分项工程质量检验评定表

分项工程名称:波形护栏所属分部工程名称:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程所属建设项目:附属工程

工程部位:黑竹坝桥承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司(桩号、墩台号、孔号)表11.4.2

基本要求1)波形粱钢护栏产品应符合《高速公路波形粱钢护栏》(JT/T281)及《公路三波形梁钢护栏》(JT/T457)的规定。2)护栏立柱、波形粱、防阻块及托架的安装应符合设计和施工的要求。3)为保证护栏的整体强度,路肩和中央分隔带的土基压实度不应小于设计值。达不到压实度要求的路段不应进行护栏立柱打入施工。石方路段和挡土墙上的护栏立柱的埋深及基础处理应符合设计要求。4)波形梁护栏的端头处理及与桥梁护栏过渡段的处理应满足设计要求。

项次检查项目规定值或允许偏差

实测值或实测偏差值质量评定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

平均值

代表值

合格率

(%)

得分

1△波形梁板基底金属厚度(mm)±0.16 √√√√√√√√√√100 2 200 2△立柱壁厚(mm) 4.5±0.25 4.4 4.3 4.5 4.2 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4.2 4.34 80 2 160 3△镀(涂)层厚度(um)符合设计√√√√x√√√√√9 90 2 180

4 拼接螺栓(45号钢)抗拉强度(Mpa)≥600

5 立柱埋入深度符合设计规定√√x√√√√x√√8 80 1 80

6 立柱外边缘距路肩边线距离(mm)±20 12 13 0 -12 3 14 12 -16 -9 8 2.4 100 1 100

7 立柱中距(mm)±50 -12 -16 -21 -3 9 21 17 -32 12 23 0.7 100 1 100 8△立柱竖直度(mm)±10 8 5 3 9 2 -3 -8 -3 11 7 3.4 90 2 180 9△横梁中心高度(mm)±20 -12 23 14 -3 -19 -16 0 7 4 16 1.7 90 2 180 10△护栏顺直度(mm/m)±5 4 -3 2 3 0 -5 -3 0 6 -2 0.4 90 2 180

合计85

1

16

1360

外观鉴定竖向平整度较差减分 1

监理意见

质量保证资料齐全减分0

工程质量等级评定合格评分: 84 质量等级:合格

检验负责人:检测:记录:复核:年月日

分项工程质量检验报告单

工程项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程桩号及部位:波形护栏合同段:施工日期:施工单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司公路等级:检测日期:(桩号、墩台号、孔号)

1△波形梁板基底金属厚度(mm)±0.16 √√√√√√√√√√2△立柱壁厚(mm) 4.5±0.25 4.4 4.3 4.5 4.2 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4.2 3△镀(涂)层厚度(um)符合设计√√√√x√√√√√

4 拼接螺栓(45号钢)抗拉强度(Mpa)≥600

5 立柱埋入深度符合设计规定√√x√√√√x√√

6 立柱外边缘距路肩边线距离(mm)±20 12 13 0 -12 3 14 12 -16 -9 8

7 立柱中距(mm)±50 -12 -16 -21 -3 9 21 17 -32 12 23 8△立柱竖直度(mm)±10 8 5 3 9 2 -3 -8 -3 11 7 9△横梁中心高度(mm)±20 -12 23 14 -3 -19 -16 0 7 4 16 10△护栏顺直度(mm/m)±5 4 -3 2 3 0 -5 -3 0 6 -2

外观鉴定竖向平整度较差

监理意见

签名:日期:

自检意见合格

大体积混凝土结构质量检验报告单

工程项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程桩号及部位:0#、4#桥台基础合同段:施工日期:施工单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司公路等级:检测日期:(桩号、墩台号、孔号)

基本要求1)所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及混合材料的质量和规定必须符合有关规范的要求。

2)材料配合比应满足大体积混凝土施工的要求,按规定的配合比施工。

3)必须采取施控制水化热引起的混凝土内最高温度及内外温差在允许的范围内,防止出现温度裂缝。

项次检查项目规定值或允许偏差

实测值或实测偏差值

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1△混凝土强度(MPa)在合格标准内√√√√√√√√√√2轴线偏位(mm)202242113682249 3断面尺寸(mm)±30-18-15-8112315-11103121 4结构高度(mm)±305113431-563-7-4 5顶面高程(mm)±201115-51311-85-122114 6大面积平整度(mm)84327433634

外观鉴定竖向平整度较差

监理意见

签名:日期:

自检意见合格

检测:复核:施工主管:质检负责人:项目技术负责人:年月日

大体积混凝土结构质量检验报告单

工程项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程桩号及部位:1#、2#、3#桥台基础合同段:施工日期:施工单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司公路等级:检测日期:(桩号、墩台号、孔号)

1△混凝土强度(MPa)在合格标准内√√√√√√√√√√2轴线偏位(mm)202242113682249 3断面尺寸(mm)±30-18-15-8112315-11103121 4结构高度(mm)±305123431-563-7-4 5顶面高程(mm)±201110-51311-85-122114 6大面积平整度(mm)84327433634

外观鉴定竖向平整度较差

监理意见

签名:日期:

自检意见合格

检测:复核:施工主管:质检负责人:项目技术负责人:年月日

大体积混凝土结构质量检验评定表

分项工程名称:所属分部工程名称:基础及下部结构所属建设项目:富顺县福善镇黑熊山渡改人行桥工程工程部位:熊山桥1#桥台基础承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司

(桩号、墩台号、孔号)表11.4.2

1△混凝土强度(MPa)在合格标准内√√√√√√√√√√100 3 300 2轴线偏位(mm)2025421136822499.480 2 160 3断面尺寸(mm)±30-18-15-8112315-11103121 5.9 90 2 180 4结构高度(mm)±305123431-563-7-4 4.8 90 1 90 5顶面高程(mm)±201110-51321-85-1221147.0 80 1 80 6大面积平整度(mm)84327433634 3.0 100 1 100

10 910

合计91.0

外观鉴定竖向平整度较差减分 1

监理意见

质量保证资料齐全减分0

工程质量等级评定合格评分:90 质量等级:合格

检验负责人:检测:记录:复核:年月日

大体积混凝土结构质量检验评定表

分项工程名称:所属分部工程名称:基础及下部结构所属建设项目:富顺县福善镇熊山村渡改人行桥工程工程部位:熊山桥0#桥台基础承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司

1△混凝土强度(MPa)在合格标准内√√√√√√√√√√100 3 300 2轴线偏位(mm)2022420136822499.0 90 2 180 3断面尺寸(mm)±30-18-15-8112115-11103122 5.8 90 2 180 4结构高度(mm)±305123432-563-6-4 5.0 90 1 90 5顶面高程(mm)±201116-51314-85-1322157.0 80 1 80 6大面积平整度(mm)84827493364 4.9 90 1 90

合计92 10 920 外观鉴定竖向平整度较差减分 1

监理意见

质量保证资料齐全减分0

工程质量等级评定合格评分:91 质量等级:合格

检验负责人:检测:记录:复核:年月日

大体积混凝土结构质量检验评定表

分项工程名称:所属分部工程名称:基础及下部结构所属建设项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程工程部位:黑竹坝桥1#桥台基础承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司

工程项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥引道工程桩号及部位:侧墙合同段:施工日期:施工单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司公路等级:检测日期:(桩号、墩台号、孔号)

基本要求1)石料或混凝土预制块的质量和规格必须符合有关规范的要求。

2)砂浆所用的水泥、砂和水的质量必须符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。

3)地基承载力应满足设计要求,严禁超挖回填虚土。

4)砌块应错缝、坐浆挤紧,嵌缝料和砂浆饱满,无空洞、宽缝、大堆砂浆填隙和假缝。

项次检查项目规定值或允许偏差

实测值或实测偏差值

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1△砂浆强度(Mpa)在合格标准之内√√√√√√√√√√2外侧平面偏位(mm)

