文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 漏电试验制度

漏电试验制度

井下漏电试验制度

煤矿井下低压供电系统中馈电开关安装有检漏保护装置,能够可靠实现切断开关负荷侧漏电电流,为保证检漏保护装置正常动作,保证供电安全,按照《煤矿安全规程》中第四百五十七条规定:每天必须对低压捡漏装置的运行情况进行1次跳闸试验;按照《煤矿井下检漏器安装、维护与检修细则》中第十八条规定:“每月至少对检漏继电器进行一次远方人工漏电试验”,特制定本制度,具体如下:

一、试验时间:①每天必须对井下范围在用的低压捡漏装置的运行情况进行1次跳闸试验(简称:就地漏电试验);②每月对井下范围在用的低压检漏保护装置逐台进行一次远方人工漏电试验(简称:远方漏电试验)。每月最后一天前安排试验完毕。

二、试验人员:①就地漏电试验由电工负责,指派1名安全督查人员现场监督。②做远方人工漏电试验时,由电工负责,指派1名安全督查人员现场监督,测试点增设瓦检员一名,

三、试验方法:①就地漏电试验:用漏电试验按钮对检漏保护器就地进行一次跳闸试验。②远方漏电试验:在每条馈电线路,以最远端的真空电磁起动器的二次侧按电压等级接入试验电阻(660V用11千欧10W电阻、1140V用20千欧10W电阻)。接入真空开关时,先将馈电开关停电闭锁,将验电阻的一端接在接触器下方的一相螺栓上,另一端接在开关本体接地螺栓上,然后盖上外盖,分别送电。在启动起动器时,观察馈电开关是否跳闸,如立即跳闸,说明检漏保护装置动作可靠,试验完毕后,要拆除试验电阻,盖好外盖,恢复正常供电。

四、技术要求及安全注意事项:

1、就地漏电试验和远方漏电试验必须分别编制技术安全措施;

2、试验前检查内容如下:

⑴观察开关在线网络绝缘不得低于2兆欧。

⑵变电所及掘进工作面上的局部接地极和辅助接地极是否良好,接地电阻不得大于2欧。

⑶检查各处导线绝缘有无破损,各接点接触是否良好,有无松动脱落或烧坏现象。

⑷试验点及所属范围内通风必须正常,并经瓦斯检查员测量瓦斯浓度,其浓度不得超过%,否则不得进行试验。

3、对于通风机专用线路的馈电开关检漏保护器,在试验前应提前请示调度室,得到批准并采取相应措施后方可试验。

4、每次试验前组织参加人员学习本制度和相关技术安全措施。

5、在最远点的真空开关中接入试验电阻试验时,应注意试验电阻及引线应用相应绝缘等级的胶带缠绕三层以上,以免发生弧光短路。

6、接入试验电阻时必须遵守停电、验电、放电程序。

7、试验开关起动时,操作电工必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,否则不得进行操作试验。

8、试验的线路所在变压器其他负荷有可能误跳闸,应提前通知调度室,注意避免重负荷突然停电损坏设备或局扇停机。试验局扇主扇回路时必须切换至备扇方可按本制度进行试验。

9、在试验时如发现检漏保护器误动作或失灵,应在现场及时排除故障,恢复正常后再做试验。故障无法现场排除时应向机电部门领导和调度室汇报。在试验过程中,馈电开关前必须有专人等候观察,随时与试验点负责人联系试验情况。当漏电试验完毕后,及时恢复正常供电。

10、在调试及排除故障时,应严格执行停送电制度。停电后,必须验电,闭锁开关、挂停电牌,并留专人守护。

11、试验负责人要认真填写记录,试验完毕后报机电部门存档。

五、其他

1、对井下低压馈电检漏保护装置进行就地、远方漏电试验,调度室协调指挥,安全部门指派专人负责监督,发现弄虚作假现象,对试验人进行责任追究,并予以经济处罚500元。

2、试验严格执行本制度和技术安全措施,发现未按要求检查或技术安全措施执行不到位的情况,将给予安全监督员、试验负

责人、跟班管理人员各处罚200-500元。

附表:1、煤矿井下远方漏电试验记录表

2、煤矿井下就地漏电试验记录表

二〇二〇年六月二十日

煤矿井下远方漏电试验记录表

年月日

v1.0 可编辑可修改填报人:

部门负责人审阅:审阅时间:

v1.0 可编辑可修改6 6

相关文档
相关文档 最新文档