文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 原结构部分拆除施工方案

原结构部分拆除施工方案

原结构部分拆除施工方案
原结构部分拆除施工方案

陕西大剧院原结构部分拆除

施工方案

概况:

本次需拆除的部位,位于原建筑物南、北边轴线以外的悬挑部分,拆除对象为A轴和P轴线柱外侧表面以外,东西长共90.5m,向外挑出了1.5m,其建筑板面的高度为4m,主要由悬挑梁承重结构。挑梁外端有通长连系梁200x500,梁下挂板500高,120厚钢筋砼板,梁上部外端沿通长方向有钢筋砼栏板,高度1.2m,单开间跨度6m,楼板为6x0.6x0.18的预应力多孔板。

一、施工准备

(一)材料:钢管(φ48)及扣件若干,架板和竹耙。

(二)机具:

1、2台风镐,GJ-7型钎头与镐型配套,空压机,使用气压可在0.5-0.6MPa.

2、安全带、手锤、钢錾子、架子车、铁铣等。

二、作业条件

1、对原结构主要进出口必须进行安全隔离,并且有醒目标志,严禁人员由此通过。

2、施工现场将原有杂物清理现场并运走。

3、设专人负责施工,对操作人员在施工前进行安全技术及施工技术、操作方法的交底,并办理相关手续。

4、底层A轴柱外侧采用钢管设围栏进行围护,并用架板或竹耙封堵严实。

三、施工顺序

梁底搭设支撑架及护栏杆,满铺架板→栏板砼錾除→栏板钢筋拆除→多孔板錾除→砼梁錾除→梁钢筋拆除→垃圾外运→支撑架拆除。

四、施工工艺

(一)防护设施的搭设:

1、沿拆除4m高度以上的栏板外侧垂线向外2.5m处地面上搭设通长围护架,作为隔离区域,用围网挂满,其高度为2m。

2、沿A轴柱外侧采用钢管搭设好防护栏,并用架板或竹耙进行围护,其高度不小于1.5m,立杆间距不小于1.8m,要求与砼柱锁紧,作为内防护。

(二)支撑架的搭设:

1、支撑搭设其立杆的间距不应少于1200(双向)其步距离应不大于1.5m,且立杆不得直接在基土上。沿架子的短方向和通长方向均需按规定设置剪刀撑,并将架子与原砼柱扣牢。梁与梁之间应满铺架板。

2、搭设范围:该部位拆除时,共需拆除2块楼板(局部4块)的宽度,其支撑防护架应沿通长方向满搭,梁底横杆必须与梁底顶牢。搭设宽度向内应超过楼板所拆范围以外不小于500mm,向外应留设人行通道,宽度由栏板外表面向外800mm,同时由梁底向上必须搭设防护栏杆,栏杆高度不小于1.5m,栏杆中部设通长钢管,下口用架板围护一道,高度不少于300mm。楼板底的立杆必须与板顶顶牢,贴板底必须设置水平横杆,防止拆楼板过程中,楼板突然断裂坠落。

(三)栏板拆除:

1、施工前将风镐及空村机接通电源试运转正常,拆除时由中部向两端进行,逐向拆除,由上至下进行。严禁从栏板的根部切断面整片推倒。

2、錾除时,操作人员站在楼面平台向外进行,持镐人员必须系好安全

带,防止在用力过程中,作业人员因用力过猛而向外造成坠落。

3、当栏板砼全部拆清后,再进行栏板钢筋的拆除工作,拆除钢筋时,其根部可采用气焊枪将其割断,并及时将钢筋整理成捆,转至指定位置。不得在现场乱扔,防止在人员行走过程中,被钢筋拌倒而造成伤害。

(四)钢筋砼楼板的拆除:

1、当钢筋砼栏板拆除清理干净后,再拆除楼板。拆除前先根据原结构板缝用切割机或錾子将板缝切开,并清铲掉表面建筑装饰层。

2、拆除楼板时应由一端向另一端顺序进行,拆清一间生再拆另一间。单跨内楼板拆除时,应由外侧向内沿楼板的通长(跨长)方向逐步向里退进,其每次錾除的宽度应控制在一个楼板孔为宜,严禁沿横向(即板宽)截断。

(五)钢筋砼梁拆除:

1、拆除砼梁时,应先拆外侧通长方向的连系梁,最后再拆悬挑构件,拆除时,操作人员站在已搭好的支撑架并以铺好架板的架子上,用风镐沿梁的水平方向逐层钻孔后用钢錾子和锤通过孔振裂后而达到破碎,不得采用横断截面的方法进行施工。悬挑梁錾除时可由外端沿竖直方向向根部逐层錾除,每次錾除厚度可控制在150mm左右。

2、连系梁砼錾除完成后,随即钢筋拆除,并整理后堆放指定地点。

3、悬挑构件拆除时,必须在连系梁已全部拆完后方可进行,其錾除方法同上。

4、拆除过程中,当天产生的垃圾砼渣应及时清理干净,指定堆放集中后运出场外。

办公楼结构拆除施工方案

办公楼结构拆除施工方案 一、程概况 ***办公楼于1992年3月竣工。该工程建筑面积1245。34平方米,为2层框架结构,其外墙厚370mm,内墙断墙厚240mm;工程装饰为:外墙贴白色亚光釉面砖,内墙高级乳胶漆墙面和贴壁纸墙面,厕卫间瓷砖墙面,楼地面为镜面水磨石和大理石地面,高级纸面石膏板吊顶,铝合金门窗。在九十代其装饰档次较高。 由于当地白蚁侵害严重,且其功能、格局不适合现代办公的需要,故对办公楼进行局部结构改建和重新装修;取消居住功能,2层房间全部为办公室,一层设会客室、宴会厅、多功能厅及食堂等;楼地面装修为大理石楼地面,内墙面刷环保型高级乳胶漆,高级纸面石膏板吊顶,氟碳漆喷涂铝合金门窗等。 在办公楼改建过程中,要对其结构进行局部改造。为避免施工过程中产生局部应国集中和结构失稳,在拆除和改造中制定以下施工方案。 二、人员组织和工具准备 (一)在结构拆除的关键部位,组织有经验、懂结构的国内人员进行拆除。次要部位和内隔断墙体利用当地劳工进行拆除和垃圾清运。 工具:手锤、凿子、撬棍、切割机、垃圾筐等。 (二)结构加固准备工作.

1、材料准备 A、对角钢、钢板按要求尺寸加工下料,并对表面彻底除锈。 B、直径14膨胀螺栓长度不小于10cm。 C、使用红丹锈漆进行钢构件表面防锈处理。 2、人员准备 A、结构改造必须安排专人施工,并且项目组派专门管理人员全程跟踪。 B、为保证焊缝质量,焊工安排专人施焊。 3、机械准备 现场配备一台电焊机、无齿锯切割机、电钻、步步紧等,并保证施工用电畅通、安全。 三、拆除部位及内容 办公楼:拆原室内楼地面饰面、内墙装饰层、局部砌体、顶棚工程、屋面防水层、保温层、面层。 室外工程:拆除原传达室、车库、东大门 四、拆除方案 (1)首先收集原办公楼的结构图及有关施工技术资料,根据本工程的结构改造设计情况进行办公楼拆除的结构分析,向甲方、设计代表、监理汇报结构分析结果 (2)项目技术组总工程师和土建工程师、安全员及其他相关人员,制定拆除方案及安全措施并向甲方、监理单位递交书面的拆除方案报告。

混凝土结构拆除专项方案

混凝土结构拆除专项方案 一、工程概况 万科金色领域四期11#楼工程,现因4层柱墙5层梁板浇筑混凝土后迟迟不凝结,混凝土强度极低。经多方检验、检测初步判断为混凝土原材料影响所致。为确保本工程的质量,将拆除11#楼不合格的混凝土柱墙。 二、拆除部位 由于11#楼4层柱墙与5层梁板是分开两次浇筑,所以只需要拆除第二次浇筑的不合格混凝土结构。(详见附图) 三、拆除时注意事项 1、为了确保四期其他楼栋的施工正常进行,故在拆除时安排专人值班,以消除拆除施工安全隐患。 2、拆除过程中若遇钢筋,则需轻轻敲打,避过钢筋剔除周围混凝土,尽量避免损坏钢筋,尤其是柱墙钢筋。保留四层柱墙在四层楼面以上的插筋。除柱墙在四层楼面上的插筋外,其余钢筋不得再利用。设计将根据四层楼面上的柱墙插筋的现场剔打情况,再确定是否采取补强措施。 3、为确保拆除施工中无粉尘污染,采用喷水洒水降尘。 4、拆除掉的混凝土用吊篮运输下楼,再统一运至建渣丢弃处。 5、当剔除至符合要求混凝土与不合格混凝土边界时,应继续向下人工剔除2~3CM。 三、施工前准备

1、施工器械:手扶式小型风镐 2、施工前向拆除作业队进行详细的书面技术交底; 3、在拆除作业队进场后,非施工人员不得进入现场,以防安全事故发生; 4、为降低粉尘污染,采用洒水、喷水降尘,并做好相关的安全警示与通知; 5、为避免社会影响,在拆除部位采用双层安全网进行施工。 四、施工组织实施 1、主要施工方法 (1)、在拆除工程作业前,应检查楼层内及临近各类管线情况,确认无误以后才能进行施工; (2)施工时,先拆除四层柱墙、五层梁板已经支设好的模板及钢筋,一边拆除模板一边拆除混凝土。 (3)对已浇筑的合格的混凝土结构,只拆除上层不合格的混凝土即可。 (4)采用风镐进行人工拆除墙体及楼板时,施工顺序应从上至下,先行拆除板,再拆除梁和柱墙。 (5)作业人员应站在脚手架或稳固的结构上操作,拆除下来的建筑垃圾在楼层内堆放不可过于集中,及时用吊篮运下楼,以保证楼层结构安全。 (6)拆除施工应分段进行,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间应有一定的安全距离。

旧房屋拆除施工方案

房屋拆除施工方案 2010-6-11 1:01:06 关键字:拆除方案拆除施工方案房屋拆除施工方案 镇海炼化厂铁路新建信号楼周围旧房拆除 专项施工方案 一、施工现场概况 待拆房屋多为砖混结构,原为机务人员休息室,位于镇海炼化铁路储运部。 工程拆房面积达到xx平米,无相毗邻的危房,作业面较小,周围为炼化厂区,…… 二、项目管理人员的安排及作业人员的组织 本工程施工单位为江苏雷威建筑工程有限公司负责拆房工作,拆迁工程由周钟鑫负责,宣海龙负责现场拆房协调指挥工作,骆有才负责现场的安全工作。…… 三、施工机具及安全防护设施投入 经过现场勘查,项目部在充分考虑工期、现场状况等情况下,决定采用250型挖机拆除,并结合人工辅助配合。…… 四、建筑垃圾的运输、堆场安排 ……根据业主要求,清运到炼化指定地点。 五、进度安排 拆除顺序:先由人工配合拆除门窗,再由机械设备从上往下的程序来进行拆除,直至基础、地梁打破除。具体时间安排:根据施工进度及储运部要求逐个拆除-------- 六、安全措施 (一)拆房施工作业前的安全管理: 1、工人进场前必须经过炼化相关部门的安全教育培训,并且通过考试,培训不合格不能进入施工现场。

2、应根据拆房工程的具体情况,编制拆房施工组织设计或拆房方案,其组织设计或拆房方案必须经项目经理和技术负责人签字。 3、拆房施工技术负责人在施工作业前,应当向拆房施工作业人员作书面安全技术交底,被交底人应当了解该项技术作业的基本要求和安全操作规程,在相关文件上签字,并受安全管理人员的监督检查。 4、必须在工地固定场所设置下列标牌:⑴工程概况牌:标明工程项目名称、拆房实施单位、拆房施工单位名称和施工项目经理、拆(竣)工日期、监督电话;⑵房屋拆除安全生产牌; 5、文明施工牌。 在拆除工程施工现场醒目位置应设施工标志牌、安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。 6、房屋拆除前由专业的电工负责切断总电源,确保安全,以防触电。 7、房屋拆迁前应把里面的应该把里面有用的物件清理出场,堆放到指定的安全地点。 (二)拆房施工作业时的安全管理: 1、拆房施工作业应严格按国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施。拆除建(构)筑物通常应自上而下,对称顺序进行,不得数层拆除,当拆除一部分时,先应采取加固措施,防止另一部分倒塌。 2、拆房施工作业人员应正确穿戴劳动保护用品,戴好安全帽,高处作业应系好安全带,不得冒险作业。夏季施工做好防暑降温工作。 3、拆房施工作业时严禁向下抛掷,拆卸各种材料应及时清理,分别堆放在指定场所。 4、在拆房施工作业过程中,如发现文物、爆炸物以及不明电线(缆)、管道等应停止施工,采取必要的应急措施,经处理后方可施工。如发现有害气体外溢、爆炸、坍塌、淹埋或人员伤亡事故,须及时向公安部门及有关部门报告。 5、因施工现场场地特殊,四周都是油库重地,所以施工人员严禁擅自使用明火,在用机械拆除房屋过程中可能遇到钢筋需要切断时,尽量使用钢锯弓、钢筋剪刀等手用工具。 6、必须用到电焊、气割等设备,必须向有关部门申请动火作业票,由专业人员持证上岗,并配备灭火器具,以免发生火灾。 7、房屋拆除现场由专业的安全员进行监督指挥,施工人员应听从指挥,遵守劳动纪律,不得擅自野蛮施工,确保房屋拆除工程顺利进行。

35kV构架拆除施工方案

一般施工方案(措施)报审表 工程名称:嘉阳集团矿井供电改造工程 编号:

注 本表一式 份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存 份。嘉阳集团矿井供电改造工程 构架拆除施工方案

四川华东电气集团有限公司 年 月 审批: 审核: 编制:

一、 工程概况及特点 、工程概况 现场情况为:平嘉Ⅱ回线路供 主变,平嘉Ⅰ回线路供 主变,平嘉Ⅱ回线径太小无法供两台主变,且 主变容量偏小无法满足供电要求。 新建 高压场地位于旧 Ⅰ段母线位置,需要将 Ⅰ段母线位置的构件拆除而保留 主变正常供电。 、工程特点 、项目特点 )本变电站的负荷为民用负荷和井下供电负荷,负荷都非常重要,都不能长时间停电。 )本站的负荷大概为 — ,原有 变压器容量为 , 变压器容量为 ,一台变压器无法满足负荷的要求,必须要保证两台变压器长时间的运行。 ) 主变单独供电的时间对全站负荷的影响不大,但 主变单独供电时,矿井只有减少生产,必须减少 主变单独供电时间。 )具有完善的信息管理体系与设备,保证及时与业主、监理及相关方的沟通。 、项目施工管理的总体要求 ( ) 质量要求: “标准工艺”应用率 %,工程“零缺陷”投运,确保达到现行有

关验收规范要求的合格标准。工程使用寿命满足公司质量要求。 ( )安全文明环境、职业健康管理与环境保护目标: 确保工程建设中文明施工、落实环保方案,并采取积极的安全措施,根据最新国家电网基建〔 〕 号文件规定 不发生人员重伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事件,不发生因工程建设引起的电网及设备事故,不发生一般施工机械设备损坏事故,不发生火灾事故,不发生环境污染事件。 ( )工期要求: 计划工期: 总工期 日历天。初步计划为 年 月 日开始,具体开工时间以批复的日期为准。 二、现场组织机构和资源配置 、施工现场组织机构 计划投入的施工队伍 为了实现工程建设总目标,全面满足招标人对工期、质量以及安全的要求,做到文明施工、安全生产,我部对本工程的管理实施项目经理负责制,决定成立“嘉阳集团矿井供电改造工程 构架拆除组织机构”。 、组织结构

拆除工程施工方案

拆除工程施工方案 一、编制依据 现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 由甲方提供的拆除建(构)筑物的范围示意图; 其它相关专业规范及行业标准。 二、工程概况 1、项目名称:西峰区北街街道办事处三中片区棚改拆除(一期)项目 2、工程内容:三中片区(区建委、水利设计院家属楼、市青少年活动中心区块)拆除及垃圾清运工程。 3、拆除工程的合同工期根据采购单位动迁进度安排工期。 三、施工组织机构的建立 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工方案。 针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工,并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施

工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 劳动力安排计划表 施工组织管理机构框图: 、

四、拆除工程施工准备 1、技术准备工作 (1)施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料:拆除工程的有关图纸和资料;拆除工程涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程的图纸和资料,进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 (2)学习有关规范和安全技术文件。 (3)明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。 (4)向进场施工人员进行安全技术教育。 2、现场准备 (1)施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,确认安全后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备,不能搬迁的须妥善加以防护。 (2)疏通运输道路,接通施工中临时用水、电源。 (3)切断被拆建筑物的水、电、煤气管道等。 (4)向周围群众出示安民告示,在拆除危险区域设置警戒标志。 3、机械设备材料的准备 根据施工经验及本工程实际境况,拟准备材料、机械、设备分列如下: 主要施工机械设备表

砖混结构的建筑物拆除施工方案20578

精品文档,放心下载,放心阅读 拆除工程施工方案 施工单位:*************集团有限公司编制: 审核: 时间:

一、工程概况 项目名称:******************** 建设地点:***********************号 工期:150日历天,具体开工、竣工日期以签订合同为准 工程概况: 二、施工方案的编制依据 被拆除建筑物的结构、建筑、水、电、设备及外管线,施工现场勘察得来的资料和信息。拆除工程有关的施工验收规范、安全技术规范、安全操作规程和国家、省有关安全技术规定,以及本单位的技术装备条件。 三、施工前准备及主要施工设备 (一)技术准备工作 1、首先根据建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。技术负责人根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。 2、现场安全员进行安全技术交底,加强安全意识。对工人做好安全教育,组织工人学习安全操作规程。 (二)现场准备 1、清理施工场地,保证运输道路畅通。 2、施工前,先清除拆除塌落范围内的物资、设备;将电线、水管等干线与该建筑物的支线切断或迁移:在拆除区周围设禁区围栏警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。 3、搭设临时防护设施,避免拆除时的砂石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 4、接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。

(三)施工方案 1、控制目标 (1)控制施工范围,确保周围建筑及设施的安全。 (2)控制粉尘飞石, 确保人员安全。 (3)控制施工噪声, 尽可能减少噪声。 2、施工流程: (四)机械材料设备的准备 (五)施工组织 1、做好周围防护,派专人做好周边警戒工作。 2、按施工组织设计的程序安排,首先清拆原有管线,采取人工进行拆除,按弹线区域,分块、逐段破碎拆除。严格控制飞石、响声、冲击波。拆除时,专人进行监测,发现情况及时联系研究,以确保施工安全。不可利用废物,用汽车外运到指定地点。 3、现场统一调度,协调、安全的进行拆除工作。 四、施工现场防护措施 1、现场派专人做好周边警戒工作。 2、现场周边防护:从拆除墙体的3m外拉警戒线;清拆原有管线,线路。在

房屋拆除施工组织设计

房屋拆除施工组织设计佳乐房屋拆迁有限公司

一、工程概况 (一)、编制依据 1、由招标单位提供的拆除建(构)筑物的范围示意图; 2、经过现场实际勘查的资料; 3、此类工程的施工经验; (二)参考文献: 1、《房屋拆迁工程施工安全管理条例》 2、《建筑拆除工程安全技术规范》 3、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》 4、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》;(三)、工程概况 1.被拆除旧建筑物工程概况 工程地点:城关镇校场坡村6组 建筑物结构形式:办公楼为三层框架;车间为砼柱无围护结构一层钢构,型钢檀条,石棉瓦屋面;库房为砖混结构钢檀条石棉瓦屋面;部分为砖木结构石棉瓦屋面;

拆除建筑面积:总拆除面积约3900平米; 2.被拆除旧建筑物周围环境。 本拆除工程位于城关镇校场坡村6组,位于城郊结合部。北邻小区,其它三面地势开扩,场地较宽阔,对拆除工程相对有利。周边无危险设施及 4.计划工期。 本工程工期计划45日历天,按业主要求的进场时间为开工时间; 二、施工组织机构的建立 针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工,并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 劳动力安排计划表 工种级别 按工程施工阶段投入劳动力情况 拆除技工机械工水电工气割工35412 施工组织管理机构框图:三、拆除工程施工准备

拆除方案框架

白云建设 贵州航天职业技术学院新校区(新蒲)建设 项目 学生公寓1#2#屋面构架拆除工程 施工方案 白云建设 浙江白云建设有限公司

2016年04月 学生公寓1#2#屋面构架拆除工程 施工方案 工程名称:贵州航天职业技术学院新校区(新蒲)建设项目 工程地点:贵州省遵义市新蒲新区 施工单位:浙江绍兴白云建设有限公司 编制单位:浙江绍兴白云建设有限公司 编制: 审核:

审批: 审批日期:年月日 一、简述 贵州航天职业技术学院新校区(新蒲)建设项目由贵州航天职业技术学院出资建设,遵义市新区开发投资有限责任公司代建,贵州鼎盛岩土工程有限公司勘察,贵州省城乡规划设计研究院设计,贵州深龙港工程项目管理有限公司现场监理,贵州卓越建设(机械化)施工有限责任公司和浙江绍兴白云建设有限公司组织施工。 学生公寓1#2#楼屋面构架层混凝土(梁,板,柱)及泛水梁于2016年1月28日-30日浇筑完成,2016年2月19日监理例会会议上代建单位接通知;由于新区政府要求优化修改学校整体风格,学生公寓及教师公租房屋面构架和外墙立面暂停施工,根据2016年4月19贵州航天职业技术学院风貌优化专案要求,现对学生公寓1#2#屋面(A-C/1-3轴及U-S/1-3轴已浇筑混凝土的)构架和泛水梁进行拆除工作。

二、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来的施工经验,编制此专项施工方案。 参考规范及文件如下: 1、现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》; 2、《建筑拆除工程安全技术规范》; 3、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》; 4、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 5、施工图纸和现场平面布置图。 三、工程概况 (一)工程概况: 1、设计概况: 建筑物结构形式为钢筋混凝土框架结构;屋面构架层底标高为21.55m;层高3.6m;柱混凝土C30,梁板混凝土C30;抗震设防烈度为小于6度;安全等级为二级;单个构架面积约为120 m2;屋面四周泛水梁高200mm宽240mm单栋四周总长345m. 2、现场概况: 目前,学生公寓1#2#已完成屋面层四周泛水梁和(A-C/1-3轴及U-S/1-3轴)

混凝土结构柱拆除安全专项施工方案 (修复的)

混凝土结构柱拆除安全专项施工方案(修复 的) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 第一章编制依据、目的及编制原则 (2) 第二章工程概况及工程特点 (4) 第三章既有结构柱拆除施工方法 (7) 第四章既有结构柱拆除安全防护措施 (14) 第五章危险源识别及安全管理体系 (20) 第六章应急救援预案 (27) 第七章绿色环保施工措施 (31) 第一章编制依据、目的及编制原则

