文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 江苏继电保护竞赛试卷-B-200807(答案)

江苏继电保护竞赛试卷-B-200807(答案)

江苏继电保护竞赛试卷-B-200807(答案)
江苏继电保护竞赛试卷-B-200807(答案)

江苏省电力公司2008年继电保护竞赛试卷B

得分:

一、判断题(正确打“√”,错误打“×”,共24题)

1.输电线路光纤分相电流差动保护,线路中的负荷电流再大,一侧TA二次断线时保护不会误动。(√)

2.超高压变压器过励磁时,差动保护的差回路中出现5次谐波电流,过励磁愈严重,5次谐波电流与

基波电流之比也愈大。(×) 3.双母线接线的断路器失灵保护中,可用隔离开关辅助接点启动的双位置继电器来反应断路器所接母

线。(√) 4.在中性点直接接地的系统中,双侧电源线路上发生单相金属性接地,不论系统处在何种状况、不论

接地点在线路何处故障时,接地点总有故障电流存在。(×) 5.当变压器差动保护中的2次谐波制动方式采用分相制动时,躲励磁涌流的能力比其它2次谐波制动

方式要高。(×) 6.变压器接线为YN,d11接线,微机差动保护采用d侧移相方式,该变压器在额定运行时,YN侧一

相TA二次回路断线,三个差动继电器只有一个处动作状态,其余两个因差动回路无电流仍处制动状态。(×)

7.甲线路上装设了超范围允许式距离高频保护,线路外部短路故障时,甲线路中无高频信号。(×)

8.某双侧电源线路的两侧分别装设了检线路无压和检同期的三相重合闸,线路两侧的重合闸后加速保

护均应投入。(×)

9.变压器瓦斯保护的直流电源和其出口跳闸回路应与电气量保护分开,按独立保护配置。(√)

10.正常运行时,发电机机端的三次谐波电压比中性点的三次谐波电压小。这是因为机端的等值容抗比

中性点的大。(×)

11.变压器非电气量保护不应启动失灵保护。(√)

12.某线路上装设了超范围允许式距离保护,当在该线路一侧的断路器与电流互感器间发生短路故障时,

该侧母线保护动作后,应立即停信,以使对侧保护快速动作。(×)

13.数字保护装置的采样频率为1200Hz,则每工频的采样点数是24点。(√)

14.某负序电流滤过器,为要使负序动作电流为3A,则单相通入的电流应是6A。(×)

15.设500Kv系统各元件的序阻抗角为90°,线路一侧的并联电抗器一相发生了匝间短路,则该侧线路

零序电压超前流入电抗器零序电流的相角是270°。(√)

16.高频闭锁式方向纵联保护应用在单相重合闸线路上时,单相跳闸要求收发信机发信。(×)

17.为减小电流互感器的误差,可将两个相同变比的电流互感器串联使用。(√)

18.设A2与A0比相元件的动作方程式为-60°

A相发生瞬时性接地,两侧保护正确动作将A相跳闸线路处非全相运行状态,此时比相元件处于不动作状态。(×) 19.接线为YN,d11的变压器,变比为110/38.5KV,当d侧两相短路通过d侧的短路为9.8KA时,则

YN侧最大相电流为3.96KA。(√) 20.接线为YN,d11的变压器,两侧TA接成星形,微机差动保护采用d侧移相方式,额定运行下YN 侧

保护区内发生单相接地,差动回路最小相电流与最大相电流之比等于0.5。(√) 21.在现场放高频电缆时,高频电缆的长度尽量接近使用频率1/4波长或1/4波长的整数倍。否则高频

电缆的衰耗将增大。(×) 22.断路器失灵保护的电流判别元件的动作和返回时间均不宜大于20ms,其返回系数也不宜高于0.9。

(×)

23.220kv线路保护应按加强主保护、完善后备保护的基本原则配置和整定。(×)

24.对220kv~500kv线路的全线速动保护,规程要求其整组动作时间为20ms(近端故障),30ms(远

端故障,包括通道传输时间)(×)

二、选择题:(共36题)

1.在YN,d11变压器差动保护中,变压器带额定负荷运行,在TA断线闭锁退出的情况下,下

列说法正确的是:(C D)

A、YN侧绕组断线,差动保护不会动作;

B、d侧绕组一相断线,差动保护要动作

C、YN侧TA二次一相断线,差动保护要动作

D、d侧TA二次一相断线,差动保护要动作。

2.220/110/35kV自耦变压器,中性点直接接地运行,下列说法正确的是:(A、C)

A、中压侧母线单相接地时,中压侧的零序电流一定比高压侧的零序电流大;

B、高压侧母线单相接地时,高压侧的零序电流一定比中压侧的零序电流大;

C、高压侧母线单相接地时,可能中压侧零序电流比高压侧零序电流大,这取决于中压侧

零序阻抗的大小

D、中压侧母线单相接地时,可能高压侧零序电流比中压侧零序电流大,这取决于高压侧

零序阻抗的大小;

3.超高压平行双回线ⅠⅡ,Ⅱ线一侧A相断开呈全相运行状态,此时Ⅰ线两侧均有零序电流

存在,就Ⅰ线两侧的零序方向元件来说,正确的是:(B)

A、两侧的零序方向元件均处动作状态

B、两侧的零序方向元件均处不动作状态

C、一侧的零序方向元件处动作状态,另一侧的零序方向元件处不动作状态

4.某超高压线路上装设了超范围闭锁式方向纵联保护,其中采用了跳闸位置停信措施,其作

用是:(B)

A、故障发生在断路器和电流互感器之间时,可使对侧保护快速动作跳闸;

B、本侧I段范围内发生短路故障时,可使对侧保护快速动作跳闸;

C、手合到故障线路时,可使对侧保护快速动作跳闸。

5.接地距离保护中的零序系数K为(B)

A、(Z0-Z1)/3Z0

B、(Z0-Z1)/3Z1

C、(Z0+Z1)/3Z1

6.电力系统发生振荡时(A)

A、系统内某点的电流和电压均作往复性摆动,且电流增大时,电压减小;电压增大时,

电流减小。

B、系统内某点的电流和电压均作往复性摆动,且电流、电压同时增大和减小。

C、系统内某点的电流和电压均发生突变。

D、产生高次谐波。

7.在Y,dll接线变压器的三角形侧发生两相AB短路时,则星型侧C相短路电流为B相短路

电流的(D)

A、2;

B、2/3;

C、1/3;

D、1/2

8.姆欧型相间方向距离继电器在线路正方向上发生单相接地时(A)

A、要动作,但保护范围至少缩短约60%

B、不会动作

C、要动作,保护范围将发生超越

单位:

姓名:

准考证号:

9.变压器励磁涌流中大量存在的是(A)谐波

A、2次

B、3次

C、4次

D、5次

10.方向阻抗继电器引入第二相电压是为了防止(C)

A、距离保护暂态超越;

B、故障点过渡电阻的影响;

C、正方向出口相间短路拒动及反方向两相短路时误动;

11.继电保护要求所用的电流互感器的(A)变比误差不应大于10%。

A、稳态

B、暂态

C、正常负荷下

12.如果阻抗整定值及灵敏角相同,下述阻抗继电器特性,区内故障允许过渡电阻能力最强的

是。(D)

A、透镜型特性阻抗继电器

B、全阻抗特性继电器

C、方向圆特性阻抗继电器

D、四边形特性阻抗继电器

13.在小电流接地系统中,发生单相接地时,母线电压互感器开口三角电压为。(C)

A、故障点距母线越近,电压越高

B、故障点距母线越近,电压越低

C、不管距离远近,基本上电压一样高

14.220KV及以上电压等级的联络线,在线路上发生单相高阻接地故障时(A)

A、应能正确选相并动作跳闸;

B、由于对系统影响较小,可以不要求选相跳闸,但要能延时三跳

15.500KV三相并联电抗器的中性点经小电抗器接地,其主要目的是为(A)

A、减小单相接地故障时潜供电流,加快熄弧;

B、降低线路接地故障时的零序电流;

C、防止并联电抗器过负荷。

16.自藕变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生接地故障时(A)

A、中压侧出现过电压;

B、高压侧出现过电压;

C、高、中压侧均出现过电压;

17.两只装于同一相且变比相同、容积相等的管型电流互感器,在二次绕阻串联使用时。(C)

A、容量和变比都增大一倍;

B、变比增大一倍,容量不变;

C、变比不变,容量增大一倍。

18.比较具有比率制动特性的差动元件动作灵敏度,应该是。(C)

A、初始动作电流最小者,动作灵敏度高;

B、拐点电流最大者,动作灵敏度高;

C、当它们的比率制动系数及拐点电流均相同时,初始动作电流小者,动作灵敏度高。

19.小电流接地系统中的电压互感器开口三角绕组的单相额定电压为。(B)

A、100/3 V

B、100/3V

C、100V

20.高压线路单相接地故障,单相跳闸后,重合闸时间的整定比相间故障三相跳闸后重合闸时

间整定长,这是由于(B)

A、有接地电阻的影响;

B、潜供电流的影响;

C、接地电流大的影响。

21.三绕组自耦变压器,中压侧同时向高压侧,低压侧送电时容易过负荷的(C)

A、中压侧绕组;

B、低压侧绕组;

C、公共绕组。

22.我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是。(C)

A、直接接地方式。经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式;

B、不接地方式。经消弧线圈接地方式和经小电阻接地方式;

C、直接接地方式。经消弧线圈接地方式和不接地方式。

23.系统频率降低时,可以通过(C)的办法使频率上升。

A、增加发电机励磁,降低功率因数;

B、投入大电流联切装置;

C、增加发电机有功出力或减少用电负荷。

24.按对称分量法,A相的正序分量可按(B)式计算。

A、F

A1

=(aF

A

+a2F

B

+F

C

)/3

B、F

A1

=(F

A

+aF

B

+ a2F

C

)/3

C、F

A1

=(a2F

A

+aF

B

+ F

C

)/3

25.对于超范围闭锁式方向纵联保护,高频通道在A相上,其通道衰耗与有关状态有关,下列

说法正确的是: (AC)

A、线路一侧断路器三相断开时,通道衰耗将增大;

B、当B、C相接有其他高频通道的加工设备时,通道衰耗将减小;

C、线路两侧A相断路器断开时,不影响通道衰耗值。

26.在超范围闭锁式方向纵联保护中设置了远方起动措施,其所起作用是:(AB)

A、可方便地对高频通道进行试验;

B、可防止区外短路故障时一侧起动元件因故未起动造成保护的误动;

C、可防止单侧电源线路内部短路故障时保护的拒动。

27.某超高压降压变装设了过励磁保护,引起变压器过励磁的可能原因是: (CDE)

A、变压器低压侧外部短路故障切除时间过长;

B、变压器低压侧发生单相接地故障非故障相电压升高;

C、超高压电网电压升高;

D、超高压电网有功功率不足引起电网频率降低;

E、超高压电网电压升高,频率降低。

28.当一次电流过大电流互感器饱和时,稳态下二次电流的波形特点为: (ABCD)

A、含有二次、三次谐波分量;

B、波形缺损,数值下降;

C、从(-)到(+)过零点提前;

D、从(+)到(-)过零点提前;

E、含有非周期分量。

29.变压器空载合闸时有励磁涌流出现,其励磁涌流的特点为: (ABCE)

A、含有明显的非周期分量电流;

B、波形出现间断、不连续,间断角一般在65℃以上;

C、含有明显的2次及偶次谐波;

D、变压器容量愈大,励磁涌流相对额定电流倍数也愈大;

E、变压器容量愈大,衰减愈慢。

30.距离保护振荡闭锁采用短时开放保护,其目的是:(BC)

A、为有效防止系统振荡时距离保护误动;

B、为防止振荡过程中系统中有操作,导致开放保护引起距离保护误动作;

C、防止外部故障切除紧接系统发生振荡引起保护误动。

31.变压器空载合闸或外部短路故障切除时,会产生励磁涌流,关于励磁涌流的说法正确的是:

(BDE)

A、励磁涌流总会在三相电流中出现;

B、励磁涌流在三相电流中至少在两相中出现;

C、励磁涌流在三相电流中可在一相电流中出现,也可在两相电流中出现,也可在三相电流中出现;

D、励磁涌流与变压器铁芯结构有关,不同铁芯结构的励磁涌流是不同的;

E、励磁涌流与变压器接线方式有关。

32.高、中、低侧电压分别为220KV、110KV、35KV的自耦变压器,接线为YN,yn,d,高压侧与

中压侧的零序电流可以流通,就零序电流来说,下列说法正确的是: (BCD)

A、中压侧发生单相接地时,自耦变接地中性点的电流可能为0;

B、中压侧发生单相接地时,中压侧的零序电流比高压侧的零序电流大;

C、高压侧发生单相接地时,自耦变接地中性点的电流可能为0;

D、高压侧发生单相接地时,中压侧的零序电流可能比高压侧的零序电流大。

33.下列情况中出现2次谐波的是: (BCD)

A、超高压变压器铁芯严重饱和时,励磁电流中含有较多的2次谐波电流;

B、电力系统严重故障短路电流过大,致使电流互感器饱和,二次电流中会出现2次谐波分量;

C、变压器空载合闸时,励磁电流中含有2次谐波分量电流;

D、发电机励磁绕组不同地点发生两点接地。

34.某超高压单相重合闸方式的线路,其接地保护第II段动作时限应考虑: (ABC)

A、与相邻线路接地I段动作时限配合;

B、与相邻线路选相拒动三相跳闸时间配合;

C、与相邻线断路器失灵保护动作时限配合;

D、与单相重合闸周期配合。

35.就继电保护装置来说,检测到谐波电压或谐波电流的情况,正确的说法是: (BC)

A、变压器过电压时会出现3次、5次谐波电流,并且过电压越高的时候5次谐波的含量也越高;

B、变压器低频运行,会出现3次、5次谐波电流;

C、电流互感器饱和时,二次电流中会出现2次、3次谐波电流;

D、变压器空载合闸时,励磁涌流中主要含有2次谐波分量,同时也有一定量的3次谐波电流分量。

36.微机保护中采用的全周积分算法,其正确的是: (AC)

A、有滤去高次谐波电流的作用,并且随采样点数的增大滤波作用也增大

B、有一定抑制非周期分量的作用,但作用并不十分明显;

C、计算出的电压或电流值随采样频率的增高,正确度也相对增大

三、问答题:(包括计算题、问答题、绘图题和事故分析题,共17题)

1.《继电保护和安全自动装置技术规程》要求220kV线路保护应加强主保护,所谓加强主保

护是指什么?

答:

1、全线速动保护的双重化配置。

2、每套主保护功能完善,线路内发生的各种类型故障均能快速切除。

3、对要求实现单相重合闸的线路,应具有选相功能

4、当线路正常运行时,发生不大于100Ω电阻的单相接地故障,应有尽可能强的选相能力,并能正确

跳闸。

2.一般情况下,对于220kV~500kV线路,试写出三种保护,其动作时应传输远方跳闸命令。答:

1、1个半段路器接线的断路器失灵保护动作。

2、高压侧无断路器的线路并联电抗器保护动作。

3、线路过电压保护动作。

4、线路变压器组的变压器保护动作。

5、线路串补保护动作且电容器旁路断路器拒动或电容器平台故障。

3.什么是电力系统安全自动装置?举出5种以上的电力系统安全自动装置。

答:

电力系统安全自动装置是指在电网中发生故障或出现异常运行时,为确保电网安全与稳定运行,起控制作用的自动装置。

如; 自动重合闸、备用电源或备用设备自投、自动切负荷、低频和低压自动减载、电压事故减出力、切机、电气制动、水轮发电机自启动和调相改发电、抽水蓄能机组由抽水改发电、自动解列、失步解列、自动调节励磁等。

4.某双侧电源甲乙输电线上装设了超范围闭锁式纵联保护,当甲侧的收信机发生故障收不到

信号时,试分析保护行为?

答:超范围闭锁式纵联保护发信转为停信条件为信机故障收不到信号,所以一经发信就不能停信,于是保护行为。

1)甲侧区外、乙侧区外发生故障时,保护不会发生误动。

2)内部故障时,甲侧不能停信。两侧保护将发生拒动。

5.某线路一侧送出有功功率P、受进容性无功功率Q,若将该侧的U C、I A,视作U2,I2,加于

该侧的负序方向元件上,试分析该负序方向元件的行为?

答:

1)负序方向元件动作特性:

2)该侧、相位关系(电流从母线流向线路作为正方向):与同相位,Q 滞后90o,所以滞后。的相角,在0 o到90 o范围内。

3)作A ,B ,C,相量关系

4)结论:处动作状态

6.某电流互感器一次侧通入正弦交流电流I1,二次侧在纯电阻负载下测得的电流为I2,在不计

二次绕组漏抗及铁芯损失的情况下,若测得的相角误差为7o,试求此时的变比误差ε。答:作出电流互感器相量关系如下:

'

21

cos

I Iδ

=

'

211

11

cos

=cos1cos710.75%

I I I

I I

δ

εδ

-

∴==-=?-=-

变比误差

7.某220kV母线正序等值标么阻抗为0.018(基准容量100MVA),若该母线单相接地短路电流

为5kA,当基准电压取额定电压的1.05倍,试求该110kV母线系统的等值零序标么阻抗。

答:(1)

3

123

k

I

X X X

=?

++

∑∑∑

02120.0180.0140

X X

∴==?=

∑∑

8.某负序电流元件,AB相间通20A正弦电流时刚好动作,如仅A相通正弦电流、则通入多少

电流该元件正好动作?

答:该负序电流元件的动作电流为:

2.0

20

p

I A

=

通单相时的动作电流为

2.0

33

op p

I I

==?=

或34.64

op

I A

==

9.某输电线路一侧的相间、接地距离保护中,在接线中假设主电流互感器的零线接触不良造

成开断,试分析该距离保护的行为?

答:(1)对相间距离:无影响

(2)对接地距离的影响,测量阻抗

3

m

U

Z

I K I

?

?

?

?

=

+

01

1

()

3

Z Z

K

Z

-

=

U2

I Q I R

U(基准) I

当零线断开时,测量阻抗变为'

M U Z I ?

?

?

?

=

在同一地点发生接地故障时,有'

M Z >m Z

即测量阻抗增大了,故保护区缩短

10. 某母线一条220kV 传输线如下图所示,设在K 点发生了短路故障,试说明保护的行为

答:

(1)该故障在I 母线差动保护范围内,所以该母差保护动作,跳开该母线上所有开关。

(2)母差保护动作后:

如果线路保护中是超范围闭锁式纵联保护,则应停信。

如果线路保护中是超范围允许式纵联保护,则应发信,以便使对侧保护快速动作。 如果线路保护为光纤纵差保护,则纵差保护不动,对端后备保护动作

11. 某系统主接线如下图所示,系统阻抗、线路阻抗如图中所示,试确定距离保护1、2、3、4

中I 段方向阻抗是否需经振荡闭锁控制?

