1.编制依据

1.1工程测量规范及条文说明(GB50026-2007)

1.2测绘局提供的工程测量成果报告书

1.3西彭城西家园公租房建设项目施工图纸

2.工程概况

工程名称:重庆西彭城西家园公租房工程

工程地点:九龙坡区西彭镇

建设单位:重庆城投公租房建设有限公司

设计单位:重庆市设计院

监理单位:重庆联盛项目管理有限责任公司

建筑总面积约为 75万㎡,建筑结构使用年限为50年。共有建筑45栋,其中高层29栋,商业建筑6栋,附属建筑3栋及3个地下车库。

3.施工准备

3.1场地准备

本工程现场地势不是很平担,定位测量施工前先进行场地平整、清除障碍物后并可进行施工定位放线工作。

3.2测量仪器准备

根据本工程的规模、质量要求、施工进度确定所用的测量仪器,所有测量器具必须经专业法定检测部门检验合格后方可使用。使用时应严格遵照工程测量规范及条文说明(GB50026-2007)要求操作、保管及维护。

测量仪器配备一览表

3.3 技术准备

3.3.1施测组织

1)本项目部派专业测量人员成立测量小组,根据市勘测院提供的工程测量成果测定的坐标点和高程控制点进行施测,并按规定程序检查验收,对施测组全体人员进行详细的图纸交底及方案交底,明确分工,所有施测的工作进度逐日安排,由组长根据项目的总体进度计划进行安排。

2)测量人员及组成:

测量负责人: 1名。测量员: 8名。

3.3.2 技术要求

1)所有参加施工测量人员、验线人员必须具备建筑行业相关知识且有丰富的测量经验,施工放线人员要固定,不能随便更换,如有特殊需要必须由项

目总工同意后负责调换,以确保工程正常施工。

2)测量人员必须熟悉图纸,了解设计意图,学习测量规范,充分掌握轴线、尺寸、标高和现场条件,对各设计图纸的有关尺寸及测设数据应仔细校对,必要时将图纸上主要尺寸摘抄于施测记录本上,以便随时查找使用。

3)测量人员测量前必须到现场踏勘,全面了解现场情况,复核测量控制点及水准点,保证测设工作的正常进行,提前编制施工测量方案。

4)测量人员必须按照施工进度计划要求,施测方案,测设方法,测设数据计算和绘制测设草图,以此来保证工程各部位按图施工。

3.3.3施测原则

1)认真学习执行建筑规范,明确一切为工程服务,按图施工,质量第一的宗旨。

2)遵守“先整体后局部”的工作程序,先确定“平面控制网”,后以控制网为依据,进行各细部轴线的定位放线。

3)必须严格审核测量原始依据的正确性,坚持“现场测量放线”与“内业测量计算”工作步步校核的工作方法。

4)测法要科学、简捷,仪器选用要恰当,使用要精心,在满足工程需要的前提下,力争做到省工、省时、省费用。

5)定位工作必须执行自检、互检合格后再报检的工作制度。

6)紧密配合施工,发扬团结协作、认真负责的工作作风。

4.主要施工测量方法

4.1测量控制方法

4.1.1轴线控制方法

基础部位主要采用“坐标点位法”,主体结构主要为“内控点传递法”。

4.1.2高程传递方法

基础部位主要采取“基准点法”,主体结构为“钢尺垂直传递法”。

4.1.3轴线及高程点放样程序

1)基础工程

4.2基础测量放线

4.2.1轴线投测

1)土方开挖:本工程基础为挖孔桩和独立基础, 孔桩开挖之前,用全站仪从定位桩引测到各桩中心,以半径加护臂厚度的半径画出半圆,在半圆外砌筑井圈呈封闭型椭圆。孔桩开挖1M后,用水准仪从现场临时水准点向桩下引测标高,在桩护壁上做标记,作为桩下施工的临时水准点。人工挖孔桩混凝土浇完后,以控制线来放线确定墙柱插筋位置,并引测标高控制混凝土的高度。

2)独立基础开挖之前,用同样的方法定出基础十字线,待垫层混凝土浇筑后,根据轴线控制网将轴线投测到垫层面上,在垫层上弹出十字控制墨线,并进行校测后,再进行扎底板筋等后序工作。

3)基础施工轴线控制,直接采用基坑外控制桩两点通视直线投测法,向基础平台投测轴线,为防止轴线上墙、柱钢筋、模板影响测量观测,故采取轴线偏离80~100cm设定施工观测控制线。再按施工观测控制线引放其它细部施工控制线,且每次施工观测控制线的放样必须独立施测两次,经校核无误后方可使用。

4)基础部分电梯井,根据其与主控线关系确定其长短边方向的中心线对称放样,以便复核。

5)基础施工完毕后,将施工观测控制线弹设到基础面上,在控制线交点上设钢板标志。

4.2.2标高控制

1)高程控制点的联测:在向基坑内引测标高时,首先联测高程控制网点,以判断场区内水准点是否被碰动,经联测确认无误后,方可向基坑内引测所需

的标高。

2)标高的施测:为保证竖向控制的精度要求,对每层所需的标高基准点,必须正确测设,在同一平面层上所引测的高程点,不得少于三个。并作相互校核,校核后三点的偏差不得超过3mm,取平均值作为该平面施工中标高的基准点,基准点应标在井筒立面位置上,所标部位应为一个竖平面,在该竖平面上测设定施工用基准标高点,用红色三角作标志,并标明绝对高程和相对标高,便于施工中使用。

3)根据水准点控制基础混凝土顶面标高,墙、柱模板支好检查无误后,用水准仪在模板上定出墙、柱标高线。柝模后,抄测结构1米线控制顶板高度,在此基础上,用钢尺作为传递标高的工具。

4.3主体结构测量放线

4.3.1楼层主控轴线传递控制

1)在首层平面复测校核楼层施工主控轴线,并按照施工流水段划分要求细分二级控制点。在首层平面施工时留置二级控制线交叉内控点,预埋钢板(200×200×8mm),在内控线的钢板交点上用手提电钻打φ1mm小坑并点上红漆作为向上传递轴线的内控点。并砌筑砖围栏加盖保护。以后所有上层结构板均在同一位置预留150×150mm的洞口(1:2.5水泥砂浆将洞口边找坡20mm高),作为依次向上传递轴线的窗口,照准点投测到作业层后,校核距离,用钢尺丈量,校核垂直度,以一排三个点是否在同一条直线上,其精度误差不超过2mm。

2) 激光控制线投测方法:在首层控制点上架设激光经纬仪,调置仪器对中整平后启动电源,使激光经纬仪发射出可见的红色光束,投射到上层预留孔