文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板工程施工方案交底(1)

模板工程施工方案交底(1)

模板工程施工方案交底(1)
模板工程施工方案交底(1)

都会·首站(二、三期T8、T9办公楼及裙房)工程

项目

模板工程施工

中建三局第一建设工程有限责任公司

都会·首站(二、三期T8、T9办公楼及裙房)

工程项目经理部

方案交底记录

交底部门:技术部方案名称:模板工程施工方案

交底主题:都会·首站(二、三期T8、T9办公楼及裙房)项目---模板工程施工方案

交底内容:

1、模板材料及模板型式选择

支架:所有模板均采用工具式钢管脚手架为主,扣件式脚手架配合搭设,立杆及水平杆选用φ48×3.5mm钢管;

楞:与模板接触的次楞选用50×100mm松木木枋,主楞选用φ48×3.5mm钢管;

模板:方形柱及剪力墙选用双面覆膜镜面板(板厚15mm,尺寸1830×915mm);圆形柱采用定型钢模板;梁底及梁侧采用普通模板(板厚15mm,尺寸1830×915mm);楼面板采用木模板支设(板厚18mm,尺寸1830×915mm)。人防区域拉杆不加套管。

脱模剂:采用无色水性脱模剂。

墙体定位筋:采用φ16的钢筋制作,具体如下图所示:

2、构架选型

该工程结构构件尺寸较多,根据施工图,选择数量较多且明显具有代表性的构件尺寸进行模板的设计和计算,其中属高支模范畴的梁板模板安装本方案不涉及,应参照高支模专项施工方案:

构件选型分析表

构件类

常见尺寸(mm)选定尺寸适用范围型

模板施工技术交底大全

模板分项施工技术交底 工程概况:本工程地下一层,地上共十层,地下室结构及地面层工作量较大,相应的一次性投入的周转材料数量较大。根据本工程特点,考虑到上部结构连续性,本工程采支撑采用①48钢管排架支撑S=3.5钢管及相应的钢扣件,模板采用九合板。 模板安装 1、模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 模板组装要严格按照模板配板图尺寸拼装成整体,模板在现场拼装时,要控制好相邻板面之间拼缝,两板接头处要加设卡子,以防漏浆,拼装完成后用钢丝把模板和竖向钢管绑扎牢固,以保持模板的整体性。拼装的精度要求如下: 1、两块模板之间拼缝<1 2、相邻模板之间高低差<1 3、模板平整度< 2 4、模板平面尺寸偏差土3 2、模板定位 当底板或顶板混凝土浇筑完毕并具有一定强度(》 1.2MPS),即用手按不松软、无痕迹, 方可上人开始进行轴线投测。首先根据楼面轴线测量孔引测建筑物的主轴线的控制线,并以该控制线为起点,引出每道细部轴线,根据轴线位置放出细部截面位置尺寸线、模板500( mm控制线,以便于模板的安装和校正。当混凝土浇筑完毕,模板拆除以后,开始引测楼层500mm标咼控制线,并根据该500mm线将板底的控制线直接引测到墙、柱上。 3、土0. 000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 积水坑、电梯井模板采用15mm厚多层板按坑大小加工成定型模板。模板固定要牢固,并用钢丝绳将模板拉在底板钢筋上,或者采用固定物体重压,防止浇筑混凝土时模板上浮。 (2)墙体模板安装顺序及技术要点 ①模板安装顺序

模板施工方案技术交底

中建三局 一公司
专项技术方案审批管理流程 技术交底记录
JS-LC-003-01 编号:
工程名称
荆门市政务中心工程
交底时间 2013 年 2 月 28 日
方案名称 模板施工方案
交底提要:
模板施工方案交底
交底内容:
(包括模板制作、安装、拆除技术措施、质量保证措施等)
一、 模板选型及施工方法 1、模板选型
模板材料选择:本工程木模板均采用 18mm 厚双面覆膜板。支撑及加固系统 采用钢管扣件支撑,并采用木枋、钢管、对拉螺杆加固。
因基础承台面积大,高度高,模板支撑很难保证其稳定性,基础承台、地梁、 条基及底板采用 240mm 砖胎膜施工。
地上结构采用木模板钢管支撑系统。剪力墙、柱、板及梁主楞采用木枋加固, 次楞采用双钢管及对拉螺杆加固。当梁高大于 450mm 时,在梁中设置一根对拉 螺杆;当梁高大于 800mm 时,增设两根;梁高每增加 400mm,多增设一根。对 拉螺杆沿梁长方向间距为 400mm;
主楼结构标准层层高为 4.0m,层高固定,模板采用木模板钢管支撑系统。 2、基础承台、地梁、底板模板
2.1 模板形式选择 由于承台面积较大、高度较高,如采用木模板支撑很难满足其稳固性,故采 用 240mm 厚砖胎膜施工。沿承台、地梁边线砌筑 240 灰砂砖墙,等土方回填后, 再进行该承台混凝土浇筑,以保证其稳固性。 2.2 施工工艺 土方开挖→垫层施工→放线定位→砌 240 砖胎膜→梁内侧抹 20mm 水泥砂浆 2.3 施工方法 1)土方开挖:根据基槽放线定位对梁、承台按土方施工方案进行抽槽开挖, 并采用人工对槽底整平; 2)施工垫层:垫层两边宽度应比砖胎膜外侧各宽 100mm; 3)放线定位:根据设计施工图轴线定位放设梁及承台边线 3、墙、柱模板 3.1 墙、柱模板选型设计 采用 18mm 厚胶合板,并用双钢管、对拉螺杆加固。其中地下室外墙、消防 水池及地上结构外墙采用止水对拉螺杆,其余采用普通对拉螺杆。对拉螺杆第一 道距地面不大于 200mm 高,横向、竖向间距均为 400mm。对拉螺杆及止水对拉 螺杆均采用Φ 14 钢筋制作。 剪力墙背楞的安装应自下而上进行,剪力墙背楞使用双钢管制作。第一道柱 箍离地不大于 20cm,然后每隔 40cm 设置一道。本项目标准层层高 4m,剪力墙 背楞及对拉螺杆须设置 9 道,剪力墙侧增设对拉螺杆与钢管共同使用作为柱箍, 增强约束力度。剪力墙阴阳角采用双扣件加固。

高大模板施工方案技术交底1

施工技术交底记录 编号:表B2

出长度 17次楞间距≤300mm/ 18竖向剪刀撑 (加强型) 5m≤高度≤8m 5m≤宽度≤8m 1、架体外侧周边及内部纵、 横向每6m设置一道,由底 至顶设置;2、剪刀撑宽度 为8mm。 19水平剪刀撑 (加强型) 5m≤长度≤8m 5m≤宽度≤8m 1、扫地杆层应设置; 2、竖 向剪刀撑顶部交点平面设 置;3、顶端和底部必须设 置水平剪刀撑,中间不大于 8m设置一道。 20立杆下基础 C15混凝土垫层,垫 300mm宽方形15㎜厚木 模板 基础压实度≥0.94,碾压完成 后浇筑100厚C15垫层 21连墙件连墙件采用抱柱措施,将支模架与柱子相连 2.2.2标准模块平面设计简图2.2.3标准模块立面设计简图2.3梁支撑搭设

梁底支撑采用钢管扣件式支撑体系,立杆与板共用。模板采用15mm厚胶合板,次楞木方采用100×50mm,沿梁跨度方向立放布置,间距≤200mm,主楞采用φ48.0×3.0mm钢管,垂直于梁跨度方向布置,间距为1000mm。梁底居中设置一排立杆(当梁高>1000mm 时,设置两排立杆),间距同主楞间距,若立杆数量与板下立杆间距不协调时,则需根据实际进行调整,保证立杆间距小于1.0m。梁两侧立杆距两边距离为200mm,梁两侧板支撑水平杆穿过梁下,板支撑与梁底支撑连接成整体,水平杆步距为1400mm。 图2.3-1 梁底模示意图(以600×1800梁为例) 梁侧模: 梁侧模板采用15mm厚覆面木胶合板,次楞采用50×100mm木枋,木枋立放,间距≤200mm,沿梁跨度方向布设;主楞采用Φ48×3.0m双钢管,间距600mm;对拉螺杆采用M14,水平间距600mm,竖向间距根据梁高确定。 梁高≤700mm时,梁底增加一道道对拉螺杆,梁底150mm处加设一道对拉螺杆。 700mm<梁高≤1000mm时,梁底增加两道对拉螺杆,梁底150mm处加设一道对拉螺杆,以上部位450mm加设一道。 1000mm<梁高≤1500mm时,梁底增加三道对拉螺杆,梁底150mm处加设一道对拉

模板方案技术交底

模板方案技术交底

模板方案技术交底 交底内容: 一、技术参数 【柱模板(设置对拉螺栓)】 混凝土柱高(mm) 4500 混凝土柱长边边长(mm) 800 长边小梁根数 5 混凝土柱短边边长(mm) 500 短边小梁根数 3 柱长边螺栓根数 4 柱短边螺栓根数 2 对拉螺栓布置方式均分面板材质覆面木胶合板小梁材料矩形钢管柱箍材料钢管对拉螺栓类型M14 侧压力计算依据规范《建筑施工模板安全技术规 范》JGJ162-2008 扣件类型3形26型 【柱模板(设置对拉螺栓)】 混凝土柱高(mm) 3600 混凝土柱长边边长(mm) 500 长边小梁根数 4 混凝土柱短边边长(mm) 500 短边小梁根数 4 柱长边螺栓根数 2 柱短边螺栓根数 2 对拉螺栓布置方式均分面板材质覆面木胶合板小梁材料矩形钢管柱箍材料钢管对拉螺栓类型M14 侧压力计算依据《建筑施工模板安全技术规扣件类型3形26型

荷载传递至立杆方式单扣件 【板模板(扣件式)】 新浇混凝土板厚(mm) 130 模板支架高度H(m) 4.5 模板支架纵向长度L(m) 9 模板支架横向长度B(m) 3.6 立柱型号(mm) Ф48×3 立杆纵向距离la(mm) 900 立杆横向距离lb(mm) 900 水平拉杆步距h(mm) 1500 面板材质覆面木胶合板小梁材质方钢管小梁间距(mm) 450 主梁材质钢管 主梁布置方向平行立柱纵向方向荷载传递至立杆方式可调托座计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规 范》JGJ130-2011 【墙模板(木模板)】 新浇混凝土墙名称WHQ1 新浇混凝土墙墙厚(mm) 350 混凝土墙的计算高度(mm) 3600 混凝土墙的计算长度(mm) 6000 对拉螺栓类型M14 小梁间距(mm) 250 面板材质覆面木胶合板小梁材料矩形钢管小梁一端悬臂长(mm) 200 主梁一端悬臂长(mm) 100 主梁材料双钢管主梁间距(mm) 450 【圆柱模板】

