文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 墙体砌筑施工方案19168

墙体砌筑施工方案19168

墙体砌筑施工方案19168
墙体砌筑施工方案19168

墙体砌筑施工方案

19168

-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录

第一章编制依据 (3)

第二章工程概况 (3)

第三章施工部署 (3)

第四章施工方法 (4)

工艺流程: (4)

施工要点: (4)

第五章劳动力组织 (7)

第六章材料、设备等供应计划 (7)

材料要求: (7)

主要机具: (8)

作业条件: (7)

第七章工期安排及保证措施 (9)

进度计划监督管理 (9)

第八章质量标准及保证措施 (9)

主控项目: (9)

一般项目: (9)

允许偏差: (10)

冬季施工 (11)

保障措施 (11)

第九章安全防护和保护环境措施 (12)

安全施工措施 (12)

临时用电安全 (12)

施工现场的料具 (12)

施工现场的环境、卫生保护 (13)

施工现场的消防保卫措施 (13)

第一章编制依据

第二章工程概况

一、工程概况

珠江御景峰花园位于东莞市塘厦镇高尔夫大道西侧,拟建3层住宅楼28栋,3层会所1栋。

场地北侧为相邻工地,西侧和南侧为观澜高尔夫球场,较为开阔,其中南侧原山体已平整至设计标高,场地东侧临近高尔夫大道。

本工程由东莞市惠仁房地产开发有限公司投资、广东珠江建筑工程设计有限公司设计、深圳市工程管理有限公司负责监理、江西建工第一建筑有限责任公司负责承建。

本工程建筑物为钢筋混凝土框架结构的建筑物,砌体为蒸压加气混凝土砌块和双排孔混凝土砖。墙体厚度为190、100等。砌块强度等级,地下室内墙:190厚墙采用双排孔混凝土空心砌块,砌块强度等级为,砼砂浆强度等级为

M5,墙厚100采用蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级为,砼砂浆强度等级为M5;主体结构墙体190厚墙(用于外墙、分户墙、楼梯间墙等采用双排孔混凝土空心砌块)采用MU5砌块,Mb5专用砌筑砂浆,100厚墙(内隔墙)采用砌块,用Ma5专用砌筑砂浆。

第三章施工部署

1、贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程,尤其是项目部颁布的程序文件和贯标文件,遵照合理的施工顺序,分别编制各项专项方案,做好施工准备、协调工作,尽量减少施工过程中不必要的损害。

2、各班组要相互协调好工作,一切按规范、制度办事,并保证高质量、快进度的完成施工任务,力争达到优质工程。

3、为了充分利用时间,缩短工期,提高劳动生产率,降低工程成本,将砌筑工程划分施工流水段。

第四章施工方法

工艺流程:

基底清理→放线→浇水润湿→导墙浇筑→摆砖→立皮数杆→拉水平线→搅拌砂浆→砌筑墙体→预埋钢筋→设置门、窗过梁→砌筑墙体→浇筑圈梁→浇筑构造柱→墙顶塞缝(两星期后)→清理施工现场

施工要点:

1、砌筑前,将楼面清扫干净,洒水湿润。砌块适当洒水湿润。

2、根据图纸各部位尺寸及构造要求,排砖。

3、每层楼且不超过250m3砌体的砂浆,每台搅拌机至少应做一组试块。

4、砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。

5、当施工中或验收时出现下列情况,可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测,并判定其强度:

(1)砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足;

(2)对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议;

(3)砂浆试块的试验结果,不能满足设计要求。

6、砌体控制:

(1)砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。

(2)蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。

(3)蒸压加气混凝土砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。加气混凝土砌块应防止雨淋。

(4)填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。

(5)蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。

7、砌筑墙体:

(1)、组砌方法正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,缺边掉角严重的砌块不得使用。

(2)、砌块水平灰缝和竖向灰缝砂浆必须饱满,不得出现瞎缝、透明;并且所有墙体必须进行勾缝处理。

(3)、砌筑时应做好放线、立皮数杆等工作。

(4)、砌筑时,加气混凝土砌块搭砌长度不小于砌块长度的1/3,竖向通缝不大于两皮砌块。

相关文档