满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架。

⒈立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地上30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。

⒉横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm。

⒊剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。

⒋架板铺设:架高在4m以内,架板间隙≯20cm,架高大于4m,架板必须满铺。

上料平台搭设安全技术交底

⒈上料平台要独立设搭设,平台距井架间隙不得超过10cm,平台宽度以进出料方便为原则,长度应≥吊栏外侧。

⒉搭设材料:一般用杉木或钢管搭设、当承重量不大时(在300kg以内)和高度不高时也可用毛竹搭设(应使用新竹经挑选),搭设方法基本和脚手架相同。

⒊用途构造:主要做为井字架吊篮进出料通道使用,一般不堆放材料。

主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、剪刀撑、栏杆等。

⒋搭设:

⑴立杆间距在1~1.5m以内,步距1.5m~1.8m视建筑物层高而定,平台以每层楼面平。

⑵每隔1~1.5m高设一道纵横向水平拉杆,在操作层通道处可设在1.8m高处。

⑶横杆:当平台铺设竹架板时,大横杆间距在40cm以内,当使用钢、木脚手板时,大横杆间距不大于60cm。

⑷剪刀撑:外立杆四周应自下而上连续设置,在进、出料口处可断开留出通道。

⑸栏杆:平台四周按规定设置1~1.2m高的防护栏杆。正面设可开启的安全门。

⑹缆风:当平台高度超过10m时,四面要设缆风绳,或与建筑物固定牢固,并不得固定在井架上 .

脚手架拆除安全技术交底

⒈拆除脚手架前,班组成员要明确分工,统一指挥,操作过程中精力要集中,不得东张西望和开玩笑,工具不用时要放入工具袋内。

⒉正确穿戴好个人防护用品,脚应穿软底鞋。拆除挑架等危险部位要挂安全带。

⒊拆除脚手架前,周围应设围栏或警戒标志,在交通要道设专人监护,禁人入内。

⒋严格遵守拆除顺序,由上而下,一步一清,不准上下层同时作业。

⒌拆除脚手架的大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人往下顺杆子,不得往下乱扔。

⒍拆除的脚手架杆、脚手板、钢管、扣件等材料应往入传递或用绳索吊下,不得往下投扔,以免伤人和不必要的损失。

⒎拆除过程中最好不要中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚。

⒏拆除过程中最好不要中断,如确需中断应将拆除部分处理清楚告一段落,并检查是否会倒塌,确认安全后方可停歇。

⒐脚手架拆除完后应将架料分类堆放,堆放地点要平坦,下设支垫排水良好。钢类最好放置室内,堆放在室外应加以遮盖。对扣件、螺栓等零星小构件应用柴油清洗干净装箱、袋分类存放室内以备再用。

⒑弯曲变形的钢构件应调直,损坏的及时修复并刷漆以备再用,不能修复的应集中报废处理。

11辅助设施:上料通道四周应设1m高的防护栏杆,上下架应设斜道或扶梯,不准攀登脚手架杆上下。

12施工荷载:一般不超过100kg/m2 ,如需承受较大荷载应采取加固措施,或经设计。

安全交底

一.工程概况:

二.安全警示标志

现场根据总平面图规划进行平面布置,出入口、通道、危险品、消防设施设置安全标志。施工现场有安全标语,危险区设安全警示标志。

1.临边、洞口及高处作业

1.1外架搭设与拆除时,设警戒区,并派专人监护。严禁上下同时拆除。

1.2对临边高处作业,设置防护措施,并符合下列规定:

(1)基坑周边、楼层周边等处设置钢管防护栏杆。

(2)分层施工的楼梯口和梯段边,安装临时护栏;顶层楼梯口随工程结构进度安装正式防护栏杆。

(3)施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,设置防护栏杆,地面通道上部装设安全防护棚。双笼电梯通道中间分隔封闭。

2.安全生产目标与保证体系

安全目标:一般轻伤率控制在1.5‰以下,杜绝重大伤亡事故、火灾事故和重大机械事故,杜绝施工过程有危及工作人员和在校师生的安全隐患。

三.安全施工管理制度

3.1 安全教育制:施工人员进入现场,首先进行入场三级安全教育,考核合格后上岗,施工过程中坚持经常性的全员安全教育和针对性安全教育。

3.2 安全技术交底:根据安全措施要求和现场实际情况,各级管理人员需亲自逐级进行书面交底。分部(分项)工程施工前进行书面安全技术交底,交底要有针对性,内容全面,且履行签字手续。坚持“五同时”、“四不放过”制度。

3.3 班前讲话制度:要求各个班组在每天进行作业前,针对班组作业特点和周边作业环境对所属班组进行班前安全讲话。

3.4 周一安全活动制度:经理部每周一要组织全体工人进行安全活动和教育,对上周安全方面存在的问题进行总结,对本周的安全重点和注意事项做必要的交底,使广大工人心中有数,提高全员的安全意识。

3.5 定期检查与隐患整改制度:经理部每周要组织一次安全生产检查,对查出的安全隐患必须定措施、定时间、定整改人、定复查人安排整改落实,并作好安全隐患整改消项记录。3.6 特殊工种持证上岗制:特殊工种必须持有处在有效期限内的上岗操作证,按相关工种要求进行特种作业。

3.7高大外脚手架、大中型机械设备安装实行启用验收制度,由安全、技术、机械部门联合组织验收。凡不经验收的,一律不得投入使用。

四.安全管理工作

4.1 项目经理部负责整个现场的安全生产工作,严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工;

4.2 在施工过程中对薄弱部位、环节要予以重点控制,如塔吊等从设备进场检验、安装及日常操作要严加控制与监督。凡设备性能、防护装置不符合安全要求的一律不准使用;

4.3 对安全生产设施进行必要的、合理的投入。重要劳动防护用品必须购买定点厂家的认定产品。

4.4分析安全难点,确定安全管理重点,开展安全预评价制度。在每个大的施工阶段开始前,分析该阶段的施工条件、施工特点、施工方法,预测施工安全难点和事故隐患,确定管理点和预控措施。在结构施工阶段,安全重点集中在:

(1)施工防高处坠落,立体交叉施工防物体打击;

(2)“三宝”、“四口”、“五临边”等防护措施的落实;

(3)脚手架工程搭设、使用、拆除过程中的安全措施等;

(4)各种电动工具施工用电的安全等;

(5)现场消防等工作。

技术交底

一. 工程概况

1. 工程特点:

2. 本脚手架工程特点

1) 在施工中应遵守国家、北京市和总公司有关高层脚手架的要求和规定。

2) 本工程脚手架用于窗户拆除,安装和外墙装饰。

二. 脚手架搭设方法

本工程采用扣件式钢管脚手架,根据工程实用需要搭设双排脚手架,沿东、西两面外墙形成脚手架体系,脚手架外形随建筑物外形变化而变化。操作层满铺脚手板。脚手架排距1.50m,脚手架里侧立杆距外墙外侧围护结构墙0.40m。

1. 立杆搭设

1) 立杆间距约1.50m,因建筑物外形和用途需要,立杆间距可稍作调整,立杆排距1.50m。里排立杆与墙面之间净距0.40m,外排立杆与墙面净距1.90m,架体下段用双立杆,上段用单立杆。

2) 相邻立杆接头应错开2~3m,必须使用一字扣件连接,不得用十字扣件接在大横杆上或用转轴扣件搭接,立杆必须垂直,允许偏差1/200立杆高度。里、外排两立杆的连线要与墙面垂直。

3) 脚手架搭设到建筑物顶层时,里排立杆要低于建筑物檐口40~50cm,外排立杆高出建筑物檐口1~1.5m,搭设两道护身栏,并挂密目安全网。

2. 大横杆搭设

1) 脚手架纵、横方向必须各设置一道扫地杆,本工程大横杆步距1.5m,可以满足楼层操作的需要,但不应超过1.5m。大横杆搭设必需水平连接,使用一字卡通长连接,不得用转轴卡连接,同步的内排接头及同排的上下步接头均需错开一个竖杆间距。大横杆与立杆的边接应使用十字卡。

3. 小横杆搭设:小横杆间距随立杆间距1.50m左右,靠墙端距结构墙30cm,外端探出竖杆外5cm,小横杆铺板时,间距不得大于1.5m,不铺板时不得大于3.0m。小横杆和竖杆的固定后用十字卡,不得用转轴卡替。小横杆应压在大横杆之上,不得吊在其下使用。

4. 脚手板

本工程采用5cm厚木脚手板,采用松木或杉木制作,长度为4m,宽度为20~25cm,单块重量不大于30Kg。施工作业层脚手板必须铺满、铺严、铺稳,不得有探头板、飞跳板,脚手板接头平接,接头处必须设双横向水平杆。脚手板上用Φ12或Φ14钢筋横压脚手板,用8#铅丝与小横杆绑牢,压脚手板钢筋间距2.0m,且每块脚手板上不得小于3道。作业层脚手架外侧必须设置挡脚板,高度不得小于18cm。

6. 防护

1) 栏杆设置在操作面外侧的上、下两道大横杆之间,高度1/2步距,随操作面而设置。施工期间,设在外排竖杆上。栏杆与竖杆相交处应用十字卡卡牢,一字卡连接做法与大横杆相同。

2) 小眼立网应从下至上全部封平,并与脚手板同层处的大横杆绑紧,防止漏人。结构期间小眼网封在外排架上。

7. 安全防护措施:

1) 钢管:管身应平直,外径48~51毫米,壁厚3~3.5毫米,长度以六米、三米和二米使用最多其次为四米杆,钢管进场前应该检查其生产厂家的营业执照和资质证明,进现场须有质量保证单(合格证)并检查外观质量,壁厚不够、有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂纹的禁止使用。

2) 扣件:需是经劳动部门批准的单位生产的玛钢扣件,外表无缺陷,连接转动灵活,有出厂合格证明,并检查其外观质量,发现有脆裂、变形、滑丝、脱轴的禁止使用

3) 脚手板材,松木或杉木质,长度为2~6米,厚5厘米,宽23~25厘米,购买后用铅丝打箍。腐朽臂裂有活动节点,偏移和变形严重的脚手板禁止使用。

4) 安全网宽度不小于3米,长度不大于6米,网眼不得大于10cm。必须用维纶、绵纶和尼龙等材料纺织的符合国粗标准的安全网严禁使用拉坏和腐朽的安全网,丙纶小眼网只准当立网使用。

三.脚手架拆除

1. 架子的拆除程序,应由上而下按步的拆除,先拆保护安全网,脚手板和排木,再依次拆十字盖的上部扣件和接杆。拆除下一道剪刀撑以前,必须绑好临时斜支撑,防止架子倾侧禁止采用推侧或拉侧的方式拆除。

2. 拆杆或放杆时,必须协同操作,拆下来的钢管要逐根传递下来,不要从高处丢下来。以防将钢管摔坏或发生事故,拆下来的扣件要集中放在工具袋内装满后平稳吊运下来,不要从上面丢下来。

3. 拆除架子时,作业面周围及进出口处必须派专人了望,严禁作业人员进入危险区,拆除架子应该加临时围挡,作业区内电线及其设备有防碍时,应该事先与有关单位联系拆除转移或加防护。

四. 安全操作规定

1. 从事脚手架搭设的工人必须经培训考核合格,持特种作业操作证上岗作业,非架子工未经同意不得单独进行作业。

2. 架子工必须经过体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够以及不适合登高的,不得从事登高架设作业。

3. 脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、做好排水。

4. 脚手架未经验收合格前,禁止上架子作业。

5. 六级以上强风和大雨、大雪、大雾天气,应停止高空作业。

6. 作业中出现不安全险情时,必须立即停止作业,组织撤离危险区域,报告领

导解决,不准冒险作业。

脚手架施工安全技术交底

脚手架安全技术交底-1 1、搭设脚手架安全基本要求。 (1)作业平台有足够的面积,脚手架必须达到稳定、坚固,保证在各种荷载和气候条件下不产生变形、倾斜和摇晃。 (2)使用的材料规格和型号必须符合安全要求。 (3)搭设结构符合规定,脚手架杆件连接处要固定牢靠。 (4)作业层脚手板要铺满、铺稳,绑扎牢固,无探头板。 (5)必须有完善的安全防护措施,按规定设置防护栏,安全挡板以及安全网等。 (6)钢脚手架必须有良好的接地防触电措施和避雷装置。 2、脚手架搭设 (1)架子的底脚必须固定牢固。 (2)为了保证垂直运输架的稳定,钢管井架高度在15m以下时设一道缆风绳,超过15m,每增高10m设一道缆风绳。 (3)缆风绳与输电线路要保持一定的距离,如靠近或穿越输电线路,必须采取防护措施。 (4)吊盘应有停车安全装置和预防钢丝绳断后的安全装置。 3、拆除脚手架 (1)拆除脚手架时,禁止无关人员进入危险区域。拆除应按顺序由上而下,一步一清,不准上下同时作业。拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人员往下顺杆子。拆下的材料,应向下传递用绳吊下,禁

止往下投扔。 (2)拆除脚手架人员进入作业区后,要系好安全带,安全带必须高挂低用。 (3)拆除脚手架要统一指挥,上下应动作协调。 建筑施工满堂脚手架搭设安全技术交底 满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架。 ⒈立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地下30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。 ⒉横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm. ⒊剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。 ⒋架板铺设:架高在4m以,架板间隙≯20cm,架高大于4m,架板必须满铺。 1.安装满堂脚手架前,应在楼面或地面弹出门架的纵横方向位置线并进行抄平。 2.门架的跨距和间距应根据实际荷载经设计确定,一般间距不宜大于1.2m。 3.交叉支撑应在每列门架两侧设置,并应采用锁销与门架立杆锁牢,施工期间不得随意拆除。 4.水平架或脚手板应每步设置。顶步作业层应满铺脚手板,并应采用可靠连接方式与门架横梁固定,大于200mm的缝隙应挂安全平网。 5.水平加固杆应在满堂脚手架的周边顶层、底层及中间每5列、5排通长连续设置,并应采用扣件与门架立杆扣牢。 6.剪刀撑应在满堂脚架外侧周边和部每隔15m间距设置,剪刀撑宽度不应大于4个跨距或间距,斜杆与地面倾角宜为45°~60°。 7.满堂脚手架距墙或其他结构物边缘距离应小于0.5m,周围应设置栏杆。 8.满堂脚手架中间设置通道时,通道处底层门架可不设纵(横)方向水平加固杆,但通道上部应每步设置水平加固杆。通道两侧门架应设置斜撑杆。

满堂脚手架技术交底大全

一、本技术交底考虑到施工工期、质量和安全要求、地下室层高,考虑了以下几点: (1)架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 (2)在规定条件下和使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 (3)选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 (4)结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,搭、拆方便。 (5)本工程地下部分东西长182.20m,南北宽125.30。地下室顶板厚度为250mm。依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)有关要求,结合本工程的实际情况,本工程脚手架选用满堂红脚手架。 2、脚手架立杆间距0.9m,水平杆间距1.5m,扫地杆距地0.2m, 3、脚手架的主要构件: 立杆、水平杆、扣件、、剪刀撑、扫地杆、底座、顶撑。 4、脚手架用途: 主要用于板支撑,梁支撑按图纸及相关国家规范搭设、施工。 二、脚手架的材质要求 1、钢管 (1)钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其力学性质应符合国家现行标准《优质碳素结构钢》(GB/T700)

中Q235-A级钢的规定。 (2)钢管的截面尺寸应为外径48.3mm,壁厚3.6mm。用于立杆、水平杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。以适应脚手架宽的需要。 (3)钢管质量的检验要求 钢管质量检验要求 钢管应无裂纹,两端面应平整,严禁打孔。

2、扣件 (1)应使用与钢管管径相配合的、符合我国现行标准的可锻铸铁扣件。 (2)技术要求 扣件应采用可锻铸铁制作,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定; 脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。 铸铁不得有裂纹、气孔;不宜有缩松、砂眼或其它影响使用的铸铁缺陷;并应将影响外观质量的粘砂、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。 扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。 扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应不小于1mm。 当扣件紧夹钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。 扣件质量的检验要求 1、施工准备: (1)脚手架搭设前,要根据现场实际情况编写安全技术交底,

满堂脚手架技术交底记录大全

技术交底记录 工程名称XX工程交底编号XX 交底部位信号综合楼、宿舍楼工序名称满堂脚手架搭设 交底内容: 一、工程概况 本脚手架工程位于铁路站场范围内信号综合楼及宿舍楼,综合楼为四层框架结构。脚手架采用扣件式钢管脚手架,梁、板、柱采用满堂脚手架进行支撑,采用外双排进行封闭围护,首层满堂脚手架搭设高度为6.0m。 2、脚手架搭设材料准备 根据建筑层高及施工工期要求,计算材料使用及周转量,材料提前进入施工现场,项目部组织相关人员对材料进行检验,对不合格材料禁止使用并及时清理出施工现场。 3、脚手架地基基础处理 为保证脚手架稳固性,在脚手架搭设前需进行脚手架搭设范围进行地基处理,地基处理采用灰土回填或浇筑10-20cm厚混凝土垫层。 4、作业交底 在脚手架搭设之前,由工地技术负责人依脚手架搭拆方案向专业班组长逐段的进行书面技术交底,并履行交底签字手续,各持一份,互相监督,由专业班组长向操作人员进行班前技术交底,并做好交底记录入档。 二、脚手架构造要求及技术措施 1、总体搭设思路 满堂脚手架立杆间距为1.2m(梁底立杆加密间距0.5m),横杆步距为1.5m,立杆下部垫100*100方木或50mm厚木板,底部搭设扫地杆,按规范要求搭设水平剪刀撑、竖向剪刀撑,梁底进行立杆加密(间距为0.6m);外脚手架立杆间距为1.5m,横杆间距为1.8m,立杆下

部垫100*100方木或50mm厚木板,距离根部搭设扫地杆,并按照规范要求搭设剪刀撑。2、脚手架材料要求 (1)、脚手架各种杆件采用外径48mm、壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,使用生产厂家合格的产品并持有合格证,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A 钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米,使用的钢管不得弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。 (2)、扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm,扣件的活动部位转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm,扣件螺栓的拧紧力距达60N*M时扣件不得破坏。 (3)、脚手板采用50mm厚落叶松,宽度为300mm,凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透疥者不得使用,使用的脚手板两端8cm用8号铅丝箍绕3圈。 3、脚手架结构技术要求 (1)依脚手架结构要求本工程为框架结构,柱、梁、板采用满堂脚手架支撑,外架采用双排脚手架。 (2)、满堂脚手架 ①、钢管扣件满堂脚手架的搭设工艺流程 测量放线→安放垫板→安放底座→竖立管并同时安扫地杆→搭设水平杆→搭设剪刀撑→铺脚手板→搭挡脚板和栏杆。 ②、立杆立杆底部必须设置方木或木板,方木尺寸为100*100,木板厚度不小于

现场施工支架安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 现场施工支架安全技术交底(标 准版)

现场施工支架安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、扣件式钢管脚手架搭设安全要求: 1.严禁在架上嬉闹或坐在栏杆上等不安全处休息。 2.严禁攀援支架上下,发现异常情况时,架上人员应立即撤离。 3.支架上垃圾应及时清除,以减轻自重并防止坠物伤人。 二、支架拆除规定 1.拆除顺序:护栏→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆件。 2.拆除前应先清除支架上杂物及地面障碍物。 3.拆除作业必须由上而下逐层拆除,严禁上下同时作业。 4.拆除过程中,凡已松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠。 5.拆下的杆件应以安全方式吊走或运出,严禁向下抛掷。 6.搭拆支架时地面应设围栏和警示标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。 三、支架安全措施

1.禁止任意改变构架结构及其尺寸。 2.禁止架体倾斜或连接点松驰。 3.禁止不按规定的程序和要求进行搭设和拆除作业。 4.搭拆作业中应采取安全防护措施,设置防护和使用防护用品。 5.不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土输送管等固定在支架上,严禁悬挂起重设备。 6.不得在六级以上大风、雷雨和雪天下继续施工。 四、钢管支架的防电、避雷措施 1.防电措施 2.钢管支架在架设的使用期间要严防与带电体接触,否则应在架设和使用期间应断电或拆除电源,如不能拆除,应采取可靠的绝缘措施。 3.钢管支架应作接地处理,设一接地极,接地极入土深度为 2~2.5m。 4.夜间施工照明线通过钢管时,电线应与之隔离,有条件时应使用低压照明。 5.雷雨天气,钢管支架上的操作人员应立即离开。 五、高空作业其它要求

支架搭设安全技术交底

中交三航局大西铁路客运专线指挥部三项目部 支架搭设安全技术交底 交底单位中交三航局大西铁路客运专线指挥部三项目部 标段名称站前4标段交底范围X411支架搭设 交底内容: 一、工程概况 平遥跨大运高速公路特大桥跨越X411县道(公路里程K6+060)连续梁孔跨布置为32+48+32m,以48m跨一孔跨越既有公路,中心里程为DK363+434,设计桥下通行净空5.0m,实际通行净空将达到9.3m,公路与主线交角500,交越处路面宽度8.7m。 本段桥位于地震烈度Ⅷ度,地震动峰值加速度为0.2g,反应谱特征周期Tg=0.4s。该联连续梁位于曲线段,曲梁曲做,桥墩径向布置。 连续梁支座采用LXQZ球型钢支座,286号墩设固定支座,其余墩设活动支座。 梁部尺寸 序号墩号中心里程承台尺寸(m) 墩身高度(m)墩顶梁高(m) 1 284 DK363+377.23 12.5*8.1+4.6*8.1 10 3.05 2 285 DK363+410.0 3 14.6*10.6+4.52*8.92 10 4.05 3 286 DK363+458.03 18.6*10.6+6.5*12.2+4.6*9 11 4.05 4 287 DK363+490.83 12.5*8.1+4.6*8.1 11 3.05 DK363+434(32+48+32)m连续梁总长113.5m,计算跨度为32+48+32m,梁体为单箱单室斜腹板、变高度、变截面结构,箱梁顶宽12.0m,箱梁底宽5.0至5.5m。顶板厚度除梁端为60cm 外均为40cm;底板厚度40至80cm,按折线变化,其中端支点为60cm;腹板厚48~60~80cm,厚度按折线形变化,中支点处腹板局部加厚到145cm,端支点处腹板厚65cm。全联在端支点及中支点处共设4个横隔板,横隔板设有人孔洞,供检查人员通过。 中支点处截面中心梁高为4.05m,跨中8.4m直线段及边跨12.95m直线段,截面中心梁高为3.05m,梁底下缘按二次抛物线抛物线变化,公式为y= X2/344.1025,边支座中心线至梁端0.75m。 防护墙内侧净宽8.8m,桥上人行道栏杆内侧净宽11.9m,桥梁建筑总宽度12.28m。桥面为

满堂脚手架技术交底

高支模满堂脚手架技术交底 1、钢管扣件式满堂架,支撑钢管立杆间距不得大于1200mm,高支模支撑区域不大于900mm立杆顶端自由高度不超过200mm,距立杆顶部200mm处沿纵横向设置一道扫天杆,中间纵横向水平杆间距不得大于1.2m。离地面200mm高设一道扫地横杆。立杆各层各部的接头采用对接扣件连接,对接扣件交错布置。 2、满堂脚手架,在外侧周围设置由下至上的竖向连续式剪刀撑,中间在纵横向每隔10m左右设由下至上的竖向连续式剪刀撑,其宽度为4~6m,并在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑。剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角宜为45*~60*。由于本分项工程高度大于20m除应满足上述规定外,还应在纵横向相邻的两竖向连续式剪刀撑之间增加之字斜撑,在有水平剪刀撑的部位,应在每个剪刀撑中间处增加一道水平剪刀撑。 3、剪刀撑主要采用6m长钢管,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不应大于500mm,除斜杆两端扣紧外,中间每步与立杆用旋转扣件连接。 4、剪刀撑斜杆的采用搭接时,搭接长度不小于1.0m,且设置三个旋转扣件固定。

5、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。 6、剪刀撑必须按规范要求进行搭设,并在所有梁底加设人之字撑,扣件立杆以及相邻立杆之间必须在各节点有足够的连接。 7、剪刀撑应采用搭接,搭接长度不得小于500mm,用两个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm处进行固定。 8、搭设时要注意各杆件相交伸出的端头均应大于100,以防杆件滑脱。扣件拧紧力矩必须控制在45至60N.m之间。在荷载集中处的立杆扣件应加设双扣件。 ,

脚手架搭设安全技术交底71964

脚手架搭设安全技术交底 一、适用范围 本交底适用于盘县新农村村通村组路网全覆盖建设工程(封家湾至太阳庙公路)项目内桥梁、涵洞、挡墙等结构物施工的扣件式钢管脚手架搭设。 二、脚手架材料要求 1.钢管落地脚手架选用外径48mm,壁厚3.5mm的钢管,表面要平直光滑,无锈蚀、变形、滑丝、伤裂现象。脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌,并且不超过结构容许的强度、以免出现变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2.其他扣件、跳板和安全网等材料应符合相应的行业标准和标准化施工要求。 三、施工流程及方案 3.1工艺流程 1.落地脚手架搭设工艺流程:场地平整、夯实基础承载力检测材料准备定位设置通长脚手板、底座纵向扫地杆立杆横向扫地杆小横杆大横杆剪刀撑铺跳板安装防护栏及安全网。 2.定距定位:根据模板构造要求,在结构物周围用尺量出内、立杆离结构物的距离,并做好标记;分出立杆位置,标记;垫板(垫木)、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

3.2施工方案 1.地基处理 根据现场实际情况,若基底坚硬平整则无需处理,只需铺设脚手板即可设置立杆;若基坑范围不够,则需对地基进行处理,从基坑边缘向外围按照3~5%找坡,回填土夯实,上面铺设5cm厚脚手板,之后在脚手板上铺设钢底座或垫木,然后再搭设立杆。 2排水设置 在距脚手架外排立杆外0.5m处设置排水沟或集水坑,引至基坑范围以外,防止雨水对基础浸泡,存在安全隐患。 3立杆设置 ⑴脚手架采用单、双排立杆,立杆顶端高出结构1m~1.5m,立杆接头采用对接扣件连接立杆与横杆采用直角扣件连接。 ⑵脚手架立杆纵距1.2~1.5m,横距0.8~1m;扫地杆与原地面距离0.2m;内侧立杆底部距模板边缘按25cm控制。 ⑶脚手架的底部立杆可采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开50cm以上,且要求相邻接头不在同跨内,以保证脚手架的整体性。 ⑷立杆应设置垫木和钢底座,并设置纵横方向扫地杆,采用直角扣件固定在距底座下20cm处的立杆上。 ⑸立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。 4大横杆、小横杆设置 ⑴大横杆在脚手架高度方向的间距1.5m~1.8m,以便悬挂安全网,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为15cm。 ⑵用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一层大横杆四周要交圈,以连接成一个整体。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm.,各接头距立杆的距离不大于50cm。

满堂脚手架技术交底大全

1.结构设计概况 表1 结构设计概况 2.搭设构造要求 1)中空部位顶板模板支撑采用单立杆满堂脚手架,根据中空顶板宽度尺寸,计算出脚手架搭设尺寸为:立杆横距900㎜;立杆纵距900㎜。立杆之间必须按步距满设双向水平杆,确保两方向足够的设计刚度,水平杆步距1200㎜。由于梁和楼板荷载相差较大,沿梁下方另设置一排立杆,间距按900㎜布置,此立杆与其它架体同步搭设,并保证用水平杆连结牢固。

2)立杆梁跨度方向间距900mm,梁两侧立杆间距1200mm,脚手架步距1200mm;梁底增加抵消负弯矩及称重立杆间距:当梁高大于1000mm时,立杆间距为600mm;当梁高小于1000mm时,立杆间距为900mm;梁加固扣件连接方式采用双扣件。 3)剪刀撑:在高大模板支架四周外立面满设剪刀撑,纵横向中部每6根立杆增设剪刀撑。 3.工艺流程 4.1、脚手架搭设的工艺流程为:场地清理材料配备定位设置垫块纵向扫地杆立杆横向扫地杆水平杆连墙杆 剪刀撑锁梁底钢管铺设梁底模板板底模板铺设。 3.1立杆底座 每根立柱底部应加设木垫块,垫板厚度不得小于50mm,长宽不得小于3000mm,立杆应立在木垫块的中心。 3.2扫地杆 在立柱底距地面350mm高处,沿纵横水平方向设扫地杆。 3.3剪刀撑 满堂脚手架应在架体外侧四周及部纵、横向每6m 至8m 由底至顶设置连 续竖向剪刀撑。当架体搭设高度在8m 以下时,应在架顶部设置连续水平剪刀撑;剪刀撑宽度应为6~8m。 剪刀撑沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆与水平面的交角必须控制在45-60 度之间,剪刀撑的斜杆两端与脚手架的立杆扣紧外,在其中间应增加2-4个扣结点。 剪刀撑应用旋转扣件(如图)与模板支撑体系固定。梁底沿梁纵向至少有一排竖向剪刀撑,剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角宜为45°~60°,如图 所示(剪刀撑布置见附图);

支架搭设与拆除安全技术交底

技术交底会议记录 单位:山东省公路(建设)集团有限公司编号:交底时间交底地点会议室主持人孙成瑜 桩号部位交底类别一、二级公司级安全交底内容: 一、国家安全生产方针、政策 “安全第一、预防为主、综合治理”是我国的安全生产方针。“安全第一”是要求我们在工作中始终把安全放在第一位。“预防为主”要求我们在工作中时刻注意预防安全事故的发生。在生产各环节,要严格遵守安全生产管理制度和安全操作规程,认真履行岗位安全职责,防微杜渐,防患于未然,发现事故隐患要立即处理,自己不能处理的要及时上报,要积极主动地预防事故的发生。“综合治理”就是综合运用经济、法律、行政等手段,人管、法治、技防多管齐下,并充分发挥社会、职工、舆论的监督作用,实现安全生产的齐抓共管。 二、项目部制定的各项安全生产制度及施工现场施工队安全管理相关规定 项目级安全交底内容: 一、危险源识别: 1、物体打击 环境因素 1、突遇大风、暴雨天气,应暂停施工,如实在不能停工,必须加强各方面的安全检查和安全防护工作。 2、雨季施工土方未采取措施防止坍塌。雨季施工应有施工方案,及早准备,如未有准备,则立即采取措施排除隐患后,方可进行作业。 3、拆除工程未设臵警示,周围未设臵护栏和搭防护隔离棚,拆除工程应有施工方案,应按施工方案要求搭设隔离棚和护栏,设臵警示标志。 材料因素 安全帽质量不好或使用过久;隔离棚、护栏、围网等材料质量不好使用过久;高空作业工具袋(套)已损坏,未检查仍用。安全用品质量不好或已损坏应及时调换、更新。 机具设备因素 1、起重钢丝磨损断裂,应勤检查,更换新钢丝绳。 安全技术措施的因素 支架搭设与拆除安全技术交底

满堂脚手架搭设安全技术交底

满堂脚手架搭设安全技术交底 满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架。 ⒈立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地上30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。 ⒉横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm。 ⒊剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。 ⒋架板铺设:架高在4m以内,架板间隙≯20cm,架高大于4m,架板必须满铺。 上料平台搭设安全技术交底 ⒈上料平台要独立设搭设,平台距井架间隙不得超过10cm,平台宽度以进出料方便为原则,长度应≥吊栏外侧。 ⒉搭设材料:一般用杉木或钢管搭设、当承重量不大时(在300kg以内)和高度不高时也可用毛竹搭设(应使用新竹经挑选),搭设方法基本和脚手架相同。 ⒊用途构造:主要做为井字架吊篮进出料通道使用,一般不堆放材料。 主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、剪刀撑、栏杆等。 ⒋搭设: ⑴立杆间距在1~1.5m以内,步距1.5m~1.8m视建筑物层高而定,平台以每层楼面平。 ⑵每隔1~1.5m高设一道纵横向水平拉杆,在操作层通道处可设在1.8m高处。 ⑶横杆:当平台铺设竹架板时,大横杆间距在40cm以内,当使用钢、木脚手板时,大横杆间距不大于60cm。 ⑷剪刀撑:外立杆四周应自下而上连续设置,在进、出料口处可断开留出通道。 ⑸栏杆:平台四周按规定设置1~1.2m高的防护栏杆。正面设可开启的安全门。 ⑹缆风:当平台高度超过10m时,四面要设缆风绳,或与建筑物固定牢固,并不得固定在井架上 . 脚手架拆除安全技术交底 ⒈拆除脚手架前,班组成员要明确分工,统一指挥,操作过程中精力要集中,不得东张西望和开玩笑,工具不用时要放入工具袋内。 ⒉正确穿戴好个人防护用品,脚应穿软底鞋。拆除挑架等危险部位要挂安全带。 ⒊拆除脚手架前,周围应设围栏或警戒标志,在交通要道设专人监护,禁人入内。 ⒋严格遵守拆除顺序,由上而下,一步一清,不准上下层同时作业。 ⒌拆除脚手架的大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人往下顺杆子,不得往下乱扔。 ⒍拆除的脚手架杆、脚手板、钢管、扣件等材料应往入传递或用绳索吊下,不得往下投扔,以免伤人和不必要的损失。 ⒎拆除过程中最好不要中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚。 ⒏拆除过程中最好不要中断,如确需中断应将拆除部分处理清楚告一段落,并检查是否会倒塌,确认安全后方可停歇。

满堂支架搭设施工技术交底

满堂支架搭设施工技术交底 1技术交底范围 xxx大桥满堂支架施工。 2设计情况 碗口式满堂支架:适用于引桥第一联,第三联。 3施工工艺流程 工艺流程如下: 施工准备→地基处理及基础→铺设枕木→支架搭设→分配方木铺设→分配条木+铺管铺设→铺放模板→支架预压/观测→卸载→调整底模→箱梁钢筋/混凝土/预应力施工→拆除模板、卸落支架。 3.1支架搭设形式 本桥共设置三种三种支架搭设形式: ○1纵横间距90×60cm,布距1.2m。 ○2纵横间距90×90cm,布距1.2m。 ○3纵横间距60×60cm,布距1.2m。 ④纵横间距60×90cm,布距1.2m。

右幅。其搭设形式如图1所示。 图3.1-1标准段支架图 系粱下支架搭设示意图 3.2 基础与地基处理 ①、持力层选择 通过计算碗口件立杆基础地基承载力不小于112.2kN/㎡,故选取粉质粘土层作为支架地基持力层,地基承载力为140 kN/㎡。(我部相应段落地勘报告中显示的覆土地质情

