文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工单位人防工程质量验收报告

施工单位人防工程质量验收报告

施工单位人防工程质量验收报告
施工单位人防工程质量验收报告

施工单位人防工程质量验收报告

注:本表由施工单位填写,一式四份,二份交建设单位,一份交人防质量监督单位,一份自

存。篇幅不足,可另附页。

人防工程竣工验收报告范本

人防工程竣工验收报告(范本) 人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 该工程位于市路(具体地址),北临路,南临路,东临路,西临路,建筑面积㎡,使用面积㎡,平时作为使用(平时功能),战时为(战时功能),可掩蔽人员,储存m3物资,防常规武器等级为级,防核武器等级为级,防化等级为级。 该工程由(建设单位)投资建设,(勘察单位)勘察,(设计单位)设计,(施工单位)施工,(监理单位)监理,(质监机构)质监。 二、执行基本建设程序情况 该工程建设文件包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件报批手续齐全,按规定于年月日办理了人防工程质量监督手续。建设工程施工手续齐全,建设工程规划许可证号为,建设工程施工许可证号为。工程招投标符合建设工程招投标管理办法。该工程于年月 日开工,年月日竣工,工程施工过程中严格按照人防工程有关规范和技术标准施工,工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定,符合设计文件及合同要求,较好地执行了人防工程基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工和监理工作的评价 该人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,设计完整全面,能满足战时和平时使用需要,达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工,在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。工程监理单位对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标准。 四、竣工验收程序、组织形式和内容 该工程于年月日,由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行了工程竣工验收,并由人防工程质量监督站进行了监督,验收程序、组织形式和内容符合《浙江省人民防空工程竣工验收备案管理办法》有关要求。 (一)组成验收组 本工程验收组由建设单位的、勘察单位的、设计单位的、施工单位的、监理单位和中组成。 (二)建设、勘察、设计、施工、监理单位分别向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设的各个环节执行法律、法规及工程建设强制性标准的情况。

人防竣工验收汇报(施工)

经开2015-5号地块住宅项目 人防竣工验收 汇 报 材 料 巨匠建设集团股份有限公司 2016年11月28日 人防竣工验收汇报材料 各位领导、专家: 首先我代表巨匠建设集团股份有限公司经开2015-5号地块住宅项目工程项目部,对各位在百忙之中前来参加本项目人防工程得竣工验收表示热烈欢迎! 在各位得关心与帮助下,经过项目部全体员工得共同努力,现阶段工程质量、进度均已达到了预定得目标。下面我将就本工程施工情况简单得向大家汇报一下:

一、工程概况 经开2015-5号地块住宅项目人防工程,位于嘉兴市经济开发区长虹路东侧、洪殷路南侧、吴越路西侧,地下室建筑面积为18434、48㎡,人防建筑面积为5839、79㎡,本工程为甲类附建式防空地下室,防护等级为核6级,常6级,防化等级为丙级,人防地下室共设有四个防护单元,平时为汽车库,战时共划分为3个二等人员掩蔽体、1个移动电站,12个抗暴单元,战时出入口为10个,人防口部为10个。 建设单位:嘉兴万宏房地产开发有限公司 监理单位:浙江工程建设监理公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 设计单位:上海中房建筑设计有限公司 施工单位:巨匠建设集团股份有限公司 人防设备施工单位:杭州保源消防设备安装有限公司 二、工程施工进度情况 人防结构工程于2015年6月10日开工至2015年12月25日完工。 三、质量管理情况 1、工程市场行为情况 经开2015-5号地块住宅项目主体工程得发包与承包、合同得签定等均符合国家法律、法规得规定及国家有关部门制定得程序,中标通知书、规划许可证、施工许可证、开工报告齐全。 2、组织管理目标 本工程质量目标为:合格工程 3、组织管理体系 我项目部建立各级管理人员得质量责任制度,明确各自得质量责任,合理建立各级质量组织机构。

人防工程竣工验收汇报材料.

人防工程竣工验收汇报材料 楚天中苑地下室人防工程 编制单位:竣工 验收汇报材料 湖南广福建筑股份有限公司编制时间:-0 —。年五 月十一日 各位领导: 我公司承包施工的楚天中苑地下室人防工程,在建设和监 理单位的直接管理和大力支持下,在勘察单位、设计单位的亲临指导下,在长沙县人防办的严格监督下,通过我们大家的共同努力,已按该工程的设计及施工合同约定的内容要求完成。今天正式举行竣工验收,在此,特别感谢各位领导的大力支持和帮助。以下对工程的基本情况向各位领导作个简单汇报,敬请指导。一、工程概况: 本工程为湖南楚天房地产开发有限公司筹建、湖南正茂建设监理有限公司现场监理,湘潭市建筑设计院设计出图,中国有色金属工业长沙勘察设计研究院承担工程勘察任务,湖南广福建筑股份有限公司承担施工任务。 本工程结构类型为框剪结构,人防层次为负二层,防护

等级为六级,平时用途为车库,战时用途为人员掩蔽,建筑 面积为13860川,防护面积为川,工程地点位于星沙大道与长永高速交汇角。二、质量控制情况: 1、项目部严格遵守监理制度,各分项工程完成后,先 项目部质检员自检后,再向监理工程师提交报验申请表,待监理工程师验收合格后,方可进行下道工序施工。 2、原材料采取先检后用的原则,现场监理及建设方代表现场见证取 样送检合格后方才使用。 3、隐蔽工程:在下一道工序施工前,均项目部质检员作好自检后,再作好隐蔽记录,并请监理方和建设方代表现场验收,预留预埋均按设计图纸和规范要求进行施工。 4、所有人防工程防护设备惠州市中安人防工程有限公 司湖南分公司严格按国家标准图集制作与安装。 5、消防管道、供水管管径不大于15cm在进入人防工程区内安装防爆波阀门,并安装密闭套管,人防工程内排水管

人防工程竣工验收报告

南昌·千禧同业小区人防工程竣工验收 工作汇报及自评意见 一、工程概况 南昌·千禧同业小区位于南昌市高新区艾溪湖三路以南、创新一路以东,其中人防工程位于地下室一层,为甲类防空地下室。设计主体结构合理使用年限为50年,抗力等级为核6常6级,防化等级为丙/丁级。 本工程设4个防护单元,其战时用途为2个二等人员掩蔽所、1个物资库及1个移动电站,具体战时主要经济指标如下: 主体结构设计砼强度等级为C30,抗渗等级为P8,采用HPB300及HRB400钢筋,人防设备由江西大明人防设备有限公司负责提供及安装。 二、工程质量控制情况 1、质量管理体系建设 1)本工程严格按照施工组织设计的要求,进行统筹安排施工,建立了三级技术质量管理体系,施工过程中严格按本企业标准及有关规范进行操作,对施工中各种情况制定了相应的措施,以确保施工质量。使质量控制的责任落实到人,做到层层有控制,处处有人管,对工程质量实行质检员,技术、质量负责人,项目经理,三重把关制度,通过巡视和平行检查等方法对施工过程进行控制,使工程质量始终处于 页脚内容1

受控状态。 2)认真审核图纸,在对工程全面了解的基础上,编制每一道工序,每一个项目的施工技术保证措施,对易发生质量通病,功能缺陷的部位预先提出防治措施,达到了防治目的。 3)每批材料进场后,首先进行进场验收并按要求对原材料见证取样复试合格,确保在工程中使用合格的材料。在主体施工过程中,重点控制了钢筋、商品混凝土、水泥的质量、砼外加剂的质量及砼搅拌的计量工作,装修过程中则重点控制了人防设备、装修材料、水暖管件、阀门、电气、门窗等材料的进场使用。 4)贯彻落实质监站的质量管理要求,结合现场实际着重进行了基础底板、墙体、顶板、人防门扇安装工程的质量控制,设备功能、使用功能的检查与控制,及各种需抽送检材料的检验工作。 2、工程材料保证资料 钢筋进场二次检测报告8份; 外加剂二次检测报告2份; 泵送砼配合比检测报告3份; 混凝土出厂合格证21份; 混凝土抗压强度检测报告21份; 混凝土抗水渗透检测报告10份; 防水卷材出厂合格证及二次检测报告1份; 防爆按钮、防爆地漏、预埋镀锌钢管合格证1份。 3、分项、分部及单位工程质量验评资料 页脚内容2

人防工程竣工验收报告.doc

人防工程竣工验收报告 一、工程概况 xx委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区xx号,具体地址边界为:北临xx路,南临xx路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。建设占地2683.645㎡,建筑面积11130平方米,人防地下室所处地下一层,面积707平方米,平时用途为汽车库,战时用途为物资库。 工程建设投资单位是国家xx委员会,勘察单位是北京市勘察设计研究院,设计单位是北京xx工程设计与顾问有限公司,管理单位是北京xx工程管理咨询有限公司,施工总承包单位是xx建设集团有限公司,监理单位是xxx有限责任公司。 二、执行基本建设程序情况 该人防工程于20xx年8月16日经中央国家机关人民防空办公室审批,20xx年8月24日通过了国管局人防办的设计审核及施工图设计审核,建设工程规划许可证号为 20xx规建字05xx号,建设工程施工许可证号为[200x]建施字0xxx号。按照"建设工程质量管理条例"的规定,报请北京市质量监督站海淀站注册,监督注册号京建质字(20xx)第05xx号,工程于20xx年6月20日开工,竣工日期为20xx年月15日。 按照"建设工程招投标管理办法"对工程监理和工程总承包进行了 招投标,最终确定工程监理由北京xx有限责任公司承担,工程总承包由xx建设集团有限公司承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工

程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价 本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力满足设计要求,达到了人防工程建设要求。 设计工作按照北京市民防局审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计,符合国家设计规范,满足了施工需要。 施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产,以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。 工程监理比较严格地执行了北京市建设委员会颁发的《工程建设监理规程》,对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标准。 四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容 人防工程于20xx年7月2日开工至20xx年月10日竣工,历经378天。工程按照建设部有关人防工程验收规定,于20xx年月14日由建设投资单位组织设计单位、施工单位和监理单位进行工程竣工验收。 参加验收单位及人员: 1. 建设投资单位:王xx 武xx 杨xx

人防工程竣工验收工作汇报及自评意见

南昌居住主题公园丁香怡景A组团人防工程竣工验收工作汇报及自评意见 一、工程概况 工程名称:南昌居住主题公园丁香怡景A组团人防工程 建设单位:南昌平海房地产开发有限公司 设计单位:江西省建筑设计总院 勘察单位:江西省建筑设计总院勘察分院 监理单位:上海三维工程建设咨询有限公司 施工单位:洪宇建设集团公司 工程地址:南昌县象湖新城,金沙二路以东 结构类型:框架剪力墙结构 结构层数:地下一层 层高:4米,局部4.6米 建筑面积为:地下室总面积11506.24平方米,其中人防面积10834.17平方米。 使用功能:平时为汽车停车库、设备用房;战时为四个防护单元二等人员掩蔽部,一个防护单元人防物资库和一个战时电站。剪力墙抗震为上部相同,独立地下室框架抗震等级为三级,合理使用年限50年。 人防工程类别为附建式甲类防空地下室,防护等级为防核规武器6级、防常规武器6级、防生化武器抗力等级二等人员掩蔽所为丙级(物资库为丁级);建筑物抗震设防烈度为六度,耐火等级为一级,防水等级二级(设备用房为一级)。 本工程地基基础设计等级为甲级,基础采用桩基础。地下室各现浇混凝土结构构件的混凝土强度等级分别为:垫层为C15,基础承台、地梁、底板、外墙为C30,框架剪力墙、柱、顶板为C30,后浇带为C35。地下室底板、墙、柱、顶板混凝土抗渗等级均为P6级以上。钢筋连接采用绑扎、压力焊及直螺纹套筒连接方式,接头和直螺纹均有检测报告。人防门选用防护密闭门、密闭门,甲级防火门和乙级防火门;内墙喷乳白色环保型高弹性涂料;地面为细石混凝土面层。 本防空地下室战时经济指标见下表:

防护单元人防区建筑面积 实际人员 掩蔽面积战时掩蔽 人数 抗爆单元 个数 口部疏散宽度 人掩防护单元一2000m21050m21050人4个3个 4.4m 人掩防护单元二1971.15m21050m21050人4个3个 4.4m 人掩防护单元三1894.92m21050m21050人4个3个 4.4m 人掩防护单元四1952.80m21050m21050人4个3个 4.4m 物资库防护单元2599.67m22个3个 4.4m 移动电站92.64m21个 1.5m 合计10834.17m24200人18个16个23.5m 二、工程质量控制情况 (一)施工及竣工验收依据 1、本工程人防地下室施工图纸; 2、招标答疑、图纸会审纪要、设计变更通知单、甲方函文; 3、施工合同约定的工程质量目标; 4、施工组织设计; 5、国家有关强制性标准及现行建筑安装工程施工验收规范; 6、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 7、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 9、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 10、《工程测量规范》(GB50026-93); 11、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-2010); 12、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001); 13、江西省实施《人民防空地下室设计规范》办法; 14、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 15、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98); 16、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97); 17、《人民防空工程战术技术要求》(2003年11月);

人防工作汇报材料

人防工作汇报材料 人防工作汇报材料 尊敬的**主任及检查组各位领导: 大家好!我首先代表县政府对各位领导的到来表示热烈的欢迎!对我县人防工作给予检查指导表示衷心的感谢!近年来,在县委、县政府的正确领导及上级业务部门的关心支持下,我县坚持以科学发展观统领人民防空发展全局,坚持长期准备、重点建设、平战结合的方针,遵循人民防空建设与经济建设协调发展、与城市建设相结合的原则,按照构建战时能力强、平时作为大的现代人民防空体系的要求,与时俱进,突出重点,以经济建设为中心,聚精会神搞建设、一心一意谋发展,正确处理发展与稳定的关系,自201X年县人防办成立以来,工作取得较大进展。现将我县人防工作汇报如下,不到之处还请批评指正。 一、工作措施抓自身建设,内强素质,外树形象。一是抓制度建设。结合工作实际,根据年度目标建立健全学习制度、工作制度、考勤制度、例会制度、调度制度、财务制度、公务接待制度等制度,并装订成册,切实做到制度上墙,措施落地,确保各项工作有序开展。二是抓队伍建设。工作责任到人,坚持每星期工作部署会,每半月班子工作会,每月工作调度会,每季度谈心活动,每半年工作总结会,每年召开民主生活座谈会。抓宣传教育,打牢基础,扩大影响。一是利用科技之春和国防教育等活动,积极开展人防知识五进活动,每年开展大型宣传不少于2次;将人防重点工作纳入县政府年度主要工作目标,明确责任领导、责任人、完成时限,自觉接受县委、县

政府两办的监督检查;建立了人防教育示范学校,并经常性地开展了人防知识教育;在新城区明珠花园社区、新区实验学校恒润化工大型企业等地安装了固定的人防知识宣传栏。二是在 9.18防空警报鸣放期间,全县主要街道路口均设点宣传,印发多种宣传品,制作宣传展版,悬挂横幅,张贴通告。鸣放期间群众生产、生活秩序正常,达到了增强国防观念、人防观念和忧患意识,树立爱国主义思想,增强民族自信心,振奋民族精神的目的。抓机制创新,主动服务,强化监管。一是从细节做起,主动服务。尤其是我县近年来新区步伐建设加快,我县人防工作结合自身特点,从细节做起,建立适合自身特点的主动服务制: 主动联系开发商,为其提供涉及人防的前期准备相关信息;进入人防窗口后填写项目服务联系卡,提供明细的人防审批流程告知书;申报过程中单位主动派人派车避免开发商往返跑在项目建设的各个时间节点主动牵线搭桥,为人防地下室的顺利验收保驾护航。二是坚持依法行政、文明执法,依据《人民防空法》和**省实施《中华人民共和国人民防空法》办法的规定,对人防工程建设、管理、使用中存在的问题实施管理,对结建工程建设中存在的问题同建设单位主动沟通,依照法定程序解决存在问题;围绕建立服务型政府,工作中依照法律、法规许可的项目,依法行政、文明执法,认真推行行政执法责任制,首问负责制和事先告知等制度,使依法行政变为工作人员的自觉行动。抓领导重视,破解难题,提升地位。一是领导重视。县政府主要领导和分管领导不定时听取县人防工作情况,就人防工作进行实地调研和指导,针对人防工作存在的问题提出合理化建议,对存在的问题集思广益,认真研究并加以解决。二是破解难题。由于我县新

最新人防结构验收汇报材料

杭政储出『2010』37号地块商业金融业用房工程 人 防 结 构 验 收 汇 报 材 料 浙江泛华工程监理有限公司杭政储出『2010』37号 地块商业金融业用房工程项目监理部 2012年6月

一、工程概况 1、项目基本概况: 工程名称:杭政储出『2010』37号地块商业金融业用房工程 建设地点:杭州市下沙经济技术开发区幸福北路、学源路交叉口 建设单位:杭州经济技术开发区资产经营有限公司 设计单位:浙江省建筑设计研究院 勘察单位:浙江省浙南综合工程勘察测绘院 监理单位:浙江泛华工程监理有限公司 施工单位:广大建设集团 质监单位:杭州市人防办(民防局)质监站 人防设备厂家:杭州市人防设备厂 2、项目人防分区、面积及口部数量: 本工程人防地下室的抗力等级为甲类核6级常6级,战时用途为二等人员掩蔽所。人防面积为6241平方米,其中防护单元一面积为1935平方米,人防掩蔽面积1447平方米,共有四个抗爆单元:抗爆单元1面积355平方米,抗爆单元2面积419平方米,抗爆单元3面积352平方米,抗爆单元4面积321平方米。 防护单元二面积为1936平方米,人防掩蔽面积1489平方米,共有四个抗爆单元:抗爆单元1面积408平方米,抗爆单元2面积265平方米,抗爆单元3面积406平方米,抗爆单元4面积410平方米。 防护单元三面积为1988平方米,人防掩蔽面积1460平方米,共有四个抗爆单元:抗爆单元1面积230平方米,抗爆单元2面积498平方米,抗爆单元3面积387平方米,抗爆单元4面积345平方米。 固定电站385平方米,共有进风口、排风口、连通口10个。

3、人防门一览表:

人防工程竣工验收汇报材料(监理)

空港新天地二期人防工程 竣 工 验 收 监 理 工 作 总 结 湖南建科工程管理有限公司 2017年4月26日

空港新天地人防工程 竣工验收监理工作总结 尊敬的各级领导、各位专家: 今天,由湖南众诚建设工程有限公司施工的空港新天地二期地下室人防工程在此举行竣工验收会议,首先我代表监理项目部对湖南百信嘉房地产开发有限公司、上海鸿图建筑设计股份有限公司、中盐勘察设计院、湖南众诚建设工程有限公司、长沙县人防办、长沙市人防工程质量监督站等,各位领导的光临,表示热烈的欢迎和诚挚的感谢。 下面对该工程的监理情况做如下汇报: 一、工程概况 该工程地下室一层,建筑面积为12219平方米,其中人防建筑面积7449.84平方米。人防层次为地下一层,工程平时用途为车库、设备用房,战时用途为人员掩蔽所,战时划分为二个核甲六级甲等二类。 该工程基础为人工挖孔桩基础,人工挖孔桩砼标号为C30,基础垫层砼标号为C15,基础承台、基础梁砼标号为C30,地下室底板砼标号为C35、P6,地下室顶板、剪力墙及柱砼标号为C40、P6。 二、监理情况简述: 监理项目部依据监理合同,对施工单位资质、施工质量和安全管理体系进行审核,对施工单位组织设计方案进行审查。按确认的图纸、规范和国家强制性条文,经审批的施工组织设计进行监理。在施工过程中,执行国家有关法律法规、规范、工程建设强制性条文、设计文件等。监理工程师严格执行各类报审制度,主要有:开工报审、施组方案报审、图纸会审交底制度、工程报验制度、隐蔽验收制度、建筑材料进场检验制度、见证取样送样制度、旁站监理制度等。监理管理资料较为齐全,对施工现场所发现的各类质量问题,监理均签发监理工程师通知单或监理工作联系单,并监督施工单位按要求、按时限落实整改。 质量控制措施 我项目监理部首先从组织上完善质量保证体系,在实际施工中对照质量标准,道道把关,层层落实。还施以科学的管理和严密的监督,严格地执行操作规范和检验评定标准及有关强制性条文。

人防工程质量检查报告

XXX人防工程施工 质量验收报告 编制:() 审核:(总监理工程师)审批:(负责人) 监理单位:(公章) 年月日

人防工程质量验收报告 一、工程概况 xxx建设工程,建设地点位于xxx(详细地址),本工程结构安全等级为x级,设计使用年限为x年,耐火等级为x级,总建筑面积为xx M2,建筑抗震设防类别为x类,抗震设防烈度为x度,地下x层。人防工程位于地下x层,抗力等级为常x级核x级,防化等级为x级,人防总建设面积xx M2,掩蔽面积xx M2,划分为x个防护单元,x个抗爆单元,平时用途为xx,战时用途为xx,共设x个出入口,疏散宽度为xx M。 人防工程地基处理采用xxx(地基处理作法) 人防工程主体采用现浇钢筋混凝土结构。混凝土强度基础垫层C xx;基础筏板C xx,抗渗等级P x;外墙C xx,抗渗等级P x;临空墙C xx,顶部C xx、抗渗等级P x。 人防外墙防水采用xxxxx(防水作法)。 参建各责任主体单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 人防工程质量监督单位:西安市人防工程质量监督监察队 二、项目监理部组成及分工 … 三、监理依据及验收依据 在工程施工过程中,监理部严格按照国家有关人防工程施工的法律、法规和

技术规程、规范,以及监理合同要求进行了全过程监理。 监理依据有: 1、工程施工图纸; 2、招标答疑、图纸会审纪要、设计变更通知单; 3、监理合同; 4、监理规划、监理实施细则; 5、… 6、国家有关强制性标准及现行施工规范。 质量验收依据有: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-xxx 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-xxx 3、《混凝土工程强度检验评定标准》GB50026-xxx 3、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-xxx 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-xxx 5、《通风与空调施工质量验收规范》GB 50243-xxx 6、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50243-xxx 7、《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015 8、… 9、其他国家有关强制性标准及现行施工验收规范。 三、监理概况 1、工作范围:按照工程施工图纸内容,我监理部对该人防工程的结构、防水、孔口防护、建筑装修、建筑电气、通风与空调、给排水等七个分部工程在施工过程中进行全过程监理。 2、工作内容:按照委托监理合同,对本工程进行质量控制、造价控制、进度控制,监督承包单位的质量管理体系、技术管理体系、质量安全保证体系并检查其运行,实现工程预定的目标。 3、监理方式:采取审批施工方案、签收资料、见证取样、送样试验等方式,

人防工程竣工验收报告范本

人防工程竣工验收报告(范本)人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 该工程位于市路(具体地址),北临路,南临路,东临路,西临路,建筑面积m2, 使用面积m2, 平时作为使用(平时功能),战时为(战时功能),可掩蔽人员,储存m3物资,防常规武器等级为级,防核武器等级为级,防化等级为级。 该工程由(建设单位)投资建设,(勘察单位)勘察,(设计单位)设计,(施工单位)施工,(监理单位)监理,(质监机构)质监。 二、执行基本建设程序情况 该工程建设文件包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件报批手续齐全,按规定于年月日办理了人防工程质量监督手续。建设工程施工手续齐全,建设工程规划许可证号为 理办法。该工程于年月 日开工,年月日竣工,工程施工过程中严格按照人防工程有关规范和技术标准施工,工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定, 了人防工程基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工和监理工作的评价该人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,符合设计文件及合同要求,较好地执行,建设工程施工许可证号为。工程招投标符合建设工程招投标管设计完整全面,能满足战时和平时使用需要,达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工,在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。工程监理单位对工程施(三)验收组人员审阅

建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料1、完成人防工程设计和合同约定的各项内容 2、施工单位的人防工程竣工报告; 3、监理单位人防工程质量评估报告; 4、设计单位人防工程质量检查报告; 5、勘察单位工程质量检查报告 6、人防工程技术档案和施工管理资料;(四)验收组人员实地查验人防工程质量对人防工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价组人员签署的人防工程竣工验收意见。 五、人防工程竣工验收意见 该人防工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定,符合设计文件及合同要求,地基基础工程、主体结构工程、人防工程口部、防护设备设施、及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全,安全和主要使用功能检查以及观感质量符合要求收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。 建设单位工程负责人: 建设单位(公章),综合质量达到验,形成经验收;

附表8_人防工程竣工验收报告(建设单位)

苏人防质监字第号 人防工程竣工验收报告 单位工程名称:漕湖之韵地下汽车库 建设单位名称:苏州市城北房地产开发有限公司 竣工验收时间: 苏州市人防工程质量监督站制 备注:此表不得翻印,复印无效。

人防工程竣工验收报告 单位工程名称漕湖之韵地下汽车库 工程地点相城区北桥街道凤北荡路北 人防建筑面积㎡工程造价万元工程防护标准甲、乙类工程,防核六级,防常六级,防化丙级 工程类型附建式(框架-剪力墙结构)地上层数11层 地下层数1层人防层次负1层 平时用途汽车库战时用途二等人员掩蔽工程开工时间2013-09-15工程竣工时间2014-11-30 施工单位名称苏州北桥建筑安装有限公司 勘察单位名称苏州市城市建筑设计院有限责任公司 设计单位名称苏州江南意造建筑设计有限公司 监理单位名称苏州市时代工程咨询设计管理有限公司 工程报监时间开工时间2013-09-15 工程造价万元 工程概况: 漕湖之韵地下汽车库工程建筑设计为地下1层,地上11层住宅建筑。地下室J~Z/1~20轴、~J/19~20轴设计平时为二类地下汽车库。地下人防建筑面积为战时为二等人员掩蔽所,,战时为3个防护单元,一个移动柴油电站,设7个人员出入口,可掩蔽3200人,全现浇框架剪力墙结构。基础垫层为C15混凝土,整板基础及地下室梁板、墙柱为C30抗渗混凝土,抗渗等级为S6。地下室设喷淋、通风系统,56樘人防门。本项目由苏州江南意造建筑设计有限公司负责工程全面设计,苏州市城市建筑设计院有限责任公司承担地质勘察,苏州北桥建筑安装有限公司中标承担工程建设工作,苏州市时代工程咨询设计管理有限公司负责工程监理工作。

人防工程竣工验收报告通用范本

内部编号:AN-QP-HT695 版本/ 修改状态:01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self- Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 人防工程竣工验收报告通用范本

人防工程竣工验收报告通用范本 使用指引:本报告文件可用于为规范管理,让所有人员增强自身的执行力,避免自身发展与集体的工作规划相违背,按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度,快速掌握所需了解情况的效果。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、工程概况 xx委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区xx号,具体地址边界为:北临xx路,南临xx 路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。建设占地2683.645㎡,建筑面积11130平方米,人防地下室所处地下一层,面积707平方米,平时用途为汽车库,战时用途为物资库。 工程建设投资单位是国家xx委员会,勘察单位是北京市勘察设计研究院,设计单位是北京xx工程设计与顾问有限公司,管理单位是北京xx工程管理咨询有限公司,施工总承包单

人防竣工验收汇报材料

建盈国际城D(05-07)人防工程评估报告 工程名称建盈国际城人防工 程 建设单 位 施工单 位 设计单 位 监理单位

总监理工程 师 一、工程概况: ,建盈国际城D05、D06、D07#楼地下人防工程,该工程位于龙川北路西边,华山路以南,隶属仙女镇唐庄村。由江都市同创建设工程监理有限公司监理,江苏省水利勘测设计研究院引江建筑设计室勘察。地下室建筑面积7432平方,其中人防面积6559平方。层高3.6米。工程自2009年5月29日开工放线,土方工程接近近一个月;基础采用桩基础C30独立承台,C30整板基础300厚,采用C35框架柱剪力墙,9月29日基础砼施工完毕结束,底板后浇带按设计要求于2009年12月份浇筑完毕;顶板露天后浇带及剪力墙后浇带按设计要求于2010年1月8日浇筑完毕。本工程地下室人防工程按平战结合设计,人防抗力等级为甲类核6级,战时功能为二等人员掩蔽部。人防地下室功能布局:由平时作为地下车库,战时转换为4个二等人员防护单元以及密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位资质施工质量和安全管理体系进行审核,对施工单位组织设计方案进行审

查。按确认的图纸、规范和国家强制性条文,经审批的施工组织进行监理。 (一)质量控制措施 我项目监理部首先从组织上完善质量保证体系,在实际施工中对照质量标准,道道把关,层层落实。还施以科学的管理和严密的监督,严格地执行操作规范和检验评定标准及有关强制性条文。 具体采取措施如下: 1、对工程所有使用的原材料、半成品材料、现场制作的砼抗压试块、砼抗渗试块等,全部实行见证取样、送样。取样员在现场进行原材料取样和试块制作时,全部有监理现场代表在旁见证,并对试样进行监护、送样至质量检测中心。 2、原材料每批进场都按规定及时取样、送质量检测中心进行复试。 (1)钢筋地下室共4批,检验合格,PC32.5散装水泥(海螺),复试结果合格。 (2)砂、石经复试,能满足配制C55~C35砼。 (3)砼采用江都市祥和商品砼有限公司。 (二)工程施工与管理: 在基础施工阶段,我们按照施工合同的要求,审查施工组织设计和专项施工方案,从人员素质、技术交底、原材料、施工工序、自检互检、验收评定、成品保护等方面层层把关,全过程控制,按质按量进行施工。 1、组织精干的项目管理机构,并建立质量保证体系,对我项目监理部人员做到各司其职,职责分明。 2、根据工程实际,对施工组织方案的执行情况进行检查,在实际施工中予以修偏,要求整改等等。 3、钢筋工程质量保证措施: a、按照设计图纸、施工规范标准,检查落实专业技术人员进行翻样,做到尺寸准确,数据一致。b、检查后台钢筋加工班组按照翻样料单、尺寸、计划、顺序进行分批制作,分批堆放,挂标识牌。c、严格按施工规范要求和施工工序进行绑扎、安装。d、钢筋焊接人员持证上岗,地下室柱钢筋连接采用电渣压力焊。严格把好焊接质量关,确保柱钢筋

人防工程竣工验收报告(范本)