无镶面+30,-102242113682249

有镶面+20,-10-8-5-8112315-410-921 3△宽度(mm)+40,-101821278-1162110-5-9 4顶面高程(mm)±1069-12-8591055

5 竖直度或坡度(%)

片石砌体0.5

块石、粗料石、混凝土块镶面0.30.10.20.20.40.40.30.40.50.60.4

外观鉴定竖向平整度较差

监理意见

签名:日期:

自检意见合格

检测:复核:施工主管:质检负责人:项目技术负责人:年月日

富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程

侧墙砌体质量检验评定表

分项工程名称:所属分部工程名称:上部结构所属建设项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程工程部位:侧墙承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司

1△砂浆强度(Mpa)在合格标准之内√√√√√√√√√√100 3 300

2 外侧平面偏位(mm 无镶面+30,-10-56420-136-8284-9 4.2 90 2 180 有镶面+20,-10-11-8-9112115-11101317 4.9 80 2 160

3△宽度(mm)+40,-101821278-1162110-5-98.6 90 1 90

4竖直度或坡度(%)

片石砌体0.5

块石、粗料石、混凝

土块镶面

0.30.10.20.20.40.40.30.40.50.60.40.35 90 1 90

5顶面高程(mm)±1069-12-8591055 2.0 90 1 90

合计91 10 910 外观鉴定竖向平整度较差减分0.5

监理意见

质量保证资料齐全减分0

工程质量等级评定合格评分:90.5 质量等级:合格

分部工程名称:上部结构合同号:施工单位:四川万通路桥建筑安装有限公司工程部位:黑竹坝桥建设项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥工程监理单位:四川省华建项目管理有限公司(桩号、墩台号、孔号)

基本要求1)拱桥安装必须严格按照设计规定的程序进行施工。

2)拱段接头采用现浇混凝土时必须确保其强度和质量并在达到设计规定强度后,方可进行拱上建筑的施工。3)安装过程中,如杆件或节点出现开裂应查明原因并采取措施后,方可继续进行。

4)合龙段两侧高差必须在设计规定的允许范围内。

实测项目

检查项目

规定值或

允许偏差

实测值或实测偏差值质量评定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均值、代表值合格率(%)权值得分

1

轴线横

向偏位

(㎜)

L≤60m 10 4 3 4 5 5 3 3 4 7 3

4.1 100 2 200

L>60m L/6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

拱圈标

高(㎜)

L≤60m ±20 11 2 14 12 14 14 18 11 8 4

10.8 100 3 300

L>60m ±L/3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

两对称接头点相对

高差(㎜)

允许

L≤60m 20 5 2 1 9 16 13 14 14 5 14

7.3 80 2 160

L>60m L/3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

极值

允许偏差的2倍

且反向

√√x √√√√√√x

4

同跨各拱肋相对高差

(㎜)

L≤60m 20 13 12 15 16 13 14 12 14 18 11

13.8 100 1 100

L>60m L/3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

同跨各拱肋间距

(㎜)

30 18 12 30 24 18 5 14 29 16 25 18.1 100 1 100

合计96 9 96

外观鉴定外观不整洁减分 1

监理意见

质量保证资料齐全减分0

工程质量等级评定优评分:95 质量等级:

检验负责人:检测:记录:复核:日期:

项目名称:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥项目桩号及部位:黑竹坝桥合同段:施工日期:施工单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司公路等级:检测日期:(桩号、墩台号、孔号)

基本要求5)拱桥安装必须严格按照设计规定的程序进行施工。

6)拱段接头采用现浇混凝土时必须确保其强度和质量并在达到设计规定强度后,方可进行拱上建筑的施工。7)安装过程中,如杆件或节点出现开裂应查明原因并采取措施后,方可继续进行。

8)合龙段两侧高差必须在设计规定的允许范围内。

项次检查项目规定值或

允许偏差

实测值或实测偏差值

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 轴线偏位(mm)10 4 3 4 5 5 3 3 4 7 3

L/6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 拱圈标高(mm)±20 11 2 14 12 14 14 18 11 8 4

±L/3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 对称接头点相对高差(mm)允许20 5 2 1 9 16 13 14 14 5 14

L/3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

允许偏差的2倍且反向√√x √√√√√√x 4 同跨各拱肋相对高差(mm)L≤60m 20 13 12 15 16 13 14 12 14 18 11

L>60m L/3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 同跨各拱肋间距(mm)30 18 12 30 24 18 5 14 29 16 25

外观鉴定外观不整洁

监理意见

签名:日期:自检意见签名:日期:

墩、身台砌体质量检验报告单

项目名称:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥项目桩号及部位:黑竹坝桥合同段:施工日期:

施工单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司公路等级:检测日期:

(桩号、墩台号、孔号)

基本要求:1)石料或混凝土预制块的质量和规格必须符合有关规范的要求。 2) 砂浆所用的水泥、砂和水的质量必须符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。3) 砌块应错缝、坐浆挤紧,嵌缝料和砂浆饱满,无空洞、宽缝、大堆砂浆填隙和假缝。

项次检查项目规定值或

允许偏差

实测值或实测偏差值

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1Δ砂浆强度(MPa)在合格标准内√√√√√√√√√√2轴线偏位(mm)20822682147638

3 墩台长、宽

(mm)

料石+20,-10

块石+30,-10

片石+40,-10

4 竖直度或坡度

(%)

料石、块石0.3

片石0.5

5Δ墩、台顶面高程(mm)±106-1181156-3-8-2-7

6

大面积平整度

(mm)

料石10

块石20

片石30

外观鉴定外观不整洁

监理意见

签名:日期:自检意见签名:日期:

检测:复核:施工主管:质检负责人:项目技术负责人:日期:

墩、台身砌体质量检验评定表

分项工程名称:墩、台身(砌体)浇筑所属分部工程名称:基础及下部构造(每桥或每墩台)所属建设项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程

工程部位::墩、台身现浇承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司

1Δ砂浆强度(MPa)在合格标准内√√√√√√√√√√100 3 300 2轴线偏位(mm)208226821476389.3 80 2 160

3 墩台长、宽(mm)料石+20,-10块石+30,-10片石+40,-10

4 竖直度或坡度(%)料石、块石0.3片石0.5

5Δ墩、台顶面高程(mm)±106-1181156-3-8-2-7-0.6 90 1 90

6 大面积平整度(mm)

料石10

块石20

片石30

合计91.7 6 550

外观鉴定竖向平整度较差减分 1

监理意见

质量保证资料齐全减分0

工程质量等级评定合格评分:90.7 质量等级:合格

检验负责人:检测:记录:复核:年月日

复合桥面水泥混泥土铺装质量检验评定表

分项工程名称:所属分部工程名称:上部结构所属建设项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程工程部位:桥面水泥混凝土铺装承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司

(桩号、墩台号、孔号)表11.4.2

基本要求1)水泥混凝土桥面的基本要求同水泥混凝土路面,沥青混凝土桥面的基本要求同沥青混凝土路面。

2)桥面泄水孔进水口的布置应有利于桥面和渗入水的排除,其数量不得少于设计要求,出水口不得使水直接冲刷桥体。

项次检查项目规定值或允许偏

实测值或实测偏差值质量评定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

平均值

代表值

合格率

(%)

得分

1△强度或压实度在合格标准内√√√x√√√√√√903270 2厚度(mm)+10,-5965-6534334 3.6902180 3平整度(mm)50230232302 2.31002200 4横坡0.15000.10.20.120.10.200.110.10.180180

合计91.3 8 730 外观鉴定竖向平整度较差减分 2

监理意见

质量保证资料齐全减分0

工程质量等级评定合格评分:89.3 质量等级:合格

检验负责人:检测:记录:复核:年月日

复合桥面水泥混泥土铺装质量检验报告单

工程项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程桩号及部位:桥面合同段:施工日期:施工单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司公路等级:检测日期:(桩号、墩台号、孔号)

基本要求1)水泥混凝土桥面的基本要求同水泥混凝土路面,沥青混凝土桥面的基本要求同沥青混凝土路面。

2)桥面泄水孔进水口的布置应有利于桥面和渗入水的排除,其数量不得少于设计要求,出水口不得使水直接冲刷桥体。

项次检查项目规定值或允许偏差

实测值或实测偏差值

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1△强度或压实度在合格标准内√√√x√√√√√√2厚度(mm)+10,-5965-6534334 3平整度(mm)50230232302 4横坡0.15000.10.20.120.10.200.110.1

外观鉴定平整度较差

监理意见

签名:日期:

自检意见合格

检测:复核:施工主管:质检负责人:项目技术负责人:年月日

波形护栏质量检验评定表、报告单

富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程 分项工程质量检验评定表 名称:波形护栏所属分部工程名称:富顺县福善镇黑竹坝渡改 桥新建工程 所属建设项目:附属工 :黑竹坝桥承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建 有限公司 (桩号、墩台号、孔号)表11.4.2 波形粱钢护栏产品应符合《高速公路波形粱钢护栏》(JT/T281)及《公路三波形梁钢护栏》(JT/T457)的规定。2)护栏立柱、波形粱、防阻块及托架的安装应求。3)为保证护栏的整体强度,路肩和中央分隔带的土基压实度不应小于设计值。达不到压实度要求的路段不应进行护栏立柱打入施工。石方路段和挡土深及基础处理应符合设计要求。4)波形梁护栏的端头处理及与桥梁护栏过渡段的处理应满足设计要求。 检查项目规定值或允许偏差 实测值或实测偏差值质量评1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均值 代表值 合格率 (%) 波形梁板基底金属厚度(mm)±0.16 √√√√√√√√√√100 立柱壁厚(mm) 4.5±0.25 4.4 4.3 4.5 4.2 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4.2 4.34 80 镀(涂)层厚度(um)符合设计√√√√x√√√√√9 90 拼接螺栓(45号钢)抗拉强度(Mpa)≥600 立柱埋入深度符合设计规定√√x√√√√x√√8 80 立柱外边缘距路肩边线距离(mm)±20 12 13 0 -12 3 14 12 -16 -9 8 2.4 100 立柱中距(mm)±50 -12 -16 -21 -3 9 21 17 -32 12 23 0.7 100 立柱竖直度(mm)±10 8 5 3 9 2 -3 -8 -3 11 7 3.4 90 横梁中心高度(mm)±20 -12 23 14 -3 -19 -16 0 7 4 16 1.7 90 护栏顺直度(mm/m)±5 4 -3 2 3 0 -5 -3 0 6 -2 0.4 90 合计85 外观鉴定竖向平整度较差减分 1 监理意见质量保证资料齐全减分0 工程质量等级评定合格评分:84质量等级:合格 检验负责人:检测:记录:复核:年月日 富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程 分项工程质量检验报告单 :富顺县福善镇黑竹坝渡改桥桩号及部位:波形护栏合同段:施工日期:

波形梁护栏质量检验评定表

高速公路波形梁护栏质量检验评定表
分项工程名称: 工程部位(桩号): 基本要求 项次 1△ 2△ 实测项目 3△ 4 5△ 6△ 7△ 合计 波形梁钢护栏 所属单位工程名称: 养护施工单位: 的埋深及基础处理应符合设计要求。4.护栏的端头处理及桥梁护栏过渡段的应满足设计要求。 检查项目 波形梁板基底 金属厚度 (mm) 立柱壁厚 (mm) 镀(涂)层厚 度(mm) 立柱埋入深度 立柱竖直度 (mm/m) 横梁中心高度 (mm) 护栏顺直度 (mm/m) 规定值或允许偏差 规定:3 允许偏差:±0.16 规定:4.5 允许偏差:±0.25 不小于设计值 0.084 符合设计 ±10 ±20 ±5 检查方法和频率 板厚千分尺:每张测 1~2 个点 测厚仪、千分尺:每根 测 1~2 个点 测厚仪、每张(根)测 1~2 个点 过程检查,直尺:100% 检查 垂线、直尺:100%检查 直尺:100%检查 拉线、直尺:100%检查 实测值或实测偏差值 1
-0.01 0 0.086
交通安全设施工程
所属管理处: 对应验收单编号:
1.护栏产品应符合《高速公路波形梁钢护栏》JT/T281)的规定。2.护栏立柱、波形梁、防阻块及托架的安装应符合设计及施工的要求。3.护栏立柱 质量评定 6 7 合格率(%) 100 100
0.085 0.086 0.084
2
+0.01 -0.01 0.086
3
-0.01 -0.01 0.086
4
-0.01 +0.01 0.086
5
+0.01
权值 2 2 2 1 2 2 2
得分 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100
符合设计 +2 -2 +2 -1 -2 -1 -1 -2 0 -1 -2 -2 1 -2
100 100 100
备注:各检查项目得分为其合格率×100,分项工程得分(即合计得分)=∑〔检查项目得分×权值〕/∑检查项目权值 1.焊接钢管的焊缝应平整,镀锌层表面应均匀完整、颜色一致,无肉眼可分辨的小孔、 空洞、孔隙、裂缝、脱皮等缺陷,不符合要求时,每处减 2 分。2.直线段护栏不得有明 显凹凸、起伏,曲线护栏应圆滑顺畅,不符合要求时,每处减 2 分。3.梁板搭接方向正 确,垫圈齐备,螺栓紧固,不符合要求时,每处减 2 分。4.防阻块、托架、端头的安装 不得有明显变形、倾斜、扭转,不符合要求时,每处减 2 分。5.梁板和立柱不得现场焊 割和钻孔,不符合要求时,每处减 2 分。6.立柱及柱帽安装牢固,顶部无明显塌边、变 形、开裂等缺陷,不符合要求时,每处减 2 分。 产品是否有出厂合格证、检测证书、质保书等,如没有应酌情减分
评分:98 质量等级:合格
外观鉴定
减分
2
管理 处意 见
质量保证资料 工程质量等级评定 验收人员:
减分
0
(备注:分项工程评分值=分项工程得分-外观缺陷减分-资料不全减分;评分值小于 75 分者为不合格,不小于 75 分者为合格)
日期:
(备注:项次中带“△”标识的为关健项目,其合格率不得低于 90%,否则必须返工处理)

护栏和扶手制作与安装最新检验批

表 B.0.7 _____ 护栏和扶手制作与安装 _______ 报审/ 验表 工程名称:阜阳市颍州区王店镇刘新庄村党群服务中心办公楼工程编号:致:__________ 安徽远信工程项目管理有限公司__________________ (项目监理机构) 我方已完成了______________ 一层护栏和扶手制作与安装______________ 工作,经自检合格,请予以审查和验收。 附件:□隐蔽工程质量检验资料 □检验批质量检验资料 □分项工程质量检验资料 □施工试验室证明资料 □其他 施工项目经理部(盖章) 项目经理或项目技术负责人(签字) 年月日审查或验收意见 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日 注:本表一式二份,项目监理机构、施工单位各一份

护栏和扶手制作与安装检验批质量验收记录 03120401 专业监理工程师: 验收项目 设计要求及 规范规定 最小/实际 抽样数量 检查记录 检查结果 1 材料质量 第12.5.3条 / 质量证明文件齐全 V 2 造型、尺寸 第12.5.4条 全 / 3 共3处,全部检查,合格 3处 V 3 预埋件及连接 第12.5.5条 全 / 3 共3处,全部检查,合格 3处 V 4 护栏高度、位置与安装 第12.5.6条 全 / 3 共3处,全部检查,合格 3处 V 5 护栏玻璃 第12.5.7条 / 1 转角、接缝及表面质量 第12.5.8条 全 / 3 共3处,全部检查,合格 3处 100% 2 安装 允许 偏差 护栏垂直度mm 3 全 / 3 共3处,全部检查,合格 3处 100% 栏杆间距mm 3 全 / 3 共3处,全部检查,合格 3处 100% 扶手直线度mm 4 全 / 3 共3处,全部检查,合格 3处 100% 扶手高度mm 3 全 / 3 共3处,全部检查,合格 3处 100% 验收依据 GB50210-2001 主 控 项 目 般 项 目 《住宅装饰装修工程施工规范》 GB50327-2001 单位(子单位) 工程名称 阜阳市颍州区王店镇刘新庄 村党群服务中心办公楼 分部(子分部) 工程名称 建筑装饰装修/ 细部 分项工程名称 护栏和扶手制作与安装 施工单位 安徽开路建筑工程有限公司 项目负责人 汤英祥 检验批容量 分包单位 检验批部位 一层 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 施工依据 施工单位 检查结果 主控项目全部合格,一般项目 满足规范规定要求 专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月曰 监理单位 验收结论 分包单位项目负责人

栏杆技术标准

栏杆技术要求 一、材料、设备及配件要求 1.1钢材 栏杆钢材应选用国标碳素钢Q235B,产品质量应符合相应的国家规范,并需提供出厂合格证和检验报告。(厂家在材料进厂后应对材料进行检验,并提供复试报告) 1.2连接件 ■连接螺栓的材质均为316型号不锈钢,外露不锈钢螺栓应带圆形盖帽,样式参照下图: 另: 木扶手应用不锈钢沉头螺丝固定。 ■不锈钢螺栓盖帽样式 膨胀螺栓 1)应采用M10不锈钢膨胀螺栓(样式见下图); 2)根据现场实际情况确定膨胀螺栓长度,但必须保证膨胀螺栓入混凝土层(不含砂浆层厚度和外墙面砖厚度)深度大于30mm; 3)每个连接点膨胀螺栓数量不应少于2个螺栓,且必须保证栏杆横向抗冲击力大于2000N/平方米; 以上阳台栏杆净高要求。如栏杆总高度包含结构反梁高度的,则在结构反梁上的安装点应尽量靠近户内一侧,避免反梁成为可踩踏面。 ■结构设计要求:

所有由万科提供的图纸仅对栏杆形式及用材作出要求,不对结构安全负责,承包商须自行进行栏杆抗水平冲击力等结构安全计算并对结构安全负责。扶手所能承受荷载应满足国家相关规范要求,并提供计算书。 ■图纸要求: 栏杆正式施工前承包商应先根据招标要求细化安装节点及安装施工图、计算书交万科地产项目监理部及项目经理部审核确认,而后应分别给总包(三方合同情况)、监理及万科地产项目经理部各一套。 三、安装要求 3.1栏杆制作与安装的工序: 图纸测量、现场核尺——工厂备料及开料——工厂制作――现场放线、预埋件施工(预埋件预埋配合总包完成)――工厂金属基层防锈处理——工厂底、面漆喷涂——工厂包装后运输到现场——进场检验――栏杆安装—―验收。 ■所有栏杆成品或单元式成品应全部在工厂制作及完成喷塑(漆)工艺,现场仅进行成品安装或单元式大件拼装。 ■■现场应采用预埋件形式安装栏杆成品。 除成品与预埋件连接可采用焊接外,其他钢质成品或半成品在现场仅采用螺栓连接方式。如表面漆有破坏应及时作防锈处理并采用同颜色漆修补;■如有木扶手需后安装,则应采用沉头螺丝。注意扶手不能松动、翘曲、平直段3m 内禁止接头,其高度、角度、构造应符合设计要求。转角弧度正确,与相邻扶手连接通顺,接头严密平整,表面光滑、整洁、美观。 ■钢制栏杆与墙体接缝处保留5*5MM的缝隙,由钢制栏杆安装单位打中性耐候密封胶,预防外墙渗漏,表面应均匀、顺直、光滑、整洁、美观。 3.2预埋件制作与施工: 钢质栏杆预埋件由栏杆厂家制作,配合总包单位预埋,具体操作按以下方案进行:

栏杆扶手验收.

栏杆、扶手 1、施工要点 1.1安装扶手的固定件:位置、标高、坡度找位校正后,弹出扶手纵向中心线。 1.2按设计扶手构造,根据折弯位置、角度,划出折弯或割角线。 1.3楼梯栏板和栏杆顶面,划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终点的位置。1.4按栏板或栏杆顶面的斜度,配好起步弯头,一般木扶手,可用扶手料割配弯头,采用割角对缝粘接,在断块割配区段内最少要考虑三个螺钉与支承固定件连接固定。大于70mm断面的扶手接头配制后,除粘结外,还应在下面作暗榫或用铁件铆固。 1.5整体弯头制作:先做足尺大样的样板,并与现场划线核对后,在弯头料上按样板划线,制成雏型毛料(毛料尺寸一般大于设计尺寸约10mm。按划线位置 预装,与纵向直线扶手端头粘结,制作的弯头下面刻槽,与栏杆扁钢或固定件紧贴结合。 1.6连接预装:预制木扶手须经预装,预装木扶手由下往上进行,先预装起步弯头及连接第一跑扶手的折弯弯头,再配上下折弯之间的直线扶手料,进行分段预装粘结,粘结时操作环境温度不得低于 5 C。 1.7固定:分段预装检查无误,进行扶手与栏杆(栏板)上固定件,用木螺丝拧紧固定,固定间距控制在400mm以内,操作时应在固定点处,先将扶手料钻孔,再将木螺丝拧入,不得用锤子直接打入,螺帽达到平正。 1.8整修:扶手折弯处如有不平顺,应用细木锉锉平,找顺磨光,使其折角线清晰,坡角合适,弯曲自然、断面一致,最后用木砂纸打光。 1.9找位与划线:按设计要求及选配的塑料扶手料,核对扶手支承的固定件、坡度、尺寸规格、转角形状找位、划线确定每段转角折线点,直线段扶手长度。 1.10弯头配制:一般塑料扶手,用扶手料割角配制。 1.11连接预装:安装塑料扶手,应由每跑楼梯扶手栏杆(栏板)的上端,设扁钢,将扶手料固定槽插入支承件上,从上向下穿入,即可使扶手槽紧握扁钢。直线段与上下折弯线位置重合,拼合割制折弯料相接。 1.12固定:塑料扶手主要靠扶手料槽插入支承扁钢件抱紧固定,折弯处与直线扶手端头加热压粘,也可用乳胶与扶手直线段粘接。

PJ_LG-2007金属栏杆扶手工程施工及验收规范

金属栏杆扶手工程施工及验收规范

金属栏杆扶手工程施工及验收规范 第一章总则 1.1 为使金属栏杆扶手工程做到技术先进、经济合理、安全可靠、实用美观,确保工程施工质量,制定本规范。 1.2 本规范适用于金属楼梯栏杆扶手、平台栏杆扶手、靠墙扶手、残疾人通道扶手的设计、制作、安装、验收。 1.3金属栏杆扶手的制作和安装除应符合设计施工图的要求、本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 第二章术语、符号、代号 2.1 术语 2.1.1 立柱 与地面垂直固定的管件、杆件、板材或其他组合件。 2.1.2 栏杆 与立柱连接的管件、杆件、板件、钢索、玻璃或其他连接件横档。 第1页

2.1.3 扶手 上部横档护栏。 2.2 符号、代号 2.2.1 d 直径 2.2.2 b 宽度 2.2.3 H 高度 2.2.4 L 长度、跨度 2.2.5 t 板、壁的厚度 2.2.6 △垂直度偏差 第三章材料 3.1金属栏杆扶手工程所采用的材料应为现行国家标准规定的钢材《碳素结构钢》(GB/T 700-1988)中的Q235钢,《不锈钢》(GB/T 1220-1992)中的0Cr18Ni9不锈钢或SUS 304不锈钢,《夹层玻璃》(GB9962)规定的夹层玻璃,《钢化玻璃》(GB9963)规定的钢化玻璃。 3.2金属栏杆扶手工程所采用的材料应具有质量证明书,并应符合设计的要求。当对钢材、玻璃的质量有疑义时,应按国家现行有关标准的规定进行抽样检验。 3.3金属栏杆扶手工程所采用的连接材料和涂装材料,应具有制造厂商的出厂质量证明书,并符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 第2页

护栏竣工验收报告

附件1 工程竣工报告 福州马尾亭江花木生产基地工程 编制单位:编制人:审核单位:审核人: 竣工报告 2009年9月27日 福州马尾亭江花木生产基地竣工验收报告 一、工程概况 1、工程简况 福州马尾亭江花木生产基地,位于福建省福州市亭江镇内,本工程(花园管理房、基地 管理中心)为二层(大门为一层)现浇钢筋混凝土框架结构.本工程建筑结构设计使用年限为 50年。建筑抗震设防类别为丙类,框架抗震等级三级,地基基础设计等级:丙级。建筑结构 安全等级为二级,所在地区的抗震设防烈度为7度。建筑物耐火等级二级,室外围墙为钢栏 杆、钢丝网铁件栏杆,道路工程为临时普通便道。 2、施工简况 本工程路基及房屋基础于2009年 3 月 10 日正式开工;以于2009年 4 月 21 日通过 基础工程验收;2009年 6 月 7 日通过主体结构验收;现申请房屋及室外道路进行竣工验收。 二、施工过程工程质量管理 1、项目部组成、质保体系建立 本项目部的质量管理建立以项目经理郑国铨同志为主的负责制,全面负责技术质量管理 工作。同时设有技术负责人王鸣佳、质检员林声浩、施工员邱日须,主要工种:木工、钢筋 工、泥工、电气、水卫等班组。 2、图纸自会审及施工组织设计与贯切情况 2006年 3月 9日建设单位邀请监理、设计院、勘察、施工单位参加图会审,对业主、 设计、监理等单位提出的有关意见及自审提出的 21条问题逐一取得共识予以解决,并形成 《福州马尾亭江花木生产基地图纸会审纪要》。 三、合同的履行情况 主体混凝土结构子分部工程按福州马尾亭江花木生产基地工程施工合 同要求施工,施工进度符合合同工期及业主的节点控制要求要求2009年9月28日顺利 完成全部的室内室外合同内的、设计变更的项目工程。四、施工质量评价 1、质保资料检查 情况 本工程质保等内业资料基本齐全,质保材料符合规范要求。其中: 1砼:均为现场自拌砼。c30试块:标养6组,其中见证6组,见证取样频数○ 100%,合格率100%;c25试块:标养 6组,其中见证6组,见证取样频数100%,合格率 100%;开盘试块c25:3组,c30:1组、c25p6:1组合格率100%;砼同条件养护试块c25:4 组,c20:2组,合格率100% 。该分部砼试块抗压试验数据符合设计及规范要求,因主体试 验报告未大于10组只进行差分评定。 ②钢筋:采用“三钢”钢筋,共有合格证10份,试验报告10组,试验结果均符合设计 及规范要求,其中见证10组,见证取样频数100%,符合设计及规范要求。 ③钢筋接头:采用冷搭接,搭接长度及质量符合设计及规范要求。 ④水泥:福建炼石水泥厂“炼石牌”水泥,合格证2份,检验2组,其中见证2组,见 证频数100%,合格率100% ⑤砂:检验2组,其中见证2组,见证频数100%,合格率100%符合规范要求。⑥石: 检验2组,其中见证2组,见证频数100%,合格率100%符合规范要求。⑦本分部共形成混 凝土配合比设计报告6份: c25:1份,c30: 1份,c30p6: 1份, c25p6:1份,c15:1 份,c10:1份。 2、各分项综合评定情况如下表建筑与结构工程 ①、钢筋分项:本工程钢筋分项中钢筋加工、安装、按每层检验批进行○ 报审。一层至屋面总计报审6份,评定均为合格。

波形护栏质量检验评定表、报告单

分项工程质量检验评定表 分项工程名称:波形护栏所属分部工程名称:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程所属建设项目:附属工程 工程部位:黑竹坝桥承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司(桩号、墩台号、孔号)表11.4.2 基本要求1)波形粱钢护栏产品应符合《高速公路波形粱钢护栏》(JT/T281)及《公路三波形梁钢护栏》(JT/T457)的规定。 项次检查项目规定值或允许偏差 实测值或实测偏差值质量评定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均值 代表值 合格率 (%) 权 值 得分 1△波形梁板基底金属厚度(mm)±0.16 √√√√√√√√√√100 2 200 2△立柱壁厚(mm) 4.5±0.25 4.4 4.3 4.5 4.2 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4.2 4.34 80 2 160 3△镀(涂)层厚度(um)符合设计√√√√x√√√√√9 90 2 180 4 拼接螺栓(45号钢)抗拉强度(Mpa)≥600 5 立柱埋入深度符合设计规定√√x√√√√x√√8 80 1 80 6 立柱外边缘距路肩边线距离(mm)±20 12 13 0 -12 3 14 12 -16 -9 8 2.4 100 1 100 7 立柱中距(mm)±50 -12 -16 -21 -3 9 21 17 -32 12 23 0.7 100 1 100 8△立柱竖直度(mm)±10 8 5 3 9 2 -3 -8 -3 11 7 3.4 90 2 180 9△横梁中心高度(mm)±20 -12 23 14 -3 -19 -16 0 7 4 16 1.7 90 2 180 10△护栏顺直度(mm/m)±5 4 -3 2 3 0 -5 -3 0 6 -2 0.4 90 2 180 合计85 1 16 1360 外观鉴定竖向平整度较差减分 1 监理意见 质量保证资料齐全减分0 工程质量等级评定合格评分: 84 质量等级:合格 检验负责人:检测:记录:复核:年月日

p8-4混凝土护栏质量检验评定表

P8-4 混凝土护栏质量检验评定表 所属建设项目:分项工程名称:分项工程编号:所属分部工程:所属单位工程:工程部位:

