文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 承台基坑开挖技术交底

承台基坑开挖技术交底

承台基坑开挖技术交底
承台基坑开挖技术交底

技术交底书

工程名称工程里程:

编制单位:接收单位:

工程项目:承台基坑开挖交底时间:

交底内容:

承台基坑开挖施工方法及工艺要求

1 承台基坑开挖施工准备

施工基坑开挖前应做好下列工作:

1.1 测定基坑中心线、方向、高程。

1.2 按地质水文资料,结合现场情况,决定开挖坡度和支护方案、开挖范围和防、排水措施。

2 基坑开挖

2.1 在天然土层上挖基,如深度在5m以内,施工期较短,基坑底处于地下水位以上,土的湿度接近最佳含水量、土层构造均匀时,则基坑坑壁坡度可参照表2.1选定。基坑深度大于5m或有其他不利条件时,应将坑壁坡度适当放缓,或加作平台。如土的湿度过大,能引起坑壁坍塌时,坑壁坡度应采用该湿度下土的天然坡度;

2.2 基坑顶有动载时,坑顶缘与动载间应留有大于1m的护道,如地质、水文条件不良,或动载过大,应进行基坑开挖边坡检算,根据检算结果确定采用增宽护道或其他加固措施。

2.3 弃土不得妨碍施工。弃土堆坡脚距坑顶缘的距离不宜小于基坑的深度,且宜弃在下游指定地点,不得淤塞河道,影响泄洪。

表2.1 基坑坑壁坡度

坑壁坡度

坑壁土

基坑顶缘无载重基坑顶缘有静载基坑顶缘有动载

砂类土1:1 1:1.25 1:1.5

碎石类土1:0.75 1:1 1:1.25

黏性土、粉土1:0.33 1:0.5 1:0.75

极软岩、软岩1:0.25 1:0.33 1:0.67

较软岩1:0 1:0.1 1:0.25

极硬岩、硬岩1:0 1:0 1:0

注:(1)过不同的土层时,边坡可分层选定,并酌留平台;

(2)上开挖基坑,当地质不良时,应防止滑坍;

(3)建筑物旁开挖基坑时,应按设计文件的要求办理。

2.4 无水土质基坑底面,宜按基础设计平面尺寸每边放宽不小于50cm。适宜垂直开挖且不立模板的基坑,基底尺寸应按基础轮廓确定。

有水基坑底面,应满足四周排水沟与汇水井的设置需要,每边放宽不宜小于80cm。

2.5 基底应避免超挖,松动部分应清除。使用机械开挖时,不得破坏基底土的结构,可在设计高程以上保留一定厚度由人工开挖。

2.6 基坑宜在枯水或少雨季节开挖。基坑开挖不宜间断,达到设计高程经检验合格后,应立即砌筑基础。如基底暴露过久,则应重新检验。

2.7 必要时,基坑应进行边坡稳定计算。

3 基坑回填

3.1 基坑应按设计要求及时回填,应分层夯实。

3.2 台后基坑回填所用的材料和混凝土强度应满足设计要求。

3.3 台后基坑回填应密实、稳定。若以碎石分层填筑,其压实质量应满足设计要求。

3.4 台后基坑回填顶面高程允许偏差为±50mm。

4 基坑护壁

4.1 下列基坑开挖后可采用护壁加固:

1)基坑较深,土方数量较大。

2)基坑坡度受场地限制。

3)基坑地质松软或含水量较大,坡度不易保持。

4.2 挡板支撑,可采用横、竖向挡板与钢(木)框架支撑坑壁。基坑每层开挖深度,应根据地质情况确定,不宜超过1.5m,边挖边支。

4.3 对支撑结构应随时检查,发现变形,及时加固或更换,更换时应先撑后拆。支撑拆除顺序,应自下而上。待下层支撑拆除并回填土后,再拆除上层支撑。

4.4 用吊斗出土,应有防护措施。吊斗不得碰撞支撑。

4.5 喷射混凝土护壁适用于稳定性好,渗水量少的基坑。喷护的基坑深度应按地质条件决定,但不宜超过10m。喷射混凝土厚度可参照表4.4.1规定办理。

4.6 射混凝土护壁的坡度根据土质稳定情况与渗水量的大小可采用1:0.07~1:0.1。

4.7 选用的喷射机必须具有良好的密封性且输料均匀。喷射混凝土应掺入外加剂,其掺量应通过试验确定。当使用速凝剂时,应满足初凝时间不大于5min,终凝时间不大于10min的要求。干混合料宜随拌随喷。

表4.1 喷射混凝土厚度(cm)

基坑渗水情况

无渗水少量渗水

地质类别

砂类土10~15 15

黏性土、粉土5~8 8~10

碎石类土3~5 5~8

注:(1)本表喷射混凝土厚度适用于不大于10m直径的圆形基坑,未考虑基坑顶缘荷载;

(2)每次喷射混凝土厚度,取决于土层和混凝土的粘结力与渗水量的大小;

(3)坑内砂层有少量渗水,可在坑壁打入木桩后再喷混凝土,木桩直径约为5cm、长100cm,向下与坑壁成300角打入,一般间距约为50~100cm。

4.8 坑开挖前,应在坑口顶缘,采取加固措施,防止土层坍塌。

按土质与渗水情况,每次下挖0.5~1m,应即喷护。对无水或少水坑壁,喷射顺序应由下而上,但对渗水的坑壁,应由上而下。

当一次达不到要求厚度时,可在第一层混凝土终凝后,再喷第二次或第三次直到要求厚度。续喷前应将混凝土表面污渍、泥块清洗干净。

喷射混凝土终凝2h后,应进行湿润养护。

4.9 挖基坑遇有较大渗水时,可采取下列措施:

1)每层开挖深度不大于0.5m,汇水坑应设于基坑中心。

2)开挖进入含水层时,宜扩挖40cm,以石料码砌扩挖部位,并在表面喷射一层

5~8cm厚的混凝土。

3)对流砂、淤泥等夹层,除打入小木桩外,并在桩间缠以竹篱等,然后喷射混凝土。

4.10 混凝土围圈护壁,除流砂及呈流塑状态的黏性土外,适用于各类土的开挖防护。

4.11 圈混凝土由上而下逐层浇筑。顶层应一次整体浇筑,以下各层分段开挖浇筑。上下层混凝土纵向接缝应相互错开。分层高度以垂直开挖面不坍塌为原则,顶层高度宜为2m,以下每层高1~1.5m。

4.12 混凝土围圈的开挖面应均匀分布,对称施工,及时浇筑,无支承总长度不得超过1/2周长。

4.13 圈混凝土壁厚和拆模强度应满足承受土压力的要求。

5 基坑围堰

5.1 围堰工程应符合下列规定:

1)围堰顶面宜高出施工期间可能出现的最高水位0.5m。

2)对河流断面被围堰压缩而引起的冲刷,应有防护措施。

3)围堰应尽量做到防水严密,减少渗漏。

4)堰内面积应满足基础施工的需要。

5)围堰应满足强度、稳定性的要求。

5.2 土围堰适用于水深在2m以内,流速小于0.3m/s,冲刷作用很小,且河床为渗水性较小的土。土围堰宜使用黏性土填筑,围堰断面应根据使用的土质、渗水程度及围堰本身在水压力作用下的稳定性而定。堰顶宽度不应小于1.5m,外侧坡度不陡于1:2,内侧坡度不陡于1:1。填土出水面后应分层夯实。筑堰引起流速增大,可在外坡

面采用草皮、片石或土袋等进行防护。

5.3 土袋围堰适用于水深不大于3m,流速不大于1.5m/s,河床为渗水性较小的土。堰顶宽度可为1~2m,外侧边坡为1:0.5~1:1,内侧为1:0.2~1:0.5。土袋围堰应用黏土填心。袋内装入松散黏性土后,袋口应缝合,装填量约为袋容量的60%。在流速较大处,外侧土袋内可装粗砂或小卵石。堆码时土袋应平放,其上下层和左右层应互相错缝。

