第一章概述

1、智能建筑出现时间及内容。

1984年世界上第一幢智能大厦在美国康涅狄格州建成。它将大厦的机电设备(如空调、电梯、防火等)由计算机控制和管理,并且将计算机与通讯设备连接,向楼内住户提供文字处理、信息检索、发送电子邮件等服务,基本实现了办公自动化、设备自动控制和通讯自动化。

2、楼宇自动化系统控制方案

计算机控制的实际方案是与生产过程的复杂程度紧密相关。下面是五种比较典型的方案类型1)数据采集和操作指导控制系统

只对生产过程的参数进行巡回检测、收集,经处理后进行显示、打印、报警。不能适时对生产过程进行调控,它是由操作人员根据显示、报警的情况对生产过程进行控制的过程。

这种系统的特点:投资少、结构简单、安全可靠。但速度慢,被控对象数量较少。

2)直接数字控制(DDC Direct Digital Control)系统

DDC系统中,计算机代替模拟调节器,实现多回路控制,完成较复杂的控制规律。但是由于系统的调控参数由外部设定输入计算机,使得控制系统不能根据现场情况进行调节,所以DDC系统无法实现最优控制,这是其主要缺点。

3)监督控制(SCC Supervisory Computer Control)系统

计算机根据工艺信息和相关参数,按照描述生产过程的数字模型或其他方法,自动调整模拟调节器或改变DDC方式工作计算机中的设定值,从而使生产过程始终处于最优状况。它包含两种结构形式:A:监督控制加模拟调节器B:监督控制加DDC控制系统

4)集散型控制系统(DCS Distributed Control System)

又称为分布或分散控制系统,是按照总体协调、分散控制的方针,采用自上而下的管理操作模式和网络化的控制结构,实现对生产过程的控制。

5)现场总线控制系统(FCS Filedbus Control System)

现场总线控制系统是在集散型控制系统的基础上发展起来的。具有现场总线通信能力的智能现场设备是现场总线控制系统的本质特征之一。

3.楼宇自动化系统包括哪些内容?

主要包括电力、照明、空调、给排水、电梯等内容。

4.“4C”和“3A”“5A”技术是什么?

智能大厦是指采用计算机(COMPUTER)技术、现代控制(CONTROL)技术、现代通信(COMMUNICATION)技术、现代图形显示(CATHODE RAY TUBE---CRT)技术,俗称“4C”技术对传统高层建筑的再包装和再提高。

在4C技术的基础上,构成了今天我们称为“3A”或者“5A”系统的智能大厦。

“3A”指:

楼宇自动化系统(BAS Buliding Automation System)

办公自动化系统(OAS Office Automation System)

通信自动化系统(CAS Communication Automation System)

“5A”是指在“3A”的基础上再增加

消防自动化系统(FAS Fire Automation System)

安保自动化系统(SAS Security(Safety) Automation System)

根据“5A”系统又派生出:综合布线系统(GCS Generic Cabling System)

建筑物管理系统(MAS Buliding Management System)

注意区分智能大厦和楼宇自动化系统的含义

第二章集散型控制系统

1.什么是集散型控制系统,其特点是什么?

在传统的的过程控制系统中引入计算机,利用计算机软件设计成各种工作模块,用来代替过去的常规仪表功能,实现对生产过程压力、温度、液位、流量、机械量等参数的控制,它把这些参量通过CRT显示出来,分担不同控制功能的计算机通过网络组成系统。

现场控制站分散控制、通过通讯电缆将实时数据传送至控制室的操作站,完成集中监控管理。这样的系统就将控制功能、负荷、危险分散化了。

2.集散型控制系统的基本结构是什么?DCS在智能楼宇中的结构模式?

集散型控制系统的“集”是对信息管理而言,“散”是对控制功能而言。

DCS的基本结构:1、DCS的骨架----系统网络2、DCS的现场I/O控制站3、DCS的操作员站4、DCS 的工程师站

操作监控级

现场控制级

现场控制站

DCS在智能楼宇中的结构模式分四级:

1、直接控制级(过程控制级):它是DCS的基础。主要功能包括过程数据采集、直接数字的过程控制、设备监测、系统的测试诊断和实施安全的措施。在这一级上,过程控制计算机称为现场控制站。它直接与现场各类装置(如检测仪表、执行机构等)相连,对控制对象实施监测、连续控制和批量控制。同时它向上与第二层计算机相连,接收上层

信息,并向上传递控制装置的特性信息和采集到的实时数据。

2、过程管理级:在这一级过程管理计算机实现综合监视设备运行过程的主要信息,模拟画面集中显示、控制回路组态和参数修改,对所有楼宇机电设备运行过程优化处理、运行报告、趋势图显示等。还能实现单元内的整体优化,并对下层产生命令。在这一层上,主要的功能有优化过程控制、自适应回路控制、实时数据进行模拟画面的集中监控。

3、分层管理级:在这一级管理计算机根据楼宇自动化控制系统的特点、协调楼宇机电设备参数设定,是总体的协调员。它能根据用户的使用情况、能源情况来规划各单元中控制系统运行方式的系统结构和规模。

4、物业管理级:它是楼宇自动化控制系统的最高一层,它的管理范围很广。把功能都集中到软件中,通过综合计划,在各种变化条件下,达到最优解决问题。在这一层,通过与楼宇物业管理的经理部、市场部、计划部及人事部等办公自动化连接,完成整个智能搂宇的最优化。

3.集散型控制系统的现场控制站的内容,了解其作用

4.什么是内部仪表?

就是具有和常规模拟仪表功能相似、固化在ROM中的子程序段,因此,是一种软仪表,俗称为“模块”或“槽”(Slot)。

5.DCS的现场控制站内板卡为什么要采用冗余?如何实现冗余?

冗余技术是保证可靠性的根本措施。严格筛选老化元器件固然是重要的一环,但是要使系统中元器件、插卡、存储器的内容永不失效、永不损坏,那是不可能的。元器件的严格筛选、老化和抗干扰措施的加入,只是将系统故障的危险减少到最小程度,并不能解决根本问题,只有采取冗余技术才能较好地解决可靠性问题。

看书:1.电源冗余2.主板冗余3.模拟量输人冗余4.控制输出冗余

6.计算机控制系统的抗干扰技术有哪些?

1,电源系统的抗干扰措施

1)为使供电电压波形在负荷稳定和冲击(波动)状态下都能满足要求,所选择的UPS在满足控制系统全部功率(KV A)条件下,再加20%裕量。

2)如果附近有经常开关的大功率用电设备,应采用超级隔离变压器,将其一次、二次绕组间的屏蔽层可靠地接地,防止电网噪声于扰窜人控制系统,能很好地隔离共模干扰。

3)为减少供电电压的降落,防止输人电压波形顶部缺损失真,干扰整个控制系统的正常运行,要求UPS尽量靠近控制系统,所选择的供电线阻抗尽量小。同时所选的供电线尽量使其不对信号线造成感应干扰,也尽量使其免受其他强电的干扰。

2.控制回路的抗干扰

1)对控制回路的信号电缆要与电源、电缆进行隔离,最好为信号线设立电缆槽,并对电缆槽接地。在穿过强电磁场区时,采取单穿金属管或是信号线的屏蔽层接地。

2)无论采取何种抗干扰,都不能避免干扰的窜人。可在信号输人端加装无源滤波器,削弱窜人的干扰。常用无源滤波器有两种:即“Γ”型和双“T”型滤波器。其中“Γ”型滤波器的滤波范围较宽;而双“T”型滤波器的特性近似于工频谱振特性。它们对工频干扰都有较强的抑制作用。

3)低电平信号非常易受干扰。因此,在输人模件中将低电平信号放大到高电平信号,以削弱干扰。

3.抗电磁干扰

解决电磁干扰的措施:首先DCS设备要远离产生磁场的设备,与磁场相隔离,一般DCS的输人输出转换组件、通信组件、控制站微处理器组件等要安装在带通风装置的铁皮柜内,铁皮柜的屏蔽作用增强了控制系统抗磁场于抗的能力。

