一、工程项目概况

1.1工程简介

新建临沂至临沭铁路工程南古沭河特大桥全桥孔跨布置形式:35-32m单线简支T梁;墩台及基础形式:单线T型桥台,均采用单线圆端型实体桥墩,钻孔灌注桩基础。

该桥跨临沭县沭河,中心里程DK10+331.85,斜交角度95°00′,河宽约468米,水流自北向南,百年一遇水流为1.27m/s,水深一般11∽17米,最深21.5米,水位变化幅度2.0~3.0米,相应枯水期水位为50.7m。13~27#墩属水中墩共计15个,根据承台入水的深度,14-25#墩承台及水面以下墩身采用双壁钢套箱围堰施工工艺,13#、26#、27#墩承台及水面以下墩身采用拉森IV型钢板桩围堰施工工艺。

1、主要技术标准

13-27#墩钻孔桩直径为1.25m,采用C40混凝土,承台采用C45混凝土,墩身采用C35混凝土。

14-25#墩承台及水下墩身施工采用双壁钢套箱围堰施工工艺,套箱侧壁宽1.5m,封底砼采用标号C30,双壁钢套箱围堰为承台及水下墩身施工提供无水作业环境,同时兼作承台模板,为保证承台设计尺寸及平面位置,设计钢围堰内净尺寸比承台外轮廓每边大30cm。

13#、26#、27#墩承台及水下墩身施工采用拉森IV型钢板桩围堰施工工艺,封底砼采用标号C30。钢板桩围堰为承台及水下墩身施工提供无水作业环境,为保证承台模板施工空间,设计钢板桩围堰内净尺寸比设计承台每边大1.25m。

2、各墩主要参数

水中墩设计承台参数详见《13#~27#墩承台参数表》。

13#~27#墩承台参数表

1.2地质情况

桥址区为沭河冲洪积平原,地形平坦开阔,多辟为耕地。沭河水自北向南流经南古,在桥址施工区域地质主要为粉土、细沙、粗砂(在冲刷线以下主要为砾砂,地基承载力为σ0=550KPa)等。地层表覆第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)黏土、淤泥、粉质黏土、粉土、粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂;第四系上更新统冲洪积层(Q3al+pl)黏土、粉质黏土、粉土、中砂、粗砂、砾砂、细圆砾土、粗圆砾土;第四系中更新统冲洪积层(Q2al+pl)黏土、粉质黏土、粉砂、中砂、粗砂、砾砂、粗

圆砾土;局部表覆第四系全新统人工堆积层(Q4ml)填筑土、素填土;下伏白垩系下统大盛群田家楼组(K1dt)泥岩、砂岩、泥质砂岩。

1.3气象特征

沭河流域地处鲁东南,属温带季风区大陆性气候,具有气候适宜,四季分明,雨量充沛,无霜期长等气候特点。多年平均降水量862mm,由于受海洋性气候影响,降水量冬夏差异悬殊,年内分布极不均匀,汛期(6~9月份)降水量约占全年降水量的70.6%,常有旱涝交替出现;降水量年际变化较大,年最大降水量1288mm,最小降水量474.5mm,降水量最大年份是最小年份的2.7倍,易发生连旱连涝。

1.4水文特征

根据沭河管理局所出具的防洪评价报告,相应枯水期5年一遇洪水位为50.70m。桥址区地下水为第四系孔隙潜水,主要受大气降水补给及河水补给,百年一遇水流量9600m3/s,流速1.27m/s,勘测期间地下水水位埋深1.80~7.60m,高程(48.80~51.21m),水位变化幅度2.0~3.0m,因此,钢围堰顶面标高考虑按水位+50.7m(5年一遇洪水位)+3m(水位变化幅度,取最大值)+0.5m(保险高度)=54.2m进行设计。

二、专业工程特点及其技术、质量标准:

1、《铁路建设工程监理规范》(TB10424-20XX)

2、《新建临沂至临沭铁路工程委托监理合同》(济铁监理合同【20XX】1号)

3、《新建铁路临沂至临沭铁路工程施工图变更设计南古沭河特大桥Ⅱ类变更设计(沂沭施桥-08变-01)》图纸;

4、已批复的《新建临沂至临沭铁路工程YSZH-1标段总体实施性施工组织设计》;

5、国家、原铁道部、地方上的相关法律、法规;

6、《钢结构设计规范》(GB50017-20XX)、《铁路钢桥制造规范》(TB10212-20XX)、《建筑钢结构焊接规程》(JBJ81-20XX)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-20XX)、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-20XX/J286-20XX);

7、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-20XX);

8、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-20XX);

9、《建筑结构荷载规范》(GB50009-20XX);

10、《铁路桥涵工程施工技术指南》(铁建设[20XX]241号);

11、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95);

12、《沭河特大桥防洪评价报告》;

三、监理工作范围及重点:

根据现场水深及设计承台底标高,14#—25#墩采用双壁钢套箱围堰施工承台及水面以下墩身,13#、26#、27#墩采用钢板桩围堰施工承台及水面以下墩身。钻孔桩采用冲击钻成孔。

3.1水中钻孔桩施工

3.1.1水中钻孔桩施工工艺图

3.1.2水中钻孔桩施工方法

钻孔平台搭设过程中,将接长后的钢护筒通过运输船运送至墩位处,使用浮吊吊起振动锤夹住管壁进行插打,插打前检查校正桩位,桩锤、桩帽和桩身控制在同一轴线上,边沉桩边进行观测调整。

3.1.2.1 钢护筒施工

施工前应对逐桩补勘后的护筒的设计要求进行核实统计。并须对成品护筒的厚度、尺寸、外观质量进行检测。

钢护筒的倒运:

1、根据钢护筒沉放时的施工顺序和吊装的可能性,按顺序分层装车,减少二次倒运;

2、装运钢护筒应采用多支垫堆放,垫木均匀放置,并适当布置通楞,垫木顶面宜在同一平面上;

3、钢护筒堆放形式应使运输车在堆放、运输和起吊进保持平稳;

4、运输钢护筒宜采用平板加长运输车运输,运输车必须具备足够的长度。采用多垫堆放,垫木均匀放置,并适当布置通楞,垫木顶面宜在同一平面上。必要时可用绳索紧固,防止滚动。

5、对运输车进行严格检查、采取必要的加固措施;

6、如运输道路路况较差,应采取加固措施,防止发生钢护筒倾倒、滚动。

钢护筒的起吊和堆放:

1、钢护筒应堆存在专用的台座上,台座基础必须有足够的安全稳定性,并有良好的排水设施。

2、钢护筒应按不同的规格分别堆放。堆存形式和层应安全可靠,

避免产生轴向变形和局部压曲变形。

3、钢护筒在起吊、运输和堆存过中,应避免由于碰撞、磨擦等原因造成管端变形。

4、吊运时应使各吊点同时受力,徐徐起落,减少冲击。

导向架设计与制作:

1、为保证钢护筒的准确定位及竖直度,在施工平台底设置一层定位导向架定位,定位导向架采用钢桁结构,导向架长5.0m。

2、导向架主要作用:保证钢护筒在自重作用下及在连续施振时能够垂直入土下沉。

导向架安装固定:

1、导向架采用履带吊吊装移位,并锚固在已完成的钻孔平台的设计钢护筒顶口位置,导向构架与平台螺栓相连,以确保导向装置的稳定,同时也便于倒桩时拆卸。采用这种方式施工时导向较固定,施工方便,调整容易,操作安全,使用的机具设备少,比较经济。

2、导向架的下端悬臂段采用“井”字形型钢固定在平台周边的钢管桩的上下平联上,或将导向架与井字架焊成整体然后固定在钢护筒四周的4根钢管桩上。

护筒安装、接高、沉入:

用50吨履带吊吊起第一节钢护筒,垂直立放在定位架内并临时固定,此时第一节护筒处于悬挂状态,吊装第二节钢护筒,焊接第二节护筒。焊接完毕后要进行检查,然后吊车将整节护筒提起,割除第一节焊接挂点。

在相互垂直的两个方向设监测点,指挥吊车操作,使钢护筒自然垂直对准桩位,两个观测点连续观测钢护筒的垂直度,发现有倾斜倾向立即通知指挥调整位置进行纠正。缓慢将护筒放入河床,直至靠自重不能下沉为止,此时让吊车稍微承受一定的重量,然后将护筒限位锁定。利用20t浮吊吊挂DZ90A型振动锤振动下沉钢护筒。钢护筒下沉到位后拆除导向框架,并将护筒与平台进行限位连接。

插打钢护筒注意事项如下:

1、沉桩开始时,可依靠桩的自重下沉,然后吊装振桩锤,使夹具与桩顶连接牢固,开启振动锤使钢护筒下沉;

2、每根桩的下沉一气呵成,不可中途间歇时间过长,以免桩周的土恢复,继续下沉困难。每次振动持续时间过短,则土的结构未被破坏,过长则振动锤部件易遭破坏。振动的持续时间长短应根据不同机械和不同土质通过试验决定,一般不宜超过10min~15min;钢护筒打入河床深度不得小于5m;

3、振动锤与桩头夹具必须保证与桩头夹紧,无间隙或松动,否则振动力不能充分向下传递,影响钢管桩下沉,接头也易振坏,在振动锤振动过程中,如发现桩顶有局部变形或损坏,要及时修复;

4、测量人员现场指挥精确定位,在钢护筒打设过程中要不断的检测桩位和桩的垂直度,并控制好桩顶标高。下沉时如钢管桩倾斜,及时牵引校正;

5、护筒平面位置的偏差群桩不得大于10cm,单桩不得大于5cm,护筒倾斜度的偏差按规范要求不得大于1%,考虑护筒的埋设深度,我

部提高要求护筒的倾斜度按不得大于0.5%控制。护筒应严格测控定位,误差不得迭加。

6、钢护筒制作过程中底节钢护筒底部设置加强箍,采用与钢护筒同样钢板卷制,高度不小于40cm,保证钢护筒在打入过程中不变形,打入顺利。

7、钢护筒制作过程中,接缝处必须做坡口处理再进行焊接,严格控制卷管直径和周长。

8、启振下沉施工时要密切观察沉进过程,开始下沉施工时不要过快,中间停顿几次检查护筒是否歪斜,如果歪斜,须牵正或拔出重打。停振收锤有2种情况:一是桩已沉至标高;二是虽未至标高但无进尺或进尺微小,此时切不可盲目死振,盲目死振可能使护筒口卷曲。对第2种情况,应停振检查,并对工况进行分析,确定是否改变振动参数试沉;或是否需要辅以射水、吸泥等手段进行下沉施工作业;必要时可采取钻机钻孔与振动下沉交替进行的方式施工,以达到设计标高。

3.1.2.2 钻孔前泥浆池及泥浆制备

钻孔施工前,选择临近未施工孔位护筒做为泥浆池,用于泥浆的排放和存放,使用钢板制作沉淀池,沉淀池尺寸为长2m*宽1.5*高2m,沉淀池悬挂在两个相邻护筒之间。泥浆池中设置泥浆泵,抽取泥浆打入施工中的护筒内,在施工护筒高出水面1.5m处做排浆槽,排浆槽排出的泥浆与钻渣流至沉淀池,再通过另一侧排浆槽将经过沉淀后的泥浆排入泥浆池。造浆材料选用优质黏土。泥浆选用不分散、低固相、高粘度的PHP优质膨润土化学泥浆。优质PHP泥浆由膨润土、碱

(Na2CO3)、羟甲基纤维素(CMC)和聚丙烯酰胺(PHP)等原料组成,经试验室配比试验确定。造浆后应试验全部性能指标,钻进中应随时检验泥浆比重和含砂率,同时泥浆性能指标应符合下列规定:

1、比重:冲击钻使用实心钻头时,孔底泥浆比重不宜大于1.4。

2、黏度:入孔泥浆黏度,松散易坍地层为19-28s。

3、含砂率:新制泥浆不大于4%。

4、胶体率:不大于95%。

5、PH值:应大于6.5。

3.1.2.3 钻机钻孔

钻孔桩施工采用冲击钻机成孔,钻孔时注意事项如下:

1、钻机就位前,对主要机具进行检查、维修,配套设施就位及水电设施的接通等。然后开始组装钻机,安装起吊系统、拨移就位,将钻头对准设计中心徐徐放入护筒内。钻机就位后,要用垫木做机座,底座和顶端要平稳,防止钻进和运行中产生位移。为防止冲击振动影响邻近刚灌注的混凝土的凝固,须待邻孔混凝土灌注完毕24h后再开钻。

2、钻孔时,孔内泥浆水位高于正常水位以上1.5~2.0m;在冲击钻机钻进取渣时和停钻后,应及时向孔内补水,保持一定的水头高度。控制好孔内外压力差,以防穿孔。

3、在钢护筒底脚出口处,应减慢钻进速度,加强水头观测,对可能出现的穿孔现象进行预防,为保证护筒底不穿孔,当钻锤在出护筒1.5米至2.0米处时投入适量的水泥并放慢钻进速度,用钻锤冲击均

匀后,每隔半小时左右上下往复提升一次锤, 24小时后即可正常钻进,目的是防止护筒底脚处穿孔。

4、根据钻孔进度测量孔深,做好施工记录,注意地质变化,在地质变化处捞渣取样,判明后进行记录。

5、在不同的地层,采取不同的冲程,在粘性土宜用中等冲程、稀泥浆钻进,在砂性土及含砂率高的地层中,宜用低速慢进、稠泥浆钻进。

6、当钻孔深度达到设计要求时,及时对孔内地质情况进行核实,并监理工程师进行现场确认。确认合格后,立即进行孔底清理和下放探孔器的准备工作。

7、钻孔桩施工完成后的泥浆,不允许往沭河中排放。使用泥浆泵将泥浆抽送到运输船或运输车上,倒运到岸边空旷场地晾晒,干后使用拉土车运送至弃土场。

3.1.2.4 清孔

1、水中大直径钻孔桩清孔质量好坏直接关系到桩基的质量,切实保证泥浆的比重和泥浆各项指标满足要求;各项质量标准如下:

清孔后泥浆指标

2、清孔应采用泥浆泵、分沙器,掏渣工具及时进行清理,避免

延时过长,泥浆、钻渣沉淀,造成清孔困难或坍孔。清孔采用换浆法施工,即钻孔完成后提起钻锥至距孔底约20cm处继续冲击,然后以相对密度较低的泥浆逐步把钻孔内悬浮的钻渣和相对密度较大的泥浆换出;

3、在清孔排渣时,必须注意保持孔内水头,防止塌孔。严禁用加深孔深来代替清孔;

4、孔径采用检孔器检测;用测绳检查钻孔深度;采用泥浆比重计检测泥浆相对密度;采用工地泥浆比重计测定粘度;采用含砂率计测定含砂率。现场工程师对以上各项指标检查合格后立即报监理工程师检查,做好隐蔽工程检查证的签认,方可进行下部工序;

3.1.2.5 安装钢筋笼

钢筋笼的制作尺寸按照设计图纸进行。由于钢筋笼较长,采用分段加工,钢筋笼经检查合格后方可允许安装,钢筋笼的接头采用单面搭接焊。钢筋笼安装主要要求如下:

1、安装钢筋笼时含砂率不得大于10%,沉渣厚度不大于20cm。

2、在钢筋笼外侧每2m设置4-6个与桩身相同标号的混凝土垫块,

使钢筋笼与孔壁保持设计的7cm保护层厚度,并采取加固措施固定钢筋笼,防止在混凝土灌注过程中下落或者被混凝土顶托上升。

3、焊接质量:焊接长度不小于10d,宽度不小于0.7d,厚度不小于0.3d,焊缝要饱满,焊渣清理干净,不得烧伤母材。同一截面的焊接接头数量不得超过接头总数的50%。焊条必须采用5字头。

4、钢筋笼在吊装的过程中不变形。

5、钢筋笼焊接完成经监理工程师检查合格后方可入孔。

6、焊工必须持证上岗。

7、钢筋笼的定位:控制顶面高程采用吊筋焊接在护筒四周。3.1.2.6 导管及漏斗的安装

导管直径采用D300mm,导管安装前应检查其内壁光滑度,并编号记录,灌注前做导管抗拉及水密性试验,试验合格后方可使用。导管应采用红油漆进行自下而上编号、并认真测量、记录每节长度。首批混凝土灌注前导管底口距孔底一般不宜大于50cm。漏斗和储料斗需有足够的容量,即混凝土的初存量要求,应保证首批混凝土灌注后,使导管埋入混凝土的深度不小于1.0米。

3.1.2.7 水下混凝土灌注

灌注前,应借助导管进行二次清孔,控制沉淀层厚度及泥浆各项指标不超限,并再次核对钢筋笼标高、导管下端距孔底尺寸、孔深、孔壁有无坍塌现象等。

混凝土由搅拌站严格按照施工配合比进行拌制,并由现场试验员制作混凝土试块。混凝土运到灌注地点时,应由试验员检查其塌落度

及和易性,如不符合要求,应进行第二次拌和,二次拌和后仍不符合要求时,不得使用。混凝土输送车在开始放料前,要进行充分搅拌,防止和易性损失造成堵管现象。水下混凝土的坍落度以18~22cm为宜,并宜有良好的流动性,灌注水下混凝土的工作应迅速,防止塌孔和泥浆沉淀过厚。首批混凝土灌入孔底后,立即测探混凝土面高度,计算出导管埋置深度,如符合要求,即可正常灌注。首批混凝土拌和物下落后,混凝土应连续灌注,混凝土灌注间隔时间不应超过混凝土的初凝时间,以防止顶层混凝土流动性减小,提升导管困难,增加事故的可能性。灌注过程中,导管埋入混凝土的深度一般应控制在2~6m范围内。导管提升时保持轴线竖直和位置居中,逐步提升。在灌注过程中,当导管内混凝土不满,含有空气时,后续混凝土要徐徐灌入,不可整斗地灌入漏斗和导管,以免在导管内形成高压气囊,挤出管节间的橡皮垫,而使导管漏水。为确定桩顶质量,在桩顶设计标高以上加灌一定高度,灌注标高应高出桩顶设计标高1.0m,以便清除浮浆和消除测量误差,保证桩头质量良好。最后一节导管拨出时,要缓慢进行,防止造成桩顶泥芯。在灌注水下混凝土前和灌注过程中应做好混凝土灌注施工记录。

混凝土灌注前在水面以上护筒开槽,并设置悬臂溜槽,浇筑过程中上升的泥浆通过溜槽流向运输船,确保泥浆不污染河水。

3.1.2.8 桩头处理

钻孔桩混凝土灌注完毕,清理桩头上的浮浆和松散混凝土,并清除至弃渣场。先对桩顶标高进行测量,对照设计标高,用红油漆在桩

壁上做好标识,以便进行清理。待清到比设计桩头高20cm时,对桩顶进行细部凿毛,人工凿除到桩顶设计标高。以确保桩顶混凝土与上部混凝土结构物之间的胶结。

钻孔桩施工完成后,进入承台施工工序。

3.2双壁钢套箱围堰施工

14#—25#墩采用双壁钢套箱围堰施工承台及墩身。

3.2.1双壁钢套箱围堰主要构造

1、双壁钢套箱围堰主要由双壁围板及内支撑两部分组成,竖向设计为刃脚及双壁围板。

2、围堰内外壁板采用δ6mm面板,竖向∠75*50*8角钢加劲,间距50cm,内外壁间采用250*10mm钢板做水平环板与∠75*8等边角钢桁架连成整体。在围堰环向分为10个隔仓,竖向设置隔仓板,隔仓板壁厚12mm,四周隔仓板壁厚16mm。每个隔仓上下贯通,左右封闭。

3、刃脚高度为1m,上宽为1.5m,面板为δ=10mm钢板。

4、套箱围堰的顶标高为54.2m,围堰分节见《钢套向围堰施工参数表》,水平方向按隔仓板分10块制作。最大重量为11t,现场吊装设备采用20t浮吊,满足吊装需求。

5、在围堰着床前,将刃脚内灌注C30砼以增强刃脚刚度。

钢套箱围堰施工参数表

3.2.2双壁钢套箱围堰施工工艺

拆除钻孔平台→在钢护筒上焊接临时牛腿支撑平台→在牛腿平台上拼装底节钢套箱→护筒顶部安装围堰吊挂系统→起吊钢套箱并拆除临时牛腿支撑平台→利用吊挂系统下沉钢套箱直至围堰自浮于水面→灌注侧壁混凝土下沉钢套箱并接高→着床后在围堰四周抽砂下沉直至到达设计标高→钢套箱着床后浇筑刃脚混凝土→清理围堰

内封底范围内砂土→潜水员堵漏并灌注水下封底混凝土→封底砼强度达到90%后,边排水边安装钢套箱内支撑→围堰内抽水清渣并割除多余钢护筒→施工承台及水面以下墩身→拆除钢套箱围堰

3.2.3双壁钢套箱围堰施工方法

双壁钢套箱围堰分块在东岸钢结构加工场地加工制作,在钻孔桩施工完成后,拆除钻孔平台,在钢护筒外侧水面以上设置牛腿,牛腿采用双拼工字钢,顶部铺设三拼16工字钢与牛腿焊接成整体,形成底节钢围堰拼装平台,

使用运输船将加工制作完成的底节围堰板块运送至墩位处,利用浮吊及履带吊将围堰板块逐块放在拼装平台上,第一块的拼装尤为重要,将围堰板块放置到位后,要调整围堰块三维方向的绝对垂直和水平,然后焊接撑杆或挂导链锁定,分别向两端依次拼装其他围堰块,并随时进行测量纠偏,直至底节围堰合拢。

以24#墩围堰为例,首先安放B节块,校正锁定后依次拼装A(C)--E’(D)--D’(E)--C’(A’)--B’

在承台范围四角护筒处设置限位工字钢(导向),共设置8个,垂直于围堰设置,防止围堰下沉过程中偏移。

安全文明施工监理实施细则

安全文明施工监理实施细则 一、编制依据 1.已经批准的监理规划(安全部分)或安全监理方案(专项监理规划) 2.《建设工程监理规程》 3.《建设工程安全生产管理条例》 4.《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》 5.《建设工程施工现场安全管理规程》 6.《工程建设标准强制性条文(建安)》 ⑴《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 ⑵《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 ⑶《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 ⑷《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 ⑸《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92 ⑹《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 7.《施工现场安全文明施工管理规定》 8.其它相关法律、法规和规程、文件等 二、本工程安全文明施工的特点和现场环境状况 根据具体工程图纸设计和现场情况编制此部分内容

四、监理工作检查要点及目标值 1.审核总包单位和分包单位资质。必须取得安全生产许可证,且在有效期内,其资质与承接任务必须相符。 2.审核安全生产技术措施方案和专项方案。其安全生产技术措施和符合规定要求的专项施工方案内容、方法、措施应满足工程安全生产实际需要,并符合相关法规、强制性条文的要求。 3.核查总包单位的安全生产保证体系和责任制。其保证体系应健全,安全责任制应明确,且符合相关管理规定要求。 4.核查总包单位和分包单位责任人和专职安全人员的资格。其负责人和专职安全人员的资格证件应合法有效,且需配置的专职安全人员应符合要求。(1万㎡以下设置1人,1~5万㎡的工程设置2人,5万㎡以上至少设置3人,劳务分包单位50人以下设置1人,50~200人设置2人;超过200人的应适当增配。 5.核查特工种人员的资格证件。从事特工种作业的电工、焊工、架子工、机械操作工、起重工、起重机(电梯)司机以及指挥人员等均应获取资格证件,且持证上岗,人证相符。 6.核查安全生产应急救援方案。其方案的应急程序和方法措施应能满足应急事件在最短时间内得以控制,减小人员和财物的损失。 7.督促检查施工安全生产工序交接检查验收手续和检验备案验收手续。大型机械、中小型机械、升降设备、设施,高处作业架体,临电设备、线路、悬挑、悬空作业设施等均应进行使用前试运行和交接检查验收,并建立手续。而对塔式起重机,人货两用电梯,整体提升脚手架、模板,自升式构架架体,门式脚手架等均应进行向安检站申请备案验收,并取得允许使用手续。 8.检查操作人员的自身安全防护用品佩戴。进入现场人员必须配戴安全帽,并按作业工种的不同要求,将安全带、安全鞋、安全手套等佩戴齐全有效。 9.巡查或旁站(按旁站监理实施细则(指南)实施)监理安全设施和操作规程的到位。 9.1机械使用: 9.1.1塔式起重机 ⑴设备显著位置固定的“安装验收合格证、合格牌”、“安全操作规程牌”等应齐全。 ⑵塔吊司机和指挥人员应持证上岗。

