文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脱硝施工方案

脱硝施工方案

脱硝施工方案
脱硝施工方案

1、施工任务

1.1 工程概况

国电驻马店热电厂扩建工程烟气脱硝装置中设置SCR反应器、SCR烟道及钢结构支架2套,其中SCR反应器单台重约242吨,蜂窝式催化剂270立方米,SCR烟道单台重约245吨,钢结构支架单台总重700吨,钢架顶部标高44.1米。本工程施工特点是施工现场场地狭窄,分项作业施工单位多,垂直吊装工程量大,钢结构支架安装和SCR反应器设备制造、烟道安装交叉作业,且大部分为高处作业,针对本工程特点制定本工程施工方案。

2、编制依据

1)1#、2#炉SCR钢结构支架结构图

2)1#、2#炉SCR反应器制作图

3)1#、2#炉SCR烟道钢结构图

4)《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001

5)《电力建设施工及验收技术规范-锅炉机组篇》 DL5047-1995

5)《电力建设施工质量验收及评价规程-锅炉机组篇》 DL/T5210.2-2009

6)《钢制焊接常压容器》 JB/T4735-1997

7)《电力建设安全工作规程》 DL 5009.1-2002

3、施工准备及条件

3.1 施工技术准备

4.1.1熟悉脱硝钢结构及SCR反应器制作、安装图纸,根据图纸,编制详细施工方案。

3.1.2进行施工现场危险源和环境因素识别,制定防范措施。

3.1.3组织施工班组进行技术交底会,让施工人员熟悉图纸及施工方案,学习施工规范,掌握施工工艺。

3.2 施工准备

3.2.1人力资源配备

人力资源配备表

工程部设专职质检员进行质量监督。电工、电焊工和架子工等为特殊工种,其作业人员必须经过国家规定的专业培训,持证上岗;单项技术员全面负责单项工程技术策划、施工质量监督及现场管理调度工作;材料员负责施工用材料的采购、进场及检验工作。安装工、电焊工要有高处作业经验,施工人员在施工前,应认真学习高处安全作业指导、熟悉图纸及细部要求,在施工过程中,应严格按质量和安全要求进行施工严守操作工序,把好质量关,遵守现场安全文明施工管理规定,听从指挥,服从管理。工程处设专职安环员进行安全、环境监督。

3.2.2 机械、器具配备

主要工机具

3.3 对设备、材料要求

3.3.1开工前材料、设备应到货齐全,设备技术文件齐全。

3.3.2根据图纸和装箱清单,认真清点设备,对设备的规格及外观进行全面检查,并用记号笔进行编号,应无缺件、损坏件和与图纸不符件,无变形、损伤。

3.4 力能供应

3.4.1氧气、乙炔为瓶装供气,供应满足施工需要。

3.4.2施工用水接至现场附近,满足施工需要。

3.5 对工作环境的要求

3.5.1施工场地已用石子铺设轧平,道路畅通,场地平整。

3.5.2设备施焊时,用彩条布挡风,下班前用彩条布覆盖组合或安装的设备,防雨防潮。3.5.3施工防火工作,在施工区域内配备消防器材。

3.6 作业条件

3.6.1脱硝钢结构基础移交验收合格。

3.6.2脱硝钢结构到场并检验合格。

4、主要施工方法

4.1 SCR反应器及钢结构制作

本项目烟气脱硝环保工程,每台锅炉配备2台SCR反应器,布置在锅炉房室外,安装在▽29m~▽44m的钢框架上,反应器为长方形,锥形底,材质为Q345B。

4.1.1材料准备

4.1.1.1根据设计及施工图编制钢材、焊材、油漆、螺栓等备料计划,材料计划应对钢材提出定尺要求。

4.1.1.2所采购钢材应符合有关标准规范及设计要求,每块钢板应包括有牌号、炉批号或检查号和尺寸等,且标记清晰。

4.1.1.3生产厂家必须提供完整的(包括批量、规格、力学性能、化学成份的钢材质量证明书等)技术文件。

4.1.1.4入库前对照材质证明书,对钢材进行几何尺寸、表面质量等方面的检查。当对钢材的质量有疑义时,按有关标准对钢材进行抽样复验,未经检验或不合格的材料不得入库。

4.1.1.5钢材按品种、规格分类堆放,并按程序文件的要求进行标识,以防混用。钢材应存放在干燥的专用场地,不能在露天长期堆放,防止锈蚀。

4.1.1.6钢材表面损伤、锈蚀,经打磨修整后,厚度削减量不应大于该钢材厚度负偏差值的1/2。4.1.1.7钢材端边或断口处不得有分层、夹渣等缺陷。

4.1.1.8钢材表面的锈蚀等级符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923中的规定。

4.1.1.9焊接材料按设计及有关规范选用,手工焊选用E5015、E5016,埋弧自动焊选用H08MnA 焊丝,焊剂采用J431;CO2气体保护焊采用H08Mn2Si焊丝,保护气体的纯度大于99.5%。所采购的焊材必须具备完整的质量证明书。焊条、焊丝、焊剂应妥善包装,并按牌号和批号分别保存在通风并有干燥设备的室温不低于5℃的仓库里,焊剂内不允许有杂质及其它材料颗粒,湿度应小于0.1%。手工焊条的存放应防止药皮受潮或压损。

4.1.1.10采购的涂料必须具备完整的质量证明书等技术文件,并按技术文件的要求进行保管、使用。

4.1.2排版图编制

4.1.2.1绘制排版图,应根据材料的实际规格,施工图及规范有关要求的规定进行。

4.1.2.2绘制壁板排版图时,应注意以下问题:

壁板宽度不应小于1000mm,长度不应小于2000mm。

壁板宽度变更时,各圈壁板的厚度不应小于设计规定中相应高度的厚度。

各圈壁板纵向焊缝宜向同方向错开板长的三分之一,且不小于500mm。

加强包边角钢对接接头与壁板纵向焊缝应相互错开200mm以上。

反应器壁开孔接管,或接管补强圈外缘与壁板纵向焊缝一般错开200mm以上,与环向焊缝一般错开100mm以上。

顶板排应满足任意相邻焊缝的间距不得小于200mm,拼接焊缝采用平板对接。

4.1.3预制加工

4.1.3.1锥底板、壁板、顶板及进出口烟管等根据排版图的要求进行放样下料,人孔接管等按施工图要求进行加工预制。

4.1.3.2下料要求

下料前必须熟悉施工图和工艺要求,并检查确认钢材的牌号、规格、质量是否符合图纸及有关规范标准的要求。下料严格按排版图要求进行。

下料前还应检查钢材是否变形,如不符合规范要求则应进行矫正,矫正采用机械矫正(平板机,型钢矫直机)及火焰矫正,合格后方可使用。火焰矫正温度应控制在600~800℃,但不得超过900℃,加热矫正后应缓慢冷却,温度尚未降至室温时,不得锤击。矫正后钢材表面不应有明显的凹痕和损伤,损伤程度不应超过有关标准的要求。钢材矫正后的允许偏差应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001中的有关规定。

下料采用自动或半自动切割机进行切割。切割前应将钢材表面切割区域内的铁锈、油污等清除干净,以免影响切割质量,切割后的钢材边缘面应平滑,无熔渣和氧化皮,且不得有分层、裂纹和夹渣等缺陷。当有疑问时,应采用渗透探伤方法检查。

4.1.3.3顶板、底板、壁板需拼成单元块的,在工厂用自动焊进行焊接。为了便于运输及现场吊装,单元件长度不宜超过8m。

4.1.3.4壁板预制

壁板下料后尺寸的允许偏差,应符合下表规定。

壁板下料后,几何尺寸及平整度经严格检查,作好标识存放在平整的胎具上运输到施工现场,以防止变形。

4.1.3.5顶板、锥底预制

顶板、锥底本身拼接采用对接。按排版图进行分片预制,放样下料时应注意安装后焊缝的间距。每块顶板及底板应在平台上拼装成形。拼装成形后,平整度应符合要求,对角线之差不得大于3mm。

分片顶板预制成形并经严格检查后,作好标识,连同胎具一起运至施工现场以防变形。

4.1.3.6加强肋预制

加强肋的拼接采用对接接头时,应加垫板,且必须完全焊透焊满;采用搭接接头时,其搭接长度不得小于加强肋宽度的两倍,且应采用双面连续角焊缝。

经向肋与纬向肋相焊的T型接头应采用双面连续角焊缝。

加强肋与顶板之间应采用双面断续焊缝,焊脚尺寸等于顶板厚度。肋与顶板组焊时,应采取防变形措施,加强肋与顶板间隙不大于2mm。

4.1.3.7其他构件预制

严格按施工图和规范的要求,以方便安装施工为原则,尽可能减少安装工作量,尤其是高空作业工作量,最大限度地加大预制深度。预制好的附件、配件应严格检查,保证质量,并作好标识。

内支撑梁加工成型后,放在平台上检查,其翘曲变形不得超过构件长度的1/1500,且不得大于2mm。

人孔接管按图纸及有关规范进行加工预制,人孔法兰盖板进行机加工,人孔短管加工成形后再与法兰组装成成品。

元件加工成型不得采用降低钢材质量的方法。采用热煨成型的构件,其厚度减薄量不应

大于1mm,且不得有过烧、变质现象。

梯子栏杆分段预制,平台分片预制。

预制完经检查后,作好标识。

4.1.4表面处理

4.1.4.1下料前的钢板预处理。钢结构件采用角向磨光机进行打磨除锈,使涂层与基体很好地结合。

4.1.4.2除锈后,应采用无水无油的压缩空气除去表面附着的钢砂和粉尘,并防止任何其它污染源污染打磨清理过的表面。

4.1.5涂装

4.1.

5.1表面除锈之后的钢构件必须在6小时之内喷涂,涂装之前不允许锈蚀,如有返锈现象,必须再进行表面处理。

4.1.

5.2钢构件的油漆喷涂采用喷涂设备进行,一般不得手工涂刷。

4.1.

5.3涂装必须用设计规定的涂料进行涂装。

4.1.

5.4涂装施工

涂装时环境温度宜在5~38℃之间,相对湿度≤85%条件下进行。当钢结构表面受雨水或冰雪的影响时,则不能进行涂装。

开桶时应将桶外的灰尘、杂物除尽以免混入桶内影响涂料质量。由于涂料中各成份的比重差异,可能会有沉淀现象出现,在施工前必须将桶内的涂料及沉淀物全部搅拌均匀后才可使用。

涂料应贮存在干燥、阴凉通风处,远离火源、热源,施工现场严禁明火,并应有良好的通风和采取可靠的安全防范措施。

涂装时,现场拼焊区或高强螺栓连接的区域,应留出30~50mm暂不涂刷。涂装应均匀,无起皱、流挂、脱浇、漏涂等缺陷,附着应良好。

涂料在底漆干燥后,才能涂中间漆及面漆。

每层涂装完毕干燥后,进行涂层测厚检查,未达到设计规定厚度的进行补涂装。

4.1.6运输

由于加工场地紧靠安装现场,所以构件包装好后,按现场先安装先运输的原则,用汽车运至施工现场进行组装。

4.2 钢结构支架吊装施工

4.2.1立柱底板安装找平找正并二次灌浆合格,养护期满,塔式起重机基础已施工完毕,塔式起

重机安装完毕并经检测检验合格后进行立柱的吊装,塔吊一次升至54米,臂长选用45米。

4.2.2在施工范围内将A1轴上二根立柱GZ3和横梁GL6组对和焊接完毕,在二根立柱底部应焊接临时支承件,形成龙门型构件再将其用25吨汽车吊车起吊放置到A1轴已安装好的底板上,调好水平度和垂直度后与底板连接,应在GL6上系钢绳调整框架的垂直度。按相同方法吊装A2轴的二根立柱GZ3和横梁GL2,用塔吊安装T2和T3轴上的二根横梁GL6。至此,钢架在8.50米平面形成一个稳定的框架,按相同方法依次安装A3、A4、A5、A6、A7上的立柱和T2、T3轴上的横梁,完成8.5米平面钢架安装,同时标高在29.3米以下的立柱全部安装完毕,用塔吊吊装各平面的横梁、次梁、斜拉杆等组装成平台。

4.2.3按类似方式,将A1轴上44.10米以下的立柱和34.3米平面的横梁在地面组对成龙门框架并和底部立柱焊接,然后安装各标高层的横梁、次梁、斜拉杆等,完成钢结构平台的安装工程。

4.2.4立柱底板安装找平找正采用无垫铁安装,利用地脚螺栓底螺帽调整,所有底板全部找平找正复查无误后,采用混泥土灌浆料进行二次灌浆。合格后再安装其余构件。

4.2.5所有立柱在吊装就位前必须安装好柱头安全操作平台,及上下绳梯、安全钢索,以保证安装施工操作人员的安全。

4.3 SCR反应器吊装施工

4.3.1概述

SCR反应器由A、B、C、D、E五段组成,其中A段位于钢架顶部,安装位置标高43.425米,B、C、D段为方形结构中间段,E段为底部段,重量最大,成漏斗状,E段由方形和锥形二节焊接组成,安装位置标高29.915米。安装采用顺装法,从E部开始进行制作吊装。4.3.2 E段吊装

E段由对称的四片组成,考虑塔吊的吊装能力,只能从底部锥斗四边中的任意一边开始进行吊装,吊装时根据图纸位置放置高低不平的四个支点支承锥斗四边,保证这一单片的标高、倾角、位置符合图纸要求。根据图纸计算,四片锥斗中最大重量为7.2吨,据查塔吊厂家起重臂性能特性表,塔吊工作幅度为40米时,起吊能力为8.05吨,满足吊装要求。

4.3.3其它段的吊装

A、B、C、D四段其壁板薄,重量轻,吊装在固定位置上,不必进行临时支承,因此吊装方便,吊装时重点是要注意减少其它施工人员的高处作业,同时吊装防止零星构件焊接不牢固,出现高空坠物的情况。

4.4 脱硝烟道组装施工

脱硝烟道按SCR反应器为中心分反应器进口烟道和反应器出口烟道两个安装区域,脱硝进口烟道是从锅炉本体主烟道经省煤器出来到SCR反应器;脱硝出口烟道是从SCR反应器出来至空气预热器。脱硝烟道布置在锅炉本体后,布袋除尘器前。脱硝烟道连接采用焊接连接,再通过支吊架将其悬挂或支撑在钢架下。

4.4.1施工程序

4.4.1.1脱硝烟道组合

脱硝烟道设备到货后运输至组合场,按图纸部件号对需组合在一起的部件进行组合,每段工件组合先用临时螺栓连接找正点焊,内部支撑和烟道壳体同步组合焊接,烟道弯头处的导流板隔板可先存放,在烟道弯头内部再安装;每件组合好的设备上要焊好吊装及存放用的吊耳,吊耳焊接部位根据部件的大小及存放点决定,对可以焊接在脱硝烟道上的支吊架部件要尽可能的焊接上去,部件组合时要做好相应的临时加固。

4.4.1.2脱硝烟道吊装存放

脱硝烟道运输到现场后,在现场组合平台进行拼装,烟道组件存放按先低后高、先里后外逐层进行存放。吊装完29米以下钢架后,此时需存放出口烟道,存放时需要用多个3或2吨的链条葫芦来辅助存放,对可以放在钢架平面上的烟道部件可直接放在平面上,并做好相应的临时加固,对要悬空存放的烟道部件按部件的重量选用相应的钢丝绳挂在钢梁上进行存放,存放时尽量使烟道部件的存放高度与安装就位标高相差不超过200mm,不得用链条葫芦代替钢丝绳存放烟道,烟道存放时要注意留出膨胀节的存放空间。出口烟道存放就位后,存放入口烟道002(002A)、003号件,存放完毕后补全钢结构横梁并进行上部钢结构及SCR反应器的安装。

4.4.1.3支吊架安装

脱硝烟道支吊架有滑动支架、固定支架和限位支架三种。支吊架安装可视现场实际情况及烟道组合情况进行安装,导向支架和固定支架必须在烟道安装焊接完毕后才可进行安装。支吊架的安装要严格按照图纸上的尺寸进行,不得擅自更改。

4.4.1.4脱硝烟道安装、人孔门安装

在烟道、膨胀节存放完毕后进行烟道的安装工作。烟道安装时原则上按照从出口烟道到进口烟道的顺序,按照图纸要求每一个部件对接时不得进行强力对接,部分接口尺寸偏差较大时可适当增加部分钢板或割除部分钢板来保证风道接口的密封性。烟道安装完成后,再预存放氨喷射装置。

4.4.2脱硝烟道安装顺序

脱硝烟道安装顺序:脱硝烟道吊装存放、膨胀节存放、支吊架安装、脱硝烟道安装、膨胀节安装。

4.4.3脱硝烟道安装工艺质量控制措施

4.4.3.1脱硝烟道组合对口时也可临时焊接小角铁用于对口,在拼装和组合完毕后割除临时部件,并将割除处打磨平整;

4.4.3.2为保证安装工艺质量,要焊接的部位必须先将油漆和铁锈除去,在焊接完毕后将焊缝进行除渣并打磨;

4.4.3.3所有烟道进行拼装和组合时的影响密封的焊缝都要进行煤油渗透实验,检查焊缝的密封性;

4.4.3.4对有变形的烟道散件要先进行加温校正处理后方可用于拼装,对因焊接而变形的部件或组件也应进行加温校正处理。

4.4.3.5人孔门安装前,对烟道内部进行细致检查,确保内部构造与设计一致,无杂物。4.5 反应器及烟道焊接

4.5.1施焊焊工要求

所有参加施焊的焊工,必须经过考试合格,并取得国家有关机构认可颁发的“合格焊工资格证书”。焊工施焊的焊接项目必须是资格证书中注明的经考试合格的项目,并在有效期内。

焊接人员应认真执行有关的技术规范和标准,必须在作业指导书的要求下进行焊接,并了解焊接材质和焊条牌号等情况。

4.5.2焊接工艺评定

焊接工艺评定按国家现行的《建筑钢结构焊接技术规程》和《钢制压力容器焊接工艺评定》的规定进行。本公司各种焊接施工较多,Q-345的焊接有现成的焊接工艺评定,有成熟的焊接经验。按评定合格的焊接工艺评定编制焊接工艺指导书指导焊接。

4.5.3焊接材料

焊接材料必须有出厂质量合格证书,无材质证明的禁止使用。建立焊接材料二级库、集中管理、统一发放、杜绝错发、错用焊材。

焊条和焊剂在使用前按产品说明书规定的烘焙时间和温度进行烘焙。烘焙后的焊条存放在80~150℃的恒温箱内。焊材设专人保管,并作好烘焙记录和焊条发放回收记录。焊条经烘焙取出后应放入保温筒内,焊接时随用随取。焊条在保温筒内的时间不超过4小时,重新烘焙的次数不超过2次。

不得使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条和受潮结块的焊剂及已熔烧过的渣壳,超过保管期限的电焊条也不得使用。

4.5.4焊前准备

焊前应仔细清理焊口,坡口表面及坡口内外每侧8~15mm范围内的油、漆、锈、水渍等污物必须清理干净,并打磨至露出金属光泽。

单V型对接坡口应内壁齐平,错口值不应超过壁厚的8%且不大于1mm,X型对接坡口不应错过壁厚的8%且不大于3mm。

焊口局部间隙过大,应设法修整到规定尺寸,严禁夹填塞物。

焊口位置应避开应力集中区。

焊接组装的待焊工件应垫置牢固,以防止在焊接过程中产生变形或附加应力。

4.5.5施焊环境

在下列任何一种环境时,均采用有效的防护措施,否则不得焊接:

下雨、下雪天气。

手工焊时风速>8m/s,气体保护焊时风速>2m/s。

当焊接温度低于0℃,应在始焊处100mm范围内预热到15℃左右。

相对湿度>90%。

4.5.6壁板的焊接

壁板的组装点焊按排版图及方位图进行,点焊均在反应器体内,可由4~6名焊工在对称的位置上进行施焊。焊接时应将上下两圈壁板的纵缝先焊完。焊接时应先焊坡口面焊缝,以分段退焊进行,反面用电弧刨清根,用角磨机磨去渗碳渗铜层及氧化物后,以同样的方法进行焊接。

上下两圈纵横焊完后,才能进行环缝的焊接。焊接环缝可由4~6名焊工对称均布沿同方向分段退焊,先焊坡口面,反面用电弧刨清根后,用角磨机磨去渗铜参碳层以及氧化物,再以同样的方法进行焊接,每焊一层必须仔细清除熔渣及飞溅等。再进行下一层的焊接。

底圈壁板与底边缘板之间的角焊缝,应在底圈板纵焊缝焊完后进行施焊,为了减少变形,壁板底圈与底板的环形角焊缝,应由6~8名焊工对称分布在反应器内和反应器外(反应器内焊工应在前约500mm处)沿同一方向分段退焊。也可以先焊反应器内后焊反应器外的施工顺序进行。

多名焊工均布焊接时要求步调一致,方向一致,焊接电流、电压速度基本一致。

4.5.7顶板及锥底焊接

首先焊接顶板、锥底构件之间的焊缝,焊接时由4~6名焊工对称焊接,每个焊工焊接构

件时应从焊缝中间采用中心向两侧分段逆向焊。焊接完毕后,将焊道打磨平整。

整体焊接完毕,锥底尺寸校核无误后,进行吊装与筒体连接并焊接,反应器顶板及锥底与壁板焊接时首先将内外侧角焊缝点焊牢固,再焊接反应器内部焊缝,内壁焊接完毕后再焊接外壁角焊缝。外壁焊接时首先由4名焊工均匀分布、对称焊接。各焊工要求步调一致,焊接电流、电压、速度基本一致。

4.5.8其它零部件的焊接

反应器所有的支撑梁、加固筋板等结构的焊接必须严格按照图纸的要求进行,焊角尺寸达到要求,并遵照上述条目的焊接工艺。

4.5.9人孔及管道接口的焊接

人孔正反两面都要进行焊接,焊接时,两面各布置一名焊工,同时施焊,焊接方向相反。

4.5.10超长焊缝的焊接

底板与壁板的角焊缝、壁板纵缝、壁板环缝、顶板的对接或角接焊缝长度均较长,为把在焊接过程中产生的焊接变形控制在最小范围内,必须严格按照下列要求进行焊接:按照焊接的要求,合理布置焊工。焊接时运条要稳,焊接电流<150A,采用短电弧进行焊接。运条至对侧焊缝处应有适当停留,以免因熔池温度过高产生焊接缺陷。焊接时尽量采用Φ3.2的焊条,少用Φ4.0的焊条。焊接参数如下表:

先将要焊接的焊缝进行分段,每段约500mm左右。根据分段,焊工从中心向两端进行跳焊焊接,在焊接每一大段时,焊工要将此段大致分为3等份,采用逆向分段跳焊法焊接。

第一层焊道,采用直线运条,缩短电弧,尽量达到反面成型。以减少后续工作的工作量。第二层焊道的焊接方向、顺序与第一遍相反,但接头要错开50mm以上。

施焊时焊条要局部摆动和上下跳动,但应限制在最上范围内,每一道焊缝的宽度不大于焊芯直径的4倍,采用窄焊道薄层多层焊。

横焊时,坡口上侧温度高于下侧,所以在上侧运条时,要正确掌握焊条角度,避免发生咬边,并且每层焊道要彻底清除焊渣。

焊接中要注意焊道的始端和终端的质量,始端应采取后退起弧法,终端应将焊坑填满。纵向焊缝应延至环缝的中心,在环焊缝焊前打磨光,接头处应打磨圆滑,以便焊接。

两个焊工相交集的接头要搭好,先焊的始端要稍低,后焊的焊工要注意该段重熔,保证焊缝饱满,成型美观。

每层焊接完毕后,应认真清理焊道内的焊渣及焊接飞溅物,并采用砂轮机,将焊瘤打磨至焊层齐平后,方可进行下一层焊接。

严禁在坡口外面引弧、熄弧,引弧必须在引弧板上进行。灭弧时,要注意填满弧坑,以免产生弧坑裂纹。

4.5.11焊缝检查

4.5.11.1焊缝外观质量要求

焊缝成型良好,焊缝过度圆滑,焊波均匀,焊缝宽度均直。焊工地所完成焊缝及时清理药皮后做100%自检,专职焊接质检员做100%专检,并认真做好记录。

焊缝宽度,应按坡口宽度两侧各增加1~2mm确定。

焊缝表面及热影响区不允许有裂纹、气孔、夹渣、弧坑、未熔合等缺陷,咬边深度≤0.5mm,长度不大于焊缝全长的10%且≯40mm。

反应器壁纵向对接焊缝不得有低于母材表面的凹陷。反应器壁对接环缝和反应器底边缘板对接焊缝低于母材表面的凹陷深度不得大于0.5mm,凹陷的连续长度不得大于40mm,凹陷的总长度不得大于该焊缝总长度的10%。

外观检查不合格的焊缝,不允许进行其它项目检查。不允许对加衬后的任何设备进行焊接。

4.5.12强度试验和气密性试验

4.5.12.1安装完毕,按要求对反应器进行强度试验和气密性试验,试验要求按设计及有关规范进行。

4.5.12.2强度及气密性试验时,请业主、监理共同参加并签字认可。

5、安全生产与文明施工保证措施

5.1 安全注意事项

5.1.1高处作业注意事项

在制定施工方案时,尽量考虑地面组合,减少高处作业的频次。

高处作业区周围的孔洞、沟道等处设盖板、安全网或围栏。

特殊高处作业与地面设联系信号或通讯装置并由专人负责。

在夜间或光线不足的地方进行高处作业,布置有足够的照明。

在气温高于35℃进行露天高处作业时,施工集中区域设凉棚并配备适当的防暑降温设施和饮料。

遇有六级及六级以上大风或恶劣气候时,停止露天高处作业。雨天气进行露天高处作业时,采取防滑措施。

凡参加高处作业的人员全部进行体格检查。经医生诊断患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。

施工人员上下脚手架走斜道或梯子,不沿绳、脚手立杆或栏杆等攀爬,也不任意攀登高层构筑物。

高处作业区附近有带电体时,传递绳使用干燥的麻绳或尼龙绳,严禁使用金属线。

特殊高处作业的危险区设围栏及“严禁靠近”的警告牌,危险区内严禁人员逗留或通行。

非有关施工人员不得攀登高处。登高参观的人员由专人陪同,并严格遵守有关安全规定。

垂直攀登时,使用安全自锁器;在单梁上行走及作业时,须架设水平扶绳,铺设安全网。高处落物事故的防止对策

高处作业地点、各层平台、走道及脚手架上堆放的物件不超过允许载荷,施工用料随用随吊。

高处作业人员配带工具袋,较大的工具系保险绳;传递物品时,严禁抛掷。

高处作业时,点焊的物件不得移动;切割的工件、边角余料等放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施。

交叉作业场所的通道保持畅通;出入口处设围栏或悬挂警告牌和安全防护棚。

隔离层、孔洞盖板、栏杆、安全网等安全防护设施严禁任意拆除;必须拆除时,办理移动防护设施申请,在工作完毕后立即恢复原状并经批准单位验收;严禁乱动非工作范围内的设备、机具及安全设施。

交叉施工时,工具、材料、边角余料等严禁上下投掷,使用工具袋、吊笼等吊运。严禁在吊物下方接料或逗留。

5.1.2脚手架施工注意事项

搭设、拆除、更改脚手架时,编制施工方案上报、审核、批准后方可进行安全、技术交底,并由持证架子工实施。

架子搭设之后,分级验收,挂牌标识。

搭设、拆除脚手架时,采取安全措施。例如,缆绳、区间隔离、设监护人等;拆除脚手架时,严禁从高处往下扔架子管、扣件。

5.1.3吊装、起重注意事项

起吊物绑牢,吊钩悬挂点与吊物的重心在同一垂直线上,吊钩钢丝绳保持垂直,严禁偏拉斜吊。落钩时防止吊物局部着地引起吊绳偏斜。吊物未固定时严禁松钩。

钢丝绳的夹角一般不大于90°,最大不得超过120°。

当工作地点的风力达到五级时,停止进行受风面积大的起吊作业;当风力达到六级及六

级以上时,停止起吊作业。

起重作业人员,持证上岗。

吊装前严格检查所用的起重机械、吊装工具、绳索是否正常完好。严禁超负荷吊运,对超高、超宽物体的吊装,制订具体的安全技术措施。

操作人员在吊装物体时,注意力要集中,要留有一避让余地,悬吊物体下方,不准站人和通行。

在吊装作业时,提升或下降必须平稳,避免有冲击、振动等现象发生,不允许任何人随同吊装设备升降,在吊装过程中,因故(停电等)中断,采取措施进行处理,不得使吊装物体悬空过夜。

卷扬机除牢固固定外,电气设备接地接零,保证卷扬机的过流保护能正常工作,卷扬机操作人员熟悉机械性能,严禁非操作人员操作,下班之后切断电源。在工作时,钢丝绳卷入卷筒不得有扭转、急剧弯曲、压绳、绳与绳之间排列太松等现象,否则停车排除。

5.1.4火灾事故的注意事项及防止对策

消防设施定期进行检查、试验,保持消防水畅通、灭火机有效;消防水带、砂桶(箱、袋)、斧、锹、钩子等消防器材放置在明显、易取处。

在易燃、易爆区周围动用明火,办理动火工作票并经批准后采取相应措施方可进行。

挥发性的易燃材料,不得装在敞口容器内和存放在普通仓库内。装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器,及时退库并保存在距构筑物不小于25m的单独隔离场所;装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器未经采取措施,严禁用电焊或火焊进行焊接与切割。

