一、编制依据

1. 安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程两阶段施工图设计文件;

2. 安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程施工组织设计;

3.现场实地调查情况和类似施工经验;

4.我单位的施工技术水平、管理水平和施工机械装备能力

6.《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011);

7.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008);

8.《钢筋混凝土用钢第一部分:热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2008)

9.《钢筋混凝土用钢第二部分:热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2007)

10.《工程测量规范》(GB50026-2007)

11.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

12.《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010)

13.《中华人民共和国安全生产法》

14. 其他相关法律法规、规范及地方标准

二、工程概况

本桥共有盖梁60片,均为钢筋混凝土盖梁,混凝土强度为C40,其中桥墩盖梁56片,尺寸为2280X190X150;桥台盖梁4片,尺寸为2450X190X140。盖梁模板采用钢模,盖梁高度离现有施工地面超过0.5m的,采用抱箍法施工,在支撑体系上立模板,钢筋安装及浇筑盖梁混凝土。桥台盖梁待台背回填及锥坡填筑完成后开始施工。

三、施工准备

3.1人员准备

盖梁施工人员配备情况

3.2技术准备

1.组织工程技术人员读图审图,安排切合实际的总体进度计划,对特殊工序、重点部位制定具体的施工方案,对各工种施工人员进行技术交底。

2.根据施工承包合同的具体要求确定本工程的质量标准,制定本工程的质量目标,建立工程质量保证体系和质量管理体系。

3.配备齐全有效的施工技术规范、质量验收标准,制定技术资料管理目标,建立健全资料管理体系。

4.施工现场设立符合业主和监理要求的“现场试验室”,并配备完善的检试验仪器设备和专职试验员,完成现场试验工作,部分专项试验,由业主或监理指定试验机构完成。试验员全部持证上岗。

3.3施工临时用电、用水

施工用电:为解决施工临时用电问题,为施工生产提供充足的电力供应,安装一台500KVA在石塘湖西侧;石塘湖东侧使用二工区变压器。

临时用电计划表

施工用水:本项目计划利用标段沿线村镇现有自来水管网设施工用水接驳点2处,现场配备8吨水车,为各作业面运送施工用水;同时现场配备喷雾降尘车,负责现场喷雾降尘工作。施工用水接驳点的设置需经当地政府及相关部门批准,并承担相应的水费。

3.4材料准备

钢筋、混凝土用料表

各种原材,应认真筛选,经检验合格,经监理工程师批准,并坚持有见证送检制度。水泥应符合国标,并附有制造厂的水泥品质试验报告,强度等级不低于42.5,优先选用初凝时间较长的水泥。所用钢筋必须符合国标,并附有钢筋品质试验报告和出厂合格证,报监理验收。进料时应按照不同品种、不同规格分批进料、验收,分别存放,设立明显标志,不得混杂,场地应有支垫,防止钢筋锈蚀。

3.5机具准备

本工程混凝土采用商品混凝土,混凝土泵车及运输车由商混站提供。其余机械及器材见表:

四、施工安排

工期目标:2015年10月7日~2016年1月11日,共计97天。

为了确保工程质量及工程如期完成,我部设立现场指挥部,统一协调施工中各项工作。成立组织机构,责任分工到位,确保施工优质完成。

项目经理部组织机构框图

施工负责人 邓学荣

生产主管 佟万金安全主管

徐兴龙

财务主管

来玉明

经营主管

李旭

工程管理系统

工长 何云

材料员 田力

安全员 杜盛

后勤保障 李景会技术质量系统

技术员 何少波

质量员 贾朋飞

测量员 闫松

试验员 宁长进

经营管理系统

预算员 曹文智

常务副经理 谭中均 技术负责人 黄涛

五、施工工艺

5.1施工工艺流程

抱箍法施工说明

抱箍主要由柱箍、牛腿、紧固件及工字钢四部分组成,采用在柱墩顶部偏下位置设抱箍,根据柱间距和盖梁结构尺寸,选择两根适当型号的工字钢架设在抱箍两侧的牛腿上,作为盖梁模板去撑梁,这样不受地形约束,彻底解决了因地基而影响盖梁施工的技术难题。

抱箍采用Q235-A钢,厚度1.2cm,考虑到安装方便,圆柱一般分两片拼装,抱箍内用万能胶粘贴8mm厚的橡胶垫满布。

加强板采用Q235-A钢,厚度2cm,共设3道加强肋。

连接板采用Q235-A钢,使用2×50×50cm钢板,每个连接处设连接螺栓4排共16个,采用高强螺栓,直径2.7cm。

沿盖梁方向设置45B工字钢,墩柱每侧各1根,作承重使用,工字钢紧贴立柱,牛腿剩余位置可铺设木板作施工平台使用,但不得承受其它机械重量。工字钢上方设置16工字钢用作横梁,每根横梁长3m,间距60cm。小横梁上方搭设10×15cm方木,间距20cm,方木上方直接铺设模板。

作为主龙骨的45B工字钢下方需设置千斤顶(或沙箱)便于施工完成后抱箍及工字钢的拆除。为防止工字钢侧向倾覆,两根工字钢之间用16mm对拉螺

杆穿过工字钢腹板连接,内侧用钢管支撑,对拉螺栓穿过钢管。

施工流程:凿除柱顶浮浆→安装盖梁承重抱箍→施工放样→盖梁纵梁和横梁安装→盖梁底模安装→绑扎钢筋→安装侧模→砼浇筑→养护→拆侧模→拆底模→拆盖梁支架。示意如图:

6

7

5.2凿除柱顶浮浆

将柱顶砼浮浆全部凿除,裸露新鲜砼,柱顶钢筋伸入盖梁1m,砼伸入盖梁15cm。浮浆冲刷干净,以保证墩柱与盖梁砼联接牢固。

5.3安装盖梁承重抱箍(后附受力计算)

盖梁抱箍施工之前,进行施工放样,测出两墩柱的中点和墩顶标高,同时计算出盖梁施工期间的支撑体系的总高度和各分部支撑的高度,利于施工时按各部情况调整支架的标高,满足施工要求。根据施工支撑体系(其中支撑体系的总高度为:千斤顶(沙箱)高度、工字钢高度、方木高度、模板高度这几项支撑体系的高度之和)的总高度算出盖梁底模顶面与抱箍顶面的施工高度,在墩柱上定位抱箍时,先根据盖梁底的设计标高减去支撑体系到抱箍顶面的施工高度,即为抱箍的顶面标高,采用挂尺的方法把地面标高引到墩柱上,并在墩柱上标示出抱箍的顶面高程线。在抱箍上墩柱前,对抱箍进行除锈,除去抱箍内侧的铁锈,防止铁锈减弱抱箍与墩柱的摩擦系数,并避免在拆除抱箍后,铁锈影响墩柱的外观,增加不必要的除锈工作。

抱箍上墩柱时,先把墩柱施工时搭设的施工脚手架拆除到架设抱箍的标高位置,这样可以提前为架设工字钢施工腾出空间,同时为吊装工作提供方便。抱箍吊装时先在施工脚手架上搭设脚手板,为紧固抱箍螺栓提供操作平台。并在地面上先把两片抱箍用螺栓进行初步连接,在用螺栓把抱箍的孔位逐一连接好以后带上螺帽,螺帽的拧紧程度只是把螺帽拧到能看到外帽沿与螺杆相平即可,然后用方木条卡入抱箍之间的缝隙临时楔紧。然后用钢丝绳穿入抱箍的牛腿顶部用于固定工字钢的螺栓孔内,对称穿入后进行抱箍吊装,吊装方式从墩柱上方把抱箍套在墩柱外侧,并且用人工在墩顶进行辅助定位,加快施工进度。

在进行抱箍紧固时,对每个高强螺栓都平行施加预拉力,即把每侧的螺栓都均匀拧到相似的坚固程度,观察抱箍与墩柱的结合面,防止由于不均匀拧紧高强度螺栓引起墩柱受到偏压,造成施工隐患。同时也注意抱箍的各个板面及焊缝的情况,观察有无变形或开裂等情况。

检查好抱箍后,在抱箍的牛腿上设置千斤顶(沙箱),再用用吊车在千斤顶(沙箱)架上工字钢,并在两根工字钢之间装上横向拉结杆件,防止吊装及定位

过程中发生横向失稳引发意外。共设8根拉杆,每根柱子前后侧各设一根。拉杆采用Φ16圆钢两端攻丝后制作而得,长度为:柱子直径+工字钢宽度+5mm厚度垫板×2+每端预留长度10cm×2,每端拱丝长度10cm。

5.4施工放样

根据测量人员将盖梁轴线放出后,施工人员按盖梁轴线和盖梁标高安装底模, 并调整盖梁底模达到设计标高。

控制网的建立本工程控制网分两级测设,首级为工区内控制网,二级控制网为石塘湖1号大桥控制网。

场区平面控制网布设原则及要求

1)平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则,以避免放样误差的积累。

2)轴线控制网的布设根据设计总平面图、现场施工平面布置图以及各施工段的划分等因素进行。

3)控制点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。

4)控制桩位必须用混凝土保护,必须用钢管进行围护,并用红油漆作好测量标记。

5.5盖梁纵梁和横梁安装

所有墩柱的抱箍安装以后,利用汽吊将工字钢装置在放置千斤顶(沙箱)的抱箍牛腿上,用作纵梁用,为防止两个工字钢侧向倾覆,用4对16mm对拉杆穿过工字钢腹板和两工字钢之间的钢管。当纵梁安放完毕后,在所有承重纵梁安装好以后即可在其上边安放横梁,横梁为16工字钢间距60cm。横梁铺设完成后在工字钢顶铺设10×15cm方木,方木间距20cm。方木上方直接铺设模板。

5.6盖梁底模安装

盖梁模板采用采用竹胶板。将盖梁底模安装就位,底模安装应在跨中预留5-8mm的上拱度,按抛物线布置, 以消除由于承重工字梁受荷载作用后引起的下挠,盖梁悬出端底模下设三角支架支撑,三角架放在横梁上。盖梁底模标高安装施工误差不应大于±5mm, 轴线偏位误差不应大于±10mm, 模板接缝间要垫3mm厚的橡胶条,防止接缝漏浆造成砼面色差或麻面。

5.7安装盖梁钢筋

盖梁骨架钢筋在已铺好的底模上制作,先在底模上按图纸将主筋位置用石笔划出。间距一定要计算准确,并在相应的钢筋上用石笔划出,进行布置。伸入盖梁的柱筋如与盖梁的主筋相干扰,可适当调整柱筋。钢筋连接均采用焊接。安装好盖梁钢筋后,在骨架上部预留一层支座垫石钢筋网。垫块必须用同标号砂浆预制,绑扎间距合理,底面垫好垫块,侧面卡号垫块,确保保护层厚度

5.8安装盖梁侧模

侧模采用定型钢模,安装前均匀涂刷脱模剂,侧模与侧模、侧模与底模之间的接缝要紧密,加垫橡胶条防止漏浆。侧模上、下面均设置撑拉杆,每2米设置一道,并设置4道揽风绳与地面联接,与各部位支撑、拉杆要稳固。安装完毕后,复核模板标高,并仔细检查各部位尺寸以及稳定性。

5.9混凝土浇筑

砼浇注前,应报请监理工程师检查模板各部位尺寸是否正确,接缝是否严密,支撑、拉杆是否稳固以及钢筋、预埋件位置等是否正确。以上各项全部符合设计要求后方可浇筑砼。

待砼罐车运输砼到达现场,现场做坍落度试验,要求坍落度在180~220mm之间,方可泵车送砼入模。浇筑顺序从与墩柱联接部位开始向两端分层浇筑,每层高度不超过30cm。采用插入式振捣器进行振捣。振捣棒须快插慢拔,垂直或略有倾斜插入混凝土中,使棒头全部没入混凝土中,边提棒边振捣。在混凝土达到设计高程时,用刮杠初步找平,再人工用木抹子找平压实,混凝土初凝前进行二次压面,防止表面出现裂缝,砼振捣以砼面停止下沉,并无明显气泡上升、表面平坦一致为宜。在灌注上层砼时,要将振捣棒插入下层砼内不少于10cm。砼振捣时严禁碰撞钢筋和模板,浇筑砼时要留足够数量的砼试件。

5.10养护

砼初凝后,用土工布或塑料布覆盖洒水养生,养生时间不得小于7天。

5.11拆侧模

当盖梁砼强度达到拆模设计要求后,在不损坏棱角的情况下拆除侧模,侧模拆除后,立即用土工布或塑料布覆盖洒水养生。

5.12拆底模

将同条件砼试块进行抗压强度试验,当盖梁砼强度达到设计强度80%以上时,拆除承重底模,拆模后,立即用土工布或塑料布覆盖继续洒水养生

5.13季节性施工措施

工程所在地属北亚热带湿润性季风气候,四季分明,年平均气温16.5℃,多年气象资料均未达到冬施要求,因此只考虑进行雨期施工。

1)现场临设根据地形设置场地排水系统,保证水流畅通、不积水,并防止周边地区地面水倒流进入场地。防雨器材要备足。

2)雨期前对电气线路等进行全面检查,加固补漏。

3)混凝土工程开盘前注意收听天气预报,掌握天气变化情况,避免突然遇雨影响浇灌砼。在浇灌砼时,若突然遇雨,按相应规范的规定,作好相应处理后,方可收工。雨后继续施工时,先对接合部位进行技术处理后再进行浇筑。

4)钢筋原材及已加工完的半成品料堆放用方木垫起,保证不积水,上面用纺织布覆盖,防止生锈。已绑扎成型的钢筋如果生锈,在浇筑砼前用钢丝刷或棉丝除锈。

六、质量要求

6.1混凝土质量要求

1.混凝土表面平整,施工缝平顺,棱角线平直,外露面色泽一致。

2.盖梁表面不应有孔洞、露筋、蜂窝、麻面。

3.混凝土表面不得出现非受力裂缝。

实测项目

6.2钢筋质量要求

1.钢筋弯制和末端弯钩应符合设计要求。

2.受力钢筋同一截面的接头数量、搭接长度应符合施工技术规范要求。

3.主筋接头采用机械连接,钢筋骨架采用双面焊接,焊缝长度不小于5d,焊

缝间距100cm。

实测项目:

七、安全文明施工措施

1.坚持预防为主的原则,建立严密的安全监督体系,对所有管理人员、作业队加强安全教育,严格按安全施工文件、规范、操作规程和规章制度施工。特殊工种及机械操作手必须持证上岗。

2.施工机具、车辆及人员须与内外线路保持安全距离,达不到规范规定的最小距离时,必须采取可靠的防护措施。

3.使用手动电动工具必须戴好绝缘手套,穿好绝缘鞋,工具的电源线、零接地保护方式。非电工不得乱拉线,过路电缆须采取安全防护,用土埋好。

4.各种大型机械的回转半径内禁止站人。

5.吊车施工须有专人指挥,在作业过程中,指挥人员须精神集中,吊车司机与其它工作人员听从指挥。

6.架子组装、拆除作业必须3人以上配合操作,必须按照程序支搭、组装和拆除钢管。严禁擅自拆卸任何固定扣件、杆件及连墙件。

7.架子的拆除程序与搭设程序相反,先搭的后拆,后搭的先拆,须由上而下按层、按步拆除。

8.在浇筑混凝土过程中必须对模板及支架进行监控,仔细观察模板的位移、变形情况,发现异常时必须及时采取稳固措施。当模板变位较大时,可能倒塌时,必须立即通知现场作业人员离开危险区域,并及时报告上级。

9.在施工中如遇5级以上大风等恶劣天气,需暂停施工。

10.临时工程牢固整齐,出入口设单标志。在作业地点挂警告牌,夜间设立警示灯。

11.项目部安全员每天巡视工地,发现问题现场及时纠正解决,并做好安全记录。

12.对于现场发现的安全隐患,责令其进行整改,如期整改不到位者予以适当经济处罚,直至监督其整改完毕、安全隐患彻底消除为止。

13.现场运输道路平整畅通,施工现场内须有排水措施。

14.施工区域和生活区域须有明确划分,并须划分责任区,设标志牌,分包到人,保持施工现场整洁。

八、计算

荷载计算

①模板自重标准值0.3 kN/m2

②新浇筑钢筋砼重度26kN/m3,结构重要性系数1.0,底板尺寸1.9×22.8m

1.9×1.5×2

2.8×26/(1.9×22.8)=34.2kN/m2,

③施工综合荷载标准值2.5kN/m2,

④倾倒混凝土荷载 4.0kN/m2,

⑤振动混凝土产生的荷载2.0kN/m2,

⑥ 16工字钢重量 2×20.513×39=1600㎏=15.68KN 均布荷载0.2 kN/m2

总荷载p=1.2×(①+②)+1.4×(③+④+⑤)=1.2×(0.3+34.2)+1.4×(2.5+4.0+2.0 )=53.3kN/m2,

一、10*15mm方木受力计算

1.计算形式:均布荷载两边简支梁

2.计算简图:

10.66KN/m

3.计算参数:取计算宽度B=0.2m,计算长度L=0.6m。

截面面积A=bh=0.1*0.15=0.015m2.

方木截面抗弯矩W=bh2/6=0.1*0.15*0.15/6=3.71*10-4m3

方木截面惯性矩I=bh3/12=0.1*0.15*0.15*0.15/6=5.63*10-5m4

方木弹性模量E木=0.9*107KN/m2

=1.3*104KN/m2

方木抗拉、抗弯强度容许值s

方木抗剪强度容许值τ

=1.4*103KN/m2

方木容许挠度f=L/400=1.5mm

a.正应力计算

均布线荷载设计值q=p*B=53.3*0.2=10.66 KN/m

最大弯矩M=Ql2/8=10.66*0.62/8=0.4797kN?m

最大正应力s=M/W=0.4797/3.71*10-4=1.292*104kN/m2< s木=1.3*104KN/m2满足抗弯要求。

b.剪应力计算

最大剪应力τ= qL/2/A=0.21*103KN/m2<τ木满足抗剪要求

c.挠度计算

均布线荷载标准值q=(①+②)*0.2=34.5*0.2=6.9 KN/m

挠度?=5qL4/384EI=5×6.9×0.64/(384×0.9×107×5.63×10-5)=0.02mm<1.5mm 满足刚度要求

二、16工字钢横梁受力计算

1.计算形式:均布荷载简支梁

2.计算简图:

31.98KN/m

3.计算参数:

取计算宽度B=0.6m,计算长度取1.4+0.15=1.55m

16工字钢横梁截面积:A=26.13×10-4m2

16工字钢横梁截面抗弯矩:W = 14.1×10-5m3

16工字钢横梁截面惯性矩:I=11.3×10-6m4

16工字钢横梁弹性模量:E=2.1×105kN/m2

16工字钢横梁抗拉、抗弯强度容许值:s容=205MPa

16工字钢横梁抗剪强度容许值:τ容=125MPa

16工字钢横梁容许挠度:f=L/400=1550/400=3.875mm

a.正应力计算

均布线荷载设计值q=p*B=53.3*0.6=31.98 KN/m

最大弯矩M=ql2/8=31.98*1.55*1.55/8=9.60 kN?m

最大正应力s=M/W=9.60×103/14.1×10-5=68.1MPa< s容满足抗弯要求

b.剪应力计算τ= qL/2/A=1.07*104KN/m2=10.7MPa<τ容满足抗剪要求

c.挠度计算:

均布线荷载标准值q=34.5*0.6=20.7KN

挠度f=5qL4 /384EI=5×20.7×1.554 /(384×2.1×105 ×11.3×10-6 )=0.66mm<

L/400=1550/400=3.875mm满足刚度要求

三、45B工字钢主梁受力计算

1.计算形式均布荷载三等跨连续梁

2.计算简图

46.8KN/m

3.计算参数:

取计算宽度B=1.55m,计算长度L=6.3m。

45B工字钢主梁截面积:A=111.45*10-4m2

45B工字钢主梁截面抗弯矩:W=150*10-5m3

45B工字钢主梁截面惯性矩:I=338*10-6m4

45B工字钢主梁弹性模量:E=2.1*105 kN/m2

45B工字钢主梁抗拉、抗弯强度容许值:s容=205MPa

45B工字钢主梁抗剪强度容许值:τ容=125MPa

45B工字钢主梁容许挠度:f=L/400=6300/400=15.75mm

a.正应力强度计算,主梁两个只计算一根梁

均布荷载设计值/2=53.5*1.55/2=41.5kN/m

最大弯矩M=0.1qL2=0.1*41.5*6.3*6.3=164.7 kN?m

最大正应力s=M/W=164.7×103/150×10-5=109.8MPa< s容满足抗弯要求b.挠度计算:

均布线荷载标准值q=p*B=34.7*1.55=53.785KN/m

挠度f=0.667qL4/100EI=0.667×53.785×6.34/(100×2.1×105

×338×10-6 )=7.9mm

c.剪应力计算

Q=53.785*6.3*0.4=135.5KN

τ= Q/A=1.373*104KN/m2=12.2MPa<τ容满足抗剪要求

四、工字钢悬臂部分受力计算

计算宽度1.55m,计算长度1.95m

q=p*b/2=41.5KN/m

1.应力计算

最大弯矩在支点处M=-0.5qL2=-41.5*1.95*1.95/2=-78.9 kN?m

s=M/W=78.9×103/150×10-5=52.6MPa< s容满足抗弯要求

最大剪应力在支点处Q=78.9*1.95=153.86KN

τ= Q/A=1.38*104KN/m2=13.8MPa<τ容满足抗剪要求

2.挠度验算

最大挠度在端头f=qL4/8EI=41.5*1.954/(8*2.1×105×338×10-6)=1.06mm

五、抱箍受力验算

取安全系数1.2.摩擦系数取0.3

单个抱箍所受竖向荷载:F=p*S/4=53.3*1.9*22.8/4=577.2KN.

1.橡胶最大摩擦力复核:

单位面积上摩擦力f=F/S=577.2/4.398=131.2KN<0.3*577.2=173.16KN.满足要求。

2.单个螺栓内力复核:

单个螺栓所受剪应力:τ=F/1.2/2/16/S=577.2/1.2/2/16/572.56*10-6=26.3Mpa.<τ容许=130Mpa.

单个螺栓所受拉力N=F/0.3/2/16=60.1KN.

δ=N/S=60.1*103/572.56*10-6=105.0Mpa<δ容许=170Mpa

(δ/δ

容许+τ/τ

容许

)1/2=0.91<1满足要求

抱箍法盖梁施工方案

抱箍法盖梁施工方案 一、工程概况 本标段荣乌高速公路棋盘井至乌海段工程QWTJ-2标段起止桩号为K10+018—K24+000,标段长度13.982Km,包括大、中桥884米/4座(预应力箱梁);分离式立交:995米/5座(预应力组合箱梁,现浇预应力箱梁);巴音陶亥互通立交桥1处(现浇预应力箱梁)。 桥墩盖梁为桥墩的重要组成部分,与桥墩系梁一样也为悬空体,因其结构及位置因素施工具有一定困难,因此将其自桥墩墩身中摘出,另行编制施工方案。首件工程编制依据: (1)荣乌高速公路棋盘井至乌海段工程施工招标文件; (2)荣乌高速公路棋盘井至乌海段工程施工图设计; (3)现行国家施工规范、规程、规则、及验收标准及地方标准; (4)我方对施工现场踏勘所获得的有关资料; 考虑到桥位处原地面地基承载力不高,而采用抱箍法施工盖梁可以克服满堂支架对地基承载力要求较高的缺点。我合同段拟对所有的圆柱墩盖梁采用抱箍法施工。抱箍承重原理:在盖梁施工时,用半圆形钢带抱紧墩柱,在钢带两端焊接牛腿,将盖梁底模的承重横梁架在牛腿上,利用钢带抱紧墩柱所产生的摩擦力来承担盖梁自重、模板自重、施工荷载等。 工程量:K17+083桥1号墩左幅盖梁:钢筋7.32t,混凝土30.41m3 二、施工方法:

2.1凿除柱顶浮浆: 将柱顶砼浮浆全部凿除,裸露新鲜砼。并冲刷干净,以保证墩柱与盖梁砼联接牢固。 2.2安装盖梁承重挂篮: 首先安装承重抱箍, 利用抱箍握紧墩柱产生的磨擦力来承担盖粱自身重量和施工荷载。抱箍与墩柱之间加一层10mm厚的橡胶垫,目的是增加抱箍与墩柱之间的磨擦力, 不啃伤墩柱砼。抱箍在每次使用前需经过认真检查,必须保证所有焊缝均饱满、不开焊,否则应加焊。抱箍用高强螺栓在紧固时必须保证每个螺栓受力均匀且达到设计拉力强度,确保抱箍与墩柱之间有充分的摩擦力以及承受上部荷载。在施工时,现场管理人员必须对每个螺栓的紧固情况进行认真检查。 在每承重抱箍下端加装一副抱箍,两抱箍间以槽钢、木楔支撑,以提高承载力,增加抱箍可靠性,抱箍上为承重横梁。 承重横梁采用30号工字钢, 与承重包箍牛腿之间以一对木楔支撑, 工字钢内侧用钢丝绳拉紧,中部设槽钢支撑在地面,地面承载力不足时在地面上加铺砼垫板或钢板;工字钢上放一排长2.5米10号工字钢或木方,垂直30工字钢布置,间距40-50cm,并与30号工字钢绑扎牢固;底模板两边搭设木板,利于施工操作。 2.3施工放样: 测量人员将盖梁轴线放出后,施工人员按盖梁轴线和盖梁标高安装底

桥梁盖梁抱箍法施工方案

盖梁抱箍法施工方案 一、工程概况 某大桥桥梁左幅起讫桩号:K780+891.5~K781+722.8。桥梁跨 径组成为:2×(6×20)+3×(5×20)+(62+110+62)+2×25m,桥梁全 长831.3m。 某大桥桥梁右幅起讫桩号:K780+891.5~K781+728.5。桥梁跨 径组成为:2×(6×20)+3×(5×20)+(62+110+62)+(18+20+18)m, 桥梁全长837.0m。 本桥1#-5#、7#-9#、31#右幅、32#右幅墩墩径为φ1.3m,盖梁 尺寸为:长9.79m(7.39m)、宽1.6m、厚(0.7+0.6)m;6#墩墩径 为φ1.3m,盖梁尺寸为:长9.79m(7.39m)、宽1.8m、厚(0.7+0.6)m;10#、11#、13#-16#、18#-21#、23#-26#墩墩径为φ1.4m,盖梁 尺寸为:长9.79m(7.39m)、宽1.6m、厚(0.7+0.6)m;12#、17#、22#墩墩径为φ1.4m,盖梁尺寸为长9.79m(7.39m)、宽 1.8m、厚(0.7+0.6)m;31#左幅墩墩径φ1.4m,盖梁尺寸为长9.79m(7.39m)、宽1.7m、厚(0.75+0.65)m。 二、编制依据 (1)《两阶段施工图设计》(第三册)。 (2)《土建工程施工招标文件》。 (3)项目实施性施工组织设计。 (4)我国现行的公路工程设计、施工规范、工程质量评定验收 标准及安全技术规程。 (5)我单位的以往类似桥梁施工经验。 三、施工进度计划

计划施工时间:2012 年4 月15 日~2012 年6 月30 日 四、劳动力配置 序号工种数量/姓名序号工种数量/姓名 1 技术负责人 1 6 技术员 1 2 试验负责人 1 7 测量负责人 1 3 现场负责人 1 8 钢筋工10 4 模板工8 9 砼工 6 5 机械工 4 10 杂工 2 五、施工方案及主要施工工艺 (1)施工准备 桥墩施工完成后,根据盖梁设计标高返算出抱箍钢带下缘在墩柱的确切位置,并做好标记,以便抱箍准确就位。 为方便盖梁底模的安装,在浇注混凝土时,墩柱顶混凝土标高按比设计标高高5cm 控制。 (2)墩柱顶凿毛 待墩柱混凝土达到设计强度的75%以上后,对墩柱顶进行凿毛处理,凿除顶部的水泥砂浆和松弱层,凿毛至新鲜混凝土,并用高压 风吹干净。标高控制在比设计标高高3cm 左右,以便于安装盖梁底模。 (3)测量放样 在盖梁施工前,对墩柱进行施工测量,作为安装盖梁底模的依据。墩柱施工测量与控制的内容包括:墩柱中心位置测量、立柱顶高程测量。墩柱中心测量采用全站仪进行测量;高程测量是根据施工中设立的临时水准点,用水准仪直接进行,也可以三维坐标控制测量。 (4)盖梁模板加工及安装

【方案】盖梁施工方案抱箍法

【关键字】方案 盖梁施工方案 一、编制依据 1、公路桥涵施工技术规范(JTG/T F50-2011)、公路工程质量检验评定标准(JTGF81/1-2004)。 2、广东省连州至怀集公路八标七工区(K74+957~K80+300)管段工地现场调查、采集、咨询所获取的资料,现场地形、地貌。 3、广东省连州(湘粤界)至怀集公路第八标段《两阶段施工图设计》。 4、《广东省高速公路建设标准化管理规定(试行)》;《广东省高速公路建设标准化管理指南》;《广东二广高速公路施工现场标准化管理指南》。 5、我公司现有的技术装备力量、机械设备状况、管理水平、工法及科技成果,及历年来在公路工程 人工挖孔桩施工中积累的施工经验。 二、编制范围 本方案适用于广东省连州至怀集公路八标七工区盖梁施工。 三、工程概况 1、项目概况 二连浩特至广州高速公路是规划的国家高速公路网“7放9纵18横”中的第6纵,同时也是《广东省高速公路网总体布局规划》中的第7条纵线。二广高速公路粤境连州至怀集怀城段位于广东省西北部山区,北端与二广高速公路湖南段相接,向南延伸经清远连州、连南、连山、肇庆怀集,南段与二广高速公路怀集至三水段的怀集南互通相接。 我工区设计起点桩号为K74+957,终点桩号K80+300,全长5.343km,主要负责中站特大桥781m、羊公其特大桥2672m、安邦东大桥25m箱梁预制及安装92片、盖板涵6处/425.23m、分离式立交桥1座/62.08m。 2、技术标准 公路等级:高速公路; 行车速度、车道:100km/h、双向四车道;

路基宽度:整体式26m,分离式13m; 桥涵设计荷载:公路-Ⅰ级; 设计洪水频率:特大桥1/300,其余桥梁、涵洞及路基1/100。 地震动峰值加速度系数:0.05g; 3、主要工程数量 我部起讫里程为:K74+957~K80+300,线路总长5.343km。其中桥梁双幅总长3.453km,共计231 个盖梁。 表1 盖梁参数统计表

墩柱盖梁抱箍及支架法施工方案

墩柱盖梁支模架专项施工方案 一、工程概况 本工程余杭塘路02标地面桥梁丰潭河桥西起K2+,东至K2+,全长,横宽。全桥为三跨13+16+13米的预应力空心板简支梁桥,其中上部结构为后张法预应力砼简支梁,下部结构为轻型桥台、桩接盖梁桥墩和钻孔灌注桩基础。 丰潭河桥桩接桥墩盖梁为长(中间设置2cm沉降缝,单个盖梁实际长为),宽,高的钢筋砼结构,盖梁下部为直径的墩柱,墩柱下为直径1m的钻孔灌注桩。本次盖梁施工计划采用半幅抱箍半幅满堂支架的方法进行支模架施工,特编制本专项施工方案。 二、编制依据 1、地面桥梁设计施工图; 2、路桥施工计算手册; 3、交通部行业标准,公路桥涵钢结构及木结构设计规范 (JTJ025-86); 4、抱箍、槽钢、方木、φ48×钢管及模板的有关数据; 5、我单位的桥梁施工经验。 三、施工方法 1、施工准备 在立柱施工完成后,根据桥面设计标高返算出盖梁底标高的确切位置,并做好标记,以便钢抱箍的安装或满堂支架的搭设。 为方便盖梁底模的安装,在浇筑墩柱混凝土时,浇筑标高以比墩柱顶设计标高高出5cm控制。 2、墩柱顶凿毛 待墩柱混凝土达到设计强度的75%以上后,对墩柱顶进行凿毛处理,凿除顶部的水泥砂浆和松弱层,凿毛至新鲜混凝土,并用空压机吹干净。标高控制在比设计标高高3cm为宜,以便于安装盖梁底模。 3、测量放样 在盖梁施工前,对墩柱进行施工测量,作为安装盖梁底模的依据。墩柱施工测量与控制的内容包括:墩柱中心位置测量、立柱顶高程测量。墩柱中心测量采用全站仪进行测量,高程测量是根据施工中设立

的临时水准点,用水准仪直接量测。最后需异人复核。 4、模板支架、底模的制作与安装 钢抱箍侧半幅:盖梁模板底采用28b槽钢纵梁,抱箍东西侧单边各设置一道,一道全长,纵桥向用10cm×10cm木枋间距铺设作横梁,在贴近立柱处安放第一根和最后一根。 在立柱顶凿毛处理、测量验收合格后,开始安装支模架。在支模架安装时,严格按由下而上的顺序进行,即先安装抱箍,再吊装纵梁,为防止纵梁侧倾,用钢管及扣件将两侧槽钢固定,待纵梁稳定后方可布置横梁木枋。 满堂支架侧半幅:盖梁模板底为满堂支架,支架横桥向立杆间距,纵桥向立杆间距,立杆最高为,支架采用φ48×脚手钢管,纵横向每隔3档设置一道剪刀撑。钢管顶设置顶托以调节盖梁底模标高。顶托上横桥向为双φ48×钢管作纵梁,纵梁顶再纵桥向设置间距为的10cm ×10cm的木枋作横梁,在贴近立柱处安放第一根和最后一根。 以上工序经检查确认无误后,即可安装盖梁底模,盖梁中预留10mm拱度。 盖梁两侧搭设单独的脚手架并铺脚手板作操作平台。 5、钢筋的制作、运输与安装 在盖梁底模安装、底模高程验收合格后,开始安装盖梁钢筋。钢筋由钢筋班组加工制作,钢筋的制作与安装严格按照施工图纸和施工规范来进行。为方便施工,加快进度,确保施工安全,盖梁钢筋尽可能在地面拼装,然后用吊机进行吊装;在吊车施工不便处,可直接在底模上拼装钢筋。注意挡块钢筋的预埋。 6、安装侧模 在盖梁钢筋安装验收合格后,严格按施工要求安装盖梁侧模。 7、砼的浇筑及养护 (1)、砼的浇筑 模板安装完毕以后,请监理现场检验模板的平面位置、顶部标高、节点联系及稳定性。经检验合格后,即开始浇筑混凝土。盖梁混凝土采用泵车进行混凝土的浇筑。混凝土要连续灌注,水平分层、一次成型,每层厚度不超过50cm,上下两层间隔时间不得超过,在下层混

盖梁抱箍法施工方案

盖梁施工专项方案报审表

本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 施工组织设计审批表 年月日

合肥市龙岗路建设工程(包公大道-长乐路)建设工程一标 盖 梁 施 工 专 项 方 案

编制:_王洪强_ 审核:_王连福_ 合肥市路桥公司合肥市龙岗路建设工程一标项目部 二O一三年九月二十日 盖梁施工施工专项方案 一、编制依据和原则 (一)编制依据 1、合肥市龙岗路(包公大道—长乐路)建设工程一标施工招标文件、图纸及补充文件。 2、执行国家及安徽省颁发的现行的有关建设工程的法律、法规;施工及验收规范;现行的质量检查、验收、评定标准。 3、现场踏勘的施工环境及地理条件。 4、合肥当地气象资料。 (二)编制原则 保质、保量、按期完成本工程,确保工程质量达到合格标准,通过对施工环境进行调查,制定出切实可行的施工方案。 二、工程概况 1、项目名称:合肥市龙岗路(包公大道—长乐路)建设工程一标 2、建设地点:安徽省合肥市 3、建设规模:龙岗路建设工程(包公大道-长乐路)一标施工,包公大道-临泉路段,桩号为K0-128.823-K1+473.94,长度为1.6km(其中K0+55-K0+706段铁路

代建与招标范围详见第八章),城市主干路Ⅰ级,道路红线宽60 m,总投资约1.9亿元。工程主要建设内容:下穿桥梁、道路、排水、交通工程(土建,含杆件基础)、绿化、照明(不含灯杆灯具采购)、供电(土建)等。 桥梁为包公大道下穿路堑式结构,桥墩全长133米。共有1个桥墩,均为桩柱式(墩柱为直径1.2m的钢筋砼结构),墩柱上方为盖梁。桥墩共分为4幅,桥墩每幅盖梁为长33.22m,宽1.6m,高1.3m的钢筋砼结构;如图1-1。墩柱盖梁施工拟采用抱箍法施工。全桥盖梁砼浇筑量大,约296.7m3。 4、工程工期:150天 5、工程质量:合格 三、施工方案 (一)、施工准备 1、技术准备 ①根据图纸熟悉盖梁施工部位,领会设计意图,掌握设计图纸和技术标准要求。 ②召开盖梁施工和劳务分包单位配合会,并进行技术安全交底。 ③进行测量放线工作。 2、材料要求 桥梁盖梁、支座垫石、侧石所需材料应符合设计要求并验收合格。 3、机具设备 ①砼运输车辆主要采用罐车,其载重能力及技术性能必须满足运输的要求。 ②吊车主要采用汽车吊,其吊重及技术性能必须满足吊装盖梁钢筋的要求。(二)、施工工期 盖梁施工工期安排:2013年9月30日—2013年10月20日。 (三)、施工工艺 1、工艺流程 测量放线→立柱抱箍安装→底板模板铺设→钢筋加工安装→侧模安装→混凝土浇筑→保湿养护 2、操作工艺

抱箍法盖梁施工方案

安庆市外环北路(机场大道-皖江大道)工程石塘湖1号桥盖梁施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京城建设计发展集团股份有限公司 安庆外环北路工程项目部 2015年9月25日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 3.1人员准备 (1) 3.2技术准备 (2) 3.3施工临时用电、用水 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5机具准备 (3) 四、施工安排 (3) 5.1施工工艺流程 (4) 5.2凿除柱顶浮浆 (8) 5.3安装盖梁承重抱箍(后附受力计算) (8) 5.4施工放样 (9) 5.5盖梁纵梁和横梁安装 (9) 5.6盖梁底模安装 (9) 5.7安装盖梁钢筋 (10) 5.8安装盖梁侧模 (10) 5.9混凝土浇筑 (10) 5.10养护 (10) 5.11拆侧模 (10)

5.12拆底模 (11) 5.13季节性施工措施 (11) 六、质量要求 (11) 6.1混凝土质量要求 (11) 6.2钢筋质量要求 (12) 七、安全文明施工措施 (12) 八、计算 (13) 一、10*15MM方木受力计算 (14) 二、16工字钢横梁受力计算 (15) 三、45B工字钢主梁受力计算 (16) 四、工字钢悬臂部分受力计算 (17) 五、抱箍受力验算 (17)

一、编制依据 1. 安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程两阶段施工图设计文件; 2. 安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程施工组织设计; 3.现场实地调查情况和类似施工经验; 4.我单位的施工技术水平、管理水平和施工机械装备能力 6.《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 7.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008); 8.《钢筋混凝土用钢第一部分:热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2008) 9.《钢筋混凝土用钢第二部分:热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2007) 10.《工程测量规范》(GB50026-2007) 11.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 12.《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010) 13.《中华人民共和国安全生产法》 14. 其他相关法律法规、规范及地方标准 二、工程概况 本桥共有盖梁60片,均为钢筋混凝土盖梁,混凝土强度为C40,其中桥墩盖梁56片,尺寸为2280X190X150;桥台盖梁4片,尺寸为2450X190X140。盖梁模板采用钢模,盖梁高度离现有施工地面超过0.5m的,采用抱箍法施工,在支撑体系上立模板,钢筋安装及浇筑盖梁混凝土。桥台盖梁待台背回填及锥坡填筑完成后开始施工。 三、施工准备 3.1人员准备 盖梁施工人员配备情况

抱箍法盖梁施工方案98209

共享知识分享快乐 盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。安庆市外环北路(机场大道-皖江大道)工程石塘湖1号桥盖梁施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京城建设计发展集团股份有限公司 安庆外环北路工程项目部

2015年9月25日

星辉路(高鼎路-瓦浦路)新建工程 盖 梁 抱 箍 法 施 工 方 案 江苏宏鑫路桥建设有限公司 星辉路新建工程项目部 二零一二年十一月

目录 一、方案概述 3 二、编制依据 4 三、施工重点与难点 5 四、盖梁抱箍法结构设计 5 五、盖梁抱箍法施工设计计算 8 六、安全管理及保证措施 20 七、施工应急救援预案 22

盖梁抱箍法施工方案 一、方案概述 1、工程简介 星辉路新建工程本次施工部分道路长度约1860 米,宽度为14 米。其中桥梁三座:3#桥三跨简支梁桥8m+10m+8m 装配式空心板梁,桥宽,5#桥三跨简支梁桥8m+8m+8m 装配式空心板梁,桥宽,6#桥三跨简支梁桥 8m+8m+8m 装配式空心板梁,桥宽。墩柱为五柱(6#桥)式、及八柱式(3#、5#桥桥)结构,立柱高2m,立柱上方为盖梁,如图1所示。本图尺寸为三号桥盖梁示意图,该盖梁设计尺寸为2460mm×1600mm×1340mm(长×宽×高),设计砼立方米(最大方量),计算以该图尺寸为依据,其他尺寸形式盖梁施工以该计算结果相应调整。 图1 盖梁正面图(单位:cm)

2、设计概况 1、上部结构:采用三跨简支梁桥8m+10m+8m 装配式钢筋混凝土空心板梁,预制吊装。采用桥面连续式,三跨一联。 2、下部结构:桥墩采用排架式桥墩,桥台为轻型桥台,桩基采用直接1000mm钻孔灌注桩,单排布置。 3、桥面铺装:从上至下采用100mm沥青混凝土+防水层1mm+100mmC40钢筋砼。 4、伸缩缝:全桥在0#台、3#台处各设置一道RGC-40型钢伸缩缝,在1#墩、2#墩处各设置一道桥面连续缝。 5、搭板:桥台台后机动车道与非机动车道部分设置长8m的搭板,板厚400mm,材料采用C30钢筋混凝土。 6、桥面设2%横坡,由墩台形成,桥面标高不足部分可由砼铺装层调整。 3、周边施工概况 桥梁南侧施工便道畅通,无任何障碍物。桥墩盖梁施工困难,所以本桥盖梁采用抱箍法施工。本次计算选择3#桥墩盖梁为例,验算盖梁施工中的抱箍应力是否达到施工要求。3#桥墩盖梁为八柱式桥墩,墩柱中心距离为3m,上方盖梁长,宽,高,砼浇筑量为。 二、编制依据 1、星辉路新建工程桥梁施工图纸 2、《公路桥涵施工技术规范》JGJ041-2000 3、《星辉路新建工程岩土工程勘察报告》 4、《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162-2008

桥梁盖梁抱箍法施工方案

桥梁盖梁抱箍法施工方 案 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

盖梁抱箍法施工方案 一、工程概况 某大桥桥梁左幅起讫桩号:K780+~K781+。桥梁跨径组成为:2×(6×20)+3×(5×20)+(62+110+62)+2×25m,桥梁全长。 某大桥桥梁右幅起讫桩号:K780+~K781+。桥梁跨径组成为:2×(6×20)+3×(5×20)+(62+110+62)+(18+20+18)m,桥梁全长。 本桥1#-5#、7#-9#、31#右幅、32#右幅墩墩径为φ,盖梁尺寸为:长()、宽、厚(+)m;6#墩墩径为φ,盖梁尺寸为:长()、宽、厚(+)m;10#、11#、13#-16#、18#-21#、23#-26#墩墩径为φ,盖梁尺寸为:长()、宽、厚(+)m;12#、17#、22#墩墩径为φ,盖梁尺寸为长()、宽、厚(+)m;31#左幅墩墩径φ,盖梁尺寸为长()、宽、厚(+)m。 二、编制依据 (1)《两阶段施工图设计》(第三册)。 (2)《土建工程施工招标文件》。 (3)项目实施性施工组织设计。 (4)我国现行的公路工程设计、施工规范、工程质量评定验收标准及安全技术规程。 (5)我单位的以往类似桥梁施工经验。 三、施工进度计划 计划施工时间:2012年4月15日~2012年6月30日 四、劳动力配置

五、施工方案及主要施工工艺 (1)施工准备 桥墩施工完成后,根据盖梁设计标高返算出抱箍钢带下缘在墩柱的确切位置,并做好标记,以便抱箍准确就位。 为方便盖梁底模的安装,在浇注混凝土时,墩柱顶混凝土标高按比设计标高高5cm控制。 (2)墩柱顶凿毛 待墩柱混凝土达到设计强度的75%以上后,对墩柱顶进行凿毛处理,凿除顶部的水泥砂浆和松弱层,凿毛至新鲜混凝土,并用高压风吹干净。标高控制在比设计标高高3cm左右,以便于安装盖梁底模。 (3)测量放样 在盖梁施工前,对墩柱进行施工测量,作为安装盖梁底模的依据。墩柱施工测量与控制的内容包括:墩柱中心位置测量、立柱顶高程测量。墩柱中心测量采用全站仪进行测量;高程测量是根据施工中设立的临时水准点,用水准仪直接进行,也可以三维坐标控制测量。 (4)盖梁模板加工及安装 模板采用大块整体钢模,选用不小于6mm厚钢板作为面板。要求模板表面平整,尺寸偏差符合设计要求,具有足够的刚度、强度、稳定性,且拆装方便接缝严密不漏浆。

桥梁盖梁抱箍法施工方案

桥梁盖梁抱箍法施工方案(总 17页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目录 一、工程概况 (1) 二、人员、机械准备 (1) 三、施工进度计划 (2) 四、施工准备 (2) 1.技术准备 (2) 2.现场准备 (3) 五、施工方案 (3) 1.总体施工方案 (3) 2.施工准备 (3) 3.施工步骤 (4) 4.抱箍安装、支架搭设、模板安装 (4) 5.钢筋骨架焊接及吊装 (4) 6.混凝土浇筑 (5) 7.拆模养生 (5) 8.盖梁技术指标 (5) 9.施工工艺框图 (7) 六、工程质量保证措施措施 (8) 七、施工安全保证措施 (9) 1.模板的安装和拆除 (9) 2.高处作业 (10) 3.安全预防措施 (10) 八、特殊时期施工保证措施 (11) 1.雨期施工措施 (11)

2.冬季施工保证措施 (13)

一、工程概况 延崇高速公路河北段ZT3标段设计起点桩号为K29+600,终点桩号为K35+150,全长5.55公里,沿线共计盖梁38个。K33+258头炮1号大桥右幅盖梁共计8片;ZK33+364头炮1号大桥左幅盖梁共计10片:K34+628头炮2号大桥右幅盖梁共计10片;ZK34+635.7头炮2号大桥左幅盖梁共计10片。 二、人员、机械准备 主要技术、管理人员表

主要施工机械一览表 三、施工进度计划 本工程计划于2018年3月20日开工至2018年6月30日完工。 四、施工准备 1. 技术准备 (1)试验室试验资料(包括钢筋、水泥、砂、碎石等)。 (2)测量资料(导线点测量记录、水准点测量记录)。

(3)认真调查当地天气情况。 2. 现场准备 (1)相应人员组织安排均己到位; (2)施工机械配备已到位; (3)施工材料已全部到位。 五、施工方案 1. 总体施工方案 盖梁底板应支设在支架上。超过10m方可采用抱箍法,但必须当墩柱混凝土强度达到设计强度标准值得100%后方可进行,并采取夹垫土工布、橡胶板、三合板等有效保护措施,防止损伤混凝土表面,桥台和小于10m的墩柱采用满堂脚手架做盖梁模板支撑。模板均釆用定型钢模板,钢筋采用整体吊装,混凝土采用吊车吊装料斗浇筑。 2. 施工准备 为方便盖梁底模的安装,在浇注混凝土时,墩柱、肋板顶混凝土标高按比设计标高高1~2cm控制。 墩柱、肋板顶凿毛 墩柱、肋板顶混凝土达到设计强度后,对肋板顶(立柱顶)进行凿毛处理,凿除顶部的水泥砂浆和松弱层,凿毛至新鲜混凝土,并用高压水冲洗干净。标高控制在比设计标高高1cm左右,以便于安装盖梁底模。 (3)测量放样 在盖梁施工前,对墩柱、肋板顶进行施工测量,作为安装盖梁底模的依据。墩柱、肋板顶施工测量与控制的内容包括:墩柱、肋板顶位置测量、墩柱、肋板顶高程测量。墩柱、肋板顶测量采用全站仪进行测量;高程测量是根据施工中设立的临时水准点,用水准仪或精密全站仪直接进行控制测量。

盖梁抱箍法施工及计算-4(工字钢

江门市滨江新区规划四路 K0+516.157大桥盖梁抱箍施工方案 编制: 审核: 日期:

盖梁抱箍法施工及计算 目录 第一部分盖梁抱箍法施工设计 一、施工设计说明 二、盖梁抱箍法结构设计 三、主要工程材料数量汇总表 第二部分盖梁抱箍法施工设计计算 一、设计检算说明 二、侧模支撑计算 三、横梁计算 四、纵梁计算 五、抱箍计算

第一部分盖梁抱箍法施工设计图 一、施工设计说明 1、概况 江门市滨江新区规划四路K0+516.157大桥长120米(6×20米),全桥共有5个桥墩,共20条墩柱,墩柱上方为盖梁,共5个盖梁。每个盖梁长25.5572m,宽1.6m,高1.20m的钢筋砼结构,墩柱盖梁施工拟采用抱箍法施工。 图1-1 盖梁正面图(单位:cm) 2、设计依据 (1)交通部行业标准,公路桥涵钢结构及木结构设计规范(JTJ025-86) (2)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范(JTJ025-86)》 (3)《机械设计手册》 (4)《建筑施工手册》(第四版)

(5)桥梁施工经验。 二、盖梁抱箍法结构设计 1、侧模与端模支撑 侧模为为15mm厚的胶合板,背带肋条为10×10cm方木,间距30cm,在竖肋外设2[4槽钢背带。背肋高1.3m;在背带上按间距40cm设φ14的栓杆作拉杆(共3排),在侧模与底模连接处设6×6角钢,角钢与背带平行。 2、底模支撑 底模为钢模,模板厚度为δ2.5mm,设纵向肋条(肋条:3×3cm),肋条间距20cm。在底模下部采用间距30cm的2[8#槽钢,2根槽钢焊接牢固。横梁长2.7m(超出部分作支模、挂网、操作平台用)。盖梁悬出端底模下设三角支架支撑,三角架放在横梁上。横梁底下设纵梁。 3、纵梁 纵梁采用2根I45b工字钢。两根工字钢位于墩柱两侧,中心间距100cm,工字钢间用φ20钢筋对拉连接,间距为3m。工字钢连接处采用高强螺栓与焊接相结合。 (1)、力学性能指标。 查《简明施工计算手册》、《钢结构设计规范》GB50017-2003得I45b工字钢的截面特性(I截面惯性矩;W截面抵抗矩): E=2.6×105MPa;W x=1500.4cm4;I X=33759cm4;A=111.4cm2;S X=887.1cm;[σ]=215MPa;[τ]=125MPa;d=13.5mm,每延米重887.1Kg (2)、梁长27m,位于墩柱两侧。 4、抱箍

抱箍法盖梁施工工艺标准.doc

抱箍法盖梁施工工艺标准 FHEC-QH-51-2007 1、适用范围 抱箍法系采用一定厚度的钢板箍于墩柱上,并通过两者之间的摩阻力来支撑盖梁的一种施工方法,具有结构轻便、加工制作简单、成本低廉的特点,根据墩柱截面形式不同,可分为圆形抱箍、方形抱箍等。 抱箍法主要适用于软土地基地区、地基承载力差、水上施工盖梁、墩柱较高、对墩柱外观要求高d2等不宜采用支架法或预穿牛腿法等情况。 2、编制主要应用标准和规范 2.1中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041-2000 2.2中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 2.3中华人民共和国行业标准《铁路钢桥高强螺栓连接施工规定》TBJ214-92 2.4中华人民共和国行业标准《环境空气质量标准》GB 3095-96 2.5中华人民共和国行业标准《公路工程施工安全技术规程》JTJ 076-95 3、施工准备 3.1技术准备 3.1.1熟悉和分析墩柱的断面形式及几何尺寸,编制抱箍法盖梁支撑施工的单项施工组织设计,向班组进行书面的一级技术交底和安全交底。 3.1.2根据墩身的断面形式及需承担上部结构的重力,进行抱箍设计:包括钢板的厚度、高度的确定,紧固螺栓的个数及规格的选择等。 1抱箍设计 1)初步设计 对于圆形墩柱,抱箍应采用两个半圆形的钢板,通过连接板上的螺栓连接在一起,使钢板与墩身密贴,能够承受一定的重量而不变形,板的高度由连接板上的螺栓个数决定。 抱箍的直径宜大于墩柱直径1cm;对于截面为多边形的墩柱,抱箍应采用1/2墩柱截面形式对称设计。 抱箍内壁宜加垫摩阻力较大的柔性材料,如橡胶垫、麻袋片等,以增加抱箍与墩柱之间的摩擦力。 抱箍须设置足够的厚度的连接板,连接板上的螺栓在竖向上宜布置成两排,螺栓预拉力必须保证抱箍与墩柱间的摩擦力可靠地传递荷载。 2)受力计算 根据“抱箍与墩柱间的最大静摩擦力等于正压力与摩擦系数的乘积”的关系确定出每个螺栓预紧力、螺栓数目,并对抱箍体、工字钢进行验算。 3.1.3荷载预压 抱箍设计完毕后,应进行荷载预压试验。堆载重量为计算上部荷载(包括盖梁模板、钢筋、砼、各种施工荷载等总重。) 3.1.4抱箍安装时必须与墩柱密贴,抱箍的箍身宜采用不设环向加劲的柔性箍身。 3.1.5螺栓布置应尽量可能紧凑,以刚好能满足施工及传力要求为宜。 3.1.6为加强抱箍连接板的刚度并可靠地传递螺栓拉力,在竖直方向上,每隔2~3排螺栓应给连接板设置一加劲板。

盖梁抱箍法施工及计算

盖梁抱箍法施工及计算 目 录 第一部分 盖梁抱箍法施工设计图 一、施工设计说明 二、盖梁抱箍法结构设计 三、盖梁抱箍法施工设计图 四、主要工程材料数量汇总表 第二部分 盖梁抱箍法施工设计计算 一、设计检算说明 二、侧模支撑计算 三、横梁计算 四、纵梁计算 五、抱箍计算 附图 图一、盖梁抱箍法施工设计总图 图二、盖梁抱箍设计图 图三、盖梁抱箍法施工支撑详图 图四、各部件连接、栏杆与工作平台详图 第一部分 盖梁抱箍法施工设计图 一、施工设计说明 1、概况

泸州泰安长江大桥引桥长米(起迄里程为K18+~K19+)。共有24个桥墩,除4#、5#墩为双柱式外,其余各墩为三柱式结构(墩柱为直径的钢筋砼结构),墩柱上方为盖梁。盖梁为长,宽,高的钢筋砼结构,如图1-1。由于引桥墩柱高度较大,最大高度为,除4、5墩及高度较低的墩柱采用搭设支架施工外,其余墩柱盖梁施工拟采用抱箍法施工。引桥盖梁砼浇筑量大,约。 图1-1 盖梁正面图(单位:m) 2、设计依据 (1)交通部行业标准,公路桥涵钢结构及木结构设计规范(JTJ025-86) (2)汪国荣、朱国梁编著施工计算手册 (3)公路施工手册,桥涵(上、下册)交通部第一公路工程总公司。 (4)路桥施工计算手册 人民交通出版社 (5)盖梁模板提供厂家提供的模板有关数据。 (6)西南出海大通道泸州绕城公路泸州泰安长江大桥工程项目施工图设计文件。(7)国家、交通部等有关部委和四川省交通厅、海通公司的规范和标准。(8)我单位的桥梁施工经验。 二、盖梁抱箍法结构设计 1、侧模与端模支撑 侧模为特制大钢模,面模厚度为δ6mm,肋板高为10cm,在肋板外设2[14背带。在侧模外侧采用间距1.2m的2[14b作竖带,竖带高2.9m;在竖带上下各设一条φ20的栓杆作拉杆,上下拉杆间间距2.7m,在竖带外设φ48的钢管斜撑,支撑在横梁上。 端模为特制大钢模,面模厚度为δ6mm,肋板高为10cm。在端模外侧采用间距1.2m 的2[14b作竖带,竖带高2.9m;在竖带外设φ48的钢管斜撑,支撑在横梁上。 2、底模支撑 底模为特制大钢模,面模厚度为δ8mm,肋板高为10cm。在底模下部采用间距0.4m 工16型钢作横梁,横梁长4.6m。盖梁悬出端底模下设三角支架支撑,三角架放在横梁上。横梁底下设纵梁。横梁上设钢垫块以调整盖梁底2%的横向坡度与安装误差。与墩柱相交部位采用特制型钢支架作支撑。 3、纵梁 在横梁底部采用单层四排上下加强型贝雷片(标准贝雷片规格:3000cm×1500cm,加强弦杆高度10cm)连接形成纵梁,长30m,每两排一组,每组中的两排贝雷片并在一起,两组贝雷梁位于墩柱两侧,中心间距253.6cm,贝雷梁底部采用3m

盖梁抱箍法施工方案

盖梁施工专项方案报审表 工程名称:合肥市龙岗路建设工程一标

 二、工程概况 1、项目名称:合肥市龙岗路(包公大道—长乐路)建设工程一标 2、建设地点:安徽省合肥市 3、建设规模:龙岗路建设工程(包公大道-长乐路)一标施工,包公大道-临泉路段,桩号为K0-128.823-K1+473.94,长度为 1.6km(其中

K0+55-K0+706段铁路代建与招标范围详见第八章),城市主干路Ⅰ级,道路红线宽60 m,总投资约1.9亿元。(三)、施工工艺 1、工艺流程 测量放线→立柱抱箍安装→底板模板铺设→钢筋加工安装→侧模安装→混凝土浇筑→保湿养护

a盖梁抱箍法施工

抱箍法盖梁施工 一、施工准备情况 (一)、机械设备配臵 螺栓紧固设备:电动扭矩扳手、千斤顶等。 抱箍钢板加工设备:电焊机、切割机等。 抱箍安装设备:脚手架、工作平台、电动葫芦、吊车等。 安全设备:活动软梯、安全帽、安全带等。 (二)、材料准备 抱箍的制作和盖梁模板的制作均由专业的模板制作厂家完成,并购臵与抱箍配套的高强度螺栓。盖梁施工的模板采用定型钢模拼装。支架采用抱箍配合工字钢和方木、槽钢进行底模支承。 二.抱箍法盖梁工程实施 1施工前提条件 1)设计图纸及文件经过审核。 2)墩柱检测验收已经完成。 3)砼拌和站和砼运送设备已经准备就绪。 2 工序 施工工序:设计抱箍形式→按设计形式制作抱箍→安装钢抱箍→采用预压进行抱箍承载力试验→安装托梁、铺设定型钢底模→复核底模→测定轴线→绑扎盖梁钢筋→支立侧模板→浇盖梁混凝土、养护至拆模强度→拆除抱箍与托梁。 3 盖梁施工技术与工艺 1)墩柱已通过检测与验收。 2)测量队在柱顶放出柱心位臵。 3)本工程所需的抱箍及高强螺栓、各型钢的材质、截面系数等各项指标均应在使用前进行试验,检验合格后方可使用。

4)抱箍支撑系统 根据施工支撑体系(其中支撑体系的总高度为:工字钢高度、支撑槽钢或支撑方木高度、底模高度这几项支撑体系的高度之和)的总高度算出盖梁底模顶面与抱箍顶面的施工高度,在墩柱上定位抱箍时,先根据盖梁底的设计标高减去支撑体系到抱箍顶面的施工高度,加上支架预压时抱箍的沉降高度,即为抱箍的顶面标高,采用挂尺的方法把地面标高引到墩柱上,并在墩柱上标示出抱箍的顶面高程线。在抱箍上墩柱前,对抱箍进行除锈,除去抱箍内侧的铁锈,防止铁锈减弱抱箍与墩柱的摩擦系数,并避免在拆除抱箍后,铁锈影响墩柱的外观,增加不必要的除锈工作。 抱箍上墩柱时,先把墩柱施工时搭设的施工脚手架拆除到架设抱箍的标高位臵,这样可以提前为架设工字钢施工腾出空间,同时为吊装工作提供方便。抱箍吊装时先在施工脚手架上搭设脚手板,为紧固抱箍螺栓提供操作平台。并在地面上先把两片抱箍用螺栓进行初步连接,再用螺栓把抱箍的孔位逐一连接好以后带上螺帽,螺帽的拧紧程度只是把螺帽拧到能看到外帽沿与螺杆相平即可,然后用方木条卡入抱箍之间的缝隙临时楔紧,并在吊装过程中派专人扶持抱箍,防止吊装时抱箍由于晃动刮伤墩柱。然后用钢丝绳穿入抱箍的牛腿顶部用于固定工字钢的螺栓孔内,对称穿入后进行抱箍吊装,吊装方式从墩柱上方把抱箍套在墩柱外侧,并且用人工在墩顶进行辅助定位,加快施工进度。 在进行抱箍紧固时,对每个高强螺栓都平行施加预拉力,即把每侧的十个螺栓都均匀拧到相似的坚固程度,观察抱箍与墩柱的结合面,防止由于不均匀拧紧高强度螺栓引起墩柱受到偏压,造成施工隐患。同时也注意抱箍的各个板面及焊缝的情况,观察有无变形或开裂等情况。 检查好抱箍后,用吊车在抱箍的牛腿上架上工字钢,并在两根工

盖梁施工方案-抱箍法

盖梁施工方案 编制: 审核: 审批: 目录 1 编制说明3 1.1编制依据4 1.2编制原则4 2 工程概况4 2.1设计概况4

2.2气候、水文概况4 2.3主要工程数量5 3 施工计划5 3.1工期计划5 3.2人员计划5 3.3机械设备计划6 3.4材料计划6 4 施工工艺流程7 4.1施工前准备7 4.1.1 场地准备7 4.1.2 技术准备7 4.1.3 材料准备8 4.2支撑施工8 4.3上下通道施工8 4.3.1 上下通道基础施工8 4.3.2 上下通道搭设9 4.4钢筋制作与安装9 4.4.1 钢筋调直9 4.4.2 钢筋剪切10 4.4.3 弯曲10 4.4.4 钢筋绑扎施工10 4.5模板准备、安装及拆除11 4.5.1 模板准备11 4.5.2 模板安装12 4.5.3 模板拆除12 4.6混凝土拌制和运输12 4.7混凝土浇筑及养护13 5 盖梁施工要点控制措施13

6 质量验收要求14 6.1钢筋14 6.2模板14 6.3结构外观15 7 部门职责及控制内容15 8 质量保证措施16 8.1执行交接班制度16 8.2材料试验检验制度16 8.3技术档案制度17 9 安全生产、文明生产措施17 9.1工程设专职安全员17 9.2组织职工学习安全操作规程17 9.3施工中加强安全管理具体措施17 10 工期保证措施18 11 环境保护措施19 12 脚手架计算书(以2#墩为例)19 12.1Φ48钢管立杆检算19 12.3风荷载检算19 13 抱箍体系计算书(以2#墩为例)21 13.1底模钢模检算21 13.2方木检算21 13.3承重分配梁(I14工字钢)计算22 13.4主梁I45A工字钢计算24 13.5抱箍受力验算26 1 编制说明

相关文档