REMOTE & THERMOSTAT
MGC72A 系列 遥控器·线控器
安装使用及维护手册
重要提示:本机组的安装和维护必须
由持有符合当地安装和维护专业资格证件且对这种机型有安装和维护经验的专业技术人员来操作。未经授权不得擅自安装或维护设备。
安装、使用或维护保养前请仔细阅读本手册。
我们关注产品质量,并致力于产品质量的持续提升,如有变动请以实物为准,恕不另行通知。
目录
一、安全注意事项 (3)
二、安装说明 (4)
三、操作手册 (5)
1、操作机组之前,请详细阅读所有“安全注意事项”。
2、“安全注意事项”内列举各种与安全有关的重要事项恳请严加遵守。
1平方容易造成机组通讯故障!
1、手操器外形图
长164×宽102×高50m m
手操器面板共有7个常规按键,2个LED 指示灯。
2、手操器安装结构示意图
12VDC 。切勿试图对另外的连接,连接时请注意一 一
1、手操器(操作面板)
为方便说明,本页内的显示灯全部亮起。此现象不会在实际情况中出现 。
下降键 上升键 查询键 设置键 模式键 关机键 开机键 ◆按键
开机键: 用户开机操作按键; 关机键: 用户关机操作按键; 模式键: 用户切换模式操作按键
设置键: 设置用户及系统参数操作按键 查询键: 查询传感器温度值操作按键 ▲▼键: 调节参数操作按键 ◆指示灯
电源灯: 指示手操器正常通电状态,通电时点亮,断电后熄灭;
运行灯: 指示手操器处于开机状态,开机时点亮,关机时熄灭;
2、开机操作
控制器上电后电源指示灯点亮,显示屏显示启动,等通讯指示灯点亮后,用户便可开机操作。 用户按一次“开机”键控制器便执行开机操作,运行指示灯点亮。
制冷标志 制热标志 空调循环泵运行标志 压缩机运行标志 电加热运行标志 电源灯
运行灯
定时关机标志 定时开机标志
定时及故障
显示区域 故障标志
回水温度
设定温度
开机键
电源灯 运行灯
显示屏
热回收标志 待机防冻标志
油加热标志
3、关机操作
执行关机操作;
注意:
3分钟才可重新启动。这功能的目的是3分钟后自动开启。 制冷标志 热回收标志 制热模式
为方便说明,此图片中的模式标志显示全部亮起,此现象不会在实际情况中出现。
用户可根据实际需要通过“模式”按键操作选择所需模式,重复按模式键可循环选择模式。例如首次上电系统判断模式为制冷模式时,则重复按模式键,控制器模式循环切换具体如下:
制冷→制冷+热回收→全热回收→全热回收+制热→制热→制冷→…… 详细显示界面如下:
关机键
电源灯 运行灯
显示屏 !模式键
操作手册
a 、制冷模式界面
b 、制冷+热回收模式界面
c 、全热回收模式界面
d 、制热+热回收模式界面
e 、制热模式界面
情况下切换,这功能的目的是为机件提供适当的保护。
5、系统参数设置操作
调整参数键 确认键 参数设置键 退出键
参数设置操作:在待机下按一次“设置”键进入参数修改设置状态,此时回水温度区域显示参数代码,设定温度区域显示参数值,重复按“设置”键可循环显示各个参数代码及参数值,在参数设置状态按“▲”或“▼”即可调整参数范围。
退出设置操作:当参数设置完成后按一次“查询”键便可退出参数设置状态并确认修改参数,返回待机状态;参数修改过程中,按“开机”键退出修改状态,或3分钟内没有任何按键操作自动取消修改返回正常待机状态。
注1:第C0和C5项为进入参数修改密码,只有密码输入正确后方可进入系统参数设置;C0密码默认
“28”请注意妥善管理。 情况下切换,这功能的目的是为机件提供适当的保护。 参数代码 参数值
6、系统传感器温度查询操作
传感器温度查询键 退出查询键
查询操作:在开机或关机状态下均可查询传感器温度值,用户按一次“查询”键均可进入传感器温度查询操作,重复按“查询”键可循环查询各个传感器的参数。
退出查询操作:传感器参数查询过程中,按一次“模式”键退出查询状态,3分钟内没有任何按键操作自动取消查询返回查询前状态。
传感器代码 传感器温度值
7、当前故障界面
注:如上图所示当前系统出现“故障代码为26”的故障。
当有故障发生时手操器故障代码区域显示当前故障并蜂鸣器报警,故障代码闪烁显示。
8、故障代码表
故障标志
故障代码