答:

系统综合阻抗为:

Z11=2+30+50+9=91

振荡中心在Z11/2处,即91/2=45.5Ω,振荡中心在NP 线路靠近N 侧的45.5-(30+2)=13.5Ω处 ● 1、2保护中的I 段:不需要振荡闭锁控制 ● 3保护中的I 段:需振荡闭锁控制

● 4保护中的I 段:按整定阻抗85%计算。保护区为50*85%=42.5Ω,保护区伸到离N 母线处

50-42.5=7.5Ω,振荡中心在I 段保护区内,故需振荡闭锁控制。

12. 如图所示,某110Kv 系统的各序阻抗为:X ∑1=X ∑2=j5Ω,X ∑0=j3Ω,母线电压为115KV ;P

级电流互感器变比为1200/5,星形连接,不计电流互感器二次绕组漏阻抗、铁芯有功损耗;

不计二次电缆电抗和微机保护电流回路阻抗,若Z

L =4Ω,K 点三相短路时测得TA 二次电

流稳态电流为54.8A ,TA 不饱和时求: (1)K 点单相接地时稳态下TA 的变比误差ε; (2)k 点单相接地时稳态下TA 的相角误差δ;

答:

K 点三相短路电流为

A

I K

1327910

5

31153

)

3(=??=

折算到期二次侧,

A

I k

3.555

/120013279)()

3(==

二次

K 点单相短路电流为

A

I k

1532233

5510

)3/115(3

)

1(=?++?=

折算到二次,

A

I k

8.635

/120015322)()

1(==

二次

求TA 励磁阻抗Xu

Ω

=-=

=+?

∴=+5.291

)8

.543.55(48.5443.558

.54)

(2

)

3(u u

u u

L u

K

X jX

jX

jX

Z jX

I 解得:二次

(1) K 点单相接地时ε

TA 二次负载阻抗R=4×2=8Ω A

j j I ?∠=+?

=∴2.156.615

.2985.298.632

%

45.38

.638

.636.61-=-=

ε

(2) K 点单相接地时的相角误差

δ=15.2○

30∠80oΩ 50∠80oΩ 9∠80oΩ

2∠80oΩ

13.在输电线采用光纤分相电流差动保护中,回答下列问题:

(1)短路故障时,如另一侧起动元件不起动,有何现象发生?

(2)在各种运行方式下线路发生故障(含手合故障线),采用何措施使两侧保护起动?

答:

(1)设A侧起动元件动作,B侧起动元件不动作。

●内部故障时:B侧不发差动元件动作信号,当然A侧收不到B侧的差动信号,虽A侧起动元件动

作,但A、B、C三相差动不出口,于是内部故障时保护拒动。(1分)●外部故障时:A侧差动元件动作,起动元件动作,向B侧发差动作允许信号,只是A侧收不到对

侧差动动作信号,A侧保护不出口,故不发生误动作。但A侧差动元件处动作状态,是一种危险的状态。(1分)

(2)从原理看:要保证保护正确动作,不论是线路内部,外部故障,也不论故障类型,两侧起动元件必须起动。措施如下:

●采用灵敏的带浮动门槛的相电流突变量起动元件(线路一侧无电源,该侧变压器中性点接地时,将

不能起动)(2分)

●零序电流起动元件,保证高阻接地时也能起动(2分)

●低电压起动,起动方式为:收到对侧起动信号,同时本侧低电压(相电压或线电压),两条件满足

就起动。这可保证线路一侧无电源本线故障时该侧起动。(2分)●手合故障线,只要对侧三相开关断开、同时收到合闸侧发来的起动信号,则断开侧保护起动。这可

保证合闸保护快速切除故障。(2分)

14.某降压变容量SN=40MV A,YN,d11接线,电压变比为115/6.3KV,YN侧TA变比为300/5,

低压侧TA变比3000/5,微机差动保护采用d侧移相方式,差动保护接线如图所示,当在”X”

处断开,将A相高、低压侧TA一次侧串联,如图所示通入900A正旋交流电流,取YN侧

为基本侧,求A相差动回路电流。答:

(1)计算电流平衡系数

●一次额定电流:

110KV侧:A

I

N

8.

200

115

3

10

403

1

=

?

?

=

6.3KV侧:A

I

N

7.

3665

3.6

3

10

403

2

=

?

?

=

●进入差动回路电流:

110KV侧:A

I

N

35

.3

5/

300

8.

200

1

=

=

6.3KV侧:A

I

N

11

.6

5/

3000

7.

3665

2

=

=

●电流平衡系数:

110KV侧:1

1

=

D

K

6.3KV侧:55

.0

11

.6

35

.3

2

=

=

b

K(2分)

(2)高压侧进入差动回路电流

A

I

a

10

5/

300

900

3

1

5/

300

900

=

?

-

=(3分)

(3)低压侧进入差动回路电流

A

I

a

866

.0

)0

5/

3000

900

(

3

1

'-

=

-

-

=(3分)

(4)计算差动回路电流

A

I

k

I

I

a

b

a

dA

52

.9

866

.0

55

.0

10

'

2

=

?

-

=

+

=(2分)

15.继电保护装置安装在控制室内,如何实现等电位接地网,请根据GB/T14285《继电保护和

安全自动装置技术规程》的规定,用文字和连接示意图说明之。

答:

为了保障人身和设备的安全以及满足继电保护对电磁兼容的要求,通常将设备的外壳及二次回路电缆的屏蔽层接地,要求在发电厂、变电所控制室内建立起等电位接地网,以便很好地与厂、站公共接地网直接联接。根据GB/T14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》中的要求。

(1)装设静态保护和控制装置的屏柜地面下宜用截面不小于100mm2的接地铜排直接连接构成等电位接地母线。接地母线应首末可靠连接成环网,并用截面不小于50mm2、不少于4根铜排与厂、站的接地网直接连接。

(2) 静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。屏柜上装置的接地端

子应用截面不小于4mm2多股铜线和接地铜排相连。接地铜排应用截面不小于50mm2的铜排与地面下的等电位接地母线相连。

16. 3/2母线接线方式。当线路L1上发生故障时(如图所示)对重合闸和断路器失灵保护有什么要

求。

答:

对于单母或双母接线方式的线路保护在发跳闸命令时,只跳一个断路器,重合闸也只重合这个断路器。如果这个断路器失灵,则起动断路失灵保护动作跳该断路器连接的母线上所有的断路器。但对3/2母线接线方式(图1)的线路保护,就有与上述不同的要求。现用图1说明如下:

在线路L1发生故障时,线路保护发跳闸命令时,要跳两个断路器1,4,重合闸动作也要重合这两上个断路器。因此,就有重合的顺序问题,这样重合闸应按断路器设置,而且,每个断路器还要配置断路失灵保护。

(1)、断路器跳闸失灵的问题:

当线路L1发生故障时,线路保护要跳断路器1,4,如中断路器4跳闸后,断路器1失灵,则1断器失灵,则1断路器失灵保护应将I 母上所有断路器,如图中断路器2,3跳闸。如断路器4失灵,在断路器1跳闸后,4断路器失灵保护将断路器7跳闸。可见,凡边断路器(如图中断路器1、2、3、7,8,9,)失灵,边断路器失灵保护跳边断路器所在母线上所有断路器和中断路器;凡中断路器失灵,中断路器失灵保护跳与其连接的两个边断路器。而且要考虑在3/2母线接线方式时某一线路发生短路故障,如出现边断路器或中断路器失灵拒动,则一方面启动失灵保护,跳开与失灵断路器有电气联系的所有断路器。同时要传送远方跳闸信号,使线路对侧断路器跳闸切处故障。

(2)、重合闸的重合顺序问题:

当线路L1发生故障时,线路保护跳动1,4断路器后,重合闸装置动作,如先合断路器4,且重合在线路永久故障上,线路保护再跳断路器4,此时,万一断路器4失灵,断路器4的失灵保护将断路器7跳开,这会影响线路L4正常运行。如先合断路器1也是重合在线路永久故障上,线跌保护再跳断路器1,此时,万一断路器1失灵,断路器1的失灵保护将I 母上所有与其连接的断路器如图中2,3都

跳开,由于断路器4没有合,所以线路L4运行不受影响。可见,在线路保护跳开两个断路器后,应先合边断路器,如重合成功后,再合中断路器。

17. 对于距离保护,当采用线路电压互感器时应注意哪些问题? 答:

在线路合闸于故障线路时,在合闸前后电压互感器(TV )都没有电压。方向型阻抗继电器将不能动作。为此,应有合于故障线路的保护措施。

在线路两相运行时,断开相电压很小,但有零序电流存在,导致断开相的接地距离继电器可能持续动作。因此,每相接地距离继电器都应配置该相的电流元件。

在故障相单相跳闸进入两相运行时,故障相上储存的能量,在短路消失后不会立即释放掉,而会在线路电感、并联电抗器的电感和线路分布电容间振荡而逐渐衰减,其振荡率接近50HZ 衰减时间常数

相当长,所以,两相运行的保护最好不反映断开相的电压。

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80分) 一、填空题(每题1分,共20分) 1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应大于1兆欧 姆。 2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措施为母差保 护接远跳。 3 4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者又可以分为同轴5 6 7 8r 9 10 11 12 修正法、GPS控制采样时钟同步法。 13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧断开保护 出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。 14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。 15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的其它开关 外,还应联跳该主变各侧开关。 16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、 保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、 电平表实际上也是电压表,它不是以V 为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻度的,一般电 平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775V 为基准值而刻度的。 18、 220kV 电压互感器二次变比是2200。三次变比是3/2200。 19、 按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值与应执行 定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。 20、 某220kV 变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV 线路新间隔,原有 二、1234、一台微机变压器保护用于Yyd 接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A ) (A )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小; (B )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大; (C )动作值一样。 5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的 UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、

继电保护试卷(试题、答案)教学文稿

继电保护试卷(试题、 答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简 答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; ( 密 封 线 内 不 答 题 )

7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一.判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行 的稳定性。 ( √) 2.继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值 进行比较。( ×) 3.电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动 作。 ( √ ) 4.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 (×) 5.电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序 分量。 (× ) 6.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非 故障相对地电容电流之和。 (× ) 7.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。 (×) 8.长线路的测量阻抗受故障点过渡阻抗的影响比短线路大。 (×) 9.电流比相式母线保护动作判断只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 (√) 10.对于中性点非直接接地电网,母线保护采用三相式接线。 ( × ) 11.平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自动退出工作。 (√ ) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 (×)

常州继电保护竞赛试卷

姓 名 分 数 注意事项:1、答卷必须使用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不能使用铅笔或红笔; 2、本份试卷共6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 20分) 1. 大接地电流系统与小接地电流系统划分标准之一是零序电抗X 0与正序电抗X 1的比值,满足X 0 / X 1( C )且R 0 / R 1≤1的系统属于小接地电流系统。 A .大于5 B .小于3 C .小于或等于3 D. 大于3 2. 输电线路中某一侧的潮流是送有功、受无功,它的电压超前电流为 ( D ) A .00~900 B .900~1800 C .1800~2700 D .2700~3600 3. 线路发生两相金属性短路时,短路点正序电压U 1K 与负序电压U 2K 的关系为 ( B )。 A .U 1K >U 2K B .U 1K =U 2K C .U 1K <U 2K 4. 微机保护一般都记忆故障前的电压,其主要目的是(B )。 A .事故后分析故障前潮流 B .保证方向元件、阻抗元件动作的 正确性 C .微机保护录波功能的需要 5. 110kV 某一线路发生两相接地故障,该线路保护所测的正序和零序 功率的方向 是(C )。 A .均指向线路 B .零序指向线路,正序指向母线 C .正序指向线路, 零序指向母线 D .均执行母线 6. 超范围允许式纵联保护,本侧判断为正方向故障时,则向对侧发送 ( C

) 信号。 A.跳闸B.闭锁C.允许跳闸 7. 线路断相运行时,高频零序,负序方向保护的动作行为与电压互感 器 的 所 接 位 置 有 关 ,在(A)时且接在线路电压互感器的不会动作。 A.本侧一相断路器在断开位置B.对侧一相断路器在断开位 置 C . 两 侧 同 名 相断路器在断开位置 8. 闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是:高值起动元件起动后,( B )A.正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到闭锁信号 B.正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又 消失C.正、反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号 D.正方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失 9. 双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母联电流互感 器 之 间 时 出 现 动 作 死 区 此 时应该(B ) A.启动远方跳闸B.启动母联失灵(或死区)保护C.启 动 失 灵 保 护 及 远 方 跳 闸10.在Y-△/11接线的变压器的△侧发生两相短路时,Y侧的(B ) 电 流

继电保护调考竞赛题库自己整理版1500题

竞赛调考题库汇总

——400道判断题 一级: 1.继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件都不得在无保护的状态下运行。(√) 2.在10kV输电线中,单相接地不得超过3h。(√) 3.凡接触现场运行的继电保护装置、安全自动装置及二次回路的所有人员,不论其所属专业,都必须遵守《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。(√) 4.只要电压或电流的波形不是标准的正弦波,其中必定包含高次谐波。(√) 5.纯电阻电路中,各部分电流与电压的波形是相同的。(√) 6.电压互感器二次回路至少一点接地。(×)只能一点接地。 7.差动保护能够代替瓦斯保护。(×)不能代替 8.不履行现场继电保护工作安全措施票,是现场继电保护习惯性违章的表现。(√) 9.不重要的电力设备可以在短时间内无保护状态下运行。( ×)任何电力设备都不得在无保护的状态下运行。 10.继电保护自动装置盘及其电气设备的背面接线侧应由继电人员清扫。( √) 11.所有电压互感器(包括保护、测量、自动励磁调整等)二次侧出口均应装设熔断器或快速小开关。( ×)开口三角不得装熔断器 12.继电保护专业的“三误”是指误碰、误整定、误接线。( √) 13.变压器瓦斯保护的保护范围不如差动保护大,对电气故障的反应也比差动保护慢。所以,差动保护可以取代瓦斯保护。( ×)不能代替 14.大电流接地系统线路断相不接地,所以没有零序电流。( ×)有零序电流 15.电力系统对继电保护最基本的要求是它的可靠性、选择性、快速性和灵敏性。( √)

16.电流互感器“减”极性标志的概念是:一次侧电流从极性端流入,二次侧电流从极性端流出。( √) 17.电流互感器的变比误差与其二次负载阻抗无关。( ×)有关 18.电力变压器正、负、零序阻抗值均相等而与其接线方式无关。( ×)有关 19.电流互感器变比越小,其励磁阻抗越大,运行的二次负载越小。( ×)励磁阻抗越小 20.在交流二次电压回路通电时,必须可靠断开至电压互感器二次侧的回路,防止反充电。( √) 21.电流互感器二次侧不得开路,电压互感器二次侧不得短路。( √) 22.只要电源是正弦的,电路中的各部分电流及电压也是正弦的。( ×) 23.静止元件(线路和变压器)的负序和正序阻抗是相等的,零序阻抗则不同于正序或负序阻抗;旋转元件(如发电机和电动机)的正序、负序和零序阻抗三者互不相等。( √) 24.控制熔断器的额定电流应为最大负荷电流的2倍。( ×) 25.检修继电保护的人员,在取得值班员的许可后可进行拉合断路器和隔离开关操作。( ×) 26.发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以频率不同。( ×) 27.当电压互感器二次星形侧发生相间短路时,在熔丝或自动开关未断开以前,电压回路断相闭锁装置不动作。( √) 28.母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。( √) 29.静态继电保护装置的跳闸、信号等外电路要经过触点过渡或光耦合隔离。(√) 30.静态继电保护装置与外部设备相连,应有一定的屏蔽措施。(√) 31.跳闸出口中间继电器起动电压只要低于直流额定电压的70%即可。(×)不得低于 32.电力系统稳定分为静态稳定、暂态稳定和动态稳定。(√) 33.运行电压过低,容易使系统发生静稳定破坏。(√) 34.根据继电保护反错要求,在装设接地铜排时必须将保护屏对地绝缘。(×)接地 35.微机保护屏(柜)应设专用接地铜排,屏(柜)上的微机保护装置的接地端子应接到屏(柜)上的接地铜排,然后与控制室接地线可靠连接接地。(√)

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

推荐 国家电网继电保护调考竞赛题库----填空题

继电保护专业题库 ——400道填空题 1.作业人员因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应重新学习《安规》,并经考试合格后,方能 恢复工作。 2.所谓运行中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的 电器设备。 3.电力系统中性点接地方式有:中性点直接接地系统、中性点经消弧线圈接地系统、中性 点不接地系统。 4.接地故障时零序电流的分布与零序等值网络状况有关,而与正、负序等值网络的变化无关。 5.接地故障时,零序电流与零序电压的相位关系只与变电所和有关支路的零序阻抗角有关,而与故 障点有无过渡电阻无关。 6.三极管的工作状态分为三个区域,即放大区、截止区和饱和导通区。 7.逆变电源的关键部分是逆变器,优点是降低功率损耗,提高装置的抗干扰能力。 8.微机保护程序自检常采用两种方法即:累加和校验和循环冗余码(CSC)校验。 9.在全部停电或部分停电的电气设备上工作保证安全的技术措施有:停电、验电、装设接地 线、悬挂标识牌和装设遮拦。 10.保护装置二次线变动或更改时,严防寄生回路存在,没有用的线应拆除。 11.继电保护试验用仪表精度应高于0.5 级,电压用高内阻仪表,电流用低内阻仪表。 12.在更换变压器后差动回路应带负荷测相量,测之前要停用差动保护。 13.断路器最低跳合闸电压应不低于30%额定电压,不高于65%额定电压。 14.电力系统故障动态记录的主要任务是记录系统大扰动如短路故障、系统振荡、频率崩溃、 电压崩溃等发生后有关系统电参量的变化过程。 15.微机保护装置对直流电源的允许偏差范围是-20%~+10%之间,纹波系数不大于5%。 16.电流互感器本身的测量误差是由于励磁电流的存在。 17.铁芯损耗包括涡流损耗和磁滞损耗。 18.电流互感器运行中误差过大主要因为铁芯饱和和二次负载过大。 19.电流互感器的误差包括变比误差和角度误差。 20.220KV系统时间常数一般小于60ms ,500KV系统时间常数在80-200ms之间。 21.纵联保护的信号分为:闭锁信号、允许信号和跳闸信号。 22.电力载波纵联保护简称高频保护。 23.NP为电平的非法定计量单位1NP=8.686dB。 24.调制分调频和调幅两种,检波也叫解调。 25.继电保护高频通道对阻波器接入后的分流衰耗在阻塞频带内一般要求不大于2dB。 26.阻波器应该能长期承受这条输电线路的最大工作电流所引起的热效应和机械效应。

继电保护竞赛试卷B

江苏省电力行业<<继电保护>>技能竞赛理论试卷 B卷 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔 。 3.本份试卷共 4 道大题,满分 100 分,考试时间 150 分钟。 1、 选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共 30题) 1、按照对称分量法,C相的正序分量可按F C1可按()式计算。(αj120°) A、F C1=(αF A+α2F B+ F C)/3 B、F C1=(α2F A+ F B+αF C)/3 C、F C1=( F A+α2F B+αF C)/3 2、继电保护试验用仪器的精度及测量二次回路绝缘表计的电压等级应为( )。 A、1级及1000V B、0.5级及1000V C、3级及500V 3、在50Hz系统中,如果采样频率fs=1200Hz,则每个工频周期采样(A)。 A、24次 B、20次 C、12次 4、如果系统振荡时阻抗继电器会误动,该继电器的动作行为是在每一个振荡周期中()。 A、动作返回一次 B、动作返回两次 C、多次动作返回 5、如果对短路点的正、负、零序综合电抗为X1Σ、X2Σ、X0Σ,则两相接地短路时的复合序网图是在正序序网图中的短路点K1和中性点H1间串入如( )式表达的附加阻抗。 A、X2Σ+X0Σ B、X2Σ C、X2Σ//X0Σ 6、小接地电流系统中发生单相接地,不计及电容电流影响时( )。 A、故障点离母线越近,母线TV开口三角电压越高 B、故障点离母线越远,母线TV开口三角电压越高 C、母线TV开口三角电压与故障点远近无关 7、变压器纵差保护中设置差动速断电流元件的主要原因是()。 A、提高差动保护的动作灵敏度

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模试验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V

B. 1000V C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B. 拒动一次 C. 不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C. 远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间()

A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系 B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端 子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流 互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应 ()。

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

最新继电保护竞赛试题

托电公司知识技能竞赛考试试题 继电保护专业(笔试题) 一、 选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。 (A)3n 次;(B)3n +1次;(C)3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U · · · ===A B C 00;(B) U I I · · · ===A B C 00; (C) I I I U U · · · · · ===A B C B C 0 ;(D) I I I · · · ==A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y ,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U · · ° =a A j60e ;(B) U U ·· ° =ab AB j30e ;(C) U U ·· ° =ab AB j0e ;(D) U U ·· ° =a A j0e 。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B ) (A)-0.2~0.3;(B )-0.3~0.3;(C)-0.4~0.4;(D)-0.5~0.5。 7、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合的方法。 8、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。 (A)25dB ;(B)1.5dB ;(C)8.686dB ;(D)9dB 。 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应 在保护的交流输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。 10、来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(U a 、U b 、U c 、U n )和电压互感器三次侧的2根开关场引入线(开口三角的U L 、U n )中的2个零相电缆U n ,( B )。 (A)在开关场并接后,合成1根引至控制室接地;(B)必须分别引至控制室,并在控制室接地;(C)三次侧的U n 在开关场接地后引入控制室N600,二次侧的U n 单独引入控制室N600并接地;(D)在开关场并接接地后,合成1根后再引至控制 室接地。

继电保护竞赛试题

托电公司知识技能竞赛考试试 题 继电保护专业(笔试题) 一、 选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。 (A)3n 次;(B)3n +1次;(C)3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U · · · ===A B C 00;(B) U I I · · · ===A B C 00; (C) I I I U U · · · · · ===A B C B C 0 ;(D) I I I · · · ==A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y ,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U · · ° =a A j60e ;(B) U U · · ° =ab AB j30e ;(C) U U · · ° =ab AB j0e ;(D) U U · · ° =a A j0e 。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B ) (A)-~;(B )-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合的方法。 8、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。 (A)25dB ;(B);(C);(D)9dB 。 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流 输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。 10、来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(U a 、U b 、U c 、U n )和电压互感器三次侧的2根

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

继电保护试卷3(试题、答案1-7)

华南理工大学广州学院 2011–2012学年度第二学期期末考试 《继电器保护原理课程》试卷(C卷答卷) 学校:专业层次:本科 学号:姓名:座号: 注意事项:1.本试卷共五大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2.考前请将密封线内各项信息填写清楚; 、所有试卷 、试卷内容 (√) ) (×) ×) 8.能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。(×) 9.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时无电压死区。(√) 10.发电机纵差保护的保护范围为发电机的定子绕组,不包括起引出线。(×) 11.对于反应零序电压的发电机定子绕组单相接地保护,故障点越靠近发电机定子绕组中性点接地时,保护的灵 敏度越高。(×) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。(×) 13.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。(×) 14.在微机保护中采样和采样保持是分别由不同模块电路来实现的。(×) 15.长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大。(×)

二. 单项选择题(每题1分,共10分) 1. 我国继电保护装置型式发展先后经历了五个阶段,其顺序依次是(C )。 (A) 机电型、晶体管型、整流型、集成电路型、微机型; (B) 机电型、整流型、集成电路型、晶体管型、微机型; (C) 机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型。 2. 对900 接线的功率方向继电器,若线路短路阻抗角为,L ?则三相短路时保护测量阻抗角k ?为(B ) (A )L ?-090(B)L ?(C))90(0 L ?-- 3. 对于过电流保护,计算保护灵敏系数时,应用(B )电流。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)三相或两相短路都可以。 4. 互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是(B )。 6. 7. 8. (10. 1. 信号的一种装置。三段式零序电流保护由(1)无时限零序电流速断保护(2)限时零序电流速断保护(3)零序过电流保护组成。 2. 何谓功率方向元件的90°接线?采用90°接线的功率方向元件在正方向三相和两相短路时正确动作的条件 是什么?采用90°接线的功率方向元件在相间短路时会不会有死区?为什么? 答:所谓90°接线方式是指在三相对称的情况下,当cos φ=1时,加入继电器的电流和电压相位相差90°。正确动作条件:30°

继电保护调考竞赛题库--简答题(160道)

继电保护调考竞赛题库--简答题(160道) 以下是为大家整理的继电保护调考竞赛题库--简答题(160道)的相关范文,本文关键词为继电,保护,调考,竞赛,题库,答题,160,继电,保护,专业,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在教育文库中查看更多范文。 继电保护专业题库 ——160道简答题 1.变压器励磁涌流有哪些特点?目前差动保护中防止励磁涌流影

响的方法有哪些?答案:(1)变压器励磁涌流的特点: 包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。励磁涌流波形出现间断。(2)防止励磁涌流影响的方法有:采用具有速饱和铁芯的差动继电器。 采用间断角原理鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别。利用二次谐波制动原理。利用波形对称原理的差动继电器。 2.微机继电保护装置的现场检验应包括哪些内容?答:(1)测量绝缘。 (2)检验逆变电源(拉合直流电源,直流电压缓慢上升、缓慢下降时逆变电源和微机继电保护装置应能正常工作)。 (3)检验固化的程序是否正确。(4)检验数据采集系统的精度和平衡度。(5)检验开关量输入和输出回路。(6)检验定值单。(7)整组试验。 (8)用一次电流及工作电压检验。 3.简述电压互感器和电流互感器在作用原理上有何区别?答:主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:(1)电流互感器二次可以短路,但不得开路(2)电压互感器二次可以开路,但不得短路。 (3)相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压 互感器是一个电压源;而电流互感器的一次内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。 (4)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密

江苏继电保护竞赛试卷-A-200807(答案)

江苏省电力公司2008年继电保护竞赛试卷A 得分: 一、判断题(正确打“√”,错误打“×”,共22题) 1.变压器的两套完整、独立的电气量保护和一套非电量保护应使用各自独立的电源回路(包 括直流空气小开关及其直流电源监视回路),在保护柜上的安装位置应相对独立。(√) 2.考虑线路故障,可将系统等值为两机一线系统。故障电流由M、N两侧供给,其故障正序 电流分流系数定义Km、Kn。该系数仅与系统运行接线方式及故障点有关,而与短路故障的类型无关。(√) 3.正序电压是故障点数值最小,负序电压和零序电压是故障点数值最大。(√) 4.不论何种母线接线方式,当某一出线断路器发生拒动时,失灵保护只需跳开该母线上的其 它所有断路器。(×) 5.接地方向距离继电器在线路发生两相短路经过渡电阻接地时超前相的继电器保护范围将缩 短,滞后相的继电器保护范围将伸长。(×) 6.超高压电网中某中性点接地变压器空载合闸,产生了励磁涌流,流过中性点的励磁涌流之 和为零。(×) 7.变压器的零序阻抗不仅与接线方式有关,同时也与铁芯结构有关。(√) 8.某超高压线路一侧(甲侧)设置了串补电容、且补偿度较大,当在该串联补偿电容背后线 路侧发生单相金属性接地时,该线路甲侧的正向零序方向元件不会有拒动现象(零序电压取自母线TV二次)。(√) 9.运行中某P级电流互感器二次开路未被发现,当线路发生短路故障该电流互感器一侧流过 很大的正弦波形短路电流时,则二次绕组上将有很高的正弦波形电压。(×) 10.在中性点经消弧线圈接地的电网中,采用过补偿的优点之一是:可防止单相接地时的串联 谐振过电压。(×) 11.某线路光纤分相电流差动保护、信号传送通过PCM设备采用数字复接方式(经64Kbit/S接 口),此时时钟应设为外时钟主从方式。(√) 12.某接地距离保护,零序电流补偿系数0.617,现错设为0.8,则该接地距离保护区缩短。(×) 13.双母线的母联断路器合闸运行,母线差动保护的死区在母联开关与母联TA之间。(√) 14.按照《反措要点》,出口继电器动作应是直流电源额定电压80%以上。(×) 15.对新建、扩建的技改工程220kV变电所的变压器高压断路器和母联、母线分段断路器应选 用三相联动的断路器。(√) 16.微机保护中,构成零序方向的零序电压,可以取TV二次三相电压自产,它与零序电压取自 TV开口三角相比,其优点是TV二次断线后,方向元件不需要退出运行。(×) 17.超范围允许式距离保护,正向阻抗定值为8欧,因不慎错设为2Ω,则其后果可能是区内故 障拒动。(√) 18.某系统中的Ⅱ段阻抗继电器,因汲出与助增同时存在,且助增与汲出相等,所以整定阻抗没 有考虑它们的影响。若运行中因故助增消失,则Ⅱ段阻抗继电器的保护区要缩短。(×) 19.一台容量为8000kvA,短路电压为5.56%,变比为20/0.8kV,接线为Y/Y的三相变压器,因需要 接到额定电压为6.3kV系统上运行,当基准容量取100MV A时,该变压器的标示阻抗应为7。 (√) 20.某输电线高频保护通道总衰耗为40dB,收信侧为要得到1.5mW的收信功率,则发信功率应 为20W. (×) 21.220kv线路保护应按加强主保护、完善后备保护的基本原则配置和整定。(×) 22.对220kv~500kv线路的全线速动保护,规程要求其整组动作时间为20ms(近端故障),30ms (远端故障,包括通道传输时间)(×) 二、选择题:(共35题) 1.超高压输电线单相接地两侧保护动作单相跳闸后,故障点有潜供电流,潜供电流大小与多种因素有 关,正确的是:(ABCD) A、与线路电压等级有关 B、与线路长度有关 C、与负荷电流大小有关 D、与故障点位置有关 E、与故障点的过渡电阻大小有关。 2.220/110/35kV自耦变压器,高中低三侧容量比为100/100/50,在运行中公共绕组首先发出过负荷 信号,此时的功率传输应该是:(C) A、低压侧同时向高、中压侧送电 B、高压侧同时向低、中压侧送电 C、中压侧同时向高、低压侧送电 3.线路正向经过渡电阻Rg单相接地时,该侧的零序电压 U ,零序电流 I 间的相位关系,下列正确的 是:(C) A、Rg越大时, U 与 I 间的夹角越小; B、接地点越靠近保护安装处, U 与 I 间的夹角越小; C、 U 与 I 间的夹角与Rg无关。 4.某单回超高压输电线路A相瞬时故障,两侧保护动作跳A相开关,线路转入非全相运行,当两侧保 护取用线路侧TV时,就两侧的零序方向元件来说,正确的是:(C) A、两侧的零序方向元件肯定不动作 B、两侧的零序方向元件的动作情况,视传输功率方向、传输功率大小而定、可能一侧处 动作状态,另一侧处不动作状态。 C、两侧的零序方向元件可能一侧处动作状态,另一侧处不动作状态、或两侧均处不动作 单位:姓名:准考证号:

提高继电保护动作正确率的策略

提高继电保护动作正确率的策略 严国平汪萍浦南桢 (江苏省电力局电网调度所南京210024) 1 继电保护正确动作的重要性 继电保护是电力系统的重要组成部分,是保证电网安全稳定运行的重要技术手段,电力系统的事故速度快,涉及面广,会给国民经济和人民生活造成很大影响。纵观国内外的重大事故,无一例外地表现为在电网局部某一环节发生单一故障,未能迅速隔离的同时,由于继电保护不合要求的动作,再加上随之出现的其他不正常因素的综合效应,而导致系统失稳、长期大面积停电等事故。如美国西部电力系统在1996年7月2日和8月10日先后发生电网解列、大面积停电事故就是如此。又如在江苏省,1991年3月15日谏壁电厂#9主变低压绕组故障,主变压力释放阀动作喷油起火,引起主变外部220kV“A”相对地闪络,系统保护动作,最终经16.88 s切除电网中19台220 kV断路器才将故障隔离。这起事故导致谏壁电厂#9主变损坏,1 200 MW发电容量停役。但由于系统继电保护正确动作,对谏壁电厂周边的镇江地区、常州地区的安全供电无大的影响。 江苏省电网经过“七五”、“八五”期间的发展,已初具现代化大电网的规模,今后几年仍是快速发展时期。随着大量新机组、超高压输变电设备的投运,电网日益庞大和复杂,一旦发生局部电网和设备事故,而得不到有效控制,就会造成电网的稳定破坏和大面积停电事故。现代化大电网对继电保护的依赖性更强,对其动作正确率的要求更高。 2 江苏省的继电保护动作情况 江苏省继电保护工作,一直坚持电业生产“安全第一,预防为主”的方针。1994~1998年江苏省继电保护动作正确率如表1所示。 从表1可以看出,动作正确率一直呈现稳中有升的良好态势,特别是关键性指标220 kV及以上系统的保护动作正确率有大幅度提高。 江苏省220 kV及以上电网经受了多次严重故障的考验,继电保护均能正确动作,快速切除故障。

继电保护专业技术比赛试卷

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模实验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V B. 1000V

C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B.拒动一次 C.不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C.远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间() A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系

B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互 感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上 10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应()。 A.在各自的中性点接地 B.选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地 C.只允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室。

相关文档
相关文档 最新文档