文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 灭火器配置计算

灭火器配置计算

灭火器配置计算
灭火器配置计算

灭火器配置计算

1、灭火等级计算公式

灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算:

Q=K*S/U

其中:

Q——灭火器配置场所的灭火级别,单位为A或B;

S——灭火器配置场所的保护面积,单位为m2;

U——灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准;

K——修正系数,

无消火栓和自动灭火系统的场所,K取1.0;

仅有消火栓的场所,K取0.7;

仅有自动灭火系统的场所,K取0.5;

既有消火栓又有自动灭火系统的场所,K取0.3;

2、公式内系数取值计算

根据生活区平面图,计算得出:

生活区一和生活区二的面积分别为4620.75㎡和4584.758㎡;

项目部一和项目部二面积相等,为1944.25㎡;

灭火器配置标准按下表取值,因生活区和办公区有厨房和锅炉房,所以U 的取值均按照较大值取,为75㎡/A;

生活区和办公区均配有消火栓系统,无自动灭火系统,故修正系数K=0.7

3、计算灭火等级

生活区一:

Q=K*S/U

=0.7*4620.75/75

=43.127A

生活区二:

Q=K*S/U

=0.7*4584.758/75

=42.791A

项目部一、二:

Q=K*S/U

=0.7*1944.25/75

=18.613A

4、计算灭火器配置数量

根据下表查得:A类、轻危险级场所的灭火器最大保护距离为25m。

生活区平面尺寸为91.5m*50.5m,91.5/25=3.66≈4组,50.5/25=2.02≈2组;项目部平面尺寸为38.5m*50.5m,38.5/25=1.54≈2组,50.5/25=2.02≈2组。

所以生活区合理的灭火器安放位置为南北向5行布置,东西向2列布置,每个点位配备两具灭火器;项目部合理的灭火器安放位置为南北向2行布置,东西向2列布置。

故灭火器数量为:

生活区:N=4*2*2=16个

生活区:N=2*2*2=8个

5、灭火器类型选择

故配置灭火器的数量为:

生活区一:N=43.127/16=2.7≈3(A)

项目部一:N=18.613/8=2.33≈3(A)

计划配置灭火器类型为干粉(磷酸铵盐)灭火器,型号为MF/ABC5,单具灭火器内干粉重量为5KG,灭火等级3A;生活区二及项目部二与生活区一和项目部一对称,灭火器配备数量相同。

灭火器配置计算方法

培训参考资料 手提式灭火器配置数量的简便计算方法 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)对灭火器的配置作出规定。灭火器配置的数量是依据有火灾危险需配置灭火器的场所的火灾种类、危险等级、需保护的面积和灭火器的灭火级别,按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140 -2005)规定的单位灭火级别的最大保护面积、单具灭火器最小配置灭火级别和最大保护距离,通过计算确定。现按GB50140-2005 的规定编制出用于简便计算的表5 ,表5列出了单个各种规格的手提式灭火器,对不同危险等级的A 类和B、C类火灾场所能保护的最大面积。可按表5和需配置灭火器的场所的面积,简便地计算出需配置灭火器的数量。 1、计算灭火器配置数量的主要参数 按GB50140-2005的规定,计算火灾危险场所灭火器配置的数量需确定下列参数: (1)火灾危险场所可能发生的火灾种类。火灾种类分A、B、C、D、E、F,6类,不同火灾种类可选用的灭火器类型见表1。 (2)火灾危险场的危险等级(表示火灾危险性的指标)。分为严重危险级、中危险级、轻危险级,危险等级的划分按表2、表3。当需保护面积相同,危险等级高的场所比危险等级低的场所需配置的灭火器数量要多些,危险等级高的场所比危险等级低的场所配置的单个灭火器的规格(即灭火器充装的灭火剂的数量)要大些,灭火器的最大保护距离(即灭火器到最远的可能起火的地方的直线行走距离)要小些。 (3)灭火器的灭火级别(表示灭火能力的指标)。灭火级别是指灭火器扑灭不同种类火灾的效能,由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母表示(如3A、 21B),数字越大,灭火能力越强,字母A B分别表示扑灭A B类火灾的能力。灭火级别与灭火器充装的灭火剂的品种和数量(即灭火器的类型和规格有关)。不同类型和规格手提式灭火器的灭火级别见表5的序号 1 和 2 栏、推车式灭火器见表6。灭火器铭牌上都标注有灭火器的灭火级别。 (4)需保护的面积。是指有发生火灾的危险,需配置灭火器保护的场所的面积。相同的危险等级,需保护的面积越大,则需配置的灭火器数量越多(灭火器的类型和规格相同)。 2、火灾的种类、灭火器的类型和灭火器的选用按国家质检总局、国家标准委于 2008年发布了第131号公告,《火灾分类》 (GBT4968-2008)国家标准。该标准于2009年4月1日起施行,1985年发布的《火灾分类》(GBT4968-1985)国家标准同时废止。

灭火器配置计算方法

灭火器配置计算方法 (一) 灭火器配置设计计算步骤和要求 灭火器的配置设计涉及到许多方面,形式多种多样,但一般可按下述步骤和要求进行考虑和设计: 1.确定各灭火器场所的危险等级; 2.确定各灭火器配置志气的火灾种类; 3.划分灭火器配置场所的计算单元; 4.测算各单元的保护面积; 5.计算各单元所需灭火级别; 6.确定各单元的灭火器设置点; 7.计算每个灭火器设置点的需配灭火级别; 8.确定每个灭火器设置点的灭火器的类型、规格与数量; 9.验算各个灭火器设置点和灭火器配置场所实际配置的所有灭火器的实配灭火级别(应不小于其需配灭火级别); 10.确定每具灭火器的设置方式和要求,并在设计图上标明其类型、规格、数量与设置位置。 (二)配置设计计算单元的划分 (1)设计单元划分 灭火器配置场所系指生产、使用、储存可燃物并要求配置灭火器的房间或部位。如油漆间、配电间、仪表控制室、办公室、实验室、库房、舞台、堆垛等。而计算单元则是指在进行灭火器配置设计过程中,考虑了火灾种类、危险等级和是否相邻等因素后,为便于设计而进行的区域划分。一个计算单元可以是只含有一个灭火器配置场所;也可以是含有若干个灭火器配置场所,但此时应将该若干个灭火器配置场所看作为一个整体来考虑保护面积、保护距离和灭火器配置数量等。 显然,对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算。但对于危险等级和火灾种类都相同的相邻配置场所,或危险等级和火灾种类有一个不相同的相邻配置场所,应按以下两条规定划分: 1.灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。 2.灭火器配置场子所的危险或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。 (2)单元需保护面积的计算 在划分灭火器配置场所后,还需对保护面积进行计算。对灭火器配置场所(单元)需用灭火器保护面积计算,规定如下: 1.建筑工程按使用面积进行计算; 2.可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。 (三)计算与举例 (1)单元需配灭火级别的计算与举例 1.计算算式:Q=K1.K 2.S/U 式中:Q-灭火器配置场所(单元)的需配灭火级别,A或B; S-灭火器配置场所的保护面积(m2); U-A类火灾或B类火灾的灭火器配置场所相应危险等级的灭火器基准(m2/A 或m2/B);

灭火器配置的计算表

灭火器配置的计算表 以面积为500平方米的甲类厂房为例(设有室内消火栓系统)。 1确定各灭火器配置场所的火灾种类B类 2 确定各灭火器配置场所的危险等级严重危险级 3 划分计算单元一个计算单元 4 计算各计算单元的保护面积500平方米 5 计算各计算单元的最小需配灭火级别B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准为 89B,单位灭火级别最大保护面积:0.5平方 米/B。 6 确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数 量B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离:对于严重危险级,手提式为9米;推车式为18米。该单元设置手提式的设置点为4个点。相应的推车也设置在此4个点中。 7 计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算 式中 Q ——计算单元的最小需配灭火级别(A或B); S ——计算单元的保护面积(m2); U ——A 类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m2/A 或 m2/B); K ——修正系数。7.3.2 表 7.3.2 修正系数因为设有室内消火栓系统,K取0.9;B、C 类单位灭火级别最大保护面积:0.5平方米/B。 Q=0.9×(500÷0.5)=900B。 8 计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应 按下式计算: 式中 Q e——计算单元中每个灭火器设置 点的最小需配灭火级别(A或 B);N ——计算 单元中的灭火器设置点数(个)。依据上述,该单元中的灭火器设置点数为:4。每个灭火器设置点的最小需配灭火级别: Q e=900B/4=225B。 9 确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量依据“表A.0.1 手提式灭火器类型、规格和 灭火级别”,选用:干粉(磷酸胺盐)型, MF/ABC6,6公斤,灭火级别为:3A、89B。 每个设置点灭火器的数量:N=225B/89B= 2.5,取3个。 10 确定每具灭火器的设置方式和要求; 11 在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火 器的型号、数量与设置位置。

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005条文说明

中华人民共和国国家标准 建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005 条文说明

目次 1 总则(33) 2 术语和符号(35) 2.1 术语(35) 2.2 符号(37) 3 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级(38) 3.1 火灾种类(38) 3.2 危险等级(39) 4 灭火器的选择(43) 4.1 一般规定(43) 4.2 灭火器的类型选择(45) 5 灭火器的设置(48) 5.1 一般规定(48) 5.2 灭火器的最大保护距离(53) 6 灭火器的配置(56) 6.1 一般规定(56)

6.2 灭火器的最低配置基准(57) 7 灭火器配置设计计算(59) 7.1 一般规定(59) 7.2 计算单元(60) 7.3 配置设计计算(61) 1 总则 1.0.1 本条阐述了制订和修订本规范的意义和目的,强调只有合理、正确地配置灭火器,才能真正加强建筑物内的灭火力量,及时、有效地扑救各类工业与民用建筑的初起火灾。

众所周知,灭火器的应用范围很广,全国各地的各类大、中、小型工业与民用建筑都在使用,到处皆有;灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材,轻便灵活,稍经训练即可掌握其操作使用方法,可手提或推拉至着火点附近,及时灭火,确属消防实战灭火过程中较理想的第一线灭火装备。在建筑物内正确地选择灭火器的类型,确定灭火器的配置规格与数量,合理地定位及设置灭火器,保证足够的灭火能力(即需配灭火级别),并注意定期检查和维护灭火器,就能在被保护场所一旦着火时,迅速地用灭火器扑灭初起小火,减少火灾损失,保障人身和财产安全。 1.0.2 本条规定了本规范的适用范围和不适用范围。本规范适用于应配置灭火器的,生产、使用和储存可燃物的,新建、改建、扩建的各类工业与民用建筑工程(包括装修工程),亦即:凡是存在(包括生产、使用和储存)可燃物的工业与民用建筑场所,均应配置灭火器。这是因为有可燃物的场所,就存在着火灾危险,需要配置灭火器加以保护。反之,对那些确实不生产、使用和储存可燃物的建筑场所,当然可以不配置灭火器。这里还需要说明的是:本规范中的可燃物系指广义范围的可燃烧物质,亦即除了不燃物之外,凡可燃固体物质、易燃液体、可燃气体、可燃金属等都归属于可燃物的范畴。因此,即使是耐燃物,由于其仍然还是能够燃烧的,故也属于可燃物。 鉴于目前我国尚无专门用于扑救炸药、弹药、火工品、花炮火灾的定型灭火器,因此,本规范暂定不适用于生产和贮存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房和库房。 1.0.3 本条规定系根据国内目前尚有少数地区和单位不同程度地存在着在工程设计阶段不够重视建筑灭火器配置设计的情况和实际需求而提出的。本条要求在建筑消防工程设计时就应当按照本规范的各章规定正确选择和配置灭火器,进行建筑灭火器配置的设计与计算,应将配置灭火器的类型、规格、数量及其设置位置作为建筑消防工程的设计内容,并在工程设计图上标明。建设单位需将新建、改建、扩建的各类工业与民用建筑工程(包括装修工程)的建筑灭火器配置设计图、设计计算书和建筑灭火器配置清单送建筑工程所在地的县级以上公安消防监督部门审核,并将配置灭火器的所需费用计入基建设备概算。各地各级公安消防监督部门根据公安部30号令、61号令和本规范,在审核建筑

灭火器配置标准

灭火器配置标准 WHNYLM/ZD-038-2015 第一章总则 第一条为了预防和减少火灾事故发生,保证员工人身及企业财产安全,保障企业安全生产,特制定本制度。 第二条本制度规定了火灾种类,危险等级,灭火器的选择,灭火器的设置,灭火器的配置及配置设计计算。 第三条本制度适用于公司消防安全管理工作。 第二章组织与职责 第四条消防领导小组是公司消防工作的领导与指挥机构。 第五条安健环部门负责本单位消防安全工作的监督检查,并组织本单位对员工进行消防知识培训工作。 第六条各厂成立本厂消防领导小组,负责本厂的消防安全日常工作的管理。 第三章灭火器配置场所的火灾种类和危险等级

第一节火灾种类 第七条灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。 第八条灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类: A类火灾:固体物质火灾。 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。 C类火灾:气体火灾。 D类火灾:金属火灾。 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。 第二节危险等级 第九条工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 严重危险级:火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失的场所; 中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所; 轻危险级:火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。 第十条民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质,

人员密集程度,用电用火情况,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 严重危险级:使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所; 中危险级:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所; 轻危险级:使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。 第四章灭火器的选择 第一节一般规定 第十一条灭火器的选择应考虑下列因素: 灭火器配置场所的火灾种类; 灭火器配置场所的危险等级; 灭火器的灭火效能和通用性; 灭火剂对保护物品的污损程度; 灭火器设置点的环境温度; 使用灭火器人员的体能。 第十二条在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。 第十三条在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。