填写说明 1、分项工程应按基本要求、实测项目、外观质量和质量保证资料等检验项目分别检查。 2、分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定、无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时,方可进行检验评定。 3、表头中“所属建设项目”“所属单位工程”“所属分部工程”“施工单位”“监理单位”可以打印;“分项工程名称”和“工程部位”须手写。 4、“实测值或实测偏差值”列: 能填写实测值的项目必须填写实测值,否则可填写偏差值;检测频率必须满足要求。《公路工程质量检验评定标准》中以路段长度规定的检查频率为双车道路段的最低检查频率,对多车道应按车道数与双车道之比增加检查数量。 5、“平均值、代表值”列: 能计算代表值的项目必须填写代表值,其它填写平均值。 6、“合格判定”列: (1)关键项目的合格率应不低于95%,否则该检查项目为不合格。 (2)一般项目的合格率应不低于80%,否则该检查项目为不合格。 (3)有规定极值的检查项目,任一单个检测值不应突破规定极值,否则该检查项目为不合格。 (4)采用《公路工程质量检验评定标准》附录B至附录S所列方法进行检验评定的检查项目,不满足要求时,该检查项目为不合格。 7、混凝土护栏的外观质量应符合下列规定: (1)混凝土护栏表面的蜂窝、麻面、裂缝、脱皮等缺陷面积不得超过该面面积的0.5%;深度不得超过10mm。 (2)混凝土护栏块件的损边、掉角长度每处不得超过20mm。 (3)护栏线形应无凹凸、起伏现象。 8、“外观质量”项:应填写该分项工程外观质量情况描述或填写“符合要求”。 9、“质量保证资料”项:填写“真实、齐全”。 10、工程质量等级评定分为合格与不合格。 11、注:H为基础的设计厚度,以mm计。

栏杆安装施工工艺标准

阳台栏杆和楼梯扶手制作与安装施工工艺标准 本分项适用于以楼梯扶手和玻璃为栏杆及钢制栏杆的制作与安装工程,其他种栏杆可,参 考此种做法。 二编制参考标准及规范 中华人民共和国国家标准GB50210- 2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》。为; (所有净空宽度大于500 mm平台栏杆24M以下的栏杆高度从可踩踏面算起不得小于1050 mm, 24米以上不得小于1100 m,所有栏杆脚下的反梁宽度小于220 mm的其高度从楼面算起,大于220 mm且高度小于450 mm的算可踩踏面,应从踩踏面算起,所有的见光空隙宽度不得大于115 m。质量验收标准,垂直度用一米的踏尺检查误差不得大于 3 m,栏杆间距误差不于 3 mm,面管水平直线高度误差不得大于 4 mm,栏杆高度误差不得大于3 m,栏杆玻璃应使用公称厚度不小于12 m的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当栏杆一侧距楼地 面高度为5米及以上时,应使用钢化夹层玻璃) 施工准备 (1) . 技术准备,熟悉施工图纸,作好施工准备。 (2).材料要求,熟悉施工图纸,根据现场所有工程量按百分比进行备料,并做好书面记录, 以便下次补料或备料和工程最后结算的依据 (3).施工流程:熟悉图纸一材料准备一现场测量一用料核算(即用料达配合理用料)一半成品加工一半成品保护和运输一现场安装(必须做到横平竖直统一水平标高)--成品保护一清 洁清理一修补一交付使用 (4)?栏杆从总体上可以分为:玻璃栏(可分为全玻璃栏杆,和半玻璃栏杆)、铁通栏杆、? 不锈钢栏 杆、铁艺栏杆、?铝合金栏杆、?塑钢栏杆、?陶瓷装饰栏杆?、石材栏杆等 三.1、常用的半玻璃栏杆 (1)玻璃:由于玻璃在栏板构造中既是装饰构件又是受力构件,需具有防护功能及承受推、 靠、挤等外力作用;故应采用安全玻璃,目前多使用钢化夹胶玻璃,常用的为6+0.76PVB+6毫米双钢化干夹玻璃,单层钢化玻璃一般选用12mm厚的品种,因为钢化玻璃不能在施工现 场进行裁割,所以应根据设计尺寸为辅,现场实际尺寸为主到厂家订制,须注意玻璃的排块 合理,尺寸精准。栏杆玻璃单块尺寸一般长度不大于1100 mm; 2)面管材料:面管是玻璃栏板的收口和稳固连接构件,其材质影响到使用功能和栏板的整体装饰效 果。所以所有的接口必须焊接圆滑饱满,造型与材质必须符合国家建设强制性设计要求 1?目前所使用的 玻璃栏杆材料主要有不锈钢、钢铁管、铝合金及高级木料四种。 2?质量关键要求 面管两端的固定:紧固点应该是不发生变形的牢固部位,如墙体、柱体或金属附加柱体等。 对于墙体或结构柱体,可预先在主体结构上埋设铁件,然后将面管与预埋件焊接或用螺栓连 接;也可采用膨胀螺栓铆固铁件或用射钉打人连接件,再将面管与连接件紧固。面管的接长:面管应是通长的,如要接长时,可以拼接,但应不显接槎痕迹。金属扶手的接长均应采用焊

金属栏杆安装质量评定标准表格.docx

试题库水利水电工程 金属栏杆安装单元工程质量评定表 单位工程名称单元工程量 分部工程名称检修平台施工单位 单元工程名称、部位水闸检修平台平台金属扶手 检验日期带栏杆、栏板 施工执行标准名称及编号《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 监理单施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录位验收记 录1材质的品种、质量、等级、规格、尺栏杆材质的品种、质量、等级、规格、 寸必须符合设计和有关标准规定尺寸符合设计要求和有关标准规定 符2制作尺寸精确、安装必须牢固、就位栏杆制作尺寸精确,安装牢固,就为尺 主尺寸正确寸精确 合控3栏杆柱纵、横向竖直± 2mm-232-13-2- 项度1211 设计目4相邻栏杆间距± 3mm2513--1162 22 要求5栏杆柱顶面高差±4mm3-22-11-8- 6114 1栏杆平面偏位± 5mm-7--32339- 一2451符般2相邻栏杆扶手高差± 4mm-823-33-62合项342设计目3栏杆扶手平面偏位± 5mm-7--321-9-要求 53331检测结果共检测60点,其中合格47 点,合格率78.3 % 评定意见工序质量等级 主要检查项目符合合格质量标准,一般检查项目符合合格质量标准

建设 施工 (监理 ) 单 单位年月日 位 年月日 水利水电工程 金属栏杆安装单元工程质量评定表 单位工程名称单元工程量 分部工程名称检修平台施工单位 单元工程名称、部位水闸检修平台平台金属扶手 检验日期带栏杆、栏板 施工执行标准名称及编号《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 监理单施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录位验收记 录1材质的品种、质量、等级、规格、尺栏杆材质的品种、质量、等级、规格、 寸必须符合设计和有关标准规定尺寸符合设计要求和有关标准规定 符2制作尺寸精确、安装必须牢固、就位栏杆制作尺寸精确,安装牢固,就为尺 主尺寸正确寸精确 合控3栏杆柱纵、横向竖直± 2mm1-32212131 项度2 设计目4相邻栏杆间距± 3mm2-13-011-2 553 要求5栏杆柱顶面高差±4mm0722-1-1-- 6164 1栏杆平面偏位± 5mm2-4-3--36- 一75231符般2相邻栏杆扶手高差± 4mm336-4--90-合项3332设计目3栏杆扶手平面偏位± 5mm0-3--2-3-1要求 73317检测结果共检测60点,其中合格46点,合格率76.7% 评定意见工序质量等级

