附件1 技术规范

1 总则

1.1 本技术规范书适用于燃机热电联产项目工程的国产手动、电动中低压阀门等设备。它包括阀门本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本技术规范书和最新工业标准的优质产品。

1.3 如果投标方没有以书面对本技术规范书的条文提出差异,那么招标方可以认为投标方提出的产品应完全符合本技术规范书的要求。

1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由卖、买双方共同商定。

1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。

1.7 本工程采用KKS编码系统,投标方应根据招标方提供的原则对设备及其辅助系统的零部件进行KKS编码。

1.8 本文件为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。

1.9 对于投标方配套的控制装置、仪表设备,投标方须考虑和提供与DCS控制系统的接口,并负责与DCS控制系统的协调配合,直至接口完备。

1.10 所有产品按单项报价,后期产品如有增减,按本次报价相应调整。

2.2 电源条件:

中压系统采用6kV三相、50Hz;额定值200kW以上电动机的额定电压为6kV。

低压交流电压系统(包括保安电源)为380V、三相四线、50Hz;额定值200kW及以下电动机的额定电压为380V。

直流控制电压为220V,来自直流蓄电池系统,招标方不提供DC 110V。

应急直流油泵的电机额定电压为220V直流,与直流蓄电池系统相连,电压变化范围从192V到248V。

设备照明和维修电压:设备照明为AC 220V。

维修电源额定电压为380/220V三相四线、50Hz。

3 运行条件

工作介质为设计压力2.5MPa(g)、设计温度440℃及以下蒸汽、汽水混合物、水和空气等。

4 技术要求

4.1技术要求

4.1.1 阀门的设计、制造、检验及试验应遵照最新的美国国家标准(ANSI)、以及电力行业DL/T531、JB/T3595等相关标准,材料选用应符合ASTM及EN10216-2-2004标准。

4.1.2 阀门密封标准按MSS-SP-61标准执行。

4.1.3 阀门的设计按ANSI标准压力-温度等级考虑压力等级,且阀门的强度设计参数按不低于需方提供的管系设计压力和设计温度考虑。

4.1.4 所有阀门表面进行加工,保证外形美观。

4.1.5 所有阀门编号应打印在阀门铭牌上。

4.1.6 所有阀门应作水压试验,试验压力应为阀门设计压力的1.5倍,持续时间应符合有关试验标准。

4.1.7 阀门应能承受管系在运行中管道对阀门产生的附加力,并保证在任何工况下都能稳定运行,并不发生振荡和振动。

4.1.8供方提供阀门接口与管道材质及接管尺寸一致,并在制造厂加工好坡口。

4.2 性能要求

4.2.1选用的阀门操作机构能够防潮。

4.2.2 阀门电动执行机构的安装位置可为立式或卧式,具体形式由招标方最终确定。

4.2.3 投标方对阀门配供的执行器负责,保证合理的执行器动作输出力矩裕量。

4.2.2.1 设备材质要求

投标方根据本招标方提出的水质情况选用合理耐用的材料,被选用的材料必须符合国家标准(或规范)和本附件的有关规定。投标方承诺所供阀门各部件的材质和防腐措施在寿命期内能满足本附件提出的水质要求。请详细叙述设备的防腐措施。

4.2.2.2 在距驱动装置1m处的噪音不应超过85dB(A)。

4.2.2.3所配带法兰的螺栓孔径和间距除应符合相应等级工作压力的法兰标准外,还必须与其连接的阀体的法兰尺寸匹配。

4.2.2.4接头法兰的端面应是光滑的平面,以便于安装。

4.2.2.5浮球式疏水阀采用进口产品,按日本TLV或等同品牌报价,最终由招标方确认。

4.3 主要零部件材料

4.3.1投标方根据招标方提供的温度、压力,选用合理耐用的各部件材质,同时应提供材料标准代号。主要部件材质不低于如下要求:

阀体:温度≤425℃材质选用WCB , 温度≥450℃材质选用12Cr1MoVA , 温度≥540℃材质选用WC9 , 温度=545℃材质选用WC6;

阀芯/闸板/阀瓣:温度≤425℃材质选用25 , 温度≥450℃材质选用12Cr1MoVA , 温度≥540℃材质选用12Cr1MoVA ;

阀体密封填料:增强柔性石墨;

阀杆:选用2Cr13 或1Cr13;

阀杆螺母:45(ZcuZn25A16Fe3Mn3);

阀体支架:WCB;

4.3.2 止回阀

4.3.2.1止回阀制造符合JB/T3593-93《电站阀门技术条件》、GB12224 ~ 12239-89《通用阀门技术条件》、DL/T923-2005《火力发电用止回阀技术条件》和GB/T 13932-1992《通用阀门铁制旋启式止回阀》及相应国际标准的有关规定。

阀门的铸钢件符合ZB J98 015-89《锅炉管道附件承压铸钢件技术条件》、JB/T5263-91 《电站阀门铸钢件技术条件》和 GB12221-89 《法兰连接金属阀门结构长度》的规定;

阀门的锻钢件符合ZB J98 016-89《锅炉锻件技术条件》和GB12228-89《通用阀门碳素钢锻件技术条件》的规定;

阀门的承压焊接件符合JB/T4709-92《钢制压力容器焊接规程》的规定。

4.3.2.2 阀体结构具有良好的抗热冲击能力。

4.3.2.3阀门结构设计具有功能合理、易维护、噪音低、结构紧凑、动作灵活和重量轻等特点。

4.3.2.4 旋启式止回阀阀瓣和摇杆的连接应转动灵活,保证密封,并没有防松结构。

4.3.2.5 阀座和阀瓣密封面可在阀体、阀瓣上直接加工而成,也可堆焊其它金属,其结合型式必须保证使用中不松动,不脱落,接合处不泄漏。

4.4热控技术要求

4.4.1电动装置选用智能一体化产品(防护等级IP54),控制安全可靠,要有足够的接口,可就地操作也可远控。应带有开、关、停操作按钮及相应状态指示灯。与DCS的接口信号应包括:远控开阀;远控关阀;全开指示;全关指示;开过力矩;关过力矩;阀门故障等,并能满足计算机程序控制的要求。每个行程开关应配有独立的四副SPDT无源干接点(接

4.4.2本工程部分电动执行机构采用现场总线技术,详见附表。采用现场总线技术的电动执行机构须提供已经在现场总线协会注册并得到认证的总线设备,并提供相应的配置文件(GSD、EDD、DTM、DD等)及编程软件等。所有现场总线设备的通信协议采用Profibus-DP,必须配备双冗余通讯接口。本工程DCS采用艾默生的Ovation系统,在设备供货前,由卖方提供相应的设备样品(阀门送检执行机构、)至DCS供货商处进行测试,满足要求后供货;如果不满足要求,由卖方负责免费更换。

4.4.3 仪表及控制设备选型原则:

为尽可能做到辅机配供的仪表及控制设备与全厂热控设备选型相一致,卖方配供的电动执行机构选型按温州瑞基、南京科远、江苏海博流体智能一体化电动装置(380VAC)考虑。

4.4.4 阀门气动装置选用原装进口Fisher、ABB、Siemens产品,配原装进口智能定位器。电磁阀采用进口ASCO、FESTO (H级,~220V)产品,投标方都应提供空气过滤器调节器。

4.5 设计制造标准

阀门及有关部分的设计、制造、检验和试验等最低限度地符合AWWAC504美国水道协会标准(最新版本)及相关国家和行业标准,其中法兰、螺栓、螺母、垫圈按国家标准。投标方最低限度地应符合下列标准的规定,同时应采用最新版本的相应标准,具体如下:GB1220-1992 不锈钢棒

GB2100-2002 一般用途耐蚀钢铸件

GB3077-1999 合金结构钢

GB1176-87 铸造铜合金技术条件

GB700 碳素结构钢

GB/T13384-92 机电产品包装通用技术条件

GB l50-1998 钢制压力容器

GB/T 1047-1995 管道元件的公称通径

GB/T 1048-1990 管道元件公称压力

GB/T 1184-1996 形状和位置公差未注公差值

GB/T 1771-1991 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定

GB/T 9113.1~9113.26-1988 整体钢制管法兰

GB/T 9115.1~9115.36-1988 对焊钢制管法兰

GB/T 9131-1988 钢制管法兰压力—温度等级

GB/T 12221-1989 法兰连接金属阀门结构长度

GB/I 12223-1989 部分回转阀门驱动装置的连接

GB/T 12226-1989 通用阀门灰铸铁件技术条件

GB/T 12227-1989 通用阀门球墨铸铁件技术条件

GB/T 12238-1989 通用阀门法兰和对夹连接蝶阀

GB/T 13927-1992 通用阀门压力试验

GB/T 15188.2-1994 阀门的结构长度对夹连接阀门

JB/T 308-1975 阀门型号编制方法

JB/T 7748-1995 阀门清洁度和测定方法

JB/T 7928-1999 通用阀门供货要求

JB/T 8528-1997 普通型阀门电动装置技术条件

DL/T 746-2001 电站蝶阀选用导则

5 油漆、标志、包装、运输、储存

5.1 油漆

投标方所供设备部件,应按有关技术条件进行妥善的油漆或其他有效的防腐处理,以适应远途海上、陆路运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要,从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏,做到从交货日起12月内设备完整无损。

5.2 标志

5.2.1 每台设备/装置必须在机箱的显著位置设置持久明晰的标志或铭牌,标志下列内容:

a. 设备/装置型号及代号;

b. 产品名称的全称;

c. 制造厂名全称及商标;

d. 额定参数;

e. 出厂年月及编号。

f. 安全标志。

5.2.2 包装箱上应以不易洗刷或脱落的涂料作如下标记:

a. 发货厂名、产品名称、型号;

b. 收货单位名称、地址、到站;

c. 包装箱外形尺寸(长×宽×高)及毛重;

d. 包装箱外面书写“防潮”、“向上”、“小心轻放”等字样;

e. 规定叠放层数的标记。

5.2.3 产品执行的标准编号应予明示。

5.2.4 标志和标识应符合GB191的规定,安全标志应符合GB16836的规定。

5.3 包装

5.3.1 产品包装前的检查

a. 产品合格证书和技术文件、附件、备品、备件齐全;

b. 产品外观无损伤;

c. 产品表面无灰尘。

5.3.2 包装的一般要求

产品应有内包装和外包装,设备/装置的可动部分应锁紧扎牢,包装应有防尘、防雨、防水、防潮、防震等措施。

5.3.3 包装箱应符合GB/T13384的规定,按照装箱文件及资料清单、装箱清单如数装箱;随同装置出厂的附件及文件、资料应装人防潮文件袋中,再放人包装箱内。

5.3.4 装置的包装应能满足按GB/T4798.2规定的运输要求。

5.4 运输

5.4.1 投标方应说明招标设备的运输方案,包括车辆型号、数量和运输路线等。

5.4.2 大件部件情况

5.4.2.1 投标方应按下表要求提供招标设备各大件的运输尺寸(长×宽×高)和重量,并附运输外形尺寸图及其重心位置(设备运输尺寸是指设备包装后的各部分尺寸)。

面至轨面的高度要求。

5.4.2.3 投标方应根据大件运输的线路及运输方式,对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证,提出大件运输的方案,确保大件设备运至交货地点。

5.4.3 装置的运输应符合GB4798.2的规定。

5.5 储存

5.5.1 包装完好的装置应满足5.3规定的储存运输要求,长期不用的装置应保留原包装,在相对湿度不大于85%的库房内储存,室内无酸、碱、盐,无腐蚀性、爆炸性气体或灰尘,不受雨、雪的侵害。

5.5.2 贮存装置的场所应干燥、清洁、空气流通,并能防止各种有害气体的侵人,严禁与有腐蚀作用的物品存放在同一场所。

5.5.3 包装好的装置应保存在相对湿度不大于85%,周围空气温度为-25℃~+70℃的场所。

6. 数据表

6.1阀门主要数据表

开关柜技术规范书DOC

10kV高压开关柜技术规范书(通用部分) 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于河南省电力公司10kV 高压开关柜的订货招标。1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招标方、投标方双方共同商定。 1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1 供电系统特征 (1)系统标称电压:10kV (2)最高工作电压:12kV (3)额定频率:50Hz (4)系统中性点接地方式: 10kV 中性点为不接地系统,并且10kV 系统单相接地时,允许连续运行2h。 2 使用条件: (1)周围空气温度:-15 C —+40C (2)日温差:25K ( 3)相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 (4)海拔高度:< 1000m ( 5)安装地点:户内 ( 6)抗震能力:按8 度设防 3 开关柜及组件技术条件: 厂家应在满足下列技术条件下,提供产品的相关型式试验报告。 ( 1 )技术标准及说明 GB/T1 1 022-1 999高压开关设备通用技术条件。 GB1984-89交流高压断路器

GB1985-89交流高压隔离开关和接地开关 GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合 DL/T620-1997交流电器装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 404-1997户内交流开关柜定货技术条件 GB3906-91 3-35kV 交流金属封闭开关设备 本技术要求中所列的规范和技术,要求相互有不一致之处,均按较高标准执行。 (2) 开关柜柜体:开关柜体采用敷铝锌钢板,并进行表面喷粉,外观平整圆滑, 柜体严实。 (3) 相数: 三相 (4) 母线组数: 单母线 (5) 额定电压: 10.5kV (6) (7) 最高工作电压: 额定绝缘水平: 12kV 绝缘件的爬电比距》2.0cm/kV (8) 额定短路持续时间:3S (9) 一次快速重合断路器额定操作顺序: 分一0.3S —合分一180S-合分 (10) 母线为空气绝缘,柜内各相导体的相间与地净距必须满足下列要求: (a) 导体至接地间净距: > 125mm (b) 不同相的导体之间净距: > 125mm (11) 外壳及隔板 的防护等级:IP4X (防止大于1.0mm 的固体物体侵入 防止直径或 厚度大于1.0mm 的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。 ),隔室 间断路器室门打开为IP2X(防止大于12mm 的固体物体侵入 防止人的手指接触到灯具内部 的零件防止中等尺寸(直径大 12mm )的外物侵入 。)。 (12) 开关柜布置方式: (13) 母线室每间隔应互相封闭,母线用穿芯绝缘套管连通。 (14) 开关柜应承受1S ,> 31.5kA 内部电弧故障能力,并应满足IEC298附录A 中A6判据1~6。 (15) 开关柜各类绝缘隔板采用阻燃、 不吸湿的绝缘材料,如环氧树脂层压玻璃板 或SM (材料,隔板的固定螺丝采用绝缘材料制成。

阀门质量保证承诺合同协议书范本

“一切为了用户,一切源于创新!” 1、我公司销售的产品,质保期为正确使用十八个月(自货到工地之日起),在质保期内属制造质量问题,我公司实行“三包”。若非法使用、操作、试压造成损坏,不在“三包”之列。 2、我公司销售的产品严格按照国内相关标准设计、制造、验收,客户可根据 ______________________________________________________________________等相关标准设计监督。 3、我公司保证按合同和技术协议配套供货,保证按期、按质、按量交货,并提供完整的技术资料。公司将为用户提供完善的售前、售中、售后服务。 4、我公司销售的产品在全过程严格按__________质量保证体系控制,实行可追溯控制。产品百分之百按照____________________________________________________________等标准试压,达到标准规定要求后方可出厂。 5、我公司具备为国家重点工程项目配套供货的能力,保证按时、按质、按量供货。根据工程进度要求,公司将派专业技术服务工程师到现场指导安装、调试,直到设备正常运行。 6、我公司严格按合同和相关标准规定的要求组织生产,确保阀门材质、配套、工艺、技术正确,性能可靠。加工制造和检验过程中,做好原始记录,确保产品质量处于受控状态;严格把产品出厂质量检验关,合格产品由专检人员签发产品合格证,做到不合格产品绝不出厂;积极配合项目监理驻厂监造,严格按照技术协议和国家相关标准监造,由监理工程师签署监造意见,验收合格后方可出厂。 7、我公司具有强大的研发队伍,可根据用户技术要求另行设计、制造,保证提供的产品能满足现场工况需要,更好地服务项目工程。

阀门技术规范书

xxxxxxxxxxxxx有限公司 阀门使用及检修 技 术 规 范 书 2016 年10 月

目录 1、总则...................................................................... 2、技术要求.................................................................. 3、阀门本体技术要求 (3) 4、阀门材质技术要求 (4) 5、阀门电装设备技术要求 (4) 6、常用阀门技术要求 (4) 7、阀门操作机构技术要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 8、阀门检修步骤和技术要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 8、检修质量控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 9、安全文明施工。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11

一、总则 采购方提供的阀门,应该是技术先进的,经过运行实践考验的,阀门应保证在安全、经济条件下运行,采购方在招标书中应提供详细的技术资料和必要的图纸、说明,阀门的性能和技术条件说明,阀门存在的故障说明。 二.技术要求 规范和标准 阀门结构及材料应在工程、设计、加工和制造上是高标准。同时性能是高效地、操作是方便的,在指定的这些技术要求的工作范围内,不应有超过标准的消耗和维修工作。 执行有关国家及行业标准及规程,或等同于国际标准,当使用其它规程、规范或标准时,供货商应将它们与报价书一齐交送,同时提供差异附表。 三、阀门本体技术要求: 除特殊部件外不允许采用任何塑料材质,且部件材质应与设备防腐级相当。 阀门制造应符合JB3593-89《电站阀门制造技术条件》、GB10869-89《电站调节阀技术条件》及相应国际标准的有关规定。 1)对于阀门的铸钢件,应符合JB2640-81《锅炉管道附件承压铸钢件技术条件》 的规定; 2)对于阀门的锻钢件,应符合JB2633-81《锅炉锻件技术条件》的规定和 GB12228-89《通用阀门碳素钢锻件技术条件》; 3)对于阀门承压焊接件,应符合JB/T4709-92《钢制压力容器焊接规程》的规 定。 4)闸阀应符合GB/T 12234-1989的规定; 5)截止阀和止回阀应符合GB/T 12235-1989和GB/T 12236-1989的规定; 6)球阀应符合GB/T l2237-1989的规定; 7)调节阀应符合GB/T 10869-1989的规定 8)排污阀应符合JB/T 6900-1993的规定; 阀体结构应有良好的抗热冲击能力。高压阀门与管道采用对口焊接时,阀门进出口处出厂时应按相应的国家标准加工好坡口。 阀门结构设计应具有功能多、易维护、噪音低、结构紧凑、动作灵活和重量轻等特点。 阀门关闭要严密而无泄漏,阀芯及阀座应耐磨,耐冲刷并便于拆装与研磨。 压力在PN2.5以上的阀门自密封结构,密封面采用不锈钢或硬质合金。 除蝶阀外其它阀门要求设倒密封。 四、阀门材质要求 1)阀门制造,应按压力容器受压元件的条件选用钢材。钢材的质量及规格应符合相应的国际标准、国家标准或有关技术条件,并应附有钢厂的钢材质量证明书。

35kV开关柜技术规范书

35k V开关柜技术规范书标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

XXXXXXXXXXXX发电项目35kV 开关柜招标技术条件 批准: 审核: 校核: 编制: 招标单位:XXXXXXXXXXXXXXX 设计院:XXXXXXXXXXXXXXX 201X年XX月

目录 1 总则 (4) 一般规定 (4) 投标人应提供的资格文件 (4) 工作内容及招标设备范围 (5) 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (19) 标准和规范 (23) 投标人必须提交的技术参数和信息 (24) 备品备件 (24) 专用工具与仪器仪表 (25) 安装、调试、性能试验、试运行和验收 (25) 质保 (25) 2 工程概况 (27) 项目名称: (27) 项目单位: (27) 工程规模: (27) 工程地址: (27) 交通、运输: (27) 设备运行环境条件及布置: (27) 电气主接线: (28) 电力系统情况: (28) 3 结构要求 (28) 开关柜技术参数 (28) 通用要求 (38) 断路器 (42) 隔离开关(若有) (45) 接地开关 (45) 电流互感器 (45) 电压互感器 (45) 避雷器 (45) 母线 (46) 4 试验 (46) 型式试验 (46) 出厂试验 (47) 现场交接试验 (48) 5 技术服务、工厂检验和监造 (48) 技术服务 (48) 工厂检验和监造 (49) 6 一次、二次及土建接口要求 (50) 电气一次接口 (50)

电气二次接口 (51) 土建接口 (52) 7 外观要求 (52) 附表:需要投标方填写的表格 (53)

阀门采购合同范文3篇最新

阀门采购合同范文3篇最新 阀门采购前,应依据设计文件,编制相应的采购技术说明书, 对阀门的设计、选材、制造、检验、包装等技术要求进行详细的说明。阀门采购合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的阀门采购合同范文,感谢您的阅读。 阀门采购合同范文1 买(需)方:以下简称甲方 卖(供)方:以下简称乙方 一、闸阀、球阀、螺纹阀、止回阀、疏水阀买卖合同 经甲乙双方协商,特订立如下闸阀、球阀、螺纹阀、止回阀、疏水阀买卖合同: 二、供货范围与技术要求: 第二条、供货范围 阀门的质量保证资料四套(包括乙方的资质证明材料),合格证一套阀门安装所需的必备附属材料阀门本体 第三条、阀门的技术标准(包括质量要求)

阀门使用在石油管道,要求材质及阀体标准必须符合国家及行业标准阀体上必须有铭牌和技术参数及规格型号 三、检验及验收标准 阀门出厂前必须经过符合技术规范的试压、打压、压力及密闭试验,并且提供检验数据阀体表面必须光洁无磕痕,表面颜色一致,表面油漆不能有色斑和脱落。装箱单与箱内一致,保证开箱后,阀门压力密闭试验合格阀门卸车后要进行逐个现场打压、试压,打压和试压的方式、标准、压力大小、稳压观测的时间、及执行的相关规范和标准由甲方和建设单位确定。打压合格后方可现场验收,验收合格后方可办理付款手续。 四、包装要求:保证阀门运至指定交货地点没有破损 五:阀门的收货单位、运输方式、到货地点收货单位:天津冠杰石化工程有限公司运输方式:乙方自行确定,但必须保证阀门质量送达到货地点,乙方负责装、运、卸,全部费用都包含在合同总价款中。到货地点和接货单位(或接货人):上海市浦东新区江心沙路3号。 六、阀门的交货期限:按第一条表格中各类阀门填写的到货时间为准。 七、阀门的价格和货款的结算:

阀门采购技术规范书

电动蝶阀、电动调节阀、止回阀 技术规范书 二〇一二年九月

目录 1. 概述 (1) 1.1 项目概况 (1) 1.2 对供货商的要求 (1) 1.3 供货范围 (1) 2. 使用环境和工作条件 (3) 2.1 使用环境 (3) 2.2 工作条件 (3) 3. 规范和标准 (4) 4. 技术要求 (5) 4.1 结构型式 (5) 4.2 蝶阀、调节阀、止回阀的结构 (5) 4.3 蝶阀、调节阀、止回阀的基本要求 (5) 4.4. 控制要求 (6) 4.6 材料 (7) 4.7 密封材料 (8) 4.8 与管道连接 (8) 4.9 表面处理 (9) 4.10 试验 (9) 4.11 上密封试验 (10) 4.12 阀门的维护 (10) 5. 备品备件及专用工具 (11) 5.1 一年备品备件清单 (11) 5.2 三年备品备件清单 (11) 5.3 特殊工具清单 (11) 6. 监制、检验及性能验收试验 (12) 7. 技术服务与设计联络 (13) 7.1 供货商现场技术服务 (13) 8. 技术资料 (14)

8.1 投标时提供的资料 (14) 8.2 合同签定后提供的资料 (14) 8.3 最终资料 (14) 9. 包装和运输 (15)

1. 概述 1.1 项目概况 本工程为供热系统的替代工程,该工程是限公司2×300MW机组为热源,新建换热站一座,替代换热站进行集中供热。 本工程建设地点位于包头市东河区原三电厂院内。 本工程热网管道的输送介质为热水,最高工作温度为130℃,最高工作压力为1.6MPa。 本工程是安装于换热站的各种阀门,包括电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀。 在本技术规范书中规定了各种阀门的制造商、主要设备材质和性能等方面的要求。本技术规范书所述内容和要求是买方认为必须满足的最低要求,供货商提供的全套设备应满足技术先进、安全可靠、运行稳定及安装维护方便的要求,并应对所供设备的整体技术性能和安全性能向买方负责。但并不仅局限于此。如供货商对所提供货物的技术性能有更优化的替代方案时,供货商有义务提出并说明其优越性,同时若本技术规范书存在任何错误或遗漏之处,供货商应及时通知买方,以寻求解决。 1.2 对供货商的要求 为保证本技术规范书所列产品的质量,电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀等供货商或其制造厂应具备以下资格: (1)凡是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的有能力提供招标货物的投标人均可投标。 (2)供货商必须是注册资金在1000万元(含1000万元)以上的专业阀门生产厂家; (3)必须具备企业法人营业执照、税务登记证、代理产品的授权证明等证书。 (4)制造商必须具有三年以上的该种产品的生产制造经验并应有五个同等标的供热机组运行的成功业绩。 (5)不允许两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。 1.3 供货范围 (1)电动双向金属硬密封阀门供货范围:包括(但不限于此)阀门本体、电动执行机构、就地控制按钮箱、配对法兰、螺栓、螺母、法兰密封垫;以及其它

PLC及配套低压柜技术规范书

工程检索号 Y G-F1430S 彬长大佛寺矿区低浓度瓦斯及乏风综合利用 改扩建工程 可编程逻辑控制系统(PLC)及配套低压柜 技术规范书 山东省阳光工程设计院 2014年10月

1.总则 1.1本技术规范适用于彬长大佛寺矿区低浓度瓦斯及乏风综合利用改扩建工程PLC及配套低压柜的采购,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 本技术规范是PLC及配套低压柜订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在协议签订后,各方应按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求,负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。 1.6除非得到买方的认可,卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7如卖方未明确对本技术规范提出差异,则视为其供货产品完全满足本技术规范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9卖方应有低浓度瓦斯电站PLC成套设计、供货及调试的成功案例。 2.采用标准、运行条件、控制方案 2.1采用标准(但不限于下列标准): GB 11920-98 电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB 4720-84 低压电器电控设备 JB 616-84 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件 IEC 144 低压开关和控制设备的外壳防护等级 IEC 68-2-36 工控机防振等级 ANSI 488 可编程仪器的数字接口 ISA-55.2 过程运算的二进制逻辑 ISA-55.3 过程操作的二进制逻辑 ISA-55.4 仪表回路图 NAMA-ICS4 工业控制设备及系统的端子板 NEMA-ICS6 工业控制装置及系统的外壳 JB3386-84 电站设备自动化装置通用技术条件 JB616-84 电力系统二次回路用屏(台)通用技术条件 JB4013.1-85 控制电路电器和开关元件的一般要求 GB6587.2-86 电子测量仪器温度试验 GB87.3-86 电子测量仪器湿度试验 GB87.5-86 电子测量仪器冲击试验 GB87.7-86 电子测量仪器安全试验 HG/T20700-2000 可编程控制器系统设计规定 HG/T20507-2000 自动化仪表选型规定 HG/T20513-2000 仪表系统接地设计规定 HG/T20509-2000 仪表供电设计规定

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书 2015年08月22日 1 总则

本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 高压输变电设备的绝缘配合 ~高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件

水阀技术规格书

水阀技术规格书汇总 1、闸阀 闸阀主要由阀体、阀瓣、阀轴、阀盖、及传动装置等组成,采用软密封闸阀,结构长度应符合GB12221-89标准中短系列要求。生产、生活给水管采用法兰连接;消防给水管采用法兰或沟槽式连接。法兰连接尺寸和密封面的形状、尺寸应符合GB/T17241.6-1998的要求。根据使用要求,生活给水管道压力为1.0Mpa,消防给水管道压力为1.6Mpa。消防系统采用明杆软密封闸阀,型号为Z41X-10,给水系统和排水系统采用暗杆软密封闸阀型号为Z45X-10。 材质要求: 阀体:炭钢或不锈钢 阀盖:炭钢或不锈钢 阀轴:不锈钢(316或以上) 阀芯:不锈钢(316或以上) 密封橡胶:三元乙丙橡胶(EPDM) 螺栓及螺帽:不锈钢(316或以上) 阀芯联结螺母:青铜 防腐涂装要求:除橡胶、铜及不锈钢外,阀体内、外均须涂上环保型无毒环氧树脂粉末涂装,涂料干后不溶解于水,不影响水质,并不因空气温度起变化而发生异状,其内部厚度应在0.3mm以上,外部厚度应在0.15mm以上。 2、蝶阀 主要由阀体、阀板、阀座、阀杆及传动操作机构等部件组成。 材质要求: 阀体:球墨铸铁,一次性整体铸造,符合《通用阀门灰铸铁件技术条件》GB/T12226-2005的规定。 阀瓣:304型、316型不锈钢。 阀座:三元乙丙橡胶(EPDM)。 阀轴:304型、316型不锈钢。 蝶阀采用单偏心对夹式蜗轮传动,信号蝶阀采用单偏心。 蝶阀的最大工作压力应符合《工业阀门压力试验》GB/T13927-2008及本工程相应管道系统压力的要求。结构长度应满足《金属阀门结构长度》GB/T12221-2005的规定,法兰和对夹式连接蝶阀应符合《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB/T12238-2008规定。蝶阀的驱动采用手动形式。

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

10KV开关柜技术规范书(1)