居住区模板工程施工技术交底 推荐建筑工程施工组织设计技术交底模板安全实施细则监理方案

施工技术交底记录 工程名称:长沙金源世纪城五合垸居住区W7区商业 施工单位: 编号:项目技术负责人:项目专业施工员:项目专业质量检查员:专业班组长: 交底时间:4月9日 交底地址:工地办公室 交 底 内 容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:模板制作与安装技术交底2、交底执行标准名称及编号:G B50204-20023、交底内容摘要:一、施工准备1、材料: (1)脱模剂:用水溶性脱模剂。 (2)柱模采用18厚胶合模配备一层用量,按图纸尺寸制作柱模板并编号、散装、散拆、定位连续翻转。柱箍采用12#双槽钢,间距600mm 固定。 (3)梁模采用18厚胶合板、配备三层模板,连续翻转,并适时补充。 (4)支撑采用¢48×3.5钢满堂脚手架,支撑系统配备三层,定型支撑,连续翻转。 (5)梁底模板:当梁跨度大于4m 时,起拱高度为梁跨度的2/1000。主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。(6)楼面模板:采用18厚的胶合模板,散装散拆,投入三层数量进行周转。(7)木方采用50×70木方。2、作业条件: (1)按工程结构图进行模板设计和配套,确保刚度和稳定性。 (2)墙身钢筋绑扎完毕,电线管、电线盒、预埋件、门窗洞口预埋完毕,钢筋办完隐蔽工程验收。(3)为防止模板下口跑浆,安装柱模、大模前抹好砂浆找平层,但砂浆找平层不能吃入墙身内。 (4)外墙内模结构:在安装模板前把组合柱外的墙上舌头灰清理干净,全现浇结构挂好外墙模板操作的外架子。(5)安装模板前应把模板板面清理干净,刷好脱模剂(不允许在模板就位后刷脱模剂,防止污染钢筋及混凝土接触面),脱模剂应涂刷均匀,不得漏刷。 (6)所有柱子均做成定型清水模板,钉子先用电钻开孔后再钉。 (7)模板接缝用玻璃胶封口,并贴30mm 宽胶带,模板锯开后侧向刷酚醛树胶漆一遍,柱木方必须双面过刨,做到尺寸统一。 (8)模板加工时,必须严格检查模板原材料尺寸,误差控制在以下范围内,对角线误差不大于2mm ,厚度误差不大于2mm,板面翘曲度不大于1mm.。 (9)对框架柱、剪力墙、梁侧模等竖向结构在混凝土浇筑24小时后,其强度能保证构件不变形,棱角完整时方可拆模。 湘质监统编施2002-11

模板工程技术交底

模板工程技术交底 一、模板制作 基础、柱、梁(含圈梁)、板模板采用12×1220×2440、12×90×1800优质镜面胶合板,主、次龙骨采用60×80木方,构造柱、框架柱竖向背楞龙骨采用60×80标准木方,外横向背楞采用¢48架管;楼层构造柱对拉螺杆采用¢12~14的普通螺杆,对拉螺杆配合“3”型卡使用,圈梁及基础构造柱采用热轧步步紧加固;支撑系统采用钢管架。模板的脱模剂采用水溶性碱性脱模剂。 二、支模板的工艺流程: 1、墙柱模板:弹模板的控制线→焊接柱子定位筋→模板组装就位→安装主次龙骨及对拉杆→加 固、校正→自检、验收→下一道工序。 2、早拆体系梁板模板:立可调支撑及早拆柱头→安装模板主龙骨→安装水平支撑→安装斜撑→ 调平支撑顶面→安装模板次龙骨→铺设胶合板→面板拼缝贴胶带→刷脱模剂→模板预检→进行下道工序。 三、模板技术要求:模板及支撑系统要有足够的承载能力、刚度和稳定性,能保证混凝土浇筑过 程中不产生变形、位移现象。模板表面应整洁干净,拼缝应严密不漏浆,几何尺寸符合设计要求;在混凝土浇筑前木模板应浇水湿润,但模板内不得有积水,模板内的杂物应清理干净。 预埋件、预留洞口的位置要准确、安置要牢固。 四、模板安装 1、基础模板安装 1)垫层模板采用木模板,模板背楞采用木方,安装时采用¢12~14的短钢筋订如灰土垫层中固 定模板,垫层局部高低不平处应修平后再安装模板,模板的接缝处应背木方。 2)条基模板采用木模板,木方采用60×80,模板采用12×1220×2440优质镜面胶合板;安装 时采用¢18的钻头在垫层上钻孔,用¢14~16的短钢筋固定条基侧模板,条基侧模板上口 之间应对撑固定,条基侧模板必须拉通线校直固定;四周条基外侧模板可在灰土垫层上打 桩,用斜撑加固。 3)独立承台基础模板采用木模板,先按基础尺寸配置模板,背楞木方间距为200mm,上下口必 须背木方,采用¢12~14的对拉螺杆(或钢管扣件)加固,下口可利用垫层上打孔插筋固定,为防止承台之间发生位移,支撑架体应相互连成整体,尤其是承台上口。

框架结构模板工程技术交底_

框架结构模板工程技术交底 一、工程概况 XX车间为框架-钢结构,框架部分地上二层,一层层高7.45m,二层层高5.05m。基础标高-2.500至一层顶标高7.450,高度共计9.95m,模板支撑体系采用扣件式钢管脚手架。 二、主要材料 1、模板: 15mm厚镜面多层板 2、垫板:50mm×200mm松木板 2、柱箍:Φ48×3.2mm钢管 3、次龙骨:50mm×70mm木方 4、对拉螺栓: 12mm通丝螺杆 5、钢管脚手架:Φ48×3.2mm钢管及连接扣件(十字、一字及转向) 三、主要机具 圆盘锯、手提锯、电钻、汽油式手提吹风机、扳手、吊线坠、尺子、墨斗等。 四、施工流程 1、柱模板 搭设安装脚手架→沿模板边线贴密封条→立柱子片模→安装柱箍→校正柱子方正、垂直和位置→全面检查校正→群体固定→验收 2、梁模板 弹梁轴线并复核→搭支模架→调整托梁→摆主梁→安放梁底模并固定→梁底起拱→扎梁筋→安侧模→侧模拉线支撑(梁高加对拉螺栓)→复核梁模尺寸、标高、位置→与相邻模板连固→验收 3、板模板 搭支架→测水平→摆主梁→调整楼板模标高及起拱→铺模板→清理→复核模板标高、平整度、支撑牢固情况→验收 五、施工方法及操作要求 1、满堂架搭设 (1)搭设前将地基及基础承台上的杂物和余料等清理干净。 (2)立杆底端接触灰土地基部位垫通长松木板,接触基础承台混凝土部位垫木垫块(镜面板边角料,尺寸10cm×10cm)。 (3)搭设过程应逐根检查钢管垂直度、管口情况,剔除弯曲、管口变形及两端被封堵的钢管。 (4)立杆纵横向间距为900mm,水平拉杆步距不大于1500mm,横竖向扫地杆距地面不大于200mm。钢管立杆、扫地杆、水平拉杆应采用对接扣件连接,严禁搭接。