况) ②、支架普通地基处理 由于本桥梁体支架搭设时间处于7至9月份,降雨较多,为避免降雨引起地基出现不均匀沉降,对梁体满堂支架地基表面进行清表30cm,并将场地进行平整碾压,对地基承载力进行检测,达到要求以后在地基表面填筑30cm厚砂砾石,机械压实,压实度达93%,然后在砂砾石层面上浇20㎝厚C20混凝土。 ③、支架地基处理 填筑合格土石料,分层填筑,层厚不大于40cm,粒径不大于层厚2/3,第一层回填时可使用大块石料,但粒径不大于40cm,使粒料填挤密实,换填压实度不小于93%,换填至地基标高后,在表面填筑砂砾石浇筑20cm厚C20砼。 3.3碗扣式满堂支架搭设 (1)、支架搭设 ○1、脚手架搭设前先根据支架设计方案在已处理好的地基上进行测量,确定纵横定位线,确定立杆布置位置并摆设方木。 ○2、在已处理好的枕木上安装托座,然后将立杆插在其上,采用2.4m、3.0m不同长度立杆交错,参差布置,其余各层均采用3m的立杆接长,顶面再用0.6m或0.3m(特别加工而成)的立杆找平,以避免立杆接头处于同一水平面,当

脚手架搭设安全技术交底

安全技术交底记录表 项目名称: 施工单位:

业平台要保持清洁。 6脚手架必须安装上下行梯子。 7搭设高空作业脚手架必须经HSE监督人员检查认可,合格后挂牌方可使用。 8脚手架严禁超载(270Kg/m2),电焊把线与接地线严禁搭在钢脚手架上。尽可能避免在脚手架下交叉面作业。 9施工前要进行班前安全讲话,对班组成员结合当天施工任务进行安全交底。 10未按安全规定作业造成事故后果的,按事故严重程度确定处罚额度。 11未及时安排对施工现场进行清理,或者施工现场杂乱的,按公司"低,老,坏"处罚细则进行处罚。 一、手架材料: 1、钢管脚手应用外径48~51毫米、叠厚3~3.5毫米的钢管,长度以4~6.5米和2.1~2.3米为宜。有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。 2、扣件应有出厂合格证明,发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。 3、木杆应采用剥皮杉木和其他各种坚韧硬木。杨木、柳木、桦木、椴木、油松和腐朽、折裂、枯节等易折木杆,一律禁止使用。 4、木脚手立杆,有效部分的小头直径不得小于7厘米,大横杆、小横

杆(排木)有效部分的小头直径不得小于8厘米,5、厘米之间的可双杆合并或单根加密使用。 6、竹脚手的立杆、大横杆、剪刀撑、支杆等有效部分的小头直径不得小于 7.5厘米;小横杆不得小于9厘米(6~9厘米之间的可双杆合并或单根加密使用)。青嫩、枯脆、裂纹、白麻、虫蛀的竹杆不得使用。 7、钢制脚手板应采用2~3毫米的I级钢材,长度为1.5~3.6米,宽度23~25厘米,肋高5厘米为宜,两端应有连接装置,板面应钻有防滑孔。凡是裂纹,扭曲的不得使用。 8、木脚手板应用厚度不小于5厘米的杉木或松木板,宽度以20~30厘米为宜,凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节的不得使用。板的两端8厘米处应用镀锌铁丝箍绕2~3圈或用铁皮钉牢。 9、竹片脚手板,板厚不得小于5厘米,螺栓孔不得大于1厘米,螺栓必须拧紧。竹编脚手板,其两边的竹杠直径不得小于4.5厘米,长度一般以2.3~3米,宽度以40厘米为宜。第42条脚手架的绑扎材料可采用8号镀锌铁丝,直径不少于10毫米的麻绳或水、葱竹蔑。 二、外脚手架: 1、钢管脚手架的立杆应垂直稳放在金属底座或垫木上。立杆间距不得大于2米;大横杆间距不得大于1.2米;小横杆间距不得大于1.5米。钢

安全技术交底(脚手架搭设)

xxx脚手架搭设安全技术交底记录 工程名称交底时间 二、施工准备 1、人员准备 脚手架采用扣件脚手架,人员安排如下: 人员准备:测量放线2人、架子工10人、小工4人 2、机具材料准备: ①脚手架采用扣件式钢管脚手架,直径48mm、壁厚3mm,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹. ②扣件必须符合国家质量标准,不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼或其它性能缺陷. ③扣件与钢管贴合面必须严格整形,以保证与钢管扣紧时接触良好,当夹紧钢管时,开口处最小距离不小于5mm,活动部位能灵活转动,旋转面间隙应小于1mm. ④脚手板以厚度5cm、宽度20cm 坚固木板为准;如厚度不足必须加固;凡是腐朽、扭纹、破裂、有 较大横向透节木板都不准使用. ⑤扣件不准有脆裂、变形、砂眼、螺丝不正、滑牙等情况,并根据管径大小选用,不准乱用 ⑥安全带、盒尺、线锤、搬手、钳子、密目网(阻燃)等. 二、施工工艺 本工程内部采用满堂式脚手架做支撑架,脚手架钢管选用ф48×3;搭设尺寸为:脚手架立杆纵距为1.5米,立杆横距为0.9米,最大步距为 1.8米,横向水平杆0.85米. (一)脚手架搭设施工工艺 搭设作业应按确定程序进行搭设:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横 向水平杆→连墙件(或加拋撑)→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆. (二)脚手架搭设要求: 1、立杆基础满堂脚手架从顶板上开始搭设.立杆底部必须设置木垫板,垫板面积不宜小于0.1㎡,宽度不宜小于20cm, 厚度不小于5cm,必须沿纵向连续设置,垫板布设必须平稳,不得悬空,以确保底板均匀受力. 2、立杆:本工程满堂脚手架采用单立杆,立杆自由端低于顶板20cm,其杆纵距为1.5米,立杆横距为0.9米. 3、横杆:横杆应水平连续设置,横向横杆置于纵向横杆之下,用直角扣件与立柱扣紧;钢管长度不应小于3跨,接头宜采用对接扣件联接,其接头应交错布置,两根相邻纵或横向水平杆接头不应在同步同跨内,上下两个相邻接头应错开一跨,其错开水平距离不应小于500mm,各接头距立柱距离不大于500 mm.当水

