工程概况

地下室6层,基坑挖深达19m,地下室底板下设抗浮锚杆群48组共817根,集水井9口。根据地面水位观测孔的观测情况,基坑周边地下水位仅为地面下 1.5~2.0m,采用截水帷幕和坑底抽水等措施虽能有效控制地下水位,但集水井等处的水压仍较高,施工较困难,技术要求也较高。

防水材料选择

根据基坑开挖情况,基坑底已达中风化岩层。为减小地下室底板与基岩的约束及约束力对防水层的影响,地下室底板的防水采用两层卷材,使其彼此间有一个滑动的空间。同时,考虑抗拔锚杆群、集水井处等复杂部位施工困难和垂直面容易出现空鼓等不利因素,抗拔锚杆群、集水井及地下室外墙采用喷涂速凝橡胶沥青涂料防水。

该产品具有良好的弹性和胶质感,抗拉力大,延伸率高,不变形,不流淌,不龟裂,抗老化期长,抗紫外线性能强。无搭接缝,形成高弹性、无接缝的橡胶坚韧防水层,具有强度高、粘结力强、抗腐蚀性能好、寿命长、带潮施工等特点。

2. 施工准备

(1)地下室防水施工前,须将地下水位降至防水层以下300mm,严禁带水、带泥施工。

(2)基面须找平抹光,角部抹成R=100mm的圆角,基层须坚固、平整、干净、不起砂、不起皮、干燥。测试垫层含水率小于9%时方可施工。现场含水率可通过将1平方米卷材平坦干铺在找平层上,静置3~4h后揭开,找平层被覆盖部位无水印方可铺设卷材防水层。911聚氨酯防水基面必须找平抹光,坚实平整、洁净,表干后方可施工。

3. 地下室集水井堵漏

本工程底板设集水井9口,深度为0.6~3.1m,面积为19~60平方米。由于整个基坑地下水位只能降到坑底,造成集水井井底水压较高,地下涌水严重,集水井垫层多次被破坏,防水工作无法进行。为此在集水井中间挖低500mm,并用3mm厚钢板焊成一400mm×400mm的钢筒做成一个微型集水井,将各渗漏点引流至微型集水井后排除,并根据现场出现的各种渗漏情况,采取以下措施封堵,以确保防水工作的顺利进行。

3.1 面微渗漏封堵方法

采用“后掺法”配制有机硅防水砂浆,先在基层上抹一层2mm厚素水泥膏结合层,初凝后抹20~30mm厚有机硅防水砂浆,分底、面两层抹法,每层10~15mm厚,以杜绝漏水部位的转移,保证压力化学灌浆的堵漏效果。

3.2 线渗漏封堵方法

沿渗漏部位剔成深40mm、宽20mm的八字形边坡沟槽,用聚合物速凝水泥(或“止水宝”)每隔30~40mm预埋一个灌浆嘴,然后用橡胶管将水引至集水井,待聚合物速凝水泥(“止水宝”)达到要求强度后进行化学灌浆处理。将调配好的非固化化学浆液,经灌浆机灌入预埋嘴,灌浆压力0.3~0.6MPa.

3.3 点渗漏封堵方法

将涌水较小的渗漏点部位剔成深40mm、直径30mm的凹槽,与处理线渗漏方法一样采用化学灌浆进行处理。对涌水量大且分散的涌水点则采用“止水宝”堵漏,将其(粉状)调成泥团,压填在凿出刷净的涌水点位,保持压力1min即可。

对各渗漏部位进行堵漏处理后,便可对集水井进行喷涂速凝橡胶沥青涂料防水施工。先将防水层涂到微型集水井的钢板上250mm,再在整个集水井浇筑200mm厚的C40素混凝土,并用“止水宝”封堵微型集水井,再涂整体喷涂速凝橡胶防水层4mm厚。

4. 施工程序

4.31涂料施工程序

检查、清理基层->节点密封处理->喷涂防水涂料->检查、清理、维护->做保护层。

5. 涂料施工要点

应注意节点的清理和密封处理的搭接宽度。将喷涂速凝橡胶沥青涂料均匀喷涂在基层表面,上一道涂层基本干燥后即可进行下一道涂刷施工。

6 .地下抗浮锚杆处的防水处理

地下室底板抗浮锚杆采用直径40mml螺纹钢,底板锚固段长900mm.施工前对各根锚杆进行清理检查,发现渗漏应沿锚杆周围剔槽,用“止水宝”堵漏。若无渗漏则对锚杆本身进行除锈,然后在距垫层面200mm处安装一道膨胀止水环,以达到止水的目的。聚氨酯防水涂料涂至止水环处,在垫层面上与卷材搭接500mm宽。

7. 主要技术措施

(1)地下室外墙防水采用“外防外贴(涂)法”,即直接将立面卷材铺贴或涂料刷在防水结构上。

(2)工程桩部位柔性防水层应铺至桩周边,并用密封材料封严。桩头面抹20mm厚聚合物水泥砂浆,超出桩身边缘50mm宽,以覆盖柔性防水层。聚合物水泥砂浆强度等级不应低于工程桩桩芯的强度等级。

(3)本工程地下室外墙设300mm宽后浇带4道,其防水采用三层喷涂速凝橡胶沥青涂料防水层夹二层玻璃纤维布作法,并与外墙防水层搭接500mm.

(4)柔性防水层完成后,须及时做保护层。具体作法是在卷材防水上浇筑40mm厚素混凝土,外墙喷涂速凝橡胶沥青涂料上刮20mm厚水泥砂浆。注意避免在已完成的防水面上凿洞。

地下室灌浆堵漏施工方案

地下室灌浆堵漏施工方案 一、工程概况 经现场察看,该工程地下室为两层,水位较深,有一定的压力,且面积比较大,地下室周圈混凝土土墙比较长,由于地基的沉降等原因,混凝土容易出现沉降裂缝,目前该工程混凝土外墙出现了上下一条条裂缝,由于外墙回填土已填好,泥土内含有大量的水,在水的压力下外墙裂缝一直在渗水,有的钢筋头也在渗漏,针对此情况,无论渗水部位呈网状、窝状、线状、或点状,视具体情况对待。 普通注浆堵漏采用针头约8---~10公分长度,无法伸及内部,注浆液达到混凝土内部有一定的局限性,注浆液选用水溶性堵漏剂,只能达到一定的程度,现施工技术材料选择进一步升级提高,能够达到更好的防水效果。 博隆防水根据渗漏情况,部分混凝土施工面,需选用15公分长度深度达到混凝土内部,堵漏剂选用台湾水溶性堵漏剂,膨胀止水效果性能显著成倍提高,表面涂刷柔性防水层三遍,彻底达到堵防结合的效果,我公司特制定综合性一次根治防水堵漏施工方案。以下就施工原理,材料特性及施工步骤进行且具体阐述。 二、施工原理及材料特性 止漏处理 止漏原理:高压注射补修工法系在一定时间内将修补材料以高压泵加压20Mpa~40Mpa 的方式注入构件内。修补材料在高压作用下能渗透至细微裂缝,从而达到真正止水堵漏的目的。 高压注浆机(BL-512机器): 以高扭力低转速电钻(560W)即可驱动,并达到6000psi之注射压力,有利于将堵漏剂在短时间内注入构造物内或裂缝内,以注射材料之不同而有不同之成效。 加长型高压止水注射针头(15-20公分长度): 钻孔后快速扭紧注射针头,并将其牢固与孔内,并有注射针头与注浆极其高压管相联接。当堵漏剂注入孔内室有逆止阀装置,以防水高压罐后的堵漏剂在逆流。 博隆油溶性聚氨酯堵漏: 是一种进口先进的堵漏材料,与水作用后迅速膨胀,堵住进水口,与孔壁的粘着里佳,干缩量小,可将细微的孔隙充分填塞,达到止水的目的。 主要技术性能: 外观:淡黄至褐色透明液体密度(g/cm):1.05~1.15 黏度(pa.s,20 c):0.2~1.5 凝固时间:3~20min 膨胀剂:6~25倍抗渗强度:(mpa)>0.8 无收缩堵漏速凝双块水泥:是一种快速凝固的高强度堵漏水泥(三分钟凝固),是普通水泥强度的8倍,能有效加固基础,堵漏止水的效果。 三、混凝土裂缝止漏处理施工步骤 1、认真查找渗水根源及上下混凝土裂缝走向,并处理干净表面。 2、用冲击钻钻孔,于施工缝最低处向左或右5cm~10cm处倾斜300~450的角度钻孔,孔深约为结构体厚度的一半(约25cm深),循序由低处往高处钻孔,孔距为15cm为宜。渗漏点裂缝钻孔应延长30-50cm,防止施工过后裂缝渗水部位延伸,在施工过程中如发现网状或窝状混凝土不密实处,首先用速凝堵漏水泥密封加固,防止渗漏。 3、安置注浆针头:在钻好的孔中安装高压注浆针头,将其上螺帽锁紧。 4、注浆堵漏剂:用高压注浆机将水溶性堵漏剂经针头注入深度混凝土裂缝内。 5、待堵漏剂注浆完毕后,经观察有无渗漏点或延长部分并注浆彻底堵漏,排除隐患。

地下室空调机房防水堵漏方案 -

A、B组团地下室空调机房防水堵漏措施 A、B组团地下室空调机房沿墙根地面出现不同程度潮湿、渗水等现象。 其主要渗漏原因是地下室底板回填土内含水渗入低跨空调机房室内地面,A、B组团空调机房墙根部位渗漏现象采取以疏为主要措施、堵辅助相结合两种方式。 A组团墙根部位渗漏主要采取沿墙四周在地面上开凿宽(100mm-150mm)深(50-150mm )沟槽,墙根潮湿结晶水、浸水经沟槽流入入空调机房集水坑。B组团空调机房墙根部位渗漏主要采取沿墙四周在地面上开凿宽(100mm-150mm)深(50-150mm )沟槽,墙根潮湿结晶水、浸水经沟槽流入空调机房集水坑,另B组团空调机房西面墙体紧邻B组团2#坡道,2#坡道雨水、室内坡道回填土内积水通过墙体渗入机房内,同时也需要在坡道两侧墙体增加100 R防水砂浆倒角。 地面开槽施工流程: 查明漏点定位弹线切割钻出沟底调坡找平沟内侧带线抹灰垃圾清理 对于有明显流水部位在根部采取注浆堵漏措施,对于无明显渗漏部位采取堵漏王、JS防水材料、渗漏结晶等防水措施。 注浆堵漏施工流程: 材料准备基层处理检查漏点布注浆嘴封闭注浆封孔涂抹堵漏灵涂刷渗透结晶防水涂料基层恢复 1、材料及机械准备甲苯二异氰酸酯(TDI)和水溶性聚醚进行聚合反应而成的高。 主要施工材料:甲苯二异氰酸酯(TDI)和水溶性聚醚、注浆嘴、堵漏王、水不漏、JS复合防水涂料、渗透结晶防水材料清洗剂及其它辅助材料。

主要机械准备:门式架、木梯、灌浆机、电钻、铁锤、钳子、毛刷、铁桶、笤帚、铲刀、胶手套、剪子、预埋管等。 2、基层清理 剔凿渗漏部位表层,铲除水泥砂浆,直至露出地下室混凝土基层,把混凝土基层凿毛,用清水冲洗干净,以便于封闭和观察水源。 注浆堵漏 把混凝土基层清理干净,检查看明显渗漏的地方,做上标记。 在明显渗漏的也洞处用风钻打孔,直径6.3毫米,以注浆管外径为准。用清水清洗干净。 3、布嘴,注浆嘴要布置在水源处。注浆嘴距离应根据裂缝大小、结构形状而定。若裂纵横交错,在交叉处应设置灌浆嘴。整个施工现场布嘴6个,平均每两个之间间隔30mm,上下各一根,各管均装阀门,以便排水和注浆。 4、封闭,布嘴后,在明显渗水裂缝处和注浆管根处用速凝水泥砂浆进行封闭,要求抹平赶光。 5、压水试验,封闭后,等水泥砂浆有足够强度后,用水进行试验,观察封闭有没有漏水的现象,如没有就可以进行下道工序了。 7、注浆,按配方配制浆液(注意配好后避免与水接触)。用与压水试验相同的方法灌入裂缝,控制压力一般于地下水压力0.3-0.8Mpa,注浆时应从底部开始,当侧面管出浆注浆2-3秒后即关闭出浆阀门和注浆阀门,接着依次由底部到侧面,再由侧面到顶部,依次渐进。注浆时采用后压泵,单液注浆。如过渗漏水部位渗水量不大,应采用双泵注浆,一泵注水,一泵注浆,二泵通过三通接头汇集至一根注浆后进入裂缝。由于浆液进入裂缝,只能在有水的情况下才能产生反应固结阴止渗水流出。如果只用单泵注浆,在渗水量很小的情况下,浆液无法在短时间内与大量水进行化学反应生成固结体,所以施工时一定要采用双泵注浆。 8、封孔,待浆液完全固结后,观察没有渗漏水的现象后将注浆部位用防水砂封平。

高铁隧道防水堵漏施工方案

高铁隧道防水堵漏整治施工方案 一、工程概况 隧道工程出现渗漏水现象,主要表现为二衬及抑拱负压力渗漏水。根据现场勘查,为自然因素及施工操作因素而形成的渗漏,以施工缝和线形、麻面、孔眼、蜂窝等渗漏为主。这种病害一定程度上影响了铁路的运行,故须及时给予整治,为彻底解决这一渗漏隐患,我公司根据现场情况结合多年专业施工实践经验,决定采用双堵抗渗法来处理渗漏水这一有效措施彻底解决这一难题,现特备以下方案供初选,谨请贵单位领导及专家审定。(所谓双堵抗渗法:对于结构蜂窝等混凝土松散的地方采用开槽手动注浆施工,对于线缝型渗漏采用电动不开槽注浆施工。) 二、材料选择 在整治时,首先要考虑到堵漏防水材料对混凝土原有的结构是否有负面影响,以及对环境保护等要求,我单位决定采用对原有结构没有负作用,符合相关要求的以下几种化学材料。 A、开槽堵漏材料选择 1、acrYlamide材料 该材料是一种白色晶体化学物质,在引发剂作用下极易

进行连续聚合反应,形成具有弹性不溶于水的高分子硬性凝胶体,将漏水缝灌压填满阻止水的通行。 2、亚甲基双材料: 该材料是一种白色粉末状交联剂,跟AM材料结合后形成凝胶体,它是一种良好的吸水剂和保水剂在建筑灌浆作业中用作堵水剂。 3、过硫酸铵材料: 该材料是一种白色晶体状材料,与主剂等其他材料结合起到引发和氧化作用,同时可以控制凝胶体形成速度。 4、三乙醇胺材料: 该材料是一种无色至微黄色粘稠澄清液体,与主剂等其他材料结合起到促进和还原作用,使其形成的凝胶体有一定的粘性。 5、SC-FB-299防水抗渗剂 该材料是一种高效建筑防水涂料,是当今所有防水材料的更新产品,适用于混凝土的防水抗渗、堵漏、密实等,提高混凝土的自身防水和抗渗性能,是铁路、公路隧道的首选材料。 6、acrYlamide组合浆液的组成与配制

地下室防水堵漏施工方案

地下室防水堵漏工程 编制: 审核: 河南防腐企业集团有限公司二00八年四月二日

一、工程施工概况 本工程为治渗堵漏工程,经我公司技术人员考察,情况如下:原地下室立墙伸缩引起渗漏。 结合现场情况,我方将采取重点堵漏和大面防水结合的方案进行堵漏。具体方案如下: 1、重点堵漏,找出渗漏严重的孔洞或裂缝,采用化学注浆技 术,重点止着明水; 2、采用“堵漏灵”大面防水处理防治混凝土毛细孔的渗水。 二、施工准备: (1)技术准备 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要部位,要事先编制具体施工方案,经过建设单位及监理部门审定的方可实施。 事先准备本工程的各项检查资料,用于工程开工后填写备用,确保资料真实及时归档。 该项目工程人员安排如下: 1.1注浆堵漏材料 水溶性聚氨脂,本材料是由甲苯二异氰酸酯(TDI)和水溶性聚

醚进行聚合反应而成的高分子化合物。该材料是单组份注浆材料,与水具有良好的混溶性,浆液遇水后会自行分散、乳化,浆液中游离的异氰酸根(-NCO)会与水进行聚合反应,聚合后的固结体具有良好的延伸性、弹性和抗渗性,在水中永久保持原形,并具有耐低温性,浆液遇水后发泡膨胀,发泡体积可增大2倍(膨胀率可通过配方进行调整),从而堵塞水道,达到止水的作用。 水溶性聚氨酯是国际上公认的新型优质防水材料,在国内地下堵漏止水工程中被广泛材料,收以良好的效果。 主要性能指标 1.2堵漏灵适用于重点堵漏 (2)设备机械配备 对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具。 计划投入的主要施工机具(工具)设备表

地下室堵漏专项施工方案

地下室堵漏专项施工方案 一、工程概况 工程名称:舟山临城LKE-5-1地块一期工程 业主:舟山新湖保亿置业有限公司 设计单位:舟山市景森建筑设计有限公司 监理单位:浙江文华建设项目管理有限公司 施工单位:浙江众立建筑工程有限公司 工程建设地点:位于舟山市临城新区,南临翁山路、北临新城大道、东至景岛路、西临港岛路。 工程规模及结构类型:属于钢筋混凝土框架-剪力墙结构;一幢2层、两幢13层、七幢18层。 总建筑面积:地上64317平方米;地下31410平方米,共10幢。 二、地下基础底板、外墙板、顶板渗漏原因分析 1、渗漏基本情况: 地下基础底板渗漏点较少,集中在底板与立面墙柱交接部位,以及混凝土后浇带部位。混凝土渗漏处有的是片状,有的是无规则曲线状,部分地方形成明水流出,大部分地方属高压慢渗,渗漏处多有裂缝,缝宽一般在0.2mm~1mm左右。由于渗漏致使找平层和上面的后续工序无法继续进行,所以必须进行堵漏防水施工。 2、渗漏原因分析

①地下室底板混凝土浇注,混凝土内部水化热大,内外温差较大,形成温差裂缝; ②混凝土后浇带与原浇注混凝土结合不好,结合处容易产生裂缝; ③基础正常沉降、变形形成部分裂缝。 附:地下室渗漏照片。 渗漏局部照片渗漏局部照片 三、防水堵漏方案的设计与优选: 根据现场调查结果,渗漏情况较复杂,属高压慢渗。一般传统表面堵漏的方法难以取得成效。解决基础底板渗漏问题需要全面分析,认真对待,堵防排结合,综合治理才能成功。首先是堵漏,先将大量裂缝和漏水点用高压化学灌浆方法堵住,再用数种防水材料进行复合防潮防渗,墙根设置排水沟,使整个基础达到完全止水无渗漏的目的。 1、堵漏 混凝土建筑物裂缝是导致混凝土建筑物损坏的主要原因之一,这些裂缝引起的渗漏水解决起来很困难。一般传统的堵漏方法是将裂缝或渗水处凿开进行表面堵漏,结果是堵住这里那里又开始渗漏,因为裂缝在混凝土内部是无规则的,水可以在裂缝中自由串动,从相对薄

基础渗水处理方案

施工组织设计(施工方案)报审表工程名称:广西藤县中医院新院区住院楼编号: 注:1、本表由承包单位填报,一式三份,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 2、本表应在承包方内部审核签认完善后予以报送。 3、必要时可增设业主意见栏。

中医院新院区住院楼 防 水 堵 漏 ︵ 渗 ︶ 专 项 方 案 编制单位: 广西恒辉建设集团有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:

目录 一、工程概况 二、方案编制依据 三、基础渗漏治理方案 四、主要防水堵漏材料性能介绍 五、主要防水堵漏设备 六、防水堵漏材料参考用量 七、施工组织及人员配备 八、安全措施 九、堵漏工程质量标准 十、防水堵漏施工注意事项

基础防水堵(渗)专项施工方案 一、工程概况 藤县中医院新院区拟建藤县滕州镇杉木冲开发区,北流河西岸,距县城中心2公里,紧邻旧区。本栋住院楼地上12层,带一层地下室,主体结构为框架剪力墙结构,楼、屋盖整体现浇。建筑物高度(室外地面至主要屋面板的板顶)为49、050米,属A类高层建筑。基础采用独立基础及混凝土筏板基础。高程控制点,±0、000相当于绝对高程 60、95米。基坑开挖尺寸:长95、00米,宽35米,深5、00米,因未做降水处理导致产生大量渗水使下一步施工无法进行因此必须尽快采取快速有效的防水堵渗措施使地下室基础达到滴水不漏的施工要求以满足下一步施工与使用的要求。 二、方案编制依据 1、国家标准GBJ108-87《地下工程防水技术规范》 2、国家标准GBJ208-83《地下工程防水施工及验收规范》 3、防水堵漏工程费用计算 4、《防水工程图集》 5、现行全国防水工程定额汇编 6、中国工程建设标准化协会标准CECS117:2000《贮液物构筑物变形缝设计规程》 7、国家建材行业标准JC483-92《聚硫密封膏》 8、甲方有关技术质量及施工要求 三、基础渗漏治理方案 基础渗漏治理方法 1、堵漏法用无机堵漏材料直接堵塞。遇到孔洞较小或孔洞较大但水压不大的慢渗漏 水情况时可采用无机防水堵漏材料直接堵塞。 操作程序为根据渗漏水情况查出漏水点以渗漏点为圆心凿洞(直径为1~3cm深 为2~5cm)孔洞壁尽量与基面垂直并用清水冲洗干净用堵漏材料捻成与孔洞形状相近 的锥团形待其开始凝固时迅速压入洞内并向孔洞壁四周挤压密实使堵漏材料与孔洞 壁紧密结合堵漏完毕经检查无渗水现象时即可用聚合物水泥砂浆抹压至与板或墙面平齐。 2、下管法适用于孔洞水压较大的急流或涌水的渗漏水处理。具体作法为清除漏水

地下室注浆堵漏施工方案

地下室注浆堵漏施工方案

一、工程概况 工程建设概况:本工程地下室分为A、B两部分,A部分地下部分为三层,基础深约10m,B部分地下部分为两层,基础深约6m。A部分地下底板防水层甩茬遭破坏,未能与B部分连接。两部分之间留设一道宽约50mm的沉降缝、A部分地下外墙结构施工缝未能采取有效防水措施。加之建筑物沉降和结构变形自身产生细小裂缝,造成渗漏。经我公司技术人员实地考察,拟采用以下治理方案。 一、基层清理后,采用化学注浆技术填充混凝土内部空腔和结构墙体 裂缝,止住明水进入。 二、然后用渗透结晶型防水涂料“TECMARY”做大面积刚性防水层。 二、技术准备 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。 事先准备本工程的各项检查资料,确保资料真实,及时归档。 该项目工程人员安排如下: 序 号 工种人数工作内容 1 技术人员 3 编制方案、制定措施、整理资料、技术交底 2 采购人员 2 材料供应及时通知检验 3 主要施工人员 5 清除层面杂质,注浆、配制涂料、涂刷涂料、表层处理、养护 4 机械设备 1 维修机械小工具等 5 零星 3 零星工程 6 后勤人员 2 现场保卫 三、材料、工具准备 1.主要材料选择

凝土密实度,达到彻底防水的目的。 优点: ①可渗入墙体表层,充满并封堵所有细小毛孔,形成独有保护层。 ②迎水面、背水面都可使用。可在潮湿面施工,操作简便,日后无需养护费用。 ③可在粗糙不平表面施工,无需找平层、节约工序和成本。 ④表面坚实,无需保护层,用于地下室外墙可直接回填土。 ⑤可自行修复、桥接细小裂缝。 ⑥抗老化,与结构同寿命。 ⑦耐高、低温,抗冻融。 ⑧可保护钢筋不受腐蚀。 ⑨用于地下室防水时,可抗高地下水压。 ⑩可抗盐碱腐蚀及空气污染造成的损坏。自身无毒,可直接接触饮用水。 2.设备机械配备 序号 机械设备及工具名称 数量 用途 进场计划 1 小平铲、扫帚 5把 清理基层 开工前全 部进场 2 钢丝刷 8把 清理基层 3 搅拌桶 2个 拌合涂料用 4 搅拌机低速(250转/分) 1台 搅拌涂料用 5 注浆泵 1台 注浆 6 注浆管 20根 注浆 7 风钻 1台 打孔 8 板刷 10把 小面积涂刷涂料用

防水堵漏施工方案

资阳摩根时代地下室(-1F) 墙体防水堵漏工程 施 工 方 案 及 报 价 编制:四川祥宇防水材料工程有限公司 负责人:杨伟 联系电话:

防水堵漏工程高压灌浆施工方案 一、编制依据 1、资阳摩根时代地下室(-1F)墙体防水堵漏工程 技术要求 2、【工程防水技术规范】GB50108-2001 ; 3、【防水工程验收规范】GB50208-2002; 4、国家现行有关规范规定; 5、同类工程施工经验。 二、地下室墙体防水堵漏采用压力灌浆施工方法: (1)主要施工设备:采用F-512进口微型电动高压注浆机。该设备有自吸进料系统,可在3~6秒内提升至4500psi(300㎏/㎝2)以上工作压力,浆液体的止水剂可有效灌注至0.1㎜的细微裂缝中,防水止漏施工效果比传统方法更为持久有效。 (2)材料的选用:香港科迈牌亲水型聚氨酯 材料性能特点:亲水型聚氨酯快速堵漏胶与水即反应,由于水参与了反应,浆液不会被水稀释冲走,这是其他灌浆材料所不具备的优点,浆液在压力作用下,灌入混凝土缝隙或孔洞,同时向缝隙周围渗透,继续渗入混凝土缝隙,最终形成网状结构,成为密度小,含水的弹性体,有良好的适应变型能力,止水性好,不含氯离子,不会对RC结构内钢筋腐蚀损坏,施工完成后表面溢出物清除简便。 (3)化学灌浆防水堵漏技术工作机理: 高压化学灌浆堵漏技术就是利用灌浆机产生的持续高压,将化学料液灌注到砼内部的缝隙中,并将缝中的水完全挤走,将缝隙完全填充满,达到止水的目的。我们防水上所谓的“灌”就是化学灌浆,化学灌浆一般是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设灌浆嘴,使用压力将其注入结构裂缝中,使其扩散、凝固,达到防水、堵漏、补强、加固的目的。 三、化学灌浆防水堵漏施工工艺 施工工艺流程:○1确定漏水点○2清理渗漏基面○3钻孔○4清洗○5安装灌 浆接嘴○6高压灌注油性聚氨酯○7观察并补漏○8拆除灌浆嘴○9槽孔修补。 1 清理:详细检查、分析渗漏情况,确定灌浆孔位置及间距。清理干净需要施工的区域,凿除砼表面析出物,确保表面干净、润湿。 2 钻孔:灌浆孔的设计和布孔:灌浆孔的布孔有骑缝和斜孔两种形式,根据实际情况和需要加以选择,必要时两者并用。(1)灌浆孔的设计:灌浆孔的位置,应使孔和漏水裂缝空隙相交,并选在漏水量最大处。(2)布孔原则:注浆孔眼

防水堵漏处理措施

防水堵漏处理措施 一、注浆压力控制 一般建筑混凝土结构的抗压强度为20—30mpa,抗剪力强度为抗压强度的1/8左右,也就是2.5—4mpa。所谓强度就是材料在外力(荷载)作用下抵抗破坏的能力。建筑混凝土结构缺陷,部位的强度与原要求强度肯定相差很多,部分混凝土结构缺陷部位的抗剪力强度只有0.5mpa左右,如果我们此时的灌浆压力超过了该混凝土结构缺陷部位的抗剪力强度,就非但不能达到修补目的,还可能对该混凝土结构构成破坏。所以认为灌浆压力越大就越好是不科学的。 那么,应该如何确定混凝土结构缺陷修补时的灌浆压力呢? 笔者认为应该根据混凝土结构缺陷的具体情况和注浆浆料的性质来确定。宽度0.15—1mm的混凝土结构应力裂缝,用环氧类浆液灌浆补强维修,灌浆压力宜在0.2—0.4mpa,混凝士蜂窝状缺陷用环氧类浆液灌注浆补强维修,灌注浆压力宜在0.15mpa左右。混凝土结构裂缝,蜂窝状缺陷渗漏水用(非)水溶性聚氨酯灌注浆堵漏修补,灌注浆压力用0.3mpa加漏水压力为宜。

二、灌注浆施工操作 灌注浆技术在建筑补强和建筑堵漏施工中的应用,为从事灌注浆服务的行业带来很好的发展机遇,灌注浆服务企业也如雨后春笋般的增加。由于市场竞争激烈,大多数企业工程量不稳定,施工人员流动性大,对施工人员很少进行规范操作培训。 笔者在部分施工现场看到,有些单位灌注浆前只埋注浆头,很少对混凝土结构裂缝表面采取凿槽、封堵或环氧贴布密封,更不用说在注浆前先灌气检验裂缝的表面密封状况等。裂缝表面不密封,灌注浆时的灌注浆压力和浆液从表面缝口释放殆尽,浆液不可能往裂缝的深层内部延伸,只有少量浆液在混凝土结构表层裂缝糊住,灌浆效果可想而知。 三、注浆机具 目前市场上的灌注浆机具五花八门:进口的、国产的、机动的、手动的、气动的,应有尽有。 一些新型灌注浆机具的应用,能提高施工功效,但也存在一些弊端,此类灌注机的示压表都是装在出浆口部位,加压后的浆液在灌注

地下室车库顶板注浆堵漏工程施工组织设计方案

弥勒县商住楼地下室车库顶板漏水工程处理方 案 施 工 方 案 编制人:季琳森 审核人: 审批:

昆明xX工程有限公司 二0一三年十二月二十八日 地下车库防水工程 施工方案 前言 根据本公司技术人员的现场踏勘,地下室车库顶板出现断裂缝,逢雨水天漏渗水,目前国内注浆堵漏材料大部分以遇水膨胀为主,在无水条件下施工很难达到预期效果。 根据以上分析及现有技术情况,本公司建议根据现场实际情况按以下方案实施,以延米计算,待现场顶板潮湿达到施工许可条件方可施工。以减少不必要的浪费,达到预期理想效果。 一防水工程施工依据 1、采用主要设计规范: 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 《土建注浆施工与效果检测》 2、甲方提供的工程设计图纸及要求。 3、我单位多年的施工经验和优良的施工技术创新方法,结合有经验的施工和管理人员。 二、施工方案设计: 1、高压灌浆堵漏作用机理:对裂缝形成化学粘结;对表面的孔隙形成高强度锚栓;高压力的推挤下填充所有裂缝。 2、高压灌浆堵漏就是利用高压灌浆机,将水溶性聚氨酯化学灌浆材料注入混凝

土裂缝中,当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结,这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。高压灌浆堵漏技术是具有国际先进水平的高压无气灌注防水新技术,是发达国家水溶性灌浆材料使用的新型工艺。 3、水溶性聚氨酯化学灌浆材料是由过量的多元异氰酸酯和多羟基化合物预先制成含有游离异氰酸基团的低聚的氨基甲酸预聚体。常用的多异氰酸酯有TDI、MDI、PAPI 等3种。多羟基化合物采用聚醚,它的官能团和分子量可以有好几种。浆液灌入混凝土裂缝后,与渗漏水相遇发生化学反应,放出二氧化碳,并形成脲的衍生物。从而达到防渗堵漏。 4、地下室顶板注浆堵漏设计 4.1顶板裂缝渗水:在顶板上钻孔深度不超过板厚的1/2厚度,埋设止水针头并加以旋紧固定后注入专用药剂;注浆布孔分布间距为20~30㎝。 4.2、灌浆孔渗水:在灌浆孔盖上直接钻孔,再由此注入药剂,待材料完全固化后即可去除止水针头。 5、当所有漏水点经过高压灌浆达到完全防水止漏的目的后,即可去除止水针头,然后再用专用防水砂浆封填针孔,以恢复其原貌。 三、主要的机械设备: 高压灌注机 (一)使用守则 (1)电压:220v (2)功率:560w (3)最大流量:1.8L/min 1、适用范围:聚氨酯类(PU)注浆液、环氧树脂类(EPOXY)灌浆液。 2、集资额压力标示 安全压力:06000PSI(0400kg/cm2)

最新整理地下室防水堵漏方案.doc

目录 一、工程概况 (2) 1、地下室工程简介: (2) 2、渗漏部位: (2) 3、原因分析: (2) 4、初拟处理方法: (2) 二、施工部署 (2) 三、施工方案 (3) 1、选用材料性能特点: (3) 2、施工方案: (3) 2.1堵漏 (3) 2.2加强防水 (4) 2.3、保护层 (5) 3、进度计划: (5) 四、质量保证措施: (5) 五、安全措施: (5) 六、附件: (5)