一、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工方案。 参考规范及文件如下: 1、由业主提供的施工设计图; 2、现行国家规范及行业标准; 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2004; 《建设工程安全生产管理条例》国务院令(393号); 《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》建质[2010]5号文; 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文; 《成都地铁建设工程重大危险源安全管理办法》2015年2月4日文; 《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 3、其它相关专业规范及行业标准; 4、中国铁建成都地铁项目工程安全生产、文明施工标准化手册; 5、中铁城建集团安全文明施工标准化手册。 二、编制目的 为了控制和减少施工现场的安全风险,并持续改进安全业绩,确保地铁营业线行车安全和施工人身安全,特编制此安全专项施工方案。 三、编制原则 1、严格遵守合同所规定工程的施工工期,根据工程的特点组织施工。 2、施工机械设备配套齐全,搭配合理,满足施工方案的工艺要求及城市环保要求。 3、坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、科学合理、经济适用的原则,在确保工程质量标准的前提下,积极采用新技术、新工艺、新机具、新材料。 4、合理安排施工的程序和顺序,做到布局合理,突出重点,科学组织,均衡生产。 5、项目机构设置合理,专业技术管理人员数量和资历满足需要。 6、施工进度安排注意各分项工程间的协调和配合,并充分考虑气候、季节对施工的影响。

原有建筑物拆除施工方案[001]

拆除工程施工方案 (一)、工程概述 卡博特蓝星化工(江西)扩建年产10000吨气相二氧化硅临建项目拆除工程主要包括两部分: 第一部分:混凝土地面拆除,主要包括老厂区马路、篮球场、自行车棚、人行道、地坪及新厂区马路,其中路面及地坪面积约4000㎡,篮球场20m*20m,自行车车棚3m*10m。 第二部分:建筑物的拆除,主要包括老厂区餐厅及办公室、门卫,其中餐厅高约4m,长 30.84m,宽12.24m。门卫高约3m,长10m,宽4.5m。 所有混凝土结构采用215挖机,装配破碎头进行破碎后,再将混凝土碎渣清运到场外指定地方。及时跟业主及管理公司确定厂内行车路线, (二)、编制依据 1、《建筑物拆除工程安全技术规范》 2、卡博特蓝星化工(江西)扩建年产10000吨气相二氧化硅临建项目设计图纸 3、业主及管理公司要求 (三)、施工步骤及方法 1、施工步骤:施工前的准备工作人工拆除机械拆除建筑垃圾运输 2、施工方法: 2.1 施工前的准备工作 ①、机具进场前需经业主及管理公司确认,其操作人员必须是经过管理公司及业主培训且合格 的操作人员。 ②、拆除前要确定拆除建筑物与业主及管理公司核实,核实无误后方可进行拆除。 ③、材料准备,包括挖机、装载机、运输车、电锤、榔头、钎子、1.8米的活动脚手架3台氧 气乙炔、小液压钳等。 ④、室内桌椅及办公设备移除。 ⑤、老厂作业区搭设脚手架用彩板做隔断,有混凝土地面的打膨胀螺丝固定,没有地面直接打 钢管固定。做法见附图1

⑥、车辆行驶的路段有消防栓处采取脚手架硬围护,防止车辆碰撞影响消防系统。 2.2人工拆除 ①、有卡博特相关人员(胡工)带领专业水电工先断开水源,进食堂的水切断支管直接堵死,电源有卡博特电工断电后确认指定哪根没电就断哪根。具体断点见附图2 ②、人工拆除坐便及蹲便器具时,要先打开污水井对内疏通后用水冲洗干净,污水排放完了以后才可以拆除地下管道,防止环境污染。地下作业时要先前确定其它管线、污水井、阀门井等位置后方可作业,有过路管线的采取人工开挖。 ③、人工拆除门框窗户、木地板、隔墙、玻璃、卫生及餐厨洁具、吊顶、灯具,根据现场情况高处采用活动架。 ④、空调拆除时应按:a. 充气放溶液。b、敲铜管头拔铜管。c、割铁d、溴化锂溶液要用器具打包封存,不要弄的到处都是防止破坏环境。 ⑤、带电施工的必须有专业电工接线,其他作业人员不得私自接线,电器具必须有安全部门检查合格且贴合格证后方可使用,在带水带电作业时必须佩戴绝缘手套和橡胶绝缘鞋,切割时要有专人监火,灭火器要放在监火人3米内。 ⑥、部分物件业主需保存的,拆除时要注意做好保护措施,拆除后打包存放业主指定地方、拆除的材料及洁具经打包后整齐摆放临时办公室后面,运输过程中小心轻放,防止破损。 2.3机械拆除 ①、机械进场,布置警戒线张贴警示牌。 ②、机械拆除应从上往下逐层、逐段进行,先拆除非承重结构,后摘除承重结构,必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工。 ③、具备机械拆除条件后,先有破碎头挖机拆除餐厅大门雨棚再由东向西拆掉女儿墙、屋面板,依次拆除次梁主梁及柱,由北往南逐步拆除,依次拆除的高度不得超过2米,拆除时警戒区域内所有作业人员必须佩戴防护耳塞,挖机作业时尽量避免噪声过大。 ④、拆除时挖机破碎头与混凝土摩擦会产生灰尘,有风的时候会影响周边环境,作业区域所有工作人员佩戴防护口罩,并派专人浇水,保持混凝土湿润不起灰尘,尽量避免周边环境不受污染。 ⑤、施工中必须有专人监测拆除建筑物的结构状态并做好记录,当发现有不稳定状态趋势时,必须停止作业采取有效措施消除隐患。 ⑥、路面及地面破碎采用挖机带破碎头施工,施工区域需布置警戒线张贴警示牌,有专人看护 指挥施工,施工前请业主相关专业人员确定路面是否有过路管线,取得业主方的交底确认后方

房屋拆除工程施工方案

训练基地改扩建工程房屋拆除施工方案

房屋拆除施工方案 1.工程概况 1.1工程名称: 青 2.程 1.2建设单位: 发区分局 1.3施工单位: 司 1.4建筑规模: 合我公司多年来从事此类工程的施工经验, 编制此方案。 2.编制依据 2.1甲方提供的拆除物资料文件; 2.2现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 2.3由甲方提供的拆除建筑物的范围示意图; 2.4其它相关专业规范及行业标准。 3.工程管理目标 3.1质量管理目标: 合格标准 3.2安全生产目标: 杜绝伤亡事故 3.3文明工地目标: 采用湿式作业法, 控制扬尘污染, 实施封闭式管理, 避免垃圾和扬尘四周扩散。 4.施工方案 4.1施工组织机构的建立针对此工程项目, 我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工, 并且该项目经理不仅负责此工程。实行项目经理责任制, 项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划地组织施工, 确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主

管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员 配备情况如下: 劳动力安排计划表 施工组织管理机构框图: 4.2拆除工程施工 准备 4.2.1技术准备工作

4.2.2施工技术人员要弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 4.2.3在拆除作业的四周做好维护, 拆除作业不得超出此范围, 以免对周边建筑物、花草树木、地面等造成损坏, 减少对工作环境的影响。大型拆除机械进出要采取措施保护好路面。 4.2.4对作业区域内保留的地面、花草树木及地下管线等做好保护措施, 保证其完好无损。 4.2.5学习有关规范和安全技术文件。 4.2.6明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。 4.2.7向进场施工人员进行安全技术教育, 特殊作业人员证照齐全, 进场人员必须佩戴安全帽, 着装规范并配备必要的劳动保护用品, 高空作业系好安全带。 4.2.8做好施工组织, 保证施工安全。要自上而下对称顺序进行, 先拆非承重后拆承重, 先内墙后外墙, 严禁交叉拆除或数层同时拆除。 4.3现场准备 4.3.1施工前, 要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕, 确认安全后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备, 不能搬迁的须妥善加以防护。 4.3.2疏通运输道路, 接通施工中临时用水、电源。 4.3.3切断被拆建筑物的水、电、煤气管道等。 4.3.4在拆除危险区域设置警戒标志。 4.4机械设备材料的准备 本工程结构为框架结构, 我方采用机械拆除为主、结合机械运输的方式进行施工, 根据施工经验及本工程实际境况, 拟购机械、设备分列如下:

钢结构拆除施工方案84467精选.

沧州师范学院学生浴池、茶炉房拆除 施 工 方 案 编制单位:河北方泽建筑工程集团有限公司 编制日期:2018年7月

目录 第一章总体工作思路和总体部署第二章施工准备工作 第三章施工方案及技术措施 第四章安全生产和文明施工措施第五章确保工期措施

第一章总体工作思路和总体部署 第一节施工组织指导思想及原则 (一)施工组织的指导思想 立足于深化企业改革和集团发展战略目标,通过管理层与劳务层的分离,运用现代化的管理思想和方法,强化项目现场施工管理和专业化施工,确保实现“建一个工程,创一个精品”的品牌战略目标。 (二)施工组织的原则 人员、机构精干,运转高效,保障有力,便于协调。 第二节工程施工的总体目标 为了保证工程质量、安全生产及文明施工,确保工期,根据本工程特点, 制定下列施工总体目标: 1、质量目标:合理组织施工,实行过程控制,认真贯彻执行质量体系文件,工程一次性验收达到合格标准,满足业方要求;保持质量体系的持续改进,使质量管理工作再上台阶。 2、工期目标:在确保工程质量、安全生产的前提下,优化施工进度计划,动态管理,合理组织,严格控制关键线路节点,确保工期目标。 3、安全生产目标:严格按照国家“一标三规范”的要求组织施工,保证实现安全“五无”;安全生产评分达到优良标准,确保施工顺利进行。 4、文明施工目标:满足市政府关于净、畅、宁工程的要求,文明施工达到优良标准。

第三节施工程序 (一)主要施工顺序流程图如下: 第四节施工进度计划 根据本工程的特点和工期目标以及本公司以往施工过的类似工程的成功经验,我们将分施工段的方法来进行施工进度计划安排。在施工过程中,充分发挥每个人的智慧和实际操作技能,统筹计划,合理组织,利用好每一块工作面和每一天的工作时间,组织高效率的流水施工作业,确保按计划完成本工程的全部施工任务。

混凝土结构柱拆除安全专项施工方案-(修复的)

第二章工程概况及工程特点 一、工程概况 1、本项目为成都地铁培训基地,位于既有红花堰车辆段(原皂角树车辆段)上盖平台上,为加建建筑。本项目位于地铁升仙湖站旁,东临升仙湖北路、北临升仙湖南路、西临北星高架、南抵火车北站,现状通过双沙路可以进入基地。东北侧被沙河环绕,毗邻沙河公园和升仙湖公园,生态环境良好,周围多为居住用地。 2、主要工程内容包括:公共门厅、食堂及多功能厅、教室、实训楼、学员宿舍、设备机房、汽车使用坡道共7个单体建筑。其中,公共门厅、汽车坡道为落地建筑,其余建筑均修建于红花堰车辆段上盖上方。 1)公共门厅 公共门厅为落地建筑,长36m、宽12m、高约20.7m,共4层。1~3层层高均为4.2m,第4层层高约7.7m(计至钢结构斜屋面最高顶点)。主要柱网尺寸为6m×6m。设置自动扶梯、电梯、楼梯各两部。 2)食堂及多功能厅 食堂及多功能厅长66m、宽31m、建筑高约11.0m(计至斜屋面最高顶点),结构高约23.4m;上盖上方共2层(局部1层),1层层高5.1m,2层层高4.0~5.9m,主要柱网尺寸为6.0m×15.0m(食堂)、6.0m×23.5m(多功能厅)。沿上盖原有结构缝位置设置结构缝一道,将本单体建筑分为两部分,其长度分别为18m和47m。 3) 教室 教室主要由两幢单体建筑组成,中部设有两层连廊相通(与教室设缝脱开)。上盖上方共2层,长×宽×高分别为84m×18m×10.8m、72m×13m ×10.8m,结构高约23.2m。主要柱网尺寸为分别为6m×18m和6m×13m。 4)实训楼 实训楼长138m、宽27m、建筑高为6.6m(一层部分)和11.3m(二层部分),结构高为21.0m(一层部分)和23.7m。上盖上方共2层(局部1

结构拆除改造施工方案

新力·龙湾03地块 结 构 拆 除 改 造 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 江西省第五建设集团有限公司

目录 一、工程概况 (3) 二、编制原则 (4) 三、编制依据 (4) 四、拆除施工 (4) 1.拆除工程施工准备 (4) 2.拆除工作 (6) 五、改造施工 (8) 1.新增框架柱施工 (8) 2.新增框架梁施工 (9) 3.施工过程 (9) 植筋施工 (9) 模板工程 (12) 钢筋工程 (13) 混凝土工程 (14) 六、保证措施 (15) 七、安全文明施工 (16)

结构拆除改造施工方案 一、工程概况 新力·龙湾项目位于南昌市红谷滩新区九龙湖片区,希望大道与明月山大道交汇处。由南昌宝葫芦农庄有限公司筹建,江西省建筑设计研究总院设计,核工业江西工程勘察研究总院院地质勘察,江西省恒信建设工程监理咨询有限公司监理。该项目建设用地面积万m2,总建筑面积万m2。 (1)工程名称:新力·龙湾住宅商品房项目 (2)施工单位:江西省第五建设集团有限公司 (3)拆除对象及范围:本次需拆除的部位位于03地块3#楼与4#楼,拆除对象为地下室之外的采光井,即1/A轴~A轴交1轴~5轴,东西跨长,南北跨长。该部位由钢筋混凝土柱支撑无梁楼板,钢筋混凝土柱标高为基础标高~,板厚250mm。 现浇板、框架柱的配筋如下: 框架柱配筋构造现浇板配筋构造

拟拆除部位平面布置图 二、编制原则 从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济、速度快、扰民小的目标。 三、编制依据 (1)《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2016) (2)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-2013) (5)《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013 (6)植筋技术规范 (7)业主提供的建筑物设计说明,建筑物拆除改造图纸 四、拆除施工 1、拆除工程施工准备 技术准备工作

房屋拆除安全施工方案

房屋拆除安全施工方案 1、一般规定 1.1进入施工现场的人员,必须配戴安全帽。凡在2m及以上高处作业无可靠防护设施时,必须使用安全带,安全带应高挂低用,挂点牢靠。如系安全带确有困难时,必须采取切实、有效、确保安全的其它防护措施,不得冒险作业。 1.2拆除建筑物一般不应采用推倒法,因特殊情况采用该方法时,遵照《建筑安装工程安全技术规程》的要求,必须符合下列条件: 1.2.1砍切墙根的深度不能超过墙厚度的三分之一,墙的厚度小于两块半砖的时候,不许进行掏掘; 1.2.2在掏掘前,要用支撑撑牢; 1.2.3推倒前,应发出信号,待全体人员避到安全地方后,方可进行。 2、拆房施工作业时严禁向下抛掷,拆卸各种材料应及时清理,分别堆放在指定场所。施工现场应做到材料堆放整齐,周围通道、沟管保持畅通,场内无积水,及时清运建筑垃圾。人工拆除主要扬尘环节应有控制措施,安排专人定时洒水保持潮湿。 3、遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰雪天等恶劣气候影响施工安全时,禁止进行露天拆除作业。 临设及外架必须有避雷措施。防雷接地可与工程的避雷预埋件临时焊接连通,接地电阻达到规定要求,每月检测一次,发现问题及时改正。 设专人掌握气象信息,及时作出大风,大雨预报,采取相应技术措施,防止发生事故。 禁止在台风、暴雨等恶劣的气候条件下施工。 台风来临前,所有的机械要停放在安全地点,所有零星材料要加强覆盖,所有生产和生活临设要加防风缆和压盖。 4、当日拆除施工结束后,所有机械设备应停放在远离被拆除建筑的地方。施工期间的临时设施,应与被拆除建筑保持一定的安全距离。 5、拆除工程施工现场的安全管理应由施工单位负责。从业人员应办理相关手续,签订劳动合同,进行安全培训,考试合格后,方可上岗作业。特种作业人员必须持有效证件上岗作业。

混凝土结构拆除施工方案

1 号楼廊桥拆除施工方案 目录 编制依 7、环境保护措施(5) 8、消防措施 -- (6) 9、保卫要求

一.编制依据 设计变更单 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范 GB5144— 94 塔式起重机安全规程 JGJ130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 工程概况 : 根据机械工业第三设计研究院 2012 年 5 月下发的 2327(2009)S 变更单要求,为了保证研发楼结构和效果的统 ,拆除研发楼内部连廊顶2/2-4 轴?2-5轴交1/2-B轴? 2/2-C轴以及2-8

?1/2-8轴交1/2-B轴?2/2-C轴处的连廊,在拆除时,要保证结构安全,拟拆除的混凝土梁板结构,均为 C30 混凝土,板厚 12 厘米,长约米,宽 3 米,单个计混凝土方量立方米,拟拆除框梁截面为 250*700 ,共计混凝土为立方米,拟拆除结构梁 3 道,长米,截面 250*500,共计混凝土立方米,每处需拆除的工程量约为立方米。共计 2 处,共拆除混凝土立方米。由于下层地坪已经做好,同时连廊位置较高,在确保安全又不砸坏下层地坪是拆除的关键。 三.拆除方案的主导构思 :1. 为了确保在拆除施工中,建筑物周边为避免落物伤人,在廊桥周围可导致混凝土块下落的范围内设置警戒线,安 排专人值班,以消除拆除施工安全隐患。 2. 拆除过程中若遇钢筋, 需采用气焊将钢筋切断后再进行拆除。拆下的钢筋砼块,由塔吊运 走,严禁向下抛撒。 3. 在施工过程中,在廊桥下层搭设满堂管扣式 脚手架,要严格遵守脚手架规范要求进行施工,为确保拆除施工安 全,在操作平台上,外架要超出待拆除廊桥平面一步架高,不小于 米。 4. 上层连廊拆除时,在拟拆除连廊下方的位置满铺脚手架,做 一层硬防护,并且使架体与下层连廊固定,防止架体倾覆。 5. 满堂架搭设范围为 6 米* 米,在拟拆除连廊两侧搭设双排脚手架,双排脚 手架宽度小于 1 米, 5 轴处向 4 轴方向的双排脚手架生根于地下室 车库顶板,从地下室顶板算起共计高度 30 米,其他位置脚手架架体 生根于正负零地面,架体高度为米。立杆间距不大于米,步高不大于 米,在架体四周按要求设置剪刀撑和密目网。连廊两侧架体每步高连 接不少于两次,每步架体两端应与框柱有效连接。 四.施工前准备 : 1. 机械设备准备 : 水钻、风镐、电焊机、气割设备等。2.注意事项(1)向拆除作业队进行详细的书面技术交底, (2)在拆除作业队进场后,承包方非直接人员不得进入现场,以防

建筑物拆除施工方案

一、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工组织设计。 二、工程概况 本拆除工程位于我商业城内,北临中山路,西临西大街 ,出口共计三处,西门主入口一处,北向中山路入口一处。由于本工程施工场地狭小。尤其是在正在营业的消费场所内,人流川流不息,对拆除场地布置不利,拆除施工过程中的安全防护措施及文明施工措施是本项目中的重中之重。 (三)拆除工程的合同工期要求 本工程工期要求为20日历天 三、施工组织机构的建立 针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工,并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 劳动力安排计划表: 工种级别 按工程施工阶段投入劳动力情况 指挥工拆除工机械工架子工水电工气割工22021012 四、拆除工程施工准备 1.技术准备工作 (1)施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料:拆除工程的有关图纸和资料;拆除工程涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程的图纸和资料,进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 (2)学习有关规范和安全技术文件。

(3)明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。 (4)向进场施工人员进行安全技术教育。 2.现场准备 (1)施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,确认安全后方可施工。 (2)拆除走廊通道内的电源线路,从拆除建筑物顶板内侧重新布线延伸至各电源供给点,保证正常的用电照明。 (3)按拆除范围搭设闭钢管架,外加彩钢板或彩条布封闭。 (4)清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备,不能搬迁的须妥善加以防护。 (5)向周围群众出示安民告示,在拆除危险区域设置警戒标志,沿街向二个方向,安排每班3人进行交通疏导安全指挥。 3.机械设备材料的准备 本工程结构为二层建筑结构,拟采用人工拆除为主、机械运输的方式进行施工, 5.在工地固定场所设置下列标牌 (1)工程概况牌:标明工程项目名称、拆房施工单位名称和施工项目经理、拆(竣)工日期、监督电话等。 (2)房屋拆除安全生产牌。 (3)文明施工牌。在拆除工程施工现场醒目位置应设安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行半封闭施工。 6.施工影响范围内的建筑物和有关管线的保护应符合下列要求: (1)相邻建、构筑物应事先检查,采取必要的技术措施,并实施全过程动态管理; (2)相邻管线必须经管线管理单位采取管线切断、移位或其它保护措施; (3)开工前察看施工现场是否存在架空线和埋地线,拆除施工的机械设备、设施在作业时,必须与管线保持安全距离。 五、拆除工程施工管理 1.施工顺序 (1)首先搭设钢管脚手架封闭拆除,一层拆除完毕后,二层部分再一起进行拆除工作。 (2)本工程采用手动工具进行人工拆除建筑,施工程序应从上至

房屋拆除施工方案

房屋拆除方案 1. 编制说明 经过现场勘察,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施 工经验,编制此施工方案。 2. 编制依据 现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、 《建筑拆除工程安全技术规范》 《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》 《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 由甲方提供的拆除建筑物的范围示意图。 3. 工程概况 3.1项目名称 来宾市精神病医院放射科和无障碍楼梯通道拆除工程 3.2项目概况 本工程拆除包括放射科和无障碍楼梯通道两大部分,其中放射科房屋总高度为 12m 长 度为20m,总宽度为13.1m ,需要拆除部分宽度为 5.7m;无障碍楼梯通道总高度12m 长度为 12.3m,宽度 为6.3m 。具体拆除范围见下图: 房子拆除平面图 <郢朗翳u 分为牯阖J 拆除工程包括医生办公室、卫生间、放射科科室和无障碍楼梯通道等,其中放射科主要拆除 内容有屋面保温层、预制楼板、砖墙、门窗、构造柱、圈梁;无障碍楼梯通道主要拆除内容 有钢筋混凝土梯段板、砖墙、门窗、构造柱、圈梁、屋面保温层和屋面预制板。 2.1 2.3 2. 4 7 1 畧 QJ H

4.工程管理目标 4.1安全生产目标:杜绝伤亡事故; 4.2文明施工目标:采用湿式作业法,控制扬尘污染,实施封闭式管理,避免垃圾和扬尘四周扩散。 5、施工准备 5.1、劳动力安排计划表 5.2、机械设备材料的准备 本工程结构为砖混结构,我方采用人工拆除为主、机械运输的方式进行施工,根据施工经验及本工程实际境况,拟购机械、设备分列如下: 5.3、施工现场准备 (1)施工技术人员要弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,切断被拆建筑物的水、电、煤气管道等。 (2)在拆除作业的四周做好维护,拆除作业不得超出此范围,以免对周边建筑物、花草树木、地面等造成损坏,减少对工作环境的影响。 (3)向进场施工人员进行安全技术教育,特殊作业人员证照齐全,进场人员必须佩戴安全帽,着装规范并配备必要的劳动保护用品,高空作业系好安全带。 (4)施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,确认安全后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备,不能搬迁的须妥善加以防护。 (5)疏通运输道路,接通施工中临时用水、电源。