模板施工技术交底记录(2021新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 模板施工技术交底记录(2021新 版)

模板施工技术交底记录(2021新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、模板安拆施工 A.模板安装前准备工作 a.模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 b.模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 c.标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置。 d.竖向模板的支设应根据模板支设图。

e.已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 f.支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 B.模板支设 1、地下室底板、承台、地梁 ①底板下翻,地梁及承台侧模全部采用砖胎模,为增强基坑边坡强度及稳定性,基槽土方开挖后,由施工员进行放线。外围梁的侧胎模厚为240mm,M5水泥砂浆砌筑。砌体砂浆饱满,以防止基坑外出现的渗水。 ②基坑内部胎模为120mm,M5水泥砂浆砌筑,其高度在基础底板垫层底标高超深部分及胎模与底板之间的间隙用1:1砂石回填。 ③底板的侧模及底板高低处挂模全部采用九合板模板,钢管固定,根据设计要求,施工规范及施工组织设计,底板的周侧墙板上翻,一次性浇筑,设钢板止水带,钢板止水带采用焊接固定,因此在墙板支撑上,除钢管固定外,设中12圆钢做的穿墙螺栓,中间烧止水片,外用伞型卡加螺帽固定,螺杆间距为450mm。 2、柱模板

模板工程技术交底最新

钢筋工程技术交底 一、工程简介 西飞职工活动中心建筑面积4900m2,结构形式为全现浇框架结构,建筑耐久年限50年,建筑耐用火等级二级,抗震烈防八度,屋盖形式为螺栓球钢网架。±0.000等绝对标高393.628米(黄海系)。建筑物占地为54.3×69.33米,建筑总高度19.30米。地基为基槽开挖,挖深为-4.900米(相当于绝对标高393.628),2米厚3∶7灰土垫层,基础形式为砼独立基础、砼条形基础,基底标高为-2.900m,框架柱的砼强度等级为C40,框架梁的砼强度等级为C30,构造柱砼强度等级为C20。 二、编制依据及执行标准 1、《砼结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2、《混凝土结构施工图平面整体法制图规则和构造详图》03G101-1 三、质量目标 模板分项质量目标:合格 四、施工工序及流水段划分 1、模板加工→定位放线→模板安装→检查验收 施工段划分为三段○1~○5/○A~○K为一段○5~○12/○A~○E 为二段○5~○12/○E~○L为三段。 五、施工工艺要求及质量标准 1、材料

1.1500*500柱模采用竹胶板,700*700、800*900柱模采用定型钢 模板,看台模板及楼板模板采用多层板。 1.2支撑材料为架管、扣件、方木。 2、柱模板 ○1排架柱总高度为21.3米,分五段施工。模板采用竹胶板,每次支模高度4.8米,每根柱配2套定型模板,以利循环使用。 ○2排架柱加固系统采用里外双排架,第一层施工时必须要有斜拉杆,与地面夹角45o为宜,二层以上每拆柱模一段用钢管牢牢把双排架锁在柱子上。为避免加固系统晃动,特单独搭设双排泵管架且不与加固系统连接。 ○3柱模采用Φ12~Φ18的对拉螺栓加固,套管采用PVC管,水平方向间距400~550㎜,垂直方向间距500~700㎜,Z1采用Φ18对拉螺杆水平方向每层为4根螺杆。 ○4柱模所有拼缝全部夹双面海棉条,以防漏浆,模板加固完毕后用经纬仪复核垂直度。框架柱复核完毕后以砂浆封闭柱模底部缝隙。 ○5排架柱支撑系统(里外双排架)在每个施工段上部满铺架板作为人行通道,排架柱周围搭设工作平台,便于工人现场操作和行走。通道和工作平台挂1.5米高密目网。 3、梁、板模板 ○1梁、板模板均采用竹胶板以保证砼达到清水标准,梁采用双排支撑,为了保证顶撑两个方向的稳定性,梁高大于700时用钢管搭

(完整版)模板工程技术交底

模板工程技术交底 一、模板配置 基础模板及上部模板采用胶合板,柱梁应制作定型模板;板、梁支撑系统采用钢管扣件排架支撑;剪力墙、板底模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;梁底模、侧模主龙骨均为钢管,次龙骨为50*100木方;柱模次龙骨为50*100木方,主龙骨为钢管,大于500的柱要设对拉螺栓。模板配置量,柱模配一层,板模板配两层,梁模配一层半以满足主体结构施工进度的要求。 二、模板运输及安排 钢管扣件根据进度需要就近安排临时堆场。塔吊服务范围内的模板和支撑的搬运用塔吊吊运,塔吊服务范围外的由人工搬运,上部支撑系统排架搭设时应考虑塔吊服务范围有限,从距塔吊最远处开始搭设,逐步向塔吊靠近;平板由塔吊服务范围向外铺设,以便于材料的水平运输。需要时由塔吊配合进行运输。 三、主要部位的施工程序 本工程基础筏板和梁混凝土采用一次浇注的方法施工,第一次浇注至剪力墙上施工缝处(梁向上500处);上部剪力墙、梁、板均采用一次浇注的方法施工;特殊情况下,可先浇注内部柱,外部墙和顶板一次浇注。 四、基础模板的支设 基础筏板周围模板采用砖胎模。筏板的上反梁用钢筋焊撑角,然后在上面支摸,第一道螺杆离底板的高度不准大于200,上口用钢管

卡紧,确保混凝土浇注时不涨模,周围外墙必须使用止水螺杆。 剪力墙模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;次龙骨的间距不大于200,主龙骨的间距不大于500。 五、各楼层模板支撑的搭设 地下室顶板的次龙骨间距为不大于200mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于600MM;楼板支撑间距采用0.8×0.8m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆。 上部梁板次龙骨间距为250-300mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于800MM;楼板支撑间距采用1.0×1.0m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆,支撑搭设时先柱后梁板,再平台模板。 上下层模板支撑立杆必须保持在同一垂直线上,不得偏移,楼层上立柱下垫不小于200×200竹夹板片,以防因楼板偏心受压使楼板产生裂缝。如立杆立于土上,必须在立杆的下方垫上宽度不小于250、厚度不小于50的通长方木或槽钢。 所有扣件螺丝必须拧紧,支撑必须牢固可靠,搭设各层顶板、梁模板支撑时,立杆之间@4M必须加剪刀撑。梁高大于600的模板主龙骨下须设双扣件,以防主龙骨滑落。 六、楼层施工顺序 弹线→扎柱钢筋→支撑柱模板→支设梁底模板→绑扎梁钢筋→

模板工程施工方案(技术交底)

模板工程施工计划 一、工程概况: 大连开发区董家沟1-1路北动迁住宅二期6#、7#、8#、9#、10#楼,建筑面积6#楼为10533.02m2有灌注桩,十一层,层高32.8 m、7#楼为8585.42m2有灌注桩,十一层,层高32.6 m、8#楼为8233.29m2独立柱基础,十一层,层高30.8 m、9#楼为7851.83m2有灌注桩,十一层,层高30.8 m、10#楼为7168.52m2有灌注桩,十八层局部十一层,层高52.4 m。结构形式为现浇钢筋砼框架结构。 多数柱截面尺寸为400×400mm,最大梁截面尺寸为250×600mm,最大房间为5500×4200mm,板厚有100mm、120mm。 二、材料: 1、独立基础采用钢模板和木支撑。 2、地下室及以上采用木模板和木支撑。 三、模板支撑设计: 1、采用小头直径d≥100mm的圆木作立杆,用50×80mm的木方做檩木,形成支撑系统。 2、布置支撑系统前,将地基处理平整,严禁受力地基下沉,可将地面夯实找平,铺50×80的垫方。 3、梁采用钢模板,支撑立柱的采用圆木,间距为0.9m,柱在高度方向设置纵、横向水平拉杆和斜拉杆,水平杆离地面0.5m左右一道。隔2m一道。 4、柱采用钢模板、柱卡具,柱箍间距0.6m,独立柱四面设斜面支撑。 5、板的支撑檩条0.9m一道,圆木立柱间距0.9m。 6、墙模板采用木模板穿墙螺栓加固间距450×450,规格Φ10。

四、模板支撑用圆木和木檩条,布置情况如附图1: 五、细部构造大样图(见附图2) 六、基础做法: 基础应进行找平夯实铺大于50厚木桥板,用对拨木楔调整标高。如支撑在混凝土上的加垫板。 七、模板的安装、施工工序、方法、安全措施: 1、模板堆放,应选择地势高、排水良好、坚实平整、便于搬运的地方。叠放 整齐,码垛成方,不许单块垛码或超过稳定高度。 2、柱模板安装:柱模板安装前应先将钢模板组合成单片柱模,一边带一个角模,然后将单片柱模底侧置于柱的位置,加以临时支撑,再用U型卡将两侧模板连接卡紧(模板相交处已有角模),在加以临时支撑,以同样的方法完成其余单片柱模板的安装。再用角钢柱箍按600mm间距逐个套箍,在安装柱模的拉杆或斜撑。拉杆每侧设两根,固定于事先预埋在承台、地梁内的钢筋环上,经校正后,正式完成安装。 3、梁模安装:按线支立柱—调整至设计标高—安装梁底模—安装侧模—加固校正。支立柱前,基础应事先夯实找平,垫通长的木板,单排立柱间距保持800mm,双向加剪刀撑和水平拉杆,用钢管和扣件架好支撑后在铺设预组合的单片梁底模,清除梁底杂物在安装梁侧模板,用“U”形卡连接,三角架和梁托架支撑固定梁侧模板。最后,进行梁模板的中线、标高及断面尺寸检查。梁跨度大于4米时,安装模板时要起拱,为跨度的1—30/00。 4、板模安装工序:地面夯实—支立柱—按桁架—铺模板—校正标高—加水平拉杆。支立柱前先夯平基础,铺通长的垫木,安装时边跨一侧开始,按完第一排桁架和支柱,临时固定,再按第二排,依次安装。支柱间距、桁架间距按先前计算确定。

模板工程方案交底

一、工程概况 1.1概述 通州区梨园镇砖厂村居住项目155地块位于北京通州区梨园镇,东至玉带河,南至九棵树东路,西至土桥中路,北至土桥中街。155地块内有21#、22#、23#、24#、25#、26#住宅楼以及地下车库。155地块占地面积为24434.736㎡,建筑面积为78297㎡。现场施工用场地不充裕,且155地块西侧、北侧场地狭小,无法构成环形车道,可供堆放施工材料场地不足,地下结构施工时需保证住宅结构出地面时车库部分顶板需达到一定强度,方可用于堆放大钢模板。 1.2结构尺寸简表(单位:除注明外为mm) 2.3.1电梯井、楼梯间层间接茬部位的模板支设与加固是模板工程质量控制的重点。 2.3.2后浇带采用独立支撑体系且施工量大。 二、施工安排 2.1施工流水段划分 根据设计图纸划分施工流水段,21#住宅楼地下按后浇带划分为2个流水段、地上划分为2个流水段;22#住宅楼地下按后浇带划分为2个流水段、地上划分为3个流水段;23#住宅楼地下2个流水段、地上共划分为3个流水段;24#住宅楼地下、地上共划分为2个流水段;25#住宅楼地下按后浇带划分为2个流水段、地上划分为3个流水段;26#住宅楼地下、地上整体划分为1个流水段;地下车库根据后浇带划分为9个流水段。

