文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气运行考试题B卷

电气运行考试题B卷

电气运行考试题B卷
电气运行考试题B卷

电气运行考试b卷

说明:标有*符号的仅班长与一职做答(全卷满分120分) 操作工与电工作答*符号外的题目(全卷满分100分)1-4题填空与选择 5-13题简答

1、发电机在运行中失去励磁后,其运行状态是(B)运行。

(5分)

A、继续同步

B、由同步转为异步

C、时而同步

时而异步

2、正常运行的发电机,在调整有功负时,对发电机无功负

荷( B )。(5分)

A、没有影响

B、有一定影响

C、影响很大

D、不一定

有影响

3、异步电动机在运行发生一相断线,此时电动机的(B)。

(5分)

A、转速不变

B、转速下降

C、停止转动

4、我厂电气系统分为( 400v )、(10kv )两个电压等级。

(5分)

5、继电保护柜电源突然失电如何处理?(10分)

答:(1)应立即退出该柜所带保护的出口压板;汇报上级。(2)检查失电原因,通知检修一起查找;(3)恢复保护柜电源,检查各保护是否正常;(4)逐个投入所退保护压板。

6、设备送电之前应完成的工作是什么?(8分)

答:必须终结全部工作票,拆除一切与检修工作有关的安全措施、接地线,恢复固定遮拦和常用警告牌,对设备连接回路及设备进行全面检查,遥测设备绝缘合格后,再送电。

7、调整发电机无功负荷时应注意些什么?(12分)

(1)增加无功负荷时,应注意发电机转子电流和定子电流不能超过额定值,既不要使发电机功率因数过低。否则无功功率送出大多,使系统损耗增加,同时励磁电流过大也将是转子过热。

(2)降低无功负荷时,应注意不要使发电机功率因数过高或进相,从而引起稳定问题。

*8、根据发电厂机械动力对发电厂运行所起的作用及供电中断对人身或设备产生的影响,发电厂的厂用负荷如何分类?(分类举例本厂设备)(10分)

根据发电厂机械对发电厂运行所起的作用及供电中断对人身或设备产生的影响,一般分以下三类:

(1)第一类:在极短的时间内停止供电都可能影响人身和设备的安全,造成生产停止或大量降低出力或被迫停机者。如给水泵、循环泵。

(2)第二类:在较长时间内停止供电,会造成设备损坏或影响生产,但在允许的停电时间内,经运行人员操作即恢复送电,不致造成生产混乱者。如潜水泵等

(3)第三类:在较长时间内停止供电,也不致于直接

影响生产者。如普通照明系统等。

9、在电气设备上工作,保证安全的技术措施是什么?(10分)

(1)停电;

(2)验电;

(3)装设接地线;

(4)悬挂标示牌和装设遮栏。

10、事故处理“四不放过”的具体内容是什么?(10分)

事故原因不清楚不放过;事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过;事故责任人没有处理不放过;没有采取防范措施不放过。

11、变压器运行中应检查那些项目?(15分)

(1)变压器周围及变压器本体各部干净整洁,无渗油、无漏油。

(2)变压器声音正常。

(3)变压器温度正常,无烧糊味。

(4)检查油枕、油套管的油色、油位正常。

(5)瓦斯继电器内无气体,充满清洁、透明的油。

(6)冷却器各部良好,运行正常;冷却器的运行方式与变压器的运行状况相适应。

(7)变压器各部接线正确,套管无裂纹及放电痕迹,防爆门玻璃完好。

(8)变压器各引线无过热及断裂现象。

(9)干燥剂无失效。

(10)变压器室通风良好,照明良好,房屋不漏水。12、直流负荷的分经常性负荷、短路负荷、事故负荷三种,各举例说明?(或者回答直流系统的作用)(10分)经常性直流负荷。这类负荷是经常接入的,如信号灯、继电器、继电保护等;

短路负荷。如断路器的跳合闸线圈等,通电时间短,电流大;

事故负荷。如事故照明、事故油泵等。

*13、发电机升压过程中出现下列情况停机检查?(15分)三相定子电流表有指示;三相定子电压不平衡;空载励

磁电压励磁电流升至额定值而定子电流小于额定值;升压过程中F差动保护动作;升压过程中发电机定子接地信号报警;升压过程中F内部发出焦味冒烟.

电气维修工操作规程示范文本

电气维修工操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气维修工操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第1条电气设备: 1、严格执行停送电制度,停送电要有专人负责,并挂 有“有人工作,不准送电”的标志牌,检修时停电后应进 行验电和放电。 2、电气设备检修时,对防爆面应妥善保护,不得碰伤 损坏,要定期涂抹防锈油。 3、检查电气设备时要做到工具配件齐全,拆除零部件 时要认真细心,随时做好标记,严禁拆坏和装错位置,检 修后要做好记录。 4、经常检查过载、短路、漏电保护的整定及皮带机保 护(低速、煤位、跑偏、紧急停车等)的试验工作。 5、安全保护设备和零部件要专人负责,按期检修,当

发现任一种保护失灵或甩掉不用时,此设备不准投入运行,各配电点要有接地极。 6、停送电必须有专人执行,不准捎信和委托别人操作,送电时要试送一下,方可正式送电。 7、认真填写检修记录和保护试验记录等。 第2条电缆: 1、电缆必须吊挂整齐,盘拖堆放时,应成8字形。 2、电缆吊挂点的距离不大于3米,不准用铁丝吊挂。 3、拆除移动电缆时,其接头式插销应妥善保护,不得敲打或放入水中及不卫生的地方,接头处不用插销时应加盖。 4、电缆与电气设备的连接(除插销外)要有相符合的接线盒,不同类型的电缆不能直接连接,相同类型的电缆连接应符合《煤矿安全规程》规定。

国家电网电气专业考试资料考试试题题库

2018国家电网电气专业考试资料、考试试题题库 2018国家电网第一批招聘专业中电气专业招聘人数最多,二本及以上都有机会报名参加考试,电气资料在各大专业中也是资料最多的一个专业。下面分享一部分新出版的国家电网电气资料及模拟题: 1.标明“100Ω,4W”和“100Ω,25W”的两个电阻串联时,允许加的最大电压是()。 2.在三相四线制供电线路中,三相负载越接近对称负载,中线上的电流() A.越小 B.越大 C.不变 D.无法确定 9.静电场是()。 A.无散场 B.漩涡场 C.无旋场 D.既是有散场又是漩涡场 10.导体在静电平衡下,其内部电场强度()。 A.为零 B.为常数 C.不为零 D.不确定 11.静电场中,点电荷所产生的电场强度的大小与场点到点电荷的距离大小() A.成正比 B.成反比 C.平方成正比 D.平方成反比

12.小电流接地电网中线路电流保护常用()接线方式。 A.两相不完全星形 B.三相完全星形 C.两相电流差 D.单相式 13.变压器重瓦斯保护动作时将() A.延时动作于跳闸 B.跳开变压器各侧断路器 C.跳开变压器负荷侧断路器 D.不确定 14.为了保护本线路的全长,限时电流速断保护的灵敏系数计算为() A.最小运行方式下本线路末端两相短路电流与动作电流之比。 B.最大运行方式下本线路末端两相短路电流与动作电流之比。 C.最小运行方式下本线路末端三相短路电流与动作电流之比。 D.最大运行方式下本线路末端三相短路电流与动作电流之比。 15.距离保护中的阻抗继电器,需要采用记忆回路和引入第三相电压的是()

A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性的阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 16.在给方向阻抗继电器接入电流、电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,就会出现 ()的后果。 A.拒动 B.误动 C.正方向故障拒动或反方向误动 D.损坏 17.继电保护反映电力系统元件和电气设备的(),根据运行维护条件和设备的承受能力,自动发 出信号,减负荷或延时跳闸。 A.故障 B.正常运行状态 C.异常运行状态 D.完好状态 参考答案: 1、【答案】A。解析:根据R I P 2,求出电流I 1 =, I 2 =,所以串联后电流为,所以电压为40V。 8.【答案】A。解析:负载对称时,中性线上电流为0。越接近平衡,中性线上电流越小。

国家电网公司电力安全工作规程考试试卷配电部分5卷

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷配电部分(5卷) 一、单选题(每题0.5分,计20分) 1.动火工作票由动火( ) 填写。 A. 工作负责人 B. 作业人员 C. 检修人员 D. 工作许可人 2.由于设备原因,( ) 与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)的操作处或机构箱门锁把手上,应悬挂“禁止分闸!”标示牌。 A. 停电设备 B. 隔离开关 C. 接地刀闸 D. 非检修设备 3.带电、停电配合作业的项目,当带电、停电作业工序转换时,双方工作负责人应进行( ) ,确认无误后,方可开始工作。 A. 口头交代 B. 安全技术交接 C. 任务交接 D. 签字确认 4.沟(槽)开挖深度达到( ) m 及以上时,应采取措施防止土层塌方。 A. 1.0 B. 1.5 C. 1.8 D. 2.0 5.使用油锯和电锯的作业,应由( ) 的人员操作。使用时,应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件,以防金属物体飞出伤人。 A. 熟悉工作组人员 B. 熟悉操作方法 C. 熟悉机械性能 D. 熟悉机械性能和操作方法 6.电网管理单位停电检修,应明确告知分布式电源用户( ) 。 A. 停送电时间 B. 工作内容 C. 工作地点 D. 人员安排 7.使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( ) m ;气瓶的放置地点不得靠近热源,应距明火( ) m 以外。 A. 4,8 B. 5,10 C. 5,8 D. 4,10 8.封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用( ) 封闭。 A. 绝缘挡板 B. 防火泥 C. 专用器具 D. 遮栏 9.在带电导线附近使用绑线时,应在下面绕成小盘再带上杆塔。禁止在杆塔上( ) 。 A. 卷绕或放开绑线 B. 卷绕绑线 C. 放开绑线 D. 使用绑线 10.电缆井、电缆隧道内作业过程中应用气体检测仪检查井内或隧道内的( ) 是否超标,并做好记录。 A. 易燃易爆及有毒气体的含量 B. 易燃易爆气体的含量 C. 有毒气体的含量 D. 一氧化碳含量 11.绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度应大于( ) m(10kV)、1.2m(20kV),下端宜装设泄漏电流监测报警装置。 A. 0.8 B. 1.0 C. 1.2 D. 1.5 12.配电带电作业工作票,对( ) 且依次进行的数条线路上的带电作业,可使用一张配电带电作业工作票。 A. 同一电压等级 B. 同一电压等级、同类型 C. 同一电压等级、相同安全措施 D. 同一电压等级、同类型、相同安全措施 13.链条(手扳)葫芦的制动装置禁止沾染( ) 。 A. 水分 B. 油脂 C. 灰尘 D. 酒精 14.对作业中可能触及的其他带电体及无法满足安全距离的接地体(导线支承件、金属紧固件、横担、拉线等)应采取( ) 。 A. 作业人员防护措施 B. 绝缘遮蔽措施 C. 拆除措施 D. 隔离措施 15.作业人员应被告知其作业现场和( ) 存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 D. 检修地点 16.绝缘斗臂车使用前应在预定位置( ) 试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活,制动装置可靠。 A. 空斗 B. 载人 C. 模拟 D. 正式 17.进入SF6配电装置室,应( ) 。 A. 先检测 B. 先通风 C. 使用防护用品 D. 先散热 18.正常巡视应( ) 。 A. 穿绝缘鞋 B. 穿纯棉工作服 C. 穿绝缘靴 D. 戴手套 19.电缆施工作业完成后应( ) 穿越过的孔洞。 A. 填埋 B. 封堵 C. 密封 D. 浇筑 20.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( ) 。 A. 创伤急救 B. 触电急救 C. 溺水急救 D. 灼伤急救 21.绝缘隔板和绝缘罩只允许在( ) kV 及以下电压的电气设备上使用,并应有足够的绝缘和机械强度。 A. 10 B. 20 C. 35 D. 110 22.电缆隧道、偏僻山区、夜间、事故或恶劣天气等巡视工作,应至少( ) 人一组进行。 A. 两 B. 三 C. 四 D. 五 23.在110kV 带电设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电线路、设备保持的最小安全距离为( ) m 。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 24.伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在( ) s 以内完成。 A. 5 B. 10 C. 30 D. 60 25.填用配电第一种工作票的工作,应得到( ) 的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。 A. 现场工作许可人 B. 配电运维人员 C. 全部工作许可人 D. 值班调控人员 26.钢丝绳插接的环绳或绳套,其插接长度应大于钢丝绳直径的( ) 倍,且不得小于300mm 。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 27.带电作业需要停用重合闸的作业和带电断、接引线工作应由( ) 履行许可手续。 A. 运行值班人员 B. 值班调控人员 C. 专责监护人 D. 工作负责人 28.在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟(槽)时,应设监护人。在挖深超过( ) m 的沟(槽)内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向沟(槽)送风和持续检测等。监护人应密切注意挖沟(槽)人员,防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。 A. 1.0 B. 1.5 C. 1.8 D. 2.0 29.攀登杆塔过程中应检查( ) 和金具锈蚀情况。 A. 纵向裂纹 B. 横向裂纹 C. 裂纹 D. 绝缘子污染 30.放线、紧线与撤线时,作业人员不应站在或跨在已受力的牵引绳、导线的( ) ,展放的导线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方。 A. 外角侧 B. 内角侧 C. 上方 D. 受力侧 31.独立抱杆至少应有( ) 根缆风绳。 A. 两 B. 三 C. 四 D. 六 32.带电作业监护人的监护范围不得超过( ) 作业点。 A. 相邻两个 B. 一定范围内 C. 一个 D. 两个 33.立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和( ) 。 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

电气专业考试题库完整

电气专业考试题库(I) 一、单项选择题: 1、低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的()。 A.接零保护 B.接地保护 C.电击保护 正确答案:C 2、柜(屏、台、箱、盘)保护导体应有()连接外部保护导体的端子。 A.金属的 B.裸露的 C.绝缘的 正确答案:B 3、接地(PE)或接零(PEN)支线必须( )与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 A.可靠地 B.单独 C. 用绝缘导线 正确答案:B 4、额定电压交流()及以下,直流1.5KV及以下的应为低压电器设备、器具和材料。 A.380V B.220V C.1KV 正确答案:C 5、金属电缆桥架及其支架全长应不少于()与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。

A.1处 B.2处 C.3处 正确答案:B 6、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于() A.2.5 mm2 B.4 mm2 C.6 mm2 正确答案:B 7、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于()的钢导管不得套管熔焊连接。 A.1.5mm B.2 mm C.2.5 mm 正确答案:B 8、三相或单相的交流单芯电缆,()穿于钢导管。 A.不得 B.允许 C.不得单独 正确答案:C 9()环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管。 A.有毒气体 B.湿度特别大的 C.爆炸危险 正确答案:C 10、花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6 mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按()做过载试验。 A.灯架重量的2倍 B.灯具重量的1.5倍 C.灯具重

电气检修规程直流系统(参考Word)

目录 第一章发电机检修工艺规程 第一节TBB—500—2E Y3型发电机检修工艺规程……… 第二节柴油发电机检修规程 第二章变压器检修规程 第一节油浸变压器检修工艺规程 第二节干式变压器检修工艺规程 第三节整流变检修工艺规程 第三章电动机检修规程 第一节交流电动机(滚动轴承)检修工艺规程 第二节交流电机(滑动轴承)检修工艺规程 第二节直流电机检修工艺规程 第四章高压配电装置检修规程 第一节发电机负荷开关KAT—24—30/30000Y3成套设备检修工艺规程第二节6KVВЭЭ—6型断路器检修工艺规程 第三节 第四节真空断路器检修规 第五节SN10—Ⅰ、Ⅱ型少油开关检修工艺规程 第五章低压配电装置检修规程 第一节0.4KV电源进线开关检修规程 第二节0.4KV负荷开关检修工艺 第三节0.4KV电源盘检修工艺 第四节起重设备电气部分检修工艺规程 第五节电动门检修工艺规程 第六章直流系统检修规程2 第一节蓄电池检修规程2 第二节直流设备检修规程12 第七章电力电缆检修规程 第一节电缆的敷设 第二节电缆头施工盒操作工艺 第三节环氧树脂终端头的安装 第四节6-10V交联电缆热缩型中间接头制作工艺

第八章继电仪表检修工艺规程 第一节元件保护检修规程 第二节励磁系统检修规程 第三节500KV系统保护检修规程 第四节220KV系统保护检修规程 第五节#1联络变保护检修规程 第六节6KV厂用系统保护检修规程 第七节给煤机及空压机控制系统检修规程第八节电测仪表检修规程 第九章高压电器设备试验规程 第一节发电机高压试验规程 第二节负荷开关高压试验规程 第三节变压器及电抗器高压试验规程 第四节交流电动机高压试验规程 第五节避雷器高压试验规程 第六节套管高压试验规程 第七节电流互感器高压试验规程 第八节电压互感器高压试验规程 第九节SF6开关高压试验规程 第十节6KV开关高压试验规程 第十一节电缆高压试验规程 第十二节母线高压试验规程

2020年初级电气工程师考试题库388题[附答案]

2020年初级电气工程师考试题库388题[含答案] 一、多选题 1.变压器的高.低压绝缘套管的作用是( )。 A.对分接开关绝缘 B.对地绝缘 C.引出变压器高.低压绕组引线 D.对器身绝缘 标准答案:BC 2.各种防爆电气设备的保护装置和附属元件必( )整定可靠。 A.运行良好 B.齐全 C.可靠 D.完整 标准答案:BCD 3.( )等必须有保护接地。 A.橡套电缆芯线 B.铠装电缆的钢带(或钢丝) C.铠装电缆的铅皮 D.电压在36 V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳与构架 E.电缆的屏蔽护套 标准答案:BCDE 4.属于行政法规的是( ) 。 A.安全生产法 B.煤矿安全监察条例 C.煤炭法 D.安全生产许可证条例 标准答案:BD 5.安全生产管理,坚持( )的方针。 A.预防为主 B.安全责任制 C.安全第一 D.监督检查 E.综合治理 标准答案:ACE

6.架空电力线路验电时应注意( )。 A.先验远侧,再验近侧 B.先验低压,后验高压 C.先验近侧,再验远侧 D.先验上层,再验下层 E.先验下层,再验上层 F.先验高压,后验低压 标准答案:BCE 7.变压器差动保护动作的可能原因是( )。 A.二次线路故障 B.定值不合理 C.外部出线故障 D.变压器内部故障 标准答案:ABD 8.( )可造成电动机过负荷。 A.电源电压过低 B.重载启动电机 C.超载运行 D.机械性堵转 标准答案:ABCD 9.《煤矿安全规程》是煤矿安全法规体系中一部重要的安全技术规章,它具有( )的特点。 A.规范性 B.科学性 C.相对稳定性 D.强制性 标准答案:ABCD 10.计算短路电流时基准量通常选择( )。 A.电抗 B.电流 C.电压 D.容量 标准答案:CD 11.射极输出器的特点是( )。

电气检修安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L2626 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气检修安全操作规程 正式样本

电气检修安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、电气检修人员必须持特种操作证上岗,并具备电路基本知识,严格遵守《电工安全操作规程》,熟悉设备的安装位置、特性、电气控制原理及操作方法;不允许在未查明故障以及在无安全措施的情况下,盲目试机。 2、现场检修作业时必须有两人以上,不允许在无人监护的情况下一人操作。 3、在使用仪表检测电路时,应预先调好仪表的档位,确认无误后才能进行测试。 4、检修设备时,必须事先通知操作人员,在停车切断设备电源后,把熔断器取下,挂上“检修作

业,禁止合闸”的标示牌,方可进行检修作业。 5、当电气设备或线路拆除后,对可能通电的线头必须用绝缘胶布包扎好,确保安全稳妥。 6、非专职人员不得装拆、处理计算机系统的CPU、电源板、输入和输出主件、以保障计算机系统的安全。 7、任何电气设备未经验电,一律视为有电,不得用手触及。 8、严禁使用普通铜丝及其他非专用材料代替熔断器。 9、检修作业结束时,必须清点所带工具、零件,清除作业现场所有杂物,以防遗失或遗留在设备内造成事故。 10、检修作业临时中断或检修作业开始时,都必须重新检查电源,确定电源已断开且无电时,方可进

电气检修规程资料

电气检修规程(低压配电装置部分) 2016 —07 —01

鸡西矿业(集团)矸石热电厂

、八— 为了搞好设备检修、运行工作,有效地提高设备出力和设备完好率,减少设备事故的发生,降低材料消耗,保证设备安全、稳定、优质、高效运行,根据上级颁布的发电设备检修、运行规程,结合设计、制造厂家的相关技术资料,总结现场经验,特修编本厂设备的检修、运行规程,各相关人员应熟知本规程,设备检修和运行人员应严格执行本规程 本规程自下发之日起执行,原规程同时废止。 本规程修编人:史万福赵传文 本规程初审人:于生文 本规程复审人:史万福 本规程审定人:王永刚罗瑞征 本规程批准人:藤刚 二0 一六年七月一日 第一章低压配电装置部分 (3) 1.1设备要求 (3) 1.2质量控制和监督 (3) 1.3环境条件要求 (3) 1.4检修通则 (3)

1.5设备概述及设备规范 (4) 1.5.1设备概述 (4) 1.5.2框架结构与母线布置: (4) 1.5.3线缆布置 (4) 1.5.4抽屉类型与排列组合 (5) 1.5.5多功能分隔板 (6) 1.5.6 主要电器元件 (6) 1.6万能式断路器操作方法 (10) 1.6.1贮能操作 (10) 1.6.2分合闸操作 (10) 1.6.3断路器本体插入操作 (11) 1.6.4断路器本体抽出操作 (11) 1.6.5CW2型万能式断路器智能型控制器的特性设定 (11) 1.7万能式断路器检修方法 (12) 1.8 MNS型低压抽出式开关柜单元抽屉使用及检修方法 (13) 1.9万能式断路器常见故障及排除方法 (14) 第二章工作票制度 (18) 2.1填写第一种工作票的工作为: (18) 2.2填写第二种工作票的工作为: (18) 2.3工作票的填写与签发: (19) 2.4工作票的使用 (19) 第三章岗位责任制 (20) 3.1检修班长岗位责任制 (20) 3.2检修工岗位责任制 (20) 第一章低压配电装置部分 1.1设备要求 1.1.1所有设备检修后应达到所规定的参数标准; 1.1.2设备检修后应表面清洁、无杂物,合、断灵活可靠;

2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)

范文 2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试 1/ 10

题库及答案(完整版) 2020 年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)一、填空题 1、直流电动机磁励方式可分为(他励) 、(并励) 、(复励) 和 (串励) 。 2、一台三相四极异步电动机,如果电源的频率 f1=50Hz ,则定子旋转磁场每秒在空间转过( 25)转。 3、三相异步电动机的额定功率是满载时转子轴上输出的(机械功率),额定电流是满载时定子绕组的(线电流),其转子的转速(小于) 旋转磁场的速度。 4、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用(兆欧表),而不宜使用万用表。 5、交流电机定子绕组的短路主要是(匝间)短路和(相间)短路。 6、交流接触器常采用的灭弧方法是(电动力)灭弧、(栅片)灭弧;直流接触器常采用的灭弧方法是(直吹)灭弧。 7、交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用,是将电弧分成(两)段以提高电弧的(起弧电压);同时利用两段电弧相互间的电动力将电弧向外侧(拉长),以增大电弧与冷空气的(接触面),迅速散热而灭弧。 8、引起接触器线圈发热的原因有(电源电压)、(铁心吸力不足),(线圈匝间短路),(电器动作超过额定)。 9、异步电动机的转速,总要(低于)定子旋转磁场的转速。 10、异步电动机启动时电流数值很大,而启动力矩小,其原因是

启 3/ 10

动时功率因数(低),电流中的(有功)成分小引起的. 11、绕线式电动机的调速原理,就是在转子回路串一个(可调)电阻,增加电阻时,其电动机的转速就(降低)。 12、直接启动的大型感应电动机,改善启动特性的方法有:采用(双鼠笼)或(深槽)式。 13、绕线式电动机在发电厂某些地方还经常用到它,它的优点是:(调速)和(启动)特性好。 14、电动机的自启动是当外加(电压)消失或过低时,致使电动机转速(下降),当它恢复后,转速又恢复正常。 15、异步电动机的内部通风系统一般可分为三类:(轴向)通风系统;(径向)通风系统;(混合)通风系统。 16、电动机在运行中产生的损耗会引起各部分(发热),其结果使电动机各部件的(温度)升高。 17、电动机的允许温升基本上取决于绝缘材料的(等级),但也和温度的(测量)方法及(散热)条件有关。 18、备用的电动机容易吸收空气中的(水分)而受潮,为了在紧急情况下能投入正常运转,要求定期测量绕组的(绝缘电阻)。 19、异步电动机在启动时,启动电流(很大)而启动力矩(较小)。 20、所谓改善异步电动机的启动特性,主要是指:(降低)启动电流,增加启动(力矩),提高启动时的(功率因数)。 21、在我国电动机的型号中,J 代表(交流),Z 代表(直流),T 代表(同期)。

电气检修安规题库--yin

电力安全工作规程(电气检修) 一、选择题: @@不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要( )时,必须有监护人在场,并符合“设备不停电时的安全距离”的安全距离。A.移开遮栏 B.进入遮栏 C.检查 @@A @@断路器遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够,必须将操作机构用墙或金属板与该断路器隔开,应进行远方操作,重合闸装置( )。 A.可继续使用 B.应停用 C.没有要求 @@B @@电气设备停电后,即使是事故停电,在( )以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A.未断开断路器 B.未做好安全措施 C.未拉开有关隔离开关和做好安措 @@C @@在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的( ),但事后必须立即报告上级。 A.断路器 B.隔离开关 C.电源 @@C @@填用第一种工作票的工作为:①( );②高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 A.带电作业者 B.全部停电和部分停电者 C.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者 @@C @@填用第二种工作票的工作为:①( );②控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;③在二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;④转动中的发电

机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;⑤非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 A.带电作业和在带电设备外壳上工作 B.小修预试 C.保护定校 @@A @@工作票要用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将( )记入操作记录簿中。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。 A.工作票号码、许可工作时间、工作任务 B.工作票号码、工作票号码、工作任务 C.工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间 @@C @@一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的( ),以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人。 A.工作任务 B.工作地点 C.工作时间 @@B @@完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待现场( )。工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.安全措施、带电部位和其他注意事项 B.安全措施 C.带电部位和其他注意事项 @@A @@工作票签发人应是熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位生产领导批准的人员。工作票签发人员名单应( )公布。

电气专业应聘笔试题(附答案)

下面是为您分享的关于电气专业应聘笔试相关资料,请您参考: 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 ° 2、一次设备:直接与生产和输配电有关。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、控制和保护的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,空载电流和负荷电流、短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。

电厂电气检修专业考试题

电气检修专业考试题(A卷) 姓名:分数: 一、填空题:(每空2分,共30分) 1、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用第()种工作票。 2、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施(),然后在工作票上签字,才允许开始工作。 3、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口()。 4、电力变压器的油起()和()和灭弧的作用。 5、施工中所用的所有手持电动工具外壳必须()、()良好,必须使用漏电保护装置。 6、装拆接地线的导线端时,要对()保持足够的安全距离,防止触电。 7、变压器铭牌上的额定容量是指( )。 8、设备发生接地时室内不得接近故障点()m,室外不得接近故障点()m。 9、胸外按压要以均匀速度进行,每分钟( )次左右 10、危险源新辨识时应考虑()、()、()、管理四方面的不安全因素。 二、判断题(每题2分,共20分) 1、带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。() 2、高压试验工作可以一人来完成。() 3、电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。() 4、进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。() 5、用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。() 6、手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。() 7、根据风险值的大小,可将风险分为特别重大、重大、中等、一般、低风险5个等级。() 8、《电业安全工作规程》将紧急救护方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。() 9、漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装。() 10、根据风险值的大小,可将风险分为特别重大、重大、中等、一般、低风险5个等级。()

注册电气工程师考试试题和答案解析试题库完整

注册电气工程师考试试题及答案 注册电气工程师考试试题及答案(多项选择题) 1. 电气接地按其接地的作用,可分为()。 A. 电气功能性接地 B. 电气直接性接地 C. 电气保护性接地 D. 电气防静电接地 2. 用电设备的接地及安全设计,应根据()等因素合理确定方案。 A. 工程的发展规划 B. 工程的地质特点 C. 工程的规模 D. 工程的电气设备 3?当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采 取的措施有()。 A. 水平接地体局部埋深不应小于0.8m B. 水平接地体局部应包绝缘物,可采用50?80mm 的沥青层,其宽度应超过接地装 置2m C. 采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50? 80mm的沥青层,其宽度应超过接 地装置2m D. 水平接地体局部埋深不应小于0.5m 4. 对辅助等电位连接线的截面要求有()。 A. 当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面

B. 当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C. 在任何情况下,其最小截面不应小于5m怦(无机械保护时) D. 在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m m2(有机械保护时) 5. 根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( )系统接地形式。 A. TN-S B. TN-C C. IT 6. 下列表述正确的是( )。 A. 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C 接零保护系统 B. 绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C. 当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于 2.5m m ;无机械保护时不应小于5m m D. 金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠 7. 电气功能性接地,主要包括( )等。 A. 防静电接地 B. 直流接地 C. 交流接地 D. 信号接地 8. 当变电所的高压系统与低压系统采用共用接地装置时,在向低压系统供电的变电所的高压侧,一旦发生高压系统接地故障的情况,只要满足( )时,则认为变电所和设备是安全的。 A. 暖气管作接地线或保护线 B. 薄壁钢管或外皮作接地线或保护线

