文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土硬化地坪现场施工方法

混凝土硬化地坪现场施工方法

混凝土硬化地坪现场施工方法
混凝土硬化地坪现场施工方法

混凝土硬化地坪施工方案

长春泛亚地坪装饰工程有限公司

一、编制依据:

1、根据贵方对地坪工程的要求、满足耐磨、耐冲击、高镜面要求。

2、本工程的承包范围,总体进度计划。

3

4

二、工程项目概况

3

3mm。

1

2、硬化剂表面施工

3、涂刷养护剂

五、管理人员及施工人员配备

1、管理人员:

A.本公司委派项目部负责人为现场代表,全权负责本公司在本项目施工技术服务过程中与业主、

设计、总包、监理等各方的工作协调,并签发各项有关文件。

B.现场代表根据合同进度计划及工程质量要求全面负责本公司现场施工人员的指挥与调度。

2、施工人员:

A.施工队配备队长1名,队长负责施工安排、人员管理及安全。

B.施工人员配备 6-8 名。

六、施工材料配备:

1、金钢砂耐磨材料由乙方提供,金钢砂耐磨材料应在砼浇注前到达现场并堆放整齐;

2、施工现场的材料进行批量抽验,保证合格产品进入工地。

3、材料质量标准:根据本企业标准提供的质保书和检测报告;

4

七、施工设备配备:

1、配备抹光机 4 台,根据实际情况配备相应数量的圆盘、机用铁板、塑镘、手工镘。

5mm;

3-5mm的脚印时,即可以开始施工,

1

用海绵吸水器吸水,以保证表面含水量均匀,提高收光速度,缩短收光时间,以保证硬化地坪的强

度和硬度。

1》第一次用量60%撒布后,用机械镘打磨以使硬化材料与混凝土密切结合。

2》在第一次的硬化材料经机械镘打磨与混凝土密切结合后,马上将剩余的40%材料均匀撒布在第一次的硬化材料上,等其表面湿润后用机械镘再次打磨以使硬化材料与混凝土密切结合,并用

机械镘将地面打平,收光。

2、养护—施工后约5-6小时,采用在其表面涂敷养护剂的方法进行养护,防止地坪表面水分

的快速蒸发,保障耐磨材料强度的稳定增长,并起防止轻微污染的作用,确保表面不开裂,并设围

栏不可随意进入,养护期为7天。

3、启用时间—视周围温度及混凝土的强度而定,一般而言24-40小时后即可以开放走,7—10

天后轻型货车可以行驶,28天后可正常使用。

十、耐磨材料施工注意事项:

1、耐磨材料施工的前、后期作业应穿着平底鞋进入,后期作业阶段穿着防水纸质鞋进入。

2、撤粉必须均匀(包括第一次60%,第二次40%),撤布耐磨材料后用直尺刮平。边角经手工

(1)

(2)

应对机器做好检

A、甲方严格按基层砼规范要求进行施工;

B、及时协调与耐磨层施工有关的各方;

C、在材料进场时,对材料的数量和质量进行验收;

D、提供施工区域的平面图等书面资料:

E、每日应对施工的数量和质量进行签收。

十二、质量保证措施:

为确保耐磨地坪施工质量,本公司将从以下几点进行严密控制:

1、材料用量的控制:材料进厂后报送甲方进行数量验收和质量检测,严格按照甲方用量进行

施工。

2、施工人员的控制:保证旖工人员的数量和质量,熟练的技术工占100%比例,杜绝因为施

工人员的原因造成质量事故。

3、施工机械的控制:工程投入使用的机具,在数量上应满足施工进度的要求,在性能和质量

上应满足高效的运转。通过加强对机械的维修保养,使设备处于最佳的使作状态。

4、施工方法的控制:编制切实可行的施工组织方案,措施和施工工艺,解决工程施工难题。编制的方案必须技术先进,经济合理,有利于工程质量的保证,

5

6

8

3、并负责检修。

5

2、施工人员遵守合同甲方宿舍卫生有关规定:

3、施工人员应当遵守现场饮食卫生有关规定,不得随地乱扔饭菜及杂物;

4、施工人员在施工地域内不得随地大、小便:

5、施工人员不得光背、穿插拖鞋在施工区域走动。

十五、质量验收说明:

耐磨骨料地坪施工完成后,当完全固化时,各项性能指标开始保持稳定,地坪处丁良好的使用状态。为确保工程质量能符合设计要求,满足使用功能及使用寿命,现参照中华人民共和国国家标

准《建筑地面了程施工及规范》(GB50209 96)制订耐磨骨科地坪工程验收规范如下:

1、耐磨骨料地坪层与混凝十基层之间附着牢固,表面平整。

2、不出现起砂和起灰现象,防渗透性强。

3、不出现明显色差,光洁美观。

4、耐磨骨料地坪表面耐磨性能好。

5、耐磨骨料地坪表面不积灰、污垢。

长春泛亚地坪装饰工程有限公司

长春

泛亚

地坪

装饰

工程

公司

凝土

密封

固化

在混凝土养生十五天后实施固化剂施工

密封固化剂施工流程

1、打磨基面:使用专业洗地机打磨地面,露出混凝土清洁新鲜的表面。(目的:清除原有地面垃圾、灰尘、浮浆,打开原有地面表面更多的毛细孔,以利混凝土密

封固化剂更多、更好地渗入地面)

2、清理基面平整地面:配100目环氧树脂磨碟进行全面打磨(至少两遍)后,(可以用清水进行湿润处理后打磨或直接带水水磨),并将基面清理干净,将水泥毛细孔

充分显露。

3、喷涂渗透型密封硬化材料:均匀喷洒于打磨处理后并清理干净的干燥地面(每平方用量:0.25kg~0.3kg),约2~4小时后,或当表面变粘稠时用清水清洗整体基面,将明水全部清除,自然干燥12小时以上。