4.抗信号线路的传送干扰

为了防止在线路传输过程中产生干扰,一般选用屏蔽电缆,敷设时应尽量不与动力电缆靠近或平行敷设,并应远离大功率变压器等感性负载。电源电压为220V以下、电流为10A以下的电源电缆与信号电缆之间的距离应大于150mm,电源电压为220V以上的间隔距离应大于600mm,现场不能远离的可放在同一桥架内,但在中间加隔钢板。或者在输人接点信号两端并联一个0.1~lμF的无极性电容,就可以将

干扰电压衰减至0.5V以下。

5.接地系统抗干扰和抗静电干扰问题

DCS接地是消除静电、电子噪声等最简单、有效的办法,下面就DCS中设备与现场来的信号电缆屏蔽接地作简单的介绍。

1)接地网的接地体要独立设置,接地电阻一般小于2Ω。

2)由现场来的信号电缆的屏蔽接地按以下原则进行。

①传输模拟信号。脉冲频率信号,当信号源没有接地时,屏蔽电缆应在控制室侧接地。

②当信号源本身接地时,如热电阻、热电偶、PH计电极等,屏蔽电缆应在现场信号源侧接地。

6.软件抗干扰措施

软件采取的抗干扰措施就是把采集到计算机中的干扰信号采取各种数字滤波消除或削弱干扰信号。数字滤波有许多优点,滤波是通过程序实现的,不需要任何硬件设备,只需在数据处理之前,加一段程序对数据进行平滑加工即可。这样增加了系统的可靠性,但稳定性不变;同时不用考虑各个回路之间是否存在阻抗匹配问题。数字滤波使用灵活、方便,只要更改滤波程序就可以容易地实现不同的滤波方法或达到改变滤波参数的目的。

7.集散型控制系统的操作站的主要功能是什么?

DCS操作站的主要功能为过程显示和控制、系统生成与诊断、现场数据的采集和恢复显示等。8.什么是操作系统?什么是实时操作系统?

操作系统是一种计算机软件,是应用程序与计算机硬件之间的接口,能调度和管理计算机的各种硬件和软件资源,使之并行操作,同时为多个用户服务,从而达到提高资源利用率、方便用户操作和使用户满足实时性要求的目的。

实时操作系统的主要设计目标是在操作系统基础上保证计算机对外来信息以足够快的速度进行处理,并在一定时间内作出响应,这是它的实时性;再是要使计算机能同时进行多种操作,完成实时系统所需的各种功能,这是它的并行性。

9.什么是实时数据库?

实时数据库RTDB(RealTime DataBase)是数据和事务都有定时特性或显示的定时限制的数据库,在结构和功能上是根据实时数据库的性质以及实时数据在使用方式上的特点而设计的,其中一些功能是标准的关系型数据库所不具备的。

10.DCS组态工作的内容?

主要包括DCS的系统组态、DCS的控制组态、DCS的画面组态、

DCS的维护组态。DCS的组态工作一般是在工程师站上进行,对要下载到控制级的组态软件也可以在分散控制装置上进行。组态工作既可以是在线,亦可以是离线,一般情况下,大多采用离线方式组态。

第三章现场总线控制系统

1.现场总线的特点是什么?

1.系统的开放性:开放系统是指通信协议公开,各不同厂家设备之间可进行互连并实现信息交换。现场总线开发者就是要致力于建立基于统一底层网络的开放系统,它可以与任何遵守相同标准的其他设备或系统相连。开放系统把系统集成的权利交给了用户,用户可按自己的需要和考虑,把来自不同供应商的产品组成大小随意的系统。

2。互可操作性与互用性:这里的互可操作性,是指实现互连设备间、系统间的信息传送与沟通,可实行点对点、一点对多点的数字通信。而互用性则意味着对不同生产厂家的性能类似的设备可进行互换而实现互用。

3.现场设备的智能化与功能自治性:它将传感测量、补偿计算、工程量处理与控制等功能分散到现场设备中完成,仅靠现场设备即可完成自动控制的基本功能,并可随时诊断设备的运行状态。

4.系统结构的高度分散性:由于现场设备本身可完成自动控制的基本功能,导致现场总线已构成一种新的全分布式控制系统的体系结构。从根本上改变了现有DCS集中与分散相结合的系统体系,简化了系

统结构,提高了可靠性。

5.对现场环境的适应性:工作在现场设备前端,作为控制底层网络的现场总线,是专为现场环境工作而设计的,它可支持双绞线、同轴电缆、光缆、射频、红外线、电力线等,具有较强的抗干扰能力,能采用两线制实现送电与通信,并可满足本质安全(不会因为人的误操作导致事故的发生)防爆要求等。2.OIS与常用的现场总线开放互连模型的对应关系是什么?

3.FCS的体系结构是什么?

FCS的体系结构如图3-3所示,由三层网络组成。最下一层为低速现场总线Fieldbus HI连成的控制网络CNET,中间一层为高速现场总线Fieldbus H2连成的系统网络SNET,最上一层为普通商用管理网络MNET。最底层的H1现场总线连接着各类现场智能仪表,包括压力变送器、温度变送器、流量测量仪表及调节间等。低速现场总线Fieldbus H1通过耦合器连到高速现场总线Fieldbus H2上,作为H2总线的一个节点。对FCS进行管理和运行控制的工程师站和操作员站作为H2总线的节点,也连接到FCS的H2总线上。在图3-3所示的FCS中,PLC和DCS通过接口单元作为高速现场总线的节点挂接到H 2总线上。此外,FCS还通过网关接到上层管理网上。

4、网络扩展与互连需要中继器,在不同的网络层次都有哪些中继系统?

根据中继系统所在的不同网络层次,有4种中继系统。物理层中继系统,即中继器(Repeater);数据链路层中继系统,即网桥或桥接器(Bridge);网络层中继系统,即路由器(Router);网络层以上中继系统,即网关(Gateway)。高层的中继系统比低层中继系统复杂,网关连接两个不同的异构网,不但要连接网络间数据传送的通道,而且还需要进行协议的转换,是最复杂的一种中继设备。

5.FF、PROFIBAS、HART、CAN、LON是什么意思?

现场总线基金会(FF)、过程现场总线(Profibus)、可寻址远程传感器数据通路(HART)控制局域网络(CAN)、局部操作网络(LON)

第四章楼宇设备自动化系统

1.简述变配电自动化系统的主要结构。

变电站综合自动化系统的结构在物理上可分为两类,即智能化的一次设备和数字化的二次设备。在逻辑结

构上分为三个层次,根据IEC6185a通信协议草案定义,这三个层次分别称为“过程层”、“间隔层”、“站控层”。各层次内部及层次之间采用高速网络通信。三个层次的关系如图4-4所示。

2.变电站综合自动化系统的几个关键技术是什么?

采样技术

双CPU技术

3.写出交流采样的几个公式

4.数字化智能照明系统的主要优点

1.良好的节能效果2.延长光源的寿命3.改善工作环境,提高工作效率4.照度一致性

5.实现多种照明效果6.实现照明控制智能化7.智能控制,管理维护方便

5.中央空调系统控制方式。

空气参数调节过程可以是模拟量的连续控制,也可能是开关(二位或三位)控制。空调对象具有多干扰性、多工况性和温湿度相关性等特点,严格地说是一个较为复杂的多变量非线性对象。

早期的空调设备控制装置通常采用继电逻辑及电子调节仪表实现,现在多数采用可编程序控制器、数字调节器或专用数字智能控制器来实现。空调控制系统对于空气温/湿度及品质参数的调节一般可采用如下方式:①二位或三位开关控制;②单回路连续/离散控制;③单变量串级控制;④多变量独立多回路控制;⑤多变量多回路协调控制。

其中,方式①应用于要求较低的场合,开关的滞环特性不可避免地造成被控量的周期波动;方式②片面地针对某个主要的控制参数进行调节,具有局限性;方式③提高了方式②的动态控制性能和调节精度,但仍有局限性;方式④综合考虑了被控对象的多个参数的性能要求,并对它们分别实施控制,需要合理地进行系统联调,可获得较好的整体性能;方式⑤可以减轻相关变量之间的相互影响,但实现难度比较大。实际空调系统可根据设计需要,灵活选用上述任意一种方式或几种方式的组合。

6.什么是定风量空调系统?

定风量空调系统的特点是改变送风量来满足室内冷(热)负荷变化的。众所周知,向室内送冷风,送人室内的冷量为Q=cρL(tn一ts)

式中,c是空气的比热容(kJ/(kg·K));ρ是空气密度(kg/m3);L是送风量(m3/s);tn

是室内温度(℃);ts是送风温度(℃);Q是吸收(或送入)室内的热流量(KW)。

从上式可看出,为了吸收室内相同的热流量,可设L为一常数,改变送风湿度ts,ts越小,吸收室内热流

量越大。因此,改变送风温度,就可适应室内负荷的变化,维持室温不变,这就是定风量空调系统的工作原理。在该系统中,空调机接通电源后,以恒转速运行,风量是恒定的,故称为定风量空调系统。

7、什么是变风量(Variable Air V olume V A V)空调系统?

全空气空调系统设计的基本要求是要决定向空调房间输送足够数量的、经过一定处理的空气,用以吸收室内的余热和余湿,从而维持室内所需要的温度和湿度。送人房间的风量按下式确定:L=(3.6Qq)/(ρ(In-Is))= (3.6Qx)/(ρc(tn-ts))

式中,L为送风量(m3/h);Qq、Qx为空调送风所要吸收的全热余热和显热余热(W);ρ为空气密度(kg /m3),可取p=1.2;c为空气定压比热(kJ/(kg·K)),可取c=1.01kJ/(Kg·K);In、Is为室内空气焓值和送风状态空气焓值(KJ/Kg);tn、ts为室内空气温度和送风湿度(℃)。从该式可知,当室内余热Qx值发生变化而又需要使室内温度tn保持不变时,可将送风湿度ts固定,而改变送风量L,这种空调系统则称为V A V空调系统。

8、按图4-47简述电梯的控制过程

当电动机转动后,电动机轴上的测速装置(光电装置)发出脉冲输出反馈电压。与产生微机按理想速度曲线计算的给定电压进行比较,产生一个差值,使调节器的输出为正值,这样电动组晶闸管的导通角不断加大,电动机转速逐渐加快。当输出电压接近380V时,起动过程结束,如图4-47所示的t1~t2段;稳速过程,如图4-47所示的t3~t4段,当电动组晶闸管全部导通,整个系统处于开环状态,此时,微机的任务是测速和查减速点以及监控。

制动减速过程如图4-47所示的t4~t7段,当电梯运行至减速点时,微机开始计算行程和确定电梯的运行速度。此时,微机将实际速度按距离计算出制动时的给定电压作为系统调节器的输人值。由于制动时给定电压小于反馈电压,所以调节器输出为负值,电动组晶闸管被封锁。而制动组晶闸管触发电路移相输人为正,该组晶闸管导通,电动机的速度按理想速度曲线变化。当转速等于零或很低时,电梯在相应的平层停靠。

9、电梯控制原则有哪些?

1.自动定向原则2.顺向截车原则3.最远程反向截车原则4.顺向消号,反向保号原则5.自动开关门原则6.本层呼叫重开门原则

10、电梯远程监控的意义?

PLC控制成功地解决了困扰电梯行业的可靠性问题,而VVVF(交流变压变频)调速系统则成功地解决了电梯运行舒适感的问题。采用电梯远程监控系统意味着可以为用户提供高层次的服务。

第五章火灾自动报警与控制

1.火灾自动报警系统由哪几部分构成?

主要由火灾探测器、手动报警按钮、火灾自动报警控制器、声光报警装置、联动装置(输出若干控制信号,驱动灭火装置、驱动排烟机、风机等)等构成。

2.何谓定温、差温、差定温感温探测器?

感温火灾探测器是一种对警戒范围中某一点周围温度达到或超过规定值(>60℃)或温度上升速率超过规定值(>20℃/min)的传感器件,前者称为定温探测器,后者称为差温探测器。复合型的差定温探测器则是指温度达到规定值或温度上升速率超过规定值都可动作的热传感器件。

3.简述电子差温火灾探测器的原理

它是应用两个热时间常数不等的热敏电阻Rt1和Rt2,在相同温升环境下,Rt1下降比Rt2快,当Ua>Ub 时,比较器输人a为高电平,点亮报警灯,并且输出报警信号。

4.简述二氧化碳灭火系统的灭火原理。

二氧化碳灭火的基本原理是依靠对火灾的窒息、冷却和降温作用。二氧化碳挤人着火空间时,使空气中的含氧量明显减少,使火灾由于助燃剂(氧气)的减少而最后“窒息”熄灭。同时,二氧化碳由液态变成气态时,将吸收着火现场大量的热量,从而使燃烧区温度大大降低,同样起到灭火作用。

5、什么是烟烙尽?

烟烙尽是三种自然界存在的氮气、氩气和二氧化碳气体的混合物,不是化学合成品,是无毒的灭火剂,也不会因燃烧或高温而产生腐蚀性分解物。烟烙尽气体按氮气52%、氩气40%、二氧化碳8%比例进行混合,是无色无味的气体,以气体的形式储存于贮存瓶中。它排放时不会形成雾状气体,人们可以在视觉清晰的情况下安全撤离保护区。由于烟烙尽的密度与空气接近,不易流失,有良好的浸渍时间。

第六章楼宇安全防范技术

1.楼宇安全防范系统组成分为哪六个部分?

1.防盗报警系统

对重要区域的出入口、财务及贵重物品库的周界等特殊区域及重要部位,需要建立必要的入侵防范警戒措施,这就是防盗报警系统。

2.闭路电视系统(CCTV)

CCTV的主要任务是对建筑物内重要部位的事态、人流等动态状况进行宏观监视、控制,以便对各种异常情况进行实时取证、复核,达到及时处理的目的。

3.巡更系统

安保工作人员在建筑物相关区域建立巡更点,按所规定的路线进行巡逻检查,以防止异常事态的发生,便于及时了解情况,加以处理。

4.通道控制系统

对建筑物内通道、财务与重要部位等区域的人流进行控制,还可以随时掌握建筑物内各种人员出入活动情况。

5.访客对讲(可视)、求助系统

也可称为楼宇保安对讲(可视)、求助系统,适用于高层及多层公寓(包括公寓式办公

楼),别墅住宅的访客管理,是保障住宅户安全的必备设施。

6.停车库管理系统

对停车库/场的车辆进行出入控制、停车位与计时收费管理等,为加强安全管理需要而设置的停车库管理系统。

2.简述被动式红外探测器又称热感式红外探测器工作原理

它的特点是不需要附加红外辐射光源,本身不向外界发射任何能量,而是探测器直接探测来自移动目标的红外辐射,因此才有被动式之称。任何物体,包括生物和矿物体,因表面温度不同都会发出强弱不同的红外线。各种不同物体辐射的红外线波长也不同,人体辐射的红外线波长是在10μm左右,而被动式红外探测器件的探测波是范围在8~14μm,因此,能较好地探测到活动的人体跨人禁区段,从而发出警戒报

警信号。被动式红外探测器按结构、警戒范围及探测距离的不同,可分为单波束型和多波束型两种。单波束型采用反射聚焦式光学系统,其警戒视角较窄,一般小于5°但作用距离较远(可达百米)。多波束型采用透镜聚集式光学系统,用于大视角警戒,可达90°作用距离一般只有几米到十几米。一般用于对重要出入口入侵警戒及区域防护。

3.简述闭路电视(模拟式)监控系统的主要功能

电视监控系统是安全防范技术体系中的一个重要组成部分,是一种先进的、防范能力极强的综合系统。它可以通过遥控摄像机及其辅助设备(云台、镜头)直接观看被监视场所的一切情况,把被监视场所的图像、声音内容同时传到监控中心,使被监视的情况一目了然。同时它可以把监视场所的图像和声音全部或部分地记录下来,这样就为日后某些事件的处理提供了方便条件和重要依据。

4.简述出人口控制系统的组成原理

出人口控制系统,它对智能楼宇正常的出入通道进行管理,控制人员出入,控制人员在楼内或相关区域的行动。它的基本功能是事先对出入人员允许的出入时间和出入区域等进行设置,之后根据预先设置的权限对出入门人员进行有效的管理,通过门的开启和关闭保证授权人员的自由出入,限制未授权人员的进入,对暴力强行出入门予以报警。同时,对出入门人员的代码和出入时间等信息进行实时登录与存储。

第七章楼宇自动化系统集成技术

1、什么是系统集成?

所谓系统集成(Integrated System)是针对某个应用目标而提出的全面解决方案(Total Solution)的实施过程。也就是说,系统集成与具休的应用密切相关。

2.楼宇设备自动化系统集成的目标是什么?

1)对各类设备自动化子系统进行统一的监测、控制和管理的信息系统集成。以生动、熟悉的画面展示智能楼宇中各种应该获取的信息。

2)实现各设备的联动,降低成本,提高楼宇的经济效益。

3)开放的数据结构,共享信息资源。为使用者和管理运行时提供最佳的服务。

4)提高管理效率,降低运行成本,节约能源。楼宇自动化系统集成后,可充分发挥各设备自动化子系统的功能。

3.简述楼宇设备自动化系统集成的基本原则。

1.用户需求的原则

2.管理者需求的原则

3.技术合理的原则

楼宇自动化控制系统简介

楼宇自动化控制系 统简介

楼宇自动化控制系统简介 一、概述 智能建筑(Inteiligent Buildings)是建筑技术与计算机信息技术相结合的产物,是信息社会与经济国际化的需要。智能建筑主要有楼宇自动化控制系统( BAS)、通信自动化系统(CAS)和办公自动化系统(OAS)三大系统组成。本章主要是对楼宇自动化控制系统( BAS)作有关的论述。智能建筑往往是从楼宇自动化控制系统开始。智能建筑内部有大量的电气设备,如:环境舒适所需要的空调设备、照明设备及绘排水系统的设备等,这些设备多而散:多,即数量多被控制、监视、测量的对象多,多达上百到上万点;散,即这些设备分散在各层和角落。如果采用分散管理,就地控制,监视和测量难以想象。为了合理利用设备,节省能源,节省人力,确保设备的安全运行,自然地提出了如何加强设备的管理问题。 在90年代的今天,随着计算机技术和信息技术突飞猛进的发展。对大楼内的各种设备的状态监视和测量不再是随线式,而是采用扫描测量。系统控制的方式由过去的中央集中监控,转而由高处理能力的现场控制器所取代的集—散型控制系统,中央机以提供报表和应变处理为主,现场控制器以相关参数自动控制相关设备,来达到控制目的。对建筑设备用计算机管理系统来代替操

作人员,或作其补充措施,是一种自然发展。自动控制技术经过简单的机械控制器控制、常规仪表控制,进入一个崭新的阶段——计算机控制。 二、楼宇自动化控制系统的构成 近年来国内高层建筑不断兴建,它的特点是高度高、层数多、体量大。面积可达几万平方米到几十万平方米。这些建筑都是一个个庞然大物,高高的耸立在地面上,这是它的外观,而随之带来的内部的建筑设备也是大量的。为了提高设备利用率,合理地使用能源,加强对建筑设备状态的监视等,自然地就提出了楼宇自动化控制系统。 楼宇自动化控制系统能够自动控制建筑物内的机电设备。经过软件,系统地管理相互关联的设备,发挥设备整体的优势和潜力,提高设备利用率,优化设备的运行状态和时间(但并不影响设备的工效),从而可延长设备的服役寿命,降低能源消耗,减低维护人员的劳动强度和工时数量。最终,降低了设备的运行成本。 (1)管理的目的

过程自动化系统介绍

PLC控制系统 PLC监控系统包括装有WINCC的上位机及CPU、I/O模块和通讯电缆组成,用于对分散在现场的模拟量信号进行精度测量,系统中现场采集的各路测量信号进PLC系统,PLC系统考虑防爆问题安装在中控制室并通过一根总线电缆和上位机相连。上位机系统可对采集的数据进行各种显示、记录、并同时具有系统诊断等各种功能。上位机与PLC系统之间实行严格的电气隔离,具有较高的传输电平和噪声容限,抗干扰能力强。 作为操作站,其主要功能包括: 画面显示功能 操作站均设有以下几类画面: 1)菜单画面 画面菜单按工艺分区组织,鼠标点击相应的菜单切换到相应的画面或画面组。 2)流程图画面 以类似用户的流程图的形式,显示过程信息,并设有操作窗口,可以对任意控制回路进行操作。系统配有标准符号库,可以根据需要指定符号的颜色、闪烁及显示方式等。支持动态符号,可自定义符号库。组态软件提供编辑工具,通过画面编辑器可编辑用户需要的工艺流程画面。 流程图上显示的过程信息可达20000多条,信息的最低刷新速度<1秒 3)控制分组画面 以类似常规调节表或指示表的形式显示回路和测量指示点的信息,如变量值、设定值、输出值、控制方式(手动/自动)和高低报警限值等。变量可每秒更新一次。分组可任意进行,切可以重叠。每一变量带有16个字符的位号名和80个字符的说明。操作员可从分组画面调出任意变量(数字或模拟)的信息。对模拟回路,可以对设定值、输出值、控制方式等进行操作和切换。对数字回路,可对两状态设备发出开启/关闭命令,或启动/停止顺序,画面应显示出命 令状态和实际状态。 4)回路参数画面

显示出任一指定控制点的全部信息,如变量值、设定值、输出值、操作方式和历史趋势,以及整定参数、报警值、算法类型等由工程师修改的参数。从参数画面也应可以对模拟回路和数字回路进行操作。 5)趋势图曲线显示画面 操作站可用不同的颜色和时间间隔在一画面上显示至少四个变量,变量可以任意选择组合,并放有放大和卷动功能。趋势画面包括有一个移动光标和数据区,显示各趋势曲线与光标线相交处的数字值。趋势画面的X、Y坐标可选择自适应和设定两种,相邻分辨点的时间可设定为1秒,最大趋势记录时间可在一年。趋势图有平均值显示、最大值显示、最小值显示等多种数据形式。 可显示单个或同时显示多个测点的实时趋势和历史趋势。 可显示8小时、24小时、1周、1月、半年等历史趋势。 趋势图上设置拖动功能,可详细显示某时刻具体值。 同一趋势图上不同的测点可以不同的颜色区别。 6)报警汇总画面 包括全部的报警点,并按时间顺序列出最近的所有报警,每条报警信息包括报警信息、位号、确认状态、报警日期、时间、恢复正常的如期时间等。未经确 认的报警点显示鲜艳的红色并闪烁。 操作站具备窗口功能,可同时显示多种窗口,以上几类画面可任意组合。 操作站所有操作画面和显示画面均为全中文显示。 报警功能 系统可以产生以下几类报警: ● 工艺过程报警:包括绝对值报警、偏差报警、变化速度报警等 ● 故障报警:包括诊断报警和后备硬件故障报警等 ● 连锁动作报警 ● 紧急停车报警:当发生紧急情况按紧急停车按钮时报警

最新轮机自动化期末考试(2)

选择题(每题2分,共20分) 1.采用比例调节器的定值控制系统,要减少稳态误差,不可行的措施 (1)减少时间常数(2)增大放大系数(3)减小放大系数(4)增大比例带(5)减小比例带 A. (1)(3)(5) B.(1)(3)(4) C. (2)(4)(5) D. (2)(3)(4) 2.气动功率放大器的起步压力是指 A. 输入信号为0.02 MPa的输出信号 B. 输入信号为0的输出信号 C. 输出信号为0的输入信号 D. 输出信号为0.02MPa的输入信号 3.在喷嘴挡板机构中,喷嘴孔径为D,恒节流孔孔径为d,正常工作时挡板开度变化量为h,它们之间关系应满足 A. h>D>d B. hd>h D. d>h>D 4.节流元件的作用是: A.降压 B.改变气体流量 C.改变功率输出 D.A+B 5.用电动仪表组成的控制系统,其统一的标准信号是 A0.02~0. 1 mA B.0~1 mA C.1~20 mA D. 4~20 mA 6. 对于自动控制系统,最不利的扰动形式是 A.阶跃输入B.速度输入C.加速度输入D.脉冲输入 7. 在燃油粘度控制系统中,其控制对象是 A.燃油加热器B.蒸汽调节阀C.燃油泵D.柴油机 8. 在柴油机冷却水温度控制系统中,其控制对象是 A.淡水泵 B.柴油机C.淡水冷却器D.三通调节阀

9. 在定值控制系统中,若动态过程第一个波峰值为A第二个波峰值为B,最终稳态值为ε,则衰减率等于 A.(A—ε)/A B.(A-B)/A C.(B一ε)/B D.(A-B)一ε/A 10. 在浮子式锅炉水位控制系统中,两个永久磁铁是____极性,当水位在允许的上下限内波动时调节板: A. 同/动作 B. 异/动作 C. 同/不动作 D. 异/不动作 填空题(每空2分,共20) 1.主机自动遥控系统的主要功能应包括五个方面,即操作部位切换功能,逻辑程序控制功 能_,____转速与负荷功能____,安全保护与应急操作功能,以及模拟实验功能。 2.在监视点参数处于正常范围时,开关量传感器的触点__闭合___,输入回路不输出报警 信号,因此,报警指示灯处于熄灭状态。当发生故障时,开关量传感器的触点_断开____,输入回路输出报警信号。 3.警报控制单元有____开关量报控制____单元和__模拟量报控制______单元,这两种单元 的工作原理基本相同,指示越限报警值的调整方法不同。 4.根据安装区域和探测介质的不同,船舶上的火灾自动报警系统主要分为三种: ________________,________________以及________________。 5.OCD-1型油分浓度报警器在使用管理中应注意的事项有:保持清水管路的通畅,检测水 流量应保持在一定范围,清水调零,清洗传感器玻璃管,关于电位调整,_干燥剂的清换_______。 解答题(1题为11分,2题为9分,3题为15分) 1.如图1,这是自动控制系统的原理框图,试指出各个环节的名称(即ABCD四个环节), 并说明各个环节的输入和输出的信号名称。 答:. A:调节器B:执行机构C:控制对象D:测量环节 r(t):给定值b(t):测量值e(t):偏差p(t):调节器输出,调节指令q(t):调节动作f(t):外界扰动信号y(t):被控量(每个1分) 2.简述反馈控制系统的动态过程

配电网自动化复习指南(华南理工大学电力学院)

《配电网自动化》考试的复习指南,覆盖考试内容的80%。以书本为主,重点把握原理和概念,忽略具体装置设备和系统的说明。考试内容绝大部分内容出自书本,主要是对概念的了解。具体到某部分器件的说明、或者细节可以忽略。 《配电网自动化》复习指南 王子辰制作第一章 1、配电网地理信息系统的组成; 设备管理(Facilities Management, FM)、用户信息系统(Customer Information System, CIS)、停电管理系统(Outage Management System, OMS) 2、需求侧管理的作用; 需求侧管理所涉及的内容主要包括负荷控制与管理(Load Control & Management, LCM)和远方抄表与计费自动化(Automatic Meter Reading, AMR)。 LCM是根据电力系统的负荷特性,以某种方式削减、转移电网负荷高峰期的用电或增加电网负荷低谷期的用电,以达到改变电力需求在时序上的分布,减少日或季节性的电网高峰负荷,以期提高电网运行的可靠性和经济性。对规划中的电网主要是减少新增装机容量和电力建设投资,从而降低预期的供电成本。 AMR是一种不需要人员到达现场就能完成抄表的新型抄表方式。它是利用公共通信网络、负荷控制信道、低压配电线载波或光纤等通信方式,将电能表的数据自动采集到电能计费管理中心进行处理。 3、配电网自动化的基本功能; 安全监视功能,控制功能,保护功能 4、配电网自动化的意义; 1.提高供电可靠性 缩小故障影响范围 缩短事故处理所需的时间 2.提高供电经济性 3.提高供电能力 4.降低劳动强度,提高管理水平和服务质量 5、我国配电网自动化建设的难点和主要存在的问题; 难点 1.测控对象多 2.终端设备工作环境恶劣、可靠性要求高 3.通信系统复杂 4.工作电源和操作电源获取困难 5.我国目前配电网现状落后 存在问题 1.系统功能定位未能反映供电企业的实际需求 ①指标不合理 ②功能设置不合理 2.部分设备和系统的实用化程度不足 3.系统建设和运行维护存在不足 4.缺乏系列行之有效的规范化标准 第二章 6、配电网接线形式分类及其特点; 放射式 单回路放射式(优点:接线简单、投资较小、维护方便;缺点:接线方式较不可靠) 双回路放射式(任何一回路线路事故或检修停电时,可由另一回线路供电;造价高)网络式(供电可靠性很高,每段电缆两端均可不装设熔断器等继电保护装置)

7自动化专业本科英语一级期末复习题1

大学英语一 一.Multiple choice: (30 points) 1.Don’t lost heart. You’ll learn to do it _____________. A. on time B. in time C. at one time D. at all times 2.I hurried to the shop only ______ I’d left all my money at home. A. finding B. found C. founding D. to find 3.They _____ him ____ as a businessman. A. brought----about B. brought ---- up C. brought-----round D. brought------ forward 4.I don’t think that the risk is worth _________. A. to be taken B. being taken C. taking D. of taking 5.Not until darkness fell ____ he hadn’t done half of his work. A. that he realized B. that he didn’t realize C. did he realize D. didn’t he realize 6.You should ____ your experience by travelling more. A. broaden B. extend C. expand D. stretch 7.He took ____ the family business when his father sufered a heart attack. A. up B. over C. after D. on 8.After failing the exams three times, I realized that I’d never ____ in mathematics. A. do it B. get it C. make it D. put it 9.She does nothing but ____ to records all day long. A. listen B. listening C. to listen D. to listening 10.I hadn’t expected Henry _____ but I had hoped that he would call me up. A. that he apologized B. apologizing C. to apologize D. that would apologize 11.If I don’t happen to rememner to ring up Mr. Smith, would you ___________? A. remind me to B. remind me to ring C. remind me ringing D.remind me to be ringing 12.Beijing is ___________ my hometown. A. as ten times big as B. ten times as bigger as

配电网自动化复习整理(华工电力学院2013级)

配电网自动化复习整理(仅作参考) 祝考试好运! 说明:由于老师给出的内容不是考试题目,只是复习要点,真正考试题目内容可能不是以下回答形式,建议以书本理解复习为主,以下内容仅作参考、帮助记忆。 1.1、1.2、1.5(配电网特点、配网自动化功能及其实现难点) 配电网特点: 1、配电网地域比较集中 2、电压等级低,级数多,单条馈电线传输功率和距离一般不大 3、网络结构多样、复杂。网络接线有辐射状、树状网及环网。在配电网运行中, 4、不论哪种环式接线,均采取环式设计、开环运行。 5、在城市配电网中,电缆线路与架空线路的混合网络给电网运行和分析带来复杂性 6、配电网内设备类型多且数量大,多种设备装与露天,工作条件恶劣。 7、配电网内运行方式多变 8、配电网中采用的通信方式多,但通信速率没输电系统高。 9、配电网中,即使自动化程度高,仍需要人工操作;而输电系统内,大多数设备为自动控制 10、配电网内有大量电力、电子等非线性负荷,故将产生不容忽视的谐波。谐波必须抑制。配电网自动化功能: 1、自动控制功能。 2、数据采集与处理功能。 3、人工控制功能。 4、保护功能 5、负荷管理功能。 6、远方计量功能。 7、各种管理、估计、计算的功能等。 配电网自动化实现难点: 1、配电网结构复杂,加之网中配电变电站,开闭所总的电气设备数量大,信息量大,即使经过处理,仍会给DAS系统组织带来困难。 2、配电网有大量的FTU及TTU工作于户外,工作环境恶劣,通常要求能在较大温度范围内,湿度高于95%的环境下正常工作,并要考虑防雨、防雷等问题。 3、由于配电网的站端设备数量大、节点多,在一个配电网中往往根据需要,会有多种通信方式混合使用,以减少总的通道数量。 4、在配电网自动化系统中,工作于户外的设备的工作电源和操作、控制电源的可靠取得是一项必须解决的问题,否则若干自动功能不能实现。 5、目前,我国实现DAS,除个别新建小区,主要都是在已有配电网上进行改造。传统电网的改造必须增设大量的测量、控制设备。

楼宇自动化控制

楼 宇 自 动 化 系 统(BAS ) 楼宇自动化控制主要包括一下几部分 ? 1 供配电监控系统 ? 2 照明监控系统 ? 3 暖通空调监控系统 ? 4 给排水监控系统 ? 5 电梯与停车场监控系统 ? 6 防雷与接地系统 1.1 楼宇自动化控制技术基础 高/低压配电设备报系统参数检测变压器工作状态应急供电设备功率因数自动补偿给水设备监控排水设备监控污水处理系统水位检测锅炉设备监控电梯运行监控停车场监控停车场收费系统设备联动控制紧急广播系统 自动监测系统自动排烟系统自动灭火系统 分区控制定时控制事故照明艺术照明自动照明空调机组监控冷热机组监控空气处理系统通排风监控环境检测防盗报警监控巡更对讲系统闭路电视门禁控制周界设防系统 收费管理财务管理信息管理报表管理统计分析

图 1.1 ?假设控制中心是大脑,布线系统是血液神经系统,则建立在自动化控制技术基础之上的各类传感器和控制器就是手脚关节。通过这些自动化单元,可以获得被测对象有关物理、化学性质信息,并根据这些信息对被测对象进行控制。如传感器、可编程序控制器(PLC)、变送器等。 ?1.1.1 传感器 ?1.楼宇自控中常用的传感器有下列几种: ?(1) 温度传感器

?温度传感器是用来测量水管或风管中介质的温度,以此来控制相应的水泵、风机、阀门和风门等执行元件的开度。 ?(2) 湿度传感器 ?湿度传感器用于测量风道中介质的湿度,以此来控制相应的加湿阀的开度。 ?(3) 压力或压差传感器 压力或压差传感器主要用来检测水管或是风管中的压力和压差,以此来控制相应的变频器以调整水泵或风机的转速,或是调节比例阀门的开度。 ?(4) 流量传感器 流量传感器主要是检测水系统中液体的流量,以此来控制相应水泵阀的数量。 ?传感器通常用来控制模拟量,其输出模拟量是0~10 V或是4~20 A。它们的结构是传感器和变送器的组合。 ?BAS中有时还会用到许多其他类型的特殊传感变送器,如用来检验空气中二氧化碳、一氧化碳浓度等的传感器,用来检测电网中电流或电压的电流电压传感器,用来检测环境明暗程度的照度传感器,还有一些是组合型的传感器,如空气品质传感器、功率因素变送器等。 1.1.2楼宇自控中常用的控制器,控制器是用来调节输出开关量:

(完整word版)合肥学院化工仪表及自动化期末复习题(必考)

合肥学院化工仪表及自动化复习题(14——15年度) 1.如图所示为一受压容器,采用改变气体排出量以维持容器内压力恒定。试问控制阀应该选择气开式还是气关式?为啥? 答:一般情况下,应选气关式。因为在这种情况下,控制阀处于全关时比较危险,容器内的压力会不断上升,严重时会超过受压容器的耐压范围,以致损坏设备,造成不应有的事故。选择气关式,可以保证在气源压力中断时,控制阀自动打开,以使容器内压力不至于过高而出事故。 2.当DDZ —Ⅲ型电动控制器的测量指针由50%变化到 25%,若控制器的纯比例输出信号由12mA 下降到8mA ,则控制器的实际比例度为多少?并指出控制器的作用方向。 解: 又 ∵ 测量值减少时,控制器输出减少,∴ 是正作用方向。 答:控制器的实际比例度为100%,控制器是正作用方向。 3、题l-20(a) 图是蒸汽加热器的温度控制原理图。试画出该系统的方块图,并指出被控对象、被控变量、操纵变量和可能存在的干扰是什么?该系统的控制通道是什么?现因生产需要,要求出口物料温度从80℃提高到81℃,当仪表给定值阶跃变化后,被控变量的变化曲线如题1-20(b) 图所示。试求该系统的过渡过程品质指标:最大偏差、衰减比和余差(提示:该系统为随动控制系统,新的给定值为81℃)。 题1-20图蒸汽加热器温度控制 解:蒸汽加热器温度控制系统的方块图如下图所示。 mA e 4)420(%)25%50(=-?-= mA p 4812=-=%100%10044%100%1001=?=?=?=p e K p δ

被控对象是蒸汽加热器;被控变量是出口物料温度;操纵变量是蒸汽流量。 可能存在的干扰主要有:进口物料的流量、温度的变化;加热蒸汽的压力、温度的变化;环境温度的变化等。 控制通道是指由加热蒸汽流量变化到热物料的温度变化的通道。 该系统的过渡过程品质指标: 最大偏差A =81.5-81=0.5(℃); 由于B =81.5-80.7=0.8(℃),B '=80.9-80.7=0.2(℃),所以,衰减比n =B :B '=0.8:0.2=4; 余差C =80.7-81= -0.3(℃)。 4、下图为一自动式贮槽水位控系 统。试指出系统中被控对象、 被控变量、 操纵变量是什么?试画出该系统的方块图。试分析当出水量突然增大时,该 系统如何实现水位控制? 解:①该系统中贮槽为被控对象;贮槽中水的液位为被控变量;进水流量为操纵变量。②贮槽水位控制方块图如图所示。 ③当贮槽的出水量突然增大,出水量大于进水量,使水位下降,浮球随之下移,通过杠杆装置带动针形阀下移,增大了进水量,使出水量与进水量之差随之减小,水位下降变缓,直到进水量与出水量又相等,水位停止下降,重新稳定,实现了水位控制。 5、如果某反应器最大压力为0.6MPa ,允许最大绝对误差为±0.02MPa 。现用一台测量范围为0~1.6MPa ,准确度为1.5级的压力表来进行测量,问能否符合工艺上的误差要求?若采用一台测量范围为0~1.0MPa ,准确度为1.5级的压力表,问能符合误差要求吗?试说明其理由。 解:对于测量范围为0~1.6MPa ,准确度为1.5级的压力表,允许的最大绝对进水 贮槽 杠杆 针形阀浮球 贮槽水位控制系统 出水

配电自动化系统复习资料

第一章 1、(1)配电自动化(Distribution Automation,简称DA):配电自动化以一次网架和设备为基础,以配电自动化系统为核心,综合利用多种通信方式,实现对配电网(含分布式电源、微网等)的监测与控制,并通过与相关应用系统的信息集成,实现配电网的科学管理。 (2)配电自动化系统(Distribution Automation System,简称DAS):实现配电网的运行监视和控制的自动化系统,具备配电SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)、馈线自动化、电网分析应用及与相关应用系统互连等功能,主要由配电自动化系统主站、配电终端、配电子站(可选)和通信通道等部分组成。 (3)配电SCADA(Distribution SCADA,简称DSCADA):是配电自动化主站系统的基本功能。DSCADA通过人机交互,实现配电网的运行监视和远方控制,为配电网的生产指挥和调度提供服务。 (4)馈线自动化(Feeder Automation,简称FA):利用自动化装置(系统),监视配电线路(馈线)的运行状况,及时发现线路故障,迅速诊断出故障区域并将故障区域隔离,快速恢复对非故障区域的供电。 2、配电自动化的意义 (1)提高供电可靠性(2)提高设备利用率(3)经济优质供电(4)提高配电网应急能力(5)通过对配电网运行情况的长期监视和记录,掌握负荷特性和发展趋势,为科学开展配电网规划和建设与改造提供客观依据。 (6)提高供电企业的管理现代化水平和客户服务质量。 第二章配电网架和配电设备 1、我国电力系统常用的中性点接地方式 (1)中性点有效接地(小电流接地系统):直接接地、经消弧线圈接地、经高阻接地 (2)中性点非有效接地(大电流接地系统):不接地、经低阻接地 2、常用中性点接地方式比较(书P7表2.3前四行) 3、架空线网架结构及特征 (1)辐射状架空网:无联络开关 (2)“手拉手”环状架空网:两条辐射状架空网通过一个联络开关连接 (3)多分段多联络网:一条馈线分为N段且各馈线段经过联络开关与不同的备用电源联络4、电缆网架结构包括单射电缆网、双射电缆网、对射电缆网、多供一备电缆网、单环电缆网、双环电缆网。 5、提高供电可靠性的网架结构有双射网、对射网、单环网、双环网、“手拉手”环网、多分段多联络、多供一备网。(共7种) 6、提高设备利用率的网架结构有多供一备网和多分段多联络网 7、柱上配电开关类型包括断路器、负荷开关、隔离开关和熔断器,区别在于分段电流能力不同(灭弧能力不同)。 断路器:可关合和开断短路电流和负荷电流 负荷开关:具有短路电流关合功能、短时短路电流耐受能力和负荷电流开端功能 8、电缆配电开关设备类型包括环网柜、分接箱、固体绝缘开关柜 9、三种常见操动机构的工作原理和优缺点 (1)电磁操动机构:依靠电磁线圈流过控制电流合闸,通过机械结构保持,失去控制电流即分闸。优点是结构简单、价格低廉、加工工艺要求低、可靠性高,缺点是合闸功率大、需要配备大容量的直流合闸电源、机构笨重、耗材多。

纵观国外配电自动化发展

纵观国外配电自动化发展 从20世纪30年代英国开发出用时间开关控制用户负荷的装置开始算起,配电自动化大致而言经历了三个发展阶段。 从20世纪30年代英国开发出用时间开关控制用户负荷的装置开始算起,配电自动化大致而言经历了三个发展阶段。第一阶段在20世纪50年代应用了自动隔离故障区间的时限顺序送电装置,主要目标是加快查找故障地点和在重要线段进行故障自动隔离,这一时期可称为局部自动化阶段。第二阶段开始于20世纪70年代,各种开关的远程监控装置和电量自动测量装置投入应用,特别是随着计算机及通信技术的发展,形成了包括远程监控、故障隔离、负荷管理等功能在内的配电自动化技术。1988年IEEE出版的刊物中,比较正式地提出了配电自动化的概念,标志着开始形成真正具有现代化意义的配电自动化,这一时期可称为监控自动化阶段。第三阶段开始于20世纪末期,开始研发地理信息系统并应用于配电自动化,建立了自动绘图、设备管理、地理信息系统(AM/FM/GIS),实施离线的配电管理系统与在线的实时系统的数据集成,进入了运行监控结合设备及需求侧管理的综合性自动化发展阶段。配电自动化是在不断的发展中逐步完善的。 美国配电自动化发展 一、概述 配电自动化这一术语是20世纪90年代由美国提出,其配网自动化的重心在于提高供电可靠性,减少停电时间,改善对客户的服务质量,增加用户的满意度。 美国配电线路以放射状为主,电压等级为14.4kV,系统采用中性点接地方式。线路上多采用智能化重合器与分段器相配合,并大量采用单相重合闸,提高供电的可靠性。线路重合器直接采用高压合闸线圈,并且有多次重合功能,各级重合器之间利用重合次数及动作电流定值差异来实现配合,在无人变电站增设了可靠的通信及检测装置,可准确地反应变电站的运行工况。美国配电自动化发展大致经历了三个阶段:第一阶段实现故障自动隔离,进行自动抄表;第二阶段从20世纪80年代中期开始,进行了大量的配电自动化的试点工作及馈线自动化、营业自动化、负荷控制的试点工作,但大部分为各自独立的新时期自动控制系统;第三阶段从20世纪90年代中后期开始,由于计算机及网络通信技术的发展、以及电力工业的市场化改革,以配电管理系统、配电自动化、用户自动化为主要内容的综合自动化成为配电网自动化的发展应用方向。 二、美国配电自动化项目 南加利福尼亚爱迪生公司(SCE)的DA工程是美国几大配网自动化建设工程之一,始于1 993年,是当时美国在建的最大DA工程之一,其通讯及控制终端遍及公司服务的5万平方英里区域SCE工程当时选定了1200条线路进行了配网自动化升级改造,线路通过分段开关确定并隔离故障,利用自动分断点的中心遥控闭合联络开关恢复非故障区的供电,摆脱了传统DA设备的束缚,降低了工程的投资费用,工程改造采用2万组光纤与无线电相结合的,由Metricom公司提供的无线电装置作为通讯系统,控制整个供电区域的设备联络。

楼宇自动化作业

楼宇自动化作业 学生学号: 08510328 学生XX:姜延龙 专业班级:自动0803

XX化工学院 Jilin Institute of Chemical Technology

浅谈智能建筑 一、智能建筑的定义及组成 1、智能建筑的定义 修订版的国家标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)对智能建筑定义为“以建筑物为平台,兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境”。 2、智能建筑的组成 智能建筑主要由三部分组成,即:楼宇自动化系统、通信网络系统和办公自动化系统。 ①楼宇自动化系统(BAS) 楼宇自动化系统实现建筑物(群)内的各种机电设备的自动控制,包括供暖、通风、空气调节、给排水、供配电、照明、电梯、消防、保安、车库管理等。通过信息网络组成分散控制、集中监视与管理的监控管理一体化系统,实时检测、显示设备运行参数;监视、控制设备运行状态;根据外界条件、环境因素、负载变化情况自动调节各种设备,使其始终运行于最佳状态;自动实现对电力、供热、供水等能源的调节与管理;提供一个安全、舒适、高效而且节能的工作环境。 ②通信网络系统(S) 通信网络系统用来保证建筑物(群)内、外各种通信联系畅通无阻,并提供网络支持能力。实现对话音、数据、文本、图像、电视及控制信号的收集、传输、控制、处理与利用。通信网络包括:以数字程控交换机(PABX)为核心的、以话音为主,兼有数据与传真通信的网,连接各种告诉数据处理设备的计算机局域网(LAN)、计算机广域网(WAN)、传真网、公用数据网、卫星通信网、无线网和综合业务数字网(ISDN)等。借助这些通信网络可以实现建筑物(群)内外、国内外的信息互通、资料查询和资源共享。我们也把通信网络系统称为通信自动化系统(CAS)。 ③办公自动化系统(OAS) 办公自动化系统是服务于具体办公业务的人机交互信息系统。办公自动化系统由多功能机、高性能传真机、各类终端、PC、文字处理机、主计算机、声像存储装置等各种办公设备、信息传输与网络设备和相应配套的系统软件、工具软件、应用软件等组成。综合型智能大楼的办公自动化系统、一般包括两大部分:一是服务于建筑物本身的办公自动化系统,如物业管理、运营服务等公共管理、服务部分;二是用户业务领域的办公自动化系统,如金融、外贸、政府部门等专用的办公系统。总之,办公自动化系统是应用计算机技术、通信技术、多媒体技术和行为科学等先进技术,使人们的部分办公业务借助与各种办公设备,并由这些办公设备与办公人员构成服务于某种办公目标的人机信息系统。 二、智能建筑的功能

电气工程及其自动化专业英语期末复习资料整理

This simple circuit made up of a source,a load and two wires is seldom,if ever,met with in practice.Practical circuits may contain a large number of sources and loads interconnected in a variety of ways. 这种由一个电源、一个负载和两根导线组成的简单电路,在实践中即使能碰到也是很少见的。 实际电路可能包括许多按不同方式连接的电源和负载。 The direct ion of curre nt flow may be show n either by a hollow arrowhead or by suppl ying the curre nt symbol with a double subscript whose first digit identifies the junction at a higher potential and the second 省略了identifies) the junction at a lower potential. 电流的方向既可用一个空心箭头来表示,又可用带有双下标的电流符号来表示,且第一个下标 认定为高电位点,第二个下标为低电位点。 In a pote ntial-distributi on diagram it is represe nted( on a suitable scale)by the slope of the respective curve at any poi nt,the slope bei ng defi ned as the tangent of the angle that the line tangent to the curve at that point make with the x-axis. 在电势分布图中,电流由曲线上该点相应的斜率表示,斜率定义为切线与x坐标轴夹角的正切。 It follow that the r.m.s.(effective) value of an alternating current is numerically equal to the magnitude of the steady direct curre nt that would produce the same heat ing effect in the same resista nee and over the same period of time. 由此得出:交流电流的均方根(有效值)大小上等于在相同电阻上和同一时间内产生相同的热效应的恒稳直流电流。 The operational voltage amplifier is representedschematically by the triangular symbol .AO is the voltage gain from differe ntial in put to sin gle-e ndrd output and is always a positive nu mber . Phase reversals are taken into account at the in put termi nal,which is the reas on why these are labeled ” +” andThe voltage at each terminal,including the output ,may be referred to common reference ,usually ground ,and uni ess otherwise stated ,this com mon refere nee will be assumed . Thus ,lett ing V(+) represe nt the voltage of the positive in put term inal with respect to the com mon refere nee ,and V(-),that of the n egative in put term inal ,we may defi ne the differential input voltage as V二V( ) -V (-) ,and the output voltage is V0 = A0V id. 电压运算放大器可用三角形符号来表示。A0表示从差动输入端到单一输出端的电压增益,并恒 为正值。考虑到在输入端可能会有反相输入的情况,所以要标上“ +号与号。每个端口包括 端口的输出端口的电压,都可以选一个共同的参考点,通常选大地,除非另有说明,否则所假定的参考点就是地。这样,用V(+)代表正向输入端对参考点的电压,而V(-)则代表负向输入端 对参考点的电压,我们可以将差动输入电压定义为%二V「)-V(-),输出电aa压V。二Ay。 The significance of this result is that the terminal voltage gain ,which is the usable voltage gain , is in depe ndent of the parameters of the amplifier ,and depe nds only on the exter nal comp onent R1 and 这个结论的意义在于端电压增益(这是很有用的电压增益)与放大器的参数无关,而只取决于外部元件 R1和R2。 A truth table is a list of all of the possible in put variable state combinations of a circuit listed in binary-sequential order with the corresponding output state for each combination listed in an adjace nt colu mn. Tablei shows the binary nu mbera corresponding to the decimal nu mbers from zero to fiftee n. 真值表是这样的一个表格,电路中可能输入的所有不同状态组合按二进制顺序连续排列,输出 状态与输入端的每种组合--- 对应,表1表示了与十进制0~15 ------------ 对应的二进制数。 The truth table is used as the begi nning point in desig ning or an alyz ing a logic circuit The sequential listing makes it easy to recog nize if any in put comb in ati ons were missed. It is made up of either from the problem specificati ons or by seque ntial testi ng of an assembled circuit. A logic equati on can be formulated from the truth table and a logic circuit can be developed from the equation. Truth tables are

【智能楼宇自动化专业技术工作总结】智能楼宇自动化技术

【智能楼宇自动化专业技术工作总结】智能楼宇自动化技术智能楼宇自动化专业技术工作总结 回眸过去,在xxx公司智能楼宇自动化工程师工作岗位上,我始终秉承着“在岗一分钟,尽职六十秒”的态度努力做好楼宇自动化工程师岗位的工作,并时刻严格要求自己,摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下,我在智能楼宇管理师工作岗位上积极进取、勤奋学习,认真圆满地完成今年的智能楼宇管理师所有工作任务,履行好xxx公司自动化工程师工作岗位职责,各方面表现优异,得到了领导和同事们的一致肯定。现将工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下:智能楼宇管理师 一、思想上严于律己,不断提高自身修养智能楼宇管理师 一年来,我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观,并用以指导自己在岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在自动化工程师工作岗位,但我时刻关注国际时事和中央的精神,不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在工作岗位上认真贯彻执行中央的路线、方针、政策,尽职尽责,在岗位上作出对国家力所能及的贡献。智能楼宇管理师 二、工作上加强学习,不断提高工作效率智能楼宇管理师

时代在发展,社会在进步,信息技术日新月异。自动化工程师工作岗位相关工作也需要与时俱进,需要不断学习新知识、新技术、新方法,以提高岗位的服务水平和服务效率。特别是学习自动化工程师工作岗位相关法律知识和相关最新政策。唯有如此,才能提高工作岗位的业务水平和个人能力。定期学习岗位工作有关业务知识,并总结吸取前辈在工作岗位的工作经验,不断弥补和改进自身在工作岗位工作中的缺点和不足,从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。智能楼宇管理师 智能楼宇管理师回顾过去在工作岗位工作的点点滴滴,无论在思想上,还是工作学习上我都取得了很大的进步,但也清醒地认识到自己在岗位相关工作中存在的不足之处。主要是在理论学习上远不够深入,尤其是将思想理论运用到自动化工程师工作岗位的实际工作中去的能力还比较欠缺。在以后的岗位工作中,我一定会扬长避短,克服不足、认真学习工作岗位相关知识、发奋工作、积极进取,把工作做的更好,为实现中国梦努力奋斗。宇 智能楼宇管理师展望未来,在以后的工作中希望能够再接再厉,要继续保持着良好的工作心态,不怕苦不怕累,多付出少抱怨,做好自动化工程师的本职工作。同时也需要再加强锻炼自身的工作水平和业务能力,在以后的工作中我将加强与同事多沟通,多探讨。要继续

自动化总复习

《自动控制原理》总复习 第一章自动控制的基本概念 一、学习要点 1.自动控制基本术语:自动控制、系统、自动控制系统、被控量、输入量、干扰量、受控对 象、控制器、反馈、负反馈控制原理等。 2.控制系统的基本方式: ①开环控制系统;②闭环控制系统;③复合控制系统。 3.自动控制系统的组成:由受控对象和控制器组成。 4.自动控制系统的类型:从不同的角度可以有不同的分法,常有: 恒值系统与随动系统;线性系统与非线性系统;连续系统与离散系统;定常系统与时变系统等。 5.对自动控制系统的基本要求:稳、快、准。 6.典型输入信号:脉冲、阶跃、斜坡、抛物线、正弦。

二、基本要求 1. 对反馈控制系统的基本控制和方法有一个全面的、整体的了解。 2. 掌握自动控制系统的基本概念、术语,了解自动控制系统的组成、分类,理解对自动控制 系统稳、准、快三方面的基本要求。 3. 了解控制系统的典型输入信号。 4. 掌握由系统工作原理图画方框图的方法。 三、内容结构图 四、知识结构图

第二章控制系统的数学模型 一、学习要点 1.数学模型的数学表达式形式 (1)物理系统的微分方程描述;(2)数学工具—拉氏变换及反变换; (3)传递函数及典型环节的传递函数。 2.数学模型的图形表示 (1)结构图及其等效变换,梅逊公式的应用;(2)信号流图及梅逊公式的应用。 二、基本要求 1、正确理解数学模型的特点,对系统的相似性、简化性、动态模型、静态模型、输入变 量、输出变量、中间变量等概念,要准确掌握。 2、了解运用拉氏变换解微分方程的方法,并对解的结构、运动模态与特征根的关系、零输入 响应、零状态响应等概念有清楚的理解。 3、正确理解传递函数的定义、性质和意义。熟练掌握由传递函数派生出来的系统开环传递函 数、闭环传递函数、误差传递函数、典型环节传递函数等概念。(#) 4、熟练掌握系统结构图的简化法则,并能用梅逊公式求系统传递函数。(##) 5、传递函数的求取方法: 1)直接法:由微分方程直接得到。 2)复阻抗法:只适用于电网络。 3)结构图及其等效变换,用梅逊公式。 4)信号流图用梅逊公式。