文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电方案_secret

临时用电方案_secret

临时用电方案_secret
临时用电方案_secret

乐清市瑞丰园小区商住楼工程

现场临时用电专项方案

编制人:

审核人:

审批人:

编制单位:浙江成泰建筑工程有限公司

编制日期: 2011年9月20日

一、工程概况

瑞丰园小区由乐清市广丰房地产开发有限公司投资建设,建筑地点在乐清市中心区四环路以东,旭阳路以北,乐清市中心区A-F5部分地块。

本工程设计合理使用年限50年,防火耐火等级一级,框架剪力墙结构六度抗震设防,防水等级为II级。±0.000相当于黄海标高5.100m。地下一层,面积8261m2,车库停车位290个。人防面积2255m2设2个防护单元共划分5个抗暴单元. 有效掩蔽面积1540m2。地上1#、2#楼25层,总高度为78.0m ,3—5#楼29层88.50m。 1#、2#楼二层为裙楼,地上总建筑面积43540m2。

本工程采用机械钻孔灌注柱桩基础,1#、2#楼基础~七层楼面(20.95m)梁

板C30,柱墙C40 ,七层楼面~十四层楼面(41.95)梁板C30 柱墙C35 ,十四层楼面~二十一楼面(62.95)梁板C25,墙柱C30,二十一层~屋面梁板墙柱均为C25。3—5#楼基础~六层楼面(16.45m)梁板C30 柱墙C40,六层楼面~十二层楼面(34.45m)梁板C30 柱墙C35 ,十二层~二十一层楼面(61.45m)梁板C25 墙柱C30,二十一层楼面以上~屋面梁板墙柱均为C25。

主筋采用Ⅲ级钢,梁腰筋为Ⅱ级钢,箍筋基本为Ι级钢。

一层外墙窗台以下、.地下室隔墙采用240厚240×115×90烧结多孔砖强度等级mu10. M5.0混合砂浆实砌,地下室电梯间及楼梯间采用240厚mu10水泥砖,m5.0砌筑砂浆实砌

井道隔墙采用120厚 mu10烧结多孔砖 m5.0砌筑砂浆实砌。

上部外墙、内隔墙有200厚、120厚,采用A3.5加气混凝土砌块。用mb5.0专用砂浆实砌。

3—5#楼地下室层高4.700米,一层层高5.25m 电梯厅4.5m 其它3.0m。 1#、2#楼地下室层高4.2m,一层层高5.75m 电梯厅4.5m 其它3.0m 二层4.5m 三层3.6m 。

建筑节能:屋面40厚矿棉保温,外墙:外40厚,内35厚无机保温砂浆,分户墙和楼梯间隔墙采用15+15聚合物保温砂浆,楼板15厚无机保温砂浆。架空或外挑楼板:上15厚无机保温砂浆,下15厚矿棉保温建材。外窗采用防辐射中空铝木复合窗,梯间公共部位为防火门,入户门为中级多功能防盗门. 套内夹胶木板门用户自理。

屋面II级防水二道设防做法:1、普通上人屋面:①.现浇钢筋砼屋面板,②.陶粒砼找坡层最薄处30mm,③ 2厚合成高分子涂膜防水层,4厚弹性体SBS 改性沥青防水卷材,④矿棉板保温层,⑤40厚c20细石砼刚性保护层内配一级6@200钢丝网随捣随抹,浆胺脂米粉膏分隔缝间隔<6000。2. 普通不上人不保温屋面. ①.现浇钢筋砼屋面板,②.陶粒砼找坡层最薄处30mm,③ 2厚合成高分子涂膜防水层,4厚弹性体SBS改性沥青防水卷材,④ 40厚c20细石砼刚性保护层内配一级6@200钢丝网随捣随抹,浆胺脂米粉膏分隔缝间隔<6000。 3.普通上人不保温屋面.①.现浇钢筋砼屋面板,②.陶粒砼找坡层最薄处30mm,③ 2厚合成高分子涂膜防水层,④ 10厚白灰砂浆隔离层,⑤40厚c20细石砼刚性保护层内配一级6@200钢丝网随捣随抹,浆胺脂米粉膏分隔缝间隔<6000。

装饰装修:1、外墙采用石材饰面,局部为涂料,2、内墙一层裙房、电梯机房、接

线房等设备房、住宅其他部分:内墙 18厚1:1:6混合砂浆打底,2厚纸筋灰光面. 白色苯丙涂料二度。3、住宅门厅、电梯间、走道、楼梯间为18厚1:1:6混合砂浆打底,界面剂一道,聚分物保温砂浆,刮腻子二道,刷白色彩胶漆。4、一层架空部分、卫生间为15厚1:3水泥砂浆打底。5、梯脚板为120高 1:3水泥砂浆底,1:2.5水泥砂浆面。

顶棚一层裙房电梯机房接线房等设备房卫生间、住宅其他部分为2厚纸筋灰中级粉刷白色苯丙涂料二度。楼梯间刮腻子二道刷白色乳胶漆。住宅门厅.电梯间.走道. 铝合金轻钢龙骨挂,9.5厚印刷石膏装饰板。一层架空部分:胶合剂,泡沫玻璃,5厚聚合物抗裂防水砂浆刮腻子二道,白色苯丙涂料二度。

楼面:电梯机房.接线房等设备房梯间 .住宅其他部分为界面剂一道 15厚无机保温砂浆,5厚抗裂砂浆,30厚c20细石混凝土.表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光,内配一级3@50钢丝网片。卫生间:纯水泥浆一道, c20细石砼找坡最薄处30厚 2厚高分子复合防水涂料翻高300 15厚1:3水泥砂浆找平。住宅门厅、电梯间走道:30厚光面花岗岩面层。一层裙房及一层架空部分:30厚c20细石砼随捣随抹。

建筑电气:本工程设10KV开闭所一座,要求二路进线电源分别来自二个不同的上级变电站、地下室设400KW发电机一台.总容量3200KW.。公变在住宅末端设一户一表计量箱。

节能设计:变配电间及电气坚井尽量靠近负荷中心,减少电缆长度,节省了材料及电源损耗,采用低损耗变压器,在变电所低压侧进行自动调节的无功补偿。配电柜指示电采用半导体式。照明灯采用高效节能光源灯. 照明控制楼梯间采用延时开关地下室走道具采用分区控制。

电气设备接地和防雷接地切换采用TN~S接地系统接地电阻≤1Ω,二层以上每隔一层利用外墙梁内两根主筋焊接成闭合回路作为减压环。动力配电箱和双路电源切换采用通用箱体。.

照明暗桩开关安装高度距地1.3m,卫生间插座防溅式高度1.5m,电热水插座2.3m,分体空调插座2.3m,

公共部分有火灾自动报警系统暖通有通风和防排烟系统,各楼正压送风系统。建筑给排水:①以市政给水作为水源. 给水系统分为四个区:一区为一至三层由市网供水,二区为四~十一层,三区为十二~二十层,四区为二十一层~屋顶。由变频设备供水最大日用水量342吨,排水量为日用水90%。②生活排水采用污废分流系统.高层卫生间均设专用通气管. 污水经化粪池处理后排入市政污水管道。③屋面

雨水系统按温州市暴雨公式计算。④室外消火栓系统用水量30L/s,室内消火系统用水40L/s,火灾延续时间按2小时考虑⑤室内消防水池396m3 ,消防水箱18m3,设于3#楼梯间屋面。

灭火器按中危险级设计采用磷酸氨盐干粉灭火器,室内消火栓箱采用带灭火器型。

生活给水方管用钢塑管丝扣连接消火栓及喷淋管采用内外壁垫镀锌钢管,污、废水管采用柔性铸铁管。雨水、空调水采用双壁中空WPVC塑料管。地下室排水管用镀锌钢管

生活给水高区按 1.35mpa试验验收,低压水管按0.8mpa,消火栓系统1.6mpa,喷淋系统 1.4mpa。

为了安全用电和严格施工技术,保证工程质量和工程进度,特编写此方案。

二、对供电系统的要求

施工现场的电力负荷分为动力用电和照明用电两大类,动力用电主要是塔吊、施工电梯、钢筋制作加工机械、施工机械、木工机械、电焊机、对焊机、砼泵等。照明用电主要用于施工和生活照明(包括现场、道路、办公室、宿舍)等室内外照明用电。所以用电设备分布多,对于施工用电系统要求严格,基本要求如下四点:

1、临时用电方案的编制是根据国家JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》规定进行的,以保证供电的可靠性和灵活性。

2、供电系统应考虑到负荷大小及整个建筑工地负荷分布的变动情况,并使设计临时供电系统在整个施工期间不致发生较大变动。

3、设计临时供电系统时,应使线路的材料消耗为最少,应广泛使用定型产品,使用电缆线路的器材。

4、符合国家技术规范,注意用电安全。

三、现场勘测

1、根据现场供电情况,业主将按所需要用电量设置临时变压器,已设在施工区内,供整个施工现场和临时生活区用电。

2、根据现场地理条件,整个供电系统采用三相五线制供电以保证施工现场临时用电的安全性、可靠性。

3、现场布置

根据施工进度要求,在现场1#、2#楼安装塔吊一台,3#楼安装塔吊一台,4#、5##楼安装塔吊一台,各幢楼安装施工电梯一台,地下室施工时整个钢筋加工场位于现场北面空地,地下室顶板完成后钢筋场地转为地下室顶板上。

