一、编制依据

该施工方案编制的主要依据:招投标文件、设计图纸、本工程施工组织设计;建设部现行规范、规程及成都市有关规程。主要规范、规程如下:《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013

《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

《建筑施工手册》(第五版)2012年

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

《岩土工程手册》建筑工业出版社1995 年

二、概述

本工程为成都市工业战略前沿区起步区二期主干道建设工程西干线道路规划宽30m。工程位于金堂县三溪镇。

三、地层结构及岩性特征

根据岩土工程勘察报告,深度范围内路基土按时代和成因划分为五个工程地质层,即:第四系全新统人工填土层①(Q4ml)、第四系全新统淤泥质土层②(Q4ml)、第四系全新统坡残积粘性土③(Q4el+dl)、白垩系灌

口组砂质泥岩层④(K2g)。

第四系全新统人工填土层①(Q4ml):

杂填土①1:该层主要为路基持力层及室外地坪,表层约20-30cm为沥青混凝土面层。厚度约0.3~2.5m。

素填土层①2:该层呈褐红、褐灰色,干-稍湿,多为原耕植土,以粘性土为主,含大量植物根茎,厚度约0.2~1.4m;该层广泛分布于道路沿线原农田表层及坡地表层。

第四系全新统淤泥质土层②(Q4ml):

淤泥质土②:黑色、灰黑色,饱和,流塑~软塑,本场地以流塑为主,含氧化铁、铁锰质,及少量腐植质,有腥味。该层为水塘低洼地段,长期受水浸泡淤积而成。层厚1.2~3.1m。

第四系全新统坡残积粘性土③(Q4el+dl):

粘土层③:褐黄色、褐红色,可塑,含少量氧化铁等,韧性及干强度较高,光泽反应一般,层厚0.3~3.6m。

白垩系灌口组砂质泥岩层④(K2g):

该基岩层为泥质结构,泥质胶结,中~巨厚层构造;差异性风化较严重,隙间常充填灰黑色氧化物薄膜。

强风化砂质泥岩层④1:棕红色,岩体较破碎,原岩结构较清晰,裂隙很发育,该层上部强烈风化呈松散土状,下部冲击钻尚可钻进,岩体较破碎,厚度0.5~3.2m。

中等风化砂质泥岩层④2:棕红色,岩体较完整,岩体结构清晰,局部夹有强风化或碎块状中等风化薄层。钻探取芯多呈10~50cm柱状,少量

为碎块或短柱状,局部岩体含石膏,岩芯采取率一般为80%左右。岩芯用手难以折断,敲击声音清脆。

四、场地水文及气象情况

拟建道路路区范围沿线地表水塘分布有7处,水深最大1m左右,部分已干涸;沿线灌溉水渠局部分布,灌溉幅度较长,毛渠渠宽约0.5~1.0m 不等,水量不大,部分地段业已干涸,最大水深约0.3m。

勘测期间处于枯水期,地表水体主要受大气降水及人为因素影响较大;鱼(藕)塘最大水深约1.5m,其主要受大气降水影响较明显。道路建成后地表水体可通过雨水及污水管道排出。

地下水

场区地处川中浅丘区,构造简单,岩性单一,受地层岩性、地形地貌及构造的控制,地下水类型主要为基岩裂隙水及局部上层滞水。地下水的富集受地形地貌、地层岩性、所处的构造部位、构造的空间组合等控制。

基岩裂隙水赋存于道路沿线岩体裂隙中,受地形条件制约(丘陵坡地坡度较大,水体径流向坡脚),坡体部分该类型水赋存条件较差,一般水量很小;于坡间洼地处富水性较好,含水量受大气排水及裂隙发育程度影响。

上层滞水一般赋存于表层填土或粘性土层内,坡体部分该类型水分布较少,于坡间洼地分布广泛;其主要以大气降水、农灌回归水和地表水补给为主,无稳定的地下水位面。

勘测期间处于枯水期,未测得稳定的地下水位。总体而言,拟建道路沿线地表水体分布较少,水量较小,易于疏排;坡地处地下水赋存条件较

差,坡间洼地受地形条件影响,赋存条件相对较好;路基土层主要为粘性土层及基岩层,其渗透性及富水性皆较差;道路设计、施工时可不考虑地下水影响;若施工遇地下水量较大时,可采取明排的措施。

第二章沟槽开挖及防护

一、沟槽开挖

在承插管段落作沟槽开挖施工时,为了保证管身在全部长度上与沟槽底部充分接触,沟槽底部保证平整,清除所有松散或凸起的石块。并在其上铺设20cm后的砂垫层或按管子外形尺寸把素土挖成弧形槽基础。若遇松软土质、淤泥、湿陷性黄土等不良地基时根据具体情况并取得业主和设计单位同意后,采用砂砾垫层、灰土垫层等进行换土。

根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008和施工经验,沟槽边坡率符合下表

沟槽底部的开挖宽度,应符合设计要求;设计无要求时,可按下式计算确定;

B=D

+2(b1+b2+b3) (4.3.2)

式中B——管道沟槽底部的开挖宽度(mm);

D

——管外径(mm);

b

——管道一侧的工作面宽度(mm),可按表2选取;

1

b

——有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm;

2

b

——现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。

3

管道一侧的工作面宽度

注:1 槽底需设排水沟时,b1应适当增加;

2 管道有现场施工的外防水层时,b1宜取800mm;

3 采用机械回填管道侧面时,b1需满足机械作业的宽度要求。

遇到地下管线复杂及地基土质较差时,可采用直槽密支撑的开挖方式,人工开挖。尽量采用挖填结合的方式,分段施工,并做好土方调配。经土方平衡后多余土方外弃,其余土方作内转、回填的原则。

沟槽成型后,须进行严格的验槽,即要有足够的操作宽度,也要保证地基的承载力要求,杜绝超挖。验槽后填制好相应记录。经监理工程师验收合格后,方可进行下道工序的施工。

沟槽开挖时保证沟槽两侧土体稳定,应确保“管—土共同作用”条件。严格控制槽底高程,不得超挖或扰动土基。开挖时做好排水措施,防止槽底受水浸泡。

二、支撑支护

1、支撑采用5cm厚木板护槽壁,20cmx20cm方木作受力件,钢支撑配“死脚”和调节“活脚”形成支撑力。施工要点如下:

槽壁必须修平整,含水量必须是天然状态,即沟槽成型就该立即进行支护。

2、支撑水平间距1.2m,垂直间距0.9m。

3、直槽支撑不能作为作业人员的上下沟槽的楼梯。

4、拆撑必须采用逐步倒撑的办法进行,严禁一次性一樘撑的拆除,并要观察土体边坡是否稳定。

5、支撑、倒撑、拆撑必须由有实践经验的工人进行操作,有经验的

施工人员监护指导。

第三章雨天沟槽施工措施本工程开工可能遇到雨天,特别是污、雨水沟槽的施工要在雨天中进行,为保证工程质量、进度、安全,采取如下措施。

一、雨天施工准备

1、在进场施工前就要做好雨天施工措施,制定雨天施工方案,进行雨期施工技术交底。

2、随时了解气象资料,做好临时防雨设施的储备,如雨棚、草袋、防滑跳板等。

3、检查施工排水设备的工作状况、供电线路等的安全状况。加固临时电路,电线距离地面高度应在3m以上。

4、做好现场排水工作,挖好排水沟,保证工地排水畅通,防止雨水流入沟槽。排水备用泵的工作状态应良好,排水系统应畅通。

5、打好深井或沟槽排水井,保证沟槽边坡稳定,防止沟槽内积水。

6、水泥库房加强防水措施,保证不受潮。

二、雨天土方工程施工

(1)随时掌握气象变化,提前制定雨天施工技术保证措施,保证工程质量和安全。抢晴天,战雨天,充分利用有利天气加班加点抢进度。

(2)对施工现场现有排水系统进行检查,疏通或加固,必要时增加排水设施,在施工场地周围应防止地面水汇集于施工场地内。

(3)安排好施工程序,及时开挖,及时安管,及时作闭水试验、及

时回填。要求取土、运土、铺填、压实等工序应连续进行。雨前应及时压完已填土层或将表面压光,并作成一定的坡势,以利排除雨水。

(4)雨天施工工作面不宜过大,应逐段、逐片地分期完成。重要的或特殊的土方工程,应尽量在晴天完成。

(5)雨期开挖时,特别注意沟槽边坡稳定及排水,必要时可以适当放缓边坡或设置支撑,施工时应加强对边坡和支撑的检查。保留槽底预留人工清除厚度,合理缩短开槽长度

(6)已安装的管道要及时进行回填,且回填时受雨水浸湿的土不能直接用于回填,必须使之达到合适的含水量后方可使用。回填土含水量过高时,要及时晾晒,根据实际情况适当加入石灰进行加强处理。

第四章沟槽开挖安全措施土方工程在市政工程施工中占有较大的比重。为了预防土方坍塌事故的发生,必须采取相应的安全预防措施。

1、开挖土方前,必须了解土质、地下水等情况。查清地下埋设的管道、电缆或有毒气体的位置、深度、走向,并要加设标记,设置护拦。工程实施前,施工人员必须向操作工人详细交底。其内容应包括:地下设施情况、危险性、安全措施、操作方法和施工过程中的安全注意事项等。

2、在街道、居民区、行车道及现场通道附近挖土时,要设护拦及警示标志,夜间应设红色警示灯。沟槽边l米以内不准堆料或停放车辆设备。

3、挖土时,要从上而下顺序作业,严禁掏洞挖土。机械挖运土方时,应有专人指挥。

4、开挖沟槽耍按照土质情况进行放坡或支护。挖槽深度超过1·5米不加支撑时,应按市政工程安全操作规程的土方放坡规定,确定放坡坡度。地下水位高过槽底时,应在降水方案中规定开槽断面及支撑方法。

5、采取阶梯分段传土时,台阶宽度不得小于50厘米,高度不得超过2米。坑槽边1米以内不准堆土,1米以外堆土高度不应超过1.5米。

6、载重汽车、起重机械与槽边应保持足够的安全距离。汽车不少于3米;塔吊及震动机械不少于4米。深槽施工时,施工技术人员还要根据具体的槽深和土质,按其荷重情况,在施工方案中确定各种施工机械与开挖沟槽距离。

7、沟槽作业时,要经常检查槽帮是否稳定。发现变形及撑木走动等情况时,槽下操作人员应立刻停止操作,撤到槽上,待完全处理后,方可继续操作。在雨后、解冻或在旧管道内操作时,更应仔细观察其土壤、管壁情况。如发现裂缝、鼓包或滑动现象时,立即采取加固、排险措施。

8、支、拆、援撑操作,必须严格遵守安全操作规程的有关规定。其中,倒撑或援撑,必须先打好新撑,方准松动旧撑;支好的撑木应有专人负责随时检查有无松动及时加固;拆撑与回填土必须结合进行,自下而上逐步倒撑、拆撑和还土;邻近建筑物拆撑回填时,应有具体措施以防止沉陷而影响建筑物。

9、顶管作业的工作坑尺寸、后背及支撑方法,应在施工方案中详细规定。坑内防护支撑要稳定可靠,严禁管管超挖和超负荷顶进。

10、挖土时发现有洞穴、古井等未肯定其性质或未决定处理方法前不得进入,以免发生坍塌或中毒。

第五章管道吊装施工方案

一、机械选择:

由于本工程污、雨水排水管道为混凝土承插管,混凝土承插管每根长2.5m(企口管2m),有一定重量,结合该管下槽不可以碰伤,故采用机械吊装法。管涵每节净重为6T,根据现场实际情况和对吊车起重数据的平衡,采用16~75吨汽车吊方能满足施工要求。

二、吊装方法

管道沟槽开挖后,经业主、设计、地勘、监理验槽后,及时通知管道供应商将货运至吊装位置,吊车沿沟槽平行并靠原道路摆放,距沟槽边1.5m以上下枕木或钢板牢固的下支垫是否准备起吊,注意在施吊员指挥下配以人工协助。

管涵吊装前应在墙身顶面放线,确定管涵的正确位置后,方可施吊就位。为此技术负责人应事先组织吊装人员勘察现场,确定吊车的站位。检查吊具,确定完好无损后方可吊装。根据管涵的重量6T,采用75吨汽吊(考虑臂长)施吊。

污、雨水检查井盖板安装采用汽车吊装安装。下吊时距离检查井不小于1.5m,不得与检查井壁激烈碰撞。管道与盖板吊装时应有二个吊点。

三、稳管与安装

A.稳管时逐节测量高程和管道中心线,管内底高程允许偏差(±10mm)。管道必须稳固无倒坡,管材无裂缝破损,管道内无杂物。

B.管道轴线控制采用中心线法,如下图所示。

橡胶圈:承插口管道均采用胶圈接接口(材料为氯丁橡胶),胶圈的物理性能应满足下列条件:

拉断强度≥16Mpa 邵氏硬度45o55o伸长率≥50% 永久变形<20%

老化系数>0.8(700CX1.44小时)

压缩率30%为宜,即(胶圈截面直径、接口间隙)/胶圈截面直径=30%。

胶圈由管材生产厂家按规格配套供应。施工接口时应使胶圈压缩均匀,不应出现“麻花”、“闷鼻”、“凹兜”或“跳井”现象,其胶圈不应有气孔、裂缝和重皮。

四、质量控制目标

管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求,刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况;柔性管道的管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况。管道铺设安装必须稳固,管道安装后应线形平直。

五、质量保证措施

(1)严格按质检工作程序进行施工,未经监理工程师签字同意,不得进入下一道工序施工。

(2)测量放射线必须严格依据设计图纸、文件,按照有关测量工作的规范、规定进行,按规定记录好原始测量数据,测量复核记录备查,并应经常检查测量仪器的精度。

(3)原材料必须按规定做好检验,并提供相应的检验报告单,配合比、出厂合格证。

(4)试块取样,制作严格按规范进行,并保证有30%的见证取样抽检组数。

六、质量控制措施

(1)过程质量控制:

a.建立技术复核制度,为避免发生差错,在开工前和各分项工

程施工前对施项目进行复查、校核。认真做好隐蔽工程和分项工程的检查验收工作,搞好技术交底和落实质量管理计划。

b.严格执行技术交底制度,施工前由技术部门向各专业工长和有关班组进行书面交底,交底完毕后受交底人签字认可,并必须按技术交底内容及各种技术措施进行施工。

c.执行质量检验制度,班组之间要进行自检、互检、交接检验,并作好交接检查记录,有关人员要签字。技术、质检部门要经常深入现场监督、检查,解决施工中出现的各种疑难问题,检查质量隐患,重要施工部位须经技术、质检部门会同业主方、设计院、现场监理,质检站等有关单位进行检验合格并签字后才能进行下阶段施工。

d.认真而及时地做好技术资料收集工作,做到竣工技术资料齐全、准确无误。

(2)测量定位质量控制:

工程开工定位要正确,应反复核准并经业主及监理工程师复测签认,现场施工员将轴线、标高复核无误后方可施工,座标点和水准点要永久性保护,以便工程完成手能进行竣工复核。

(3)建材质量控制:

a.原材料及半成品必须具有出厂合格证、试验报告,并按《采购物资检验验收标准》进行入库检验,合格材料及半成品才能办理入库手续。

b.钢筋、砂石及水泥等原材料,须按有关规定抽样送检,以有关部门的试验检验报告为依据来判断其合格与否,严禁不合格产品进入施工过程。

c.对合格物资按程序文件进行堆放、标识、贮存和搬运。如:水泥要贮存在水泥库中,水泥库应防漏、防渗,保持干燥。

管道开挖施工方案

管道开挖施工方案 **市振新东、西路改扩建工程I标段(K8+125.585~ K10+571.41)开挖管专项施工方案编制: * * 审核: * * 审批: * * **省交通工程集团有限公司 **市振新东、西路改扩建工程I标项目经理部二〇一八年五月目录一、编制依据 3 二、工程概况 3 1、污水管道工程概况 3 2、 雨水管道工程概况 4 3、通信管道工程概况 4 三、机械设 备配置数量表 5 四、管道施工工艺流程 6 五、施工工艺 6 5.1测量放线 6 5.2沟槽开挖 7 5.3现有排水管线处理措施 8 5.4管材及基础 8 5.5检查井 9 5.6雨水口 10 5.7出水 口 11 5.8沟槽回填要求 11 5.9闭水试验 12 5.10其余注 意事项 12 六、质量保证措施 13 (一)质量保证体系 13 (二) 工程质量岗位检查制度 13 (三)工程质量阶段检查制度 14 (四)工程质量评定 14 (五)质量保证措施 15 七、进度 保证措施 15 八、安全施工保证措施 16 一)、安全保证体系: 16 二)、安全生产部署 16 三)、安全保证的技术措施 17 开挖管专项施工方案一、编制依据 1) 本工程相关专业设 计资料; 2) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版);

3) 《城市排水工程规划规范》GB 50318-2000; 4) 《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-98); 5) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008); 6) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008); 7) 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB 50032-2003); 8) 《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ 143-2010); 9) 《给水排水工程管道结构设计规范》( GB50332-2002); 10) 《**省工程建设标准设计给水排水图集》(苏S01-2012); 11) 道路沿线地形、地勘、物探等资料。 12) 《排水检查井图集》(苏S01-2012) 13) 《通信管道与通信工程设计规范》(GB50282-98);

沟槽开挖及支护施工方案.

上海临港新城两港大道一期工程 污水管道工程 沟槽深度大于5m沟槽开挖支护 专项施工方案 编制人:邹卫平 审核人:王榴斌 中港第三航务工程局 临港新城两港大道一期工程项目经理部 二OO四年十月二十日

污水管道工程沟槽深度大于5m 沟槽开挖与支护专项施工方案 一、工程概况 本工程污水管道埋深大多在 5.0~8.0m范围内,主管材桩号k0+738-k0+858段采用D600Ⅱ级预应力钢筋混凝土排水管,桩号k0+858-k1+310、k0+351-k0+735段采用D600Ⅲ预应力钢筋混凝土排水管,沟槽开挖深度都大于5m。 该段的土质情况为粉质粘土夹粘质粉土,土质较好。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。 2.1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2.2、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 2.3、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 2.4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。

三、施工安排及方法总说明 对于埋深很深的污水管道的施工,采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土(粘性土)挖除一层(2.0m 左右),有效降低沟槽深度,然后打设钢板桩,再开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 四、施工方案 4.1、污水管道施工工艺流程 测量放线→第一次土方开挖→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→污水井施工→磅水(闭水)试验→管道坞膀→沟槽回填 4.2、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前用石灰划线来控制,对于井位置的确定通过在沟槽外两侧设置控制桩来进行控制,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。 4.3、第一次土方开挖 按照测量放出的开挖线,进行第一次开挖,将表层1.5~3.0m厚的粘土层开挖,上口宽度按照管径的大小和开挖深度来确定,一般为12m左右,按照《市政排水管道工程施工及验收规范》(DBJ08-220-96)

最新沟槽支护专项方案

蒋村单元十号路(暂定名)道路工程 沟 槽 支 护 专 项 方 案 编制: 审核: 审批:

日期:年月日 沟槽支护专项方案 一、工程概况 1、工程名称:蒋村单元十号路(暂定名)道路工程。 2、编制说明 建设单位:杭州市西湖区蒋村新区建设指挥部 施工单位:桐庐县市政建设有限公司 监理单位:浙江建效工程监理有限公司 设计单位:中国城市建设研究院有限公司 工期:120日历天 质量要求:符合(工程施工质量验收规范)标准 二、沟槽开挖 该工程均地处繁华地段,沿线单位多,人员密集。开挖前对地下管线情况进行实地调查、进行物探确定位置,不明处开挖探坑,确定好开挖尺度,由专人指挥、看护,不得损坏其它管线。地层结构主要以湿陷性黄土为主,全段开挖深度3~6米左右,沟槽沿线有通信、电力、上水等管线,现场埋地各专业管道比较复杂。为保证其它管道的运行安全,管沟施工有序进行,沟槽开挖采取人机结合的方法进行。 (1)施工前准备:为了便于施工及有利于沟槽边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时在沟槽周边使用护栏板进行围堵。按沟槽围护要求,沿沟槽开挖面放好开挖边线,临沟槽围护

线用护栏板围护,沟槽边设置安全警示标志。开挖坡度1:0.2,两侧工作面放500mm宽。土方开挖由专人指挥,采取分层开挖,并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”的原则。当挖至标高接近基础底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按加固结构要求及时加固,防止土方坍塌。沟槽开挖施工至基础标高后,应及时必须进行沟槽的加固措施。沟槽边不准堆积弃土,不准堆放建筑材料、存放机械等。 (2)开挖遇其它管线时,确定安全距离,并对所遇管线先进行支撑,悬吊等保护后,然后开挖土方。 (3)施工时现场应设置明显标志,根据现场实际情况在单位门口及小区内十字路口处,架设临时便桥,采取施工措施加快施工进度,尽快恢复交通。 (4)土方开挖后,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖,槽底以上20cm必须用人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,并保持沟槽干燥,两侧进行边坡支护,修整好底面,立即进行基础施工。 (5)挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边不宜小于1.5m。在电杆、变压器附近堆土时其高度要考虑到距电线的安全距离,离槽边距离不得小于 1.2m,施工机具设备停放离沟槽距离不得小于 1.5m。槽底量出检验尺寸、标高,合格后填写工程报验单报请有关部门验槽。本工程地质情况较为复杂,沟槽土方开挖过程中,必须采取切实可行的沟槽支护措施。沟槽土方实际开挖过

、深沟槽开挖专项施工方案

乌山东路道路路基工程施工第四标段(K10+260-K12+080) 深 沟 槽 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:长沙桐木建设股份有限公司 编制日期:二零一一年八月八日

目录 一、工程概况 (03) 二、地质情况 (04) 三、地下水文情况 (04) 四、沟槽的开挖技术参数 (05) 五、深沟槽施工方案 (06) 六、施工部署 (10) 七、监护措施 (10) 八、沟槽开挖的应急措施 (11) 九、安全生产措施 (11) 十、文明施工措施 (13)

乌山东路道路路基工程施工第四标段 深沟槽开挖专项施工方案 一、工程概况 本标段路幅沿线排水工程从K10+260-K12+080,总长有1820米,设计有四道纵向排水,两道雨水和两道污水。道路排水分布在主行车道及辅车道设置雨水口,将路面雨水接入纵向主雨水系统,污水管设置在辅车道上,其雨污水中间的间距为2.25米。 排水总长度为1820米,其中挖方区段分布在K10+260-K10+540(长280米)和K11+840-K12+080(长240米)位置,填方区分布在K10+540-K11+840位置,其沟槽开挖深度超过5米为挖方段。 挖方区管径分布情况: K10+260-K10+540位置: 路幅右边(D1350雨+D700污):D1350钢筋混凝土管雨水管和D700(HDPE)污水管; 路幅左边(D1650雨+D500污):D1650钢筋混凝土管雨水管和D500(HDPE)污水管; K11+840-K12+080位置: 路幅右边(D500和D700雨+D1200污): D500和D700(HDPE)雨水管和D1200污水管顶管(已按照设计标高进行顶管施工); 路幅左边(D500和D700雨+D500污):D500和D700(HDPE)雨水管和D500(HDPE)污水管;

管道沟槽开挖专项施工方案

程施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工过程 四、确保管道施工的质量、工期保证措施 五、雨季施工措施 六、安全文明施工措施 七、沟槽开挖施工安全注意要点

管道沟槽开挖专项施工方案 一、编制依据 1、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,雨水工程施工图设计; 2、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,污水工程施工图设计; 3、主要规范及图集: 《室外排水设计规范》(2014修订版); 《城镇给排水技术规范》(GB50788-2008); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版);《市政排水管道工程及附属设施》06MS201; 4、根据本标段施工组织设计要求。 二、工程概况 1、地质情况 本工程区域位于郑州市郑东新区北部,地貌单元为黄河冲洪积平原郑州北部泛滥区,工程沿线主要为耕地和林地鱼塘、修筑河堤等,沿线地形较为平坦。

根据野外调查,本工程沿线红线范围内的地层主要由四个工程地质单元组成,由上至下分别为耕土、粉土、粉质粘土和细砂。 1)耕土 该层土载本工程区域广泛分布,以粉土为主,局部为粉砂,褐黄色或黄褐色,松散,稍湿,含大量植物根系,厚度约0.5米。 2)粉土褐黄色,局部发灰,稍密、湿,干强度低,低韧性,摇振反应迅速, 3)粉质粘土褐灰色为主,少部分为黄褐色,干强度中等,中等韧性,因粒状结构,含有锈斑和少量蜗壳,该土层埋深3.2-4.5米,局部揭穿,最大揭露深度 6米。 根据区域资料显示,本工程区域范围内浅部地下水类型为潜水,地下水补给主要为大气降水,排泄主要为蒸发和人工开采。其受季节性降水影响的年变幅为1-2米。本工程区域6米深未见地下水,近十年的地下水最高水位埋深为原始地面下0.5米。 2、排水工程 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段雨、污水管道工程本标段施工范围为K3+100-K4+264.38,雨水管道采用单侧布置,雨水工程位于道路中心线处, 本工程雨水管采用钢筋混凝土二级承插管沙石垫层,检查井管道检查井按06MS201-3选取检查井,基础为C25砼,混凝土垫层下应增设200mm厚水泥石灰稳定土4:12:84垫层,垫层每侧比基础宽出

和平东路沟槽开挖及木板支护施工方案1

和平东路沟槽开挖及木板支护施工方案1 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

遂宁市和平东路道路升级改造项目 工程 沟槽土方开挖及支护降水工程施工专 项案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中建华鸿建设发展有限公司 编制时间:2016年11月17日

1工程概况 工程位置及范围 拟建工程遂宁市和平路道路升级改造项目工程由遂宁市政府投资非经营性项目代建管理中心开发,由中建华鸿建设发展有限公司承建。本标段全长为米,挖深为米。起讫点为渠河路至凯旋路。。根据我们的实地堪查,和平路东段有很多路段存在沟槽基础淤泥、积水、沟槽基础软弱、沟底基础流砂的情况。达不到设计的承载能力的要求。据以上情况我公司通过实地考察,结合管廊开挖情况,特提出以下施工方案。 工程说明 本工程为遂宁市政府投资非经营性项目代建管理中心投资建设的遂宁市和平路道路升级改造项目工程,建设规模和平路道路升级改造项目长,其中和平东路长。 建设单位:遂宁市政府投资非经营性项目代建管理中心 设计单位:中国市政工程西南设计研究总院有限公司 监理单位:遂宁市广厦工程监理有限公司 勘察单位:四川西勘正兴岩土工程有限公司 施工单位:中建华鸿建设发展有限公司 本工程计划开工时间为2016年11月15日,计划竣工时间为2017年2月28日此段管廊工程由管廊检查井和管廊廊体管廊工程组成。管廊尺寸为 2300*2350的预制钢筋混凝土管。基础为刚性混凝土。检查井为现浇钢筋混凝土,圆型收口式检查井,井盖采用三防球墨铸铁井座井盖。 2编制依据 1)、本工程的设计图纸和勘察地质报告。 2)、从现场调查、采集、咨询所获取的资料。 3)、我公司现有的技术装备、管理水平和类似工程的施工经验。 4)、设计图纸中采用的有关规范、规定和标准;国家、部颁及地方的施工技术(验收)规程、质量标准、安全生产、文明施工标准和文件等。

管道(沟槽)开挖支护方案设计

******排水管网完善二期工程Ⅱ标 管道(沟槽)开挖支护工程 专项方案 ********** 2017年0月20日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况及水文地质条件 (4) 1.工程概况 (4) 2.水文地质条件 (5) 3.工程地质条件 (5) 第三章施工准备 (5) 1、现场封闭 (5) 2、现场出土口、运输道路布置和现场保洁 (6) 3、测量控制网 (6) 4、委托监测 (6) 5、夜间施工照明布置 (6) 6、组织管理 (6) 7、物资器材准备 (6) 8、钢板桩支护数量 (10) 9、物资及施工机械配置 (11) 第四章基坑(沟槽)开挖及支护施工流程及方法 (12) 1、基坑(沟槽)工程概况和支护设计方案 (12) 2、基坑支护施工步骤 (13) 3、劳动力组织 (13) 4 、钢板桩施工工艺要求 (13) 5 、槽钢施工工艺要求 (16) 6、巷道支护施工工艺要求 (16) 7、钢板桩施打、拔除的施工控制措施 (17) 8、钢板桩的拔除 (18) 9、施工问题及处理 (19) 10钢板桩支护施工质量控制重点分析及应对措施 (20) 11质量保证措施 (21) 二、基坑排水和防渗措施 (22) 第五章基坑工程开挖监测要求 (23) 1 监测概述 (23) 2、基坑工程监测工作流程如下 (23) 3、监测实施 (23) 4、基坑监测项目预警值 (24) 5 、基坑监测频率 (25) 6、监测报告 (26) 第六章与各方沟通、协调工作 (26) 1、与建设单位间的协调工作 (27) 2、与设计单位的协调工作 (27) 3、与监理单位的协调工作 (27) 4、与外界及周围居民的协调工作 (27) 第七章工程施工管理网络 (27) 1、项目部工程管理体制 (27)

沟槽开挖施工方案

沟槽开挖施工方案 一.工程概况: 1、由湖北宏缘市政工程建设有限公司承建的何刘路(光谷三路~光谷四路)道 排工程是东湖高新技术开发区九峰城市森林保护区中的一条支路,西起光谷三路(K0+000),东至光谷四路(K1+204.727),全长1204.73m,规划红线宽度为20m,与本工程相交的道路有光谷三路、王家店小路、紫兰璐、群建小路。 管材情况: 污水接户支管管径均为DN400,坡度为0.002,雨水接户支管管径为DN600,坡度为0.0015。 雨水管当d≤800mm时,采用高度聚乙烯(HDPE)承插式塑料管,当d≥1000mm 时,采用承插式钢筋混凝土管。 为了确保施工质量和施工安全,针对本工程路段污水工程,当开槽深度超过3米的情况,准备采用分层施工方法进行污水管道深槽开挖及管道安装施工。 工期安排:2012年05月12日~2013年01月12日 二.施工准备 1.人员准备 按计划调集有丰富施工经验的施工人员,做好施工前准备,施工前做好动员工作:(1)选派有经验的项目经理,组织强有力的项目班子。选择技术强,装备精的专业队伍,操作工人做到持证上岗。 (2)明确工程施工中的质量目标、安全目标、工期要求,确保高速、优质、安全地完成施工任务。 (3)通过动员,达到参加人员明确任务和目标,设备配备齐全,使工程施工有一个良好开端,能按业主的要求按期、优质、安全的完成施工任务。

(4)设置专职安全生产管理人员每天进行安全检查并及时做好记录及更改、必须 具备有特种作业人员证的的员工执证上岗。 2.技术准备 (1)了解本标段工程的建设概况,熟悉和掌握本工程的技术规程和质量要求。 (2)在熟悉图纸,掌握规范,进一步了解现场的基础上制定本施工措施,并报监理审核,通过后作为沟槽施工的实施依据。 (3)对有关人员做好书面施工安全、技术交底工作,并经签认。 (4)测放沟槽开挖边线、并用白灰标识。确定土方堆放场地及运土施工路线。3.材料、物资设备准备 本工程对材料供应要做好以下准备: (1)根据批准的施工组织设计和预算编制供货计划,对于沟槽施工所需要的沟槽排水设施要准备充足,水泵、水管、电线、发电机须有配用设备。 (2)准备足够的沟槽临边防护设施,并认真布设,做到防护到位。 (3)材料、设备做好认真的检查、检修,不合格产品禁止入场。 三.沟槽施工方案 1.施工顺序 (1)当槽深小于3米时: 清理场地→测量放线→沟槽开挖(视沟槽深度、土质情况及管道安装需要决定,设置沟槽支护)→开挖至沟槽底→挖排水沟降水→管道基础→管道安装→管道回填→压实达到设计及规范要求 (2)当槽深为3~5米时: 清理场地→测量放线→第一层降土(1~2米)→设置换坡平台→沟槽开挖至沟槽底 →挖排水沟降水→管道基础→管道安装→管道回填→压实达到设计及规范要求 2.施工机械:

管道沟槽开挖支护方案

****排水管网完善二期工程Ⅱ标管道(沟槽)开挖支护专项方案******排水管网完善二期工程Ⅱ标 管道(沟槽)开挖支护工程专项方案

**********有限公司 2017年0月20日 有限公司********1 ****排水管网完善二期工程Ⅱ标管道(沟槽)开挖支护专项方案 目录 第一章编制依据 (4) 第二章工程概况及水文地质条件 (4) 1.工程概况 (4) 2.水文地质条件 (5) 3.工程地质条件 (5) 第三章施工准备 (5) 1、现场封闭 (5) 2、现场出土口、运输道路布置和现场保洁 (6) 3、测量控制网 (6) 4、委托监测 (6) 5、夜间施工照明布置 (6) 6、组织管理 (6) 7、物资器材准备 (6) 8、钢板桩支护数量 (11) 9、物资及施工机械配置 (11) 第四章基坑(沟槽)开挖及支护施工流程及方法 (12) 1、基坑(沟槽)工程概况和支护设计方案 (12) 2、基坑支护施工步骤 (13) 3、劳动力组织 (13) 4 、钢板桩施工工艺要求 (14) 5 、槽钢施工工艺要求 (16) 6、巷道支护施工工艺要求 (17) 7、钢板桩施打、拔除的施工控制措施 (17) 8、钢板桩的拔除 (19) 9、施工问题及处理 (20)

10钢板桩支护施工质量控制重点分析及应对措施 (20) 11质量保证措施 (21) 二、基坑排水和防渗措施 (23) 第五章基坑工程开挖监测要求 (23) 1 监测概述 (23) 2、基坑工程监测工作流程如下 (24) 3、监测实施 (24) 4、基坑监测项目预警值 (25) 5 、基坑监测频率 (25) 6、监测报告 (26) 第六章与各方沟通、协调工作 (27) 1、与建设单位间的协调工作 (27) 2、与设计单位的协调工作 (27) 3、与监理单位的协调工作 (27) 4、与外界及周围居民的协调工作 (28) 第七章工程施工管理网络 (28) 1、项目部工程管理体制 (28) 有限公司********2 ****排水管网完善二期工程Ⅱ标管道(沟槽)开挖支护专项方案 2、项目结构框图如下 (29) 第八章主要劳动力配备 (29) 1、土方施工 (29) 2、基坑用电、排水 (30) 第九章安全文明管理措施 (30) 1、安全管理网络 (30) 2、施工过程安全管理 (31) 3、施工机械管理 (31) 4、施工用电安全措施 (31) 5、现场带班安全措施 (32) 6、坑边堆载及挖土的控制措施 (33) 7、其它施工安全措施 (34) 8、基坑施工安全验收规定 (34) 9、文明施工和环境保护措施 (34) 第十章预防应急措施 (37) 1 、深基坑施工的危险因素及预防措施 (37) 2、深基坑施工应急措施 (38)

沟槽开挖及支护施工方案1

目录 第一章工程概况--------------------------------------------------------1 一、工程简介-------------------------------------------------------1 二、设计简介-------------------------------------------------------1 三、编制依据-------------------------------------------------------1 四、施工方法总说明-------------------------------------------------1 第二章施工方案及工艺------------------------------------------2 一、施工准备----------------------------------------------------------------------------------2 二、测量放线----------------------------------------------------------------------------------2 三、沟槽排水和沟槽降水-------------------------------------------------------------------2 四、沟槽的开挖和沟槽支护----------------------------------------------------------------4 五、管道基础的施工-------------------------------------------------------------------------5 六、铺设管道----------------------------------------------------------------------------------6 七、窨井砌筑----------------------------------------------------------------------------------7 八、闭水试验----------------------------------------------------------------------------------8 九、沟槽回填----------------------------------------------------------------------------------8第三章管道施工的质量工期保证措施----------------------------10 第四章安全文明施工保证措施-----------------------------------11

(完整版)管道沟槽开挖专项施工方案

JL—A002 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:四川省泸县第九建筑工程有限公司编号: 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。建设、监理、施工单位各留一份。 四川省建设厅制

施工组织设计审核意见表施工单位:四川省泸县第九建筑工程有限公司

攀枝花市盐边县南部片区供水一期工程—红格、益民、新九片区工农业用水工程项目(B8+000~B12+295,C0+000~C2+047、D0+000~ D1+373Ⅳ标段)管道工程施工) 管沟开挖专项施工方案 、 编制单位:四川省泸县第九建筑工程有限公司 编制人:陈刚 审核人: 审批人: 编制日期:

目录 一、工程概况: (3) 二、防汛防雨要求 (3) 三、沟槽的临时排水系统 (3) 四、沟槽施工 (4) 五、监护措施 (8) 六、地下管线和周围构筑物的保护 (8) 七、安全生产措施 (10) 八、文明施工措施 (12) 九、质量标准: (14)

一、工程概况: 攀枝花市盐边县南部片区供水一期工程—红格、益民、新九片区工农业用水工程项目(B8+000~B12+295,C0+000~C2+047、D0+000~D1+373Ⅳ标段)管道工程。 本标段位于攀枝花市盐边县南部片区供水一期工程—红格、益民、新九片区,全长约8000余米。按照相关文件的要求,特编制本深沟槽专项施工方案。 二、防汛防雨要求 本工程全部施工期为 120 施工日历天,预计在5月份开工。施工期间有遇到攀枝花汛期及雨季。所以对防汛防雨采取经常性的措施,采取如下应急措施: 1.工程项目部准备5—10 台备用抽水泵防备下暴雨时急用。 2.气象预报有暴雨时,工地增派施工人员和电工值班,以便 及时参加排水。 3.对暴雨积水时,服从指挥部和相关人员对抢险救灾工作的 整体安排。 三、沟槽的临时排水措施按照不同路段的实际情况进行安排 1、地面排水:管道施工期间设置临时排水设施。临时排水 通道设置设在各个不同路段,并在正式施工前完成临时排水通道的设置。 2、沟槽内排水:在管道底部设0.3×0.3的排水边沟且每隔50m 设一集水井以φ100mm口径污水泵抽排。 四、沟槽施工 关于沟槽开挖措施:

排水工程沟槽开挖与支护专项施工方案

第九章(一)污水工程沟槽开挖与支护专项施工方案 一、编制依据及原则 1、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 2、《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2012) 3、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2012) 4、本工程施工图纸及施工组织设计等文件 二、工程概况 本项目为祥和大街污水管线二标段工程,具体须做专项计划的施工段包括:W17~W30,W61~W65,W96~W97挖深在米以上均需做支护专项设计方案,W17~W30污水管道管径D400HDPE 塑钢缠绕排水管,W61~W65D800HDPE塑钢缠绕排水管,W96~W97D1000HDPE塑钢缠绕排水管,其中W17~W30此段依据地勘报告地下水较深,土质较好均为粉质粘土,此段采用大开挖按照50%放坡,并且分层错层进行开挖,错层宽度米,W61~W65,W96~W97,此两段须做支护开挖。其他段考虑放坡开挖,放坡系数1:1. 三、施工总体部署 施工准备 、施工队伍进场后,先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足图纸设计要求以及相应规范要求。 、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 施工安排及方法 依据施工图纸,管道沟槽开挖深度约6米。因此采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土挖除一层(~ 左右),有效降低沟槽深度,然后打设钢板桩,再开挖沟槽,采用一道支撑围护,铺设管道。 、施工方案 、管道施工工艺流程 测量放线→第一次土方开挖→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→检查井施工→沟槽回填 、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和检查井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经施工单位自检合格后报监理复核,合格后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前用石灰划线来控制,对于井位置的确定通过在沟槽外两侧设置控制桩来进行控制,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。 、第一次土方开挖 按照测量放出的开挖线,进行第一次开挖,将表层 ~ 厚左右的土层开挖,上口宽度按照管径的大小和开挖深度来确定,按照《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2012)确定开挖边坡坡度为 1:1,这样可以有效降低沟槽的深度,挖出的土离槽口尽量远,2m以外,堆土高度宜大于,或者尽量远离堆放,以减小土压力对沟槽的影响。

沟槽开挖安全施工方案

第一章工程概况 1、本工程为枫丹路排水工程。 2、管线位置及排水流向: 污雨水均自北向南排放,但第一个支管以北管线向北(二仙桥东路方向)排放,解决近期排水问题。雨水自北向南排放,污水自北向南排放。 3、管线设计桩号与道路中线桩号一致。 第二章沟槽开挖施工方法 1、沟槽土石方施工 一、复核及加密控制点 对建设单位或监理组提供的控制点进行复测,提出复测成果。合格后,根据排水管道设计中心线,在现场测设出污雨水管道中线和各段起点、终点、平面折点、检查井位,用木桩顶钉中心钉标定。并在起点、终点及平面折点沟槽处适当位置,设置方向控制桩或引桩以便于进行桩位恢复。施工用水准点宜按间距100m,在不易被碰撞处进行加密。 二、放线 根据开挖沟槽底宽、深度、放坡系数计算出沟槽开口宽度,依据中线标桩放出沟槽开挖上口线、平台或槽底边线,撒白灰标示。 三、沟槽开挖 1) 开挖顺序 先深后浅;先主管后支管;先下游后上游。 应充分做好施工组织工作,把沟槽开挖、管道安装、沟槽回填、路堑开挖等工序形成流水作业。 2) 开挖方式 以横向连接管(约100m )分段。根据现场条件采用放边坡或支撑挡土板方式进行沟槽开挖。当沟槽深度大于5m时,应分层开挖,每层放坡坡度为道路右侧1:0.75,道路左侧1:1,以设计槽底起向上每3m设卸压平台,平台宽≥2m,开挖土方全部运出施工现场堆放。在道路左侧修建一条宽7米的施工便道,以便运输土方的机动车通行,便道距沟槽边最小距离为3.0m,当土质松软时不得小于5.0m。 机械开挖沟槽,槽底应预留300mm用人工进行捡底。槽底每边预留50cm做临时排水沟,每隔30~50米设一3*3米的集水坑,以便于排地表水。 排水管沟槽底部的开挖宽度,宜按下式计算: B=D1+2(b1+b2+b3)+2*排水沟 式中B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D1—管道结构的外缘宽度(mm); b1—管道一侧的工作面宽度(mm),当D1 ≤500、500< D1≤ 1000、1000<

管道(沟槽)开挖支护方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况及水文地质条件 (4) 1.工程概况 (4) 2.水文地质条件 (5) 3.工程地质条件 (5) 第三章施工准备 (5) 1、现场封闭 (5) 2、现场出土口、运输道路布置和现场保洁 (6) 3、测量控制网 (6) 4、委托监测 (6) 5、夜间施工照明布置 (6) 6、组织管理 (6) 7、物资器材准备 (6) 8、钢板桩支护数量 (10) 9、物资及施工机械配置 (11) 第四章基坑(沟槽)开挖及支护施工流程及方法 (12) 1、基坑(沟槽)工程概况和支护设计方案 (12) 2、基坑支护施工步骤 (13) 3、劳动力组织 (13) 4 、钢板桩施工工艺要求 (14) 5 、槽钢施工工艺要求 (16) 6、巷道支护施工工艺要求 (16) 7、钢板桩施打、拔除的施工控制措施 (17) 8、钢板桩的拔除 (19) 9、施工问题及处理 (19) 10钢板桩支护施工质量控制重点分析及应对措施 (20) 11质量保证措施 (21) 二、基坑排水和防渗措施 (22) 第五章基坑工程开挖监测要求 (23) 1 监测概述 (23) 2、基坑工程监测工作流程如下 (23) 3、监测实施 (24) 4、基坑监测项目预警值 (24) 5 、基坑监测频率 (25) 6、监测报告 (26) 第六章与各方沟通、协调工作 (27) 1、与建设单位间的协调工作 (27) 2、与设计单位的协调工作 (27) 3、与监理单位的协调工作 (27) 4、与外界及周围居民的协调工作 (27) 第七章工程施工管理网络 (28) 1、项目部工程管理体制 (28)

污水管网沟槽槽钢支护专项方案

孝南区乡镇污水处理PPP项目 市孝南区祝站镇污水收集管网工程 沟槽支护专项施工方案 施工单位:盛世华天环境科技 编制人: 审核人: 编制日期:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、槽钢支护施工 (1) 四、施工组织计划及应急小组 (1) 五、应急救援领导小组 (2) 六、施工机械及设备 (2) 七、槽钢施工 (2) (一)、材料选择 (2) (二)、槽钢吊运及堆放 (3) (三)、操做方法 (3) 八、沟槽监测措施 (4) (一)、基准网的建立 (4) (二)、沟槽支护变形观测 (4) 九、质量保证措施 (4) 十、安全施工措施 (5) 十一、文明施工措施 (6)

一、工程概况 市孝南区乡镇污水处理PPP项目祝站镇污水收集管网工程,镇区管网均位于镇区砼道路或沥青道路下,因镇区路面较窄,两边为居民房,沟槽开挖宽度较窄,坡度较小,为保证施工安全,沟槽两边采用钢板桩支护,设钢管、顶撑支撑。 二、编制依据 市孝南区祝站镇污水收集管网工程施工图及现场实际地形。 三、槽钢支护施工 根据本工程场地地质情况特点,由于集镇区车流量大、人口密集,放坡开挖场地受限,遇底部土质差、渗水量大边坡失稳等;以及凡距离原有电杆、路灯、天然气等各类埋地管线、电缆、建筑物或构筑物等较近时,为了尽量减少破坏,不造成或遗留安全隐患,增加施工安全系数,均采用槽钢在沟槽支护。设计要点如下:支撑用槽钢采用20#槽钢,现场储备6m槽钢,根据沟槽开挖深度、使用部位选用适当的槽钢进行支护,根据现场实际切割、破除宽度情况,上口宽度≤2m的沟槽采用垂直压入合适长度的槽钢,槽钢底端压至槽底以下土层不小于1m,具体深度根据底层土质情况确定;破除宽度大于2m的沟槽,计算、预留好槽底宽度,采用槽钢打斜支撑支护,槽钢底端压入槽底1m以下,槽钢按照沿沟槽方向间距0.5米,在沟槽两侧对称布置。为保证沟槽安全,纵向间距0.5米对称设置的两排槽钢之间均应采用壁厚3.2mm?48.3脚手架钢管,配顶托调节长度并垫木枋,设置一道横向支撑,以加强槽钢支护钢板桩的刚度及整体性,为防止边坡部位土方失稳、塌方,相邻现状管道渗漏导致土体滑坡,相邻现状埋地管线周边松散土方或回填砂失稳、下滑,或施工时槽顶及周边散落的零星泥土、渣块或其他杂物等掉落、坠入沟槽,对沟槽作业人员造成安全隐患,在槽钢与边坡土体之间设置1.83*0.915*0.015木质挡土板。 镇区管网施工时,沟槽周边设置连续封闭的安全护栏及显眼的安全警示标牌等,防止非施工人员围观或误入作业区域时意外绊倒、坠落等。现场安排专职安全巡视人员,尽量疏散围观群众及过往行人减少安全隐患。 四、施工组织计划及应急小组 本工程采用项目经理负责制管理,由项目经理全权负责本项目的机械、材料和劳动

沟槽开挖安全措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 沟槽开挖安全措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共3 页

仅供参考[整理] 沟槽开挖安全措施 a)沟槽开挖前施工员应负责对施工区域内原有各种地下管线和设施、各种架空电线、电缆等逐一向施工人员进行现场交底,并设置标色旗标明地下管线的走向,以提示施工人员引起重视。 b)对施工区域内原有地下管线、设施和架空线的保护措施的技术处理方案应列入施工组织设计,在施工交底时应同时向施工作业人员进行保护措施和技术处理方案交底,并有交底记录签字,重要管线应委托产权单位实行监护,并在监护人员的监护下进行施工。 c)所有地下管线,在明确位置后,左右各1.5m范围内严禁用机械开挖,确保地下管线和设施的安全。 d)沟槽开挖前应对开挖区域内的沿线出入口,道路沿线设置安全围护、警示牌,红灯,并有专职安全员负责检查,确保围护、警示牌、红灯的正常使用。围护采用黄、黑相间的钢管用轧头固定。 e)深沟槽开挖必须严格按施工组织设计进行,放足边坡,开挖出的土方不得沿沟槽两侧堆放,应按不同土质条件和开挖深度设置合适的安全距离,防止土方堆放对沟槽增加土压力发生塌方事故。 f)深沟槽开挖前应由技术部门详细制订危险部位预测施工方案,做好预测预防所需材料准备工作,指定专人负责施工期间的监护工作台,必要时应采用有效措施防止意外事故的。 g)上、下深基础采用搭设钢梯,并且加设扶手栏杆及安全防护网,栏杆高度不低于1.2m。 h)缩小作业面,防止基坑产生事故影响整个工作面施工,基坑开挖到位原及时报监理验槽,并迅速组织砼垫层施工,控制基底暴露时间不超过18小时。 第 2 页共 3 页

天然气管沟开挖施工方案

呼伦贝尔雀巢公司燃气管道工程管沟土方开挖、 回填及恢复 施 工 方 案 编制:李文君 审核:夏永忠 批准:夏永忠 施工单位:内蒙古晟丰能源科技发展有限公司

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备 4、一般技术要求 5、施工顺序 6、施工技术措施 7、安全、文明施工 8、质量保证措施 9、安全措施及应急预案

管沟土方开挖、回填及恢复施工方案 一、工程简况 1、工程概况:本工程位于额尔古纳雀巢有限公司厂内。工程分为三部分:a.厂区内PE燃气主管道敷设及调压箱(柜)、调压计量撬的安装(管沟开挖约700米);b锅炉主厂房内无缝钢管及阀组安装(燃气最大流量3000Nm3/h、管道工作压力20KPa);c、干燥热风炉厂房内无缝钢管及阀组安装(燃气最大流量420Nm 3/h、管道工作压力20KPa),燃气源自内蒙古晟丰燃气公司额尔古纳储备站。 二、主要验收规范及技术标准 1.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235 2.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 3.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB-23257 4、《城镇燃气设计规范》GB50028 5、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 6、《压力管道安全管理与监察规定》 7、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63 8、PE管执行:燃气用埋地聚乙烯管材GB15558.1 燃气用埋地聚乙烯管件GB15558.2 三、施工准备 1、配备管理人员,选调施工机械组成强有力的施工队伍。明确施工任务划分,进行施 工人员、设备调配。 2、对施工人员进行思想教育,要求每个管理者和施工人员必须树立良好的管道工人形 象,从生活作风、社会道德,尊重少数民族地区的风俗习惯,能够体现出当代建设者的精神外貌。 3、对全体施工人员进行教育,针对本工程施工和地理条件、地理环境的特殊条件,教 育职工树立“安全第一”的思想意识和环保意识。 4、根据设备配置计划,确定自检、自修或进厂维修,以检修完毕。 四、一般技术要求 1.一般情况下,管道与其它地下管道、电缆等交叉,原则上应从被穿越物的下方通过。

沟槽开挖及支护施工方案模板

沟槽开挖及支护施 工方案

上海临港新城两港大道一期工程 污水管道工程 沟槽深度大于5m沟槽开挖支护 专项施工方案 编制人: 邹卫平 审核人: 王榴斌 中港第三航务工程局 临港新城两港大道一期工程项目经理部二OO四年十月二十日

临港新城两港大道一期工程 污水管道工程沟槽深度大于5m 沟槽开挖与支护专项施工方案 一、工程概况 本工程污水管道埋深大多在 4.5~8.0m范围内, 管径有DN400、DN600、DN800、DN1000、DN1500、DN1650、DN1800等, 其中DN400管径采用硬聚氯乙烯UPVC加筋管, 管径DN600~DN1200的采用玻璃钢夹砂管, 其余管径的采用企口式钢筋混凝土管。沟槽开挖深度大部分要大于5m。 拟建道路沿线主要为果园、村庄, 河网交错、河塘密布。这些段落地面高程在3.5~4.5m之间, 地势平坦, 稍有起伏。 该段的地质情况自上而下为: ①层为0.2~5.4m( 一般土层厚度) 粘性土; ②1层为0.3~3.0m软塑状的粉质粘土夹粘质粉土, 土质较好; ②3-1层为1.2~5.1m稍密状态的砂质粉土; ②3-2层为5.3~11.8m中密状态的灰色粉砂。 二、施工准备 由于路线较长, 工期较紧, 需要做好充分的施工准备。 2.1、施工队伍进场后, 必须先进行场地的整理, 及时进行测量放样, 准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2.2、机械设备与材料抓紧落实进场, 所需的材料设备必须准

备齐全, 要满足规范设计要求。 2.3、落实管道供应厂家, 进行认真考查和认可, 选定供应厂商, 在保证质量的前提下, 要求其具备足够的日生产能力, 保证供应, 满足施工进度要求。 2.4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底, 分工明确, 责任到人。 三、施工安排及方法总说明 对于埋深很深的污水管道的施工, 采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法, 先考虑将表土( 粘性土) 挖除一层( 2.0m左右) , 有效降低沟槽深度, 然后进行井点降水, 打设钢板桩, 再开挖沟槽, 采用2~3道顶撑支护, 铺设管道。 四、施工方案 4.1、污水管道施工工艺流程 测量放线→第一次土方开挖→布置井点降水→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→污水井施工→磅水( 闭水) 试验→管道坞膀→沟槽回填 4.2、测量放线 根据设计施工图, 测设管道中心线和污水井中心位置, 设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。

深沟槽开挖及支护专项安全方案

阳光二路(新湾路~长港路)道路排水工程 沟槽开挖及支护专项 安全方案 武汉市江汉区城建市政工程处 2011年3月

目录第一节工程概况 第二节施工准备工作 第三节钢板桩支护 第四节沟槽施工 第五节沟槽排水降水措施 第六节排水结构部分施工方法 第七节沟槽回填夯实 第八节钢板桩的拔除 第九节沟槽监测措施 第十节质量保证措施 第十一节安全施工措施 第十二节文明施工措施 第十三节安全事故应急预案

第一节工程概况 一、建设项目概述 1、工程现状及施工范围阳光二路位于江汉区常青片区,是常青片区内部的一条重要城市支路。工程北起新湾路(K0+000),南止于长港路(K0+259.432)。工程实施起点K0+005.051,与现状新湾路车行道边接顺,工程实施止点K0+251.591,与现状长港路车行道边接顺,工程实施全长246.54m. 该区域排水系统属于机场河排水系统,雨污分流。依据规划,在设计道路西侧,距设计道路中线0.5米处,布置一排d400的排水管道,在设计道路西侧,距设计道路中线3米处,布置一排d600的排水管道。管道拟采用高密度聚乙烯HDPE中空壁缠绕管。管道接口为电热熔带链接,管道底铺15cm厚碎石+15cm厚中粗砂基础垫层,要求偎砂回填至管顶以上50cm后方可回填粘土。路面排水管道采用承插式钢筋砼排水管Ⅱ级,120°砂石基础,橡胶圈接口。 2、工程建设内容 阳光二路投标工作内容包括新建机动车道、人行道、新建排水管道。机动车行道结构是22cmf r≥4.5Mpa混凝土路面+30cm厚水泥稳定碎石基础(5:95)分2层碾压。人行道结构:从上至下依次为6cm厚预制C30彩色混凝土步砖+2cm厚M10水泥砂浆座层+15cm厚水泥稳定碎石基础(5:95)。 二、工程地质条件 1、场地土类别