文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 单向板设计计算书

单向板设计计算书

单向板设计计算书
单向板设计计算书

课程设计任务书

一、设计题目

设计一多层民用建筑现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,其建筑平面见图1。外墙为37砖墙,轴线偏心,轴线内侧墙厚120mm。楼面可变荷载标准值2

3.5kN m。楼面面层为30mm 厚现浇水磨石(取现浇水磨石重度等于混凝土重度3

25kN m

γ=),梁板下面用20mm厚的石灰砂浆抹面(水泥砂浆重度3

20kN m

γ=)。

6900

6

6

69006900

20700

6

6

6

6

6

6

2

6

4

0 500

5

图1 楼盖平面

二、设计内容

1. 计算书(用A4纸打印):

(1)结构平面布置:主梁、次梁及板的布置;

(2)板的设计(按考虑塑性内力重分布的方法计算);

(3)次梁的设计(按考虑塑性内力重分布的方法计算) ;

1.绘制板、次梁的施工图(用CAD绘图,用合适的图纸规格打印。按照《建筑结构制图标准》、《房屋建筑制图统一标准》要求绘制)。

三、材料选用(仅为建议)

(1)、混凝土:C30混凝土;

(2)、钢筋:

1)梁纵筋采用为HRB335级;梁箍筋采用HPB300级钢筋。

2)现浇板受力筋采用冷轧带肋钢筋(常用规格:φR7、φR9),抗拉强度设计值均为360N/mm2;板分布筋用冷轧带肋钢筋φR5。

四.规范

(1)《混凝土结构设计规范GB50010-2010》

(2)《建筑结构荷载规范GB50009-2012》

(3)《建筑结构制图标准GB/T50105-2010》

(4)《房屋建筑制图统一标准GB/T50001-2001》

多层民用建筑现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖

一、设计资料

某多层民用建筑现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。外墙为37砖墙,轴线偏心,轴线内侧墙厚120mm。楼面可变荷载标准值3.5kN/m2。楼面面层为30mm 厚现浇水磨石(取现浇水磨石重度等于混凝土重度(γ=25kN/m3),梁板下面用20mm厚的石灰砂浆抹面。

二、材料选用

(1)、混凝土:C30混凝土;

(2)、钢筋:1)梁纵筋采用为HRB335级;梁箍筋采用HPB300级钢筋。

2)现浇板受力筋采用冷轧带肋钢筋(常用规格:φR7、φR6),抗拉强度

设计值均为360N/mm2;板分布筋用冷轧带肋钢筋φR5。(水泥砂浆重

度γ=25kN/m3)。

三、楼盖采用单向板肋形楼盖方案,梁板结构布置及构件尺寸见图1-1。

图1-1 楼盖结构平面布置图

主梁沿纵向布置,次梁沿横向布置,主梁跨度为6.9m;次梁跨度为6.6m。主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.3m,l02/l01=6.6/2.3=2.87。所以板可以按单向板计算且适当增加沿长跨方向的分布钢筋。

按跨高比条件,要求板厚h≥2300/40=57.5.查《混规》h≥60mm。所以取h=100mm。

次梁截面高度应满足h=l0/18~ l0/12=367~550mm。取h=500mm,所以取h=500mm,截面宽度b=200mm。

主梁截面高度应满足h=l0/15~ l0/10=460~690mm,所以取h=650mm,截面宽度b=300mm。楼盖布置如图1-1.

四、板的设计

轴线○A~○B、○D~○E的板属于端区格单向板;轴线○B~○D的板属于中间区格单向板。

1.荷载。

板按塑性内力重分布方法计算,取每m宽板带为计算单元。

1.荷载计算

30mm现制水磨石25kN/ m3×0.03m=0.75 kN/m2 80mm钢筋混凝土板25 kN/ m3×0.08m=2kN/m2

20mm石灰砂浆20 kN/ m3×0.02m=0.4 kN/m2其它吊顶及装饰取值 1.35kN/ m2恒载标准值g k=4. 5 kN/m2

活载标准值q k=3.5 kN/

荷载设计值p=1.2×4.5+1.4×3.5=10.3 kN/m 一米宽板带近似取值p=10.3 kN/m

2.计算简图

次梁截面为200×500mm,现浇板在墙上的支承长度不小于100mm,取板在墙上的支承长度为120mm。按塑性内力重分布设计,板的计算跨度:边跨l0=l n+h/2=2300-100-120+100/2=2130<1.025l n

中间跨l0=l n=2300-200=2100mm

跨度差小于10%,可按等跨连续板设计。取1m宽板带作为计算单元,计算简图如图1-2所示。

图1-2板的计算简图

3.弯矩设计值

由《钢筋混凝土连续梁和框架梁考虑内力重分布设计规程》表4.1.1查得,板的弯矩系数分别为:边跨中,1/11;离端第二支座,-1/11;中跨中,1/16;中间支座,1/14.故

M1=-M B=(g+q)l012/11=10.3×2.132/11=4.25 kN/m

M C=- (g+q)l012/14=-10.3×2.102/14=3.25 kN/m

M2=-(g+q)l012/16=-10×2.102/16=2.76 kN/m

4.正截面受弯承载力计算

环境类别选取为一级,C30混凝土,板的最小保护层厚度c=15mm。板的厚度为80mm,h0=100-20=80mm;板宽b=1000mm。C30混凝土,α1=1.0,fc=14.3N/mm2; 现浇板受力筋采用冷轧带肋钢筋,抗拉强度设计值均为360N/mm2;板分布筋用冷轧带肋钢筋 R5。

其中,ξ小于0.35时,符合塑性内力重分布原则;且由As/bh>[0.45f t/f y,0.20%]min=0.2%。所以As≥160mm2。板的配筋计算过程列于下表所示

板的配筋计算表1-1

1 B

2 C 弯矩设计值(kN.m )

4.25 -4.25 2.76 3.25 (

)

