文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 8.8-电力微机监控系统技术说明书(珠海优特)

8.8-电力微机监控系统技术说明书(珠海优特)

8.8-电力微机监控系统技术说明书(珠海优特)
8.8-电力微机监控系统技术说明书(珠海优特)

电力微机监控系统技术说明书 珠海优特电力科技股份有限公司

1监控系统引用的相关标准

IEEE- 802.X 系列局域网通信标准

IEC 61970 能量管理系统应用程序接口标准

IEC 61968 配网管理系统接口标准

GB/T 13729 远动终端设备

GB/T9813 微型计算机通用规范

GB/T 13730 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件

GB/T 17544-1998 信息技术 软件包 质量要求和测试

GB/T 16260.1-2006 软件工程 产品质量 第I部分质量模型

DL/T 630-1997 交流采样远动终端技术条件

DL/T 634.5101-2002 远动设备及系统 第5-101部分

传输规约基本远动任务配套标准

DL/T 634.5104-2002 远动设备及系统 第5-104部分

传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/1667-1999 远动设备及系统第 5部分传输规约 第103篇

继电保护设备信息接口配套标准

DL 451-1991 循环式远动规约

DL 476-1992 电力系统实时数据通信应用层协议

DL/T 516 电力调度自动化系统运行管理规程

DL/T 550 地区电网调度自动化功能规范

DL/T 5003 电力系统调度自动化设计技术规程

DL/T 5002 地区电网调度自动化设计技术规程

DL/T 635 县级电网调度自动化系统功能规范

DL/T 789 县级电网调度自动化系统实用化要求及验收

DL/T 721 配电网自动化系统远方终端

DL/T 5149一2001 220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程

DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次线设计技术规程

DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程

国家电监会令[2004] 第5号 电力二次系统安全防护规定

电监安全[2006]34号文 地、县级调度中心二次系统安全防护方案

国家经贸委令[2002]第30号 电网和电厂计算机监控系统及调度数据

网络安全防护规定

国家电网公司Q/GDW 126-2005 农村电网自动化及通信系统技术导则 2、监控系统的使用规范

GB50062-92 电力装置的断电保护和自动装置设计规范

GBJ63-90 电力装置的电测量仪表装置设计规范

DL478-92 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

SD276-88 静态比率差动保护装置技术条件

GB/T13729-92 远动终端通用技术条件

3 技术要求

3.1使用条件

环境温度:-10 ℃ ~ +50℃

年平均相对湿度:80%

海拔:低于1000m

地震烈度:7度

频率变化范围:50HZ±0.5HZ

3.2 结构

3.2.1该变(配)电所的微机监测系统,在站控层通过智能通讯管理器与各前端微机保护、智能监控及其他自动化装置相联,并以以太网(10M)方式,采用TCP/IP 协议与其它监控主机通讯连结。

3.2.2本工程电力监控系统网络媒体,设备层采用屏蔽双绞线,站控层采用五类线,系统层采用五类线(室内短距离)或光纤(室外或长距离)。

3.2.3本变(配)电所按有人值班设计。

3.2.4 本配电室设模拟显示屏(壁挂式)。

3.3 系统基本要求

3.3.1基本功能

(1)数据传输

与本所高、低压保护测控单元和第三方智能设备(多功能表、直流盘、UPS、功率因数控制器、框架断路器智能保护脱扣器、模拟屏等)进行通讯,收集和处理保护测控单元和第三方智能设备的各种信息和数据,同时通过光端机将本站电气

设备的相关信息传至上级变电所进行监控,并接收、执行上级变电所的操作和控制命令。

(2)数据处理

有功功率总加;无功功率总加;电度量总加;越限告警;连续模拟量输出记录(D/A 转换)。

(3)事故报告

开关事故变位、事故画面优先、光声报警;事件顺序记录;事故追忆。

(4)人机联系

电网网络图(负荷、潮流、母线电压、开关位置);站所一次实时接线图;站所实时数据显示;站所设备参数表;一天实时负荷曲线图并选出日最大值、日最小值、历史值;电压棒型图;主要事件顺序显示;调度自动化系统运行状况图;继电保护定值参数表;修改实时数据库;修改图形报表;异常及事故打印;操作记录。

3.3.2 与保护测控单元的通讯功能

(1)接受事件报告,包括合闸/跳闸时间(分辩率2ms)、合闸/跳闸元件、故障波形;

(2)接受自检报告,包括内部自检和输入信号、控制电源和控制回跳的检查;

(3)修改保护及自动装置动作定值;

(4)发送投、退保护命令;

(5)查询定值并实时显示保护、测量、信号及自动装置主要状态(功能投、切情况;输入/输出模拟量、开关量状态及系统的相关参数)。

3.3.3数据计算、处理与记录

(1)重要参数越限监视和处理

母线电压、直流电压越限;变压器及过负荷监视。

(2)数据统计和处理

对测量值日1月最大值、最小值和额定值的统计;电量统计;开关正常和事故分合闸统计。

3.3.4事件记录

对开关变位、保护及自动装置动作(事故和预告信号事件)进行事件前、后的记录,时间顺序分辩率应在2-5ms之间。

3.3.5控制与操作闭锁

(1)对保护装置和自动装置的设定值远方修改;

(2)自动装置远方投、退和操作。

3.3.6人机联系

显示和打印画面与数据,所有显示和打印画面与数据均为中文,不得使用部分中文,部分英文方式,更不能使用全英文方式,但各个保护及测量器件代号及国内习惯使用的代号,如:额定电流 Ie可使用英文。

时间;系统单线图状态及对应的测量参数;保护的工作状态及整定值;自动装置的动作状态和定值(包括退出运行的自动装置的显示);信号和报警及其提示画面;事故记录;事件顺序记录;趋势曲线记录;值班记录并定时自动打印报表;打印操作票。

(1)输入数据

运行人员代码及口令;口令变更;护护定值的改设;报警及越限值的变更和投、退;趋势曲线的设置。

(2)控制操作

保护装置的投、限;保护和信号的复归;自动装置的投、退和操作。

(3)画面和数据库的编辑和修改

菜单提示;画面生成、编辑、拷除;画面连接和验证;数据库生成、插入、修改、删除、复制;数据库连接和验证。

3.3.7与上级变电所的通信

本系统将信息传送至上级变电所,通信规约可采用远动标准规约或计算机通信规约,并符合现有上级变电所要求;同时能在本站后台上查阅上级变电所的信息。

3.3.8自诊断功能

所有数据采集、控制、保护等主要元件模块故障时,能自诊断出故障部位,报警和闭锁故障元件,保证其它部分正常工作。并将故障内容及发生时间登录在事件一览表中。本系统具有失电保护、通电自检、自复位至原运行状态的能力。 3.3.9技术要求