4、清洗基面:完成程序(3)施工2~4

52~3遍(可以用清

62~3遍

500目环氧树脂

亚地坪装饰工程公司

地坪硬化施工方案

地坪硬化施工方案(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

地下室地坪硬化工程 施 工 方 案 编制单位: 编制:审核: 无尘处理施工方案 一、造成混凝土表面起砂的主要原因 1.水泥品种不当和水泥用量少:应选择大品牌的优质普通硅酸盐水泥,适当增加水泥用量,同时 必须严格控制水灰比,加强养护。 2.水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。 3.砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥 的早期水化及混凝土的凝结。 4.施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低。 5.养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充 分水化,导致强度较低。 6.其它原因:压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝 土表面受冻等。 二、地面起砂解决方案 NDS-302混凝土密封固化剂是一种有着独特配方的水性无机复合液体材料,它能有效渗透混凝土表层2-8mm,与混凝土中的游离盐份发生一系列复杂的化学反应,形成一种三维网状的致密整体,从而大幅度提高混凝土地面的耐磨性,达到永不起砂、不起灰的效果,能够提高混凝土地面强度30%~40%,并且持久有效。 三、适用范围 混凝土密封固化剂的适用范围(混凝土地面的强度设计要求C25以上,不得低于C20): 需要清洁的环境,对空气中的含尘量有一定要求,但又不适合做表面涂层材料的区域。适用于

任何室内外需要坚硬、高度耐磨、抗渗性要求高的平面新旧混凝土表面,如工厂、购物中心、 仓库、停车场、服务站、飞机库、货运配送中心、公路等区域。 四、施工工艺 施工工艺:清理基面→粗磨→细磨→喷洒混凝土密封固化剂(基面进行二次渗透)→清洗基面→初步抛光→全面抛光 五、具体操作方法 1、清理基面:使用专业金刚打磨机清洗地面,露出混凝土清洁新鲜的表面。(目的:清除原有地 面垃圾、灰尘、浮浆,打开原有地面表面更多的毛细孔,以利混凝土密封固化剂更多、更好地渗入地面); 2、用专业打磨机配100、300目环氧树脂磨碟进行全面打磨(可以用清水进行湿润处理后打磨或 直接带水水磨),将水泥毛细孔充分显露。 3、喷洒混凝土密封固化剂:均匀喷洒于打磨处理后并清理干净的干燥地面(每平方用量: 0.4KG),约2-4小时后,或当表面变粘稠时用清水清洗整体基面,将明水全部清除,自然干 燥12小时以上。(目的:为了混凝土密封固化剂更充分地渗入地面,进行更充分地反应,产生更多的硬质性物质) 4、二次固化地面:500目环氧树脂磨碟进行全面打磨,第二次喷洒于打磨处理后并清理干净的干 燥地面(每平方米用量0.2KG)。(目的:进一步加强加硬原基础。) 6、用专业打磨机配800目环氧树脂磨碟进行全面细磨2-3遍,对整体基面进行初步抛光。 7、用专业打磨机配2000目环氧树脂磨碟难对整体基面进行初步抛光。 8、用专业打磨机配3000目环氧树脂磨碟难对整体基面进行抛光。 六、工程验收 验收标准:地坪整体密实、坚固、耐磨、无尘(基面平整度和原基础接近),地面手感光滑并带有少量光泽。(备注:6个月后,随着时间的推移,处理过的混凝土地面经使用后会逐步提高基面的光泽) 七、混凝土密封固化剂的优点 1、硬化耐磨 与混凝土中的物质发生化学反应,形成硬性物质,堵塞混凝土中的结构孔隙,大大提高混凝土表层的硬化耐磨程度,形成长久坚硬的、类似大理石般的保护层。 2、密封 密实度的提高,有效地抑制外界污染物进入混凝土中,从而提高、延长了混凝土的寿命。

室外场地硬化施工工艺

(一)场地硬化 施工工序: 施工准备→基底处理(去除原有植被)→挖土和分层填筑摊铺整平(洒水或翻晒)→机械碾压→面层修整 1、开挖方法 采用挖掘机或装载机开挖配合自卸汽车运输,开挖自上而下,先将植物及树根等杂物清除运弃,再将挖出来的多余的土方运至业主指定的弃土地点。 2、开挖标高控制 待挖至接近地面设计标高时,要加强测量,其方法如下:在挖方区边界根据方格桩(每30m设一桩)设置高程控制桩,并在控制桩上挂线,挂线时要预留一定的碾压下沉量3cm~5cm,使其碾压后的高程正好与设计高程一致。在底基层恢复中线,施工过程中,标桩如有丢失或移动,及时补桩抄平。 3、填筑施工 其工艺流程如下所示: 施工准备→基底处理→分层填筑摊铺整平→水渗→机械碾压→面层修整→检验签证。 土方填筑前,先对需填场地进行测量放样,清除表土及不适宜材料。按规范要求清理现场并定好控制桩位后,经工程师同意方可进行填筑作业。砂性土应将原地面以下20~30cm的土翻松,再同新填土料一起重新压实。填筑采用全断面水平分层填筑。 当填土接近设计标高时,测量员要加强测量检查,控制最上一层填土厚度。最上一层填土既不能太厚又不能太薄,太厚了压实度达不到,太薄了上层土易脱皮,不能很好结合。根据现场土质及现场试压情况留准虚高,使碾压后的高程符合质量标准。

4、地面砼施工 1)材料及主要机具: 细石混凝土,石灰 主要机具:混凝土搅拌机,平板振捣器、罐车、2m靠尺、压路机叶片式混凝土压等 2)施工工艺 施工放线→定位放线(伸缩缝位置和地面控制标高)→支侧模→混凝土(人工)摊铺→振桥振捣和粗平→细部振动棒振捣→细刮(主要是细部的处理)→人工收浆→养护 3)施工方法: 砼结构施工 ①定位放线、支侧模: 定位放线重点在于控制侧模的标高和位置,混凝土设计厚度为200mm厚。在侧模下设3:7灰土垫层,垫层用做侧模的底板,所以要严格控制垫层顶标高及平整度,以确保侧模的水平度和地面标高的准确。再在垫层上放出侧模位置线。使用钢筋钉入地面与侧模点焊使侧模固定,从而到达严格控制侧模标高的要求。 ②混凝土摊铺:混凝土商品混凝土塌落度要严格控制在要求的范围内。由混凝土罐车运至现场,汽车泵驶入厂房内,将混凝土泵送入模,人工摊铺至设计厚度+虚铺高度(虚铺高度根据经验为2~3cm)。摊铺混凝土时应连续摊铺,不得中断。 ③振桥振捣和粗平:大面积混凝土的振捣采用振桥振捣,依据侧模标高控制线,达到振捣密实、上表面整平、布满原浆且粗骨料被挤压沉实到混凝土中下部为止。 ④细部振捣:在侧模边角部位振桥无法振捣密实的部位,使用插入式振捣棒振捣,快插慢拔直到混凝土表面不再冒泡,呈现出有乳浆又大致平整的表面。 ⑤细刮:主要是振桥振不到的地方和振后经人工填补砼的地方,用铝合金刮杠人

混凝土硬化地坪施工方案

混凝土硬化地坪施工方案 长春泛亚地坪装饰工程有限公司 一、编制依据: 1、根据贵方对地坪工程的要求、满足耐磨、耐冲击、高镜面要求。 2、本工程的承包范围,总体进度计划。 3、中国有关规范、规程文件的要求。 4、本公司承接过类似工程的施工经验。 二、工程项目概况 1、承包单位: 2、施工单位: 3、工程特点:由土建单位负责混凝土,施工单位负责表面硬化施工,属中等面积工程。 4、工程应用产品非金属原色耐磨地坪材料。 5、产品用量:每平方米≥5公斤,必须满足耐磨骨料厚度≥3mm。 6、基本施工条件:现场需水、电、路均完备,照明充足。 三、施工计划进度: 1、根据合同甲方地面砼工计划进度,具体的施工量和施工日期及总工期按现场的实际情况进行相应的调整。 2、计划每天浇筑 1000 平方米砼。 3、硬化剂施工作业进度计划依据土建施工进度而定(具体根据土建进度进行)。 四、施工内容: 自混凝土浇筑方将混凝土浇筑振实。 1、去除泌水且确认水平达到标高 2、硬化剂表面施工 3、涂刷养护剂 五、管理人员及施工人员配备 1、管理人员: A.本公司委派项目部负责人为现场代表,全权负责本公司在本项目施工技术服务过程中与业主、设计、总包、监理等各方的工作协调,并签发各项有关文件。 B.现场代表根据合同进度计划及工程质量要求全面负责本公司现场施工人员

的指挥与调度。 2、施工人员: A.施工队配备队长1名,队长负责施工安排、人员管理及安全。 B.施工人员配备 6-8 名。 六、施工材料配备: 1、金钢砂耐磨材料由乙方提供,金钢砂耐磨材料应在砼浇注前到达现场并堆放整齐; 2、施工现场的材料进行批量抽验,保证合格产品进入工地。 3、材料质量标准:根据本企业标准提供的质保书和检测报告; 4、材料的色差在生产过程中及现场施工控制,保证颜色基本无色差。 七、施工设备配备: 1、配备抹光机 4 台,根据实际情况配备相应数量的圆盘、机用铁板、塑镘、手工镘。 2、直尺及其它工具若干; 3、每日施工完成后,对施工设备进行清洗和保养,确保设备正常运行。 八、耐磨地坪对混凝土地面的要求: 1、强度不小于C25,商品混凝土内不加早强剂。 2、塌落度6-8cm; 3、有良好的和易性,砼表面能起浆,缩水后的平整度为5mm; 4、混凝土浇筑捣密实,特别是边缘和角落; 5、要求采用筑路施工,标高精确,模板平直,不得向内倾斜; 6、保证施工时不受雨淋。施工期内防止冰冻,雾天。 九、施工步骤: 砼浇灌4-5小时缩少后,预先清除砼表面泌水,以脚踩上留下3-5mm的脚印时,即可以开始施工,先使用加装园盘机的机械镘将砼表面的浮浆均匀的破坏掉。地面硬化剂分两次撒布在初凝的混凝土土表面; 1、在第一次第二次,撒粉、打镘时必须穿专门铝质鞋进入,以防止表面不平整,表面泌水采用海绵吸水器吸水,以保证表面含水量均匀,提高收光速度,缩短收光时间,以保证硬化地坪的强度和硬度。 1》第一次用量60%撒布后,用机械镘打磨以使硬化材料与混凝土密切结合。

地面硬化施工方案

第一章编制说明 我公司对参加查格达老村部院落地面硬化美化工程的投标极为重视,十分珍惜此次投标机会。该工程我公司施工组织的指导思想是:以质量为中心,建立工程质量保证体系,选配高素质的项目经理、项目技术负责人及工程技术人员实施工程项目管理。充分利用我公司先进的施工设备和施工工艺手段,精心组织,科学管理,创建业主满意的优质工程。 我公司在认真踏勘现场、仔细分析设计图纸的基础上,进行充分的研究和论证,编制本施工组织设计,力求为业主提供完整的纲领性文件,贯彻我们对业主的承诺,希望能作为我公司与业主未来圆满合作的起点,确保优质、高速、安全、文明地完成建设任务。 第二章工程概况 2.1 工程概况 工程名称:查格达老村部院落地面硬化美化工程 建设单位:霍林郭勒市达来胡硕街道办事处 建设地点:霍市查格达老村部院内 质量标准:合格 工期:15天 本工程建设规模:工程内容包括:院地硬化4747㎡、拆除外援混凝土714立方米,平整场地1482平方米,铺设园林地边石222米,树池边石182.4米,更换种植土及补种杨树10颗,安装铁艺围栏54.69米,铁艺围墙54米。 2.2工程特点 2.3 施工条件: 施工现场未进行处理,测量用基准点有甲方协助提供,道路进场后需沿设计的永久 性道路进行铺路,确保场内运输通畅。水电源未引至现场。 2.4 施工目标: 2.4.1工程目标: 质量目标本工程质量目标为:按照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》

(GB50300-2001),同时执行内蒙古子自治区及通辽市的有关规定。工程竣工一次验收合格,满足标准要求,争创通辽市安全文明施工现场。 2.4.2、工期目标 根据招标文件规定的工程施工范围,工程计划于业主发放中标通知书之日起2日内开工,并在15天的工期内竣工并投入使用。 2.4.3、安全目标 现场实行施工现场标准化管理,确保无重大事故,创安全标化施工现场;在岗员工体检率100%,职工卫生和安全教育率100%; 采取措施,确保施工现场无粉尘污染、大气污染、水污染,施工噪音降至最小,居民投诉率为0; 一般事故频率控制在1%内,杜绝重大伤亡事故。 、文明施工根据文明施工标准化工地要求和安全文明施工规范,实现达标工地。施工现场平面布置在规定的施工用地范围内,实行半封闭围护施工。材料、设备堆放整齐,保持场地卫生,做好现场环境保护工作,防止水污染、大气污染与噪声污染。 第三章施工准备 1、现场准备 清除现场垃圾、腐植土、障碍物等,实现“三通一平”。物资供应运输交通便利,给施工提供了优良的条件。材料执行我公司物资应管理规定及现有采购供应体系,以利供应渠道顺畅设备及周转材料根据现有的施工机械设备和周转器材,能够满足本工程施工的需要。 1.1、现场临时供水: 施工过程中根据施工阶段的供水管网进行供水,开设配水点用于施工、养护用水之需。现场机械用水量较小,故不考虑,仅考虑工程用水。 供水管线埋设在地下便于道路畅通。安装DN32水表进行计量使用。 1.2、现场临时供电: 施工过程中安装分配电箱,供电主干线将按照国家规范的要求进行敷设,主电源及配电房至建设物的供电线路均选用五芯电缆。 3、技术准备: 3.1、技术准备工作: 3.2、材料及半成品准备工作:根据预算提出材料供应计划,编制施工使用计划,落

硬化地面施工方法

硬化地面施工方法 第一步:认真学习技术交底,弄懂弄通,不明之处请教技术部。 第二步:用地面清理机械清抓地面,把地面上的浮浆、垃圾及突出地面的砼剔凿清扫冲洗干净,经监理验收同意,再进行下道工序。超过100mm地面砼的地方用细石铺平压实,再满铺土工布。 第三步:用不低于C25砼级别的砂浆冲筋做饼,间距不宜大于2m(应控制在刮尺长度内),厚度,按图纸设计的厚度,在集水坑周边按图示尺寸向集水坑找1%坡度,于浇筑前不少于24小时完成,经验收合格后再进行下道工序。 第四步:以侧墙内边为界向内150mm,用50×100木方拉线支模,设150mm 宽排水沟,﹙除一区、六区和十四区独立风井不设﹚,所有侧墙均设,直通集水坑,集水坑四周只需留50mm,水沟内杂物需清理干净,以便排水畅通。 第五步:地面满刷一遍1:0.5水泥浆,刷均刷透。 第六步:浇筑地面砼,用振捣棒振捣密实,刮尺刮平,比灰饼略低2mm,用木抹子抹平,用橡胶软管把表面积水拖扫干净,等砼稍有强度时把低凹处用砼补平,再次用刮尺刮平,然后用压光机械抹平,压光机械打磨后的浮浆应清理出去。每个分区地面宜一次性浇完,如因人员缺少必须在柱与柱中间留置施工缝,施工缝必须为直线,且在切缝处。排风机房、通风井内、疏散楼梯、配电间、水泵房地面为普通地面,为施工便捷,表面可用1:1水泥砂浆干料均匀撒一道压光。 第七步:等砼初凝时,用手按压的深度在3~5mm时,开始手工撒耐磨骨料,耐磨骨料每平米用量约3.5~4kg,两次播撒,第一次撒总重量的2∕3,撒料要均匀。施工时或根据温度和湿度情况判定,待耐磨骨料充分发暗时即可打磨一遍,然后仔细观察,对于耐磨骨料播撒薄弱部位及不到位处,把剩余耐磨骨料再垂直均匀补撒在其上,再进行第二次打磨,使耐磨骨料充分与砼表面融合,起浆后用压光机械压光,压光时一定要掌握表面强度,表面抛光不少于三遍,打磨抛光时严禁洒水,至表面发光即算成功,地面平整度在10m以内误差不能大于3mm,10m以外误差不能大于5mm,超过此误差范围,为不合格。 第八步:注意成品保护,地面施工完成后7天内不得上人行走及堆放和运输物品。7天后按技术通知进行切缝、勾缝,施工期间,做好地面保护后方可上人作业。切缝时应先弹上墨线,沟槽边应为200mm宽,沟内用1:2水泥砂浆抹光,稍带坡度向集水坑内,集水坑四周用C20细石砼找平,比地面低50~80mm,表面压光,集水坑内用1:2.5防水砂浆抹光,厚度20mm. 以上未尽事宜按技术交底或现场解决

地面硬化工程施工组织设计及方案技术标

地面硬化工程施工组织设计方案技术标

一、工程概况 建设单位:西部管道酒泉输油气分公司 工程名称:嘉峪关站、张掖站收发球筒区地面硬化工程 建设地点:嘉峪关站、张掖站站内 建设内容:对嘉峪关站、张掖站站内进入收发球筒区的地面进行硬化处理,拆除原有方砖、垫层、砂砾石(平均厚度250mm厚),整平路基。浇筑C20砼200mm厚、5m宽的道路,所修道路与周围方砖地面高度保持一致,并对砼路面进行锯缝切割,垃圾外运等。主要工作量有: 嘉峪关站 1、拆除方砖及垫层: 534m2 2、平整地面:805.5m2 3、清除砂砾石:67.88 m3 4、浇筑20cm厚C25砼路面:161.1 m3 5、切割路面: 805.5 m2 6、新增750mm*350mm*120mm道牙石:108m 7、建筑垃圾外运及场地恢复 8、拆除道牙石:10m 张掖站 1、拆除方砖及垫层: 640m2 2、平整地面:640m2 3、浇筑20cm厚C25砼路面:128 m3 4、切割路面: 640 m2

5、建筑垃圾外运及场地恢复 施工单位:江苏汉中建设集团有限公司 编制依据:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002《砼质量控制标准准则》 GBJ50164-92 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 现场踏勘资料 我公司同类工程施工经验,以及现行的《建筑工程施工手册》 二、组织机构和管理目标 1、组织机构

为确保本工程各项管理目标的实施,我公司将安排具有一定施工经验的工程技术人员,组成职责权利相统一的工程项目经理部,对本工程施工进行全面管理和指挥,并对工程的经济技术成果承担责任。 2、管理目标 工程项目的质量目标要求:符合国家验收标准,达到合格标准。 三、机械设备材料配备计划 本工程所需的工程材料如:水泥、商用成品混凝土、砂、道牙石等,我公司将根据谈判文件和设计文件的要求进行采购和制作。为确保站场安全,本工程施工中采用人工拆除水泥方砖、人工平整场地,混凝土浇筑采用振动棒和平板振动器进行作业。 拟配备本工程的设备机具表

固化地坪施工方案

固化地坪施工方案

固化地坪施工方案 编制: 审核: 批准: 2016.5

2.1固化地坪作业队伍选择在杭州地坪施工有良好业绩的公司专业施工。 2.2劳动力安排 (1)施工队配备数量充足、技术强、经验丰富的管理人员和技术工人。 施工队计划最高峰进入现场12人,管理人员2人,施 工人员 10人,根据施工进度要求人员随时增减,确保 工程进度。 (2)施工现场所有施工人员都进行上岗前技术交底。 (3)加强施工前的培训教育。 2.3施工进度控制计划 (1)在施工过程中,施工队将统一协调,精心部署,并根据进度计划、现场施工条件组织好材料、劳动力进场,充分利用平 面、空间和时间组织交叉作业,做均衡施工,确保工期的实现。 (2)合理安排施工工艺,解决施工过程中的主要矛盾。 (7)加强与业主及时解决施工中存在的问题,为施工创造一个良好宽松的施工环境,确保施工生产的顺利进行。 2.4材料准备 (1)主材:

混凝土固化剂。 混凝土固化剂是一种无色、无味的液体,是高科技锂基化学工程产品。它渗透到混凝土里面的化合物与已凝结的混凝土中所含的半水化水泥、游离钙、氧化硅等物质经过一系列复杂的化学反应,产生硬质性物质,这些最终化合物会使混凝土表面的密实度提高,从而提高混凝土表层的强度、硬度、耐磨性、抗渗性等指标。 复杂的化学反应最终产物会堵塞、固封混凝土的结构孔隙。强度的提高,带来表面硬度的提高,密实度的提高带来抗渗性能的提高。减少水份流动的路径,即减少有害物质的入侵,从而大大增强了混凝土的抗化学物质的侵蚀能力。所以,混凝土密封固化剂能带来长久的密封、坚固、耐磨、无尘的混凝土表面。 (2)适用范围: 混凝土密封固化剂的适用范围需要清洁的环境,对空气的含尘量有一定的要求,但又不适合做表面涂层材料的区域。适用于任何室内外需要坚硬、高度耐磨、抗渗性要求高的平面新旧混凝土表面。 (3)施工队出具材料供应的准用证、检测报告、合格证、说明书等。 2.5施工准备 (1)施工前组织班组认真学习有关施工规范及本施工方案并进行详细的书面交底。 (2)主要工具准备 清理基层的施工工具:铁锹、扫帚、吸尘器、水磨机等; 固化地坪的施工工具:水磨石机(7.5KW)、高速抛光机(多功能洗地

地面硬化施工方案33572

年产55万吨牛卡及瓦楞纸项目配套 污水处理站工程 场 地 硬 化 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:重庆祥瑞建筑安装工程有限公司 编制日期:2018年1月

目录 1、依据标准: (1) 2、工程概况: (1) 3、施工部署: (1) 一、场平土施工 (5) 二、水稳层施工 (6) 三、地面砼施工 (10) 1.材料及主要机具: (10) 2.施工工艺 (10) 3.施工方法: (10) 4、技术措施: (11) 4、质量保证措施; (12) 5、安全保证措施; (12) 6、文明施工措施: (13) 附表:施工进度计划

1、依据标准: 2、工程概况: 建设单位:玖龙纸业(重庆)有限公司 监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 施工单位:重庆祥瑞建筑安装工程有限公司 建设地点:重庆市江津区珞璜工业园A区 勘探单位:重庆南江地质工程勘察设计院 设计单位:中国中轻国际工程有限公司 结构类型:框架结构 本工程包括玖龙纸业(重庆)有限公司年产55万吨牛卡及瓦楞纸项目配套污水处理站工程地面硬化,素土夯实(压实系数>0.95)-200厚6%水泥级配碎石

稳定基层-200厚C30混凝土面层,分别为加药间区域、厌氧反应器区域等. 安全等级为二级、基础设计等级为乙级、结构设计使用年限50年。 3、施工部署: 3.1、劳动准备 (1)工程部为日常施工指挥、调度中心,负责工程计划的编制和实施;机械调度;劳动力配制;协调项目经理部的施工进度。 (2)技术部是技术质量管理部门,负责工程日常的技术问题的处理;进行工程设计交底、施工技术交底制及工程质量事故和处理工作,指导项目经理部做好各环节的工序质量验收工作;指导和协调工程测量与工地试验室的工作;负责工程资料的收集、整理、存档。 (3)材料部负责工程材料的采购和管理;各类施工材料、成品、半成品的进场和管理,日常小型机具、工具的管理、各类劳动保护用品的发放。 (6)劳动力需要量计划 劳动力需要量一览表

混凝土硬化地坪施工方案

混凝土硬化地坪施工方案(总 8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

 1、去除泌水且确认水平达到标高 2、硬化剂表面施工 3、涂刷养护剂 五、管理人员及施工人员配备 1、管理人员:

A.本公司委派项目部负责人为现场代表,全权负责本公司在本项目施工技术服务过程中与业主、设计、总包、监理等各方的工作协调,并签发各项有关文件。地面硬化剂分两次撒布在初凝的混凝土土表面;

混凝土道路地面硬化覆盖施工方案

华文工贸主厂区地面硬覆盖 施工技术方案 编制单位: 编制人: 项目经理: 技术负责人: 编制日期:2018 年7 月18 日

目录 第一章编制说明和依据................................... - 1 -第二章工程概况......................................... - 1 -第三章施工进度计划..................................... - 1 -第四章施工平面图布置................................... - 2 -第五章施工部署......................................... - 2 -第六章主要施工方法及技术措施........................... - 3 -第七章主要材料、机械、劳动力需用量计划................. - 15 -第八章雨季施工措施.................................... - 17 -第九章文明施工措施.................................... - 18 -第十章质量目标及质量保证体系.......................... - 20 -第十一章安全目标和安全保证措施......................... - 24 -

华文工贸主厂区地面硬覆盖 施工技术方案 第一章编制说明和依据 1. 本方案为华文工贸主厂区地面硬覆盖施工技术方案,为了确保工期、质量等满足建设单位要求,确保本次施工任务顺利完成,特编制此施工方案。 2. 本项工程以蓝图与现场签证单为结算依据。 3. 业主提供的施工图纸。 4. 验收标准,如下: 4.1 业主提供的工程地质报告 4.2 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 4.3 《水泥混凝土路面施工及验收规范》(GBJ 97-87 ) 4.4 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 4.5 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 ; 4.6 现场的实际情况 第二章工程概况 华文工贸主厂区地面硬覆盖,混凝土硬覆盖1680卅。槽深800mm,回填山皮石500mm,混江砂垫层100mm,混凝土 ( C25) 面层200mm,路边石 300m,雨排水管线90m。 第三章施工进度计划 1. 按招标文件要求,本工程总工期为30日历天。 2. 施工进度计划详见附录施工进度总计划表。 第四章施工平面图布置 1. 根据本工程规模、施工进度计划、高峰期施工人数,结合现场实际,在现场红线用地范围内和少部分红线外布置生产临时设施、生活临时设施、临时道路以及施工和

地面硬化施工方案

目录 地面硬化方案....................................... 错误!未定义书签。 1、依据标准:...................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况:...................................... 错误!未定义书签。 3、施工部署:...................................... 错误!未定义书签。 一、场平土施工.................................... 错误!未定义书签。 二、红泥、水稳层施工.............................. 错误!未定义书签。 1、红泥运输和堆放............................... 错误!未定义书签。 2、水稳层铺设................................... 错误!未定义书签。 三、地面砼施工.................................... 错误!未定义书签。 1.材料及主要机具:.............................. 错误!未定义书签。 2.施工工艺...................................... 错误!未定义书签。 3.施工方法:.................................... 错误!未定义书签。 4、技术措施:................................... 错误!未定义书签。 4、质量保证措施; ................................... 错误!未定义书签。 5、安全保证措施; ................................... 错误!未定义书签。 6、文明施工措施:.................................. 错误!未定义书签。附表:组织机构图

混凝土地台施工方案、耐磨地面施工工艺、混凝土密封固化剂地坪施工工艺

厂房混凝土地台施工方案 1、混凝土地台施工前准备 1.1 基层处理: 1)将结构层表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。 2)用清水将基层冲洗干净,应注意在清洗过程中水的流向是否合适。 3)找标高、弹面层水平线:先对墙体现有的平水线复核,再根据平水线量测出楼面面层的水平线(楼面面层水平线高于楼面结构标高50mm)弹在四周墙面上。 4)洒水湿润:在抹面层之前一天,对基层表面进行洒水湿润,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥。 5)满铺钢丝网:钢丝直径2mm,网格20 mm×20mm,钢丝网搭接长度不得小于20cm,钢丝网片在分仓处自然分离,不用搭接。 6)抹灰饼:根据已弹出的面层水平标高线,横竖拉线,用与细石混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼,横竖间距1.5m,灰饼上标高就是面层标高。在细石混凝土铺设完成过程中要随机将灰饼撤走。 1.2 模板设置: 对地台有水平度或平整度要求时,一定要设置模板,模板设置应平整、坚固;按地台设计标高设置模板(以钢模板为宜),并涂敷模板油,模板宽度以3~6m为宜。同时,建议柱子周围设置菱形模板。应用水平仪随时检测模板标高,对偏差处使用楔形块调整。 1.3 敷设钢筋(防静电区域): 对有钢筋要求的地台,应按设计规范设置钢筋,钢筋下面设置垫块。 2、混凝土地台施工 2.1 混凝土要求: 1)混凝土强度≥C25。 2)水灰比不高于0.5。 3)细石混凝土骨料最大直径为10mm。 4)基层混凝土浇注厚度不得小于5cm。 5)泵送混凝土应控制在12-14cm,并应尽可能小。 6)混凝土不能有离析。 7)混凝土不宜掺加引气剂,若确有必要,引气剂品种及掺量需经认可。

固化地坪施工方案55891

固化地坪施工方案 混凝土封闭硬化剂它是一种无,无味的液体,是高科技锂基化学工程产品,它渗透到混凝土中与游离的石灰及其它离子起反应,致密混凝土,彻底解决混凝土易起尘,不耐磨,油污会渗透,难以清洗,容易风化,会产生裂纹等问题,经过混凝土封闭硬化剂处理的地面,永久不起尘,高耐磨,抗划伤,有丝绸般的光泽且防滑,永久的防水和抗渗,易清洁,免维护,使用寿命与建筑同年限。 (一);施工工艺:原地坪清理-水磨混凝土地面,清洁-涂布混凝土密封固化剂-养护(二);施工步骤: 1;将原有地面清理干净。 2;采用水魔机将地面打磨至结实的基层,将松散,脱层,超灰地面打魔干净。 3;用水冲洗,把泥浆清洗干净。 4;待地面表干后,在清洁好的地坪上,利用喷壶,均匀的将混凝土封闭固化剂喷洒在地坪表面,并用专业工具均匀轻推一次。保证地坪表面湿润15分钟以上。 5;观察地坪表面,凸起的地方或干噪过快的地方,要重新喷洒材料。 6;在清洁好的地坪上,喷洒第二遍硬化材料,并采用机器细磨,加速材料的渗透及反应。 7;清洁地坪表面浮浆 8;养护地坪。 (三)优点: a;在原有的混凝土地坪上施工,施工工期短; b;它是无色无味的渗透型液体,对周围环境无影响,环保; c;大大提高混泥土硬度,超耐磨,越光滑等优点。 (四)产品特点 1,永久密封,防水抗渗 2,永久硬化混凝土,养护混凝土

3,永久防尘,洁净 4,高耐磨,耐冲击,抗划伤,零维护费 5,有丝稠般的光泽,防滑。 (五)工程质量保证书 1,进和施工工艺,施工材料的性能,配合比等做详细技术交底。 2,严格按方案施工,现场质检员应及时掌握施工质量的动态,对异常情况做出快速报应,及时部署,纠正偏差。 3,施工后的地面在过正常的保养期后,具有耐冲击,耐重压得优良机械性能,冲击后不得有脱落现象,耐一定的化学腐蚀,如遇煤油,汽油,PU原料等性能,颜色无变化。 注明(不带色彩的20元/平方)

地面硬化施工方案80755

第一章施工技术方案 一、施工放样 施工放样是路面工程施工的一项重要工作,我们将在现有的基础上尽量调整线形,用水准仪进行测量标高,以确保线形平顺、标高准确。 1、根据现有场地情况现场放样出每次浇捣场地范围的边桩,每15~20m设一桩,每道工序施工前在两侧指示桩上用明显标记标出其边缘的设计高。同时加设平曲线要素点和竖曲线变化点;放样中,把圆曲线作为重点,做到“计算精确无误,放线一丝不苟”,确保放样质量。 2、设置便于观测且牢固的临时水准点和控制桩,沿线的临时水准点每隔200m左右设置1个。施工中经常对其进行复核,做到勤测、勤核、勤纠偏。 二、道路排水系统 1、管道铺设 ⑴管道安装须在管道基础验收合格的基础上进行;施工人员必须熟知各井段管材的直径规格接口做法,配用胶圈的规格尺寸,基础支撑角及干管与支管的连接情况;下管时要将管道一字排开,尽量做到一次到位,以减少槽下滑动,管道安装前,对沟槽进行全面检查,保证支撑牢固可靠槽壁稳定,槽底无杂物,排水沟排水畅通,槽内无积水,基础表面无扰动,并对管道中心线进行复测认定合格,复核高程样板,根据高程样板定出两端管中心线位臵及标高;管道铺设时,管道应顺直,管节须垫稳,管内底坡度不得有倒落水,排管时,基础表面无淤泥杂物,管沟接缝宽度保持均匀,管道内不得有杂物;管道安装后,在回填之前应做管道水压试验,经检验合格后及时回填沟槽。

⑵基础设施完毕并达标后,测量人员应及时放样弹线,确定管井中心位臵,安装时采用机械吊装,人工配合,原则上按由低到高的逆流方向进行管道安装,技术人员及时进行校正调整,确保坡度、标高、接缝等各项检查指标、实测指标满足设计和规范要求。 ⑶管均采用工厂生产的成品管,管材安装前,先对管口、直径等进行检查,必要时逐个检测。 ⑷管节铺设采用吊车挖掘机下放管节,如吊车挖掘机不能将管直接放到位臵,采用人工配合就位,人工调直,做到方向标高顺直、准确,尽量做到一次就位,减少在槽下移动管子,扰动垫层基础,杜绝在砂石上直接拖运管材。 ⑸管道安装,将插口顺水流方向,承口逆水流方向,由低向高处依次安装。将管子臵于管沟边上,彻底清除承插口部位的泥土后,在管沟内的承插口连接处挖一工作坑,将管子下在管沟内,固定第一节管子并在端部留出非回填段(非回填段长以满足下节管子承插操作和检查为宜),将下一节管子下在管沟内,两节管子间留出30cm空间便于操作和检查。管道安装时保持两管同心插入,接口采用橡胶圈接口,胶圈的物理性能、外观质量满足设计要求,使用前做好检验,接口做到密封牢固。安装时橡胶圈可采用肥皂水或聚氨脂润滑剂润滑,将密封胶圈套住插口密封槽下部,合力向上提,使其全部落入密封槽内,并检查密封圈的落入情况,在上一节管子未固定之前,禁止下节管道的施工。 ⑹接口完成后,必须检查密封圈的位臵,用一根长为30cm,宽能刚进入接口缝隙的钢板尺,顺接口环向滑动,检查密封圈是否在相同深度,橡胶圈是否均位于插口小台内,与承口贴紧,平顺无扭曲,若发现问题,拆开接口重新连接。接口外力解除后应无回弹,如有回弹采

固化地坪施工方案

固化地坪施工方案 编制: 审核: 批准: 2016.5

固化地坪施工方案 1.工程概况 1.概况 (1)工程名称: (2)工程地址: (3)建设单位: (4)固化地坪做法:混凝土密封固化剂(0.3-0.4/M2) (6)防水质量验收标准:合格 2.编制依据 (1)我国现行的施工质量验收规范、强制性标准及技术规范和规程。 (2)我国现行的有关材料和机具设备的规范标准、施工操作技术规程。 (3)我国现行的有关安全生产、文明施工的规范标准和规定。 (4)国家及地方政府的有关建筑法律、法规、条文。 (5)企业技术标准和管理体系文件。 3. 根据施工现场实际情况,依据国家有关规范、规定进行设计安排,特编制此《固化地坪施工方案》,方案包括施工准备、施工技术、质量保证措施等。

2. 施工准备 2.1固化地坪作业队伍选择在杭州地坪施工有良好业绩的公司专业施工。 2.2劳动力安排 (1)施工队配备数量充足、技术强、经验丰富的管理人员和技术工人。 施工队计划最高峰进入现场12人,管理人员2人,施工人员10人,根据施工进度要求人员随时增减,确保工程进度。 (2)施工现场所有施工人员都进行上岗前技术交底。 (3)加强施工前的培训教育。 2.3施工进度控制计划 (1)在施工过程中,施工队将统一协调,精心部署,并根据进度计划、现场施工条件组织好材料、劳动力进场,充分利用平面、空间和时间组织交叉作业,做均衡施工,确保工期的实现。 (2)合理安排施工工艺,解决施工过程中的主要矛盾。 (7)加强与业主及时解决施工中存在的问题,为施工创造一个良好宽松的施工环境,确保施工生产的顺利进行。

地面硬化工程施工方案

地面硬化方案 1、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002 《内蒙古建筑工程施工安全操作规程》 《公路路基施工规范》 JTG F10-2006 《厂区道路设计规范》 GBJ22-87》 2、工程概况: 内蒙古鄂尔多斯乌审旗清洁能源化工项目一期地160万吨/年绿色喷吹料地面硬化,共有五个区域组成,分别为备煤区域、出焦区域、炉区、塔区、罐区. 工程主要实物量 3、施工部署: 地面施工主要机械

挖掘机 本工程计划投入挖掘机1台,计容1.2 m3,其生产效率: P=(9×1200/t)×[(qK c/K S)/K B](m3/台班) 式中:t—挖掘机每次作业循环延续时间,取30s; q—挖掘机计容量,取1.2m3; Kc—斗的充盈系数,取0.9; KS—沙的最初可松性系数,取1.3; KB—工作时间利用系数,取0.8。 则:P=(9×1200/30)×[(1.2×0.9/0.8)/1.3]=370m3/台班 即:挖掘机生产效率为P=370m3/台班,挖方量共计约100000立方米,约需60个工作台班可完成全部挖方工作量。 自卸汽车 拟用东风自卸汽车运渣,每辆汽车可装岩石10m3,运距为1km。 汽车每工作循环延续时间为: T=t1+t2+t3+t4+t5 式中:t1—装车时间,取1min; t2—重车运行时间,取8min; t3—卸车时间,取1min; t4—空车运行时间,取5min; t5—等待时间,取1 min。 则:T=28min 验算载重汽车数量:N=T/(ta+tb) 式中:ta—运输车辆装满一车的时间,取2min;

地坪硬化现场施工方法

地下室地坪硬化工程 施 工 方 案 编制单位: 编制:审核: 无尘处理施工方案 一、造成混凝土表面起砂的主要原因 1.水泥品种不当和水泥用量少:应选择大品牌的优质普通硅酸盐水泥,适当增加水泥用量,同时必 须严格控制水灰比,加强养护。 2.水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。 3.砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的 早期水化及混凝土的凝结。 4.施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低。 5.养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分 水化,导致强度较低。 6.其它原因:压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝土 表面受冻等。 二、地面起砂解决方案 NDS-302混凝土密封固化剂是一种有着独特配方的水性无机复合液体材料,它能有效渗透混凝土表层2-8mm,与混凝土中的游离盐份发生一系列复杂的化学反应,形成一种三维网状的致密整体,从而大幅度提高混凝土地面的耐磨性,达到永不起砂、不起灰的效果,能够提高混凝土地面强度30%~40%, 并且持久有效。 三、适用范围

混凝土密封固化剂的适用范围(混凝土地面的强度设计要求C25以上,不得低于C20):需 要清洁的环境,对空气中的含尘量有一定要求,但又不适合做表面涂层材料的区域。适用于任何 室内外需要坚硬、高度耐磨、抗渗性要求高的平面新旧混凝土表面,如工厂、购物中心、仓库、停车场、服务站、飞机库、货运配送中心、公路等区域。 四、施工工艺 施工工艺:清理基面→粗磨→细磨→喷洒混凝土密封固化剂(基面进行二次渗透)→清洗基面→ 初步抛光→全面抛光 五、具体操作方法 1、清理基面:使用专业金刚打磨机清洗地面,露出混凝土清洁新鲜的表面。(目的:清除原有地 面垃圾、灰尘、浮浆,打开原有地面表面更多的毛细孔,以利混凝土密封固化剂更多、更好地 渗入地面); 2、用专业打磨机配100、300目环氧树脂磨碟进行全面打磨(可以用清水进行湿润处理后打磨或直 接带水水磨),将水泥毛细孔充分显露。 3、喷洒混凝土密封固化剂:均匀喷洒于打磨处理后并清理干净的干燥地面(每平方用量:0.4KG), 约2-4小时后,或当表面变粘稠时用清水清洗整体基面,将明水全部清除,自然干燥12小时以上。(目的:为了混凝土密封固化剂更充分地渗入地面,进行更充分地反应,产生更多的硬 质性物质) 4、二次固化地面:500目环氧树脂磨碟进行全面打磨,第二次喷洒于打磨处理后并清理干净的干 燥地面(每平方米用量0.2KG)。(备注:6个月后,随着时间的推移,处理过的混凝土地面经使用后会逐步提 高基面的光泽) 七、混凝土密封固化剂的优点 1、硬化耐磨 与混凝土中的物质发生化学反应,形成硬性物质,堵塞混凝土中的结构孔隙,大大提高混凝土表层的硬化耐磨程度,形成长久坚硬的、类似大理石般的保护层。

相关文档
相关文档 最新文档