结构实体检验用同条件养护混凝土试块强度评定表工程名称分部工程名称 施工单位验收部位 施工执行标准 名称及编号 序号部位试块报试块制龄期 告编号作日期(d) 编号: 01 14 ( 02 03 □□□ 项目经理 混凝土设计 强度等级 (fc) 混凝土配合比 (水泥 :水 :石 :砂 :外加剂 ) 等效养护试块抗压乘折算系数 1.1 后试 龄期(℃?d) 强度 (f cu) 块强度代表值 (f cu) 统 m f cu–λ1S f cu = 质计 量方 法 f cu,min = 评 定非 mf cu = 情统 计 况 方 f cu,min = 法 不参加混凝土强度评定组数及处理情况: 评 定施工单位 项目专业质量检查员(签名 ):结 项目专业技术负责人(签名 ): 果 年 0.9 f cu,k = mf cu = S f cu = λ f cu,k = 有 2 关 f cu,min = λ 1 = 数 1.15f cu,k = 据 f cu,k = λ 2 = 0.95f cu,k = 专业监理工程师(签名 ): (建设单位项目专业技术负责人) 月日年月日

结构实体检验用同条件养护混凝土试块强度评定表说明 《混凝土结构工程施工质量管理验收规范》GB50204-2002 附录 D:结构实体检验用同条件养护试件强度检验 D.0.1同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求: 1、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定; 2、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件; 3、同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10 组,但不应少于 3 组; 4、同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养 护方法。 D.0.2 同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。 等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d 龄期试件强度相等的原则确 定。 D.0.3 同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件, 按下列规定确定: 1、等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃· d 时所对应的龄期, 0℃及以下的龄期不计 入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于 60d; 2、同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107 的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数取为 1.10,也可根据当地的试验统计结果作适 当调整。 D.0.4 冬期施工、人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养 护条件,由监理(建设)、施工等各方根据本附录第 D.0.2 条的规定共同确定。 10.1结构实体检验 10.1.3对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。 混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合本规范附录 D 的规定。 对混凝土强度的检验,也可根据合同的约定,采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有 关标准的规定进行。 10.1.4当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107 的有关 规定时,混凝土强度应判为合格。

混凝土抗压强度计算表

混凝土抗压强度计算表 混凝土的抗压强度是通过试验得出的,我国最新标准C60强度以下的采用边长为150mm的立方体试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体在标准养护(温度20±2℃、相对湿度在95%以上)条件下,养护至28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压强度,以fcu表示。[1]按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,在立方体极限抗压强度总体分布中,具有95%强度保证率的立方体试件抗压强度,称为混凝土立方体抗压强度标准值(以MPa计),用fcu表示。 依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级。 按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。例如,强度等级为C30的混凝土是指30MPa≤fcu<35MPa 影响混凝土强度等级的因素主要与水泥等级和水灰比、骨料、龄期、养护温度和湿度等有关。 混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看

出,混凝土抗压强度与混凝土用水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号。 水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。一般来说,水灰比与混凝土强度成反比,水灰比不变时,用增加水泥用量来提高混凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。 所以说,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥质量和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。 粗骨料对混凝土强度也有一定影响,所以,工程开工时,首先由技术负责人现场确定粗骨料,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石高。 因此我们一般对混凝土的粗骨料粒径控制与不同的工程部位相适应;细骨料品种对混凝土强度影响程度比粗骨料小,但砂的质量对混凝土质量也有一定的影响,施工中,严格控制砂的含泥量在3%以内,因此,砂石质量必须符合混凝土各标号用砂石质量标准的要求。

混凝土试块送检要求与时间

混凝土试块送检要求与时间 一般标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。 以下为项目批量样品取样数量 1. 砼抗压试块每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土不少于1次 2. 每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时不少于1次 3. 当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 不少于1次 4. 每一楼层、同一配合比的混凝土不少于1次 5. 灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1 组不少于1次 6. 每一拆模检验批砼至少1组 7. 基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段不少于1次 8. 建筑地面工程砼试块每一层(检验批)每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时,相应增加取样次数 首次使用混凝土配合比开盘鉴定至少1组 混凝土试块强度评定 以该工程同一混凝土强度等级的试块组数来定,满足下列公式的要求: mfcu-λ1Sfcu≥0.9fcu,k fcu,min≥λ2fcu,k 式中:mfcu——同一验收批混凝土立方体抗压强度的平均值(N/m㎡) Sfcu——同一验收批混凝土立方体抗压强度的标准差,(N/m㎡)。当Sfcu的计算值小于0.06fcu,k时,取=0.06fcu,k; fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(N/m㎡); 1/10 fcu,min——同一验收批混凝土立方体抗压强度的最小值(N/m㎡ λ1,λ2——合格判定系数,混凝土强度的合格判定系数λ1:当试块组数为10-14组时取1.70;15-24组时取1.65;大于等于25组时取1.60。合格判定系数λ2:当试块组数为10-14组时,取0.90;大于等15组时取0.85。 混凝土立方体抗压强度的标准差sfcu按下列公式计算: 式中:fcu,i——第i组混凝土试件的立方体抗压强度值(N/m㎡);n——一个验收批混凝土试件的组数。 当试块组数小于10组时,则按下面两式: mfcu≥1.15fcu,k fcu,min≥0.95fcu,k 附中华人民国国家标准 混凝土强度检验评定标准 GBJ107-87 主编部门:中华人民国城乡建设环境保护部 批准部门:中华人民国国家计划委员会 施行日期:1988 年3 月1 日 关于发布《混凝土强度检验评定标准》的通知 计标〔1987〕ll40号 根据国家计委计综〔1984〕305 号文的要求,由城乡建设环境保护部会同有关部门共同制订

