编制目标:为了确保在建工程安全,提高对暴雨洪水、突发事件应急快速反应和应急处理能力,以人为本,维护施工人员的生命财产安全,减轻灾害损失,确保在建工程安全生产。

编制原则:按照“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针,坚持团结协作和局部利益服从全局利益的原则,遇较大自然灾害,将损失减少到最低程度,实行以项目经理负责制为核心的各级防汛责任制,做到责任到位、指挥到位、任务到位、措施到位。

- 0 -----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

第1章雨期降水趋势及雨期施工期限

1.1 根据北京市历年汛期趋势(6~9月份)降水汛期高峰主要集中在7月下旬至8月上旬(“七下八上”),在此期间一般有数次暴雨、强降雨,可能出现洪涝灾害,施工时注意收听当地天气预报。

1.22011年雨期施工期限按照公司确定的时间,定为6月10日至9月10日,其中防汛重点期为7月10日至8月20日。

第2章雨期施工工程概况

- 1 -----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

2.2 雨期施工主要分项工程

(1)回填土工程;

(2)地下室防水工程;

(3)钢筋工程;

(4)模板工程;

(5)现浇混凝土工程;

(6)架子工程;

(7)吊装工程;

(8)水电工程;

2.3 雨期施工管理目标

(1)雨期施工主要以预防为主,采用防雨措施及加强排水手段,确保雨期正常的施工生产,不受季节性气候的影响。

(2)因雨期施工任务繁重,为确保工程质量,搞好安全生产,保证各项计划指标任务的完成,必须从思想上、组织上、措施上、物资上尽早做好充分准备,做到思想落实、组织落实、措施落实、物资落实,汛期施工做到有备无患。

(3)雨期施工总的原则是“做好排水、挡水、防水工作”,总的要求是,室内工程雨期不影响施工,室外工程小雨不间断施工,大雨期间暂停施工,大雨过后继续施工,暴雨过后不影响施工。

第3章雨期施工准备工作

3.1排水系统本场地根据实际情况,采取分区找坡组织排水,可以将雨水排入市政管线。现场排水系统图见附页。

3.2 施工道路排水

场地内的施工道路按5‰坡度进行平整,做到路面坚实平整、不颠簸、保证雨后路面不打滑、不积水、不沉陷,保证道路畅通无阻。破损、塌陷路面重新夯实、硬化。

3.3 注意事项

雨期应注意检查基坑周边挡水坎、排水系统是否破坏、畅通,如有破损、不通的应组织人员及时修复、沟通,防止地面水倒流入基坑内。

第4章雨期施工措施

4.1基槽边坡支护及排水、基础施工排水

1、基槽边坡支护及排水

与护坡施工单位密切配合,做好边坡支护工作。施工期间随时观察边坡情况,若发现不安全因素,立即配合护坡单位进行加固补强处理,在确保安全的情况下再继续施工。

基坑上口距临边防护100mm处砌挡水墙。已完成主道路硬化处,距临边防护100mm处砌筑120墙,主道路及加工场区未完成硬化处距临边防护100mm处下部砌筑240墙,上部砌筑120墙,240墙与主

- 2 -----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

道路及加工场区路面上部齐平。挡水墙用水泥砂浆抹面、压光。见下图:

挡水墙砌筑图

现场采用明沟排水,尺寸为400*400,排入水市政管道。

2、基础施工排水

基槽内部排水为:楼座内排水和楼座以外地区排水。(详见附页)

(1)楼座内排水:采用电梯集水坑排水。打垫层前,及时收听天气预报,如下雨采用在已开挖的集水坑内覆盖塑料薄膜,雨水流入电梯集水坑后用抽水泵抽出。

(2)楼座以外地区排水:延槽边下口设置排水沟,每隔20m设一个集水井(500*500),用抽水泵抽出,西侧排到围挡外,流入市政管道,东侧排到槽边上部明沟内。

4.2回填土工程

(1)雨天不得进行回填土作业。

(2)回填施工前,将肥槽内的杂物和积水清理干净。

(3)通过试验确定回填土最佳含水率,回填过程中严格控制回填土的含水率,如雨后含水率偏高则停止回填土施工。

4.3 地下室防水工程

雨期期间防水施工,要随时注意收听、收看当地近期天气预报,尽量利用晴好天气施工,下雨立即停止作业。

准备施工的外墙面应在有雨天气提前用塑料布苫盖,减少由于下雨淋湿墙面影响正常施工,必须待基层湿度符合要求,方可作业。

4.4 钢筋工程

钢筋堆放场地要做好防雨排水工作,对进场的半成品钢筋在雨前要用塑料布覆盖,防止雨水对钢筋产生锈蚀,堆放钢筋用木方支垫200mm高,堆放地势高于周围地面,防止积水浸泡和泥土污染钢筋。有水锈的钢筋必须先除锈后才能使用,如已锈蚀达到锈蚀斑点的钢筋,必须重新试验,经设计同意后降级使用。

4.5 模板工程

模板保证支撑体系支在牢固坚实的基础上(必要时加通长垫木,并有排水措施,避免支撑下沉)。柱及板墙模板留清扫口,以利排除杂物及积水。

模板应分类分规格堆放整齐,下用200mm高砖跺垫架,木模板、木方等木质材料在雨前要用塑料布覆盖,严禁水泡雨淋,以防变形。使用前必须进行检查,有变形的木方、木模板处理后方可使用。

雨后将模内的积水排出后再进行混凝土浇筑,同时由于潮湿原因,模内杂物用鼓风机难以吹出,要由人工进行清理,墙柱模板留清扫口。

4.6 现浇混凝土工程

混凝土浇筑前应及时了解天气预报,尽量利用晴好天气组织施工,浇筑混凝土时遇到下雨,应立即采用塑料布遮盖,以防新浇混凝土被雨水冲刷。

- 3 -----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

顶板施工时,在混凝土未初凝前下雨,应将塑料布采用钢管或钢筋等材料分段架起,并应利用墙柱钢筋进行固定,随第二遍木抹子收平随将塑料布直接覆盖在混凝土面上,第三遍收光时应随收随覆盖。塑料布覆盖应搭接严密,防止漏水到未凝固的混凝土面上。如浇筑混凝土过程中遇大雨,可立即覆盖暂停浇筑,雨后接缝时应凿掉被雨浸泡冲刷过的松散混凝土,浇筑前对剔凿部位用清水冲洗干净,浇筑混凝土时应按施工缝处理,在施工缝处必须振捣密实,不能有错茬现象,保证混凝土质量观感,如有抗渗要求必须在施工缝处加设止水条。

由于使用商品混凝土,每次开盘前要求商品混凝土搅拌站须根据砂、石含水率调整施工配合比,适当减少用水量,满足雨期施工要求。

底板混凝土施工时,应了解混凝土浇筑时间内天气情况,确定几天无雨时方可开始浇筑混凝土。

墙体混凝土浇筑前,应检查墙内有无明水,如有可在模板下口开设排水口,混凝土浇筑时应由一边下料用混凝土赶水到排水口处,避免烂根。

4.7架子工程

雨期施工期间,各段工长、安全员必须注意随时检查架子的搭设质量和安全要求,发现问题及时整改。外排架落在回填土部分立杆下端必须垫通长50厚木板,按规定搭设好扫地杆、斜撑、剪刀撑并与建筑物拉接牢固。

搭设架子在雨期中进行,应组织有关部门进行检查,上人马道铺好木脚手板,钉好防滑条,防滑条间距不大于300mm,并定期派人清扫马道上的积水。基坑四周防护拦杆应按有关安全规定进行支护。外挂脚手架应与主体防雷引下线有可靠连接。

雨期施工期间对架子工程应安排专人巡查维修,特别下雨后地面容易下沉,应随时支垫好立杆下的垫板,防止架子悬空及下沉,确保使用安全。

雨后高空作业人员应穿胶底鞋,操作必须符合安全要求,注意防滑。

4.8砌筑工程

1.常温施工砌体用砖必须在砌筑前一天浇水湿润,不得干砖砌筑;雨季浇砖应适度,且不得使用含水率达到饱和状态的砖砌墙。

2.砂浆使用预拌砂浆,搅拌时间不少于1.5分钟;

3.控制砂浆稠度,雨期应适当降低;

4.砌砖前基层清理干净,洒水湿润,如遇施工下雨,可用塑料布覆盖墙体,若砌体砂浆被雨水冲掉,可将砌体翻掉一至二层重砌;遇大风天气,应注意做好砌体的临时支护。

5.砂浆应随拌随用。水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3h和4h内使用完毕,严禁使用过午过夜砂浆;

6.围护及填充墙应按设计和规范要求设置钢筋砼带和拉结筋,正确留置预留洞、孔、埋件,严禁后剔凿,拉通线砌筑,随砌随吊,严禁砸墙壁修墙。

4.9装修工程(外墙保温)

(1)雨施前要对进楼入口、人防通道入口、后浇带等做好封堵,以免雨水流入地下室或后浇带内。烟道、通风道、上下水等预留孔洞,下雨时用塑料布覆盖。

(2)外装修为外墙保温,应尽量避开雨天,如必须施工时,应集中人力突击作业,完毕后用塑料布覆盖。

4.10 吊装工程

塔吊雨天后应及时检查,观察基础沉降情况,如有沉降应立即上报有关领导进行处理,保证塔吊使用时的安全。

塔吊司机下班时必须关好操作室的门窗,严防雨水进入机房淋湿电气设备。

高空操作人员雨后施工,要注意防滑,要穿胶底鞋,不准穿硬底鞋上高空。

塔吊接地电阻值要进行实测,其电阻值不大于4欧姆。

4.11水电工程

- 4 -----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

(1)基础施工时,对水电的穿墙套管及预留洞口及时封闭,防止雨水及泥沙冲入。

(2)地下的水电工程,在备齐材料并做好各项施工准备工作后,再挖沟槽,抓紧安装并做好防洪排水措施,防止沟槽灌水。

(3)墙体上的电气预埋管、盒、箱等随埋随封闭管口。

(4)材料及机具准备:提前准备好雨布、水泵、雨靴等防雨材料。

(5)提前做好路面,修设路边排水沟,做到有组织排水以保证水流畅通,雨后不滑不陷、现场不存水。

(6)管材做好防腐,须架空码放,以防锈蚀。室外埋地和架空管道要定时检查基础支撑,发现问题及时处理。

(7)露天存放保温材料要架空码放,下方铺垫塑料布,上方用雨布覆盖,能入库尽量入库保管。所有机械棚要搭设严密,防止漏雨,机电设备采取防雨防淹措施,安装接地装置,机动电闸箱的漏电保护装置要可靠。

(8)对现场各类排水管井、管道进行疏通。准备水泵放在集水坑内,及时将地下室内雨水排出。

(9)进行露天管道焊接工程施工时注意以下几点:对受雨淋而锈蚀的管材应除锈。雨期施工防止焊条、焊药受潮,如不慎受潮,烘干后方可使用;刮风时(V>5.4m/s),要采取挡风措施。

4.12机电设备及材料养护

在雷雨期节到来之前,必须做好机电设备的防潮、防霉、防锈蚀、防雷击等项措施,管好、用好施工现场机电设备,确保施工任务的顺利完成。

(1)对露天放置的大型机电设备要防雨、防潮,对其机械螺栓、轴承部分要经常加油并转动以防锈蚀,所有机电设备都要安装预防漏电保安器。

(2)在施工现场比较固定的机电设备,如电焊机等要搭设防雨棚、电机加防护罩,并按要求设消防用品,不允许用塑料布包裹,其电气设备要有可靠接地措施,对电焊机把线、电缆线、胶皮线应检查是否老化、破损、不合格的胶线应调换和修理,防止漏电事故发生,雨天不得露天电焊,在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。

(3)对于变压器、避雷器的接地电阻值必须进行复测(电阻值不得大于4欧姆),不符合要求的必须及时处理。对于避雷器要作一次预防性试验。并定期对防雷接地、重复接地的电阻进行检查记录,如发现阻值过高时,应即时采取措施进行处理。

(4)对现场各种高低压线路应检查是否符合安全操作规程的要求,凡普通胶皮线,普通塑料线,只准架空铺设,不准随地拖设。

(5)使用的电动工具应采用双保险措施,即安装漏电保护装置和操作人员使用防触电劳保护具。同时应随时检查电线绝缘性能是否良好、电线接头是否包好。特别是接地线不得浸泡在水中,也不得直接拴挂在钢筋、钢管架等金属导电体上,要防止电线被踩、压、挤坏,以免发生触电伤亡事故。

(6)各种机械的机电设备的电器开关,要有防雨、防潮设施。

(7)雨后对各种机电设备,临时线路等进行巡视检查,并应有危险警示标志,发现问题及时进行修理维护,处理。

(8)现场使用的塔吊,设置避雷装置,并定有严重危险的立即停工期进行检查。

(9)露天预留洞口、汽车坡道入口等砌180mm高砖墙挡水。塔吊、设备吊装留洞,搭设临时钢管脚手架上铺木板,油毡盖石棉瓦,防止雨水直接进入地下室。

4.13临建工程及其它

(1)在雨期来临之前,对所有的生产、生活临建房屋进行一次全面检查,查屋面有无漏雨、门窗及玻璃有无损坏,房屋四周排水情况,如有问题,及时维修,防止漏雨、漏电和其它不安全因素存在。

(2)雷雨前交代工人雷雨中不要在大树下避雨、不要走近架子及架空电线周围10m以内区域,避免雷击触电事故发生。

- 5 -----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

(3)雨期施工以前要对所有的电气设备进行一次综合检查,排除隐患。

(4)雨期施工前对塔吊等大型电气设备进行接地电阻测试,确保接地电阻满足有关规定。

(5)雨期施工期间按照市建委的要求,应建立以主要领导为首各部门、项目经理部负责人参加的防洪防汛指挥部,组织精干的抗洪抢险队伍,汛期内主要领导要执行轮流值班制,发现险情立即指挥抢救。

(6)加强群众意识,进行宣传,思想不可麻痹大意。

4.14雨期施工临时用电

1、施工现场照明灯具与易燃物应保持不小于300mm的安全距离。

2、临时灯具、碘钨灯、行灯等灯具应有专人负责保管,用后及时断电并收回。

3、照明线路不得拴在脚手架、钢筋上,严禁在地面上乱拉、乱拖。

4、配电系统在采用接地和接零保护方式的同时,必须设逐级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

5、施工现场临时用电系统的配电箱必须设置围栏,并配以明显的安全警示标志。

6、严禁在雷电交加时,触摸电线或接地装置,以防雷击伤人。大雨天不得动用带电设备。

7、雨季前后要对所有电气设备进行检测,要经常检修施工现场临电电气设备线路,测试接地保护和绝缘性能,并采取必要的防雨、防潮、防淹措施。配电箱、电闸箱及手持电动工具的漏电保护装置一定要安全可靠。

8、露天的机电设备要加防雨罩或搭设防雨棚,下班前要切断各种机具设备电源。

9、照明变压器应有防雨,防潮措施,其一次侧导线应采用橡皮护套电缆线,不得使用塑料线,二次侧导线不得破皮裸露。

4.15 雨期施工安全施工措施

1、大雨及超过5级大风时严禁高处作业及吊装作业。

2、塔吊按照方案及时附墙,保证大风大雨时稳定可靠。

3、大模板的堆放角度应符合要求,宜为75°~80°。

4、焊工应严格按照有关标准规定进行操作,防止触电事故发生,定期检查机电设备的运行情况和检修情况,确保机电设备的正常运行安全。

5、防汛抢险器材不得挪做它用。

4.16 雨期施工环保措施

1、在雨季到来前,对现场的临时道路进行一次全面检查,对破坏的路面进行修补、对未硬化的路面进行硬化、减少裸露场地,防止扬尘。

2、派专人对现场洒水减少扬尘。

3、雨季潮湿,施工机械容易出现故障,应加强维修保养、经常用润滑油润滑,杜绝不正常运转所伴随的噪声。

4、加强雨施期间的污水控制

4.17雨季施工卫生防疫、防暑降温措施

卫生防疫措施:

1、职工宿舍床铺上下应整洁卫生,每天进行清扫。

2、职工应保持个人卫生,经常洗澡。

3、食堂应定期清理,生熟食应分开存放。

4、厕所应设专人每天进行清理。

5、生活垃圾、建筑垃圾分开存放,并及时进行清理。

6、食堂应配备必要的排风设施和消毒设施。

7、炊事人员配备两套工作服、帽,上岗必须穿洁净的工作服、工作帽,并保持个人卫生。

8、食堂必须设置密闭式泔水桶。

- 6 -----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

9、加强食品、原料的进货管理,做好进货登记。严禁购买无照、无证商贩食品和原料。严禁食用变质食物。

10、食品库房应有通风、防潮、防虫、防鼠等措施。食品库房不得兼做它用。

防暑降温措施

1、每天上下午须给职工熬绿豆汤,并用密闭式水桶送到施工现场。

2、上班时间错开温度高峰期,如早晨早上班,温度升高后下班;中午午休时间延长,下午晚上班晚下班。

3、职工宿舍勤洒水勤通风换气。

4、如遇闷热天气须给职工发放霍香正气水,以防职工中暑。

第5章雨期施工机具及材料计划

5.1雨期施工机具及材料计划

第6章雨后领导小组职能分工

6.1 雨后安全方面检查

主要包括:架体、边坡、塔吊、安全防护等

项目部检查人员:及刚赵文仲李瑞华张壮志

6.2雨后临电方面检查

主要包括:电线、电缆、设备等绝缘电阻测试

项目部检查人员:裴自强金恒张杰

6.3雨后临水方面检查

主要包括:管道、管沟、排水井、排水泵等

项目部检查人员:张扬赵庆章

第7章雨季施工领导小组

7.1 领导小组名单

1、领导小组

- 7 -----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

组长:刘伟

副组长:冯彦贺胡兵恒邸保荣杨鹏广及刚

组员:郭鹏赵庆章田松孙洪潮裴自强张杰金恒张扬李瑞华徐成龙刘东

劳务组员:李庆林王景科沈成炳傅春王永生邢河

联系电话:刘伟 136********

7.2、雨施物资领导小组

组长:刘伟

副组长:冯彦贺胡兵恒邸保荣杨鹏广及刚

组员:田松刘东郭鹏孙洪朝裴自强张杰金恒张扬赵庆章张扬徐成龙张壮志

- 8 -----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

相关文档
相关文档 最新文档