人防工程竣工验收报告填写说明: 本范本中蓝色带下划线文字均为说明或占位符,填写时请删除。 本行及以上文字打印前请删除 人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 XXXX位于XX区XXXX路XXXX号,具体地址边界为:北临XXXX号(路),南临XXXX号(路),东临XXXX号(路),西临XXXX号(路)。建设占地XXX公顷,建筑面积XXXX平方米,人防地下室所处地下XX层,工程主体面积XXXX平方米,室外出入口通道面积为XXXX平方米,地面管理用房面积为XXXX平方米(以上面积请与<人防工程施工图备案通知单>核对后填写),平时用途为XXXX(如平时用途为车库请如实填写如下数据:人防工程车位数为XXXX个),战时用途为XXXX。(平战用途请与<人防工程施工图设计审查意见书>核对后填写) 工程建设投资单位是XXXX,勘察单位是XXXX,设计单位是XXXX,施工总承包单位是XXXX,监理单位是XXXX。 二、执行基本建设程序情况 该人防工程于XXXX年XX月经市人防办审批,通过了居住区人防规划,XXXX年XX 月经市人防办审批,人防工程施工图备案通知书(或人防工程审批通知单),文号为XXXX)(此号请与<人防工程施工图备案通知单>核对后填写,例:XXXX京防施备字XXXX号),建设工程规划许可证号为XXXX,建设工程施工许可证号为XXXX。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请北京市质量监督总站(或区县监督站)注册,监督注册号XXXX(此号请与<北京市建设工程质量监督( )站工程质量监督注册表>核对后填写,例:京建质字(XXXXX)第XXXX号),工程于XXXX年XX月XX日开工,竣工日期为XXXX年XX月XX 日(此日期送交备案资料时填写)。 按照“建设工程招投标管理办法”对工程监理和工程总承包进行了招投标,最终确定工程监理由XXXX承担,工程总承包由XXXX承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价 本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,

人防工程主体验收施工质量自检报告2020.4.10

朗阁·大福邸人防工程主体验收 施工质量自检报告 " 编制:(技术负责) 审核:(项目经理) 审批:(负责人) . 施工单位:陕西中正华泰工程技术有限公司(公章) 2020年04月10日

人防工程质量自评报告 } 一、工程概况 朗阁·大福邸建设工程,建设地点位于榆林市金沙路东怀德路北,本工程结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,耐火等级为一级,总建筑面积为,抗震设防烈度为6度,地下一层。人防工程位于地下一层,人防等级二级人员掩蔽所,甲类、核6级、常6级,防化等级为丙级,人防总建设面积,掩蔽面积,划分为5个防护单元,平时用途为汽车库,战时用途为甲类防空地下室二等人员掩护室,共设2个出入口,疏散宽度为5200M。 人防工程地基处理采用柱下条基(地基处理作法) 人防工程主体采用现浇钢筋混凝土结构。混凝土强度基础垫层C15;基础筏板C30,抗渗等级P6;外墙C35,抗渗等级P6;临空墙C30,顶部C35、抗渗等级P6。 人防外墙防水采用抗渗砼外贴SBS(防水作法)。 参建各责任主体单位 建设单位:榆林市朗阁房地产开发有限公司 ; 设计单位:陕西中正华泰工程技术有限公司 勘察单位:榆林中安岩土工程有限公司 监理单位:陕西建安工程监理有限公司 施工单位:陕西中正华泰工程技术有限公司 监督单位:榆阳区建设工程质量安全监督站 人防工程质量监督单位:榆林市人防工程质量监督站 二、施工依据及验收依据 在工程施工过程中,项目部严格按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。 … 施工依据有: 1、工程施工图纸;

2、招标答疑、图纸会审纪要、设计变更通知单。 3、施工合同及合同约定的工程质量目标; 4、施工组织设计; 5、国家有关强制性标准及现行施工规范。 验收依据有: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2016 & 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3、《混凝土工程强度检验评定标准》GB50026-2015 3、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2015 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 5、《通风与空调施工质量验收规范》GB 50243-2016 6、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2013 7、《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015 8、其他国家有关强制性标准及现行施工验收规范。 — 三、施工范围及施工概况 1、施工范围:按照工程施工图纸内容,对人防工程的结构、防水、孔口防护、建筑装修、建筑电气、通风与空调、给排水等七个分部工程施工总承包。 2、本工程于2019年2月22日开始施工,人防主体结构于2019年8月23日完工,项目部自检合格后报请监理公司进行了验收。经对工程建设质量自检,项目部现已完成人主体分部工程预验收。 四、人防工程的施工质量控制 1、开工前,针对本工程实际特点,项目部制定了健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制定等,质量措施得到监理公司认可。 2、对工程采用的原材料、成品、建筑构配件、设备等质量控制。 a、对工程所使用的主要材料在施工过程中严格执行见证取样送检制度,送样由榆林市建安工程检测有限责任公司检测,原材料进场检验如下:

人防工程结构验收监理汇报材料(完成)

工程 人防工程结构验收监理汇报材料(此处放工程效果图) 各位领导、各位专家:大家好!