10kV高压开关柜技术规范书 山东益仁纸业有限公司恒丰分公司 配电柜项目 技 术 规 范 书 2014年1月

1、总则 1.1 本技术规范的使用范围,限于山东益仁纸业有限公司恒丰分公司工程 10kV高压开关柜,它包括功能设计、设备结构、性能,主要电气元件的选型和制造、安装、试验等方面的要求,投标人应提供的是成熟可靠的产品。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出明确规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和行业制造标准的优质产品。同时产品必须满足中国国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。 1.3如果乙方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备及其系统完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书的“差异表”中说明,并在投标书的有关章节中加以详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 1.5乙方保证甲方购买的和使用的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,乙方必须弥补买方由此发生的任何费用及赔偿引起的损失。 1.6本规范书经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.7所有投标人必须提供相关的资质文件。 高压开关柜技术标准应符合: GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6 高电压试验技术 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1 电工名词术语基本名词术语 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354 局部放电测量 GB11022 高压开关设备通用技术条件 SD/T318 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14 导体和电器选择设计技术规定 GB50060 3-110KV高压配电装置设计规范

阀门技术协议书

技术协议书 甲方: 乙方: 协议内容:双方就2010年3月份购置材料计划中阀门的质量、技术要求、使用条件 和各自承担的责任达成如下协议: 一、协议范围: 电动阀门:Z960Y-2500LB-14 1台 到货日期:2010年4月25日 阀体长度: 阀门接口尺寸: 二、产品质量要求 1、产品质量要求:阀门制造及检验应符合JB/T3595-93《电站阀门技术条件》标准要求,主要零部件应有材质说明及相应检验报告。正常使用工况下,阀门应无任何质量 问题,保证期一年。 2、交货时应提供如下技术资料: 质量保证书、产品合格证、产品使用说明书、阀门主要部件材料及加工检测报告、密封试验报告,以上资料装订成册,一式二份。质量保证书包含下列内容:产品严格按照国家有关阀门设计制造标准执行,各项性能技术指标合格;阀门实行三包,保用 一年的质量承诺,正常使用条件下,一年内阀门无内漏和外漏,阀门开关正常,一旦 阀门发生质量问题,供货厂家48小时内到现场免费修复或更换,阀门出厂前经严格检验,现场安装不需解体检查可直接安装使用;该质量证明及承诺应有制造厂合同章认可。 产品合格证包含以下内容:产品名称、型号、公称通径、适用的压力及温度(540℃)、承压铸钢件的炉号及材料牌号、执行标准、制造日期、出厂编号及数量、检查员及厂 质检部门公章。 阀门密封试验报告包含以下内容:试验介质、试压方法、压力、温度、泄漏量、执行 标准等参数。

3、阀门外部标示要求:阀体应有制造厂家产品标示、压力、公称通径、阀体材料代号、介质流向等标示。产品铭牌应有产品名称、型号、产品编号(该编号应与合格证及检 验报告一致) 4、电动装置应符合ZB J16 002的规定,并符合定购方的技术要求。 三、乙方对甲方的技术要求: 3.1 甲方应提供阀门使用参数有关技术资料。 3.2 甲方应保证阀门按有关标准进行正确安装,严格按阀门使用说明书进行操作使用,保证管道内介质清洁无杂质。 3.3、使用时对不按产品使用说明书的要求操作使用而造成的产品损坏,乙方不承担责任。 本技术协议一式三份,商务部、甲乙方各一份,该技术协议作为商务合同的附件,具 有同等的法律效力。未列入的部分按有关标准双方共同协商解决。 甲方:乙方: 甲方代表:乙方代 表:年月日年月

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规 范

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 0.4kV低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司供方:江苏亚盟电气有限公司 4月 GCS低压配电设备

总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求. 低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C

u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过0.20g 垂直加速度不超过0.10g u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S)

10KV高压开关柜技术规范书

10kV开关柜技术规范书  1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于工程交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。   2 技术要求 .1 应遵循的主要现行标准 ANSI-C37 金属封闭具有开断装置的开关设备 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语 基本名词术语

GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-20℃ ..2 海拔高度:≤1000m ..3 地震烈度:7度 ..4 基本地震加速度值为0.10g . 工程条件: ..1 系统概况 系统额定电压: 10kV 系统最高电压: 12kV

阀门采购合同范本(标准版)2020

编号:HL202071636 阀门采购合同范本(标准版)2020 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签订日期:_____年____月_____日

阀门采购合同 采购方(以下简称“甲方”): 地址: 电话: 供货方(以下简称“乙方”): 地址: 电话: 甲乙双方根据国家有关法律规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立如下阀门采购合同,双方共同遵守 第一条、乙方向甲方供应以下产品 1、商品名称: 2、单价: 3、商品数量: 4、总金额: 第二条、供货范围 阀门的质量保证资料______套(包括乙方的资质证明材料),合格证一套阀门安装所需的必备附属材料阀门本体。

第三条、阀门的技术标准(包括质量要求) 阀门使用在石油管道,要求材质及阀体标准必须符合国家及行业标准阀体上必须有铭牌和技术参数及规格型号。 第四条、检验及验收标准 阀门出厂前必须经过符合技术规范的试压、打压、压力及密闭试验,并且提供检验数据阀体表面必须光洁无磕痕,表面颜色一致,表面油漆不能有色斑和脱落。装箱单与箱内一致,保证开箱后,阀门压力密闭试验合格阀门卸车后要进行逐个现场打压、试压,打压和试压的方式、标准、压力大小、稳压观测的时间、及执行的相关规范和标准由甲方和建设单位确定。打压合格后方可现场验收,验收合格后方可办理付款手续。 第五条、包装要求 保证阀门运至指定交货地点没有破损。 第六条、阀门的收货单位、运输方式、到货地点 1、收货单位:_____________工程有限公司。 2、运输方式:乙方自行确定,但必须保证阀门质量送达到货地点,乙方负责装、运、卸,全部费用都包含在合同总价款中。 3、到货地点:________市-------------------________区________路________号。 第七条、阀门的交货期限:________年________月________日。 第八条、阀门的价格和货款的结算 1、甲乙双方签订合同后________天内,甲方支付乙方合同订金________%计________元整。