凡进入易燃、易爆区的机动车辆的排气管加设防火罩。

仓库的易燃物品的存放,必须有严格的隔离措施,并有明显的危险标识。

触电事故的防止对策

施工现场临时用电工程采用TN-S系统,设置专用保护零线,使用五芯电缆,配电系统采用“三级配电两级保护”。

对配电盘、漏电保护器定期检验并标识其状态。使用前进行确认。

电焊机二次线使用快速接头连接,使用前进行检查。

施工用电线路布线尽可能架空布线或线管布线。

5.2.安全设施标准

5.2.1.安全围栏

安全围栏可分拆装和活动式两种。

可拆装安全围栏高1.2m,两道横杆,中间设腰杆,横平竖直,按300mm间隔刷红、白相间的油漆。

活动围栏可按《中国国电集团公司工程建设安全设施、标志、标识标准化图册》执行。

施工区域与道路之间应设安全围栏明显区分。

工程图纸设计中有正式安全防护围栏的,应与施工同步安装完毕,投入使用。

孔洞盖板

1.2m以下的孔洞应用3~4 mm花纹钢板,下焊限位块制作的孔洞盖板覆盖。

孔洞盖板可根据现场孔洞实际形状,制成矩形、方形、圆形三种。

盖板边缘应大于孔洞边缘100mm。

限位块在盖板下布置不应少于四点,且应焊接牢固。

限位块与孔洞边缘距离不得大于25~30mm。

盖板边缘应光滑、无毛刺。

盖板制成后应按100mm间隔,刷红、白相间的标志漆。

1.2m及以上的孔洞盖板可参考上述标准执行,但应在盖板下设置足够强度的加强筋。

2.2m及以上的孔洞不宜采用孔洞盖板覆盖的形式;应在孔洞四周设安全围栏和18cm高的挡脚板,孔洞下部张拉安全网。

5.2.2手扶水平安全绳

所用钢丝绳必须符合GB1102《圆股钢丝绳》的要求,并有产品合格证。

手扶水平安全绳宜采用带有塑胶套的φ13纤维芯1×37钢丝绳。

手扶水平安全绳两端应固定在牢固可靠的构架上,缠绕不得少于2圈,且安全牢靠。

手扶水平安全绳的固定高度应为1100mm~1400mm,安全绳固定后弧垂应控制在10~30mm 以内。

5.2.3速差自控器

适用于施工现场高处作业和大件吊装作业,防止人身坠落的保护。

应高挂低用,应防止摆动碰撞,水平活动应在以垂直线为中心半径1.5m范围内。

绳钩必须挂在安全带的连接环上。

各部件不得任意拆装,出现故障应立即停止使用。

壳体、钢丝绳及附件的拆装、维修等应由厂方进行。

由领用人负责保管,检查和维护。

5.2.4安全自锁器

适用于施工现场竖直攀高防止高处人身坠落的防护。

应专人专用,不用时妥善保管。

各部件不得任意拆装,出现故障应立即停止使用。

壳体、安全绳及附件的维修由厂方负责。

主绳应根据需要在设备构架吊装前设置好。

主绳应垂直设置,上下两端固定在上下同一保护范围内,严禁有接头。

主绳与设备构架的间距应能满足自锁器使用,灵活方便。

5.3文明施工

5.3.1现场设置区域安全文明施工责任牌,并设专人监督现场文明施工。

5.3.2现场配电柜按要求涂刷油漆,施工机具保持清洁并保持外观完整,电焊机、工机具整齐摆放,严禁乱拉、乱接。

5.3.3现场领用材料应堆放整齐,并标志清楚,不得乱放。

5.3.4 在施工人员中开展环境保护的宣传教育工作,树立环保意识。

5.3.5施工现场设置足够数量的垃圾筒并安排专人清扫,保持现场施工环境的清洁。

5.3.6施工中产生的废料、垃圾及时清运到指定地点,集中处理,防止对环境造成污染。5.3.7节约施工用电和照明用电,节约用水。

5.3.8 焊条头认真回收。设备包装箱及时回收;施工现场废水排放符合法规要求(GB8978-1996)。严禁乱倒废水。氧气、乙炔瓶应规范布置,并且要有一定的距离。

5.3.9 施工现场严禁抽烟,严禁乱扔烟头,并且控制重要污染来源。

5.3.10 对消防设施做好保护措施。

5.3.11工业固体废弃物按可回收废物、不可回收废物等分类存放。

5.3.12 施工现场应坚持“每日一净”、“工完料净场地清”的制度,做到文明施工。

6、危险源辨识、风险评价表

17

7、环境因素识别及控制对策表

8、附图

附图1:塔式起重机位置布置图

附图2:#1SCR施工场地平面布置图

目录

1、施工任务 (1)

1.1 工程概况 (1)

2、编制依据 (1)

3、施工准备及条件 (1)

3.1 施工技术准备 (1)

3.2 施工准备 (1)

3.3 对设备、材料要求 (2)

3.4 力能供应 (2)

3.5 对工作环境的要求 (2)

3.6 作业条件 (3)

4、主要施工方法 (3)

4.1 SCR反应器及钢结构制作 (3)

4.2 钢结构支架吊装施工 (6)

4.3 SCR反应器吊装施工 (7)

4.4 脱硝烟道组装施工 (8)

4.5 反应器及烟道焊接 (9)

5、安全生产与文明施工保证措施 (12)

5.1 安全注意事项 (12)

5.2.安全设施标准 (14)

5.3文明施工 (16)

6、危险源辨识、风险评价表 (17)

7、环境因素识别及控制对策表 (18)

8、附图 (19)

1

脱硝电气就地设备安装施工方案

大唐双鸭山热电有限公司2X200MW锅炉烟气脱硝改造工程 脱硝装置就地设备安装施工方案 编写: 审核: 批准: 凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年03月29日

目录 1.工程概况和工程 量 (1) 1.1工程概 况 (1) 1.2工程量和工 期 (1) 2.编制依 据 (2) 3.作业前的条件和准 备 (2) 3.1 技术准 备 (2) 3.2作业人员配置、资 格 (3) 3.3 作业工机具及仪器仪 表 (4) 3.4材料和设 备 (5) 3.5安全器 具 (5) 3.6工序交 接 (5) 3.7其 他 .................................................................. .. 5 4. 作业程序、方 法 (5) 4.1就地动力控制设备箱体安装施工程 序 (5) 4.2控制器、按钮及限位施工程 序 (6) 4.3电动机检查施 工 (7) 4.4施工方法及要 求 (7) 5.质量控制点的设置和质量通病预 防 (10) 5.1 质量目 标 (10)

5.2质量控制及质量通病预 防 (10) 5.3作业过程中控制点设 置 (10) 5.4 质量标准及要 求 (11) ※5.5强制性条 文 (11) 6.作业的安全要求和环境条 件 (11) 6.1作业的安全危害因素辨识和控 制 (11) 6.2环境条 件 (11) 6.3消防管 理 (12) 6.4作业中应急处置预 案 (12) 6.5 作业的安全基本要求及措 施 (13) 6.6 现场文明施工要 求 (13) 31................................................................... . . 附录7. 1.工程概况和工程量 1.1工程概况 大唐双鸭山热电厂位于黑龙江省双鸭山市,电厂已经投产发电。在此环境下新增安装两台炉脱硝装置及配套设施。本烟气脱硝工程采用以液氨为还原剂的催化还原法(SCR),总平面布置的格局基本上是由工艺流程确定,脱硝工程区域划分为脱硝区域和氨制备区域,脱硝区域设备布置在1#机、2#机锅炉后,电除尘器前。主要建筑施工为反应区和氨区及道路平整及地面硬化,设备安装有脱硝钢结构、脱硝烟道、氨气空气混合器以及SCR反应器。氨制备区域主要设备有氨储存罐、卸料压缩机、氨稀释罐、氨蒸发槽、缓冲槽、污水池及污水泵。 380V电源:#1炉SCR区的两路电源分别从厂用厂用A段4号柜 4A041抽屉柜、ⅠB段内4B041抽屉获取,#2炉SCR区的两路电源分别从ⅡA厂用A段6号柜4C062 抽屉A、厂用ⅡB段4号柜4D041获取,氨区的两路电源分别从#2炉配电间电源来自#2机厂用A段4号柜4C041抽屉, #1机厂用A段6号柜4A062抽屉。新增空压机的电源均从380V公用段A段7号柜的4E076抽屉, B段7号柜的4F076获取. 氨区保安电源从380V保安段的#2机厂用380v保安段6号柜42068抽屉获取. 1#仪表阀门电源柜和CEMS柜的一路从380V保安段#1机保安段5号柜备用的41072抽屉获取, 2#仪表阀门电源柜和CEMS柜一路从380V保安段#2机保

SCR脱硝方案(氨水)16.7.14讲解学习

SCR烟气脱硝项目技术方案 2016年7月

目录 1总则 (1) 2工程概况 (1) 2.1锅炉主要参数 (1) 2.2脱硝工艺方案 (2) 2.3工程范围 (2) 3设计采用的标准和规范 (2) 4烟气脱硝工艺方案 (3) 4.1脱硝工艺的简介 (3) 5 工艺系统说明 (9) 5.1氨的储存系统 (10) 5.5电气部分 (16) 5.6仪表和控制系统 (17) 6供货范围及清单 (20) 6.1供货范围(不仅限于此) (20) 6.2供货清单 (20) 7施工工期 (22) 8质量保证及售后服务 (23) 9设计技术指标 (24)

技术方案 1总则 1.1本技术文件仅适用于烟气脱硝技改项目,它包括脱硝系统正常运行所必需具备的工艺系统、控制系统的设计、设备选型、采购、制造、运输、设备供货、脱硝系统的安装施工及全过程的技术指导、调试、试运行、人员培训和最终的交付投产。土建设计及施工由招标方负责,由投标方提出土建条件资料。 1.2本技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,投标方保证提供符合国家或国际标准和本技术规范书要求的优质产品及其相应的服务,对国家有关安全、环保、劳卫、消防等强制性标准将满足其要求,同时确保达到招标技术条件书要求的指标值。当投标方执行招标技术条件书所列标准(所列标准如有更新版本,以最新版本为准)有矛盾时,按较高标准执行。 1.3技术合同谈判将以本技术文件书为蓝本,经修改后最终确定的文件将作为技术协议书,并与商务合同文件有相同的法律效力。双方工作语言为中文,所有的技术条件书、文件资料均为中文。 1.4本技术文件未尽事宜,双方协商解决。 2工程概况 2.1锅炉主要参数 锅炉类型链条炉 额定蒸发量35t/h 省煤器出口烟气温度≥350℃(暂定) 烟气中NOX含量≤600mg/ m3(暂定) 烟气中含水量2%(暂定)

脱硝反应器钢结构吊装施工方案

脱硝SCR反应器及钢结构吊装施工方案 1 工程概述 重庆白鹤电厂#2机组烟气脱硝SCR反应器钢结构轴向C和8纵向跨距10.5M,横向G轴最大跨距12.2M,最高安装高度26.4M,钢结构重量总计为250吨,反应器最高安装高度41.6 M,质量共计300吨。工程特点是施工现场狭窄,拼装场地有限,安装高度高,反应器及烟道等设备分布在各高层平台上,吊装钢结构时需配合吊装各层的设备。钢结构本体连接是固定连接,和锅炉混凝土框架的连接是绞连接。 2 编制依据 2.1 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205——2001 2.2 建筑钢结构焊接技术规程 JGJ81——2002 2.3 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程 JGJ82——91 2.4 建筑防腐工程质量检验评定标准 GB50224——95 2.5 电力工程建设强制性条文 2006版 2.6 工程建设标准强制性条文 3 施工总体规划 3.1 施工现场平面布置 本工程布置施工总平面布置时需遵循以下原则: 施工平面布置要紧凑合理,尽量减少施工用地; 尽量利用原有建筑物或构筑物; 合理地组织运输,保证现场运输道路畅通,尽量减少场内二、三次运输; 各项施工设施布置都要满足方便生产、安全防火、环境保护和劳动保护要求; 施工现场布置图:

3.2 施工设备及工具计划 汽车吊 25 吨一台 汽车吊 75 吨一台 塔吊 QTZ125 一台 平板汽车 20 吨一台

3.3 施工人员计划表 1)铆工 10人 3)焊工 10人 4)电工 1人 5)起重工 2人 6)油漆工 8人 7)杂工 8人 8)测量工 2人 9)架子工 4人 4 施工方案 4.1 施工程序 本脱硝工程2#机组脱硝装置一套。基础复查、放线——构件检查划线——第一节立柱安装调校——基础二次灌浆——横梁安装调校——安装剪支撑——钢架找正——高强螺栓穿装及终紧、焊接——上层钢架吊装——平台楼梯、栏杆安装——反应器大板梁安装调校——反应器底板安装——反应器壁板及内支撑安装——整流器安装——反应器顶罩安装——催化剂安装——平台楼梯、栏杆安装 4.2 钢结构安装方法 钢结构在运输到施工现场后,设备堆放整齐,枕木找平,禁止大压小。对立柱和立柱间的连梁进行尺寸复查,同时检查外观情况,并作好原始记录。对第一层钢架立柱要预先画好0m标高线,对应平台图纸将不安装的平台撑架在地面焊接在立柱上,同时可将部分平台的支撑件焊接在横梁上,以减少高空施工作业量。钢架吊装遵循分层吊装、平台楼梯同步起的原则。钢架应吊装一层,找正一层,经联合验收合格后方能往上吊装,以免造成无法纠正的偏差。整个吊装由中往边,由里往外、由下至上的顺序进行。在钢结构吊装过程中合理的安排脱硝烟道的存放和SCR反应器的存放。为了保证结构稳定,应先吊装一个四方格,即当四根立柱及横梁、支撑等连接件形成整体后,再扩大拼装。调整柱子的垂直度、柱间距离及对角线;主梁的标高、水平、对角线,调整完后,轴线上的柱间垂直支撑,复核柱子、主梁的尺寸合格后再由上往下吊装平台各次梁。第一、二节立柱及▽26.4m以上平台的吊装,吊车站位在轴线之间。吊车的吊装站位图见附件二。 4.2.1 立柱安装:立柱吊装前,正确计算吊点位置,保证构件平衡。再次检查柱的各种基准点、中心线、

脱硝系统施工组织设计

乳山生活垃圾焚烧发电项目 SNCR脱硝工程 施 工 组 织 设 计 编制:程国际 审核:敏 编制单位:泰欣环保设备成套 日期:2012年12月15日

目录 1工程概况 (3) 2编制依据及说明 (3) 3工程总体目标 (3) 4项目管理的组织机构与人员配置 (5) 5施工综合进度 (10) 6施工总平面布置 (11) 7施工临时设施与布置 (12) 8施工力能供应 (12) 9主要施工方案及特殊施工措施 (13) 10质量安全环境管理及职业健康 (36) 11文明施工 (59)

1、工程概况 本工程为省乳山市生活垃圾焚烧发电项目SNCR脱硝工程,提供2套单炉处理垃圾250t/d垃圾焚烧炉SNCR脱硝系统设备及其所有附属设备和电控、仪控系统及专用检测工具,降低烟气中氮氧化物的排放,以满足日益严格的大气污染物排放要求。 2、编制依据及说明 2.1 《省乳山市生活垃圾焚烧发电项目SNCR脱硝系统采购合同》 2.2 《乳山市绿色动力环保热电锅炉脱硝SNCR工程供货技术协议》 2.3 《省乳山市垃圾焚烧发电项目施工组织总设计》 2.4 《火力发电工程施工组织设计导则》(2003年版) 2.5 《电力建设技术施工技术管理导则》(2003年版) 2.6 《火电施工质量及验评标准》 2.7 中华人民国国务院令第393号(建设工程安全生产管理条例) 2.8 制造厂设备图纸及相关技术文件 2.9 国同类型工程的工程管理经验、工程管理文件、资料以及搜集其他工程的相关资料; 2.10现场情况调查资料。 3、工程总体目标 3.1 质量目标 “科学管理、精心施工、优质服务、追求完美”;牢固树立“百年大计,质量第一”的指导方针,当质量与工期、质量与成本发生矛盾时,必须把质量放在首位;工程质量管理工作坚持“依靠群众、专群结合、预防为主”的方针,认真贯彻IS09000系列标准,建立健全质量体系,实行全员、全过程、全方位的质量管理,建设品牌工程;工程质量达到同类装置优质水平。 质量方针:科学管理,优化设计,规施工,精心调试,确保顾客满意。3.1.1 设计质量目标 方案优化、指标先进、严格评审、供图及时、设计变更率≯5% 3.1.2 设备质量目标

脱硫脱硝 施工组织设计

------ 项目 安装工程施工组织设计

目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工应遵守的规范、规定 (1) 第三章主要施工方案 (3) 石灰石制浆系统安装方案 皮带输送机安装方案 增压风机吊装、就位方案 石膏脱水系统安装方案 泵和风机的安装 布袋除尘器安装 管道、阀门安装 吸收塔安装 烟道系统安装方案 焊接施工方案 FGD调试方案 第四章项目管理组织机构人员配置 (68) 第五章施工综合进度及工期保证措施 (69) 第六章施工力能配备 (75) 第七章设备、物质的管理 (76) 第八章项目质量管理 (79) 第九章职业健康安全管理和环境管理 (89) 第十章文明施工 (95)

第一章工程概况 1.本期工程建设规模 2.厂址及交通简介 3.工程简介 本工程由烟气系统(增压风机)、吸收系统(氧化风机、浆液循环泵)、石灰石储运系统(石灰石料斗、斗式提升机、螺旋输送机、布袋除尘器、皮带称重给料机)、石灰石浆液系统(湿式球磨机、配套电机、浆液分配箱)、石膏脱水及储运系统、工艺水系统、压缩空气系统、排放系统、起吊设备、废水处理系统;烟道、脱硫吸收塔本体(包括楼梯、平台、栏杆、基础预埋件)、内部件(喷淋层、喷淋层喷嘴、除雾器及冲洗系统、塔内管道及支吊架);变压器、配电柜、照明系统、接地、通讯、自控系统组成。 第二章施工应遵守的规范、规定

第三章施工方案 1石灰石制浆系统安装方案 1.1概述 本电厂烟气脱硫工程石灰石浆液制备系统包括石灰石粉贮存系统和石灰石制浆系统两部分。运来的石灰石粉经卸下称重计量后送入粉仓内贮存,仓内石灰石粉经出料计量给料机,再经电动旋转给料机输入石灰石粉仓内暂时贮存,粉仓内石灰石粉经出料计量给料机送入制浆罐,向制浆罐内加水来调节浆液浓度,并用搅拌器搅拌均匀,然后通过浆液给料泵将制备好的浆液向吸收塔输送。 1.2安装方案 (A)力能配备 作业区域内电源集中控制,作业区域布置电源开关柜,各机械用空气开关控制,电动工具使用时配移动电源盘,电焊机集中布置,汽车吊为配合机械。 (B)作业方案及作业方法 a作业方案 粉仓组成筒圈后具有一定的刚度,可在地面上按吊装设备的起升能力,将筒壁制成数个圆圈筒段,为防止筒圈变形,可用十字形吊梁方法吊装。 b注意事项 安装前应对设备进行检查,发现有损坏处要及时纠正。 每一层壁板焊接完毕后,应立即进行焊缝检查和打磨作业,然后方可起升。 壁板装配时随时检查每块板曲率大小,若变形超标须及时校正,同时应测量每块壁板垂直度,符合要求后予以定位点固。壁板安装完毕后,其上口水平允许偏差不大于2mm,在整个圆周上任意两点的水平偏差不大于6mm。壁板铅垂允许偏差不大于3mm。上口任意点

最新高压开关柜改造安装施工方案

大唐双鸭山热电有限公司2X200MW锅炉烟气脱 硝改造工程 高压开关柜改造施工方案 编写: 审核: 批准: 凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年03月27日

目录 1.工程概况和工程量 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量和工期 (1) 2.编制依据 (1) 3.作业前的条件和准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2作业人员配置、资格 (2) 3.3 作业工机具及仪器仪表 (3) 3.4材料和设备 (4) 3.5安全器具 (4) 3.6工序交接 (5) 3.7其他 (5) 4. 作业程序、方法 (5) 4.1作业(工序)流程图 (5) 4.2、作业方法 (5) 4.2.1施工准备 (5) 4.2.2原6KV开关柜拆除 (6) 4.3.2基础检查 (6) 4.2.3 搬运及开箱检查 (6) 4.2.5开关柜内母线安装 (7) 4.2.6 断路器及隔离开关的调整 (8) 5 质量控制点的设置和质量通病预防 (8) 5.1 质量目标 (8) 5.2质量控制及质量通病预防 (8) 5.3作业过程中控制点设置 (9) 5.4 质量标准及要求 (9) ※5.5强制性条文 (9) 6 作业的安全要求和环境条件 (9) 6.1作业的安全危害因素辨识和控制 (9) 6.2环境条件 (10) 6.3消防管理 (10) 6.4作业中应急处置预案 (10) 6.5 作业的安全基本要求及措施 (11) 6.6 现场文明施工要求 (11) 7附录11

