文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 入侵报警系统设计方案(1)

入侵报警系统设计方案(1)

入侵报警系统设计方案(1)
入侵报警系统设计方案(1)

安全技术防范整改方案

一、

防火门监控门磁开关定义:监控门磁开关是用来探测、监控防火门关闭状态并将信号传输给防火门监控主机的一体化式监控模块,主体由探测电路和通讯监控电路封装而成。

防火门监控门磁开关用途:用于防火门监控系统中的常闭防火门。

防火门门磁开关监控模块功能:

1、具有总线地址编码功能

2、监控通讯功能:监控常闭防火门开闭状态并与监控主机通讯。

3、工作指示:常闭防火门关闭时,常闭监控器工作状态指示灯闪亮,常闭防火门打开或关闭不严时(门磁动作),常闭监控器工作状态指示灯常亮,监控主机报警并显示常闭防火门的故障信息。

4、检测门磁开关连线开路短路故障,发送故障信号,监控主机报警并显示门磁开关的地址和故障信息。

5、常闭监控器本身故障或断线丢失时,监控主机报警且总故障灯亮,并显示常闭监控器地址和故障信息。

防火门监控门磁开关型号与分类:

MKG-J1单扇常闭防火门用门磁开关:防火门常闭时,无信号输出;当防火门打开时,有信号输出。

MKG-J2双扇常闭防火门用门磁开关:防火门常闭时,无信号输出;当双扇防火门中有任何一扇打开时,有信号输出。

防火门监控门磁开关布线:采用ZR-RVS-2×1.5mm2阻燃双绞信号线与监控主机信号总线连接。

防火门监控门磁开关安装方式:安装于防火门门框横粱正中处。

入侵报警系统设计

1.系统概述

在星游城的各出入口和各重要机电设备间等重要位置设置红外探测器,餐饮、店铺设置手动报警按钮,通过防盗报警主机的集中管理和操作控制,如布防、撤防等,构成立体的安全防护体系。本系统和110区域报警中心联网,在防盗报警或其它报警得到确认后,安防控制中心的值班人员启动紧急报警按钮,通过电话线可将报警信号传输到区域报警中心,现预留该项功能便于今后扩展。

控制中心内置一个极为灵活的电子地图系统,即“分区图”系统,管理人员可以利用分区图系统实现任意关系的地图、平面图、示意图、楼层图等地图系统,并且用户可以自己绘制地图。可以在地图上任意放置各种类型设备的图标,并且图标可以不同的颜色和动态表示该设备的当前状态。无论通过地图还是显示板方式,都可以直接通过点击图标的方式来控制各种设备,如对报警系统的布撤防操作。

2.用户需求分析

在招标文件中甲方提出以下技术要求:

l 显示报警区域、报警时间、并自动记录、保存报警信息(报警响应时间不大于2秒);

l 集中撤布防管理、中心主机可以对防区进行撤布防;

l 具有和保安中心区域报警联网功能;

l 报警管理软件基于WINDOWS界面,语音提示警情;

l 在水泵房、生活水池水箱间、大楼主配电间、主空调机房间等重要机电设备间设置入侵报警控制键盘以及入侵探测器,防止不法分子搞破坏或恐怖袭击等,同时在不同业态营业场所内设置紧急报警按钮,为遇到紧急情况时提供报警保障,在安保室、总服务台、财务室等安装110联动报警装置。

3.系统功能

报警探测器有探测从窗户非法侵入的幕帘红外探测器、探测室内人体移动的被动红外探测器、可燃气体泄漏探测器等,在发现异常情况时,如有人近身袭击、突发病情、出现险情、伤情等需要紧急求助时,可以通过触发紧急按钮、脚挑开关等及时报警求援。在招标文件要求的区域内安装报警前端设备,通过传输网

络将报警信息传送到管理中心,形成入侵报警网络,目的在于防止入室盗窃,入室抢劫等犯罪行为的发生,出现灾情或紧急求救时及时告急。楼内设有报警中心,有专职保安人员及时处警或救急。

主要功能:

l

l 报警中心具备警笛/

l

l

技术指标:

l 报警响应时间≤2s

l 报警信号保存>30天以上

4.系统设计

系统由控制主机、警号、电源、后备电源、各种探测器、报警按纽、电缆、安装支架等组成。

系统采用总线制,大大简化了管线敷设,当前端的探测器感应到有入侵者或遇紧急情况有人按下报警按钮时,报警信号将被传送至控制室主机,在主机处能发出声音报警并显示报警的防区。同时考虑到可能会有短暂的停电,因此配置了后备蓄电池。

系统具有防剪、防短路、防拆等自我保护功能。

分别设置分控键盘。

在数据机房、管理中心、贵重物品寄存处、财务室、总统套房、董事长办公室、等处安装被动红外探测器接入8路报警输入模块,直接接入报警探测器由管理中心统一控制,也可以添加布撤防键盘,再接入报警控制器,由业主进行控制;所有报警信号均上传到管理中心。

采用二级联网报警方式,所有报警信号均传送至安保中心,由安保管理人员根据报警情况进行处警,遇有紧急情况可按下机房内报警按钮,通过电话专线向区域接警中心报警。

前端探测器部分:前端采用幕帘红外探测器、紧急求助按钮,布撤防键盘对室内进行防范保护。

本项目招标文件统计共设置幕帘红外探测器18只、紧急按钮100只。

传输部分:承担报警信号及电源的传送,本系统采用低损耗电缆。

系统传输采用RVS2*1.0做为总线信号传输,系统电源由中心控制室集中供电,采用12V直流供电传输给前端设备。

中心报警部分:基于win2000操作系统的中心管理软件,用户界面友好,多媒体显示,使用方便,操作简单,并且系统稳定可靠。

系统点位表:

楼层数功能空间数量撤布防键盘红外探测器主动红外紧急按钮

地下1层公交站管理 1

管理 1

进风机房 2

排风机房 2

防火分区 2

非机动车库 1

公共走廊 1

电梯厅 2

自动扶梯 2

餐饮7 9 厨房7

商铺15 15 小商铺 1 1

地下2层

弱电机房 1

进风机房 3

排风机房 2

水泵房 1

值班室 1

值班室旁间 1 1 1

变电所 1 1 1

通向地铁口 1 1 防火分区 1

公共走廊 1

电梯厅 2

自动扶梯 2

餐饮 5 5 厨房 5

商铺17 17 小商铺 1 1

地下3层

进风机房 2 排风机房 2 车库管理间 1 水间 1 消防通道 1 公共走廊 1 电梯厅 2

地下4层进风机房 2 排风机房 2 消防通道 1 水间 1 电梯厅 2 公共走廊 1

1层地下车库入口 1

地下车库出口 1

电梯厅 2

门厅 1

公共走廊 1

商铺 5 5 5 5 商场 1 1 1 1 餐饮间8 8 8 9 厨房7

自动扶梯 2

2层

餐饮9 9 厨房9

商铺7 7 电梯厅 2

自动扶梯 2

公共走廊 1

3层

办公室10 10 厨房 1

电梯厅 2

自动扶梯 2

公共走廊 1

4层

办公室10 10 厨房 1

管理 1 1 1 1 电梯厅 2

自动扶梯 2

公共走廊 1

5层

办公室7 电梯厅 2 公共走廊 1

6层

办公室7 电梯厅 2 公共走廊 1

顶层

电梯轿厢 6

水箱间 1 1 1

电梯机房 2

小计:22918181100

5.设备介绍

3 防区撤布防键盘WAITO-EX3B

WAITO-3+1B型防盗控制╱通讯主机是一台总线传输的性能优良的安全防范设备。可运用于高等住宅等重要场所,对抢劫、盗窃、火灾等等非安全因素进行有效的防范和控制,具有使用方便灵活、报警快速可靠的特点。

主要功能有:

·报警控制系统可以使用LED显示键盘操作控制

·传输方式:RS485总线传输

·3个完全可编程的有线防区,可分别编程常开/常闭触点,可任意编程为8种防区类型,配合各种有线探测器对门窗及室内等进行全方位防范。

·1个完全可编程的无线防区

可任意编程为8种防区类型,配合各种无线探测器对门窗及室内等进行全方位防范。

本防区可配接无线门磁、无线红外探测器、无线烟感探测器、无线瓦斯探测器

·8种防区种类:出/入口防区、周边防区、内部防区(跟随报警)、日夜防区(撤防时警告,布防时警报)、24小时无声报警、24小时有声报警、24小时辅助报警、火警防区。

·两级密码管理

系统提供一个工程师密码(用于系统维护和编程),三个用户密码。

·使用4位密码进行布撤防、旁路防区的操作,防止非法操作

·4种布防方式适合家庭的操作模式,白天外出布防与夜晚的留守布防方式。

·EEPROM掉电记忆:系统交、直流电源中断供电时,所有编程设置信息(密码、编程设置报警号码等)保留在EEPROM内。

·自动检测功能

系统可以实时对设备进行检测并向警讯中心汇报。

·进出延时时间自行设定

系统提供几种进出延时时间设定供不同用户自行设定。

·看门狗功能,防止设备死机

·快速匪警报警

键盘上提供快速匪警报警功能

超小型幕帘式双元红外探头PA-461

传感器:低噪音高灵敏度双元矩形红外

检测速度:每秒0.2-7米

灵敏度:二级可调

工作温度:-10℃至50℃

电源输入:DC10-16V,12.5mA

镜片:Fresnel垂直保护镜片

保护范围:距离 6米垂直 3.6米

抗射频干扰:> 20V/m - 1000MHz

安装位置:挂壁或吸顶

安装高度:最高3.6米

警报指示:红色LED亮

警报时间:3秒

警报输出:常闭,24Vdc 0.1A

防拆开关:常闭,盖被拆除开路,0.1A,24Vdc

工作湿度:95%

重量:30克

尺寸:28×70x25mm (宽x高x深)

报警接收处理软件Alarm Me-1

本警讯中心作为数字报警中心站,用于用户资料、报警资料的管理,和报警辅助处理。

本中心运行在windows 2000操作系统下,用户界面友好,多媒体显示,使用方便,操作简单,并且系统稳定可靠。主要功能如下:

1)正确接受,分析,处理数字报警信号。

2)多媒体报警显示方式:支持六个级别的报警语音。在电子地图上用不同的颜色来表示用户的状态。

3)简洁直观的报警处理方式:处理报警时,报警信息、用户信息、防区信息一目了然。预定义处理方式,处理起来简洁高效。

4)强大的数据维护手段:当数据库被破坏后,可以通过系统管理员来重建数据库和数据库索引。数据库中的数据(如报警记录等),可以导出,并且可以脱离主程序来浏览打印。数据库也可以进行整体备份和恢复。数据库的体积变的很大时,可以定时的进行压缩和修复处理。

5)支持用户/防区/使用者工作方式:支持以防区为用户单位的结构。每个用户可以建立多个防区,每个防区可以建立一个防区子图。

6)强大的显示板功能能够使操作员查看用户信息更直观:可以在子显示板上直接调出用户的相关信息,和用户的历史报警信息。在显示板上用户的状态用不同的警灯来表示,使操作员一目了然。

6.系统配置清单

序号产品名称型号单位数量品牌

1 紧急求助按钮只100

2 红外探测器只18

3 3防区撤布防键盘只18

4 8防区扩展模块只15

5 区域管理器台 1

6 报警接受处理软件套 1

7 中心电脑套 1

8 打印机台 1

9 有源音箱国产对 1

10 紧急求助按钮线缆RVV2*0.5 米600

11 红外线缆RVV4*0.5 米300

12 键盘至区域管理器线缆RVV4*1.0 米200

13 联网线缆RVS2*1.0 米300

14 附件定制批 1 国产

入侵报警系统工程项目设计规范标准

入侵报警系统工程设计规范GB50394-2007

1 总则 1.0.1为了规范入侵报警系统工程的设计,提高入侵报警系统工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。 1.0.2本规范适用于以安全防范为目的的新建、改建、扩建的各类建筑物(构筑物)及其群体的入侵报警系统工程的设计。 1.0.3入侵报警系统工程的建设,应与建筑及其强、弱电系统的设计统一规划,根据实际情况,可一次建成,也可分步实施。 1.0.4入侵报警系统工程应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活性,做到技术先进,经济合理,实用可靠。 1.0.5入侵报警系统工程的设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关技术标准、规范的规 2 术语 2.0.1入侵报警系统intruder alarm system (IAS) 利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域(包括主观判断面临被劫持或遭抢劫或其他危急情况时,故意触发紧急报警装置)的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。 2.0.2报警状态alarm condition 系统因探测到风险而作出响应并发出报警的状态。 2.0.3故障状态fault condition 系统不能按照设计要求进行正常工作的状态。 2.0.4防拆报警tamperalarm 因触发防拆探测装置而导致的报警。 2.0.5防拆装置tamper device 用来探测拆卸或打开报警系统的部件、组件或其部分的装置。 2.0.6设防set condition 使系统的部分或全部防区处于警戒状态的操作。 2.0.7撤防unset condition 使系统的部分或全部防区处于解除警戒状态的操作。 2.0.8防区defence area 利用探测器(包括紧急报警装置)对防护对象实施防护,并在控制设备上能明确显示报警部位的区域。 2.0.9周界perimeter 需要进行实体防护或/和电子防护的某区域的边界。

家庭入侵报警系统方案设计说明书

家庭入侵报警系统方案设计说明书 家庭报警系统,根据各类建筑中的的公共安全防范管理的要求、防范区域及用户的具体需求条件,安装红外或微波等各种类型的报警探测器和系统报警控制设备,实现对设防区域的非法入侵、火警等异常情况进行及时、准确、可靠报警的安全防范系统集成。 1、 客户需求分析 客户要求整个系统具有快速反应能力,能及时发现案情,同时对犯罪分子具有威慑作用,可防范犯罪分子的作案,并协助人防担任警戒和报警任务。具体客户要求如下: (1)入侵报警系统组建模式采用分线制。 (2)所选用的设备其安装位置应尽量避免阳光直射。 (3)系统具有自检功能。 (4)所选用的探测器应能避免各种可能的干扰,减少误报,杜绝漏报。 (5)每个探测器对应独个防区。 (6)所有的探测器由监控中心集中供电。 (7)系统具有联网功能,能够在有线或无线状态下都能报警。 (8)在系统的布线上,埋线应尽量与金属隔有一定的空隙。 (9)前端设备的安装应符合客户安装位置要求。 二、入侵报警系统初步设计方案 1.系统的质量技术要求 从安全、可信性、环境适应、经济实用出发,即在系统的运行过程中能够保证实用者的人身健康和人身财产安全;产品在规定条件、规定时间内无失效工作的能力,并具有保持和恢复规定功能状态的能力;在自然环境、诱发环境、电磁辐射环境因素下,产品能经受住影响;在设计和安装,整个系统要考虑到被保护对象的风险等级与防护级别,要在保证一定防护水平的前提下,争取最高的性能价格比。 2. 技术指标 入侵探测器的主要技术性能指标有: 1) 漏报率 2) 探测率 3) 误报率 4) 探测范围 3.前端设备布置 根据客户要求,前端设备主要有门磁开关、紧急按钮开关、商品防盗探测器、易燃气体探测器、遮挡式微波探测器等,在常规规定,对其

报警系统施工方案

防盗 系统总体要求 入侵报警系统是安防系统必不可少的组成部分,入侵报警系统与视频监控、门禁等系统之间能够充分联动,以提高安全技术防范系统的总效益。 系统设计说明 本次设计所布置报警柱,报警柱通过TCP/IP 网络与监控中心通信,只要按下报警柱上的紧张报警按钮,就可以与监控中心安保人员双向对讲通话报告情况。监控中心人员也可主动向报警柱现场喊话或者监听现场音频。 本次设计在服务台(如前台、售票窗口、寄存窗口)、母婴候车室、医务室、残疾人卫生间等处设置紧张按钮,在严重设备机房(配电房、锅炉房、排风机房、制冷机房等)处设计红外双鉴探测器。系统采用总线结构报警系统,110报警接入接口。系统可与视频安防监控系统联动。 前端设备的安装 红外报警探测器的安装 ※吸顶式安装高度大凡为2.5~6M; ※探测器的安装应对准入侵者移动的方向,并使前面探测范围内不应有障碍物。 ※安装探测器时,不要使其对着热源或其他温度易发生变化的设备,如空调机、加热器等。 ※安装紧张按钮的时候应该充分考虑隐蔽性以及紧张情况时报警的方便性。报警系统的测试 探测器的测试 对室内安装的探测器,必须保证探测器的安装角度,以确保最佳接收探测信号;

在探测范围内的例外位置进行全面的步行测试和调校,确保在探测区范围内的持续有用保护。 报警主机的调试 检测前端探测器的故障、交流供电失败、直流欠压和探测器的被拆等故障和破坏行为,并当发生该事件时向系统发出的报警信号。 通讯线路故障(短路、开路等)的模拟检查。 对各防区的地址与电子地图上显示的报警的地点和性质的一致性调试。 系统通过自动电话拨号器向设定的电话拨号功能的检查。 报警系统的调试 报警系统的系统调试流程如下图所示:

入侵报警系统完整方案9

入侵报警系统 前言: 一篇基本的入侵报警系统方案,综合报价方案里面直接插入就可正文: 一、需求分析 入侵报警系统是安保系统中的一个重要组成部分,是一种先进的通用的现代化安全防范系统,系统通过安装在现场的报警探测器获取报警信号,经过各种方式传入控制设备,经处理后输出相应的报警信息。 为了保证大楼内财产的安全,在重要的区域设置不同数量的探测器来保证大楼内财产人生的安全性。 这些东西度娘多的是,我就不罗嗦了 二、设计依据 《民用建筑电气设计规范》JCJ/T 16-92 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-92 《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-90 《保安安保监控工程技术规范》GA/T 76-96 《安全防范工程费用预算编制方法》GA/T 70-94 这些东西也有很多,沾边的都可以写上 三、具体设计 1、探测器点位分布 大厦入侵报警系统主要针对在大厦的一层主要办公室及出入口、值班室、楼梯过道等重要位置设置探测器,进行探测报警。 主要布置如下:

1)在一层值班室、负一层2个值班室及无障碍卫生间分别设置1个紧急报警按钮,共设置4个紧急报警按钮; 2)在一层出入口楼梯过道设置2个红外双鉴探测器,自行车自行车库各入口设置6个红外双鉴探测器; 3)在裙房的一层和负一层楼梯入口、过道,以及塔楼的负一层至负三层的过道门处设置门磁,共设置24个门磁开关; 4)在每层的办公区域的住户智能箱内预留2路报警回路,作为备用,共设置八防区报警控制器111个; 红外双鉴探测器和门磁开关,在晚上下班后进行布防,一旦被入侵者触发立即发出报警;紧急报警按钮24小时布放,随时可以进行报警,便于保安及时处理。 2、系统组成及结构 大厦入侵报警系统采用总线制报警系统。本系统主要由前端报警探测器,信号传输部分,控制中心三部分组成,以下是对各部分的详细说明: 1)前端探测器 前端探测器主要为红外双鉴探测器、紧急按钮、门磁开关等,主要用于探测现场警情,当有入侵者闯入时,触发探测器发生报警信号,传至管理中心,由管理中心统一处理,可使住户人身及财产在第一时间内得到保障。 2)信号传输部分 本系统报警信号采用总线传输方式,这种传输方式结构简单,技术成熟可靠,安装方便,成本低。 本系统采用了总线制报警主机,主机总线采用RVV2*1.5 报警总线,电源线采用RVV2*1.5。

H银行入侵报警系统设计方案

H银行入侵报警系统设 计方案 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

XH银行入侵报警系统设计方案 设计单位:深圳ZJ装饰设计公司 设计人: 郑徐辉 日期: 2017/3/2 目录 一、概述--------------------------------------- --------(3) 二、设计标准----------------------------------- ------(3-4) 三、设计原则----------------------------------- ------(4-5) 四、主要设备技术参数--------------------------- -(6-13) 五、系统图------------------------------------- -------(13) 六、平面图------------------------------------- -------(14) 七、报价清单----------------------------------- ------(15) 一.概述

防盗报警系统防患于未然,用来实现较周密的外围全方位管理及建筑物内重要的管辖区,防盗报警系统分工作区安防状态的监视、结合内部对讲系统,遥相呼应,可减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效益。防盗报警系统作为现代化管理有力的辅助手段,它将现场内各现场的视频图像或是险情信号传送至主控制中心及分控室,值班管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,还可避免许多人为因素,并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据,有了良好的环境,全方位的安全保障,才能创造良好的社会效益和经济效益。 银行入侵报警系统设计主要是针对夜间非法入侵的行为及营业时间抢劫行为及时报警制止,建立有效的安防体系,系统采用可靠性高透明度强的知名品牌。具有防破坏的功能,断路、短路、拆装均可报警。保持完好的一致性品牌也可兼容其它可选设备,具有先进性同时有较高的性价比。 系统由一套报警主机组成,该报警主机通过电话线与XX 110报警中心联网,在营业大厅、营业内厅、ATM室、机房安装防盗探测器,ATM机安装震动探测器,现金柜台及非现金柜台安装紧急按钮。 二.设计标准 1)公安部GA/T 75-94 《安全防范工程程序与要求》 2)公安部GA/T 74-2000 《安全防范系统通用图形符号》 3)公安部GA38-2004《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》 4)中华人民共和国公安部令第86号《金融机构营业场所和金库安全防范设施建 设许可实施办法》 5)公安部GA745-2008《银行自助设备、自助银行安全防范的规定》 6)《广东省金融单位“24小时自助服务”场所安全管理暂行规定》 7)国家标准GB12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》

入侵报警系统技术要求概要.doc

入侵报警系统技术要求 入侵报警系统技术要求 类别:消费电子 前言本标准的全部技术内容为强制性。本标准非等效采用iec 60839-1-1《报警系统一般要求总则》(1988)。本标准与iec 60839-1-1(1988)的主要不同在于:1)根据我国安全技术防范行业的实际,对术语和定义进行了适当的增删。2)根据信息技术的发展和报警专业标准化的最新成果,在规范性引用文件中,除增加了91年出版的iec 60839-5系列标准外,还增加了2001年出版的iec 60839-7系列标准,这两个系列标准即将转化为我国标准。同时还引用了我国安防专业近来来制定的有关国家标准和行业标准。3)在原标准的基础上,更加强调系统的安全性、电磁兼容性和可靠性,增加了相关的技术要求。本标准由公安部科技局提出。本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(sacs/tc100)归口。本标准由中国兵器工业集团第二一二研究所西安北方信息产业有限公司、陕西省公安厅科技处技防办、sacs/tc100秘书处负责起草。本标准主要起草人:李天銮、万军、金巍、周明锦、刁群、康凤琴。1 范围本标准规定了用于保护人、财产和环境的入侵报警系统(手动式和被动式)的通用技术要求,是设计、安装、验收入侵报警系统的基本依据。本标准适用于建筑物内、外部入侵报警系统。本标准不涉及远程中心,也不包括入侵报警系统与远程中心之间通信数据的加载和卸载。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。gb 10408.1 入侵探测器第1部分:通用要求(idt iec 60839-2-2)gb 10408.2 入侵探测器第2部分:室内用超声波多普勒探测器(idt iec 60839-2-4)gb 10408.3 入侵探测器第3部分:室内用微波多普勒探测器(idt iec 60839-2-5)gb 10408.4 入侵探测器第4部分:主动红外入侵探测器(mod iec 60839-2-3)gb 10408.5 入侵探测器第5部分:室内用被动红外探测器(idt iec 60839-2-6)gb 10408.6 微波和被动红外复合入侵探测器gb 12663 防盗报警控制器通用技术条件gb 15207 视频入侵报警器gb 15209 磁开关入侵探测器gb/t 15211 报警系统环境试验gb 15407 遮挡式微波入侵探测器技术要求和试验方法gb/t 15408 报警系统电源装置、测试方法和性能规范(idt iec 60839-1-2)gb/t 16572 防盗报警中心控制台gb 16796 安全防范报警设备安全要求和试验方法gb/t 17626.2-1998 电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验gb/t 17626.3-1998 电磁兼容试验与测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 gb/t 17626.4-1998 电磁兼容试验与测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验gb/t 17626.5-1999 电磁兼容试验与测量技术浪涌抗扰度试验gb/t 17626.11-1999 电磁兼容试验与测量技术电压暂降、短时中断及电压变化抗扰度试验ga/t 74 安全防范系统通用图形符号ga/t 75 安全防范工程程序与要

入侵报警系统工程验收

入侵报警系统工程验收

3.4.1任务目标 掌握入侵报警系统工程检查与测试的要点和方法,了解入侵报警系统工程验收的方法。 3.4.2任务内容 (1)入侵报警系统检测; (2)入侵报警系统工程验收。 3.4.3知识点 1.入侵报警系统的验收流程 安全防范系统(工程)的验收,主要是根据《条例》和《实施办法》规定,依照《规则》实行。《条例》和《实施办法》属行政法规,《规则》是强制性行业标准,属技术法规范畴,必须强制执行。(GA308—2001《安全防范系统验收规则》和GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》详细条款请查询相关文件资料) 《规则》为安全防范系统标准体系之一,是与公安部行业标准GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》的配套标准,执行时下列所有被引用标准中的相关条文也应强制执行。 国家标准GB 50198—1994《民用闭路监视电视系统工程设计规范》 国家标准GB 50057—1994《建筑防雷设计规范》 国家标准GB / T16676—1996《银行营业场所安全防范系统设计规范》 国家标准GB / T16571—1996《文物系统博物馆安全防范系统设计规范》 行业标准GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》 行业标准GA / T74—2000《安全防范系统通用图形符号》 行业标准JGJ / T16—94《民用建筑电气设计规范》 《规则》对安全防范系统(工程)的质量验收,提出必须遵循的基本要求。对一、二级工程的验收应严格执行《规则》的主要条款,三级工程的验收参照《规则》可适当简化。三级工程的验收可适当简化,标准中有明确说明的,按规定执行,标准中没有明确说明的,由验收委员会(验收小组)决定并执行简化操作。 (1)工程验收内容 工程验收内容包括:合格性指标、检测方法、检测设备、检测报告、不合格项处理,其中检测报告应包括:检测依据、检测设备、检测结果列表,不合格项处理包括系统基本合格应明确整改内容和措施。将整改结果作为系统检测报告附件,在系统验收时一并提交。系统不合格,必须限期整改。根据不合格的具体情况,确定整改期限,在整改后重新进行检测。 (2)检测机构 检测须由获得国家认可的相关检测机构承担,检测完成后由检测机构按规定格式出具检测报告。 (3)验收 建设方宜委托第三方机构进行;也可交由建设方组织的有关专家、检测机构代表和有关人员参加的验收组进行。 a)验收大纲 验收前,应编制验收大纲,验收大纲由测评机构或验收组提出。 b)验收条件 系统检测报告。 系统运行报告。 (4)文档 在对系统验收时应出具以下技术文档: a) 招标文件; b) 投标文件; c) 合同书; d) 系统工程设计文件; e) 施工组织设计文件; f) 材料设备接收单及合格证及关键产品质量检测报告; g) 工程变更说明文件;

小区报警监控系统设计方案

小区报警监控系统设计方案 一、概述 当前,随着社会进步、经济繁荣,社会治安问题也日趋严重。各种盗窃、抢劫案时有所闻,人民生命财产受到严重的威胁。小区及住宅管理极为重要的内容就是是确保国家财产和人身安全。工作生活中,时时都可能出现一些意想不到的安全问题,预防和制止入侵、盗窃、破坏等刑事犯罪越来越重要。因此,安全防范及报警系统等先进的技防设备,成为提供安全保障的必要系统。 然而,传统的视频监控及报警联网系统受到当时技术发展水平的限制,电视监控系统大多只能在现场进行模拟监视,联网报警网络虽然能进行较远距离的报警信息传输,但是,传输的报警信息简单,不能传输图像,无法及时准确的了解现场的实际情况,报警事件确认困难,系统效率很低。 计算机系统的应用普及,网络通讯技术及图像压缩处理技术以及传输技术的快速发展,使得安全技术防范行业能够采用最新的计算机、通讯和图像处理技术。通过计算机网络传输数字图像,可为实现远程图像监控及联网报警系统提供高效可行而且价格低廉的解决方案。 为了保证小区区域的安全管理系统功能达到一流水平,保证本区内人员、物品等安全,规范本区域内安全管理,需要建立一套性能优良、具有较高水平的安全报警视频监控系统,使整个区域的重点要害部位、主要通道纳入保卫部门的防护、监控视线之内,做到防患于未然。同时,一旦出现问题,可以及时从安全监控系统中查取自动录制的现场情况资料,为公安机关迅速破案提供必要的、有力的依据。这也完全符合公安、技防部门建立安防系统的要求。 二、系统需求 本安全技术防范系统包括:周界防范保警、防盗报警系统、视频监控等系统,各系统相关联动,组成一个人防和技防相结合的总控系统。功能要求如下: 1.对小区和生活区出入口、主干道、停车场出入口、地下停车场及其它重点区域进行 监视; 2.对本区域的围墙周边进行周界防范,对动点部门进行防入侵报警,并与监控系统进 行联动;

周界报警系统周界入侵报警系统报警原理与与方案

周界入侵报警系统工程案例图北京三安古德工程案例图

对于某些情况 (如别墅的开放花园、大型储油罐等) ,周界报警系统则难以取得满意的防控效果。 针对这问题,本文采用北京三安古德科技发展有限公司发展成熟的周界入侵报警系统分析技术来加以解决,以达到令人满意的使用效果。1周界防范需求 周界从广义的角度看, 周界应该是一个封闭的区域与外界之间的一条明确的分界线。 这条分界线可以是有形的 (如围墙、篱笆、铁丝网、河道等) , 也可以是无形的 (如别墅开放式花园、无人值守变电站和储油罐等) 。有的周界区域是封闭的 (如围墙、篱笆、铁丝网等) , 有的则是开放的 (如河道、别墅开放式花园等) 。 从周界区域的规模上看, 它可以是一幢小建筑的外围,也可以是一个机场或军事基地的围墙。 对于不同的防范场所, 对周界入侵报警系统的要求也各不相同,因此,在系统设计时应予以区别对待。 ①对于居住小区周界,它除了起到一定的安全防范作用外,对系 统迎合建筑风格的一致性需求也不断提高。 有的小区围墙直接连着隔壁小区住户的窗户、晾衣架等突出物,这给周界报警系统的技术处理带来很多不便,最后不尽如人意。 ②对于单幢的小建筑, 如电力公司的变电站, 自来水公司的无人 值守的泵站房等一般散布在城市各处,有的地处偏远,各类盗窃活动猖獗。

虽然这类建安装了防盗报警和监控设施且也发挥作用,但也无法及时阻止明目张胆的盗窃活动。 因为从报警到警力投放到现场至少需要 10 min,届时,案犯作案后已从容撤离,故对其外围设置有效地警戒系统又是一大难题。 至于有开放式花园或以河道做周界的别墅,则需解决有效防范和不破坏别墅景观的问题。 ②对于机场或重要基地的周界围墙,由于其周界长、规模大,往往 在发生周界报警时, 难以及时锁定并紧密跟踪越界者,使处警工作量加大。 由此,不同防范对象对周界入侵报警系统的需求也不一样。 对于民用建筑来说, 它要求周界报警系统更具人性化,以满足小区景观要求; 对于工业建筑来说, 它要求周界报警系统更智能化,从而可以应对高智商的盗窃活动; 而对于机场或重要的基地来说,它要求的周界入侵报警系统更严密,能提供更多的相关信息。 2周界报警系统技术应用状况 周界报警系统一般由前端探测器、信号传输网络、中心控制设备和管理软件以及声光报警装置等四部分组成。 为加强安防系统的防范作用, 周界报警系统通常与电视监控系统联动,从而能够及时掌握报警现场的情况。 以往的周界报警系统除了前端探测器采用的技术不同外,其他部分

入侵报警系统工程设计规范

入侵报警系统工程 设计规范

入侵报警系统工程设计规范 GB50394-

1.0.5入侵报警系统工程的设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关技术标准、规范的规 2 术语 2.0.1入侵报警系统 intruder alarm system (IAS) 利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域(包括主观判断面临被劫持或遭抢劫或其它危急情况时,故意触发紧急报警装置)的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。

2.0.2报警状态 alarm condition 系统因探测到风险而作出响应并发出报警的状态。2.0.3故障状态 fault condition 系统不能按照设计要求进行正常工作的状态。 2.0.4防拆报警 tamperalarm 因触发防拆探测装置而导致的报警。 2.0.5防拆装置 tamper device 用来探测拆卸或打开报警系统的部件、组件或其部分的装置。 2.0.6设防 set condition 使系统的部分或全部防区处于警戒状态的操作。 2.0.7撤防 unset condition 使系统的部分或全部防区处于解除警戒状态的操作。2.0.8防区 defence area 利用探测器(包括紧急报警装置)对防护对象实施防护,并在控制设备上能明确显示报警部位的区域。 2.0.9周界 perimeter 需要进行实体防护或/和电子防护的某区域的边界。

M2系统设计方案(报警主机)要点

M2脉冲式电子围栏系统设计方案 2013年06月

1.公司简介 (3) 2.技术方案: (4) 2.1 总体方案: (4) 2.2符合标准: (5) 2.3 主要功能及设备组成: (6) 2.4 系统组成: (6) 3.电子围栏产品特性: (7) 3.1电子围栏与其他周界报警产品的比较 (7) 3.2 电子围栏概述: (7) 3.3系统功能描述 (8) 3.4 脉冲电子围栏的组成: (9) 3.4.1 脉冲主机M2 (9) 3.4.2 M2 电子围栏特点: (11) 4.控制中心设计方案: (13) 4.1中心主机(MY128) (13) 4.2 MY300管理中心软件 (14) 4.3.系统功能设计 (16) 4.4 电子围栏周界系统的优越性 (17) 5.施工安装规范 (18) 6.安全注意事项 (19) 7. 单、双防区主机四、六线制接线图 (20) 8. 售后服务承诺 (23) 8.1服务目标 (23) 8.2适用范围 (23) 8.3服务承诺 (23)

1.公司简介 上海盟跃信息技术有限公司是一家集研发、生产、销售、市场、服务等多个部门组成的专业从事智能化周界报警系统产品生产与销售的高科技企业。公司秉承“你的安全,我的使命”的企业宗旨,追求卓越,开拓创新,取得了巨大的市场成就,在业界塑造出许多经典工程。上海盟跃汇聚了一批优秀的高科技人才,拥有国内一流的技术与产品。通过不断创新和产品升级,引领行业发展,将优质的产品和服务带给更多的客户。 盟跃坚持以人为本、坚持以科技创新为企业第一生产力,以专业服务、最优系统解决方案为客户提供各类优质产品和技术服务。自主研发、生产的周界报警产品及前端产品通过了公安部的严格检测,并被授予各项资质证书和检验报告,产品广泛适用于变电站、电厂、工矿企业、物资仓库、住宅小区、别墅、学校、水厂、养殖场、机场、监狱、军事设施等,为全国32个省市提供全方位的安防系统解决方案。 盟跃把为客户创造真正价值作为企业的生命,奋发前进,永不止步。 盟跃把为合作伙伴提供高质量的产品和优质的服务作为企业的根基,通力合作,共创共赢。 盟跃会与各界朋友一道,在世界的舞台上跨越前行。

入侵报警系统施工工艺

入侵报警系统施工工艺 1、探测报警器的安装: a.探测器的探测面至墙壁、梁边的水平距离,应大于0.5米; b.在宽度小于3米的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置; c.探测器宜水平安装。 d.探测器的底座应安装牢固,导线连接必须可靠压接或焊接。为防止接头处腐蚀脱开或增加线路电阻,影响正常报警,焊接时使用的助焊剂不得含有腐蚀性。 e.探测器底座的外接导线,应留不小于15厘米的余量,入端处应有明显标志,以便于维修。 f.探测器底座的穿线孔宜封堵,防止潮气、灰尘进入影响绝缘。安装完毕后的探测器底座应采取保护措施,避免其它工种施工时损坏底座。 g.探测器的确认灯,应面向便于观察的主要入口方向,以使值班人员尽快掌握报警探测器的确切位置,进行事故处理。 h.为防止探测器在其它工种施工时碰坏以及潮湿、灰尘的影响,探测器应在即将调试前方可安装。在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。 2、报警按钮的安装: a.报警按钮应安装在墙上距地(楼)面高度1.5米处。 b.报警按钮应安装牢固,不得倾斜。 c.报警按钮的外接导线,应留有不小于10厘米的余量,其端部应有明显标志,便于调试、维修。 3、控制器的安装: a.控制器安装在控制室内,安装牢固,不得倾斜。 b.引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求: *配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠; *电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色; *端子板的每个接线端,接线不得超过2根; *电缆芯和导线,应留有不小于20CM的余量; *导线应绑扎成束;

*导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。 d.控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。 e.控制器的接地应牢固,并有明显标志。

入侵报警系统设计方案资料

安全技术防范整改方案 一、 防火门监控门磁开关定义:监控门磁开关是用来探测、监控防火门关闭状态并将信号传输给防火门监控主机的一体化式监控模块,主体由探测电路和通讯监控电路封装而成。 防火门监控门磁开关用途:用于防火门监控系统中的常闭防火门。 防火门门磁开关监控模块功能: 1、具有总线地址编码功能 2、监控通讯功能:监控常闭防火门开闭状态并与监控主机通讯。 防火门监控门磁开关型号与分类: MKG-J1单扇常闭防火门用门磁开关:防火门常闭时,无信号输出;当防火门打开时,有信号输出。 MKG-J2双扇常闭防火门用门磁开关:防火门常闭时,无信号输出;当双扇防火门中有任何一扇打开时,有信号输出。 防火门监控门磁开关布线:采用ZR-RVS-2×1.5mm2阻燃双绞信号线与监控主机信号总线连接。 防火门监控门磁开关安装方式:安装于防火门门框横粱正中处。 入侵报警系统设计 1.系统概述 在星游城的各出入口和各重要机电设备间等重要位置设置红外探测器,餐饮、店铺设置手动报警按钮,通过防盗报警主机的集中管理和操作控制,如布防、撤防等,构成立体的安全防护体系。本系统和110区域报警中心联网,在防盗报警或其它报警得到确认后,安防控制中心的值班人员启动紧急报警按钮,通过电话线可将报警信号传输到区域报警中心,现预留该项功能便于今后扩展。

入侵报警系统设计方案

入侵报警系统设计方案 设 计 技 术 方 案

一、入侵报警系统概述 系统采用总线制结构,每一个现场报警设备均有各自独立的地址,当发生非正常事件报警时,系统能够自动识别报警来源,并在电子地图上显示出报警区域位置,同时声光报警器发出报警声光提醒保卫人员及时处理警情; 保卫人员可以在报警主机根据不同时段需要进行布防、撤防等操作,可以在电子地图进行相应的操作。报警管理软件具有报警信息的记录、统计、打印报表等相应功能。 二、设计依据 《智能建筑设计标准》 GB/50314-2015 《智能建筑工程验收规范》 GB 50339—2003 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《厅堂扩声系统设计规范》 GB50371-2006 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2007 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2007 《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》 GB/T 50356-2005 《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》 GY/T155-2000 《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》 GY/T157-2000 《演出场所扩声系统的声学特性指标》 WH/T 18-2003 《多通路音频数字串行接口》 GY/T187-2002 《剧场建筑设计规范》 JGJ57-2000/J67-2001 《音频、视频及类似电子设备安全要求》 GB/T8898-2001 三、系统功能设计 在办公楼、培训信息楼设置报警系统,主控制设备设置在办公楼一层消防控制中心。 报警系统采用RS485总线方式传输,中心控制室设置报警主机,并通过电脑对报警主机进行管理以及电子地图直观的界面操作。可根据探测器布设区域的性质采取分区式布防,紧急按钮实时处于布防状态。

XH银行入侵报警系统设计方案

XH银行入侵报警系统设计方案

XH银行入侵报警系统设计方案 设计单位:深圳ZJ装饰设计公司 设计人: 郑徐辉 日期: /3/2

目录 一、概述------------------------------------------- ----(3) 二、设计标准--------------------------------------- --(3-4) 三、设计原则--------------------------------------- --(4-5) 四、主要设备技术参数---------------------------- (6-13) 五、系统图----------------------------------------- ---(13) 六、平面图----------------------------------------- ---(14) 七、报价清单--------------------------------------- --(15)

一.概述 防盗报警系统防患于未然,用来实现较周密的外围全方位管理及建筑物内重要的管辖区,防盗报警系统分工作区安防状态的监视、结合内部对讲系统,遥相呼应,可减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效益。 系统由一套报警主机组成,该报警主机经过电话线与XX 110报警中心联网,在营业大厅、营业内厅、ATM室、机房安装防盗探测器,ATM机安装震动探测器,现金柜台及非现金柜台安装

(完整版)入侵报警系统设计

入侵报警系统设计 系统概述 入侵报警系统作为防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏的有力手段已得到越来越广泛的应用。 入侵报警系统通常由前端设备(包括探测器和紧急报警装置)、传输设备、中心控制设备部分构成。 前端探测部分由各种探测器组成,是入侵报警系统的触觉部分,相当于人的眼睛、鼻子、耳朵、皮肤等,感知现场的温度、湿度、气味、能量等各种物理量的变化,并将其按照一定的规律转换成适于传输的电信号。控制部分主要是报警控制器。 监控中心负责接收、处理各子系统发来的报警信息、状态信息等,并将处理后的报警信息、监控指令分别发往报警接收中心和相关子系统。 报警系统组成 报警系统架构图

报警系统由以下部分组成: 1)报警探测器:探测和执行设备,负责探测非法入侵; 2)信号传输及供电线路:负责前端报警信号的传输及前端探测器的供电; 3)报警控制中心:负责布防与撤防,响应报警信号,联动其他系统。 1.1. 2.1 探测器 报警探头作为系统的前端设备,报警探测器作为整个系统的原始信号源,是整个系统的报警信号采集器,其应用将影响整个系统的可靠性。 报警系统设备的稳定性、耐久性、抗干扰等其它技术指标和具体使用功能,应符合〖入侵探测器通用技术条件〗GB10408.1-89的技术标准要求。平均无故障时间MTBF应符合C级要求(20000h),品质保证的使用寿命为8年以上(70000h)。 根据规范要求,各探测器发出报警信号至系统主机提示有警情发生的系统报警反应时间≤1秒。 探测器布置 根据要求,报警前端探测器根据现场探测需要选择红外对射、报警按钮、三鉴探测器等,通过报警线缆接入到监控中心报警主机报警输入口,监控室还需要配置声光报警器。 系统在周界设置红外对射,根据周界的形状、距离配置相应型号的红外对射探测器,配合摄像机守好高校的第一道防线。 在财务室、重要机房等设置三鉴探测器,在无人值班时候布防,一旦检测到有人员进入,即刻报警。 在营业柜台设置报警按钮,当工作人员意识到有危险或发生事故时候主动报警,向中心寻求帮助。

4、入侵报警系统设计方案(总线)

分线入侵报警系统 设 计 方 案

目录 一、工程概况 (3) 二、需求分析 (3) 三、设计依据 (3) 四、设计原则 (4) 五、系统设计描述 (5) 5.1系统概述 (5) 5.2系统原理 (6) 5.3系统功能 (7) 六、其他 (10) 6.1设备选型 (10) 6.2设备清单 (10) 6.3工程图纸 (10)

一、工程概况 二、需求分析 根据用户需求,充分考虑了本系统高度的可靠性、先进性、灵活性、可扩充性、易管理性及性能价格比高等优点,并根据所提供的图纸及相关料资,并根据项目实际情况及未来的发展趋势,结合我公司从事过的多个项目所积累的经验,以及相关产品的性能等因素,对本项目方案实施。 (1)、营业场所选用的报警系统设备、部件均应符合国家有关技术标准、并经过国家指定检测中心检测合格的产品。 (2)、报警系统应安装在营业场所安全防护区域的隐蔽位置,并且便于维修。 (3)、报警系统应有声光显示并准确指示发出报警的位置。 (4)、报警系统应有防破坏功能;人工触发的报警装置应有防止误动作措施。 三、设计依据 GA308-2001 《安全防范系统验收规则》 GA/38-2004 《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》 GA745-2008 《银行自助设备、自助银行安全防范规定》 GA/T367-2001 《视频安防系统技术要求》 GA/T74-2000 《安全防范系统通用图形符号》 GB12663-2001 《防盗报警控制器通用技术条件》 GB50198-1994 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50348-2004 《安全防范工程技术规范》 GB/T16676-1996 《银行营业场所安全防范技术规范》 JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规程》 JR/T0003-2000 《中华人民共和国金融行业标准》

入侵报警系统设计方案

入侵报警系统设计 方案

 入侵报警系统设计 1.系统概述

在星游城的各出入口和各重要机电设备间等重要位置设置红外探测器,餐饮、店铺设置手动报警按钮,经过防盗报警主机的集中管理和操作控制,如布防、撤防等,构成立体的安全防护体系。本系统和110区域报警中心联网,在防盗报警或其它报警得到确认后,安防控制中心的值班人员启动紧急报警按钮,经过电话线可将报警信号传输到区域报警中心,现预留该项功能便于今后扩展。 控制中心内置一个极为灵活的电子地图系统,即“分区图”系统,管理人员能够利用分区图系统实现任意关系的地图、平面图、示意图、楼层图等地图系统,而且用户能够自己绘制地图。能够在地图上任意放置各种类型设备的图标,而且图标能够不同的颜色和动态表示该设备的当前状态。无论经过地图还是显示板方式,都能够直接经过点击图标的方式来控制各种设备,如对报警系统的布撤防操作。 2.用户需求分析 在招标文件中甲方提出以下技术要求: l 显示报警区域、报警时间、并自动记录、保存报警信息(报警响应时间不大于2秒); l 集中撤布防管理、中心主机能够对防区进行撤布防; l 具有和保安中心区域报警联网功能; l 报警管理软件基于WINDOWS界面,语音提示警情;

医院智能化入侵报警系统工程建设方案

医院智能化入侵报警系统工程建设方案 1.1系统概述 由于各类犯罪对社会的危害日益加重,加强中西医结合医院的报警系统就显得越来越重要。随着科技的日益发展,防盗系统也越来越先进,一个电子防盗系统可以包括双鉴探测器、双束光电探测器、周界探测器、震动检测器以及紧急按钮等各种探测方式,从多种角度确保公共财产、个人人身安全不受侵犯。 防盗报警系统主要由重要区域的红外/微波双鉴报警及特殊房间的紧急求助几部分组成。根据各自不同的功能实现不同的防范目的,共同组成一个完整的报警体系。 1.2设计原则 可靠性原则 联网报警系统是一个长期运行的系统,保证系统稳定可靠的运行是首先要考虑的。设计时要充分考虑后备以及灾难恢复系统,使系统在部分故障时仍然能够提供对用户的服务,并且能够很快的排除故障恢复正常运行。 扩展性原则 用户需求的发展是有一个过程的,相应的负荷也是一个由小到大的过程。按最经济的原则,规划成一个扩展性很强且在扩容升级时浪费最少的系统。遵循开放性原则,能够支

持多种硬设备和网络系统,软件支持二次开发。数据库系统和信息通讯枢纽采用标准数据接口,具有与其它信息系统进行数据交换和数据共享的能力;计算机网络系统适应将来的广域扩展。 安全性原则 数据的安全性在任何系统予以高度重视,网络系统采取防范措施防止黑客的入侵。对于物业管理人员以及调度也安排足够的权限控制,避免能够操作到不属于自己的数据。提供系统总体死循环检测及网管方案,实现对整个网络的自检、实时监控和自动故障报警检测以及一定程度的自恢复。 标准性和先进性原则 系统实现时尽量采用符合工业标准的技术,保证技术实现的质量,以便于日常维护和系统的扩展。 系统采用成熟的高新科技,以目前较为先进的方法实现需要的功能,既反应当今科技的先进水平,又具有发展潜力,保证系统在相当长的时间内不被淘汰。 1.3系统组成 联网报警系统由用户端、传输网络和接警中心组成,其中用户端包括各类探测传感器、控制主机;传输网络是TCP/IP网络;接警中心(消防控制室)则由报警主机、接警管理计算机、联动模块以及相应软件等组成。 整体系统的拓扑分布如下:

周界报警系统方案(完整篇)18页

围界防入侵报警系统 设计方案 目录 围界报警系统 (1) 1. 概述 (1) 2. 设计原则 (1) 3. 钢网围栏段200米架设震动电缆探测器 (3) 3.1. 震动电缆系统特点 (3) 3.2. 震动电缆系统架构 (7) 3.2.1. 基本架构 (7) 3.2.2. 辅助功能与架构 (8) 3.2.3. 报警收集与处理 (8) 3.3. 震动电缆系统配置 (8) 3.4. 震动电缆设备介绍 (9) 3.4.1. 系统组成及主要设备参数 (9) 3.4.2. 供电方式 (13) 3.4.3. 通讯方式 (13) 3.4.4. 现场编程工具 (14) 3.4.5. 先进的周界报警探测识别技术 (14) 4. 系统设备清单、售后服务 (16)

4.1. 系统设备清单 (16) 4.2. 免费培训 (16) 4.3. 交货期 (17) 4.4. 保修期 (17) 4.5. 服务响应 (17) 4.6. 备件供应 (17) 围界防入侵报警系统 设计方案 围界报警系统 1. 概述 在目前犯罪分子利用先进的科学技术,犯罪手段更加复杂化、智能化的情况下,传统的防范手段己难以适应要害部门、重点单位安全保卫工作的需要。人力防范往往受时间、地域、人员素质和精力等因素的影响,亦难免出现漏洞和失误。因此,安装应用先进的围界探测报警系统就成为一种必要措施。围界探测系统,一旦发现入侵者可立即发出报警,好像在重要区域的周界处墙加了一道人眼看不见的“电子围墙”忠诚地守卫着要害目标。 围界报警系统在户外各种复杂环境中运行, 系统在探测非法入侵的同时要面对极高或极低的气温、风、雨、雪、雾等恶劣天气影响和复杂地形、地貌、植被以及不确定的动物活动和交通因素的影响,因此围界报警系统具有复杂性和可变性。一个有效的围界探测报警系统可以通过降低盗窃风险,减少破坏和人员伤害作为设备投入的回报。 围界报警系统由五个基本元素组成:

相关文档