四、确定电源进线、变电所、配电装置,用电设备位置及路线走向

1、根据施工现场及供电位置临时变压器已设在施工区内,总配电房宜设置在变压器附近,各回路供电系统(详见配电总屏系统图)。供电使用TN-S系统接地,实行三相五线制,从配电房低压配电柜进出电源线采用VV绝缘塑料电缆。

2、从变配电室至现场施工用电分5个回路用电,主要供给施工生产、照明等用电,电缆沿着四周电缆明沟敷设,在过施工道路处敷设钢管保护。电缆预埋深度0.6~1m,供各回路电源至各分路动力配电箱,分路配电箱配线至各施工作业点的动力设备机械。照明移动配电箱,供电实行三级漏电保护并在各个回路终点设重复接地。

3、供电回路应用位置及范围

(1)N-1回路从总配电房沿着围墙地面电缆明沟敷设,从北面与动力配电箱连接,设于地面一层,分给主楼各分配电箱和开关箱,电缆从核心筒强电井引至29层终点,采用VV电缆塑料管及管卡敷设,主要用于混凝土振动棒、平板振动器、电焊机、电钻及施工照明。

(2)N-3、4回路从低压配电房至用电终点,沿着围墙电缆明沟敷设,从北面段分给钢筋加工棚,主要用于对焊机、电焊机、钢筋弯曲机、切断机、砂轮机及照明。

(3)N-2回路从低压配电房沿着围墙电缆明沟敷设至用电终点,主要用于3台塔吊、机械、5台施工电梯及施工照明。

(4)N-5回路供电从低压配电房至用电终点,沿着围墙电缆明沟敷设,从供给裙楼施工用电,主要用施工机械、电焊机、电渣压力焊、振动棒、平板振动器、电钻等设备及施工照明,动力配电箱接给裙楼分配电箱段电缆采用钢管埋地敷设,引上各层采用塑料管保护。

五、配电室电力负荷总用量

1、总配电室设在工地内,接近输入供电中心和接近供电负荷中心。减少配电线路的长度,降低线路的电压损耗,并设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质的位置。配电屏两端应与重复接地及保护零线做好电气连通。

2、根据施工进度,保证本工程正常施工,在配电室设有备用发电机300KW。

3、电力负荷计算用量:根据施工进度,本项目在施工过程中准备塔吊、施工电梯、电焊机、对焊机等工地机械设备,使用较多的施工照明,使用电设备系统确定计算负荷,详见表-1

有功功率:Pjs=K X P s (kw)

无功功率:Qjs= Pjs tg¢(Kvar)

视在功率:Sjs= √(Pjs2+ Qjs2)

以上式中:P s—用电设备组的设备功率KW

K X—需要系数

Cos¢、tg¢—用电设备功率因数及功率因数角的正切值○1总电力负荷计算及变压器的选择见下表

(表一)

序号用电设备

名称

设备

容量

(K

W)

需要

系数

K X

CO

S¢

计算负荷

有功

功率

(K

W)

无功

功率

(Kv

ar)

视在

功率

(Kv

ar)

1

塔吊

5510型

3150

0.3

0.74545.9

2砼搅拌机

350L

215

0.6

0.6

9

11.9

7

3施工电梯51500.3

0.7

4563

4潜(污)

水泵

1015

0.4

0.6

6

6 3.96

5振动(棒)

24

26.

40

0.7

0.8

18.4

8

13.8

65

6钢筋弯曲

412

0.2

0.6

2.4 1.44

7钢筋切断

412

0.2

0.6

2.4 1.44

8对焊机21400.3

5

0.7

49

49.9

8

9电焊机51000.3

5

0.4

35

80.1

85

1锯机4120.60.77.8 6.87

055

1 1卷杨机115

0.2

0.6

3 3.99

1 2

照明30

0.8

1240

合计

247

.08

282.

6

375

同时系数取K=0.8

197.

664

226.

08

300

○2现场临时变压器630KVA引入配电房至电源线选择

L js=S js×103/(√3×380)=255.98A

选择VV3×180+2×120mm2

六、各回路负荷计算及导线截面的选择

工地临时供电包括动力用电和手动工具用电两种,计算用电

量时,从下列各点考虑:

1、现场施工的工程使用施工机械设备,其它电动工具及照明用电数量,各个阶段的电力需要量。

2、施工总进度计划中,施工高峰阶段同时用电的机械设备最多的数量。

3、各种机械设备根据施工总进度,分配施工设备,用电设备工地分布情况和距离电源远近情况。

4、导线选择

(1)导线必须保证不致因一般机械损伤而折断。

(2)按允许电流选择导线,必须承受负载电流长时间通过所引起温升。

(3)按允许电压降选择导线,电压降必须在一定限度之内。

(4)所选用的导线截面应同时满足以上三项要求,求得以上截面中的数量最大者为准,按电流及导线截面。

①N-1回路供给插入式振动器和平板振动器10台,电焊机4台,电渣压机2台,施工照明

a、振动器10台 1.1KW×10=11KW K X=0.7 Cos¢=0.8

Pj振=0.7×11=7.7KW

Qj振=7.7×0.75=5.775Kvar

b 电焊机2台 30Kva×2=60 Kva K X=0.35 Cos¢=0.4

Ps=60×√ 100%×0.4 =38KW

Pj焊=0.35×38KW=13.3(KW)

Q j焊=13.3×2.291=30(Kvar)

c 电渣压力焊1台 100KVA K X=0.35 Cos¢=0.70

Ps=100×√ 100%×0.7 =83.67KW

Pj焊=0.35×83.67KW=29.28(KW)

Q j焊=29.28×1.021=329.89(Kvar)

d 施工照明15KW K X=0.9 Cos¢=1.0

Pj照=0.9×15=13.5(KW)

Q j照=13.5×0=0(Kvar)

因此总计算负荷(取KΣ=0.90)为:

P j总=0.9×(7.7+13.3+29.28+13.5)=57.40(KW) Q j总=0.9×(5.775+30+29.89)=59.10(Kvar)

Sjs=√ 57.402+59.102 =82.39KW

Ijs=82.39/0.658=125.21A

选用电缆的持续容许电流,导线截面VV(4×70+1×35)mm2

②N-3回路供给铁工加工场碰焊机

碰焊机2台 250KVA K X=0.35 Cos¢=0.70

Pe=250√100%×0.40 =158KW

Pj碰焊=0.35×158=55.30KW

Qj碰焊=55.30×1.02=56.406 Kvar

Sjz=√ 55.302+56.4062 =78.99KW

Ijz=78.99/0.658=120A

选用电缆的持续容许电流,导线截面VV(4×70+1×35)mm2

③N-4回路供给铁工加工场,钢筋弯曲机、钢筋切断机、卷杨机、电焊机。

a、钢筋弯曲、切断机10台 3KW×10台=30KW K X=0.7 Cos¢=0.80

Pj弯切=0.7×30=21KW

Qj弯切=21×0.75=15.75 Kvar

b卷杨机2台 2.5KW×2=5KW K X=0.7 Cos¢=0.80

Pj卷=0.7×5=3.5KW

Qj弯=3.5×0.75=2.625Kvar

c 电焊机2台 30KVA×2=60KVA K X=0.35 Cos¢=0.40 Pe=60×√100%×0.40 =37kw

Pj焊=0.35×37=12.95KW

Qj焊=12.95×2.29=29.66Kvar

d 现场照明Pj照=1.5KW

因此总计算负荷(取KΣ=0.9)为:

P j总=0.9×(21+3.5+37+1. 5)=56.70(KW)

Q j总=0.9×(15.75+2.625+29.66)=42.23(Kvar)Sjz=√ 56.702+42.232 =71.32KW

Ijz=71.32/0.685=104A

选用电缆的持续容许电流,导线截面VV(4×50+1×25)mm2

④N-2回路供给塔吊、搅拌机、室外电梯、照明,各栋楼各一路。

a、塔吊一台 75KW K X=0.2 Cos¢=0.6

Pe=75×√100%×0.60 =58.09kw

Pj塔=0.2×58.09=11.618KW

Qj塔=11.618×1.33=15.45Kvar

b搅拌机二台 25KW×2=50KW K X=0.6 Cos¢=0.6

Pj卷=0.6×50=30KW

Qj卷=30×1.33=39.9Kvar

c 室外电梯一台 50KW K X=0.2 Cos¢=0.6

Ps梯=50×√100%×0.60 =38.73kw

Pj梯=0.2×38.73=7.746KW

Qj梯=7.746×1.33=10.30Kvar

d 现场照明Pj照=3KW

因此总计算负荷(取KΣ=0.90)为:

P j总=0.9×(11.618+30+7.746+3)=47.13(KW)