混凝土抗压强度计算表

抗压强度检测 1.1 一般规定 1.1.1 钻芯法可用于确定检测批或单个构件的混凝土抗压强度推定值,也可用于钻芯修正方法修正间接强度检测方法得到的混凝土抗压强度换算值。 1.1.2 抗压芯样试件宜使用直径为100mm的芯样,且其直径不宜小于骨料最大粒径的3倍;也可采用小直径芯样,但其直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。 1.2 芯样试件试验和抗压强度值计算 1.2.1 芯样试件应在自然干燥状态下进行抗压试验。当结构工作条件比较潮湿,需要确定潮湿状态下混凝土的抗压强度时,芯样试件宜在20℃±5℃的清水中浸泡40h~48h,从水中取出后应去除表面水渍,并立即进行试验。 1.2.2 芯样试件抗压试验的操作应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081中对立方体试件抗压试验的规定。

1 检测批的混凝土抗压强度推定值应计算推定区间,推定区间的上限值和下限值应按下列公式计算: 式中:fcu,cor,m——芯样试件抗压强度平均值(MPa),精确至0.1MPa; fcu,cor,i——单个芯样试件抗压强度值(MPa),精确至0.1MPa; fcu,e1——混凝土抗压强度推定上限值(MPa),精确至0.1MPa; fcu,e2——混凝土抗压强度推定下限值(MPa),精确至0.1MPa; k1,k2——推定区间上限值系数和下限值系数,按本规程附录A查得; scu——芯样试件抗压强度样本的标准差(MPa),精确至0.01MPa。 2 fcu,e1和fcu,e2所构成推定区间的置信度宜为0.90;当采用小直径芯样试件时,推定区间的置信度可为0.85。fcu,e1与fcu,e2之间的差值不宜大于5.0MPa和0.10fcu,cor,m两者的较大值。 3 fcu,e1与fcu,e2之间的差值大于5.0MPa和0.10fcu,cor,m两者的较大值时,可适当增加样本容量,或重新划分检测批,直至满足本条第2款的规定。 4 当不具备本条第3款条件时,不宜进行批量推定。

混凝土、砂浆抗压强度计算表

混凝土抗压强度计算表说明 1、混凝土强度验收批应符合下列规定(GB50204-92): 混凝土强度按单位工程同一验收批评定,但单位工程仅有一组试块,其强度不应低于1.15f cu,k,当单位工程试块数量在2~9组时,按非统计方法评定;单位工程试块数量在10组及其以上时,按统计方法进行评定。 2、混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定(GB50204-92): (1)每拌制100盘,且不超过100m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次。 (2)每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次。 (3)对现浇混凝土结构: 1)每一层配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 2)同一单位工程同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。注:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样,混凝土运到施工现场后,尚应按上述规定留置试件。 3判定标准: m fcu-λ1S fcu≥0.9 f cu,k f cu,min≥λ2 f cu,k m fcu≥1.15f cu,k f cu,min≥0.95 f cu,k 统计方法非统计方法

m fcu——同一验收批混凝土强度的平均值(N/mm2); f cu,k——设计的混凝土强度标准值(N/mm2); f cu,min——同一验收批混凝土强度最小值(N/mm2); S fcu——同一验收批混凝土强度的标准值(N/mm2)。 如S fcu的计算值小于0.06 f cu,k时,则取S fcu=0.06 f cu,k 混凝土强度合格判定系数 混凝土强度的标准差S fcu按下列式计算: 式中f cu,i——第I组混凝土试件强度值(N/mm2); n——一个验收混凝土试件组数。 当检验结果能满足上两式要求的,则该批混凝土强度判为合格,当不满足上述规定的,则该批混凝土强度判为不合格。 由不合格批混凝土制成的结构或构件应进行鉴定,对不合格的结构或构件必须及时处理。

混凝土试块强度评定

一、混凝土强度检测的基本规定 1、混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分。混凝土强度等级应采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm2计)表示。 2、立方体抗压强度标准值应为按标准方法制作和养护的边长为100mm的立方体试件,用标准试验方法在28d龄期测得的混凝土抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的概率为5%。 3、混凝土强度应分批进行检验评定。一个检验批的混凝土应由强度等级相同、试验龄期相同、生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。 4、对大批量、连续生产混凝土的强度应按统计方法评定。对小批量或零星生产混凝土的强度应按非统计方法评定。 二、混凝土的取样与试验 1、混凝土的取样 1.1混凝土的取样,宜根据GB_50107-2010中规定的检验评定方法要求制定检验批的划分方案和相应的取样计划。 1.2混凝土强度试样应在混凝土浇筑地点随机抽取。 1.3试件的取样频率和数量应符合下列规定: 1.3.1每100盘,但不超过100m3的同配合比混凝土,取样次 数不应少于一次; 1.3.2每一工作班拌制的同配合比的混凝土,不足100盘和 100m3时其取样次数不应少于一次;

1.3.3当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000m3时,每 200m3取样不应少于一次; 1.3.4对房屋建筑,每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不 应少于一次。 1.4每批混凝土试样应制作的试件总组数,除满足GB_50107-2010中规定的混凝土强度评定所必需的组数外,还应留置为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需的试件。 2、混凝土试件的制作与养护 2.1每次取样应至少制作一组标准养护试件。 2.2每组3个试件应由同一盘或同一车的混凝土中取样制作。 2.3检验评定混凝土强度用的混凝土试件,其成型方法及标准养护条件应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定。 2.4采用蒸汽养护的构件,其试件应先随构件同条件养护,然后应置入标准养护条件下继续养护,两段养护时间的总和应为设计规定龄期。 3、混凝土试件的试验 3.1混凝土试件的立方体抗压强度试验应根据现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定执行。每组混凝土试件强度代表值的确定,应符合下列规定: 3.1.1取3个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表 值;

GD2301040混凝土抗压强度计算表说明(doc 2页)

GD2301040混凝土抗压强度计算表说明(doc 2页)

混凝土抗压强度计算表 说明 GD2301040 1.混凝土强度验收批应符合下列规定(GB50204-92): 混凝土强度按单位工程同一验收批评定,但单位工程仅有一组试块,其强度不应低于1.15f cu,k,当单位工程试块数量在2-9组时,按非统计方法评定;单位工程试块数量在10组及其以上时,按统计方法进行评定。 2.混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定(GB50204-92): (1)每拌制100盘,且不超过100m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次。 (2)每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次。 (3)对现浇混凝土结构。 1)每一层配合比的混凝土,其取样不得少于一 次。 2)同一单位工程同配合比的混凝土,其取样不得 少于一次。 注:预制混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样,混凝土运到施工现场后,尚应按上述规定留置试件。 3.判定标准: {m fcu-λ1 s fcu≥0.9 f cu,k 统计方法 f cu,min≥λ2 f cu,k

{ m fcu ≥1.15 f cu,k 非统计方法 f cu,min ≥0.95 f cu,k 式中:m fcu ----同一验收批混凝土强度的平均值(N/mm 2 ); f cu,k ----设计的混凝土强度标准值(N/mm 2); f cu,min ----同一验收批混凝土强度最小值(N/mm 2 ); s fcu ----同一验收批混凝土强度的标准值(N/mm 2)。 如s fcu 的计算小于0.06 f cu,k 时,则取s fcu =0.0 f cu,k 试 件组数 合格判定系数 10-14 15-24 ≥25 λ1 1.70 1.65 1.60 λ2 0.90 0.85 0.85 混凝土强度的标准差按下列计算: s fcu = n Σ f cu,i 2 - nm 2 f cu i=1 n-1 式中:f cu,i ----第I 组混凝土试件强度值(N/mm 2 ); n----一个验收混凝土试件组数。

混凝土试块强度评定表

标准养护混凝土试块强度评定表 编号: 0113 (0202/0301/0401)□□□ 工程名称温岭市河道管理所等四所 联合业务综合楼工程 分部工程名称地基与基础项目经理汪洋 施工单位 台州市名泰建设工程有限 公司验收部位桩基 混凝土设计 强度等级 (fc) C35 施工执行标准名称及编号<<混凝土结构工程施工质量验收规范>> GB50204-2002 混凝土配合比(水泥:水: 石:砂:外加剂) 各组试块强度值 质量评定情况统 计 方 法 m f cu = f cu,k+λ1S fcu = 有 关 数 据 m f cu= S fcu = f cu,min= λ1= f cu,k= λ2= f cu,min = λ2f cu,k = 非 统 计 方 法 mf cu = ,k = f cu,min = ,k = 不参加混凝土强度评定组数及处理情况:>>>>

评 定结果施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日标准养护混凝土试块强度评定表 编号:(01130202)/ 0301 /(0401)□□□ 工程名称 温岭市河道管理所等四所联合 业务综合楼工程 分部工程名称地基与基础项目经理汪洋 施工单位台州市名泰建设工程有限公司验收部位桩基混凝土设计 强度等级 (fc) C25 施工执行标准名称及编号《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 混凝土配合比 (水泥:水:石:砂:外加 剂) / 序号部位方量(m3)试验报告编号试块制作日期龄期(d)试块抗压强度(f cu) 143#桩02012-07-3029 244#桩42012-07-3128 345#桩52012-08-0128 442#桩52012-08-0328 538#桩72012-08-0428 639#桩72012-08-1728 729#桩12012-08-1828 81#桩52012-09-1228 914#桩52012-09-1328 1020#桩52012-09-1428 1124#桩82012-09-1528

混凝土试块抗压强度评定及不合格批的处理方法

混凝土试块抗压强度评定及不合格批的处理方法 一、混凝土试块的性质分析 混凝土结构的强度等级必须符合设计要求,在混凝土浇筑地点随机抽取的混凝土试件是检查结构构件混凝土强度是否满足设计要求的依据。在结构混凝土施工过程中,至少需要留置四种试块作为检验混凝土质量的试件。 第一种是自拌混凝土的“开盘鉴定”试块。《混凝土结构工程施工质量验收规范》这样说:“首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比的要求。开始生产时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。”这是检验混凝土施工配合比是否满足设计强度的检验试件,这个试件是在标准养护条件下达到28天龄期后开始试验的,不能代表结构构件的质量。 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000第6.1.6条进行混凝土强度试验时,每种配合比至少应制作一组(三块)试件,标准护到28d时试压,需要时可同时制作几组试件,供快速检验或较早龄期试压,以便提前定出混凝土配合比供施工使用。但应以标准28d强度或按现行行业标准《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程一》(JGJ28)等规定的龄期强度的检验结果为依据调整配合比。 这个试件是用来检验施工配合比质量的,因此需要在结构构件正式施工前28天完成“开盘鉴定”。第二种标准养护条件试块,

是由专门的施工人员刻意制作的,其试验强度往往高于实际构件的强度。还有的混凝土试块不能按照构件所使用的混凝土的品质制作,比如“坍落”为180~220mm的用于在水下灌注的混凝土,如果用现场抽取的样品不作任何加工是无论如何也制作不成的,象水一样流动的混凝土制作成150mm见方的试件是无论如何也压不到设计强度的。 因此,这个试件也只能用来动态控制施工配合比的质量。 第三种是“拆模试块”,这个试件的强度就是决定承重构件能否拆除支架的依据,是同条件试块的“兄弟”。第四种是真正意义的“同条件试块”,这才是断定构件混凝土是否满足设计强度的真实试件。规范将其作为“结构实体检验”的依据“对混凝土强度极限的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。” 同条件养护混凝土试件与结构混凝土的组成成分、养护条件等相同,可较好地反映结构混凝土的强度。这本来应该是非常有效的方法,但现实中没有几家的“同条件试块”是合乎规定的,绝大多数“同条件试块”都是在标准养护室内养护的试件,和处在自然环境中的构件养护条件相去甚远。 “同条件试块”的试验龄期是一个相当难以掌握的数据。原则是“同条件养护试件达到等效养护龄期时,其强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度相等。” 这就需要通过实践经验来确定这个试验龄期了。《混凝土结

GD2301040混凝土抗压强度计算表说明

混凝土抗压强度计算表 讲明 GD2301040 1.混凝土强度验收批应符合下列规定(GB50204-92): 混凝土强度按单位工程同一验收批判定,但单位工程仅有一组试块,其强度不应低于1.15 f cu,k,当单位工程试块数量在2-9组时,按非统计方法评定;单位工程试块数量在10组及其以上时,按统计方法进行评定。 2.混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定 (GB50204-92): (1)每拌制100盘,且不超过100m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次。 (2)每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次。 (3)对现浇混凝土结构。 1)每一层配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 2)同一单位工程同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 注:预制混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样,混凝土运到施工现场后,尚应按上述规定留置试件。 3.判定标准: {m fcu-λ1 s fcu≥0.9 f cu,k统计方法

f cu,min ≥λ2 f cu,k { m fcu ≥1.15 f cu,k 非统计方法 f cu,min ≥0.95 f cu,k 式中:m fcu ----同一验收批混凝土强度的平均值(N/mm 2 ); f cu,k ----设计的混凝土强度标准值(N/mm 2 ); f cu,min ----同一验收批混凝土强度最小值(N/mm 2 ); s fcu ----同一验收批混凝土强度的标准值(N/mm 2 )。 如s fcu 的计算小于0.06 f cu,k 时,则取s fcu =0.0 f cu,k 混凝土强度合格判定系数 混凝土强度的标准差按下列计算: s fcu = n Σ f cu,i 2 - nm 2f cu i=1 n-1 式中:f cu,i ----第I 组混凝土试件强度值(N/mm 2 );

各部位混凝土试块的留置标准

一、地基基础工程混凝土试块取样与留置 1、对复合地基:有单桩强度检验要求时,检验数量为总数量的0.5%-1%,但不应少于3根,每根桩留置1组标养试块; 2、对于桩基(灌注桩):按照GB50202-2002中5.1.4(强制性条文)规定,每浇筑50m2 必须有1组试块,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试块(标养); 3、对于地基基础工程混凝土是否需要同条件试块(特别是结构实体检验同条件试块)目前尚无定论,建议正是施工前由施工方与监理方共同协商确定是否留置同条件试块。 二、混凝土灌注桩如何留置混凝土试块1、国标《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002第5.1.4条(强条)规定:灌注桩的桩。。。。。。每浇筑50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。(对于一些桩直径大的,浇筑方量50立方以下的,每根做一组试件,大于50立方的就按每50立方,多做一组) 2、行业标准JGJ94-2008《建筑桩基规范》中第6.2.7条(非强条):。。。直径大于1m的桩或单桩混凝土超过25m3的桩,每根桩桩身混凝土应留设1组试件;直径不大于1m的桩或单桩混凝土不超过25m3的桩,每浇筑台班留设1组试件,每组试件应留3件。3、灌注桩无需留设同条件试块,因为无法实现同条件养护。 二、混凝土结构工程混凝土试块取样与留置 混凝土试块应在混凝土浇筑地点随机取样。 (一)标准养护试块取样与留置原则 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试块)标准养护试块。

水泥混凝土抗压强度汇总及统计评定表

水泥混凝土抗压强度汇总及统计评定表 渝市政竣—133 工程名称璧山县东林寺大道北延伸段道路工程施工单位四川省恒沣建设工程有限公司施工合同编号 单位(子单位) 工程名称 东林寺大道道路工程使用部位浅埋式过街管道砼方量600m3 试块组数 搞压强度/Mpa 合格判定系数 配合比水泥:石子:砂:水=1:2:4.93:0.64 设计强度平均值标准差最小值计算数据/Mpa n f cu.k m f cu.k s f cu.k f cu.minλ1λ20.9f cu.k0.95f cu.k 1.15f cu.k M f cu.k-λ1·s f cu.kλ1·f cu.k 10 15Mpa 22.1 4.5 15.8 1.7 0.9 13.5 14.25 17.25 14.45 13.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26.0 27.5 24.7 26.4 26.1 15.8 18.1 17.9 21.3 17.1 按相关规范确定的公式计算评定: 1、统计方法:n≥10组时,m fcu-λ·s fcu≥0.9f cu·k;f cu.min≥λ2·f cu·k 2、非统计方法:m≥1.15f cu·k;f cu.min≥0.95f cu·k n 10-14 15-24 ≥25 评定 结论 合格λ1 1.70 1.65 1.60 λ20.9 10.85 建设单位监理单位施工单位 现场负责人: 年月日监理工程师: 总监理工程师 年月日 汇总计算人: 质检工程师: 技术负责人: 年月日 重市城市建设档案馆 重庆市建设工程质量监督总站 监制

混凝土试块抗折(弯拉)强度检验评定方法

混凝土试块抗折(弯拉)强度检验评定方法 一、《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98附录C 水泥混凝上弯拉强度评定 C、0、1 混凝土弯拉强度试验方法可用小梁法或劈裂法,试件标准养护时间为28d,按表5、2、2中所列检查频率,每工作班或每200m3混合料制备试样2组,每组3个试件的平均值作为一个统计数据。 C、0、2 混凝土弯拉强度的合格标准 C、0、2、1 试件组数大于10组时,平均强度合格判断式为: R=Rsz+Kσ式中:R合格判断强度(MPa);Rsz设计弯拉强度(MPa); K合格判断系数(见附表3);σ强度均方差。 附表3 合格判断系数试件组数n11~1415~19 ≥20 K 0、75 0、70 0、65当试件组数大于20组时,允许有一组强度小于0、85Rsz;,但不得小于0、75Rsz。高速公路和一级公路均不得小于0、85Rsz。 C、0、2、2 试件组数等于或少于10组时,试件平均强度不得小于1、05Rsz,任一组强度均不得小于0、85Rsz。 C、0、3 实测项目中,水泥混凝土弯拉强度评为合格时得满分,不合格时得零分。 二、公路水泥混凝土路面施工技术规范(JTGF30-2003)