2

01/bh f M c s αα= 0.083 0.083 0.054 0.063 s a 2-1-1=ξ

0.087

0.087 0.056 0.065 轴线 ○A ~○B ○D ~○E 计算配筋(mm 2

y c s f f bh /A 10αξ=

208 208 134 156 实际配筋 (mm 2) φR 6/8@170

As=231

φR 8@200 As=251 φR 6/8@170 As=231

φR 8@180 As=251 轴线 ○

B ~○E 计算配筋 208 208 107

123

实际配筋 (mm 2)

φR 6/8@170

As=231

φR 8@180 As=251

φR 6/8@170 As=231 φR 8@180 As=251

* 对轴线②~④间的板带,其跨内截面2、3和支座截面的弯矩设计值都可折减20%。为了方便,近似对钢筋面积乘0.8。

计算结果表明,支座截面的ξ均小于0.35,符合塑性内力重分布的原则;As/bh 值大于%18.0360/43.145.0/45.0=?=y t f f ,同时大于0.20%,满足最小配筋率的要求。

4. 次梁的设计

按考虑塑性内力重分布设计。根据本车间楼盖的实际使用情况,楼盖的次梁和主梁的可变荷载不考虑梁从属面积的荷载折减。 (1)荷载设计值 永久荷载设计值

板传来永久荷载 m /KN 42.123.250.42.1=?? 次梁自重 ()m /KN 52.22.12508.0-5.02.0=??? 次梁粉刷 ()m /KN 34.02.117208.0-5.002.0=???? -------------------------------------------------------------- 小计 m KN g /28.15= 可变荷载设计值 m kN q /17.163.29.4=?= 荷载总设计值 m kN /45.3117.1628.15=+

(2)计算简图

次梁在砖墙上的支承长度为240mm 。主梁截面为300mm ×650mm 。计算跨度

mm

l mm a l l n n 64886330025.1025.164502/2402/30012066002/0=?=<=+--=+=,取mm l 64500=。

中间跨: mm l l n 630030066000=-==

因跨度相关小于10%,可按等跨连续梁计算。次梁的计算简图见图。

(3)内力计算

由表11-1、表11-3可分别查得弯矩系数和剪力系数。 弯矩设计值:

()()()m

kN l q g M m

kN l q g M m

kN l q g M

M C B

?=?-=+-=?=?=+=?=?=+=-=46.9314/3.645.3114/77.8116/3.645.3116/9.11811/45.645.3111/2

2

022022

2

01

剪力设计值:

()()()kN

l q g V V kN

l q g V kN

l q g V n c Br n Bl n A 0.1093.645.3155.055.09.1183.645.3160.060.02.893.645.3145.045.0211=??=+==??=+==??=+=

(4)承载力计算 1)正截面受弯承载力

正截面受弯承载力计算时,跨内按T 形截面计算,翼缘宽度取

mm l b f

22003/66003/'===;又mm s b b n f 23002100200'=+=+=,故取

mm

b

f

2200'

=。除支座B 截面纵向钠筋按两排布置外,其余截面均布置一排。

环境类别一级,C30混泥土,梁的最小保护层厚度c=20mm 。一排纵向钢筋

mm

h 465355000=-=,二排纵向钢筋mm h 435655000=-=。

C30混泥土,221/43.1,/3.14,1,0.1mm N f mm N f t c c ====βα;纵向钢筋采用HRB335,2/300mm N f y =,箍筋采用HRB300,2/270mm N f yv =。正截面承载力计算过程列于表11-7.经判别跨内截面均属于第一类T 形截面。

次梁正截面逐级弯承载力计算 表11-7

截面 1(一排) B (二排) 2(一排) C (二排)

弯矩设计值(kN.m ) 118.9 -118.9 81.7 93.46

(

)

()

2

'1

2

01//h b f M

bh f M f c s c s α

ααα==或

0.0175 0.219 0.012 0.173 s a 2-1-1=ξ

0.0177

0.250

0.012

0.197

y

c f s y c s f f h b f f bh /A /A 10'

10αξαξ==或

863 1038 589 793

选配钢筋 (2mm )

2Φ18+1Φ22

As=889

1Φ22+2Φ18+2

Φ12 As=1115 2Φ18+1Φ12 As=622 3Φ12+3Φ

14 As=800

计算结果表明,支座截面的ξ均小于0.35,符合塑性内力重分布的原则;%63.0)500200/(628)/(=?=bh A s ,

此值大于%215.0300/43.145.0/45.0=?=y t f f

,同时大于0.2%,满足最小配筋率的要求。

2)斜截面受剪承载力计算包括:截面尺寸的复核、腹筋计算和最小配筋率验算。验算截面尺寸:

mm

h h h f w 355804350=-=-=,因,477.1200/355/<==b h w 截面尺寸按下

式验算:

kN

V kN bh f MAX c c 1193114352003.14125.025.00=>=????=β截面满足尺寸

要求。

采用Φ6双肢箍,计算支座B 左侧截面,由,

25.17.000h s

A f bh f V s yv

t cs +=可得到

箍筋的间距为: s=268,条幅后受剪增强,所以间距减少20%,s ≤215,取s 为180。沿梁全长布置。

验算配筋率下限值:

弯矩调幅时要求的配筋率下限为:%159.0270/43.13.0/3.0=?=yv t f f ,实际配筋率为159.0%16.0)180200/(6.56/>=?==bs A sv sv ρ,满足要求。

减压孔板快速计算书

减压孔板 在室内给排水工程中,减压孔板可用于消除给水龙头和消火栓前的剩余水头,以保证水系统均衡供水,达到节水、节能的目的。 (1) 减压孔板孔径的计算:水流通过孔板式的水头损失,按式中计算: )10(242 pa g H υξ= 1式 式中 H ——水流通过孔板的水头损失值(Pa ); ξ——孔板的局部阻力系数; υ——水流通过孔板后的流速(m/s ); g ——重力加速度(m/s )。 ξ值可从下列式中求得: ξ= 2式 式中 D ——给水管道直径(mm ); ——孔板孔径(mm )。 为简化计算,将各种不同管径及孔板孔径代入公式1式、2式,求得相应的H 值,所得计算结果列于表1.使用时,只要已知剩余水头及给水立管直径D ,九可从表中查的所需孔板孔径。 表1: 减压孔板的水头损失 D (mm ) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 20 25 32 40 50 81.03 262.30 24.54 81.03 201.77 9.49 32.16 81.03 222.21 4.25 14.91 38.13 10 5.59 262.30 2.09 7.68 19.98 56.00 140.02 1.10 4.25 11.31 3 2.16 81.03 201.77 0.59 2.48 6.79 19.61 49.84 124.80 0.33 1.51 4.25 12.53 32.16 81.03 0.18 0.94 2.75 8.30 21.56 54.70 0.09 0.59 1.83 5.67 14.91 38.13 0.04 0.38 1.24 3.96 10.58 27.30 D

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计资料 某建筑现浇钢筋混凝土楼盖,建筑轴线及柱网平面见图1。层高4.5m。楼面可变荷载标准值5kN/m2,其分项系数1.3。楼面面层为30mm厚现制水磨石,下铺70mm厚水泥石灰焦渣,梁板下面用20mm厚石灰砂浆抹灰梁、板混凝土均采用C25级;钢筋直径≥12mm时,采用HRB335钢,直径<12mm,采用HPB235钢。 二、结构布置 楼盖采用单向板肋形楼盖方案,梁板结构布置及构件尺寸见图1。 图1 单向板肋形楼盖结构布置 三、板的计算 板厚80mm。板按塑性内力重分布方法计算,取每m宽板带为计算单元,有关尺寸及计算简图如图2所示。 图2 板的计算简图 1.荷载计算 30mm现制水磨石0.65kN/ m2 70mm水泥焦渣14kN/ m3×0.07m=0.98 kN/ m2

80mm 钢筋混凝土板 25kN/ m 3×0.08m =2 kN/ m 2 20mm 石灰砂浆 17kN/ m 3×0.02m =0.34 kN/ m 2 恒载标准值 g k =3.97 kN/ m 2 活载标准值 q k =5.0 kN/ m 2 荷载设计值 p =1.2×3.97+1.3×5.0=11.26 kN/ m 2 每米板宽 p =11.26 kN/ m 2.内力计算 计算跨度 板厚 h =80mm ,次梁 b×h =200mm×450mm 边跨l 01=2600-100-120+80/2=2420mm 中间跨l 02=2600-200=2400mm 跨度差(2420 3.配筋计算 b =1000mm ,h =80mm ,h 0=80-20=60mm ,f c =11.9 N/mm 2, f t =1.27 N/mm 2, f y =210 N/mm 2 对轴线②~④间的板带,考虑起拱作用,其跨内2截面和支座C 截面的弯矩设计值可折减20%,为了方便,近似对钢筋面积折减20%。 其中ξ均小于0.35,符合塑性内力重分布的条件。 281 0.35%100080 ρ= =?>min 1.270.2%45450.27%210t y f f ρ==? =及

孔板流量计计算书

TAG : --- Timestamp:---Review number:--- Sales order number:Serial number :Person in charge : Sizing Sheet -data sheet Operating Conditions *The user is responsible for the selection of process-wetted materials in view of their corrosion resistance. Endress+Hauser makes no guarantees and assumes no liability for the corrosion resistance of the materials selected here for the application described above. ** The PED category is an Endress+Hauser recommendation and depends on the fluid category, process data as well from the max. permissible pressure of the selected pressure rating.The fluids of the Applicator data base are classified to 67/548/EWG.

TAG : --- Timestamp:---Review number:--- Sales order number:Serial number :Person in charge : Sizing Sheet -installation / options Pipe Dimensions *The Enduser is responsible for the correct selection of the piping. Applicator does not calculate necessary pipe wall thickness according to application data. Endress + Hauser takes no liability for the suitability of the pipe dimensions. Mounting Position Compact version / horizontal pipe Gas / pointing left in direction of flow Optimization criterion Optimized by Endress+Hauser

单向板肋梁楼盖设计计算书

目录 一、荷载情况及材料选用 (1) 二、计算跨径及主梁截面设计 (1) 三、荷载计算 (2) 四、计算简图 (2) 五、内力计算 (3) 六、内力包络图 (5) 七、正截面受弯承载力计算 (6) , 八、斜截面受剪承载力计算 (8) 九、附加箍筋计算 (8)

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、荷载情况及材料选用 1.荷载选用 排名32,查表1、表2、表3得:恒载标准值8.2/k g kN m = 活载标准值16.6/k q kN m = 粉刷层厚20mm ,重度取17kN/m 3,混凝土重度取25 kN/m 3 恒载分项系数取;活载分项系数取 2.材料选用 混凝土C30(2 2 14.3; 1.43c t N N f f mm mm ==);梁中纵向受力钢筋采用 HRB400(2 360c t N f f mm ==),其他钢筋均采用HRB335(2 300c t N f f mm ==) 二、计算跨径及主梁截面设计 由于主梁线刚度较柱线大很多,故中间支座可安脚趾考虑。主梁计算跨径按取为。 截面高1 1( )4807201510h L mm ==,取700h mm =; 截面宽11()2303503 2 b h mm ==,取300b mm =

为简化计算,主梁自重按集中荷载考虑。 次梁传来的恒载 8.27.259.04kN ?= 主梁自重 250.3(0.70.08) 2.411.16kN ??-?= 主梁粉刷 170.02(0.70.08) 2.42 1.01kN ??-??= 恒载标准值 71.15kN 活载标准值 16.67.2119.52kN ?= 恒载设计值 71.15 1.285.38G kN =?= 活载设计值 119.52 1.4167.33Q kN =?= 四、计算简图

单向板配筋计算书

水工钢筋混凝土结构课程设计 计算书 设计题目:某水电站副厂房楼盖结构设计 题目类型:钢筋混凝土单向板肋形结构 题号: 班级:水电0601 姓名:李海斌 学号:200690250127 指导教师:王中强彭艺斌任宜春 日期:2009年6月8-14 日

目录 1课程设计任务书…………………………………………………………………… 2 计算书正文………………………………………………………… 第一章结构布置及板梁截面的选定和布置…………………………………… 1.1 结构布置....................................................................................... .1 1.2初步选定板、梁的截面尺寸. (2) 1.2.1板厚度的选定 1.2.2次梁的截面尺寸 1.2.3主梁截面尺寸 第二章单向板的设计 2.1板的荷载计算 (3) 2.1.1板的永久荷载的计算 2.1.2板的可变荷载的计算 2.2板的计算跨度计算 (1) 2.2.1边跨的计算 2.2.2中间跨度计算 2.2.3连续板各界面的弯矩计算 2.3板的正截面承载能力计算及配筋计算…………………………………………. .1 第三章次梁的设计 3.1次梁的荷载计算………………..………………… 3.1.1次梁的永久荷载设计值计算 (1) 3.1.2次梁承受可变荷载设计值……………………………… 3.1.3次梁承受荷载设计值………… 3.2 次梁的内力计算………………..………………………………………… 3.2.1次梁边跨计算………………..………………… 3.2.2次梁中间跨计算 (1) 3.3.3次梁的弯矩设计值和剪力设计值的计算…………………………… 3.4次梁的承载力计算 (3) 3.4.1正截面受弯承载力计算 3.4.2翼缘计算宽度的计算………………………………… 3.4.3 T形梁截面类型的判定………………..………………… 3.4.4次梁正截面承载能力计算………………………………………. .1 3.4.5次梁斜截面受剪承载力计算 (1) 第四章主梁设计………………..……………… 4.1主梁内力的弹性理论设计 (1) 4.1.1主梁承受永久荷载的计算………………………………………

孔板流量计计算公式

孔板流量计计算公式 孔板流量计,可广泛应用于石油、化工、天然气、冶金、电力、制药等行业中,各种液体、气体、天燃气以及蒸汽的体积流量或质量流量的连续测量。但是许多人不知道孔板流量计是怎么计算出来,今天我就和大家探讨一下孔板流量计的计算公式 简单来说差压值要开方输出才能对应流量 实际应用中计算比较复杂一般很少自己计算的这个都是用软件来计算的下面给你一个实际的例子看看吧 一.流量补偿概述 差压式孔板流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体,具有动压能和静压能(位能相等),在一定条件下,这两种形式的能量可以相互转换,但能量总和不变。以体积流量公式为例: Q v = CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)/ρ1) 其中:C 流出系数; ε可膨胀系数 Α节流件开孔截面积,M^2 ΔP 节流装置输出的差压,Pa; β直径比 ρ1 被测流体在I-I处的密度,kg/m3; Qv 体积流量,m3/h 按照补偿要求,需要加入温度和压力的补偿,根据计算书,计算思路是以50度下的工艺参数为基准,计算出任意温度任意压力下的流量。其实重要是密度的转换。计算公式如下: Q = 0. *d^2*ε*@sqr(ΔP/ρ) Nm3/h 0C101.325kPa 也即是画面要求显示的0度标准大气压下的体积流量。 在根据密度公式: ρ= P*T50/(P50*T)* ρ50 其中:ρ、P、T表示任意温度、压力下的值 ρ50、P50、T50表示50度表压为0.04MPa下的工艺基准点 结合这两个公式即可在程序中完成编制。 二.程序分析 1.瞬时量 温度量:必须转换成绝对摄氏温度;即+273.15 压力量:必须转换成绝对压力进行计算。即表压+大气压力 补偿计算根据计算公式,数据保存在PLC的寄存器内。同时在画面上做监视。 2.累积量 采用2秒中一个扫描上升沿触发进行累积,即将补偿流量值(Nm3/h)比上1800单位转换成每2S的流量值,进行累积求和,画面带复位清零功能

单向板肋梁楼盖设计算书(参考例题)

一、设计题目及目的 题目:某工业厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计。 目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用:(1)、混凝土:C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB335级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级。

一、结构平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 6.6,次梁的跨度为m 0.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为m 2.2。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当mm l h 5540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足 121(=h ~278()181=L ~mm )417,取mm h 400=;则2 1 (=b ~ 133()3 1 =h ~mm )200,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足81(=h ~440()141=L ~mm )660,mm h 400=,则2 1 (=h ~ 200()31 =h ~mm )300,取mm b 250=。

单向板肋梁楼盖设计计算书.

单向板肋梁楼盖设计 计算书 姓名: 学号: 班级: 宁波大学建筑工程与环境学院 2013年12 月12日

目录 一.某多层工业建筑楼盖设计任务书 1 (1)设计要求 1 (2)设计资料 1 二.某多层工业建筑楼盖设计计算书 1 (1)楼盖结构平面布置及截面尺寸确定 1 (2)板的设计 1 (3)次梁的设计 3 (4)主梁的设计 6 附图1.厂房楼盖结构平面布置图 附图2.板的配筋示意图 附图3.次梁配筋示意图 附图4.主梁配筋示意图 附图5.板平法施工图示例 附图6.梁平法施工图示例

单向板肋梁楼盖设计任务书 (1)设计要求 ①板、次梁内力按塑性内力重力分布计算。 ②主梁内力按弹性理论计算。 ③绘出结构平面布置图、板、次梁和主梁的施工图。 本设计主要解决的问题有:荷载计算、计算简图、内力分析、截面配筋计算。 构造要求、施工图绘制。 (2)设计资料 ①楼面均布活荷载标准值 q k =5.2KN/m 2 ②楼面做法 楼面面层用15mm 厚水磨石(3/25m KN =γ ),找平层用20mm 厚水泥砂浆(3/20m KN =γ ),板底、梁底及其两侧用15mm 厚混合砂浆顶棚 抹灰(3/17m KN =γ) 。 ③材料 混凝土强度等级采用30C ,主梁和次梁的纵向受力钢筋采用HRB400, 箍筋采用HPB400级。 单向板肋梁楼盖设计计算书 1.楼盖结构平面布置及截面尺寸确定 确定主梁(L 1)的跨度为6.0m ,次梁(L 2)的跨度为6.0m 主梁每跨内布置 两根次梁,板的跨度为2.0m 。楼盖结构的平面布置图见附图1。 按高跨比条件,要求板厚h ≥l/40=2000/30=67mm ,对于工业建筑的楼板, 按要求h ≥80mm ,所以板厚取h=80mm 。 次梁截面高度应满足h=l/18~l/12=333~500mm ,取h=500mm ,截面宽b= (1/2~1/3)h ,取b=200。 主梁截面高度应满足h=l/15~l/10=400~600mm ,取h=600mm ,截面宽b= (1/2~1/3)h ,取b=300mm 。 柱的截面尺寸b×h=400mm×400mm 。 2.板的设计——按考虑塑性内力重分布设计 ①.荷载计算 恒荷载标准值(自上而下) 15mm 水磨石面层 0.015×25=0.375KN/㎡ 20mm 水泥砂浆找平层 0.020×20=0.40KN/㎡ 80mm 钢筋混凝土板 0.080×25=2.00KN/㎡ 15mm 板底混合砂浆 0.015×17=0.255KN/㎡ 小计: 3.03KN/㎡ 活荷载标准值: 5.2KN/㎡

流量孔板设计

节流孔板在发电厂的应用 摘要:通过对液体汽蚀现象的分析,提出了采用节流孔板来降低发电厂汽水管道压力,从而防止流体产生汽蚀的方法。介绍了选择节流孔板的计算方法,包括节流孔板级数、压力差和孔径的计算。 关键词:汽水管道;汽蚀;节流孔板 Applying throttle orifice to power plants Abstract:With the analysis on liquid cavitation, the use of throttle orifice is suggested to lower the pressure in steam water piping of power plants so as to prevent liquid cavitation. As for the selection of throttle orifice, methods for calculating the number of orifice stages, pressure difference and orifice diameter are described as well. Keywords:steam water piping;cavitation;throttle orifice 在工程中,当发电厂汽水管道不需要根据系统的要求调节不同压力,但管道的前后压差较大时,往往采用增加节流孔板的方式,其原理是:流体在管道中流动时,由于孔板的局部阻力,使得流体的压力降低,能量损耗,该现象在热力学上称为节流现象。该方式比采用调节阀要简单,但必须选择得当,否则,液体容易产生汽蚀现象,影响管道的安全运行。 1汽蚀现象 节流孔板的作用,就是在管道的适当地方将孔径变小,当液体经过缩口,流束会变细或收缩。流束的最小横断面出现在实际缩口的下游,称为缩流断面。在缩流断面处,流速是最大的,流速的增加伴随着缩流断面处压力的大大降低。当流束扩展进入更大的区域,速度下降,压力增加,但下游压力不会完全恢复到上游的压力,这是由于较大内部紊流和能量消耗的结果(见图1)。如果缩流断面处的压力p vc降到液体对应温度下的饱和蒸汽压力p v以下,流束中就有蒸汽及溶解在水中的气体逸出,形成蒸汽与气体混合的小汽泡,压力越低,汽泡越多。如果孔板下游的压力p2仍低于液体的饱和蒸汽压力,汽泡将在下游的管道继续产生,液汽两相混合存在,这种现象就是闪蒸。如果下游压力恢复到高于液体的饱和蒸汽压力,汽泡在高压的作用下,迅速凝结而破裂,在汽泡破裂的瞬间,产生局部空穴,高压水以极高的速度流向这些原汽泡占有的空间,形成一个冲击力。由于汽泡中的气体和蒸汽来不及在瞬间全部溶解和凝结,在冲击力作用下又分成小汽泡,再被高压水压缩、凝结,如此形成多次反复,并产生一种类似于我们可以想象的砂石流过管道的噪音,此种现象称为空化(见图2)。流道材料表面在水击压力作用下,形成疲劳而遭到严重破坏。我们把汽泡的形成、发展和破裂以致材料受到破坏的全部过程称为汽蚀现象。 闪蒸和空化的主要区别在于汽泡是否破裂。存在闪蒸现象的系统管道,由于介质为汽水两相流,介质比容和流速成倍增加,冲刷表面磨损相当厉害,其表现

单向板 计算步骤

LB-1矩形板计算 一、构件编号: LB-1 二、示意图 三、依据规范 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 四、计算信息 1.几何参数 计算跨度: Lx = 2000 mm; Ly = 6000 mm 板厚: h = 100 mm 2.材料信息 混凝土等级: C25 fc=11.9N/mm2 ft=1.27N/mm2 ftk=1.78N/mm2Ec=2.80×104N/mm2钢筋种类: HRB400 fy = 360 N/mm2Es = 2.0×105 N/mm2 最小配筋率: ρ= 0.200% 纵向受拉钢筋合力点至近边距离: as = 40mm 保护层厚度: c = 20mm 3.荷载信息(均布荷载) 永久荷载分项系数: γG = 1.200 可变荷载分项系数: γQ = 1.400 准永久值系数: ψq = 1.000 永久荷载标准值: qgk = 4.100kN/m2 可变荷载标准值: qqk = 2.000kN/m2 4.计算方法:弹性板 5.边界条件(上端/下端/左端/右端):简支/简支/固定/固定 6.设计参数 结构重要性系数: γo = 1.00 泊松比:μ = 0.200 五、计算参数: 1.计算板的跨度: Lo = 2000 mm