满堂脚手架搭设 技术交底

施工单位:江苏省建筑工程集团有限公司2013年6月10日编号: 工程名称坤泽十里城A1#楼交底部位满堂脚手架搭设共 3 页第 1 页 交底内容: 一、搭设措施 1、脚手架搭设顺序如下:扫地杆——立杆——大横杆——支撑斜杆——剪刀撑——栏杆——脚手板——安全密目网。 2、架子离开梁柱结构立面600mm搭设,立杆水平间距均为1.5m,大横杆竖向间距1.7m,扫地杆离楼面200㎜.。 3、每个楼层面往下1600mm平挑伸出外圈立杆400mm(柱子位置让开),每个楼层面往下2800mm平挑伸出外圈立杆1200mm。顶层大平台由5F顶层往下700mm(满铺脚手板)。 4、立杆上的对拉扣件应上下交错布置,两个相邻的立柱接头不应该在同一水平面内。 5、大横杆在立杆上应上下左右交叉设置,外伸应大于10-15cm。 6、四角设抱脚斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵长方向设一道剪刀撑,所有斜撑和剪刀撑均须由底到顶连续设置。 7、凡垂直面有斜撑及剪刀撑的位置,每隔两步架应在水平方向设一道水平剪刀撑。 8、吊顶操作层脚手板应满铺,脚手板应与纵向水平杆用8#镀锌铅丝绑牢。 9、每层每三跨设置拉结点。 10、剪刀撑的设置: 剪刀撑由脚手架端头开始,按水平距离不超过9M设一排与地面成45-60度角的剪刀撑,应在外侧立面整个长度和高度连续设置剪刀撑,交叉点互相连接,并延至顶部大横杆以上。 11、上人及材料斜道设置: 在五层楼地面至脚手架操作平台之间搭设人行并兼材料运输的斜道,宽度为2m,坡度采用1:6。斜道两侧外围设置栏杆及挡脚板,栏杆高度为1.2m,挡脚板高度不小于180㎜.。斜道两侧设置连墙件,每两步加设水平斜杆并设置剪刀撑。脚手板顺铺时,接头采用搭接,下面的板头压住上面的板头,板头的凸棱外采用三角木填顺,脚手板上每隔250~300㎜设置一道防滑木条,木条厚度为20~30㎜。 12、为分散结构承载,特考虑如下措施: (1)对-2F中厅处梁板进行支撑:支撑立杆间距为1.5m; (2)满堂脚手架立杆基座使用12#槽钢做垫脚。 二、安全管理措施 脚手架施工面外侧均用二道钢管防护栏杆和挡脚杆,并采用脚手片封闭,满挂立式密目安全网。拼缝密实,下口扎紧,上口扎牢。采用符全安全标准的密目网。 三、人员要求 1、脚手架搭设人员必须经过国家现行标准《特种作业人中安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,持上岗证上岗,上岗人员应定期体验,体验合格者方可发上岗证。 2、搭设脚手架人员必须戴安全帽,安全带、穿防滑鞋等。并严格“六大纪律”和“十个不准”的规定。 四、搭设阶段 1、脚手架的构件必须按规定要求进行分析检验,合格后方可使用。 2、脚手架搭设后应按下列阶段进行质量检查,发现问题及时纠正。 A、每搭设完三排后检验一次。 技术负责人:交底人:接交人:

满堂架技术交底

满堂架技术交底

技术交底记录 JJ 005

交底内容: 一、施工依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011中国建筑工业出版社; 《钢管脚手架扣件》GB15831-2006中国建筑工业出版社; 《危险性较大分部分项工程安全管理办法》建质 -87号文; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑 工业出版社。 二、作业准备 (1)钢管脚手架,选用外径48.3mm壁厚3.5mm 钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划 道和硬弯。施工现场使用的脚手架、扣件、密目网、安全平网等试验合格后方可在施工中使用。 (2)扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活。 (3)搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色。脚手架立杆、横杆、扫地杆统一漆黄色,剪力撑统一红白相间。 (4)安全网采用密目式绿色阻燃安全网。 (5)连墙件采用钢管。 (6)主龙骨采用①48 X 3.5钢管,次龙骨选用50 x 70mn双面刨光方木,模板接头处采用50 X 70mn t勺方木。可调托撑螺杆外径为32mm螺杆长度为530mm 螺母厚度为30mm支托板厚为5mm

(7)经检验合格的构配件应按品种、规格分类,

注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。山东省建设工程质量监督总站监制 3.2满堂架搭设要求 满堂架立杆纵横距为im竖向支撑采用单立杆,并用对接扣件相互错开对接,且相邻杆接头不能在同一步距内,可采用长短杆相互错开。高度小于6m的满 堂架立杆间距不大于1m扫地杆距地不大于0.2m,第一步步距不大于1.8m,以上步距不大于1.5m,天杆距顶板不大于0.5m,顶丝出头不大于0.2m;高度大于等于6m且不超过7m的满堂架立杆间距不大于0.9m,第一步步距不大于1.8m,以上步距不大于1.2m,天杆距顶板不大于 0.5m,顶丝长度不大于0.2m,满堂架柱帽处必须设置不少于4根扶墙撑,梁底杆跨距不大于 1.2m,且不少于3道水平杆相连,剪刀撑四边与中间每隔4m设置一道竖向剪刀撑,由底到顶连续设置,满堂脚手架两端与中间每隔5m 设置一道水平剪刀撑,地下车库后浇带支模为单独支撑系统。 (1)立杆施工要求 ①立杆设置前要用墨斗线弹出立杆位置线,并在位置线处设置立杆。 ②立杆接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立杆的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开距离不小于500mm各接头中心距主节点不大于步跨的 1/3。 ③严禁将上段立杆与下段立杆错开固定在水平杆上,立杆的垂直偏差不大于架高的1/300。

支架施工安全技术交底(材料相关)

编号 工程名称 交底日期 2017 年月日施工单位分项工程名称支架施工 交底摘要支架施工安全技术交底页数共 5 页 交底内容: 支架施工安全技术交底 一、安全保证体系和措施 1.1 安全生产目标 安全目标:杜绝死亡及重伤事故;杜绝火灾事故的发生。 1.2 安全措施 (1)支架必须进行设计和检算,并按规定报批。 (2)根据批准的施工方案进一步细化制定支架搭设的作业交底书,严格交底制度。项目总工对支架搭设的技术方案负责,现场工地负责人对执行搭设方案确保支架搭设质量负责。 (3)支架搭设前,项目总工要组织对支架施工人员要进行详细的书面技术交底,工地负责人及技术人员应对交底的落实情况进行检查,由安全员监督操作工人严格按交底要求施工。 (4)支架的日常检查由领工员、班组长和安全人员负责。 (5)支架搭设严禁随意更改搭设方式、间距、数量和结构件型号等。 (6)支架搭设人员必须是经过考核合格的架子工担任。 (7)支架搭设人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 (8)作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得偏载、超载,严禁悬挂起重设备。 (9)支架在使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆。 (10)不得在支架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准。 (11)在支架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。 (12)构配件的检查和验收。 支架使用的材料,如型钢、器材、脚手架、扣件等材质及各项尺寸应符合标准,严禁不合格的材料进入施工现场。 (13)支架在搭设及使用前要进行检查验收 ①基础完工后及支架搭设前;

②作业层上施加荷载前; ③达到设计高度后; ④遇有六级大风与大雨后;寒冷地区开冻后; ⑥停用超过一个月。 (14)安装后的扣件螺栓也应进行检查,不合格的必须重新拧紧,直至合格为止。 当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止支架的搭设与拆除作业,雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪;在风、雨、雪之后应重点检查支架有无整体或局部变形、节点有无松动、安全防护设施是否完好以及地基有无沉降变形等影响支架安全使用情况的出现,发现问题及时处理。 (15)支架的检查和验收 支架搭设完成后,要由项目部主管生产的副经理、技术负责人、专职安全员、质检工程师和领工员联合检查验收,验收发现问题时,要责成工地负责人限期整改,整改完成后验收小组组织复验,直至符合要求为止。 (16)混凝土浇筑过程中要设置观测点,及时观测、记录混凝土浇筑过程中支架变形情况,发现异常情况应立即采取措施,以确保支架在整个施工过程处于完好状态。 (17)支架搭设及拆除 ①立杆要选用同类管径和壁厚的钢管搭设,严禁不同型号的钢管混合使用。 ②支架搭设前要清除场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通,支架底座底面标高宜高于自然地坪50mm。支架基础下有管沟时及电线路时,应铺方木或型钢通过。 ③支架每搭完一层,要及时校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 ④支架要设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 ⑤为增加支架的稳定性,支架每隔3.6m-4.5m跨要设置一道纵向和横向斜杆,斜杆与地面夹角为45°~60°之间,斜杆底部应撑地。支架外侧沿全高设十字剪刀撑,每道剪刀撑应与5~7根立杆联结。 ⑥支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为12mm,每根立杆底部应设置底座或垫板。立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。 ⑦支架立杆底部和顶部的可调托座,丝扣不可旋出太高,当其伸出长度超过300mm时,应采取可靠措施固定。 ⑧钢管扣件的螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65 N·m,对接扣件开口应朝上或朝内;各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 ⑨支架拆除应进行安全技术交底,拆除时须划出安全区,设警戒标志,并设专人看管。拆除前应清除支架上的杂物及地面障碍物。

室内脚手架搭设工程安全技术交底范文

室内满堂脚手架搭设工程安全技术交底

关于技术交底的要求 1.技术交底的目的是使施工人员明确工程概况、合同文件、设计意图及设计中采用的新技术、新工艺、新材料;明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、各结构物的详细尺寸和标高、材料规格和数量等,确保施工过程满足质量、技术、工艺要求,安全顺利的完成施工任务。 2.技术交底分为会议交底、书面交底和岗位技术交底三种形式。 3.施工方案交底应采用会议交底,由项目总工主持,项目部有关人员、施工队长及施工队技术人员等参加。主要对施工组织设计或施工方案及施工方案中的重点细节作专题介绍和详细说明,提出具体实施办法和要求,对施工质量控制与技术安全保证措施作详细交底。参加会议人员对技术交底不明确或实施困难的问题(包括施工场地、施工机械、施工进度安排、施工部署、施工流水段划分、劳动力安排、施工工艺等)应及时提出,会议对提出的问题应逐一解答,并落实安排。 4.施工工艺的技术交底应采用书面交底,项目部或施工队向工班就分项工程或工序进行技术交底,应根据该项工程的施工组织设计或施工方案、上级的技术交底内容,按照设计文件、施工及验收规范等的有关要求,结合本工程的具体情况,按分项工程和工序,向施工班组进行详细的书面技术交底。交底、接受交底双方均要在交底记录上签字。班组长在接受技术交底后,应组织全班组成员认真学习与讨论,明确工艺流程和施工操作要点、工序交接要求、质量标准、技术措施、成品保护方法、质量通病预防方法及安全注意事项,然后根据施工进度要求、作业班组劳动力和技术水平高低进行分工,明确责任和协作关系。 5.施工技术交底应符合下列要求: 1)、应符合设计图设计(或变更图设计)中的各项技术要求,特别是当设计图中的技术要求和技术标准高于施工及验收规范的相应要求时,应作更为详细的交底和说明; 2)应符合体现上一级技术交底的意图和具体要求。 3)应符合实施性施工组织设计和施工方案的各项要求,包括技术措施和施工进度等要求。 4)对不同层次的施工人员,其交底的内容、深度和说明方式应有所区别,要有针对性。 5)对采用的新技术、新工艺、新结构、新材料应进行详细的技术交底。 6)技术交底应形成书面材料,内容具体扼要,严格履行交接签字手续,并归档管理。 6.施工技术交底应注意的问题: 1)、书面技术交底是工程施工技术资料中必不可少的内容和明确责任的依据,施工完毕后应归档管理; 2)、技术交底应严格执行施工验收规范、规程,对施工验收规范、规程中的要求,特别是质量标准,不得任意修改、删减; 3)、技术交底应满足施工组织设计有关要求,领会和理解上一级技术交底等技术文件中提出的技术要求,不得违背文件中的有关要求; 4)、会议交底应作详细的会议纪要,包括参加会议人员的姓名、日期、会议内容及会议决定,会议纪要作长期保存; 5)、所有书面技术交底,均应经过复核,并留有底稿,字迹工整,数据引用正确,书面交底的编制人、审核人、签发人、接受人均应签名; 6)各级技术人员要加强技术交底工作的督促与检查,保证技术交底制度化、规范化。

满堂架技术交底(通用版)

满堂架技术交底(通用版)

技术交底记录

300×700mm的梁:立杆沿梁跨度方向间距La(m):1.20;立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10;立杆步距h(m):1.50;板底承重立杆横向间距或排距Lb(m):1.50;梁两侧立杆间距(m):0.60;承重架支撑形式:梁底支撑小楞垂直梁截面方向;梁底增加承重立杆根数:1;采用的钢管类型为Φ48×3.0;立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:0.75;梁底方木截面宽度b(mm):50.0;梁底方木截面高度h(mm):100.0;梁底纵向支撑根数:2; 梁侧模板参数:侧模主龙骨(外龙骨)横向设置,次楞间距(mm):400;主楞竖向根数:3;穿梁螺栓直径(mm):M14;穿梁螺栓水平间距(mm):800;主楞到梁底距离依次是:100mm,250mm,450mm;主楞材料:圆钢管;直径(mm):48.00;壁厚(mm):3.00;主楞合并根数:2;次楞材料:木方;宽度(mm):50.00;高度(mm):100.00。

其余尺寸的梁:立杆沿梁跨度方向间距La(m):1.00;立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10;立杆步距h(m):1.50;板底承重立杆横向间距或排距Lb(m):1.50;梁支撑架搭设高度H(m):5.50;梁两侧立杆间距(m):0.60;承重架支撑形式:梁底支撑小楞垂直梁截面方向;梁底增加承重立杆根数:0;采用的钢管类型为Φ48×3.0;立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:0.75;梁底方木截面宽度b(mm):50.0;梁底方木截面高度h(mm):100.0;梁底纵向支撑根数:2; 梁侧模板参数:侧模主龙骨(外龙骨)竖向设置,主楞间距(mm):500;次楞根数:3;主楞竖向支撑点数量:2;固定支撑水平间距(mm):500;竖向支撑点到梁底距离依次是:200mm ,400mm ;主楞材料:圆钢管;直径(mm):48.00;壁厚(mm):3.00;主楞合并根数:2;次楞材料:木方;宽度(mm):50.00;高度(mm)100.00;