阀门技术规范书

阀门 技 术 规 范 书

目录 1 总则 (3) 2 设备的运行环境 (3) 3 设备规范 (4) 4 技术要求 (5) 5 质量保证及试验 (7) 6 供货范围 (9) 7 包装、运输及贮存 (9) 8 技术文件 (13) 9 其它 (10) 10 售后服务 (11)

1 总则 1.1 本技术规范用于兴安热电有限责任公司使用的阀门。它提出了阀门的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本技术规范并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术规范和国际、国内现行有关工业标准的优质产品。 1.3 供方所执行国际标准不得低于相应的中国国家标准。 1.4 本技术规范经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备的运行环境 年平均温度 4.2℃ 采暖期平均温度 -6.8℃ 采暖室外计算温度 -23℃ 最冷月平均温度 -16.3℃ 全年采暖天数 180d 年平均风速 3.3m/s 最大风速 28.3m/s 主导风向 NW 最大冻土深度 249cm 地震烈度等级 6度 水文资料: PH值 7.5~7.9

总硬度 3.5~9.9德国度 钙化度 <400mg/L 水质弱碱性水 3 设备规范 3.1 设备名称 电动蝶阀、闸阀 3.2 规格及参数 4 技术要求 4.1对设备性能的要求 4.1.1所有阀门均应满足所安装系统的功能要求。 4.1.2所有阀门均应满足所安装系统的设计参数要求。 4.1.3所有阀门均应能在冷热状态下灵活关闭,不得有卡涩现象。 4.2 对设备制造的要求

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版)

低压配电柜设备材料技术规范 书(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0692

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版) 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求:GB7251-97低压成套开关设备;GB9466低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2低压电气防护等级;GB3047.1面板、架和框的基本系列;GB50150-91电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。

3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求

开关柜技术规范书

广电集团深圳供电分公司 10kV 开关柜技术规范书 工程名称:110千伏香蜜湖变电站 建设单位:广电集团深圳供电分公司 设计单位:珠海电力设计院有限公司 供货商: 签定日期:2004 年11 月30 日

1.总则 2.工作范围 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. 8. 供货范围 服务范围 技术要求 应遵循的主要现行标准 环境条件 工程条件 技术要求 其它技术性能要求 质量保证和试验 质量保证 试验 包装、运输和储存 卖方应填写的技术规范表 卖方应填写的主要部件来源、规范一览表 附表一: 投标差异表(格式)

1. 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV 箱式交流金属封闭开关设备, 它提出了该类开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议, 则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 2工作范围 2.1 供货范围 本招标文件要采购的开关柜规范和数量见表2.1。

手动阀门采购技术协议--华东阀门厂XXXX-01-18 henry

中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程 新鲜水预处理系统 手动阀门采购技术协议书 协议双方 需方:XX市世纪华扬环境工程XX 供方:华东阀门XX 时间:2011年1月18日

XX市世纪华扬环境工程XX(以下简称需方)、华东阀门XX(以下简称供方)就XX市世纪华扬环境工程XX承接的呼和浩特炼油厂新鲜水预处理项目中手动阀门有关技术问题进行了友好协商,达成以下协议: 1、总则 1.1 本技术协议书用于中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程新鲜 水预处理设施的手动阀门设备采购。它提出了本技术协议书所述的手动阀门的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术书中提出的是最低限度的技术要求,虽未对一切技术细节作出规定和未充分引用有关制造标准和条文,但供方仍提供符合本技术协议书和国家有关标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议书的条文提出异议,则需方可以认为供方提供的设备应完全符合本技术协议书的要求。如有异议,供方以“对技术协议书的意见和同技术协议书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4 在技术协议签订后,需方有权因规程、规X和标准等发生变化而提出补充要求,具体内容由买卖双方共同商定。 1.5 对本技术书不特别规定设计和制造方面的所有细节,在不与本技术协议书相抵触的情况下,设备按照需方的习惯做法制造并配备附件。设备在工程设计和工艺制造方面符合需方认可的新的工业标准。 1.6 本技术协议书经买卖双方确认后作为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.7 设备采用的专利技术涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中。供方保证需方不承担有关专利的一切责任。 1.8 供方提供的进口设备提供有关证书、设备原产地证明、海关报关证明复印件,并在设备上刻有正确的铭牌标识(耐磨、防腐蚀等措施要求内容齐全)。 1.9 供方提供的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均使用国际单位制(SI)。所有文件、工程图纸及相互通讯,均使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间,中文是主要的工作语言。若文件为英文,同时附中文说明。