该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线) 接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。楼宇总配电室、楼层配电箱、户内配电盘,都需要进行测试的。

绝缘电阻测试 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编 号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 回路编号:通过电缆、电线的系统图(注意要系统图,上有对应的回路编号,比如:+1AA1-1) 线路型号、规格、敷设方法:规格型号系统图上也有比如:4*2.5mm2 敷设方法:直埋、桥架、穿管等。 绝缘电阻:A、B、C表示三相电A相B相C相。 如果是单相的A-C、A-B什么的就不用填,N是零线、PE是接地保护线。 如果是三相五线电就得填满,不过阻值基本大同小异,复制+改改就OK了 电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度有关,额定电压6KV 及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。1KV一下三四十兆欧就满足要求了。一般零线与地线都是从同一个接地点引出的,正常情况下他们之间的电阻值应该为0,但有特殊情况,所有把开关拉开,这样零对地电阻应该要很大,否则说明没有正常正确安装接地线,表格中所填应该是特殊情况下的阻值(本人也不是很确定),所以应该填大阻值。 填这个表很麻烦的,要一一对照图纸,总之,电压高的话阻值就填大点,电压低的话阻值就填小点,祝LZ圆满完成任务 功率损耗PX 绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种: 1.线路设备绝缘电阻测试记录 回路编号(例M1-N1), 规格及敷设方式 (例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC) (例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC) 电阻值:三相五线全填满, 单相填对应的格子 (如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31) 数值要基本接近. 2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录 电缆编号(例P2-M1), 规格:YJV-4x25+1x16 起点:P2箱

电气绝缘电阻测试记录

绝缘电阻: 绝缘电阻的正确测量方法现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。 简介: insulation resistance 绝缘物在规定条件下的直流电阻。 绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。 绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。 影响因素: 环境温湿度 一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据

有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。 测试时间 用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,最后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值。在通信电缆绝缘电阻测试方法中规定,在充电1分钟后读数,即为电缆的绝缘实测值。但是在实际上,此方法有些不妥,因为直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流是电容电流,既然是电容电流,就与电缆的电容大小有关,电容大需要充电的时间就长,特别是油膏填充电缆,就需要的时间要长一些。所以同一类型的电缆,由于长度不一样,及电容大小不一样,充电时间为一分钟时读数显然是不科学,还需进一步研究和探讨。 电缆自身因素 当电缆受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。

电气设备绝缘电阻测试技术标准

电气设备绝缘电阻测试技术标准 1 范围 本标准规定了电气设备绝缘电阻测试技术内容和要求。 2 技术要求 2.1 高压配电装置绝缘电阻测试 2.1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。 2.1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。 2.1.3 测量绝缘电阻时应断开高压保护回路。 2.2 交流电动机绝缘测试(运行中) 2.2.1 定子额定电压在1000V以上的,在接近运行温度时,用2500V 摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。 2.2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。 2.2.3 额定电压在1000V以上的电机,需要测量绝缘吸收比,在1000V以下的,不需要测绝缘吸收比。 2.2.4 绝缘吸收比可判断电阻绝缘绕组应受潮,其吸收比系数R60/R15应不小于1.3,其中R15分别表示兆欧表摇60s、15s时的绝缘电阻比值。 2.3 交流电动机修复后绝缘电阻测试 2.3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻,对于绕线式转子电动机,还应测量转子绕组的绝缘电阻。 2.3.2 对于额定电压在500V以下的电机用500V摇表测量,500V~3000V之间的电机用1000V摇表;3000V以上的电机用2500V的摇表。 2.3.3 500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。 2.3.4 修复后的大容量电机,还应测试绝缘吸收比。 2.4直流电动机修复后绝缘电阻测试 2.4.1 直流电机绕组的绝缘电阻,应在热态或温升试验后立即进行测定,应不低于下列所求得的数值。 式中: R----电动机绕组热态绝缘电阻,MΩ; U N----电动机的额定电压,V;

电气绝缘电阻测试记录范例.

A-N ②在已有的别的文字的基础上创制的文字可以称为他源文字。 ㈤字符可分为:“单纯字符”和“复合字符”定义及区别: ①单纯字符是不能再分解为更小的字符的字符。每一个拉丁字母都是一个单纯字符。 ②复合字符是由单纯字符组合而成的字符,也包括由单纯字符和复合字符再组合而成的字符。复合字符还能分解为更小的字符。 4.文字的类型: ㈠文字定义:一个由一套字符,一套字符组合规则,一套字符书写规则有机地组成的写语言的符号系统。 ㈡分类标准和分类: ⑴根据字符跟语言单位相联系的标准分为:①词语文字②语素文字③音节文字④音位文字 备注: ㈠词语文字:全部或绝大多数字符都只跟语言中的词语相联系的文字。 ㈡语素文字:全部或绝大多数字符都只跟语素相联系的文字。 B-N ㈣音位文字:分为:“辅音音位文字”和“全音位文字”。 ①全部字符只跟辅音音位相联系的文字是辅音音位文字,平时就称为辅音文字。 ②既有代表辅音音位的字符,也有代表元音音位的字符的文字是全音位文字,平时就称为音位文字。 ⑵根据字符跟语言单位的语义或语音相联系的标准分为: ①意音文字②表音文字③表意文字 备注: ㈠表意文字;全部字符都是意符的文字。 ㈡表音文字;全部字符都是音符的文字是表音文字,表音文字习惯上又称为拼音文字。C ㈢意音文字;一部分字符是意符,一部分字符是音符的文字是意音文字。 5 .应该如何看待一些表示比较复杂意思的图画以及夹杂一部分字符的图画跟文字的关系:因为文字是语言的书写符号系统,所以关键是要看某种图形是不是跟确定的语言单位

相结合。如果某种图形跟语言单位没有确定的关系,只表示一个大致的意义,可以用不同的词语和语句去解释,那么图形就不是文字。 6.汉字是一种什么类型的文字:汉字根据字符跟语言中什么样的语言单位相联系的标准来分类,是一种词语文字;而根据字符跟语言单位的语义还是语音相联系的标准来分类,是一种意音文字。 第二节文字和语言 1.语言的特点对文字的特点是有影响的,但不能把这种影响绝对化: ①文字是书写语言的符号系统,文字是再语言的基础上产生的,因此文字的特点和语言的特点是由一定的联系的。(列举的事实见250页) ②但这种影响不能绝对化,绝对化的观点目前还缺少证据。(列举的事实见251页) 2.文字也会影响语言,但无限夸大文字对语言的影响是没有根据的: ①文字对语言的影响主要是帮助语言克服了时间和空间的局限性,使语言的功能大大加强和扩展了。A-PE ③但文字对语言的影响是有限的。现在说文字的种种神奇作用,归根到底都是语言本身,包括口语和书面语的作用。 3.为什么说文字和语言关系密切,但二者又不能画等号: ①文字是语言的书写符号系统,文字是在语言的基础上产生的,是记录语言的工具,而不是语言本身。 ②文字至少包括三个不同的义项: (1)书写或记录语言的符号,也说“字”或”PE 2)语言的书面形式或书面语,如中文、英文等。(3)文章(多指形式方面)。 第三节文字的起源和演变 1.文字起源于图画和契刻。 2.结绳跟文字的起源没有直接的关系。结绳只是在文字诞生以前人类使用过的一种记数、帮助记忆和起提示作用的工具,跟文字的起源没有直接关系。 3.文字系统的形成是一个相当长的历史过程。 4.C-在两河流域,苏美尔民族的人们发明了一种实用的文字,用象形的图形记录表示实物的词语,用假借的“形声字”记录多音字的人名的读音,用刻画表示数字,这种文字就是高度象形的古苏美尔文字。人们把在泥版上“压印”的这种文字叫“楔形文字”。 N-

电气设备绝缘电阻测试技术规范

电气设备绝缘电阻测试技术规范 1 范围 本标准规定了电气设备绝缘电阻测试技术内容和要求。 本标准适用于集团公司所属矿井。 2 规范性引用文件 本标准中涉及规范性引用文件,凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 煤矿安全规程 煤矿机电设备完好标准 煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法(试行)煤安监行管〔2013〕1号 煤矿电气试验规程 3 技术要求 3.1 高压配电装置绝缘电阻测试 3.1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。 3.1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。 3.1.3 测量绝缘电阻时应断开高压保护回路。 3.2 交流电动机绝缘测试(运行中) 3.2.1 定子额定电压在1000V以上的,在接近运行温度时,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。 3.2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5M Ω。 3.2.3 额定电压在1000V以上的电机,需要测量绝缘吸收比,在1000V以下的,不需要测绝缘吸收比。 3.2.4 绝缘吸收比可判断电阻绝缘绕组应受潮,其吸收比系数R60/R15应不小于1.3,其中R15分别表示兆欧表摇60s、15s时的绝缘电阻比值。 3.3 交流电动机修复后绝缘电阻测试 3.3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻,对于绕线式转子电动机,还应测量转子绕组的绝缘电阻。

3.3.2 对于额定电压在500V 以下的电机用500V 摇表测量,500V ~3000V 之间的电机用1000V 摇表;3000V 以上的电机用2500V 的摇表。 3.3.3 500V 以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 M Ω,500V 以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 M Ω。 3.3.4 修复后的大容量电机,还应测试绝缘吸收比。 3.4 直流电动机修复后绝缘电阻测试 3.4.1 直流电机绕组的绝缘电阻,应在热态或温升试验后立即进行测定,应不低于下列所求得的数值。 10010000N N P U R +≥ 式中: R----电动机绕组热态绝缘电阻,M Ω; U N ----电动机的额定电压,V ; P N ----电动机的额定功率,KW 。 3.4.2 直流电机在冷态时,绝缘电阻按绕组的额定电压计算,每千伏不低于1 M Ω。 电动机额定电压在500V 及以下者,用500V 摇表,500V 以上者应用1000V 3.4.3 500V 以下的电机热态时的绝缘电阻不低于0.5M Ω ,小容量电机经大修后的绝缘电阻不低于2 M Ω。 3.5 矿用变压器绝缘电阻测定 3.5.1 电压在1000V 以下的选用1000V 摇表,1000V 以上选用2500V 摇表,测量时用摇表轮流测量各相线圈对地及高、低压相线圈之间的绝缘电阻值。 3.5.2 测量的绝缘电阻不低于出厂时绝缘电阻的70%即为合格。 3.5.3 矿用变压器绕组的绝缘电阻在20℃时,不低于下列数值:380V 时为18 M Ω;660V 时为35 M Ω;1140V 时为65 M Ω;3KV 时为150 M Ω;6KV 时为250 M Ω。 3.5.4 测量相线圈对地绝缘电阻时,应把仪表注有”大地”(或E 的)一端接一外壳上;当测量高、低压相线圈之间的绝缘电阻时,把注有”大地”端接于低压线圈上。 3.6 低压开关绝缘电阻测试 3.6.1 额定电压在1000V 以下的开关,用500V 的摇表测量绝缘电阻,主回路不低于0.4 M Ω,控制回路不小于0.5 M Ω。

(完整版)教你如何绝缘电阻测试

一、口诀:电机运行保安全,使用之前测绝缘。测量采用兆欧表,仪表产生高压电。电压规格分四级,常用五百和一千,二百五和两千五,根据被测电压选。五百以下用五百,一千用到三千三,再高使用两千五,二百五为安全电。 二、传统仪表叫摇表,因为发电用手摇。新型仪表数字化,内装电池精度高。摇表转速应多少?转动两圈用一秒。读数稳定记录值,确定结果低或高。绝缘合格值多少?热态数值有国标。电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆。低压电机冷态值,最低限值为五兆。高压电机未定数,供需双方协商好。若要测定吸收比,开始摇测把时针。计时单位使用秒,十五、六十把数记。后值前值来相比,得值即为吸收比。该值低于一点三,烘干绕组去潮气。 三、说明:1.测量三相电机绕组的绝缘电阻时,如其三相绕组的头尾都可单独接线时,应分别测量各项绕组对机壳(对地)以及相与相之间的绝缘电阻,若已接成了一体(三角形或星形),则只能测量整套绕组对机壳的绝缘电阻。 四、手摇式兆欧表的使用方法:在使用手摇式兆欧表时,若测量绕组对机壳 的绝缘电阻,其标有L的一端应与电机绕组相接,标有E的一端应与电机外壳相接。测量时,摇动的转速应尽可能地均匀,以每分钟120 转为宜(“转动两圈用一秒”)。待表针稳定到一个位置后,再读数确定测量结果,一般情况下,应摇动1 分钟左右另外,为防止仪表的两条引线接触部位存在绝缘损伤造成对测量的影响,应使用单独的两条引线,有必要时,在正式测量之前,先摇动发电机检查引线和仪表其他部件的绝缘情况,正常时,仪表指示应为无穷大(∞) 五、关于电机绕组绝缘电阻的合格标准问题:在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:

绝缘电阻测试

绝缘电阻测试记录 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 按照规定是:低压照明线路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧; 电机动力线路的绝缘电阻值不小于1兆欧; 低压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于10兆欧; 高压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于400兆欧; 灯具的绝缘电阻值不小于2兆欧; 插座的绝缘电阻值不小于5兆欧。

倒闸操作原则 1.停电操作必须按照开关.负荷侧刀闸.电源侧刀闸顺序依次操作,送电操作顺序 与此相反. 2.拉合刀闸前,必须检查对应的开关确在断开位置. 3.设备送电操作前,需先投入该设备的控制保险,投入保护装置:设备停电操作,应在一次设备停电后,方可取下该设备的控制保险. 4.雷雨天气,不得进行户外刀闸操作. 5.若在操作过程中,发生事故或异常情况,应立即停止操作,并报告值班负责人. 6.操作过程中因防误闭锁装置故障,无法继续进行操作时,不得擅自解除防误闭锁装置,应及时汇报值班负责人,待值班负责人复查确认后,经值长同意后,方可解除防误闭琐装置,担事后必须作好详细记录,并同志检修人员予以修复. 7.刀闸操作过程中,应使用合格的安全器具. 8.拉合刀闸,小车开关停送电.验电.放电,装设接地线.安装或拆除保险等操作,操作人双手均应戴绝缘手套. 9.必须使用电压等级相符合的合格的验电器验电,验电操作前应在相同电压等级的带电设备上验电,已证明验电器良好. 10.电器设备停电后,即使是事故停电,在未拉开刀闸和做好安全措施前,不得触及设备,以防突然来电. 11.发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经过许可立即断开有关设备的电源,但事后必须立即汇报. 12.设备检修后送电(包括热机工作)必须对一,二次设备进行全面检查,符合送电条件后,方可进行操作. 13.母线的停送电应在空载下进行,送电时先送电源侧开关,后合负荷侧开关,停电时顺序相反.母线送电时母线TV和保护装置应随母线一起投入运行.母线停电后,根据母线有无工作,决定是否停用TV. 14. 厂用变压器倒换操作时,应待开关指示灯亮及电流有明显变化并稳定后,方可继续进行操作.如指示灯未亮或电流无变化,则停止操作.在DCS上复位后,到就地检查开关位置正常后,方可继续操作.