1.总则

1.1说明

1)请投标方仔细阅读邀标文件的全部条文。对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处,或对于技术规格以及其他条件不清楚的情况,投标方应在投标截止日前5日内向招标方寻求书面澄

清。

2)本技术要求是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合相关技术规格和有关国家标准的工程质量。

3)各系统指标和要求中,重点显示部分(加下划线部分为硬性指标,各投标单位投标时必须满足,否则作为无效的投标文件)。

4)建设“高效、实用、稳定、安全、智能环保”的机房,满足**学校未来5 --10年信息化发展的需要。

1.2. 所遵循的标准和质量保证

1)投标方提供的本工程所需的所有设备及材料,其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系,产品须符合国家标准和行业标准。

2)投标方所提供的所有技术文件中的技术指标均应符合相应的国家标准、行业标准和国际标准。

3)如投标方提供的工程中所需的设备为境外生产制造,则应符合相应的国际标准、国家标准和行业标准。

4)投标方应遵守地方法规、法令和规定的有关要求。

5)投标方提供的工程设备及材料所使用的度量衡单位,除技术规格中另有规定外应统一使用国家法定计量单位。

1.3 参照的规范文件

?《电子计算机机房设计规范》 GB50174-2008 ?《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2000

?《智能建筑工程质量验收规范》 GB 50339-2003

?《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 80303-2002

?《建筑智能化系统工程实施及验收规范》 DB32/366-99 ?《建筑智能化系统工程设计标准》 DBJ13-32-2000 ?《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2000 ?《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94

?《民用闭路监视电视系统工程设计规范》 GB50198-94

?《安全防范工程技术规范》 GB50348-2004

?《民用建筑电气设计规范》 JGJ/G16-92

?《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343-2004 ?《建筑物防雷设计规范》 GB50057-949(2000年修)?《电子计算机场地通用规范》 GB/T2887-2000 ?《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95

?《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(2001版)?《气体灭火系统设计规范》 GB 50370-2005

?《建筑内部装修设计防火规范》 GN50222-95

?《低压配电系统设计规范》 GB50054-95

2.项目概述

2.1 现场环境条件

本工程为**学校机房工程建设项目,**学校是60平方左右的机房配套智能化安装工程。机房设计净高(除去天花板后)约 3.0m,地板架空:0.4m。

2.2、核心机房平面规划

机房平面规划:

数据中心机房:服务器机柜、电源、精密空调、KVM等;

3. 隔断工程(装修)

数据中心机房区与值班室之间隔断采用12mm厚单片铯钾防火玻璃,和钢化玻璃门(单开900×2200MM);

防火玻璃及钢化玻璃隔断均采用不锈钢包框,外形美观、通透性好。

所有机房外围护墙面与外界连接的孔洞,如线槽、线管、风管穿越楼板处孔洞等在施工完毕后全部用防火材料封堵,防止有鼠害、虫害发生。

4.供配电系统工程

供配电系统是保证各类信息系统设备、场地设备和辅助设备等安全可靠运行的动力系统。设计原则是:满足机房的使用要求,保证人身安全,保证电源的可靠性、稳定性,保证技术先进、经济合理,便于施工、管理和后期维修。采用模块化配电箱。

本期机房供配系统要求按一级负荷供电。按照《电子计算机机房设计规范》和《电子计算机场地通用规范》,在本项目中按A级供电方式设计、施工。

数据中心机房:

机房辅助配电部分:从大楼低压配电室分别引出1路市电电源至机房电源室进行末端切换。

机房UPS配电部分:从机房电源室动力配电柜引出到服务器机柜、网络机柜。

机房辅助及空调配电:从大楼低压配电室引出1路市电电源至机房空调。

4.1总体要求

计算机动力机房是整个信息网络的心脏,而机房动力设备是电子信息网络得以运行的血液,因此在整个电子信息网络中,机房环境动力设备具有举重足轻重的作用,是整个机房建设的重要组成部分。因此整个动力设备的协调性、统一性、可靠性、兼容性和维护的统一性是非常重要的。

●通过整体设计提高机房整体的可靠性及可用性,可避免问题发生,提高整体的交付质量;

●实现统一工程,把机房动力设备系统作为一个整体产品交付,界面清晰,降低工程成本;

●采用一体化建设,其产品的相互兼容性达到了最佳状态,保证网络能源在线式扩容。

●实现统一和全面的服务,响应及时高效,有利于供应商提供及时、完整和有效的一体化服务,避免出现各设备制造商之间的扯皮现象,降低采购、维护、运营综合成本;

●缩短的工程周期,使网络提早发挥效益;

●有助聚焦核心业务,增强核心竞争力;

配电系统采用交流50HZ,80V/220V,接地系统采用TN-S方式,零线和地线分开设置。机房内所有管道须进行防锈处理,所有线缆的走线必须采用钢制桥架、线槽或钢管。

机房内计算机电源系统的所有接点均应镀铅锡处理、冷压连接。

配电系统的供电范围是:服务器设备(主机和附属设备)、网络设备、应急照明等。

4.2 低压配电柜系统设计

机房供配电系统是机房安全运行动力保证,应采用机房专用配电柜来规范机房供配电系统,根据实际用电情况合理设计配电系统并配置相应输入输出配电柜,保证机房供配电系统的安全性、合理性。为以后的扩展需求,要求配电柜采用模块化配电。

设计配电柜时,必须认真研究计算机设备对供配电的要求,并应满足:

1)所选用的自动空气开关,接触器和熔断器应满足计算机系统的电压、电流要求;

2)配电柜所设计的供电路数,应能足够提供主机和外部设备使用,各配电柜均应留有一定数量的备用开关;

3)配电柜应设置智能仪表,以便检查供给计算机的电源电压、电流等参数,并应设置转换开关以便能随时检查三相电流的不平衡情况;

4)配电柜具有通讯接口,并集成至动力与环境监控系统中。对每台配电柜的输入均可实现电流、电压、频率、用电功率的监测。对UPS配电柜的输出开关的通断应能进行监控;

5)配电柜应根据计算机系统的设计要求,设置必要的中线、安全地、逻辑地的接线端子配电设计要考虑与其他专业系统的接口问题,解决好电气系统与空调及通风系统、电气系统与弱电系统的相互接口,适时提出并交换相互的要求,从而完成一个整体的设计。

6)柜内主要元器件应选用国际知名品牌。

4.3 配电柜配置要求:

数据机房配置一台动力配电柜(市电输入输出柜),市电输出至中心机房内为精密空调、照明、辅助插座等提供市电电源;配置一

台UPS输出配电柜,输出至中心机房各功能区作为中心机房计算机网络设备的供电电源,同时也为机房内监控设备、消防设备、应急照明等提供电源。全套电路以上走线方式进行。

·用途说明:交流低压配电柜系列产品适用于单相、三相制电力系统,作为接受电能和分配电能之用。广泛应用于厂矿企业、电信、金融、证券等的计算机房及高层建筑的动力配电中心。

·产品说明:要求交流低压配电柜系列产品结构稳定,技术成熟,选用ABB以上品质开关;

·特征要求:交流低压配电柜系列内部采用国际通用的标准机架结构。

a采用国际通用的标准机架结构;

b机柜采用坚固的材料及一流的制作工艺以模数化形式制成,左侧是按19英寸机架结构,加上右侧的汇流组和N、G接点构成,可安装机架式用电设备和弱电控制设备,实现强弱电安装的有机结合;

c高度安全,结构合理,不论在安装、维护过程中,还是在正常使用中,均可在前面板进行操作、接线、维护,保证操作人员的安全;

4.5 机房配电与机房消防报警、灭火系统联动

要求配电柜主开关均装有分励脱扣器和辅助接点,另外紧急跳闸按钮在必要时可手动切断进线电源。

4.6 机房设备用电容量估算

(1)数据中心机房用电容量

A 机房计算机设备配电负荷PS1=20KV A

B 机房照明、辅助用电负荷PS1=20KV A

(已考虑预留一定扩容容量)

5.防雷接地系统工程

5.1机房设备静电接地与等电位连接

机房接地系统

从大楼独立的地网接地汇集排引一路线缆接入电源配电中心的接地汇接箱(LEB),接于机房内的静电泄漏母排。

设备的安全保护接地

用40mm×4mm铜排于机房内敷设设备安全接地母排(静电泄漏接地母排),并将40mm×4mm静电泄漏接地母排用绝缘子固定于机房四周地面上。因机房内采用地板下敷设方式,设备及机柜的金属外壳用ZRBVR 6mm2接地线就近接于铜排上。

为防止机房内不同接地装置间的电位差引起设备的损坏和危及人员安全,将设备安全保护地和屏蔽网格(静电散流)地间进行等电位连接。容易产生静电的活动地板、饰面金属塑板墙、不锈钢玻璃隔墙均采用导线布成泄漏网。不锈钢玻璃隔墙的金属框架同样用静电泄漏支线连接,并且每一连续金属框架的静电泄漏支线连接点不少于两处。

为防止感应雷、侧击雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备,在电源配电柜电源进线处安装浪涌防雷器。或者在设备电源处使用带有防雷功能的插座板。

5.2机房防雷系统

机房内电源防雷采取两级保护(参照IEC61312-[雷电电磁脉冲防护]标准)。

防雷保护:设在机房UPS电源输出配电柜。

6.UPS电源系统工程

6.1 UPS用电需求

数据机房UPS用电设计容量约20KV A;本次项目用电容量为

20KV A,由一台20KV A UPS,以后机房扩展可以组成1+1并机系统提供电源供电;系统后备时间要求为大于90分钟。电池组放置于机房电源室内,并配置电池柜;

设计时全面考虑,UPS输出电源作为中心机房计算机网络设备的供电电源每个终端机柜配置2套8位10A计算机专用智能分量控制插座(PDU)能够;

6.2 UPS主要技术特点要求

6.2.1供电模式的要求:

正常市电供电模式:在市电正常情况下,整流器将交流市电转换为直流电源后,供电给逆变器并同时对电池充电。在将交流电整流为直流电时,整流器能将市电中所产生的异常杂波、噪声及频率不稳定等问题消除,使逆变器提供更稳定及干净的电源给负载。

电池供电模式:当市电发生异常时,连接在DC BUS上电池组提供电能给逆变器,使交流输出不会有中断现象,进而达到保护输出负载的作用。

旁路电源供电模式:当逆变器发生如温度过高、短路、输出电压异常或过载等异常情况且超过逆变器可承受范围时,逆变器会自动关闭以防止损坏。若此时市电仍然正常,静态开关会将电源供应转为由旁路电源供应给负载使用。

维护旁路供电模式:当UPS要进行维修或更换电池而且负载供电又不能中断时,使用者可以先关闭逆变器开关然后开启维修旁路开关,再将整流器和旁路电源开关切断。在手动维护旁路转换的过程中,交流电源经由维护旁路开关继续供应电源给负载,此时UPS内部将不存有电力,维护人员可以安全地进行维护。

6.2.2主要技术特点

(1)、高可靠性设计

?在线式隔离变压器输出设计

整机采用市电整流-逆变输出的双变换真在线式设计,标准配置有输出隔离变压器,可以提供良好的零地电压,满足小型机、PC服务器、网络设备及其他弱电敏感设备对环境的要求,适用于重要负载,具有很好的抗负载冲击和短路保护能力,当逆变器故障击穿时可以完全保护负载不受威胁,避免直流高压损害负载,工频机设计更可以很好的适应国内复杂电网情况。

?专利并机技术――无主从自适应并机技术

专利并机技术

各台机器无主从之分,没有单一故障点

无需任何附件可实现N+1并联

理论上无并机数量限制,工程实际6台并机运行

自适应技术可以保证并联各机输出偏差较大的情况下均流并联成功,使得机器在运行多年后技术参数漂移引起的输出偏差

不会导致并机失败。

?智能风机故障检测及调速技术

可以对冷却风扇的运行情况实时进行智能监控,当风机故障时可以及时给出提示信息,为提高风机的使用寿命和降低UPS运行时的噪音,冷却风机可以随着负载的大小进行变速运行。

?电池反接保护

UPS标准配置电池极性检测电路,可以确保在电池极性反接时,UPS无法开机,并进行声光告警,不会损坏机内任何器件。

?高可靠的功率器件

逆变器采用进口IGBT大功率模块,使用进口专用的的IGBT驱动

厚膜集成电路。

?完善的保护功能

整机具备有:

●逆变输出短路保护

●市电输入高压保护

●UPS输出高低压保护

●电池极性反接保护

●过温保护(整流器、逆变器、静态旁路)

●过载保护

●电池过充保护

●过流保护(整流器、逆变器)

●并联线故障保护

●市电输入相序错误、缺相保护

●手动维护开关误操作保护

(2)、高性能设计

?双DSP数字化控制技术

采用双DSP芯片对整流、逆变、静态旁路进行控制,器优点是:

●运算速度更快、精度更高

●整机电路集成度提高,简化电路

●避免模拟器件固有的参数漂移

●整机功能更强,保护更完善

?完善的电池管理功能

●中大功率UPS所配置的电池一般数量较多、容量较大、在整套电源系统中的成

本较大,因此要求具有完善的电池管理功能。

●自主专利技术MMBM电池管理技术:

智能多模式电池管理技术可以克服常规充电方式下电池极板腐蚀较为厉害,导致寿命缩短的难题,保证电池只在需要充电时才进行充电,可以延长电池使用寿命。

●智能无风险电池测试功能:

在保证负载不会有断电风险的情况下,可以安全在线的对电池进行测试。通过面板LCD操作可以选择标准测试和深度放电测试,可以在短时间内判断出电池组状态和了解实际负载下电池的可供电时间。

●充电电压温度补偿功能:

可以按根据环境温度,自动设置最佳充电电压,保证电池不过充或欠充电,UPS具有外接电池监控温度探头,可以方便安装到电池箱中。

●电池放电保护电压智能调节:

随着负载大小不同,UPS能够自动调节电池保护电压高低,彻底避免小负载深度放电导致电池寿命非正常缩短的现象。

●可编程自动定期放电激活功能:

在UPS中文LCD大屏幕面板可以进行编程设定,可设定最短一个月,最长四个月为周期,UPS对自动对蓄电池进行激活放电。

●均充浮充自动转换:

保证电池在最短的时间内充满电

●采用先恒流后恒压2阶分级充电技术:

确保电池不过压、过流充电

●蓄电池多级保护:

具有充电电压软件、硬件多级保护功能,防止充电电压过高损坏电池

具有充电电流过大保护功能,当发现充电电流大于正常值时,锁死整流器,防止过大的充电电流损坏电池

电池欠压告警、自动关机保护

●冷启动功能:

配置电池冷启动装置,可以保证在无市电下,利用电池进行开机启动。

●来电自启动功能:

当市电停电后,UPS开始用电池进行放电,当电池放电完毕,UPS 进入保护状态,当市电恢复时,UPS可以自行启动,自行对电池进行充电,自行开机。

●大电流充电能力

在满载情况下,可以提供最大输出功率的20%充电功率,保证在电池放电后及时充满电。

?宽范围电压输入设计

市电输入范围可以达到380VAC±25%,允许的市电频率可以达到40~65Hz,适用于国内电网情况。

?丰富的监控功能

可以采用RS232/485、干结点、SNMP进行单机近程、组网远程监控,可实现远距离UPS管理,或方便用户的上级集中监控

(3)、易维护性设计

?标准配置手动维护开关

?手动维护开关为标准配置,且有防错锁止功能,杜绝误操作。当

UPS运行于逆变状态时,即使误将维护开关上,UPS会自我保护,转由市电直接供电,负载不中断。

?无严格开机时序要求设计

在UPS的开关机过程中,对于操作时序无严格要求,不会因操作时序出错导致UPS故障,方便维护人员的开关机操作

中英文大LCD显示

采用中英文大型LCD液晶显示面板,可以显示输入、输出、电池、整流器、旁路各项参数及整机工作状态、历史记录、电池管理,大大方便国内的维护人员的日常维护操作

机房建设要求

机房建设要求 一、电子信息系统机房位置选择 1.电力供给稳定可靠,交通通信便捷,自然环境清洁; 2.远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所; 3.远离水灾火灾隐患区域,远离强振源和强噪声源,避开强电磁场干扰。 4.对于多层或高层建筑物内的电子信息系统机房,在确定主机房的位置时,应对设备运输、管线敷设、雷电感应和结构荷载等问题进行综合考虑和经济比较;采用机房专用空调的主机房,必须具备安装室外机的建筑条件。 5.电子信息系统主机房建设面积(尚未确定设备规格的情况下)的计算公式:A=KN。 K——单台设备占用面积,可取3.5-5.5(㎡/台); N——计算机主机房内所有设备的总台数。 6.电子信息系统辅助区面积宜为主机房1倍。 二、电子信息系统办公区面积计算 1.短期或临时用户工作室的面积可按3.5~4m2/人计算; 2.长期工作人员的办公面积可按5~7 m2/人计算。三、环境要求 1.温度、相对湿度及空气含尘浓度

电子信息系统机房A级标准 2.噪声、电磁干扰、振动及静电 (1)有人值守的主机房和辅助区,在电子信息设备停机时,在主操作员位置测量的噪声值应小于65dB(A)。 (2)当无线电干扰频率为0.15~1000MHz时,主机房和辅助区内的无线电干扰场强不应大于126dB。 (3)主机房和辅助区内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 (4)在电子信息设备停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度不应大于500mm/s2。 (5)主机房和辅助区内绝缘体的静电电位不应大于

1kV70%。 四、建筑要求 1.一般规定 (1)建筑平面和空间布局应具有灵活性,并应满足电子信息系统机房的工艺要求。 (2)变形缝不应穿过主机房。 (3)主机房和辅助区不应布置在用水区域的垂直下方,不应与振动和电磁干扰源为邻。围护结构的材料选型应满足保温、隔热、防火、防潮、少产尘等要求。 (4)电子信息系统机房须设有技术夹层和技术夹道,建筑设计应满足各种设备和管线的安装和维护要求。当管线需穿越楼层时,必须设置技术竖井。 2.防火与疏散 (1)电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。 (2)当电子信息系统机房位于其他建筑物内时,在主机房与其他部位之间应设置耐火极限不低于2h的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。 (3)面积大于100m2的主机房,安全出口不应少于两个,且应分散布置。门应向疏散方向开启,且应自动关闭,并应保证在任何情况下均能从机房内开启。走廊、楼梯间应畅通,并应有明显的疏散指示标志。 (4)主机房的顶棚、壁板(包括夹芯材料)和隔断应为不

B级机房建设技术规范要求

B级机房技术规范要求 一、项目概况 XXX机关信息化机房位于机关园区5号楼首层西侧,分为主机房区域、支持区域及辅助用房区域。其中主机房区域面积约为40M2,支持区域约为20M2,辅助用房区域约为20M2。 主机房区域主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装、运行(机柜摆放区)。支持区域包括支持并保障完成信息处理过程和必要技术作业的场所(UPS及电池摆放区)。辅助用房区域用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理(监控屏幕及监控席位)。XXX机关信息化机房按照B级机房进行设计。 XXX机关信息化机房定位为XXX园区算机网络中心,为建筑群系统的弱电间和各分布区域设备机房等服务区域提供信息服务和网络支持;并为各弱电子系统前端设备信号传输提供供信息服务和网络支持。 本项目工程建设包括以下内容 分项工程(或子系统): 机房建筑装修工程 供配电及UPS系统 防雷接地系统 机房空气调节系统 机房综合布线系统 安防系统 环境监控系统 KVM系统 消防系统 网络设备及网管系统 光缆敷设及熔接 配线间整理及墙面装修 机房设备搬迁及系统割接

二、建设原则 XXX机关信息化数据中心机房的建设,应根据计算机科学的发展趋势,长远规划,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、宽松、舒适的工作场地,保证计算机系统的可靠性;延长计算机系统的使用寿命,保证场地工作人员的身心健康。建设过程中应考虑以下基本原则: ●安全可靠性 ●高可用性 ●可管理性 ●绿色节能、环保 ●先进性与经济 ●舒适性 ●规范化与标准化 ●灵活性和可扩展性 ●保密性 三、建设依据 本工程建设应满足国家现行的电子信息系统机房建设的标准及规范,并适当参考相关国际主流标准,施工、验收时需满足下列标准及规范(包括以下标准及规范,如有更新版本,参照新版本执行)。 (一)机房装修标准和规范: ●《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) ●《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008) ●《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000) ●《计算站场地安全要求》(GB9361-88) ●《防静电活动地板通用规范》(SJ/T 10796-2001) ●《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) ●《建筑内部装修设计防火规范》(GB-50222-95) ●《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

