一、概述

本标段有4种类型的空心板共254片,其中13m空心板68片,16m 空心板64片,其中20m空心板66片,其中22m空心板56片,均为钢绞线预应力混凝土结构。考虑其数量较多,采用预制场集体预制吊装方案。按施工工期要求,3个月内完成空心板的预制和安装。

二、施工工期要求

按施工工期要求,2个月完成预制场建设,3个月完成全部的空心板预制和安装施工。2005年12月26日开始空心板梁预制施工,2006年3月26日完成全部空心板梁的预制安装施工。

三、预制场总体布置

本位置为原规划正在施工的公路,地基曾经换填堆砂处理过,承载力较好。预制场总面积为143.5m×24m,约3587.5m2,设有先张法预制槽和存梁区,存梁能力达80片,满足一座桥空心板的一次性预制和安装的存梁要求。

依据施工工期产梁需要,拟定采用87m的预制槽长生产线,制梁净间距为1m,生产线共6条,其中5条中梁梁槽,1条边梁梁槽。每条生产线可布置22m空心板3片,20m空心板4片,16m空心板5片,13m空心板6片。5天为一生产周期。

另外依移梁和施工需要,布置2台30T/15m的龙门吊机。

四、张拉台座设计方案

采用框架式受力, C30的钢筋混凝土结构的制梁槽。制梁槽由基础、台座梁、台面板、纵向地梁和混凝土台座底模组成。

预应力钢绞线采用单端单根张拉。张拉采用钢横梁,预应力放张采用350T的砂箱进行。固定端采用φ25mm精扎螺纹钢为张拉杆,可节约钢绞线的用量,而且方便固定端的锚固控制。

五、预制场地基处理

按用地范围在原地面填石渣平整处理,靠水沟水田边缘进行插打木桩维护加固处理。在其它面积和台座基底处上填筑10cm厚4%水泥稳定石硝层,压实厚在其上浇注台座和混凝土硬底化层。

存梁场设置纵向排水沟,汇集到外面的排水设施中排走。

六、台墩基础施工

场地压实后,按台墩基础进尺寸行反开挖,安装模板钢筋,并绑扎好基础部分的钢筋,先浇注基础部分。完成基础浇注后,进行回填压实,继续施工面板、纵梁及其它部分。

七、空心板梁预制施工

一)准备工作

钢绞线、锚具进场后就按规定进行检查和验收,钢绞线宜在简易胎具内下料,且不得用电弧切断。下料后的钢绞线应按设计图纸规定的股数编束并编号。

千斤顶、压力表、油尖等张拉设备应配套标定,以确定张拉力与压力表读数之间的关系曲线。

二)模板制作与安装

(1)材料

梁体的侧模、端模均采用大型厂制定型钢模板。依据梁的尺寸种类,梁高为90cm、82cm、62cm三种,为了节约模板成本,可使用通用模板,通用模板由66cm和28cm组合而成,底模台座高为14cm,由调整模板高度来适合梁高要求。

面板采用5mm厚冷轧板,后背L5×50角钢及[8槽钢。拐角处挤压成型,以确保外形圆顺,模板每节长4m。模板的周转期按1d计算。安装前和拆除后除锈并涂刷脱模剂,以保证预制梁的表面光洁。

(2)模板的安装

安装模板需在钢筋安装完成后进行,安装时严禁在台座上进行焊接,

以免影响钢绞线。

梁体的模板安装均用边包底办法。下口用钢支架支撑或木楔加撑牢靠,上口用螺杆拉接,用斜撑将模板调直调顺。侧模间及侧模与底模之间底缝隙用橡胶条密封,模板间用螺栓连接。为保证胶囊不上浮,每40cm 设一道Φ8箍筋,并与底板钢筋扎牢。

模板位置靠定位钢筋控制;模板内部支撑用钢筋定型架支牢,在施工中有专人负责检查加固定位。

采用气囊作为内模,为保证内模的顺利拆除,内模每次使用前必须清理并刷脱模剂。浇注完空心板底板后,穿入气囊,充气达要求气压后,继续浇注。待混凝土浇注完成后,控制好气囊的拆除时间,在四小时左右拆除气囊,拆除时,要缓慢进行放气。

三)预应力钢绞线的开料与张拉

1、材料试验

进场的钢胶线必须具备厂方的质量保证书和国家建筑钢材质量监督检验测试中心检验合格的自检报告,报告内容应包括拉力试验、松弛试验,进场后需对钢胶线фj15.24进行试验,其结果必须符合《预应力混凝土用钢绞线》的规定。同一钢号、同一规格、同一生产工艺制造的钢绞线的每60T为一批进行验收,每批选三盘,每盘截取一个试件,做力学性能试验,包括强度、弹性模量、截面积、延伸量、硬度,如有某一项试验结果不符合《预应力混凝土用钢胶线》标准要求,则该盘钢绞线为不合格。钢绞线下料时必须采用砂轮切割机切断,不得采用点焊或气焊切割。另外,每批钢绞线任选三盘,进行表面质量及直径偏差试验。

除了对钢绞线试验外,还需对施工附件进行试验,如精扎螺纹钢、连接器、锚具、螺帽等进行力学试验。

2、千斤顶的标定

张拉前对张拉用千斤顶必须进行标定,每台千斤顶每使用过6个月后或200次以上或使用过程中出现不正常现象时,必须重新标定。

3、张拉及放张

张拉工艺为:0 测伸长值初应力测伸长值、绑钢筋、支模板100%σk

浇注砼砼强度达到80%设计强度放张。

钢绞线张拉采用单根单端张拉的施工方案,固定端采用精扎螺纹钢,及螺母固定并通过连接钢绞线,张拉端工作长度的钢绞线。通过连接器将工作钢绞线与工具钢绞线接长,然后使用单孔锚张拉锚固,使用2台YCK25千斤顶进行,1台使用,1台备用。先用单根千斤顶将每根钢绞线按设计要求的顺序张拉至10%后,待装好钢筋和模板后,再按顺序均衡地补张拉至设计值。

千斤顶、油表必须与标定时的配合使用,张拉时须对张拉力度及伸长值进行控制,伸长量需考虑精扎螺纹钢和连接器的影响,在达到张拉应力后,钢绞线的伸长量与计算伸长值误差必须控制在±6%内。

4、注意事项

a、预应力有效长度以板跨中心线对称布置,使板梁两端的失效长度相等。失效范围采用硬塑料管将钢绞线套住并封堵两端,以便预应力筋与砼不产生握裹作用。

b、放张后注意观测板梁的反拱度发展速度与计算的差异,板梁的上缘、端部及其它部位是否有裂缝,采用夹具机械锚固防止钢绞线的滑丝现象。

c、钢绞线严禁有油污,严禁在涂有机油、脱模剂的台座上拖拉,防止沾上油污使有效预应力不足。

d、放张时确保砼的强度不低于设计强度的80%。

e、为保证施工安全,张拉时操作人员必须站在千斤顶的两侧,在张拉端与锚固端后砌1m高的防护挡墙以防意外。

f、钢绞线堆放场地必须用枕木垫高,钢绞线盖上帆布。

g、钢绞线布设前必须要待台面进行除锈、刷脱模剂及脱模剂晾干后进行。

h、预应力张拉过程中应对纵梁和横梁等变形情况进行观测。

四)钢筋的制作与安装

钢筋的进场应分批验收及复检,每批(同品种、同等级、同炉号、同厂家生产的60T为一批),按规范要求进行检验,经检验合格后方可使用。钢筋应妥善地放置于钢筋堆放场内,保证不锈蚀,不腐蚀。对于不合格的产品立即清理出现场。钢筋堆放场地用10cm厚C15砼做地面;存放钢筋必须下面垫方木,上盖防雨布,钢筋必须挂牌,编号堆放。普通钢筋由专职作业组在工作棚内下料、制作,堆放时下垫枕木。

按设计图纸及规范要求绑扎钢筋,安设预埋件。

空心板的钢筋绑扎工作应张拉完成4小时进行,以策安全。钢筋绑扎须按图纸和规范要求进行,经检查合格后才进行模板安装。安装钢筋时需保护好钢绞线,焊接钢筋须在台座以外进行,严禁在台座上焊接或烧割钢筋,以免焊接钢筋时由焊渣或焊枪烧伤钢绞线,或使钢绞线成地线以至损伤。

五)砼的浇注

钢绞线张拉完成10%的初张拉后,进行钢筋绑扎,安装模板,再张拉至100%,报请监理工程师验收同意后即可浇注砼。

施工用混凝土为C40及C50混凝土,由混凝土运输出车从附近的搅拌站运至现场。运输过程中需连续转动搅拌仓,保证混凝土的和易性。运至现场后,由龙门吊吊移入模。自由倾落高度不大于2m,以不出现离析现象。

梁内模采用充气橡胶囊,待空心板完成底板部分混凝土后,穿入气囊,充气后再继续浇注空心板肋板及顶板。

浇注空心板时应注意预埋伸缩缝、防撞栏等的预埋钢筋及预埋泄水孔。施工时振捣砼采用交频插入式振捣棒,必须从两侧同时振捣以防止充气橡胶芯模、内模左右移动,并避免因振捣棒接触芯模而出现穿孔漏气现象。顶板砼振实后,用木槎板找平,平整度控制在6mm以内,在初

凝前用竹扫把顺横桥向进行拉毛处理。

为防止砼裂缝和边缘破损,空心板砼强度达到0.5MPa后方可拆模(拆模时间由试验结果确定)。拆模后立即对梁板进行编号,以便架梁时对号入座。拆模后及时将绞缝处混凝土表面凿毛。

混凝土养生,采用水塔自压水人工养生。高温季节,应覆盖梁体并增加养生次数和洒水量。养护时间不少于7天。

内模拆除后,按设计要求,对板梁梁洞用7cm厚C15砼板进行封锚处理,封端一定要严密。浇注封端砼之前对封端位置先将砼表面凿毛,并冲洗干净。

六)放张

放张采用砂筒进行,张拉前装入砂筒的砂需保证为干燥、均匀、干净的中粗砂,装砂需预压密实。每次完成放张后的砂筒需检查是否完好,再投入下次使用。为避免被压碎的砂在下次使用,影响施工质量,故每次张拉需使用新砂进行。

待梁体砼达到设计强度的80%后,方可进行放张,施工时先检测与梁体同条件养护试件的强度,试压合格经监理工程师同意后方可放张。放张时打开放张端砂箱的放砂孔,使两侧砂箱中的干砂均匀缓慢流出,直至钢绞线放松。

放张操作应注意:两砂箱的长度尺寸必须一致,装砂量相同,砂必须过筛,最好用标准砂。每次放张后,重新过筛,烤干后方可装入砂箱中。放张时两侧对称进行,以免造成横梁倾斜发生危险。放张后,检测起拱度超出规范要求时,必须查清原因定出对策后再施工。

放张后用砂轮机切割钢绞线,用1:3砂浆将钢绞线封好,保证不外露。

七)移梁和存梁

所有空心板梁采用龙门吊吊装移到存梁场存放。

吊梁:砼板梁在制梁台上利用板端的吊环进行起吊,穿钢丝绳时注

意钢丝绳要顺直,排列整齐,不得出现挤压、弯死现象,以免钢丝绳受力不均而挤绳。起吊钢丝的保险系数应达到10倍并经常检查。

存梁:按编号有规划地存放,以方便架梁时取梁。在梁的两头设置牢固的存放支座,使梁处在简支状态下保存,不得将梁直接放在地面上,以免因地面不平引起梁片上部受拉而使梁顶部产生裂纹甚至断裂。做好存梁场的排水工作,防止地表水冲刷导致存梁场地面下沉。梁板存放最多只能叠放三层,存放时间不超过60天。

八)预制空心板梁的吊装

空心板安装采用平板车把梁运至施工现场,拟采用一台150t履带吊配合吊装工进行。吊装场地需要提前整平、压实,保证吊装工作的顺利进行。

空心板运输通道拟采用红线内的辅道,运输之前需要对进场及运输道路进行平整处理,并回填碎石以防止运输时因道路颠簸造成梁体损伤。

空心板在吊装起吊时需加设扁担,保证吊环在垂直方向上受力。

在施工中采取先吊装每个桥位的中墩梁,再吊装边墩梁。在吊装梁时,由于履带吊支撑脚在软基上,虽然已经进行了软基处理,仍须对支撑点进行加固,方法是扩大支撑范围,把履带放在4m×4m钢板和枕木上。预制场装梁后,由平板车运至桥位,吊车卸梁,由专人指挥架设到梁位上。在砼梁起吊和安装时,必须随时保持梁体的横向稳定,架设后应及时加设横向临时支撑,并尽快浇注绞缝。

八、施工安全措施

一)预制场施工安全措施

1、加强安全生产教育,凡参加预制梁施工的员工都需参加技术交底,明确各分项工程安全施工和操作注意事项。

2、施工工班组每月安排一次安全学习,学习重点是查安全隐患和违章作业行为。

3、坚持特殊工种持证上岗,并定期检查和培训。

4、施工作业必须戴安全帽,凡高空作业要带安全带。

5、钢绞线张拉时两端2m范围内应设防护设施,操作人员必须站在钢束两侧,防止锚具损坏钢束射出伤人。

6、为防止张拉后的钢绞线断裂弹起伤人,在地梁上设置可穿压杆的拉环。

7、龙门吊机纵横移位时须先按电铃警示,待人员让开后,才能移动。

8、龙门吊机走道距离水田挡墙较近,应经常检查走道滑移和下沉情况,以防脱轨事故的发生。

9、龙门吊机纵移时,司机必须兼顾两腿的同步走行,防止两腿错开较大,扭坏立柱。

10、吊梁钢丝绳的安全系数必须大于10,在梁底转角处应安放弧形垫板。

11、严禁在张拉好钢绞线的台座上烧焊或焊割,以免电流损伤钢绞线。

二)吊车吊装安全措施

1、吊装作业时必须严格遵守吊装安全技术操作规程。

2、现场施工员必须向参加吊装的人员作技术交底,使所有参加吊装人员明确作业要求。

3、在吊机首次吊梁经过或大雨天过后的场地,必须经过平整实,需要时铺石粉自理压实可直接用吊机空车行使数次处理。

4、吊车经过场地道路必须作好排水措施,防止场面地积水。

5、运梁拖车经过场地道路,施工现场派人仔细检查并清除铁钉、钢筋头及马钉等可能会损害轮胎的东西。

6、空心板在转运过程中必须作好绑扎固定工作,而且拖车两侧均应有人跟车检查加固。

7、吊装区域应设警戒标志,禁止与吊装无关的人员进入吊装区。

8、吊装作业时,施工员、专职安全员及相关吊装人员必须都在现场

进行监督。

9、吊装作业前,应仔细检查周围作业环境,确保无电线电缆及其它障碍物影响施工。

10、每次吊装时应测试卷扬机系统,每吊完100片梁必须全面检查吊臂。

11、吊装空心板时梁端每侧需保持有两人拉缆风绳。

12、现场应指定机械修理工会同司机作好吊机的日常维护保养工作。

13、吊装作业必须遵守公司的其他有关规定。

14、严禁在吊装的梁下及附近范围站人。6级以上台风或暴雨时严禁吊装作业。

xx工程

xx项目经理部

xx

先张法预应力空心板施工方案完整版

先张法预应力空心板施 工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录

先张法预应力空心板施工方案 一、编制依据 1、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 2、《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004; 3、济鱼高速公路LQSG-5合同段两阶段施工图设计; 4、《济徐高速公路建设标准化管理手册》; 5、我单位同类工程的施工经验及现有人员、材料、机械设备等情况; 6、业主、总监办及驻地办各种相关文件精神。 二、工程概况 主线采用双向四车道的高速公路标准,路基宽度28m,设计速度采用120公里/小时;桥涵设计车辆荷载为公路-Ⅰ级;特大桥的设计洪水频率1/300,大、中、小桥、涵洞和路基设计洪水频率1/100。设计有预应力空心板梁的结构物共34座,其中10m板380片、13m板573片、16m板234片、20m板380片,共计1567片。

三、设计要点 1、预应力混凝土空心板按部分预应力混凝土A类构件设计。 设计计算采用平面杆系结构计算软件计算,桥面现浇层参与结构受力,荷载横向分配系数采用铰接板、刚接板法计算,并用梁格法进行检算。空心板顶板计算按单向板和悬臂板计算。并采用空间结构计算软件复核。 2、设计参数 (1)混凝土:C50混凝土重度γ=m3,弹性模量EC=×104MPa。C40混凝土重度γ=m3,弹性模量EC=×104MPa。 (2)预应力筋:采用抗拉强度标准值fpk =1860MPa,公称直径d=的低松弛高强度钢绞线,其力学性能指标应符合《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2003)的规定。Ep=×105MPa,松弛率ρ=,松弛系数ξ=。 (3)竖向梯度温度效应:按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTGD62-2004)规定取值: 竖向日照正温差T1=14℃,T2=℃,A=300mm; 竖向日照反温差T1=℃,T2=℃,A=300mm。

空心板预制方案.

目录 K4+752桥空心板预制方案 .................................................................. 1 一、工程概况 ..................................................................................... 1 二、编制依据 ..................................................................................... 1 三、施工进度计划.............................................................................. 1 四、施工准备 ..................................................................................... 1 4.1技术准备........................................................................................... 1 4.2人员准备........................................................................................... 2 4.3预制场地与台座 ............................................................................... 3 4.4施工机械选择 ................................................................................... 3 4.5模板................................................................................................... 3 4.6原材料............................................................................................... 4 五、施工工艺流程.............................................................................. 4 六、主要工序施工方法 ...................................................................... 4 6.1清理底模........................................................................................... 4 6.2钢筋制安........................................................................................... 4 6.3预埋波纹管、锚垫板 ....................................................................... 5 6.4预埋件制安....................................................................................... 5 6.5模板安装........................................................................................... 5 6.6混凝土工程....................................................................................... 6

先张法预应力空心板桥施工方案

1.编制依据 1.1与业主签订的工程承包合同及总监办下发的监理手册; 1.2青岛市即墨至平度(新河)高速公路工程第1合同段招标文件; 1.3青岛市即墨至平度(新河)高速公路工程第1合同段投标文件; 1.4山东省交通规划设计院《青岛市即墨至平度公路第一合同段 (KO+OOL K6+OO0)两阶段施工图设计》(二00五年三月); 1.5本合同段工程施工涉及的相关规范、规程的技术标准; 1.6现场施工调查情况; 1.7现场的机械配备现状、施工技术力量; 1.8以往类似工程的施工经验; 1.9总监办审批的《实施性施工组织设计》; 1.10总监办审批的《总体施工进度计划》; 2.工程概况及施工条件 2.1工程概况 本桥位于即墨市境内,中心桩号K1+905桥梁为6跨20米分离式立交,全长120米,主线横跨一条河流,与河流交角60 ?o本桥位于右偏曲线内,曲线半径为3387.938,左幅超高2%。 桥梁主要概况如下表所示: 里程桩号中心里程:K1+905起点里程:K1+842.5、终点里程:K1+967.5 桥梁名称马山互通式立体交叉大桥桥长:120 米桥跨形式:6孔、一孔20m与被交河道呈60 ?交角桥下净空:宽:20m高7.82m 下部构造: 桥墩基础直径1.5 米钻孔灌注桩,桩长22米,共20根钻孔灌注桩

钻孔桩间设系梁,长6.22 米、宽1 米、高1.2 米,系梁共10 根 墩身柱式墩。墩身直径1.3 米,上设盖梁,全桥共20根墩柱平均高7.82 米 桥台基础:直径1.3 米钻孔灌注桩,桩长22米,共4个桥台、16根钻孔灌注桩 矩型承台,长10.1 米、宽6米、高1.5 米,共4个承台台身双肋板式桥台、全桥共四个分离式桥台,台身平均高度6 米 上部构造梁板类型先张法预应力混凝土空心板梁 长度单跨20米,左右分离6跨 桥面铺装现浇C50砼10 cm,三油二毡防水层,上铺10 cm沥青混凝土铺装 护栏C25钢筋混凝土底座,①804钢管护栏 支座圆板式橡胶支座,型号GYZF425%51; GYZ250< 49 伸缩缝参考XFII -80 型 附属工程桥头搭板C25钢筋混凝土 锥坡护坡M7.5水泥砂浆片石 台后回填透水性材料 路面沥青路面 管箱托架间隔2 米,桥头及桥尾各加一节接头管箱

先张法预应力空心板梁预制施工方案

法预应力板梁施工方案 一、工程概况 旅游产业大道东段(佟沟至白清段)公路新建工程二标段落现共有先法预应力板梁422片,其中10m的有29片,13m的有203片,20m的有116片,集中在预制场预制。板梁为上部主要承力结构,其预制安装为中桥的关键工序。为确保预应力板梁百分之百合格,必须建立健全质量保证体系,制定切合实际、符合规要求的方案,加强现场管理,落实各项技术保障措施。 二、总体要求 1、钢筋加工,绑扎、焊接符合设计要求。 2、钢绞线的存放、安置、拉均符合规要求。 3、梁板外露面光洁平整,砼强度符合设计要求。 4、梁板的长度、断面尺寸及拱度值符合设计及《公路工程质量评定标准》。 5、板梁的运输、堆放应符合力学规律,安装情况应符合安全操作规程及质量评定标准。为保障预制场坚实、稳定、平整、卫生、不积水,对原地面推平碾压后,对场地进行硬化。场地硬化时,设置0.2%的横坡,四周挖好临时排水沟,确保场雨水或施工用水排放。 三、设备人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场地方法 1、组织机构

预制梁场自检体系:

2、总体布置 1、场地的处理 为保障预制场坚实、稳定、平整、卫生、不积水,对原地面推平碾压后,采用10cm厚C20#素混凝土对场地进行硬化。场地硬化时,设置0.2%的横坡,四周挖好临时排水沟,确保场雨水或施工用水排放。(预制场平面图) 公 路 道 路 13m板梁3条梁槽 1#梁槽 2#梁槽 3#梁槽 1 m 、 2 m 板 梁 2 条 梁 槽 1 # 梁 槽 2 # 梁 槽 砼拌合站 料仓1 料仓2 料仓3料仓4 宿舍 办公室 空心板梁预制场平面图

预应力混凝土空心板施工方案

预应力混凝土空心板施 工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

预应力混凝土空心板 A、预制空心板台座 先张法预应力台座,张拉台座为C25钢筋砼墩式结构,台面即底层为C25砼,表面为水磨石面层做成底模。张拉横梁用30mm钢板焊成,一端为固定端,设置拉杆长由端头到台面,以减少钢绞线的浪费,另一端为活动端。横梁设计验算最大张拉力时,挠度变形不超过2mm。为使台座具有足够的强度、刚度和稳定性,不致使台座承受全部预应力筋的拉力时,台座变形、失稳,在设计张拉台座结构时进行台座的稳定性和强度验算,使其抗倾覆安全系数大于,抗滑移系数大于。 B、钢绞线和钢筋制作安装 钢绞线和钢筋统一在钢筋棚内制作、编号和堆放,钢筋和钢绞线在施工前分批抽样进行物理性试验,其性能强度满足设计要求,经监理工程师认可才能使用。安装工作:先将U型钢筋分布倒放于台面作垫衬,再布钢绞线,然后预拉钢绞线,预拉前按设计将预应力失效胶管穿入两端钢绞线,扶正U型筋,开始绑扎安装。钢筋绑扎注意将扎丝头转向上、下两侧的四周,以防气囊取出挂破,同时特别注意内模定位筋制作和绑扎的准确性。 C、张拉与锚固 预应力钢绞线采用千斤顶进行单根单向张拉,并分两次进行,第一次为预拉,即提供绑扎钢筋,待钢筋绑扎完毕在浇筑砼前最后张拉到设计值。张拉预应力采取张拉力伸长值双控制施工。张拉程序为0→初应力→100%δcon(持荷2min,锚固)(δcon为张拉时的控制应力)。张拉中,实际伸长量在计算伸长量±6%范围内为正常,否则应查明原因,在锚固后,预应力筋对设计位置的偏差不得大于5mm。 锚固:张拉时锚固固定端和张拉端用锚环楔片锚固,卸张后梁体靠混凝土的握裹力锚固,锚固后的变形控制在6mm以内。 D、模板 底模为精细磨平的水磨石砼台面板(两边镶角铁)。边模为4米一节拼装的定型大块新制钢模侧模,安装模板时用龙门吊上的电动葫芦与人工配合,模板

先张法预应力空心板梁作业指导书

先张法预应力空心板梁作业指导书预应力空心板梁预制及吊装 作 业 指 导 书 中铁十六局集团新麻项目部 1 1、梁板预制 1.1预制场建设 本合同段共有512片梁板需预制,20米/16米/13米/10米跨先张法预应力空心板梁共有368片为施工重点,其中跨径20m梁为176片,16m梁为96片, 13m梁为48片,10m梁为48片,钢筋混凝土空心板梁144片,均为8m跨径。根据现场地形及工期要求,计划预制场集中制梁,梁板预制从2003年7月开始,在2003年10月底预制完成。 1.1.1预制场位置、规模 预制厂位于新摩公路右侧与乌海热电厂间,交通便利。采用中铁工程总公司生产的DJ50/160步履型伸缩臂式单导梁架桥机或30T以上吊车架梁。为加快制梁进度,梁体采用蒸气养生。预制场进行预制准备工作,主要包括三通一平,轨道铺设及龙门吊的拼装,龙门吊用贝雷梁结合型钢组成。 砼自动计量拌合站(含砂石料场棚和水泥库)设于新摩主线式立交桥北200米新摩公路左侧,距制梁厂700米,交通十分方便。预制场布置图见图。

梁场采用纵列式布置,以提高机械使用率。场内设置梁板预制区、存放区、构件预制区、构件存放区、钢筋存放场及加工车间、锅炉房、机械停放场、维修养护间、油库、水塔、供电室、试验室、医务室以及生活办公房等。预制场布置图见图。 2 先张法空心板梁预制采用墩式台座作为承台结构,施工时保证台座具有足够的强度、刚度、抗倾覆和抗滑移能力,各方面安全系数均按不小于1.5考虑。模板须有足够的刚度,受力后挠度不大于2mm。在预制场拟设置10套先张法空心板梁台座,有4套台座可同时预制16片20m预应力混凝土空心板梁,有2套台座可同时预制8片16m预应力混凝土空心板梁,有2套台座可同时预制4片13m预应力混凝土空心板梁,有2套台座可同时预制4片10m预应力混凝土空心板梁。 8m跨径普通混凝土空心板梁设置6套模板。 1.1.2预制场建设 施工准备阶段优先安排:模板设计加工,拌合站机具设备的配备、调运和安装,水电设施安装,临时住房修建等。 1、拌合站 3 预制场平面布置图 ? 制梁区存梁区其它构件预制区 t t 20m跨50 龙门吊 20m跨10 龙门吊 蒸气管道 库房职工住房办公室试验室 ? t 50 龙门吊 钢筋加工棚锅炉房 台座

桥梁预应力空心板预制施工专项方案

XX铁路XX站站前道路建设工程 桥梁预应力空心板预制施工专项方案 一、工程简介 1号桥:跨径采用13+13+13=39米的预应力钢筋砼空心板梁,桥面连续设置,桥两端设伸缩缝两条,桥宽38米,正交。上部结构采用13米的预应力空心板梁,梁高0.6米。下部结构为桩柱式排架埋置式耳墙桥台,桩基础采用1.0m圆桩;中间为排架式桥墩,桩基础,桩和墩柱采用1.0m圆桩。附属结构采用青石栏杆,与花岗岩面板。 2号桥:跨径采用16+16+20+16+16=84米的预应力钢筋砼空心板梁,桥面连续设置,桥两端设伸缩缝两条,桥宽32米,斜交15度。上部结构采用16米和20米的预应力空心板梁,梁高0.8米和0.9米。下部结构为桩柱式排架埋置式耳墙桥台,桩基础采用1.2m圆桩;中间为排架式桥墩,桩基础,桩和墩柱采用1.2m圆桩。附属结构采用青石栏杆,与花岗岩面板。 表一: 二、本工程预应力空心板梁预制场拟设在已回填好的路基上。 设置13米梁板台座18个,16米梁板台座12个,20米梁板底座13个,台座 顺桥轴向布置。为了确保预制预应力空心板梁的施工质量,防止张拉过程中 梁体自重引起台座的沉降,在台座布置范围内的路基用120吨冲击式压路机 补强碾压后,再平整碾压。利用已填筑好的路基对施工场地进行规划,梁端部底座 要进行加强处理。在经过处理的基础上进行台座施工,预制施工时台座两边用 海绵加强力胶粘结,防止漏浆。 建筑临时房屋、配电房(并配备 5KW发电机组 1套)及材料存储场地。设置临时排 水设施,将施工时的废水通过处理后排向路基两侧临时排水沟。为了保证工期及施工质量,购买 3 套钢模板,13米的1套、16米的一套、20米的一套。配置 BX——500 交流电 弧焊机 2台;钢筋弯曲机1 台;混凝土振捣配套设备 2 套;150油顶 2 个;电动油泵 2 台;穿心式钢铰线单张拉机 1 台;压浆机 1 套;30吨吊车一台;1套350 型混凝土搅拌 机1 套;水泥采用袋装42.5水泥。 二、施工工艺 制作水泥砼底座——钢筋、钢绞线加工安装及波纹管定位—侧模板安装--浇筑底 板砼--安装内模—浇筑剩余部分砼—拆模板--砼养生--预应力筋张拉—孔道压浆--砼 养生—封锚起吊—养生 四、施工进度安排 本工程计划2009年2月10日开始,2009年6月10日完成。 五、施工组织机构及人员分工 本工程由第一施工队负责施工,施工队队长郑金定,施工负责人钱成哲。郑金定负责后张法预应力箱梁施工的全面工作。 六、箱梁预制方案

先张法预应力空心板施工

先张法预应力空心板施工 1制梁台座、台面及底座设置 先张空心板张拉台座采用钢筋混凝土重力墩台式台座。台座采用C25混凝土,台面混凝土为C25,厚度20cm。先张梁横梁采用40×50×260cm组焊钢梁。 先张梁台座面上采用5mm厚钢板焊铺于混凝土台面上。台座宽度与梁体底宽相同,设置长度已考虑斜交梁的预制。 为防止施工时台座出现沉降及位移,在台座施工前对张拉端及固定端台座地基进行加固,并在牛腿两侧及台面上每片梁中间布设水准点,初期每天观测一次,若连续三天出现大于1mm的不均匀沉降时,采取必要的措施对台座进行加固;若初期无沉降或出现均匀沉降,可适当延长观测时间。沉降趋于稳定后定期观测,发现异常,及时解决。 2模板制作及安装 梁体的外模均采用厂制大块定型钢模板,面板采用6mm厚冷轧板,后背∠56×50角钢及[12槽钢。模板每节长5m,模板的周转期按1d计算。安装前和拆除后除锈并涂刷脱模剂。内模采用定型活动式组合型钢模板。 梁体的外模板安装均用边包底办法:下口用钢支架支撑或木楔加撑牢靠,上口用螺杆拉接,用斜撑将模板调整顺直。 内模采用特殊加工的定型活动式组合钢模板,分1.5m和1m长两种规格。模板位置靠定位钢筋控制,内部支撑用钢筋定型架支牢。为保证顶板厚度,内模上用特制的垫块与顶板钢筋支撑牢固,在施工中由专人负责检查加固定位。 为保证内模的顺利拆除,内模每次使用前必须清理并刷脱模剂;外模板安装及拆除均用25t龙门吊起吊。 3钢筋加工 钢筋加工在加工棚内集中加工,小平板运至现场绑扎制作成型。在钢筋加工棚内,加工成型的钢筋必须分类堆放,并做好标识,内容包括规格、型号、用途等,堆放时下垫枕木。 进场钢筋应按《规范》要求分批验收及复检,每批(同品种、同等级、同一截面尺寸、同炉号、同厂家生产的60t为一批)内任选三根钢筋,各截取一组试样用于拉力、冷弯及焊接试验。 对于检查合格的产品妥善地放置于钢筋堆放场内,保证不锈蚀,不腐蚀。对

预应力空心板桥梁预制加工施工方案

预应力空心板桥梁预制加工施工方案 一、工程概况: xx路工程第xx合同段,起点249+000,终点267+000,全长18.0公里。本工程共有大、中、小桥27座,其中16.0米跨和20.0米跨桥梁上部结构,设计采用预应力空心板梁。本合同段共有16.0米跨中板82块、内边板8块、外边板16块;20.0米跨中板368块,内边板42块、外边板42块。总计预应力空心板558块,工作量约为xxxxxx万元。 由于本地区预制梁厂缺乏,故经监理、业主同意,在工地现场预制加工16.0米跨和20.0米跨空心板梁。 预制加工现场选在了主路K258+300处,现砼搅拌站东侧。预制厂地已整理完毕,龙门吊已安装、调试完成,板梁预制操作台已施工完成,模板已到位(16.0米中板2套,边板1套,20.0米中板6套,边板2套),钢筋、钢绞线、锚具、夹片、波纹管均进行了抽样检验,张拉队伍已进场,张拉机具已标定完成,砼配合比试验报告已交监理组批复。 二、预应力空心板梁预制加工方案 (一)模板: 16.0米和20.0米板梁模板均采用外购定做的定型整体钢模板。16.0米板内模采用一次性木制内模,20.0米板内模采用分离式可折叠定型钢模板。 (二)梁板预制加工方案 1、首先将梁板的模板进行抛光打磨,消除尖锐棱角。 2、然后将梁板底模固定在操作平台上,进行脱模剂涂刷。

3、绑扎梁板底部钢筋,钢筋与底模间用垫块隔开。 4、安装空心板内模:内模是空心截面板的预制关键,故内模除保证自身刚度和几何尺寸外,安装位置也要求准确。内模下部采用架力板凳筋支撑,用垫块将模板与钢筋隔开。内模上部为防止内模上浮,采用楔子进行固定。 5、绑扎梁板侧面钢筋和顶面钢筋。 6、预应力孔道采用金属波纹管(厚度大于0.3mm)预埋成型,施工流程如下: ①检查金属波纹管成品是否合格、牢固、有无孔洞,保证所埋设的波纹管无孔洞, 不脱节,不漏浆。 ②定出波纹管座标:按照施工图设计,将波纹管的纵、横、竖向座标定出,曲线段 每隔50cm,在直线段每隔不超过80cm以8mm钢筋制作的井型托架烧焊于座标点 上,以保证波纹管的定位准确。 ③穿波纹管:将波纹管逐条穿入,放于托架上,波纹管的连接在穿纹管的过程中进 行,波纹管的接头采用大一号同型波纹管做接头管,接头管长200mm,接头处以 防水胶布紧密缠接,以保证接头的密封性。 ④波纹管的固定:将波纹管放于托架上,并以铁线绑扎牢固,以防波纹管在浇注混 凝土的过程中走位,浮拱。 ⑤复检:波纹管埋设完毕后,重新对其坐标,牢固性能进行检查,最后通水一遍, 以确保孔道的埋设准确、牢固,不漏浆。 ⑥浇注砼的过程中振捣手应严防振捣棒撞击波纹管,以防由于撞击波纹管造成穿洞

20米先张法预应力空心板梁工程施工组织设计方案

长大线碑碣子大桥 预应力空心板梁施工方案 一、编制依据 1、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 2、《公路桥桥涵设计通用规》(JTG D60-2004) 3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规》(JTG D62-2004) 4、市公路勘查的设计图纸 5、我公司以往类似工程的施工经验。 二、施工准备 1、拉台座 ①槽采用长线型槽式台座,长度为65.7米,(含钢梁)。每槽制作三块板梁(每块长20m)。经验算采用尺寸为传力柱边柱宽35cm、高55cm,中柱宽60cm,抗力墩埋深150cm,抗力墩拉端及锚固端都布设钢筋,槽体为C30砼。该型式已多次应用,年前已施工完毕。 2、台座底模 ②台座底模的优劣直接影响着预应力空心板的几何尺寸 及外观,所以在进行拉台座底模施工时,必须严格控制其宽度、平整度和直顺度。平整度及直顺度控制在3mm以,采用水磨石底模。

3、锅炉 ①为加快施工进度预制板施工采用蒸汽养生。本工程所用蒸汽锅炉吨位为2吨,并按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的相关要求安装调式完毕。 4、拉机具 根据设计拉力的要求,我公司采用建筑机械厂生产的25T 的油压千斤顶,行程20cm。该设备已于2011年1月8日由东测检测技术校验,并出具校准证书。拉机具由多年施工经验的专业人员进行操作使用。 5、原材料质量控制及混凝土配合比要求 砂、石料、水泥的质量控制 ①砂 采用拉古哨(中砂),检测结果符合 JTG E42-2005(T0037-2005)试验规程要求。 ②石料 采用拉古哨(1-3cm)碎石,检测结果符合 JTGE42-2005(T0302-2005)试验规程要求。 ③水泥 采用华日水泥厂“小野田”牌42.5R级普通硅酸盐水泥,检测结果符合通用硅酸盐水泥GB175—2007物理力学性能要求。 ④经检验合格后才能进场的砂、石料,必须分存堆放在已

空心板梁预制及安装施工方案

空心板梁预制及安装专项施工方案 二〇一四年十二月

目录 1、工程概况 .............................................................................................. - 2 -2空心板梁预制 ......................................................................................... - 2 -2.1、临时工程. (2) 2.2、预制梁台座布置 (3) 2.3、施工方法及工艺流程 (4) 3、空心板梁安装 .................................................................................... - 10 -3.1、准备工作.. (10) 3.2、支座安装 (10) 3.3、梁片运输 (10) 3.4、架设方法 (10) 3.5吊装安全保证措施: (11) 4、质量控制指标、检验频率和方法 .................................................... - 19 - 5、主要人员及机械配置 ........................................................................ - 20 - 6、安全、质量保证措施 ........................................................................ - 22 - 7、创优规划 ............................................................................................ - 23 - 8、文明施工和环保措施 ........................................................................ - 24 -

先张法空心板梁施工方案

预应力先张空心板梁施工方案 一、施工准备 (一)、拟定台座方案 1、总体布置:台座主要由固定端钢横梁、张拉端钢横梁、张拉端活动梁、钢筋混凝土传力梁、中横梁及底座组成,采用长线法施工,张拉台座长63米,整体采用框架式结构。预应力采用整体张拉,共设5条生产线,每条线可生产20.0米梁3片或者13.0米4片。 2、场地准备:预制梁场地为80m×50m原地面用5%的生石灰处理压实度达85~90%。龙门吊轨道基础,采用砼基础,基础挖深30cm,采用5%灰土分三层用电夯回填,灰土上面用400×400mm C25砼浇注,预留钢筋卡钢轨,砼内采用φ14 mm钢筋4根、箍筋φ8@200 mm。 3、中横梁、传力梁和端梁的施工:中横梁尺寸300×400 mm在原地面下挖60cm,人工夯实,绑好钢筋浇注C30砼,传力梁尺寸600×600 mm 部分开挖60cm,人工夯实,绑好钢筋,立好模板,进行C30钢筋砼浇注。,传力梁、中横梁在施工前准确测量放样,确保轴心偏位在2cm之内,严格控制截面尺寸和强度,端横梁与传力梁的预埋铁板焊接成整体,端横梁采用400 mm×2400mm(横向承载面),600mm×2400mm(竖向承载)的20mm厚钢板焊接成整体。

4、台座底模施工:底模质量直接关系到空心板梁的外观质量,在基础上浇筑15cm厚的C20素砼垫层,并且预埋7-10cm长的钢筋或用冲击钻打眼,埋入膨胀螺栓,将预埋钢筋顶端抄平与10号槽钢焊接上铺5mm厚钢板,底模板制作必须平整、光滑、排水畅通。 (二)、侧模板配置:空心板梁侧模板,采用新加工的大块钢模板,每节长4米,面板采用δ=3mm钢板,水平肋和纵向肋用[ 80×80mm槽钢制成,肋间距不超过60cm,模板加工数量为20 m中板2套,边板1套;13m 中板2套,边板1套。 (三)、芯模:空心板梁芯模均采用橡胶气囊。规格及数量分别为:13米空心板直径260mm的2套,20m米空心板直径7200mm的2套。 (四)、材料检验 1、钢绞线:先张梁钢绞线采用φj 15.20钢绞线,R b y=1860MPa,Ey=1.95×105MPa,低松驰钢绞线。空心板梁所用的钢筋、钢绞线,进场后必须进行复试检验合格方可使用,材料取样自检合格后报监理抽检,合格后指定位置存放,且做好标识牌,注明批号、品种、规格、产地、检验是否合格等内容。 2、砼为商品砼公司提供。 (五)、设备配置 先张空心板梁砼施工,先张梁场配置2台30T龙门吊,30T龙门吊采

113 先张法预应力砼施工工艺标准

113 先张法预应力砼施工工艺标准 1 适用范畴 本工艺标准适用于一样工业与民用建筑先张法预应力砼结构工程的施工。 2 施工预备 2.1 材料 2.1.1 预应力筋:预应力筋常用的有冷扎带肋钢筋、刻痕钢丝、钢铰线、冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级粗钢筋等,其规格品种、数量应符合设计要求和有关国家标准,有产品合格证,出厂检验报告,并应按现行国家标准《预应力混凝土用钢铰线》GB/T5224等的规定抽取试件的力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 2.1.2 预应力筋用夹具、连接器:常用的有锥销式锚具、夹片式锚具、螺丝端杆锚具等,其品种质量应符合设计及技术规程要求。并按规定进行外观质量、硬度检验。应有出厂质量证明书和进场复试报告。 2.1.3 砼用水泥应对其品种、级不、出厂日期等进行检查,并对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验。其质量必须符合国家标准的规定。 2.2 要紧机具:电动螺杆张拉机、张拉千斤顶、高压油泵、压力表、钢丝应力测力仪、卷扬机、钢板尺等。 2.3 作业条件 2.3.1 熟悉图纸,认真进行技术交底。 2.3.2 原材料差不多过复试合格,台座表面已清理洁净。 2.3.3 施加预应力的拉伸机差不多过配套校验并有记录。压力表差不多过校验并在校验周期内使用。张拉前试车检查张拉机具与设备是否正常、可靠。 2.3.4 张拉的两端应有安全防护措施。

2.3.5 将预应力筋的张拉吨位与相应的压力表指针读数、钢筋运算伸长值写在牌上,并挂在明显位置处,以便操作时观看把握。 2.3.6 砼配合比差不多试验确定。 2.4 作业人员:钢筋工、木工、水泥工、架子工、测量工和机械工等,其中机械工、焊工应持证上岗,且合格证应在有效期限内。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.2 操作细则

预应力空心板梁预制施工方案及主要工艺

预应力空心板梁预制施工方案及主要工艺 一.施工方案 1、施工准备:板梁的施工准备主要包括预制场地的建设、拌合设备的安装、材料的储备及模板的制作加工等工作内容。 a、预制场建设:在临时征用地的范围内合理布置好材料堆放区,钢筋加工区,砼拌和区,梁板预制区等位置以及整个场地的硬化,在板梁底座砼的浇筑时应注意在梁端部底座位置进行布筋加强处理。 b、模板加工:板梁用的外模板采用专业厂家加工制作的组装式钢模,面板采用5mm钢板制作,一块模板面板应尽量减少焊接缝。面板采用槽钢横竖加劲。加劲与面板之间采用间断焊缝,每段焊缝长度为5cm,焊缝厚度不小于6mm,面板采用刨光处理。内模使用橡胶气蘘。模板使用前要检验模板的各部位的尺寸是否符合设计要求,并要注意模板表面的除污除锈工作。 2、钢筋制作与安装:使用的钢筋需有出厂合格证明并经过试验抽检合格,钢筋的存放必须分批分类并有防雨水,侵蚀等措施。钢筋的制作在钢筋加工集中进行,制作好的半成品及成品钢筋应分类堆放。钢筋在制作与安装时,应注意避免在结构的最大应力处设置接头,应可能使接头交错排列,接头间距相互错开的距离大于50cm,焊接点与弯曲处的间距应大于10d(d为钢筋直径),并除去焊接时存留的焊渣,焊缝长度应符合规范要求(即双面焊为5d,单面焊为10d)。 3、钢绞线安装(穿束): ◆钢筋绑扎时要注意将波纹管绑扎定位在钢筋结构上,波纹管的定位一定要按照施工图纸要求进行,施工时注意波纹管的定位钢筋应稳固准确,同时波纹管

的接头应密封严密,避免砼浇注时有水泥浆渗漏堵塞波纹管。如绑扎波纹管时波纹管的位置与钢筋发生冲突时适当挪移钢筋的位置。 ◆使用的钢绞线及锚夹具要有出厂合格证,运至现场后,亦应通过试验(按规范要求分批进行)合格后方可使用。钢绞线下料用砂轮切割机切割,钢绞线长度应严格按照图纸尺寸下料,钢绞线应分根梳理顺直,避免有缠绞扭麻等现象。穿钢绞线前要检查孔道内是否畅通、无水及其它杂物,注意避免划伤波纹管。在钢绞线装入管道后,管道端部开口应密封。 4、模板拼装:底板钢筋安装完后,先要进行内模的安装,内模安装时必须定位准确且安装牢固,特别要注意保证底板的厚度。待钢筋绑扎安装经复检合格后再进行侧模的安装。模板安装时应注意接缝严密、光顺、不漏浆,同时每次立模前将模板表面清理干净,去除污垢、不洁物,涂上适量脱模剂。 5、混凝土的浇筑: ◆砼浇注前应检查模板尺寸、各预埋件位置、予应力筋管道定位是否正确及所有固接件是否连接劳固。模板接缝采用涂石蜡新工艺处理。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。 ◆浇注的混凝土应严格按照试验室提供的配合比进行配料,各项材料均应检验合格,坚决杜绝不合格材料投入使用。浇注的过程中由专职的试验人员进行现场监控,对混凝土的和易性进行目测,经常性进行砼坍度测试,对于不合格的混凝土坚决不用。 ◆混凝土的浇注应按一定的厚度、顺序、和方向分段分层浇筑,从梁的一端一层一层循序进展至另一端向相反方向投料,并在距该端4-5m处合拢。分层下料、振捣,每层厚度不超过30cm。上层混凝土必须在下层混凝土振捣密实后方

先张法预应力梁施工工艺图

先张法预应力梁施工工艺图一、工艺图

二、先张法预应力梁施工说明 1、台座 测量放样、平整场地、碾压夯实,人工开挖墩式台座基础,绑扎钢筋,浇筑墩式台座混凝土,面层采用高标号砂浆抹面,人工打磨压光。底模采用6mm钢板,并固定于底座上。 2、钢绞线铺设 铺设前,按规范要求进行检验。钢绞线要等长下料,用砂轮锯切断。在设计标明的钢绞线失效长度上穿套硬塑料管,塑料管两端用胶带包裹严密,防止漏浆。 3、预应力张拉 采用三横梁一端多根张拉的施工方法,另一端固定,张拉力和伸长值双控张拉施工。张拉前应根据钢绞线的试验弹性模量,计算钢绞线的理论伸长值。 (1)初张拉:采用螺丝杆锚具,拧动端头螺帽,调整预应力筋长度,使每根预应力筋受力均匀。检查张拉设备的完整性,之后启动油泵。初张拉一般施加10%的张拉应力,初张拉后,在预应力筋上选定适当位置作标记,作为量测伸长值的基点。 (2)正式张拉:两台千斤顶同步顶进,保持横梁平行移动,使钢绞线均匀受力,逐级加载至控制应力。 (3)锚固:测量、记录钢绞线的伸长值,并核对实测值与理论计算值的误差,应控制在±6%以内,否则应查明原因及时调整。张拉满足要求后,锚固预应力筋,千斤顶回油至零。 对于低松驰钢绞线先张法预应力筋的张拉程序为:0→初应力→σcon (持荷2min)→σcon(锚固)。 4、普通钢筋绑扎

钢筋按设计要求在加工棚内集中加工成型,铺设钢绞线之前,先将板梁底部钢筋绑扎好,待钢绞线穿入,张拉完成后,在绑扎非预应力钢筋,绑扎时应注意不要踩踏已张拉的钢绞线。为保证施工安全,普通钢筋的绑扎应在预应力筋张拉完成5h以后进行。 5、模板 模板支立牢固,缝隙严密,模板内侧涂刷隔离剂。芯模采用充气胶囊。安放前,先对芯模进行充气检查,为防止胶囊浮起,充气胶囊定位钢筋要绑扎牢固。 6、混凝土浇筑 预制场内设立混凝土拌合站,混凝土集中拌合,自卸翻斗车运输,人工入模,水平分层浇筑,插入式振动器振捣。 7、养护 浇筑完成后,要及时覆盖洒水养护。 8、预应力放张 当混凝土达到设计规定的放松强度之后,即可放松预应力筋,放张采用砂箱法。多余钢绞线用砂轮机切断。 9、移梁 达到规定强度后,移梁至存梁场存放。

先张法预应力空心板桥梁施工工艺

先张法预应力空心板桥梁施工工艺 先张法预应力空心板生产工艺 1、模板的制作与加工:模板可选用钢模或木模,根据生产构件的数量而定,构件使用异型模板或模板周转次数较少时,应使用木模。为使模板在周转过程中不产生较大变形,在模板的主要结构部分可采取钢板加固或用镀锌铁皮包裹木板,以保证构件表面平整、光滑。生产的构件属于标准构件或生产数量较大时应采用钢模板,在端部配置木板。 2、模板加工:模板支立要牢固,缝隙要严密,钢模应无锈蚀,颜色一致,模板应清扫干净。模板内侧应涂刷隔离剂,涂刷要均匀,要防止把隔离剂涂刷在钢筋和钢绞线上,这样会降低钢绞线的握裹力。支立外模时,已加工成型的定型模板应按设计位置顺序编号,在台座上组合,模板外侧用三角支撑固定,缝隙严密,严防跑模。铺设胶囊:先张法预应力梁(板)一般跨度较小,梁(板)较薄,空心断面偏小,内模多采用充气胶囊,为防止胶囊浮起,可每隔50cm设置圆形箍筋套,固定在底层和前后钢筋上。 3、锚具检验:锚具使用前必须进行全面检查,并具有产品合格证,不合格锚具严禁用于工程。锚具检验项目有外观检查、硬度检验;静载锚固性能试验。 4、钢绞线铺设:钢绞线铺设前应具备以下条件:钢绞线进场应有出厂合格证和试验证明。进场的钢绞线应取样试验,试验内容有:(1)强度试验;(2)延伸率试验;(3)松驰试验,试验合格后方可使用。有缺陷、松散、表面带油渍、严重锈蚀的钢绞线不得使用。钢绞线下料时应采用等长下料,即每个构件内务钢绞线的下料长度相等,以保证张拉时钢绞线中心应力均匀,钢绞线不得用电焊切断。(4)设计图纸标明的钢绞线失效部位应穿塑料管或用塑料布包扎,塑料管两端要用胶布包扎严密不得漏浆。 5.先张预应力筋张拉: (1)锚具安装:先安装被动张拉端锚具,拉直同组的每根钢绞线,再安装主动张拉端锚具,然后将两端的锚销扣紧。安装时,应专人操作,严格检查锚具,锚具型号应符合要求。 (2)安装千斤顶;千斤顶在使用前应进行检验和校核,每台千斤顶均应有油泵校核曲线。将千斤顶放入承重箱内,安装就位,千斤顶安装位置应确保千斤顶的作用线与工字钢抗压柱的形心一致。 (3)初张拉:检查安放好的千斤顶的配套器具各个部件是否齐全,是否符合标准。启动油泵进行初张拉,对千斤顶的张拉缸进行注油张拉,初张拉控制应力为10%σk。张拉前应在钢绞线上划标记作为原始记录点。张拉达到控制应力后,顶销锚固,卸荷。张拉过程中,每组钢绞线应对称张拉,保证台座受力均衡,施划标记线要准确清晰。调整张拉的步骤及技术要求与初张时的要求一致,只是调整张拉应力为40%σk,另外,要对比张拉后的钢绞线引伸值与理论计算值,两者之差不应超过5%,满足以上要求后,可进行整体张拉工作。 (4)整体张拉:接通油管并检查油路是否正常,检查安全设施,保证人员安全。各油泵司机严密配合,控制各自的油泵,张拉到105%σk时持荷5min退回,再张拉到100%σk。在钢绞线上划出标记,放松应力重新张拉。张拉完成后,重新校对用于张拉的张拉机具、设备。对台座、压柱进行观查、测量。加钢塞支撑,千斤顶卸荷,将不同厚度的钢塞插入承重箱与端横梁之间,并用薄钢塞塞严,使锚具均匀受力,随后千斤顶卸荷。 (5)混凝土试件达到设计强度的85%以上时,即可放张。放张时油泵的加载必须缓慢,各油泵油标读数应差别不大,千斤顶卸荷时间不小于l0min。 (6)切割钢绞线:钢绞线切口要靠近构件,相距1—2cm为宜,应采用砂轮锯进行切割,严禁使用电焊切割。如用氧气—乙炔火焰切割,切割时火焰不得烧烤构件表面,切割处的外露钢绞线必须涂刷防锈漆,并用与构件同标号的混凝土进行封堵。 6.非预应力筋绑扎:铺设钢绞线之前,先将梁(板)底钢筋绑好,待钢绞线穿入,张拉完成后,再绑扎梁(板)非预应力钢筋,绑扎时应注意不要踩踏和拉动已张拉的钢绞线。 7.混凝土浇筑:混凝土浇筑前应按设计混凝土标号进行混凝土配合比设计。混凝土的坍落度不宜过大,一般控制为3—5 cm,碎石粒径不大于3cm。浇筑时宜采用人工分层浇筑,分层振捣。浇筑中应注意以下问题:(1)浇筑时每层灌注厚度不得大于30cm,充气胶囊两侧应同时下灰,应保证胶囊底部混凝土密实。(2)振捣时,振捣棒应注意避免碰撞胶囊,以防胶囊穿孔漏气。同时应防止振捣棒触击钢绞线,造成

空心板预制方案

目录 一、工程概况 ............................................ 1 二、编制依据 ............................................ 1 三、施工进度计划 ........................................ 1 四、施工准备 ............................................ 1 五、施工工艺流程 ........................................ 4 六、主要工序施工方法 .................................... 4 七、工程质量保证措施 .................................... 8 八、施工安全保证措施 .................................... 9 九、环境保护和文明施工措施 ............................ 11 十、附图 .............................................. 12

K4+752桥空心板预制方案 一、工程概况 G354(原312)娄底至涟源公路(金子塘至秀溪段)改建工程第1B合同段位于娄底市娄星区石井镇谭家村境内,起讫桩号为K4+000-K5+380,包括谭家村互通,全长1.38km。 主线桥K4+752.15桥优化设计后右幅老桥加固处理,左幅上部结构为1孔20米预应力空心板,下部结构采用U型桥台配扩大基础,桥梁全长41.54m,左幅桥梁宽11.25m。预应力空心板断面为1.24×0.95m。有中板、边板两种形式,中板7片,边板2片。中板每块含C50砼11.6m3,C40封端砼0.42m3,钢绞线413kg,锚具8套,钢筋1.7T;边板每块含C50砼14.3m3,C40封端砼0.42m3,钢绞线505kg,锚具8套,钢筋2.1t。 二、编制依据 1、招标文件、设计图纸、施工组织设计; 2、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004; 3、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011; 4、施工现场气候、地质、地形等实际情况; 5、我公司类似工程施工经验。 三、施工进度计划 1、预制场建设:2015年8月1日至8月20日; 2、钢筋、钢绞线、锚具、波纹管等原材料进场:8月25日; 3、钢模进场:9月1日; 4、空心板预制:9月5日至10月20日。 四、施工准备 4.1技术准备 1、工程技术人员要熟悉技术规范,认真审核设计图纸和说明,做好图纸会审和施工方案,并经上级批准。 2、对各施工班组进行技术、质量、安全交底。 3、做好原材料检验工作和商品混凝土配合比验证工作。

先张法预应力施工专项方案

先张法预应力施工专项方案

预应力施工专项方案 编制: 审核: 批准:

XX建筑股份有限公司 XX改建工程 第X合同段项目经理部 二〇年月日 一、工程概况 本合同段内共有单孔长16m预应力砼空心板梁198块,边板44块,中板154块,砼采用C50,先张法施工。 梁槽 梁槽 空心板预制场平面布置图 二、编制依据

1、S323改建工程六标段施工图设计。 2、国家及交通部现行颁布的施工技术规范及验收标准。 主要有: 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2011) 《公路工程质量评定标准》(JTG F80/1-2004) 《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92)。 3、通过对施工现场踏勘,施工调查所获取的资料。 4、本企业现有的技术能力、机械设备、施工管理水平及多年施工所积累的经验。 三、空心板预制施工计划 1、本标段梁场除了预制我部六标的空心板外,还预制五标的空心板,为保证两标段施工工期错开。我标段预制梁施工时间为2013年11月1日至2014年6月8日。 2、主要施工技术力量配备 根据预制板梁工程的技术特征、工程特点、预制数量,项目部拟配备专业技术管理人员2名、施工队自配技术人员1名,领班1名,钢筋、混凝土、木工、张拉、起重五个班各配备班长1名,制梁高峰期作业人员拟定将达到40人。

3、主要是哦那个机具 先张法施工主要配备300吨千斤顶2台,25吨千斤顶2台,油泵3台(一台备用)。 四、先张法预应力空心板梁施工工艺 先张法预应力施工工艺 1、预应力张拉台座的设置: 先张法预应力张拉台座采用长线墩式台座,设置为两槽台座,台座长70m,每槽台座预制4片梁。由传力墩、台面、承力横梁组成,台座为25#钢筋混凝土结构,台座底板为在平整压实的场地内,铺垫25cm厚石灰土,平整压夯实再在其上浇筑25#混凝土20cm厚;底板下设钢筋混凝土锚梁,增强底板整体刚度。传力墩主要用于承受预应力钢绞线的张拉力,为钢筋混凝土结构。台面为制作混凝土空心板梁的底模,为现浇30#钢筋混凝土结构,其表面采用5mm 水磨石混凝土。承力横梁将预应力钢绞线张拉力传递给传力墩,并起控制钢绞线位置的作用。承力横梁用50工字钢焊制,具有足够的刚度和强度,最大受弯挠度不大于2mm。 2、预应力钢绞线施工 1、张拉前的准备工作 ⑴用于张拉钢绞线的千斤顶、油泵、油表必须定期按规范要求进行核验标定,发现问题及时维修或更换。 ⑵制作和安装承力横梁上的定位板,检查定位板上的钻孔位置和孔径大小。

相关文档
相关文档 最新文档