Q j总=0.9×(15.45+39.9+10.30)=59.085(Kvar)Sjz=√ 47.132+59.092 =75.58KW

Ijz=75.58/0.685=110A

选用电缆的持续容许电流,导线截面VV(4×70+1×35)mm2

其他塔吊与上述相同。

⑤N-5回路供给裙楼机械设备和施工照明

a、振动器5台 1.1KW×5=5.5KW K X=0.7 Cos¢=0.8

Pj振=0.7×5.5=3.85KW

Qj振=3.85×0.75=2.89Kvar

b电焊机、电渣压力焊各一台 130KVA K X=0.35 Cos¢=0.7

Ps=130×√100%×0.40 =81.9kw

Pj梯=0.35×81.9=28.67KW

Qj梯=28.67×1.02=29.24Kvar

c 水泵2台 6KW K X=0.4 Cos¢=0.66

Pj泵=0.4×6=2.4KW

Qj泵=2.4×1.138=2.73Kvar

d 现场照明Pj照=1KW

因此总计算负荷(取KΣ=0.8)为:

P j总=0.8×(3.85+28.67+2.4+1)=28.74(KW) Q j总=0.8×(2.89+29.24+2.73)=27.89(Kvar)Sjs=√ 28.742+27.892 =40.05KW

Ijs=40.05/0.685=58A

选用电缆的持续容许电流,导线截面VV(4×25+1×16)mm2其他N-5相同

5、按各回路用点负荷,确定配电屏总开关和回路选择,根据工地用电量及主线分布情况,配电室设四个低压回路。

六、配电线路敷设及走向

配电线路采用绝缘塑料电缆敷设,采用直埋式,过道路用镀锌钢管埋地敷设,引上楼层屋面和敷设屋面上采用塑料管保护。

七、配电箱与开关箱电器装置的选择

1、配电箱、开关箱一律采用防雨、防尘、防雷型铁箱、铁箱铁板厚度应大于2mm。同时与金属箱体做电气连接接地,禁止使用木箱,电器应安装在绝缘板上,并将箱体统一编号,注明用途、标志、责任人。

2、配电箱和开关箱内的工作零线,应通过接线端子板连接,并与保护零线端子板分设,并做明标记,箱体必须设保护零线。

3、配电箱与开关箱的导线进出口,应设在箱体的下底,禁止在箱体两侧进出口导线。

4、配电箱与开关箱的下底与地面垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。

分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与用电设备的水平距离不能超过3m,发生事故时,可以及时断电。

6、每台机械设备应各自专用开关箱,必须实行“一机一闸一漏一箱”。

7、工地的供电系统,均采用三极供电,保证施工用电管理、维护安全,配电箱应指定专人负责维护管理。停止使用时,配电箱应切断电源,配电箱门要加锁。

8、配电箱采用自动开关的选择

(1)额定电压,自动开关额定电压不低于电气线路的额定电压,一般380/220V。

(2)额定电流Ie:自动开关的额定电流(包括脱扣器额定电流)应不小于电气线路计算电流Ie≥Ij。

(3)极限分断能力(电流):自动开关的极限分断能力,即极限分断电流应不小于电气线路最大短路电流。

对于在0.02S以上动作的自动开关,其极限分断电流周期分量有效值Ifzm应不小于电气线路最大短路电流周期分量有效值Ifzm≥IdjmA。

(4)脱扣器:自动开关瞬动脱扣器整定电流Izs应不小于电气线路最大瞬动时工作电流I1Ma。

Izs≥KI1am

K:可靠系数,对于电动线路K=1.35,对于配电干线取K=1.3,对于照明线路K=6。

9、分路配电箱及开关箱,采用两级漏电保护,装置应按TN-S系统保护装置,分路箱漏电开关不动作电流应小于30Ma,漏电动作小于0.1秒。

10、开关箱的电气配设和接线方法是作为施工现场第一保护,也是最主要的防漏电保护器。

11、分配电开关箱,漏电开关配套材料选择

(1)隔离开关采用HG-32/3P,性能可与电源完全分隔,隔离开关配有熔断器开关的熔器。

(2)漏电开关采用AB62-40/3、20/2,漏电脱扣电流30ma,不动作电流15mA,漏电工作≤0.1S,额定通电断电能力为380V/500V,配电测试按钮,漏电动作,接触点均匀。

12、动力箱、开关、漏电开关配套材料选择

(1)隔离开关采用HR5-150/3、100/3,性能可与电源完全分隔,隔离开关配有熔断器开关的熔器(熔器为GE150A)。

(2)漏电开关采用DZ15L-100/4,漏电脱扣电流30ma,分动作电流50mA,漏电工作≤0.1S,额定通电断点能力380V/500V,配电测试按钮,漏电动作,接触点均匀。

13、总配电柜、开关、漏电开关配套材料选择

(1)隔离开关采用HR5-200/3、HR5-150/3、HR5-100/3,性能可与电源完全分隔,隔离开关配有200A、150A、100A的熔断器。

(2)漏电开关采用DZ20L-200/4,DZ15L-150/4、DZ15L-100/4。漏电脱扣电流30ma,分动作电流100 mA、50 mA,漏电动作≤0.1S,额定通电断电能力为380V/500V,配电测试按钮,漏电动作,接触点均匀。

八、生活照明用电

1、电气照明用于工地办公室、宿舍、仓库、加工场等,为生活和工作提供适用的照明条件,根据实际情况,总需要为50KW,采用三相五线制,专设保护装置。

2、室内照明一般用荧光灯、白炽灯。加工厂使用小部分电焊机、小型机械工具。照明导线采用ZRBV2.5mm2,动力使用VV4*10mm2,塑料电线管敷设。

3、照明配电箱设统一控制,箱内设有漏电开关、断路器,动力配电箱设有隔离开关、漏电开关。

4、线管敷设

(1)塑料连接:塑料管使用套管(杯梳)、梳杰粘接,长度为连接管内径的1.5~3倍,连接管的对口处应在套管中心,安装过程必须符合GBJ0258-96要求。

(2)塑料管敷设,沿着墙体明敷,电源管进入配电箱采用埋地防腐。塑料管明敷,在隔0.5m安装塑料卡座,转弯处采用塑料弯头粘接。

(3)管内穿线

导线穿线时,先将0.2mm钢线作为线引,对于较长的管路弯头较多时,在配管时就要将引线穿好,再导线引入,由两人操作,一送一拉协调配合。

5、电器具安装

(1)配电箱安装高度距地 1.4m,采用明设。安装时箱体要保持平整,具垂直度和水平度偏差不大于2mm。

(2)配电箱内低压断路器应进行绝缘电阻测试,其测试的主要部位是主触点在断开位置时用极进线端和出线端之间绝缘电阻测试。

(3)开关、插座安装位置正确、稳固、端正,安装统一距地 1.4m,接线的位置连接螺栓拧紧,线盒内预留线长度适当。

(4)灯具安装:照明灯具统一采用荧光灯,安装统一采用吸顶式,电源线应在

接线位置正确,连接紧固。

九、防雷与接地装置

1、变电所的防雷,在变压器高压侧装设阀型避雷器,防止雷电波的侵入而击穿变压器的绝缘。避雷器的接地线应与变压器中心点金属外壳在一起接地。

2、工地的机械设备接地均采用临时用电规范中的施工现场要求,用中性点直接接地,采用电力线路中的TN-S接零保护系统。

3、所有接地极的接地电阻值要求在4Ω以内,重复接地要求在10Ω以内。

4、现场所有电气设备金属外壳,一律采用保护接零,配电箱的零线应在第一处漏电保护器电源侧的零线引出。

5、现场保护接零和保护接地,不得只一部分设备做保护接零,各接地地极将定期进行测试,并做好测试记录。

十、自备发电鸡组与市供电网电气联锁措施

施工现场临时用电,一般是由市电供电,为防止市电的原因造成外电停止供电,使施工进度受到影响,为了保证施工不停电中断,施工现场一般采用柴油发电机作为备用电源300KW。

1、发电机的位置和布置要求

发电机位置设于总配电室,以免风、沙、雨及强烈阳光对其侵害,发电机的排烟管必须伸出室外,在室内周围严禁存放油桶等易燃、易爆物品,配备有效的消防器材。

2、自备配电系统

○1采用三相四线制中性点直接接地系统(与外电线路的供电形式一致),然后独立设置工作接地与重复接地,最后转换成三相五线制“TN-S”系统向外供电,工作接地电阻值不得大于4Ω。

○2发电机组要设置短路保护,过载保护和总漏电保护装置。

○3发电机组电源与外电源必须联锁,严禁并列运行和向电源反送电。市电、发电双路电源系统图如下:

○4设置联锁控制装置,就是保证发电机发电系统与市电供电系统电气完全隔离。

○5设自备发电机的施工现场,自备发电机主要用于市供电电源停止供电时,作为连续供电电源使用,当外电源正常供电,发电机自动转换,停止运行。

十一、外电防护措施

1、变压器和10千伏高压输电线路设置在施工现场内,必须做好防护措施。

2、采用搭设遮拦、围栏、保护网等保护措施。

3变压器周围采用竹竿搭成灯架,超出高压电杆1m高,架顶用100*70mm

见方的木枋做檩子,用35mm厚的木板封顶和立面全封。

4、在防护遮拦1.5m高度,并高悬醒目的“止步!高压危险”警示标牌。

十二、安全用电及防火

1、本工程严格要求安装接地接零保护,杜绝疏漏电流,做到连接安全可靠,定期检查漏电开关。

2、所有接零一律采用TN-S系统,保护接零导线(PE),采用绿/黄双色线。

3、保护接零在配电室、配电线路中间和末端应作多处。

4、应有完善的接地保护系统,变压器中性点工作接地电阻不得大于4Ω,所有电气设备正常不带电的金属外壳均做接零保护。

5、手持电动工具的电源线、插头和插座应完好无损,电源线不得任意接长和调换,并应装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间≤0.1S的漏电保护器。

6、地下室、楼梯照明采用36V安全电压照明,用100W防水带罩灯泡,地下室用多芯软电缆瓷珠架空,楼梯用多芯软电缆塑料管保护引上。

7、根据需要设置警卫和红色信号照明、事故照明,其电源应设在施工现场电源总开关的前侧,并配备电源。

8、电气设备定期检修,检修时,必须做到

○1停电

○2悬挂标志牌,挂接必要的接地线

○3由相应级别的专业电工检修

○4检修人员应穿戴绝缘鞋和绝缘手套,使用电工绝缘工具。

○5有统一组织和专人同意指挥。

9、电焊机应单独设开关,外壳做接地保护。装设二次降压保护,一次线路长度应小于5m,二次线长度应小于30m,不得在易燃易爆物附近作业焊接。

10、严禁带电作业,不准用手触摸带电的绝缘导线,不准在电线上晾衣物,高空作业要佩带安全带,做好安全措施。

11、总配电室、电器箱集中的场所,应配备1211干粉灭火器及消防砂。

12、建立健全总配电室值班制度和现场交接班制度,并要求认真做好班记录,建立电气检查维修制度,加强日常保养工作,保证设备正常运行和安全用电,按要求作好技术安全技术档案。

13、定期对专业电工进行安全教育和技术培训,坚持执行持证上岗。

十三、详见临时用电总配电系统图。

ML-1-2 VV4×35+1×16mm2

ML-1-2

VV4×35+1×

16mm2

备用

动力配电箱

AB62-220V

32A/3分路配电箱AB62-220V 20A/2

32/3

分配电开关箱

加工机械用电加工机械用电加工机械用电

备用

动力配电箱AB62-32/4

G-31/3P G-31/3P G-31/3P

AB62-32/4AB62-20/2P

C 65N -32/1P

C 65N -32/1P

C 65N -32/1P

C 65N -32/1P

C 65N -32/1P

办公室照明(B V 4m m 2 U P V C 25)

宿舍用电(B V 4m m 2 U P V C 25)

宿舍用电(B V 4m m 2 U P V C 25)

公共用电(B V 2.5m m 2 U P V C 25)

厨房食堂(B V 4m m 2 U P V C 25)

照明开关箱L -1-2

临时施工用水用电方案

施工现场临时施工用水用电方案 目录 一、工程概述 二、技术依据 三、工地临时水电规划 四、排水组织 五、组织结构 六、临时水电施工管理 七、电工安全生产操作规程 八、配电线路布置 九、计划配备的主要机械设备 十、安全用电有关注意事项 十一、安全用电技术措施 十二、计量、收费管理 十三、承诺 施工现场临时施工用水用电方案

一、工程概述 1.1广州汽车工业大厦/京穗中心工程位于广州市广州大道中段路边,由八层裙楼及两塔楼组成。建筑总面积154663m2,其中地下35508m2,地上119155m2,建筑基底面积5521m2。 1.2本工程广州汽车工业大厦40层,高度约为195米;京穗中心27层,高度约120米;其中裙楼八层,高度约33.7米,八层以上分两个塔楼(汽车办公楼、京穗酒店)。办公楼标准层层高4.2米,总高度189.7米;酒店标准层层高3.3米,总高度114.7米。 二、技术依据 1、《建筑工程现场临时用电安全技术规范》 2、《临时用电安全规范》 3、 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的有关内容 4、《建筑防火验收规范》 三、工地临时水电规划 根据本项目占地地面积大,且栋号多的特点,为了保证项目施工用水、用电便利,满足整体工期要求,方便管理的原则,特作如下规划: 1、由专人负责工地临时用水用电主干网的施工及日常管理 2、塔吊采用专用电缆VV22-4*35+1*25 3、从甲方配电房附近设置一总配电房,接出一条 VV22-4*70+1*35铜芯电缆至2号塔吊配电箱。 4、在每一栋楼设置一个临时标准二级配电箱*2AP,钢筋棚处及 临时用房部位各设置一个标准二级配电箱。

施工现场临时用水用电方案

施工现场临时用水用电 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、计算依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、临时用水计算 .................................................. 错误!未定义书签。 四、临时用水措施 .................................................. 错误!未定义书签。 五、临水系统的维护与管理................................... 错误!未定义书签。 六、用电设计内容和步骤....................................... 错误!未定义书签。 七、安全用电技术措施........................................... 错误!未定义书签。 八、安全用电防火措施........................................... 错误!未定义书签。 九、防雷装置设计 .................................................. 错误!未定义书签。 十、接地装置设计 .................................................. 错误!未定义书签。

安全用电心得体会范文

( 心得体会) 单位:____________________ 姓名:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-043823 安全用电心得体会范文Experience of using electricity safely

安全用电心得体会范文 安全用电心得体会范文 我们的生产和生活处处离不开电,在使用电能过程中,如果不注意用电安全,就可能造成人身触电伤亡事故或电气设备损坏事故,甚至影响电力系统的安全运行,使公司财产遭受损失。金结公司作为一家大型钢结构生产企业,业务终年饱满,设备种类繁多,安全用电尤为重要。针对我们公司的设备和生产现状,谈谈我个人对于安全用电的一些看法和注意事项。 首先,每台设备应尽量做到定人操作,操作人员对设备性能的熟悉有助于及时对故障状态进行准确判断。在设备运转之前,我们的操作人员必须对设备进行必要的检查,包括设备操作台或操作面板有无按钮松动,电线及电源电缆有无破损裸露现象,电源开关是否灵敏可靠,设备的外壳保护接地是否牢固可靠。及时发现隐患并消除是预防事故最有效的措施。 其次,我们的设备在运行时,一定要严格按照机器铭牌和操作规程进行操作,不得图进度而超铭牌负荷使用。大部分的设备达不到满负荷百分之百的负载率,长期满负荷甚至超负荷的运转不但会加速设备的老化,更会引起电气元件的发热和电缆线路的老化短路,发生设备烧坏甚至火灾事故。操作人员一旦发现异常升温、异响、焦糊味或者冒火花等现象应立即停止运转,切断电源并通知专业人员

检修。电焊机的二次侧虽然只有几十伏电压,但潮湿环境或金属容器内也会发生触电事故,所以电焊皮线一旦裸露要及时用绝缘胶布包好。小型电动工具比如磁力钻、角向抛光机,一定要从有漏电保护器的电源盘取电,而且操作人员必须穿绝缘鞋。所有设备每天下班前要切断电源开关,特别是行车。我们公司绝大部分的行车都加装了遥控装置,如果不切断电源,行车上部分元器件一直处于待命状态,万一发生异常后果不堪设想。如今各车间的文明施工现场做得比较好,但在清扫卫生用水冲地时一定要避开电气箱柜和电气设备。 最后,一旦发生设备电气事故,我们第一时间要切断电源,以免事故扩大造成更大的损失。电气火灾严禁使用水或泡沫灭火器进行灭火。发现有人触电,严禁用手拉扯触电者,要马上关闭电源开关,用干燥的木棍或竹竿挑开电线,并立即用正确的人工呼吸法进行现场抢救。 值得一提的是现在正值秋冬干燥季节,也是每一年的火灾事故高发期。取暖器的使用渐渐多起来了,每一位使用者一定要养成人走断电的好习惯,特别是行车操作室内的取暖器,司机下车哪怕只有几分钟也要把取暖器电源关了,以免遥控操作时震动造成取暖器倾倒起火。 可以在这输入你的名字 You Can Enter Your Name Here.

临时供水供电施工方案

8、 9、 临时供电、供水施工方案 、编制依据 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 二、工程概况 10、防水等级:二级 11、抗震设防等级:三级1、 工程名称: 监利县实验高中易地建设项目工程 2、 建设单位: 湖北同启置业有限公司 3、 设计单位: 武汉华中科大建筑研究院 4、 监理单位: 湖北公力工程咨询有限公司 5、 地质勘测单位:荆州市地建岩土工程有限公司 6、 施工单位: 中部建设武汉有限公司 7、 建设地点: 监利县容城镇 耐火等级: 一级 安全等级: 二级,设计使用年限 50 年 1、 监利县实验高中易地建设项目工程招标文件; 2、 监利县实验高中易地建设项目工程施工图纸; 3、 建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2001); 4、 建设工程施工现场供用电安全规范》 ( GB50194-93); 5、 施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005); 6、 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99); 7、 国家、湖北省、荆州市建设工程的有关文件; 8、

12、本工程钢筋、模板制作场地和材料堆放场地较为狭小,为此合理布置 电管线犹为重要。 三、现场主要机具、设备布置 本工程水源和电源已接入工地,电源在工程西南角。 因工程全部采用商品砼,故生产施工用水大为减少。只有在装饰阶段,砂浆拌和时,方用水较多一些。生活区单独供水,在材料入口部位需要开设一个供水口,提供生活区用水。 本工程基础阶段垂直水平运输,现场布置十台塔吊。装饰阶段因塔吊占用建筑物场地,故需拆除塔吊;故用电、用水垂直机械应分开计算。 四、用水、配电系统的设计、设备布置 300人。 本工程根据施工组织设计总体方案,现场施工人员最高峰时达 由于提供的进水管直接供水不能满足消防问题,所以本工程为解决施工时的养护、冲洗用水和消防用水,决定在中间靠近塔吊附近设置10 立方米水池一个。解决消防用水和养护用水,其余砂浆用水、砌砖用水按地面接水布置,临时用水量计算如下: 临时用水计算: 1)施工用水量计算: 本工程采用商品混凝土,所以对混凝土拌和用水不作考虑,现场考虑拌制的砂浆用水300L/M3、砌砖用水200L/M3,冲洗用水5 L/M3,合计555 L/M3。 养护用水300L/M3 由于施工工序时间上错位和现场设置水池,所以不作考虑。 现场共计砌体1305立方米,计划45 天完成,平均每天完成砌体29立方米,

道路施工临时用水用电方案

施工组织设计文件 工程名称:重庆市巫山县建平乡柳坪村临时道路工程 临 时 用 水 用 电 方 案 编制单位:重庆英才园林景观建设(集团)有限公司 编制日期: 2012 年 3 月 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:监理表-2 项 日

日 总 日 工程概况简介 (一)工程地点及水文地质条件 1、工程地点 重庆市巫山县巫峡南岸建平乡柳坪村鹰嘴岩(小地名杨柳坪),是长江南岸近巫峡西口的依山傍水平缓地带,大宁河与长江交汇处东岸江东嘴(巫山长江大桥以南8km)2、道路现状 原道路为碎石路面约4m宽。 3、自然气候、地形地貌地质 巫山是渝东门户,地处三峡库区腹心,跨长江巫峡两岸,东邻湖北巴东县,南界湖北建始县,西抵奉节县,北依巫溪县。幅员面积2958平方公里。因大巴山、巫山、七曜[yào]山三大山脉交汇县境,形成典型的喀斯特(karst)地貌,最低海拔仅73.1米,最高海拔2680米,立体气候特征明显。巫山属亚热带季风性湿润气候,气候温和,雨量充沛,年均温度18.4摄氏度,年平均降水量1041毫米。 临时用电施工方案是施工现场临时用电的指导性文件,也是开工前必须做的一项重要工作,临时用电方案是否合理直接关系到用电人员的安全,同时也影响着施工现场的用电质量和作业进度。因此,临时用电施工方案应包括以下内容: 1、施工条件: 施工图及甲方提供电源情况,施工设备用电统计表,环境温度。 2、设计内容和步骤

勘探现场、负荷计算,变压器的选择,导线截面的选择,低压电器元件、类型、规格的选择,绘制临时供电施工图(包括平面图、系统图、配电箱大样图)。 施工用水电计算 拟投入的主要施工机械设备表 拟为本工程的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

安全用电心得体会

电力安全心得体会_范文 在工作中,“安全第一”,“生产必须安全,安全促进生产”,安全是最大的效益我希望大家共守规则渴望安全,在改革开放大好形势下,国家要发展,人民要安全,俗话说生命才是革命的本钱. 当我们不遵守规则时,实际上是在酝酿着一场悲剧。想一想,倘若我们出了什么意外,亲人该怎么办呢?生命如此美好,每个人只有一次,我们要是因为不遵守安全规则,不仅会失去自己可贵的生命,还会摧残别人的生命。所以要求所有员工.提高认识,树立正确的安全观,安全与人人相关,安全与全社会相连,如何提高全员全社会安全意识,这对做好企业安全工作有着极其重要的意义,我认为搞好安全工作,生产发展需要外,还要正确树立以下两处安全特点: 1.要树立正确的安全人生观,安全工作是社会性工作,安全工作做好了,于人、于已、于企业、于社会都得益。反之,安全工作做不好,发生事故,伤到自己,给自己带来痛苦;伤着他人,给他人带来灾难,给企业造成损失,对社会造成不良影响。因此,树立正确的安全人生观,是搞好安全工作的基础; 2.树立正确的安全法制观,安全为天,法律至上”。安全工作是“人命关天”的大事,是企业的首要工作,“安全是‘天字号’第一大事”。企业规章制度,是企业以往血的事故教训的总结,是企业法律法规,是员工的行为规范,企业内每一个员工都必须严格遵守。企业规章制度,同样是一个要求大家必须共同遵守的行为准则,只有每一个员工都共同遵守,才能保一方平安。因此,我们应在班组大力倡导“遵章守纪光荣,违 章违纪可耻”的风气,并制订相应的管理措施,严惩违章违纪人员,奖励敢于与违章违纪作斗争的人员,形成“人人保平安,个个守规章”的良好局面。 生命只有一次,不要拿自己的生命开玩笑。让我们共同遵守安全规则,做一个珍惜生命的人,做一个文明的人,那么,展现在我们面前的将是一个七彩的世界。让我们携起手来,关注安全,关爱生命。从我做起,共同遵守规则吧!篇二:安全生产心得体会安全生产心得体会 (二厂供电微机班,李庆刚) 安全对于每个人来说都不会陌生,本月6月2日-6月5日展开了“安全生产”学习活动,并在6月5日全体观看了“安全用电录像资料,通过这几天的学习,使自己意识到了安全的重要性,意识到了在此之前一些违章操作的危险性,同时也学到了一些触电抢救方法。 首先,就是应该时刻提醒自己注意安全,上班中要注意劳保齐全,只有正确穿戴好本岗位的劳保用品,在工作中才不会招致意外伤害。 其次,要对自己工作的环境熟悉,不随意用手去触摸带电设备,不私自操作非本岗位的机械设备,对有缺陷的工器具及时更换。在检修电器设备时要戴绝缘手套或线手套且要停电检修,并要设立一名监护人等。 此外要严格按照规章操作各种机械设备,往往事故都是在不经意间发生的,所以要避免一切的不规范操作。 “安全用电,安全生产”警钟常鸣,做为铝厂一员工,处处都有电的存在,不光是上班中,下班同样如此;通过学习使自己更充分的了解了验电笔的正确使用方法及保险丝规格的正确选型,以及在接照明电路时,手拔开关的正确接线应该是接火线和墙壁插座的正确接方式为左零右火,还有就是流过人体的安全电流为10ma,大于10ma的电流流经人体就会造成触电,各类用电设备的金属外壳可靠接地以防触电事故,以及在接线时避免因接触不良而产生电火花引起火灾等等,都是以用电安全的前提的。 另外,通过视频录像使自己认识到了做为一名电工作业人员应该具备最基本的对触电者进行判断并实施抢救的方法;针对触电者神志清醒与不清时的状态,做出正确的抢救方法,通过做人工呼吸或心肺复苏法锲而不舍、不离不弃地对触电者进行抢救,以使触电者在最短

临时用水用电方案1.

遵义恒大城二期项目 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:贵阳第一建筑工程集团股份有限公司编制时间: 2016年月日

目录 一、编制综合说明 (2) 1.1、编制依据及说明 (2) 1.2、工程概况 (2) 1.3、工程地点 (2) 1.4工程参建单位 (3) 二、施工现场布置 (3) 2.1、临时用水布置 (3) 2.2、临时用电布置 (3) 2.3、楼层施工用电布置 (4) 三、现场用水、用电设计 (5) 3.1、临时用水设计 (5) 3.2、临时用电计算: (8) 四、TN-S接地接零保护系统 (13) 五、用电说明 (14) 六、施工现场用水用电安全技术措施 (15) 七、消防及电气防火措施 (17) 八、水、电节能措施 (18) 九、避雷针 (19) 9.1、避雷针制作与安装的有关要求: (19) 9.2、避雷针制作: (20) 9.3、避雷针安装 (20)

一、编制综合说明 1.1、编制依据及说明 编制依据:施工现场用水、用电的需要,以及为了满足工期的要求,考虑到多种施工队的交叉作业的现场要求,根据建设部《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005),按照甲方提供的供电位置和供电功率,合理配置机械设备及电力设施。 编制说明:编制本施工临时用水用电的方案用于指导施工现场临建布置,便于现场加强对于现场用水用电进行安全技术管理提供理论依据。现场用水用电,项目部办工区和工人生活区的用水用电,都由业主提供供水供电地点引进。我单位采用YJV-0.6/1KV-4×185+1×120 mm2从业主提供引进处后根据需要合理布置。 1.2、工程概况 1.3、工程地点 遵义市恒大城大二期2#地块位于遵义市汇川区境内董公寺镇建国村内,总面积10.6㎡。东侧约0.25KM汇川大道,南侧约1.1KM为遵义恒大城一期地块,西侧紧挨高坪河,河对岸为遵义北站,交通方便。

施工临时用水用电施工方案 1

耀江.文景苑一期1 段标段工程 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案

施工临时用水用电施工方案 一、编制依据 1、耀江文景苑一期1#、2#、5#、6#、9#楼工程施工图 2、《建筑工程施工现场临时用电安全规范》(GB50194-93)《建筑 施工手册》 3、本工程施工组织设计 二、工程概况 1、本工程位于湖南永州,南临荔枝东路,东临鸟沙洲路。 由衡阳市经纬建筑设计有限公司设计,由1#、2#、5#、6#、9#共五栋住宅组成,建筑层数5~6层,建筑高度约18米,底层商铺、上部为砖混结构,建设面积约13800㎡。本工程结构等级为二级,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为非抗震设防。结构可靠度采用的设计基准期T=50年。 2、根据该工程现场实地勘测情况,本工程东则业主已安装好变电站,现场根据施工平面图确定配电房建在变电站旁边,临时用电电源三相五线引入。导线采用电缆加SC100钢管埋地接至施工配电房,施工现场电源由配电房采用VV4×95+1×75电缆架空或埋地套管至每处专用机械配电箱。 3、施工现场临时设施用电布置详施工平面布置图。

三、临时用电: 1、计算总功率: 电动机总额定功率:P 1=90kw 电焊机额定功率:P 2=4kw 室内照明: P 3=5kw 施工照明用电: P 4=6kw 总用电量:P=1.1(K 1P 1/0.75+K 2P 2+K 3P 3+K 4P 4) K 1=0.7, K 2=0.6, K 3=0.8, K 4=1 P=1.05×(0.7×90/0.75+0.6×4+0.8×5+1×6)=101.22 kw 2、截面选取: 2.1、按允许持续电流选择,先求出计算电流: I= = =107.65A 按环境温度30度,查表选用:截面为25mm 2 橡皮绝缘铜芯线。 2.2、按线路容许电压降损失率选择: S= = =19.6 mm 2 选用截面为25 mm 2 2.3按机械强度选择绝缘铜线导线外架空敷设,最小允许截面积为25 Kc ∑P √3Ucos ψ 101.22×1000×0.7 1.732×380×1 KcPL C ∈% 0.7×107.65×100 77×5

施工现场临时用水用电方案

目录 一、计算依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、临时用水计算 (2) 四、临时用水措施 (4) 五、临水系统的维护与管理 (5) 六、用电设计内容和步骤 (5) 七、安全用电技术措施 (52) 八、安全用电防火措施 (64) 九、防雷装置设计 (66) 十、接地装置设计 (66)

施工现场临时用电方案 一、计算依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况 本项目新建建筑3栋,1栋26层,2栋3层,3栋30层。总建设用地面积:28997.34m2,总建筑面积119406.34m2,其中计容积率建筑面积:89912.15m2,规定建筑面积88369.95m2,其中厂房建筑面积58643.05m2,配套28769m2,核减厂房大堂及标准层透空建筑面积957.9m2,不计容积率地下车库25481.68m2及设备用房4012.51m2。 三、临时用水计算 1、概述 现场市政给水管网在施工场地有一个接口,接口的管径为DN65,由于本工程的工期较长,且考虑维修方便,供水管网的铺设采用法兰连接,埋地敷设。 2、用水量的计算 参照中国建筑工业出版社出版的《建筑施工计算手册》) 本工程临时施工用水(Q)包括施工用水量(q1、L/S)施工机械用水量(q2、

L/S)、施工现场生活用水(q3、L/S)生活区生活用水(q4 L/S)和消防用水量(q5、L/S)。因施工现场生产用水和生活用水分开考虑,故施工用水量计算按生产、生活分别计算。因为采用商品砼,所以现场主要用水用在砂浆拌和上,为简化计算,以日用水量最大时的砂浆(包括混凝土现场拌和及养护)使用工程量计算,按计划每天浇灌最高峰混凝土量取100m3计,估计工地施工工人共260人。 (1)现场施工用水量 q1=K1×K2∑Q1×N1/(8×3600 ×t) 式中:K1——未预计施工用水系数(取1.05); K2——用水不均衡系数(取1.5); Q1——最高的一天实物工程量; N1——施工用水定额,混凝土浇注用水量取250(l/m3); t——有效工作日(天);。 q1=1.05×1.5×100×250/(8×3600) =1.37(L/S) (2)施工机械用水量 除搅拌和浇注混凝土以外的机械,无其他的机械用水,不考虑q2的用水量。 (3)施工现场生活用水量 q3=P1×N3×K4/(T×8×3600) 式中:P1——施工现场生活高峰期昼夜人数,取260人; N3——施工现场生活用水定额。取30(l/人); K4——施工现场用水不均衡系数,取1.5; T——每天工作班数,按2班计; q3=260×30×1.5/(2×8×3600) =0.21(L/S) (4)生活区供水管径的选择 q 4=P2×N4×K5/(24×3600) 式中:P2——施工现场生活区居民人数,取260人; N4——生活区昼夜全部生活用水定额,每一居民每昼夜100L; K5——生活区生活用水不均衡系数,取2.25; q 4=P2×N4×K5/(24×3600)=260×100×2.25/(24×3600)=0.68L/S

临时施工用水、用电方案

凤山县美食街三角地景观及建筑改造工程施工临水、临电施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:湖南省第四工程有限公司 编制日期: 监理单位意见: 总监审批: 监理单位(章):

目录 第一部分施工现场临时用电方案 (2) 一、设计依据 (2) 二、现场勘察, (2) 三、确定电源进线(总线)、总配电箱、分配电箱的位置及经线路走向 (2) 四、负荷计算 (3) 4.1、施工动力用电负荷量 (3) 4.2、变压器容量计算 (8) (1)、办公生活区4号配电箱进线导线截面及开关的选择 (8) (2)、施工场地配电箱进线导线截面及开关的选择 (9) 六、安全用电技术措施 (12) 6.1、有关人员的要求 (12) 6.2、架空线的安全技术措施 (12) 6.3、配电箱、开关箱的安全技术措施 (13) 6.4、现场照明安全技术措施 (14) 6.5、防灾、防爆、防雷措施 (15) 6.6、临时用电应急预案 (15) 6.7、其它相关措施 (18) 七、安全用电组织措施 (19) 八、职业健康安全施工技术措施 (20) 8.1、安全管理组织措施 (20) 8.2、安全教育 (22) 第二部分临时用水 (22)

一、需水量计算 (23) 二、水源选择 (23) 三、管网设计 (23) 第三部分附图 (25) 附图一、临时用电配电系统图 (25) 附图二、施工临时用电用水平面布置图 ......................................................... 错误!未定义书签。

第一部分施工现场临时用电方案 一、设计依据 本工程现场临时工地用电设计依据主要包括以下规范及资料: (1)、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; (2)、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005; (3)、《低压配电设计规范》GB50054-2011; (4)、《建筑施工手册》第五版缩印本; (5)、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; (6)、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011; (7)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; (8)、甲方提拱的电源条件及现场勘察。 二、工程概况 本工程为城市绿地设计。总建筑面积7062㎡,地下0层,地上1层,建筑高度为20m,钢框架结构。建设方在院内已设有1台500KVA和1台800KVA电力变压器。本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 三、确定电源进线(总线)、总配电箱、分配电箱的位置及经线路走向 3.1、确定电源进线,总配电箱的位置: 本工程由甲方提供用电负荷量,从甲方指定的变压器接出。甲方指定2台变压器分别设在施工现场的南面和东南面,为满足施工现场用电的需要以及不与院内用电冲突,我方分别从每台变压器引出一组线,在现场东南面设置两个总配电箱。 3.2、确定分配电箱的位置及线路走向: 根据建筑施工组织设计确定的用电设备、机械位置及电源进线的位置结合现场实际情况,施工现场供电线路设3条支路线。线路配置详见临时施工用电平面布置图。线路的敷设方式为绝缘导线沿工地围墙边或砖砌电缆沟装设,局部分电线采用穿管预埋。

道路施工临时用水用电方案

芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段) 临 时 用 电 、 用 水 方 案 编制单位:四川省元泰建设工程有限公司 编制日期:2014年7月 -1-

施工现场临时水、电施工方案 一、工程概况 本工程为芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段),位于芦山县芦阳镇先锋社区,共包括8条道路,道路道路总长1155.288米,分别为:金丝楠南一街北路、金丝楠南一街南路、金丝楠南二街、金丝 楠南三街、根艺一街、根艺支路、根艺二街、金丝楠南路。主要内容为道路工程、排水工程、 照明工程及绿化工程。本工程由四川省元泰建设工程有限公司承建,由中国电子工程设计院 设计,监理方为四川标禾工程建设管理咨询有限公司,甲方为芦山县中国乌木根雕艺术城管 理委员会。 二、设计依据 1、国标《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 2、《安全电压》GB3805-84 3、建筑施工手册(第三版)和实用电工手册 4、四川省低压用电规程 一)施工用电计算 A、临时用电量计算: 1、搅拌机∑P1=66KW 2、电焊机∑P2=309.4KVA 3、振动棒∑P2=22KW 4、平板振动器∑P2=1.1KW 3、均衡系数K=0.7 (未计砼输送泵用电功率的情况下取0.7) 4、功率因素Cosθ=0.75 -2-