受************有限公司的委托,我公司对********工程实施了人防工程施工阶段的监理工作,在监理过程中得到了上级主管部门、建设单位及各参建单位的大力支持与配合,在此表示衷心的感谢。下面由我对本工程人防结构工程的监理情况做一下汇报。 一、工程概况 本工程人防地下室工程采用先张法预应力混凝土管桩。基础垫层采用C15混凝土,地下室底板、侧墙采用抗渗等级为P6的防水混凝土,强度等级为C35。人防建筑面积为1754.81m2,抗力级别为防常规武器6级,防化级别为丙级。平时为汽车库及自行车库,停放机动车48辆,人防区划分1个防火分区,设人员安全出口2个,战时为二等人员掩蔽工程,抗震设防烈度6度。本工程由*******有限公司开发建造、**************勘察院勘察,*******有限公司设计,************有限公司总承包施工,浙江经建工程管理有限公司监理。工程结构类型为现浇钢筋混凝土框架结构。 二、评估依据 1、建设单位提供的施工图纸、设计变更文件。 2、《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)。 3、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)。 4、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 5、《建设工程监理规范》(GB50319-2000)。 6、工程建设标准强制性条文。 三、工程监理情况 1、工程开工前对施工单位、施工管理人员、特种作业人员的资质和岗位证书进行审查,同时审核施工单位的施工组织设计、专项施工方案、项目部施工质量、安全保证体系等,对测量放线控制成果及保护措施进行检查,督促施工单位落实工程开工前的各项准备工作。 2、严把原材料、构配件进场关。所有进场原材料、构配件都需提

人防工程竣工质量评估报告

淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程(9#-14#楼) 人防工程竣工验收 监理质量评估报告 编制(总监理工程师): 审核(企业技术负责人): 浙江求是工程咨询监理有限公司2018年3月1日

一、工程概况: 1、工程概述: 淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程总投资为2.0亿元。地下2层,总建筑面积为23533平方米,其中地下一层建筑面积为11766.5平方米,地下二层建筑面积为11766.5平方米。本项目应建人防面积3748.5平方米,实建3759.9平方米。其总人员掩蔽面积为2500平方米,总掩蔽人数为2500人。本工程为甲类附建式地下室人防工程,人防抗力等级为核六级,常6级,防化等级为丙级。战时为二等人员掩蔽所,划分为 2个防护分区,每个防护分区各划分为4个抗爆单元。第一防护单元人防建筑面积为1874.2㎡,掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人;第二防护单元人防建筑面积为1885.7㎡掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人。 主要出入口由防毒通道、简易洗消间、洗消污水集水坑、扩散室、集气室、密闭门、防护密闭门等组成。防毒通道可直通室外,设防护密闭门和密闭门各一道;通道一侧设置洗消间或简易洗消间,其防护密闭门外的通道设置洗消污水集水坑。 2、结构形式 本工程采用框架-剪力墙结构,基础为人工挖孔桩和机械冲孔桩承台基础。混凝土强度:基础垫层C15、承台、底板及人防外墙、地下室内墙、框架柱混凝土强度等级均为C40,板为C35;抗渗等级:为P6。 3、参建单位: 建设单位:淳安县千岛湖新农村建设有限公司 代建单位:杭州千岛湖房地产开发有限公司 设计单位:中国航天建设集团有限公司

人防工程竣工验收报告(建设单位)

人防工程竣工验收报告(建设单位) (盖章) 工 程 概 况 工程名称 江苏检验检疫综合技术实验用房 人防立项文号 JJSP-201001 7 工程地点 南京市建邺区香山路以东、嘉陵江东街以 南(南京市建邺区创智路 39号) 开工日期 2010 年 12 月 21 日 建设单位 中华人民共和国江苏出入境检验检疫局 验收日期 2015年2月4 日 建设单位组织机构代码 01400124-X 勘察单位 南京市测绘勘察研究院有限公司 资质等级 甲级 设计单位 江苏省建工设计研究院 资质等级 甲级 监理单位 南京工大建设监理咨询有限公司 资质等级 甲级 土建施工单位 江苏顺通建设集团有限公司 资质等级 特级 安装施工单位 江苏顺通建设集团有限公司 资质等级 一级 栋 号 建筑 面积 防护区 面积 使用 面积 掩蔽 面积 设备用房 面积 进排风 井数 出入 口数 防护等 级 平时 功能 战时 功能 地下 室 6275 6258.5 6275 5747J 7 )141.12 15 6 6 车库 二等人 员隐蔽 部及区 域电站 验收情 况及内 容 各参建单位总包,安装,监理,设计,设备提供商在人防质检站监督之下对 工程资料和实体进行验收,程序合法。 设位行本设序况 建单 执基建程情 对该工程的建设过程从立项、批复、开工、竣工均符合国家法律法规。 对勘 察 情 况的 评价 勘察单位服务与勘察质量符合规范要求,

设情的价 对计况评 设计单位服务与设计质量符合规范要求 对监 理情 况的 监理单位实施监理工作符合规范要求 评价 对施 工情 施工单位工程施工组织及施工质量符合规范要求,满足设计要求 况的 评价 验收 前期手续、工程实体、各方服务及建设质量均较好完成,同意竣工验收。 意见 (盖章) 分 组 姓名 单位 职务/职 称 签名

相关文档
相关文档 最新文档