一、中百商厦基本情况

(说明:放映中百商厦地理位置图)中百商厦位于吉林市长春路53号。(说明:放映中百商厦图片)该建筑1994年3月开工建设,1995年1月投入使用。中百商厦系四层框架结构,二级耐火等级。建筑整体高20.65m,长53.3m,一层宽20.3m,总建筑面积4328m2。其中一层为大空间设计,高6m,(说明:放映一层回马廊平面图)在中间3米处的四周设有一层回马廊。(说明:放映一层平面图,疏散楼梯和安全出口已用红色标出,可以在讲解中指出)该建筑内东西两侧各设一部宽3.3m的疏散楼梯,总疏散宽度为6.6m,一层有直通室外的安全出口3个。(说明:放映中百商厦消防设施情况说明幻灯片)该商厦按国家消防技术规范要求,设置了室内消火栓系统,其中1个消防水泵房、3台消防水泵、1个90m3的消防水池、8个墙壁消火栓,配置了好用的ABC 干粉灭火器36具,设置了安全疏散指示标志21个,其中灯光疏散指示标志17个,蓄光型指示标志4个,应急照明灯具17个。

该商厦属国有商业企业,隶属于吉林市商委。在册职工200人,在岗职工20人,采取出租铺面方式经营。一层、二

层为商场,

(说明:放映一层平面布置图、回马廊平面布置图)其中一层(包括在一楼3米处设置的回马廊)主要经营塑料制品、毛线、箱包、针织小百、地革、电料、棉花、化妆品、洗涤用品、文化体育用品、纸张、渔具等。(说明:放映二层平面布置图)二层主要经营针织、服装、布匹、床上用品等;(说明:放映三层平面布置图)三层为浴池;(说明:放映四层平面布置图)四层为舞厅和台球厅。(说明:放映中百商厦业户情况和着火时人员情况幻灯片)共有业户146家(其中有档案合同的132户,无档案合同的14户)。发生火灾时,商厦一、二层有业主和顾客350余人;三层浴池工作人员及顾客约30人;四层舞厅工作人员及顾客60余人,台球厅工作人员及顾客近10人,总计450余人。

二、起火经过及火灾原因

(说明:放映起火经过说明幻灯片,其中包括于洪新照片)2004年2月15日11时许,中百商厦北侧锅炉房锅炉工李铁男(别名李铁成)发现毗邻的中百商厦搭建的3号库房向外冒烟,于是便找来该库房的租用人——中百商厦伟业电器行业主焦淑贤的雇工于洪新来用钥匙打开门锁,发现仓库着火。他们边用锹铲雪边喊人从商场几个楼层里取来干粉灭火器来扑救,未能控制火势。火灾突破该库房与商厦之间的窗户蔓延到营业厅。此时营业厅内人员只顾救火和逃生,没有人向消防队报警。

(说明:放映火灾扑救调度情况说明幻灯片,包括现场车辆布置情况)2月15日11时28分,吉林市公安消防支队调度指挥中心接到吉林市勘测设计院干部吕焱华第一个报警电话称:“中百商厦后边着火了,楼上火苗呼呼窜”。吉林市消防调度指挥中心立即调集4个消防中队(长春路中队、东局子中队、特勤一中队、造纸厂中队)、18台消防车、67名消防官兵赶赴现场,并向担任当日支队总值班员报告。随后,又相继调出市区其余的7个消防中队、25台消防车、107名消防官兵和吉林化学工业股份有限公司消防支队的17台消防车、98名消防员,火速增援。

(说明:放映火灾现场救援视频资料)11时32分,距离现场最近的长春路中队到达现场时,整个大楼均被烟火笼罩,已有几十人从楼上跳到地面和二楼缓台,摔死摔伤。灭火救援指挥部按照“救人第一”的原则,又相继成立了14个救人小组(每个组6—8人)、10个灭火掩护小组(每个组5人),划分战斗区域,明确任务分工,全力抢救被困人员。救援中在实行强攻近战,深入商厦内部全力搜救被困人员的同时,在商厦南北两侧采用曲臂举高消防车、15米拉梯、二节拉梯和挂钩梯联用、救生绳等抢救被困人员。大火于15时30分被扑灭。灭火救援中消防官兵共抢救疏散出190人(生还136人,死亡54人)。其中,利用曲臂举高消防车救出31人,

15米拉梯救出28人,二节拉梯和挂钩梯联用救出74人,救生绳、担架、棉被、床单等工具救出49人。(说明:引处加入灭火救灾的影像资料)

(说明:放映简易仓库与起火部位幻灯片)国务院吉林市“2.15”特大火灾事故调查组及火调专家于2月16日对现场进行了环境勘察,确认了起火部位。2月17日进行了起火部位细项勘察,确认了起火点和引火物性质。2月18日又对现场进行了复查,结合调查询问、讯问相关人员,确定火灾直接原因是中百商厦伟业电器行雇工于洪新在当日9时许向3号库房(该库房为简易建筑,直接利用中百商厦的外墙)送纸板时,(说明:放映起火点幻灯片)不慎将嘴上叼着的烟头掉落在地面上(木板地面),引燃地面可燃物引起火灾。(说明:放映未完全封闭墙体幻灯片)引发的火焰及高温烟气通过未完全封闭的墙体进入中百商厦内,进而引起火灾事故的蔓延扩大。(说明:放映人员伤亡情况幻灯片)此次火灾共造成54人死亡(男28人、女26人),其中烧死3人,窒息死亡42人,坠楼死亡9人;70人受伤(其中,男性34人,女性36人;重伤14人);过火面积2040m2,直接财产损失426万元。

三、火灾事故处理情况

(说明:放映火灾事故处理情况幻灯片)火灾发生后,吉林市公安局抽调了公安、消防、刑警及派出所民警200余

人成立了

“2.15”特大火灾事故调查组,经过近一个月的紧张工作,审查、调查事故相关人员416人(次),形成询(讯)问笔录316份。3月19日,公安机关将案件移送检察院。(说明:放映庭审视频资料)其中火灾肇事者于洪新以失火罪被提起诉讼;中百商厦总经理刘文建、主管消防副总经理赵平、保卫科长马春平3人以消防责任事故罪被提起诉讼;中百商厦保卫科干事(当日值班员)曹明君以重大责任事故罪被提起诉讼;中百商厦保卫科副科长陈忠(当日值班科长)以重大责任事故罪被提起诉讼;中百商厦保卫科专职消防员李爱民不构成刑事犯罪,由吉林市船营区检察院、船营区公安分局做撤案处理。

2005年7月10日,由吉林市船营区人民法院在吉林市中级人民法院法庭对火灾事故相关责任人进行刑事判决:

1、中百商厦伟业电器行雇工于洪新犯失火罪判处有期徒刑7年;

2、吉林市中百商厦总经理刘文建犯消防责任事故罪判处有期徒刑6年;

3、吉林市中百商厦副总经理赵平犯消防责任事故罪判处有期徒刑5年;

4、吉林市中百商厦保卫科长马春平犯消防责任事故罪判处有期徒刑4年;

5、吉林市中百商厦保卫科副科长陈忠犯重大责任事故罪判处有期徒刑3年6个月;

6、吉林市中百商厦保卫科保卫干事曹明君犯重大责任事故罪判处有期徒刑3年;

7、吉林市中百商厦保卫科防火员李爱民犯重大责任事故罪免予刑事处罚。(说明:此处加入庭审影像资料)。

此外,相关的各级领导也分别受到党纪政纪处分:

1、吉林市市委副书记、市长刚占标,作为安全生产工作第一责任人,对事故的发生负有重要领导责任。刚占标同志提出引咎辞去吉林市市委副书记、常委、委员职务,省委同意刚占标同志的辞职请求。吉林市十三届人大常委会第十二次会议已审议同意刚占标同志辞去吉林市市长职务。

2、吉林市副市长蔡玉和,对商业委员会系统企业的安全生产责任抓落实不到位,对商业委员会在中百商厦消防安全管理和经营管理上存在的问题失察,对事故的发生负有重要领导责任,省委、省政府决定给予党内警告和行政记大过处分。

3、吉林市商业委员会主任、党委书记刘文彬,没有认真履行工作职责,对中百商厦存在的隐患和经营混乱问题失察,对事故发生负有重要领导责任,给予党内严重警告和行政降级处分。

4、吉林市商业委员会副主任、党委副书记杨开宝,对中百商厦管理不力,工作失职,对存在的火灾隐患没有督促整改到位,对事故发生负有主要领导责任,给予撤销党内职务和行政撤职处分。

5、吉林市商业委员会企业指导处处长赵万海,负责系统内市属企业的防火安全、综合治理、指导企业管理等工作,分管对中百商厦防火工作的安排布置和检查指导。检查工作流于形式,未能发现中百商厦北侧违章建筑存在的火灾隐患;对中百商厦存在的管理混乱问题没有采取有效措施给予解决,工作失职,对事故发生负有主要领导责任,给予党内严重警告和行政撤职处分。

6、吉林市中百商厦保卫副科长陈忠(事故当日值班),发生火灾后未能及时组织商厦三、四楼人员疏散,工作失职,对事故人员伤亡的扩大负有主要责任,给予留党察看一年和留用察看一年处分。

7、吉林市中百商厦保卫干部李爱民(专职消防工作),没有落实消防安全责任制,消防安全措施不落实,对中百商厦存在的火灾隐患未给予有效解决,工作失职,对事故发生及人员伤亡的扩大负有主要责任,给予留用察看一年处分。

8、吉林市公安局船营分局副局长、党委委员胜志伟,分管防火、治安、综合治理等工作。对船营区消防大队的消防工作督导不力,对辖区内消防重点单位中百商厦存在的火

灾隐患失察,对事故发生负有重要领导责任,给予行政记过处分。

9、吉林市建设规划执法大队大队长、党支部书记关长吉,在发现中百商厦搭建违章建筑的情况下,没有严格履行职责督促其彻底拆除,以罚代管,为这次火灾留下了事故隐患,对事故发生负有重要领导责任,给予党内警告和行政记大过处分。

10、吉林市船营区工商分局向阳工商所所长李彦华,在任船营区工商分局长春路工商所所长期间,负有对辖区内中百商厦的经营活动进行监督管理的职责,明知中百商厦存在超范围经营舞厅的问题,没有严格履行职责采取有效监管措施,对事故造成的巨大损失负有重要领导责任,给予行政记过处分。

11、吉林市消防支队防火监督处处长李德生对船营区消防大队的消防监督工作指导不力,给予行政严重警告处分。

12、船营区消防大队大队长杜宝相对船营区消防大队的消防工作督导不力,对辖区内消防重点单位中百商厦存在的火灾隐患失察,对事故发生负有重要领导责任,给予行政记过处分。

13、船营区消防大队参谋李韬对消防监督检查不细,给予行政记大过处分。

四、火灾事故教训

中百商厦火灾发生在白天中午,商厦建筑体量并不大,尽管公安消防官兵奋不顾身、舍生忘死地抢救被困人员,最终还是造成了重大的人员伤亡,原因和教训是多方面的。

(说明:放映火灾调度记录幻灯片)一是火灾报警时间晚。火灾第一发现人是中百商厦浴池锅炉工李铁男,发现时间为2月15日11时许。李铁男发现3号临时仓库起火后,跑向商厦通知仓库业主焦淑贤,途中遇到焦淑贤的雇员于洪新。于用钥匙打开仓库铁门发现仓库内有浓烟和火苗。火势见风迅速蔓延到棚顶,于找到一把铁锹向库内扬雪,但没有控制火势。这时火灾第二发现人庞振才在到保卫科办事时,发现3号库起火,便向保卫科副科长陈忠报告。陈带领3名工作人员拿灭火器赶到现场,但未能控制火势,大火很快烧穿仓库与商厦连通的窗户后,迅速在一楼营业厅蔓延。在火灾初期自救过程中,无人报警,商厦内人员发现起火后,也只是忙于抢运摊位商品和自己逃生。直至11时28分才由路过商厦的吉林市勘测设计院干部吕焱华用手机拨打119报警。此时火势已经到了猛烈燃烧阶段,贻误了最佳的灭火救人时机,群死群伤的后果已经发生无法挽回。

(说明:放映配电箱图片)二是中百商厦职工未及时组织引导顾客疏散。火灾发生后,中百商厦员工在初期火灾扑救无效且不断蔓延情况下,商厦管理人员未能有效地组织人员疏散,而是喊人快拉电闸,商厦勤杂人员赵国中于是开箱断电,大楼内突然断电(说明:此处加入照片IMG_2810.JPG)。此时,四楼舞厅竟有人说“5分钟来电,接着玩”,误导了顾客,丧失了逃生的最佳时机。

(说明:放映火灾现场图片)三是火灾发生在可燃物集中的一楼,可燃物燃烧和在高温作用下迅速分解,释放出大量有毒气体,伴随着烟火迅速蔓延到全楼。该单位一楼(包括在一楼3米处设置的回马廊)共有业户74户,主要经营塑料制品、毛线、箱包、针织小百、地革、电料、棉花、化妆品、洗涤用品、文化体育用品、纸张、渔具等,总价值达170余万元。这些物品大体可分为塑料制品、化纤纺织品、纸张和木制品、化学洗涤用品、高分子聚合物,都是可燃和易燃物品。据吉林化工学院化学专家介绍,这些物品在燃烧过程中首先产生大量的一氧化碳、二氧化碳和大量的水蒸气,同时使楼内空气中的氧含量迅速减少,因燃烧不充分,一氧化碳剧毒气体急剧增加。此外,在高温作用下,一些橡胶化纤、塑料、电料等制品在分解和燃烧过程中,能够释放出一些氢化氰、氯化氢、二氧化硫、二氧化氮、丙醛、丙烯醛、氨气、甲酸、乙酸等毒性极大的气体。被困人员大量吸

入会在几分钟中毒,甚至死亡,少量吸入可导致人员神志不清、虚脱、呼吸困难等。由于该商厦空间大,空气流动迅速,加快了火势蔓延的速度。在四楼参加舞会的人员又多为中老年人,在惊慌且弥漫大量有毒浓烟环境下,很快中毒晕倒,窒息死亡。

(说明:放映周围环境阻碍消防扑救幻灯片)四是现场外部环境复杂,曲臂登高车无法就近停靠救人。火灾发生时,商厦南面有10余个露天售货摊床,附近停放近百辆自行车,南面距商厦9米、距地面5米有一电缆架空线路和8棵杨树;东西两面均为扩建工程工地,挖坑立桩,钢筋裸露,四周修建了木板墙,北面地域狭窄,致使救援行动多方受限,无法顺利施展。

(说明:放映法律文书幻灯片)五是单位未树立消防安全责任主体意识,自身消防安全管理极其混乱。自1995年该单位投入使用以来,公安消防机构共下达20份法律文书,总共提出62项问题,其中绝大多数问题是单位内部管理问题,许多问题公安消防机构多次提出,但该单位是“改了再犯,犯了再改”。单位内部消防安全工作责任制根本不落实,值班人员脱岗,火灾隐患整改不彻底。

(说明:放映人员疏散幻灯片)六是公民消防安全素质较差,自防自救能力差。火灾发生半个小时无人报警,不能有效地处置初期火灾。火灾后,商厦管理人员不能及时有效地组织疏散。该起火灾除一楼和回马廊及部分楼梯间过火外,二楼、三楼、四楼均未过火。但相当一部分人看到浓烟不知所措,不知如何有效地从火场逃生,而是盲目地跳楼逃生。在此次火灾中,公安消防机构救出的年龄最大被困人员78岁,是火灾扑灭后在搜救过程中从4楼得救的。该老人用

仓库火灾事故案例

仓库火灾事故案例 一、天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故 调查报告 8月18日,依据《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规,经国务院批准,成立国务院天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故调查组(以下简称事故调查组),事故调查组由杨焕宁同志(时任公安部常务副部长,现任安全监管总局局长)任组长,公安部、安全监管总局、监察部、交通运输部、环境保护部、全国总工会和天津市人民政府为成员单位,全面负责事故调查工作。同时,邀请最高人民检察院派员参加,并聘请爆炸、消防、刑侦、化工、环保等方面的专家参与事故调查工作。 调查认定,天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库火灾爆炸事故是一起特别重大生产安全责任事故。 一、事故基本情况 (一)事故发生的时间和地点。 2015年8月12日22时51分46秒,位于天津市滨海新区吉运二道95号的瑞海公司危险品仓库(北纬39°02′22.98″,东经117 °44′11.64″。地理方位示意图见图1)运抵区(“待申报装船出口货物运抵区”的简称,属于海关监管场所,用金属栅栏与外界隔离。由经营企业申请设立,海关批准,主要用于出口集装箱货物的运抵和报关监管)最先起火,23时34分06秒发生

第一次爆炸,23时34分37秒发生第二次更剧烈的爆炸。事故现场形成6处大火点及数十个小火点,8月14日16时40分,现场明火被扑灭。 (二)事故现场情况。 事故现场按受损程度,分为事故中心区(航拍图见图2、示意图见图3)、爆炸冲击波波及区(示意图见图4)。事故中心区为此次事故中受损最严重区域,该区域东至跃进路、西至海滨高速、南至顺安仓储有限公司、北至吉运三道,面积约为54万平方米。两次爆炸分别形成一个直径15米、深1.1米的月牙形小爆坑和一个直径97米、深2.7米的圆形大爆坑。以大爆坑为爆炸中心,150米范围内的建筑被摧毁,东侧的瑞海公司综合楼和南侧的中联建通公司办公楼只剩下钢筋混凝土框架;堆场内大量普通集装箱和罐式集装箱被掀翻、解体、炸飞,形成由南至北的3座巨大堆垛,一个罐式集装箱被抛进中联建通公司办公楼4层房间内,多个集装箱被抛到该建筑楼顶;参与救援的消防车、警车和位于爆炸中心南侧的吉运一道和北侧吉运三道附近的顺安仓储有限公司、安邦国际贸易有限公司储存的7641辆商品汽车和现场灭火的30辆消防车在事故中全部损毁,邻近中心区的贵龙实业、新东物流、港湾物流等公司的4787辆汽车受损。 爆炸冲击波波及区分为严重受损区、中度受损区。严重受损区是指建筑结构、外墙、吊顶受损的区域,受损建筑部分主体承重构件(柱、梁、楼板)的钢筋外露,失去承重能力,不再满足

厨房火灾原因分析及预防对策(新编版)

( 安全常识 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 厨房火灾原因分析及预防对策 (新编版) Safety accidents can cause us great harm. Learn safety knowledge and stay away from safety accidents.

厨房火灾原因分析及预防对策(新编版) 近年来厨房火灾频繁发生。如在泸州市,2002年度就发生4起厨房火灾,而今年1至5月发生了6起厨房火灾,2003年1月21日6时10分,位于江阳区凝关门15号的复兴饭店因厨房用火不慎引起火灾,烧毁建筑面积790平方米,直接财产损失144640元,直接受灾户达14户,给社会生活造成极大的影响。因此,研究和探讨厨房的火灾危险性、火灾原因以及预防对策很有必要。 厨房火灾危险性分析 近几年,随着我国经济的飞速发展,厨房也经历了一场变革,许多市民家庭实现了厨房电气化,但同时也增加了火灾负荷。 用煤生火不慎引起火灾。在一些不发达地区或中小城市的小型宾馆、饭店使用煤作为燃料。为了第二天生火方便,在晚上收工时并未完全将火熄灭,只是用湿煤将火封住,以备第二天生火。但其

火灾危险性很大,一旦通风良好,灶台极易产生明火,引燃周围可燃物而酿成火灾事故。在泸州市发生的厨房火灾事故中,这类案例频繁出现。如2002年5月18日江阳南路31号的阿燃大排挡火灾、2003年1月21日凝关门福兴饭庄火灾、2003年3月28日澄溪口老牌名小吃火灾、2003年3月11日的大山坪刺园路乡村人家火灾、2003年6月2日便民快餐店火灾。这类火灾的发生时间集中在晚上12时至早上6时,如果一旦发现不及时,小火极易酿成大灾。 厨房油锅内油温过高引起火灾。厨房内油炸、油煎、炒菜等烹饪制作是比较常见的操作。如果油锅内温度过高,锅内温度达到油的闪点,油便会产生闪燃,如花生油的闪点为282℃,豆油闪点为140℃,菜子油为163℃,蓖麻油为220℃,如果持续加温,油锅就会产生自燃,一旦厨师或员工处置不当,就容易引起火灾。油锅起火,由于温度高、火焰大、火灾蔓延快,因此其火灾危险性很大。如2002年5月18日7时30分,泸州老窖大酒店二楼餐厅厨房发生火灾,烧毁部分厨房设备及电缆设备,直接财产损失8500元,火灾原因系厨师炸制食油温度过高,食油溅出,引燃灶台及抽油烟机油

上海“11.15”特别重大火灾事故案例分析

上海“11.15”特别重大火灾事故案例分析国务院上海市静安区胶州路公寓大楼“11·15”特别重大火灾事故调查组,经调查取证,查清了事故原因、性质和责任,提出了对有关责任人员的处理建议和防范措施,完成了《上海市静安区胶州路公寓大楼“11·15”特别重大火灾事故调查报告》。国家安全监管总局《关于上海市静安区胶州路公寓大楼“11·15”特别重大火灾事故调查处理意见的请示》,已经国务院批准同意。 一、事故回放 上海市静安区胶州路728号公寓大楼所在的胶州路教师公寓小区于2010年9月24日开始实施节能综合改造项目施工,建设单位为上海市静安区建设和交通委员会,总承包单位为上海市静安区建设总公司,设计单位为上海静安置业设计有限公司,监理单位为上海市静安建设工程监理有限公司。施工内容主要包括外立面搭设脚手架、外墙喷涂聚氨酯硬泡体保温材料、更换外窗等。 上海市静安区建设总公司承接该工程后,将工程转包给其子公司上海佳艺建筑装饰工程公司(以下简称佳艺公司),佳艺公司又将工程拆分成建筑保温、窗户改建、脚手架搭建、拆除窗户、外墙整修和门厅粉刷、线管整理等,分包给7家施工单位。其中上海亮迪化工科技有限公司出借资质给个体人员张利分包外墙保温工程,上海迪姆物业管理有限公司(以下简称迪姆公司)出借资质给个体人员支上邦和沈建丰合伙分包脚手架搭建工程。支上邦和沈建丰合伙借用迪姆公司资质承接脚手架搭建工程后,又进行了内部分工,其中支上邦负责胶州路728号公寓大楼的

脚手架搭建,同时支上邦与沈建丰又将胶州路教师公寓小区三栋大楼脚手架搭建的电焊作业分包给个体人员沈建新。 2010年11月15日14时14分,电焊工吴国略和工人王永亮在加固胶州路728号公寓大楼10层脚手架的悬挑支架过程中,违规进行电焊作业引发火灾,造成58人死亡、71人受伤,建筑物过火面积12000平方米,直接经济损失1.58亿元。 二、原因查明 由国家安全生产监督管理总局、监察部、公安部、住房和城乡建设部、全国总工会和上海市人民政府及有关部门人员组成的国务院事故调查组成立。最高人民检察院应邀派员参加。事故调查组经过调查取证,查清了事故原因、性质和责任,提出了对有关责任人员的处理建议和防范措施。 国务院事故调查组查明,该起特别重大火灾事故是一起因企业违规造成的责任事故。 直接原因:在胶州路728号公寓大楼节能综合改造项目施工过程中,施工人员违规在10层电梯前室北窗外进行电焊作业,电焊溅落的金属熔融物引燃下方9层位置脚手架防护平台上堆积的聚氨酯保温材料碎块、碎屑引发火灾。 间接原因:一是建设单位、投标企业、招标代理机构相互串通、虚假招标和转包、违法分包。二是工程项目施工组织管理混乱。三是设计企业、监理机构工作失职。四是上海市、静安区两级建设主管部门对工程项目监督管理缺失。五是静安区公安消防机构对工程项目监督检查不

厨房火灾事故案例分析

厨房火灾事故案例分析 近年来厨房火灾频繁发生。如在顺义区,2012年度就发生28起厨房火灾,而今年1至5月发生了6起厨房火灾,2013年1月21日6时10分,位于顺义区北小营镇一家饭店因厨房用火不慎引起火灾,烧毁建筑面积790平方米,直接财产损失144640元,直接受灾户达14户,给社会生活造成极大的影响。因此,研究和探讨厨房的火灾危险性、火灾原因以及预防对策很有必要。 近几年,随着我国经济的飞速发展,厨房也经历了一场变革,许多市民家庭实现了厨房电气化,但同时也增加了火灾负荷。如2012年5月18日7时30分,5号食府二楼餐厅厨房发生火灾,烧毁部分厨房设备及电缆设备,直接财产损失18500元,火灾原因系厨师炸制食油温度过高,食油溅出,引燃灶台及抽油烟机油污而引起火灾。厨房内燃料泄漏遇明火引起灾害。

近几年,随着社会化进程的提高,为适应环保的要求,一些宾馆、酒楼、饭店的厨房燃料以如液化石油气、天然气、煤气等可燃气或柴油为主,一旦灶具、充装罐或输送管道出现故障或泄漏,遇到明火即发生燃烧引起火灾。如2003年3月25日位于江阳区连江路二段13号的重庆芋儿鸡火锅店就因厨房泄漏的液化石油气遇明火引起火灾。抽油烟机、吸排烟灶风管堆积的油垢遇明火引起火灾。商业用厨房在使用过程中,灶间一般火势很旺,油蒸汽大量蒸发,很大一部分就附着灶台、吸排油烟罩、烟筒管道内,抽油烟机、吸排烟灶风管逐步积聚油垢,如果不及时清洗,导致油垢越积越厚,油垢遇到明火,易引起燃烧,火焰经风机、风管等途径蔓延,引起火灾。 2003年3月,江苏海门市秀山路的一家饭店,厨师在炒菜时因灶油门开得较大,致使灶上点燃的火苗直窜炉灶上方的排油烟管道内,引起管道内多年未清洗的油垢而引起火灾。厨房火灾的预防对策针对厨房火灾产生的具体原因,我们可以采取相应的预防对策,以减少和消除这类火灾的发生,阻止其蔓延,最大限度地减少火灾损失。 更换燃料,使用更清洁环保、安全的能源燃料。在一些大型城市已经采用天然气作为主要能源燃料,这样能减少火灾事故的发生。同时,随着我国电力事业的加快发展,以电力为能源的厨房设备如电磁炉等必将成为主流,为减少火灾事故的发生提供了条件。加强对燃料的控制和监测,如燃料的选型、管道阀门、可燃气体的泄漏检测等,正确使用燃气。由于液化气等燃气的特殊性,使用时必须严格按照正确程序操作:先打开气瓶阀,后启动点火开关阀,切忌漏气操作,严

港内作业船舶火灾原因与对策标准范本

安全管理编号:LX-FS-A53248 港内作业船舶火灾原因与对策标准 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

港内作业船舶火灾原因与对策标准 范本 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 港内作业船舶的安全问题不容乐观,由于大多数船舶的船龄较高,其电缆和电器设备日益老化,机械设备因故障修理需动火的情况也越来越频繁。因此,努力做好船舶防火工作,对保障船舶和人身安全、保障生产任务的顺利完成有非常重要的意义。 一、火灾发生的主要原因 船舶设备和生活环境都非常复杂,其防火的难度和重要性都非常高。火灾发生的原因多种多样,其主

厨房火灾原因分析及预防对策

厨房火灾原因分析及预防 对策 Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on-mak ing, en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives

编制:___________________ 审核:___________________ 时间:___________________

厨房火灾原因分析及预防对策 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 近年来厨房火灾频繁发生。如在泸州市,20xx年度就发生4起厨房火灾,而今年1至5月发生了6起厨房火灾,20xx年1月21日6时10分,位于江阳区凝关门15号的复兴饭店因厨房用火不慎引起火灾,烧毁建筑面积790平方 米,直接财产损失144640元,直接受灾户达14户,给社会生活造成极大的影响。但其火灾危险性很大,一旦通风良好,灶台

化工企业火灾事故案例分析

化工企业火灾典型案例分析 源自课本:化工企业火灾防护 一、化纤厂化纤布存放不当引起的火灾事故 1995年2月14日,新乡市某化纤纺织厂存放的约40万m化纤坯布突然起火,因为发现火情早,扑救 及时,未造成重大损失。 (一)事故经过 1995年春节前,新乡市某化纤纺织厂在停用的整经车间,临时存放两垛未打包的约40万m化纤坯布。一垛直接堆放在车间中间的地面上,另一垛约7万m堆放在车间东北角,由于怕墙角潮湿和遭鼠害,在地面上加设了20 cm高的垫木,又铺上一层塑料布,布堆上方盖了一层破化纤布。 2月14日13时20分左右,车间东北角的这堆化纤布突然起火,火焰顺着布堆南侧向西侧及平面盖布上蔓延,人们对此一无所知。一直到浓烟顺着排气扇孔窜到室外时才被人发现。由于正是上班工作时间,人们听到“救火”的喊声从四面八方赶来扑救,并向市消防队报警。14时10分左右火被扑灭。 (二)事故分析 事故发生后,市消防支队及该厂有关部门组成事故调查组,对事故现场进行了调查分析。该临时仓库原是整经车间,电源和暖气管均被切断,不存在电火花和受热的自燃因素;库房周围无明火作业,事发前门窗关闭较严,不存在飘落火源;事故当日晴天无雷,化纤布吸湿性差,堆垛不大,下有垫木,通风良好,不存在雷击或其他自燃因素,而且也无人为纵火痕迹。调查组根据着火的迹象、存布时间、堆放方式和化纤布的特性等又进行了重点分析并得出如下结论:化纤本身吸潮性差,在纺织整个过程中由于设备工艺的高速摩擦,在纱支和布面上积累了很高的静电荷,很不易导除,职工在落布或推布时经常受到电击。经测试,有些布面的静电荷高达数千伏甚至上万伏,在存放这些带静电荷的布匹时,人们没有意识到它的危害性,为防霉烂和遭鼠害,在地板上加设了20 cm高的垫木,垫木上又铺了一层塑料布,致使布匹与地面形成绝缘,布匹上积存的静电荷无法导除。在常温常压条件下,所积累的静电能点燃布边和布面上吸附的细小飞絮和纤维绒毛。经现场调查分析和模拟试验,确认造成这起火灾的主要原因是带静电荷布堆表面出现很高的电荷密度,又由于中午人静,老鼠出入活动频繁,接触布堆时发生强大的刷形放电,从而引燃布堆 浮层(由罩静电作用吸附)的细小短绒飞絮。 (三)事故教训与防范措施 这起化纤布火灾事故,最后确认是由静电原因导致的。在生产、储存、运输等过程中,经常会遇到静电。静电的特点,一是电压高,生产过程中产生的静电,电量虽然不大,但由于带电体的电容变化很大,

厨房引发火灾的主要原因

厨房引发火灾的主要原因 燃料多 1、食用油温度失控遇可燃物引发火灾。 2、排油烟系统的油垢被点燃引发火灾。 3、燃油、燃气泄漏遇火源引发火灾。 厨房是使用明火进行作业的场所,若操作不当,很容易引起泄漏、燃烧、爆炸 油烟重 燃料燃烧过程中产生的不均匀燃烧物及油气蒸发产生的油烟很容易积聚下来,形成一定厚度的可燃物油层附着在墙壁、烟道和抽油烟机的表面,如不及时清洗,就有引起油烟火灾的可能 电气线路隐患大 厨房的使用空间比较紧凑,各种大型厨房设备种类繁多,用火用电设备集中,相互连接,错乱的各种电线、电缆、插排,极易虚接、打火。 用油不当 食用油主要指油锅烹调食物用的油,因油温过高起火或操作不当使热油溅出油锅碰到火源引起油锅起火是常有的现象,如扑救不得法就会引发火灾。 其他人为因素 由于见火生畏的心理,发生火灾时,人们常常采取消极逃避方式来处理初期火灾,导致小火变大火。 另外,在厨房里吸烟,吸完烟后烟头乱扔,也会引起火灾事故;厨房在进行卫生打扫时,常会出现乱倒水的现象,这些水容易进入各种电器设施的内部,不仅容易使电器设施生锈腐烂,也极容易引起电器线路短路起火。 如何预防厨房火灾的发生 1、对厨房内的燃气管道、法兰接头、阀门必须定期检查,防止泄漏。如发现燃气泄漏,首先应关闭阀门,及时通风,并严禁使用任何明火和启动电源开关。 2、保持灶台整洁,厨房灶具旁的墙壁、抽油烟罩等容易污染处应天天清洗,染有油污的抹布、纸屑等杂物,应随时消除,以免火屑飞散,引起火灾;油烟管道至少应每半年清洗一次。 3、油炸食品时,锅里的油不应该超过油锅的三分之二,并注意防止水滴和杂物掉入油锅,致使食油溢出着火。与此同时,油锅加热时应采用温火,严防火势过猛、油温过高造成油锅

校园火灾案例及分析

xx一高11-12学年度安全知识讲座 (10)-----校园火灾案例及分析 2008年11月14日早晨6时10分左右,上海商学院徐汇校区一学生宿舍楼发生火灾,4名女生从6楼宿舍阳台跳下逃生,当场死亡,酿成近年来最为惨烈的校园事故。宿舍火灾初步判断缘起于寝室里使用“热得快”导致电器故障并将周围可燃物引燃。这给寝室安全管理特别是防火安全敲响了警钟。火灾都是因为个别学生使用违章用火用电器而引发,给其他住宿学生造成了重大影响。学生宿舍是一个集体场所,是一个人口密度极大的聚居地,任何一场火灾都可能造成重大后果,带来无可挽回的财产损失和人身伤害。为了住宿同学的生命财产安全,宿舍内严禁使用违章电器、劣质电器、非安全电器器具、无3C认证产品及其他危害公共安全、不适宜在集体宿舍内使用大功率电器设备。 为了让同学们更深刻认识到寝室防火安全的重要性,现把一些事例汇总起来,希望能给大家带来一些警示。 一、寝室中违规用电物品尽毁 据《新闻晨报》报道, 2006年11月29日上午11时20分许,上海济光职业技术学院内一女生寝室突发火灾。室内物品几乎完全烧毁。所幸火灾并未造成人员伤亡。火灾原因疑与寝室内违规使用的电器有关,校方怀疑是拖线板或饮水机引发了火灾。 二、笔记本电脑爆炸,北师大宿舍起火女生身绑床单逃生 据《新京报》报道, 2006年10月16日下午1时30分,北京师范大学继续教育学院南院女生宿舍楼失火,五六名被困女生通过身绑床单逃下楼脱险。消防人员表示,起火原因为宿舍床铺上的一台笔记本电脑爆炸,随后将被褥引燃。 三、不关台灯,地大学生宿舍起火,四个床位烧毁两个据《楚天都市报》报道,

2006年10月8日上午九时,中国地质大学(武汉)北校区男生宿舍第22栋一寝室起火,校方保卫人员用灭火器及时扑救,四个床位烧毁了两个。起火时寝室里没人,台灯没有关闭,电线短路引发火灾。 四、插头未拔,宿舍电视爆炸起火 据《生活报》报道, 2006年7月20日17时50分许,位于哈市南岗区学府路7号的一所学校的男生宿舍突然起火。原来该宿舍学生离校时未将电视插头拔下,导致电视短路爆炸起火,大火将宿舍内物品烧毁。 五、充电器未拔,中国传媒大学宿舍起火,一名女生险困屋内 据《京华时报》报道, 2006年7月14日早晨,中国传媒大学中蓝大学生公寓一女生宿舍起火。起火时宿舍内一名女生被困屋内,女生说可能是对铺的一个充电器起火,该充电器已在插座上插了3天。 六、 2003年11月24日凌晨,莫斯科时间2:50(北京时间7:50),莫斯科俄罗斯人民友谊大学六号学生楼失火。 大火从203号宿舍烧起。这场大火是俄罗斯十年来最严重的一场火灾。消防局出动了50辆消防车,30辆救护车。直到凌晨5:45分,大火才被扑灭。经调查,失火原因是电线短路。这场火灾造成41名学生被烧死,100多人受伤,其中遇难的中国留学生11名。 七、 2001年12月17日,四川大学一研究生宿舍发生火灾,失火原因为台灯使用时间过长引燃床单。 八、"

上海特大火灾事故调查报告图文稿

上海特大火灾事故调查 报告 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

目录 一.事故概况........................................................................................................ 1.事故工程概况................................................. 2.项目涉及单位关系与结构图..................................... 二.事故调查报告................................................................................................ 1.事故模型描述.................................................. 2.初起火灾发生点的确定 (2) 3.起火时间的确定................................................ 4.火灾经过的确定及事故再现...................................... 三.事故原因分析..................................................... 1.直接原因...................................................... 2.间接原因...................................................... 3.事故性质 (6) 四.结论及建议....................................................... 1.施工总包企业要建立健全安全质量管理制度并落实................. 2.监理单位切实落实履行监理职责................................. 3.政府主管部门加强监督管理的职能............................... 4. 高层逃生知识培训,让居民与工作人员了解逃生方法............... 参考文献............................................................. 附件................................................................. 附件1 问询记录 ................................................. 附件2 模拟实验报告 .............................................

特种作业与事故案例分析

特种作业与事故案例分析 特种作业:是指容易发生事故,对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业(电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、危险化学品安全作业)等。特种作业人员所从事的工作潜在的危险性很大,一旦发生事故不仅会给作业人员自身的生命安全造成危害,而且也容易给其他从业人员以至人民群众的生命和财产安全造成重大损失(2000年河南洛阳东都商厦大火,烧死309人的特别重大火灾事故和上海2010年11月15日教师公寓大火,烧死58人、直接损失1.58亿元的特别重大火灾事故都是电焊违章作业造成的)。因此,对特种作业人员的资格必须严格要求。《安全生产法》第23条明确规定,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,职得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。如果违反规定必须承担相应的法律责任。一、特种作业规安全技术培训考核管理规定:国家安全生产监督管理总局于2010年5月24日发布《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(安监总局令第30号令)中规定特种作业人员必须经过安全知识、操作技能培训,考试合格并取得“特种作业操作证”后才能持证上岗。离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。特种作业操作证有效期为6年,每3年复审1次。

特种作业人员在特种作业操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,严格遵守有关安全生产法律法规的,经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意,特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。特种作业操作证申请复审或者延期复审前,特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格。安全培训时间不少于8个学时,主要培训法律、法规、标准、事故案例和有关新工艺、新技术、新装备等知识。 二、焊接与热切割作业安全管理的规定 1、电焊工在电焊作业时,必须穿戴好绝缘手套和绝缘鞋,不准裸露身体,以防止烫伤和触电。 2、焊工进行焊接作业前,应仔细检查各种工具,如电焊钳握把与电缆的联接是否牢固、可靠,焊把线皮是否有破损,确认一切正常后才能施焊(案例一)。 夏季高温期间电焊工触电事故案例 一、事故经过 2009年7月22日上午9时30分左右,某化工厂设备部电焊工张某爬上移动登高架拟对漏水管道进行电焊补漏,另一起重工江某则在登高架上负责监护。9时40分左右,江某听到张某猛叫了一声,见张某拿着电焊钳的手在颤抖,江某上前去拉电焊钳的电线,没拉开,于是迅速爬下移动登高架,关掉电焊机电源,张某随即从移动登高架上掉落下来。后送医院抢救无效死亡。经该医院诊断:张某死于严重颅脑伤和电击伤。

厨房火灾原因分析及预防对策正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 厨房火灾原因分析及预防 对策正式版

厨房火灾原因分析及预防对策正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 近年来厨房火灾频繁发生。如在泸州市,20xx年度就发生4起厨房火灾,而今年1至5月发生了6起厨房火灾,20xx年1月21日6时10分,位于江阳区凝关门15号的复兴饭店因厨房用火不慎引起火灾,烧毁建筑面积790平方米,直接财产损失144640元,直接受灾户达14户,给社会生活造成极大的影响。因此,研究和探讨厨房的火灾危险性、火灾原因以及预防对策很有必要。 厨房火灾危险性分析 近几年,随着我国经济的飞速发展,

厨房也经历了一场变革,许多市民家庭实现了厨房电气化,但同时也增加了火灾负荷。 用煤生火不慎引起火灾。在一些不发达地区或中小城市的小型宾馆、饭店使用煤作为燃料。为了第二天生火方便,在晚上收工时并未完全将火熄灭,只是用湿煤将火封住,以备第二天生火。但其火灾危险性很大,一旦通风良好,灶台极易产生明火,引燃周围可燃物而酿成火灾事故。在泸州市发生的厨房火灾事故中,这类案例频繁出现。如20xx年5月18日江阳南路31号的阿燃大排挡火灾、20xx年1月21日凝关门福兴饭庄火灾、20xx年3月28日澄溪口老牌名小吃火灾、20xx年3月11

厨房火灾原因分析及预防对策(最新版)

厨房火灾原因分析及预防对策 (最新版) Understand the common sense of safety, you can understand what safety issues should be paid attention to in daily work, and enhance your awareness of prevention. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0301

厨房火灾原因分析及预防对策(最新版) 近年来厨房火灾频繁发生。厨房火灾引起的事故 厨房内常有各种电器,管道和易燃物品,是火灾易发地区,火灾危害顾客和职工生命,造成财产损失。因此厨房防火是非常必要的。厨房防火除了要有具体措施外,还应培训厨师及辅助人员,使他们了解火灾发生的原因及防火知识。 火灾发生的三十基本条件是火源、氧气和可燃物质。当这三个因素都具备时,火灾便发生了。厨房发生火灾的具体原因有许多,通常食油极容易导致火灾,厨师在油炸食物时,山于某些食物中含有较多水分,造成油锅中的热油外溢,引起火灾。煤气灶具也容易引起火灾,当煤气灶具小的火焰突然熄灭时,煤气就从燃烧器中泄露出来,遇到火源后,火灾便发生了。厨房中的电线超负荷工作常引起火灾,其他物质也是引起火灾的原因。 火灾分为三种类型:A型、B型和C型。 A型火灾表示由木头,布、垃圾和塑料引起的火灾。扑灭A型火灾适用的物质有水、干粉和干化学剂。B型火灾由易燃液体引起,如油漆、油脂、石油等,扑灭B型火的物质有二氧化碳、十粉、十化学剂。c型火灾山电动机、控电板等电设备引起,扑灭c型火适用的物质与B型相同。 厨房常用的灭火工具有石棉布和于提灭火器。石棉布在厨房非常适用。当烹调锅中的食油燃烧时,可将石棉布盖在锅上中断火焰与氧气的接触以扑灭火焰,这样不会污染食物。手提式火火器配有泡沫、二氧化碳和干化学剂等类型。灭火器应安装在火灾易发地区,而且要避免污染物品。要经常对灭火器进行检查和保养,应每月称一下灭火器的重量,检查灭火器中的化学剂,看其是否挥发掉。不同的手提灭火器,其喷射距离不同。如,手提灭火器的喷射距离是2~]米,泡沫类手提火火器的喷射距离是10~12米。 发现火灾应立即向上级管理人员报告,熟悉灭火器存放的位置和使用方法,经常维修和保养电器设备,防止发生事故。定期清洗排气罩的滤油器,控制油炸锅中的热油高度,防止热油溢出锅外。厨房内严禁吸烟,注意煤气灯的工作情况并经常维修和保养,培训职工有关防火和火灾知识;控制火势措施有,使用灭火水器灭火;发现火情从时报告消防部门;切断电源。

厨房火灾原因分析及预防对策

编号:AQ-CS-07301 ( 安全常识) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 厨房火灾原因分析及预防对策 Cause analysis and preventive measures of kitchen fire

厨房火灾原因分析及预防对策 备注:安全是指没有受到威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态,安全是在人类生产过程中,将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。但其火灾危险性很大,一旦通风良好,灶台极易产生明火,引燃周围可

厨房火灾原因分析及预防对策示范文本

文件编号:RHD-QB-K3484 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 厨房火灾原因分析及预防对策示范文本

厨房火灾原因分析及预防对策示范 文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 近年来厨房火灾频繁发生。如在泸州市,20xx 年度就发生4起厨房火灾,而今年1至5月发生了6起厨房火灾,20xx年1月21日6时10分,位于江阳区凝关门15号的复兴饭店因厨房用火不慎引起火灾,烧毁建筑面积790平方米,直接财产损失144640元,直接受灾户达14户,给社会生活造成极大的影响。因此,研究和探讨厨房的火灾危险性、火灾原因以及预防对策很有必要。 厨房火灾危险性分析 近几年,随着我国经济的飞速发展,厨房也经历

了一场变革,许多市民家庭实现了厨房电气化,但同时也增加了火灾负荷。 用煤生火不慎引起火灾。在一些不发达地区或中小城市的小型宾馆、饭店使用煤作为燃料。为了第二天生火方便,在晚上收工时并未完全将火熄灭,只是用湿煤将火封住,以备第二天生火。但其火灾危险性很大,一旦通风良好,灶台极易产生明火,引燃周围可燃物而酿成火灾事故。在泸州市发生的厨房火灾事故中,这类案例频繁出现。如20xx年5月18日江阳南路31号的阿燃大排挡火灾、20xx年1月21日凝关门福兴饭庄火灾、20xx年3月28日澄溪口老牌名小吃火灾、20xx年3月11日的大山坪刺园路乡村人家火灾、20xx年6月2日便民快餐店火灾。这类火灾的发生时间集中在晚上12时至早上6时,如果一旦发现不及时,小火极易酿成大灾。

厨房容易发生火灾原因

工作行为规范系列 厨房容易发生火灾原因(标准、完整、实用、可修改)

FS-QG-60764 编 号: 厨房容易发生火灾原因 The kitche n is prone to fire 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、使用燃料的火灾危险性。 厨房是使用明火进行作业的场所,使用燃料一般有液化石油气、煤气、天燃气、炭等,在操作和使用过程中,若不能按章操作,很容易产生泄漏、燃烧、爆炸以及雀气中毒等事故,这是引发火灾事故的一个方面。 2、厨房油烟起火。 厨房要常年与煤炭、气火打交道,因其场所的特殊性,所处环境一般都比较潮湿,在这种条件下,燃料燃烧过程中产生的不均匀燃烧物及油气蒸发产生的油烟很容易积聚下来,日积月累,会形成一定厚度的可燃物油层和粉层,附着在墙壁、烟道和抽油烟机的表面,如果清扫不及时,就会有引发油烟火灾的可能。如厨房里经常发生的各种烟道火灾就是典型。

3、电器线路起火。 厨房电器线路敷设在装修施工中须引起高度重视,比起其它场所来应至少提高一个耐火等级,在平时还应加强维修和保养。在厨房里,装修用铝心线代替铜心线、电线不穿管、龟闸不设保护盖的现象处处可见。这些设施在水汽、油气和烟气的长期腐蚀下,绝缘层老化变质极快,很容易发等漏电、短路起火。另外,厨房内运行的机器也较多,超负荷电现象十分严重,特别是一些大功率的电器设施,在使用过程中会因电流过大导致插头、线路发热起火,这也是引发火灾事故的一个方面。 4、厨房内使用的各种灶具和器具也是引发火灾事故的关键。 在以前的厨房火灾中,因高压锅、蒸气车、电饭锅、冷冻机、烤箱等操作不当引发事故的现象不在少数。 5、厨房用油也是引发火灾的直接原因。 厨房用油大致可分为两种,一是燃料用油,二是食用油,燃料用油,一般是指柴油、煤油,大型的宾馆和饭店则主要采用柴油。柴油的闪点较低,在使用过程中,因调火、放置 不当等原因很容易引起火灾。油锅烹调食物,因食用油温过高起火

关于上海宝钢医院火灾的案例分析

关于上海宝钢医院火灾的案例分析事件回顾: 24日晚10时,上海宝钢医院手术室突发火灾,一名正接受截肢手术的全身麻醉病人身亡。医院方面称,事发时手术室内至少有6名医护人员在场,发现隔壁房间起火后撤离。目前,警方已介入调查,上海市有关部门已在加紧调查。(来自人民网8月26日报道) 行为分析: 对于这个问题,我打算以两个方面来分析:是否符合不作为行为,或者紧急避险。 1、紧急避险禁止 先说说这个案例是否符合紧急避险的禁止条件,因为不作为角度比较复杂,可以后面再说……根据我国刑法典第21条第三款的规定,紧急避险中的“关于避免本人危险的规定,不适用于职务上、业务上负有特定责任的人。”这便是紧急避险的禁止条件。在上述事件中,紧急避险的四个条件均已吻合,所以判定是否构成紧急避险的关键就在于找出这个针对医生的“特定责任”所涉及的范围是什么。 有关医生的职责的话,我能找到的比较正式的规定文本就是第九届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于,,,,年,月,,日通过的《中华人民共和国执业医师法》(以下简称《执业医师法》)。《执业医师法》第三章第二十二条中提到了有关医生需要遵守的义务,其中最为靠近这个案例的是第二款:树立敬业精神,遵守职业道德,履行医师职责,尽职尽责为患者服务。最终,问题还是回到了这个医师职责上面,算不算职责,或者应该怎么算,都缺少必要的、准确的法律规范。这么说不是要表明中国的法制不健全,而恰恰反映了在法庭上学理解释的必要性。或许之前有很多之前的案例可以对照,以帮助我们对此类医生指责有一个大致判断,但作

为一个独立的案例,必定有它的特殊性(特殊性在下面的不作为行为分析中会有提到)。 总而言之,若是医生的所作所为没有符合所谓的“特定指责”的话,也不能构成紧急避险过当,因为根据刑法典第21条第3款的要求,他们根本没有在某些对待病人的事项上实行紧急避险的权利。更极端的说法就是,若是这种情况被定义为“避险禁止”(一定要就此做单纯判断的话,我觉得这种想法的人会比较多,毕竟是抛下病人自己跑出来了),以后再发生这类事故,医生只有在确保病人安全的前提之下才可以考虑保全自己,即病人不能保全自己也只能等着被烧死——这明显违背法律精神(尽管在法律上会从轻或者判定无罪)。这就陷入了一个逻辑与常理的矛盾中,我认为其中的原因就在于,以紧急避险的角度来看这个案例是不合适的,只能越分析越模糊。 2、不作为 判定一个行为是否是不作为行为有3个基本条件: 首先,行为人负有实施某种行为的特定法律义务,这个是前提。 其次,行为人应有能力履行特定法律义务。 第三点,行为人没有履行特定的法律义务。 第三个条件和第一个条件是完全一体的,也就是说,我之所以把不作为放到后面来说,是因为这个问题,我们需要对三个条件里的两个作具体思考。其中第一个提到的法律义务,我希望走出类似以上那种没有依据的判断怪圈,而是参考97年《刑法》第335条中所讲的“医疗事故罪”的判定角度来分析: 这样判断的逻辑在于:职务上的义务,如上所述,纠缠不清。但是如果当事人符合了医疗事故罪的犯罪构成,便犯有这个罪名。我们在这里不涉及罪名的判断,但是如果以此来断定是否没有履行特定的法律义务应该是相对合理的。

船舶火灾爆炸事故案例分析及案例管理探讨

船舶火灾爆炸事故案例分析及安全管理探讨 (日照港集团有限公司,山东 日照 276800) 火灾和爆炸通常构成相互的因果关系,如火灾引起爆炸或爆炸引起火灾,因此,国际海事组织把船舶火灾和爆炸事故归为一类事故。船舶火灾爆炸事故是指船舶因自然或人为因素致使船舶失火或爆炸造成船舶损失、人员伤亡等事故。火灾可能是由于货物引起的,也可能是机舱设备故障等引起的,伴随火灾的不仅仅是爆炸,还有可能导致船舶破损进水,甚至下沉或倾覆。船舶火灾爆炸事故是水上交通事故中的多发事故,火灾爆炸事故往往导致严重的生命和财产损失,也为水上交通安全带来惨痛的事故教训。 一、船舶火灾爆炸典型事故案例 (一)典型案例一1. 事故概况 2012年7月24日,巴拿马籍杂货船J轮停靠中国某港开舱作业时,货舱突然发生爆炸。爆炸事故造成5名船员不同程度的烧伤,该轮货舱盖局部受损及部分滚轮轴变形。 2. 事故经过 7月6日,J轮收到航次指令,要求该轮从韩国浦项装载“铁矿粉”开往中国。7月12日,J轮靠泊韩国浦项港,在韩国浦项港停泊期间,7月15日至19日为阴雨天。 7月19日1200时,J轮开始在韩国浦项港装货,在装 载过程中没有发现该货物异常;7月20日1600时,J轮完成装载5 000吨“铁矿粉”离港。 7月20日1700时,韩方代理将船长、大副签署的相关文件《舱单》《大副收据》《货物积载图》扫描后,利用电子邮件以附件形式发送到船公司,邮件正文描述所装货物为铁矿粉,邮件附件中所描述货物为直接还原铁(直接还原铁为粉末状,与水或潮湿水汽接触会发生氧化还原反应产生氢气;氢气含量和空气混合达到一定浓度时,遇火会发生燃烧或爆炸)。 7月24日1840时,J轮靠妥国内北方某港码头。1900时,J轮水手长通知机舱送电,水手长开始操作,按下启动开关两次后,第一货舱舱盖未动,水手长通知三管轮和机工到作业现场检查开关和电路。三管轮到达作业现场时,水手长尝试第三次开舱,在按下开关后,船舶舯楼附近发生爆炸并喷出火柱,接着一货舱和二货舱发生爆炸起火,二舱舱盖左右两侧向外喷火并点燃了覆盖在舱盖上的帆布,在货舱附近的5名船员被烧伤。 3. 原因分析 本案暴露出固体散装货物运输管理和船舶安全运输与管理等方面存在的问题。J轮所装载的货物(直接还原铁)不适运、船舶不适装,仅按照普通铁矿粉装载要求进 ase study on ship fire and explosion accident and safety management discussion WU Xiao-hua ( Rizhao Port Group,Rizhao,Shandong 276800,China ) 吴晓华C 收稿日期:2018-07-13作者简介:吴晓华(1976-),女,山东人,本科,从事招标采购工作。 DOI:10.16831/https://www.wendangku.net/doc/8a3299793.html,ki.issn1673-2278.2018.09.020 55 中国海事管理研讨Workshop on Maritime Control