“十个规定动作”条文释义

1 、凭票工作

凭票工作:是指进入已投运的电气设备及电气场所作业时,施工人员必须按规定办理电气工作票,并凭据已签发工作票进入现场组织工作的一项基本安全规定。

除设备在8h内可恢复的事故抢修、紧急缺陷处理或在非高压场所的低压回路上工作可以实施口头或电话命令外,其他在电气设备上及电气场所的工作,均需按规定办理工作票,凭票进场开展工作。

电气工作票是指在电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交代工作任务和内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。

按规办票,凭票履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结工作,是确保在电气设备上工作安全的组织措施,是所有电气工作人员必须严格执行的基本制度。

2、凭票操作

凭票操作:是指电气操作人员根据调度下达的操作任务和操作目的,填写电气操作票,并按照已审核操作票拟定的顺序进行一系列相互关联、依次连续进行的电气操作。

《安规》规定了不填用操作票的情况:

1) 事故处理;

2) 拉开、合上断路器、二次空气开关、二次回路开关的单一操作;

3) 投上或取下熔断器的单一操作;

4) 投、切保护(或自动装置)的一块连接片或一个转换开关;

5) 拉开全厂(站)唯一合上的一组接地开关(不包含变压器中性点接地开关)或拆除全厂(站)仅有的一组使用的接地线;

6) 寻找直流系统接地或摇测绝缘;

7) 变压器、消弧线圈分接头的调整。

电气倒闸操作必须按以下规定执行:

1) 倒闸操作人员应根据值班调度员的操作命令填写倒闸操作票。操作命令应清楚明确,受令人应将命令内容向发令人复诵,核对无误。

2) 操作票实行“三审”制度:操作票填写人自审、监护人初审、值班负责人复审。

3) 模拟预演:倒闸操作前,应将已拟定的操作票在模拟系统上按照已定操作程序进行演示操作,核对相符。

4) 原则上不允许在无防误闭锁装置或防误闭锁装置解锁状态下进行倒闸操作,特殊情况下解锁操作须经变电运行部门主管领导批

准,操作前应检查防误闭锁装置电源在投入位置。

5) 倒闸操作应由两个人进行,一人操作,一人监护,并认真执行监护复诵制。发布命令和复诵命令都应严肃认真,使用正规操作术语,准确清晰,按操作票顺序进行逐项操作。每操作完一项,做一个“√”记号。

6) 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向值班调度员报告,待弄清楚后再进行操作。

7)电气操作应根据调度指令进行。紧急情况下,为了迅速消除电气设备对人身和设备安全的直接威胁,或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等,允许不经调度许可执行操作,但事后应尽快向调度汇报,并说明操作的经过及原因。

3 、戴安全帽

安全帽是用于防护人体头部避免或减轻遭受外力伤害的劳保用品。中国南方电网公司针对系统内不同的职务和工种,十分明确和具体地制定了安全帽的结构要求,技术性能、检验规则、管理、标志、包装及佩戴规定:

1)除办公室、控制室、值班室和检修班室外,任何人进入生产、施工现场必须按照各自的职位或工种佩戴安全帽;在高压室、配电房

室内电气操作或拆装电表、锯电缆等近距离对运行中电气设备作业时,还必须佩带具有防电弧面罩的安全帽。

2)不同人员应按以下区分佩戴不同颜色的安全帽:

白——外来施工人员、参观人员、厂内非生产人员;

蓝——检修人员;

黄——运行人员;

红——领导、安检员、生技人员、上级部门人员。

3)使用方法:

使用的安全帽必须经国家指定机构检验合格并取得安全认证;

佩戴必须标准,头顶与帽顶空洞至少有32mm距离才能使用,帽带必须扣在颚下并系牢,松紧要适度。

4 、穿工作服

工作人员必须穿着工作服进入作业现场,其中工作负责人、安全员、监护人、安全监察人员在穿着工作服的同时,还必须在左上袖口佩带统一的带有相应标示的工作袖标。

为便于工作人员开展工作,服装要求面料纯棉、安全、耐磨、轻便。在发电机风洞内工作的工作人员服装,不允许用金属或硬质材料的纽扣、拉链,口袋只作装饰性假兜。

5 、系安全带

系安全带是本系统工作人员在从事围杆、悬挂、攀登等高处作业时,为防止高空坠落而必须配带和使用的一项基本规定。

安全带用于防止围杆、悬挂、攀登等高处作业的高空坠落造成的人体伤害,是高处作业工作人员预防坠落伤亡的防护用品。

《安规》规定:

1)凡在离地面2米及以上的地点进行工作,应使用双保险安全带,或采用其他可靠的安全措施。

2)安全带的使用应遵循高挂低用的原则,安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固构件上。在杆塔上转位时,不得失去安全带保护。

3)正确选择使用安全带:

a) 当使用3米以上安全绳时,应配合缓冲器使用;当高空作业活动范围超出安全带保护范围时,必须配合速差式自控器使用。

b) 10KV配电线路杆塔及变电站工作可使用腰带式安全带。

c) 110KV及以上输电线路杆塔上,应使用双背带式安全带或全身安全带。

d) 工作高度在80米以上的输电线路上必须使用全身式安全带。

6 、停电

在全部停电或部分停电的的电气设备上工作,停电是保证安全的必备安全技术措施之一。

安规对工作地点必须停电的设备进行规定:

一是检修的设备

二是与工作人员正常活动范围安全距离不足的设备。

三是在44KV以下设备上进行工作,无法满足设备不停电的安全距离且工作场所无安全遮拦的设备。

四是带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备

检修设备停电,必须做到:

1)把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备)。禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。

2)必须拉开隔离开关(刀闸),使各方面至少有一个明显的断开点。

3)与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电设备反送电。

4)断开断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作能源。隔离开关(刀闸)操作把手必须锁住。

7 、验电

电气设备需要接地操作时,必须先验电,证明确无电压后,方可进行合接地开关或装设接地线的操作。

1)高压验电必须戴绝缘手套。

2)验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器。禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电。

3)在已停电的设备上验电前,除确认验电器完好、有效外,还应在相应电压等级的带电设备上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电。

