变电站(开关站)电气相关方管理制度

1、变电站(开关站)电气相关方包括电力行业或上级相关管理部门电力客户、进场维保作业施工队伍、设备设施供应、协助方以及参观、学习、临时用工人员,相关方人员应遵从公司有关规定及变电站(开关站)制度,不应违反安全规程规定进入电气危险区域。

2、变电站(开关站)应对相关方进行分类管理,指派陪同、监督人对相关方现场电气安全负责。

3、对上级管理部门、电力客户、参观人员应进行进场安全告知,落实必要的安全措施,全程进行陪护并引导其在安全区域活动,禁止做影响安全生产的事情。

4、对施工队伍、设备、设施供应、协助方以及学习、实习、临时用工人员,应进行进场安全培训,明确现场危险因素、可能后果及应对安全措施,作业、学习过程应有站房指派人员进行安全监督。

5、施工队伍应与上级公司签订安全协议后在开工前应办理工作票,接受安全交底。作业中施工方应配置专职安全员,作业人员在工作票规定区域进行工作,作业现场的安全管理应在站房现场负责人统一协调下进行。施工方违反了安全管理规定的,站房现场负责人有权停止施工作业直至安全隐患消除。施工结束后施工方应清理现场,经站房现场负责人确认后方可办理工作终结离场。

6、临时用工及实习、学习人员应承诺遵守公司的管理规定,不得随意出入开关场站,不得随意靠近、触动电气设备、设施,不得随意吸烟、动火,现场人员应对其进行监护。

变电站(开关站)交接班制度

1、有人值守的变电站实行交接班制度。交班人员应提前做好交班准备工作,接班人员应提前15分钟到达现场,查阅上一班运行和其他工作记录,交接使用中的和已收到的工作票。

2、交接班双方应共同按进行交接班巡查。巡查容包括各路进、出线电压、电流值,设备信号、后台、直流系统;核对微机主接线图与实际位置相符性:现场设备仪表、运行音响,发现的缺陷、事故情况;一次设备变化和保护变更状况,检修安全措施布置,包括使用中的接地线号数及装设地点;核对安全用具、消防器材、钥匙、备品材料;检查周围环境及清洁卫生状况。

3、接班人员应重点询问交班人员有关站房设备、设施的运行方式、负荷状况,设备异动、缺陷、检修情况,继保装置的运行及动作情况,当值已完成和未完成的工作及有关措施,上级命令指示容和执行情况。交班者应如实回答接班者所提出的问题。

4、共同巡检完成,运行及其他工作记录、工器具、钥匙交接清楚后,交、接班人员共同在交接班记录本上签字确认完成交接班。

5、交接班前、后30分钟,一般不进行重大操作,在交接班过程中,发生事故或异常情况需及时处理时,应由交班人员负责处理,接班人员在现场负责人指挥下可协助工作,处理完毕后再进行交接。

6、在倒闸操作过程中或遇有设备发生异常危及人身或设备安全而未查清原因时以及发生事故或正在处理时,不得进行交接班。

7、接班人员不得酒后上岗,交班人员不得交班给饮酒后或精神状态异常的接班人员。接班人员未按时到岗到,交班人员不得自行离去。

8、领导带值班期间实行实名签到,值班时不得离开岗位,确因特殊原因需要离开应有相同权限的领导代为值班,交接班时应当面进行,不得、短信等交接班。

变电站(开关站)巡视检査制度

1、变电站(开关站)运行时应对电气设备、设施及建筑相关进行巡视检查,有人值守的变电站应做好“一班三检”(接班时共同巡视、值守时定时、定线路巡视和交班时共同巡视)和特殊巡视,无人值守电站应进行每周定期巡视和特殊巡视。

2、变电站巡视主要容包括:进、出站及联络架空、电缆线路高压开关场,电力变压器,配电室,电容器室,控制室等及周边环境。

3、交接班巡视由交接班人员共同对上一班变动、操作、检修过的一、二次设备及自动化设备等新发现的缺陷及带严重缺陷的设备现场进行核对性巡视及检查。

4、值守例行巡视开关场和高压配电室至少每四小时一次,巡视时应检视注油的设备油面应在标准围以,表面清洁无滲油;导线应无断股、过紧、过松等异常现象,接头、刀闸插头无发热现象;瓷瓶部分应清洁、无破损、裂纹、打火、放电、闪络和严重电晕等异常现象;配电盘、仪表、继电保护、自动装置和音响信号等应运行指示正常,直流系统绝缘正常;一次设备的运行状态无明显变化,声音及颜色正常。一般每二小时抄表一次,电度表每天抄一次。

5、一般每周五晚上20:30-21:00进行一次夜间熄灯巡视,重点检查电气连接点的发热情况和电气设备的外绝缘放电情况。

6、当电气设备、设施存在缺陷,或设备试验、检测和改变运行方式后以及过负荷时应适当增加巡视次数,遇有恶劣天气时,应根据气候情况、设备状况、负荷情况等因素适当安排进行特殊巡视:

7、每月月底应在现场负责人带领下按要求进行全站巡视,巡视各项设备应有重点检查容,不得遗漏。主要对全站运行设备状况、电缆沟、站房主进、出线及建筑相关进行全面巡视和现存设备缺陷会诊性巡视检查。

8、巡视高压设备时,应穿戴相应劳保用品,按设备巡视路线进行巡视,人体与带电体的安全距离不得小于规程规定。巡视检查中遇有严重威胁人身的设备安全情况应进行紧急处理,并立即报告。

9、进出配电室巡视时,应随手将门窗关好,以防小动物入。

变电站(开关站)倒闸操作票制度

1、倒闸操作应根据电力调度指令才能进行,为正确切换电气设备的运行、冷备用、热备用、检修状态,防止误调度、误操作、误整定等事故发生,变电站(开关站)的倒闸操作应将倒闸顺序按规定格式写下来逐项操作,执行操作票制。

2、倒闸操作应由二人进行,一人操作,一人监护。特别重要和复杂的倒闸操作由站长监护。

3、操作票应使用正规调度术语,设备要写双重名称(设备编号、设备名称),严格按照倒闸操作原则,根据电气主接线和运行方式及操作任务和操作中的要求进行。停电拉闸操作必须按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作;送电合闸操作与上述相反。

4、倒闸操作一定要做好“五防”,即防止带负荷拉合刀闸、防止带地线合闸、防止带电挂接地线、防止误拉合开关、防止误入带电间隔。

5、操作票的容应包括操作任务、操作项目、操作人、监护人和操作时间及终了时间等。应详细写明应拉合的开关和刀闸名称,检查开关、刀闸的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压等,操作步骤要正确、无遗漏。操作人和监护人应根据系统图(或模拟图板)核对所填写的操作项目,并分别签名,值班长审核签名。

6、操作票应用不退色的笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。

7、开始操作前,应先核对设备名称、编号、并检查断路器或隔离开关原来位置与工作票所写的是否相符,在模拟盘上进行核对性预演,无误后再进行设备操作。操作时监护人应执行监护,按项读出操作步骤,操作人复述无误后操作,每操作完一项,由监护人检査无误后在操作项目前做一个“√"”记号,全部操作完毕后进行复查。

8、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向负责人报告,弄清题后,得到明确的指令后再进行操作,不得擅自更改操作票,不得随意解除联锁装置。

9、操作时操作员人员应穿长袖工作衣裤,与带电导体保持足够的安全距离;用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关或断路器均应戴绝缘手套,操作室外设备时,还应穿绝缘靴;带电装卸高压熔丝管时,应戴绝缘手套使用绝缘夹钳或绝缘杆,戴防护眼镜,并应站在绝缘垫(台)上操作;雨天在室外应使用带有防雨罩绝缘棒操作。雷雨时,应停止室外的倒闸操作。

10、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防止突然来电致人触电。

11、在发生人身触电事故时,为解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。

12、下列各项工作可以不用操作票:(1)事故处理;(2)拉合开关的单一操作;(3)拉开唯一的一组接地刀闻,上述操作应记入值班记录。

13、操作票应先编号,按照编号顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,已操作的注明“己执行”的字样后保存三个月。

变电站(开关站)设备缺陷管理制度

1、变电站(开关站)应建立设备缺陷记录簿,发现高压线路或变、配电装置缺陷后,应立即根据缺陷严重程度判断分析定为:“紧急”、“严重”、“一般”等级。对缺陷直接影响线路、设备安全运行,威胁人身安全,随时有可能发生事故,必须迅速处理的缺陷为紧急缺陷;有明显损坏、变形,近期可能影响线路设备和人身安全对人身和设备有严重威胁,但尚能坚持运行为严重缺陷;近期不影响线路、设备和人身安全,能坚持较长期限运行为一般缺陷。

2、设备缺陷记录填写时应写明缺陷发现时间、缺陷等级,缺陷容,由发现人签字。记录应同“值班记录”、“巡线记录”中的相关容相对应。

3、对紧急缺陷,应加强监视,立即采取必要的应急措施处理,第一时间报告上级领导,对可能影响电力网安全的缺陷,应同时报告电力部门,紧急缺陷一般应24h消除。

4、对严重缺陷,除作记录外,应加强监视,及时报告上级领导部门,针对缺陷发展做出分析和事故预想,视其严重程度在1个月安排处理消除;一殷缺陷应根据情况在日常维护、计划检修时进行处理消除。

5、现场负责人应经常对缺陷消除情况进行督促,在处理缺陷时、要严格执行安全规程规,严禁出现“三违”现象。缺陷消除后档应及时向值班人员或站房管理人员交底,在缺陷记录填写清楚处理日期和结果,处理签字人,作缺陷消除记录。

变电站(开关站)工作票制度

1、电气工作开始前,应填用工作票获得工作许可人许可,有值守变电站(开关站)的工作许可人由值班员担任,无人值守变电站(开关站)的工作许可人由站房管理人员担任。

2、工作许可人负责审查工作票所列安全措施是否正确并符合现场条件,会同工作负责人现场检査验证检修设备已停电转入检修状态,向其指明带电设备位置和注意事项,签字履行工作许可。

3、需要全部停电或部分停电或做安全措施的工作填用第一种工作票;大于下表安全距离的相关场所和带电设备外売上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作填用第二种工作票;带电作业或与带电设备距离小于规定安全距离按带电作业开展的不停电工作,填写带电作业工作票;抢修工作使用抢修单。

4、工作票要用不褪色的笔填写,一式两份,其容应正确、清楚,不得任意涂改。

5、两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执,工作许可人应将工作票、工作任务、许可工作时间及完工时间记入记录中并移交、存档。

6、工作票由设备运维单位签发或审核,承包工程中应实行运维单位、承包单位双签发。

2021版实施无人值班变电所的条件

2021版实施无人值班变电所的 条件 Standard text of safety management ( 安全管理规范 ) 单位名:_________________________ 负责人:_________________________ 日期:_________________________ 适用于工作计划/工作汇报/新年计划/全文可改

2021版实施无人值班变电所的条件 1可靠的一、二次设备 要实现变电所无人值班,必须有可靠的一、二次设备。常规变电所改造为无人值班变电所时,既要考虑现有设备资源的有效利用,还必须考虑原有保护及自动装置与远动的接口、信号的复归,变压器中性点的改造(使之能够远方改变接地方式)、有载调压分接开关分接位置的监视和控制等。在撤人之前,应进行全面、彻底的检修或技术改造,使设备的性能满足变电所无人值班的要求。 新建无人值班变电所,在设计时必须考虑选用性能优良、维护工作量小、可靠性高的产品。 2可靠的通信通道及所内通信系统 无人值班变电所,其通信通道条件及所内通信系统要求更高。反映变电所运行状态的遥测、遥信、事故报警信息要及时发送到集

控站,集控站的命令要准确的下发执行,因此必须有可靠的通信通道作保障。选择先进可靠的通信方式及所内通信系统,保证通信质量,提高遥控可靠性,是无人值班变电所建设的重要基础工作。 3调度自动化要求 要实现变电所的无人值班,必须有一个能实现远方监视和操作、稳定性好、可靠性高的调度自动化系统,用于完成遥控命令的发送、传输、返校、结果反馈。这是决定变电所能否实现无人值班的关键条件。 4建立行之有效的管理制度 无人值班变电所撤人前,必须建立一套行之有效的运行管理制度,并以此来规约与变电所运行相关的调度部门、集控站、运行、检修部门,建立无人值班变电所的正常巡视、维护、倒闸操作及事故处理等与之相适应的运行管理机制。 5要有一支招之即来、来之能战的专业队伍 变电所从有人值班转变到无人值班,为了保证变电所的安全、稳定运行,必须有一支高素质的专业队伍。

变电站标准化管理条例

甘肃省电力公司变电站标准化管理条例 (试行) 甘肃省电力公司 目录

1总则 (3) 2运行班站的建设 (3) 3运行管理 (5) 4技术资料管理 (8) 5文明生产 (15) 6安全运行指标 (16) 7培训及评比验收 (17) 1总则

1.1变电站是电网的重要组成部分,为了适应现代化管理的要求,提高有人值班变电站的运行水平,使运行管理工作标准化,特制定本条例。 1.2供电局、电业(力)局根据本条例结合实际情况制定各局的“有人值班变电站标准化管理条例实施细则”。 1.3各供电局、电业(力)局生产技术部门的变电运行管理人员负责变电站标准化管理工作。 1.4各级有关领导和专职技术人员以及变电运行人员要熟悉本条例,并认真执行。 1.5本条例适用于本局范围内110kV及以上有人值班变电站的标准化管理。110kV以下有人值班变电站亦可参照本条例执行,无人值班变电站的管理按《甘肃省电力公司无人值班变电站管理规范》执行。解释权归甘肃省电力公司。 2运行班站的建设 2. 1 220kV及以上变电站一般实行四班三运转的值班方式,但连续值班时间一般不得超过12小时。配备站长1~2名;工程技术人员1~2名;每值3~6名。 2.2 110kV及以下的变电站,运行组织和值班方式由各供电局、电业(力)局自定,报省公司生产技术部备案。 2.3变电站站长必须由政治思想好、责任心强、熟悉变电运行业务、熟悉设备、有较丰富的运行经验、有较强组织领导能力的同志担任。2.4新建变电站,在变电站开工前配好站长,带电前一个月按规定

配齐运行人员,运行人员必须熟悉本变电站的设备、图纸和运行要求,做好变电站的各项生产准备工作。各类人员均应进行上岗前的培训;并经考核合格。 2.5变电站应根据实际可能,设立专职或兼职的五大员(安全消防员、政治宣传员、培训员、资料工具员、考勤员)。 2.6各供电局、电业(力)局应制定变电站现场值班制度以及各级人员的岗位责任制。 2.7全体运行人员必须认真学习党的方针政策,不断提高政治思想水平。自觉遵守国家法律和局纪、局规;服从领导,成为有理想、有道德、守纪律、有文化的建设社会主义四化的工作人员。 2.8站内应定期组织学习政治时事,定期召开民主生活会,开展批评与自我批评,搞好团结,把变电站建成团结、紧张、严肃、活泼的集体。 2.9经常开展敬岗爱业的教育活动,教育全站人员认识变电运行工作责任之重大,热爱本职工作。 2.10积极配合基建、检修人员搞好工作。给基建和检修人员提供生活上的便利。 2.11当班值班人员应穿戴统一的工作服、鞋、帽;衣着整齐,并佩戴值班标志。当值期间不得进行与值班无关的工作及活动。 3运行管理 3.1站长必须根据设备运行状态、全站人员情况与上级要求,编制年、月、周、日固定工作安排、编制年、季、月安全生产工作计划,

变电站标准化管理制度

目 录 一、总则 二、管理标准 (一)安全管理 1、安全活动制度 2、防止误操作制度 3、防止小动物管理制度 4、消防安全制度 5、“两票”管理制度(二)运行管理 1、岗位责任制 2、交接班制度 3、巡视检查制度 4、运行分析制度 5、岗位培训制度 (三)、设备管理 1、设备缺陷管理制度

2、设备切换与维护制度 3、设备验收与投运制度 三、工作标准 (一)、安全工作标准

(二)、运行工作标准 1、值班工作标准 2、交接班工作标准 3、巡视检查工作标准 4、记录薄填写标准 5、岗位培训标准 6、文明生产标准 (三)、设备标准 1、设备管理标准 2、设备标志标准 3、设备定级标准 四、附录 1、变电站电气操作票和工作票制度 2、运行分析记录表 3、一般缺陷发现记录流程表

一、总则 1、变电站标准化管理是加强供电企业生产管理的基础工作之一。为了全面提高变电运行管理水平,实现规范化、标准化、科学化管理,达到安全、经济、高效、文明生产的目的,特制订本条例。 2、本条例根据部、网局颁发的有关制度、规程(条例),结合巨石变电站实际情况,在广泛调查研究的基础上,经过反复酝酿,对年颁发的《变电站标准化管理》进行了修订,完善了各项运行工作的管理标准和工作标准。 3、本条例适用于巨石集团所属变电站(开闭所)。各单位有关生产领导、专业技术人员和变电运行人员应熟悉本条例并认真执行。 二、管理标准 (一)安全管理 一、安全活动制度 变电站运行人员应认真贯彻“安全第一、预防为主” 的方针,工作中严格遵守《电业安全工作规程》,积极开展反事故斗争,做好防范措施。为了强化安全工作和安全教育,变电站站长应每月主持召开一次安全日活动会(变电站每月工作会议)。 1、安全日活动内容: CD学习上级有关安全生产的方针、政策、文件、规定、事故通报、快报等。 ②学习各单位安全生产经验。 ③对人身、设备安全情况和本站或本班的安全工作进行总结分析,找出存在问题,提出下周(或今后)安全工作整改措施。 C4 检查落实安全整改措施。 C5 有针对性地进行反事故演习活动。 C6 每次安全日活动,参加人应亲自签名。学习内容,讨论情况和制定的措施等应简明扼要地记录。 二、防止电气误操作装置管理制度为做好防止电气误操作装置(以下简称“防误装置” )的运行、维护和检修管理工作,制定防误装置管理制度: 做好防误装置的日常运行、维护检修是保证变电站运行操作的保障,要求变电值班员遵守如下规定:

无人值班变电站标准化管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 无人值班变电站标准化管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2698-32 无人值班变电站标准化管理规定(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.指标管理 1.1不发生人身轻伤及一类以上障碍; 1.2控制二类障碍和人员违章行为; 1.3不发生火灾事故; 1.4两票合格率100%; 1.5设备五防闭锁装置投运率100%; 1.6设备完好率达到100%、设备一类占有率达到95%; 1.7断路器无油化率100%; 1.8严重、危急缺陷消除率100%; 1.9继电保护及自动装置投入率100%; 1.10继电保护装置正确动作率100%; 1.11 110kV或220kV母线电压合格率大于98%;

1.12母线月度电能不平衡率330、220kV不大于±1%,110kV及以下不大于±2%; 1.13无功装置、有载调压装置处于完善状态,可用率应为100%。 2、安全管理要求 2.1安全目标管理 2.1.1集控站(监控中心)每年应根据公司和工区安全管理目标,结合所辖各变电站的实际情况和本年度设备检修、操作计划,有针对性地编制、上报本站的安全管理目标。 2.1.2安全管理目标应结合所辖各变电站的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。 2.1.3按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在的问题提出改进措施。 2.2安全活动管理 2.2.1集控站(监控中心)安全活动每月应组织全站人员至少进行1次;根据倒班方式,每周进行一

国家电网公司变电运维管理规定(试行)

规章制度编号:国网(运检/3)828-2017 国家电网公司变电运维管理规定(试行) 第一章总则 第一条为规范国家电网公司(以下简称“公司”)变电运维管理,提高运维水平,保证运维质量,依据国家法律法规及公司有关规定,制定本规定。 第二条本规定对变电运维工作的运维班管理、生产准备、运行规程管理、设备巡视、倒闸操作、故障及异常处理、工作票管理、缺陷管理、设备维护、专项工作、辅助设施管理、运维分析、运维记录及台账、档案资料、仪器仪表及工器具、人员培训、检查与考核等方面做出规定。 第三条变电运维管理坚持“安全第一,分级负责,精益管理,标准作业,运维到位”的原则。 安全第一指变电运维工作应始终把安全放在首位,严格遵守国家及公司各项安全法律和规定,严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》,认真开展危险点分析和预控,严防人身、电网和设备事故。 分级负责指变电运维工作按照分级负责的原则管理,严格落实各级人员责任制,突出重点、抓住关键、严密把控,保证各项工作落实到位。 精益管理指变电运维工作坚持精益求精的态度,以精益

化评价为抓手,深入工作现场、深入设备内部、深入管理细节,不断发现问题,不断改进,不断提升,争创世界一流管理水平。 标准作业指变电运维工作应严格执行现场运维标准化作业,细化工作步骤,量化关键工艺,工作前严格审核,工作中逐项执行,工作后责任追溯,确保作业质量。 运维到位指各级变电运维人员应把运维到位作为运维阶段工作目标,严格执行各项运维细则,按规定开展巡视、操作、维护、检测、消缺工作,当好设备主人,把设备运维到最佳状态。 第四条本规定适用于公司系统35kV及以上变压器(电抗器)、断路器、组合电器、隔离开关、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、并联电容器、干式电抗器、串联补偿装置、母线及绝缘子、穿墙套管、电力电缆、消弧线圈、高频阻波器、耦合电容器、高压熔断器、中性点隔直装置、接地装置、端子箱及检修电源、站用变、站用交流电源、站用直流电源、构支架、辅助设施、土建设施、避雷针等28类设备和设施的运维工作。继电保护、自动化等二次设备另行下发。 第五条运维人员在现场工作中应高度重视人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析,确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害。

35KV变电站管理制度

安全工器具和防护用品管理制度安全工器具和防护用品是保证人生安全、改善劳动作业环境的重要手段,是整个安全管理工作一项重要内容;是防止发生电力生产事故的有力保障。为加强对安全工器具和安全防护用品的维护管理,并结合实际情况特制定以下制度: 一、安全工器具和安全防护用品由安全员负责管理,每周检查维护一次,并按规定督促定期试验。 二、安全工器具的日常维护与检查卡制、运行人员应认真检查并填写“安全用具检查卡。” 三、安全用具和安全防护用品应设置专用房间存放、房间干燥明亮,防盗设施完善。 四、安全工器具和安全防护用品应摆放整齐并实行定位管理,安全工器具和安全防护用品应存放位置均应编号,存放应对号入座。 五、安全工器具和安全防护用品、应建立清册、保证物卡相符,试验报告齐全,不是随便动用,并进行必要的试验检查或更换。 六、安全工器具和安全防护用品如有问题时应及时停止使用,并进行必要的试验检查或更换。 七、安全工器具防护用品试验合格后,应贴上合格证标签,写明本次试验时间和下次试验时间、同时在安全台账中做好记录。 八、新购置和长期搁置不用的安全工器具和安全防护用品在使用前必须试验合格后方可使用。

九、不合格或已损坏的安全器具和安全防护用品,不得存放在安全用具室内。 十、未贴试验合格的安全用具和安全防护用品不允许使用。 十一、安全工器具和安全防护用品不得触高温和酸碱物质以及接触的坚硬物体和化学药品等。 值班长岗位责任制 一、组织本班人员按要求进行交接班、值班、监督、抄表、操作、巡视、记录等,发现异常及时组织处理;发现缺陷在采取防范措施的同时立即上报;完成本班的日、月例行工作和定期维护切换工作; 二、领导本班接收、执行调度命令正确迅速的组织倒闸操作和事故异常处理; 三、接收、审查和办理工作票,布置安全措施;组织并参加设备检修及现场验收工作; 四、组织本班搞好现场考问、事故预想和岗位培训工作; 五、管理并正确使用微机; 六、组织本班开好班前会,并认真做好记录; 七、积极完成队长、副队长(技术员)布置的各项工作。 定置管理制度 一、站内的材料、工具、备品、备件、档案资料均应定置,定位

35kV~110kV无人值班变电所设计规范

35kV~110kV无人值班变电所设计规范35kV,110kV无人值班 变电所设计规程 条文说明 主编部门:江苏省电力设计院 批准部门:中华人民共和国国家经济贸易委员会 批准文号:国经贸电力[2000]164号 前言 本规程编制以国家标准GB50059—1992《35,110kV变电所设计规范》为基础。 规程条文增删、改变的重点是在变电所设计中“无人值班”和“有人值班”的差异部分,当无差异时一般仍应用原条文。 引用标准基本采用国家标准,个别无国家标准或行业性较强的引用电力行业标准。引用标准中的内容本规程一般不再复述。 规程内容深度参照国家标准GB50059。 目次 前言 1 范围 4 总则 5 所址选择和所区布置 6 电气部分 7 土建部分 1 范围

适用范围为变压器单台容量为500OkVA及以上的新建无人值班变电所,与国家标准GB50059一致。 220kV终端变电所的接线、设备、控制方式选择的原则等与本规程有关部分相似的可参照使用,但所址选择及220kV配电装置等部分仍应执行相应的设计标准。 变电所的设汁只涉及变电所内的装置,变电所外的远方控制端设备和系统不在变电所的设计范围,也不属本标准规定之内。 4 总则 4.O.1 无人值班变电所的设计必须有确定的调度和远方监控关系,涉及到电气一次网络、调度自动化、通信及厂所自动化等发展规划,需与电网调度、远方控制端、通信网络、信息 传输等协调。因此有些设计条件应在设计任务书中明确。 4.0.2 选择较好的交通条件、消防条件、所址区域社会和地理环境将缩减维修操作人员往返变电所的时间,有利于防火及安全防范措施。 4.O.4 节约用地是基本国策,土地是非再生资源。在城区多层建筑比单层建筑费用相当或增加不多时,宜采用节省用地的方案。 半户内式变电所大部分电气设备设在户内,仅主变压器或有部分高压电器设在户外,该变电所占地较少又有利于主变压器的散热和消防。与城市规划协调时也可在城市综合建筑物内建设变电所。 地下或半地下变电所费用增加较多,一般不采用,只在市区中心繁华地带无从选择所址或有其他特殊需要时采用。 4.O.6 新建变电所应按一次实现无人值班设计,不得采取设计有人值班的过渡措施。调查中发现有些变电所系按同时具备无人值班的设备条件和近期有人值班的建筑条件设计,设置了供值班人员使用的所内微机监控设备和建筑,监控室装修讲究,生活设施齐全,浪费了设备和建设资金。