1.工程概况和工程量 1.1工程概况 大唐双鸭山热电厂位于黑龙江省双鸭山市,电厂已经投产发电。在此环境下新增安装两台炉脱硝装置及配套设施。本烟气脱硝工程采用以液氨为还原剂的催化还原法(SCR),总平面布置的格局基本上是由工艺流程确定,脱硝工程区域划分为脱硝区域和氨制备区域,脱硝区域设备布置在1#机、2#机锅炉后,电除尘器前。主要建筑施工为反应区和氨区及道路平整及地面硬化,设备安装有脱硝钢结构、脱硝烟道、氨气空气混合器以及SCR反应器。氨制备区域主要设备有氨储存罐、卸料压缩机、氨稀释罐、氨蒸发槽、缓冲槽、污水池及污水泵。. 6KV电源; 新增引风机的电源分别从#1,#2炉6KV(ⅠA、ⅠB段,Ⅱ A、ⅡB段)的新增开关柜获取。 1.2工程量和工期 1.2.1工程量 序号设备材料名称规格型号数量备注 1 高压开关柜2套/ 2 / / 3 / / 4 / / 1.2.2施工工期 6KV高压开关柜改造需绝对工期需8天。 2.编制依据 序 号 资料名称编号备注 1 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90/ 2 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL 408-91 / 3 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》DL5009.3-1997 / 4 《变电站安健环设施标准》Q/CSG10001-20 04 / 5 《电力设备预防性试验规程》 Q/CSG 1 0007-2004 / 6 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-1992 /

脱硝工艺管道施工方案

魏桥纺织股份有限公司(魏桥三电) 4X 240t/h锅炉脱硝工程 脱硝工艺管道 施工专项方案 审批: _______________ 审核: _______________ 编制: _______________ 中节能六合天融环保科技有限公司 魏桥三电项目经理部

目录 1、主要编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、安装前的检查与准备 (1) 4、管道安装 (2) 5、阀门的安装 (4) 6、疏水管放水管的安装 (5) 7、管道水压试验及吹扫 (6)

1. 主要编制依据 1.1 魏桥纺织股份有限公司魏桥热电厂4*240/h 锅炉脱硝工程施工图纸 1.2 DL/T5257-2010 《火电厂烟气脱硝工程施工验收技术规程》 1.3 DL/T5417-2009 《火电厂烟气脱硫工程施工验收技术规程》 1.4 DL/T869-2012 《火力发电厂焊接技术规程》 2. 工程概况 2.1工程项目名称:魏桥纺织股份有限公司热电厂4X 240t/h锅炉脱硝工 程安装。 2.2 工程项目地址:山东省邹平县魏桥镇 2.3工程范围:魏桥纺织股份有限公司热电厂4X 240t/h锅炉脱硝工程安装及土建施工, 土建工程包括新建5、6、7、8 号炉脱硝设备基础、钢架基础及、氨站建构筑物、电控室及SCR区新建钢构等内容;安装包括整个脱硝区域的非标设备制作安装、工艺设备管道安装、电气热控安装等内容。本方案为工艺管道安装专项施工方案。 2.4 工程特点:本工程为改造工程,各机组脱硝系统均利用停机检修时间,工期任务非常艰巨,前期工程和电厂生产同步,对现场的防护工作点多面广,责任重大,需采取可靠的安全防护和文明施工措施。 3. 安装焊接前的检查与准备 3.1 、检查管道和附件材料的出厂技术合格证和现场检验报告,对没有合格证及检验报告的管道和无压力管道标识的附件,施工人员应予以查究,不得随便使用。焊接材料(焊条、焊丝、氧气、氩气、乙炔等)必须有质量证明书,且注明生产日期、批号,复印件要有红章,以便追溯。 3.2、施工人员应熟悉施工图,对照现场再次校核施工图,看有无障碍及不合理之处,每一弯头的位置、角度、标高等都应准确给定,然后按图放线、测量,确定管线走向和支架吊架的实际位置,对架空管道,应尽量在地面分段组合好再吊装就位,以减少高空作业。 3.3 、对焊接设备、工、机具的要求: 施工现场的焊机、烘干箱、干燥箱、压力 表等应完好,调节方便,性能良 好;电流表、电压表、压力表等经过法定有资质的单位校验过,读数准确。焊

SNCR+SCR脱硝方案

100t/h循环流化床锅炉烟气脱硝工程 技 术 方 案 (SNCR+SCR)

目录 1 项目概况 (3) 2 技术要求 (3) 2.1设计原则 (3) 2.2设计依据 (3) 2.3设计规范 (4) 3 工作范围 (8) 3.1设计范围 (8) 3.2供货范围 (8) 4 技术方案 (8) 4.1技术原理 (8) 4.2工艺流程 (11) 4.3平面布置 (15) 4.4控制系统 (15) 7 技术培训及售后服务 (16) 7.1技术服务中心 (16) 7.2售前技术服务 (17) 7.3合同签订后的技术服务 (17) 7.4技术培训 (17) 7.5售后服务承诺 (18)

1 项目概况 现有100t/h循环流化床锅炉2台。据《GB13223-2011火电厂大气污染物排放国家标准》,NOx排放浓度必须满足当地环保要求,拟采用SNCR+SCR脱硝技术实施脱硝。 本脱硝系统设计脱硝处理能力锅炉最大工况下脱硝效率不小于80%,脱硝装置可用率不小于98%。 本项目工程范围包括脱硝系统的设计、设备供货、安装、系统调试和试运行、考核验收、培训等。 2 技术要求 2.1 设计原则 本项目的主要设计原则: (1)本项目脱硝工艺采用“SNCR+SCR”法。 (2)本项目还原剂采用氨水。 (3)烟气脱硝装置的控制系统使用PLC系统集中控制。 (4)锅炉初始排放量均在400mg/Nm3(干基、标态、6%O2)的情况下,脱硝系统效率不低于80%。 (5)NH3逃逸量控制在8ppm以下。 (6)脱硝设备年利用按3000小时考虑。 (7)脱硝装置可用率不小于98%。 (8)装置服务寿命为30年。 2.2 设计依据 锅炉参数: 锅炉类型:流化床 锅炉出口热水压力:1.6MPa 烟气量:100t/h锅炉烟气量:260000m3/h NOx含量:400mg/Nm3

烟气脱硝工艺管道安装方案(审)详解

北京国电龙源环保工程有限公司BEI JIN GUO DIAN LONGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING CO., LTD 国电克拉玛依2×350MW热电联产工程 氨区设备及管道安装施工方案 编号:KD-LYHB-JS01-GL-006 名称:氨区设备及管道安装施工方案 编制: 审核: 安全: 批准:

北京国电龙源环保工程有限公司克拉玛依项目部 二零一二年七月一十三日 目录 一、工程概况............................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据............................................... 错误!未定义书签。 三、施工必备条件 (2) 四、作业程序、方法 (3) 五、质量通病及预防措施 (12) 六、精细化施工管理 (14) 七、洁净化施工管理 (15) 八、安全文明施工 (15) ☆九、工程建设标准强制性条文 (16) 十、附表 (17)

一、工程概况 国电克拉玛依2×350MW热电联产工程锅炉为超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次再热、采用前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、紧身封闭、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Ⅱ型锅炉。锅炉尾部烟气采用选择性催化还原脱硝处理工艺(SCR),每台机组设一套SCR脱硝装置,SCR反应器直接布置在省煤器之后空预器之前的烟道上。 本液氨储存及蒸发系统即是为国电克拉玛依2×350MW热电联产工程烟气脱线EPC 总承包工程提供符合要求的气氨而建立。 本次安装的氨区设备与管道系统主要由液氨储存系统、液氨蒸发系统两部分组成。主要工程量如下:

#2炉脱硝SCR改造施工方案

中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司热电厂 #2炉脱硝S C R改造施工方案 动力公司热电厂 编写:审核: 审核:会签: 批准:批准: 南京扬子动力工程有限责任公司 二○一一年十月

目录 一、工程概况 二、施工执行规范标准 三、工期安排 四、施工准备及交底 五、施工作业程序 六、施工技术措施 七、QHSE管理 八、作业危害、环境因数分析表 九、焊接工艺卡 十、检修进度网络表

#2炉脱硝S C R改造 施工方案 1.工程概况 1.1设备概况 热电厂#2锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG-220/100-10型燃煤锅炉,于1987年6月建成投产。上次大修时间为2009年10月,上次小修时间为2008年9月。本次由于锅炉尾气达标排放环境治理需要,需要对烟气进行脱硝处理,在锅炉尾部烟道高省出口与高预入口之间设置SCR催化反应装置,用以降低烟气NOx的含量,达到烟气达标排放的目的。 1.2 SCR概况 SCR反应器布置在上级高温省煤器与高温空预器之间的炉内烟道空间,其基本构成为框架结构上装设20只催化剂箱,催化剂通过小车进行移位和安装,炉外乙侧23米高处设置催化剂吊装平台,便于检修和安装。SCR 下部安装在锅炉框架结构钢上,上部通过膨胀节与包墙管过热器联箱连接。SCR同步在顶部甲乙侧包墙管上各安装1只声波清灰器,用以清除反应器顶部积灰;配套设置氨气检测装置2套,置于电袋入口烟道两侧砼框架上。 2.施工执行规范标准 《电力建设施工及验收技术规范》管道篇DL/T5031-2009 《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047-95 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869—2004 《火电施工质量验收及评定标准》(锅炉篇)96版

钢结构加固施工方案(1)

目录 1.工程加固概况 2.钢结构工程加固方案编制依据 3.施工组织及部署 4.施工准备 5.钢结构加固方法及工艺 6.现场安全防护及措施 1#机组烟气脱销钢结构加固改造施工方案

1.工程概况 a)工程名称:1.本加固改造为陕西北元化工集团有限公司2×125MW机组烟气脱硝工程锅炉钢结构加 固改造,本项目SCR放置于锅炉尾部构架(即预热器上部)。SCR荷载直接由原锅炉尾部构架承担,锅炉尾部钢架柱顶新立SCR钢柱。由于尾部结构荷载增加,因此需对原锅炉构架进行加固改造。加固改造对原结构体系无破坏,考虑尾部荷载及高度变化,因此地震及风产生的水平力加大,因此需对锅炉尾部原杆件进行加固改造处理;加固改造大致分为三类;1).对原锅炉柱、梁进行加固。2).增加梁、垂直支撑及水平支撑。3).拆除EL27000层原锅炉烟道吊梁。 2.钢结构工程加固方案编制依据 ●相关钢结构设计及加固方案 ●《钢结构工程施工及验收规范50205-2001》 ●《钢结构工程质量检验评定标准》 ●《钢结构加固技术规范》CECS77:96 3.施工组织及部署 3.1、 施工 管理 体 3.2、 主要 管理 人员 责任 制: 3.2.1 项目 经理: 对工程全面负责。是项目部生产进度、安全、质量和成本的第一责任人。按国际工程施工管理的要求,组织好施

工,协调好业主、总承包商、监理在工程上和技术上的关系,管理好施工队伍。 3.2.2 技术经理 全面对工程的技术、质量、安全负责,负责施工技术资料、文件的全过程管理。协调、组织、参与工程项目的质量检查、整改、验收工作。 3.2.3 施工经理: 组织工程的施工。按项目经理的要求,对工程的进度、安全、质量进行管理,对施工方案的实施进行监督。合理组织调配现场的施工人员、施工设备、材料和施工机械,使施工全过程处于受控状态。 3.2.4 安全经理: 负责施工现场的安全管理。负责编写“安全生产管理计划书”,做好安全宣传教育工作,做好安全监督检查工作,落实各项安全措施,杜绝各类事故苗子,有权制止任何不安全操作,确保安全生产。 3.2.5 质量经理: 负责工程的质量管理。协助技术经理落实项目部质量计划,加强对工程质量进行监督检查,监督施工班组做好自检、互检及分部分项工程质量评定,熟悉施工规范和质量标准,检查工程中存在的问题及时整改。 3.2.6 施工工程师: 负责本工种(本专业)的施工管理。熟悉施工图纸,参加图纸会审,负责向施工班组进行包括进度、安全、质量、技术、文明施工等内容的交底,调配好本工种的施工机具和劳动力使用,做好材料计划,控制限额领料 3.2.7 设备(材料)工程师: 负责项目部施工工器具和材料的发放管理工作,做好相应的管理台帐。对施工设备及工装器具进行标识。负责工地物资计划的编制。物资的定额、物资的限额、物资的采购、运输、验收和保管工作。具体工作如下: 1、配合项目经理对分承包方的资质、信誉及质量方面保证和供货能力的评审记录,确保材料质量、价格受控。 2、汇总、审核各施工工程师提交的材料计划。按公司物资采购程序执行采购,负责验收中所产生的不合格问题。 3、做好甲供或自行采购的主材的采购台帐及供货的原始记录。收集各类技术资料或质保书提交专职资料员保管。 4、加强库存管理,杜绝错购及库存物资超额。现场物资管理布置堆放。 3.2.8 资料员 负责项目合同、文件、图纸的日常管理,做好各类文件资料的登记、归档、分发工作。负责对施工过程中产生的各类检查、验收表格或报告进行收集、整理,协助竣工资料的汇编。 3.2临时设施

脱硝施工方案-(2)

1 概述 1 工程简况: 1 项目名称:嘉兴新嘉爱斯热电有限公司4×220t/h循环流化床锅炉烟气脱硫除尘提标改造工程。 2 项目地址:浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇。 3 标段名称:4×220t/h循环流化床锅炉烟气脱硫除尘提标改造工程范围内的全部安装工程的施工。 2 施工总平面布置 施工现场平面布置的基本原则是:能形成足够的满足施工需要的生产能力,能极大的加快工程进度,能满足当前生产生活的基本水平,且平面上紧凑合理、工艺上符合流程、协调上快捷方便、用地上精简节约、感观上文明整齐。 施工现场总平面布置包括以下内容: A. 主要施工机械布置; B. 施工临建布置; C. 施工力能布置; 2.1主要施工机械布置 本工程改造4×220t/h循环流化床锅炉烟气脱硫装置。根据工程进度、设备和施工场地情况,经综合考虑,应投入起重机械2台。50t汽车吊一台、25t汽车吊一台。 2.1.1 50T汽车吊 50t汽车吊应是本工程脱硫岛施工的主力吊车,全厂机动布置。脱硫岛施工时,吊车布置于脱硫岛靠近吸收塔和GGH区域,用于GGH和部分烟道的吊装和升压风机、烟气挡板门及附属设备的吊装。待脱硫岛大件吊装完后,吊车退至脱硫岛GGH边,用于脱硫岛GGH和部分烟道的吊装,之后用于脱硫岛GGH和部分烟道的吊装。 2.1.225t汽车吊 25t汽车吊一台,全场机动布置。主要用于设备的装车和卸车,协助其他吊车进行设备的组合 2.2生产及生活场地布置 2.2.1生产临建 根据本期工程招标施工内容,现场生产临建以切实结合施工场地实际情况,充分利用有限空间,节约占地及紧邻建筑、安装施工区域,减少二次搬运距离的原则布置。 生产临设布置场主要用作烟道的制作场地和设备的堆放点。用钢管和彩钢板搭设围护。以后根据工程进展与主标段施工单位协调可作适当调整。 办公室紧邻布置于现场空地上,以便于进行施工工作的技术指导。 设备组合、非标加工场采用砖墩架空钢板平台,脱硫岛设备施工时,布置扩建端脱硫岛所在位置以外。 设备堆放场、露天仓库采用彩钢围护,地面平整夯实,铺设碎石和石屑。

脱硝改造工程施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概述 三、工程组织机构 四、施工机具计划 五、施工现场布置 六、施工技术措施 七、施工进度计划及保证措施 八、工程质量保证措施 九、安全技术及文明施工保证措施

一、编制依据 1、相关施工图纸; 2、现行的结构规范标准和标准图集; 3、我公司有关施工经验; 4、项目现场实际情况; 二、工程概述 一、工程概述 1.工程名称:北京京丰燃气发电有限责任公司1号机组余热锅炉脱硝改造工程 2.建设地点:北京市丰台区京丰电厂。 3.抗震设防烈度:8度,设计基本地震加速度值0.2g。 4. 场地土类别:Ⅱ类,环境类别:二类B 5. 建筑高度:8.2m. 6.基础部分为钢筋混凝土结构,上部主体部分为单层轻型门式钢结构。 三、工程组织机构 根据本工程的特点,特成立一个相对稳定的专业施工队用于本工程的施工,确保工程顺利施工,专业施工队设施工队队长、施工技术员、质检员、材料员、安全员;下设木工班、钢筋班、砼班、电焊工班、水电工班。具体组织机构图如下: 施工组织机构图 四、施工机具计划 根据本工程的特点,为满足工程施工要求,加快施工进度,特制定本工程项目施工机具计划,同时必须加强对施工机具使用和维护保养工作,确保工程顺利施工,具体施工机具计划见附表。 机械设备表

五、施工现场布置 本工程项目地势平整开阔,且工程量不大,框架也较简单,生产设施基本都设在现场附近。钢筋、木模、埋铁等均利用原有临建布置加工好之后搬运到现场,砼由商品混凝土搅拌站站供应,用混凝土罐车拉至施工现场,施工用水用电已按施工总设计要求接至现场附近,施工时直接接至施工工作面。施工材料、钢结构组装采用汽车吊吊运。 六、施工技术措施 6.1、基础施工顺序 测量放样→土石方开挖→人工清基→基坑验槽→垫层→承台及水池底板(绑扎钢筋、模板安装、浇筑混凝土)→基础模板拆除→土方回填 6.1.1测量放样:根据平面控制线及高程控制点,以及相关资料设置控制点,放置开挖边线并实时测控开挖深度; 6.1.2基础开挖: 测量放样经复核无误后即可进行土方开挖。在开挖过程中,坑壁按1:0.67的坡度放坡,严禁出现亏坡或胀坡现象。 6.1.2.1施工机械设备的配置 根据施工技术的需要主要仪器配置表: ⑴实行操作制度,专机的专门操作人员必须经过培训和统一考试,必须持证上岗。 ⑵现场环境夜间施工安排好照明。 6.1.2.2 开挖方案的确定 (1)本工程基坑,采用人工辅助机械开挖,人工清理、平整基底,本工程土方开挖因设计要求,开挖深度为-2.5米,因工期要求,为保证开土方开挖和基础施工安全,本次开挖采用增加工作面和放坡作业进行土方开挖。因混凝土垫层、承台需支模浇筑、设临时排水沟等,增加作业面宽度根据规范要求为支模面外增宽500㎜,放坡系数为1:0.67。 (2)弃土方案:按指定地点,堆放在场地附近。 6.1.2.3 施工进度计划及保证措施 为保证工期的完成,机械必须实行无故障作业,进场的所有机械必须经过维修检查,确保运行状态良好。 6.1.2.4 测量放线 施工测量的准备工作 (1)、熟悉、校核施工图轴线尺寸、结构尺寸和各层各部位的标高变化及其相互间的关

钢结构施工方案(新)

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.钢结构加工制作 (3) 主要结构材料 (3) 加工制作技术措施 (4) 成品保护 (5) 4.钢结构安装 (5) 工艺流程 (5) 安装前的准备 (6) 安装 (7) 安装校正 (8) 高强螺栓施工 (9) 焊接 (9) 除锈、施涂 (9) 5.检查验收 (10) 一般要求 (10) 材料 (10) 安装 (11) 焊接 (12) 质量文件的控制 (13) 涂层检查与验收 (13) 钢构件出厂时提交的资料 (13) 6.安全保障措施 (14) 安全施工方针 (14) 安全施工保证体系 (14) 安全措施 (14) 现场维护 (15) 7.文明施工 (17) 钢结构施工方案1.编制依据

1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版) 2、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 3、《钢结构工程施工质量验收规范》GB502205-2001; 4、《钢结构设计规范》GBJ17-2003 5、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 6、《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010 7、《网架结构规程质量检验评定标准》JGJ8-91 8、《钢网架螺栓球节点》JG/T 10-2009 9、《钢网架螺栓球节点用高强螺栓》GB/T16939-1997 10、《钢网架行业标准》~3-99 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2005 12、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2003 13、红河学院图书馆钢结构设计施工图,有关钢结构的国家、地方相关法律法规和行业标准。 2.工程概况 本工程为红河学院图书馆钢结构部分,建设单位为红河学院。结构形式为钢框架、网架结构。结构安全等级为二级,抗震设防类型为丙类,结构设计使用年限50年,抗震等级为框架四级。 钢结构与混凝土结构铰接,混凝土结构已考虑钢结构传递的荷载,雨棚为外伸钢框架梁与混凝土柱铰接,柱底刚接,由于雨棚荷载较小,原混凝土柱也做加强。钢结构雨棚横向实腹焊接H型梁,H型柱组成的框架。屋面钢结构分别为小型网架和钢框架,柱脚铰接。 3.钢结构加工制作 主要结构材料 (1)钢材