2.计算板的有效高度: ho = h-as=100-40=60 mm 六、配筋计算(ly/lx=6000/2000=3.000>2.000,所以选择多边支撑单向板计算): 1.X向底板配筋 1) 确定X向底板弯距 Mx = (γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2/24 = (1.200*4.100+1.400*2.000)*22/24 = 1.287 kN*m 2) 确定计算系数 αs = γo*Mx/(α1*fc*b*ho*ho) = 1.00*1.287×106/(1.00*11.9*1000*60*60) = 0.030 3) 计算相对受压区高度 ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.030) = 0.030 4) 计算受拉钢筋面积 As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*11.9*1000*60*0.030/360 = 60mm2 5) 验算最小配筋率 ρ = As/(b*h) = 60/(1000*100) = 0.060% ρ<ρmin = 0.200% 不满足最小配筋要求 所以取面积为As = ρmin*b*h = 0.200%*1000*100 = 200 mm2 6) 计算纵跨分布钢筋面积 不宜小于横跨板底钢筋面积的15%,所以面积为: As1 = As*0.015 = 200.00*0.15 = 30.00mm2 不宜小于该方向截面面积的0.15%,所以面积为: As1 = h*b*0.0015 = 100*1000*0.0015 = 150.00mm2 取二者中较大值,所以分布钢筋面积As = 150mm2 采取方案?8@200, 实配面积251 mm2 2.X向左端支座钢筋 1) 确定左端支座弯距 M o x = (γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2/12 = (1.200*4.100+1.400*2.000)*22/12 = 2.573 kN*m 2) 确定计算系数 αs = γo*M o x/(α1*fc*b*ho*ho) = 1.00*2.573×106/(1.00*11.9*1000*60*60) = 0.060 3) 计算相对受压区高度 ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.060) = 0.062 4) 计算受拉钢筋面积 As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*11.9*1000*60*0.062/360 = 123mm2 5) 验算最小配筋率 ρ = As/(b*h) = 123/(1000*100) = 0.123% ρ<ρmin = 0.200% 不满足最小配筋要求

孔板流量计简易计算公式应用

孔板流量计简易计算公式应用 介绍孔板流量计的计算公式,通过将简易公式和通用公式的对比,发现简易公式更直观,而且计量误差很小,能够满足生产要求,为维护提供了方便。 关键词计量学;孔板;流量;公式;误差 孔板是典型的差压式流量计,它结构简单,制造方便,使用广泛,主要用于测量氧气、氮气、空气、蒸汽及煤气等流体流量。由于孔板的流入截面是突然变小的,而流出截面是突然扩张的,流体的流动速度(情况)在孔板前后发生了很大的变化,从而在孔板前后形成了差压,通过测量差压可以反映流体流量大小。但是流量的计算是一个复杂的过程。炼铁厂以往仅仅是通过开方器对孔板前后差压进行开方,然后乘以设计最大流量从而获得实际流量值,如公式(1)所示。 其中Q ——体积流量,Nm3/h; Qmax——设计最大流量,Nm3/h;? P ——实际差压,Pa; ? P设——设计最大差压,Pa。 其实这种方法并不能真实反映准确流量,特别是在压力、温度波动(变化)较大的时候,测量出来的流量和真实流量相差较大。所以,流量的计算还需要增加温度、压力补偿。 在孔板通用公式中,增加压力、温度补偿的流量计算公式关键是对介质在工况下的密度进行处理,此外还需要孔板设计说明书上的流

量系数、孔板开孔直径、膨胀系数、工况密度等参数,公式比较复杂;经过大量的数据统计获得的简易公式则简单得多,只要有孔板的设计最大流量、设计差压和设计压力,即可准确获得实际流量值。 1、孔板流量计计算公式; 1.1 通用计算公式: 其中Q----体积流量,Nm3/h; K----系数; d----工况下节流件开孔直径,mm;ε----膨胀系数;α----流量系数;? P----实际差压,Pa;ρ----介质工况密度,kg/m3。 公式(2)中的介质工况密度ρ和温度、压力有关,根据克拉珀龙方 程,有(3) P ----压力,单位Pa;V ----体积,单位m3;T ----绝对温度,K; n ----物质的量;R ----气体常数。 相同(一定)质量的气体在温度和压力发生变化时,有: P1----某种状态下气体压强,Pa;V1----某种状态下气体体积,m3;T1----某种状态下气体绝对温度,K;又:

多孔板计算书

富 春 江 励 骏 酒 店 裙 房 穿 孔 铝 板 施 工 方 案 结 构 计 算 书( ZONE 5) STRUCTURAL CALCULATION OF ALUM. PANEL CURTAIN WALL SYSTEM AT FU CHUN RIVER LEGEND HOTEL Hangzhou , China

2 Check: File: al-panel.xlsPage : 1) 荷载数据(Loading) 水平风荷载(horizontal wind load) 杭州市基本风压按全国基本风压分布图取0.45KPa(50年一遇的风压)杭州市风压高度变化系数B类地区查表: a.)注:0 ~20.4m ( above artificial base level )W o :基本风压,可取0.45 Kpa Wk = βz *μz *μsl *Wo βgz :高度z处的阵风系数,可取1.684 = 1.684 x 1.256 x 1.11 x 0.45 μz : 风压高度变化系数,可取1.256 = 1.056 KPa μs : 风荷载体型系数,按建筑拐角处:可取1.11 A=1.5x5.1x0.3=2.3m^2 >1m^2,考虑折减风压 μsl (A)=μsl (1)+[μsl (10)—μsl (1)]1ogA=1.11 用于幕墙的铝板计算的水平荷载组合值 垂直于幕墙平面的水平地震作用(按7度抗震设防考虑) ( Horizontal distributed seimic load)注:穿孔铝板的实心率是30% q E =βE x αmax x G / A (穿孔铝板自重取28 x 3 x 0.3/1000 = 0.025 KPa) = 5.0 x 0.08 x 0.025 KPa (dead load of alum. panel say as 0.025 KPa) = 0.01 KPa 0 ~20.4m ( above artificial base level ) 水平荷载设计值组合 ( Combined design loading ) Ws = 1.0 x 1.4 x 1x0.3 + 0.5 x 1.3 x 0.01 = 0.427 KPa 水平荷载标准值组合 ( Combined characteristic loading ) Wo = 1.0 x 1.0 x 1x0.3 + 0.5 x 1.0 x 0.01 = 0.31 KPa 主要的设计依据(DESIGN CRITERIAL)