5、P=1.05×(0.7×559.1+0.7×0.75×309.4)+=893.54KW 6、基础施工时空压机数量较多但对焊机等机械设备未投入使用,机 械使用对焊机采取相互错峰使用,故本工程现场总容量703.54kw。 B、施工用电系统设计 (1)临时供电系统:根据国家《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)的标准进行临时配电的布置,现场采用三相五线制,即TN--S系统供电保护零线(PE),并在施工现场配电室作重复接地,总电 源从总配电室引至二级配电箱,由二级电箱采用电缆引至施工现场内,, 2 主线路布置采用150mm的电缆线,从总配电室采用95mm平方的电缆线引 至二级配电箱,每一个塔吊回转半径区域设一个主分配箱(详见施工现 场临时用电平面图)。 (2)根据施工总平面布置图提供的各主要用设备及用电位置,现场用电系统分2个动力回路:混凝土搅拌机、施工用电、1个生活区和施工 现场,每一个回路均设置单独的一组线路。 C、用电负荷计算: (1)建筑施工时用电主要的施工动力电是基础,本项目施工用电主 要为混凝土搅拌机用电、现场施工(振动棒、平板振动器)、夜间施工照 明用电。根据现场具体情况,混凝土路面施工的同时混凝土搅拌机、施 工现场同时用电。 (2)施工现场临时用电设备最大负荷计算: ①砼搅拌机:7.5KW×4台=30KW ②振动棒:1.1KW×1台=1.1KW -3-

临时用电用水方案

目录 一、编制依据 (01) 二、工程概况 (01) 三、临时用电方案 (01) 四、电器设备及导线选型 (04) 五、配电平面图和配电系统图 (05) 六、防雷接地 (08) 七、防护措施 (08) 八、安全用电措施 (08) 九、电器防火措施 (13) 十、电器设备管理制度 (15) 十一、临时用水方案 (15) 十二、临时消防用电、用水方案 (16) 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《供配电系统设计规范》GB50052-95; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011

7、施工现场勘测调查资料 8、本工程土建施工组织设计 二、工程概况 本工程包括1#-5#住宅楼、地下室及附属工程等,总建筑面积约24885.30平方米,1#栋建筑面积约3466.82平方米,2#-5#栋单栋建筑面积约3122.62平方米;地下室一层,建筑面积约8928平方米。1#栋建筑层数为地下一层,地上六层,建筑高度23.40米;2#-5#栋建筑层数地下一层,地上六层,建筑高度20.20米;地下室建筑层数一层,建筑高度3.3米。设计等级分类及功能为多层民用建筑,设计使用年限50年,抗震设计烈度六度,防火等级地上二级、地下一级,防水等级平屋面I级、坡屋面II级、地下室防水等级I级。总工期370天。 本工程由湖南大唐华银地产有限公司投资建设,北京世纪千府国际工程设计有限公司设计,湖南省水工环地质工程勘察院勘察,湖南省华誉建设工程管理有限责任公司监理,湖南顺天建设集团有限公司组织施工;由沈忠立担任项目经理,彭富强担任技术负责人。 随着工程进程,配电设备位置将做相应变动,为确保工程施工期间安全使用、合理控制施工用电,特制定临时用电施工组织设计方案。 三、临时用电方案 施工现场临时用电严格按照JGJ46-2005规范和施工组织设计进行,采用三相五线制TN-C-S系统,并按总配电箱→分配电箱→开关箱的三级配电二级保护原则设置,做到一机、一闸、一漏、一箱,照明与动力分开。 1、施工现场临时用电总配电间设置在3#栋前南向,总电源由建设方提供,由公变3×185+2×95电缆引至配电房,在1#栋东向配电间附近有高压线,离建筑物30m,我项目部在距离高压线5m处悬挂一排红色警示灯;一般情况尽量避开在此方向处吊物或运转;如遇特殊情况必须在高压线方向吊物或运转时;塔吊司机塔吊指挥注意力集中将塔吊小车控制在距离建筑物8m处防止塔吊摆大臂中碰上高压线。 2、总配电柜至各分箱的电缆过施工公路部分采用穿管埋地方式敷设,再至各分箱。 3、施工照明: 大场地采用镝灯作为照明,在自然用光差及夜间施工时,除一般照明外,增设局部照明,对于高度较低,潮湿的地方照明采用安全电压。民工宿舍照明每间设置电子限荷自动控制器HMA3-1(5A) 4、主要设备用电负荷计算

电力安全学习心得体会

电力安全学习心得 电力安全对我们从事电力行业工作者来说,是工作的重中之重。为了确保安全有序用电,几经努力港电人规范了整个供用电网络,创造一个安全的用电环境。在公司从事多年的电力工作,我最大的感受是,港电一线电力职工是一支能吃苦、讲奉献的队伍。我们在工作付出的同时,应时时刻刻将安全牢记于心。我们的生命安全,牵动着父母的心、牵动着儿女的心,更多的是维系幸福家庭的主心骨、顶梁柱。通过网络、报纸等各种新闻媒体对全国电力、交通,煤炭等行业发生的安全事故报道的深入学习。其根本原因在于有些干部职工对安全生产及现场安全管理不重视或存有认识误区。要杜绝事故,就要牢记“安全第一,预防为主”的指导方针。结合供用电安全工作实际情况,强化各级安全生产责任、提高职工安全意识和安全操作技能、执行落实好各项规章制度和消除思想认识上的误区是实现安全生产的有效办法。 从全国发生的各种事故分析来看,做好安全生产管理工作如履薄冰,需要谨小慎微,来不得半点疏忽和麻痹。安全管理者或安全生产第一责任人先在思想上重视。首先消除对安全设备和保全设施的认识误区。随着科学技术的迅猛发展,施工现场安全设施和劳动保护用品也实现高科技自动化,并被广泛运用到生产中。因此个别安全管理人员就出现盲目乐观思想,认为只要有了这些高科技装备,安全就有保障了,不会发生安全事故,工作中也就疏忽大意了,此种麻痹思想会埋下隐患,很可能导致事故的随时发生。其次在职工培训上存有误解。在电力施工过程,甲方、业主一味追求工期进度,没有投入时间,人力和精力来深入搞培训;还有很多新员工大多数是大中专毕业生,已在公司接受过培训部门的三级安全教育培训,于是就降低了日常的培训。时间一长,由于没有很好的理论联系实际工作,安全意识就淡泊了。加上领导重视培训力度不够或者流于形式,而事故恰恰最容易发生在对业务知识生疏、现场安全施工经验少的职工身上。再者这些事故也反映出个别安全管理人员对安全管理存在着对上级怕承担责任,对下怕得罪人,工作时又怕吃苦受累,造成形式主义、好人主义、官僚主义的局面,导致在执行和落实安全制度中出现管理真空现象。企业生产出效益,安全管理也能出效益。安全生产建设是涉及职工生命健康的大事,也关系到企业的生存发展和长

临时用电用水施工方案

临时用电施工方案 为保证施工临时用电安全,加强临时用电的技术规范管理,合理利用和节约用电,根据施工现场的实际情况,遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的要求进行编制一、工程概况简述 1、项目名称:三台2012年中央财政小型农田水利重点县项目建设 2、建设单位:鹅岭村农民用水户协会 3、设计单位:四川汇棱水利水电勘测设计有限公司 4、监理单位:三台县塔山镇鹅岭村质量监督小组 5、施工单位:四川龙申建设有限公司 6:项目简介本工程本工程为三台2012年中央财政小型农田水点县项目建设,位于四川省绵阳市三台县塔山镇鹅岭村。 (1)工程总建筑面积:蓄水池14囗,傍山渠U槽共计3390M(其中 D2830m,蓄水池D300接入渠560m).山平堰埝5口。 二、现场布置 1:总配电室;根据施工现场目前情况,建设单位已设立总配电室,总配电箱到施工配电箱设置临时用电电缆,穿钢管埋地敷设。 2:配电箱和开关箱设置;根据施工现场目前布局,结合工程的特殊情况,便于对现场配电系统安全技术规范和维护,配电箱分级设置,全现场设总配电箱、总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设接用电设备。采用三级配电二级保护。 3:总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,总配电箱设置在配电房,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同),动力配电箱分级设在总配电箱后,电缆采用架空设置。场内临时用房照明用电,分配电箱设置在墙上,沿墙穿管设置引到各照明点。动力线采用五芯橡胶电缆,照明采用三芯橡胶电缆。 本工程施工现场用电采用“三相五线”制(TN—S)配电,动力电与照

临时用水用电方案(精)

编号:04 宁波合生国际城一期C 区项目精装修工程 临时用电用水施工方案 编制:审核:批准: 2011年09月 目录 1 编制依 据 . ............................................................................................................................ 1 2 工程概况 . . (1) 2.1 工程概述 .................................................................................................................. 1 2.2 施工临时用电概况 (1) 2.3 施工临时用水概况 .................................................................................................. 2 3 临时用电方案 . .. (2) 3.1 临时用电现场部署 .................................................................................................. 2 3.2 主要机具设备表(桩基施工阶段) (2) 3.2.1 电焊机设备表 . (2) 3.2.2 照明灯具表 . ................................................................................................... 2 3.3 主要机具设备表(基础施工阶段) (2) 3.3.1 机械设备表 . (2) 3.4 总用电量计算 (3) 3.4.1 施工阶段用电量计算 . (3)

用电安全培训心得

用电安全培训心得 安全,我不知道大家是怎样理解这个词的涵义的,但我知道安全对于一个电力工作者来说是多么地重要。电力安全涉及到各行各业千家万户,安全工作千万不要掉以轻心,它不仅关系到我们个人的安全,也关系到他人的安全。今天小编为大家整理关于用电安全培训心得体会,欢迎大家阅读! 用电安全培训心得篇一 一、要具有强烈安全意识 电力行业是一个高危行业,这就要求我们要具备强烈的安全意识。防范于未然,时刻谨记“安全第一,预防为主”的思想,严格执行“不伤害他人,不伤害自己,不被别人伤害”,要求每一个电力员工提高安全防范意识,严格执行安全生产法律、法规,确保电力设备和电力职工的安全,还要准确地把握电力安全生产管理工作中的轻重缓急。树立“居安思危”的忧患意识,把安全提到讲政治的高度来认识。 二、作为安全人员应具备的素质

作为安全纠察人员要严格要求自己,思想作风要正派要能坚持自己的原则。工作责任心要强,要能及时应对突发事件的发生。 三、能全面分析存在的风险 检查工作时往往我们只看到能直接观察到的显性风险,而真正致命的是看不见的隐性风险。这就要求我们要深入点滴认真排查每一个环节,从细节上减小隐形风险的危害。 通过这次培训使我充分认识到安全纠察工作的重要性,在今后的工作中应做到从每一件小事做起,从每一个细节做起。要以更高的标准,更严的要求,更踏实的作风要求自己。要时刻谨记安全工作责任之重重于泰山。 用电安全培训心得篇二 电力安全涉及到各行各业千家万户,安全工作千万不要掉以轻心,它不仅关系到我们个人的安全,也关系到他人的安全。电力职工队伍是一支能吃苦、讲奉献的队伍,这是我从事电力工作以来最大的感受。为了确保用电安全,为了规范电力市场,我们电力职工付出的多,得到的少,如果再不注意安全,不把安全时时刻刻记在心头,那么我们职工的生命就会受到威胁,因为大家都知道“水火无情”,但如果对安全麻痹大意,电就象一个杀手。我更想说的是,工作在生产一线的工人责任重大,我们每一个人都关系着一个家庭的幸福,我们的安全,牵系着母亲的心,牵系

临时用水用电专项施工方案..

目录 一、工程概况 (2) 二、施工用水方案 (3) 1、设计依据 (3) 2、设计范围 (3) 2.1施工供水设计 (3) 2.2施工排水设计 (6) 3、给水系统 (6) 4、雨水系统 (6) 5、主要设备 (6) 三、施工用电方案 (7) 1、编制依据 (7) 2、变压器及配电房 (7) 3、线路敷设及电缆型号 (7) 4、供电设计 (9) 5、动力、照明及控制 (11) 6、供水、供电线路和消防管线布置 (12) 7、临时用电技术及安全措施 (12) 一、工程概况 1、项目概况 本项目位于广东省佛山市三水区西南街道红牛路81号,由广东红牛维他命饮料有限公司投资建设,佛山市新广厦建筑设计院有限公司设计,XXXXX监理有限公司监理。总建筑面积约为6119.6平方米,其中包括培训教室、参训人员接待及住宿用房。首层高为4.8m,其余各层高为3.9m,地上为6层,建筑物总高度均为23.75m。本培训楼为钢筋混凝土框架结构,±0.000相当于黄海高程

4.55m,本工程设计抗震设防烈度6度,地震分组为第一组,框架抗震等级为三级,结构安全等级为二级。本工程采用锤击预应力高强砼管桩基础。为保证施工用电安全、现场文明安全施工,特编制本方案。 二、施工用水方案 1、设计依据 《施工组织总设计》 《建筑给排水设计规范》 《室外给排水设计规范》 《建筑施工手册》(第四版) 2、设计范围 2.1施工供水设计 (1)、供水量的确定 1)、现场施工用水量可按下式计算: Q1·N1 K2 q1=K1∑· T1·t 8×3600 式中 q1——施工用水量(L/s); K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示);

临时用水用电方案(整理)

华润海丰电厂2×1000MW超超临界燃煤发电机组厂前区建筑、材料库及厂区围墙工程 施工现场临时施工用水用电 方案 审核: 批准: 编制: 二0一三年十二月十日 湖南省工业设备安装有限公司

施工现场临时施工用水用电方案 目录 一、工程概述 二、技术依据 三、工地临时水电规划 四、排水组织 五、组织结构 六、临时水电施工管理 七、电工安全生产操作规程 八、配电线路布置 九、计划配备的主要机械设备 十、安全用电有关注意事项 十一、安全用电技术措施 十二、计量、收费管理 十三、承诺

施工现场临时施工用水用电方案 一、工程概述 本工程厂址位于汕尾市海丰县小漠镇东南海湾,处于红海湾西岸。拟建厂前区建筑,其中包括宿舍楼两栋、食堂一栋、外委楼一栋、材料库一栋、消防楼一栋、厂区围墙等建(构)筑物,结构型式为框架结构,总建筑面积18460平方M。 二、技术依据 1、《建筑工程现场临时用电安全技术规范》 2、《临时用电安全规范》 3、 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》的有关内容 4、《建筑防火验收规范》 三、工地临时水电规划 根据本工程占地地面积大,且栋号多的特点,为了保证工程施工用水、用电便利,满足整体工期要求,方便管理的原则,特作如下规划: 1、由专人负责工地临时用水用电主干网的施工及日常管理 2、塔吊采用专用电缆VV22-4*35+1*25 3、从甲方配电房附近设置一总配电房,接出三条VV22- 4*70+1*35铜芯电缆至构筑物旁边。 4、施工现场临时用水分由场地西侧接水点用DN50总给水管沿 建筑物周边敷设,接入建筑物支管采用DN25给水管。四、排水组织

用电安全教育心得体会【精品篇】

用电安全教育心得体会【精品篇】 用电安全教育心得体会【1】 对电力企业来说,安全就是生命,安全就是效益,安全是一切工作的重中之重!唯有安全工作这个环节不出差错,我们的企业才能去争取更好的成绩! 我们每一个电力施工人员自踏入电力行业的大门,就开始接受安全教育。“安全第一,预防为主”,我们牢记在心,我们是时时讲、周周学,月月喊,安全工作规程翻破了一本又一本,安全学习记录是厚厚一大叠,那为什么一出事故进行分析,结果就是“违章”。我想不会有人对安全工作规程、技术操作规程、企业纪律章程有任何怀疑,这些都是鲜血教训的经验凝结,每个人都对这些耳熟能详,它是每一个从业人员的三件法宝,但为什么最终却不能落实到行动上?究其原因就是怀着侥幸心理,工作时的麻痹大意。心里头少了安全工作这根弦。电气3月22日出现的事故未遂事件就是因为施工人员的疏忽大意造成的。 安全工作百分百,要做到这一点不是一件容易的事,除了要掌握安全工作规程、技术操作规程,还多必须有四颗心:一是专心。要学一行,专一行,爱一行。“即来之,则战之;

即战之,则胜之”,不能“身在曹营心在汉”,工作的时候就应该专心工作,不要想工作以外的事情;二是细心。不管是长年在干的,还是第一次接触的工作都来不得半点马虎,粗枝大意实在是安全工作的天敌。从小父母每到考试前都会再三叮嘱“要拿双百分,不要粗心大意”;三是虚心。“谦虚使人进步,骄傲使人落后”,现场中相当一部分安全事故就是因为一些冒险家胆子太大,一知半解,不懂装懂,不计后果,想当然,冒险蛮干。不是怕丢面子、羞于请教,就是自以为是,瞧不起别人;四是责任心。要树立“企兴我荣,企衰我耻”的敬业精神。立足岗位,爱岗敬业,做到不违章违规,在安全工作工作中切实做到“严、细、实”。除了这些,很重要的就是认真钻研业务,通过平时的实际工作不断提高自我的技术水平和综合素质,提高实际操作能力和处理事故的能力。只有这样,才能做到工作中的真正安全, 安全靠大家存在,大家靠安全生活,相依相连,密不可分。 用电安全教育心得体会【2】 在工作中,“安全第一”,“生产必须安全,安全促进生产”,安全是的效益我希望大家共守规则渴望安全,在改革开放大好形势下,国家要发展,人民要安全,俗话说’生命才是革命的本钱.当我们不遵守规则时,实际上是在酝酿着一

相关文档
相关文档 最新文档