文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 通信铁塔试题答案mi

通信铁塔试题答案mi

通信铁塔试题答案

一、单项选择题(每题1分)

1、粗骨料应采用碎石,尺寸为( C )

A、1-2cm

B、2-3cm

C、2-4cm

2、监理工程师应监督承包单位严格按( C )中的安全技术措施及安全生产操作规程进行施工

A、监理规划

B、监理大纲

C、施工组织设计方案

3、砼垫层制作分有钢筋和无钢筋,垫层为C10砼,厚度为( C )cm

A、8

B、9

C、10

4、绑扎钢筋,桩基纵筋同一截面接头不得大于( C )%

A、20

B、40

C、50

5、基础和连接梁浇筑,砼试块尺寸为( A )

A、150×150×150mm3

B、120×120×120mm3

C、100×100×100mm3

6、接地电阻值应小于( B )

A、4Ω

B、5Ω

C、10Ω

7、铁塔整体垂直度允许偏差≤( A )

A、H∕1500

B、H∕1000

C、H∕750

8、馈线过桥架要有一定的倾斜度,靠馈线窗一端应略低于铁塔一端,斜度( A )%左右

A、0.5

B、0.3

C、0.7

9、要保证天线在避雷针的( A )保护范围内

A、45°

B、30°

C、60°

10、铁塔构件厚度<5mm时,镀锌厚度65um ,铁塔构件厚度>5㎜时,镀锌厚度( A )

A、86um

B、75um

C、60um

11、铁塔工程的保修期一般为( B ) 年

A、2

B、1

C、3

12、在铁塔安装中符号@的含义是( A )

A、两个钢筋的间距

B、角钢

C、钢筋

13、在塔基的施工中细骨料宜采用( A )

A、中粗砂

B、中粒砂

C、粒径2—4cm碎石或卵石

14、粗骨料含泥量应小于2%,水泥用量不得少于(A )

A、360kg/m3

B、240kg/m3

C、300kg/m3

15、桩基要自然养护( C )天

A、20

B、7

C、28

16、木板模的连接木方间隔为( A )

A、600mm——800mm

B、300mm——400mm

C、600mm——700mm

17、塔基支承面(混凝土柱墩)的标高是( B )mm

A、±2.0

B、±3.0

C、±4.0

18、引上扁钢接长不可用螺丝,必须焊接(搭接),长度不少于( A )

A、10cm

B、7cm

C、9cm

19、每根引上扁钢的顶部要钻一个( B )的孔,以便于下一步施工和塔体及接地排连接

A、20mm

B、10mm

C、9mm

20、螺栓穿入方向,水平方向,垂直方向 ( B )

A、由内向外由下向上

B、由下向上由内向外

C、由左向右由右向左

21、塔靴的安装位置应符合施工图设计要求,塔靴与基础顶面应密切贴合,允许间隙,但面积不超过 ( B )

A、2mm 50﹪

B、3mm 25﹪

C、3mm 30﹪

22、塔顶避雷针一般为镀锌钢管,高度为(B)左右,要安装牢固

A、5米

B、7米

C、6米

23、铁塔地锚埋设深度应符合设计要求,允许偏差(C)

A、≤20mm

B、≤30mm

C、≤50mm

24、移动通信基站机房内安装有基站的收发信机、开关电源、综合配线柜、蓄电池等设备,其地面荷载要求在(C)

A、500~1000kg/m2

B、400~800kg/m2

C、600~1000kg/m2

25、板房基础要用塑料布或草垫盖住并浇水养护不少于( A )

A、7天

B、28天

C、6天

26、塔基施工中要用( A )砼做垫层

A、C10

B、C20

C、C30

27、板房基础钢筋帘子双层,基础板下( B )公分级配沙石

A、35

B、30

C、20

28、在房基地面砼垫层初凝后,地板用Φ8钢筋按规定间距进行编筋。按设计要求基房四周圈梁,主筋用Φ14,箍筋用Φ8,梁截面为( C )

A、200×180mm

B、230×100mm

C、230×180mm

29、板房基础用C20砼对圈梁和地面浇筑,用振动棒振捣。室内地面分三层,底层用C10砼做垫层一般厚,第二层C20钢筋砼结构一般为厚,第三层厚水泥沙浆抹平压光,误差±5mm,圈梁四周抹平压( B )

A、150mm 120mm 100mm

B、100mm 150mm 20mm

C、80mm 100mm 20mm

30、机房一般为铁板和塑料压制的轻便建设材料制作的,一般为3×5m2或(B)

A、6×5m2

B、4×5m2

C、2×5m2

二、多项选择题(每题2分)

1、通信监理阶段划分为(ABC )

A、施工准备阶段

B、施工实施阶段

C、工程竣工阶段

2、塔基工程需经( ABC )验收合格后,方可交付铁塔安装单位安装铁塔。

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

3、铁塔工程从外形来看有( ABC )等

A、自立式

B、拉线式

C、塔楼式

4、基础和连系梁之前要支设模板,尺寸应符合要求。模板材料只可选用(AB )

A、钢模

B、木板模

C、砖模

5、塔基施工中钢材必须为国标,产地为(ABC)

A、首钢

B、鞍钢

C、本钢

6、在(ABC)的环境、气候条件下不能施工

A、气温超过40℃或低于-20℃时

B、5 级风以上

C、下着冰雹或雨雪

7、铁塔安装可采用(ABC)

A、单件单装

B、扩大拼装

C、综合安装

8、铁塔已安装的结构单元,在检测调整时,应考虑外界环境影响(ABC)出现的自然变形

A、风力

B、温差

C、日照

三、判断题(每题1分)

1、定位划线:按设计要求,依据地勘资料,找准塔基坐标、方位、标高。定完位后,建设单位、监理单位和施工人员核对,保证准确无误。(√)

2、无论槽基础、桩基础,必须对纵筋、箍筋的规格、形状、长度、直径、数量、位置、间距进行检查。钢筋笼采用点焊与绑扎相结合(√)

3、现场浇筑应采用搅拌机搅拌,机械捣固。(√)。

4、保护帽采用C20砼,尺寸一般为500×500×300mm( × )。

5、铁塔主材长度、宽度、厚度(钢管直径)材质、镀锌、技术规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准及设计要求。检查方法,用钢尺卡尺和经纬仪测量( × )。

6、连接螺栓(标准件)M16以下(含M16)采用4.8级,M20以上(含M20)采用6.8级,要有出厂合格证/试验报告。(√)。

7、塔组合中不允许野蛮施工,允许用主材做抱杆( × )。

8、严禁气割扩孔,扩孔部分不许超过2mm,扩孔后对孔壁严格进行防腐处理(√)。

9、塔柱、横杆、斜杆的连接螺栓必须100%穿孔(√)。

10、未验收或验收不合格的工序,监理人员可以签认( × )。

11、对施工中出现的质量缺陷,监理工程师应及时下达监理工程师通知单,要求施工单位限期整改,并检查整改结果。(√)

12、在整个施工过程中要坚持安全第一、预防为主的管理方针。监理人员应督促施工单位在开工前对施工人员进行安全教育,落实各工序安全防护措施(√)。

13、移动通信钢塔桅工程施工监理实行监理工程师负责制( × )。

14、监理人员应要求承包单位在施工现场设置符合规定的安全警示标志,对施工时可能对毗邻设备、管线等造成损害做好现场防护( √ )

15、监理人员必须监督承包单位在施工现场临时用电有可靠接地保护系统。( √ )

16、监理人员在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应及时下达监理工程师通知,要求施工单位整改;情况严重的,应立即责令其停止施工,并及时上报建设单位。( √ ) 17、监理单位应“公正、独立、自主”地开展工程施工监理工作,维护建设单位和承包单位的合法权益。( √ )

18、施工监理一般划分为3个阶段:施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段监理。( √ )

19、主筋需焊接的每根只能有一处,焊接不可对头焊(×)

20、一般接地按设计要求埋设地线棒,焊好地线接引线,一般要埋设在基础周围,一般要埋设28根长1.5~2米左右的40×40mm的镀锌角钢,并用50×40mm的镀锌扁钢连成一体,引接地线如遇连系梁时,应从下方通过。(×)

21、每个塔脚引上一根接地扁钢,机房处引上5根接地扁钢(×)

22、施工人员必须熟悉安全操作规程,高空作业者必须经过高空作业的专业培训( √ )

23、施工单位编制施工安全组织措施,作为施工组织设计的一部份,并经监理人员审核同意( √ )

24、基桩养护期可按照日平均温度累计达到600℃·d时对应的周期计列,0℃及以下的周期不计列,养护期不应小于7d,也不应大于60d(×)。

25、混凝土强度达到1.5N/m㎡前,不得在其上踏踩或安装模板﹑支架(×)

26、回土时接地角钢周围不要用岩石回填,而要用软土回填,以保证接地电阻良好,回土要夯实。一般应在养护期结束后方可回土( √ )

27、塔体安装,必须确保结构的稳定性和不致永久性变形( √ )

28、塔靴螺栓孔与基础顶面预埋螺栓中心轴线偏差≤2mm,各个塔靴中心间距就相等,允许

偏差≤1.5mm(×)

29、采用法兰连接的节点,法兰接触面的贴合率不低于50﹪,用0.3mm塞尺检查,插入深度的面积之和不得大于总面积的25%,边缘最大间隙不得大于0.8mm。(×)

30、.天线支撑(抱杆)、挂高、方位应符合设计要求,应与钢塔结构构件牢固连接馈线过桥架的位置、强度应符合设计要求,并应与钢塔结构构件牢固连接。馈线过桥架要一定的倾斜度,靠馈线窗一端应略低于铁塔一端,斜度0.5%左右( √ )

31、铁塔安装完毕后,必须进行整体垂直度和高度的测量校正,所有数据必须满足规范要求,塔体高度应从基础法兰表面到塔顶避雷针安装处( √ )

32、地锚出土点允许偏差≤60mm,拉距允许偏差≤80mm(×)

33、基础支座钢板应按设计标高安装,调好水平后,在钢板下灌注水泥砂浆( √ )

34、钢塔构件连接法兰盘的接触面不得涂漆,如有污染应清除干净,以确保良好的接地。( √ )

35、拉线塔每架设一层,应检查钢塔垂直度并满足施工图设计要求。钢塔两层拉线之间弯曲度要符合施工图要求。( √ )

36、钢塔全部安装完毕后,应进行拉线初拉力和钢塔垂直度测量调正,使之符合设计和规范要求( √ )

37、在铁塔基础施工时,一般以房柱为准,使基础钢筋与房柱的钢筋紧密相连,因此在凿房屋柱顶钢筋时,一定要找准柱顶,在凿柱顶时不能将屋面凿漏( √ )

38、铁塔基础与原建筑物房柱要妥善连接,尤其是钢筋焊接,监理人员一定要进行巡视监理,焊接工要有上岗证书,焊完后要进行无损探伤检查和必要的拍照。(×)

39、混凝土搅拌均匀,浇灌时一定要用振动棒振实,保证基础的强度。由于在屋面上作业有些机械上楼不方便,但不能依次为由而放松( √ )

40、铁塔安装时,由于在高处而且空间小、困难大,危险性很强,安全就显得很重要,施工单位必须要有完善的安全作业计划( √ )

41、各类构件的连接接头,必须经过检查合格后,方可紧固和焊接( √ )

42、塔柱、横杆、斜杆及塔楼主梁的连接螺栓必须50%穿孔,横向、斜向拉杆用角钢的内角向下,不能向上方向,减少积雨雪腐蚀(×)

43、铁塔施工每道工序施工前必须由本工序负责人相施工人员进行技术和安全交底,明确分工( √ )

44、铁塔施工中要以塔基为圆心,塔高的50%为半径的范围为施工禁区,施工时未经现场指挥人员同意,并通知塔上作业人员暂停作业前,任何人员不得进入。(×)

45、输电线路不能通过施工区,如有必须采取停电措施( √ )

46、上下塔时人与人之间距离应不小于2米,行动速度宜慢不宜快(×)

47、不允许塔上作业人员在同一垂直面同时作业( √ )

48、架设拉线塔时,临时拉线或正式拉线没有卡好之前,不允许上塔作业( √ )

49、监理人员应督促承包单位在开工前对施工人员进行安全教育,落实各工序安全防护措施( √ )

50、监理人员应要求承包单位在施工现场设置符合规定的安全警示标志,对施工时可能对毗邻设备、管线等造成损害做好现场防护( √ )

51、监理人员在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应及时下达监理工程师通知,要求施工单位整改;情况严重的,应立即责令其停止施工,并及时上报建设单位( √ ) 52、发生生产安全事故后,监理人员与承包单位应采取措施防止事故扩大,保护事故现场,妥善保管有关证物,及时向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门报告,并参加对安全事故的调查( √ )

53、在整个施工过程中要坚持安全第一、预防为主的管理方针。监理人员应督促承包单位在开工前对施工人员进行安全教育,落实各工序安全防护措施( √ )

54、未验收或验收不合格的工序,监理人员应拒绝签认( √ )