变电站运维管理制度

变电站运行管理制度 2015年1月 页脚内容- 5 -

前言 为规范变电站运行的各项管理工作,保障各变电站的安全、稳定运行,使变电站逐步达到标准化和规范管理的要求,特制定本管理办法。 本规定由变电运维专业提出并归口管理。 批准人: 审核人: 编写人: 校核: 印制: 页脚内容- 0 -

目录 1范围 (4) 2引用标准 (4) 3变电站类型及分布 (5) 4人员配置、职责与权限 (5) 5.安全管理 (13) 5.1 工作票管理 (13) 5.2 操作票管理 (17) 5.3倒闸操作安全管理 (22) 5.5 安全保卫管理 (28) 5.6 防汛管理 (29) 5.7防小动物措施管理 (30) 5.8消防管理 (31) 5.9 仪器仪表及安全工器具管理 (33) 5.10 外来人员、施工人员安全管理 (35) 5.11 安全文件管理及安全活动 (36) 6运行管理 (37) 6.1一般规定 (37) 6.2交接班制度 (40) 6.3 巡回检查制度 (43) 6.4 设备定期试验轮换制度 (46) 6.5运行调度联系管理 (51) 6.6 特殊状态管理 (51) 6.7钥匙管理 (52) 6.8 移动通讯管理 (53) 7 技术资料管理(运维记录及台帐) (54) 7.5变电站的技术资料一般包括 (55) 页脚内容1

7.6 变电站的技术资料管理 (55) 7.7技术资料的收集、更新 (55) 7.3技术资料的存放 55 7.4技术资料的借阅、回收制度 56 7.5变电站应具备的图纸(竣工图) 56 7.6变电站应具备的指示图表 58 7.7变电站应具备以下规程和制度等 59 7.8变电站应具有的记录: 61 8.1 设备定期维护 (62) 8.2 继电保护及自动装置 (65) 8.3 设备评级 (66) 8.4 设备缺陷管理 (68) 8.6 变电站的统一标志 (74) 8.7 电力系统电压和无功电力管理 (75) 8.8 主要设备检修、试验周期的管理 (75) 8.9 设备变更管理 (75) 8.10 备品备件的管理 (76) 8.11 交、直流熔丝(空开)的管理 (76) 9 变电设备基建、验收及启动阶段的管理方式 (79) 9.1基本要求 (79) 9.2变电设备工程建设过程的管理 (80) 9.3变电站新设备的交接验收 (81) 页脚内容2

变电所各项规章制度

要害场所管理制度 一、凡进入机房人员,都要履行要害部门登记手续。 二、凡外单位来我矿参观、学习、检查等进入机房,应由机电部门及其他有关人员陪同下方可进入。 三、公司内部非机电人员以及外委施工人员因工作需进入机房时,也应由机电部门签发许可证后方可进入。 四、机电机修维修人员需持工作证,方可进行日常检查维修。 五、机房岗位值班人员,必须严格执行验证、登记手续,对无证者一律拒绝入内,违者给予严肃处理。 六、凡一切来所的非操作人员,严禁乱动一切所内设备,(检修人员经办理完工作票后,在该检查区域者例外),违者按矿有关规定处罚。 变电所包机制 一、包机人员应知所包设备的规格、型号、性能、电压及用途。 二、包机人员应保证高低压设备的正常运行。 三、包机人员应每两小时检查一次电流表和电压表的读数,发现不正常应向调度室及有关部门汇报。 四、包机人员应每天进行一次漏电试验并做好记录,发现不正常情况应通知电气维修人员及时检修。 五、包机人员应懂得正确停送电规程和保护措施。 六、发现问题处理不了应及时拉闸断电并向调度室及有关部门汇报。

变电所交接班制度 一、电气人员、值班人员按现场规定值班顺序表值班,在特殊情况下应经机电批准方可替班连班。 二、值班人员应在接班前十五分钟到达现场,做好接班前的检查,查阅有关记录薄,工作日记(停送电牌)各种警示牌,信号保护装置及其它等问题。交班做到“完全彻底”,接班做到“心中有数”。 三、在交接班前接班人员未能按时交接,交班岗位人员应将此事汇报有关领导听候处理,并坚守岗位,值班人员未办理手续不得擅自离开岗位。 四、交接班只允许在无重大操作和无事故情况下进行,交接班负责人可以要求接班人员在统一指挥下进行事故处理。特殊情况下须经有关领导批准。 五、在交接班过程中,若发生事故或异常情况在交接班令发出前,由交接班者处理,在接班令发出后由接班者负责处理,非负责处理事故者可由负责此项工作的维修工进行处理,当班值班人员负责协助处理。 六、交接人员在交接过程中必须严格执行“七交”和“七不交” 1、交清当班运行情况,交不清不接。 2、交清设备故障和隐患及其处理情况,交不清不接。 3、交清应处理而未处理问题的原因,交不清不接。 4、交清工具、材料和配件的使用情况,数量不符不接。 5、交设备清洁卫生,不清洁不接。 6、各种记录填写情况,填写不完整或与实际不符不接。 7、交班不交给无操作合格证者或已喝酒者,非当班操作者交待情况,接班者不接。 七、准备交班前应将各种记录填写清楚,将工具物品等整理排放整齐。 八、双方交接班后无问题,双方主值班签字后方算交接班完成。

无人值守变电站运规

电力行业标准正文无人值班变电站运行 3 3 名词术语................................................................................................................................... 3 3.1 无人值班变电站.............................................................................................................. 3 3.2 集控站............................................................................................................................... 3 4 管理职能................................................................................................................................... 3 4.1 管理职能与分工.............................................................................................................. 3 4.2 管理责任与权限.............................................................................................................. 4 4.2.1 调度值班员的职责(由调度编写)........................................................................ 4 4.2.2 操作巡视队的职责................................................................................................... 4 4.2.3 变电运行远方值班员的职责.................................................................................... 4 4.2.4 留守人员的职责....................................................................................................... 4 4.2. 5 远动、通信岗位的职责............................................................................................ 5 5.1 值班管理........................................................................................................................... 5 5.1.1 人员及工具的配备.................................................................................................... 5 5.1.2 值班纪律.................................................................................................................... 5 5.2 倒闸操作........................................................................................................................... 5 5.2.1 倒闸操作的一般原则................................................................................................ 5 5.2.2 遥控操作.................................................................................................................... 5 5.2.3 遥控操作的基本原则................................................................................................ 5 5.2.4 遥控操作的范围........................................................................................................ 6 5.2.5 操作方式选择开关(遥控压板)的管理................................................................ 6 5.2.6 现场操作.................................................................................................................... 6 5.2. 7 现场操作的基本原则................................................................................................ 6 5.2.8 现场操作的范围........................................................................................................ 6 5.3 事故及异常处理.............................................................................................................. 7 5.4 交接班制度....................................................................................................................... 75.4.1 变电运行远方值班员的交接班................................................................................ 75.4.2 操作巡视人员的交接班............................................................................................ 7 5.5 设备巡视制度.................................................................................................................. 7 5.6 设备的定期轮换切换...................................................................................................... 8 5.7 工作票制度....................................................................................................................... 8 5.7.1 总则............................................................................................................................ 8 5.7.2 第一种工作票的管理................................................................................................ 8 5.7.3 第二种工作票的管理................................................................................................ 8 5.8 设备缺陷管理.................................................................................................................. 8 5.9 运行维护工作制度.......................................................................................................... 8 5.10 运行分析制度................................................................................................................ 9 5.11 安全管理........................................................................................................................ 9 5.12 技术管理........................................................................................................................ 9 5.13 培训管理........................................................................................................................ 9 5.14 文明生产........................................................................................................................ 9 5.15 民主管理....................................................................................................................... 9 5.16 检查与考核..................................................................................................................

国家电网公司变电运维管理规定试行

国家电网公司变电运维 管理规定试行 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

规章制度编号:国网(运检/3)828-2017 国家电网公司变电运维管理规定(试行) 第一章总则 第一条为规范国家电网公司(以下简称“公司”)变电运维管理,提高运维水平,保证运维质量,依据国家法律法规及公司有关规定,制定本规定。 第二条本规定对变电运维工作的运维班管理、生产准备、运行规程管理、设备巡视、倒闸操作、故障及异常处理、工作票管理、缺陷管理、设备维护、专项工作、辅助设施管理、运维分析、运维记录及台账、档案资料、仪器仪表及工器具、人员培训、检查与考核等方面做出规定。 第三条变电运维管理坚持“安全第一,分级负责,精益管理,标准作业,运维到位”的原则。 安全第一指变电运维工作应始终把安全放在首位,严格遵守国家及公司各项安全法律和规定,严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》,认真开展危险点分析和预控,严防人身、电网和设备事故。 分级负责指变电运维工作按照分级负责的原则管理,严格落实各级人员责任制,突出重点、抓住关键、严密把控,保证各项工作落实到位。 精益管理指变电运维工作坚持精益求精的态度,以精益化评价为抓手,深入工作现场、深入设备内部、深入管理细节,不断发现问题,不断改进,不断提升,争创世界一流管理水平。

标准作业指变电运维工作应严格执行现场运维标准化作业,细化工作步骤,量化关键工艺,工作前严格审核,工作中逐项执行,工作后责任追溯,确保作业质量。 运维到位指各级变电运维人员应把运维到位作为运维阶段工作目标,严格执行各项运维细则,按规定开展巡视、操作、维护、检测、消缺工作,当好设备主人,把设备运维到最佳状态。 第四条本规定适用于公司系统35kV及以上变压器(电抗器)、断路器、组合电器、隔离开关、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、并联电容器、干式电抗器、串联补偿装置、母线及绝缘子、穿墙套管、电力电缆、消弧线圈、高频阻波器、耦合电容器、高压熔断器、中性点隔直装置、接地装置、端子箱及检修电源、站用变、站用交流电源、站用直流电源、构支架、辅助设施、土建设施、避雷针等28类设备和设施的运维工作。继电保护、自动化等二次设备另行下发。 第五条运维人员在现场工作中应高度重视人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析,确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害。 第二章职责分工 第一节总部职责

变电站管理制度

变电站管理制度目录 1、变电站站长岗位职责 2、变电站正值岗位职责 3、变电站副值岗位职责 4、变电站站长安全职责 5、变电站正值安全职责 6、变电站副值安全职责 7、变电站副值安全职责 8、安全“三标”管理规定 1)、标准化班组 2)、标准化现场 3)、标准化岗位) 9、保卫及防火制度 10、消防器材管理规定 11、变电站技术管理制度 12、变电站技术管理制度 13、值班制度 14、值班制度 15、标准化交接班规则 16、设备验收制度 17、设备专责分工保养制度

18、运行分析制度 19、设备缺陷管理制度 20、设备巡回检查制度 21、电力工器具管理规定 22、生产场所规范化管理规则

变电站站长岗位职责 1、贯彻执行上级安全生产的指令和要求,全面负责本站安全生产。 2、协助队长制定并实施切实可行的生产计划。 3、按时完成上级交给的各项生产任务,每周制定工作计划并实施。 4、督促值班人员严格执行“三、三、二、五制”,杜绝各类事故的发生。 5、监督值班人员执行电业安全规程,现场运行规程。 6、定期对各种记录进行检查,使各种记录达到字迹工整,填写认真清晰,资料管理达到规格标准化。 7、对于重要操作和事故处理必须在现场指导,并做到明确及安全措施落实。 8、每周召开一次安全生产分析会,总结一周来安全生产工作。

变电站正值岗位职责 1、按时进行设备巡视检查,经常注意各种表计和信号的指示情况; 2、监督副值正确填写各种记录,做到字迹工整、内容明确; 3、按调度指令核对运行方式,逐项落实,认真填写审核工作票,严格操作; 4、站内发生事故或异常时,认真检查设备运行情况,正确分析事故原因并及时汇报调度,进行事故处理,填写记录; 5、认真办理工作票,填写认真、内容明确,做好现场安全措施,保证检修工作人员的安全; 6、搞好本班次的技术培训,采取各种形式的岗位练兵,提高工作人员的业务技术水平。

无人值班变电站标准化管理规定(正式版)

无人值班变电站标准化管理规 定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

无人值班变电站标准化管理规定 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1.指标管理 1.1不发生人身轻伤及一类以上障碍; 1.2控制二类障碍和人员违章行为; 1.3不发生火灾事故; 1.4两票合格率100%; 1.5设备五防闭锁装置投运率100%; 1.6设备完好率达到100%、设备一类占有率达到95%; 1.7断路器无油化率100%; 1.8严重、危急缺陷消除率100%; 1.9继电保护及自动装置投入率100%; 1.10继电保护装置正确动作率100%; 1.11 110kV或220kV母线电压合格率大于98%; 1.12母线月度电能不平衡率330、220kV不大于±1%, 110kV及以下不大于±2%;

1.13无功装置、有载调压装置处于完善状态, 可用率应为100%。 2、安全管理要求 2.1安全目标管理 2.1.1集控站(监控中心)每年应根据公司和工区安全管理目标, 结合所辖各变电站的实际情况和本年度设备检修、操作计划, 有针对性地编制、上报本站的安全管理目标。 2.1.2安全管理目标应结合所辖各变电站的设备、人员和工作实际, 提出实现安全管理目标的组织、技术措施。 2.1.3按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析, 对存在的问题提出改进措施。 2.2安全活动管理 2.2.1集控站(监控中心)安全活动每月应组织全站人员至少进行1次;根据倒班方式, 每周进行一次本值人员参加的安全活动;遇特殊、重大安全活动, 应尽可能组织全体成员集中学习。 2.2.2安全活动应建立专用的“安全活动”记录簿, 记录应真实、清晰、完整。对缺席人员应及时进行补课, 并做好补课记录, 由本人亲自签名在安全活动记录上。 2.3反事故措施和安技劳保措施管理 2.3.1集控站(监控中心)应根据上级反事故技术措施及安全劳动保障

国家电网公司变电运维通用管理规定 第13分册 穿墙套管运维细则

国家电网公司变电运维通用管理规定第13分册穿墙套管运维细则 国家电网公司 二〇一六年十二月

前言.............................................................................................................................................. II 1运行规定 (1) 1.1一般规定 (1) 1.2紧急申请停运规定 (1) 2巡视 (1) 2.1例行巡视 (1) 2.2全面巡视 (1) 2.3熄灯巡视 (1) 2.4特殊巡视 (1) 3维护 (2) 3.1标识维护、更换 (2) 3.2红外测温 (2) 4典型异常和故障处理 (2) 4.1穿墙套管炸裂(断裂) (2) 4.2穿墙套管渗漏油或过热 (2) 4.3穿墙套管末屏放电 (3)

为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理通用细则和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本册是依据《国家电网公司变电运维通用管理规定》编制的第13分册《穿墙套管运维细则》,适用于35kV及以上变电站穿墙套管。 本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网青海电力。 本细则主要起草人:王鹏飞、段毅、祁连清、严文、隆朝东、周炜、谢湘宁、冯超、赵德祥、田生祥。