5.4 土、土袋围堰填筑前,应清理堰底的树根、草皮、石块等杂物。当有冰块时,必须彻底清除。填筑时,均应自上游开始至下游合龙。堰底内侧坡脚距基坑顶缘距离不应小于1m。

5.5 钢板桩围堰适用于深水基坑,河床为砂类土、黏性土、碎石土以及风化岩等地层。

5.6 新钢板桩验收时,应备有出厂合格证,机械性能和尺寸符合要求。经整修或焊接后的钢板桩,应用同类型的钢板桩作锁口通过试验检查。验收或整修后的钢板桩,应分类、编号、登记存放。锁口内不得积水。

5.7 钢板桩堆存、搬运、起吊时,不得损坏锁口损坏和由于自重而引起残余变形。

5.8 钢板桩接长应以等强度焊接。

5.9 当吊装设备许可时,应将2~3块钢板桩拼成一组组合桩,组拼后用坚固夹具夹牢。

5.10 插打钢板桩应符合下列规定:

1)插打前,在锁口内应涂抹防水混合料,组拼桩时应用油灰和棉絮捻塞拼接缝。

2)插打顺序应按施工组织设计进行,可由上游分两侧插向下游合龙。

3)插打时必须有可靠的导向设备。宜先将全部钢板桩逐根或逐组插打稳定,然后

依次打到设计高程。

4)开始打的几根或几组钢板桩,应检查其平面位置和垂直度。当发现倾斜时,应即予纠正。

5)当吊桩起重设备高度不够时,可改变吊点位置,但不低于桩顶以下1/3桩长。

6)钢板桩可用锤击、振动、或辅以射水等方法下沉。但在黏土中,不宜使用射水。锤击时应使用桩帽。

7)钢板桩因倾斜无法合龙时,应使用特制楔形钢板桩,楔形的上下宽度之差不得超过桩长的2%。

8)钢板桩相邻接头应上下错开不小于2m。

9)围堰将近合龙时,应经常观测四周的冲淤状况,并采取预防上游冲空涌水或下游积淤的措施。

10)同一围堰内,使用不同类型的钢板桩时,应将两种不同类型钢板桩的各一半拼接成异型钢板桩。

5.11 锁口漏水,可用板条、旧棉絮条等在内侧嵌塞,同时在漏缝外侧水面撒细煤渣与木屑等,使其随水流自行堵塞,必要时可外部堵漏。较深处的渗漏,可将煤渣等沉送到漏水处堵漏。

5.12 潮汐地区或河流水位涨落较大地区的围堰,应采取措施防止围堰内水位高于外侧。

5.13 拔桩前应向围堰内灌水,保持内外水位相等。拔桩应从下游开始。

5.14 打钢板桩过程中,当导向设备失效,钢板桩顶达到设计高程时,平面位置允许偏差:水中打桩为20cm,陆地打桩为10cm。

6 基坑排水

6.1 明挖基坑,可采用汇水井或井点法排、降水,应保持基坑底不被水淹。

6.2 粉、细砂土质的基坑,宜用井点法降低水位。当用汇水井排水时,应采取防止带走泥砂的措施。

6.3 水下挖基时,抽水能力应为渗水量的1.5~2倍。

6.4 基坑排出的水应以水管或水槽远引。

6.5 各类井点法降水的适用范围可按表4.6.1确定。

表6.1 各类井点法降水的适用范围

井点名称土层渗透系数(m/d)降低水位深度(m)

单层轻型井点0.1~50 3~6

多层轻型井点0.1~50 6~12(由井点层数而定)

喷射井点0.1~1 8~20

电渗井点<0.1 根据选用的井点确定

管井井点20~200 3~5

深井井点10~250 >15

6.6 井点法降水应符合下列规定:

1)安装井点管,应先造孔后下管,不得将井点管硬打入土内,造孔应垂直,深度宜比滤管底深0.5m左右。滤管底应低于基底以下1.5m。

2)井点管四周,应以粗砂灌实,距地面0.5~1m深度内,用黏土填塞严密。

3)集水总管与水泵的安装应降低,集水总管向水泵方向宜设有0.25%~0.5%的下坡。

4)井管系统各部件均应安装严密,不得漏气。

5)降水过程中,应加强井点降水系统的维护和检查,保证不断抽水。

6)对水位降低区域建筑物可能产生的沉降,应进行观测,并采取防护措施。

7)拆除多层井点应自底层开始逐层向上进行,在下层井点拆除期间,上部各层井点应继续抽水。

7 基底处理应符合下列规定:

7.1 岩层基底应清除岩面松碎石块、淤泥、苔藓,凿出新鲜岩面,表面应清洗干净。倾斜岩层,应将岩面凿平或凿成台阶。易风化的岩层基底,应按基础尺寸凿除已风化的表面岩层。在砌筑基础时,应边砌边回填封闭。

7.2 碎石类及砂类土层基底承重面应修理平整,砌筑基础时,先铺一层水泥砂浆。

7.3 黏性土层基底整修时,应在天然状态下铲平,不得用回填土夯平。必要时,可向基底夯入10cm以上厚度的碎石,碎石层顶面不得高于基底设计高程。

7.4 泉眼可用堵塞或排引的方法处理。

8 基础处理标准

基础处理中换填地基、重锤夯实、强夯、挤密桩、砂桩、碎石桩、粉喷桩和旋喷桩的施工参照《铁路路基施工规范》执行。

9 基底检验

9.1 基底应检验下列内容:

1)基底平面位置、尺寸大小和基底高程。

2)基底地质情况和承载力是否与设计资料相符。

3)基底处理和排水情况。

4)检查施工记录及有关试验资料。

9.2 基坑检验方法按地基土质复杂(如溶洞、断层、软弱夹层、易溶岩等)及结

构对地基有无特殊要求,可采用直观或触探方法,必要时钻探(钻深至少4m)取样做土工试验,或按设计的特殊要求进行荷载试验。

9.3 基底高程容许误差应符合下列规定:

土质±50mm

石质+50mm,-200mm

10 混凝土与砌体基础

10.1 基础砌筑除应符合铁道部现行相关砌体施工标准的有关规定外,尚应符合下列规定:

1)应在坑底无水情况下施工。

2)石料及砌块不得从平台上抛下。

3)水下混凝土及砌体基础终凝后,方可停止抽水。

10.2 基础与墩台身的接缝,应满足设计要求。当设计无要求时,应符合铁道部现行相关桥涵施工标准的有关规定。

11明挖基础的施工应符合下列规定:

11.1 基坑换填或回填应及时,夯实符合规定。

11.2 基坑应满足基础轮廓、放坡、排水的需要,特殊情况下,并应符合加宽的要求。

11.3 基础允许偏差应符合表4.11.1的规定。

表14.1 基础允许偏差

序号项目允许偏差(mm)

1 基础前后、左右边缘距设计中心线±30

2 基础顶面高程±20

11.4 混凝土、钢筋混凝土及砌体所用原材料、配合比和强度、砌体砌缝、混凝土浇筑应符合铁道部现行混凝土及砌体工程施工标准的有关规定。

交底人:复核:审核:接收人:

土石方开挖安全技术交底(新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 土石方开挖安全技术交底(新版)

土石方开挖安全技术交底(新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1、现场施工管理人员及工人必须经过安全三级培训,考试合格后方可上岗,任何不符合上述条件的人员均不能参与现场施工;进入现场必须戴好安全帽,不能穿“三鞋”即硬底鞋、拖鞋、高跟鞋和赤脚进入现场,禁止穿背心或赤膊上阵,不许酒后上班或上班时喝酒;任何非本工地施工人员均不可进入施工现场,进入现场必须遵守安全生产纪律。 2、基坑开挖前,应在外围堰坡顶处设置栏杆,以防止闲杂人员进入或施工人员坠落深基坑中,避免安全事故发生。 3、本工程基坑围堰外条件多变,海水潮涨潮落,风雨浪侵蚀,地质条件复杂,容易发生渗漏管涌溃堰事故,容易发生支护基坑塌方事故,因此基坑开挖时必须对围堰进行沉降位移观察。基坑开挖发生异常情况时,应立即停止开挖,并应立即查清原因和采取措施后,才能继续开挖,暴雨期间加强对围堰巡查,暴雨过后立即对围堰进行观测。 4、本工程内围堰上有多种埋地管线,这些管线直接关系当地生活

承台基础土方开挖技术交底

施工技术交底记录表表格编号附表02 制度名称工程技术质量管理办法 制度编号 GFJZGL-BF02-2016 单位工程质检楼 交底人交底项目基础土方开挖及土方回填 施工单位安徽华策建设有限公司交底时间 交底依据1、《工程测量规范》(GB50026-2012); 2、测绘资料成果(编号:QX1802035); 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 4、《建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 》( GB50330-2013); 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018); 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 7、兰州新区铝业有限责任公司20万吨铝箔工程项目桩基施工图纸 交 底 内 容 土方开挖和回填工程技术交底 接受交底 人签字

交底内容附页: 一、施工准备 1.1施工现场准备 1)做好施工测量控制网的复测和加密工作,敷设施工导线和水准点; 2)三通一平,即通水、通电、通路、场地平整; 3)原材料的储存堆放; 1.2 技术准备 进场后,根据业主提供的规划局给定的坐标及高程控制点,由专业测量人员进行测量、复核。建立场区施工测量控制网。并将业主提供的坐标控制点及高程控制点移至施工场区内且应距施工区域近的地方,并做好保护措施。坐标控制点与高程控制点易为同一控制点。 1.3 施工机具准备 1)主要施工机具和工具: 序号名称型号数量 1 反铲挖掘机220型2台 2 自卸汽车18T 4辆 2)测量仪器 序号名称型号生产厂家数量 1 全站仪NTS-342R10A 南方测绘仪器有限公司1台 2 水准仪DSZ2 苏州一光仪器有限公司1台 3 100米卷尺100m×12.5mm 宁坡长城精工实业有限公司1卷 4 5米卷尺5m×12.5mm 宁坡长城精工实业有限公司1盒 二、土方开挖及回填 2.1、土方开挖 1)基础承台及梁边线的确定 ①桩顶标高为-1.95m,场地标高为-0.75m;基础承台开挖深度约为 1.2m。因此本项目土方开挖采时采用直坡开挖; ②开挖时基础承台边线为基础垫层每边外扩500mm为开挖边线。 ③基础梁顶标高为-1.1m,最大梁高为0.55m,场地标高为-0.75m,因此梁开挖深度为0.9m;梁的开挖采用直坡开挖,梁两侧外扩300mm为开挖边线。 ④土方开挖时应将本项目的热力地沟、电梯井一并开挖;均采用直坡开挖,电梯井及热力地沟每侧外扩500mm作为开挖边线; ⑤用白灰洒出开挖边线。 2.2开挖方法 1)选用反铲挖掘机220型,斗容量1.5m3,基槽坑上作业,分层厚度为200~300mm;人工开挖分层厚度为200~250mm。 2)机械开挖时两台机械的操作距离应大于10m。人工开挖时,两个人操作距离不小于2.5m。 3)机械开挖时,应注意避免扰动桩基及地基,因此桩基周边300mm、基底预留300mm的土方进行人工清理。 4)挖出的土方随时用运土车辆运至土方堆放区,运距为场内1公里。来不及运走

(完整版)承台技术交底

技术交底单 交底单位:中铁二十一局集团有限公司济青高铁项目二分部第一作编号: 承台

主要施工工艺流程图: 施工测量放 2.1测量放线 施工前,准确放样承台基坑位置,用白灰撒出开挖线位置并经监理复核,复核完毕后进行基坑开挖。 2.2基坑开挖 166 号墩基坑深度大于5米且开挖深度范围内无水、周边无影响基坑的构筑物时,开挖坡度为1:1 ,转角位置设宽度1.0m~2.0m平台。根据设计地质资料,本段无挡开挖基坑底位于设计水位线上方,无需考虑降水施工。 基坑底的开挖尺寸以承台尺寸外放1.0 ~1.5 米进行,外放量作施工作业面和汇、排水使用。 在雨季施工时基坑排水采用汇水井坑内排水法,即在开挖基坑的四周设置汇水沟,选取基坑一角加深,作为集水井使用,降雨时放置污水泵,集水井尺寸不小于0.75m*0.75m。基坑开挖时若有降雨,在基坑内部挖设临时排水沟和汇水井,将雨水汇集后使用污水泵抽排出去,防止基坑受到浸泡。 基坑外在离坡顶1.0 米外自然地坪处设置50× 50cm的排水沟作为坑外防水措施,并使用明沟引入施工便道排水沟内,高差受限时,使用污水泵集中抽排。 基坑开挖后,边坡有悬石等危险物时,先进行清理,然后人工才能进行

施工作业,确保不发生安全事故。承台混凝土施工采用定制模板进行施工。 (1)基坑挖土采用分层开挖,每层开挖深度不宜超过3m且宜沿地层分界线开挖。 第一阶段:使用两台挖掘机同时自一端开挖线处向另一端按坡比开挖,开 挖深度为2.5m,开挖土方直接装车拉运至临时堆土场地。承台靠近国道方向为钻孔桩防护,防护桩深度为18.0m,有防护桩地段进行垂直开挖。 第二阶段:采用分层法进行开挖,一台挖掘机在基坑内按第一阶段开挖方向沿下层基坑开挖线按坡比开挖,开挖至基底。挖掘机将开挖土方直接装车拉运至临时堆土场地。 266#墩深基坑防护示意图 (2)挖土过程中测量人员测定标高,保证开挖分层和下层开挖线准确,基坑开挖接近承台底标高是,用水准仪在槽底测设5×5m的放格控制网,并撒上白灰点,以示标记。 (3)开挖时机械挖土、人工修坡,开挖过程中,随时用坡尺检查边坡坡度是否正确无误。开挖至基底以上30cm时,采用人工清理基底剩余土方,挖掘机清运出基坑,保证基底不被扰动。

基坑开挖施工技术交底记录大全

基坑开挖施工技术交底 1、施工机械的选择 根据本工程的实际情况,由于土方量较大,根据施工机械生产率进行计算,同时由于采用分步分层开挖,根据总的施工进度安排,为了确保计划目标的完成,每天必须确保出土量在3500立方米左右,在配备以下施工机械的同时,视实际情况对挖机的型号、数量进行及时调整。 pc-200挖掘机4台 pc-120小挖掘机2台 自卸车10辆,同时视运距及时调整。 同时为了确保土方外运工作的顺利进行,保证工程挖土的进度、质量,土方施工时必须配备足够的现场管理人员,必须到场组织施工。 2、土方开挖工程概况 根据地质勘查报告主楼基坑开挖深4m。 3、土方开挖顺序 本工程按施工顺序为1#-4#主楼==》1#-4#主楼之间的地库基础==》自南向西分层开挖。 4、工程桩的保护措施:本工程7#楼采用冲抓灌注桩。当土方开挖至桩顶标高时,对工程桩进行定位放样,坑中坑挖土采用小挖机轻挖,桩位周边300mm范围内采用人工挖土,保证工程桩的桩身质量。 5、出土口部位土方开挖:出土口附近土方高差不得超过1.5米,土方采用逐层分段开挖,喷锚施工完成48小时内用塘渣进行回填,分层压实作为出土通道。整个挖土工作完成时,临时道路坡口处土方,采用长臂的挖机进行挖土,直接挖到设计标高,边挖边退。出土口坡道坡度小于10%,宽度8m。

6、土方开挖要求: ○1、根据基坑围护方案,结合场地实际条件基坑土方开挖由东向西面进行。严禁将土方堆放于基坑四周。基坑四周8米范围内堆载不得超过15Kpa。在土方开挖过程中必须与喷锚施工配合,按围护施工要求进行分层、分段开挖,逐层逐段交叉平行作业,不能超挖,以避免产生基坑壁坍塌事故。 ○2挖土次序严格遵守“分层开挖,严禁超挖”、“大基坑,小开挖”的原则,根据后浇带分区开挖,分段长度不超过15米。在施工程序上做到边开挖边支护,分层开挖,分层支护。土方开挖必须和支护施密切配合,严禁超挖。前层护坡混凝土完成24小时以上,方可进行下一层边坡面的开挖。挖土至基础板底标高24小时内必须完成素砼垫层,垫层延伸至围护结构边,并抓紧施工承台及基础底板。○3、土方开挖的基底标高按基础施工图与地下室结施图进行,当结施图与基护剖面图中所示的基底标高有出入时,以结施图为准,并及时通知有关各方。 7、基坑护栏: 基坑坑边设置黑黄相间双色钢管1.2M以上的双层围栏,立杆间距不得超过2米,并悬挂醒目标识,上下基坑设扶梯搭设宽1.2米钢管扶梯设扶手,坡度不大于35度。

沟槽开挖安全技术交底

沟槽开挖安全技术交底 交底内容: 1.严格遵守本项目部制定的各项规章制度,配合管理人员管理,不得违章作业。2.不得随意带人进入施工现场,不得在施工现场开玩笑,打闹等不良行为。3.格按本工种安全技术操作规程进行操作,严禁违章作业。 5.作业中要集中思想、注意操作,不做与本工种无关的事。 1.应掌握现场地形、地貌、建筑物及各种管线和其他设施的情况。 (1)工程地质和水文资料 (2)气象资料; (3)工程用地、交通运输及排水条件; (4)施工供水、供电条件; (5)工程材料、施工机械供应条件; (6)地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。 2.局部水位较高地区需采用排水沟加窝子的方法进行降水,地下水降至槽底0.5米以下时方可进行管道铺设等其他工序。 3.当沟槽挖深较大时,应合理确定分层开挖的深度,采用机械挖槽时,沟槽分层的深度应按机械性能确定。 4.沟槽两侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定: 不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全,不得掩埋测量标志及消火栓、雨水口等各种公用设施,且不得妨碍其正常使用。 5.当开挖沟槽发现已建的地下各类设施或文物时,应采取保护措施,并及时通知有关单位。 6.沟槽的开挖质量应符合下列规定: 不扰动天然地基或地基处理符合设计要求;槽壁平整,边坡坡度符合设计规定;沟槽中心线每侧的净宽度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底高程的允许偏差,开挖土方时应为±20mm,开挖石方时应为+20 mm ~-200mm。 7、机械开挖时应注意随时观察,不要偏离管线。 8、沟槽内作业人员(测量、清槽底、打夯等)应时刻注意两侧沟壁,发现有塌方倾向时立即撤离,并上报项目部相关人员,及时采取措施。 6、开挖基坑(槽)的土方,在场地有条件堆放时,一定留足回填需用的好土,多余的土方应一次运至弃土处,避免二次搬运。 7、土方开挖一般不宜在雨季进行。否则工作面不宜过大。应分段、逐片的分期完成。 4、基坑(槽)或管沟,当接近底下水位时,应先完成标高最低处的挖方,以便在该处集中排水。开挖后,在挖到距槽底50㎝以内时,测量放线人员应配合超出距槽底50㎝标准尺杆,随时以小木橛上平,校核槽底标高。最后由两端轴线(中心线)引桩拉通线,检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,拒此修整槽帮,最后清除槽底土方修底铲平。 5、基坑(槽)管沟的直立帮和坡度,在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以保护。 在开挖槽边弃土时,应保证边坡和直立帮的稳定。当土质良好时,抛于槽边的土方(或材料)应距槽(沟)边缘0.8米以外,高度不宜超过1.5米。在柱基

承台施工技术交底38407

交底记录

二、施工要求 1、施工准备 (1)施工前首先对承台进行施工测量放样工作,确定基础开挖的开挖线、开挖深度等指标。 (2)基础开挖前,做好排水设施。在基础四周挖设排水沟,防止地表水流入基坑;开挖区保持排水系统通畅,临时排水设施与永久性排水设施相结合,并与原有排水系统相适应。 (3)检修各种机械配备。 2、基础开挖 ①承台最后一根桩灌注完5~7天后进行基坑开挖。在基坑开挖线以外5m处设置纵横向截水沟将地表水排入天然水沟。基坑排水采取在基坑四周设排水沟及集水坑,并由专人负责排除基坑积水,严禁积水浸泡基坑。 ②采用挖掘机放坡开挖,坑底预留50cm人工清底。并根据地质情况,设置木桩或钢板桩等临时支护措施,防止边坡坍塌。 ③基坑设置双横杆钢管防护栏,栏杆柱打入地面不小于500mm,防护埋设位置距基坑边缘不小于500mm,立柱间距不大于3000mm;防护栏挂设安全警示标志。设置牢固、通畅的上下通道,宽度不小于800mm,防护栏设置安全网。示意图如下: 3、破除桩头及桩基检测 (1)开挖至设计标高后,在桩体侧面用油漆标示桩顶高程线(承台底标高+0.1m),然后用切割机在油漆位置对桩头进行环切,环切时注意切入深度不超过7cm,勿损伤桩基主筋,在环切线上5cm处凿眼,打入凿眼钢钎时保持水平,凿眼数量及深度要足够截断桩头,凿除桩头并对桩头进行清理,截除桩头时,采用人工配合机械的方法,在距设计高程20cm以内,禁止使用大型机械凿除,采用人工配合小型凿除设备,凿除上层浮浆,桩头修整平整,粗骨料呈现均匀。在凿除过程中注意不要破坏桩基接地钢筋标示,修整齐预留钢筋,修整预留钢筋时,严禁采用焊条或气焰进行热切割,必须采用切割机修进行修整,保证桩基主筋伸入承台部分的长

高速铁路桥梁承台施工-安全技术交底全面 - 制度大全

高速铁路桥梁承台施工:安全技术交底全面-制度大全 高速铁路桥梁承台施工:安全技术交底全面之相关制度和职责,施工单位中交二航局交底地点编号单位工程分项工程承台施工交底主持人安全交底人交底日期交底内容:一、工艺流程二、危险性分析1、对地质情况不清楚,可能发生机械倾覆情况;2、设备带病... 施工单位中交二航局交底地点编号单位工程分项工程承台施工交底主持人安全交底人交底日期交底内容:一、工艺流程二、危险性分析1、对地质情况不清楚,可能发生机械倾覆情况;2、设备带病作业,可能发生机损人伤事故;3、基坑防护不到位或集水井修筑不到位,可能发生坍塌或高处坠落事故;4、临时用电不规范,可能造成触电事故;5、钢筋绑扎及模板吊装违章操作,可能发生机损人伤事故;6、特种作业人员未持证上岗,可能发生机损人伤事故;7、个人安全防护用品穿戴和使用不规范,易造成人员受伤事故。三、安全技术措施1、开挖基槽土方基槽土方采用挖掘机开挖,边坡根据设计要求进行支护,基槽开挖土方必须离开基槽边缘一定距离,以减小由于开挖而产生的土体不稳定性,同时,应及时将开挖土方运离基槽,待基槽回填时在运回。开挖中,当坑沿顶面裂缝、坑边松塌或遇有涌水、涌砂影响基坑边坡稳定时,应立即加固防护。基坑需机械抽排水开挖时,须配备足够的抽排水设备,抽水机及管路等要安放牢靠。2、凿除桩头在凿除桩头时对于机械的操作必须遵守《机械安全操作规程》。3、平整基底、铺设垫层铺设垫层完成后,需用平板夯或蛙式打夯机将碎石垫层夯实平整,必须注意在打夯机工作时,机械前方不得站人,以免打夯机将人砸伤,打夯机出现问题需要修理时,必须断开电源再行修理,避免打夯机突然起跳将人砸伤或是人员触电的事故出现。4、测量定位测量定位打桩时,要注意不能对面使锤,钢钎和其他工具不得随意抛掷。5、制作、安装钢筋钢筋施工场地应满足作业需要,机械设备的安装要牢固、稳定,作业前应对机械设备进行检查;钢筋切断机作业前,应先进行试运转,检查刃口是否松动,运转正常后,方能进行切断作业。切长料时应有专人把扶,切短料时要用钳子或套管夹牢。不得因钢筋直径小而集束切割。采用人工锤击切断钢筋时,钢筋直径不宜超过20mm,使锤人员和把扶钢筋、剪切工具人员身位要错开,并防止断下的短头钢筋弹出伤人。6、支立模板在支立模板时,应检查基坑有无塌方现象,围堰是否坚固,确认无误后,方可操作。向基槽内吊送材料和工具时,应设溜槽或绳索系放,不得抛掷。7、拌制输送砼、浇注砼夜间施工应有足够的照明,临时电线必须架空在2.5m高以上。在深坑和潮湿地点施工必须使用低压安全照明。使用振动机前应检查:电源电压,输电必须安装漏电开关;保护电源线路是否联好,电源线不得有接头。机械运转是否正常。振动机移动时,不能硬拉电线,更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉,防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。8、施工用电的一般规定a. 照明与动力用电严禁混用,插座上标明设备使用名称。b. 电缆线及支线架空或埋地,架空敷设必须采用绝缘,不准直接绑扎在金属构架上,严禁用金属裸线绑扎。c. 移动电箱内,动力与照明严禁合置,做到分箱设置,并设标识。d.施工现场的电器设备执行有效的安全管理制度,现场电线、电气设备要有专业电工进行经常检查整理,发现问题立即解决。四、安全操作规程1、电工安全操作规程1)电工必须进行安全技术培训,考试合格并取得操作资格证后,方可上岗工作。熟知施工现场环境、任务内容、施工方法、安装措施及注意事项后,才能开始工作。2)工作时必须按规定穿戴好个人防护用品。工服装,力求简单利落,扣好衣扣,带好工作帽,禁止穿短袖衫,短裤及光脚工作。工作前,对施工现场周围环境进行了解,不准酒后作业。3)任何电器设备未经验电,一律视为有电,开关跳闸后,须检查后,方可送电,不得强行送电。4)停电工作时,应将附近电源的油开关拉开,经过放电后,再用检电器检查线路上是否存在

桥梁承台施工技术交底

承台施工技术交底 工程名称: 分部工程名称:(地基与基础)承台 一、施工准备 1、劳动组织 (1)劳动力组织方式:采用工程队组织模式。 (2)施工人员应结合已经确定的施工方案、机械、人员组合、工期要求进行合理配置。 2、机械配置 二、技术要求 1、测设基坑的平面位置、垫层顶标高要准确无误。 2、钢筋的切割、焊接、绑扎要符合规范要求。 3、模板要求有足够的强度和刚度,且有牢固、稳定的固定支撑系统,模板安装必须符合设计和规范要求。 4、承台混凝土滑槽入模,高频插入式振捣棒振捣密实,连续分层浇筑,不留施工缝。 三、主要施工工艺流程 1、施工程序 承台的施工程序主要有前期准备工作、模板工程、钢筋工程以及混凝土工程四个部分组成。 2、施工程序为:施工准备→测设放线→承台基坑开挖→基坑排水→垫层

→钢筋加工、制作、绑扎安装→模板的安装→混凝土浇筑→养生→检验验收。 四、施工工艺 1、施工放样 根据施工图纸设计要求,用全站仪先对桩基进行点位放样,然后根据基础尺寸及开挖深度用尺量的方法确定基坑开挖长度及宽度,并用白灰撒出边线,注意基坑应在四周各多预留,深基坑留2m,做为排水沟和支立侧模工作面。需要特殊防护的深基坑按照专项方案实施。 2、基坑开挖 采用挖掘机放坡开挖,坑底预留20cm人工清底。同时备用水泵在基坑开挖时抽水。开挖过程中注意保护桩基不被破坏,必要时人工清理。 3、桩头凿除 风镐凿除桩头,凿除桩顶浮浆或松散破损部分,使基桩顶部露出新鲜、坚硬的混凝土表面,桩基埋入承台长度及桩顶主筋锚入承台长度须满足设计和规范要求。复测桩顶高程,若凿除桩头后桩顶高程不够,应重新支模与承台一同浇注。 4、基底处理 采用基底平铺10cm厚C20混凝土进行抹面找平并作为承台底模,用水准仪控制垫层标高。 5、钢筋的加工焊接及绑扎:采用在钢筋加工场地进行钢筋加工,在施工现场进行焊接和绑扎。混凝土垫层达到一定强度后,精确放出基础边线,进行钢筋绑扎和模板安装。钢筋采用现场加工、绑扎成型。先将墩台主筋与桩基钢筋焊接连接,再绑扎系梁、承台钢筋。 (1)钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。 (2)钢筋应平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。 (3)钢筋接头采用搭接或帮条电弧焊时,宜采用双面焊缝,双面焊缝困难时,可采用单面焊缝。 (4)钢筋接头采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,

土方工程施工安全技术交底(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 土方工程施工安全技术交底(新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

土方工程施工安全技术交底(新版) 交底内容: 1.施工前,应对施工区域内存在的各种障碍物,如建筑物、道路、沟渠、管线、防空洞、旧基础、坟墓、树木等,凡影响施工的均应拆除、清理或迁移,并在施工前妥善处理,确保施工安全。 2.大型土方和开挖较深的基坑工程,施工前要认真研究整个施工区域和施工场地内的工程地质和水文资料、邻近建筑物或构筑物的质量和分布状况、挖土和弃土要求、施工环境及气候条件等,编制专项施工组织设计(方案),制定有针对性的安全技术措施,严禁盲目施工。 3.山区施工,应事先了解当地地形地貌、地质构造、地层岩性、水文地质等,如因土石方施工可能产生滑坡时,应采取可靠的安全技术措施。在陡峻山坡脚下施工,应事先检查山坡坡面情况,如有

危岩、孤石、崩塌体、古滑坡体等不稳定迹象时,应妥善处理后,才能施工。 4.施工机械进入施工现场所经过的道路、桥梁和卸车设备等,应事先做好检查和必要的加宽、加固工作。开工前应做好施工场地内机械运行的道路,开辟适当的工作面,以利安全施工。 5.土方开挖前,应会同有关单位对附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等进行检查和鉴定,对可能受开挖和降水影响的邻近建(构)筑物、管线,应制定相应的安全技术措施,并在整个施工期间,加强监测其沉降和位移、开裂等情况,发现问题应与设计或建设单位协商采取防护措施,并及时处理。相邻基坑深浅不等时,一般应按先深后浅的顺序施工,否则应分析后施工的深坑对先施工的浅坑可能产生的危害,并应采取必要的保护措施。 6.基坑开挖工程应验算边坡或基坑的稳定性,并注意由于土体内应力场变化和淤泥土的塑性流动而导致周围土体向基坑开挖方向位移,使基坑邻近建筑物等产生相应的位移和下沉。验算时应考虑地面堆载、地表积水和邻近建筑物的影响等不利因素,决定是否需

沟槽开挖安全技术交底

交底内容: 1. 基坑尺寸应能满足基础安全施工和排水要求,基坑顶面应有良好的运输通道。 2. 施工中遇有危险物、不明物和文物应立即停止作业、保护现场,报告上级和主管单位,经处理后方可恢复作业;严禁敲击和擅自处理。 3. 基坑开挖中,与直埋电缆线距离小于2m(含),与其他管线距离小于1m(含)时,应采取人工开挖,并注意标志管线的警示标识,严禁损坏管线;开挖时宜邀请管理单位派人监护。 4. 开挖中,出现基坑顶部地面裂缝、坑壁坍塌或涌水、涌沙时,必须立即停止施工,人员撤离危险区,待采取措施确认安全后,方可恢复施工。 5. 土层中有水时,应在开挖前进行排降水,先疏干再开挖,不得带水挖土。 6. 基坑邻近有各类管线、建(构)筑物时,开挖前应按施工组织设计的规定实施拆移、加固或保护措施,经检查符合规定后,方可开挖。 7. 挖掘机作业应符合挖掘机施工安全技术交底的具体要求;严禁挖掘机在电力架空线路下方作业,需在其一侧作业时,机械与电力架空线路的最小距离必须符合表2-6要求。 8. 在基坑外堆土时,堆土应距基坑边缘1m以外,堆土高度不得超过1.5m。 9. 基坑开挖与支撑、支护交叉进行时,严禁开挖作业碰撞、破坏基坑的支护结构。 10. 人工清基应在挖掘机停止运转,且挖掘机指挥人员同意后进行,严禁在机械回转范围内作业。 11. 基坑内应设安全梯或土坡道等攀登设施。 12. 机械开挖基坑时,当坑底无地下水,坑深在5m以内,且边坡坡度符合下表规定时,可不加支撑;当挖土深度超过5m或发现有地下水和土质发生特殊变化,应根据现场实际情况确定边坡坡度或采取支护措施。 13. 使用起重机吊运土方,应按照起重机安全技术交底的具体要求进行操作,现场作业一定要符合下列要求:

土方开挖安全技术交底45408

安全技术交底卡编号CS—170307工程名称成华区丛树社区拆迁安置房(丛树家园)及附属工程 施工单位中国建筑第八工程局有限公司交底部位基础工种土方开挖 安全技术交底内容 交底内容: 一、技术交底 1、施工准备 (1)作业条件 1)土方开挖工作,需确定好场内地下管线或障碍物位置,并在完成清除之后方可进行。 2)建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 3)夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 4)选择土方机械,应根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和工期综合考虑,以能发挥施工机械的效率来确定,做好施工计划。 5)施工区域运行路线的布置,应根据作业区域工程的大小、机械性能、运

后,作为地下室结构结构施工的材料运输通道(基坑西、北、南三面无道路),根据地下室主体结构施工进度逐步挖除。土方开挖见示意图如下: (2)工艺流程 定位、放线、验线洒出土方开 挖场区线 进行分段分 层开挖 洒出基础外 轮廓线 主楼开挖至 保护桩顶标 高处 主楼桩基施 工 副楼、车库 开挖至垫层 底标高 300mm处 人工清槽 主楼清桩间 土、桩头、 检验、验槽 (车库地基 钎探) 基地抄平、 修整、夯实 。( 3)土方开挖主要施工方法 ①根据施工现场内测量控制点和开挖放坡系数,确定土方开挖上口边线。主楼基础采用的是平板式筏板基础,车库外墙采取条基,为保证施工工作面,土方开挖时保证基础外伸后留出1000mm的操作空间,边坡进行1:1.5放坡处理,以保证表破稳定性。 ②开挖前,用白灰撒出挖土的作业范围,划分界线要准确划分、合理安排每台挖机的作业范围和作业方向,保证铺筑线路最短、机械作业留死角

承台基坑开挖技术交底

承台基坑开挖施工技术交底 技术交底内容及要求 一、施工准备 1、开工前作业人员必须掌握基坑场地及其周边、地表至支护结构底面一定深度范围内的地层结构、土质的物理力学性能、地下水位等资料; 2、掌握施工场地及其附近的地下管线、地下埋设物的位置、深度、结构形式及埋设时间; 3、基坑周围的地面排水、地面雨水、污水、上下水管线排入或漏入基坑的情况已解决; 4、基坑开挖的机具及材料齐全,挖掘机、装载机运转正常;基坑支护的小型机具、喷射机、注浆机等运转正常;基坑支护的材料齐备; 二、施工工艺: 1.所有操作人员应严格执行有关“操作规程”。 2.现场施工区域应有安全标志和围护设施。 3.基坑施工期间应指定专人负责基坑周围地面变化情况的巡查。如发现裂缝或坍陷,应及时加以分析和处理。 4.坑壁渗水、漏水应及时排除,防止因长期渗漏而使土体破坏,造成挡土结构受损。 5.对拉锚杆件、紧固件及锚桩,应定期进行检查,对滑楔内土方及地面应加强检查和处理。 6.挖土期间,应注意挡土结构的完整性和有效性,不允许因土方的开挖遭受破坏。 7.开挖线较承台每边放大1.0m系梁开挖线较轮廓线每边放大0.5m,以便有足够工作面,并以1:0.5放坡,采用机械开挖。当开挖面距基坑底面以上20 cm-30cm,且确认基坑底地质与设计相符时,再用人工开挖,一次清基至设计标高。 三、坑壁的支护 (1)承台施工采用组合钢模,用钢管支架进行加固。必须确保模板有足够的强度、刚度和稳定性,能够承受浇筑混凝土的重力、侧压力及施工中可能存在的各项荷载。 (2)模板间的接缝处用双面胶带贴密实,不得产生漏浆。模板与混凝土的接触面必须平整光滑,并在模板表面涂刷脱模剂,模板上的重要拉杆采用螺纹钢杆并配以垫圈,伸出混凝土外露面的拉杆可以采用端部可拆卸的钢丝杆。 模板加固采用钢管支架配合木撑加固。其中竖向钢管的间距为0.6m,然后在外侧横向加箍两根并排竖向间距0.6m,四角的钢管用扣件锁死,承台顶上用钢管对拉和三角锁死,横向钢管外设10×10cm 木撑,一端支撑模板,一端支撑在基坑边坡的木板上。 四、拆模及基坑回填

土方开挖工程安全技术交底

土方开挖工程安全技术交底 1.进入现场必须遵守安全生产纪律。 2.土方工程开挖前编制开挖方案,并按认可后的方案进行开挖。 3.挖土中发现管道,电缆及其他埋设物应及时报告,不得擅自处理。 4.挖土时要注意土壁的稳定性,发现有裂缝及倾、坍可能时,人员要立即离开并及时处理。 5.人工挖土时应由上至下,逐层挖掘,前后操作人员间距不应小于2~3m,堆土要在1m以外,且高度不得超过,严禁偷岩或在孤石下挖土,夜间应有充足的照明。 6.在基坑或深井下作业时,必须戴安全帽,严防上面土块及其物体下落砸伤头部,遇有地下水渗出时,应把水引到集水井加以排除。 7.每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况,在确保安全的情况下继续工作,并且不得将土和其他物件堆在支撑上,不得在支撑下行走或站立。 8.在水下作业,必须严格检查电器的接地或接零和漏电保护开关,电缆应完好,并穿戴防护用品。 9.机械挖土,启动前应检查离合器、钢丝绳等,经空车试运转正常后再开始作业。 10.机械操作中进铲不应过深,提升不应过猛。 11.机械不得在输电线路下工作,在输电线路一侧工作,不论在任何情况下,机械的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全规程要求。 12.机械应停在坚实的地基上,如基础过差,应采取走道板等加固措施,不得将挖土机履带与挖空的基坑平行2m停、驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶,防止坍方翻车。 13.电缆两侧1m范围内应采用人工挖掘。 14.配合拉铲的清坡、清底工人,不准在机械回转半径下工作。 15.向汽车上卸土应在车子停稳后进行,禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。 16.基坑四周必须设置高护栏,要设置一定数量临时上下施工楼梯。 17.场内道路应及时整修,确保车辆安全畅通,各种车辆应有专人负责指挥引导。

基坑开挖技术交底大全

贵安新区贵红路土建工程 基坑开挖技术交底 年月日

临时用电技术交底 桩基工程技术交底

分项工程 名称 1. 桩机进场以后,桥梁施工人员应向桩基施工队交付桥梁的位置、地质情况 资料、桩基 桩位、桩径及标高等资料,要求每部桩机必须有专人负责桩孔的成孔 检查,地质情况的记录,地质样本的保存,钻孔资料的记录,并每天上报一份交 与施工人员检查归档,如在施工过程中发现地质条件与设计图纸严重不符,应及 时上报施工员,并重新设计桩长。 2. 施工时桩机可用枕木或型钢搭设工作平台,安置位置应能承受桩机的各种 荷载,防止 出现不均匀沉降,造成桩孔倾斜、偏位,施工队进场时必须保证桩机 机械的各种性能正常,钻头直径达到标准要求,每一桩机都必须配备同一型号的 后备钻头一个,每个桩基的施工队必须配备专门的检查人员,对施工安全及在施 工中的机械故碍及时排除。 3. 开孔前应埋设护筒,以防止地面水或杂物进入桩井,护筒应高出地面30cm 护筒埋设后 测量人员测出护筒顶标高,以便检查桩长。 4. 钻孔过程中,钻孔应保持均速前进,对不同地质条件钻进中也应调节钻机 的速度,遇到流砂层时,速度不宜过快,因在泥浆未形成护壁时,容易造成塌孔、 施工队统一使用项目部提供泥浆原料,钻孔过程中应严格控制泥浆浓度,实验室 人员每天到场检查泥浆稠度。现场施工队每进尺 5-8m ,用“检孔器”检查孔径和 竖直度,发现桩孔有倾斜时,应及时修正,钻孔机为 2小时,冲机为4小时检查一 次进尺,并捞取岩本,做好原始记录,到达设计标高时,施工人员应及时通知桥 梁施工员,对桩孔、深度、桩长进行验算,并较对施工资料及土样与设计地质资 料是否符合,不符时应及时上报有关部门重新验算桩长,如符合要求,则对桩孔 进行清孔,会同质检及监理对桩孔进行查验,合格则进行钢筋笼的吊装。 5. 清孔可采用换浆清孔法,提升钻锥10-20cm 后压入较低密度泥浆,把孔内的 悬浮渣和 密度较大的泥浆换出,清孔时必须注意保持孔内水头,防止塌孔。 6. 钢筋笼可予先在现场分节制作,完成原先通知监理时钢筋笼进行检查,每 隔2.0m 设置 加强箍筋,主筋均布在加强箍外交焊合,为减少箍筋应力的产生,箍 筋应先张拉后卷成盘,后方可和主筋绑扎,严禁钢筋未张拉即绑扎。骨架主筋外 侧应设置保护层厚度的部件,具体尺寸见图纸。 7. 吊装焊接钢筋骨架时,先将头一节吊入孔内,使其平面位置准确,上端高 出护筒约im 用二根横标将其支搁在护筒顶上,使吊入孔内的钢筋主筋竖直,然 后吊装上一节钢筋骨架,使其主筋竖直并与下节的钢筋主筋垂直,采用搭接法焊 接,焊接时必须使上、下节钢筋处于同一轴线上,防止制作完的钢筋骨架成为折 线或弯曲,吊装完毕后,查验钢筋笼在桩内位置是否准确,然后焊接于护筒固定 位置。有预设声测管时,声测管应均布于加强箍筋内,并用粗铁丝绑扎,采用在 吊装焊接桩拢时同时分节安装,声测管在安装之前应先进行预安装,并检查其长 度及气密性,施工队伍必须现场配备 3名持证上岗的焊工。同时对桩笼进行焊接, 工程名称 分部 工程 桩基工程

承台施工安全技术交底

承台施工安全技术交底 交底日期:年月曰

交底内容: 般要求 1. 人员进入工地必须戴好安全帽、穿防滑鞋、衣着灵便。 2. 严禁酒后作业。 停止作I 作业中如发现有安全隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须 5.传递工具和物料时不得抛掷 1、基坑采用放坡开挖,坡度为1: 1,如土的湿度过大,应将坑壁坡度放缓 大于 基坑顶有动载(物体的活动’如机械作业)时坑顶边缘与动载间应留有 4、基坑壁松动的部分必须清除,避免倒塌伤到作业人员。 扌便于逃生人员上下要有专用爬梯'爬梯至少要两副'安 械开挖人工土机间距要操作人员之间要土要安超 的危险 作业。 工中、挖基工程运拼装的各种围堰扎钢筋、浇筑混凝土等作 工中加挖支撑上运置人员。、工中钢筋撤出支撑有松动 三、用电安全 的安全用具从事电保力工品乍人员必须经安全培训后持证上岗。必须配备试验合格 照明设间施工应有足够的照明 ,在人员上下及运输过道处,均应设置固定的 、基坑开挖 弃土 必须加坡底)与基坑顶边缘的安全距离不 放于相隔坑四周设防 坑沿顶面有裂缝、 坑壁松塌或遇有涌水、涌砂影响基坑边 ,须配备足够的抽排水设备,抽水机及管路等 必须坚固牢靠。承台施 必作业变形等碰撞时撑应 叢 1 木 ^ 导 ^ 的, Aw ,! 土 起 。固拆除支撑应与基坑回 施。 ,,逐大行,严禁先挖坡脚机 坡稳定开挖应立

配'电箱,不得实行三质配电箱。 关箱、应安装在干装设在易撞所有 圖装设在有瓦輛不 作零线配 灭弧分断电箱应安装有短路、过载、漏 电保护功能,熔断器应选用具有可靠 -开关箱电箱停踽:必须按下列顺序箱邱送电箱。总配电箱—分配电箱 ;呆护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常的严 下不带电的金属外须符,必须按规'定做保'护接蜃 下班时,必须拉闸断电, 锁好开关箱。 铜铝铝、用电设更须》通》必须按规定安刀片上 须使用各缘跨料道路电严禁须钨灯灯埋捆绑在脚手架道路管等导地上 11注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。 四、钢筋加工及安装 意附而近有生 配电系统必须确保三相负荷或总配必须采分铁制 得堆潮 气及其他有作介介质中物品。 护零线线 关箱 铜安装板做电电箱安装板上的工 金属 禁继续漏电 下8带施的金 接零或扌接I 。临时停电其在正休息或 上险用电,决不允许用 照明灯具必 钢筋在回 故。架止叢和其他历史电器设备’防止 筋碰

土方开挖安全技术交底(2021年)

土方开挖安全技术交底(2021 年) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0140

土方开挖安全技术交底(2021年) 交底内容: 1、进入现场施工人员必须遵守安全生产有关规定。 2、挖土中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告,不得擅自处理。 3、挖土时要注意土壁的稳定性,发现有裂缝及倾坍可能时,人员要立即离开并及时处理。 4、人工挖土前后操作人员间距离不应小于2.5米,推土要在1米以外,并且高度不得超过1.5米。多台机械开挖,挖土机间距应大于10米,并按规定放坡。 5、每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况,在确保安全的情况下继续工作,并且不得将土和其它物件堆在支撑下,不得在支撑下行走或站立。

6、机械挖土、启动前应检查离合器、钢丝绳等经空车试运转正常后再开始作业。 7、机械操作中进铲不应过深,提升不应过猛。 8、机械不得在输电线路下工作,在10KV输电线路一侧工作,水平距离不小于2m。 9、机械应停在坚实的地基上,如基础过差,应采取走道板等加固措施,不得将挖土机履带与挖空的基坑平行2米以内范围禁止行驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶,防止塌方翻车。 10、电缆两侧一米范围内采用人工挖掘。 11、配合拉铲的清坡、清底工人,必须使用劳动保护用品,不准在机械回转半每项下工作。 12、向汽车上卸土应在车子停稳定后进行,禁止铲斗从汽车驾驶室上超守。 13、基坑四周必须设置1.2m高护栏,人员上下要有专用爬梯。 14、场内道路应及时整修,确保车辆安全畅通,各种车辆应有专人负责指挥引导。

基坑开挖安全技术交底记录大全

基坑开挖安全技术交底 技术交底内容; 1工人入场前必须进行三级教育,经考试合格后,方可进入施工现场。 2所有人员进入施工现场必须戴合格安全帽,系好下颚带,锁好带扣。 3土方开挖必须严格按照施工组织设计和土方开挖方案进行,开挖深度超过1,5米应设人员上下坡道和爬梯,以免发生坠落,开挖深度超过2米的,必须在边沿设两道1,2;1,5米高护身栏杆,危险处,夜间应设红色警示灯。任何人严禁在坑底休息。 4基坑上口周边必须用细石混凝土做挡水台和排水沟,确保排水畅通,保证边坡的稳定。

5夜间挖土时,施工现场应有足够的照明,土方施工中,施工人员要经常注意边坡是否有裂缝,一旦发现,立即停止一切作业,待处理和加固后才能进行施工。6开挖土方时,应由专人指挥,防止机械伤人或坠土伤人,挖土机械的工作范围内不准进行其他工作,挖出的土方要及时运走,以免地面堆载引起基坑位移或支撑破坏。重物巨边坡因有一定的距离,土方堆放不小于1米,堆土高都不超过1,5米,堆放材料不小于1米。 7土方外运时,在门口设立清扫站,安装冲洗设备,确保道路上无遗洒,并设专人洒水降尘。 8同一作业现场各作业班组之间有项目部现场统一协调,个作业班组人员必须服从指挥和管理,合理安排好各工序的流水衔接,严禁同一作业面出现交叉作业。

模板工程安全技术交底 1编制施工方案,经负责人批准后按照施工方案的要求作业。 2模班安装按照施工设计进行,严禁随意变动,支顶模板必须有垫块。 3上层和下层支柱在同一垂直线上,模板及其支撑系统在安装过程中必须设置临时固定措施。 4支柱全部安装完毕后,应及时沿横向和纵向加设水平平撑和垂直剪刀撑。 5支柱高度小于4米时,水平撑应设置上下两道,两道水平撑之间在纵横向加设剪刀撑。 6安装模板时操作人员应有可靠的落脚点,并应站在安全地点进行操作避免上下同一垂直面工作,操作人员主动避让吊物增强自我保护的安全意识。 7拆除时严格遵守安全规定,高出,复杂结构模板拆

施工安全技术交底主要内容

安全交底主要内容 1.1.1 新工人安全生产须知交底 1.新工人进入工地前必须认真学习本工种安全技术操作规程。未经安全知识教育和培训,不得进入施工现场操作。 2.进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带。 3.在没有防护设施的2m高处,悬崖和陡坡施工作业必须系好安全带。 4.高空作业时,不准往下或向上抛材料和工具等物件。 5.不懂电器和机械的人员,严禁使用和玩弄机电设备。 6.建筑材料和构件要堆放整齐稳妥,不要过高。 7.危险区域要有明显标志,要采取防护措施,夜间要设红灯示警。 8.在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 9.特殊工种(电工、焊工、司炉工、爆破工、起重及打桩司机和指挥、架子工、各种机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训考试合格发给操作证,方准独立操作。 1O.施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。 11.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得擅自拆除,需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。 12.施工现场的洞、坑、井架、升降口、漏斗等危险处,应有防护措施并有明显标志。 13.任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等。不准随意开动一切机械。操作中思想要集中,不准开玩笑,做私活。 14.不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉。 15.手推车装运物料,应注意平稳,掌握重心,不得猛跑或撒把溜放。 16.拆下的脚手架、钢模板、轧头或木模、支撑要及时整理,圆钉要及时拔除。 17.砌墙斩砖要朝里斩,不准朝外斩。防止碎砖堕落伤人。 18.工具用好后要随时装入工具袋。 19.不准在井架内穿行;不准在井架提升后不采取安全措施到下面去清理砂浆、混凝土等杂物;不准吊篮久停空中;下班后吊篮必须放在地面处,且切断电源。 20.脚手架上霜、雪、泥等要及时清扫。 21.脚手板两端间要扎牢,防止空头板(竹脚手片应四点扎牢)。 22.脚手架超载危险:砌筑脚手架均布荷载每平方米不得超过270kg,即在脚手架上堆

基槽土方开挖技术交底

基槽土方开挖技术交底 一、施工准备 1、土方开挖前,应将施工区域内的碎木、草皮、杂物清理干净,防止脏 物夹杂在土方中影响回填土质量。 2、设置排水设备,沿四周设置临时或永久性排水沟。 3、开挖出的土方,用双轮车运至5-2#楼南面的土堆。 4、熟悉图纸及现场定位的轴线,水平标高及放样尺寸,防止错控或超控。 二、操作工艺 1、基槽底标高为-1.2M,现地面标高约为-0.2M,开挖时先沿灰线边切出 槽边的轮廓线,然后自上而下分层开挖,开挖时用尺随时校核槽底标 高,挖最后时由两端轴线引桩拉道线,检查距槽边尺寸,确定槽宽标 准,据此修整槽帮,最后清除槽底土方,修底铲[平。 2、开挖如遇下雨,应用模板设置支撑,同时应在槽外侧围以土堤,支撑 的检查,并在槽外侧挖条水土方,随用潜水泵抽排,严禁基底泡水。 3、夜间施工应安设照明设施,在危险地段特别是在转角处应设置明角标 志,谨防超挖。 三、质量标准及其他交底 1、基槽开挖尺寸,基底标高必须符合设计及规范要求,并严禁扰动。 2、轴线、水平桩在挖土时,不可碰撞或被破坏。 3、开挖过程中如碰到异常情况应及时汇报。 4、基槽两侧不得出现不直不平,基底不得出现凹凸不平的缺陷,严禁超 挖。 5、施工现场必须戴好安全帽,严禁穿“三鞋”,严禁酒后上班,服从工

地安全员统一管理,遵守工地的规章制度。 6、基槽抽水时,工人应穿绝缘材料的“鞋”,套绝缘材料“手套”,注意 漏电。夜间抽水时,特别注意安全,严格按公司安全交底施工作业。 垫层砼浇筑技术交底 一、施工部位: 1~28轴、A~J轴 二、施工准备: (一)材料 1、水泥牌号、品种、标号、国定普硅425# 2、检验编号200204957 3、砂:河砂中砂检验编号200104957 (二)配合比 1、标号:C10 2、坍落度:3~5cm 3、重量比:1:0.81:3.09:4.44 4、施工每盘用量:75:38:344:343(单位Kg) (三)作业条件: 1、基础轴线尺寸基底标高和地基情况均经过检查并应办完隐检手续。 2、在基槽两侧每隔2cm做好垫层面标高的标志。

相关文档