灭火器配置设计要求规范

建筑灭火器配置设计规范 第一章总则 第1.0.1条为了合理配置灭火器,有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,特制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建、改建的生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑工程。 本规范不适用于生产、贮存火药、炸药、弹药、火工品、花炮的厂(库)房,以及九层及九层以下的普通住宅。 第1.0.3条配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑设计内容,并在工程设计图纸上标明。 第1.0.4条建筑灭火器的配置设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求 第二章灭火器配置场所的危险等级和灭火器的灭火级别 第2.0.1条工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 一、严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中级危险:火灾危险性大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所; 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录二。 第2.0.2条民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 一、严重危险:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延迅速的场所; 三、轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较慢的场所。

民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录三。 第2.0.3条火灾种类应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类: 一、A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; 二、B类火灾:指甲、乙、丙类液,如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; 三、C类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; 四、D类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾; 五、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。 第2.0.4条灭火器的灭火级别应由数字和字母组成,数字应表示灭火级别的大小,字母(A或B)应表示灭火级别的单位及适用扑救火灾的种类。 第三章灭火器的选择 第3.0.1条灭火器应按下列因素选择: 一、灭火器配置场所的火灾种类; 二、灭火有效程度; 三、对保护物品的污损程度; 四、设置点的环境温度; 五、使用灭火器人员的素质。 第3.0.2条灭火器类型的选择应符合下列规定: 一、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器; 二、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。 三、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器; 四、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器;

灭火器配置的计算表

灭火器配置的计算表公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

灭火器配置的计算表 以面积为500平方米的甲类厂房为例(设有室内消火栓系统)。 1确定各灭火器配置场所的火灾种类B类 2 确定各灭火器配置场所的危险等级严重危险级 3划分计算单元一个计算单元 4计算各计算单元的保护面积500平方米 5计算各计算单元的最小需配灭火级别B、C类火灾场所灭火器的最低配置基 准为89B,单位灭火级别最大保护面 积:平方米/B。 6确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数 量 B、C类火灾场所的灭火器最大保护距 离:对于严重危险级,手提式为9 米;推车式为18米。该单元设置手提 式的设置点为4个点。相应的推车也 设置在此4个点中。 7计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算 式中 Q ——计算单元的最小需配灭火级别(A 或B); S ——计算单元的保护面积(m2); U ——A类或B类火灾场所单位灭火级别 最大保护面积(m2/A或 m2/B); K ——修正系数。 7.3.2 修正系数应按表的规定取值。 表修正系数 因为设有室内消火栓系统,K取;B、 C类单位灭火级别最大保护面积:平 方米/B。 Q=×(500÷)=900B。 8计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火 级别应按下式计算: 式中 Q e ——计算单元中每个灭火器设置 点的最小需配灭火级别(A或 B); N ——计算单元中的灭火器设置点数 (个)。 依据上述,该单元中的灭火器设置点 数为:4。 每个灭火器设置点的最小需配灭火级 别:Q e=900B/4=225B。 9确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量依据“表 A.0.1 手提式灭火器类型、 规格和灭火级别”,选用:干粉(磷 酸胺盐)型,MF/ABC6,6公斤,灭火 级别为:3A、89B。 每个设置点灭火器的数量:N=

第六章 灭火器配置设计计算

第六章灭火器配置设计计算 在按照本规范进行灭火器实际配置设计过程中,我们肯定会碰到这样一些问题,即危险等级和火灾种类都相同的相邻配置场所,是分别单独作为一个计算单元呢?还是按楼层或防火分区合并作为一个计算单元呢?对危险等级和火灾有一不相同的相邻配置场所,又该如何考虑?显然,对于不相邻的配置场所,容易理解和执行而对于上述相邻配置场所的这些情况,由于按不同的方法来配置,无论在配置数量上,还是在保护距离上,结果都是不相同的。 第一,当相邻配置场所其危险等级和火灾种类均相同时,可按楼层或防火分区合并作为一个计算单元配置灭火器。如办公楼每层的成排办公室、宾馆每层的成排客房等,就可按层或防火分区将若干个配置场所合并作为一个计算单元配置灭火器。 第二,当相邻配置场所其危险等级或火灾种类有一不相同时,可分别单独作为一个计算单元配置 灭火器。如建筑物内。相邻的化学实验室与电子计算机房等,就可分别单独作为一个计算单元配置灭 火器。这时一个配置场所即为一个计算单元。 第6.0.2条在划分配置场所的计算单元后,为了进行计算,需要确定各单元的保护面积。由 于建筑上含有多种面积术语,概念不一,如建筑面积,使用面积,占地面积等等,因此这给我们的实 际配置计算带来了困难。为了解决这一困难,我们除了应正确理解和区分它们以外,很重要的一点就 是要确定保护面积是指建筑上的哪一种面积。 举例说,有一个为中危险级的A类配置场所,其保护面积为360m平方,且无消火栓和灭火系统, 要求计算该配置场所所需的灭火级别。根据上述我们知道,其S-360m平方,U=15m平方/S 360A.K =1.0,则Q=K━ =1.0×━ =24(A)。显然这24A就是该配置场所所需的灭火级别。 假如该配置场所设有消火栓,则该配置场所所需的灭火S 360级别就是Q=K━=0.7×━=16.8。 假如该配置场所设有灭火系统,则该配置场所所需的灭S 360 火级别就是Q=K━=0.5×━=12(A) 假如该配置场所没有消火栓和灭火系统,则该配置场所S 360 所”的”火级别就是Q=K━=0.3X━=7.2(A)。 建筑灭火器配置设计中常见问题探讨 1.前言 灭火器作为第一线的灭火(力量)设备,以其轻便灵活、可移动、操作简便的特点,在扑灭初起火灾、减少人员伤亡、减轻消防部队负担、节省灭火系统耗费等方面发挥着极其重要的作用。据国内、外有关火灾统计资料表明,约有60%~80%的建筑初起火灾,都是在灭火系统启动之前或消防部队到达之前,使用灭火器完成灭火任务的。因此,如何具体结合各类建筑场所的使用性质和安全要求,正确合理地进行建筑灭火器配置设计,是十分重要的。在此,本人就建筑灭火器配置设计中一些常见问题做以浅析。 2.灭火器配置设计中需特别注意的问题 2.1合理选用修正系数 《建筑灭火器配置设计规范》(以下简称《规范》)GBJ 140-90(1997年版)第6.0.3规定,灭火器配置场所灭火级别的计算式为:

灭火器配置计算例题细解

灭火器配置计算例题细 解 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

例题 某综合商场地上3层,每层长宽分别为45m和20m,耐火等级为一级,建筑内设有室内消火栓和自动喷水灭火系统,该商场每层作为一个计算单元,提出该建筑的每层设置磷酸铵盐手提式灭火器的合理配置方案。 分析提示: 灭火器配置计算可按下述程序进行: 1.确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级; 2.划分计算单元,计算各计算单元的保护面积; 3.计算各计算单元的最小需配灭火级别; 4.确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量; 5.计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别; 6.确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量。 解析 1.确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)3.1.2,商场主要的火灾种类为A类火灾;根据附录D,该综合商场建筑灭火器配置的危险等级为中危险级。 2.划分计算单元,计算各计算单元的保护面积 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)7.2.1,灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:

1)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。 2)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。 3)同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)7.2.2,计算单元保护面积的确定应符合下列规定: 1)建筑物应按其建筑面积确定; 2)可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。 该综合商场的面积为45×20=900㎡,即计算单元的保护面积S=900m2。 3.计算各计算单元的最小需配灭火级别 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)7.3.3,歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=1.3K·S/U。 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)表7.3.2,设有室内消火栓和灭火系统,K=0.5。经计算,Q=1.3×0.5×900÷75=7.8≈8A。 4.确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)表5.2.1,中危险级手提式灭火器最大保护距离为20m,如下图所示可知,每个计算单元设置两个灭火器设置点即可,即N=2。 5.计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别

灭火器配置方法

灭火器配置的基本方法 一、配置场所 根据物业管理的性质和特点,主要针对如下场所进行配置: 1、电子服装类厂房及库房; 2、综合商场、百货楼、营业厅、展览厅、商店; 3、办公场所、会议室、资料室; 4、多功能厅、餐厅、厨房; 5、锅炉房、配电室等设备房; 6、其它公共用房等。 二、危险等级 以上配置场所均可按“中危险级”进行灭火器的配置。 三、火灾种类 以上配置场所均可按“A类火灾(即固体物质火灾)或电气火灾”进行灭火器的配置。 四、计算单元(也称配置单元) 1、危险等级和火灾种类均相同的场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元(或配置单元); 2、单个独立功能的房间可作为一个计算单元(或配置单元); 3、危险等级和火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元(或配置单元)。 五、测算各单元保护面积

按使用面积进行实测所得,用S表示。 六、计算各单元所需灭火级别 灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算: Q=K*S/U 其中: Q——灭火器配置场所的灭火级别,单位为A或B; S——灭火器配置场所的保护面积,单位为m2; U——灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,单位为m2/A 或m2/B,可查表取得,此处针对“中危险级场所A类火灾”可取U=15m2/A; K——修正系数, 无消火栓和自动灭火系统的场所,K取1.0; 仅有消火栓的场所,K取0.7; 仅有自动灭火系统的场所,K取0.5; 既有消火栓又有自动灭火系统的场所,K取0.3; 七、确定各单元的灭火器设置点(用N表示) 各单元的灭火器设置点可按照“不同火灾配置场所灭火器最大保护距离”的原则确定。可查表取得,此处针对“中危险级场所A类火灾”考虑,手提式灭火器可取每点最大保护距离为20米,推车式灭火器可取每点最大保护距离为40米。 八、计算每个灭火器设置点的灭火级别(用Qe表示) 可按照公式Qe=Q/N计算得出。

如何计算灭火器配备数量

如何计算灭火器配备数量 1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所; 2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米; 3、根据第10.6.0.1 条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区; 4、修正系数确认,你这里设定为1; 5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=/75×1=,有余取大整数为31; 6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点. 7、计算每个设置点灭火级别,31/4=; 8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置

数量/2=有余取整应为4; 根据上述计算,该所至少应设置4个灭火器配置点,每个配置点应配备4具3公斤(或4公斤)干粉灭火器,如果这样子配不好放,也可以设置8个配置点,每个放上2具3公斤的,可以装箱,好看而且便于管理. 最后请注意灭火器配置要求: 1、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散. 2、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外. 3、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于0.15m . 4、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施.设置在室外的灭火器,应有保护措施. 5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点. 6、这是最低配置,只能多不能少,在此前提下保证每个设置点不少于2瓶,不多于5瓶.

常用灭火器的配置标准

常用灭火器的配置标准 武汊市安全生产协会王顺德(一级安全评价师) 灭火器的种类: 1按其移动方式可分为:手提式和推车式; 2按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化 学反应式; 3按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。 (我们常用的是干粉(BC和ABC两类)、二氧化碳、泡沫灭 火器) 火灾的种类和扑救火灾灭火器选用 按燃烧物的性质划分,火灾有五种类型,各类火灾所适用的 灭火器如下: A类,指含碳固体火灾。可选用清水灭火器,泡沫灭火器,磷酸铵干粉灭火器(ABC干粉灭火器)。 B类,指可燃液体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器,泡沫灭火器只适用于油类火灾,而不适用

常用灭火器的配置标准于极性溶剂火灾。

C类,指可燃气体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。 易发生上述三类火灾部位一般配备ABC干粉灭火器,配备数 量可根据部位面积而定。一般危险性场所按每75平方米一 具计算,每具重量为4公斤。4具为一组,配有一个器材架。危险性地区或轻危险性地区可适量增减。 D类,指金属火灾,目前尚无有效灭火器,一般可用沙土。 E类,指带电燃烧的火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。 常用灭火器的有效射程 1、干粉灭火器(MFZ 2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ35-50kg 推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25 秒。 2、二氧化碳灭火器射程较近,应接近着火点,(但不能少 于1.5M)在上风方向喷射。 3、泡沫MP6n灭火器(10公升)喷射距离5m,时间35秒; 65L的射程9m,时间150秒左右。 使用方法

灭火器配置数量的简便计算方法

手提式灭火器配置数量的简便计算方法 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)对灭火器的配置作出规定。灭火器配置的数量是依 据有火灾危险需配置灭火器的场所的火灾种类、危险等级、需保护的面积和灭火器的灭火级别,按《建 筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)规定的单位灭火级别的最大保护面积、单具灭火器最小配置灭火级别和最大保护距离,通过计算确定。现按GB50140-2005的规定编制出用于简便计算的表5, 表5列出了单个各种规格的手提式灭火器,对不同危险等级的A类和B、C类火灾场所能保护的最大面积。可按表5和需配置灭火器的场所的面积,简便地计算出需配置灭火器的数量。 1、计算灭火器配置数量的主要参数 按GB50140-2005的规定,计算火灾危险场所灭火器配置的数量需确定下列参数: (1)火灾危险场所可能发生的火灾种类。火灾种类分A、B、C、D、E五类,不同火灾种类可选用的灭火器类型见表1。灭火级别是指灭火器扑灭不同种类火灾的效能,由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母表示(如3A、21B),数字越大,灭火能力越强,字母A、B分别表示扑灭A、B类火灾的能力。灭火级别与灭火器充装的灭火剂的品种和数量(即灭火器的类型和规格有关)。不同类型和规格手提式灭火器的灭火级别见表5的序号1和2栏、推车式灭火器见表6。灭火器铭牌上都标注有灭火器的灭火级别。 (4)需保护的面积。是指有发生火灾的危险,需配置灭火器保护的场所的面积。相同的危险等级,需保护的面积越大,则需配置的灭火器数量越多(灭火器的类型和规格相同)。 2、火灾的种类、灭火器的类型和灭火器的选用 按GB50140-2005,火灾的种类分A、B、C、D、E五类,不同火灾种类可选用的灭火器类型见表1。 同一场所宜选用相同类型和操作方法的灭火器。同一场所可能发生不同种类的火

灭火器化配置计算

灭火器配置计算 计算100m2B类火灾种类危险化学品生产车间应配备几具ABC干粉灭火器? (1)危险化学品生产车间应为严重危险级别 (2)火灾种类为B类 (3)再查《6.2.2B类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.2的规定。》得出每处配置最小要89B灭火级别,每B灭火级别可以覆盖0.5平米范围。 (4)根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》7.3.1 计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=KS/U Q-计算单元中每个灭火器设置点的最小灭火级别(A或B); S-计算单元的保护面积(m2); U-A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m2/A或m2/B); K-修正系数; 从表7.3.2 修正系数中查得,车间内未设消防栓和自动喷淋系统,则:K=1.0 按B类火灾类型配置,严重危险级别单位灭火级别最大保护面积U=0.5(m2/B) Q=1×100÷0.5 =200B 表6.2.2.BC类火灾场所单具灭火器的最低配置基准为89B 每具MF/ABC5或MF/ABC6型灭火器的灭火级别是89B,经计算每个灭火器设置点的最小灭火级别Q为200B,若设2处灭火器设置点则每个点最小灭火级别为100B(应≧100B),每个设置点有2具89B灭火器就可以满足灭火要求。 (6)第6.0.5条本条主要是给出了在得到配置场所的灭火级别和设置点数目后,如何得到每一个设置点灭火级别的算式。 假如在某灭火器配置场所选定N个设置点,每个设置点的灭火级别值用QE来表示,根据均衡分布的原则(这在国外标准和国内规定中一般都作过要求),显然QE=N/Q(Q为配置场所的灭火级别)。 举例说,如有一配置场所的灭火级别计算值为24A,在考虑了保护距离和灭火器实际设置的情况后,假设最终选定了三个设置点,那么,我们就可在通常的情况下,计算出每一个设置点的灭火级分QE=3/24=8(A) 第6.0.6条本条首先规定了配置场所实际配置的所有灭火器的灭火级别(用Q表示)不得小于按本规范第6.0.3条或第6.0.4条计算所得出的配置场所灭火级别(用0表示),即0<Q。例如,

灭火器配置规范

建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005 第一章总则 第1.0.1条为了合理配置灭火器,有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,特制定本规范。灭火器配置计算方法与实例最新版本

灭火器配置计算方法 (一)火器配置设计计算步骤和要求 灭火器的配置设计涉及到许多方面,形式多种多样,但一般可按下述步骤和要求进行考虑和设计: 1.确定各灭火器场所的危险等级; 2.确定各灭火器配置志气的火灾种类; 3.划分灭火器配置场所的计算单元; 4.测算各单元的保护面积; 5.计算各单元所需灭火级别; 6.确定各单元的灭火器设置点; 7.计算每个灭火器设置点的需配灭火级别; 8.确定每个灭火器设置点的灭火器的类型、规格与数量; 9.验算各个灭火器设置点和灭火器配置场所实际配置的所有灭火器的实配灭火级别(应不小于其需配灭火级别); 10.确定每具灭火器的设置方式和要求,并在设计图上标明其类型、规格、数量与设置位置。 (二)配置设计计算单元的划分 (1)设计单元划分 灭火器配置场所系指生产、使用、储存可燃物并要求配置灭火器的房间或部位。如油漆间、配电间、仪表控制室、办公室、实验室、库房、舞台、堆垛等。而计算单元则是指在进行灭火器配置设计

过程中,考虑了火灾种类、危险等级和是否相邻等因素后,为便于设计而进行的区域划分。 (三)计算与举例 (1)单元需配灭火级别的计算与举例

灭火器配置数量简明计算方法

灭火器配置数量简明计算(2007年10月6 日) A类场所“111”(第一个“1”后加“00”) 即轻危险级100m2的A类场所,配置灭火级别1A的A灭火器1具。面积、灭火器灭火级别不同,按“111”比例折算,如600m2场所配置1A的6具(600÷100÷1)或2A的3具(600÷100÷2)等。 增配系数:中危险级×1.4(4/3),严重危险级×2,歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙及地下场所再×1.3。 减配系数:有消火栓系统×0.9,有自动灭火系统×0.7,有前两者×0.5,堆场、罐区×0.3。

BC类场所“1511”(第一个“1”后加“.”) 即即轻危险级1.5m2的BC 类场所,配置灭火级别1B的灭火器灭火器1具。面积、灭火器灭火级别不同,按“1511”比例折算,如315m2场所配置21B的10具(315÷1.5÷21)或55B的4具(315÷1.5÷55)等。 增配系数:中危险级×1.5,严重危险级×3。减配系数:(同A类场所) 最小配置灭火级别

轻、中、严重危险级的A类场所灭火 器的灭火级分别不小于1A、2A 、3A。 轻、中、严重危险级的BC类场所灭火 器的灭火级分别不小于21B、55B、89B。 保护距离(m) A类场所:15﹢5﹢5﹢5﹢10﹢10 BC类场所:9﹢3﹢3﹢3﹢6﹢6 放置:底距地≥0.08 m,顶距地≤1.50 m;防潮、防腐、防雨、防晒,在使用温度 范围内;一个计算单元不少于2具,一个 放置点不多于5具。

ABC灭火器公斤数与灭火级别对照 磷酸铵盐 Kg 器 1 3 4 5 6 8 10 车20 50 100 A 1 2 2 3 3 4 6 6 8 10 B 21 34 55 89 89 144 144 183 297 297 加油站:每岛8 Kg干粉2具;每机8 Kg干粉或6L泡沫1具;机≥6时仍配6具;70 Kg干粉车1、100 L泡沫车1;一、二级5毯2 m2砂三级2毯。

怎样计算灭火器的配置数量

十一、应用举例 一栋三层楼的电子生产厂房,一层为电子产品及元器件的库房,二、三层均为生产车间,每层均为大空间厂房,长80米,宽36米,一层设有室内消火栓和自动喷淋灭火系统,二、三层只设有室内消火栓,请对此栋建筑进行灭火器的配置。 配置步骤如下: 1、确定危险等级:经查表可得,一、二、三层电子库房及厂房均为中危险级。 2、确定火灾种类:一、二、三层电子库房及厂房均为A类固体物质火灾。 3、确定计算单元(配置单元): 一层电子库房及二、三层电子厂房,每层各作为一个计算单元,共有三个计算单元。 4、测算各单元保护面积: (1)一层电子库房的使用面积为:S1=80×36=2880 m2; (2)二层电子厂房的使用面积为:S2=80×36=2880 m2; (3)三层电子厂房的使用面积为:S3=80×36=2880 m2。

5、计算各单元所需灭火级别 根据灭火级别的计算公式Q=K*S/U可知,还须确定各楼层的K值和U值。由于一层电子库房设有室内消火栓和自动喷淋灭火系统,故一层 K1=0.3;由于二、三层电子厂房只设有室内消火栓,故二、三层K2= K3= 0.7。 由于一层电子库房及二、三层电子厂房均为“中危险级场所A类火灾”,故一、二、三层的灭火器配置基准值U1=U2=U3=15m2/A。 由此可求得各楼层所需的灭火级别分别为: 一层电子库房的灭火级别:Q1=K1*S1/U1=0.3×2880/15=57.6A; 二层电子厂房的灭火级别:Q2=K2*S2/U2=0.7×2880/15=134.4A; 三层电子厂房的灭火级别:Q3=K3*S3/U3=0.7×2880/15=134.4A。 新厂房:0.3*25000/15=500A 6、确定各单元的灭火器设置点(用N表示)

建筑灭火器配置设计规范(GB50140-)

建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005自2005年10月1日起实施 1 总则 1.0.1 为了合理配置建筑灭火器(以下简称灭火器),有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,制定本规范。?1.0.2本规范适用于生产、使用或储存可燃物的新建、改建、扩建的工业与民用建筑工程。本规范不适用于生产或储存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房或库房。?1.0.3 灭火器的配置类型、规格、数量及其设置位置应作为建筑消防工程设计的内容,并应在工程设计图上标明。?1.0.4 灭火器的配置,除执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。? 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 灭火器配置场所 distribution place offire extinguishe 2.1.2计算单元 calcul r存在可燃的气体、液体、固体等物质,需要配置灭火器的场所。? ation unit 灭火器配置的计算区域。 2.1.3保护距离travel distance 灭火器配置场所内,灭火器设置点到最不利点的直线行走距离。 2.1.4 灭火级别 fire rating 表示灭火器能够扑灭不同种类火灾的效能。由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母组成。建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例见本规范附录A。 2.2 符号 ?2.2.1 灭火器配置设计计算符号: Q-计算单元的最小需配灭火级别(A或B); ?S-计算单元的保护面积(m2); ?U-A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m2/A或m2/B); ?K-修正系数; Qe-计算单元中每个灭火器设置点的最小灭火级别(A或B); ?N-计算单元中的灭火器设置点数(个) 2.2.2 灭火器配置设计图例见本规范附录B 3 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级 3.1 火灾种类 3.1.1 灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。?3.1.2

相关文档