A、1混凝土弯拉强度评定方法 A、1、1 混凝土弯拉强度试验方法应使用标准小梁法或钻芯劈裂法,试件使用标准方法制作,标准养生时间28d,路面钻芯劈裂时间宜控制在28~56d以内,不掺粉煤灰宜用前者,掺粉煤灰宜用后者。不同等级公路路面混凝土弯拉强度应按表 11、3、1所列检查频率取样,每组3个试件的平均值作为一个统计数据。 A、1、2 混凝土弯拉强度的合格标准试件组数大于10组时,平均弯拉强度合格判断式为:fcs =fr+Kσ ( A、1、2-1) 式中:fcs设计弯拉强度标准值(MPa);K弯拉强度统计均方差,可按式( A、1、2-2)计算:σ=cυfc ( A、1、2-2)cυ实测弯拉强度统计平均值(MPa)。附表 A、1、2 合格判定系数试件组数n11~1415~19 ≥20 K 0、 75 0、70 0、65当试件组数为11~19组时,允许有1组最小弯拉强度小于0、85fr,但不得小于0、75fr。当试件组数大于20组时,高速公路和一级公路最小弯拉强度fmin不得小于0、85fr,其他公路允许有一组最小弯拉强度fmin小于0、85fr,但不得小于0、75fr。实测弯拉强度统计变异系数cυ值应符合设计要求。 A、1、3 当标准小梁合格判定平均弯拉强度fcs、最小弯拉强度fmin和统计变异系数cυ中有一个数据不符合上述要求时,应

混凝土抗压强度计算方法

混凝土抗压强度计算方 法 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

计算方法:(个人总结) 1、混凝土(砂浆)试块试验结果汇总表中的达到强度%:用混凝土(砂浆)的强度÷标准强度×100%(即试压结果÷强度等级×100%) 2、混凝土抗压强度计算表 mfcu ------同一验收批混凝土强度的平均值 fcu------抗压强度 fcu,k ------设计的混凝土强度标准值(即:C25=25兆帕,C30=30兆帕)fcu,min -----同一验收批混凝土强度最小值 Sfcu ------同一验收批混凝土强度的标准值 m2fcu-----同一验收批混凝土强度平均值的平方 如下: Sfcu= 同一验收批混凝土强度平方数的和-组数×强度平均数的平方 组数- 1 3、砂浆抗压强度计算表 R n -----砂浆强度的平均值 R标-----砂浆设计强度等级(即M5=5Mpa,= Mpa) R min -----砂浆强度最小值 混凝土抗压强度计算表 说明(书本) 1.混凝土强度验收批应符合下列规定(GB 50204-92) 混凝土强度按单位工程同一验收批规定,但单位工程仅有一组试块,其强

度不应低于,k,当单位工程试块数量在2~9组时,按非统计方法评定; 单位工程试块数量在10组及其以上时,按统计方法进行评定。 2.混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定 (GB 50204-92); (1)每拌制100盘,且不超过100m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次 (2)每工作班拌制的同配合经的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次。 (3)对现浇混凝土结构。 1)每一层配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 2)同一单位工程同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 注:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样,混凝土运 到施工现场后,尚应按上述规定留置试件。 3.判定标准: mfcu - λ1Sfcu≥,k fcu,min≥λ2 fcu,k 统计方法 mfcu≥,k fcu,min≥,k 非统计方法 式中mfcu ------同一验收批混凝土强度的平均值(N/mm2); fcu,k ------设计的混凝土强度标准值(N/mm2); fcu,min -----同一验收批混凝土强度最小值(N/mm2); Sfcu ------同一验收批混凝土强度的标准值(N/mm2);

混凝土试块强度统计评定记录表

混凝土试块强度统计、评定记录 (标准养护试块) 表E2-1编号:001 工程名称汉川经济开发区集中供热项目热网近期工程强度等级C25 填报单位湖北省建工工业设备安装有限公司养护方法标准养护统计期2009年10 月06 日至2009 年10 月31 日结构部分1-2节点、2-4节点 试块组数 n 强度标准值 f cu,k(MPa) 平均值m fcu (MPa) 标准差S fcu (MPa) 最小值f cu,min (MPa) 合格判定系数 λ1λ2 3 25.00 29.3 1.5 28.2 1.6 0.85 每组强度值MPa 29.3 28.8 29 28.4 29.2 28.5 29.2 28.9 30.3 29.2 28.9 29.1 28.2 32.8 评定界限 □统计方法□非统计方法 0.9 f cu′,k mf cu-λ1* S fcuλ2*f cu′,k 1.15 f cu′,k0.95 f cu′,k 22.5 26.9 21.25 判 定 式 mf cu-λ1* S fc≥0.90 f cu′,k f cu,min c≥λ2*f cu′,k m fcu≥1.15 f cu′,k f cu,min c≥0.95 f cu′,k 结果26.9≥22.528.2≥21.25 结论: 符合《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)要求,评定合格。 负责人审核计算制表 报告日期年月日 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 混凝土试块强度统计、评定记录 (标准养护试块)

表E2-1编号:002 工程名称汉川经济开发区集中供热项目热网近期工程强度等级C25 填报单位湖北省建工工业设备安装有限公司养护方法标准养护统计期2009年11 月08 日至2010 年01 月22 日结构部分3-4节点 试块组数 n 强度标准值 f cu,k(MPa) 平均值m fcu (MPa) 标准差S fcu (MPa) 最小值f cu,min (MPa) 合格判定系数 λ1λ2 3 25.00 33.6 1.5 31. 4 1.6 0.85 每组强度值MPa 34..2 34.4 34.1 32.3 34.5 34.1 36.6 33.2 35.0 32.2 33.2 33.4 34.0 31.4 33.1 32.9 32.0 评定界限 □统计方法□非统计方法 0.9 f cu′,k mf cu-λ1* S fcuλ2*f cu′,k 1.15 f cu′,k0.95 f cu′,k 22.5 31.2 21.25 判 定 式 mf cu-λ1* S fc≥0.90 f cu′,k f cu,min c≥λ2*f cu′,k m fcu≥1.15 f cu′,k f cu,min c≥0.95 f cu′,k 结果31.2≥22.531.4≥21.25 结论: 符合《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)要求,评定合格。 负责人审核计算制表 报告日期年月日 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 混凝土试块强度统计、评定记录 (标准养护试块) 表E2-1编号:003 工程名称汉川经济开发区集中供热项目热网近期工程强度等级C25

混凝土抗压强度计算表

混凝土: 混凝土:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料. 砼试块强度评定: 土建工程试验送样是体现展示土建工程质量优劣的一个主要途径,砼试块的送样是土建工程试验的一个重要组成部分,同时砼试块送样又存在时效性强,试验报告出来后无法更改,不能补送的特点。这样,一旦送样出现纰漏,就会对工程造成相当大的损失。 送样问题: 1 .砼试块留样的部位和数量 在规范中7.4.1中明确规定用于检查结构构件混凝土强度的试块应该在混凝土的浇注地点随机抽取。取样和试块的留置应符合下面几个规定:1.不超过100立方的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2.每工作班搅拌的同一配合比的混凝土不足100盘时取样不得少于一次; 3.当一次连续浇注超过1000立方;每200 立方;取样一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 4.每次取样应该至少留置一组标准养护试块,同条件养护试块的留置组数应根据实际需要确定。 所谓的实际需要,在规范的附录D中说明:同条件养护的试块所对应的结构构件或结构部位应由监理(建设)施工等各方共同决定,选定的依据是什么?结构实体的检验仅限于涉及结构安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位。像垫层等非涉及结构安全的部位完全可以

不留置同条件试块。同条件试块留置数量依照《规范》的规定:同一强度等级的同条件养护试块,其留置的数量应根据混凝土工程的工程量和重要性决定,不宜少于10组(统计方法评定),且不应少于3组(非统计方法评定)。 当有抗渗要求的工程时,混凝土试块应当在浇注地点随机取样,同一工程同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 2. 砼试块的制作和养护 参加混凝土强度评定的试块分为标养试块和同养试块,标养试块是指在标养室养护的试块,规范规定标养试块是在温度20±2℃范围,湿度大于95%,养护28天;同养试块是指在浇注现场随机抽取混凝土制作的试块,同养试块是在施工现场随机抽取并在现场依现场养护条件日平均温度累积至600摄氏度的试块。同时,《规范》也规定了等效的养护周期不宜小于14d。在进行高层建筑施工的情况下,通常我们也要留置拆模试块,冬季时,温度较低,混凝土的强度发展缓慢,这就要求拆模的龄期长些,夏季时,温度高,混凝土的强度发展较快,一般在7d的现场养护条件下,混凝土强度就能达到90%以上,可以适当的缩短拆模龄期。 强度检验: 频检验收