软、硬件结构模块化,以便运行维护和扩展。

各微机部件必须有自恢复功能和断电保护措施,出现死锁和断电时不丢失内存中已有累计数据和重要的生成数据。

开关量的输出/输入回路应有光电隔离设施和防止接点抖动的措施。

出现故障元件时,应能发出报警并将有故障部分隔离,使其它部分能正常工作。

机柜和输出/输入通道在强磁场中应能可靠工作,并有防止雷电冲击和系统过电压的措施。

4 性能及指标

4.1系统的可用性

自动化系统的设计应充分考虑在各个工程环境中的不同因素,以保证在现场安装后立即适用并稳定可靠运行,系统年可用率应大于99.9%。

4.2系统的可维护性

系统的硬件、软件设备应便于维护,各部件都应具有自检和联机诊断校验的能力,应为工程师提供完善的检测维护手段及仿真程序软件,包括在线的和离线的,以便于准确、快速进行故障定位。

软件应有备份,便于工程师安装启动,应用程序应易于扩充,数据库存取为用户程序留有接口并提供开发平台的源程序和界面条件,便于用户自行编制的程序加入系统中运行。

4.3系统的可靠性

自动化系统在工程现场运行必须具有很高的可靠性,其平均无故障时间MTBF要求为:主要设备大于20000小时,系统总体大于17000小时,对此,卖方应提供有关证明资料,供买方认可。

4.4系统的容错能力

软、硬件设备应具有良好的容错能力,当各软、硬件功能与数据采集处理系统的通讯出错,以及当运行人员或工程师在操作中发生一般性错误时,均不引起系统的任何功能丧失或影响系统的正常运行。对意外情况引起的故障,系统应具备恢复能力。

4.5系统的安全性

在任何情况下,硬件和软件设备的运行都不能危及变电所的安全稳定运行和工作人员的安全。

4.6系统的抗电磁干扰能力

系统应具有足够的抗电磁干扰能力,符合IEC标准, 确保在变电所中的稳定运行。

4.7系统功能主要技术指标

(1)系统容量及规模 符合工程要求,并有同等规模的发展余量。

(2) 电流、电压测量值误差≤0.2%

P、Q测量值误差≤0.5%

频率测量误差≤0.01Hz

事件记录分辨率≤1ms

事件正确记录率:100%

(3) CPU的负载率

在生产过程正常运行(考虑为模拟量更新处理30%,同时,数字量变位处理40%)情况下,CPU的负载率应小于30%, 以保证电力设备事故情况下各项功能的顺利执行和较高的实时性。

(4) 存贮器容量

主存贮器容量在正常运行情况下,其占用率应不超过40%。辅存贮器容量在正常运行情况下,其占用率应不超过30%。

5时钟同步

能对自动化系统的各个间隔层单元及其它智能设备等具有时钟的设备进行同步的时钟校正,保证各部件时钟同步率达到精度要求。

6试验和检查

6.1应根据有关标准,在制造厂对设备进行例行的和规定的试验。

6.2出厂前应进行功能试验,以确保买方规定的所有控制和信号功能。

6.3试验和最终补充检查项目的证明,应由买方认可。

7防腐

7.1所有金属部件应根据适于所在环境条件下的制造厂的标准防腐系统进行防腐处理。

8.2柜体颜色应为RAL7032。

8标记

1、所有标签均为防腐材质,用中文标记。且标签的尺寸从正常操作和维修位置易于阅读。

2、设备的每个部位都将有易于识别的标签。

3、表示警示和危险的标签需是白底红字。

视频监控系统技术规范

视频监控技术规范书 第一章概述与总体技术要求 1.1范围 本规范规定了视频监控系统主要设备的技术要求、系统级联方式、监控图像传输、显示、存储及应用,以及系统测试、验收和维护管理的相关规则。 1.1.1 术语、定义和缩略语 1.报警与监控系统。以维护社会公共安全为目的,综合运用安全防范、通信、计算机网络、系统集成等技术,构建具有信息采集、传输、控制、显示、存储与处理等功能的能够实现不同设备及系统间互联、互通、互控的监控综合系统。利用该系统,可对需要防范和监控的目标实施有效的视频监控、报警处置,并可为城市应急体系建设提供相应的信息平台。 2.监控设备。用于监控的信息采集、编码、处理、存储、传输、安全控制等设备。 3.监控资源。监控设备和各类监控系统提供的图像、声音、报警信号和业务数据等资源信息,主要分为社会监控资源和公安监控资源。社会监控资源,指社会各企事业、个人主导建设的监控资源。公安监控资源,指公安机关主导建设的监控资源。 4.监控平台。对联网系统内的资源进行集成和处理,对设备和网络进行管理,提供相关业务服务的平台。用户通过调用监控平台的服务来进行监控管理、业务处理。 5.监控中心。对各类报警与监控资源进行集中监控管理和指挥调度的场所。 6.用户。是资源使用者,通过共享平台的接口访问,来使用共享平台提供的资源和服务,进行监控管理和业务处理。主要包括用户终端和应用系统。 7.视频专网。专用于承载监控系统信息的传输和交换,是一个完全独立的网络,并且与其他网络物理隔离。 8.流媒体。能以一定策略控制、可连续传输、以稳定的码流速率输出、可连续实施播放的数字视频、音频数据流。 9.卡口监控系统。利用光电、计算机、图像处理、模式识别、远程数据通信等技术对经过卡口的车辆图像和车辆信息进行全天候实时采集、识别、记录、比对、监测的系统,利用该系统可完成布/撤控、报警、查询、统计、分析等功能。 10.卡口前端车辆图像捕获率。卡口前端摄像机记录的有效车辆数与实际通过卡口的车辆数的百分比。11.号牌捕获率。号牌被自动识别的车辆数与号牌信息有效的车辆总数的百分比。 12.SIP协议。由IETF组织制定的多方多媒体通信的框架协议。它是一个基于文本的应用层控制协议,独立于底层传输协议,用于建立、修改和终止IP网上的双方或多方多媒体会话。 13.SIP设备。支持通信协议SIP的监控资源和设备,主要有网络摄像机、编码器、报警、出入口控制与存储设备等。 14.SIP网关。负责在SIP网络和非SIP网络之间协议转换,以实现网络之间的信息交互。用于不同标准的监控系统之间对接的协议转换。 15.边界接入平台。保证与监控平台不在同一安全域内的监控资源接入监控平台的安全性,不在同一个安全域内的资源的系统不能直接接入和进行访问,需要通过边界接入平台才能进行IP方式的接入。 16.高清视频。由美国影视工程师协会确定的高清标准格式,指经过视频编码后的图像分辨率达到1080P 以上(含)的数字视频,即分辨率不小于1920×1080像素的监控图像。 17.高清摄像机。指摄像机图像分辨率达到1080P以上,本规范未指明的均为1080P以上的高清摄像机。18.网络摄像机。网络摄像机是拥有独立的IP地址和嵌入式的操作系统从而实现网络监控的智能化产品,它可以通过LAN,或者是无线网络适配器直接连接到网络上。 1.1.2 符号及缩略语 720P 分辨率为1280×720逐行扫描的视频图像