8 、接地

接地是指对检修设备停电并验明无电压后,将检修设备用接地线接地,这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠的安全措施:

1)对检修的设备验明确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。采取这一做法,既可防止突然来电,还能将设备断电后的剩余电荷因接地而放尽。

2)对于可能送电到停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的设备都要装设接地线。所装接地线与带电部分应符合安全距离

的规定。

安规规定:

1)接地线在每次装设前应经过检查,禁止使用不符合规定的导线作接地或短路之用。

2)装、拆接地线时均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

3)装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。

4)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。即先拆导体端,后拆接地端。

5)接地线必须使用专用的线夹固定在导体上。严禁采取缠绕的方法进行接地或短路。

6)每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致。

7)装、拆接地线应做好记录,交接班时应交待清楚。

8)500KV线路的验电接地操作,应将该线路操作至冷备用,且在线路电压互感器二次侧确认无电压后方可进行。

9)GIS组合电器合接地开关前,必须满足以下条件:

a) 相关隔离开关必须拉开;

b) 在二次上确认应接地设备无电压;

c) 线路接地前必须与调度核实该线路确已停电。

10)对于不能进行线路验电的的手车式断路器柜(固定密封开关柜)合线路接地开关必须满足以下条件:

a) 设备停电前检查带电显示器有电;

b) 手车式断路器拉至试验/分离位置;

c) 带电显示器显示无电;

d) 与调度核实线路确已停电。

11)不能直接验电的母线合接地开关前,必须核实连接在该母线上的全部隔离开关已拉开且锁闭,检查连接在母线上的电压互感器的二次空气开关(熔断器)已全部断开。

9 、挂牌装遮栏

在容易发生事故或危险性较大的操作和作业现场,必须按规定,挂牌装遮栏,用于警示、提醒进入该场所的人员,以减少或避免人为事故的发生。这是保证作业安全的一项技术措施。

挂牌,即悬挂标示牌。应根据不同的工作场所和设施,悬挂不同的标示牌。模拟一个室外工作地点挂牌和装设遮栏:

“禁止合闸,有人工作”

“在此工作”

“止步,高压危险”

“禁止攀登、高压危险”

“从此上下”

“从此进出”

对于有可能受无关人员干扰或路人途经的电力工作场地,均需按照不同工作场地的要求,在必要的安全范围内,采取拉绳或挡板的形式装设临时遮栏,以防止无关人员擅自闯入和干扰。

临时遮栏或挡板,必须使用干燥木材、橡胶或硬塑等绝缘材料。作业期间,严禁一切人员随意走动和拆除标示牌或遮栏。

在电气设备上工作,停电、验电、接地线到挂牌装遮栏是保证安全的技术措施,这四个措施互为先后、互相连贯、缺一不可的工作程序。每一个电气工作人员都必须自觉遵守、严格执行。

10 、现场交底

现场交底,指工作负责人将已办妥许可手续的工作票,在工作现场向全体工作人员交代分工情况、交代现场安全措施情况、交代工作

地点保留的带电部位及其他安全注意事项。

当多班组工作时,由工作负责人向各小组负责人交代,再由班组负责人向工作班人员交代。

工作负责人对应现场实际情况,依据工作票进行安全交底后,应该得到现场人员的确认并明确答复后,才能下令开始现场作业。

现场交底的全过程必须用录音笔录音。

作为工作负责人,应在对整项作业危险点充分分析并落实相应预控措施的基础上,结合工作票对工作班人员进行清晰而有针对性的现场安全交底。交底质量好坏直接反映了工作负责人的素质,对班组能否安全作业起到了相当关键的作用。

广东电网公司十个规定动作试题(配网篇)

一、选择题 1)影响一次设备运行方式的工作办理第()种票种。 A.二 B. 一 C. 三 D. 可不办理 2)以下哪项不属于可采用口头或电话命令的工作。() A.测量接地电阻 B. 修剪树枝 C. 悬挂警告牌 D. 计划停电的检修工作 3)当事故抢修、紧急缺陷处理时,设备在()内无法恢复的,则应办理工作票。 A、2h B、4h C、8h D、12h 4)班组或主管部门依据工作计划或命令,根据具体工作情况确定熟悉设备及了解现场情况的人员担任()。 A.工作负责人 B. 工作班组成员 C. 工作票签发人 D. 工作许可人 5)工作票由()填写,提出正确完备的安全措施。 A.工作班成员 B. 工作负责人 C. 工作票签发人 D. 工作许可人 6)()对工作必要性及工作票所列安全措施进行认真审核,组织完成许可范围内安全措施后,对工作负责人进行安全技术交底,交代工作地点应注意的带电部位、运行设备及其他注意事项,办理许可手续。 A.工作负责人 B. 工作班组成员 C. 工作票签发人 D. 工作许可人 7)工作负责人对工作票所列工作任务确认不能按批准期限完成,第一种工作票应在工作批准期限前(),由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。A.0.5小时 B. 1小时 C. 1.5小时 D. 2小时

8)第一种工作票,延续手续只能办理()。如需再次办理,须将原工作票结束,重新办理工作票。 A.一次 B. 二次 C. 三次 D. 四次 9)完工后,工作负责人(包括小组负责人)必须进行认真、全面的现场检查,确认工作任务已经全部按要求完成,杆塔、设备上 已没有任何遗留物,工作人员已全部撤离工作现场,再命令拆除工作班组所设置的临时安全措施。()拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行任何工作。 A.禁止牌 B.警示牌 C.接地线 D.标识牌 10)一份工作票职能填写_____操作任务,一个操作项目栏内只应该有____动词。() A、一个,两个 B、两个,两个 C、两个,一个 D、一个,一个 11)下列操作需要操作票的是() A.事故处理 B. 拉开、合上断路器的单一操作 C. 投上或取下熔断器的单一操作 D. 10kV线路由运行转检修 12)以下哪点不属于操作票“三审”制度。() A.填票人(操作人)自审 B. 审核人(监护人)初审 C. 值班负责人复审 D. 领导复审 13)操作人在监护下核对设备名称、编号、标识无误,并得到()确认后再进行操作。 A.操作人 B. 监护人 C. 值班负责人 D. 工作负责人 14)操作中发生疑问时,应()。

质量管理制度、操作规程、职责培训试题答案.docx

珠海百氏安药业有限公司 质量管理制度及程序的试题 姓名:分数: 一、填空(每空2分,共40分) 1、公司的质量方针是质量第一、用户至上。 2 供必要的条件,保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责,确保企业实现质量目标并按照本规范要求经营药品。 3、销售退回药品应放在待验区等待验收。 4、购进药品和销售药品要有合法票据,并按规定建立购销记录,做到账、票、货款相符,相关记录要保存五年以上。 5、常温库温度为 10℃—30℃,阴凉库温度为 0℃—20℃,冷库温度为 2℃—8℃,湿度为 35%—75% 。 6、某药品贮藏条件为密封,凉暗处,该药品应贮藏在阴凉库。 7、质量管理部具有一票否决权,质量负责人质量裁决权。 8、所购中药饮片应有包装,包装上除应有品名、规格、生产企业、产地、生产日期等内容外,实施批准文号(进口药品注册证号)管理的中药饮片还应有批准文号(进口药品注册证号)和生产批号。 9、直接接触药品的人员每年应进行一次健康检查。 10、药品应标明有效期,未标明有效期或更改有效期的按劣药处理 二、单选题(每题2分,共20分) 1、验收员在验收购进药品时,50件一下的药品,应抽检多少件? ( B ) A、1件 B、2件 C、3件 D、4件 2、销售人员应具以上学历。( B ) A初中B、高中(含)C、大专D、本科

3、药品在存放时,垛间距不小于厘米,与房内墙、顶、温度调控设备及管道等设施间距应不小于厘米,与地面的间距不小于厘米。( D )A.5;20;10 B.10;20;20 C.30;30;10 D.5;30;10 4、我公司目前经营的药品品种中,需要在冷藏保存的有?( C ) A、罗红霉素胶囊 B、六味地黄胶囊 C、生物合成人胰岛素注射液 D、小柴胡颗粒 5、验收药品时应检查有效期,一般情况下有效期不足多少个月的药品不得入库?(C)A、6个月B、10个月 C、8个月 D、18个月 6、企业应当定期对药品采购的整体情况进行综合评审,建立档案,并进行动态跟踪管理。( D ) A.药品质量 B.药品质量评审 C.供货单位 D.药品质量评审和供货单位质量 7、药品堆放与墙的间距不小于?( B ) A、20cm B、30cm C、40cm D、50cm 8、有效期限8个月内的药品,要按月填报何种报表,报采购和销售部门? ( A )A、《近效期催销表》B、《重点品种养护表》C、《销售退货单》D、《采购退货单》9、药品储存实行色标管理,表明药品质量状态,下列不正确的是:( D ) A;合格品区、发货区—绿色 B:不合格品区—红色 C:验收区—黄色 D:退货区—绿色 10、验收员如发现药品有货与单不符、包装不牢或破损、标志模糊等质量异常情况时,有权拒收并报告何人处理?( C ) A、总经理 B、仓库管理员 C、质量管理人员 D、采购员

“十个规定动作”及条文释义解读

“十个规定动作”条文释义 1 、凭票工作 凭票工作:是指进入已投运的电气设备及电气场所作业时,施工人员必须按规定办理电气工作票,并凭据已签发工作票进入现场组织工作的一项基本安全规定。 2、凭票操作 凭票操作:是指电气操作人员根据调度下达的操作任务和操作目的,填写电气操作票,并按照已审核操作票拟定的顺序进行一系列相互关联、依次连续进行的电气操作。 《安规》规定了不填用操作票的情况: 1) 事故处理; 2) 拉开、合上断路器、二次空气开关、二次回路开关的单一操作;

3) 投上或取下熔断器的单一操作; 4) 投、切保护(或自动装置)的一块连接片或一个转换开关; 5) 拉开全厂(站)唯一合上的一组接地开关(不包含变压器中性点接地开关)或拆除全厂(站)仅有的一组使用的接地线; 6) 寻找直流系统接地或摇测绝缘; 7) 变压器、消弧线圈分接头的调整。 电气倒闸操作必须按以下规定执行: 1) 倒闸操作人员应根据值班调度员的操作命令填写倒闸操作票。操作命令应清楚明确,受令人应将命令内容向发令人复诵,核对无误。 2) 操作票实行“三审”制度:操作票填写人自审、监护人初审、值班负责人复审。 3) 模拟预演:倒闸操作前,应将已拟定的操作票在模拟系统上按照已定操作程序进行演示操作,核对相符。 4) 原则上不允许在无防误闭锁装置或防误闭锁装置解锁状态下进行倒闸操作,特殊情况下解锁操作须经变电运行部门主管领导批准,操作前应检查防误闭锁装置电源在投入位置。 5) 倒闸操作应由两个人进行,一人操作,一人监护,并认真执行监护复诵制。发布命令和复诵命令都应严肃认真,使用正规操作术语,准确清晰,按操作票顺序进行逐项操作。每操作完一项,做一个“√”记号。 6) 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向值班调度

操作规程培训考试试题答案

操作规程培训考试试题 姓名部门岗位得分 一、填空题(50分) 1、上班必须穿戴好本工种所发放的劳动防护用品。特种作业人员在作业时,必须正确使用本工种作业配备的专门防护用品。 2、在任何旋转部位作业和使用锤子时,禁止戴手套作业。 3、班前 4 小时内禁止喝酒,工作中严禁打闹、开玩笑或做其他不利于安全生产的事。 4、在我们生产生活中每个人都要做到的“四不伤害”是指不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、帮助别人不被他人伤害。 5、作业时,作业者必须集中注意力,严禁作业者与他人边操作边闲谈分散注意力。 6、多人共同作业时,必须有专人指挥,号令一致,行动统一,相互照顾,不得冒险作业和无指挥作业。 7、各类压力容器、锅炉及其输送管道,严禁在承压状态下进行检修。 8检修施工完毕,必须做到工完场清,所有因检修施工拆除的安全防护设备设施必须恢复到能正常使用的状态后,设备方可正常运行。 9、职工不得顶替家属上岗,任何人不得随意找人顶替上岗,严禁带未成年人进入工作现场,严禁在工作现场会客。 10、灭火的基本方法有冷却法、隔离法、窒息法、抑制法四种。 11、人体对带电部分的最小距离为6千伏及以下≥35厘米;10千伏≥70厘米。 12、我国安全生产方针的重点内容是以人为本。 13、氧气瓶应远离高温、明火和熔融金属飞溅物,安全规则规定应相距10米以上。 14、乙炔瓶体表面温度不得超过40℃。

15、液化气瓶解冻时,严禁用用火烤或沸水加热,不得靠近炉火和暖气片等热源。 16、我国的安全生产生产方针是预防为主、安全第一、综合治理。 17、安全生产责任制的实质是安全生产、人人有责。 18.《安全生产法》明确规定从业人员的三种义务为自律遵规的义务,自觉学习安全生产知识的义务,危险报告的义务。 19.职工在生产劳动过程中,违反劳动纪律、操作规程和方法等具有危险性的做法为人的不安全行为。导致事故发生的物质条件是物的不安全状态。影响失控发生的重要因素为管理缺陷。 20.操作机械设备时,必须熟悉设备的性能、安全技术规程、操作方法,凡尚在熟悉的新工和非岗位人员不得擅自开关各种电气开关、水阀、汽阀、风阀、油路开关等。 21.凡进行检修作业,或作业时不停电不能确保操作者人身安全时,作业负责人必须严格执行停电工作票制度。 22.我国安全色常用红、黄、蓝、绿四中颜色. 23.设备使用中俗称“三好”是, , 管好、用好、养好。 24.安全带的正确使用方法是高挂低用。 25、低压供电的三大保护措施是漏电保护、接地保护、过流保护。 二、问答题(50分) 1、煤矿职工上岗前必须进行“三级安全教育”请问“三级安全教育”分别指什么?教育时间应不少于多少学时?(15分) 答:煤矿级教育、科队级教育、班组级教育。教育时间应不少于24学时。

最新广东电网公司“十个规定动作”

广东电网公司“十个规定动作”

“十个规定动作”要点 为贯彻落实广东电网公司吴周春总经理、徐达明副总经理在年初安全生产电视电话会议的讲话精神,进一步加深广大员工对省公司提出的生产现场作业“十个规定动作”的认识。依据国家《电业安全工作规程》(下简称安规)和南方电网、广东电网公司相关安全生产规范性文件,局特制作安全生产现场作业“十个规定动作”要点的演示片,供全局各有关部门和人员观看学习。每个员工务必准确领会,牢牢记住,在生产作业中认真自觉执行。 “十个规定动作”要点演示 1 、凭票工作 凭票工作:是指进入已投运的电气设备及电气场所作业时,施工人员必须按规定办理电气工作票,并凭据已签发工作票进入现场组织工作的一项基本安全规定。 中国南方电网公司《电气工作票技术规范》规定:除设备在8h 内可恢复的事故抢修、紧急缺陷处理或在非高压场所的低压回路上工作可以实施口头或电话命令外,其他在电气设备上及电气场所的工作,均需按规定办理工作票,凭票进场开展工作。 电气工作票是指在电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交代工作任务和内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。

按规办票,凭票履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结工作,是确保在电气设备上工作安全的组织措施,是所有电气工作人员必须严格执行的基本制度。 2、凭票操作 凭票操作:是指电气操作人员根据调度下达的操作任务和操作目 的,填写电气操作票,并按照已审核操作票拟定的顺序进行一系列相互关联、依次连续进行的电气操作。 《安规》和南方电网《电气操作导则》规定了不填用操作票的情况: 1) 事故处理; 2) 拉开、合上断路器、二次空气开关、二次回路开关的单一操作; 3) 投上或取下熔断器的单一操作; 4) 投、切保护(或自动装置)的一块连接片或一个转换开关; 5) 拉开全厂(站)唯一合上的一组接地开关(不包含变压器中性点接地开关)或拆除全厂(站)仅有的一组使用的接地线; 6) 寻找直流系统接地或摇测绝缘; 7) 变压器、消弧线圈分接头的调整。 电气倒闸操作必须按以下规定执行:

十个规定动作题库

选择题: 1.南网公司《电气工作票技术规范》规定,对于()且不会触及带电导体的几个电气连 接部分范围内的工作,允许填写一张工作票。 A同一变电站、位于同一区域、同时开工 B. 同一设备室、位于同一楼层、同时开工 C. 同一电压等级、同时停送电 答案:C 2.工作未完成,其工作票已办理1次延期手续,应()。 A. 结束原工作票,重新办理工作票 B.在“备注”栏办理延期手续C.更改计划工作时间以满足工作需要 答案:A 3.因工作任务或其他原因需增加、减少、变更工作班组成员时,由()确认是否合适。 A.工作许可人B.工作负责人C.值长 答案:B 4.在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由值 班员(),不需再办理转移手续。 A、根据工作进度在转移工作开工前完成 B.在开工前一次做完C.根据工作负责人的申请完成 答案:B 5.在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应()。 A.填用第一种工作票B.填用第二种工作票C.填用第三种工作票 答案:A 6.专责监护人()兼做其他工作。 A.在工作负责人同意时可以B.在领导在场的情况下可以 C. 不得 答案:C 7.继电保护装置、测控装置、通讯通道、自动化设备、自动装置及二次回路上工作,无需 将高压设备停电者,应()。 A.填用第一种工作票B.填用第二种工作票C.填用第三种工作票 答案:B 8.下列哪一项是在全部停电或部分停电的电气设备上工作保证安全的技术措施之一:() A.工作许可B.装设接地线C.安全交底

答案:B 9.工作期间,工作负责人因故离开工作现场或不能继续履行工作负责人职责时,应经() 同意。 A.工作许可人B.值班负责人C.工作票签发人 答案:C 10.按照南方电网《电气工作票技术规范》(发电、变电部分)规定,下列需要填写《变电 站安全技术交底单》进行安全技术交底的工作是()。 A.本单位自动化班组进入变电站工作 B.外来施工单位进入变电站工作 C.本单位试验班组进入变电站工作 答案:B 11.工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应完成下述许可手续,工作班方 可开始工作。其中不正确的是() A.会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施。 B.对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项 C.审查工作班成员是否适当和足够 答案:C 12.()应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人。 A.工作负责人B.值长C.工作许可人 答案:A 13.在电气场所工作需要高压设备全部停电或部分停电者,应()。 A.填用第一种工作票B.填用第二种工作票C.填用第三种工作票 答案:A 14.《广东电网公司安全帽技术标准》规定:在高压室、配电房室内电气操作,或装拆电表、 锯电缆等近距离面对运行中电气设备作业时,应佩戴()。 A.通用型安全帽;B.带电型安全帽;C.操作型安全帽。 答案:C 15.安全带使用寿命为()年,使用中发现破损应提前报废。 A.5 B.6 C.7 答案:A 16.凡高处作业必须使用安全带,当使用()米以上长绳(后背绳)时,应加装缓冲器。 A.1 B.2 C.3

设备操作规程培训试题答案

设备操作规程培训试题 姓名日期成绩 一、填空题(每空3分,共计30分) 1、凡要检修的电机等设备,必须。 2、聚合釜在开工过程中严禁,避 免。 3、用蒸汽给釜升温时,应先把或内的冷水置换出,然 后。 4、注意电机温度不可超过,变速箱温度小于。 5、因搪瓷釜内介质温度,会使釜壁造成釜内搪瓷脱落, 所以反应釜升温或降温时,开启阀门要缓慢。 二、选择题(每题4分,共计20分) 1、操作工人上岗操作前,应该首先认真学习()。 A员工守则B门卫管理制度C考勤制度D岗位和设备安全技术操作规程 2、各类压力容器、管道在投入使用前必须进行。() A、气密性试验 B、置换 C、涂刷油漆 D、打扫卫生 3、设备运行过程中釜内最高压力不得超过( ),最高温度不得超过160度。。 A.1.2mpa B.1.1mpa C.1.0mpa D.1.15mpa 4、根据釜内压力及时调压,保持机封油压高出釜内压力()。 A.0.2-0.3Mpa B.0.2-0.4Mpa C.0.1-0.2Mpa D0.1-0.3Mpa 5、把机封压力用氮气充至(),检查机封循环水降温效果良好,氮气阀门密 封良好,聚合釜密封良好。 A.1.0Mpa B.1.5Mpa C.2.0Mpa D2.5Mpa 三、判断题(每题3分,共计30分)

1、须打开釜人孔时,不须确定釜内压力与外界一致。() 2、长期停用或冬季在户外时,须把夹套与盘管里的水放尽。() 3、启动设备运行,操作工不需要在旁边观,就可离开。() 4、长期停用或冬季在户外时,须把夹套与盘管里的水放尽。() 5、每次清釜时,操作工须检查一下釜内各附件的状况,看其是否连接牢固,有无变 形等,如有异常及时处理。() 6、泵在运转过程中,如局部温升过大,或产生不规则的噪声,或其它异常现象,应 立即停车检查原因。() 7、对长期停用或检修过电器的釜先点动开关,确定其转向正确。() 8、在拆修时各部件不能用重锤敲打,拆下的零件避免碰伤、擦毛。特别要注意密封 面的平整光洁,否则会引起再装配后漏气现象,使泵不能恢复原有性能。() 9、应经常检查各部分润滑的情况,如发现润滑油不足时,应及时补充。() 10、第一次开车或长时间停车后重新开车,检查水环泵和罗茨泵是否转动灵活,如不 能转动,必须通过人力使泵转动2-3转,切忌用电机强行启动,以免造成泵的损坏。() 四、简答题(20分) 1、为什么搪玻璃设备要防止冷热冲击损坏? 2、如何操作减速机?

安全操作规程培训试题 - 答案

岗位职责与安全操作规程培训试题 姓名:部门:分数: 一、填空题(60分每空2分) 1、新工、转岗、复岗等人员必须经过三级安全教育培训,清楚生产现场的危险源和预防措施,树立和提高安全意识,熟练掌握本岗位安全操作规程,未经岗前培训并考核合格人员不准单独上岗操作。 2、对设备进行检修、进入设备内部检查时应避免设备的突然启动造成人员伤害,必须理解紧停开关仅是切断控制电源,为确保安全起见,应该切断设备电源,将开关小车拉出,挂检修标识牌,并将现场控制盒打至检修位置,或断开连接轴。 3、工作前,应按所用工具的需要和有关规定佩戴防护用品,并检查所用的工器具是否齐全良好。 4、岗位人员应清楚岗位职责,掌握本岗位的设备性能、正确的开停机顺序、检查维护方法、异常情况的紧急处理等岗位基本安全操作技能。 5、皮带启动不起来或打滑时,严禁用脚蹬、手拉、压杆子等办法处理,设备在运转时,严禁打扫卫生、接触运转部位。 6、日常巡检发现问题,需停机处理时,应先与操作员联系,紧急情况下现场急停,停机后,办理停电手续将转换开关至现场位置并挂上禁止合闸牌,方可处理问题,并及时通知当班调度; 7、工作中注意周围环境及自身安全,以防止因挥动工具而造成工具脱落、重心不稳、工件及铁屑飞溅等伤害,出现异常情况,需要两人以上一起的作业应报告班长或值班领导,不要单独作业,注意协调、配合,实行安全联保、互保,确保安全。 8、机器在运转时,禁止进行检修,清洗和拆卸零件等工作,调试机械设备时,禁止戴手套和把手放在机器旋转部位; 9、交班者在交班前应对所负责岗位和设备进行全面彻底检查,发现问题立即处理,除特殊情况外,一般不把隐患和问题留给下班,如确须延续到下一班处理的问题,要向接班者交待清楚,并提请接班者注意,并积极提出处理意见。

十个规定动作简要介绍

“十个规定动作”简要介绍 为了提高作业人员防范事故能力,在实践过程中能够及时、准确地发现危险因素,自觉主动地采取防范措施,保证作业人员安全。省公司总结实践经验,把安全工作关键点归纳为“十个规定动作”,即:凭票工作、凭票操作(两票)、戴安全帽、穿工作服、系安全带(三宝)、停电、验电、接地、挂牌装遮拦(四措)、现场交底(一交底)。 一、凭票工作 电气工作票是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所 工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。工作票是在电气设备上工作时,保证安全的组织措施之一。韶关始兴供电局“9·23”外单位人员触电死亡事故的间接原因就是:清抹作业无人监护的情况,造成现场作业安全管理失控。 以下是工作票选用原则,正确和不正确表现形式 二、凭票操作 操作票:是指进行电气操作的书面依据,包括调度指令票和变电、配电操作票。 操作票是保证作业人员安全的组织措施之一,严禁无票工作已纳入《广东电网公司防止人身伤亡十项重点措施》,误操作、特别是恶性误操作将会导致人身伤亡、用户停电和设备损坏。电气操作票是一系列相互关联、依次连续进行的电气操作依据。无票操作可能会出现操作顺序错误、漏操作、误操作,只要操作票正确并严格执行,将起到保人身、设备和电网安全的作用,因此电气操作必须凭票操作。以下是那些操作需办票,那些操作不需办票。以及凭票操作的正确和不正确表现形式 三、戴安全帽 安全帽是对人头部受坠落物及其他特定因素引起的伤害起保护作用的个人防护用品,用来保护使用者头部或减缓外来物体冲击伤害,在工作现场佩带安全帽可以预防或减缓高空坠落物体对人员头部的伤害,在高空作业现场的人员,为防止工作时人员

安全操作规程培训试题+-+答案

 二、判断题(10分每空2分) 1、特种设备操作人员,不需经有关部门考核合格,取得资格证,方准上岗操作, 可进行特种作业。(×) 2、启动设备之前进行检查和确认,并与有关人员联系后,在条件允许的情况,方可启动设备。(√) 3、设备检修时可直接操作检修作业,不需要悬挂警示标识。(×) 4、电气设备要防止漏电,检查是否接地或接零。(√) 5、超过2米以上搭架子时如果有跳板可以不系安全带。(×) 三、选择题(共30分每空6分) 1、停电检修作业时,确定停电的依据是( D ) A.电源开关已拉开 B.电源指示灯燃灭 C.电流表的指示为零 D.合格的验电器试验无电 2、从业人员应当接受( C ),掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 A、安全生产教育 B、安全生产培训 C、安全生产教育和培训

电力施工安全十个规定动作

十个规定动作

(变电部分) 前言 两票(凭票工作凭票操作) 三宝(戴安全帽穿工作服系安全带) 四措(停电验电接地挂牌装遮拦) 一交底(现场交底) 两票——是保证安全的组织措施 三宝——是保证安全的个人防护用品 四措——是保证安全的技术措施 两票——是四措的书面依据 两票 一交底

通过交底,使参与作业的人员,对怎样保证安全做到心中有数第一章两票 第一节凭票工作 一、概述 凭票工作:工作人员在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,保证安全的组织措施之一。 电气工作票:在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交代工作任务和工作容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 二、凭票工作要点 1.该凭票工作的必须凭票工作。 在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,应办理工作票,严禁无票工作。 凭票工作的规流程: 三宝 四措 作业前的回顾和交代

个环节,才能使工作票真正发挥保证安全的作用,其中关键是“严管工作票的正确性,严管安全措施正确、完整执行”。 外单位进入电网作业前,运行部门应对施工单位进行有关的安全技术措施交底,填写《安全技术交底单》,完成书面签名手续,并作为附件与工作票一起使用。 1)选定工作负责人 班组或主管部门依据工作计划或命令,根据具体工作情况确定熟悉设备及了解 现场情况的人员担任工作负责人。 2)对工作负责人交底 确定工作负责人后,应对工作负责人进行安全技术措施交底,明确工作任务工作地点和工作要求的安全措施,必要时应实地勘查。工作负责人根据工作任务需求,确定工作班成员。 3)选用工作票 填用第一种工作票的工作包括:高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;在电气场所工作需要高压设备全部停电或部分停电者;进行继电保护、测控装置及二次回路等工作时,将高压设备停电者。 填用第二种工作票的工作包括:带电作业和在带电设备外壳上的工作;控制盘和低压配电盘、配电箱上的工作;继电保护装置、测控装置、通信通道、自动化设备、自动化装置及二次回路上的工作,无需将高压设备停电者;非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相,或用钳形电流表侧高压回路的电流。 填用第三种工作票的工作包括:改建、扩建工作的土建,不许运行设备停电者;运输及装卸不需运行设备停电者;生产性建筑设施修缮,不许运行设备停电者;在高压场所的照明回路上工作,不需运行

电力施工安全十个规定动作

十个规定动 作

(变电部分)前言

两票(凭票工作凭票操作) 三宝(戴安全帽穿工作服系安全带)四措(停电验电接地挂牌装遮拦)一交底(现场交底) 两票——是保证安全的组织措施 三宝——是保证安全的个人防护用品 四措——是保证安全的技术措施 两票——是四措的书面依据 通过交底,使参与作业的人员,对怎样保证安全做到心中有数第一章两票 第一节凭票工作 一、概述 凭票工作:工作人员在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,保证安全的组织措施之一。 电气工作票:在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交代工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 二、凭票工作要点 1.该凭票工作的必须凭票工作。 在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,应办理工作票,严禁无票工作。 凭票工作的规范流程: 一两三 四 作业前的回顾和

工作票的正确性,严管安全措施正确、完整执行”。 填用第三种工作票的工作包括:改建、扩建工作的土建,不许运行设备停电者;运输及装卸不需运行设备停电者;生产性建筑设施修缮,不许运行设备停电者;在高压场所的照明回路上工作,不需运行设备停电者;绿化及运行设备不需运行设备停电者;非本站运行人员对站内设备进行红外、紫外测温、热成像仪工作;其他非气工作不需要运行设备停电者;在变电站内非生产场所进行的电气试验工作。 变电站区域内如需动火工作时,必须办理动火工作票;动火工作票必须与相应的工作票一起使用。一级动火工作票由申请动火工作部门负责人或技术负责人(具备“动火工作票签发人”资格)签发,由动火部门安全检察人员及运行部门安全检察人员审核,地区供电局分管生产的领导或总工程师批准,运行部门工作许可人许可,必要时还应报当地公安消防部门批准;二级动火工作票由申请动火单位具备“动火工作票签发人”资格的人员签发,由动火部门安全检察人员及运行部门安全检察人员审核批准,运行部门工作许可人许可。 4)填写工作票 工作票由工作负责人填写,提出正确完备的安全措施,填写工作票应对照接线图或模拟图板,与现场设备的名称和编号相符合,并使

十个规定动作

十个规定动作 一、凭票工作 必须凭据批准签发的工作票工作,工作票必须完整,明确工作地点,工作内容,装设地线及编号,工作票不得涂改,带电部分必须注明,日期、签名必须正确,有效。 二、凭票操作 1必须按工作票工作,认真执行2一人监护,一人操作。逐项进行操作3每操作一项,监护人检查确认操作质量,并在操作栏内打√,4做好记录并向电调度汇报。 三、穿工作服 1.检查工作服的钮扣、拉链、钩、绊是否完好 2.翻看工作服的反面,衣袋、贴边、加固布露出面积应小于全部防静电服内露出面积的20%以下。 3.查看防静电织物,对于同一类导电纤维,加入的密度越高,其防静电性能相应越好。 四、戴安全帽 1.佩戴前,应检查安全帽各配件有无破损,装配是否牢固,帽衬调节部分是否卡紧,插口是否牢靠,绳带是否系紧等,若帽衬与帽壳之间的距离不在25~50mm之间,应用顶绳调节到规定的范围。确信各部件完好后方可使用。 2.根据使用者头的大小,将帽箍长度调节到适宜位置(松紧适度)。高空作业人员佩戴的安全帽,要有下颏带和后颈箍并应拴牢,以防帽子滑落与脱掉。 3.安全帽在使用时受到较大冲击后,无论是否发现帽壳有明显的断裂纹或变形,都应停止使用,更换受损的安全帽。一般安全帽的使用期限不超过三年。

五、系安全带 在高处作业施工时,必须系好安全带。安全带应该高挂低用,注意防止摆动碰撞。若安全带低挂高用,一旦发生坠落,将增加冲击力,带来危险。安全绳的长度限制在1.5~2.0m,使用3m以上长绳应加缓冲器。不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用。安全带上的各种部件不得任意拆掉,新使用的安全带必须有产品检验合格证,无证明不准使用。 六、停电 操作前,必须经工作负责人向调度确认后并等工作负责人下达命令后方可进行工作,工作时穿戴检验合格的绝缘手套、绝缘靴,使用合格的与设备电压等级相符的验电器进行验电站在绝缘台上进行操作 七、验电 高压验电器是用来检查高压线路和电力设备是否带电的工具,是变电所常用的最基本的安全用具。检查线路或者设备是否带电,目的是为了保障人身安全,因此,正确使用高压验电器验电必须做到如下几点: 1、投入使用的高压验电器必须是经电气试验合格的验电器,高压验电器必须定期试验,确保其性能良好。 2、使用高压验电器必须穿戴高压绝缘手套、绝缘鞋、并有专人监护。 3、在使用验电器之前,应首先检验电器是否良好、有效,还应在电压等级相适应的带电设备上检验报警是否正确,方能到需要接地的设备上验电,禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电,以免现场测验时得出错误的判断。 4、要对线路逐相进行验电,对联络用的断路器或隔离开关或其他检查设备验电时,应对其进出线两侧各相分别验电。 5、对同杆架设的多层电力线路进行验电时,先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。 对电容器组验电时,应待其放电完毕后再进行。 6、在验电时,要让验电器顶端的金属工作触头逐渐靠近带电部位,至氖泡发光或发出音响报警信号为止,不可直接接触电气设备的带电部分,验电器不应受邻近带电体的影响,以至发出错误的信号。 7、验电时如果需要使用梯子,应使用绝缘材料的牢固梯子,并应采取必要的防滑措施,禁止使用金属材料的梯子。 八、接地

安全培训考试试题(含答案)

安全培训考试试题 姓名:考试日期:成绩: 一、单项选择题(每小题2分,共24分,请在括号中填入正确答案的序号。) 1.我国安全生产总方针是:()。 A. 安全第一,处理为主 B. 安全第一,预防为主,综合治理 C.管生产必须管安全2.“必须戴安全帽”属于安全标志中的() A. 提示标志。 B. 指令标志 C. 警告标志 3.国家规定的安全色有()四种颜色。 A. 红、黄、蓝、绿 B.红、蓝、绿、黑 C. 黄、蓝、绿、白 4.下列行为中你认为是最安全的是() A. 过马路时随意横穿马路 B.在火灾逃生途中尽量减少所携带物品的体积和重量 C. 进行2米以上的高空作业时不系安全带 5.下列物质中不能在空气中燃烧的是( ) A.乙炔 B.汽油 C.水 6.下列情形中属于工伤范围的是() A.因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的 B.因醉酒导致伤 亡的情形 C.因犯罪或者违反治安管理伤亡的情形 7.下列工种中不属于特种作业的是() A.清洁工 B.电工 C.叉车工 8.企业的三级安全教育是指哪三级?() A.国家级、省级、县级 B.一级、二级、三级 C.厂级、车间级、班组级 9.在车间里生产时,正确的生产操作规程是() A.根据自己多年的生产经验,进行生产操作 B.怎样操作方便,就怎么操作 C.按照生产安全操作规格要求进行 10.在气温较高的环境下,由于身体热量不能及时散发,体温失调,则容易引起( ) A.中暑 B.心脏病 C.高血压 11.发生火灾时下列行为你认为是最安全的() A.火灾发生时乘坐电梯逃跑 B.发生火灾逃跑时随身携带太多的东西 C.在火场中或有烟室内行走,低身弯腰行进以降低高度,防止窒息。 12.安全标志分为四类,它们分别是()。 A.通行标志、禁止通行标志、提示标志和警告标志 B.禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志 C.禁止标志、警告标志、通行标志和提示标志 D.禁止标志、警告标志、指令标志和通行标志

十个规定动作学习培训总结.docx

精品文档 “十个规定动作”培训总结 培训实施单位(部门): 培训班名称电力安全操作培训班(第 1 期)(文号或依据) 培训对象类别配电线路“十个规定动作” 教育实际培训人数 培训对象描述项目部管理人员、工作负责人、安全员、班组施工人员 培训目标对作业人员进行“十个规定动作” 培训时间 培训地点 培训班负责人联系电话 培训满意度调查人数培训满意度 培训情况汇报 (请从培训实施情况、学员满意度调查结果分析、培训效果和质量、学员考核成绩分析、费用情况、 改进意见和建议等方面对本次培训班进行情况汇报。) 在公司总部指导下,于至对配电线路班组所有人员进行“十个规定动作”培训教育,对本次班组人员培训教育情况总结如下:“十个规定动作”是广东电网长期以来防止人身事故的重要经验和有效手段。十个规定动作,是确保 现场作业安全的十个规定,简单总结为两票、三宝(保护用具)、四措(技术措施)、一 交底。 1、我单位班组人员经过 24 个学时培训,使学员深入体会到“十个规定动作”是保证安全生产最基本的要求,是保障安全生产的“底线” ,人人正确掌握、使用“十个规定动作”技能。 2、此次培训学员考核成绩合格率为 100%总体为良好,体现出学员在培 训过程中认真贯彻、体会“十个规定动作”精髓,此次学员反馈满意率达100%。 3、本 次学习结合事故案例开展“十个规定动作”专题讨论,结果各学员一致认为“规定动作” 是员工生命线基石、是作业安全最基本要求的认识。 本次培训中发现的问题: 1、培训教育活动开展期间,各学员对“十个规定动作”掌握还不平衡,安全生产素质还有待提高。 2、个别员工参与的积极性还不高。 改进意见和建议: 1、切实加强组织领导,把按“十个规定动作”安全作业摆 在首位。根据公司总部及省电网公司的有关指示要求,结合实际,从每一个环节、每

电网“十个规定动作”主要内容

“十个规定动作”主要内容 变电篇 一、凭票工作 工作票制度是在电气设备上工作,保证安全的组织措施之一。 电气工作票是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。包括变电站第一种工作票、变电站第二种工作票、变电站第三种工作票。 要求: 要凭票工作,必须了解工作票选用原则: 工作负责人根据工作任务、工作地点和工作要求的安全措施等情况选用办理工作票。 1.填用第一种工作票工作为: a)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; b)在电气场所工作需要高压设备全部停电或部分停电者; c)进行继电保护或测控装置及二次回路等工作时,需将高压设备停电者。 2.填用第二种工作票的工作为: a)带电作业和在带电设备外壳上的工作; b)控制盘和低压配电盘、配电箱上的工作; c)继电保护装置、测控装置、通信通道、自动化设备、自动化装置及二次回路上工作,无需将高压设备停电者; d)转动中的发电机、调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作; e)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 3.填写第三种工作票的工作为: a)改建、扩建工作的土建不需运行设备停电者; b)运输及装卸不需运行设备停电者; c)生产性建筑设施修缮不需运行设备停电者; d)在高压场所的照明回路上工作不需运行设备停电者; e)消防、绿化及维护不需运行设备停电者; f)非本站运行人员对站内设备进行红外、紫外测温、热成像仪测温工作; g)其他非电气工作不需要运行设备停电者; h)在变电站内非生产场所进行的电气试验工作。 4.口头或电话命令的工作为: a)事故抢修、紧急缺陷处理(事故抢修、紧急缺陷系指紧急及以上设备缺陷,如不及时处理将造成一般及以上电网、设备事故;如设备在8h内无法恢复的,则应办理工作票。8h从设备停运开始计算); b)非电气设备生产场所的交流低压回路上工作。 c) 在电气场所、高压室、主控室、继保室或通信设备室外的:工具室、资

最新安全操作规程培训试题

铣床安全操作规程考试试题车间________姓名________ 成绩________ 一、填空题(每题6分,共30分) 1 、装夹工件、工具必须(),不得有()现象。所用的扳手必须符合标准规格。 2、在机床上进行上下工件、刀具、紧固、调整、变速及测量工件等工作必须()。 3、高速切削时必须装(),操作者要戴()。 4、严禁用()摸或用()擦拭正在运转的刀具和机床的()部位。清除铁屑时,只允许用毛刷,禁止用嘴吹。 5、拆装立铣刀时,台面需垫()。禁止用()去托刀盘。 6、装平铣刀,使用扳手扳螺母时,要注意扳手开口选用适当,用力不可(),防止()。 二、判断题(每题3分,共30分) 1、工人应穿紧身工作服,袖口轧紧;() 2、刀具装夹完毕后,须进行空运转试验,确认无误后再开机;() 3、在铣削未停止前,不能用手去制动;() 4、在铣削中可以对工件进行尺寸测量;() 5、装卸铣刀时,需用手直接握住铣刀;() 6、在机动快速进给时,要把手轮离合器打开,以防手轮快速旋转伤人;() 7、铣削不规则的工件及使用虎钳、分度头及专用夹具夹持工件时,不规则工件的重心及虎钳、分度头、专用夹具等应尽可能放在工作台的中间部位,避免工作台受力不均,产生变形;() 8、机床运行中出现异常现象,应立即停机,报告车间主任;() 9、工作后,将工作台停在中间位置,升降台落到最低的位置上;() 10、工作后应清除废屑,清扫工作场地,认真擦净机床。导轨面、转动及润滑面、定位机床面、工作台面等处加油保养。() 三、简答题(共40分) 1、设备操作“三好”的内容是什么?(10分) 2、设备操作“四会”的内容是什么?(10分) 3、在操作铣床加工时,发生伤害事故的原因有哪些?(20分)