4-1 什么叫短路?短路得类型有哪几种?短路对电力系统有哪些危害?

答:短路就是指电力系统正常情况以外得一切相与相之间或相与地之间发生通路得情况。短路得类型有三相短路、两相短路、单相接地短路与两相接地短路。

短路对电力系统得危害有:短路电流所产生得热效应使设备发热急剧增加,短路持续时间较长时,可使设备因过热而损坏甚至烧毁;短路电流得力效应可引起设备机械变形、扭曲甚至损坏;短路时因系统电压大幅度下降,将会严重影响用户得正常工作,造成产品报废甚至设备损坏;短路情况严重时可导致并列运行得发电厂失去同步,破坏系统得稳定性;不对称短路电流所产生得不平衡磁场会对邻近得平行线路产生电磁干扰,影响其正常工作。

4-2 什么叫标幺值?在短路电流计算中,各物理量得标幺值就是如何计算得?

答:某一物理量得标幺值,等于它得实际值与所选定得基准值得比值。

在短路电流计算中,常取基准容量=100MV A,基准电压用各级线路得平均额定电压,即,则基准电流,基准电抗。

4-3 什么叫无限大容量系统?它有什么特征?

答:无限容量系统亦称无限大功率电源,就是指系统得容量为无限大,内阻抗为零。它就是一个相对概念,真正得无限大功率电源就是不存在得。

特征:在电源外部发生短路时,电源母线上得电压基本不变,即认为它就是一个恒压源。当电源内阻抗不超过短路回路总阻抗得5%~10%时,就可以认为该电源就是无限大功率电源。

4-4 什么叫短路冲击电流、短路次暂态电流与短路稳态电流?在无限大容量系统中,它们与短路电流周期分量有效值有什么关系?

答:短路冲击电流就是指在最严重短路情况下三相短路电流得最大瞬时值;短路次暂态电流就是指短路瞬间(s)时三相短路电流周期分量得有效值;短路稳态电流就是指短路电流非周期分量衰减完后得短路全电流。在无限大容量系统中,有与。

4-5 如何计算电力系统各元件得正序、负序与零序电抗?变压器得零序电抗与哪些因素有关?

答:发电机得正序电抗包括稳态时得同步电抗、,暂态过程中得、与、。负序电抗与故障类型有关,零序电抗与电机结构有关,查教材表4-2;变压器得负序电抗与正序电抗相等,零序电抗与变压器得铁心结构及三相绕组得接线方式等因素有关;线路得负序电抗与正序电抗相等,零序电抗却与正序电抗相差较大,查教材表4-3。

4-6 什么叫复合序网?各种简单不对称短路得复合序网就是什么?

答:所谓复合序网,就是指根据边界条件所确定得短路点各序量之间得关系,由各序网络互相连接起来所构成得网络。

单相接地短路得复合序网就是由正序网、负序网与零序网串联而成得;两相短路得复合序网就是由正序网与负序网并联而成得;两相接地短路得复合序网就是由正序网、负序网与零序网并联而成得。

4-7 何谓正序等效定则?如何应用它来计算各种不对称短路?

答:在简单不对称短路得情况下,短路点得正序电流与在短路点每一相中接入附加电抗而发生三相短路得电流相等,即,这就就是正序等效定则。

各种不对称故障时短路电流得绝对值为:

附加电抗与比例系数可查教材表4-4。

4-8 什么叫短路电流得力效应?什么叫短路电流得热效应?短路发热得假想时间就是什么意思?如何计算?

答:短路电流通过电气设备与导体时,会产生很大得电动力,称为短路电流得力效应;短路电流通过电气设备与导体时,会产生很高得温度,称为短路电流得热效应。

假想时间就是指用稳态短路电流来代替实际短路电流,在该时间内产生得热量与实际短路电流在短路时间内产生得热量相等。假想时间包括周期分量假想时间与非周期分量假想时间两部分,即。

4-9 某工厂变电所装有两台并列运行得S9-800(Y,yn0接线)型变压器,其电源由地区变电站通过一条8km得10kV架空线路供给。已知地区变电站出口断路器得断流容量为500MV A,试用标幺制法求该厂变电所10kV高压侧与380V低压侧得三相短路电流、、及三相短路容量。

解:(1)取MV A, kV,kV,则

,

(2)计算各元件电抗标幺值

系统

线路

变压器

(3)k1点短路:

(4)k 2点短路:

4-10 如图4-30所示网络,各元件得参数已标于图中,试用标幺值法计算k 点发生三相短路时短路点得短路电流。

解:(1)取MV A,,则各元件电抗标幺值为

线路

变压器

电抗器 164.13.663.0631001004100%2

22*

=??? ??????==d NL NL d L L U U S S X X

4-11 在图4-31所示电力系统中,所有发电机均为汽轮发电机。各元件得参数如下:发电机G1、G2容量均为31、25MV A,,发电机G3容量为50MV A,;变压器T1、T2每台容量为31、5MV A,,变压器T3容量为50MV A,;线路WL 得长度为50km,单位长度电抗为0、4,电压为110kV 级,试用运算曲线法计算10kV 电压级得k 点发生短路时0s 与0、2s 时得短路电流。

解:(1)作等效电路 取MV A,,则各元件电抗标幺值为

发电机G1、G2

变压器T1、T2

发电机G3

变压器T3

线路WL

作等值电路如下图所示。

(2)化简网络,求各电源到短路点得转移电抗

将、、作变换得:

因此,各发电机对短路点得转移电抗分别为

G1支路

G2支路

G3支路

(3)求各电源得计算电抗

(4)查计算曲线数字表,并用差值法求短路电流周期分量标幺值

对汽轮发电机G1,,查附录表B-1可得

当时 ,

当时 ,

因此,当时,s 与s 时得短路电流电流周期分量标幺值分别为

同理,对汽轮发电机G2,,查附录表B-1可得s 与s 时得短路电流电流周期分量标幺值分别为

对汽轮发电机G3,,查附录表B-1可得s 与s 时得短路电流电流周期分量标幺值分别为

(5)计算短路电流有名值

归算到短路点得各电源得额定电流为

G1、G2支路

G3支路

因此,s 与s 时得短路电流电流周期分量有名值分别为

kA 23kA 726.175.2kA 34.872.1kA 27.272.10=?+?+?=I

kA 2.16kA 522.175.2kA 05.572.1kA 93.172.12.0=?+?+?=I

4-12 已知某一不平衡得三相系统得V ,V ,V,试求其正序、负序及零序电压。

解:

??????????=????????????????????=????????????????????=??????????οοοοοοοοοο&&&&&&04.12813.34627.817513510j120240240j1202202196.296.6286.36857080111 1 1311 1 1 1 131j j j j j j j j C B A A A A e e e e e e e e e e U U U a a a a U U U

