陈永馀

【摘要】随着经济的快速发展,城市高层建筑物的增多,在建筑消防系统中水泵起着无可替代作用,本文着重探讨水泵的选型及安装控制要点。

【期刊名称】中国新技术新产品

【年(卷),期】2010(000)018

【总页数】2

【关键词】消防水泵;选型;安装;振动控制

选择消防水泵主要考虑在火灾状态下该灭火系统所需的水流量和扬程等因素。水泵安装要注意振动的控制,其振动原因比较多,主要分为机械原因引起的振动和水力冲击引起的振动。而机械原因引起的振动又可分为制造质量不合格引起的振动和安装质量不合格引起的振动两方面。

1 水泵的选型

选择消防水泵时,在满足流量和扬程的前提下,还需考虑以下几点:

1.1 尽量选择离心泵,因为对于一般建筑的消防用水而言,扬程和流量范围都较宽,而离心泵工作区间最广,在市场上产品的品种、系列和规格也最多,便于选择和维修;同时离心泵可以短时间(2~3min)闭闸运行,运行也比较稳定,这对于维护管理有一定的意义。

1.2 应选用效率较高的水泵,如尽量选用两台水泵一用一备即可满足保护建筑整个灭火系统的流量及扬程。如分两区,要设4台;分3区,要设6台。因此造成泵房面积大,水泵台数多,管道复杂,成本增加;当高、低区分界面楼层发生火灾时,需同时启动两区消防水泵,才能满足消防要求,这样必然会造成供