电力监控系统技术要求

8、电力监控系统 8.1 系统描述 8.1.1 按智能楼宇管理系统设计规划,电力监控管理系统是一个相对独立的子系 统。共有2个变配电室(6台变压器),2个发电机房。 8.1.2 在配电房值班室设集中独立的电力监控管理系统工程师主站,对本站的所 有变、配电设备进行连续不断的实时监控。各变配电室设数据采集及保护 单元和通讯服务单元,通讯服务单元与工作站、服务器通过计算机局域网 相联,以实现项目变配电室无人值守、集中管理的功能,监控室门必须独 立向外开启。 8.1.3 电力监控管理系统架构基于C/S的二层或多层网络结构,管理层按 IEEE802.3标准,构建标准化的Ethernet(TCP/IP),上层工程师主站 主机、现场通讯服务器、网络交换机等网络节点设备,采用VLAN技术 纳入项目现有网络,网络物理链路可利用综合布线系统。 8.1.4 系统控制层微机综合继电保护器、智能开关、智能仪表、智能型测量控制 模块、RTU、PLC、各种单元控制器等采用标准接口(如RS-485、RS-232、RS-422等)、开放的现场总线(支持MODBUS-RTU等协议),接入现 场通讯服务器;或通过网络集线器协议转换接入上层以太网。

8.1.5 采用完全分布式集散控制系统,集中监控,分区控制,管理分级,通过网 络系统将分布在各现场的控制仪表联接起来,硬件在配电柜上完成配置,在主楼计算机上集中监控。系统内各智能仪表及模块不依赖于其他模块而 能够独立工作,模块之间应是对等关系。在TCP/IP网络发生故障情况下 能够自愈恢复。 8.1.6 配电监控管理系统主要包括主楼管理服务器工作站、工业交换机、子站通 讯服务器、高低压配电回路监控管理仪表等设备。仪表采用RS485现场 总线连接,通过子站通讯服务器完成协议转换接入上层以太网;通讯服务 器完成配电回路设备数据采集控制功能,通过工业环网交换机将各楼 TCP/IP网络组成自愈环网。环网自愈时间不大于300毫秒。 8.1.7 工程师主站设一台工作站,系统配置OPC服务器模块将电力监控管理子 系统集成纳入楼控系统。 8.1.8 系统集保护、测量、控制、报警、远传、储存、调配等功能为一体,控制 技术与网络技术相结合,实现数据共享、自动化管理,无人或少人职守。 8.1.9 电力监控系统包括:10kV中压配电系统、低压配电系统、变压器、直流 电源装置、自备应急柴油发电机组等系统监控。

KJ254电力监控系统说明书

KJ-254 电力自动化监控系统使用说明书 中国电光有限公司 日期:2007年3月8日

目录 一、系统安装 1.硬件安装 2.软件安装 二、运行环境的系统操作 1.开关主机 2.系统软件的启动 3.系统启动窗口 4.系统菜单 5.运行图 6.历史曲线 7.实时数据 8.实时棒图 9. 定值 10. 开关操作 11. 复归操作 12.历史SOE事件查询 13.操作记录查询 14.报表 15.修改密码 16.用户管理 三、组态环境的系统操作 1.修改定值设备描述 2.网络配置 四、OPC 1.OPC服务器使用 2.OPC服务器配置

一、系统安装 1. 硬件安装 主机部分及打印机的安装: 这部分的安装是指将工控PC机主机、显示器、键盘、鼠标,网络交换机、净化电源组装连接起来。各部分及附带的连接线、电源线详见装箱单。连接关系见主机连接示意图. 1)KJ-254监控系统主机位置的选择。监控主机与网络交换机的距离一般不应超 过100米。 2)主机安放环境:工控PC机对环境没有什么特殊要求,一般办公室即可.为增加 主机使用寿命和减少主机故障率,尽量选择远离强电场,强磁场和强脉冲源的地方,主机环境内有必要的防尘措施,保证主机中的线路板在清洁的环境中工作,防止积尘的静电干扰. 3)主机部分 的安装非常简 单,将主机各部 分按用户需要放 置于工作台上。 a、首先将键 盘的插头插入工 控PC机前面板 或后面板键盘专 用插孔中。将鼠 标的插头插到工 控PC机后面板的COM2口.或用工控机键盘鼠标分支器连接键盘和鼠标再将分支器插到工控机主板上的PS/2口. b、其次将显视器的信号线插头插人工控PC主机后面板的显视器接口中。 c、用打印机的打印电缆连接打印机至主机后面板上的打印接口.(详见工控机的 后面板图) d、最后用各自的电源连接线分别将工控PC机主机、显示器、打印机连接到净化 电源或配电盘即完成KJ-254监控主机部分的安装. e.应把铺好的带RJ插头的网线一端连到工控主机网卡的RJ插头孔中,另一端插 入井上光纤交换机的一个端口。井下分站网线和客户端计算机网线RJ插头插入该光端机。 f. 把铺好的带RJ插头的网线一端连到客户机网卡的RJ插头孔中,另一端插入 井上光纤交换机的一个端口。

智能电网技术在电网监控系统中的应用

智能电网技术在电网监控系统中的应用 发表时间:2019-05-20T11:09:18.407Z 来源:《电力设备》2018年第34期作者:王璟瑢[导读] 摘要:目前在我国,智能电网的建设已经被当作是我国的基本战略之一,电网调度系统是智能电网建设中的一个重要的部分,我国已经对其进行了非常深入地分析和研究,并且取得了一系列非常不错的成果。 (国网宁夏电力公司宁东供电公司宁夏银川 750000)摘要:目前在我国,智能电网的建设已经被当作是我国的基本战略之一,电网调度系统是智能电网建设中的一个重要的部分,我国已经对其进行了非常深入地分析和研究,并且取得了一系列非常不错的成果。智能电网调度系统就是取得的重要成果中的一个,该系统具有非常复杂的功能,被控对象的运行状态具有不确定性,通过对该技术的深入开发和研究,使之广泛地应用在智能电网的建设中,对于我国 的经济发展有非常大的推动作用。随着能源问题的国际化,在今天无论是发达国家还是发展中国家都越来越重视智能电网技术。在经济社会、科技文化的不断发展中,使得电网的自主运行能力提高,而更加安全、值得信赖,高效能、稳定性强和环保可持续发展成为了电网发展的趋势。智能电网凭借其优势成为了发展的必要措施,它不但可以彻底的缓解能源危机,而且可以使更多的子系统接入到总的电网监控系统中,进一步提高新能源的利用率。 关键词:智能电网;技术;电网监控;应用;分析 1导言 随着能源问题的国际化,在今天无论是发达国家还是发展中国家都越来越重视智能电网技术。在经济社会、科技文化的不断发展中,使得电网的自主运行能力提高,而更加安全、值得信赖,高效能、稳定性强和环保可持续发展成为了电网发展的趋势。智能电网凭借其优势成为了发展的必要措施,它不但可以彻底的缓解能源危机,而且可以使更多的子系统接入到总的电网监控系统中,进一步提高新能源的利用率。目前,伴随着国家对智能电网技术的不断重视,有很多科学家们开始深入研究并取得了显著成就。值得肯定的是,高压电网工程建设飞速进步,电力体制的改革卓有成效,然而我们并不能只看到智能电网技术的飞速发展,我们更需要认识到智能电网技术的相关研究只是万里长征的第一步,接下来我们需要做的工作还有很多。 2电网技术实施的必要性随着人们对电能的需求不断增加,电网的技术也在不断地提高,这就使得传统的电网调度系统很难满足现在的技术要求,主要表现为以下几个方面:一是我国电力建设的规模不断扩大和深入,为电力调度人员带来了很大的工作压力;二是在电网的建设过程和运行过程中会接入规模比较大的间歇性的电源,这样就增大了电网调度的难度;三是随着智能电网建设的不断深入以及技术的广泛应用,就需要更新传统的电网调度系统,开发更加智能化的调度系统。由于目前理论水平的限制,电网调度系统并不具有特别高的额智能化以及自动化的水平,整个的调度系统的决策并不是行综合角度出发,没有对整体进行整合。电网调度系统今后主要的发展目标就对调度系统的自动化程度不断地进行完善。不断地应用各种新的人工智能技术、网络以及通信等技术,是电力调度系统拥有更好的准确性以及快速的操作性。智能调度技术步进能够整合和提高WAMS以及EMS的系统功能,同时还为建立网络数据库以及电网的顺利运行打下很好地基础。 3实施智能电网技术的必然要性随国家电网技术的不断更新,传统的电网调度系统已经不能满足当今电力系统的需求,其主要体现为第一,电力市场的逐步实施与不断深化使调度人员的压力增大第二,大规模间歇性电源的接入使电网调度控制的困难加大第三,现代智能电网建设需要更加智能化的电网调度系统。受技术理论的限制,调度系统的自动化与智能化程度不高,整个系统从综合决策的角度上没有进行任何整合。自动化系统的不断完善是电网调度系统未来的发展方向。通信、网络和人工智能等技术的应用,使调度操作的速度和准确性更高,而且还能使调度任务更加科学和合理。智能调度技术的不断提高,对于和等系统功能的整合和提升起到一定的作用,同时对网络数据库的建设和统一以及整个智能电网协调运作起到很好的作用。 4电网调度技术发展现状和趋势地区调度技术支撑系统主要有系统和系统。其中系统是指调度自动化能量管理系统,工作人员可以通过该系统监控电网基本状态。主要包含数据采集与监视控制系统,高级应用系统,子系统,子系统,子系统等。其中高级应用系统包含网络拓扑分析,状态估计,调度员潮流,负荷预测等分析评估系统。系统是通过数字、模拟通道采集现场实时模拟量与状态量。高级应用系统主要通过这些基础数据进行拓扑分析,遥测,遥信等数据分析,计算潮流误差,静态安全分析等应用功能。系统是指调度管理系统,是省地一体化的调度管理平台,涵盖调度各专业管理的一体化信息平台。并通过调度管理、自动化管理、通信管理、方式管理、计划管理等各专业运行、记录、报表等在线进行管理,同时在和调度自动化能量管理系统实现数据连接。作为一种新型电网,智能电网的优点在于污染小,安全系数高,能源消耗小等特点。智能电网技术起源于欧美,我国现阶段的智能电网技术正处在发展之中。受未来电网技术的发展趋势和国家电网自身的影响,我国的智能电网技术主要集中在特高压输电线路控制,智能变电站的运用以及大电网的使用和控制等方面。未来智能电网技术的抗干扰能力会越来越强。与此同时,智能电网在电网调度的过程中,要能够对系统实施随时的监控和分析,以利于及时发现和排除故障。另外,智能防护系统与本文提到的智能调度技术都我国智能电网技术未来发展的趋势。智能调度是对已有调度控制中心核心技术的更新和扩展。 5智能电网工程设备及信息技术传递从目前的研究状况来看,智能电网的变电站试点工程取得了可观的成就,不可否认的是还有各种阻碍在实践的过程中存在,而阻碍就成为智能电网设备研发的新课题,为我国智能电网工程的设备研发和制造指出了发展方向。 5.1一次和二次电力设备 模糊的划分一次、二次电力设备将使二次电力设备在电网智能化过程中的生产标准产生差异化,严重考验着智能电网的安全运行和责任界定。科学技术的发展目的就在于解决人类所面临的各种难题,而我们研究的方向就是解决这个难题。在未来的课题研发中,我们需要把重点放在传感器的稳定性以及它对工程的影响上,恰到好处的环境和兼容性是各控件在装配过程中的必备条件,例如组建柜中温度和湿度的条件极其重要,良好的条件是正常运作IED的必要保证。与此同时,IED内部也对电磁兼容性提出较高的要求,在布局安装、内部兼容及性能配置上,各控件都需要保证严格的条件,针对这个方面,一次电力设备传感器还有很多内容需要进一步研究。此外,一般情况下电网试点过程中,凭借各部分的组合方式实现电路的合理控制,而整体化和紧凑化的缺失,需要按步解决。 5.2通信信息的有效传递

优特串口五防规约

关于当地监控与五防机的连接规约 (晋电串口) 为了与五防系统进行连接特制定以下规约。 两者采用标准RS232接口,波特率可整定. 1.五防与当地监控连接的配置文件格式如下 ●监控->五防配置表 文件分为两列,第一列为当地监控的实控点名,第二列为该控点的中文描述.这样每一行就代表一个唯一的控点,可以作为两个系统的连接纽带,每行可以用一个ID号来表示,ID号从零开始. ●五防->监控配置表 文件分为两列,第一列为当地监控的虚拟控点名,第二列为该控点的中文描述.这样每一行就代表一个唯一的控点,可以作为两个系统的连接纽带,每行可以用一个ID号来表示,ID号从零开始. 2.当地监控系统定时向五防系统传送全部实遥信.时间为10秒. 3.当地监控系统定时向五防系统传送遥测量.时间为10秒. 4.五防系统定时向当地监控系统传送全部虚遥信.时间为10秒. 5.当地监控需要进行遥控时,向五防系统发出请求遥控的请求报文,并在该报文中送上该控点的ID号. 6.如果五防系统允许遥控,就发送同意报文,否则发禁止遥控报文. 6.报文格式如下: 报文头为六个字节: 90 EB 90 EB 90 EB 接下来的两个字节为报文长度,不含这两个字节,低字节在前,高字节在后. 接下来的六个字节为命令码: 其中 当地监控向五防发的命令码为: 00 00 00 01 00 00 表示当地向五防发送全遥信 00 00 00 02 00 00 请求遥控允许 00 00 00 05 00 00 表示当地向五防发送遥测量 五防向当地监控发送的命令码为: 00 00 00 03 00 00 五防允许遥控 00 00 00 04 00 00 五防禁止遥控 00 00 00 05 00 00 表示五防向当地发送虚遥信 下面是两个字节的有效数据长度,不含该长度本身,低字节在前高字节在后.