A.21#住宅楼流水段划分如下: 地下:第1流水段:1-13/A-F轴;第2流水段:13-25/A-F轴。 地上:第1流水段:1-13/A-F轴;第2流水段:13-25/A-F轴。 B.22#住宅楼流水段划分如下: 地下:第1流水段:1-13/A-F轴;第2流水段:13-25/A-F轴。 地上:第1流水段:1-11/A-F轴;第2流水段:11-16/A-F轴;第三段流水段:16-25/A-F 轴。 C.23#住宅楼流水段划分如下: 地下:第1流水段:1-13/A-J轴;第2流水段:13-25/A-J轴。 地上:第1流水段:1-10/A-J轴;第2流水段:10-16/A-J轴,第3流水段:16-25/A-J轴。 D.24#住宅楼流水段划分如下: 地下:第1流水段:1-16/A-J轴;第2流水段:16-25/A-J轴。 地上:第1流水段:1-16/A-J轴;第2流水段:16-25/A-J轴。 E.25#住宅楼流水段划分如下: 地下:第1流水段:1-13/A-J轴;第2流水段:13-25/A-J轴。 地上:第1流水段:1-10/A-J轴;第2流水段:10-16/A-J轴;第2流水段:16-25/A-J轴。 F.26#住宅楼流水段划分如下: 地下:第1流水段:1-15/A-K轴。 地上:第1流水段:1-15/A-K轴。 F.地下车库流水段划分如下: 第1流水段:1--1/2/D--H轴。 第2流水段:1/2--6/A--D轴 第3流水段:1--9/G--L轴 第4流水段:6--10/A--D轴 第5流水段:10--14/A--F轴 第6流水段:9--11/D--H轴 第7流水段:9--13/F--L轴 第8流水段:11--14/L--P轴 第9流水段:11--14/P--T轴 地下车库根据后浇带划分为9个流水段。 2.2施工部位及工期 第一阶段:地基与基础施工阶段:2013年05月至2013年08月

模板施工方案技术交底(新)

技 术 交 底 记 录 编号: 工程名称 中航北苑大厦 交底时间 2010 年 8 月 30 日 方案名称 模板施工方案 交底内容: 一、施工部署 1、 施工安排 本工程普通高度梁板柱结构采取梁板柱一次性浇筑混凝土,局部墙体根据层高分段浇筑。 2、 模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,考虑以下几点: (1)模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 (2)满足设计条件和施工使用要求,能够充分满足结构构件截面成型尺寸偏差要求、施工中安全性要求。 (3)选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 (4)结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合文明标准化工地的有关标准,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定普通模板工程施工方案(不含高支模与清水模板)采用以下模板及其支撑方案: 梁模板:面板采用18mm 木胶合面板,50×100木枋(内楞)现场拼制,φ48×3.5双钢管(外楞)支撑,采用可回收M14对拉螺栓进行加固。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管。梁侧和梁底采用50×100木方作为次肋,采用钢管作为主肋。梁高大于等于600mm 时,采用对拉螺杆加固,对拉螺杆在梁1/2净高处设置,螺杆间距横向450mm 。支撑架体钢管立杆纵距1.2m ,横距0.9m,步距1.2m 。 板模板:面板采用18mm 木胶合面板,板底采用50mm ×100mm 木枋支撑,间距250mm 。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管,支撑架体钢管立杆纵距1.2m ,横距0.9m,步距1.2m 。 中建三局 一公司 专项技术方案审批管理流程 JS-LC-003-01

混凝土模板施工技术交底.doc

混凝土模板施工技术交底 施工准备 1、认真学习施工组织设计及混凝土施工方案和安全施工技术,以及施工工艺要求。 2、对作业场所周围环境的安全检查,特别要对基坑边壁的支护,围护检查。如发现不安全因素应及时汇报相关人员并得到及时解决。 3、工程施工设施料准备:根据施工方案,提出模板工程施工材料计划。剪力墙模板为木制大模板,采用20厚镜面多层板50×100㎜方木背楞,方木经加工成统一的规格尺寸待用。剪力墙木制大模板的附件:-5×60“u”型接连器,φ48钢管背楞,穿墙螺栓“山”型扣件的配备,各类小型附件进场后,清点入库保管。现浇板、梁、模板采用20厚镜面竹胶板,同一规格50×100㎜的方木垫木、钢管式模板支架。 4、作业面:根据平面轴线控制网,测量、施放出建筑的各条构件的边线和200的控制线。根据bm1高成点测量出建筑物的建筑50线,布置在外墙周边用墨线弹出+0.500m标高线,并用红丹油漆标识。工程往上施工时的标高统一依此标高线来控制。 三、施工流程 1、结构层施工测量定位放线复核验收→钢筋连接、绑扎、隐蔽验收→现浇模板支架搭设,剪力墙模板吊装、加固校正、自检、复核、验收→墙模浇筑混凝土养护→测量、放线→…。 2、模板安装、拆除后,经自检、复检、专检合格后填写各类相关技术资料,报监理部门验收合格后,进行下道工序施工。 四、木制大模板施工技术要求 1、现浇板、梁、模板安装技术要求 (1)、现浇板、梁、模板采用12厚竹胶板做面板,小方钢做模板背楞。梁模板安装:梁侧模板包底模,现浇模板压梁侧模的施工方法。