钢结构施工方案(全集)

钢结构施工方案 10.10.1施工准备工作 1.图纸细化阶段: ①根据建设单位和设计图纸的意图,深入了解设计施工图,编制详细的施工组织计划进行施工。 ②积极参与图纸会审,及时提出问题请求答复,并积极向建设单位提供最优的施工方案。 ③施工过程中,根据建设单位的变更意图,积极协助配合建设单位提出最优的变更方案。 2.原材料供应阶段: ①根据经建设单位审核的施工图纸要求积极采购原材料,所有原材料的供应 必须符合国家标准钢材的质量标准要求。 ②原材料采购过程中,如某些材料市场未能采购到,应积极同业主及设计人员联系,在业主级设计人员签字认可的情况下遵循等强度代换原则方可使用。 3.制作阶段: ①钢构件开始制作前,应安排相关人员进行技术交底工作。 ②技术交底完工后,根据工程设计要求编制详细的制作工艺方案,提出施工机具要求及安排制作人员、焊接材料等工作。 ③钢结构制作施工过程中,应注意各种资料的收集、整理工作。 4.安装阶段:

①材料到达工地现场前公司将派人进驻现场,联系好各种运输及装卸设备,为工程开工作好充分的机具准备。 ②因本工程安装原则为厂内技术人员指导,并组织安装力量,故开工前公司将派人作好人力配备计划,精心挑选各种必需工种人员等,并进行施工前安装技术及安全交底工作,并作好记录,同时贯彻落实工程质量与安全目标。 ③工程开工前,应会同建设单位人员办理好当地工程开工必办的各种手续,并作好施工安装过程策划。 ④安装过程中,各工序相互交接时应有验收记录,并且对存在的不合格品及时进行返工返修。 5.竣工验收: ①由现场管理部门作好建设单位及有关部门的协调,确定竣工验收的时间、地 点、万式。 ②竣工验收前现场管理部门做好现场卫生清理工作,安装工程的资料汇总及整 理工作并出具《竣工报告》、《工程综合评定表》及其它资料。 ③竣工验收后,应将竣工资料整理成册送交建设单位及质监单位签字确定工程等级,送至相关部门存档并办理相关的移交手续。 10.10.2钢结构制作 1.放样: 钢构件的加工过程如钢板下料切割、各零部件的组装、构件预拼等都要有 专业放样技术工人在加工面上和组装大样板上进行精确放样。放样时要预留焊接收缩量和加工余量,放样须经检验员检验,以确保零部件和构件的几何尺寸、形

脱硫脱硝施工组织方案

正本 项目 安装工程施工组织设计

目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工应遵守的规范、规定 (1) 第三章主要施工方案 (3) 石灰石制浆系统安装方案皮带输送机安装方案增压风机吊装、就位方案石膏脱水系统 安装方案泵和风机的安装布袋除尘器安装管道、阀门安装 吸收塔安装 烟道系统安装方案焊接施工方案 FGD调试方案 第四章项目管理组织机构人员配置 (68) 第五章施工综合进度及工期保证措施 (69) 第六章施工力能配备 (75) 第七章设备、物质的管理 (76) 第八章项目质量管理 (79) 第九章职业健康安全管理和环境管理 (89) 第十章文明施工 (95)

第一章工程概况 1本期工程建设规模 2 .厂址及交通简介 3 .工程简介 本工程由烟气系统(增压风机)、吸收系统(氧化风机、浆液循环泵)、石灰石储运系统(石灰石料斗、斗式提升机、螺旋输送机、布袋除尘器、皮带称重给料机)、石灰石浆液系统(湿式球磨机、配套电机、浆液分配箱)、石膏脱水及储运系统、工艺水系统、压缩空气系统、排放系统、起吊设备、废水处理系统; 烟道、脱硫吸收塔本体(包括楼梯、平台、栏杆、基础预埋件)、内部件(喷淋层、喷淋层喷嘴、除雾器及冲洗系统、塔内管道及支吊架);变压器、配电柜、照明系统、接地、通讯、自控系统组成。 第二章施工应遵守的规范、规定

第三章施工方案 1石灰石制浆系统安装方案 1.1 概述 本电厂烟气脱硫工程石灰石浆液制备系统包括石灰石粉贮存系统和石灰石制浆系统两部分。运来的石灰石粉经卸下称重计量后送入粉仓内贮存,仓内石灰石粉经出料计量给料机,再经电动旋转给料机输入石灰石粉仓内暂时贮存,粉仓内石灰石粉经出料计量给料机送入制浆罐,向制浆罐内加水来调节浆液浓度,并用搅拌器搅拌均匀,然后通过浆液给料泵将制备好的浆液向吸收塔输送。 1.2 安装方案 (A) 力能配备 作业区域内电源集中控制,作业区域布置电源开关柜,各机械用空气开关控制,电动工 具使用时配移动电源盘,电焊机集中布置,汽车吊为配合机械。 (B) 作业方案及作业方法 a 作业方案 粉仓组成筒圈后具有一定的刚度,可在地面上按吊装设备的起升能力,将筒壁制成数个 圆圈筒段,为防止筒圈变形,可用十字形吊梁方法吊装。 b 注意事项 安装前应对设备进行检查,发现有损坏处要及时纠正。 每一层壁板焊接完毕后,应立即进行焊缝检查和打磨作业,然后方可起升。 壁板装配时随时检查每块板曲率大小,若变形超标须及时校正,同时应测量每块壁板垂直度,符合要求后予以定位点固。壁板安装完毕后,其上口水平允许偏差不大于2mm,在整个圆周上任

烟气脱硫脱硝工程施工方案

烟气脱硫脱硝工程施工方案 1石灰石制浆系统安装方案 1.1概述 本电厂烟气脱硫工程石灰石浆液制备系统包括石灰石粉贮存系统和石灰石制浆系统两部分。运来的石灰石粉经卸下称重计量后送入粉仓内贮存,仓内石灰石粉经出料计量给料机,再经电动旋转给料机输入石灰石粉仓内暂时贮存,粉仓内石灰石粉经出料计量给料机送入制浆罐,向制浆罐内加水来调节浆液浓度,并用搅拌器搅拌均匀,然后通过浆液给料泵将制备好的浆液向吸收塔输送。 1.2安装方案 (A)力能配备 作业区域内电源集中控制,作业区域布置电源开关柜,各机械用空气开关控制,电动工具使用时配移动电源盘,电焊机集中布置,汽车吊为配合机械。 (B)作业方案及作业方法 a作业方案 粉仓组成筒圈后具有一定的刚度,可在地面上按吊装设备的起升能力,将筒壁制成数个圆圈筒段,为防止筒圈变形,可用十字形吊梁方法吊装。 b注意事项

?安装前应对设备进行检查,发现有损坏处要及时纠正。?每一层壁板焊接完毕后,应立即进行焊缝检查和打磨作业,然后方可起升。 ?壁板装配时随时检查每块板曲率大小,若变形超标须及时校正,同时应测量每块壁板垂直度,符合要求后予以定位点固。壁板安装完毕后,其上口水平允许偏差不大于2mm,在整个圆周上任意两点的水平偏差不大于6mm。壁板铅垂允许偏差不大于3mm。上口任意点半径的允许偏差不大于15mm。装配前用弦长2m样板检查其圆度,样板与受检处间隙小于2mm。 (2)其它设备及管道、阀门等安装 利用汽车吊按照设备安装要求进行安装。对于计量设备的安装应严格、规范、精心、细致,确保计量装置的准确性。1.3石灰石粉仓安装 (1)作业顺序 石灰石粉仓仓体安装→钢结构安装→仓顶排气过滤装置安装→电动旋转给料机安装→出料计量给料机安装→其它辅助设备及管道阀门等安装。 (2)施工机械配置 本系统内布置汽车吊作为设备吊装机械。 (3)石灰石粉仓安装 (A)力能配备

脱硝工艺管道施工方案

魏桥纺织股份有限公司(魏桥三电)4×240t/h锅炉脱硝工程 脱硝工艺管道 施工专项方案 审批: 审核: 编制: 中节能六合天融环保科技有限公司 魏桥三电项目经理部

目录 1、主要编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、安装前的检查与准备 (1) 4、管道安装 (2) 5、阀门的安装 (4) 6、疏水管放水管的安装 (5) 7、管道水压试验及吹扫 (6)

1.主要编制依据 1.1魏桥纺织股份有限公司魏桥热电厂4*240/h锅炉脱硝工程施工图纸 1.2 DL/T5257-2010《火电厂烟气脱硝工程施工验收技术规程》 1.3 DL/T5417-2009《火电厂烟气脱硫工程施工验收技术规程》 1.4 DL/T869-2012《火力发电厂焊接技术规程》 2.工程概况 2.1 工程项目名称:魏桥纺织股份有限公司热电厂4×240t/h锅炉脱硝工程安装。 2.2 工程项目地址:山东省邹平县魏桥镇 2.3工程范围:魏桥纺织股份有限公司热电厂4×240t/h锅炉脱硝工程安装及土建施工,土建工程包括新建5、6、7、8号炉脱硝设备基础、钢架基础及、氨站建构筑物、电控室及SCR区新建钢构等内容;安装包括整个脱硝区域的非标设备制作安装、工艺设备管道安装、电气热控安装等内容。本方案为工艺管道安装专项施工方案。 2.4工程特点:本工程为改造工程,各机组脱硝系统均利用停机检修时间,工期任务非常艰巨,前期工程和电厂生产同步,对现场的防护工作点多面广,责任重大,需采取可靠的安全防护和文明施工措施。 3.安装焊接前的检查与准备 3.1、检查管道和附件材料的出厂技术合格证和现场检验报告,对没有合格证及检验报告的管道和无压力管道标识的附件,施工人员应予以查究,不得随便使用。焊接材料(焊条、焊丝、氧气、氩气、乙炔等)必须有质量证明书,

相关文档