栏杆质量评定表及三检

CB18 防撞护栏单元工程施工质量报验单 (xx水建[ ]开仓SYHTS-03-07-18- 号)合同名称:xxx 合同编号:xxx

xxx工程 栏杆安装单元工程质量评定表 单位工程名称xxx 单元工程量 分部工程名称xxx 施工单位xxx 单元工程名称、部 位 防撞护栏施工日期年月日 项次检查项目质量标准检查记录 合格点 数 合格率 (%) 主控项目1 预制构件(砌 体)质量 栏杆预制构件(砌体) 质量符合设计要求,试 件强度合格 /// 2 金属构件金属构件焊接牢固,防 腐符合设计要求 金属构件焊接牢固,防腐符合设计要求/100.0 3 接缝质量栏板与栏杆接缝处的填 缝砂浆必须饱满 /// 4 栏杆安装 栏杆安装(砌筑)位置 准确,牢固,线条直 顺,不应歪斜、扭曲 栏杆安装位置准确,牢固,线条直顺,无歪 斜、扭曲,检查结果完全符合质量要求。 /100.0 5 装饰质量 装饰抹灰必须线条清 晰,用料品种、规格、 颜色、图案美观大方, 符合设计要求 涂料粉刷均匀,颜色、图案美观大方,检查结 果完全符合质量要求。 /100.0 一般项目1 顺直度 地梁允许偏差5mm 6 4 2 2 1 480.0 2 扶手允许偏差3mm 0 2 3 3 0 5100.0 3 垂直度允许偏差3mm 3 4 3 4 2 360.0 4 相邻栏杆 、扶手高 差 有柱允许偏差3mm 2 0 3 4 2 480.0 5 无柱允许偏差3mm / / / / / // 6 平面位置允许偏差 20mm 18 4 22 10 4 480.0 施工单位自评意见主控项目检验结果全部符合验收评定标准,一般项目逐项检验点的合格率均不小于%, 各项报验资料SL 634-2012的要求。 单元工程质量等级评定为: (签字,加盖公章)年月日 监理单位复核意见主控项目检验结果全部符合验收评定标准,一般项目逐项检验点的合格率均不小于%, 各项报验资料SL 634-2012的要求。 单元工程质量等级评定为: (签字,加盖公章)年月日 注:本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。

PJ LG-2007 金属栏杆扶手工程施工及验收规范

PJ LG-2007 金属栏杆扶手工程施工及验收规 范 金属栏杆扶手工程施工及验收规范 PJ LG-2007 2007-10-08 公布2007-11-01 实施 上海浦劲实业有限公司企业标准 PJ LG-2007 金属栏杆扶手工程施工及验收规范 第一章总则

1.1 为使金属栏杆扶手工程做到技术先进、经济合理、安全可靠、有用美观,确保工程施工质量,制定本规范。 1.2 本规范适用于金属楼梯栏杆扶手、平台栏杆扶手、靠墙扶手、残疾人通道扶手的设计、制作、安装、验收。 1.3 金属栏杆扶手的制作和安装除应符合设计施工图的要求、本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 第二章术语、符号、代号 2.1 术语 2.1.1 立柱 与地面垂直固定的管件、杆件、板材或其他组合件。 2.1.2 栏杆 与立柱连接的管件、杆件、板件、钢索、玻璃或其他连接件横档。 第1页 2.1.3 扶手 上部横档护栏。 2.2 符号、代号 2.2.1 d 直径 2.2.2 b 宽度 2.2.3 H 高度 2.2.4 L 长度、跨度 2.2.5 t 板、壁的厚度 2.2.6 △垂直度偏差 第三章材料 1 金属栏杆扶手工程所采纳的材料应为现行国家标准规定的钢材《碳素结构钢》(GB/T 700-1988)中的Q235钢,《不锈钢》(GB/T 1220-1992)

中的0Cr18Ni9不锈钢或SUS 304不锈钢,《夹层玻璃》(GB9962)规定的夹层玻璃,《钢化玻璃》(GB9963)规定的钢化玻璃。 2 金属栏杆扶手工程所采纳的材料应具有质量证明书,并应符合设计的要求。当对钢材、玻璃的质量有疑义时,应按国家现行有关标准的规定进行抽样检验。 3 金属栏杆扶手工程所采纳的连接材料和涂装材料,应具有制造厂商的出厂质量证明书,并符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 第2页 第四章制作 4.1 管件、杆件、板件的高度(H)、长度(L)加工承诺偏差±2.0 mm。 4.2 板件宽度(b)加工承诺偏差±2.0 mm。 4.3 杆件、管件、板件外表面应无肉眼可见明显斑痕、划痕。 4.4 玻璃长度(L)、宽度(b)加工承诺偏差±1.5 mm,对角线承诺偏差3.0 mm。 4.5 玻璃的暴露边不得存在锐利的边缘和尖锐的角部,应进行倒角、磨边等边部加工。 第五章安装 5.1 栏杆立柱间距(L)承诺偏差±5.0 mm。 5.2 栏杆立柱垂直度(△)承诺偏差3.0 mm。 5.3 栏杆扶手高度(H)承诺偏差±5.0 mm。 5.4 栏杆扶手接头应无肉眼可见明显疤痕、凹陷、折皱。 5.5 栏杆扶手连接部位采纳焊接时,焊缝应平坦,无凹凸,并应打磨抛光。 第六章验收

水利水电工程单元工程施工质量验收评定表填表说明与示例(样表)2016年版(全)

水利水电工程单元工程 施工质量验收评定表填表说明与示例(试行) 全册 (部颁标准:工程项目及单元工程评定表) ××省市水务工程质量监督站汇编

前言 为了进一步加强××省市水利工程施工质量验收评定工作,明确施工质量验收评定相关要求,使水利工程施工质量验收评定工作标准化、规范化,根据××省市水利工程建设的特点,汇编《××省市水利水电工程单元工程施工质量验收评定表填表说明与示例(试行)》(以下简称汇编评定表),在××省市水利工程建设中使用。 由于汇编时间仓促和水平有限,新规范、新标准、新工艺的不断推出,本书难免存在不尽之处,在使用过程中,有意见和建议请随时反馈,以便今后修订和完善。如果与国家、省市有关法规标准不一致之处,以法规标准为准。 本《汇编评定表》汇编过程中,得到了××省省水利厅安监处,××省市海洋农渔和水务局的指导和支持,××省市水利工程质量安全监督站、××省省水利水电第三工程局、××省×省工程有限公司、××省××省工程监理有限公司等单位也给予了大力支持,在此一并表示衷心感谢。 汇编单位:××省市水务工程质量监督站 参编单位:××省×省工程建设监理有限公司 编委会:郭仲秋、王电波、许蓓蕾、雷芸、叶永巧 编写人员:叶永巧、谢利监、吕汉增、黄敏能、杨水深、梁佩华 莫华、韦家庆、谢貞博、蒲蜀君、段仲锋、王玉彬反馈意见请寄:××省市水务工程质量监督站 地址: 邮编:

电子邮箱: 汇编说明 为了规范××省市水利水电工程单元工程施工质量验收评定,根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007、《水利水电建设工程验收规程》SL223—2008、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—土石方工程》(SL631-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》(SL632-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—地基处理与基础工程》(SL633-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程》(SL634-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水工金属结构安装工程》(SL635-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程》(SL636-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水力机械辅助设备系统安装工程》(SL637-2012)(以下简称“七项标准”)及相关规范、规程要求,我站根据××省市水利工程的特点,结合××省市近年来水利水电工程施工实例,按照“七项标准”的分类,筛选出“七项标准”中××省市水利水电工程中常用到的单元工程施工质量评定表及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007规定的工程项目施工质量评定表,汇编××省市水利水电工程单元工程施工质量验收评定表(试行)(第一册)。 全书采用了填表说明、《工程项目及单元工程施工质量评定表》原表、例表的编排,将例表中填写的具体内容和原表在字体给予了区别,

万科栏杆技术要求及验收标准精编版

技术要求及验收标准 钢制栏杆 一、适用范围 本技术要求适用于中山万科所有室外钢质阳(露)台栏杆、钢质楼梯间栏杆及钢质花槽栏杆、女儿墙顶栏杆的制安工程招投标及现场施工指导。 二、依据 2.1除另有注明外,本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,主要包括 但不限于: 《住宅设计规范》GB50096-2011 《建筑防雷设计规范》GB50057-2011 《包装储运图示标志》GB191-2010 《工程建设标准强制性条文》2002年版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001) 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB 8923-1988 《漆膜一般制备法》 GB1727-92 《漆膜厚度测定法》 GB1764-79(89) 《测定漆膜耐湿热、耐盐雾、耐候性(人工加速)的漆膜制备法》 GB 1765-79(89)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325一2001) 结构要求及装饰要求详附件图纸 2.2若承包商对以下要求有任何疑义,应立即向万科地产提出,由万科地产做最终决定, 否则视为接受。 三、材料、设备及配件要求 3.1钢材

栏杆钢材应选用国标碳素钢Q235A,产品质量应符合相应的国家规范,并需提供出厂合格证和检验报告。 均采用定制的热浸锌钢材(钢带或钢管)。 用于制作面管和立柱之管材,面管长度在3m以内的,管壁厚度不得少于1.2mm;面管长度在3m以上的,管壁厚度不得少于1.5mm。横杆管壁厚度不得少于1.2mm,竖管壁厚度不得少于1.0mm。误差在允许的公差范围内。 管材在基材双面浸锌厚度达到60-80g/㎡; 3.2油漆 所有室外栏杆的金属生铁表面应进行热浸锌处理。(整体镀锌) 镀锌层底漆:选用与锌层粘结力强的锌基类或环氧类底漆。采用赫普牌(或同档次)环氧15552-50890 、红褐色,固含量41%,性能及施工指标以厂家公布为准。 非镀锌层底漆:选用环氧类底漆。采用赫普牌(或同档次)环氧底漆 45150-12170、灰色,固含量85%,性能及施工指标以厂家公布为准。 中间漆:起到进一步保护锌层、保护底漆,提高杆件表面光滑度作用。采用赫普牌(或同档次)环氧厚浆漆45200-11480(镀锌)、灰色,固含量59%,性能及施工指标以厂家公布为准。 面漆:起到保护底漆及中间漆,表现面层质感作用。采用赫普牌聚氨酯亚光面漆, 552C0,固含量51%,性能及施工指标以厂家公布为准,面漆颜色以设计师指定为准。 静电喷涂: 均采用品牌专业户外粉末。 静电喷涂后涂层厚度60-80μm;经过220度高温固化后,涂层附着力不低于二级,涂层铅笔硬度不低于3H,耐紫外线老化在0~1.5,在-25℃±2℃至50±2℃环境温度而保持外表面涂层不脱落,表层颜色无明显变化。达到外形美观、色泽鲜艳、高耐侯、耐盐雾、耐湿热性能、高抗冲击强度、坚固耐用等作用。 详细施工方案请参照:《镀锌栏杆油漆施工方案》

护栏和扶手制作与安装施工工艺标准(20200521101536)

护栏和扶手制作与安装施工工艺标准 1 施工准备 技术准备 熟悉施工图纸,作好施工准备。 材料要求 (1)楼梯木扶手(楼梯木扶手作为上下楼梯时的依扶构件,其 类型主要为两种,一种是与楼梯组合安装的栏杆扶手,另一种是不设楼梯栏杆的靠墙扶手。 1)木制扶手一般用硬杂木加工成规格成品,其树种、规格、尺 寸、形状按设计要求。木材质量均应纹理顺直,颜色一致,不得有腐朽、节疤、裂缝、扭曲等缺陷;含水率不得大于12%。弯头料一般采用扶手料,以45o角断面相接,断面特殊的木扶手按设计要求备弯头料。 2)胶粘剂:一般多用聚醋酸乙烯(乳胶)等胶粘剂。 3)其他材料:木螺丝、木砂纸、加工配件。 (2)玻璃栏板 1)玻璃:由于玻璃在栏板构造中既是装饰构件又是受力构件, 需具有防护功能及承受推、靠、挤等外力作用,故应采用安全玻璃, 目前多使用钢化玻璃,单层钢化玻璃一般选用12mm厚的品种,因为钢化玻璃不能在施工现场进行裁割,所以应根据设计尺寸到厂家订制,须注意玻璃的排块合理,尺寸精准。楼梯玻璃栏板其单块尺寸一般采用宽;楼梯水平部位及跑马廊所用玻璃单块宽度,多为2m左右。 2)扶手材料:扶手是玻璃栏板的收口和稳固连接构件,其材质 影响到使用功能和栏板的整体装饰效果。因此扶手的造型与材质需要与室内其他装饰一并设计。目前所使用的玻璃栏板扶手材料主要是不 锈钢圆管、黄铜圆管及高级木料三种。不锈钢管可采用镜面抛光或一般抛光的不同品种,其外圆规格Φ50~Φ100mm不等,可根据需要订

购。共同铜圆管也有镜面或亚光制品。栏板木扶手的主要优点是可以加大宽度,在特殊需要的场合较方便人们凭栏休息。 主要机具(表) 主要机具一览表表 序号名称数量规格说明 1手提刨1以一个班组计2电锯1~6mm以一个班组计3机刨1 4手工锯1 5手电钻2回JIZC-10以一个班组计6冲击电钻2DH22以一个班组计 此外,工具还有窄条锯、二刨、小刨、小铁刨、斧子、羊角锤、 钢挫、木挫、螺丝刀、方尺、割角尺、卡子等。 作业条件 (1)楼梯件墙面、楼梯踏板等抹灰全部完成。 (2)金属栏杆或靠墙扶手的固定埋件安装完毕。 (3)楼梯踏步、回马廊的地坪等抹灰均已完成,预埋件已留好。 2 材料和质量要点 技术关键要求 (1)在墙、柱施工时,应注意锚固扶手的预埋件的埋设,并保 证位置准确。

栏杆规范及施工要求

关于栏杆、窗台、女儿墙高度的有关规范条文 《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版 3.7.2 阳台栏杆设计应防儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。 3.7.3 低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。 3.9.1 外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。 《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版条文说明 3.7.2 阳台是儿童活动较多的地方,栏杆(包括栏板局部栏杆)的垂直杆件间距若设计不当,容易造成事故。根据人体工程学原理,栏杆垂直净距应小于0.11m,才能防止儿童钻出。同时为防止因栏杆上放置花盆而坠落伤人,本条要求可搁置花盆的栏杆必须采取防止坠落措施。 3.7.3 根据人体重心和心理要求。阳台栏杆应随建筑高度增高而增高。封闭阳台没有改变人体重心稳定和心理要求。因此,封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。对中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅阳台要求采用实心栏板的理由,一是防止冷风从阳台门灌入室内,二是防止物品从栏杆缝隙处坠落伤人。此外,中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅封闭阳台的现象很普遍,透空的栏杆难以封闭。 3.9.1 没有邻接阳台或平台的外窗窗台,如距地面净高较低,容易发生儿童坠落事故。本条要求当窗台距地面低于0.90m时,采取防护措施。有效的防护高度应保证净高0.90m,距离楼(地)面0.45m以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面,不应计入窗台净高。 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 6.6.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定: 1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载; 2 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m; 注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。 3 栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空; 4 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m; 5 文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距也不应大于0.11m。 6.10.3 窗的设置应符合下列规定: 1 窗扇的开启形式应方便使用,安全和易于维修、清洗; 2 当采用外开窗时应加强牢固窗扇的措施; 3 开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低于2m; 4 临空的窗台低于0.80m时,应采取防护措施,防护高度由楼地面起计算不应低于0.80m; 5 防火墙上必须开设窗洞时,应按防火规范设置; 6 天窗应采用防破碎伤人的透光材料; 7 天窗应有防冷凝水产生或引泄冷凝水的措施; 8 天窗应便于开启、关闭、固定、防渗水,并方便清洗。 注:1 住宅窗台低于0.90m时,应采取防护措施; 2 低窗台、凸窗等下部有能上人站立的宽窗台面时,贴窗护栏或固定窗的防护高度应从窗台面起计

相关文档
相关文档 最新文档