网络中心机房建设标准

网络中心机房 建设标准 目录 1、第一章适用范围和参考依据 2、第二章中心机房场地技术指标 3、第三章中心机房装修工程 4、第四章中心机房供配电系统 5、第五章中心机房综合布线系统 6、第六章中心机房设备配置指标 7、第七章中心机房信息安全配置指标 8、第八章中心机房安防系统 9、第九章中心机房空调系统 10、第十章中心机房防雷系统 11、第十一章中心机房档案管理 12、第十二章其它 (1)机房装修 建筑装修是整个机房的基础。它主要起着功能区的合理划分及保证机房环境达标的作用。对机房平面作整体规划,并进行相应的装修设计。机房装修不同于普通装修,要求防尘、防水、防静电、防鼠、保温、防结露、阻燃并具有良好的抗电磁场干扰性。 (2)机房电气系统 机房的供配电系统是一个综合性系统,是机房高可用性的保证。电子信息设

备投入服务后如无一个长期稳定可靠的供电系统来保证设备正常运行,势必造成不良后果。 包括低压配电柜、在线扩容的模块化UPS不间断电源系统、照明系统、辅助供配电、电缆线路敷设等。 (3)机房空调新风系统 机房空调新风系统是机房运行环境的保障。电子信息系统设备是高精密的电子设备,对机房环境有严格的要求,其中最重要的是温度、湿度和洁净度。即是所谓的三度要求。 主机房配备行级水冷式空调系统及VRV吸顶式空调,并配备相应的新风、排烟系统。 (4)机房消防系统 机房火灾自动报警与气体灭火系统能自动捕捉监测区内火灾发生时的烟雾或热气,发出声光报警;同时,具有“联动”功能,即通过控制线路将消防给气设备,按照规定的要求动作,指挥各种消防设备在火灾时密切配合,各司其职,投入工作。 气体消防区域主要为主机房、配电间。 (5)机房接地和防雷系统 机房防雷接地系统是整体机房安全运行的保证。机房设施的雷击过压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保通信线路畅通、设备安全运行不可缺少的技术环节。 (6)机房环境监控系统 机房环境监控系统保障机房的安全可靠,实现机房控制的高度自动化,它要

机房建设标准

机房建设标准及管理规范 第一章总则 第1条:按照信息化建设“统一领导、统一规划、分级管理、上下联动”的指导原则,信息中心负责本级机房的建设和管理工作。市局信息中心负责指导县区局计算机房建设、管理工作。县区局信息中心(办公室)负责其所辖基层分局(所)的机房建设和管理工作。 第2条:市局机房是工商信息系统运行的核心部位,主要由服务器、网络设备、综合布线系统、电力系统、空调系统、消防系统、防雷接地、监控系统等设施设备组成。县区局机房包含市局机房大部分组成要件,但设备数量、架构层次、建设标准与市局机房存在差别。基层分局(所)机房包括网络设备、综合布线系统、电力系统、防雷接地系统等相对较为基础的设施。 第3条:机房管理员应加强业务学习,不断提高专业技能,树立全员服务、全力保障的意识,做到“响应及时、保障一线”。 第4条:各级机房管理员负责本级局机房的日常管理工作。保证机房的各类设施设备时刻处于良好的运行状态,确保系统、网络安全稳定运行。 第5条:机房建设要积极贯彻“因地制宜,量力而行”的原则。一般按技术指标和配套需求进行分类,可分为A级建设标准(附表一)和B级建设标准(附表二)。各级在机房新建、改造、扩建时根据实际情况灵活地选择建设标准,市局中心机房必须达到B级建设标准。 第二章机房建设标准 市局中心机房建设标准 包含要素有:中心机房的组成、建筑装修、供电系统、接地

防雷系统、空调系统、照明系统、消防报警系统、安防系统、综合布线与网络系统等。 第6条:中心机房的组成 1.中心机房由主机房和辅助房间组成。主机房:放置各类服务器、主要网络设备、网络配线架(机柜)等。辅助房间一般包括:UPS电源间、专用空调控制室、灭火钢瓶间、监控室、信息管理人员办公室和维修室。主机房必须是专用房间,辅助房间可根据实际情况适当合并。 2.机房管理员办公室、维修室必须与主机房分离。 第7条:机房的建筑装修 为保障网络设备的高安全性、高可靠性,机房建筑面积必须达标(B级主机房要求最小使用面积不得小于40平方米);机房必须具备防尘、防潮、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、降噪音的物理环境;机房功能区域分隔要清晰明了、便于识别和维护。 第8条:机房的供电系统 1.保证服务器、网络设备及辅助设备安全稳定运行,计算机供电系统必须达到一类供电标准,即必须建立不间断供电系统(B 级机房市电停电时,不间断电源系统主机电源实际输出功率宜大于后端负载1.5倍,满负荷运转时间不得小于120分钟)。 2.信息系统设备供电系统必须与动力、照明系统分开。(B 级机房供电系统要求:频率,50Hz;电压,380V/220V;相数,三相五线或三相四线制/单相三线制;稳态电压偏移范围220v(-10~+10%);稳态频率偏移范围,50Hz(-0.5~+0.5%)。 3.电力布线要求:机房UPS电源要采用独立双回路供电,输入电流应符合UPS输入端电流要求;将市电不稳定性对机房产生的影响降低到最低;静电地板下的供电线路置于管内,分支到各

(工程建设标准)机房建设标准

第1.0.1条为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140平方m的电子计算机机房的设计。本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。 第1.0.3条电子计算机机房设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关标准规范的规定。 第一节电子计算机机房位置选择 第2.1.1条电子计算机机房在多层建筑或高层建筑物内宜设于第二、三层。 第2.1.2条电子计算机机房位置选择应符合下列要求: 一、水源充足、电子比较稳定可靠,交通通讯方便,自然环境清洁; 二、远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等; 三、远离强振源和强噪声源; 四、避开强电磁场干扰。 第2.1.3条当无法避开强电磁场干扰或为保障计算机系统信息安全,可采取有效的电磁屏蔽措施。 第二节电子计算机机房组成 第2.2.1条电子计算机机房组成应按计算机运行特点及设备具体要求确定,一般宜由主机房、基本工作间、第一类辅助房间、第二类辅助房间、第三类辅助房间等组成。 第2.2.2条电子计算机机房的使用面积应根据计算机设备的外形尺寸布置确定。在计算机设备外形尺寸不完全掌握的情况下,电子计算机机房的使用面积应符合下列规定: 、主机房面积可按下列方法确定: 1.当计算机系统设备已选型时,可按下式计算: A=K∑S (2.2.2-1) 式中A——计算机主机房使用面积(m2); K——系数,取值为5~7; S——计算机系统及辅助设备的投影面积(m2)。 2.当计算机系统的设备尚未选型时,可按下式计算: A=KN (2.2.2-1) 式中K——单台设备占用面积,可取4.5~5.5(m2v/台); N——计算机主机房内所有设备的总台数。 二、基本工作间和第一类辅助房间面积的总和,宜等于或大于主机房面积的1.5倍。 三、上机准备室、外来用户工作室、硬件及软件人员办公室等可按每人3.5m2~4m2计算。 第2.3.1条计算机设备宜采用分区布置,一般可分为主机区、存贮器区、数据输入区、数据输出区、通信区和监控制调度区等。具体划分可根据系统配置及管理而定。

B类机房中心机房建设技术规格及要求

B类机房中心机房建设技术规格及要求 1、工程概述 隆基绿能科技股份有限公司数据中心机房建设工程是公司信息系统的应用中心和数据服务中心,集计算机技术、通讯技术为一体的智能化数据中心,因业务不断发展,迫切需要建立一个高质量的完全符合国家B类标准的计算机机房,以适应现在和未来发展的需要。 该数据中心机房的基础设施及弱电系统建设,要能最大限度、合理地满足应用系统数据集中运行的需求,满足高性能计算机类设备的运行要求,同时具有标准、稳定、先进和灵活的架构,能为公司系统运营提供可靠、安全的保障,保证数据及业务安全,能随需调整并可持续扩展。 2、建设范围 1)基础设施的建设范围为数据中心, 主要包括: 主机室区域、配电空调区域、UPS区域、机房控制区域。楼与楼、层与层之间的综合布线架构。 2)机房系统的建设范围为数据中心。 3、建设内容 本次建设内容为数据中心基础设施和弱电系统的设计及集成,包括以下系统:1)机房装修系统; 2)电气系统(含动力及照明); 3)UPS系统; 4)空调系统(机房区精密空调); 5)通风系统(含新风及消防排烟系统); 6)KVM系统; 7)动力环境监控系统; 8)综合布线系统; 9)消防系统; 10)防雷接地系统 4、建设依据 本次数据中心建设应满足国家现行的有关B级数据中心建设的标准及规范,

并参考TIA-942 Tier3的标准。 设计、施工、验收时需满足下列标准及规范(包括并不限于以下标准及规范,如各标准及规范对相同内容有不同规定时,应遵循更严格的标准。如有更新版本,参照新版本执行)。 《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008) 《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB 50462-2008) 《计算站场地技术要求》(GB2887-2000) 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 《防静电活动地板通用规范》 SJT 10796-2001 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16—2008 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《供配电系统设计规范》(GB50052) 《低压配电设计规范》(GB 50054-95) 《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004) 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007) 《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》(现行国标电工标准) 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94)(2000版) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50311-2007) 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T 50312-2007)《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004) 《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007) 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007) 《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007) 《视频显示系统工程技术规范》(GB50464-2008) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

机房建设标准要求【最新版】

机房建设标准要求 一、电子信息系统机房位置选择 1.电力供给稳定可靠,交通通信便捷,自然环境清洁; 2.远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所; 3.远离水灾火灾隐患区域,远离强振源和强噪声源,避开强电磁场干扰。 4.对于多层或高层建筑物内的电子信息系统机房,在确定主机房的位置时,应对设备运输、管线敷设、雷电感应和结构荷载等问题进行综合考虑和经济比较;采用机房专用空调的主机房,必须具备安装室外机的建筑条件。 5.电子信息系统主机房建设面积(尚未确定设备规格的情况下)的计算公式:A=KN。 K--单台设备占用面积,可取 3.5-5.5(㎡/台);

N--计算机主机房内所有设备的总台数。 6.电子信息系统辅助区面积宜为主机房1倍。 二、电子信息系统办公区面积计算 1.短期或临时用户工作室的面积可按3.5~4m2/人计算; 2.长期工作人员的办公面积可按5~7 m2/人计算。 三、环境要求

1.温度、相对湿度及空气含尘浓度 电信息系统机房A级标准 2.噪声、电磁干扰、振动及静电 (1)有人值守的主机房和辅助区,在电子信息设备停机时,在主操作员位置测量的噪声值应小于65dB(A)。 (2)当无线电干扰频率为0.15~1000MHz时,主机房和辅助区

内的无线电干扰场强不应大于126dB。 (3)主机房和辅助区内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 (4)在电子信息设备停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度不应大于500mm/s2。 (5)主机房和辅助区内绝缘体的静电电位不应大于1kV70%。 四、建筑要求 1.一般规定 (1)建筑平面和空间布局应具有灵活性,并应满足电子信息系统机房的工艺要求。 (2)变形缝不应穿过主机房。 (3)主机房和辅助区不应布置在用水区域的垂直下方,不应与振动和电磁干扰源为邻。围护结构的材料选型应满足保温、隔热、防火、防潮、少产尘等要求。

机房工程(机房建设)招标投标技术规范及要求

机房工程(机房建设)技术规范及要 求 技 术 规 范 及 要 求

一、工程总体说明 *****作为一个现代化的办公楼,其智能与信息系统是实现先进管理、优质服务和安全生产的重要手段和保证。要求一年365天,每天24小时连续、可靠、稳定、高效运行。而智能与信息系统的稳定、可靠运行需要一个良好的环境,因此信息中心机房工程的设计与施工也是*****整个智能与信息系统成功开通与运行的重要保证。 二、工程招标范围及内容 1.本招标书所指出的工作范围仅指信息中心机房工程所需的主要部份。投标方除提供此部分内容外,还应提供本技术标书中未涉及,但为顺利完成信息中心机房工程项目所必需的相关设备、附件、检测仪器、专用工具和资源等,费用包含在投标总价内。 2.工程范围 *****信息中心机房工程本次招标包括: **办公室机房(50平方)、**数据机房(100平方)、UPS间(16平方)、**分析室1(36平方)、**分析室2(56平方)、**(37平方)、信息中心办公室1(14平方)、信息中心办公室2(84平方)。 3、工程布置图 4.工程内容 投标方必须按照本招标书的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工作内容: *****信息中心机房工程方案优化及产品化设计、设备材料(包括软件、零部件、附件、工具、备品备件等)及系统的供货、安装施工、调试、现场测试和环境检测、试运行和系统维护、技术培训和售后服务与支持,以及竣工图及竣工技术资料的提供; 信息中心机房工程包括以下各子系统工程: 本次新建工程包括机房装修装饰、机房空调系统、机房配电柜、机房配电照明系统、机房UPS系统、机房消防系统、机房新风系统、机房动力环境系统、

机房建设要求资料

机房建设要求 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 机房精装修设计 一、隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线,具体隔断位见平面布置图。 二、地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。机房建议选用全钢防静活动地板,可与地面装饰效果相协调。地板安装高度为0.3M。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房大门入口处做踏步铺塑胶地板。 三、门窗工程 整个机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门均为不锈钢无框玻璃。 1、设备间:单开玻璃门一套。 2、网络机房:双开防火防盗门一套。 四、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况,整个机房为了确保机房的保温和消防需要;建议采用微孔铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用,防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。 为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡,建议采用铝泊制保温棉作天花、墙面、地面保温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。 五、墙面装饰工程 墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防霉、防潮漆,涂防水油膏,进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。 机房应采用优质铝塑板,在选择墙面板材料时,要求能满足屏蔽系统和等电位系统的需求。目前国内知名优质铝塑板生产流程采用目前最新技术及工艺,外观光亮,且性能价格比优,因此采用国产优质铝塑板无疑是最佳的方案。在现代科技及工业的高速发展,材料领域的广泛应用中,国产优质铝塑板饰面光学效果,洁净程度、安全性,施工质量、施工条件均为最佳,国产优质铝塑板还能满足屏蔽系统的需求。

(整理)中心机房建设标准要求.

1.1.1机房建设要求 1.1.1.1 机房建设及相关标准 中心机房和设备间(以下统称机房)是放置各种硬件设备的场所,特别是中心机房存有关键设备,其内部设施和环境的安全直接影响到设备的稳定运行和寿命,而且维护点较多,需要给予特殊、充分的重视。 医院目前主要存在三大类机房:中心机房、设备间、其他设备间。 大型医院还有可能将中心机房分为:数据中心、网络中心和管理(运行)中心,但在建设规格上还应按照这三类机房来设计。针对不同的机房,基本要求也有高低之分:中心机房主要用于数据存储、网络运行和运维管理,要严格遵从相关标准进行设计规划;设备间主要用于存放网络设备,最好遵从相关标准,但可根据设备情况灵活掌握;其他机房要按照各自功能分别进行设计规划,但 UPS、空调、防雷、空气净化、接地等是必须的配套设施。 机房设计建设应遵循的标准有: 1.《电子计算机场地通用规范》(GB 2887-2000) 2.《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 3.《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB_50462-2008) 4.《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) 5.《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650-86) 6.《智能建筑建筑设计标准》(GB/T 50314-2000) 7.《供配电设计规范》(GB 50052-95) 8.《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94) 9.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 10.《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98) 1.1.1.1.1机房设计原则 机房设计的原则可考虑如下几个方面: 1.标准化原则,结合医院的系统状况及发展规划,遵循国家相关规范和标 准,设计满足医院使用需求且符合标准的机房方案。 2.前瞻性原则,机房设计要结合系统运行特点和现有系统及预期发展的因 素,采用先进的技术措施,编制出技术先进、经济合理的设计方案。 3.扩展性原则,机房的设计应具备扩展性,能满足医院的长远发展,最好

机房技术要求

中华保险河南分公司机房建设技术要求 一、项目背景 根据发展需要,我公司将新建一个中心机房,以满足信息化发展需求。 机房建设是综合性技术工程,涉及建筑结构,空气环境,计算机硬件,网络,屏蔽,强弱电,防雷,防水、接地,装饰,场地监控,消防、精密空调、UPS等多学科技术,国家制订有一系列的专门技术要求规范,须依照有关规范设计和施工。 本次建设范围为: (一)机房基础装修工程 (二)机房供配电系统 (三)接地与防雷系统 (四)门禁系统 (五)消防工程 (六)新风排风系统 (七)安防监控系统 (八)动力环境监控系统 (九)综合布线系统 (十)精密空调 (十一)UPS系统

二、总体需求 本次建设总建筑面积约为100平方米,整个工程涉及内容有机房基础装修、机房配电系统、防雷及接地系统、门禁系统、漏水、新风、视频监控系统、综合布线系统、消防系统、场地监控系统精密空调和UPS系统。 机房的设计、布局不但需要考虑计算机设备的安装使用方便、管理容易、安全可靠等各方面的因素,还需要考虑到今后的发展,须为各个系统预留出足够的余量,机房总体设计建设水平达到国家有关规范的优良水平。因此,要求在计算机房的设计中,应坚持以下原则: 1.规范性原则 计算机机房在规划、设计、建设过程中,应遵循国家有关法律、法规,严格执行国家有关规范标准。 2.可靠性原则 计算机机房应具有抵御自然灾害如地震、水灾、水害、鼠虫害等的能力。应具有可靠稳定的电力、空调供应,确保电力及空调供应的连续性。 3.先进性原则 计算机机房应采用国际先进的设备和技术,适应现代计算机

发展的需要。同时,对室内包括消防灭火、安保门禁、监控报警以及空调机系统、UPS配电系统等设备运行情况进行有效管理。 4.灵活性原则 考虑到未来不断发展的需要及投资效益,在计算机机房面积、电力供应、空调容量、通讯点数等各个方面都应预留合理的余量及可扩充的灵活性,使计算机机房的投资及今后的发展都得到可靠的保障。 5.安全性原则 计算机机房的安全性原则,不但体现在具体的保安措施上,更体现在计算机数据的安全性上。因此,在计算机机房规划、设计、建设过程中,除加强一般性的保安监控措施外,还要特别考虑数据的保存,传输的安全。 6.舒适的工作环境 计算机机房由于其重要的地位,每一个工作人员将担负着巨大的责任和压力。因此必须为他们创造出一个轻松舒适的工作环境,以减少人员的压力,提高人员的工作效率和响应速度,使计算机机房能够真正起到其运行中心的作用 7.环境保护原则 计算机机房应充分体现环境保护的意识,加强环保措施,采

IT机房建设标准

I T机房建设标准 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

IT机房建设标准 一、基本配置设备 门禁系统:监控及门禁; 通风制冷:新风机、、排烟机; 供配电:UPS、; 环境监测设备:探测/检测器; 核心业务:服务器、防火墙、交换机等 二、配置要求 核心设备考虑高可用,核心交换、供电、空调、通讯链路均考虑一主一备。 三、具体标准细则 1、机房选址 机房必须具备防尘、防潮、防雷、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、降噪音等物理环境,防盗设施齐全,应避开强磁场的干扰,应选择设在建筑物的中间层,方便管理和布线。避免设在最高层、地下室和用水设备下层。 2、机房装修 吊顶:机房应采用金属天花板吊顶,梁、顶应做防尘处理。 墙体:墙面应进行隔音、防火、防水、防尘、防辐射和屏蔽处理,墙面刷高档防火乳胶漆。 地面:机房地面必须平整。并做防水处理。地板采用架空防静电可拆卸地板,高度为15cm至35cm之间。

门窗:在IT机房进出口应安装防火防盗门,机房窗户应安装防盗防护窗,同时外窗安装防水雨棚来防止雨水溅入,窗帘采用双层结构,外层应采用防光隔热窗帘材料,避免阳光直接照射。 照明:主机房的平均照度不低于300 lx(距地面处) 3、机房配电 供配电系统是机房整个工程的重点,采用双回路供电(照明、空调等通用设备由市电供电,服务器等专用设备经UPS后供电,所有线路分相独立走线)。机房采用独立接入的三相五线制或单相三线制电源。 4、UPS配置 UPS作为中心机房建设的基本设备,应采购UPS设备为机房提供稳定、持续的供电,并在断电情况下保障机房一定的供电时间。UPS容量应是总用电功率的倍进行预留,在线备用时间应大于2小时 5、机房强电插座 机柜需配置相应的UPS,PDU标准插座,至少在8位以上。 6、机柜采购及安装 网络设备、服务器、配线架等设备统一安装到机柜里面。机柜应整齐排放,机柜与墙体的距离不小于(如房间面积允许,宜留1m),方便管理和维护服务器机柜标准:1000*650*2000,交换机机柜标准:600*600*2000。 7、机房空调系统 应根据实际面积或空间进行配置空调,至少满足有一主一备。空调的冷凝水排放,不得在机房内。以免溢水损坏设备。 8、综合布线系统

机房工程(机房建设)招标投标技术规范及要求

机房工程(机房建设)技术规范 及要求 技 术 规 范 及 要 求

一、工程总体说明 *****作为一个现代化的办公楼,其智能及信息系统是实现先进管理、优质服务和安全生产的重要手段和保证。要求一年365天,每天24小时连续、可靠、稳定、高效运行。而智能及信息系统的稳定、可靠运行需要一个良好的环境,因此信息中心机房工程的设计及施工也是*****整个智能及信息系统成功开通及运行的重要保证。 二、工程招标范围及内容 1.本招标书所指出的工作范围仅指信息中心机房工程所需的主要部份。投标方除提供此部分内容外,还应提供本技术标书中未涉及,但为顺利完成信息中心机房工程项目所必需的相关设备、附件、检测仪器、专用工具和资源等,费用包含在投标总价内。 2.工程范围 *****信息中心机房工程本次招标包括: **办公室机房(50平方)、**数据机房(100平方)、UPS间(16平方)、**分析室1(36平方)、**分析室2(56平方)、**(37平方)、信息中心办公室1(14平方)、信息中心办公室2(84平方)。 3、工程布置图 4.工程内容 投标方必须按照本招标书的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工作内容:

*****信息中心机房工程方案优化及产品化设计、设备材料(包括软件、零部件、附件、工具、备品备件等)及系统的供货、安装施工、调试、现场测试和环境检测、试运行和系统维护、技术培训和售后服务及支持,以及竣工图及竣工技术资料的提供; 信息中心机房工程包括以下各子系统工程: 本次新建工程包括机房装修装饰、机房空调系统、机房配电柜、机房配电照明系统、机房UPS系统、机房消防系统、机房新风系统、机房动力环境系统、机房综合布线系统、机房PDU电源等10个分系统的建设。具体如下: 1)机房装修装饰系统; 2)机房空调系统; 3)机房配电柜; 4)机房配电照明系统; 5)机房UPS系统; 6)机房消防系统; 7)机房新风系统; 8)机房动力环境系统; 9)机房综合布线系统; 10)机房PDU电源; 4.本招标书为*****信息中心机房工程提供了主要技术要求和施工要求,投标人有责任补充技术招标书中未描述的,但为保障该工程正常有效完成所需要的详细要求。投标人只有在得到招标人签发的书

数据中心机房建设标准

数据中心机房建设标准 一、装修及承重 ?机房装饰装修 机房工程是智能建筑的一部分(机房资质-建筑智能化资质),也能建筑安装工程的一个分支。因此既有建筑安装工程的一般性,也有其特性;即执行建筑行业相关标准、规范,也有本行业独有的标准、规范。机房工程是一门综合性很强的科学技术和系统工程,涵盖了电气系统、空调及送排风系统、安防系统、机房综合监控系统、计算机操作管理系统、综合布线系统、KVM切换系统、消防系统(火灾自动报警和自动灭火)等。因此,机房基础装修不是简单的建筑装修,它是一个复杂的电子环境空间,应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温度和湿度变化作用下不变形、具有表面静电耗散性能的材料,不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为面层,所以,它需要有专业技术资质、专业设计、专业施工、专业检测的机房工程公司完成。机房装饰装修环境标准规范要求见下表: 项目技术要求备注 A级B级C级 主机房温度要求(开机时)23℃±1℃18~28℃不得结露 主机房相对湿度要求(开机时)40%~55%RH35%~75%RH 主机房温度要求(停机时)5~35℃ 主机房相对湿度要求(停机时)40%~70%RH20%~80%RH 主机房和辅助区温度变化率 (开、停机时)<5℃/h<10℃/h 辅助区温度、相对湿度(开机时)18~28℃、35%~75%RH

辅助区温度、相对湿度(开机时)5~35℃、20%~80%RH 不间断电源系统电池室温度15℃~25℃ 空气含尘浓度(静态下测试)每升空气中大于0.5μm的尘粒数应少于18000粒 ?机房承重加固 机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板的承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固处理达到功能要求。机房布局时要重点考虑大型设备的承重,尽量把重型设备放置在机房的承重梁上。机房规划时建筑承重可参照以下标准规范设计: 项目技术要求备注 A级B级C级 抗震设防分类不应低于乙类不应低于丙类不应低于丙类 主机房活荷载标准值组合值系数Ψ=0.9 8~10 KN/m2组合值系数Ψ=0.9 组合值系数Ψ=0.8根据机柜的摆放密度确定荷载值 主机房吊挂荷载1.2 KN/m2 UPS室使用荷载标准值8~10 KN/m2 电池室使用荷载标准值16 KN/m2 监控中心活荷载标准值6 KN/m2 钢瓶间使用荷载标准值8 KN/m2 电磁屏蔽室使用荷载标准值8~10 KN/m2 主机房外墙设采光墙不宜-- 防静电活动地板的高度不宜小于400mm作为空调静压箱时 备注:重力学(牛顿定律)换算的关系,1Kg=9.8N 1000N=1KN;因此, 1KN=1000÷9.8≈102.04 Kg。 ?机房基础装修内容

网络中心机房建设标准

网络中心机房建设标准 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

网络中心机房 建设标准 目录 1、第一章适用范围和参考依据 2、第二章中心机房场地技术指标 3、第三章中心机房装修工程 4、第四章中心机房供配电系统 5、第五章中心机房综合布线系统 6、第六章中心机房设备配置指标 7、第七章中心机房信息安全配置指标 8、第八章中心机房安防系统 9、第九章中心机房空调系统 10、第十章中心机房防雷系统 11、第十一章中心机房档案管理 12、第十二章其它 (1)机房装修 建筑装修是整个机房的基础。它主要起着功能区的合理划分及保证机房环境达标的作用。对机房平面作整体规划,并进行相应的装修设计。机房装修不同于普通装修,要求防尘、防水、防静电、防鼠、保温、防结露、阻燃并具有良好的抗电磁场干扰性。 (2)机房电气系统 机房的供配电系统是一个综合性系统,是机房高可用性的保证。电子信息设备投入服务后如无一个长期稳定可靠的供电系统来保证设备正常运行,势必造成不良后果。 包括低压配电柜、在线扩容的模块化UPS不间断电源系统、照明系统、辅助供配电、电缆线路敷设等。 (3)机房空调新风系统 机房空调新风系统是机房运行环境的保障。电子信息系统设备是高精密的电子设备,对机房环境有严格的要求,其中最重要的是温度、湿度和洁净度。即是所谓的三度要求。 主机房配备行级水冷式空调系统及VRV吸顶式空调,并配备相应的新风、排烟系统。 (4)机房消防系统 机房火灾自动报警与气体灭火系统能自动捕捉监测区内火灾发生时的烟雾或热气,发出声光报警;同时,具有“联动”功能,即通过控制线路将消防给气设备,按照规定的要求动作,指挥各种消防设备在火灾时密切配合,各司其职,投入工作。 气体消防区域主要为主机房、配电间。 (5)机房接地和防雷系统

信息机房建设技术规范.

A B C三类机房建设标准

1规范性引用文件 下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB/T 2887-2000 电子计算机场地通用规范 GB/T2887-89 计算站场地技术条件 GB6650-86 计算机机房活动地板的技术要求 GB9361-88 计算站场地安全技术 GB50054-1995 低压配电设计规范 GB50052-2009 供配电系统设计规范 GB50057-2000 建筑物防雷设计规范 GBJ 16-2001 建筑设计防火规范 GB50311-2007 综合布线系统工程设计规范 GB50174-2008 电子信息系统机房设计规范 GB 50222-95 建筑内部装修设计防火规范(2001年版) GB7450-87 电子设备雷击保护导则 GB50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50311-2007综合布线工程设计规范 GB50396-2007出入口控制系统工程设计规范 GB50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范 GB/T19413 计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 ISO/IEC11801-2002 客户建筑通用布线信息技术国际标准 中国南方电网有限责任公司信息机房建设技术规范 2术语和定义 2.1电子信息系统 electronic information system 由计算机、通信设备、处理设备、控制设备及其相关的配套设施构成,按照一定的应用目的和规则,对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。 2.2信息机房 information room 主要为电子信息设备提供运行环境的场所,可以是一幢建筑物或者建筑物的一部分,包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。 2.3主机房 computer room 主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装和运行的建筑空间。包括服务器机房、网络机房、存储机房等功能区域。

中心机房改造建设方案

中心机房建设方案 计算机机房的建设涉及面广,内容复杂,是一项综合性工程,是现代电子行业与建筑装饰行业交融与结合而成的精粹。 一、机房设计标准1.1 中华人民共和国国家标准《计算机场地技术条件》(GB2887-89); 中华人民共和国行业标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93); 中华人民共和国国家标准《电子计算机房设计规范》(GB50174-93); 1.2 机房建设方案具体要求(A级): 1. 机房的温度、湿度 1)温度:摄氏22±2℃ 2)相对湿度:45%-65% 2. 计算机电源 1)频率:50HZ±0.2HZ 2)电压:380V/220V±5V 波型失真率:小于±5% 3. 机房照明 在距离地面0.8米处,照度不低于200LX(常规经验应以400LX为好)。 4. 接地 1)计算机系统直流接地电阻小于4Ω; 2)交流工作接地系统接地电阻小于4Ω; 3)计算机系统安全保护接地电阻和静电接地小于4Ω; 4)防雷保护接地系统接地电阻小于10Ω。 5. 机房活动地板 均布荷载:大于800KG/平方米集中荷载:大于200KG 活动地板高度:350±20mm(地板下空间作机房空调静压箱) 活动地板应使用防静电地板 1.3 机房建设方案的指导思想 机房建设的指导思想是:采用先进的技术、设备、机房装饰材料,并选用合理的布局和设计方案,配合精心的施工和设备安装,为计算机设备和工作人员创造良好的工作环境。 1.4 机房建设的主要内容 计算机机房建设的主要内容有以下几个方面: 1. 机房类型的选择。 2. 机房总体布局和设计。 3. 机房建设单位的选择。 4. 机房建设材料和设备的选型和购置,包括:不间断电源系统(UPS)、输配电系统、机房精密空调、新风系统、防静电地板、天花吊顶系统、机房照明及墙体处理工程等。 5. 装饰工程:装饰工程包括机房基层处理(即地面、天棚、墙壁抹灰),活动地板铺设,天花安装,玻璃工程,铝合金隔断,门窗工程,墙壁处理工程项目等。 6. 空调工程:包括机房专用恒温恒湿精密空调的安装调试等内容。 7. 供配电工程:供配电工程包括计算机设备用电系统(UPS)、空调系统用电、其它机房用电系统。 8. 安全消防工程:电脑中心消防的安装调试。 9. 机房监控系统 : 包括漏水检测、磁卡门禁、闭路电视监控等。 10.机房防雷接地系统。

机房建设的必要性及标准

机房标准化建设必要性及主要内容

机房标准化建设的必要性及主要内容 一、机房标准化建设的必要性 我们将计算机机房、通讯机房、互联网数据中心IDC(InternetDataCenter)机房、屏蔽机房等统称为电子设备机房,简称机房。 机房中安装了信息技术设备(计算机服务器、数据存储设备、计算机网络设备、交换机等)、低压配电设备、UPS 设备、空气调节设备、安防设备、消防设备、动力及环境监控设备等。其环境必须满足设备和人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、电气安全、电源安全、防水、抗震、防雷击和接地等要求。 (一)传统机房建设中存在的观念问题 目前,国内多数机房的设计与运营管理比较落后,系统性、可用性、可扩展性不足,且与IT设备机架化的趋势脱节,存在较大的安全隐患,严重影响了功能的发挥。主要表现在: 一是规划设计与运营管理落后。主要表现在机房管理跟不上,对机房设施的建设重视不够。例如,惠州某企业几年前烧毁一台价值50万元的服务器,导致连续停业两天,其主要原因就是防雷系统建设规划没有跟上。 二是机房的系统性、可用性不高。机房的整个系统在设计时应该均衡,不能某一部分太好,而其它部分相对较差。影响机房可用性的因素主要包括供电系统、空调系统、监控系统和机架系统。国内用户在机房的规划设计、设备选型、施工安装、运行维护等方面都存在或多或少的问题。 三是不太重视扩展性的要求。用户往往在一开始建设机房的时候,不考虑以后是否会添加新的服务器,这最终会导致在系统扩容时,机柜内的配电出现很大问题,到处都是插线板、电缆线,机房的安全存在很大隐患。 四是与IT设备机架化的趋势脱节。用户容易忽视机柜内的配风问题,当机房建成后,普遍存在局部热点的现象。由于设计、维护不合理,大多数机房在运行时,对机房外部都是负压,造成机房内灰尘洁净度严重超标。许多常年在传统机房工作的人员,皮肤干燥,衰老加速,对女性尤其如此。 (二)传统机房建设中存在的工程问题 由于不重视或不知道电子设备机房在选址、设计、采购、施工等阶段的全过程质量控制,导致建成并投入使用后的电子设备机房才出现这样或那样的问题,常见的问题有: 1.温度控制不稳定:过高温度下长期工作会造成机房设备寿命降低; 2.湿度控制不稳定:湿度过低易产生静电,烧机器主板; 3.机房正压不达标:导致机房室外尘埃进入机房,引起设备绝缘等级降低、电路短路; 4.机房噪声超标:影响机房工作人员的正常工作,容易导致听力下降; 5.接地电阻大、零地电压高:可能直接烧毁机器; 6.空气洁净度不好:灰尘的长时间积累可引起绝缘等级降低、电路短路,并影响工作人员身体健康; 7.防静电地板、接地等方面处理不好:导致正常情况下产生的静电没有良好的泄放路径,可能引起工作人员不适、甚至烧毁机器; 8.无线电、电磁场干扰太强:可导致机器工作异常,影响数据传输质量甚至数据丢失;

相关文档