检修规程试卷

考场 准 考 证 号 姓 名 单位 部 门 装 订 线 检修规程试卷 姓名: 得分: 一、单选题 (每题1分) 1、机柜接线,( )与端子连接应( )。端子每侧的接线以( )根为宜,不应多于( )根。( D ) A 、多股软线芯;镀锡;一;三 B 、电缆线;加接线片;二;三 C 、导线;加接线片;一;二 D 、多股软线芯;加接线片或镀锡;一;二 2、在控制过程中手/自动切换时的最基本要求是( B )。 A 、手/自动可相互跟踪 B 、无扰动 C 、切换时的扰动量必须在规定范围内 D 、根据当时运行工况而定 3、电涡流传感器测量的被测体必须是( D )。 A 、铜质导体 B 、铝质导体 C 、绝缘体 D 、金属导体 4、双金属温度计的感温元件,测量温度时必须是( B )。 A 、浸液1/2 B 、全部浸液 C 、浸液3/4 D 、浸入任何长度 5、在锅炉跟随的控制方式中,功率指令送到( A )调节器,以改变调节阀门开度,使机组尽快适应电网的负荷要求。 A 、汽轮机功率 B 、燃料量 C 、送风量 D 、热量 6.协调控制系统中,控制方式切换优先级顺序是__D____。 A .闭锁加或减,RUNBACK ,RD/RUP 。 B .RD/RUP ,闭锁加或减,RUNBACK 。 C .RD/RUP ,RUNBACK ,闭锁加或减。 D .RUNBACK , RD/RUP 闭锁加或减 。 7、 增装或更换水位测量筒时,下列说法不正确的是_B_。 A. 增装或更换水位测量筒前,应核实其内部结构和安装尺寸。 B.为保证水位测量筒内与汽包温度接近,整个水位测量筒应保温良好。 C.(零水位)与压力容器正常水位线,应处于同一水平面。 D.压力容器汽侧至水位测量筒的导管应水平略有向上坡度,水侧引出管应水平。 8、某燃煤机组在高负荷阶段时机组投入协调负荷主控在手动负荷指令不变机组实际负荷和主汽压力处于周期性波动专业人员分析其原因以下选项中可能是引起异常原因的项是:( C ) A 、 除氧器水位在波动 B 、凝结水流量在波动 C 、给水流量在波动 D 、汽包水位在设定值±50mm 之间波动 9、抗干扰有许多方式,其中双绞线是( C )方式。 A 、物理性隔离; B 、屏蔽; C 、减少磁干扰; D 、消磁。 10、根据DL/T1056和DL/T774规定,小李提出的保护系统管理条文,不正确的是( C )。 A .填写信号强制或解除强制信号单并经批准,热工保护联锁条件方可退出或投入运行 B .热工重要保护信号需暂时退出运行时,应经总工程师批准并限时恢复 C .机组大修后,启动前应进行所有主辅设备的保护连锁试验,存在故障时禁止机组启动 D .运行中因故撤出的重要保护系统,若不能在规定的时间内恢复,应停运机组 11、某机组主汽温度测量用热电偶(K 分度)精度等级为Ⅱ级,DCS 通道精度0.3%,量程范围0-600℃,热电偶补偿导线允许误差为1℃,则该测量系统综合允许误差值约为( B )℃: A 1.8 B. 2.1 C. 2.3 D. 2.8

电气设备运行、维护、检修规程培训资料

电气设备运行维护、检修规程 前言 本规程是根据GB/T1.1——2000标准化工作导则第1单元标准的起草与表述规则第1部分标准编写的基本规定,为满足现场实际需要对后英集团动力《电气设备运行维护、检修规程》(2006.11.1版本)进行修改的。 本规程以国家及行业的法规和技术标准并结合动力所设置的供配电、制氧、燃气、给排水及压缩空气、发电等的电气设备的工艺状况、设备情况,本着安全第一,预防为主的方针,对各专业电气设备在规范设备设置,检修施工,运行操作上的技术要求提出了规定,以适应和加强后英集团动力内部管理和生产经营的需要。本规程编写和修改时,还结合《中华人民共和国电力法》对动力厂在电气设备运行维护、检修上提出了一些规定,以加强动力厂电气设备运行维护、检修的管理。 本规程从2007年3月1日起颁布 本规程从2007年4月1日起实施 本规程从实施之日起,原2006年11月1日颁布的后集团动力《电气设备运行维护、检修规程》同时宣布废止。 本规程由后英集团提出。 本规程由后英集团机动部归口。 本规程由后英集团动力设备室起草。 本规程主要起草人: 本规程审核人: 本规程批准人 目次

1、范围 (3) 2、引用标准 (3) 3、变压器 (3) 3.1、变压器运行中的检查项目及要求 (3) 3.2、变压器常见故障分析及处理 (5) 3.3、变压器的并列运行 (7) 3.4、变压器的检修项目及要求 (7) 4、变电所 (10) 4.1、高压柜的维护和检修项目 (10) 4.2、断路器运行和维护 (10) 4.3、隔离开关的运行与维护 (11) 4.4、电流互感器的运行与维护 (12) 4.5、电压互感器的运行与维护 (14) 4.6、无功补偿装置的远行与维护 (16) 4.7、继电保护及二次回路的运行与维护 (17) 4.8、直流电池屏的运行与维护 (21) 5、电动机 (22) 5.1、电动机启动前的检查 (22) 5.2、电动机运行中的监视和检查 (23) 5.3、电动机事故停机 (24) 5.4、电动机的常见故障及处理 (25) 5.5、电动机的维修及要求 (27) 6、电缆 (28) 6.1、电缆的运行与维护 (28) 6.2、电缆的外部检查 (29) 7、配电室及低压设备 (29) 7.1、运行与维护 (29) 7.2、事故处理 (30) 7.3、其他要求 (30) 电气设备运行维护、检修规程

电气专业理论考试试题库

荻港海螺电气理论考试试题库 一:填空题(共172题) 1)我公司制造分厂电力共有变压器14台,整流变压器有25台。 2)电气供电线路中的三相五线是指A、B、C三相、接地、接零_。 3)电气设备起火后一般干粉、1211灭火剂。 4)电机的调速方式有变频调速,变极对数调速,串电抗器调速。 5)3701是指2#窑斜拉链机设备,柜子在窑头电力室。 6)低压鼠笼式电机由定子,转子,外壳,前后端盖,轴承,风叶组成。7)我公司直流电机3512有28只碳刷。 8)我公司使用最多的热电阻型号为WZP330 PT100,预热器上使用的热电偶分度号RNK320 K。 9)我公司低压电机超过250KW的分别用在2825,2826,2315。 10)二期气体分析仪分析的气体成分有O2,CO,NOx,SO2,与窑尾电收尘联锁的是CO。 11)变压器的保护有温度,轻瓦斯,重瓦斯。 12)我公司直流电机励磁方式是他励,通过控制电枢电压来调节电机的速度。 13)荷重传感器的输出信号为DCmV,热电偶的输出信号为DCmV。 14)热电阻每增加一欧姆对应现场的温度增加2.5℃。 15)转子称开启,前提条件除将转换开关打至现场,还必须使远程联锁信号中控解除和罗茨风机开启。 16)中控开转称必须使罗茨风机开启,秤备妥,中控驱动条件满足才能使称开启。

17)在工艺连锁关系中,BP信号为允许主机启动,BC信号为主机启动完毕。18)我公司一期DCS有 6 个控制站,二期DCS有4 个控制站,矿山和码头使用的PLC为西门子,码头与熟料库通讯采用光纤连接。 19)均化库主要作用有预均化,存储。蓖冷机主要作用输送,冷却。 20)DCS中的三点一线为现场控制站,操作员站,工程师站,现场通讯总线。21)常用的现场总线有Profieldbus,Nodebus,Canbus等几种。 22)我公司一期DCS使用的是Foxboro系统,二期使用的是ABB系统。23)DCS常用的输入信号有DC220V,4-20mA,mV,电阻信号。 24)我公司制造分厂现有5台空压机,其中4号空压机在一期窑中电气室控制,2508控制柜在二期原料电气室。 25)30041电机型号为YKK450-4,额定功率为500kW,额定电压为6000伏,额定电流为55.8A。 26)皮带称称体保护有跑偏和测速。 27)3528(3),2618各有18,30根碳刷。 28)2512主电机的额定功率是630kW,额定电流是1076A。 29)普通鼠笼电机的散热片和轴承端盖的材质是用铸铁作成的,其性质较较脆,搬运时注意要小心轻放,拆装时不能直接用手锤击打。 30)电机轴承走外圆时,除了更换之外,通常用打麻点或外圆涂金属胶的方法解决。 31)我公司共有高压电机26 台,其中线绕式电机有11 台。 32)电气线路中的L是指火线,N是零线,PE是保护接地线。SE是屏蔽线 33)人触电后进行急救,首先要触电者脱离电源电。 34)3428是指2#入窑斗提设备,柜子在窑中电力室。

电力安全规程考试题附答案完整版

电力安全规程考试题附 答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(二) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后,应及时(B)。 A、归还 B、封存 C、记录 2、高压电力电缆不需停电的工作填用(B)工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(B)米。 A、0.35? B、0.7 C、1.5 4、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风( C )min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 5、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 6、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 7、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 8、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 9、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的( B )措施是否正确完成。 A、连接 B、隔离 C、过渡

10、在控制盘(屏)上清扫运行设备和(C)时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。 A、备用设备 B、停电设备 C、二次回路 11、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,( C )应装设安全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B、作业点上方 C、临空一面 12、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应( B )。 A、经工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 13、( B )的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。 A、220kV及以上 B、330kV及以上 C、220kV及以下 14、停电更换熔断器后,( A )时,应戴手套和护目眼镜。 A、恢复操作 B、拆卸熔丝 C、清理现场 15、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或( A )上进行焊接。 A、设备的外壳 B、停电的设备 C、带电的设备 二、填空题(共20分,每空1分) 1、操作票填写的双重名称是指设备名称、设备编号。 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加 指定的工作,并且不得单独工作。 3、在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 4、二次系统上的工作人员在现场工作过程中,凡遇到直流系统接地等异常情况或开关跳闸、阀闭锁时时,不论与本身工作是否相关,应立即停止工作,保持现状。