一、施工准备

(一)作业条件

1、完成室外及房心回填土,安装好沟盖板,或完成楼板结构施工。

2、办完地基、基础工程隐敝验收手续。

3、按标高抹好水泥砂浆防潮层。

4、弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完验收手续。

5、按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15?20m或每道墙的两端。

6有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模(6块为一组)。

(二)材料要求

1、砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有产品合格证书,产品性能检测报告。承重结构必须做取样复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。

2、水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有产品合格证、出场检测报告和进场复验报告。

3、砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。

4、掺和剂:白灰熟化时间不小于7d (天),或彩粉煤灰等。

5、其他材料:墙体拉结筋、预埋件、已做防腐处理的木砖等。

(三)施工机具

应备有大铲、刨锛、拖线板、线附、小白线、卷尺、水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。

二、质量要求

1、砖强度等级是否按设计要求。

2、砂浆强度等级是否按设计要求。

3、水平灰缝砂浆饱满度》80%灰缝厚度控制到8?12mm

4、斜、直槎是否按设计要求。

5、轴线位移w 10mm墙体表面平整度控制到8mm

6门窗洞口高度允许偏差5mm

7、外墙上下窗口偏移不大于20mm

三、工艺流程

作业准备一?砖浇水一砂浆搅拌一砌砖墙一验收。

四、操作工艺

(一)砖浇水

砌体用砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边为宜,含水率为10%?15%常温施工不得用干砖上墙;雨期不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期砖不得浇水,可适当增大砂浆稠度。

(二)砂浆搅拌

砂浆配合比采用重量比,计量精度水泥为土2%砂、灰膏控制在土5%以内, 机械搅拌时,搅拌时间不得少于2min (分);加入粉煤灰或外加剂,搅拌不小于

3min (分);掺用有机塑化剂的砂浆搅拌3?5min (分)。

(三)砌砖墙

1、组砌方法:砌体一般采用一顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的

包心砌法。

2、排砖底:一般外墙第一层砖底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗口位置线及构造柱的尺寸,认真核对窗间墙、垛尺寸,其长

度是否符合排砖模数,如不符合模数时,可将门窗口的位置左右移动。若留破活,

七分头或丁砖排在窗口中间、附墙垛或其他不明显的部位。移动门窗口位置时,应注意暖卫立管及门窗开启时不受影响。另外,在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合扰时也不出现破活。所以排砖时必须全盘考虑。前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗口后砌跳砖,窗角上必须是七分头才是好活。

3、选砖:外墙砖要棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致。敲击时声音响亮、焙烧过火变色、变形的砖可用在基础或不影响外观的内墙上。

4、盘角:砌砖前应先盘好角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差及时修整。盘角时要仔细对照皮树杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。

5、挂线:砌筑37墙必须挂双线,如果长墙几个人共使用一根通线,中间应设几个支点,小线要拉紧,每层砖都要穿线盾平,使水平缝均匀一致,平直通顺;砌24墙时,可采用挂外手单线(视砖外观质量要求情况,如果质量好要求高也可以挂双线,提高砌砖质量。)可照顾砖墙两面平整。为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

6砌砖:砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法。砌筑时砖

要放平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”,砌筑砂浆要随搅拌随使用,一般水泥砂浆必须在3h (小时)内使完,混合砂浆必须在4h (小时)内用完。

7、留槎:砖混结构施工缝一般留在构造柱处。一般情况下,砖墙上不留直

槎。如果不能留斜槎时,可留直槎,但必须砌成凸槎,并应加设拉结筋。拉结筋的数量为每120mn墙厚设一根①6的钢筋,间距沿墙高不得超过500mm其埋入长度从墙的留槎处算起,一般每边均不小于500mm末端加90°弯钩。

8、预埋木砖和墙体拉结筋:木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按洞

口高度决定。洞口高在以内,每边放2块;高?2m每边放3块;高2?3m每边放4块,预埋木砖的部位一般在洞口上边或下边四皮砖,中间均匀分布。木砖要提前做好防腐处理,防腐材料一般用沥青油。

预埋木砖的另一种方法:按照砖的大小尺寸制作砂浆块,制作时将木砖预埋好,达到强度后,按部位要求砌在洞口。

墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均按设计及施工规范要求留置,不得错放、漏放。

9、安装过梁、梁垫:安装过梁、梁垫时,其标高、位置及型号必须准确,

坐灰饱满。如坐灰厚度超过2cm时,要用豆石混凝土铺垫,边梁安装时,两端支座长度必须一致。

10、构造柱做法:在构造柱连接处必须砌成马牙槎。每一个马牙槎高度方向为五皮砖,并且时先退后进。拉结筋按设计要求放置,设计无要求按构造要求放

置。

11、每层承重墙最上一皮砖,在梁或梁垫下面。挑檐应是整砖丁砌层。

五、成品保护

1、墙体拉结筋,抗震构造柱钢筋,及各种预埋件、暖卫、电气管线等,均

应注意保护,不得任意拆改或损坏。

2、砂浆稠度应适宜,砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。

3、搭设脚手架或操作平台时,要认真操作,防止碰撞刚砌好的砖墙。

4、尚未安装楼板或面层板的墙和柱,当可能遇到大风时,应采取临时支撑等措施,保证施工中墙体的稳定性。

六、应注意的质量问题

1、舌头灰末刮尽,半头砖集中使用造成通缝;一砖墙非挂线面;砖墙错层造成螺丝墙。半头砖要分散在较大的墙体上,首层或楼层的第一皮砖要查对皮树杆的标高及层高,防止到顶砌成螺丝墙。

2、构造柱砌筑不符合要求:构造柱砌墙应砌成大马牙槎,设置好拉结筋从柱脚开始两侧都必须是先退后进。

接受交底人员签名: