文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑结构检测与鉴定

建筑结构检测与鉴定

建筑结构检测与鉴定
建筑结构检测与鉴定

郑州大学现代远程教育《建筑结构检测与鉴定》课程

考核要求

说明:本课程考核形式为提交作业,完成后请保存为WORD 2003格式的文档,

登陆学习平台提交,并检查和确认提交成功(能够下载,并且内容无误即为提交成功)。

一.作业要求

1.计算题可参考相关教材、标准、规范和规程,应有完整的计算过程。

2.实习报告提交提纲即可,但提纲内容应简单、具体。

3.请独立自主完成作业。

二.作业内容

1?问答题(每题5分,共30分)

(1)哪些情况下需要对建筑结构进行检测与鉴定?

答:1.对在建或既有结构出现缺陷或异常或对质量存疑的;2?受灾后的结构如(火灾、地震、爆炸、撞击等):3?工程改扩建、加固等施工工程;4.达到设计使用年限且还要继续使用的工程?

(2)致建筑结构存在缺陷或损伤的因素主要有哪些?

答:1)、材料选配不当;

2)、施工违反操作规程;

3 )、结构或构件受力与变形超越材料强度或允许值;

4)、环境因素。

(3)砌体结构检测的主要内容有哪些?答:强度、外观质量、尺寸偏差、内部缺陷、钢

筋配置。

(4)建筑结构检测类型有哪些?

答:1)建筑结构工程质量检测,针对新建工程施工和通过验收不满两年两个阶段;2)既有建筑结构性能检测,针对建成两年以上且投入使用的工程。

(5)安全性鉴定划分为几个层次?每层次分别是什么?每层次分几级?

答:安全鉴定划分为三个层次,每层次分别为:构件、子单元、鉴定单元;每层次分四级:au> bu> cu> du; Au Bu Cu Du; Asu> Bsu> Csu Dsu。

(6)A类砌体结构房屋的抗震鉴定分几级?其主要内容各是什么?

答:A类砌体结构房屋的抗震鉴定分一级和二级。

内容是:1、一级鉴定:以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价的鉴定。

2、二级鉴定:以抗震验算为主,结合构造影响进行综合的鉴定

2.分析题(10分)

下图是砌体结构产生的裂缝,分析其产生裂缝的主要原因。

佝?

答:由图可以看到,这些裂缝属于斜裂缝。?斜裂缝一般发生在建筑物纵墙的两端,或建筑物的中部以及建筑物的阳角。斜裂缝成因是由于地基局部沉降,使墙体承受较大的剪力,当砌体受拉应力超过其抗拉强度时,即发生断裂。地基沉降差异裂缝,地基沉降差异是引起砌体结构建筑物裂缝的一个主要的因素。由于

地基沉降差异引起的裂缝多为斜裂缝,此类裂缝一般情况下裂而不鼓,往往贯通到基础。尤

其对于软土地基和湿陷性黄土地基,当地基处理不当时,很容易在底层墙体产生斜向裂缝和窗下墙竖向裂缝。在房屋纵横墙地基不均匀沉降的情况下,将使墙体承受较大的剪切力,当结构刚度稍差、施工质量和材料强度不能满足要求时,会导致墙体开裂。另外,当房屋层数相差较多而没有设置沉降缝时,容易在交接部位产生竖向裂缝,这类裂缝常伴有较大的地基不均匀下沉。

3.计算题(30分)

某框架柱回弹记录如下表

框架柱回弹记录表

V12345678910111213141516 134******** :36:3635343334323836:3234 236373635343236353837363433323235 337363535323436373032323434323834

43938373636 134 1 3230323534393837:3635 538373635353536373835343736373835 63536383738 139:3637383534383738:3734 73434343537 138 1 3938373635383738:3437 834343434353638373837353638363635 93935353636 :3538373836383637:3534

1038393837363539383738363739383736框架柱平均碳化深度为6. Omm试计算框架柱混凝土强度推定值

提不:

参考《回弹法检测混凝土

JGJ/T23-2011 ;

(2)测区平均回弹值R平均碳化深度d与测区强度换算值珀的关系曲线

(泵送混凝土)为:

c 1.9400 ( -o. 0173d)

feu二0. 034488 R 10!;

(3)测区强度换算值的平均值计算公式:

答:①测区平均回弹值为去掉3个最大值和3个最小值,用剩下的值求得平均值。分

别为:R 仁34. 8, R2=35. 0, R3=34. 2, R4=35. 8, R5=36. 1, R6=36. 9, R7二36. 4, R8=35. 7, R9二36. 3, R10=37.4o

②根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011查表得出测区强度换算

值分别为:

26. 6, 26. 9, 25. 7, 28. 1, 28. 6, 29. 7, 29. 0, 28. 0, 29. 2, 30. 6 。③测区强度换算值的平均(1) 抗压

强度技术

mfc ——爲

(4)构件测区强度换算值标准差计算公式:

(5)构件混凝土强度推定值计算公式: f eu e = mfe-1. 645s f e

S

e eu

n

(feu,i)2一n(rnif e)

n~l

值为:28. 24 ④测区强度换算值标准差为: 1. 503477

⑤该框架柱混凝土强度推定值为:

ecu

ecu

匸昭'Ll 汕1645. 1,二務.2-1. 645*1. 50=25. 7MPa

4.实习报告(30分)

到建筑工程质量检测鉴定机构或在建工程现场实习,了解或参与相关检测鉴定工作,提交相应结构检测报告提纲。提纲主要包含以下内容(每项内容应简单、具体):(1)工程名称;(2)检测项目;(3)检测方法;(4)检测仪器(设备、工具);(5)检测依据;(6)抽检方案与数量;(7)检测结果;(8)检测结论。

淮安市第二污水厂宿舍楼主体结构现状质量

检测报告提纲

一、工程名称:

淮安市第二污水处理厂第三宿舍楼主体结构工程

二、检测项目:

1、基础、柱、墙、梁、板混凝土的抗压强度检测;

2、柱、墙、梁、板

的钢筋位置检测;3、柱、梁、板截面尺寸,4、砌块、砌筑砂浆强

度检测。

三、检测方法:

1、回弹法检测混凝土抗压强度

2、钻芯法检测混凝土抗压强度

3、混凝

土内部钢筋保护层厚度检测4、其他的一些现场检测及试验室检测

四、检测仪器(设备、工具):

检测仪器设备:混凝土检测仪器设备、砌体检测仪器设备、钢筋位置测定仪、尺寸偏差测量仪器、楼板测厚仪、混凝土钻芯机、压力试验机、酚駄溶液、碳化深度测量仪、游标卡尺、钢卷尺等。

五、检测依据:

1、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004

2、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》2010版GB50204-2002

4、《钻芯法检测混凝止强度技术规程》CECS03-2007

5、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008

6、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011

7、其它相关技术标准及通过鉴定的新检测方法或科研成果等等

委托方提供的该楼设计图纸、地质勘察报告、施工验收资料、记录、质量保证资料、相关的材料检测报告以及其他相关规范、标准等。

六、抽检方案与数量:

实习报告:偃师市第二人民医院病房楼主体结构质量检测报告

一、工程名称:

偃师市第二人民医院病房楼主体工程

二、检测项目:

1、柱、梁、板混凝土的抗压强度检测;

2、砌体砌筑砂浆强度检测;

3、混凝土现浇板厚度尺寸检测;

4、楼层层高检测。

三、检测方法:

1、回弹法分别对每层混凝土抗压强度进行现场检测。

2、贯入法检测砌筑砂浆抗压强度。

3、采用测厚仪测量现浇结构构件厚度尺寸。

4、采用测距仪检测结构层高。

四、检测仪器(设备、工具):检测仪器设备:混凝土检测仪器设备、砌体检测仪器设备、尺寸偏差测量仪器、楼板测厚仪、混凝土钻芯机、酚瞰溶液、碳化深度测量仪、游标卡尺、钢卷尺、激光测距仪等。

五、检测依据:

1、设计图纸及相关技术资料;

2、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004;

3、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 ;

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;

5、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000;

6、《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/ T136-2001;

7、其它相关技术标准及通过鉴定的新检测方法或科研成果等等。

六、抽检方案与数量:1、将本工程二、四、六、层柱、梁、板分别作为一个检验批,在检验批内采用回弹法分别对每层混凝土抗压强度进行现场检测。

2、砌体现场检测,依据《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》检测方法,将本工程

三、五、六层砌体分别作为一个检验批,在每个检验批内随机抽取2个构件, 对砌筑砂浆强度进行现场检测。

3、现浇结构构件厚度尺寸检测按楼层、结构缝或施工段划分检验批,在检验批内

按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002规定确定抽查

数量,采用测厚仪测量。

4、结构层高按建筑总层数抽查50%楼层且不少于2层抽查,每层抽取1个检验批,每个检验批抽取三个检验间,采用测距仪检测。

本工程构件检测数量一览表

七、检测结果:

结果:抽测55个点,符合规范要求(正负误差lOmn内)26个点,占47. 3%;超过规范要求29个点,占52. 7%o其中正超29个点,负超0个点。检测结论:符合验收标准。

八、检测结论:

1、该工程柱、梁、板混凝土抗压强度符合设计要求;

2、砌体砌筑砂浆抗压强度符合设计及规范要求;

3、该工程混凝土现浇板厚度尺寸符合设计要求;

4、该工程楼层层高符合设计及规范要求。

相关文档