混凝土试块抗压强度总结及评定表

混凝土试块抗压强度总结及评定表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

3 项目专业技术负责人: 审核: 计算: 序号 试 块 代 表 部 位 设 计 强 度 等 级 试 验 报 告 编 号 龄期 (d) 试块抗压 强度值 (N/mm 2) 数理统计 非数理统计 说明 1、 m f cu -λ1S f cu ≥0.9f cu,k 2、f cu,min ≥λ2f cu,k 当S f cu <0.06f cu,k 时,S f cu =0.06f cu,k 1、 m f cu ≥1.15f cu,k 2、 f cu,min ≥0.95f cu,k 1 边坡 C30 TYJC/M/KY2017-0 0333 28 44.5 计算数据 1、m f cu =44.5 4、λ1 = 2、S f cu = / 5、λ2 = 3、f cu,min = 37.1 6、 n = 1 / / / / / / 试件组数 10~14 15~24 ≥25 λ1 1.70 1.65 1.60 λ2 0.90 0.85 计 算 结 果 强度值标准差 1 ..1 22 --=∑=n fcu m n i cu f S n i m f cu =44.5 f cu,min =37.1 根据GBJ107-87标准,本检验批砼生产强度质量控制水平 评定为: 合格

4 项目专业技术负责人: 审核: 计算: 序号 试 块 代 表 部 位 设 计 强 度 等 级 试 验 报 告 编 号 龄期 (d) 试块抗压 强度值 (N/mm 2) 数理统计 非数理统计 说明 2、 m f cu -λ1S f cu ≥0.9f cu,k 2、f cu,min ≥λ2f cu,k 当S f cu <0.06f cu,k 时,S f cu =0.06f cu,k 3、 m f cu ≥1.15f cu,k 4、 f cu,min ≥0.95f cu,k 1 边坡喷射砼面 板 C25 TYJC/M/KY2017-0 0084 28 27.2 计算数据 1、m f cu =27.2 4、λ1 = 2、S f cu = / 5、λ2 = 3、f cu,min = 26.3 6、 n = 1 / / / / / / 试件组数 10~14 15~24 ≥25 λ1 1.70 1.65 1.60 λ2 0.90 0.85 计 算 结 果 强度值标准差 1 ..1 22 --=∑=n fcu m n i cu f S n i m f cu =27.2 f cu,min =26.3 根据GBJ107-87标准,本检验批砼生产强度质量控制水平 评定为: 合格

混凝土抗压强度标准值计算

1 总 则 1.0.1~1.0.3 本规范系根据国家标准《水利水电工程结构可靠度设计统一标准(GB50199—94)》(简称《水工统标》)的规定,对《水工钢筋混凝土结构设计规范(SDJ20—78)》(简称原规范)的设计基本原则进行了修改,并依据科学研究和工程实践增补有关内容后,编制而成。其适用范围扩大到预应力混凝土结构和地震区的结构,其它与原规范相同。但不适用于混凝土坝的设计,也不适用于碾压混凝土结构。 当结构的受力情况、材料性能等基本条件与本规范的编制依据有出入时,则需要根据具体情况,通过专门试验或分析加以解决。 1.0.4 本规范的施行,必须与按《水工统标》制订、修订的水工建筑物荷载设计规范等各种水工建筑物设计标准、规范配套使用,不得与未按《水工统标》制订、修订的各种水工建筑物设计标准、规范混用。 3 材 料 3.1 混凝土 3.l.2 按照国际标准(ISO3893)的规定,且为了与其它规范相协调,将原规范混凝土标号的名称改为混凝土强度等级。在确定混凝土强度等级时作了两点重大修改; (1)混凝土试件标准尺寸,由边长200mm 的立方体改为边长150mm 的立方体; (2)混凝土强度等级的确定原则由原规范规定的强度总体分布的平均值减去1.27倍标准差(保证率90%),改为强度总体分布的平均值减去1.645倍标准差(保证率95%)。用公式表示,即: f cu,k =μfcu,15-1.645ζfcu =μfcu ,15(1-1.645δfcu ) (3.1.2-1) 式中 f cu,k ──混凝土立方体抗压强度标准值,即混凝土强度等级值(N /mm 2); μfcu,15──混凝土立方体(边长150mm )抗压强度总体分布的平均值; ζfcu ──混凝土立方体抗压强度的标准差; δfcu ──混凝土立方体抗压强度的变异系数。 混凝土强度等级由立方体抗压强度标准值确定,立方体抗压强度标准值是本规范混凝土 其他力学指标的基本代表值。 R (原规范的混凝土村号)与C (本规范的混凝土强度等级)之间的换算关系为: )1.0() 27.11(95.0645.1115,15,R C fcu fcu δδ--= (3.1.2-2) 式中0.95为试件尺寸由200mm 立方体改为150mm 立方体的尺寸效应影响系数;0.1为计量单位换算系数。 由此可得出R 与C 的换算关系如表3.1.2所列 注:表中混凝土立方体抗压强度的变异系数是取用全国28个大中型水利水电工程合格 水平的混凝土立方体抗压强度的调查统计分析的结果。