电力监控系统技术方案

电力监控系统技术要求 1.1 适用范围 本技术规格书适用于变电站的变电所及配电房的电力监控系统。 1.2 应遵循的主要标准 GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》 GB/T2887-2000 《电子计算机场地通用规范》 GB/T 9361-88 《计算站场地安全要求》 GB/T13729-2002 《远动终端设备》 GB/T13730-2002 《地区电网调度自动化系统》 GB/T15153.1-1998 《远动设备及系统——电源和电磁兼容性》GB/T15153.2-2000 《远动设备及系统——环境要求》 GB/T17463-1998 《远动设备及系统——性能要求》 GB/T18657-2002 《远动设备及系统——传输规约》 DL/T860(IEC61850) 《变电站通信网络和系统》 GB/T16435.1-1996 《运动设备及系统接口(电气特征)》 GB/T15532-2008 《计算机软件单元测试》 GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》 GB4943-2001 《信息技术设备的安全》 GB/T17626-2006 《电磁兼容》 1.3 技术要求 1.3.1 系统技术参数 ●画面响应时间≤1s; ●站内事件分辨率≤5ms; ●变电所内网络通信速率≥100Mbps; ●装置平均无故障工作时间(MBTF)≥30000小时; ●系统动作正确率不小于99.99%。 ●系统可用率不小于99.99%; ●站间通信响应时间≤10ms; ●站间通信速率≥100Mbps;

1.3.2 系统构成概述 a)系统结构 整个系统以实时数据库为核心,系统厂家应具备自主研发的数据库,同时应该具备软件著作权或专利证书,保证软件系统与硬件系统配置相适应,应用成熟、可靠,具备模块化可配置的技术架构,相关证书投标时需要提供。 ●数据采集 数据采集软件,支持下传控制命令。将从现场网络采集的数据写入实时数据库。采用动态加载驱动方式,便于扩充特殊协议的设备。包括MODBUS485/TPC驱动、OPC驱动和仿真驱动simdrv。 ●实时数据库 实时数据库应符合Windows 64位X64版,负责数据实时和历史服务。采用基于TCP协议的应用层协议,具备LZO实时压缩传输,极大的节约网络流量资源,提供rdb4api.dll 标准DLL封装协议便于客户端使用。实时数据库应具备数据响应快、容量大、具有冗余备份存储等特点,例如美国OSI Software推出的PI实时数据库系统。 实时数据库应具备管理工具,用于管理实时库的帐号、标签、数据卷和数据查询。分为X86版和X64版,采用跨平台的基于TCP协议的应用协议。 实时库应具备备份工具,提供实时库的在线实时备份功能。比通用备份工具比如Veritas或RoseMirrorHA等效率更高、占用资源更少、使用更简单、节约工程成本。 实时数据库应提供是数据同步工具,用于数据恢复和多库之间的数据同步。 在100M网络上,标签服务秒可提供28万个标签属性记录服务,数据服务每秒可提供100万条历史数据记录服务。内置历史缓存和历史预读为多客户并发历史服务提供优异的检索和查询统计性能。 b)设计规格 ●运行平台Windows server 2003 sp2及以上服务器,同时支持windows64位和Linux64 位系统平台; ●最大标签数达到≥100万; ●最大并发连接客户数≥512万; ●最大历史数据卷个数4096个,单卷容量≥120G,每个卷数据可以存储≥100年 ●可变长度类型大小,每条记录最大1000字节 ●SOE事件最大4G空间,大于1000万条记录,自动回收利用旧空间。 ●磁盘访问方式支持直接扇区写盘 + 写通式自有缓存

智能电网远程监控系统的应用研究

智能电网远程监控系统的应用研究 摘要:在研究智能电网远程监控系统的过程中,智能电网远程监控的主要部分是 确定远程监控和系统构架,并结合特定区域智能电网的现状,分析远程监控工作 的不足之处,完善了智能电网远程监控的具体组成和功能结构。智能电网远程监 控系统,是基于系统运行经验,从而构建在线监控系统。本文对智能电网远程监 控系统进行了一些应用研究,希望能够对相关人员带来帮助,推动智能电网远程 监控系统的发展。 关键词:智能电网;远程监控系统;应用研究 引言 电子技术和人工智能的发展减少了人为操作事故的发生。变电站的智能化, 自动化控制以及智能电网的远程监控和管理已成为电业系统的发展趋势。为了实 现电网的数据采集,要针对相关问题提出计划,进行监控和智能化管理。各个变 电站节点之间的信息可以通过网络通道进行交换,例如事故预测,异常点记录等。通过,自动检测,自动识别,将处理后节点的大量性能信息转换为数字信息。网 络通道统计是可以显示和处理数据的调试平台,中心人员可以通过智能化软件系 统对各种数据进行分析,实现对电力设备运行状况的实时监控,消除隐患,并确 保能电力系统稳定运行。 1智能电网远程监控发展历程 建立智能电网远程监控系统时,应根据智能电网的要求,合理选择系统设备,并形成相应的体系。现有的智能电网远程监控系统,首先是借助图像监控系统, 数字远距离图像监控系统,来进行远程监控。将远程信息发送到数字主机,并通 过某种协议访问该主机,调用图像文件,从而实现远程控制。随着电网建设的深入,上述视频监控系统,逐渐被替代。具有自我修复和自我保护功能的远程监控 系统已经成为电网发展的核心,特别是在建立智能电网的过程中,在成功检查了 智能核心,并进行电网投资后,我国的智能远程监控系统,正在发生根本性的变化。智能电网远程监控系统主要基于传统的电网,通过计算机,通讯,传感器与 其他设备的集成,建立了具有异常监测和自我修复功能的数字化,智能化,自动 化监控系统。减少了人工监管,可以对智能电网进行大幅度的远程控制,从而提 高工作效率。 2智能电网的远程监控的系统设计 2.1硬件结构 在变电站远程监控系统结构表中,设备分散在监控网站上,具有良好的抗干 扰能力和稳定的运行特性,每个变电站的性能监控参数,都由传感器确定。信号 调制模块执行一级信号,传输和扩展模块可以根据对变电站性能参数,来进行实 时监控。通过组态软件设置采样时间,扩展模块,将记录的信号转换为数字信号 并进行传输控制器来计算和存储数据,通过总线平台将其传输到调试中心计算机。其硬件结构实现了IP设备PLC程序的分散式集中维护,诊断和监视,并且可以与 变电站的数据监视需求相互适应。 2.2软件设计 如工业控制程序框图所示,在监视变电站的现场参数时,系统将初始化,扩 展模块端口。启动系统进行测试,并通过自检后选择通道。传感器可以在监视点,检测到电源信号,使用算法分析并解决错误。控制单元将处理后的数据存储在存 储器(闪存)中,并通过总线导航将其传输到监视器,由监视器执行并辅助数据

监控系统技术要求规范书

实用文档 变电站综合自动化系统 技术要求 XXXX公司 O—四年十月

文案大全

招标项目技术要求 说明:对于招标文件中标有“ * ”下画线的条款,投标人必须满足;对这些条款的偏 离可能会导致废标。 1适用范围及工程概况 1.1适用范围 本项目要求书适用于 10kV & 0.4 kV 变电站综合自动化系统项目 所用的变电站自动化系统,满 足实现高、中、低压设备智能化监控的集成。 1.2 工程概况 本项目变电所为10kV 变电站和0.4 kV 变电所,工程内容为 10kV 变电站增加一台高压配电设 备,0.4kV 变 电所增加相应的一套低压配电设备。 投标单位需将0.4 kV 变电所按照综合自动化系统的要求进行系统集成,具体要求如下: 1.2.1按要求提供系统后台硬 件及软件,软件必须有免于买方第三方侵权起诉的完整知识产权。 1.2.2设计并实施系统综合布线,该布线内容除网络布线外尚需包含低压柜等智能设备的通讯网络系 统的二次接线设计、端子排布置设计和供货及现场接线等。 1.2.3*提供智能仪表 YYEL2000系列硬件和配套的通讯接口软件,并接入监控系统,要求监控系统完 整采集中标设备可提供的有关参数如:电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度等。 1.2.4提供系统所需的操作台、椅、控制柜等。 2供货范围及工程要求 *投标方必须是施耐德公司电力配电监控系统的系统集成商,并且须具有相关的授权书资质; 近三年内具有两个以上的电力监控系统的系统集成业绩。 2.1 *低压开关柜上的多功能智能型电力参数测量仪必须为 液晶显示屏、 10 模块、通讯接口等。 2.2设备的生产制造应按照设计图纸进行。 卖方责任范围 负责提供所供系统(设备)与其它系统(设备)的接口要求,配合相关的接口设计。 提供所供系统(设备)的技术文件、拓扑图、技术资料及与其它(系统)设备的接口设计。 YYEL2000系列,每台仪表应配置大屏幕 2.3 设备的包装及运输应符合相关标准要求。 2.4 设备的交货地点:XXXXX 工地。 2.5 设备的交货日期:合同签订生效后 1个月内。 2.6 设备的现场安装、调试:现场条件具备后进场。 3.1 负责监控系统的设计、生产、安装调试。 3.2 3.3 3.4 负责对买方技术人员的培训。

视频监控及集控系统技术规范书

图像监视系统及集控系统技术规范书 买方: 卖方: 2016 年 12 月

目录 1. 总则 (1) 2. 技术要求 (1) 2.1 应遵循的主要现行标准 (1) 2.2 环境条件 (2) 2.3 系统规模 (3) 2.4 技术性能要求 (3) 2.5 图像监视系统要求 (6) 2.6屏体要求 (7) 2.7 基本技术指标 (8) 3. 技术服务 (11) 3.1 项目管理 (11) 3.2 技术文件 (11) 3.3 现场服务及售后服务 (13) 3.4卖方现场服务人员的职责 (13) 3.5 其它 (14) 4. 买方工作 (14) 5. 工作安排 (14) 6. 备品备件及专用工具 (15) 6.1 备品备件 (15) 6.2 专用工具 (15) 7. 质量保证和试验 (15) 7.1 质量保证 (15) 7.2现场试验 (16) 8. 包装运输和储存 (16) 附件1 货物需求一览表 (17) 附件2 卖方应填写的技术参数表格.......................................................错误!未定义书签。

1. 总则 1.1 本设备技术规范书适用于视频监控系统、视频监视系统和本公司光伏电站集控系统。它提出了图像监视系统、集控系统及其元器件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。本技术规范书只对本项目的视频监控系统、集控系统的主要功能,设备的基本配置提出最低要求,卖方应对本项目的视频监控系统、集控系统的设备完整性、功能的先进性负责。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在技术规范书众以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详 细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2. 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的条文。所示标准均应采用最新有效版本。 GBJ115 《工业电视系统工程设计规范》 GBJ566 《计算机软件开发规范》 GnJ79 《工业企业通信接地设计规范》 GB/T17626.2 《静电放电抗扰度试验》 GB/T17626.3 《射频电磁场辐射抗扰度试验》

关于nt2000监控与珠海优特五防通讯的说明

<关于nt2000监控与珠海优特五防通讯的说明> 一、五防通讯方式 nt2000作为当地监控系统与五防通讯有两种主要方式:五防主动发送解锁表方式和监控向五防申请遥控两种方式。下面针对这两种方式的做法做如下说明: 1.监控遥控操作前询问五防的方式: 通过判断遥信库中的五防闭锁标志来对遥控进行闭锁操作。 具体做法是: 1)narint2000.ini下的配置项IsNeedWfbxBeforeYk改为1,等待五防允许的时间可在 narint2000.ini下的WfbxWaitTime配置项修改。 2)建五防厂(厂号为2) 3)在上屏转发类的转发遥信库增加《监控往五防转发的实遥信》(监控提供该表)。其中厂 号指的是五防厂厂号,序号为转发的序号,相关名ID为该站的实遥信(或遥测)ID,用信息选择器发送得到。注意:可遥控的开关遥信转发序号必须和库中遥控序号定义库中的遥控序号一致,比如遥控序号定义库中“出线2开关”遥控序号“7”,则在转发遥信库中“出线2开关”序号也必须是“7”。 4)在遥信库中的五防厂增加遥信记录,即《五防往监控转发的虚遥信》(五防提供该表,具 体点号设定视规约而定)。 5)在"厂站规约设置"中的"真实对应厂号"填写该五防厂对应的实厂厂号,比如鹿苑变的厂 号为0,五防厂为2,则厂站规约设置中五防厂这条记录的真是对应厂号写0,其他的按默认。 6)注意“遥信库”中多了两个域段: 1.“遥控闭锁标志”:表示该遥信遥控时需要判断五防是否闭锁,需要人工设置是否要判。 2.“五防闭锁实时态”:表示该遥信当前五防闭锁状态:分别为五防闭锁,五防不闭锁和 未知,该域不需人工设置。 7)遥控时会先等待五防允许,如果不要这个功能,想直接遥控,可以把narint2000.ini下的 配置项IsNeedWfbxBeforeYk改为0,也可以把遥信库中的对应遥信的“遥控闭锁标志” 置为“遥控不闭锁”。等待五防允许的时间可在narint2000.ini下的WfbxWaitTime配置项修改。 8)做好zf.ini文件的配置,保证有对应规约的dll文件后,运行zfmmi.exe程序即可进行通 讯(详见后面说明)。 二、zfmmi程序使用 zfmmi用于各种转发,五防等通讯,可根据配置加载各种通讯规约,显示通讯报文等。下面详细描述其配置文件zf.ini文件的使用方法。 文件内容如下: ;常规 [General] ;通讯方式动态连接库数量 COMMDLLNUM = 3 指明后面列出的可用通讯方式dll的个数

电力监控系统接口技术要求内容

.................................. 用户需求书(三)接口技术要求 (3)电力监控系统

目录 1一般要求 (3) 2与牵引降压混合变电所、降压变电所内设备接口 (3) 3与主变电站内设备接口 (4) 4与通信系统接口 (6) 5与土建的接口 (6) 6与西安市轨道交通其它线路接口 (6)

1一般要求 1)投标人应与其他系统设备的投标人密切合作,相互提供技术资料(包括通信规约),在必要 的时候应进行设计联络,解决设备之间接口的硬、软件问题。所有互提的技术资料都应同 时提交招标人。 2)各变电所内监控网络由投标人负责配置,并与所内各智能装置实现数字通信。 3)投标人中标后,应与相关系统投标人(开关柜、交直流装置等)及时制定接口实施方案, 其内容应包括: a)接口标准 b)通信规约 c)试验时间 d)试验大纲 e)试验设备 f)测试设备 g)试验报告 2与牵引降压混合变电所、降压变电所内设备接口 2.1与35kVGIS、1500V、0.4kV开关柜接口 2.1.1接口分界 在开关柜内测控保护设备的通信端子排,接口方式采用数字通信接口,开关柜内保护测控设备由其它供货商提供。 2.1.2接口责任 1)投标人负责提供与上述各设备测控单元通信接口相兼容的光纤以太网接口设备、通信电缆 及所有光缆连接附件。负责将通信接口转换成光纤以太网口,通信协议转换成统一的协议。 2)招标人负责完成光纤以太网接口设备在柜内的安装,将通信电缆或者光缆接至SCADA提供的 光纤以太网接口设备的输入通信口;负责开关柜内的所有配线(包括通信和光纤以太网接 口设备的电源线);投标人有义务配合招标人进行开关柜的工厂试验、调试。 3)投标人提供的网络接口设备的辅助电源应采用直流110V,如果电压等级不是110V,应由投 标人负责转换。 4)投标人提供光纤以太网接口设备在开关柜内的安装要求及接口设备的端子接线图,并负责 将接口设备运至招标人指定地点,包装运输费用由投标人负责。 5)投标人提供的光纤以太网接口设备、相关光电器件以及所有网络连接设备均为工业级产品, 寿命不小于10年,并应提供相应参数供招标人确认。

电力监控系统招标技术规范

山东万通石油化工集团有限公司焦化变电所电力监控系统 招标技术规范 山东万通石油化工集团有限公司 2010 年1 月6 日 山东万通集团焦化变电所 电力监控系统招标技术规范

本技术规范书是针对山东万通集团焦化变电所中的电力监控系统在功能应用、系统结构、通讯模式、性能指标、技术参数和产品品牌特性等技术及商务方面所提出的具体要求,各投标方所提供的软硬件等设备必须满足此规范书中的全部要求。 一、工程概况 本项目电力监控系统监控系统是一个相对独立的系统,对变电站的中、低压系统进行监控和管理。本次采购招标的设备为:电力监控系统包含的软件及硬件设备。 本工程采用智能化集中监控系统,在总控制室内集中控制,各分变电室无人值守。因此,本次采购招标的设备中,要求供货商配套供应电力监控系统全部软件及硬件设备并指导安装、调试,在其他供货设备中安装电力监控系统的接口部件。 二、供货范围 (1) 后台监控主机3 套DELL T410 22”液晶显示 ( 2) 打印机1 台HP5200 (3)UPS 电源2KVA 1 套 ( 4) 操作台1 套 ( 5) 16 口以太网交换机1 台 ( 6) 通讯管理机若干 ( 7) 后台监控系统软件1 套 ( 8) 智能电量仪表及智能采集模块若干 ( 10 )通讯机柜。 以上设备均应按照设备需求和技术要求采购,本设备清单仅指本次招标的主要供货范围,只是系统的必要组成部分,并非详细完整配置。投标文件必须列出上述货物的名称,型号,规格,数量,单价及总价。对清单中未列出和招标文件内未说明的,而投标人为使整套系统设备能够按招标文件要求长期正常有效运行所需的货物(包括:软件、设备、线缆、备件、附件、材料等)在清单中予以补充,并包含在投标总价内。 三、设备需求和技术要求 (一)电力监控系统的技术要求 * 要求必须完全满足。 1 对电力监控系统中设备选型要求 专业化电力监控系统软件采用全中文界面,并符合Windows 操作风格,不能采用组态软件,并需要 拥有自主知识产权,提供相关证明。 2 电力能量监控内容* 2.1 10KV 系统进线、母联、出线 10KV 系统采用继电保护装置和智能仪表结合完成10KV 系统进线、母联、出线的综合保护和测控;继电保护功能要

电力监控系统操作手册

KJ36A型电力监控系统 操 作 手 册 天地(常州)自动化股份有限公司 煤科科学研究总院常州自动化研究院 V1. 0 版

一、登录和退出系统 (1) 1.1登陆系统 (1) 1.2切换用户 (1) 1.3退出系统 (2) 二、查看实时监测信息 (2) 2.1进入主索引界面 (2) 2.2查看主要信息 (3) 2.3告警信息窗口 (4) 三、系统界面的主要操作 (4) 3.1设置和撤销工作牌 (4) 3.2遥控操作 (6) 3.3远程复位操作 (9) 3.4显示和隐去导航图 (10) 四、管理软件操作 (11) 4.1信息检索 (11) 4.2报表 (12) 4.3查看动态曲线 (14)

天地(常州)自动化股份有限公司 煤炭科学研究总院常州自动化研究院 KJ36A 型电力监控系统操作手册 登录和退出系统 1.1登陆系统 1.2切换用户 若要退出当前用户,以另一用户名登录,先单击 待系统初始化完成以后,单击 ,出现用户登录界面,如图 1-2所示 输入用户名和口令,点 确认 ,若口令正确,登录成功,控制台按钮由灰色变为可 用户退出J ,确认后再进行登陆 在桌面上双击 ,出现控制台画面,如图1-1所示 图1-1 系统控制台(用户登录 前) 用户登录 __________ 图1-2 用户登录界面 用,如图1-3所示。(默认用户名为root ,口令为空) 图1-3 系统控制台(用户登录后)

天地(常州)自动化股份有限公司 煤炭科 学研究总院常州自动化研究院 注意:当前登录用户离开时,最好退出登录(点用户退出) 退出),防止别人用自己的用户名进行操作。 ,但不要退出系统(点系统 1.3退出系统 输入用户口令,点“系统退出”,若口令正确,则退出系统。(口令同系统的登陆口令) 查看实时监测信息 2.1 单击 ,出现主索引界面,如图 2-1所示 单击控制台 ,出现系统退出界面,如图 1-4所 示。 图1-4 系统退出界面 进入主索引界面

视频监控系统实施技术规范(修改).

视频监控系统实施通用技术规范V1.0 目录 1.监控系统施工流程概述................................................................................... - 4 -1.1.监控系统设备组成. (4 1.2.监控系统主要功能....................................................... 错误!未定义书签。 1.3.监控系统施工流程 (5 1.3.1 施工准备阶段:............................................................................................................. - 6 - 1.3.2 施工阶段....................................................................................................................... - 7 - 2.监控系统室外设备安装位置要求................................................................. - 10 - 3.监控立杆安装施工......................................................................................... - 14 -3.1.监控立杆基础要求.. (14 3.2.监控立杆基础施工程序 (16 3.3.监控立杆的安装 (16 3.4.监控立杆的穿线 (17 4.监控系统室外前端设备的安装..................................................................... - 19 -4.1.摄像机检测及编码.. (19 4.2.前端摄像机的安装 (20 4.2.1.前端摄像机安装流 程 .............................................................................................. - 20 -

电力监控系统功能

1 、概述 电力监控系统可以提高电力系统的可靠性,提高管理水平,加强电能质量管理,使用用户的用电系统更安全、更节能、更洁净。 它基于先进的现场总线方式实现电力系统的信息交换与管理,系统集保护、测量、控制、信号采集、故障录波、用电管理、电能质量分析、负荷控制与运行管理为一体。通过通讯网络、计算机与专业的电力监控软件使用户的电力系统透明化,就是提高电力系统安全性、可靠性、管理水平的智能化系统。 电力监控系统的主要功能: ●电力系统的运行监视 ●远程控制 ●电能质量管理:谐波分析、波形捕捉、扰动与波动监测等。 ●报警与事件管理 ●历史数据管理 ●电能管理 ●报表管理 ●用户管理 为用户提供完整的的电力监控解决方案,同时具有良好的开发性,可以方便地与其她自动化系统与智能装置通信,如消防控制系统、DCS系统、楼宇自控系统等,实现不同功能系统间的相互通信与资料共享。

客户价值: ●提高电力系统运行管理的效率 ●减少电能消耗的成本 ●提高系统运行的连续性与可靠性 ●缩短停电时间,减少停电损失,避免故障发生 ●减少系统运行管理与维护费用 ●监视电能质量,发现潜在故障 2 、系统构成 现场测控层 所有现场设备相对独立,按一次设备对应分布式布置,完成保护、控制、监侧与通信,同时具有动态实时显示开关设备状态、运行参数、故障信息,经RS485通信接入现场总线。

网络通讯层 现场测控层与系统管理层的数据交换的通信设备与通讯线路。 系统管理层 监控主机采用高性能的计算机,结合监控软件实现对系统的全面监控与管理功能。通过以太网与DCS系统、楼宇自控系统、消防控制系统等通讯,数据上传共享。 3、系统功能 ●用户管理 为了系统的安全稳定的运行,整个系统提高可靠的安全保护措施,用户进行不同操作特性权限授权,对重要的操作采取双口令密码,重要的操作进行记录。 ●网络通讯 采用分布式的网络组织机构,支持现场总线、以太网通讯、无线等通讯分式。 监控系统具有良好的网络诊断功能,能在线诊断网络通讯状态,在发生网络故障时,能自动在系统监视画面中显示故障节点及发出报警。 ●动态人机界面 按照实际的电力系统的系统图绘制,实时动态的显示各开关设的状态、运行参数、故障情况。根据需要或实际运行情况,对电力系统图实现的进行重新组态,实现变化与显示同步。主画面可直观显示各

数字视频安防监控系统基本技术要求

数字视频安防监控系统基本技术要求 1 应用范围 本要求规定了数字视频安防监控系统的技术规范,是数字视频安防监控系统设计、建设、评审、检测、验收的依据之一。 本要求的技术内容适用于数字视频安防监控系统。 前端图像采集由模拟摄像机加编码器组成的系统也适用于本标准。 2 定义 2.1 数字视频安防监控系统 图像的前端采集、传输、控制及显示记录等采用数字设备组成的视频安防监控系统。数字视频安防监控系统传输构成模式可分为网络型数字视频安防监控系统和非网络型数字视频安防监控系统。 2.2 网络型数字视频安防监控系统 图像在前端采集后经压缩、封包、处理,具有符合TCP/IP特征,传输数字信号的视频安防监控系统。(如:由网络摄像机、模拟摄像机加编码器等相关设备组成的系统)。 2.3 非网络型数字视频安防监控系统 图像在前端采集后未经压缩、封包即传输数字信号的视频安防监控系统。(如:由SDI摄像机等相关设备组成的系统)。 3 总体要求 3.1 数字视频安防监控系统应符合下列规范及标准: GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50311-2007 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB 50348-2004 安全防范技术工程规范

GB/T 20271-2006 信息安全技术信息系统通用安全技术要求 GB/T 21050-2007 信息安全技术网络交换机安全技术要求 GB/T 25724-2010 安全防范监控数字视音频编解码技术要求 GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 GA/T 75 安全防范工程程序与要求 GA/T 367-2001 视频安防监控系统技术要求 GA/T 669.5-2008 城市监控报警联网系统第5部分:信息传输、交换、控制技术要求 GY/T 157-2000 演播室高清晰度电视数字视频信号接口 GY/T 160-2000 数字分量演播室接口中的附属数据信号格式GY/T 164-2000 演播室串行数字光纤传输系统 GY/T 165-2000 电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法 YD/T 1171-2001 IP网络技术要求-网络性能参数与指标 YD/T 1475-2006 基于以太网方式的无源光网络EPON SMPTE 292M 串行数字接口高清电视系统 ISO/IEC 14496-10 通用视听业务的先进视频编码(AVC) 上海公安数字高清图像监控系统建设技术规范(V1.0) 3.2 系统中所使用的技防产品应符合现行国家标准、行业标准、地方标准及其他相关技术标准、本市技防管理部门制定的相关技术要求,并取得相应的型式检验合格报告、CCC认证证书、生产登记批准书。 3.3 系统应采用数据结构独立的专用网络(允许采用VLAN的独立网段)。系统传输与布线设计应符合GB 50198-2011中 2.3、GB 50348-2004中3.11的相关规定;网络型数字视频安防监控系统传输

相关文档