单向板肋梁楼盖设计计算书(参考例题)

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目及目的 题目:某工业厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计。 目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用:(1)、混凝土:C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB335级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级。

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、结构平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 0.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 6.6,次梁的跨度为m 2.2。楼盖结构布置图如下: m

2、按高跨比条件,当mm l h 5540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足 121(=h ~278()181=L ~mm )417,取mm h 400=;则2 1 (=b ~ 133()3 1 =h ~mm )200,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足81(=h ~440()141=L ~mm )660,mm h 400=,则2 1 (=h ~ 200()31 =h ~mm )300,取mm b 250=。 二、板的设计(按塑性内力重分布计算): 1、荷载计算: 板的恒荷载标准值: 取1m 宽板带计算:

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书

1钢筋混泥凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计目的 通过本课程的设计试件,使学生了解并熟悉有关钢筋混凝土现浇楼盖的设计方法和设计步骤,培养其独立完成设计和解决问题的能力,提高绘图能力。 二、设计资料 1、工程概况: 某框架结构工业仓库,二层建筑平面图如下图所示(楼面标高4.00m),墙厚370mm,混凝土柱400x400mm。板伸入墙120mm,次梁伸入墙240mm,主梁伸入墙370mm。房屋的安全等级为二级,拟采用钢筋混凝土现浇单向板肋形楼盖。 图1 梁板结构平面布置 2、楼面构造层做法:20mm厚石灰砂浆粉刷,30mm厚水磨石楼面(标 准值0. 65kN/m2) o 3、活荷载:标准值为7. 5 kN/m2 o 4、恒载分项系数为1.2;活荷载分项系数为1.3。 5、材料选用:混凝土采用C25(A=11.9N/〃”2, /=1.27N/〃m2) 钢筋梁中受力主筋采用HRB400级(f =36ON/〃* ) x 其余采用HPB235级(人=210"/〃〃/) 三、设计容 1、确定结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置

2、板的设计(按塑性理论) 3、次梁设计(按塑性理论) 4、主梁设计(按弹性理论) 5、绘制结构施工图,包括: (1)、结构平而布置图 (2)、板、次梁、主梁的配筋图 (3)、主梁弯矩包络图及抵抗弯矩图 (4)、设计说明 (5)、次梁钢筋材料表 四、成果要求 1、课程设计在1周完成。 2、计算书必须统一格式,并用钢笔抄写清楚(或打印)。计算书(施工图)装订顺序:封面、评语页、目录、任务书、设计说明、计算书正文和施工图。 3、施工图统一为A3图纸。要求图而布局均匀、比例适当、线条流畅、整洁美观,严格按照建筑制图标准作图。 4、在完成上述设计任务后方可参加设计答辩及成绩评定。 五、参考资料 1、《混凝土结构设计》,梁兴文主编,中国建筑工业 2、GB50010-2002,《混凝土结构设计规》 3、GB50009-2001,《建筑荷载设计规》

孔板流量计理论流量计算公式

孔板流量计理论流量计 算公式 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

如果你没有计算书,你只需要向制造厂提供下列数据:管道(法兰)尺寸,管道(法兰)材质,介质,流体的最大和常用流量,温度,压力和你现有的孔板外圆尺寸,生产厂会根据你的数据重新计算,然后你根据计算书重新调整你的差压变送器和流量积算仪引用孔板流量计理论流量计算公式 2009-05-10 17:11:29|分类: |标签: |字号大中小订阅 引用 的 (1)差压式流量计 差压式流量计是以伯努利方程和流体连续性方程为依据,根据节流原理,当流体流经节流件时(如标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、经典文丘利嘴、文丘利喷嘴等),在其前后产生压差,此差压值与该流量的平方成正比。在差压式流量计中,因标准孔板节流装置差压流量计结构简单、制造成本低、研究最充分、已标准化而得到最广泛的应用。孔板流量计理论流量计算公式为: 式中,qf为工况下的体积流量,m3/s;c为流出系数,无量钢;β=d/D,无量钢;d为工况下孔板内径,mm;D为工况下上游管道内径,mm;ε为可膨胀系数,无量钢;Δp为孔板前后的差压值,Pa;ρ1为工况下流体的密度,kg/m3。 对于天然气而言,在标准状态下天然气积流量的实用计算公式为: 式中,qn为标准状态下天然气体积流量,m3/s;As为秒计量系数,视采用计量单位而定,此式As=×10-6;c为流出系数;E为渐近速度系数;d为工况下孔板内径,mm;FG为相对密度系数,ε为可膨胀系数;FZ为超压缩因子;FT为流动湿度系数;p1为孔板上游侧取压孔气流绝对静压,MPa;Δp为气流流经孔板时产生的差压,Pa。 差压式流量计一般由节流装置(节流件、测量管、直管段、流动调整器、取压管路)和差压计组成,对工况变化、准确度要求高的场合则需配置压力计(传感器或变送器)、温度计(传感器或变送器)流量计算机,组分不稳定时还需要配置在线密度计(或色谱仪)等。 孔板流量计,可广泛应用于石油、化工、天然气、冶金、电力、制药等行业中,各种液体、气体、天燃气以及蒸汽的体积流量或质量流量的连续测量。但是许多人不知道孔板流量计是怎么计算出来,今天我就和大家探讨一下孔板流量计的计算公式 简单来说差压值要开方输出才能对应流量 实际应用中计算比较复杂一般很少自己计算的这个都是用软件来计算的下面给你一个实际的例子看看吧 一.流量补偿概述 差压式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体,具有动压能和静压能(位能相等),在一定条件下,这两种形式的能量可以相互转换,但能量总和不变。以体积流量公式为例: Q v = CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)/ρ1)

限流孔板的工艺计算

限流孔板计算表编制说明PS323-03 限流孔板计算表编制说明 1范围 本标准规定了限流孔板计算表的格式和填写要求,以及限流孔板的计算方法,适用于工程设计。 2引用标准 HG/T 20570.15—95 《管路的限流孔板》 3限流孔板的使用场所 限流孔板适用于以下几个方面: 3.1工艺物料需要降压且精度要求不高。 3.2在管道中阀门上、下游需要有较大压降时,为减少流体对阀门的冲蚀,当经 孔板节流不会产生气相时,可在阀门上游串联孔板。 流体需要小流量且连续流通的地方,如泵的冲洗管道、热备用泵的旁路管道(低流量保护管道)、离心泵出口返回贮槽(罐)的旁路管、分析取样管等场所。 4限流孔板计算表填写 限流孔板计算表的格式见附表1,计算表应注明工程名称和装置名称。 4.1限流孔板位号 由系统专业提出并填写。 4.2PID图号 根据PID图填写。 4.3管道号 根据限流孔板所在的管道号填写。 4.4管道类别 根据限流孔板所在的管道填写。 4.5介质 根据工艺专业提供的工艺数据填写。 4.6流量 根据工艺专业提供的工艺数据填写。 4.7孔板流量系数 —1—

限流孔板计算表编制说明PS323-03 由系统专业根据Re和d。/D值查附图(附图1)填写。 4.8液体密度 根据工艺专业提供的工艺数据填写。 4.9分子量 根据工艺专业提供的工艺数据填写。 4.10压缩系数 由系统专业根据流体对比压力、对比温度查气体压缩系数图求取 4.11孔板前温度 根据工艺专业提供的工艺数据填写。 4.12绝热指数 根据工艺专业提供的工艺数据填写。 4.13粘度 根据工艺专业提供的工艺数据填写。 4.14板数 见5.2中说明。 4.15孔板允许压差 见5.2中说明。 4.16孔板前绝压 见5.2中说明。 4.17孔板后绝压 见5.2中说明。 4.18开孔数 见5.1中说明。 4.19计算孔径 见5.3中说明。 4.20选用孔径 由系统专业按计算的孔径圆整后填写。 5限流孔板的计算 5.1限流孔板孔数的计算 5.1.1管道公称直径小于或等于150m时,通常采用单孔孔板;大于150m时,采 —2—

单向板肋梁楼盖设计计算书a

单向板肋梁楼盖设计计算书a

单 向 板 肋 梁 楼 盖 设 计 书 姓名:汤勇 班级:建工1001 学号:20107717

单向板肋梁楼盖设计计算书 一.设计资料 1、楼面做法:楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面,板底及梁用15mm 厚的石灰砂浆抹底。 2、材料:梁、板混凝土均采用C25级;钢筋直径≥12mm ,采用HRB335,直径<12mm 时,采用HPB235。 3、楼面可变荷载标准值:q k =6kN/m 2,其分项系数1.3。 二、楼盖梁格布置及截面尺寸确定 确定主梁的跨度为6.9m ,次梁的跨度为6.72m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 2.3m 。板厚取80mm h =。次梁截面高度取,截面宽取 。主梁截面高度取,截面宽度取为300mm b =,柱的截面 尺寸b ×h=400×400 mm2。楼盖结构的平面布置图如下图所示。 6720 67206720 6720 33600 2300 23002300230023002300230023002300690069006900A B C D 1 2 3 4 5 120 150 L2(次梁) 200X450 L 1(主梁) 300X 800 150 120 300 20700 图1楼盖结构平面布置 200 三、 板的设计 1、荷载计算 20mm 水泥砂浆: 20KN/M 3?0.02M=0.4KN/m 2 80mm 钢筋混凝土:25KN/m 3?0.08m=2KN/m 2 15mm 石灰砂浆: 15KN/m 3?0.15=2.25KN/m 2 450mm h = mm b 200 = 800mm h =

最新单向板设计计算书

单向板设计计算书

整体式单向板肋形楼盖设计 专业年级:建筑*** 组别:第六组 组长: 指导教师: 辅导教师:

计算书 目录 1、摘要 (3) 2、设计资料 (4) 3、板的设计 (4) 3.1、荷载 (5) 3.2、内力计算 (6) 3.3、正截面承载力计算 (7) 4、次梁的计算 (9) 4.1、荷载 (10) 4.2、内力计算 (10) 4.3、截面承载力计算 (12) 5、主梁的设计 (14) 5.1、荷载 (14) 5.2、内力计算 (15) 5.3、截面承载力计算 (21) 6、参考文献 (24)

1、摘要: 本设计主要进行了结构方案中单向板肋梁楼盖设计。在确定框架布局之后,先进行了层间荷载代表值的计算,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力)。完成了板,次梁、主梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制、楼盖的设计完成了板的配筋和次梁的配筋设计。 2、设计资料: 1、楼面活荷载标准值为6.0kN/ 2、楼面面层为20 mm厚水泥砂浆地面面层,混凝土楼板,15mm厚混合砂浆天花板抹面。 3、材料选用: 板混凝土用C25,梁混凝土用C30。 钢筋:主梁、次梁的主筋用HRB335级,板及梁的箍筋用HPB300级。 板伸入墙内120mm,次梁伸入墙内240mm,主梁伸入墙内370mm. 3、板的设计: 某三层楼面钢筋混凝土现浇单向板肋形楼盖结构布置图如图:

解:1、基本设计资料 (1)材料 板:C25混凝土:2/9.11mm N f c =,2 /27.1mm N f t =,2/78.1mm N f tk = 梁:C30混凝土:2 /3.14mm N f c =,2/43.1mm N f t = 钢筋:HPB300级(2 /270mm N f y =,614.0=b ξ) HRB335级(2/300mm N f y =,55.0=b ξ) (2)荷载标准值 活荷载标准值2/0.6m KN q k = 水泥砂浆地面面层:3 /18m KN 钢筋混凝土:3/25m KN 混合砂浆:3/17m KN 2、板的设计(按塑性理论方法) (1)确定板厚及次梁截面

相关文档
相关文档 最新文档