塔式起重机安装验收记录

Prepared on 22 November 2020

塔式起重机安装验收记录表

塔吊安全技术要求和验收、塔机安装验收表

塔吊安全技术要求和验收 工程名称:文汇中央广场工程 施工单位:安徽中擎建设发展有限公司建设单位:安徽裕发投资发展有限公司监理单位:六安市建工建设监理有限公司 安徽中擎建设发展有限公司 文汇中央广场工程项目部

七、塔吊 1、塔吊安全技术要求和验收表 2、塔吊基础隐检记录 说明:1、验收前先验证,装拆单位许可证复印件和参加装拆人员上岗证复印件。 2、查阅塔吊使用说明及装拆方案(含基础方案)。 上述2个条件符合要求后再验收。 3、装拆单位应对装拆班组下达装拆任务单,明确装拆负责人和参加装拆人员及其工作职责。 4、装拆单位技术负责人应对装拆人员进行安全技术交底。 5、安装结束后安装单位进行调试检测,并有验收记录,数据齐全,经安装单位和使用单位验收合格后再报当地建筑安全监督管理部门备案后使用。 6、塔吊应用出厂合格证。 7、塔吊基础应有隐检记录,并由甲方或监理单位鉴证。

目录 1、塔机生产许可证 2、塔机出厂合格证 3、塔式起重机拆装许可证 4、塔吊司机、指挥人员上岗证书复印件 5、塔机安装人员操作证 6、塔机基础隐蔽工程验收记录 7、塔机基础钢材质保书 8、塔机基础钢材检验报告 9、塔机基础砼试块抗压强度检测报告 10、塔机安装申请表 11、塔机安装任务书 12、塔机安装施工安全技术交底 13、塔机基础检验表 14、塔机安装过程记录书 15、综合调试记录 16、塔机安装自检记录 17、塔机安装验收单 18、塔吊安全技术要求验收表 19、浙江省建设工程起重机械装拆备案表 20、塔机安全技术检验报告书 21、塔吊司机安全技术交底(详见台帐四) 22、塔吊司机交接班制度(详见台帐一) 23、塔吊承台沉降观测记录 24、塔机司机和指挥安全操作规程 25、塔吊电气使用安全操作规程

塔式起重机安装验收记录表

中国建筑项目管理表格 塔式起重机安装验收记录表 表格编号CSCEC8B-SP-B013 工程名称 塔式起重机型号设备编号起升高度 幅度起重力矩最大起重量 T 塔高 M 与建筑物水平附着距离M 各道附着间距M 附着 道数 验收部位验收要求结果 塔式起重机 结构 部件、附件、连接件安装齐全,位置正确螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开结构无变形、开焊、疲劳裂纹 压重、配重等重量与位置符合使用说明书 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 基础周围有排水措施 路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 钢轨顶面纵、横方向的倾斜度不大于1/1000 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 止档装置距钢轨两端距离≥1m 行走限位装置距止档装置距离≥1m 轨接头间距不大于4mm,接头高低差不大于2mm 机构及零部 件 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 钢丝绳规格正确,断丝和磨损未达到报废要求钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 吊钩磨损未达到报废标准,保险装置可靠 各机构转动平稳,无异常响声 各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确 制动器动作灵敏可靠,联轴节连接良好,无异常 附着锚固 锚固框架安装位置符合规定要求 塔身与锚固框架固定牢靠 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 垫铁、锲块等零部件齐全可靠 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不 得大于4/1000 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 电气系统 供电系统电压稳定,正常工作、电压(380±10%) 仪表、照明、报警系统完好、可靠 控制、操纵装置动作灵活可靠 电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急 开关符合要求

塔吊安全检查记录表.doc

塔吊安全检查记录表 被检查单位:检查部位:

吊车吊装作业的安全注意事项 一、吊装作业前的注意事项。 1、检查各安全保护装置和指示仪表应齐全。 2、燃油、润滑油、液压油及冷却水应添加充足。 3、开动油泵前,先使发动机低速运转一段时间。 4、检查钢丝绳及连接部位应符合规定。 5、检查液压是否正常。 6、检查轮胎气压及各连接件应无松动。 7、调节支腿,务必按规定顺序打好守全伸出的支腿,使起重呈水状态,调整机体使回转支承面的倾斜度在无载荷时不大于1/1000(水准泡居中)。 8、充分检查工作地点的地面条件。工作地点地面必须具备能将吊车呈水平状态,并能充分承受作用于支腿的力矩条件。 9、注意地基是否松软,如较松软,必须给支腿垫好能承载的木板或土块。 10、支腿不应靠近地基按方地段。 11、应预先进进行调查地下埋设物,在埋设物附近放置安全标牌,以引起注意。 12、确认所吊重物的重量和重心位置,以防超载。 13、根据起重作业曲线,确定工作台半径和额定总起重量即调整臂杆长度和臂杆的角度,使之安全作业。 14、应确认提升高度。根据吊车的机型,能把吊钩提升的高度都有具体规定。应预先估计绑绳套用钢丝绳的高度和起吊货物的高度所需的余量,否则不能把货物提升到所需的高度。应留出臂杆底面与叫货之间的空隙。 二、吊车起吊作业注意事项 1、起升或下降 (1)严格按载荷表的规定,禁止超载,禁止超过额定力矩。 在吊车作业中绝不能断开全自超重防止装置(ACS系统),禁止从臂杆前方或侧面拖曳载荷,禁止从驾驶室前方吊货。 (2)操纵中不准猛力推拉操纵杆,开始起升前,检查离合器杆必须处于断开位置上。 (3)自由降落作业只能在下降吊钩时或所吊载荷小于许用荷的30%时使用,禁止在自由下落中紧急制动。 (4)当起吊载荷要悬挂停留校长时间时,应该锁住卷筒鼓轮。但在下降货物时禁止锁住鼓轮。

塔机综合验收表

塔机综合验收表 施工单位: 工程名称: 验收日期:

塔机安装验收表 工程名称设备编号 规格型号生产厂家 出厂合格证号生产许可证 安拆方案设备说明书 验收项目及要求验收结果 基础 平面度副和本机说明书要求基础承载力符合本机说明书要求 基础排水措施 金属结构 金属构件无裂纹、变形,焊缝无开裂 高强度螺栓预应力符合装配技术要求,无松动、缺损不允许在与水平面呈现60-70之间设梯子 高于地面2M以上直立梯应设置护圈,护圈条件符合GB5144-94.4 卷筒和滑轮 主要结构件锈蚀深度达原设计厚度10%应予报废 卷筒上钢丝绳伸至最大使用长度时卷筒上至少保留三圈 滑轮应设有防钢丝绳跳槽装置,防跳槽装置与滑轮最外边缘间隙不得超过钢丝绳直径的20℅ 钢丝绳钢丝绳的型号、规格和长度符合说明书规定;当钢丝绳采用绳平固时,绳卡数量与绳径相匹配,间距为6-7倍绳径,滑鞍放在受力一侧,不得正反交错 吊钩 设置有防脱棘爪,钩身不得焊接及钻孔报废标准按照GB5144-94。5。3。2规定 工 作 机 构 各工种运转达正常,无异响

安全保护装置 力矩限制器灵敏度可靠 重量限制器灵敏可靠 起升高度限位器灵敏可靠幅度限位器灵敏可靠 行走限位器灵敏可靠 卷筒保险正常有效 吊钩保险正常有效 回转限位器灵敏可靠 其它安全保护装置灵敏可靠 电气紧急断电开关灵敏可靠;并有短路及过流、欠压、过压及失压保护、零位保护、电源错相及断相保护 主体结构、电动机底座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属护管都应接地,接地电阻不大开4Ω(重复接地电阻不大于10Ω),在主电路、控制电路中,对地绝缘电阻不小于0.5MΩ 司机室照明设施单独控制,设置橡胶绝缘板,灭火器 防护齿轮、皮带、链等传动装置的外露旋转零件应设防护罩各种防护罩应坚固、且便于观察、检修 液压系统 溢流阀、平衡阀等各阀灵敏可靠 溢流阀的调压力≤额定工作压力110℅油箱有足够容量,温升不超过400 垂直度无风状态下,塔身与轴心对支承面的侧向垂直度按说明书要求

塔吊定期检查记录表格模板

塔式起重机定期检查记录表 工程名称安装栋号塔机型号 出厂编号自编号臂长塔机高度 序 号 检查项目规定要求检查结果 1 结 构金属结构及连 接 塔机的主要受力构件不应有严重塑性变形和裂纹,连接件的联结不得有明显松 动,不得有缺件、损坏等缺陷 2 连 接 件螺栓齐全、紧固、无明显松动;高强螺栓不得随意代替、代换;无生锈腐蚀 3 销轴齐全、到位,无生锈腐蚀,不得随意代替、代换 4 开口销齐全、到位,两边分别张开30°,无生锈腐蚀、以小代大、代替、代换5 操作室联动控制台 联动操作台操作手柄及操作按钮应有磕碰开关、零位保护装置和自动复位功能 6 急停按钮开关齐全、有效,且不允许自动复位 7 操作手柄操作台各操作手柄、仪器、仪表、信号指示灯完好有效;控制时,机构运动方向应与手柄箭头指示方向保存一致 8 灭火器操作室内应设置灭火器,且在有效期内9 机构及部件吊钩 防脱钩装置必须齐全、完好、有效 10 钩体断面磨损量不超过原高的10% 11 连接牢固,转动灵活,表面光洁无锐角 12 制动器起重、变幅、回转各机构配备的制动器应有效、可靠 13 抱闸式和盘式制动器的制动间隙分别在1.0-1.5mm和0.8-1mm之间,间隙应均匀一致 14 制动轮表面无裂纹、磨损量不超过2mm 15 制动片磨损量不超过原厚度的50% 16 钢丝绳钢丝绳断丝(在一个节距内断丝数不超过总丝数的10%)及磨损(钢丝磨损量不超过原直径40%)正常,不应有断股、散股、死结、死弯、压扁、起包、绳芯外露等现象

17 钢丝绳在卷筒上排列整齐,两端固定正确、牢固、可靠,吊钩至最低位时钢丝绳在卷筒上的圈数不得少于三圈,钢丝绳不应与金属结构发生干涉 18 卷筒卷筒无可见裂纹,轮缘无缺损,卷筒壁磨损量不超过原壁厚的10% 19 滑轮滑轮运转灵活,钢丝绳防脱槽装置齐全有效,滑轮壁厚磨损量不超过原壁厚的20%,滑轮槽底磨损量不超过钢丝绳直径的25%且无不均匀磨损现象 20 液压顶升装置软管完好无破损,接头不漏油,扁担梁落在标准节踏步上 21 安 全 装 置起重力矩限制 器 当起重力矩超过其相应幅度的规定值,并小于规定值的110%时,应停止提升方 向及向外方向变幅的动作;当起重力矩达到额定值的80%时,向外方向变幅应 自动转换为低速运行(用模拟检查法:按下微动开关,观察机构运行是否动作) 22 调节螺丝无生锈腐蚀,防松螺母无松动,防雨罩齐全,微动开关能自动复位 23 起重量限制器当吊重超过最大起重量并小于最大起重量的110%时,应停止提升方向的运动;当吊重超过最大起重量的50%时,应自动停止快速起升(用模拟检查法:同上) 24 调节螺丝无生锈腐蚀,防松螺母无松动,微动开关能自动复位 25 起升高度限位 器当起升高度限位器极限限位时,小车滑轮组与吊钩滑轮组的最小距离应不小于1米,且可靠有效(用试验检查法:用低速试运行) 26 限位器外壳及防水圈齐全、无破损,与机构固定牢固 27 幅度限位器当幅度限位器极限限位时,小车与大臂前后终端止挡装置的距离应分别不小于0.2和1.5米,且可靠有效(用试验检查法:用低速试运行) 28 限位器外壳及防水圈齐全、无破损,与机构固定牢固 29 回转限位器 回转左右各540°时断电限位 30 限位器外壳及防水圈齐全、无破损,与机构固定牢固 31 断绳保护装置小车变幅断绳保护装置齐全、可靠、有效 32 断轴保护装置小车变幅断轴保护装置齐全、可靠、有效 33 电气系统电控柜 有专用配电箱,电箱门、锁齐全;门内应有电气原理图或布线图、操作指示和 警告标志 34 箱内电器元件固定牢固;线槽内走线无外露,盖板齐全完好盖严;接线端子接触良好,无烧焦烧糊痕迹;接触器、继电器动作灵活,无延时、卡死现象 35 电压额定电压380V±10%

塔式起重机顶升检验记录表

塔式起重机顶升检验记录 编号:工程名称工程地点 安装单位顶升负责人 塔式起重机型 号 设备编号原塔高m 顶升后高m 检查项目内容标准结论 顶升之前检查顶升系统必须完好 标准节套架、平台等是否开焊、变形和裂纹 标准节数量和型号正确 塔式起重机下支座与顶升套架应可靠连接 顶升横梁应搁置正确 液压系统的动力电源应接线正确 套架滚轮转动灵活,与塔身的间隙合适 塔式起重机应配平,顶升过程中应确保塔吊平衡电缆线应放松到足够长度 顶升安全装置灵敏可靠 顶升过程中,不应进行起升、回转、变辐等操作 顶升之后检查塔身连接是否可靠,螺栓和销子是否齐全 塔身与回转平台连接是否可靠,螺栓拧紧力矩是否达标 加节后须进行附着的,应按照先装附着装置、后顶升加节的顺序进行,附着装置的位置和支撑点的强度应符合要求最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/2000 独立状态和附着状态下最高附着点以上塔身 轴线对支承面垂直度不得大于4/1000 检查验收结论安装技术负责人: 专职安全员: 使用单位负责人: 年月日

塔式起重机附着锚固检验记录表 档案编号:年月日 工程名称安装单 位 安装地点作业负责 人 塔式起重机型 号 设备备 案编号 塔 高 M 锚固后 高 M 附着道 数 各道附着间 距 与建筑物水平距离 M 检查 项目 检测内容结论 附着锚固之前检查附着框、锚杆、附着装置应无开焊、变形和裂纹 锚杆长度和结构形式是否符合附着要求 附着装置的设置和自由端高度应符合有关规定 基础经过加固后强度是否满足承压要求 当附着水平距离、附着间距等不满足使用说明书要求时,就进行设计计算,绘制制作图和编写相关说明 建筑物上附着点布置和强度应符合要求 项附着锚固之后检查项目锚固框架安装位置是否符合规定要求 塔身与锚固框架是否牢固 框架、锚杆、墙板等各处螺栓、销轴是否齐全、正确、可靠 垫铁、楔块等零、部件齐全可靠 最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的千分之二 最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得不大于千分之四 锚固点以上塔身自由高度不得大于规定要求 验收结论 安装技术负责人: 专职安全员: 土建施工负责人: 年月日

塔吊验收记录表38004

建筑起重机械进场验收表1 工程名称:铜陵县农林水综合服务大楼 验收项目 验收内容 产权单位 验收结论 总包单位 验收结论 监理单位 验收结论

建筑起重机械基础验收表2 工程名称:铜陵县农林水综合服务大楼 验收项目验收内容 分包单位 验收结论 总包单位 验收结论 监理单位 验收结论 设备安全保护装置1.塔吊:力矩限制器○、重量限制器○、高度限位○、变幅限位○、回 转限位○、变幅小车缓冲器○、小车防断绳保险○、吊钩保险○、滑轮防脱保险○、小车防坠落保险○、液压顶升系统○、相应的电气安全保护装置等是否齐全有效; 2.人货:吊笼门机械锁止装置和电气联锁装置○、外围栏登机门电气和 机械联锁装置○、安全防坠器○、安全钩○、防松断绳保险○、上下限位和极限开关○、相应的电气安全保护装置等是否齐全; 主要 承载结构件腐蚀磨损状况★1.设备维护保养应到位,外表无严重的锈蚀磨损。其中塔吊:腐蚀磨损深度不超过原厚度的10%;人货:立管壁厚最大减少量不超过原厚度的25%;○ ★2.卷筒、滑轮、钢丝绳、齿轮齿条、吊钩、连接件(销轴、螺栓)等易损构件是否符合标准要求;○ 设备 安全技术档案是否齐全★1、制造许可证○、产品合格证○、制造监督检验证明○、安装使用说明书○、注册备案卡等原始资料; 进场验收结论验收结论: 产权单位负责人签字(章):年月日验收结论: 总包单位安全(设备)负责人签字(章)年月日验收结论: 监理单位总监理工程师签字(章)年月日

方案及 测试 ★1.设备基础设计方案(参照说明书编制) ○ ★2.地(桩)基设计允许承载力及实测承载:允许 KN/m 2实测 KN/m 2○ ★3.桩基隐蔽验收记录(附完整检测验收记录)○ ★4.地基表面和安装平台表面平整度(<1‰附测量记录)○ ★5.钢筋隐蔽验收记录(附检测、验收报告)○ ★6.基础模板(基础尺寸)验收资料(附原始验收资料)○ ★7.基础混凝土强度(附实验报告)○ ★8.预埋件(预埋螺栓附合格证、尺寸、预埋深伸端尺寸、检测报告) ○ 环境 及 实体 ★1.周边是否存在坠落、碰撞等安全隐患 (附平面图)○ ★2.基础周边是否有沟涵、防空洞、基坑、高压线等,防护措施方案是否齐全有效(附相关方案或论证)○ ★3.避雷、接地线等是否按要求设置○ 验收 结论 综合验收结论: 分包单位签字(章) 年 月 日 综合验收结论: 总承包单位签字(章) 年 月 日 综合验收结论: 监理单位签字(章): 年 月 日 建筑塔式起重机安装验收表3

塔吊检查记录表(最全)

塔吊检查记录表(最全)

塔吊定期检查记录 工程名称:年月日 检查项目检查内容 检查结 果 基础1.检查地脚螺栓的情况 2.检查输电线距塔机最大旋 转部分的安全距离并检查电缆通过情况,以防损坏 塔身检查标准节连接螺栓的紧固 情况 爬升架1、检查与下支座的连接情况 2、检查各滚轮、活动爬爪、销轴连接各部件的转动或摆动是否灵活 3、检查走到、栏杆的紧固情况 上、下支座司机1、检查与回转支承连接的螺栓紧固情况 2、检查电缆的通行状况

室3、检查平台、栏杆的紧固情况 4、检查与司机室的连接情况 5、司机室内严禁存放润滑油、 油棉纱及其它易燃品 塔帽1、检查起重臂、栏杆、平衡臂拉杆的安装情况 2、检查扶梯、平台、护栏的安装情况 3、保证起升钢丝绳穿扰正确 起重臂1、检查各处连接销轴、垫圈、开口销安装的正确性2、检查载重小车安装运行状况,载人吊篮的紧固情况3、检查起升、变幅钢丝绳缠绕及紧固情况 平衡臂1、检查平衡臂的固定情况 2、检查平衡臂栏杆及走到的安装情况,保证走到无杂物 吊具1、检查换倍率装置,吊钩的

防脱绳装置是否安全、可靠2、检查吊钩有无影响使用的缺陷 3、检查起升、变幅钢丝绳的规格、型号应符合要求 4、检查钢丝绳的磨损情况及绳端固定情况 机构1、检查各机构的安装、运行情况 2、各机构的制动器间隙调整合适 3、检查牵引机构,当载重小车分别运行到最小和最大幅度处,卷筒上钢丝绳至少应有3圈安全圈 4、检查各钢丝绳绳头的压紧有无松动 安全装置1、检查各安全保护装置是否按本说明书的要求调整合格 2、检查塔机上所有扶梯、栏杆、休息平台的安装紧固情

塔机安装验收表

塔机安装验收表 (一)规程名称 塔机型号出厂编号备案编号 制造单位 验收项目及要求验收结果 作业环境塔机两臂端与周围建筑物或其他设施之间的安全距离不小于0.6米 塔机任何部位与架空输电线路安全距离符合下表规定 电压kv 安全距离m < 1 1-15 20-40 60-110 220 沿垂直方向 1.5 3.0 4.0 5.0 6.0 沿水平方向 1.0 1.5 2.0 4.0 6.0 如不符上述要求,则须有可靠防护或在塔机本身加装空间限制器 两台塔机安装最小的安全距离:低位的起重机臂架端部与另一台塔身之间间距至少2m,高位起重机最低位置的部件与低位起重机中处于高外置部件的垂直距离不小于2m。 群塔(含两台)作业,相邻塔机作业区域相互覆盖重叠的,应安装防碰撞装置 塔机作业区覆盖范围内有学校、幼儿园、医院、超市、居民房、繁华道路等人员密集区(包括施工现场的宿舍、办公室、食堂、厕所等有人员停留设施)施工单位应采取有效手段进行可靠的防护活在塔机本身加装工作空间限制器。 金属结构金属构件无裂纹、变形、焊缝无开裂 高强度螺栓预紧力符合装配要求,无松动、缺损、销轴无漏装现象 塔机底部支撑方式,起重臂长度应符合说明要求,如有变更须提供相应说明材料。 塔机的底架、塔身标准节、起重臂节、拉杆、塔帽等受力结构件应具有可追溯出厂日期的永久性标志。同一塔机的不同规格的塔身标准节应具有永久性的区分标志。

验收项目及要求验收结果 卷筒与滑轮要构件的锈蚀深度达厚度的10%应予以报废 卷筒两侧边缘的高度大于钢丝绳直径2倍 钢丝绳在放出最大长度后卷筒上的钢丝绳至少保留3圈 滑轮应设有防钢丝绳跳槽装置,防跳槽装置与滑轮最外边缘缝隙不得超过长钢丝绳直径的20% 钢丝绳钢丝绳的型号、规格和长度应符合本机说明书规定,当钢丝绳用绳夹固定时,绳夹数量与绳径相匹配,间距6-7倍绳径,安放在受力一侧,不得正反交错 吊钩加设防脱装置,不得焊接或钻孔 废标准按照GB5144-2006.5.3.2规定 工作机构 工作机构运转正常、无异响、制动可靠 安全保护装置力矩限制器:当起重力矩大与相应幅度额定值并小于额定值110%时,应停止上升和向外变幅动作,力矩限制器控制定变幅的触点和控制定变幅码的触点应分别设置,并能分辨完整,对小车变幅的塔机,其最大变幅速度超过40m/min,小车向外运动时,且起重力矩达到其额定值得80%时,便速度应自动转换为不大于40m/min的速度运行。 变量限制器:当起重大于最大额定起重量并小于110%额定起重量时,应停止上升方向的动作,但应有下降方向运动,具有变速的起升机构,限制器应对各档位应有防止超载的作业 上升高度限制器,对小车变幅的塔机,吊钩装置顶部升至小架下端的最小距离为800mm处时,应立即停止起升运动,应有下降运动 变限位器:对小车变幅的塔机,应设置小车小车行程限位开关终端缓冲装置。限位开关动作后应保证小车停车时其端部缓冲装置最小距离为200mm 回转限制器:对回转处不设集电器供电的塔机,应设置反方向回转限位开关,开关动作时架臂旋转角度应不大于40°。在非工作状态下,应允许臂架随风自由回转 卷筒保险正常 吊钩保险正常 车防坠落及防断绳保护装置正常有效

塔式起重机安装验收记录表

建筑施工起重机械(塔式起重机)安装验收记录表工程名称三桥增压泵站工程 塔式起 重机 型号QTZ40 设备编号090505 起升高度31 m 幅度45 m 起重力矩34.2 KN·m 最大起重量 4 t 塔高13.2 m 与建筑物水平附着距离m 各道附着间距m 附着道数 验收部位验收要求结果 结构件部件、附件、连接件安装齐全,位置正确 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开结构件无变形、开焊、疲劳裂纹 压重、配重的重量与位置使用说明要求 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确基础周围有排水措施 路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 钢轨顶面总、横方向上的倾斜度不大于1/1000 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 止挡装置距钢轨两端距离≥1 m 行走限位装置距止挡装置距离≥1 m 轨接头间距不大于4m,接头高低差不大于2 mm 机构及零部件钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑好 钢丝绳规格正确、断丝和磨损未达到报废标准钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠 各机构转动平稳、无异常响声 各润滑点润滑良好,润滑油牌号正确 制动器动作灵活可靠,联轴器连接良好,无异常 附着锚固锚固框架安装位置符合规定要求 塔身与锚固框架固定牢靠 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 垫铁、锲块等零部件齐全可靠 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大 于4/1000 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定高度 (续表)

建筑施工起重机械(塔式起重机)复工验收记录表

表8.1.8.1-7 建筑施工起重机械(塔式起重机)复工验收记录表工程名称卢卡庄园 塔式起 重机 型号设备编号起升高度 m 幅度 m 起重力矩 3 KN·m最大起重量 4 t 塔高 26.4 m 与建筑物水平附着距离 4 m 各道附着间距 m 附着道数 验收部位验收要求结果 结构件部件、附件、连接件安装齐全,位置正确符合规范要求 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开符合规范要求 结构件无变形、开焊、疲劳裂纹无变形、开焊、疲劳裂纹现象压重、配重的重量与位置使用说明要求符合规范要求 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确资料齐全基础周围有排水措施排水情况良好路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确符合规范要求钢轨顶面总、横方向上的倾斜度不大于1/1000 符合要求塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求符合规范要求止挡装置距钢轨两端距离≥1m 符合要求行走限位装置距止挡装置距离≥1 m 符合要求轨接头间距不大于4m,接头高低差不大于2 mm 符合要求 机构及零部件钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑好符合要求钢丝绳规格正确、断丝和磨损未达到报废标准符合规范要求钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准符合规范要求各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象符合要求吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠符合要求各机构转动平稳、无异常响声符合要求各润滑点润滑良好,润滑油牌号正确符合要求制动器动作灵活可靠,联轴器连接良好,无异常符合要求 附着锚固锚固框架安装位置符合规定要求符合规范要求塔身与锚固框架固定牢靠符合要求附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠符合要求垫铁、锲块等零部件齐全可靠符合要求最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 符合规范要求 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大 于4/1000 符合规范要求附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定高度符合规范要求

塔式起重机安装验收记录表(综合验收表)

塔式起重机安装验收记录表 工程名称酒泉市天诚.富丽阳光住宅小区9#楼 塔式起重机 型号QTZ50 设备编号T060078 起升高度30m 幅度起重力矩最大起重量塔高与建筑物水平附着距离m 各道附着间距 m 附着道数 验收部位验收要求结果 塔式起重机结构部件、附件、连接件安装齐全,位置正确 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开结构无变形、开焊、疲劳裂纹 压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确基础周围有排水措施 路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于1/1000 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 止挡装置距钢轨两端距离≥1米 行走限位装置距止挡装置距离≥1米 轨接头间距不大于4 m m,接头高低差不大于2m m 机构及零部件钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 钢丝绳规格正确,断丝和磨损未达到报废标准钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 验收部位验收要求结果 附着固定锚固框架安装位置符合规定要求 塔身与锚固框架固定牢靠 附着框、锚杆附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 垫块、楔块等零件齐全可靠 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线支承面垂直度不得大

于4/1000 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 电气系统供电系统电压稳定、正常工作、电压(380±10%)伏 仪表、照明、报警系统完好、可靠 控制、操纵装置动作灵活、可靠 电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求 电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5MΩ 安全限位与保险装置起重量限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 力矩限位器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 回转限位器灵敏可靠 行走限位器灵敏可靠 变幅限位器灵敏可靠 超高限位器灵敏可靠 顶升横梁防脱装置完好可靠 吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠 滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 小车断绳保护装置灵敏可靠 小车断轴保护装置灵敏可靠 验收部位验收要求结果其 他对检测单位意见复查 出租单位验收意见: 签字:日期:安装单位验收意见: 签字:日期: 使用单位验收意见: 签字:日期:监理单位验收意见: 签字:日期: