文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防及外墙计算书

人防及外墙计算书

人防及外墙计算书
人防及外墙计算书

1. 本工程地下二层为甲类防空地下室,人防等级为核6级. 一、人防临空墙计算

1、室内出入口等效静荷载为q Q =200k N /㎡ 人防临空墙厚度为300㎜

材料强度综合调整系数γl =1.35 混凝土采用C35

受力钢筋采用HRB400

临空墙短跨方向(主要受力方向)为3.00m 考虑上、下端人防顶板和基础的约束作用 取M =

10

1

ql 2 现取宽度1.0m 板带进行计算,保护层厚度为20㎜ M =

10

200

×3.02=180 k N ?m 按建筑结构常用数据:

A S = 1.35h 3601018006

???= 1.35

270360102.5206???=1371.74㎜ 2

取C 18@150,A S =1696㎜2 人防临空墙配筋: 水平分布筋为D 14@150 垂直分布筋为D 18@150 均满足承载力计算要求。 二、门框墙计算

本工程门框墙处均设有暗柱,无端柱门框墙按最大悬挑长度:l 0=700㎜ 防护密闭门门框墙:270k N /㎡,取宽度1.0m 板带进行计算 M =

Pl l q 21212+??=7.05.02.12702

1

70.0270212?÷??+??=122.85 k N ?m A S = 1.35h 3600??M = 1.35

2703601085.1226???=936.21㎜2

门框墙暗柱箍筋水平筋取:D 14@150,满足承载力计算要求。 三、人防外墙计算

地下室外墙按单向板计算 取1m 宽进行计算 1、基本资料: 截面宽度b = 1000 (mm) 截面高度h = 250 (mm) 混凝土强度等级 C45 钢筋 III 级 fy= 360 N/mm2

计算长度L0= 3.000 m 计算模型为一端固接,一端铰接

顶板标高-3 m

室外地坪标高-0.45 m

地下水位标高-1.85 m

底板标高-6 m

顶板至室外地坪h1 2.55 m

顶板至地下水距离h2 -1.15 m

水位至底板h3 4.15 m

填土容重γ18 KN/m3

浮容重γ’8 KN/m3

地面堆载q地面10 KN/m3

土内摩擦角φ19.3 °

主动土压力系数K0 0.50

2、荷载计算:

a). 土对外墙的侧压力: qt=K0(γ(h1+h2)+γ’h3)=29.3855967 kN/m

b). 地下水压力: qs=γ水x h3=41.5 kN/m

c). 核爆炸等效静荷载: qe= 60 kN/m

d). 堆载侧压力qd=K0*q地面=5.0 kN/m

3、弯矩及配筋计算:

取最大受力点进行计算,故取固端支座B点计算

a). 平时状态下计算

M=1.2*qtl2/15+1.2*qsl2/15+1.2*qsl2/8=57.83 kN.m

钢筋计算

fc= 21.1 N/mm2

钢筋保护层厚度as 40 mm

有效高度ho=h-as-10 =200mm

αs=M/(fc*h02)*1000=0.069

γ=1/2+1/2*SQRT(1-2*αs)=0.964

AS=M/(γ*fy*h0)= 833mm2

实际配筋为:Ф16@150 As= 2680 mm2

b). 核爆炸作用下计算fy= 486 N/mm2

M=1.2*qtl2/15+1.2*qsl2/15+1.2*qsl2/8+1.0*qel2/8

= 125.330533 kN.m

钢筋计算

fc= 21.1 N/mm2

调整后fc= 14.3x1.5=31.65N/mm2

αs=M/(fc*h02)*1000 =0.099

γ=1/2+1/2*SQRT(1-2*αs)=0.948

AS=M/(γ*fy*h0)= 1360 mm2

实际配筋为:Ф16@150 As= 2680 mm2

跨中最大弯矩近似计算平时状态下计算

a). M=1.2*(qt+qs)*l2*0.0298+1.2*qd*9/128= 26.63 kN.m

钢筋计算

fc= 29.6 N/mm2

αs=M/(fc*h02)*1000=0.022

γ=1/2+1/2*SQRT(1-2*αs)=0.989

AS=M/(γ*fy*h0)= 374 mm2

实际配筋为:Ф16@150 As= 2680 mm2

核爆炸作用下计算fy= 486 N/mm2

b). M=1.2*(qt+qs)l2*0.0298+1.0*qel2*9/128+1.2*qd*9/128

M= 64.60357857 kN.m

钢筋计算

fc= 29.6 N/mm2

调整后fc= 14.3x1.5= 44.4N/mm2

αs=M/(fc*h02)*1000=0.036

γ=1/2+1/2*SQRT(1-2*αs)=0.981

AS=M/(γ*fy*h0)= =677mm2

实际配筋为:Ф16@150 As= 2680 mm2

三、人防顶板计算

LB-1矩形板计算

项目名称_____________日期_____________

设计者_____________校对者_____________

一、构件编号: LB-1

二、示意图

三、依据规范

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010

四、计算信息

1.几何参数

计算跨度: Lx = 4500 mm; Ly = 3800 mm

板厚: h = 250 mm

2.材料信息

混凝土等级: C40 fc=19.1N/mm2 ft=1.71N/mm2 ftk=2.39N/mm2 Ec=3.25×104N/mm2钢筋种类: HRB400 fy = 360 N/mm2 Es = 2.0×105 N/mm2

最小配筋率: ρ= 0.214%

纵向受拉钢筋合力点至近边距离: as = 20mm

保护层厚度: c = 10mm

3.荷载信息(均布荷载)

永久荷载分项系数: γG = 1.200

可变荷载分项系数: γQ = 1.000

准永久值系数: ψq = 1.350

永久荷载标准值: qgk = 12.000kN/m2

可变荷载标准值: qqk = 60.000kN/m2

4.计算方法:弹性板

5.边界条件(上端/下端/左端/右端):固定/固定/固定/固定

6.设计参数

结构重要性系数: γo = 1.00

泊松比:μ = 0.200

五、计算参数:

1.计算板的跨度: Lo = 3800 mm

2.计算板的有效高度: ho = h-as=250-20=230 mm

六、配筋计算(lx/ly=4500/3800=1.184<2.000 所以按双向板计算):

1.X向底板钢筋

1) 确定X向板底弯矩

Mx = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2

= (0.0155+0.0249*0.200)*(1.200*12.000+1.000*60.000)*3.82 = 21.962 kN*m

2) 确定计算系数

αs = γo*Mx/(α1*fc*b*ho*ho)

= 1.00*21.962×106/(1.00*19.1*1000*230*230)

= 0.022

3) 计算相对受压区高度

ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.022) = 0.022

4) 计算受拉钢筋面积

As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*19.1*1000*230*0.022/360

= 268mm2

5) 验算最小配筋率

ρ = As/(b*h) = 268/(1000*250) = 0.107%

ρ<ρmin = 0.214% 不满足最小配筋要求

所以取面积为As = ρmin*b*h = 0.214%*1000*250 = 535 mm2

采取方案 12@180, 实配面积628 mm2

2.Y向底板钢筋

1) 确定Y向板底弯矩

My = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2

= (0.0249+0.0155*0.200)*(1.200*12.000+1.000*60.000)*3.82 = 30.050 kN*m

2) 确定计算系数

αs = γo*My/(α1*fc*b*ho*ho)

= 1.00*30.050×106/(1.00*19.1*1000*230*230)

= 0.030

3) 计算相对受压区高度

ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.030) = 0.030

4) 计算受拉钢筋面积

As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*19.1*1000*230*0.030/360 = 368mm2

5) 验算最小配筋率

ρ = As/(b*h) = 368/(1000*250) = 0.147%

ρ<ρmin = 0.214% 不满足最小配筋要求

所以取面积为As = ρmin*b*h = 0.214%*1000*250 = 535 mm2采取方案 12@180, 实配面积628 mm2

3.X向支座左边钢筋

1) 确定左边支座弯矩

M o x = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2

= 0.0552*(1.200*12.000+1.000*60.000)*3.82

= 59.291 kN*m

2) 确定计算系数

αs = γo*M o x/(α1*fc*b*ho*ho)

= 1.00*59.291×106/(1.00*19.1*1000*230*230)

= 0.059

3) 计算相对受压区高度

ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.059) = 0.061

4) 计算受拉钢筋面积

As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*19.1*1000*230*0.061/360 = 738mm2

5) 验算最小配筋率

ρ = As/(b*h) = 738/(1000*250) = 0.295%

ρ≥ρmin = 0.214% 满足最小配筋要求

M o y = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2

= 0.0630*(1.200*12.000+1.000*60.000)*3.82

= 67.707 kN*m

2) 确定计算系数

αs = γo*M o y/(α1*fc*b*ho*ho)

= 1.00*67.707×106/(1.00*19.1*1000*230*230)

= 0.067

3) 计算相对受压区高度

ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.067) = 0.069

4) 计算受拉钢筋面积

As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*19.1*1000*230*0.069/360 = 847mm2

5) 验算最小配筋率

ρ = As/(b*h) = 847/(1000*250) = 0.339%

LB-1矩形板计算项目名称_____________日期_____________

可变荷载标准值: qqk = 45.000kN/m2

4.计算方法:弹性板

= (0.0155+0.0249*0.200)*(1.200*12.000+1.000*45.000)*3.82

= 17.534 kN*m

2) 确定计算系数

αs = γo*Mx/(α1*fc*b*ho*ho)

= 1.00*17.534×106/(1.00*19.1*1000*230*230)

= 0.017

3) 计算相对受压区高度

ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.017) = 0.018

4) 计算受拉钢筋面积

As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*19.1*1000*230*0.018/360

= 214mm2

5) 验算最小配筋率

ρ = As/(b*h) = 214/(1000*250) = 0.085%

ρ<ρmin = 0.214% 不满足最小配筋要求

所以取面积为As = ρmin*b*h = 0.214%*1000*250 = 535 mm2

采取方案 10@140, 实配面积560 mm2

2.Y向底板钢筋

1) 确定Y向板底弯矩

My = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2

= (0.0249+0.0155*0.200)*(1.200*12.000+1.000*45.000)*3.82 = 23.992 kN*m

2) 确定计算系数

αs = γo*My/(α1*fc*b*ho*ho)

= 1.00*23.992×106/(1.00*19.1*1000*230*230)

= 0.024

3) 计算相对受压区高度

ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.024) = 0.024

4) 计算受拉钢筋面积

As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*19.1*1000*230*0.024/360

= 293mm2

5) 验算最小配筋率

ρ = As/(b*h) = 293/(1000*250) = 0.117%

ρ<ρmin = 0.214% 不满足最小配筋要求

所以取面积为As = ρmin*b*h = 0.214%*1000*250 = 535 mm2

采取方案 10@140, 实配面积560 mm2

3.X向支座左边钢筋

1) 确定左边支座弯矩

M o x = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2

= 0.0552*(1.200*12.000+1.000*45.000)*3.82

= 47.337 kN*m

2) 确定计算系数

αs = γo*M o x/(α1*fc*b*ho*ho)

= 1.00*47.337×106/(1.00*19.1*1000*230*230)

= 0.047

3) 计算相对受压区高度

ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.047) = 0.048

4) 计算受拉钢筋面积

As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*19.1*1000*230*0.048/360

= 586mm2

5) 验算最小配筋率

ρ = As/(b*h) = 586/(1000*250) = 0.234%

ρ≥ρmin = 0.214% 满足最小配筋要求

采取方案 10@130, 实配面积603 mm2

4.X向支座右边钢筋

1) 确定右边支座弯矩

M o x = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2

= 0.0552*(1.200*12.000+1.000*45.000)*3.82

= 47.337 kN*m

2) 确定计算系数

αs = γo*M o x/(α1*fc*b*ho*ho)

= 1.00*47.337×106/(1.00*19.1*1000*230*230) = 0.047

3) 计算相对受压区高度

ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.047) = 0.048

4) 计算受拉钢筋面积

As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*19.1*1000*230*0.048/360 = 586mm2

5) 验算最小配筋率

ρ = As/(b*h) = 586/(1000*250) = 0.234%

ρ≥ρmin = 0.214% 满足最小配筋要求

采取方案 10@130, 实配面积603 mm2

5.Y向上边支座钢筋

1) 确定上边支座弯矩

M o y = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2

= 0.0630*(1.200*12.000+1.000*45.000)*3.82

= 54.056 kN*m

2) 确定计算系数

αs = γo*M o y/(α1*fc*b*ho*ho)

= 1.00*54.056×106/(1.00*19.1*1000*230*230) = 0.054

3) 计算相对受压区高度

ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.054) = 0.055

4) 计算受拉钢筋面积

As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*19.1*1000*230*0.055/360 = 671mm2

5) 验算最小配筋率

ρ = As/(b*h) = 671/(1000*250) = 0.269%

ρ≥ρmin = 0.214% 满足最小配筋要求

采取方案 12@160, 实配面积706 mm2

6.Y向下边支座钢筋

1) 确定下边支座弯矩

M o y = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2

= 0.0630*(1.200*12.000+1.000*45.000)*3.82

= 54.056 kN*m

2) 确定计算系数

αs = γo*M o y/(α1*fc*b*ho*ho)

= 1.00*54.056×106/(1.00*19.1*1000*230*230)

= 0.054

ρ≥ρmi n = 0.214% 满足最小配筋要求

采取方案 12@160, 实配面积706 mm2

人防计算书

杭州中翰建筑设计有限公司结构计算书 工程编号: 工程名称: 计算人: 校对人: 专业负责: 审核人:

叫区地下汽车库人防结构计算书目录 一、人防主要计算依据和计算软件 二、人防等效荷载及材料强度 三、主要人防墙体计算 (一)人防临空墙 (二)非人防与人防隔墙 (三)相邻人防单元隔墙 (四)人防扩散室隔墙 (五)人防地下室外墙 四、各类门框墙、楼梯等按图集选用 人防地下室梁、柱计算(SATWE电算)五、(SATWE电算)人防地下室顶板和底板计算六、

人防结构计算 一、主要计算依据和计算软件 1、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

2、《防空地下室结构设计》(国家建筑标准设计图集)07FG01~05 3、《防空地下室》(全国民用建筑工程设计技术措施)2009 4、计算软件PKPM(2O12版) A人防侧墙、临空墙、单元隔墙采用手算并结合结构计算软件Morgain 2012年版计算。人防门框墙、扩散室悬板活门门框墙、防暴波电缆井、室外主要出入口人防楼梯等,依据国标人防图集查选。 B人防底板和顶板采用PKPMk PMCA程序计算 C人防地下室柱、地梁、顶板的梁采用PKPMk Satwe程序计算 二、等效静荷载及材料强度 级,6级常6、本工程为甲类防空地下室,人防等级核1. 人防区为大地下室%区范围,共5个人防防护单元 2、人防等效静荷载标准值确定: 依据《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》查表,人防构件允许延 性比按462条规定。 a、顶板:(梁板结构,允许延性比3.0)《规范》482条 1)纯地下室部分:70kPa (不考虑上部建筑影响,覆土1.5米,板区格. 最大短边净跨5.7米-0.3米=5.4米) 2)主楼范围地下室(-2.8米标高板):55kPa (考虑上部建筑影响,无覆.

人防计算书

版本号:B 修改码:0 哈尔滨工业大学建筑设计研究院文件 人防设计计算书 代码:[BR-7-13]

哈尔滨工业大学建筑设计研究院 人防计算书 一、设计依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版) 二、荷载取值 人防工程为地下两层,层高均为3.6m,地下二层为甲类核6级,常6级物资库,地下一层为甲类核6级,常6级二等人员掩蔽所,荷载根据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005取值,按承受常规武器爆炸动荷载、核武器爆炸动荷载、静荷载组合分别作用设计,并取最

不利组合配筋。 三、材料 墙、柱混凝土采用C35,梁、板采用C35混凝土,钢筋:采用HRB400级。 四、结构体系

本工程采用钢筋混凝土框架结构,外墙、临空墙、隔墙等采用钢筋混凝土墙体,基础采用桩基础,地下室底板为桩基础防水板,地下室顶楼盖采用无梁楼盖体系,梁、板、墙、底板构件尺寸详见图纸。五:设计方法 人防楼板及梁柱配筋采用盈建科1.8.2版,输入相应荷载进行设计。 地下室外墙,临空墙,人防隔墙等采用理正,scct等结构计算软件,按相应人防荷载进行设计。 因每层净高均小于3.6m,门框墙根据图集《防空地下室结构设计》FG01~05进行选取。 竖井,防爆波电缆井,人防楼梯,放倒塌棚架等根据《防空地下室结构设计》FG01~05进行选取。 六:构件计算 LKQ1临空墙计算 3600x3600mm,双向板

一、计算条件: 工程名称: 工程一 工程项目: 项目一 临空墙编号: LKQ1 临空墙的宽度L x(mm): 3600 临空墙的高度L y(mm): 3600 临空墙的厚度t(mm): 300 临空墙等效静荷载q e(kN/m2): 160 临空墙保护层厚度c(mm): 20 临空墙混凝土强度等级: C35 临空墙钢筋级别: HRB400 内力计算采用弹性方法: 否 临空墙最小配筋率(%): 0.25 动荷载下构件允许延性比[]: 1.0 进行斜截面抗剪验算: 是 进行抗冲切验算: 是 二、计算依据: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写,中国建筑工业出版社出版三、计算结果:

人民防空工程设计文件要求(内容与深度)

人民防空工程设计文件要求(内容与深度) [作者:人民防空办公室转贴自:人民防空办公室] 一、人民防空工程初步设计文件内容与深度要求 1、小区总平面图(如果有的话),要求标出人防工程位置。 2、首层平面图。 3、人防建筑初步设计说明(内容要求参照施工图)。 4、地下室人防平面图、剖面图。与非人防地下室合建的应含非人防地下室部分。 5、地下室人防口部大样图(平、剖面)。 6、人防门及防护设备统计表。 7、人防结构初步设计说明(内容要求参照施工图)。 8、人防顶板结构布置图。 9、人防通风初步设计说明(内容要求参照施工图)。 10、人防通风平面图。 11、人防给排水初步设计说明(内容要求参照施工图)。 12、人防给排水平面图。 13、人防电气初步设计说明(内容要求参照施工图)。 14、人防电气平面图。 二、人民防空工程施工图设计文件内容与深度要求。 1、人防建筑 1.1、人防建筑设计说明。内容要求:设计依据,工程概况,人防应建及实建的建筑面积,战时用途、抗力等级、防化等级及平时用途,人防单元划分,抗爆单元划分,人防口部布置,人防战时通风方式及系统,人防战时供水供电方式,人防平战功能转换,平时风水电系统的防护措施,人防分区与消防分区关系以及其它需要说明的问题。 1.2总平面图。内容要求:在建筑总平面图上标出本次设计的地下室位置,以及截止本次设计以前已建成或已设计的人防地下室位置和建筑面积。 1.3首层平面图。内容要求:标出人防地下室边线,人防出入口位置,伸至首层的风井位置,电缆防爆波井位置,首层厕所、厨房等集中用水房间的位置及相应的防护措施等。 1.4人防各层的平时平面图、战时平面图。在战时平面图中,详细标出人防防护单元、抗爆单元划分,各类人防门、活门的开启方向、型号,人防口部房间组成,内部房间组成,并区分出平时砌筑与战时砌筑;平时风井位置及防护方式,非防护区与人防区的关系,人防分区与防火分区的关系,每个人防单元应用文字列出单元编号、抗力等级、平战用途、建筑面积与掩蔽人数等。在平时平面图中,除标出所有人防口部建筑、人防单元区分外,应加上平时的车位布置,平时的防火分区及平时的集水沟、槽、井的布置;底板预留预埋的井、地漏的平面定位尺寸,侧墙上孔洞的定位及标高。 1.5首层与人防层之间各层的平时平面图。应反映平时的用途,平时的风井、集中用水房间、设备房间的位置,集水井的分布,集水井或地漏穿人防顶板的防护措施,人防出入口的分布走向。(对以上1.3、1.4、1.5中所有平面图,如面积较大,应分段表示,并给出图幅索引)。 1.6人防地下室断面图。要求反映整个人防地下室横断面和纵断面,人防地下室与±0.00 的关系,与室外地坪的关系,外露墙体的防护措施等;侧墙上预埋件、预留孔洞的标高。 1.7人防口部大样图(平剖面图)。应详细标出口部的用途,平面的详细尺寸,在所有人防门洞或高度变化处均应给出局部剖面。每个口部的平、剖面宜放在一张图纸上。 1.8人防土建功能转换图(平面图)。用圆圈标出对外车道的封堵口、开向非防护区的封堵口,以及内部行车道上的封堵口的位置,并编号;标出平时风井、平时设备房间的关闭口位置并编号;用实线表示出战时砌筑的各类人防房间,并计算出土建工程量,以文字说明或列表标在图中。 1.9人防防护设备表。统计出各类人防门、活门、防爆地漏、自动超压排气阀门等专用设备的名称、规格、数量。 1.10人防功能转换表。列出各类转换对象的转换内容、转换工程量、时限要求。 1.11人防详图。包括:防爆波电缆井大样图;人防门吊钩图,人防门套装防火门大样图,根据工程的需要与否,还应增加厕所排水防护图,生活给水、消防给水水管的防护图,压力排水管的防护图,电缆穿墙、板以及其它特殊部位的防护措施图。 1.12人防预埋件、预留孔况图(平时与战时)。包括:给排水、通风、消防、电气、防护等专业所有预埋件与预留孔,在平面图中标出预埋件、预留孔的位置、标高、编号、数量、规

人防计算书

杭州中翰建筑设计有限公司 结构计算书 工程编号: 工程名称: 项目名称: xx区地下汽车库 设计阶段: xx区人防结构计算 计算人: 校对人: 专业负责: 审核人: 日期: 2012.03

Ⅶ区地下汽车库人防结构计算书目录 一、人防主要计算依据和计算软件 二、人防等效荷载及材料强度 三、主要人防墙体计算 (一)人防临空墙 (二)非人防与人防隔墙 (三)相邻人防单元隔墙 (四)人防扩散室隔墙 (五)人防地下室外墙 四、各类门框墙、楼梯等按图集选用 人防地下室梁、柱计算(SATWE电算)五、(SATWE电算)人防地下室顶板和底板计算六、

人防结构计算 一、主要计算依据和计算软件 1、《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005

2、《防空地下室结构设计》(国家建筑标准设计图集) 07FG01~05 3、《防空地下室》(全国民用建筑工程设计技术措施) 2009 4、计算软件PKPM(2012版) A人防侧墙、临空墙、单元隔墙采用手算并结合结构计算软件Morgain 2012年版计算。人防门框墙、扩散室悬板活门门框墙、防暴波电缆井、室外主要出入口人防楼梯等,依据国标人防图集查选。 B人防底板和顶板采用PKPM-PMCAD程序计算 C人防地下室柱、地梁、顶板的梁采用PKPM-Satwe程序计算 二、等效静荷载及材料强度 级,6级常6、本工程为甲类防空地下室,人防等级核1. 人防区为大地下室Ⅶ区范围,共5个人防防护单元 2、人防等效静荷载标准值确定: 依据《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》查表,人防构件 允许延 性比按4.6.2条规定。 a、顶板:(梁板结构,允许延性比3.0)《规范》4.8.2条 1)纯地下室部分:70kPa (不考虑上部建筑影响,覆土1.5米, 板区格 最大短边净跨5.7米-0.3米=5.4米) 2)主楼范围地下室(-2.8米标高板):55kPa(考虑上部建筑影响,无覆

人防地下室计算书

XXXXXX工程人防地下室计算书

目录 目录 (1) 工程概况 (3) 二、主要设计规范及标准 (3) 三、结构设计计算书 (3) 2.1顶板 (3) 2.1.1恒荷载 (3) 2.1.2活荷载 (3) 2.1.3 战时荷载 (3) 2.1.4 顶板计算 (4) 2.2梁 (6) 2.2.1符号说明 (6) 2.2.2内力计算及配筋 (7) 2.3柱 (12) 2.3.1符号说明 (12) 2.3.2内力计算及配筋 (14) 2.4侧壁 (15) 2.5底板 (20) 2.6基础计算 (22) 2.6.1荷载组合公式 (22) 2.6.2符号说明: (24) 2.6.3内力及配筋 (24) 四、地下室抗浮验算 (29)

工程概况 本工程建筑结构为框架结构,地上三层,地下一层。建筑总高度11.7米,结构安全等级二级,设计使用年限50年。 地下一层为平战结合人防地下室工程,人防地下室防核武器抗力级别为6级,防常规武器抗力级别为6级。地下室采用现浇混凝土梁板式结构。地下室外墙、梁、柱混凝土强度等级为C35,其它构件混凝土等级为C30。 基础采用独立基础形式,地基载力特征值140KN,本工程地下水位较深,故不需考虑底板抗浮设计。 二、主要设计规范及标准 《建筑结构荷载规范》(GB50009—2002) 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038—2005) 《建筑地基基础技术规范》(DB21/907-2005) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 三、结构设计计算书 2.1顶板 2.1.1恒荷载 覆土自重:(覆土厚度1000mm)20×1=20.02 kn m。 / 2.1.2活荷载 室内顶板取3.02 kn m。 / 2.1.3 战时荷载 常规武器爆炸在地下室顶板产生的等效静荷载标准值(《人民防空地下室设计规范》

人防地下室结构设计经验总结 人防地下室结构设计规范

人防地下室结构设计经验总结人防地下室结构设计规范广东建材2009年第11期建筑设计与装饰 人防地下室结构设计经验 卓毅刚 摘 (广州市人防建筑设计研究院有限公司) 要:本文较系统的结合规范介绍了人防地下事结构设计特点和设计原则,对人防地下室结构设 计中的主要构件进行了设计分析,并对设计中应注意的几个问题进行了探讨,供同行参考。 关键词:人防地下室;结构设计;经验;经济性 随着经济建设的迅速发展,高层、超高层建筑在全国各大中等城市拔地而起,地下停车库、地下商场等地下建筑物的大量兴建,人防工程建设逐步走向与城市建设相结合的道路。特别在经济发达的地区

和城市,繁华的商业地段成为地下空间开发的热点和焦点,其地下空间的利用离不了以防灾救灾为目的的人防工程。本文就人防工程中最常见的低抗力等级人防地下室(核5,常5级以下)为例子,进行结构设计经验总结。 1材料 人防地下室在有人防荷载参与结构计算过程中,应注意乘以材料强度综合调整系数Yd。详见GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》(以下简称《人防规范》)4.2条。 1.1混凝土 人防地下室选用混凝土的强度等级一般为C30C35。笔者不建议选用C40以上的混凝土,原因有二:(1)C40--一C55混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.3,而C25~C35混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.25。由于人防地下室考虑防辐射及密闭防毒作用,墙体及顶板较厚,所以对于低抗力等级的人防地下室,结构设计计算中会出现较多构造钢筋就能满足受力要求的情况。故在抗力等级及平时荷载不大的情况下,采用强度等级低于C40的混凝土,可降低工程的含钢量,其经济性是显而易见的。(2)人防

临空墙计算书

单向板式地下室外墙计算 一、计算条件: 工程名称: 悦融广场 工程项目: 地下室 外墙编号: LKQ1 计算方式: 按受弯构件 是否考虑人防荷载: 是 地下室层数n: 1 地下一层层高H1(m): 4.5 地下一层墙厚t1(mm): 300 地下一层顶板标高DbBg(m): -0.5 室外地坪标高DpBg(m): -0.15 水位标高SwBg(m): -10 地面活载Q h(kPa): 5 土的内摩擦角θ(°): 30 是否考虑基坑支护的影响: 否 水位以上土的容重r(kN/m3): 0.0000001 水位以下土的浮容重r'(kN/m3): 11 外墙单侧最小配筋率(%): 0.25 外墙裂缝限值(mm): 0.20 地下一层顶板处支座型式: 铰接 水压力按活载考虑: 否 活载组合值系数ψc: 0.7 活载准永久值系数ψq: 0.6 地下一层外墙等效荷载q e1(kPa): 150 地下一层混凝土强度等级: C30 钢筋级别: HRB400 墙外侧保护层厚度c1(mm): 35 墙内侧保护层厚度c2(mm): 15 裂缝计算依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 二、计算依据: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑结构荷载规范》GB5009-2012 三、计算结果: (1)计算简图符号说明: T - 静止土压力S - 静止水压力 Q - 活载侧压力R - 人防等效静荷载 (2)荷载计算 静止土压力系数: K = 1 - sin(θ) = 1 - sin(30.0) = 0.50 地面活载等效侧墙压力: Q h = K ×q = 0.50 × 5.00 = 2.50 Kpa 基础底板上皮标高: JcBg = DbBg - H1 = - 0.500 - 4.500 = -5.000 m 顶板上皮土的高度: H t1 = DpBg - DbBg = - 0.150 - ( - 0.500) = 0.350 m 顶板上皮静止土压力: Q t1 = K ×H t1 ×r = 0.50 × 0.350 × 0.0 = 0.00 Kpa

人防配套面积的计算方法

人防配套面积的计算方法。 广州市人民防空管理办法(市政府[2003]2号令)第十九条新建、扩建或者改建的住宅、旅馆、商店、教学楼和办公、科研、医疗用房等民用建筑, 必须按以下标准同步修建防空地下室: (一)10层(含10层)以上或者基础埋置深度3米(含3米)以上的9层以下民用建筑,应当修建与首层建筑面积相等的防空地下室; (二)除前项规定以外的民用建筑,按地面总建筑面积的2%修建防空地下室。配套建设的防空地下室,应当与主体工程同步配套建设,所需资金,纳入建设项目投资计划。建、扩建的民用建筑,如无建设用地同步修建防空地下室的,经市人民防空主管部门审查后,可 另行安排易地补建。 2、建小高层住宅的话,人防设置按首层面积计算。 3、异地补偿的规定2500元/平方米。 4、人防建筑面积怎么算问答 2010-06-19 18:04 问:应建人防建筑面积怎么算我知道了。现在有个困惑的地方就是,这个人防建筑面积应该怎么算?是包括疏散的楼梯间(就是人防口部外面的楼梯间和电梯间)吗? 比如一栋32层的高层,按规范人防就是整个标准层的面积,做一个人防地下室(不停车的),如果人防建筑面积算口部外面核心桶的楼梯间和电梯间的面积的话,那就是直接标准层外轮廓的面积,如果不算,那就是要做大一点,标准层的投影面积就不够? 答:这个问题各地人防办的要求不一致。当地有规定的按当地人防办的要求执行。 1、最严格的要求就是从人防防护密闭门开始计算,凡人防防护密闭门外的一律不参与计算人防建筑面积,这种计算与规范、图集不符,但属于地方规定也必须执行。 2、第一种情况计算的人防面积,毫无疑义都是属于人防面积。对于防护密闭门外的楼梯、电梯、坡道等是否算入人防面积也有好几种情况: 2.1、电梯是绝对不能算入人防面积的,这点规范是非常明确的。 3.3.26当电梯通至地下室时,电梯必须设置在防空地下室的防护密闭区以外。 2.2、楼梯、坡道如果只是平时使用,与人防无关的则不算了人防面积。 2.3、人防口部的定义中包含人防使用的竖井及防护密闭门以外的通道。此

多层地下室中的人防建筑设计

本文只对其中设计人员容易多层地下室中的人防设计较复杂,摘要:困惑及疏忽的几个问题作了探讨。应坚持在确保战备效益的前提下。在多层地下室的设计中多提高人防工程经济效益与社会效益的原则,动脑筋。满足平战需要。 关键词:人防地下室;建筑设计;出入口;防护单元 引言建设用地的供需矛我国正处在工业化、城镇化快速发展的时期,大力促进节约集约用盾十分突出。国务院发出通知要切实保护耕地,对于建设用地要充分提高其土地利用效率是全面落实科学发展观地,土地已日渐成在“节约集约用地”的建设方针指导下,的重要方面。土地的稀缺性尤其在人口集中的城市中心区域。为一种稀缺的资源,地下空间建设量及开在鼓励利用开发地下空间的同时,愈发地突出。挖深度也不断增加。地下室面积变大,层数增加。人防设计涉及的地而多层地下室三层以至更多,下室由原先的普通一层增至地下两层。的人防设计较单层地下室来说也要复杂得多。多层地下室的特点 1 有多层地下室以附建式工程为主,上部有坚固性的地面建筑物,但工程形式及利于削弱空气冲击波、早期核辐射及炸弹的破坏作用,由地面进内部布局受上部建筑的影响较大。多层地下室由于埋深大。且通常地下室在用地红线范围内铺得较入人防工程的出入口路径长,满,故室外出入口设置上困难较大。 当防空多层地下室在防护单元和抗爆单元的划分上有其特殊性。

人防地下室满足相关的规范要求时,可不划分防护单元和抗爆单元。方案设计存在多种可能性。方案的比选对造价影响很大。 人防建筑设计主要包括以下几个方面:口部设计,主体设计,防 其中口部设计与主体设计是人防建筑设计的火设计及平战转换设计。下面结合平日设计工作经验对在多层地下室的人防建筑设核心内容。计中应注意的一些问题进行分析与探讨。设计中需要注意的问题1.1人防区域位置的确定 先确定人防区域的基本设计方案的第一步。也是很关键的一步。 位置。以建设项目人防工程为例,地下室共三层,每层建筑面积约功能为甲类六级。人防建筑面积44000?。平时功能为车库。16000?二等人员掩蔽部。:人防集中设置于最下一层。人防区域设于地下三层,设方案一 个防护单元。8 人防区域宜设在最下层。根据《人民防空地下室设计规范》规定,宜在临战时对防空地下室以下各层采取临战封堵转若未设在最下层,则防空地下室换措施,确保空气冲击波不进入防空地下室以下各层。底板及防空地下室以下各层中间墙柱都要考虑核武器爆炸动荷载作用。这样计算不仅复杂。也很不经济。 人防区域相对独立。自成区域,人防区以上各层仅按平时优点:基本在利用原有出入口的基础可利用的出入口数量较多,使用考虑。上解决人防的主次出入口及疏散宽度问题。. 人防口部占用的空间缺点:防护单元和抗爆单元设置数量较多,

人防设计结构计算书

结构设计计算书 一、结构计算依据: 1.设计相关规范: 2.核工业西南勘察设计研究院有限公司2013年8月提供的《香颂城商住. 小区一期岩土工 程勘察报告》(详细勘察)进行设计。 3.民用设计院提供的平时使用条件(模型及荷载) 二、工程概况 本工程为眉山市森林家园房产开发有限公司香颂城防空地下室,位于地下负一层和地下负二层。共2个防护单元。 结构设计使用年限为50年。 本设计只对人防工程部分进行设计;非防护区部分不在本设计范围,按原设计(民用设计院设计)实施。

人防工程概况 三、结构计算 计算程序---中国建筑科学研究院PKPM(2012年6月版) 材料:钢筋---HPB300(一级钢)、HRB335(二级钢)、HRB400(三级钢) 混凝土--- 顶板: C30 梁: C30 柱: C30 墙: C30 底板: C30 1、顶板验算 见附图(取平时和战时计算的最大值) 2、顶板梁、柱验算 见附图(取平时和战时计算的最大值) 3、底板验算 经验算原设计满足人防设计要求。 4、外墙验算 经验算外墙人防荷载不起控制作用,外墙按裂缝控制,故外墙配筋按原设计满足人防设计要求。

5、临空墙验算 ******************************************************************************************** 计算项目: 临空墙-1 ******************************************************************************************** [计算条件] 墙高 = 3900.00(mm) 墙宽 = 3200.00(mm) 墙厚 = 300.00(mm) 竖向均布荷载(KN/M): 100.00 墙面均布荷载(KN/M2): 110.00 墙面三角形荷载(KN/M2): 0.00 砼强度等级: C30 配筋计算 as(mm): 30 钢筋级别 : HRB400(RRB400) 支撑条件: **** 上边 下边 左边 右边 简支 固定 固定 固定 -32.20 0.00 -47.83 -47.83 26.57 17.89 750750750 251750 750750 750750750 750750 100.0 110.0 3900 3200 [ 内力计算 ]: 轴压比 N/(A*fc)= 0.019382 跨中弯矩(kN-m/m):

人防结构计算书

目录 一工程概况 二设计依据 三结构计算 一地下室外墙计算 二地下室临空墙计算 三地下室门框墙计算 四地下室隔墙计算 五单建地下室地基计算 六地下室总信息 四地下室整体计算 ---(SATWE多、高层建筑结构空间有限元分析与设计软件) 1、地下室计算图形文件

一.工程概况 1、该工程位于安成镇经济开发区对面,该项目主要包括2幢32层、11层住宅楼。 2、本院负责设计人防地下室部分,该地下室功能平时为小型汽车停车库,战时为甲类核6、常6级二等人员掩蔽所。 地下一层,单建人防地下室层高为3.900m,主楼部分层高为4.400m。地下室的抗浮水位取地表下27.900m(绝对标高)。 材料强度: 顶板C35;内墙C35;底板C35;外墙C35,上部落下来的剪力墙C40。 钢筋为: HRB400 二设计依据 《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005) 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010)(2010版) 《建筑结构荷载规范》 (GB 50009-2001)(2006版) 《建筑地基基础设计规范》 (GB 50007-2002) 《地下工程防水技术设计规范》(GB50108-2008) 中国建筑科学研究院PKPM系列软件及北京理正人防工程设计结构软件RESJ。 三.结构计算 1、地下室抗浮计算: 1.确定抗浮水位,计算浮力 根据《岩土工程勘察报告》设计抗浮水位按绝对标高27.9m考虑。建成后的地下车库底板顶标高为24.6m,板厚400mm,顶板顶标高为28.5,板厚300mm,故地下水浮力为:Qf=(3.9+0.4-0.6) x10=37KN/m2 中柱: (以8.4x6.65=55.86为一计算单元) 2.计算抗浮荷载 中柱: 自重=覆土重+顶板自重荷载标准值+ 柱自重荷载标准值 + 底板自重荷载标准值 覆土重: 1.1m(覆土最厚处) x18=19.8KN/m2 顶、底板自重何载标准值: 板 ( 0.3+0.4)x25=17.5KN/m2 顶、底板梁自重荷载标准值: (0.65x0.55x14.9+0.6x0.5x14.9)x25/55.85=2.1KN/m2 柱自重荷载标准值: 0.6x0.6x2.9x25/55.86=0.46KN/m2 底板面层自重荷载标准值: 0.05x20=1KN/m2 ------------------------------------------------------------------- Qw=19.8+17.5+2.1++0.46+1=40.86KN/m2 Qw/Qf =40.8/37=1.1 抗浮满足要求 2 底板荷载取值: P1=水压力-底板自重:(主楼部分) P1=37-0.3×25=29.5 kN/m2 Pe=人防等效静载(工程桩): Pe=25 kN/m2、、 Pe=人防等效静载(筏板基础): Pe=45 kN/m2、 3、地下室墙体计算 外墙1计算:(核6级,常6级)(层高3.9米) ①.[ 地下室水土压力计算] 土层情况:根据当地地质情况,取γ=18kN/m3 因地下室为掘开式工程,地下室四周需采用粘土回填,粘性土 K0=0.5 地下室底板顶标高24.6 地下室顶板顶标高28.5 (绝对标高) 地下水位取27.9绝对标高)(依据地址报告)计算。 计算高度 h1=1.1m h2=3.9m (采用水土分算) 墙顶土压力(标准值) P1=K0γh1=1.1x18×0.5=9.9kN/m2 墙底产生的侧压力(标准值) P2=P1+K0γh2 =9.9+(0.6x18+3.3×8+3.3×10)×0.5=45kN/m2地面超压: P3=0.5×10= 5 kN/m2 ②.[ 地下室外墙荷载组合] 外墙荷载P3呈矩形分布, P1、P2呈三角形分布 三角形分布:设计值:q=45-9.9=35.1×1.2=42.12 kN/m2 矩形分布:设计值:q=1.2×(5+9.9=14.9)=17.88kN/m2 ③.[人防荷载]

人防设计规范和图集

人防设计规范和图集.txt生活是一张千疮百孔的网,它把所有激情的水都漏光了。寂寞就是你说话时没人在听,有人在听时你却没话说了! 人防设计规范和图集 主讲:周建峰 内容提要: 1.人防工程分类 2.人防主体设计 3.人防口部设计 4.实例讲解 5.自由提问 一、人防的分类 1.人防工程的用途:战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合” 3.人防工程分类: 按功能分(1)指挥、通信. (2)中心医院及急救医院; (3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员; (4)专业队装备部; (5)配套工程:区域水源、电源、监测中心、食品加工、物资加工、物资库、人防通道等。 按抗力分:1、2、2B、3、4、4B、5、6八个等级,其中5级人防抗力为0.1Mpa,6级人防抗力为0.05Mpa。 按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级。

4.人防工程设计规范和图集: (1)国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94,适用于4、4B、5、6级各类人防工程设计; (2)上海市标《平战结合人民防空工程设计规程》GBJ 08-49-96,适用于上海市5、6级新建和改建人员掩蔽所、战备物资库和人防汽车库(海拔200以下,软土地基); (3)上海市标《平战结合五、六级人防工程》图集《土建分册》97沪防-561、《设备分册》97沪防-562; (4)全国通用建筑设计标准人防工程标准图集; ·JSJT-72《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集》 ·JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》 ·JSJT-150《通风采光井通用图集》(五级) ·JSJT-342《通风采光井通用图集》(六级) (5)国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册; (6)上海市人防工程常用设备选编。 5.人防工程设计步骤: 人防工程设计首先根据人防工程总体规划和当地人防部门的要求进行设计,确定其部位、规模、使用功能和要求,和工程项目设计各阶段同步进行方案设计、初步设计和施工图设计。 二、人防主体设计 1.防护单元: (1)根据使用功能,按照一定的面积划分防护单元,每个防护单元的防护设施和内部设备自成体系; (2)防护单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤800m2; 专业队装备掩蔽部≤2000m2; 配套工程≤2400m2。

最新人防设计结构计算书

人防设计结构计算书

结构设计计算书 一、结构计算依据: 1.设计相关规范: 2.核工业西南勘察设计研究院有限公司2013年8月提供的《香颂城商住. 小区 一期岩土工程勘察报告》(详细勘察)进行设计。 3.民用设计院提供的平时使用条件(模型及荷载) 二、工程概况 本工程为眉山市森林家园房产开发有限公司香颂城防空地下室,位于地下负一层和地下负二层。共2个防护单元。

结构设计使用年限为50年。 本设计只对人防工程部分进行设计;非防护区部分不在本设计范围,按原设计(民用设计院设计)实施。 人防工程概况 三、结构计算 计算程序---中国建筑科学研究院PKPM(2012年6月版) 材料:钢筋---HPB300(一级钢)、HRB335(二级钢)、HRB400(三级钢) 混凝土--- 顶板: C30 梁: C30 柱: C30 墙: C30 底板: C30 1、顶板验算 见附图(取平时和战时计算的最大值) 2、顶板梁、柱验算

见附图(取平时和战时计算的最大值) 3、底板验算 经验算原设计满足人防设计要求。 4、外墙验算 经验算外墙人防荷载不起控制作用,外墙按裂缝控制,故外墙配筋按原设计满足人防设计要求。 5、临空墙验算 ******************************************************************************************** 计算项目: 临空墙-1 ******************************************************************************************** [计算条件] 墙高 = 3900.00(mm) 墙宽 = 3200.00(mm) 墙厚 = 300.00(mm) 竖向均布荷载(KN/M): 100.00 墙面均布荷载(KN/M2): 110.00 墙面三角形荷载(KN/M2): 0.00 砼强度等级: C30 配筋计算 as(mm): 30 钢筋级别 : HRB400(RRB400) 支撑条件: **** 上边下边左边右边 简支固定固定固定

人防建筑设计说明

建筑设计说明 一、设计依据 ⑴国家现行规范:依据《民用建筑设计通则》。GB50352-2005 依据《建筑内部装修设计防火规范》。GB50222-95 二、工程概况 ⑴工程名称: ⑵总建筑面积: ⑶结构形式:本工程主体为结构 ⑷耐火等级:本工程耐火等级为二级 三、设计说明 (一)平面设计 设计依据 1建设主管部门对该项目的批复文件; 2依据《民用建筑设计通则》。[GB50352-2005 3依据《建筑设计防火规范》。[GB50016-2006] 4依据《建筑内部装修设计防火规范》。[GB50222-95] 5依据国家各有关建筑设计《规范》和《法规》及条文,江苏省建筑标准设计《建筑构造图集》等国家及地方有关设计规范及标准。 四、建筑材料 墙体 采用厚轻集料清水砖砌筑度,卫生间部分墙体采用厚轻集小型板块、夹丝玻璃砌筑,强度等级,容重。 防水、防潮工程

⑴卫生间地面以坡度坡向地漏; ⑵所有楼地面卫生间四周隔墙底部(门洞除外),翻边做防渗带,高度比同层楼面高,宽度同墙厚。 防火要求 本工程耐火等级为二级,执行《建筑设计防火规范》[GB50016-2006] ⑴对于建筑中的对空开口、贯穿开口和建筑缝隙要用防火封堵材料进行密封,其封堵材料的耐火性能不应低于相邻防火分隔构件的耐火性能,应严格按照《建筑防火封堵应用技术规程》(CECS154:2003 ⑵管线在每层楼板处预留的孔洞,待管线安装调试后,由孔洞四周楼板处预留钢筋焊接φ10@200双向,浇厚混凝土,其上用水泥砂浆抹平,管线周围用矿棉堵塞密实。 ⑶防火门应具有自闭功能,双扇防火门应具有按顺序关闭的功能。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈功能。 ⑷建筑内所有防火隔墙均应从楼地面基层砌至梁板底面基层,不留缝隙。 ⑸建筑内部二次装修不减少安全出口、疏散出口或疏散走道的设计疏散所需净宽度的数量,不降低原有防火构件的燃烧性能和耐火极限,并应满足《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)的规定。 ⑹所有防火设施应选用获公安消防部门批准的生产厂家的产品。 ⑺本工程网架部分所有钢构件均须刷防火涂料,使其耐火极限达到不小于。

人防计算

人防计算书 荷载 一、静荷载 顶板自重:(板厚500mm)25×0.5=12.5 KPa 覆土自重:(覆土厚度800mm)20×0.8=16.0 KPa q静标=12.5+16.0=28.5 Kpa 侧墙土压力:

二、活荷载 1、平时荷载取20T汽车查《简明设计手册》 均布压力P=41.1 KPa 动力系数K=1.0 顶板荷载q车标=1.0×41.1=41.1 Kpa 侧墙荷载 2、战时荷载(冲击波荷载) 本工程为五级人防工程,地面超压峰值取ΔP m=0.1Mpa,核爆当量取15万吨。 (1)压缩波峰值压力 P h=[1-h(1-δ)/c1t02]ΔP m(《规范》式-----5.4.3-1) 查《规范》表5.4.2-1 c0=200m/s (粉质粘土) γc=2

δ=0.1 c1= c0/γc=200/2=100m/s h=0.8m 查《规范》表5.4.1 t02=0.79 经计算得P h=0.099MPa=99KPa (2)结构动荷载 a.顶板P c1=k P h(《规范》式-----5.5.2-1) 查《规范》表5.10.4 顶板允许延性比[β]=3.0 查《规范》表5.5.4 结构不利覆土厚度h m=3.393m 查《规范》表5.5.3 顶板综合反射系数K=1.04 经计算得P c1= k P h=1.04×99=103 KPa b.侧墙P c2=ξP c(《规范》式-----5.5.2-2) 查《规范》表5.5.2 侧压系数ξ=0.5(可塑粘性土)经计算得P c2=ξP c =0.5×99=49.5 KPa c.底板P c3=ηP c1 (《规范》式-----5.5.2-3) 查《规范》P43 η=0.7 经计算得P c3=ηP c1 =0.7×103=72.1 KPa (3)结构等效静荷载 a.顶板q1=K d1P c1 (《规范》式-----5.10.3-1) 查《规范》表5.10.6 K d1=1.18 经计算得q1=K d1P c1=1.18×103=121.8 KPa b.侧墙q2=K d2P c2 (《规范》式-----5.10.3-2) 查《规范》表5.10.6 K d2=1.07

关于人防及外墙计算书

1. 本工程地下二层为甲类防空地下室,人防等级为核6级. 一、人防临空墙计算 1、室内出入口等效静荷载为q Q =200k N /㎡ 人防临空墙厚度为300㎜ 材料强度综合调整系数γl =1.35 混凝土采用C35 受力钢筋采用HRB400 临空墙短跨方向(主要受力方向)为3.00m 考虑上、下端人防顶板和基础的约束作用 取M = 10 1 ql 2 现取宽度1.0m 板带进行计算,保护层厚度为20㎜ M = 10 200 ×3.02=180 k N ?m 按建筑结构常用数据: A S = 1.35h 3601018006 ???= 1.35 270360102.5206???=1371.74㎜ 2 取C18@150,A S =1696㎜2 人防临空墙配筋: 水平分布筋为D14@150 垂直分布筋为D18@150 均满足承载力计算要求。 二、门框墙计算 本工程门框墙处均设有暗柱,无端柱门框墙按最大悬挑长度:l 0=700㎜ 防护密闭门门框墙:270k N /㎡,取宽度1.0m 板带进行计算 M = Pl l q 21212+??=7.05.02.12702 1 70.0270212?÷??+??=122.85 k N ?m A S = 1.35h 3600??M = 1.35 2703601085.1226???=936.21㎜2 门框墙暗柱箍筋水平筋取:D14@150,满足承载力计算要求。 三、人防外墙计算 地下室外墙按单向板计算 取1m 宽进行计算 1、基本资料: 截面宽度b = 1000 (mm) 截面高度h = 250 (mm) 混凝土强度等级 C45 钢筋 III 级 fy= 360 N/mm2

人防设计要求、人防设计知识要点

欢迎阅读人防建筑设计流程及要求 根据<人民防空法>:一般民用建筑,除工业生产厂房及其配套设施以外的所有非生产性建筑均应建人防地下室。 全埋条件:所在人防地下室层顶板标高低于周围地面及周边市政道路标高。 征询单:人防办根据甲方提供的项目方案文本批该项目的应建人防面积及类型。 1、人防应建面积估算: 5、人防布局的设计: a、人防区设有若干防护单元:物资库防护单元≤4000m2,物资库抗爆单元≤2000m2;人员掩蔽所防护单元≤2000m2。人员掩蔽所抗爆单元≤500。(防护单元面积X0.75=掩蔽面积,掩蔽人数1人1 m2,疏散宽度100人0.3m,每个门最多疏散700人) b、人防面积大于5000m2,需设一个区域电站,一般300至500m2,区域电站净高应大于4米,净高不够就考虑降板。 c、一般人防选在最底下一层,这样一般才满足人防顶板全埋要求;

d、一般人防布置在剪力墙多、不规则平面角落上,这样才不破坏地下车库的利用;划分单元分区时,尽量不穿车道,减少车道人防门数量; e、应提前考虑人员掩蔽所和物资库疏散问题,一般人员掩藏所应布置在疏散楼梯或坡道多的地方,以满足人员疏散宽度要求; f、如果地下室为多层地下室,并满足全埋条件要求,一般首先应考虑做多层人防地下室,上一层作为物资库,底下一层为人员掩蔽所作为一个大防护单元,减少人防分区及主要出入口数量; g、应结合首层平面图、总平面图、地下其它层平面图来布置人防主要出入口、风井等,一般在人防层平面画PL线楼梯或风井的大小,复制到其它层地下室平面图、首层平面图、总平面图来复核此楼梯或风井能否出到地面,是否穿过其它 不小于15米; f、战时进风系统布置应结合直通室外的次要出入口布置,物资库可以结合风井布置,但需另加密闭通道; g、防护单元间应加双向开门的连通口,不同防护类型的单元也要加,如人员掩蔽和物资库间; h、计算防护单元面积时,注意汽车坡道区域的划分,如果人防处于地下室最底下一层,汽车坡道底下净高大于2米的区域应划分为防护单元面积,汽车坡道区域面积是否要划入到人防区,应看人防是否多层人防设计,如果不是,就尽量不要划到人防区;

人防各专业人防计算书1

给排水人防设计计算书 1、战时人员生活用水按28升/人,口部洗消用水按5升/平方米冲洗一次,战时人员饮用水按45升/人计。 人防分区人防掩蔽人数 (人)洗消用水水箱 (T) 饮用用水水箱 (T) 28L/人45L/人 1 1238 35 56 2 1332 38 60 3 1388 39 61 4 1330 38 60 5 1260 3 6 57 每个人防分区设置战时生活洗消不锈钢水箱一只,尺寸为:L*B*H=6X4X2.5,有效容积为55m3。在生活洗消水箱一侧设气压变频给水设备GBWS-3-32-2SLG一套,配泵SLG3*3F两台(一用一备)及气压罐一只SQL800,满足生活、洗消用水的水量及水压要求。人防口部洗消和防毒通道均预留水龙头。每个人防分区设置战时饮用不锈钢水箱一只,尺寸为:L*B*H=10X4X2.5m,有效容积为80m3,满足饮用水量要求,在水箱侧壁设取水龙头。 2、人防单元六:物资库 设置洗消水箱8T,尺寸为:L*B*H=2*2*2.5m 3、柴油发电机房冷却水量计算: 柴油发电机房采用风冷,发电机组采用水冷。设置混合水池。 发电机房内设置二台120KW的柴油发电机组。 根据《全国民用建筑工程设计技术措施---防空地下室》(2009版), 柴油发电机循环冷却水量: Q=ε*N*m*b*k/((t2-t1)*C*ρ) =0.35*120*2*0.23*41870/((75-50)*4.19*1000) =0.77(m3/h) 混合水池的补水量: Qh=((t2-t1)/((t2-t))*Q

=((75-50)/75-10)*0.77 =0.3(m3/h) 循环出水温度t2取75℃,循环进水温度t1取50℃, 混合水池按2天补水量储存水量, V=Qh*T=0.3*2*24=14(m3) 则燃油消耗量为200g/kw·h*120KW*2=48000g/h=48kg/h。 燃油的发热量为:Q=48kg/h*41900kJ/kg=2011200 kJ/h 此热量包括柴油机的散热量Q1,发电机的散热量Q2和排烟管道的散热量Qy。本设计采用风水冷相结合的方式,其中Q2和Qy由风冷机组带走。水冷系统需冷却带走的热量为Q1,经查《防空地下室设计手册—暖通、给排水、电气分册》,二台120KW的柴油发电机组产生的Q1值约为30KW。 30KW=30*3600 kJ/h =108000 kJ/h 冷却水补充水量为:108000 kJ/h /[4.19 kJ/kg·℃*(80-40)℃]=644kg/h=0.644m3/h=15 m3/d 其中水的比热为4.19 kJ/kg·℃循环出水温度取80℃, 循环进水温度取40℃, 电站冷却水贮水时间按无可靠内、外水源考虑,贮存2d用水,则冷却水池容积为:15*2=30 m3 4、柴油发电机房供油系统计算: 油箱的容积:V=(24*120KW*2*0.2kg/kw·h*7d)/(0.85*1000)=9.48 m3 故本设计采用2只5吨搪瓷钢板油箱。 另柴油发电机设一个日用油箱,贮存柴油机10h的用油,则V=(120kw*0.2kg/kw·h*10h)/0.85*2=564L=0.6 m3

相关文档