一、工程概况 1、地下室工程简介: 本工程地下室\\周围设一条后浇带,然后该后浇带向外辐射七条后浇带(见后附图),后浇带宽0.8m,厚度0.7m。本工程±0.00相当于绝对标高64.5m。 根据地勘报告,地下水位标高为-3.50m,地下室地面标高为-6.00m,底板底标高为-8.70m,底板为700mm厚的抗渗砼,抗渗等级S8。底板上平至地下室地面填充层为级配石子。 2、渗漏部位: 根据现场调查,本工程是在施工降水期间,渗漏是在地下水位升至-7m时发生的,现渗漏点主要集中在底板后浇带与外墙后浇带交界部、承台与底板交界阴角部及底板后浇带个别部位。底板裂缝宽度在0.xxxx要表现为点漏及线漏。 3、原因分析: 3.1地下水位高、涌水量大是本工程的一大特点,图纸设计桩基础数量大,桩头多,后浇带位置多,此均为设计及施工的薄弱部位,施工操作难度大,极易造成漏水; 3.2地下防水施工时,个别桩头部位的防水未严格按本工程《地下防水施工方案》桩头处细部节点进行施工,造成个别桩头部位渗水; 3.3浇注底板及墙体时,钢板止水带埋入多余流入后浇带的砼内,后浇带浇筑前未进行彻底的清理及剔凿,导致止水带失去止水的作用。 3.4底板及承台砼浇筑时,底板及承台砼局部部位振捣不密实,造成承台及底板交界部位阴角部渗水。 4、初拟处理方法: 现在初步拟定采用\\建筑外加剂厂生产的911堵漏防水材料,直接在漏水处剔槽、扩洞,用911堵漏防水材料拌用水拌合成干硬性状后再行堵塞的方法堵水。 二、施工部署 因工程工期紧,地下室级配石回填、地面及设备安装必须抓紧进行,故必须采取合理的施工部署,具体如下: 1、总承包部成立地下室堵漏抗渗防水小组,生产、技术、质量、安全分别安排专人负责此事,主要精力用在抗渗堵漏上;由//任组长,\\任副组长,\\班组提供相关人员配合王义的工作,负责地下室垃圾清理、承台与底板阴角部及其它漏水处的剔凿,\\班组提供专业堵漏人员及堵漏材料,\\负责方案的编制及现场技术指导,\\现场技术指导,\\负责现场质量控制及报监理验收,\\负责现场生产协调。

地下车库防水堵漏方案Word版

地下车库防水堵漏施工方案 一、工程概况及方案建议 1.工程概况 1)工程地点:昆明市顺城街 2)防水堵漏施工规模:施工面积约50000平方米 3)现场情况分析:现场为现浇混凝土全地下室,雨季出现潮湿、明显渗水情况,墙面大面积潮湿、地面长期积水。经过现场察看及现场特点分析,我公司认为,要保证该地下室防水堵漏的质量和效果,必须考虑以下几个因素:(1)施工方案设计应综合考虑点面结合、多材组合,以形成刚柔相济、优势互补的效果;(2)选材上要保证材料的现场适应性、各种材料之间的相互粘合性、防水效果的长效性。 2.方案建议:该工程建议采用多种材料结合进行施工,使各种材料形成优势互补、刚柔相济的效果。整个施工过程分以下几个步骤:(1)对渗透点、面进行堵漏、抗渗处理;(2)对已堵完成的漏点加强、恢复。 1.堵漏施工顺序及示意图:

(3)加强处理:

(7)室内阴潮墙面先使用渗透结晶防水涂料涂刷,再使用抗渗微晶防水砂奖粉刷:

5.从长远角度考虑,本方案使用寿命较长,耐水浸泡,是目前解决背水面防水堵漏难题的优化方案,避免了今后使用中出现二次渗漏的诸多麻烦。 三、施工工艺: 1.平整度要求:基层平整顺直。 2.清洁度:对于钢筋头、铁丝、模板棱等尖棱杂物,尽量清除干净、平整。 3.气候要求:雨天晴天均能施工,不受气候变化的影响。

4.工艺流程 1、应先进行漏水点、面的堵漏及抗渗处理,保证没有明显渗漏现象方能进行抗渗微晶防水砂浆的封堵施工。 2、所有材料的选择必须是国标合格材料,不能以次充好,影响效果及寿命。 3、抗渗微晶防水砂浆的施工,必须严格执行二次成活的规定,并搓平、压实,以保证防水效果。 4、缺陷的修补:对在目测、检查中所发现的缺陷,应及时修补;在修补完毕后,才能进行下一步工序。 五、施工进度计划: 1.我公司为专业防水公司,自有经培训的专业防水施工工人及管理人员,从人力的角度上讲, 我公司可满足现场工期的需要。 1.本公司自有仓库及材料储备,材料调配等都将有合理时间安排,在工期计划中不会有太大影 响。 2.该工程虽然防渗面积不大,但所需材料种类较多,施工工艺复杂,工序繁琐,为保证效果, 最好不要过分紧缩工期。 六、安全文明施工措施 1.认真落实《中华人民共和国建筑法》第53条:建筑工程安全管理必须坚持安全第一、预 防为主的方针,建立健全安全生产责任制和群防群治的制度。 2.进场时必须进行安全交底,施工中一经发现安全隐患立即纠正及整改,决不留安全隐患。 3.现场施工安全防护措施: (1)堵漏、打凿施工作业时注意锤、钎的使用,不能碰撞、损坏室内设备; (2)攀爬时使用专用梯子,注意安全,要注意落物、坠落,确保施工安全;

地下室渗漏修补方案

一、地下室堵漏方法 1、墙体堵漏 1、1、渗水不明显部位 对于地下二层渗水不明显得墙体裂缝采用水不漏进行堵漏.在裂缝处凿开20~30mm宽、30mm深得“V”型槽,清理干净后将修补材料均匀压入槽内进行堵漏. 修补所用材料为高效防潮、抗渗、堵漏材料,也就是极好得粘结材料。分“缓凝型”、“速凝型”与“超速凝型”三种,均为单组份灰色粉料。“缓凝型”主要用于防潮、防渗;“速凝型”与“超速凝型”主要用于抗渗、堵漏.本次修补采用“速凝型"。 所用水不漏主要技术指标:①凝固时间:1~90分钟;②抗压强度:30~40MPa;③粘结强度:〉1、5MPa;④不透水性:>0、7MPa; ⑤耐高低温:100℃,—40℃。 堵漏特点:①防潮防渗、快速带水堵漏;②迎背水面均可使用,施工简便;③无毒无害,可用于饮用水工程;④凝固时间可隔,防水粘贴均可。 1、2、渗水明显部位 对于地下二层得墙体冷缝渗水处,采用注浆堵漏。注浆材料:单组份水溶性聚氨酯。 ㈠、注浆施工步骤: 寻找裂缝:先用清水清洗干净,待基面全部清理干净,表面稍干时,仔细寻找裂缝。

沿裂缝钻好孔,孔距300mm左右,埋好灌浆咀。 灌浆咀埋设时应用工具紧固并保证咀头得橡胶部分及孔壁在未使用前干燥,否则在紧固时容易引起打滑. 进行水溶性聚氨脂灌浆液回灌引流管洞使之止水密实. ㈡、注浆施工中应注意得问题: 在寻找裂缝前,首先应对裂缝进行分析,并按裂缝宽度、长度得不同分别取蕊,以确定裂缝深度发展规律。如非贯穿裂缝且深度较浅,可以作表面处理. 寻找裂缝就是一项繁琐、细致得工作,如表面不易干燥,可以用喷灯烘干,用角磨机磨光周边,裂缝处因含有水份,立即可以发现,此办法即提高了工作效率,又可确保每一分区无遗漏。 裂缝修补:灌浆液应从每一枚针头开始(结构立面由下往上灌注),当浆液从微孔处冒出时,应立即停止,移入第二枚继续灌注,依次向前进行。在灌注过程中,如果浆液已灌满相邻得针头位置,可以跳开不注;如注浆后发现裂缝两端仍有继续延伸、或有裂缝与其相交叉,应在该位置补孔,重新注浆。这样,整条裂缝得第一次注浆才算结束。 为使裂缝内注满浆液,应进行第二次注浆,第二次灌注应与第一次间隔一段时间(约30分钟),必须在浆液凝固前完成,如第二次灌注后,浆液仍不能愈合,应在该位置重新钻孔注浆。 裂缝内注满浆液后拨下高压注浆管,其止水针在没有压力得情况下能自动封闭. 注浆完成后,剔除止水针头,用避水通防水砂浆抹平压光至墙面

地下车库防水堵漏方法

地下车如果出现漏水的话会影响车辆的存放,会对车主造成一定的损失,同时如果长期漏水也会腐蚀建筑结构。因此市面上就有很多专业的防水堵漏公司来解决这个问题。我们来了解一下。 一、地下车库堵漏的具体步骤: 1.地下车库渗漏必须通过剔凿找清漏水点、漏水线,有针对性地进行堵漏。 2.对漏水点、漏水线堵漏采取刚柔结合、膨胀增强结合,外刚内柔的原则,即内部必须选用在水中能灌浆、能膨胀、能渗透的柔性注浆堵漏材料,外部封堵采用刚性高强堵漏剂。 3.对沉降缝堵漏必须在缝内进行,采用刚柔结合、膨胀增强结合4道堵漏防线效果甚佳,即由里向外依次为柔、刚、柔、刚4道防线。 4.对埋件周围漏水堵漏,剔凿一定深度后,采用纳米微分子柔性注浆工艺进行堵漏。 5.对线管内部渗漏水堵漏,在堵漏时必须塞实。 6.地下室工程堵漏只有从工程内部进行,方案合理,操作正确,才能获得良好效

果。 另外目前的堵漏技术工艺有:带压堵漏、开孔封堵、防水堵漏、井下堵漏。四堵行业,每个行业分多个技术工艺,分别介绍如下: 1、带压堵漏 管道容器出现腐蚀穿孔跑冒滴漏泄漏时不停输不停压不动火快速堵住泄漏。技术工艺:01、注剂密封技术02、包扎捆扎技术03、冷焊粘补技术04、钳卡速堵技术05、钢带拉紧技术06、连接修补技术07、高频捻缝技术08、阀门胶堵技术09、法兰卡带技术10、窃油阀堵技术 2、开孔封堵 开孔封堵:全称“不动火带压开孔封堵行业”开孔封堵行业内有三项技术,分别为:无泄漏完好的输送介质中的管道或容器想接出个三通阀门使用不动火带压开孔技术,无泄漏完好的输送介质中的管道想带压更换阀门、法兰、或让管道改道需要使用不动火带压封堵技术,无泄漏完好的输送介质中的管道采用不产生火花的切割叫做不动火带压割管。

防水堵漏施工方案

钟鼎悦城地库防水堵漏

2、环境保护措施 14 1、 ............................................... 现场文明管理制度 2、 环境保护措施 ............................... 、工程概况 .. (4) 二、 编制依据: (4) 三、 施工准备 (4) 1、 技术准备 .............................................. 2、 现场准备 .............................................. 3、 材料检查 .............................................. 四、材料的选择 (5) 1、 氰凝防水材料 ............................................ 2、 水溶性聚氨酯 ........................................... 五、施工工艺 (7) 1、 前期准备 ............................................. 2、 氰凝堵漏 .............................................. 3、 高压灌浆法堵漏 ......................................... 六、 ..................................................... 质量标准 6.2、质量记录: ............................................ 七、 ..................................................... 施工工具: 1、 安全管理目标: ..................................................................... 13 2、 施工现场安全 ....................................................................... 13 八、人员配备(按形象进度计划预算) (12) 九、安全生产保证措施 (12) 错误!未定义书签 错误!未定义书签 4 4 5 5 6 7 7 8 11 11 12 十、文明施工的技术组织措施 (14) 1、现场文明管理制度; ....................................... 14

地下室防水施工方案(完整)

地下室防水施工方案 一、工程概况 浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司承建的国贸新天地工程位于银川市17号东侧,宁夏紫荆花商业中心北侧,建设单位银川市利鑫房地产开发有限公司,监理单位宁夏现代建设监理有限公司,总建筑面积约90320㎡,分为5幢高层,属于框筒剪力墙结构,公寓A、B楼地下一层,地上二十三层,住宅1#楼地下一层,地上十层,住宅2#3#楼地下一层,地上十一层,建筑总高度分别为34.6m、37.5m、87.5m。地下一层层高1#楼3.3m、2#3#楼4.8m、公寓A、B楼4.8m。首层层高公寓楼4.8m,二、三层层高3.9m、四层层高4.8m,标准层层高3.3m,1#楼2#3#楼标准层层高2.9m。 本工程地下室外墙、筏板混凝土结构采用防水混凝土C30自防水,设计抗渗等级P8,外墙立面采用聚氨酯防水涂料砖砌120厚M5水泥砂浆作保护层。地下室底板防水采用聚氨酯防水涂料花铺200g油毡一层施工。地下室顶板,钢筋混凝土顶板,20厚1:3水泥砂浆找平层,1.6厚聚氨酯防水涂料,花铺200g油毡一层。为保证施工质量,特编制此方案。 二、劳动力组织及工具准备 根据施工总量,需劳动力为20人。 主要施工工具:1、小平铲、扫帚30把清理基层 2、滚动刷50把涂聚氨酯防水涂料 3、铁桶15个分装聚氨酯防水涂 料 4、剪刀 10把裁剪卷材用 5、卷尺 10个度量尺寸用 三、工艺流程及施工方法

1、工艺流程 基层检验→清理→修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→附加层施工→第一遍涂膜防水层

→第二遍涂膜防水层→卷材试铺→定位→弹基准线→铺贴卷材→收头固定→密封→保护层施工→清理→检查→验收。 2、基层清理 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3、附加层处理 1)阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 2)细部附加层施工:用油漆刷蘸配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水拐墙上250mm高)。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。 4、防水层细部做法如下图: 管根与墙角 1-楼板2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度) 3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4-防水层5-防水保护层6-地面面层 5、聚氨酯施工 1)涂刷底胶;配料:先将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按l∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用,配制时要根据需用量配制,不要过多。

地下室注浆堵漏施工及方案

一、工程概况 工程建设概况:本工程地下室分为A、B两部分,A部分地下部分为三层,基础深约10m,B部分地下部分为两层,基础深约6m。A部分地下底板防水层甩茬遭破坏,未能与B部分连接。两部分之间留设一道宽约50mm 的沉降缝、A部分地下外墙结构施工缝未能采取有效防水措施。加之建筑物沉降和结构变形自身产生细小裂缝,造成渗漏。经我公司技术人员实地考察,拟采用以下治理案。 一、基层清理后,采用化学注浆技术填充混凝土部空腔和结构墙体裂 缝,止住明水进入。 二、然后用渗透结晶型防水涂料“TECMARY”做大面积刚性防水层。 二、技术准备 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工案。 事先准备本工程的各项检查资料,确保资料真实,及时归档。 三、材料、工具准备

1.主要材料选择 1、刚性防水材料——“堵漏灵”,本材料分为缓凝型和速凝型两种,均为无机灰色粉料。 2、水溶性聚氨酯,本材料是由甲苯二异氰酸酯(TDI )和水溶性聚醚进行聚合反应而成的高分子化合物。该材料是单组分注浆材料,与水具有良好的混溶性,浆液遇水后会自行分散、乳化,浆液中游离的异氰酸根(-NCO )会与水进行聚合反应,聚合后的固结体具有良好的延伸性、弹性和抗渗性,在水中永久保持原形,并具有耐低温性。浆液遇水后会发泡膨胀,发泡体积可增大2倍(膨胀率可通过配进行调整),从而堵塞水道,达到止水的作用。 水溶性聚氨酯是国际上公认的新型优质防水材料,在国地下堵漏止水工程中被广泛材料,收到良好的效果。 主要性能指标: 3、西班牙德力左罗公司防水产品水泥基刚性 渗透结 性能 指标 外观 淡黄色,琥珀色透明液体 粘度 100~400Mpa.S (22℃) 诱导凝固时间 20s~90min 粘结强度 >1.00MPa 固结体抗压强度 >1.50MPa 固结体抗渗强度 >0.8Mpa 固结体抗渗系数 10-6 ~10cm/s

防水堵漏方法与维修

防水堵漏,从广义上来说是防水工程与混凝土工程的组合名称。狭义来说就是对建筑物的户内外防水处理施工和户内外渗漏区域的补漏施工。 防水堵漏材料 新型防水材料主要包括改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封材料、堵漏材料等,其发展对我国化学建材的发展将起到十分重要的作用。 防水堵漏方法 防水补漏施工方法:用刀去除瓷砖与瓷砖之间的防水水泥或者固胶,用烘干机把地面烘干等一天时间,再用和地板相同颜色的水泥填满沟壑(地面是白色的,就用白色水泥填,地板是黑色的,就用黑色水泥填,这样做是为了室内的美光。)再用防水剂慢慢注入水泥里面,过个1-2天,防水剂和水泥就会牢牢吸附在瓷砖上,有效行成了一道稳固的防水层了。 防水堵漏维修 现在防水补漏大致分为3点,第一就是楼顶补漏,第二就是墙壁补漏,第三就是室内地板补漏。如果是楼顶(天面)漏水,用传统的方法就是使用类似沥青一样的卷材,不过大家都知道,这

个东东不环保,对有老人、小孩或孕妇的家庭最不合适了。沥青经不起风吹日晒、经不起热胀冷缩,时间久了,又会开始漏水的。 如果是室内地板漏水,用传统的方法那就是撬瓷砖、挖防水层、重做防水,最大的优点就是如果做工仔细,效果不错。不过过程非常耗时耗力耗财!下面看看一个简单的方法。 工具 一瓶防漏剂一个毛刷 方法 1、在天气晴朗的时候,保证建筑本身的干燥。(如果下雨天就不行,如果建筑本身不怎么干燥,可以用吹风机对着湿的地方吹一下就可以了。) 2、检查漏水的地方有没有很明显的缝隙,如果有,得用水泥填满,等干!如果没有就不管。 3、用毛刷直接涂在建筑漏水的部位,一遍即可,12个小时内不能泼水到涂过的位置。12个小时后就彻底解决房屋漏水问题了。 闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

地下室防水修补施工方案

****工程地下室底板渗水修整方案 一、工程概况 ***楼于2004年八月份结构封顶,并且在2005年底群体工程陆续竣工并投入使用。由于工程前期设计未能够充分考虑底板抗浮因素,在使用过程中地下一层(整体工程地下一层)底板个区域存在不同程度的上浮,并且导致多个部位出现裂缝并伴随渗水。 我司在回访过程中,协同物业公司就发现的问题及时与业主进行了汇报反馈,并且与业主、监理、物业、设计及相关专家多次针对现场进行了踏勘、观测、分析。 2010年3月17日在业主的组织下,相关单位的专家进行了实体查勘,并且形成了专家评审论证意见(见附件1),我司现结合 专家论证意见及业主书面通知精神(见附件2),特制定修整方案。 1、代表性部位及特征如下: A、通往五区辅楼通道(2-16~2-15之间):表面装饰结合层开裂、起拱,渗水较严重; B、三区大会堂通道:面层渗水较严重; C、东楼与五区交界处,地下车库下坡道口:表面装饰结合层开裂、起拱,渗水较严重; D整个地下一层柱网之间:普遍存在表面装饰结合层开裂、渗水现象。 2、工程计划实施修整时间:2010年6月——9月(随业主及物业公司现场协调要求,适当调整施工时间段)。 二、工程的难点和重点 1、由于政务综合楼工程已经全面投入使用几年,渗水工程处理工作需要在不影响工程的地下车库整体使用的情况下进行施工,

这就决定了施工时间段的不确定性; 2、针对工程渗水处理工作,将采取“先边缘、后中心”、“先个别、后普遍”的原则进行先后施工; 3、渗水的整体处理原则,遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔并济,因地制宜,综合治理”的原则,结合专家论证结论在物业公司的 协调、配合下,进行针对性施工; 4、考虑到工作面比较广、工程量比较大、无法全面展开的特点,本方案在具体实施操作过程中,将经历雨季阶段,届时可能会出现新 的渗水点,将一并处理; 5、由于渗水处理需要破坏局部面层和基层,恢复混凝土层后进行基层打磨、腻子修整、油漆(包括车道线等)面层处理,需要业主协 调相关专业分包单位配合施工。 三、需业主协调事宜 1、施工期间,需要业主和物业协调施工区域的隔离,不要安排车辆在相关施工区域停留和通行; 2、施工期间,提供施工用水电的就近接驳点; 3、施工过程中,协调施工人员及材料运输车辆的通行路线; 4、修补通过停车限位下部的底板时,需业主和物业公司协调相关专业施工单位对其进行拆除和恢复; 5、需要业主和物业公司协调配合我司办理施工人员的进出场的相关手续; 6、施工期间有可能会产生噪音,请物业公司协调相关施工时段。 7、由于施工过程的隐蔽内容较多、施工时间段较长,需要业主现场代表或者委托物业公司现场代表同时进行现场隐蔽验收,确保工程连续施工、顺利开展相关工序。