最新安全生产文明施工监理措施

安全文明施工控制措施 第一节安全文明施工监理的任务 一、安全监理的任务 安全监理是建设监理的重要组成部分,其任务就是在建筑施工过程中贯彻落 实国家、省、市安全生产方针政策,督促施工单位按照建筑施工安全生产法规和 标准组织施工,控制施工人员的不安全行为,控制物的不安全状态及作业环境的 防护,以消除施工中的冒险性、随意性,落实各项安全生产技术措施,杜绝安全 生产事故,实现安全生产。 二、安全监理工作内容 1、严格执行《建筑工程安全生产管理条例》,贯彻执行国家现行的安全生 产的法律、法规,建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准; 2、贯彻执行“安全第一,预防为主,关爱生命,以人为本”的方针和有关安 全生产的法律、法规,以及规章和标准; 3.督促施工单位落实安全生产的组织保证体系,建立健全安全生产责任制; 4.督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底; 5.审核施工方案及安全技术措施; 6.检查并督促施工单位,按照建筑施工安全技术标准和规范要求,落实分部、分项工程或各工序的安全防护措施; 7.监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫 生防疫等各项工作; 8.进行质量安全综合检查。发现违章冒险作业的要责令其停止作业,发 现安全隐患的应要求施工单位整改,情况严重的,应责令停工整改并及 时报告建设单位; 9.施工单位拒不整改或者不停止施工的,监理人员应及时向建设行政主

管部门报告。 三、安全监理工作职责 (一)安全监理监理工程师职责 1、协助业主开展工程招标,对承包单位进行安全资质审查确认。 2、协助业主与承包单位签订安全生产协议书。 3、监督安全生产协议书的实施。 4、审查承包单位提出的安全技术措施,并监督实施。 5、监督承包单位按规定搭设安全设施。 6、检查分部、分项工程安全状况和签署安全评价意见。 7、参与工程事故分析和处理,督促安全技术防范措施实施和验收。 8、督促承包单位及时整理现场安全管理文件资料。 9、协助业主组织竣工验收。 10、参与工程结算和其他与工程安全有关事项。 (二)安全监理工作依据 1、《建筑工程安全生产管理条例》及地方安全法规; 2、已批准的《监理规划》; 3.施工组织设计。 (三)总监理工程师依法对监理项目安全监理工作全面负责: 1、组织现场监理部全体监理工程师实施建筑安全施工的有关政策、法规、 条例,制定监理部安全监控目标和制度,确保安全监控目标和制度在项目监理过程中的实施; 2、制定项目监理机构人员的分工和安全岗位职责。 3、审定承包单位提交的施工组织设计、施工方案中的安全保证体系、安全 施工制度、安全施工措施等,并符合工程建设强制性标准; 4、参与安全施工检查; 5、主持安全监理工作会议,签发项目监理机构的安全施工文件和指令;

强夯施工监理实施细则

. 合铜高速TJ-5标路基强夯监理实施细则 陕西省交通工程咨询有限公司 合铜高速公路第二驻地办 二〇一八年四月

. . TJ-5标合铜高速强夯施工路基监理实施细则一、工程简介陕北黄土高该建设项目所在区位于陕西省中部,关中盆地东部,路线走向近东西,原南端,处于关中平原向陕北黄土高原的过渡地带,区内地势总体特征北高南低,白水、印台区等县。经过了合阳、澄城、750355呈北西向带状展布,最高海拔1100米,最低海拔米,相对高差余米。地貌类型基本分为黄土台塬沟壑区和河流谷地区。合铜高速里程主要以黄土台塬沟壑为主,残塬塬面平坦,K80+400~K87+149.4米。由离石组,1200-1600面积较小,塬边支离破碎,深谷纵横,海拔马兰组黄土层及静肋组粘土岩等组成,马兰土覆盖在黄土地貌的顶部,厚度不大。二、监理工作依据建设工程监理合同、施工合同及招投标文件;三、监理工作流程审查施熟悉图纸及设计要求掌握施工工艺及验收规范标准签认开审查施工单位技术人员上岗证 工单位资质及施工方案施工工程监理测量放线技术复核(高程、边线)各分工报告项工程验收签认巡视检查旁站监理强夯施工完毕现场证明相关试验报告返回审核试验结果。 四、监理工作要点 4.1、施工前的准备工作

4.1.1、审查施工单位上报的企业资质、人员证件及施工组织设. . 计;、明确技术要求及技术参数4.1.2夯沉量约为 1600KNm,1200KNm和)1、路基强夯设计值夯能为400mm-600mm; 停锤标准应采用锤击数和最后两击的平均夯沉量双控法即达2)、到端点总锤击数,但不能满足夯沉量时,应增加锤击数。若未达到端点夯击数已满足后两击夯沉量标准时应继续夯击,直到规定的夯击数。、熟悉强夯施工工艺流程4.1.3 现场标高测量挖填整平场地 施工准备布放主(副)夯点位夯击就位夯点施工置换强夯施工进行夯坑回填 推平夯坑满夯施工检测验收竣工资料整理并提交。4.1.4、施工前检查夯锤重量、尺寸、落距,确保单击夯能量符合设计要求。 4.2、施工过程控制要求 4.2.1、检查强夯施工现场场地平整情况; 4.2.2、现场派监理人员进行巡视并对重要部位进行旁站; 4.2.3、复核标出的夯点位置是否符合要求; 4.2.4、强夯施工过程中,监督并抽查施工原始记录,确认夯沉量是否符合设计要求。 4.2.5、强夯施工过程中检查夯锤夯点、满夯搭接长度并进行实际量测,确保施工质量。

施工安全监理控制实施细则(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工安全监理控制实施细则(最 新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

施工安全监理控制实施细则(最新版) 一、临时用电 1、施工临时用电要有专项方案,由专业工程师或具有相应资格的人员编制。 2、安装维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 3、在建工程不得在高低压线路下方施工,并不得搭设作业棚,建造生活设施或堆放构件,材料及其它杂物。 4、在建工程的外侧边缘与外界架空线路的边线之间必须保持安全操作距离,上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线的一侧。 5、旋转臂架式起重机的任何部位,被吊物边缘与架空线路的边线最小水平距离不得小于2m。 6、施工现场予埋的热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m,并要悬挂醒目的警告标志牌。

7、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 8、作防雷、接地的电气设备,必须同时作重复接地。 9、施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在有负荷线的首端处设置漏电保护装置。 10、配电盘或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌。停电必须有专人负责。 11、架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。 12、架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在数木、脚手架上。 13、经常过负荷的线路,易燃易爆邻近的线路,照明线路,必须有过负荷保护。 14、电缆穿越建筑物、道路,易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。 15、橡皮电缆架空时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线,固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重

安全文明施工和环境保护监理措施[详细]

工程安全、文明施工和环境监理措施 1 事前(施工准备阶段)安全、文明施工、环境监理 1.1监理工作准备 (1)依据法律、法规、条例、规定. 依据国家颁发《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和上海市政府主管部门制定的《关于实行建设工程安全监理制度的通知》、《关于实施建设工程安全监理的指导意见》等相关的规定、标准和规范实施安全监理. (2)熟悉合同文件 要有效地进行项目的监理,发挥合同管理的作用,合理地解决履行合同中发生的不同认识和理解,起到按合同文件规定的要约和承诺作用,监理工程师应组织全体监理人员在施工监理工作实施之前首先对该项目的合同文件进行全面地了解和熟悉. (3)了解现场用地环境情况 监理工程师在合同实施前的准备阶段应全面掌握现场占用和借用场地及通往现场的道路情况,并根据计划开工的顺序督促施工方及时要求建设方给予提供.当监理工程师经过了解,由于地下管线,高压输电线网,交通等环境安全方面的问题需要进行处理时,应及时事先通知施工方,预先采取必要的、适当的、有效的安全措施,并对其开工的计划安排做好相应的调整,并报告建设方备案.甚至提醒建设方组织专家论证修改设计. (4)设计图纸的补充、复核 一个项目的设计不可能达到完美无缺的程度,完全有可能在施工中出现这样或那样的问题,这些问题,将可能导致施工中的不安全因素,因此在项目开工前的准备阶段,监理工程师应对设计图进行认真阅读,发现疑问及时提出. (5)制定安全监理程序、记录和表格 任何一个工程的工序或一个构件的生产都有相应的工艺流程,如果其中一个工艺流程未进行严格操作,就可能出现工伤事故.因此,监理工程师在对工程安全进行严格控制时,就要按照工程施工的工艺流程制定出一套相应的科学的监理程序,根据国家或地方强制性标准、条文及有关法律、法规和规定的要求首先进行风险预测,对不同的施工工序制定出相应的安全、文明施工、环境保护对策,同时或在此之前要求施工方提出工程风险、危险源控制计划,供监理方审核.只有这样才能达到对安全严格控制的目的.在监理过程中安全监理人员应对监理项目做详尽的记录和填写规定表格. (6)调查可能导致意外伤害事故的其它原因 在施工开始之前,了解现场的环境,人为障碍等因素,以便掌握障碍所在及原因和不利环境的有关资料,及早要求施工方提出防范措施.这里所指的障碍和不利环境着重是图纸未表示出的地下结构,如暗管、电缆及其它构造物,

强夯工程监理实施细则

目录 一、工程概况 (1) 二、监理范围和目标 (1) 1、监理范围 (1) 2、质量目标 (1) 3、进度目标 (1) 4、投资目标 (2) 5、HSE目标 (2) 6、文明施工目标 (2) 三、监理工作依据 (2) 四、监理工作内容 (3) 1、质量控制措施 (3) 2、进度控制措施 (8) 3、投资控制措施 (8) 4、HSE控制措施 (9) 5、文明施工控制措施 (9)

一、项目概况 1.1项目名称: 工程地点: 1.2参建单位 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 1.3建筑规模:本工程以办公楼和地下车库为主,本项目占地面积约22万平方米,总建筑面积约64万平方米,地下11万平方米,地上53万平方米,部分采用装配式施工。 二、监理范围和目标: 夯坑填料的质量;夯点平面位置、夯击数、遍数;夯锤重量、落距;两遍之间的间歇时间;沉降量控制;夯后标高;强夯效果;HSE工作;施工进度等。 (1)质量目标: 本工程的施工质量等级按《地基与基础工程施工及验收规范》相应要求进行控制,并达到合格; 资料及时、准确、真实,符合规定要求。 (2)进度目标:严格按业主与施工单位签订合同中规定的施工工期。 (3)费用目标:工程费用控制在该分项工程的预算之内。 (4)HSE目标: 健康(H)目标:无疾病传播、无辐射损害人员健康。

安全(S)目标:杜绝重大伤亡、火灾事故、重大施工安全事故。 环境(E)目标:控制施工造成扬尘污染预防措施落实率达到100%,建筑生活垃圾处理排放达标100%。 (5)文明施工目标: 施工现场围挡、标识规范,物料堆放标准整齐、生产设施科学管理、环境卫生整洁、施工人员作业文明,达到株洲市文明施工标准。 三、监理工作依据 1、建设工程平面图 2、经审查批准的施工组织设计及其他技术文件。 3、监理合同、施工合同、及中标通知书等文件。 4、施工图设计变更、修改资料。 5、业主、设计单位、监理机构和承包人在工程实施过程中有 关的会议纪要和经确认的其他文字记载。 6、《工程测量规范》GB50026-93 7、《地基与基础工程施工及验收规范》 8、《土工试验及地基承载力检测》 9、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018 10、《建筑安全生产监督管理规定》 11、《建设工程施工现场管理规定》 12、指挥部施工现场管理有关规定 13、其他相关的法律、法规及工程技术标准

施工现场安全监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场安全监理实施细 则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4919-52 施工现场安全监理实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场应有利于生产,方便职工生活、符合防洪、防火等安全要求,具备文明生产、文明施工的条件。 2、在开工前,在施工组织设计(或施工方案)中,必须有详细的施工平面布置图。 3、施工现场的临时设施,必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流等危险区域,选在水文、地质良好的地段。 4、施工现场的生产生活用房、变电所、发电机房、临时油库等现场应设在干燥地基上,并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。易燃易爆材料仓库,应远离施工现场及生活现场并应符合有关安全规定。 5、施工现场道路应按照施工组织设计的施工平面布置图修筑,一般用旧路面层料、砂子、碎石土做路

面,并应压实、平整,道路断面应设置横坡,道路两侧应有排水设施。为避免道路堵塞,影响工作效率,甚至造成事故,办公区、生产区、生活区的道路应明显标志出边界线,并尽量布置成围绕建筑物的环形或“U”形,以方便进出。通往施工部位的施工便道应遵照下列要求布置: (1)载重车辆通过较多的道路,其弯道半径一般不小于15m,特殊情况不得小于10m,急弯及陡坡地段应设置明显交通标志。公路交汇处应由专人指挥。 (2)靠近河流和陡壁处的道路,应设置护栏和明显的警告标志。 (3)行走式工程机械通过的道路,要按照行走式工程机械爬坡能力,参照产品说明书设置。 6、施工现场必须建立现场安全用火和消防制度。施工现场应当划分出用火作业区、易燃可燃材料场、仓库区、易燃废品临时集中远离生活区等区域。 在保证防火间距的基础上,施工现场消防措施还要满足一列要求:

安全生产与文明施工监理措施完整版本

安全生产文明施工 监 理 措 施 编制人: 审核人: 审批人: 湖北天慧工程咨询有限责任公司 年月日

安全生产与文明施工监理措施 为提高本工程施工现场安全生产工作管理水平,督促施工单位组织文明施工和实现安全工作的标准化、规范化、制度化,切实贯彻“安全第一,预防为主”的方针,针对本工程的特点并结合施工现场实际,拟从以下七个方面协助、检查、督促施工单位搞好本工程的安全生产与文明施工。 一、安全生产、文明施工管理目标 确保施工合同规定的安全生产、文明施工目标的实现(按JGJ59—99标准达到优良等级,杜绝重大伤亡,确保文明施工安全管理达到施工合同规定的水平。 二、督促施工单位建立健全安全生产责任制 1、安全生产责任制 根据本工程的特点并结合施工现场实际,我们要求施工承包单位建立健全以项目经理为主,项目技术负责人为辅,项目副经理,施工员、各级管理部门及班组为主要执行者,保安、安全员为主要监督员,医务人员为保障者的安全生产责任制,明确各级各类人员职责。 1)要求施工单位在工程施工生产全过程,认真贯彻落实国家和省市(区)安全生产方针、政策、法规和各项规章制度,并结合工程项目特点,制定安全检查生产管理目标,严格履行安全考核指标和安全生产奖惩办法。

2)、要求施工单位根据工程项目特点和本单位施工现场生产实际,在施工组织设计中制定有针对性的安全技术管理措施,并认真落实,随时解决施工过程中不安全的技术问题,认真消除事故隐患。3)、要求施工单位严格执行安全技术措施审批制度、施工项目安全交底制度和设施设备交接验收使用制度。 4)、要求施工单位定期组织安全生产检查,定期研究分析承包项目施工中存在的不安全生产问题,并加以落实解决。 5)、要求施工单位在发生工伤事故时,保护好现场,按规定及时上报,参加调查处理,并认真吸取教训。 2、安全生产制度 根据市(区)及有关部门文件精神规定,结合本工程的实际情况,项目监理部应督促施工承包单位制定关于安全教育、检查、交底、活动等为主要内容的安全生产制度。 三、确保安全生产的措施 要求施工单位做好以下方面的工作,并加以检查和督促: 1、结构施工阶段的对策措施 1)基坑的防护 基础施工阶段,在基坑四周临边设置1.0—1.2米高钢管或钢筋栏杆进行围护,并用竹脚手片封闭。 2)脚手架安全 所有外脚手架操作面必须满铺竹脚手片,操作面外侧设防护栏杆、挡脚,并用竹脚手片遮挂,同时满拉安全网,以防止杂物落下。

最新雨污水管道监理实施细则.资料

徐工集团临港奉贤一期A项目I标段工程 厂区排水管道工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间:

目录 一、工程概况 (2) 二、施工监理范围、目标和依据 (5) 三、编写监理细则的依据 (5) 四、监理控制要求 (5) (一)事前监理控制要求和方法 (5) (二)事中监理控制要求和方法 (6) (三)事后监理控制要求和方法 (24)

一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程简介 本标段为徐工集团临港奉贤一期A项目一标段,主要建筑物有:新建中挖联合车间、整机调试车间,另外包括附属的职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间及周边道路和管网,项目总建筑面积为123422.74平方米。 整机调试车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(三层),总建筑面积14348.62平方米,占地面积12505.54平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 中挖联合车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(二、三层),总建筑面积104213.14平方米,占地面积100322.97平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 附属配套设施:职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间:单层框架(职工浴室局部三层),总建筑面积4860.98平方米。 1.2、工程名称:徐工集团临港奉贤一期A项目一标段 1.3、工程地点:上海市临港奉贤园区A0203地块内,东侧为F8路,西侧为新四平公路,南侧为两港大道,北侧为规划G2路。 1.4、建设单位:上海徐工工程机械有限公司 1.5、设计单位:中国机械工业第三设计研究院 1.6、勘察单位:中船勘察设计研究院有限公司 1.7、监理单位:上海市建设工程监理有限公司 1.8、施工单位:江苏盐城二建集团有限公司 2、排水管道工程概述 本工程±0.000相当于绝对标高4.700m;现场回填平整后绝对标高4.600m,经强夯处理后场地绝对标高约4.20m。根据工程总体计划安排并结合以后厂区道路布置,施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置,即将现场施工道路作为以后厂区道路的基层,考虑到排水管道数量较多,直径较大,埋深较深的实际情况,为防止后期管道施工时对已完道路基层的损坏,现先将道路附近及过路的排水管道先行施工。其他管线如给水、

强夯地基监理细则

强夯地基工程监理实施细则 一、工程概况 1.1 工程名称:华润置地济南兴隆北项目高层1.1期强夯工程。 1.2 工程地点:兴隆北项目高层一期位于山东省济南市市中区二环南路北侧, 兴隆办事处东侧。 1.3 工程范围:兴隆北项目高层1.1期16#、19#、20#、22#-27#楼及车库置 换强夯工程。施工范围详见图纸,主要施工内容包括兴隆北项目高层 1.1期16#、19#、20#、22#-27#楼置换强夯、兴隆北项目高层1.1期车库强夯,强夯置换部分土方开挖,强夯置换部位碎石层回填,强夯检测工作。 二、监理依据 2.1监理合同和工程承包合同; 2.2经审定的强夯施工组织设计; 2.3由试夯确定的施工技术参数或该地区相同施工地质条件成功的工艺和参数; 2.4地基处理规范(JGJ79-2002,J220-2002) 三、强夯工艺流程 清理、整平场地→标出第一遍夯点位置,测量场地高程→起重机就位,夯锤对准夯点位置→测量夯前锤顶标高→将夯锤吊到预定高度,脱钩自由下落进行夯击,测量锤顶高程→往复夯击,按规定夯击次数及控制标准,完成一个夯点的夯击→重复以上工序,完成第一遍全部夯点的夯击→用推土机将夯坑填平,测量场地高程→在规定的间隔时间后按上述程序逐次完成全部夯击遍数→用低能量满夯,将

场地表层松土夯实,并测量夯后场地高程。 四、强夯质量监理控制程序

五、强夯地基质量标准 六、监理控制要点 1、场地清平至基底设计标高以上一定距离,由试夯决定。 2、强夯处理范围:基础外边线外扩3.5m。 3、夯点布置: 点夯→夯点中心间距3.5m,呈正方形布置 满夯→锤印搭接四分之一 4、点夯夯击能3000KN.m,锤重160KN,落距18.75m,设计5-8击控制标准: ①最后两击平均夯沉量不宜大于50mm;

(完整版)安全文明施工监理实施细则

安全文明施工监理实施细则 KMJF/D-27-2004 昆明劲风建设监理有限公司 监理实施细则 安全文明施工监理实施细则 编写人: 审核人: 批准人: 打印:校对: 2004.07.20批准2004.07.20实施

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、设计要求 (2) 四、施工难点及监理要点 (2) 五、预控要点 (2) 六、过程控制监理要点 (3) 七、涉及的规范和标准 (6) - 1 -

安全文明施工监理细则 一、工程概况(根据工程实际情况编写) 二、编制依据 1、工程《监理规划》。 2、监理合同、施工合同。 3、公司体系文件。 4、国家和地方现行相关法律法规和标准。 三、设计要求(根据实际设计情况编写) 四、施工难点及监理要点: 1、施工难点: (1)噪声的影响:施工中,使用施工机械,以及模板支拆、清理与修复、脚手架的安装与拆除,都会影响正常的工作。 (2)扬尘的排放:施工现场平整作业、土堆、沙堆、砼搅拌等因素都会污染大气,影响环境。 (3)路面及现场环境污染:现场渣土、商品砼、生活垃圾、原材料的运输过程中都会出现遗洒现象。 (4)光的污染:现场夜间施工照明用光,影响施工现场区域内周边居民的休息。 (5)生产生活污水的排放,现场所设食堂、厕所、现场搅拌、特殊工序用水都会排放污水,污染水体。 (6)防火、防爆也是工程安全生产的前提。 (7)“三宝四口”的防护也尤为重要。 (8)临时施工用电也是安全文明施工的重要前提。 五、预控要点: 针对各项污染源,控制施工作业: - 2 -

1、针对现场噪声排放:模板拼装,结构架搭设安排在白天施工;砼振捣时,振动棒尽量避免接触模板、钢筋;装修脚手架拆除时,严禁直接往下扔扣件、钢筋。 2、针对现场扬尘排放:砂浆搅拌站、水泥库房、木工房应采用层板进行封闭,砂石堆放时用蓬布或油布覆盖,现场及时洒水、清扫,现场主要道路采用硬化路面。 3、针对运输无遗洒现场:所有运输车出场前一律覆盖,砼罐车在出场前清洗下料车。 4、针对现场夜间施工光污染:夜间施工时,所有灯具设置灯罩,并注意灯罩方向。 5、针对污水排放:现场搅拌站处设置沉淀池,按标准排放;现场食堂设置隔油池,现场列所应设置化粪池。 6、针对现场防火、防燥现象:木工棚、油库、化学品库一律配备规定数量的环保灭火器。 7、针对施工现场临时用电,确保各用电机械设备不出现漏电现象。 六、过程控制监理要点: 1、现场噪音控制: (1)模板工程的安装及拆除应尽量安排在白天施工,在施工过程中应轻拿轻放,最大限度地减少金属撞击声。 (2)电锯应设置围护式工房,其周边围护以吸隔音材料,在使用时尽量避免同其它机械同步起动,减少机械汇集声所产生的噪音。 (3)振捣棒的使用,在振捣过程中应尽量避免同模板接触和悬空转动而增加噪音。 (4)周转材料(如:钢模、钢管的装卸)转运禁止用翻斗车自卸,禁止卸钢管时以快车急刹自卸钢管,禁止乱丢材料。 (5)现场采用“积分声级计”其性能应符合GB/3785中对Ⅱ型仪器的要求,并在测量前要对声级计进行校准,并保留校准记录。 ①测点的确定:在施工场地边界线上选择离敏感建筑物或区域最近的点作测试 - 3 -

安全文明施工监理控制措施

安全文明施工监理控制措施 上海建工四建集团卢湾65号地块(南区)发展项目商孟瑞卢湾65号地块(南区)发展项目位于黄浦区徐家汇路与马当路交界处,为市中心位置,社会对工程关注度高;东、南、西三面均紧邻住宅,防扰民要求高;工程地下五层结构紧临保护要求较高的9号线、13号线及地下220KV 济南变电站,基坑安全风险大。 工程开工前,监理方便对本项目安全文明施工重要性有了充分认识,对各控制重点、难点进行了充分识别,并制定了相应的管理、技术措施。监理方在对施工方贯彻实施各措施的过程中曾多次遇到阻碍,黄浦区质安监站各主管人员始终对监理方工作给予大力支持,使得各措施得以实施。在本工程监理过程中,监理方实际实施的安全、文明施工监理控制措施可具体分为以下的管理措施及技术措施。 1.管理措施 1)督促施工单位建立健全安全保证体系,文明施工和环境保护等管理体系 和各项规章制度; 2)审核施工单位报审的施工组织设计和各项安全技术方案; 3)严格按照工程建设程序进行报审、验收,规范建设行为; 4)审查专职安全管理人员和特殊工种人员的资质; 5)督促检查施工单位安全教育培训和安全技术交底; 6)对重点部位、关键工序进行安全旁站监理; 7)高危作业的施工项目应有安全防范措施、警示标志和应急预案; 8)定期进行安全检查,杜绝安全隐患; 9)定期召开安全会议,通报安全情况,分析研究处理各种安全问题; 10)做好安全监理日志和巡视旁站记录;编写监理周报和月报; 11)下发各种安全方面的安全监理指令; 12)监理组建立安全保证体系,文明施工和环境保护等管理体系和各项规章 制度; 13)督促施工单位采取奖惩措施和激励机制,调动大家的主观能动性;

花柏路软土地基处理(强夯)监理实施细则10

南汇新城花柏路(C4-G3)工程软土地基处理监理实施细则 上海东华工程咨询公司 南汇新城花柏路(C4-G3)工程工程监理部 2016年06月

文件编号:DHZX-HBL -XZ-006/160621 文件名称:软土地基处理(强夯)实施细则 批准:日期:年月日校核:日期:年月日编写:日期:年月日

目录 1、工程概况 (4) 2、编制依据 (4) 3、监理内容和目标 (4) 4、监理工作内容 (5) 5、文明施工安全控制措施 (10)

一、工程概况 南汇新城花柏路(C4-G3)工程为新建市政公用二级工程,位于浦东新区南汇新城,建设地点西起花柏路~G3路(水华路)交叉口、东至现状花柏路~C4路(沪城环线)交叉口。道路等级为城市次干路,红线宽度40~50米,道路中心线为直线,道路总长约783.362米;工程主要施工内容为:路基路面工程、桥梁工程、排水工程、绿化工程及照明附属设施。 计划工期 2015年12月31日~2017年3月25日,计划施工工期450日历天,竣工日期暂定为:2017年3月25日。 本工程强夯地基处理范围西起水华路,东至农场中心河桥,南北两侧至规划红线外2m,桥头TC桩处理范围需扣除。根据工程内容及相关合同文件要求,为做好本工程旁站监理工作、保证质量受控,制定本细则。 二、编制依据 1、甲方提供资料 (1)招标文件及招标补充文件 (2)招标图纸 2、相关规程、规范 (1)、本工程招标文件; (2)、本工程监理规划、施工专项方案及设计文件; (3)、本工程现场踏勘所了解到的信息情况及相关资料; (4)、《强夯地基处理技术规程》(CECS 279:2010) (5)、《地基处理技术规范》(DG/TJ08-40-2010) (6)、《地基处理设计规范》(DGJ08-11-2010) (7)、强夯地基处理实施要点和强夯检测单位对强夯处理后地基的检测要求;

安全施工监理实施细则

安全施工监理实施细则 1.1总那么 〔1〕工程安全生产监督治理目标: 1)创建“安全文明工程”。 2)无人身死亡事故。 3)无重大机械、设备损坏事故。 4)无重大交通事故。 5)无重大火灾、洪灾事故。 6)杜绝重伤事故。 7)杜绝重复发生相同性质旳事故。 〔2〕本细那么编制依据: 1)国家、部、省及有关部门制定旳有关安全生产旳法律、法规、规定及规程。 2)建设单位制定旳有关安全施工旳规定及制度。 3)工程施工合同文件及施工监理合同文件。 〔3〕本细那么适用于水利水电建筑与安装工程施工安全监理工作。〔4〕监理单位对安全施工监督治理所承担旳职责: 1)协助建设单位对承建单位安全资质、安全保证体系、安全施工技术措施、安全操作规程、安全度汛措施等进行审批,并监督检查实施情况。 2)负责施工现场旳安全生产监督治理工作,参与直辖市和处理施工

过程中急需解决旳安全问题,并监督承建单位落实必要旳安全施工技术措施。 3)当承建单位安全生产严峻失控时,建议建设单位下令进行停工整改。 4)协助对各类安全事故旳调查处理工作,定期向建设单位报告安全生产情况。 1.2监理安全生产监督保证体系 (1)总监理工程师参加工程安全生产委员会,这是安全治理旳高层机构,由参建各方和有关部门要紧领导组成,负责安全生产工 作旳领导、监督与协调。 (2)在监理机构内部建立以总监理工程师为每一责任人、各部部长分管一块、专职、兼职监理工程师参加旳三级安全生产监督治 理体系,实行全方位、全过程旳安全监督治理机制。安全生产 监理组织保证体系见图1-1。 协助 1.3安全生产监督治理措施 (1)贯彻执行“安全第一,预防为主”旳方针,监督承建单位认真执行国家现行有关安全生产旳法律、法规、建设行政主管部门

安全生产文明施工监理措施

明施工水平,将成为工程重点管理和控制的内容 安全文明施工控制措施 第一节安全文明施工监理的任务 一、安全监理的任务 安全监理是建设监理的重要组成部分,其任务就是在建筑施工过程中贯彻落实国家、省、市安全生产方针政策,督促施工单位按照建筑施工安全生产法规和标准组织施工,控制施工人员的不安全行为,控制物的不安全状态及作业环境的防护,以消除施工中的冒险性、随意性,落实各项安全生产技术措施,杜绝安全生产事故,实现安全生产。 二、安全监理工作内容 1、严格执行《建筑工程安全生产管理条例》,贯彻执行国家现行的安全生产的法律、法规,建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准; 2、贯彻执行“安全第一,预防为主,关爱生命,以人为本”的方针和有关安全生产的法律、法规,以及规章和标准; 3.督促施工单位落实安全生产的组织保证体系,建立健全安全生产责任制; 4.督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底; 5.审核施工方案及安全技术措施; 6.检查并督促施工单位,按照建筑施工安全技术标准和规范要求,落实分部、分项工程或各工序的安全防护措施; 7.监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫 生防疫等各项工作; 8.进行质量安全综合检查。发现违章冒险作业的要责令其停止作业,发 现安全隐患的应要求施工单位整改,情况严重的,应责令停工整改并及 时报告建设单位; 9.施工单位拒不整改或者不停止施工的,监理人员应及时向建设行政主 管部门报告。 三、安全监理工作职责 (一)安全监理监理工程师职责 1、协助业主开展工程招标,对承包单位进行安全资质审查确认。 2、协助业主与承包单位签订安全生产协议书。

强夯监理实施细则

目录 1.专业工程概况和特点 2.监理工作依据 3.监理工作的流程 4.监理控制要点 5.监理工作方法及措施 6.安全文明监理

1专业工程概况和特点 本工程为银丰唐郡3#地块强夯工程,位于山东省济南市围子山路西侧。主要包括两部分内容,第一部分为楼座、车库基础强夯,第二部分为与矿坑部位强夯。其中第一部分强夯范围主要包括1-6#楼楼及其车库区域,第二部分为现场东部偏北的一个上口直径50m、深度约17m的矿坑,并需分层回填、强夯。 1.1 1-6#楼及其车库区域。本次强夯施工范围为1-6#楼及其地下车库部分。由于场区存在一层湿陷性黄土状土和新近回填土,设计采用强力夯实法进行地基处理,强夯施工面积约22000平方米。拟建场区在地貌单元上属于低山丘陵之间的山间沟谷洼地,地势较高,场地地形起伏较大。场地第四系地层主要为人工填土、坡洪积成因的黄土、粘性土,下伏奥陶系石灰岩、泥灰岩风化带。 1.2 矿坑部位。矿坑回填土石方量约30000m3,分层强夯施工面积约10000m3。 2、监理工作依据 2.1 建设工程监理合同、施工合同及招投标文件 2.2 监理规划 2.3 基坑支护施工图纸、技术说明及设计变更等 2.4 经审批的基坑支护施工组织设计 2.5 执行标准、规范 2.6、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 2.7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

2.8、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 2.9、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 2.10、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 2.11、《施工现场临时用电技术规范》JGJ46-2012 2.12、《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004 3、监理工作流程 熟悉图纸及设计要求→掌握施工工艺规范验收标准→审查施工单位资质及施工方案→审核承包单位施工技术方案人员上岗证→签认开工报告→施工过程监理→测量放线技术复核(标高、边线)→各分项工程验收签认→巡视检查旁站监理→强夯施工完毕→现场见证相关实验→报告返回,审核试验结果 4、监理控制要点 4.1施工前准备工作 4.1.1 审查施工单位上报的企业资质、人员证件及施工组织设计; 4.1.2 明确技术要求及技术参数 1)、地块内夯后地基土承载力为1-5#楼及车库200KPa,6#楼240KPa。2)、有效加固深度:地块内楼基础及车库范围不小于5.0m。 3)、加固处理范围:地块内根据业主划定的施工范围且满足建筑外墙楼基、车库不小于3.0m的要求。 4)、根据国家有关技术规范,设计技术要求和现场的实际情况,结合梅那公式,各楼号的施工技术参数分别为;

安全监理实施细则样本

安全监理实施细则 第一章编制依据 一、《中华人民共各国建筑法》; 二、《中华人民全生产法》; 三、《建设工程安全生产管理条例》; 四、《工程建设标准强制性条文》(第九篇施工安全): 1、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-88; 2、《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-91; 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2001(2002年 局部修订); 5、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规》JGJ128-2000; 6、《龙门架及井架物料提升机安全技术规》JGJ88-92; 7、《建筑桩基技术规》JGJ94-94; 8、《建筑地基处理技术规》JGJ79-2002; 五、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 六、本工程所在地有关安全生产条例和规定。 第二章工程概况 一、工程概况

1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模: 4、工程主要设备及机具:提升机、搅拌机。 第三章监理机构安全岗位职责围工程暂不设专职的安全监理员,各专业监理工程师兼职,具体安全职责围分工如下: 一、土建专业监理工程师负责:安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”、“四口”防护、物料提升机与外用电梯、室外吊篮、塔吊、起重吊装、施工机具; 二、电气专业监理工程师负责:施工用电以及物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装、施工机具等涉及到电气专业容; 三、水暖通专业工程师负责:现场用水; 四、总监理工程师全面负责安全监理工作,在实际操作过程中协调好全体监理人员相互协作,确保安全施工。 各专业监理工程师公司统一安全学习和业务培训。 监理机构框图

钢筋分项工程监理实施细则

监理实施细则

重庆渝海建设监理有限公司 隆鑫·鸿府一期工程项目监理部 二O一一年八月 隆鑫地产·鸿府项目钢筋分项工程 监理实施细则 审批人: 编制人:

重庆渝海建设监理有限公司 隆鑫·鸿府一期工程项目监理部 二O一一年八月 钢筋分项工程监理实施细则 一.工程概况 隆鑫鸿府项目位于重庆市渝北区机场高速路旁鳄鱼馆的北侧,交通便利,西侧为210国道和机场高速路,北侧是鳄鱼馆,南侧为金石大道。东侧为宝石路金石居住小区。 目前场平及地基强夯处理已经结束,经检测满足设计要求。本项目由天江坤宸业有限公司开发建设,为花园式洋房住宅,该地块总建筑面积约30万平米,末期建设约10万平米。由重庆市设计院承担设计,由渝海建设监理公司承担监理,钢筋分项工程由重庆北城致远集团有限公司、达康建筑工程公司进行施工。 二.施工监理的目标与依据 目标 投资目标:严格依据合同,计价文件进行造价控制,争力满足建设方的投资目标。 进度目标:满足建设方交房时间节点要求。 质量目标:工程质量验收合格。 监理依据 现行规范标准:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499) 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB 13014) 《钢筋等强度剝肋滚压直螺纹连接技术规程》(Q/YJ 16-2001) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2003) 套筒于锁母材料应采用优质碳素结构刚或合金结构钢,其材料质应符 合GB699规定。 三.质量控制措施 1施工过程质量控制措施 (1)检查相关单位及人员资格、资质。 (2)审核施工组织方案。 (3)检查验收施工使用的所有设备、配件、材料。严把材料质量关,对进入工地的各种材料、成品、半成品、必须有合格证。未经检查、试验及不合格的材料不准使用。(4)加强工程施工中的质量过程控制。测量放线、材料采购。实行工程质量一票否决制,任何工序发现有质量疑点不得进入下一道工序,必须纠正返工,直至质量达到验收规范及设计要求。对于不合格产品按照规定程序进行整改。 (5)工序质量严格按自检、互检、专职检查要求进度控制,任何一道工序未经监理工程师检查验收签认,不得进入下一道工序。

桩基础工程监理实施细则

国家大学科技园科创孵化基地项目 监理实施细则 (桩基工程) 编制人: 审核人: 陕西恒瑞项目管理有限公司 二Ο一七年一月

目录 一、工程概况 二、监理工作依据 三、项目监理机构的组织形式 四、桩基工程施工质量控制 五、桩基施工进度控制 六、桩基工程工作方法及质量控制措施 七、施工安全监督

一、工程概况 1.1参与工程的单位 工程名称:国家大学科技园科创孵化基地项目 建设单位:陕西康桥电子科技有限公司 施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 1.2质量标准:符合国家质量标准验收规范,工程质量达到合格。 1.3工期:工程总工期暂定90日历天。具体开工日期以甲方书面通知为准。 1.4场地位置概况 场地位于西安市交大科技园内,北距西影路约800m,西距雁翔路约400m。场地地形由南向北逐渐降低。基坑开挖深度9.77-9.87m,现场自然地坪标高-2.00m。基坑周长约750m。 1.5监理部主要工作内容包括:素土挤密桩、静压预制桩原材料进场检查、报验、见证取样。桩位定位复测、检查、隐蔽验收、旁站、专家论证等工作。 二、监理工作依据 2.1已批准的监理规划; 2.2与本工程有关的设计文件; 2.3施工组织设计或专项施工方案; 2.4公司质量管理体系文件; 2.5招标文件 2.5.1 本工程招标文件。 2.5.2 本工程招标说明。 2.5.3 相关的施工及验收规范。 2.5.4 本工程相关的施工图。 2.6 与本工程有关的规范、规程 2.6.1《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2.6.2《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ50202-2002); 2.6.3《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 2.6.4《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011);

相关文档