文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防维保检查记录表格最新版

消防维保检查记录表格最新版

目录

1、消防设备维护记录表(1页)

2、消防系统设备配置表(1页)

3、消防控制中心设备检查记录表(1页)

4、探测器/手动报警按钮试验记录表(1页)

5、自动喷水灭火系统检测记录(1页)

6、消火栓系统检测记录(1页)

7、卷帘门系统检测记录(1页)

8、防排烟系统检测记录(1页)

9、消防联动设备检测记录(1页)

10、维保工作纪录表(1页)

本记录含以上表格共(11页)

项目名称:北京市人民检察院第三分院

填表:

日期:

审核:

消防设备维护记录表

消防控制中心设备检查记录表

注:在选定对象的括号内打“√”或“╳”。

探测器/手动报警按钮试验记录表

备注:试验结果项按如下选项填写,1—正常、2—不报警、3、报警但时间慢、4—报警但指示灯不亮、5—报警但显示地址不正确。

自动喷水灭火系统检测记录

注:在设备名称栏内填写1-排烟机、2-送风机、3-新风机、4-排烟阀、5-送风阀、6-防火阀。

消防联动设备检测记录

消防系统设备配置表

.

word编辑文档维保工作纪录表

消防维保检查记录表格

消防维保检查记录表格 1. 概述 消防维保检查记录表格用于记录消防设备的定期检查情况,包括消防水源、消防器材、消防电源、消防通道等方面的检查记录。 这份表格的目的是为了确保消防设备的正常使用和消防安全工作的顺利进行。在消防维保工作中,每位维保人员需认真填写和完善这份表格。如果出现任何异常情况,需要及时上报并采取相应的措施。 2. 表格格式 在填写消防维保检查记录表格时,需要按照下面的格式进行: 项目检查内容检查结果备注 消防水源水泵运行情况、消火栓、喷淋头等正常/异常 消防器材灭火器、防排烟系统等正常/异常 消防电源发电机组、应急照明等正常/异常 消防通道疏散通道、电梯等正常/异常注:每项检查内容不要遗漏,检查结果要标注正常或异常,备注栏可以记录相关维保信息或异常情况。 3. 填写要点 在填写消防维保检查记录表格时,需要注意以下几点: 1.填写人:在表格顶部标记填写人姓名、日期和工作单位,以便于追溯维保记录。

2.合理安排维保时间:维保时间应按照规定进行,确保消防设备的有效性。 3.认真检查消防设备:维保人员在检查消防设备时,要认真仔细,确保每项检查内容不遗漏,发现异常情况要及时上报。 4.填写完整:在填写表格时,每一项内容都需认真填写,不得遗漏。必要时,填写维保的具体措施和处理进度等相关信息。 4. 总结 消防安全直关人民生命财产安全,而消防设备的安全性直接关系到消防安全的有效性,因此维保工作显得尤为重要。只有确保消防设备良好的运行状态和正常的使用效果,才能保障消防安全工作的顺利开展。 消防维保检查记录表格的填写,不仅是对维保过程的有效全方位监管,还是对消防设备维护和改进的一个重要参考。因此,我们要认真采用这份消防维保检查记录表格,做好消防维保工作,为人民的生命财产安全护航。

消防设备定期检查记录表

消防设备定期检查记录表 背景 消防安全是企业安全管理中重要的一环,保障企业内部员工和财产的安全。消防设备是防火基本保障,定期检查和维护消防设备的健康运行,可以预防和减少火灾事故的发生。 目的 本文档旨在规范消防设备的定期检查和记录,确保消防设备的正常运行。本文档适用于所有需要消防设备的场所,如企业、学校、医院、商场等。 检查内容 1.灭火器检查 –检查灭火器是否使用期限已过 –检查灭火器压力表是否在正常范围内 –检查灭火器外观是否有痕迹或损伤 2.消火栓检查 –检查消火栓箱外部是否完好无损 –检查消火栓是否有杂物 –打开消火栓试压,压力值在1.0MPa~1.2MPa之间

3.喷淋系统检查 –检查喷淋系统的电气部分是否正常 –试压,水压在0.25MPa~0.4MPa之间 4.自动喷水灭火系统检查 –检查自动报警控制装置是否正常 –检查水泵是否正常 –试压,水源的流量和压力均符合要求,并且在一定的时间内能够满足喷水管的最远喷射距离。 5.灭火器安装位置检查 –检查灭火器安装位置是否符合规定 –检查灭火器的标识是否清晰可见 6.防烟排烟系统检查 –检查防烟排烟系统的电气部分是否正常 –试运行,确保防烟、排烟性能正常。 检查周期 •灭火器、消火栓、灭火器安装位置、防烟排烟系统每半年检查一次 •喷淋系统每季度检查一次

•自动喷水灭火系统每年检查一次 检查记录 检查记录表如下: 检查时间检查内容检查结果签字 建议 定期检查和维护消防设备不仅仅是为了符合法规要求,更是为了保障生命财产安全。因此,建议企业在日常管理中,注重消防安全,做好消防设备的日常保养和维护,确保消防设备的正常运行。同时也要加强员工的消防安全培训,提高员工的火灾防范意识。

消防安全检查记录表完整详细版13篇

消防安全检查记录表完整详细版1 第一篇:消防安全检查记录表 一、基本信息 1、检查单位:(填写检查单位名称) 2、被检单位:(填写被检单位名称) 3、检查时间:(填写检查日期) 二、消防设施检查情况 1、火灾报警系统 (1)火灾报警控制室:(填写) (2)是否正常运行:(填写) (3)消防电话是否正常:(填写) (4)声光警报器是否正常:(填写) (5)应急广播是否正常:(填写) 2、消防水系统 (1)消防水池是否正常:(填写) (2)消防水泵是否正常:(填写) (3)消防水系统能否正常供水:(填写) (4)消火栓是否正常:(填写) 3、消防器材 (1)灭火器是否摆放在指定位置:(填写)(2)灭火器是否在有效期内:(填写) (3)灭火器是否经过定期检查:(填写) (4)灭火器是否配备使用说明书:(填写) 4、防烟排烟系统

(1)防烟排烟系统是否正常:(填写) (2)是否同时保证楼梯间内消防通道的畅通:(填写) 5、电气火灾隐患 (1)电线是否敷设在不易接触到的地方:(填写) (2)电气设备是否定期检修:(填写) (3)电气设备是否过载、潮湿、短路等现象:(填写)(4)电气设备插头、插座是否紧固:(填写) 6、其他 (1)消防出口是否畅通:(填写) (2)应急照明是否正常:(填写) (3)售货机等大型设备是否有消防安全隐患:(填写)第二篇:消防安全检查记录表 三、消防安全检查总结 根据以上检查情况,对被检单位的消防设施和消防意识进行总结如下: (1)总体情况较好,消防设施基本齐全; (2)消防设施运行情况良好,能够满足应急需要; (3)被检单位存在一些小问题,需要予以及时解决。 总之,建议被检单位加强消防安全意识,定期进行消防演练和消防设施检查,并及时处理发现的消防问题,确保员工和财产的安全。 四、整改意见 根据以上检查情况,提出以下整改意见: (1)加强对员工的消防安全教育,提高消防意识; (2)增加相关消防设施,完善消防设施配置; (3)定期检查消防设施工作情况,保证消防设施正常运行;

消防设施维护保养记录

消防设施维护保养记录 日期:年月日 地点:(具体地点) 维护保养人员:(姓名) 项目:(消防设施名称) 1.维护保养内容: 1.1消防设施巡查 按照消防设施检查表,对消防设施进行巡查,确保设施是否正常运行、无损坏等情况,巡查内容包括但不限于:消防水泵、消防水箱、喷淋系统、自动喷水灭火系统、自动报警系统、消防门窗、疏散指示标志等。 1.2消防设施清洁 对消防设施进行清洁,包括但不限于:消防水泵、消防水箱、喷淋系统、自动喷水灭火系统、自动报警系统、消防门窗、疏散指示标志等。 1.3消防设施维修 针对巡查中发现的消防设施存在的问题,进行维修或更换。维修内容 包括但不限于:更换损坏的零件、修复漏水问题、调整触发器敏感度等。 1.4消防设施测试 对消防设施进行测试,确保其正常运行。测试内容包括但不限于:消 防水泵的启停测试、喷淋系统的漏水测试、自动喷水灭火系统的喷射测试、自动报警系统的测试等。

2.维护保养情况: 2.1消防设施巡查情况 在巡查过程中,发现设施运行正常,无损坏情况,未发现异常情况。 2.2消防设施清洁情况 对设施进行了清洁,清洁后设施外观干净整洁,没有明显的污渍或灰尘。 2.3消防设施维修情况 在巡查中发现消防设施存在以下问题:(列举维修内容),经过维修后,消防设施恢复正常运行。 2.4消防设施测试情况 对消防设施进行了测试,测试结果为:(列举测试结果),消防设施运行正常。 3.问题与建议: 3.1问题汇总 在维护保养过程中,发现以下问题:(列举问题),需要进一步处理和解决。 3.2建议 针对发现的问题,提出以下建议:(列举建议),以提高消防设施的维护保养质量和安全性。 4.维护保养人员签字:

消防设施保养维修记录表格大全

消防设施保养维修记录表格大全 XXX消防系统维护细则: 在系统日常运行期间,值班人应该仔细观察,填写巡检登记表,及时通知维护人员发现的问题。维护人员每天定期巡检以确保消防系统处于完好状态。 月巡检细则表一: 1.消防控制室 正常工作无故障的自动巡检标准:设备无异常,各种显示灯正常。 检查方法:观察显示灯以确认设备是否有故障,末端放水,开试报警阀,对备电进行1-2次充放电源以使系统正常运行, 进行1-3次电试验,测试主电源和备用电源的自动切换试验。 2.自动报警系统、探测器、水流指示器、压力开关等

正常工作无故障的自动巡检标准:设备无异常,各种显示灯正常。 检查方法:观察显示灯以确认设备是否有故障,末端放水,开试报警阀,对备电进行1-2次充放电源以使系统正常运行, 进行1-3次电试验,测试主电源和备用电源的自动切换试验。 3.自动喷淋系统及消火栓系统 正常工作无故障的自动巡检标准: 1.水源控制阀处于完好状态。 2.设置储水设备的房间处于正常状态。 3.水泵房的开闭位置正常。 4.管网系统的温度、压力、位置响声处于正常状态。

检查方法:目测巡检仪表读数,观察管网外观,临场判断是否有问题。 4.联动系统 正常工作无故障的自动巡检标准: 1.消防广播功能正常。 2.消防通讯功能正常。 3.排烟风机手、自动启动正常;防火阀、排烟阀动作灵敏,无滞碍。 4.防火分隔系统处于待用状态,无障碍物。 检查方法:播放、强制转换通话试验,手、自动启动风机试验,排烟阀、防火阀是否正常工作。 月巡检细则表二:

1.消防控制室、自动报警系统、探测器、水流指示器、压力开关等 正常工作无故障的自动巡检标准:设备无异常,各种显示灯正常。 检查方法:分批检查,末端放水,开试报警阀,对备电进行1-2次充放电源以使系统正常运行,进行1-3次电试验,测试主电源和备用电源的自动切换试验。 2.自动喷淋系统及消火栓系统 正常工作无故障的自动巡检标准: 1.控制阀门电磁等处于完好状态。 2.报警阀设置储水设备的房间处于正常状态。 3.水泵房的开闭位置正常。

2021最新消防安全检查记录表范本 消防检查记录模板

2021最新消防安全检查记录表范本消防检 查记录模板 消防巡查记录表怎样写,求个消防安全检查记录的范本?今天的我为您精心挑选了几篇关于消防安全检查记录表范本的优秀范文,感兴趣的快来和我一起学习吧!希望我的整理能够对你有帮助! 消防安全检查记录表范本一 1.火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。 2.安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。 3.消防车通道、消防水源情况。 4.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整及有效;灭火器材配置及有效情祝。 5.用火、用电有无违章情祝。 6.重点工种人员以及其它员工消防知识的掌握情况。 7.消防安全重点部位人员在岗在位及管理情祝。 8.易燃易爆危险品和场所防火防爆措施的落实情祝以及其他重要物资的防火安全情况。 9.各单位安全管理部门的防火日检查情况。 10.常闭式防火门是否处于关闭状态,防火巻帘下是否堆放物品影响使用。 11.消防安全标志的设置情祝和完好、有效情况。 12.其它需要检査的内容。

一、防火 1.当前正值高温炎夏,引发火灾的潜在因素增多,出门旅游需加强对家中电线线路和家用电器的检查。包括查液化气、天然气等阀门是否关闭,查室内各种电源插头是否拔掉,总闸门是否关闭,以防旅游期间发生家庭火灾。 2.在外旅游期间,宾馆酒店是大家休息的必到之处,因而在入住后,要第一时间认真查看疏散逃生线路图,明确自己所在房间位置和最近的疏散逃生通道所在方向及距离,发生火灾事故时,能快速向外疏散逃生。 3.到森林景区游玩时,尽量避免将火柴、汽油等易燃物带入山林,禁止吸烟,乱扔火种。若要与朋友野炊,请到景区指定区域内进行,离开时应灭尽余火,以免引发火灾。 4.很多孩子会外出参加夏令营活动,家长朋友们一定要叮嘱孩子,在身边准备这两样东西,一是毛巾,一是水,告诉孩子如果入住宾馆,在入睡前要把毛巾和水放在床头,一旦发生火灾,用湿毛巾捂住口鼻立刻逃生。 二、防灾 1.许多旅游景点多在山区、海边等地,如在旅游过程中遇雷雨、台风、泥石流、洪水等恶劣天气和自然灾害时,要远离危险地段和区域,听从导游或当地人的劝告,做好防护措施。 2.切勿进入景区规定的禁区。很多人外出旅游的时候喜欢不走寻常路,虽然可能会看到与众不同的风景,但同时也要承担更大的安全

消防系统维保检查记录表

项目 一、综合楼 火灾报警控制器 光电感烟探测器 差定温感温探测器 手动报警按钮 声光讯响器 广播及各类模块 系统供电切换试验 喷淋头 湿式报警控制阀 管网水压检查 水流指示器 压力开关 检查标准 声音,指示灯及信息显示试验 外观无破损情况,吹烟试验 外观无破损情况,加温试验 外观无破损情况,人工按键试验 外观无破损情况,正常巡检 外观无破损情况,播音试验启动试验 主备电切换试验,电池自动充电 外观检查破损情况 外观检查,摹拟试验工作 管网压力检查 外观检查,摹拟试验 外观检查,摹拟试验 设备 数量 计划 检查 检查情况 异常情况及 处理情况 火 灾 自 动 报 警 系 统 自 动 喷 淋 灭 火 系 统 第1 页共 1 页

第 2 页 共 2 页 管道阀门 末端试验装置 水泵接合器 外观检查,检查正常启/闭状态 压力检查,放水摹拟喷洒报警检查 外观、破损情况检查 管网 管道阀门 管网水压检查 外观整洁、漏水、脱漆情况检查 外观正常,处于正常启/闭状态 管网压力检查 防火 门 气瓶 柜体 喷头 电磁阀 气体释放灯 紧急启/停按钮 防火门 外观整洁、管路连接、压力指示检查 外观整洁检查 外观检查,有无无遮挡物 导线连接检查 外观检查,有无无遮挡物 摹拟点灯试验 外观检查,有无无遮挡物 摹拟启/停试验 外观检查,开闭检查 水 房 稳压泵 外观正常,现场手动启/停 泵 气体灭火系统 室内消火栓系统

喷淋水泵消防水池管道阀门控制柜 外观检查,现场手动启/停泵 水源(水位、水量、水质) 外观正常、正常启/闭状态检查外观正常,现场启动、住手试验 火灾报警控制器光电感烟探测器光束感烟探测器 手动报警按钮 声光讯响器 各类模块 系统供电切换试验 喷淋头 湿式报警控制阀 管网水压检查 水流指示器 压力开关 声音,指示灯及信息显示试验 外观无破损情况,吹烟试验 外观无破损情况,吹烟试验外观无破损情况,人工按键试验外观无破损情况,正常巡检 外观无破损情况,启动试验主备电切换试验,电池自动充电外观检查破损情况 外观检查,摹拟试验工作 管网压力检查 外观检查,摹拟试验 外观检查,摹拟试验 火 灾 自 动 报 警 系 统 自 动 喷 淋 灭 火 系 统 第3 页共 3 页

消防维保检查记录表

消防维保检查记录表___消防设施维护保养记录 单位名称:___ 日期:2019年月 目录: 1.消防设备维护记录表 2.消防系统设备配置表 3.消防控制中心设备检查记录表 4.探测器/手动报警按钮试验记录表 5.自动喷水灭火系统检测记录 6.消火栓系统检测记录 7.卷帘门系统检测记录 8.防排烟系统检测记录 9.消防联动设备检测记录 10.维保工作纪录表

消防设备维护记录表 项目名称:___ 客户负责人: ___: 检测时间: 地址: 维保日期: 参加人员: 检测内容: 1.火灾自动报警系统全检()抽测()

2.自动喷淋灭火系统全检()抽测() 3.消火栓系统全检()抽测() 4.消防广播及通讯系统全检()抽测() 5.火灾事故照明及疏散指示系统全检()抽测() 6.防排烟及通风空调系统全检()抽测() 7.消防电梯全检()抽测() 8.消防电源配电系统全检()抽测() 9.防火卷帘系统全检()抽测() 10.气体灭火系统全检()抽测() 维保记录: 解决建议: 客户意见: 消防控制中心设备检查记录表 工程名称:___

控制器部分检查记录: 控制器数量: 基本配置: 现场设备数量: 启机: 声音: 控制器基本功能黑匣子记录:设备定义: 通讯: 手动盘: 多线制盘: 输出电源: CRT显示: 显示: 通讯测试: 灯检: 消防广播电话检查记录: 卡座型号: 基本配置: 消防广播基本功能:

CD机型号: 显示: 线路检查记录: 回路电阻1、正常();2、异常(),其中回路电阻偏低或短路。 线间电阻1、正常();2、异常(),其中线间电阻偏低或短路。 线地电阻1、正常();2、异常(),其中线地电阻偏低或短路。 送话器: 放音: 通话器: 功能: 话筒()手柄(): 分机()手柄(): 功放型号: 回路: 显示: 打印: