La就是传说中的钢筋锚固长度,英文首写字母,长度(Lengt),锚固(Anchor),如果再加个e(地震Earthquake)就是抗震锚固长度。

LAE指纵向受拉钢筋的抗震锚固长度。具体取值见03G101-1第34页

整理的的钢筋下料及算量

LAE焊接时平法制图的钢筋工程下料及算量:

一、梁(不完整,待以后补充完整):

1. 焊接按绑扎计算长度,预算时不另行计算焊接费用,机械连接费用由双方协议确定。

2. φ>12时,8米一个搭接,φ≤12时,12米一个搭接。

3. 梁端加密区(Ⅱ级)长度=1.5hb 。hb——梁高

4. 绑扎搭接区内箍筋应加密,机械连接没有箍筋加密要求。

5. 定额计算时只分φ10以内和φ10以外两类计费。

6.根据最新的03G101图集规定,支座负筋伸向梁中的长度第一皮和第二皮均按1/3较大跨长度值取用(原图集中规定为支座负筋伸向梁中的长度第一皮按1/3较大跨长度值,第二皮均按1/4较大跨长度值取用).

二、板:

板筋主要有:

1)受力筋(单向、双向、单层、双层);

2)支座负筋;

3)分布筋;

4)附加钢筋(角部的附加放射筋,洞口附加钢筋)

5)支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)

1.受力筋:

底筋长度L=净长+左支座max {b/2、5d}+右支座max {b/2、5d}+两端弯钩(如果是Ⅰ级钢筋);

面筋长度L=净长+2 la(两端均为端支座)

b——支座宽,d——钢筋直径。

根数=(净长-扣减值)/布筋间距+1

2.支座负筋及分布筋:

负筋长度=设计负筋长度+左弯折+右弯折【板厚-2×保护层(预算时只减一个保护层)】负筋根数=布筋范围/布筋间距+1;

分布筋长度:有3种计算方法:

1)和负筋搭接计算(采用150搭接长度或250最小锚固长度和300最小搭接长度,任取一种);

2)按轴线长度计算;

3)按负筋布置范围长度计算。

以上三种方法都可以,但首选第一种方法。

3. 附加钢筋(角部的附加放射筋,洞口附加钢筋)及支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层):

附加钢筋长度=设计标示长度+左弯折+右弯折【板厚-2×保护层(预算时只减一个保护层)】(注:角部放射筋长度有时长度是从角部向两边逐步递减的)

支撑钢筋是为了保证双层筋的上层钢筋位置的措施钢筋(码凳),一般情况下是每间距1米布置一根,规格为比板筋大一个规格,长度为该跨净跨长度,支撑腿长度为板厚减保护层的两倍腿间距为1米。

三、基础梁钢筋:

一)主筋长度计算方法同框架梁,只是上部钢筋和下部钢筋颠倒了。

a=1.2la+hb+0.5hc

hb——基础主梁截面高度;

hc——延基础梁跨度方向的截面宽度;

第一排,第二排均lo/3,多于两排钢筋时设计要注明尺寸,l1、l2取较大值。

二)箍筋:

四肢箍(大箍套小箍):

1)大箍下料长度计算方法:

(2H+2B)-8bhc+4d+4×弯折调整值+2×11.9d(下料)

(2H+2B)-8bhc+8d+2×11.9d(预算)

2)小箍的钢筋长度计算方法:

其一:

L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/3+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+4d+4×弯折调整值(下料)

L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/3+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+8d(预算)

其二:

L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/4×2+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+4d+4×弯折调整值(下料)

L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/ 4×2+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+8d(预算)

其三:

L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/5+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+4d+4×弯折调整值(下料)

L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/ 5+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+8d(预算)

说明:1. D——纵筋直径;d——箍筋直径;bhc——保护层;

B——梁宽;H——梁高。

2.箍筋弯钩(135度):抗震取11.9d,非抗震取6.9d(一级钢筋)

弯钩长度计算公式(弯弧半径r取1.25d):

(1.25+0.5) d×135×(π/180)-(1.25+1)d+平直段长度(抗震取10d或75mm的较大值,非抗震取5d)

≈1.9d+平直段长度(即11.9d或6.9d)

3.弯折调整值(90度)的计算公式(弯弧半径r取1.25d):

(1.25+0.5)d×90×(π/180)-(1.25+0.5)d×2≈-0.75d

4.板构件135度弯钩取6.9d(全部按非抗震),底板梁箍筋弯钩取11.9d但箍筋无加密要求(底板的其余钢筋均按非抗震要求设计)。

5.板筋先铺短向筋,后铺长向筋。

四、集水坑:(略)

五、柱:

一)概念:根据所处位置不同分:

角柱、边柱、中柱

柱中的钢筋按位置分:

1、底层钢筋

2、中层钢筋

3、顶层钢筋:

(1)向梁筋

(2)向边筋

(3)远梁筋

注:向梁筋:就近弯向梁的一侧的筋;

向近筋:弯向远离的对边那一侧;

远梁筋:弯向远离的那一侧梁的筋。

二)计算:

1.柱截面中的钢筋数=2×(i+j)-4

i——横排纵向受力钢筋根数

j——竖排纵向受力钢筋根数

2.基础层:

基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+弯折长度a

柱、墙插筋锚固竖向长度与弯钩长度对照表:

锚固竖向长度弯钩长度a

≥0.5laE(≥0.5la) 12d且≥150

≥0.6laE(≥0.6la) 10d且≥150

≥0.7laE(≥0.7la) 8d且≥150

≥0.8laE(≥0.8la) 6d且≥150

基础及首层柱筋长度(含首层和基础插筋)=基础底板厚度-保护层+伸入上层(首层)的钢筋长度+弯折长度a+首层层高+伸入上层的钢筋长度【伸入上层钢筋长度值见(03G101-1)P42】

3.中间层:

1)柱纵筋:

纵筋长度L=层高-本层伸出地面的高度+上层伸出楼面的高度+搭接长度(如果是机械连接或焊接就不用加搭接长度,只加焊接缩损长度调整值)

2)箍筋:

箍筋下料长度L=(2H+2B)-8bhc+4d+4×弯折调整值+2×11.9d

箍筋计算长度L=(2H+2B)-8bhc+8d+2×11.9d

说明:D——纵筋直径;d——箍筋直径;bhc——保护层;

B——柱截面宽;H——柱截面高。

★注意:此时的弯折调整值多为负值

大箍套小箍的小箍下料、计算长度同梁小箍计算。

箍筋根数=(加密区范围长度/加密间距)+(非加密区范围长度/非加密间距)+1

3)柱加密区的一般规定:

○1首层柱箍筋加密区有三个(这里所说的首层是指基础上的第一层,不一定是±0.000起算的第一层,也可以是地下室):

a. 下部箍筋加密区长度取Hn/3;

b. 上部箍筋加密区长度取max{500,柱长边尺寸Hc,Hn/6};

c. 梁节点范围内加密。

注:如果该柱纵向钢筋采用绑扎搭接,那么搭接范围内需加密(下同)。

○2首层以上柱箍筋加密区:

a. 上部箍筋加密区长度取max{500,柱长边尺寸Hc,Hn/6};

b. 梁节点范围内加密;

c. 下部同上部加密区。

注:如果该柱纵向钢筋采用绑扎搭接,那么搭接范围内需加密(下同)。

Hc——柱长边尺寸;Hn——柱的净高度。

4.顶层柱:

顶层柱分角柱、边柱、中间柱(中柱)。

1)角柱:

纵向钢筋长度=层净高-本层伸出地面的钢筋高度+顶层钢筋锚固长度(顶层柱外侧纵筋锚固长度取值见下说明,焊接或机械连接时)

纵向钢筋长度=层净高-本层伸出地面的钢筋高度+顶层钢筋锚固长度+绑扎搭接长度(顶层柱外侧纵筋锚固长度取值见下说明,绑扎,通常情况下预算采用,如机械连接或焊接,根据双方协议另行计算焊接或机械连接费用时,不计搭接长度)

★说明:

○1内测钢筋锚固长度:

a. 直锚:梁高-保护层≥laE(la)时:梁高-保护层;

b. 弯锚:梁高-保护层<laE(la)时:梁高-保护层+12d 。

○2外侧钢筋锚固长度:

a. 柱顶第一层:

a):≥1.5laE(与梁上部纵筋搭接);

b):≥梁高-保护层+柱宽-保护层+8d(弯入柱内侧)。

b.柱顶第二层:≥梁高-保护层+柱宽-保护层+8d .

注意:外侧钢筋锚固长度=max{1.5 laE ,梁高-保护层+柱宽-保护层}

【详图及其它说明见(03G101-1)P37(抗震)或P43(非抗震)

2)边柱:

(同角柱)

3)中柱:

纵筋l=柱净高Hn-本层伸出地面高度+顶层锚固长度(如果是搭接的应+搭接长度)

锚固长度取值:

○1直锚(梁高-保护层≥laE时):梁高-保护层;

○2弯锚(梁高-保护层<laE时):梁高-保护层+12d .

注意事项:

○1上柱比下柱多了出钢筋时,多出的钢筋应下插到下层的柱中1.2LaE。(含梁)

○2当上柱筋较下柱筋大时,上柱筋应伸入到下柱的搭接区内搭接

○3当上柱筋较下柱筋小时,下柱筋应伸入到上柱的搭接区内搭接。

注○2条中将下端的连接位置上移至柱上端(见03G101—1 P42)

○4下柱比上柱多出的钢筋应延伸至上层的柱中1.2LaE(含梁)

(以上详见03G101—1 P42图1、图3及附注)

六、墙:

一)墙的分类:

1 按结构分类:框架剪力墙、框支剪力墙、纯剪力墙。

2 按部位分类:基础墙、中间层墙、顶层墙。

3 按空间类型分类:墙身、暗柱、暗梁(墙顶设置)、连梁(洞口部位设置)

4 按洞口:有洞墙、无洞墙。

二)钢筋种类:

1 墙身:水平钢筋、竖向钢筋、拉筋。

2 墙柱:纵筋、箍筋、拉筋。

3 墙梁(暗梁、连梁):纵筋、箍筋、拉筋。

4 洞口加强筋、梯形筋(措施筋)(03G101—1p53)

【梯形筋(措施筋)一般情况下,每间隔1~1.2米设一道(也可只在墙顶设置一道)】。

◆端柱:在剪力墙中,如果在墙的尽端厚度加宽、添加纵筋、加设箍筋,即为端柱(03G101—1 P47)(三种)

三)计算:

1.墙身:

(一)水平钢筋:

1)墙端为暗柱时:

a 外侧钢筋连续通过:

外侧钢筋长度=墙长-保护层;

内测钢筋长度=墙长-保护层+弯折(15d)。

b 外侧钢筋不连续通过:

外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65 LaE;

内测钢筋长度=墙长-保护层+弯折(15d)。

墙身水平钢筋构造图

c 水平筋根数(每排)=(层高-扣减值)/间距+1(注:暗梁、连梁墙身水平筋照设)。

2)墙端为端柱时:

a 外侧钢筋连续通过:

外侧钢筋长度=墙长-保护层;

内测钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚或直锚)。

b 外侧钢筋不连续通过:

外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65 LaE;

内测钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚或直锚)。

以上相关详细资料和附图详见(03G101-1) P47

★注意:如果剪力墙存在多排筋时,其中间排水平筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平钢筋的锚固构造。

4)剪力墙墙身有洞口时:

水平筋在洞口左右两边截断,分别弯折15d 。

5)水平钢筋的根数:

n=(层高-扣减值)/布筋间距+1(首层以上)

n=(层高-扣减值)/布筋间距+1+基础内的水平布筋(首层,基础内布筋间距≤500且不少于两排水平布筋与拉筋)

墙身插筋及水平分布筋构造节点图

(二)竖向钢筋:

1)首层墙身竖向钢筋的长度L=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度;

2)中间层墙身竖向钢筋长度L=本层层高+伸入上层的搭接长度;

3)顶层墙身竖向钢筋的长度L=层净高+顶层锚固长度(laE或la,详03G101-1 P48)4)墙身有洞口时,墙身竖向钢筋在洞口上下两边截断,分别弯折15d;

5)墙身竖向钢筋根数

n=墙净长/布筋间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱,端柱边50mm开始布置)。

(三)墙身拉筋:

1)长度L=墙厚-保护层+弯钩【弯钩长度=2×(11.9+2)d】;

2)根数n=(墙净面积/拉筋的布置面积)+(AL、LL中的拉筋根数)。

说明:

○1墙净面积:是指扣除了暗柱、端柱、暗梁、连梁和门洞口后的面积,即(墙总面积-门洞口总面积-暗柱、端柱面积-暗梁、连梁面积);

○2拉筋布置面积:指其横向间距×竖向间距。

2.墙柱:

(一)纵筋:

1)首层墙柱纵筋长度=基础插筋+伸入上层之搭接长度

2)中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度

3)顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度

注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边柱、中柱和角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋,因为端柱可以看作是框架柱,所以纵筋锚固长度也与框架柱相同。(其余规定详见03G101—1 P48)

(二)箍筋按设计要求。

3.墙梁:

(一)连梁:

1)受力主筋:

顶层、中间层:连梁纵筋长度=洞口宽度+max{2×laE,≥2×600}

2)箍筋:

顶层连梁:纵筋长度范围内均布置箍筋

n=[(laE-0.1)÷0.15+1]×2+[(洞口宽-0.05×2) ÷间距+1]

中间层连梁:洞口范围内布置箍筋

n=(洞口宽-0.05×2) ÷间距+1

(图示详见03G101—1 P51)

注意:顶层连梁和中间层连梁的箍筋布置范围不一样。

3)拉筋(详见03G101—1 P51注)

(二)暗梁:

1)主筋长度L=间梁净长+锚固;

2)箍筋布置到暗柱边50mm;

3)拉筋间距为箍筋的2倍。

建议计算顺序:暗柱(端柱)—暗梁(连梁)—墙竖向筋—墙水平筋—拉筋

★剪力墙钢筋下料和计算时的几点注意事项:

(1)墙身拉筋遇连梁、暗梁时要设,遇暗柱时不设,暗柱本身有拉筋时要计算。(2)墙身300以下洞时一般不考虑(扣减)。

(3)暗梁的钢筋要锚入暗柱中。

(4)暗梁连梁的墙身水平筋照设,竖向筋没有设计说明时照设。

(5)水平筋遇框架柱时不断开。

(6)暗柱中图低标拉筋的计算,标的不计算。

(7)暗梁、连梁均设拉筋。

(8)暗柱、连梁、暗梁保护层按墙计算。

(9)一般情况下,暗柱箍筋布筋范围按全高减50mm计算。

(10)楼层连梁两侧暗柱内不设置连梁箍筋,长城杯暗柱中每边加一个连梁箍筋。(11)暗梁在暗柱内不布置箍筋。

(12)墙身水平筋长度不减暗柱,墙身竖向筋布筋范围要减暗柱

(13)墙身、连梁、暗梁拉筋均按梅花布置,暗柱不按梅花布置,按节点详图布置。(14)墙身、暗墙、暗梁绑扎搭接处箍筋加密[5d(100)]。

七、楼梯钢筋(略)

八、二次结构:

配筋带:纵筋长度=墙净长+2×锚固长度(laE或la)

箍筋按设计要求

过梁:纵筋长度=洞口宽+2×锚固长度(laE或la)

门抱柱(框):纵筋长度=洞口高+2×锚固长度(laE或la)零星钢筋:据实计算。

参考资料:https://www.wendangku.net/doc/8c12176246.html,/share/detail/966837

钢筋锚固及搭接长度规范要求

根据《钢筋混凝土设计规范》规定: 受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。 式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度; ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取,对三级抗震等级取,对四级抗震等级取。 La——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。 一、受拉钢筋最小锚固长度(la、laE) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度la 注: 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数。 4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 5.任何情况下锚固长度应≥250mm。 6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚固长度la的倍。机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。 二、受拉钢筋最小抗震锚固长度laE 1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系

数。 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数。 3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 4. 当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 5. 四级抗震的锚固长度laE按非抗震的锚固长度la采用,即laE=la。 Lab和LaE 的区别: Lab=a*ft/fy,Lab为基本锚固长度,a为钢筋的外型系数,光圆钢筋取,带肋钢筋取,ft、fy分别为混凝土、钢筋抗拉强度设计值。 LaE=ζaE*Lab,ζaE抗震锚固长度修正系数,一二级抗震取,三级抗震取,四级. 另外补充LabE,这个是基本抗震锚固长度,比如框架梁柱中钢筋锚到混凝土中的投影长度分别要求不小于、, 纵向受拉钢筋最小搭接长度(ll、llE) 一、非抗震纵向受拉钢筋最小搭接长度ll 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2. 当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数。

(整理)钢筋锚固长度计算方法

钢筋锚固长度计算方法 钢筋锚固就是受力钢筋埋入支座内部的部分,增加钢筋与混凝土之间的握裹力(摩擦力),是为了防止斜裂缝形成后,纵向钢筋拔出而导致梁的破坏。在简支梁两端及连续梁中间支座处,下部纵向钢筋伸入支座的锚固长度应满足:当KQ小于或等于0.07Rabh。时锚固长度大于或等于5d;当KQ大于0.07Rabh。时,锚固长度有两种:螺纹钢筋大于或等于10d;光面钢筋大于或等于15d。 一、钢筋工程量计算规则 1.钢筋工程,应区别现浇、预制构件和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。 2.计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算搭接长度。钢筋电焊压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 3.先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区分不同的锚具模型,分别按下列规定计算:(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减去 0.354m,螺杆另行计算。(2)低合金钢筋一段采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。(3)低合金钢筋一段采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0.15m,两端采用帮条锚具时,预应力钢筋共增加0.3m计算。(4)低合金钢筋采用后涨硅自锚时,预应力钢筋长度增加0.35m计算。(5)低合金钢筋或钢绞线采用JM,XM,QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。(6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道孔道长20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m。(7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0.35m计算。 二、各类钢筋计算长度的确定 钢筋长度=构件图示尺寸—保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值)

纵向受力钢筋

纵向受力钢筋,简称受力钢筋,是指在构件的长边方向,通过力学计算在受力部位设置满足承载力的钢筋,来满足结构强度和刚度的要求。常见的受弯梁下部或上部就是受力钢筋,柱子中的受压钢筋等就是属于纵向受力钢筋。一般位于梁上部和下部。纵向受力钢筋确定原则有三:1) 根据构件在承受荷载作用及地震 纵向受力钢筋 等其他因素作用下,在结构中长生的效应(强度、刚度、抗裂度)的计算结果;2) 应≥该类构件最小配筋率;3) 满足最小配筋要求来配置的钢筋,譬如《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)第10.2.1条的规定:钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不应小于8mm 必须满足。 编辑本段相关规定 1. 纵向受力钢筋直径d不宜小于12mm,宜选用直径较粗的钢筋,以减少纵向弯曲,防止纵筋过早压屈,一般在12-32mm范围内选用。 2. 纵向受力钢筋通常采用HRB335、HRB400级或RRB400级钢筋,不宜采用高强度钢筋受压,因为构件在破坏时,钢筋应力最多只能达到400N/m2 3.钢筋调直可采用机械调直和冷拉调直。当采用冷拉调直时,必须控制钢筋的伸长率。对于HPB235级钢筋的冷拉伸长率不宜大于4%;对于HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉伸长率不宜大于1%。 4. 全部纵向受压钢筋的配筋率p′不宜超过5%,也不应小于0.6%;当采用HRB400级、RRB400级钢筋时,全部纵向受压钢筋强度的配筋率不应小于0.5%; 5. 纵向钢筋应沿截面四周均匀布置,钢筋净距不应小于50mm,其中距亦不应大于300mm;矩形截面钢筋根数不得少于4根,以便与箍筋形成刚性骨架;圆形截面钢筋根数不宜少于8根。

纵向受力钢筋

纵向受力钢筋 梁中纵向受力钢筋是指配置在梁的受拉区(梁下部),承受由弯矩产生的拉力;当荷载比较大时在受压区页配置受力筋,它和混凝土共同承受压力。 板中纵向受力钢筋是指沿板长跨方向配置于受拉区(即简支板的板底,悬挑板的板面及多跨连续板的支座上部),其作用是承担弯矩产生的拉力,一般从距墙边或梁边50~100mm开始配置,两边伸入支座的长度不应小于钢筋直径的5d,且不小于50mm,对于冷轧带肋筋不宜小于10d,且不小于100mm,当采用焊接网配筋时其末端至少应有一根横向钢筋配置在支座边缘内。现浇板中受力钢筋的直径不小于6mm,受力钢筋的间距不小于70mm,当板厚≤150mm时,受力钢筋间距不应大于200mm,当板厚>150mm时,受力钢筋间距不应大于板厚的1.5倍,且不应大于250mm。受力筋的配置应根据受弯构件跨中的最大弯矩或支座的负弯矩来计算确定。 柱中的纵筋是指沿构件纵向布置,其根数不少于4根,直径不宜小于12mm,全部纵筋的配筋率不大于5%;圆柱中纵向受力钢筋宜沿周边布置,根数不宜少于8根,最少不应少于6根;纵筋净距不应小于50mm,不大于350mm,且不大于柱截面短边边长。 条形基础的横向受力筋是指受力筋的直径一般为6~16mm,间距为100~250mm,其直径和间距应根据计算确定。当条形基础的宽度B ≥1600mm时受力筋的长度可为0.9B,交错布置。

条形基础的纵向分布筋是指条形基础交接处钢筋的布置以设计为准,若设计未注明时按下列方式处理:①在L形交接处,纵横墙受力筋重叠布置,该部分的分布筋取消但必须与受力筋搭接;②在T形交接处,横向受力筋间距加倍排至纵墙处。分布筋的布置按照构造要求配置,分布筋直径一般为5~8mm,间距为200~300mm。

纵筋锚固长度计算公式

1.钢筋锚固长度分: 1.1充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的基本锚固长度Lab; 1.2抗震等级框架梁、柱纵向钢筋在节点部位的弯折锚固长度基数LabE; (11 G101系列图集表格,称作受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE) 1.3受拉钢筋锚固长度La; 1.4受拉钢筋的抗震锚固长度LaE。 2.从钢筋锚固长度公式中符号的含义中,能发现钢筋锚固长度公式之间的关系,而知道钢筋锚固长度怎么算吗?从而融会贯通,得心应手地应用他。 2.1公式中几个相关符号的含义: 2.1.1 Lab—受拉钢筋基本锚固长度; 2.1.2 LabE—抗震等级框架梁、柱纵向钢筋在节点部位的弯折锚固长度基数; 2.1.3 ζaE—纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00; 2.1.4 La—受拉钢筋锚固长度; 2.1.5 ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8. 3.2条规定的规定取用(按表4),当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。 向左转|向右转 向左转|向右转 2.1.6 LaE—受拉钢筋的抗震锚固长度。 2.2钢筋锚固长度公式,知道钢筋锚固长度怎么算,必须细读,领会其意。可以说不同钢筋锚固长度怎么算?已经基本解决了解了解! 2.2.1 Lab=α×(?y/?t)×d (计算另详); 2.2.2 LabE=ζaELab,这个LabE是由纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数乘受拉钢筋基本锚固长度而得。 2.2.3 La=ζa Lab,这个La是由受拉钢筋锚固长度修正系数乘受拉钢筋基本锚固长度而得。 2.2.4 LaE=ζaE La,这个LaE是由纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数乘受拉钢筋锚固长度而得。

钢筋锚固长度表

下图为03G101-1图集第34页的受拉钢筋抗震锚固长度查询表 常规情况下可以通过查表直接得到锚固长度Lae,较为方便。

下图为11G101-1图集第53页基本锚固长度(Lab)、基本抗震锚固长度(LabE)查询表 新版图集中如需求得锚固长度La及抗震锚固长度Lae需要根据表中的基本锚固长度乘以几个系数才能求得,相比03G图集查询相对麻烦,应部分网友建议,现将直径25划分以及环氧树脂涂层带肋钢筋划分条件调整至查询表范围内,以方便有需要的朋友直接查询。

表中数值均是根据GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第8.3.1条之公式推导计算的,黄色部分为图集数值与计算数值不同之处,不知是图集计算错误还是图集有意如此所致,图集中此处数值为31d,环氧树脂涂层为39d,直径大于25为34d,直径大于25的环氧树脂涂层钢筋为43d(均比表中数值大1),如无需显示环氧树脂涂层钢筋,可见下表 以上内容仅是个人整理,以方便查询,原作者不能保证被转载后之数据无误,如有转载请注明原帖出处。 钢筋的表示方法有很多种,在不同的施工中用到的钢筋会不一样,一般在标识钢筋符号的时候要注意钢筋的根数、直径和等级,还有中心距等等,钢筋主要分为有Ⅰ级钢筋、Ⅱ级钢筋、Ⅲ级钢筋、Ⅳ级钢筋、Ⅴ级钢筋等等,这些钢筋的表示方法不一样,下面我们就简单的来看看: 热扎钢筋等级和直径符号:

这种钢筋符号的表示方法主要是根据钢筋的外形,性能和等级来分得,可以看出,钢筋的性能分为很多种,等级也分很多种,我们在购买钢筋的时候就要注意这些问题。

钢筋的标注: 一般在施工过程中,我们还是会对所需钢筋的数量和大小,以及钢筋间的直径做一个表示,表示方法就是以上的这种表示方法了,在施工过程中才能做得比较完善。 一般钢筋的表示方法: 以上是一般的钢筋的表示符号,这些符号在建筑施工图中是比较常见的,通过这些我们就能了解到具体的钢筋的某一个部位的衔接了。 连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。

钢筋受力

第一章钢筋工的各类名词解释 1.受力筋:指布置在梁或板的下部,承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋,吊筋等。 2、构造钢筋:钢筋混凝土结构中,按照构造需要设置的钢筋,相对于受力钢筋而言。构造钢筋不承受主要的作用力,只起维护、拉结,分布作用。 构造钢筋的类型有:分布筋,箍筋,拉筋,构造腰筋,架立筋等 3、分布筋:分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的内侧,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝。在剪力墙上,墙梁与墙柱之外的墙体纵筋横筋亦称作分布筋,在03G101-1框架剪力墙图集中,就有剪力墙水平分布筋与剪力墙竖向分布筋的构造做法。 怎么样区分板的受力筋跟分布筋? 以板的开间、进深跨度区分:如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。以钢筋直径上来区分:钢筋的直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋;以布置上来区分:正弯矩筋布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋,负弯矩筋(如悬挑板)相反,在下的钢筋为分布筋,在之上的钢筋为受力筋。 4、箍筋:用来满足斜截面抗剪强度,并联结受拉主钢筋和受压区混凝土使其共同工作,此外,用来固定主钢筋的位置而使梁内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。是梁和柱抵抗剪力配置的环形(当然有圆形的和矩形的)钢筋,是口字形的,将上部和下部的钢筋固定起来,同时抵抗剪力。

箍筋示意图 5、架立筋:是梁上部的钢筋,只起一个结构作用,没实质意义,但在梁的两端则上部的架立筋抵抗负弯距,不能缺少。(架立钢筋设置在梁的受压区外边缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立钢筋。架立钢筋的直径与梁的跨度有关。) 6、贯通筋:是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。 架立筋和贯通筋有什么区别? 架立筋从字面是就可以知道起架立作用,如一根梁只须布抗拉筋和抗剪箍筋,而受压区混凝土强度已足够,无须配筋,那在做钢筋骨架的时候,梁的上部就没有纵向筋,箍筋的上角点就无法固定,因此一般用两根14或16的筋分布在上面的两角,这就是架立筋,从计算上没有受什么力,但实际上也受压。用于定位的后来可以不用,无须计算,而结构架立筋则须计算。架立筋起一定的受压作用,可以在一定程度上提高梁的承载力。架立筋是构造要求的非受力钢筋,一般布置在梁的受压区且直径较小。当梁的支座处上部有负弯矩钢筋时,架力筋可只布置在梁上的跨中部分,两端与负弯矩钢筋搭接或焊接。搭接时也要满足搭接长度的要求并应绑扎。架力筋也有贯通的,如规范中规定在梁上部两侧的架力筋必须是贯通的,此时的架力筋在支座处也可承担一部份负弯矩。如果在梁的上下都有通长的钢筋,一般在梁上(受压区)且直径较小的是架力筋,在梁下的是都受力钢筋。 贯通筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。

受拉钢筋最小锚固长度la大全共5页

受拉钢筋最小锚固长度(la、laE) 【资料来源】《简明高层钢筋混凝土结构设计手册》(第二版) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度l a 注:1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做1800弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将 表值乘以修正系数1.1。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋 混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d 且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。

5.任何情况下锚固长度应≥250mm。 6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于 受拉锚固长度l 的0.7倍。机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。 a 受拉钢筋最小抗震锚固长度l aE 注:1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋 混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d

且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 4.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 5.四级抗震的锚固长度l aE 按非抗震的锚固长度l a 采用,即l aE =l a 。 纵向受拉钢筋最小搭接长度(l l 、l lE ) 【资料来源】《简明高层钢筋混凝土结构设计手册》(第二版) 非抗震纵向受拉钢筋最小搭接长度l l 注:1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做1800弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将 表值乘以修正系数1.1。

01建筑的抗震等级及对纵向受力钢筋性能的要求

建筑的抗震等级及对纵向受力钢筋性能的要求 山东同力建设项目管理有限公司总工程师李先立 一、相关新规范的发布与沿用 GB50011-2010《建筑抗震设计规范》,2010-05-31发布,2010-12-01实施 GB50010-2010《混凝土结构设计规范》,2010-08-18发布,2011年07月01日实施 GB 1499.2-2007《钢筋混凝土用钢-第二部分:热轧带肋钢筋》,2007-08-14发布,2008-03-01日实施 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》,2001-03-15发布,2002年04月01日实施 二、现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级划分 GB50011-2010《建筑抗震设计规范》6.1.2条: 钢筋混凝土房屋应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑抗震等级应按表6.1.2确定。 2. 接近或等于高度分界时,应允许结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级; 3. 大跨度框架指跨度大于18m的框架; 4. 高度不超过60m的框架-核心筒结构按框架-抗震墙结构的要求设计时,应按表中框架-抗震墙结构的规定确定其抗震等级。 三、抗震建筑对对纵向受力钢筋性能的最新要求 GB50011-2010《建筑抗震设计规范》强制性条文: 3.9.2 结构材料性能指标,应符合下列最低要求: 2混凝土结构材料应符合下列规定: 2)抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

钢筋的锚固长度

钢筋的锚固长度 为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。 如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。 “锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。 锚固长度是图集中的固定值。在《平法》各本图集中均有列表。 锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。 选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。 在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。 非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。 当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。 当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。 框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE 加15d直角钩。 纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度 纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。 在任何情况下搭接长度不得小于300mm。 搭接长度与搭接位置是两个概念,不可混为一谈,各类构件各有具体要求。 受力钢筋的混凝土保护层最小厚度 前提条件是混凝土结构的环境类别。 保护层厚度在图纸的结构说明页中均有详细规定。 一般情况下,无垫层基础是70mm;有垫层基础是35mm,柱

是30mm,梁是25mm,板是20mm,薄板是15mm,图纸中均有具体规定。 保护层问题:通常,钢筋工在绑扎大梁时,在梁下部纵筋之下,必须要垫好保护层,合理的保护层材料是混凝土垫块或塑料卡,用大块石子垫也是常有的事,上级允许时,可用25mm的钢筋头垂直垫在主筋下,最好用16或18mm的钢筋头斜着垫在大梁的箍筋下面。 圈梁的保护层,一般应由混凝土工随打随垫,因为木工在支模时在圈梁钢筋上行走,事先垫了保护层更加容易跺倒箍筋。 板的保护层是最不容易保证的,如果按照合理的混凝土施工规程,钢筋工应当事先把板的钢筋保护层用混凝土垫块或塑料卡垫好,但是,各个工地不一定都是规范的,好多工地,混凝土工以及其它各个工种的人员都在已经绑扎好的钢筋上踩踏,这时,钢筋工完全有理由不给垫保护层,因为保护层垫起之后,更容易使绑扎好的钢筋网被踩得乱七八糟,不好修正,这时应由混凝土工随打随垫才对。 架立筋以前的架立筋与现在的架立筋,其意义已经发生了根本的改变。 以前的架立筋是指梁的上部纵筋,现在的架立筋是指梁的上部中间连接负弯矩筋的连接筋,在复合箍筋的内上角处,其非抗震搭接长度为150mm。 主筋主筋以前是指梁的下部纵筋,板的下部纵筋,柱的立筋,楼梯板的下部纵筋,主筋的名称已经过时,内容已经变得含糊不清,今已减少了这样的称呼。 弯起筋自从推广《平法》以来,弯起筋已经很少采用,但在个别的设计中依然可见,其要点是弯起角度,斜长的计算和减延伸率。 腰筋腰筋包括两种,构造腰筋和抗扭腰筋,不同点是作用不一样,构造腰筋用G打头,抗扭腰筋用N打头,构造腰筋的锚固长度为15d,抗扭腰筋的锚固长度与下部纵筋相同。 腰筋位置的计算,是以该梁所含板的下皮到梁的下部第一排

钢筋锚固长度计算方法

钢筋锚固长度计算方法 钢筋锚固长度计算方法钢筋锚固长度计算方法一)钢筋工程量计算规则1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算:(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。(2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。(3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0. 15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。(4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0. 35m计算。(5)低合金钢筋或钢绞线采用JM, XM, QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。(6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m. (7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0. 35m计算。(二)各类钢筋计算长度的确定钢筋长度=构件图示尺寸-保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值)式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下:1、钢筋的砼保护层厚度受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求。钢筋的砼保护层厚度(mm)环境条件构件名称砼强度等级低于C25 C25及C30 高于C30 室内正常环境板、墙、壳15 梁、柱25 露天或室内高湿度环境板、墙、壳35 25 15 梁、柱45 35 25 有垫层基础35 70 无垫层注:(1)轻骨料砼的钢筋的保护层厚度应符合国家现行标准《轻骨料砼结构设计规程》。(2)处于室内正常环境由工厂生产的预制构件,当砼强度等级不低于C20且施工质量有可靠保证时,其保护层厚度可按表中规定减少5mm,但预制构件中的预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm;处于露天或室内高湿度环境的预制构件,当表面另作水泥砂浆抹面且有质量可靠保证措施时其保护层厚度可按表中室内正常环境中的构件的保护层厚度数值采用。(3)钢筋砼受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为10mm;预制的肋形板,其主肋的保护层厚度可按梁考虑。(4)板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度

柱子纵向受力钢筋偏位的主要原因

柱子纵向受力钢筋偏位的主要原因 一、引起柱子和高层剪力墙纵向受力钢筋偏位的主要原因 1、柱(剪力墙)的轴线放线不准确、基础定位不牢固。 2、柱(剪力墙)模板搭设撑拉不牢,尤其是模板上口的刚度差,梁柱节点内钢筋较密,柱筋往往被梁筋挤歪而偏位。 3、柱(剪力墙)的钢筋保护块固定不到位。 4、柱(剪力墙)的钢筋插筋固定措施不到位,上部又缺少箍筋约束。 5、浇捣砼时柱(剪力墙)的钢筋受冲击及振捣不正确产生钢筋偏移。 二、钢筋位置偏移的控制措施 1、墙、柱竖向钢筋在基础内就要精确定位、固定牢靠,可与基础钢筋焊接在一起。 2、楼层模板安装好后应将轴线引测到模板面上,在梁柱交接处应按照轴线引测点用两个箍筋与柱纵向钢筋点焊固定,同时绑扎上部钢筋,在楼面以上500mm 处用柱箍筋点焊固定;柱子和剪力墙等竖向构件的模板要按规范安装,且满足一定的强度、刚度、和稳定性,增强钢筋骨架的整体性确保钢筋保护层厚度。 3、柱子和剪力墙等竖向构件钢筋应采用“定距框”方法控制主筋位置。“定距框”是用于限制剪力墙、暗柱和框架柱纵向主筋的工具,根据需控制部位的尺寸大小,可以预制成多种规格的拼装式“模板”,可以周转使用,根据柱截面大小竖向钢筋的数量设计间距使用Φ12~14钢筋制作定距框。 4、加强混凝土浇筑工人的施工技术交底工作,浇筑混凝土时泵口不得直接对着钢筋,振捣时不得长时间振捣钢筋。 三、对钢筋偏位可采取以下处理方法 1、墙、柱竖向钢筋偏位20mm以内的,将钢筋轻微弯斜调整到规定的位置。 2、墙、柱竖向钢筋偏位在20mm及以上的,凿除根部砼保护层,按不大于1:6坡度进行斜弯调整(如图一),折弯范围箍筋另加密50%。 3、墙、柱竖向钢筋偏位超出50mm的,待混凝土强度达到设计强度70%以上时,可按照同侧墙柱竖筋根数构造重新值筋,在不影响使用功能的情况下,在偏移侧把剪力墙柱尺寸加宽10~30㎜(应经设计人员及建设单位同意)。 4、墙、柱竖向钢筋偏位较大时,应根据专项加固方案拆除原混凝土重新浇筑。

纵向受力钢筋的最小搭接长度

纵向受力钢筋的最小搭接长度 1.0.1当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率为 25%时,其最小搭接长度应符合表 1.0.1 的规定。 表 1.0.1 纵向受拉钢筋的最小搭接长度 注:两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋的直径计算。 1.0.2当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于 25%,但不大于 50%时,其最小搭接长度应按本规范表 D.0.1 中的数值乘以系数 1.2 取用;当接头面积百分率大于 50%时,应按本规范表 D.0.1 中的数值乘以系数 1.35 取用。 1.0.3纵向受拉钢筋的最小搭接长度根据本规范第 D.0.1~D.0.2 条确定后,可按下列规定进行修正: 1 当带肋钢筋的直径大于 25mm 时,其最小搭接长度应按相应数值乘以系 数 1.1 取用; 2 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接长度应按相应数值乘以系数 1.25 取用; 3 当在混凝土凝固过程中受力钢筋易受扰动时(如滑模施工),其最小搭接

长度应按相应数值乘以系数 1.1 取用; 4 对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接长度可按相可数值乘 以系数 0.6 取用; 5 当带肋钢筋的混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的 3 倍,且配有箍筋时,其最小搭接长度可按相应数值乘以系数 0.8 取用; 6 对有抗震要求的受力钢筋的最小搭接长度,对一、二级抗震等级应按相 应数值乘以系数 1.15 采用;对三级抗震等级应按相应数值乘以系数 1.05 采用; 7 本条中第 4 款、第 5 款不应同时考虑。在任何情况下,受拉钢筋的搭接 长度不应小于 300 mm。 1.0.4纵向受压钢筋绑扎搭接时,其最小搭接长度应根据本规范第 1.0.1~1.0.3条的规定确定相应数值后,乘以系数 0.7 取用。在任何情况下,受压钢筋的搭接长度不应小于 200mm。

受拉钢筋最小锚固长度la

受拉钢筋最小锚固长度(l a、l aE) 【资料来源】《简明高层钢筋混凝土结构设计手册》(第二版) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度l a 注:1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做1800弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘 以修正系数1.1。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土 构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配 有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 5.任何情况下锚固长度应≥250mm。 6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚 固长度l a的0.7倍。机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。

受拉钢筋最小抗震锚固长度l aE 注:1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土 构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配 有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 4.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 5.四级抗震的锚固长度l aE按非抗震的锚固长度l a采用,即l aE=l a。

11G101相关新图集受拉钢筋锚固长度解读

1、新老规范的受拉钢筋之锚固长度,计算公式的右端项没有变化,还是原来的各个元素。 1)老规范把大量不需要调整的锚固长度和需要进行各种调整的少量锚固长度都叫做“锚固长度”,有点不妥; 2)新规范把大量不需要调整的“锚固长度”和需要进行各种调整的少量“锚固长度”都叫做“基本锚固长度”,也是很闹心的。 3)l长度Length的字头字母, a锚固Anchorage的字头字母, b基本Basic的字头字母, lab——基本锚固长度。 E地震Earthquake的字头字母。 labE——基本抗震锚固长度 4)11G101-1第53页的表格,上表是供人们直接查阅用表,对99.99%的钢筋都可以直接查阅,他们的la就=lab他们的laE就labE;其左下表是上表的编制说明,只是告诉我们,上表中的一、二级抗震是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.15得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.15;上表中的三ji级抗震的锚固长度数据是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.05得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.05。 其左下表是上表的编制说明,只是告诉我们,上表中的一、二级抗震是用四级或者非抗震(两者完全一样)的锚固长度数据乘以1.15得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.15;上表中的三ji级抗震的锚固长度数据是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.05得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.05。左下表说明上表数据是怎么来的,是上表的编制说明,不是上表的使用说明,他是告知性说明,不是执行性说明; 右下表是上表的使用说明,说明上表数据遇到某些情况还需要调整,它是上表的使用性说明。它表是上表的使用说明,告诉我们,在什么情况下,需要乘以什么样系数,这些系数与老规范也完全一致,没有变更,譬如: 5)如果你碰到直径大于等于28mm,先查的相应抗震等级和混凝土强度等级的lab或labE,再乘以1.1; 6)如果你碰到环氧树脂涂膜钢筋,再扩大25%; 7)如果你碰到施工时钢筋有可能被扰动,再乘以1.1。 2、锚固大量存在于梁、柱和板,新规范规定,HRB335MPa钢筋不再用于梁柱,梁柱应采用HRB400MPa钢筋和HRB500MPa钢筋,而HRB400MPa钢筋的强度设计值比HRB335MPa 钢筋高出20%,因此大于25mm直径的钢筋的使用的概率较之以前就减少了许多,一般工程就极少出现,因此,新图集将大于25mm的钢筋锚固长度移出表外。环氧树脂涂膜钢筋也是绝大多数钢筋人终身不遇的钢筋,所以也将其请出图集。这是为了简单。 3、一级抗震,一般不会采用C20混凝土作为梁板混凝土的强度等级,所以这位前辈的例题是问题例题。我们从11G101-153页可以看到用于梁板的400级和500级钢筋,在对应的C20全是“-”。 4、综上所述,新图集对99.99%的钢筋锚固和连接都可以直接查表。与03G101系列图集相比,缺少的仅仅是工作中基本碰不到的28mm及其以上钢筋和环氧树脂涂膜钢筋。并且将一、二级,三ji,四级和非抗震放在一个表格,节省了篇幅,方便了查阅和使用。

受拉钢筋抗震锚固长度LaE

受拉钢筋锚固长度 1.根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定: 在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d。 式中:f1为钢筋的抗拉设计强度; f2为混凝土的抗拉设计强度; a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14; d为钢筋的公称直径。 另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。 2.在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;;四级时系数为1.0。 混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍。 以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部份,一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查。 La就是传说中的钢筋锚固长度,英文首写字母,长度(Lengt),锚固(Anchor),如果再加个e(地震Earthquake)就是抗震锚固长度。LAE指纵向受拉钢筋的抗震锚固长度。具体取值见03G101-1第34页整理的的钢筋下料及算量

受拉钢筋抗震锚固长度LaE 3、当HPB335 HRB400 RRB400级纵向受拉钢筋末端采用机械锚固措施时,包括附加锚固断头在内的锚固长度可取为本图集第33页和本页表中锚固长度的0.7倍。机械锚固的形式及构造要求见本图集35页。 4、当钢筋混凝土施工过程中易受扰动(如滑膜施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1。 5、在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。

受拉钢筋最小锚固长度LaE 工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1。3、在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。4、HPB钢筋为受拉时,其末端应做成180°弯钩。弯钩平直段长度不应小于3d。当受压时,可不做弯钩。

受力钢筋和构造钢筋的区别

2010年8月总第182期陕西建筑 能耗包括:建材生产、建筑物营造、建筑物的日常使用、建筑物的拆除解体、建材再利用等方面。加工越细致和制造过程越复杂的产品和材料通常要在生产过程中消耗更多的能源。一般来说,耐久性越好的材料,导致的室内污染越少。绿色建筑师们往往就地取材,减少使用金属,混凝土之类加工程度高、能耗大的建材。积极利用可循环使用的建筑材料可以减少垃圾掩埋的压力和节省自然资源。建筑物到达使用期限后,其材料应能自然降解或转换。 4.3借鉴成功的经验 发达国家在对环保型建材的研究、开发、实施上起步较早,制订了一些有机挥发物散发量的试验方法,规定了一些环保型建材的性能标准,并且开始推行低散发量的标准认证,同时开发了一些环保型建材新产品。国外消费者对建筑装饰材料的环保程度要求很高,西欧各 国和美国等发达国家的建材目前达 环保标准的已超过90%,日本还推 出了“无化学”住宅。在倡议和发展 环保型建材的基础上,一些国家已 经建成了居住或办公的样板建筑, 取得了良好的社会和经济效益。充 分利用老旧建筑的材料,尽可能使 用由再生原材料制成的材料。由再 生原材料制成的建材产品可以减少 固态垃圾以及制造业里的能量消 耗,并且节省自然资源,这也是具有 环境意识的做法,在世界上逐渐流 行起来。许多国家还致力于研究建 筑废材(包括工业废材)的改造再生 技术及成本的关系,以更广泛地节 约资源、减少地球垃圾。 我国的环境型建材发展也开 始起步。目前,我国已开发的饰材 有壁纸、涂料、地毯、复合地板、管 材、玻璃、陶瓷、纤维强化石膏板 等。如防霉壁纸,经过化学处理,排 除了壁纸在空气潮湿或室内外温 差较大的情况下易出现的发霉、起 泡、滋生霉菌的现象;环保型内外 墙乳胶漆,不仅无味无污染,还能 散发香味,可以洗涤、复刷等。 5结束语 环保型建材是一个内涵深邃、 外延广袤的概念,它是生态建筑赖 以发展的基础。材料的革新往往引 起技术上的革命。近年来各种各样 的,有利于节能和环保新材料的问 世,如透明泡热材料、高强轻质材 料、高保温玻璃等,大大推动了生 态建筑的发展。我们应该积极注意 新型建材的信息。新型建筑材料在 环境保护和能源节约方面扮演出 演着重要角色,这些材料将能积极 主动地应付自然环境的挑战。可以 相信,大力推广环保型建材,运用 现代高科技手段进行设计,实现建 筑的可持续发展,会逐步变为现 实。 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"受力钢筋和构造钢筋的区别 受力单向板来说: 分布筋:设置在现浇板中,用来固定受力钢筋,抵抗在计算时忽略的弯矩和各种不确定内力,这就是属于构造钢筋。 受力方向不同分为单向板和双向板,当然就有横向构造筋和纵向构造筋,当验算应力满足要求,理论上不需要配筋,或低于配筋要求(构造配筋)时就应按构造筋。 纵向受力筋定义更大了,它还包括前你所说的构造配筋。 梁上有四种钢筋,一种是最底层的很粗的,叫做受力筋,大部分梁都是底部的钢筋最重要,(而挑梁则是上部的钢筋最重要,是受力筋。)另外一种是上部的钢筋,叫做架立筋,只起一个结构作用,没实质意义,但在梁的两端则上部的架立筋抵抗负弯距,不能缺少。还有一种是箍筋,是口字形的,将上部和下部的钢筋固定起来,同时抵抗剪力。还有一种是45度斜角的抗剪钢筋,用于梁的两端或与别的梁交接之处。 板上的钢筋网肯定也一样,都有受力筋和分布筋,当然有些板属于双向板,都是受力筋。 (架立筋和分布筋都是因结构需要而必须配置的钢筋,国家规范有明文规定) 44

钢筋混凝土剪力墙的竖向受力筋

钢筋混凝土剪力墙的竖向受力筋,应配置在剪力墙截面两端的2b(b-墙厚)范围内。如计算不需要竖向受力筋时,则在截面两端(包括门洞边)各应设置不小于2Φ12的竖向构造钢筋。在实际工作中,钢筋工程量计算中是最难计算的构件,具体表现在: 1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口必须要整体考虑它们的关系; 2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角,斜交角等各种转角形式; 3、剪力墙在立面上有各种洞口; 4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋都不同; 5、墙柱有各种箍筋组合; 6、过梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。 (一)剪力墙的墙身 1、剪力墙墙端为暗柱时 (1)外侧钢筋连续通过,外侧钢筋长度=墙长+保护层,内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折 (2)外侧钢筋不连续通过,外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65laE内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折 水平钢筋的根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 2、墙端为端柱时 (1)外侧钢筋连续通过,外侧钢筋长度=墙长-保护层。内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) (2)外侧钢筋不连续通过,外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65laE。内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)。水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同墙的内侧水平筋的锚固构造。 (3)剪力墙墙身有洞口时剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口两边截断,分别向下弯折15d。 3、剪力墙墙身竖向钢筋 (1)首层墙身纵向钢筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度 (2)中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度。 (3)顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱过50mm开始布置) (4)剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向钢筋在洞口上下两边截断,分别横向弯折15d 4、墙身拉筋 (1)墙身拉筋长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2×D) (2)根数=墙净面积/拉筋的布置面积 墙净面积是指扣除暗(端)柱,暗(过)梁,即墙面积-门洞总面积-暗梁面积;拉筋的面筋面积是指横向间距,例:(8000*3740)/(500*500) (二)剪力墙墙柱 1、纵筋 (1)首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度 (2)中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度 (3)顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度 如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋。因为端柱可以看作是框架柱,所以锚固也同框架柱相同。 2、箍筋,依据设计图纸自由组合计算。

锚固长度值lae_la_labe_的关系

关于锚固长度值的确定 L ab:基本锚固长度 L abe:基本锚固长度(指的是抗震基本锚固长度) L a:受拉钢筋锚固长度 L aE:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 L a=ζa*L ab 公式○1 L abe=ζaE* L ab 公式○2【出自混凝土结构设计规范2010 11.6.7-1】 L aE =ζaE* La 公式○3 ζaE*ζa*L ab 公式○4 将公式○1代入公式○3得:L aE = ζa* L abe 公式○5 将公式○2代入公式○4得:L aE = 受拉钢筋锚固长度修正系数ζ a 在施工中很少考虑,(在带肋钢筋的直径大于25时取1.1。环氧树脂涂层带肋钢筋取1.25,本工程不是此类钢筋,施工中易受扰动的钢筋取1.1,如滑膜施工使钢筋承受较大动荷载(混规2002))。即通常情况下L aE锚固值可近似出理为L abe 的锚固值。即通长情况下L aE=L abe 何时取用L aE锚固值,何时取用L abe的锚固值可详见【混凝土结构设计规范2010 P161,162】以及图集《13G101-11》P9第9页.“L aE用于钢筋直锚或者总锚固,L abe用于钢筋弯折锚固和机械锚固” 公式○2举例:对照《11g101-1》查: 如:混凝土等级C25,二级抗震:40*1.15=46d 混凝土等级C25,三级抗震:40*1.05=42d 混凝土等级C25,四级抗震:40*1.0=40d 混凝土等级C30,二级抗震:35d*1.15=40.25d≈ 40d 混凝土等级C25,三级抗震:35d*1.05=36.75d≈ 37d 混凝土等级C30,四级抗震:35d*1.0=35d