电力工程基础试题及参考答案

电力工程基础试题及参考答案

电力工程基础试题及参考答案 一、填空题 I.降压变压器高压侧的主分接头电压为220kv, 若选择+ 2X 2.5%的分接头,则该分接头电压为231KV 2.电力系统中性点有效接地方式指的是中性 点直接接地。 3 ?输电线路的电气参数包括电抗、电导、电纳 禾廿电阻 4.输电线路的电压偏移是指线路始端或末端母 线的实际运行电压与线路额定电压的数值 差 5.电力系统的潮流分布一般是用各节点的电压 禾和功率表示。 6?调整发电机组输出的有功功率用来调整电力系统运行

的频率。 7.复合故障一般是指某一时刻在电力系统_二 个及以上地方发牛故障。 8?减小输出电元件的电抗将提高系统的 静态稳定性。 二、单项选择题 II?同步发电机的转速和系统频率之间是否有严 格的关系(②) ①否②是③不一一 定④根据发电机的形式定 12.三绕组变压器的结构、通常将高压绕组放在 (③) ①内层②中间层③外层 ④独立设置 13.中性点以消弧线圈接地的电力系统,通常采用的补偿方式是(③) ①全补偿②欠补偿③过补偿④有时全补偿,有时欠补偿 14 .三相导线的几何均距越大,贝得线的电抗 (②)

①越大②越小③不变 ④无法确定 15.变压器的电导参数G,主要决定于哪一个实验数据(①) ①厶P O②厶P K③L k% ④I。% 16.当功率的有名值为s = P+ jQ时(功率因数角为)取基准功率为S,则有功功率的标么值为 (③) ①②③-P s n cos?S n sin?S n ^④ P cos -sn 17.环网中功率的自然分布是(④) ①与电阻成正比分布②与电 抗成正比分布 ③与阻抗成正比分布④与阻 抗成反比分布 18.在同一时间内,电力网的电能损耗与供电量之比的百分值称为(②) ①负载率②网损率③供电率 ④厂用电率 19.电力系统的频

最新电工试题题库及答案

试题题库 填空题 1. 新版劳动竞赛中台区精益运维管理指数中2级指标分别有配变三相负荷不平衡台区占比、 电采集中器离线率低电压台区占比、百户抢修工单率、 过载台区占比等。 2. 星级供电所创建五项管理类别分别有基础保障扎实、安全管理严密、业务协同 运行、人员一专多能、服务一次到位; 1.全能型供电所分为综合班班和配电营业班班两种班组。 2.实训基地建设包括室内和室外两个方面。 3.劳动竞赛指标体系共包括 6 项一级指标和15 项二级指标。 4.供电服务“零容忍”对于自立收费项目和未按标准向客户收费,违规收取装表接 电、也扩报装、农网改造、故障抢修等费用的,对主要责任人处以3000 元,对次要责任人、责任班组负责人处以2000 元,对责任部门分管负责人、责任部门负责人、责任单位分管负责人处以1000 元罚款。 5.为深入贯彻国家电网有限公司全能型乡镇供电所建设和公司本质提升工 作要求,国网河南省电力公司下发了豫电营销414 号文。 “全能型”乡镇供电所建设和公司本质提升工作要求,以标准化管理和创新考核机制为抓手,全面落实综合柜员制、台区客户代表制、网格化片区化 8.按照“全能型”乡镇供电所建设新要求,梳理制定乡镇供电所职责、流程、制度、标准、考核等管理办法,实现“五位一体” 协同机制全覆盖。 6.申报四星级乡镇供电所应具备条件:本年度8-9月劳动竞赛平均成绩排名及10 月排名均在全省400 名之内,供电所员工不低于15 人,建筑面积不低于500 平方米。 7.加快推进乡镇供电所营业厅转型升级,推进“大所制”建设,规模较大的 乡镇供电所设 C 级营业厅,撤并利用率低的CD 级营业厅。 8.2018年星级供电所创建必备条件补充说明中,0.4千伏线损率取本年度1月至 评定月累计值,四星级乡镇供电所要求排名在全省前800 名,五星级要求排名全省前600 名

电工基础知识-通用电工技师题库

一、电机 (一)选择题 1.变压器若带感性负载,从轻载到满载,其输出电压将会(B) A、升高; B、降低; C、不变。 2.变压器从空载到满载,铁心中的工作主磁通将(C) A、增大; B、减小; C、基本不变。 3.在过滤变压器油时,应先检查好滤油机并(B )。滤游现场严禁烟火。 (A)接好电源(B)接好地线(C)做好绝缘防护D、断电操作 4.在检修或更换主电路电流表时将电流互感器二次回路(B)拆下电流表。 (A)断开(B)短路(C)不用处理(D)切掉熔断器 5.牵引机械(如电车、机械车、电瓶车),及大型轧钢机中,一般都采用直流电动机而不是异步电动机, 原因是异步电动机的( B )。 A、功率因素低 B、调速性能很差 C、起动转矩较小 D、起动电流太大 6.进口设备标牌上的英文词汇“resolver”的中文意思是(D)。 (A)变压器(B)电流互感器(C)自整角机变压器(D)旋转变压器 7.旋转变压器的结构相似于(D) A、直流电动机 B、笼型异步电动机 C、同步电动机 D、绕线式异步电动机 8.力矩电动机的特点是(C) A、转速高,转矩大 B、转速高,转矩小 C、转速低,转矩大 D、转速低,转矩小 9.某三相异步电动机的电源频率为50Hz,额定转速为1455r/min,相对应的转差率为(B) A.0.004 B.0.03 C.0.18 D.0.52 10.三相异步电动机的旋转方向与通入三相绕组的三相电流(C)有关。 A、大小; B、方向; C、相序; D、频率。 11.三相异步电动机旋转磁场的转速与(C)有关。 A、负载大小; B、定子绕组上电压大小; C、电源频率 D、三相转子绕组所串电阻的大小。

电力工程基础知识总结

第一章概述 1 电力系统:通过各级电压的电力线路,将发电厂、变电所、电力用户连接起来的一个整体,起着电能的产生、输送、分配和消耗的作用。 2 电力网:在电力系统中,通常将输送、交换和分配电能的设备叫做电力网,它由变电所和各种不同电压等级的电力线路组成,可分为地方电力网、区域电力网、超高压远距离输电网三种类型。 3 建立大型电力系统(联合电网)的优点:①可以减少系统的总装机容量②可以减少系统的备用容量③可以提高供电的可靠性④可以安装大容量的机组⑤可以合理利用动力资源,提高系统运行的经济性。 4 电 满足用户对供电可靠性的要电能质量:指电压、频率和波形的质量。6 变电 由电力变压器和配电装置组成,起着变换电压、分配和交换电能的作用。7 衡量电能质量的指标:①频率偏差(我国电力系统的额定频率是50Hz,正常允许偏差为正负0.2Hz,当电网容量较小时,可以放宽到正负0.5Hz)②电压偏差③电压波动与闪变(电压波动是由负荷急剧变化引起的)④谐波(危害:使变压器和电动机的铁芯损耗增加,引起局部过热,同时振动和躁动增大,缩短使用寿命;使线路的的功率损耗和电能损耗增加,并有可能使电力线路出现电压谐振,从而在线路上产生过电压,击穿电气设备的绝缘;使电容器产生过负荷而影响其使用寿命;使继电保护及自动装置产生误动作;使计算电费用的感应式电能表的计量不准;对附近的通信线路产生信号干扰,从而使数据传输失真等)⑤三相不平衡(危害:三相不平衡电压或电流按对称分量法产生的负序分量会对系统中电气设备的运行产生不良影响。例如使电动机产生一个反向转矩,从而降低了电动机的输出转矩,使电动机效率降低,同时使电动机的总电流增大,使绕组温升增高,加速绝缘老化,缩短使用寿命。对于变压 器,由于三相电流不平衡当最大相电流达到变压器额定 电流时,其他两项电流均低于额定值,从而使其容量得 不到充分利用。对多相整流装置,三相电压不对称将严 重影响多相触发脉冲的对称性,使整流设备产生更多的 高次谐波,进一步影响电能质量。此外,负序电流分量 偏大还有可能导致一些用于负序电流的继电保护和自 动装置的误动,威胁电力系统的安全运行)。8 电力系 统中性点的运行方式主要有三种①中性点不接地(此接 地系统仅适用于单相接地电容电流不大的小电网)②中 性点经消弧线圈接地③中性点直接接地(或经低电阻接 地)(在380/220V系统中,一般都采用此种接地方式) 9 课后6消弧线圈的补偿方式有几种? 一般采用那种 补偿方式?为什么?【消弧线圈的补偿方式有全补偿、 欠补偿和过补偿,一般都采用过补偿方式。因为在过补 偿方式下,即使电网运行方式改变而切除部分线路时, 也不会发展成为全补偿方式,致使电网发生谐振。同时 由于消弧线圈有一定的裕度,即使今后电网发展,线路 增多、对地电容增加后,原有消弧线圈仍可继续使用】 第二章负荷计算与无功功率补偿 1 负荷计算:求计算负荷这项工作叫做负荷计算。 2 电 力负荷按对供电可靠性的要求可分为三级:①一级负 荷:中断供电将造成人身伤亡,或重大设备损坏且难以 修复,或在政治、经济上造成重大损失者均属于一级负 荷。应由两个独立电源供电。对特别重要的一级负荷, 两个独立电源应来自不同的地点。独立电源是指若干电 源中任一电源发生故障或停止供电时,不影响其他电源 继续供电,同时具备下列两个条件的发电厂或变电所的 不同母线段,均属独立电源:⑴每段母线的电源来自不 同发电机⑵母线段之间无联系,或虽有联系但在其中一 段发生故障时,能自动将其联系断开,不影响另一段母 线继续供电。②二级负荷:中断供电将造成设备局部破 坏或生产流程紊乱且较长时间才能恢复,或大量产品报 废、重点企业大量减产,或在政治、经济上造成较大损 失者均属于二级负荷。二级负荷应由两回线路供电。③ 三级符合:所有不属于一级和二级的一般电力负荷,均 属于三级符合。三级符合对供电电源无特殊要求,允许 较长时间停电,可用单回线路供电。3 负荷曲线:表征 电力负荷随时间变动情况的一种图形。按负荷性质不同 可分为有功负荷曲线和无功负荷曲线。4 年最大负荷利 用小时数Tmax:是一个假想时间,在此时间内,用户 以年最大负荷Pmax持续运行所消耗的电能恰好等于全 年实际消耗的电能。Tmax为 1.显然年负荷曲年线越平坦Tmax值越大;反之, 年负荷曲线越陡Tmax越小。因此Tmax的大小说明了用 户用电的性质,也说明了用户符合曲线的大致趋势。对 于相同类型的用户,尽管Pamx有所不同,但Tmax却是 基本接近的,这是生产流程大致相同的缘故。所以Tmax 亦是反应用电规律性的参数。5 平均负荷Pav:指电力 负荷在一定时间t内平均消耗的功率,Pav=Wt/t,式中 Wt为时间t内消耗的电能量。6 负荷系数: 平均负荷 与最大负荷的比值叫做负荷系数Kl=Pav/Pmax,也称负 荷率,又叫负荷曲线填充系数,它是表征负荷变化规律 的一个参数,其值愈大,说明负荷曲线越平坦,负荷波 动越小。7 计算负荷:根据已知的用电设备安装容量确 定的、按发热条件选择导体和电气设备时所使用的一个 假想负荷,计算负荷产生的热效应与实际变动负荷产生 的热效应相等。【确定计算负荷为正确选择供配电系统 中的导线、电缆、开关电器、变压器等提供技术参数】 8 确定计算负荷的方法①需要系数法:计算简单方便, 对于任何性质的企业负荷均适用,且计算结果基本上符 合实际,尤其对各用电设备容量相差较小且用电设备数

电工与电子技术考试题库含答案

电工与电子技术试题 一、填空题(每空1分) 1、若各门电路的输入均为A和B,且A=0,B=1;则与非门的输出为_________,或非门 的输出为_________。 2、一个数字信号只有________种取值,分别表示为________ 和________ 。 3、模拟信号是在时间与幅值上________ 的,数字信号在时间与幅值上是________的。 4、根据逻辑功能的不同特点,逻辑电路可分为两大类: ________ 和________。 5、二进制数A=1011010;B=10111,则A-B=____。 6、组合逻辑电路的输出仅仅只与该时刻的________ 有关,而与________ 无关。 7、将________变成________ 的过程叫整流。 8、在单相桥式整流电路中,如果负载平均电流是20A,则流过每只晶体二极管的电流是 ______A。 9、单相半波整流电路,已知变压器二次侧电压有效值为22V,负载电阻RL=10Ω,则整 流输出电压的平均值是______;流过二极管的平均电流是______;二极管承受的最高反向 电压是______。 10、三极管是________控制元件,场效应管是________控制元件。 11、逻辑函数Y=(A+B)(B+C)(C+A)的最简与或表达式为_______。 12、三极管输入特性曲线指三极管集电极与发射极间所加电压V CE一定时,与之间的关系。 13、作放大作用时,场效应管应工作在区。 14、放大电路的静态工作点通常是指__、和_。 15、某三级放大电路中,测得Av1=10,Av2=10,Av3=100,总的放大倍数是_。

《 电工基础 》试题库

《电工基础》试题库(3) 三相交流电路 (共100题) 一、是非判断题(共20题) 11/16/2008 1.、三相交流电是由三相交流电动机将其它形式的能转化而来的( ) 2、三相交流电的线电压为380 V,这是指它的最大值( )。 3、三相电源的三根相线俗称火线 ( ) 4、假设三相电源的正相序为U-V-W,则V-W-U为负相序。( ) 5、一台三相电动机, 每个绕组的额定电压是 220 V, 三相电源的线电压是380 V, 则这台电动机的绕组为星形联结。( ) 6、三个电压频率相同、振幅相同,就称为对称三相电压。( ) 7、三相负载作星形联结时, Y 形公共连接点N 叫作中性点( ) 8、任意两个火线之间的电压叫做相电压。 ( ) 9 、Y 形联结,无论负载对称与否,线电流必定等于对应负载的相电流。( ) 10、三相交流电路中,总的视在功率等于各相视在功率之和 ( ) 11、相线上的电流叫做线电流。 ( ) 12、三相对称负载中性线电流为零( ) 13、在三相四线制供电系统中,若负载对称,则中线电流IN0 ( ) 14、同时需要三相电源供电的负载称为三相负载。( ) 15、照明灯开关一定要接在相线上。( ) 16、凡负载作星形联结,线电压必等于相电压的根号3倍。() 17、在三相电路中,负载的连接方法有星形和三角形两种() 18、凡负载作三角形联结时,其线电流都等于相电流。() 19、三相交流电动势的相序为U→V→W 称为正序(). 20、称三相负载三角形联结,其线电流的相位总是滞后对应的相电流30°( ) 21、三个电压频率相同、振幅相同,就称为对称三相电压。(). 22、在低压配电系统中,规定为相电压380V,线电压220V。() 23、对称三相电路星形联结,中性线电流不为零。(). 24、,如果每相负载的电阻、电抗都相等, 则它们是三相对称负载。 ( ) 25、三相对称电动势的相量之和等于0 ( ) 二、填空题(共20题) 1、三相交流电源是由三个( )相同、( )相等、( )依次互差120°的交流电势组成的电源。 2.、在三相电路中电源和负载有()、()两种联接方式。 3.三相电压到达振幅值(或零值)的先后次序称为()。 4、任意两个火线之间的电压叫做( )。 5.、对称三相电路,负载为星形连接,测得各相电流均为5A,则中线电流IN=( );当U 相负载断开时,则中线电流IN= ( ) 6、通常在低压配电中采用由三根相线和一根中性线组成的输电方式叫做( )。 7、.任意两相始端之间的电压(即火线与火线之间的电压)叫做( )。 8、.三相交流电路中,总的视在功率等于各相视在功率之( ) 。 9、.在三相负载的接法中,( )接法线电流等于相电流,( )接法线电压等于相电压。 10、同一三相对称负载作三角形连接时的线电流是星形连接时的( )倍,作三角形连接时的有功功率是星形连接时的( )倍。 11、判断电气设备(如电动机)的绝缘性能仪表叫( ),又称摇表。

电力工程基础答案

1-2 电能生产的主要特点是什么?对电力系统有哪些要求? 答:电能生产的主要特点是:电能不能大量存储;过渡过程十分短暂;与国民经济各部门和人民日常生活的关系极为密切。 对电力系统的基本要求是:保证供电的可靠性;保证良好的电能质量;为用户提供充足的电能;提高电力系统运行的经济性。 1-4 衡量电能质量的主要指标有哪些?简述它们对电力系统的主要影响。 答:衡量电能质量的主要指标有:频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、高次谐波(波形畸变率)、三相不平衡度及暂时过电压和瞬态过电压。 对电力系统的主要影响(略)。 1-7 为什么我国规定110kV以上的高压电网和380/220V的低压电网要采用大电流接地系统?各有什么优点? 答:大电流接地系统发生单相接地时中性点电位仍为零,非故障相对地电压不会升高,仍为相电压,因此电气设备的绝缘水平只需按电网的相电压考虑,故可以降低工程造价。所以我国110kV 及以上的电力系统基本上都采用中性点直接接地的方式。而在380/220V系统中采用中性点直接接地方式,主要是考虑人身安全问题,一旦发生单相接地故障,可以迅速跳开自动开关或烧断熔断丝,将故障部分切除。 1-8 试确定图1-12所示供电系统中发电机和所有变压器的额定电压。 图1-12 习题1-8附图 答:发电机G:10.5kV;变压器T1:10.5/242kV;变压器T2:10/3.3kV;变压器T3:220/38.5kV;变压器T4:220/121/38.5kV;变压器T5:35/6.6 kV

2-9 某工厂车间380V 线路上接有冷加工机床50台,共200kW ;吊车3台,共4.5kW (%15=ε); 通风机8台,每台3 kW ;电焊变压器4台,每台22kVA (%65=ε,5.0cos =N ?);空压机1台,55kW 。试确定该车间的计算负荷。 解:该车间的计算负荷如下表所示。 电力负荷计算表 2-12 某电力用户10kV 母线的有功计算负荷为1200kW ,自然功率因数为0.65,现要求提高到 0.90,试问需装设多少无功补偿容量?如果用BW10.5—40—1W 型电容器,问需装设多少个?装设以后该厂的视在计算负荷为多少?比未装设时的视在计算负荷减少了多少? 解:(1)需装设的BWF10.5-40-1W 型并联电容器容量及个数 822)]9.0tan(arccos )65.0s [tan(arcco 1200=-?=C Q kvar 55.2040 822 === C C q Q n 取21=n 则实际补偿容量为:8404021=?=C Q kvar (2) 无功补偿前后视在负荷的变化 补偿前:1403)65.0tan(arccos 1200tan 3030=?==?P Q kvar 184665 .01200cos 3030=== ?P S kVA

电工试题库-含答案

电工试题 A卷 选择题(50题) 1、不属于电气图的是(C)。 A、变电所一次接线图 B、变电所一次设备位置图 C、变电所土建位置图 D、变电所二次接线图 2、不属于电气图的是(D)。 A、电气原理图 B、电气展开线路图 C、电气安装线路图 D、土建施工图 3、收音机的印刷电路板上标注的是(C)。 A、电气原理图 B、电气展开图 C、电气安装图 D、电气控制图 4、变电所二次回路编号原则是(C)。 A、随意性原则 B、从左到右,从上到下原则 C、等电位原则 D、同元件一致原则 5、电气图中,断路器的符号是(D)。 A、K B、D C、L D、DL 6、电气图中,符号YH表示(B)。 A、电压回路 B、电压互感器 C、电流回路 D、电流互感器 7、同一温度下,相同规格的四段导线,(A)导线的电阻值最小。 A、银 B、铜 C、铝 D、铁 8、电感的国际单位是(C)。 A、法拉(F) B、欧姆(Ω) C、亨利(H ) D、瓦特(W) 9、磁场中产生感应电动势的条件是(B)。 A、磁通量不变 B、磁通量变化 C、电流恒定 D、磁通量为零 10、直流电的频率是(A)Hz。 A、0 B、50 C、60 D、100 11、直流电的功率因数为(B)。 A、0 B、1 C、≧0 D、≦1 12、正弦交流电的(C)不随时间按一定规律作周期性的变化。 A、电压、电流的大小 B、电动势、电压、电流的大小和方向 C、频率 D、电动势、电压、电流的大小 13、正弦交流电的三要素是(B)。 A、电压、电流、频率 B、最大值、周期、初相位

C、周期、频率、角频率 D、瞬时值、最大值、有效值 14、频率为50Hz的交流电其周期为(B)s。 A、0.01 B、0.02 C、0.5 D、0.2 15、我国交流电的频率是(B)Hz。 A、0 B、50 C、60 D、100 16、某一交流电周期为0.001s,其频率为(C)Hz。 A、0.001 B、100 C、1000 D、50 17、220V单相正弦交流电是指其电压(A)为220V。 A、有效值 B、最大值 C、瞬时值 D、平均值 18、交流电气设备的绝缘主要考虑的是交流电的(B)。 A、平均值 B、最大值 C、有效值 D、瞬时值 19、交流机电产品铭牌上的额定值是指交流电的(A)。 A、有效值 B、瞬时值 C、最大值 D、平均值 20、已知正弦电压u=311(sin314t)V,当t=0.01s,电压的瞬时值为( A)V。 A、0 B、311 C、314 D、220 21、从正弦交流电的解析表达式中可以看出交流电的(A)。 A、最大值 B、功率 C、电量 D、单位 22、相量图是旋转相量把几个(B)的交流电画在同一坐标中。 A、不同频率 B、同频率 C、同效率 D、不同频率 23、已知工频正弦交流电电流的有效值为1A,初相角为0,则该电流的解析表达式为(D)。 A、B、 C、D、 24、电功率的单位是(A)。 A、瓦特(W) B、伏特(V) C、焦耳(J) D、千瓦?时(kW?h) 25、电功率是指(C)所做的功。 A、电流 B、电压 C、电流在单位时间内 D、电压在单位时间内 26、变压器的额定容量是指变压器的(C)。 A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 D、总功率 27、阻抗的单位是(D)。 A、亨利(H) B、法拉(F) C、瓦特(W) D、欧姆(Ω) 28、纯电感电路中,电感的感抗大小(C)。 A、与通过线圈的电流成正比 B、与线圈两端电压成正比 C、与交流电的频率和线圈本身的电感成正比 D、与交流电频率和线圈本身电感成反比 29、在电路中同时存在电感、电容、电阻三种负载时,阻抗的计算式为(C)。 A、B、 C、D、 30、电动机铭牌上标注的额定功率是指电动机的(A)。 A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 D、总功率

电力工程基础(课后习题答案)..

第一章 1-1 什么是电力系统?建立联合电力系统有哪些好处? 答:电力系统是由发电厂、变电所、输配电线路和电力用户组成的整体。建立联合电力系统的优点是:可以减少系统的总装机容量;可以减少系统的备用容量;可以提高供电的可靠性;可以安装大容量的机组;可以合理利用动力资源,提高系统运行的经济性。 1-2 电能生产的主要特点是什么?对电力系统有哪些要求? 答:电能生产的主要特点是:电能不能大量存储;过渡过程十分短暂;与国民经济各部门和人民日常生活的关系极为密切。 对电力系统的基本要求是:保证供电的可靠性;保证良好的电能质量;为用户提供充足的电能;提高电力系统运行的经济性。 1-3 我国规定的三相交流电网额定压等级有哪些?用电设备、发电机、变压器的额定电压与同级电网的额定电压之间有什么关系?为什么? 答:我国规定的三相交流电网额定压等级,低压有0.22/0.127 kV、0.38/0.22 kV和0.66/0.38kV;高压有3 kV、6 kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV和750 kV。 用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同;发电机的额定电压应比同级电网额定电压高5%;变压器一次绕组的额定电压,对于降压变压器,应等于电网的额定电压,对于升压变压器,应等于发电机的额定电压;变压器二次绕的额定电压,当二次侧供电线路较长时,应比电网额定电压高10%,当变压器二次侧供电线路较短时,应比同级电网额定电压高5%。 1-4 衡量电能质量的主要指标有哪些?简述它们对电力系统的主要影响。 答:衡量电能质量的主要指标有:频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、高次谐波(波形畸变率)、三相不平衡度及暂时过电压和瞬态过电压。 对电力系统的主要影响(略)。 1-5 什么叫小电流接地系统?什么叫大电流接地系统?小电流接地系统发生一相接地时,各相对地电压如何变化?这时为何可以暂时继续运行,但又不允许长期运行? 答:中性点不接地和中性点经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统;性点直接接地(或经低电阻接地)的系统称为大电流接地系统。 在小电流接地系统中发生单相接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高3倍。此时三相之间的线电压仍然对称,因此用户的三相用电设备仍能照常运行,但是,发生单相接地后,其运行时间不能太长,以免在另一相又发生接地故障时形成两相接地短路。

电工电子试题及答案

1 电工与电子技术试题 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2 分,共40 分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.电路如图所示,如果电阻R1增大,则电流表A 的读数() A.增大 B.减小 C.不变 D.不定 2.与图示电路等效的电路是() 3.一个由线性电阻构成的电器,从220V的电源吸取1000W的功率,若将此电器接到110V的电源上,则吸取的功率为() A.250W B.500W C.1000W D.2000W 4.图示电路中,A、B 端电压U=() A.-2V B.-1V C.2V D.3V 5.在负载为纯电容元件的正弦交流电路中,电压u与电流i的相位关系是() A.u 滞后i90o C.反相 6.正弦电压u=U A.-30o B.0o C.30o D.150oB.u 超前i90oD.同相 m sin(ωt+)的波形如图所示,则=() ?7.星形连接的对称三相电源的线电压U AB ?? 与其相应的相电压U A 的关系是U AB=()

8.已知在R、L串联的正弦交流电路中,总电压U=30V,L上的电压U L=18V,则R 上的电压U R应为() A.12V B.24V C.48V D.48 2 V 9.已知正弦电流的有效值相量为则此电流的瞬时值表达式是下列式中的 ()A.10sin(ωt-45o)A B.10sin(ωt+45o)A C.10 2 sin(ωt-45o)A D.10 2 sin(ωt+45o)A 10.通过电感L的电流为i L=6 2 sin(200t+30o)A,此电感的端电压U L=2.4V,则电感L为() A. 2 mH B.2mH C.8mH D.400mH 11.电磁式仪表中与测量机构转动力矩相平衡的阻转矩由() A.动铁片产生C.螺旋弹簧产生 B.空气阻尼器产生D.固定线圈产生 12.一台三相异步电动机工作在额定状态时,其电压为U N,最大电磁转矩为T max,当电源电压降到0.8U N而其他条件不变时,此时电动机的最大电磁转矩是原T max的() A.0.64倍 C.1.0倍 13.半导体三极管是一种() A.电压控制电压的器件 C.电流控制电流的器件B.0.8倍 D.1.2倍 B.电压控制电流的器件D.电流控制电压的器件 14.某工作在放大状态的三极管,当基极电流I B由60μA 降低到40μA时,集电极电流I C 由2.3mA降低到1.5mA,则此三极管的动态电流放大系数β为() A.37.5 B.38.3 C.40 D.57.5 15.图示理想运算放大电路中,负载电流I L为() 1 A. mA 3 B.1 2 mA C.1mA D.2mA E 断开后电路的电压放大倍数的大小将()

电工基础练习题

电工基础判断题 1、电桥平衡时,电桥电路可化简成简单电路进行分析计算。 ( √ ) 2、应用支路电流法求解电路时,所列出的方程个数等于支路数。 ( √ ) 3、节点电压法是当回路数多于支路数时,采用这种方法。 ( × ) 4、叠加原理适用于各种电路。 ( × ) 5、戴维南定理用于求解各支路电流。 ( × ) 6、半导体三极管中,内阻是很大的,接近于理想电流源。 ( √ ) 7、在工程中,变电所的变压器和发电厂的内阻都很小,接近于理想电压源。 ( √ ) 8、恒流源输出电流随它连接的外电路不同而异。 ( × ) 9、电压源和电流源的等值变换,只能对外电路等值,对内电路则不等值。 ( √ ) 10、Y-△等效变换是在保持对外电路等效的条件下可进行等效变换。 ( √ ) 11、在复杂电路中,三个电阻元件首尾连接成闭合回路,形成星形电路。 ( × ) 12、磁力线通过的路径称为磁路。 ( √ ) 13、对比电路和磁路,可以认为电流对应于磁通,电动势对一个于磁通势,而电阻则对应于磁阻。 ( √ ) 14、磁路欧姆定律适用于只有一种媒介质的磁路。 ( × ) 15、磁路的磁阻与磁动势有关。 ( × ) 16、磁路的欧姆定律一般用来对磁路做定性分析。 ( √ ) 17、形成磁路的最好办法是利用铁磁材料,按照电器的结构要求做成各种形状的铁心,从而使磁通形成各自所需的闭合路径。 ( √ ) 18、磁路基尔霍夫第一定律的表达式为0=Φ∑。 ( √ ) 19、在交流电路中,阻抗包含电阻"R"和电抗"X"两部分,其中电抗"X"在数值上等于感抗与容抗的差值。( √ ) 20、感抗为X L 的线圈与容抗为X C 的电容器相串联,其总电抗是X=X L +X C 。 ( × ) 21、阻抗并联电路,等效复阻抗的倒数等于各支路复阻抗的倒数之和。 ( √ ) 22、阻抗并联的电路,总复电流的倒数等于各支路复电流倒数之和。 ( × ) 23、RLC 串联电路谐振时电流最小,阻抗最大。 ( × ) 24、R-L-C 串联电路中发生谐振时阻抗最大。 ( × ) 25、R-L-C 并联电路发生谐振时阻抗最大。 ( √ ) 26、串联谐振在无线电工程中的应用较为广泛,例如收音机的接收电路就是利用串联谐振来选择电台信号的。 ( √ ) 27、串联谐振在无线电工程中应用广泛,利用谐振的选择性对所需频率的信号进行选择和放大,而对其它不需要的频率加以抑制。 ( √ ) 28、在电力系统中,应避免发生串联谐振,防止过电压造成线圈和电容器烧损。 ( √ ) 29、在无线电工程和电子技术中,常利用并联谐振时阻抗大的特点来选择信号或消除干扰。 ( √ ) 30、RL 电路在过渡过程中换路定律是U L (0+)=U L (0-)。 ( √ ) 31、复阻抗相等的三相负载,称为三相不对称负载。 ( × ) 32、三相不对称负载是指三相负载的复阻抗不相等。 ( √ ) 33、三相不对称负载电路有中线时,负载上的相电压也为不对称三相电压。 ( × ) 34、三相不对称负载电路有中线时,中线电流等于三个负载电流的相量和。 ( √ ) 35、不按正弦规律做周期性变化的电流或电压,称为非正弦周期电流或电压。 ( √ ) 36、方波发生器,锯齿波发生器等脉冲信号源,输出的电压是正弦周期电压。 ( × ) 37、不按正弦规律变化的电流、电压、电动势,统称为非正弦交流电。 ( √ ) 电工基础单选题 1、要使电路中某点的电位提高,则( B )。 (A)改变电路中某些电阻的大小一定能实现 (B)改变参考点的选择可能实现

电力工程基础答案(学生版)

《电力工程基础》作业 作业一: 某发电厂电气主接线图如下所示,现运行方式为:电源进线T1、T3接在Ⅱ段母线上,电源进线T2接在Ⅰ段母线上,引出线L1、L3、L5接在Ⅱ段母线上,引出线L2、L4接在Ⅰ段母线上,旁路母线处于冷备用状态。请仔细分析回答下列问题: (1)请写出线路L1上的线路侧隔离开关文字符号,并说明其作用? (2)请写出线路L1上的母线侧隔离开关文字符号,并说明其作用? (3)当馈线L1对侧接的是没有电源连接的用户,则隔离开关QS1是否需要装设?并说明原因? (4)写出检修出线断路器QF1而不停止向线路L1供电的操作步骤; (5)写出出线断路器QF1检修后恢复供电的操作步骤; (6)写出检修Ⅱ段母线的操作步骤; (7)写出Ⅱ段母线检修后恢复供电的操作步骤。 答(1)QS1,隔离线路L1对侧的电源。 (2)QS1Ⅰ隔离Ⅰ组母线侧的电源; QS1Ⅱ隔离Ⅱ组母线侧的电源。 (3)QS1不需装设,因为不需隔离线路L1对侧的电源。或QS1可以装设,因为可用来阻止线路上过电压的入侵。 (4)①闭合QSpⅡ;②闭合QSp;③合上QFp;④主母线WⅡ向旁路母线WⅢ充电;⑤闭合QS1p;⑥断开QF1;⑦拉开QS1;⑧拉开QS1Ⅱ。

(5)①闭合QS 1Ⅱ;②闭合QS 1;③合上QF 1;④断开QFp ;⑤拉开QS 1p ,QSp ;⑦拉开QSp Ⅱ。 (6)①依次闭合引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅰ组母线侧的隔离开关;②依次拉开引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅱ组母线侧的隔离开关;③拉开QFm ;④拉开QSm Ⅱ;⑤拉开QSm Ⅰ。 (7)①闭合QSm Ⅰ;②闭合QSm Ⅱ;③合上QFm ;④W Ⅰ向W Ⅱ充电;⑤依次闭合引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅱ组母线侧的隔离开关;⑥依次拉开引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅰ组母线侧的隔离开关。作业二: 一幅值等于1000A 的冲击电流波从一条波阻抗Z1 = 500Ω的架空线路流入一根波阻抗Z2 = 50Ω的电缆线路,在二者连接的节点A 上并联有一只阀式避雷器的工作电阻R = 100Ω,如图所示。试求: (1) 进入电缆的电压波与电流波的幅值; (2) 架空线路上的电压反射波与电流反射波的幅值; (3) 流过避雷器的电流幅值IR 。 解:线路1电流入射波幅值 线路1电压入射波幅值 根据彼德逊法则,可以画出其等值电路。 节点A 上的电压幅值为 (1) 进入电缆的电压波与电流波的幅值为 A I I q 1000 01==kV Z I U U q q 500 50010001101=?== =kV Z R Z R Z R Z R Z U U q A 5 .6250 1005010050 100501005005002)()( 22 22 211=+?? +?+ ?= +??+?+= kV U U A q 5.622==kA Z U I q q 25.150 5.622 22== =

电力工程施工基础知识

电力工程施工 基础知识

电力工程施工流程: 签订合同 找业主拿资质 去供电局窗口领资料 0 Q 填写,送供电局审核■算用电负荷 做好“三大措施”、开工报告、开工手续 进场施工 故工井 申领电表、装好

、施工程序 1、电力工程施工程序: 施工准备一根据图纸位置配合土建预埋管一配管至各设备及动力箱(柜)一动力配电箱(柜)安装T电缆敷设—管内穿线T检测绝缘电阻T配电箱(柜)内接线f设备接线f 设备调试f试运行f竣工验收。 2、照明工程施工程序: 施工准备f进户管预埋f配合土建预埋暗配管f配电箱、户内箱、接线箱预埋壳体f开关盒、插座盒安装f总配电柜及电表箱安装f预分支电缆敷设f管内穿线f测试绝缘电阻f电气器具安装f配电箱安装接线f调试f竣工验收。 3、变配电工程施工程序: 施工准备f配合土建预埋电缆保护管f在土建地沟、墙面基本完之后进行技术复核f变压器就位f高、低压柜安装f母线安装(插接母线)f室内接地母线安装f电缆敷设f电缆头制安f电气调试f竣工验收。 4、防雷接地工程施工程序: 施工准备f确定引下线轴线位置f根据土建进度逐层连接柱内二根主筋作为引 下线f焊接均压环f竖井内进行接地线安装施工f竖井内管道与接地线连接f 根据图纸要求的楼层防雷引下线与外墙门窗、栏杆作电气连接f柱内主筋引出屋面与屋面避雷带焊接f屋面避雷带施工f突出屋面的金属体与避雷带连接f 接地电阻测试(如电阻值不符要求,另增接地极)f竣工验收。 5、弱电工程(有线电视、电话、对讲、综合布线、防盗对讲)施工程序: 施工准备f配合土建预埋管至盒、箱f盒、箱埋设安装f线槽安装f部分明管敷设f管内穿线f插座安装f排线架安装接线f调试f试运行f竣工验收。 6、消防及火灾报警工程施工程序: 施工准备f根据图纸预埋管至探测器盒f预埋管至报警器盒及消防按钮盒f预埋管至火警信号复视盘及消防电话插座盒f管内穿线f检测绝缘电阻f设备及探测器、模块安装f各种设备就位f设备接线f单体调试f联动调试f竣工验

电工理论试题及答案

电工试题及答案 特种作业安全操作电工作业题库(1) 二,选择题(将正确答案的序号填入空格内) 1 ,钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程.切换量程时应( B ). A ,直接转动量程开关; B ,先将钳口打开,再转动量程开关 2 ,要测量380V 交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为( B )的绝缘电阻表. A , 250V B, 500V C, 1000V 3,用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时,要用单根电线分别将线路L 及接地E 端与被测物联接.其中( B )端的联结线要与大地保持良好绝缘. A, L B , E C G 4,室外雨天使用高压绝缘棒,为隔阻水流和保持一定的干燥表面,需加适量的防雨罩,防雨罩安装在绝缘棒的中部,额定电压10kV 及以下的,装设防雨罩不少于( A ) ,额定电压35kV 不少于( C ). A , 2 只B, 3 只C , 4 只D, 5 只 5,触电时通过人体的电流强度取决于( C ). A.触电电压 B.人体电阻 C.触电电压和人体电阻 D.都不对 6,电流通过人体的途径,从外部来看,( A )的触电最危险. A.左手至脚 B.右手至脚 C.左手至右手 D.脚至脚 7, 触电人已失去知觉,还有呼吸,但心脏停止跳动,应使用以下哪种急救方法( B ). A.仰卧牵臂法 B.胸外心脏挤压法 C.俯卧压背法 D.口对口呼吸法 8,两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A ). A,发热量较大B,发热量较小C,没有明显差别 9,绝缘手套的测验周期是( B ). A,每年一次B,六个月一次C,五个月一次 10,绝缘靴的试验周期是( B ). A,每年一次B,六个月一次C,三个月一次 11,在值班期间需要移开或越过遮栏时( C ). A,必须有领导在场B,必须先停电C,必须有监护人在场

电力工程基础第章习题答案

第五章5-1 熄灭电弧的条件是什么?开关电器中常用的灭弧方法有哪些? 答:灭弧的条件是去游离率大于游离率。开关电器中常用的灭弧方法有速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、 长弧切短灭弧法、粗弧分细灭弧法、狭缝灭弧法、采用多断口灭弧法和采用新型介质灭弧法等。 5-2 高压断路器、高压隔离开关和高压负荷开关各有哪些功能? 答:高压断路器不仅能通断正常负荷电流,而且能切断一定的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除 短路故障;高压隔离开关的主要功能是隔离高压电源,保证人身和设备检修安全,同时还具有倒闸操作和通断小电流的 功能;高压负荷开关可以通断一定的负荷电流和过负荷电流,有隔离开关的作用,但不能断开短路电流。 5-3 倒闸操作的基本要求是什么? 答:倒闸操作的基本要求是:合闸送电时,先合上隔离开关,再合上断路器;跳闸断电时,先断开断路器,再断 开隔离开关。 5-4 低压断路器有哪些功能?按结构型式可分为哪两大类? 答:低压断路器既能带负荷通断电路,又能在线路发生短路、过负荷、低电压(或失压)等故障时自动跳闸。低 压断路器按结构型式分,有塑料外壳式和万能式两大类。 5-5 熔断器的主要功能是什么?什么是“限流”式熔断器? 答:熔断器的主要功能是对电路及其设备进行短路或过负荷保护。“限流”式熔断器是指熔断器的灭弧能力很 强,灭弧速度很快,能在短路电流未达到冲击值以前完全熄灭电弧。 5-6 避雷器有何功能?有哪些常见的结构型式?各适用于哪些场合? 答:避雷器用于防止雷电产生的过电压沿线路侵入变配电所或其他建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘。避雷 器按结构型式分,有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和金属氧化物避雷器等。其中,保护间隙和管型避雷器一般用 于户外输电线路的防雷保护,阀型避雷器和金属氧化物避雷器主要用于变配电所的进线防雷电波侵入保护。 5-7Dyn11 接线配电变压器和Yyn0 接线配电变压器相比较有哪些优点? 答:Dyn11 接线变压器能有效地抑制3的整数倍高次谐波电流的影响; 抗比Yyn0 接线变压器小得多,更有利于低压侧单相接地短路故障的切除;不平衡负荷的能力远比Yyn0 接线的变压器大。Dyn11 接线变压器的零序电Dyn11 接线变压器承受单相

电工考试试题(含答案)

电工考试试题 满分:100分及格:60分 姓名: 性别: 部门: 得分: 一、是非判断题(10题,每题1分) 1.在单相回路上,装设了漏电保护开关后,电源侧可不需装设过流保护装置。(×) 2.安装漏电保护器和不安装漏电保护器的用电设备不要共用一个接地装置。(√) 3.不接地电网不必采用保护接零。(√) 4.36伏是安全电压值,所以人体长期接触也不会发生危险。(×) 5.低压带电工作时,人体不得同时接触两根线头。(√) 6.如有人处在高压导线意外落地的危险区域内时,脱离危险的最简单的方法是大步疾走出 危险区域。(×) 7.{ 8.对于电气设备拉开接触器、空气开关等设备断电即可认为设备停电。(×) 9.检修电容器时,将电容器停电后就可进行工作。(×) 10.重复接地的主要作用是为了降低接地装置的接地电阻。(×) 11.平行的两条电线,不允许在两瓷珠的内侧绑线。(√) 二、选择题(10题,每题2分) 1.熔断器在照明线路上是作为 C 保护装置。 A过载B短路C过载及短路 2.三相四线制系统供电的光管电路,其零线应采用铜芯线,截面应按相线 C 选择。A额定电流的50%B截面额定电流50%C截面额定电流的100% 3.触电者在无呼吸无心跳情况下,并同时出现 A 等三种症状时可判断为真死,并终止抢救。 ' A瞳孔扩大,关节僵硬,出现尸斑B瞳孔扩大,牙关紧闭,手脚僵冷C嘴唇发黑,手足僵冷,出现尸斑 4.发生人身触电时,当通过人体的交流电流达到 A 毫安时会有生命危险。 A 30 B 50 C 100 5.漏电保护器的动作时间不超过 A 秒称为快速型。 A B C 2 6.在带电设备附近工作,带电设备只允许在工作者的 B 。 A左、右两侧B前面一侧C后面一侧 7.防止触电事故的措施很多,其中有重要意义的是 B 。 A做好设备维修保养B严格执行操作规程C贯彻安全用电教育 ( 8.低压绝缘鞋是防止触电的 C 。 A主要技术措施B基本安全用具C辅助安全用具 9.按我国标准,安全电压是指由供电的电压系列。 A特定电源B市电交流电源C直流电源 10.我国安全电压额定值等级是 A 。 A 42伏,36伏,24伏,12伏,6伏

电工基础题库

1、()电路中参考点改变,任意两点间的电压也随之改变。 2、()一个由若干电阻组成的无源二端网络,可以等效成一个电阻。 3、()电路中任意一个节点上,任意时刻流入节点的电流之和,一定等于流出该节点 的电流之和。 4、()用叠加定理求解电路时,对暂不考虑的电流源将其作开路处理。 5、()用支路电流法解题时,各支路电流参考方向可以任意假定。 6、()含有两个电源的线性电路中的某一支路电流,等于两电源分别单独作用时,在 该支路产生的电流的代数和。 7、()用支路电流法解出的电流为正数则解题正确否则就是解题错误。 8、()非关联参考方向是电流从标有电压“-”端经过元件流向“+”端。 9、()线性电阻元件的伏安特性是通过坐标原点的一条直线。 10、()理想电压源和理想电流源是不能等效互换的。 11、()用戴维南定理解题时,受控源不能看作独立电源。 12、()电动势V的相量形式为=100V。 13、()某电流相量形式为=(3+j4)A,则其瞬时表达式为。 14、()频率不同的正弦量的相量可以在同一相量图中画出。 15、()在纯电阻正弦交流电路中,电压与电流的相位关系是永远同相。 16、()参考点改变时,电路中各点的电位也随之改变,但任意两点间的电压不变。 17、()当外电路处于通路状态时,外电路负载上的电压等于电源电动势。 18、()基尔霍夫电压定律是指在任意瞬间沿任意回路绕行一周,各段电压的代数 和一定等于零。 19、()电阻元件只能是耗能元件,而电感和电容元件则是储能元件。 20、()运用支路电流法解复杂直流电路时,不一定以支路电流为未知量。 21、()所谓叠加原理,是将每个电源作用效果相加,不应该出现相减的情况。 22、()受控电压源与受控电流源也可以进行等效互换,但控制电压或控制电流支 路不能被互换掉。 23、()当电阻上的电压和电流参考方向相反时,欧姆定律的形式为。 24、()在一段无分支电路上,不论沿线导体的粗细如何,电流都是处处相等的。 25、()电源等效变换时,仅对外电路等效,对内电路是不等效的。 26、()戴维南定理所说的等效只对外部电路等效。 27、()正弦量的初相角与起始时间的选择有关,而相位差则与起始时间无关。 28、()两个不同频率的正弦量可以求相位差。 29、()已知e(t)=-311cos314tV,则与它对应的相量 30、()在纯电感正弦交流电路中,若电源频率提高一倍,而其他条件不变,则电