(2)、现浇板、梁模板的支架的搭设方法:模板支架立杆间距800mm,排距1000㎜;梁模支架的立杆间距800×800㎜,水平连杆步距1300㎜,扫地杆离地150mm.模板支架搭设时,根据轴线布设保证立杆与下层立杆相对应,同时纵向与横向的立杆在同一直线上。现浇板、梁模板的下部找平横杆须用双扣件固定。 (3)、现浇板、梁模板跨度大于4m时,底模板中部必须起拱2‰。 (4)、现浇模板的铺设:50×100㎜的方木垫木必须经过加工成同等规格的木方,木方须顺构件的长方向铺设,先布置构件周边的垫木,再布设模板拼接缝的垫木,最后,平均布置垫木之间的垫木,再布设模板拼接缝的垫木,最后,平均布置垫木之间的垫木,间距设定为250㎜-300㎜,垫木用14#铁丝绑牢,竹胶板铺设从一侧边角开始,铺设整张竹胶板,另一侧边余下的尺寸进行集中切割,相互套用。阳台、卫生间、过道等小面积的构件必须使用小块板拼接,不得使用独块模板,防止因拆除而损坏。 (5)、现浇板、梁模板安装技术措施,梁侧模与梁低模相交处须用双面胶带嵌缝,防止接缝漏水,影响梁混凝土构件的外观质量。现浇模板与墙混凝土相交处,须在板模侧边粘贴双面胶带后,再将模板推至墙边与墙紧靠并用400㎜元钉固定,防止边缝漏浆,污染墙混凝土面。现浇板其他拼接缝采取硬接法,但必须保证长方向接缝下有垫木,短方向接缝用木条固定,防止接缝漏浆和接缝错台现象。 (6)、现浇模板、梁模板安装完成后,认真清扫模板,并对模板的标高平整度支撑系统作认真检查,同时均匀的涂刷隔离剂,不得有漏刷或堆积现象。 (7)与结构同高的空调板结构件,随同现浇板同一完成。 (8)空调板、阳台梁外挑板构件的滴水线安装:延构件外边沿设置10×6mm 塑料凹槽条,矩边沿30mm,拐角部位的凹槽条须切割45°角对接,端部矩剪力墙50mm,凹槽条用18mm圆钉固定。 2、楼梯模板安装技术措施: (1)楼梯模板与现浇模板、梁模板同步施工完成。要求在剪力墙钢筋绑扎时,应根据楼梯的结构标高,构件的几何尺寸,预埋楼梯梁窝。楼梯休息平台与墙体混凝土的施工缝的处理方式,依据梯板的标高、位置、预埋15mm厚×(板厚-板筋的

公司一级施工技术交底书

建设工程一级施工技术交底书 工程名称: 建设单位: 施工单位: 一、工程概况 1、工程地点: 2、结构类型: 3、建筑面积:平方米 4、分部工程主要内容: ①、地基与基础;②、主体结构; ③、建筑装饰装修;④、建筑屋面; ⑤、建筑给、排水及采暖;⑥、建筑电气; ⑦、电梯;⑧、通风 二、工程合同质量等级:策划等级: 三、工期要求: 四、安全文明施工目标: 五、QC(全面质量管理活动的要求):依本工程策划要求本工程需进行QC小组活动,要求项目部成立以项目经理为组长的QC小组,由项目总工负责活动的实施,活动结束后将成果移交集团公司技术部。 六、统计技术应用的要求:项目部应针对施工活动存在的问题采用统计技术加以分析,采取纠正预防措施,提高工程质量。 七、新工艺、新技术、新材料推广应用的要求:项目部在土建、水电暖通的施工过程中,至少在新技术、新工艺、新材料应用上实施其中的一项内容。该工作由项目总工负责。 八、施工样板要求:在施工前必须制作样板,经公司工程管理部评定验收后,方能大面积比照样板由近及远施工。 九、“设计变更提示”及“技术核定单”:项目部在对施工队班组操作工人技术交底时必须将图纸会审纪要、技术变更、技术核定、材料代用等原设计图纸的变更内容进行详细交底。

十、重点复核检查的内容: 1、建(构)筑物定位:测量定位的标准轴线桩、水平桩、龙门板、轴线标高、尺寸。 2、基础及设备基础:持力层、土质、位置、标高、尺寸、埋设件、预留孔、地脚螺栓固定架。 3、模板及其支架:尺寸、位置、标高、预埋件、预留孔、牢固程度(强度、刚度和稳定性)、模板内部的清理工作、湿润情况。 4、钢筋:受力钢筋级别、规格、数量、成型表(尺寸、弯起点、锚固长度、接头位置、搭接倍数),焊接试验报告、抗震构造要求以及雨蓬、挑檐、悬臂梁、阳台板、悬挑板等主筋位置。 5、砼:配合比、砂、石、材质检验、水泥品种、标号、预制构件的位置、标高、型号、搭接长度、焊缝长度、吊装构件的强度。 6、砖砌体:墙身轴线、皮数杆、砂浆配合比。 7、大样图:钢筋砼柱、屋架、吊车梁、特殊项目大样图的形状、尺寸、预制位置、加工大样图。 8、其它:根据工程需要复核的项目。 十一、技术文件管理要求:项目部应控制好施工图纸、会审纪要、技术变更、规范标准、竣工资料等技术资料文件的发放登记,修改标识,保存归档管理。 十二、项目部资质要求:项目部组成必须履盖十大员岗位职责、分工明确、责权落实、持证上岗率达到70%。 十三、本工程使用的文件和标准、规范:公司制定的各项施工管理制度、《施工组织设计》等受控文件,和现行的国家规范、标准、图集。 十四、本工程主要分部分项工程的技术管理要点: 1、基础部分 ○1、测量控制: 根据甲方提供的坐标和工程控制图,编制平面控制、竖向控制、高程控制施工测量方案,严格执行测量程序,并加以复核确认,作好测量记录。 ○2、桩基工程 桩基工程施工前应先打试桩,确定成桩的各项工艺参数,然后在进行正式打工程桩,打桩过程中要严格控制浆液用量,加强桩顶部位的搅拌。 ○3、土方工程:

模板工程施工方案技术交底

模板工程施工计划一、工程概况: 大连开发区董家沟1-1路北动迁住宅二期6#、7#、8#、9#、10#楼,建228585.42m7#楼为,层高32.8 m10533.02m筑面积6#楼为、有灌注桩,十一层2独立柱基础,十一层8233.29m,层高,十一层层高32.6 m、8#楼为有灌注桩,227168.52m楼为30.8 m、10#有灌注桩,十一层,层高9#30.8 m、楼为7851.83m有灌注桩,十八层局部十一层,层高52.4 m。结构形式为现浇钢筋砼框架结构。 多数柱截面尺寸为400×400mm,最大梁截面尺寸为250×600mm,最大房间为5500×4200mm,板厚有100mm、120mm。 二、材料: 1、独立基础采用钢模板和木支撑。 2、地下室及以上采用木模板和木支撑。 三、模板支撑设计: 1、采用小头直径d≥100mm的圆木作立杆,用50×80mm的木方做檩木,形成支撑系统。 2、布置支撑系统前,将地基处理平整,严禁受力地基下沉,可将地面夯实找平,铺50×80的垫方。 3、梁采用钢模板,支撑立柱的采用圆木,间距为0.9m,柱在高度方向设置纵、横向水平拉杆和斜拉杆,水平杆离地面0.5m左右一道。隔2m一道。

,独立柱四面设斜面支撑。0.6m、柱采用钢模板、柱卡具,柱箍间距4 5、板的支撑檩条0.9m一道,圆木立柱间距0.9m。 6、墙模板采用木模板穿墙螺栓加固间距450×450,规格Φ10。 四、模板支撑用圆木和木檩条,布置情况如附图1: 五、细部构造大样图(见附图2) 六、基础做法: 基础应进行找平夯实铺大于50厚木桥板,用对拨木楔调整标高。如支撑在混凝土上的加垫板。 七、模板的安装、施工工序、方法、安全措施: 1、模板堆放,应选择地势高、排水良好、坚实平整、便于搬运的地方。叠放整齐,码垛成方,不许单块垛码或超过稳定高度。 2、柱模板安装:柱模板安装前应先将钢模板组合成单片柱模,一边带一个角模,然后将单片柱模底侧置于柱的位置,加以临时支撑,再用U型卡将两侧模板连接卡紧(模板相交处已有角模),在加以临时支撑,以同样的方法完成其余单片柱模板的安装。再用角钢柱箍按600mm间距逐个套箍,在安装柱模的拉杆或斜撑。拉杆每侧设两根,固定于事先预埋在承台、地梁内的钢筋环上,经校正后,正式完成安装。 3、梁模安装:按线支立柱—调整至设计标高—安装梁底模—安装侧模—加固校正。支立柱前,基础应事先夯实找平,垫通长的木板,单

模板工程施工技术交底1.doc

西安铁路局南郊10栋改造项目 模 板 工 程 施 工 技 术 交 底 编制: 审核: 审批: 中铁一局建筑安装工程有限公司 2008年3月20日

一、工程概况 本工程由陕西西铁房地产开发有限责任公司开发建设,工程地点位于西安市碑林区友谊东路与经九路交汇处西南侧,东临经九路,西临铁安三街,北临友谊东路,南临西铁局家属区住宅楼。本工程为地下一层,地上二十九层剪力墙结构,总建筑面积31548.09m2。 本工程采用Φ700mm的灌注桩基础,有效桩长43m,属摩擦桩,总桩数175根,单桩竖向极限承载力为8500KN。±0.000标高相当于黄海高程425.760米,建筑物高度84.92m 。建筑场地类别Ⅱ类。抗震设防类别丙类,抗震设防烈度为8度,基本风压0.40KN/m2,基础筏板底面标高-6.0m。 本工程地下室分高低跨,高跨层高为4.2m,低跨层高为3.9m,一层层高为2.82m,二至二十九层层高为2.9m。 二、施工安排 基础上翻梁采用竹胶板支设吊模施工;地下室暗柱、剪力墙采用散拼竹胶板施工;各层顶板结构采用散拼竹胶板施工。;一层至二十九层剪力墙、暗柱采用全钢大模施工,选用全钢大模板以○17○18轴间缝划分为2个施工段施工,每层自西向东流水施工。 三、施工总体安排 根据市场调查,对工程所在地方的建筑材料质量和价格进行筛选,本工程所选用的竹胶板规格为1220mm×2440mm×12mm(宽×长×厚)。模板内楞选用由东北松加工成型的规格为80mm×80mm×3000mm方木,外楞选用 48×3.5的焊接钢管。地下室外墙采用 14止水螺杆固定模板内楞和外楞;内墙采用 14穿墙螺杆并套16mmPVC管固定模板内楞和外楞;人防墙处固定模板内楞和外楞螺杆不套PVC套管,浇筑完后用气割将螺杆头割掉。螺杆间距为600mm 距墙边300mm开始布置,如有特殊情况可以适当调整。两竹胶板之间采用海绵双面胶带、黄胶带纸等进行模板接缝处理,保证混凝土面的平整度和光洁度。 对木工班组提前一天安排施工内容,每日进行班前安全质量教育。施工队伍应保证管理人员和作业人员充足,确保工程有条不絮的进行。 四、施工方法及质量标准 1、外墙橡胶止水条埋设 地下室外墙施工中按设计需加设橡胶止水条。具体做法如下: 浇筑基础梁混凝土时,在外墙中间用50mm×50mm的方木条在混凝土面上压30mm深的企口槽,在合外墙模板前将预留槽清理干净后,将20mm×30mm的橡胶止水条用水泥钉固定在槽内,并保证放置位置的准确性和牢固性。如图所示:

模板施工技术交底记录(标准版)

模板施工技术交底记录(标准 版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

模板施工技术交底记录(标准版) 一、模板安拆施工 A.模板安装前准备工作 a.模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 b.模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 c.标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模

板的安装位置。 d.竖向模板的支设应根据模板支设图。 e.已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 f.支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 B.模板支设 1、地下室底板、承台、地梁 ①底板下翻,地梁及承台侧模全部采用砖胎模,为增强基坑边坡强度及稳定性,基槽土方开挖后,由施工员进行放线。外围梁的侧胎模厚为240mm,M5水泥砂浆砌筑。砌体砂浆饱满,以防止基坑外出现的渗水。 ②基坑内部胎模为120mm,M5水泥砂浆砌筑,其高度在基础底板垫层底标高超深部分及胎模与底板之间的间隙用1:1砂石回填。 ③底板的侧模及底板高低处挂模全部采用九合板模板,钢管