文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站二级动火工作票格式

变电站二级动火工作票格式

变电站二级动火工作票格式
变电站二级动火工作票格式

甘肃省电力公司二级动火工作票

供电公司(发电厂)编号

1、动火工作负责人班组

2、动火执行人

3、动火地点及设备名称

4、动火工作内容(必要时可附页绘图说明)

5、动火方式

动火方式可填写焊接、切割、打磨、电钻、使用喷灯等。

6、申请动火时间

自年月日时分至年月日时分7、(设备管理方)应采取的安全措施

8、(动火作业方)应采取的安全措施

动火工作票签发人签名签发日期——年——月——日——时——分消防人员签名安监人员签名

分管生产的领导或技术负责人签名

9、确认上述安全措施已全部执行

动火工作负责人签名运行许可人签名

许可时间年月日时分

10、应配备的消防设施和采取的消防措施、安全措施已符合要求。可燃性、易爆气体含量或粉尘容度测定合格。

(动火作业方)消防监护人签名

(动火作业方)安监人员签名

动火工作负责人签名动火执行人签名

许可动火时间年月日时分

11、动火工作终结

动火工作于年月日时分结束,材料、工具已清理完毕,现场确无残留火种,参与现场动火工作的有关人员已全部撤离,动火工作已结束。

动火执行人签名(动火作业方)消防监护人签名

动火工作负责人签名运行许可人签名

12、备注

(1)对应的检修工作票(如无,填写“无)———————————(2)其他事项

动火工作票制度

动火工作票制度 一、动火工作管理规定 l、动火工作票应事先编号,未经编号的动火工作票不准使用。 2、动火工作票应用黑色或兰色笔填写,不准使用红色笔或铅笔。填写要清晰,不得任意涂改。 3、动火工作票至少一式三份,一份由工作负责人收执,一份由动火执行人 收执。动火工作终结后应将这两份工作票交还给动火工作票签发人。一级动火工作票应有一份保存在安环部,二级动火工作票应有一份保存在动火部门。若动火工作与运行有关时,还应多一份交运行人员收执。 4、动火工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。动火工作负责人 可以填写动火工作票。 5、动火工作票的审批人、消防监护人不得签发动火工作票。 6、动火工作票不得代替设备停复役手续或检修工作票。 7、动火工作间断或终结时应清理现场,认真检查和消除残留火种。 8、已执行的动火工作票均应在票的右上角加盖“已执行”章。每月 统一收回保存三个月。 9、各级人员在发现防火安全措施不完善不正确时。或在动火工作过程中, 发现有危险或违反有关规定时。均有权立即停止动火工作。并报告上级防火责任人。 10、外单位来生产区内动火时,应由负责该项工作的本站人员按动火等 级履行动火工作票制度。 11、遇下列情况之一时,严禁动火:

(1)油车停靠的区域; (2)压力容器或管道未泄压前; (3)存放(或残留有)易燃易爆物品的容器(或管道)未清理干净前 (4)风力达5级以上的露天作业; (5)遇有火险异常情况未查明原因和消除前。 二、动火工作票中所列人员的安全责任 1、各级审批人员及工作票签发人的安全责任 各级审批人员及工作票签发人应审查; (1)工作必要性; (2)工作是否安全; (3)工作票上所填安全措施是否正确完备; 2、运行许可人的安全责任 运行许可人应审查; (1)工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件; (2)动火设备与运行设备是否已隔绝; (3)向工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善; 3、工作负责人的安全责任 工作负责人应负责; (1) 正确安全地组织动火工作; (2)检修应做的安全措施并使其完善; (3)向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育; (4)始终监督现场动火工作; (5)办理动火工作票开工和终结;

变电站二级动火工作票

仅供参考[整理] 安全管理文书 变电站二级动火工作票 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

变电站二级动火工作票 单位(车间)四川华东电气集团有限公司编号04W08002 1.动火工作负责人金国栋班组电气一次班 2.动火执行人江显勇 3.动火地点及设备名称音德尔220kV变电站2号主变预留间隔、2号主变一次预留间隔、2号主变二次预留间隔、66kV母联预留间隔、66kV 母线预留间隔 4.动火工作内容(必要时可附页绘图说明) 2号主变预留间隔:基础建设焊接切割,2号主变一次预留间隔:基础建设焊接切割,2号主变二次预留间隔:基础建设焊接切割,66kV 母联预留间隔:基础建设焊接切割,66kV1母线预留间隔:基础建设焊接切割 5.动火方式焊接、切割 动火方式可填写焊接、切割、打磨、电钻、使用喷灯等。 6.申请动火时间 自2017年05月18日07时00分至2017年05月22日19时30分 7.(设备管理方)应采取的安全措施 1)工作地点应设专人监护。2)工作前通知检修班组,清除动火地点易燃物品。3)2号主变预留间隔、2号主变一次预留间隔、2号主变二次预留间隔、66kV母联预留间隔、66kV1母线预留间隔停电,并按规定做好安全措施,方可进行焊接、切割工作。4)工作前,工作许可人向动火工作负责人和动火执行人交待现场安全措施和注意事项。 8.(动火作业方)应采取的安全措施 1)动火地点放置灭火器二只。2)动火作业前应清除动火现场及周 第 2 页共 5 页

围易燃物品。3)电焊机等动火作业器具使用前其外壳应可靠接地。4)氧气瓶、乙炔瓶应垂直并固定放置且放置距离不得小于5米,气瓶放置应距明火10米以外。5)动火工作间断或终结后,应清理现场,确认无残留火种,方可离开。6)动火作业设专人监护,监护人:黄小军,并安排义务消防员邵明月、赵庆祥。7)全部作业完成后,将氧气瓶、乙炔瓶搬离作业现场,放在安全区域内。 动火工作票签发人签名签发日期年月日时分 动火工作票签发人签名签发日期年月日时分 消防人员签名安监人员签名 分管生产的领导或技术负责人(总工程师)签名 9.确认上述安全措施已全部执行 动火工作负责签名运维许可人签名 许可时间年月日时分 10.应配备的消防设施和采取的消防措施、安全措施已符合要求。可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定合格。 (动火作业方)消防监护人签名 (动火作业方)安监部门负责人签名 动火工作负责人签名动火执行人签名 许可动火时间年月日时分 11.动火工作终结 动火工作于年月日时分结束,材料、工具已清理完毕,现场确无残留火种,参与动火工作的有关人员已全部撤离,动火工作以结束。 动火执行人签名(动火作业方)消防监护人签名 动火工作负责人签名运维许可人签名 第 3 页共 5 页

发电厂动火作业管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 发电厂动火作业管理办法(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

发电厂动火作业管理办法(标准版) 发电厂易燃、易爆工作场所较多,为避免危控区域内盲目动火所造成的火灾、爆炸等事故,结合电厂生产实际,特制定本方法。 一、动火等级划分 1、一级动火区域:发电厂所有生产用煤气管网设施,包括煤气管路,沿途水封,锅炉房外检修水封,末端放散水封,锅炉燃烧系统等。 2、二级动火区域:发电厂生活茶炉用煤气设施,汽轮机油系统管路区域、厂用配电室及电缆铺设区域、临时存放油品,如汽油、煤油等易燃、易爆的工作场所。 3、三级动火区域:其它因检修或其它工作需要动火的工作场所。 二、一级动火区域的日常管理 1、设备副厂长,负责一级动火区域内,动火管理工作,动火项目负责人为本项动火作业的责任人,动火区域内车间负责人,对动

火过程中安全措施的采取实施监督。 2、根据电力行业生产特点和部颁标准有关规定,在电厂从事动火作业严格按照“热力机械工作票和热力机械操作票”的有关程序执行。 3、在煤气区域从事检修涉及动火作业,由运行车间负责人,按照设备缺陷办理程序,填写设备缺陷单,送检修专业,检修负责人,根据热力机械工作票办理程序,办理工作票。 4、工作票逐级办理签字认可后,由当班值长安排运行车间,采取相应安全措施,运行车间根据“热机操作票”的有关规定采取措施。 5、现场安全措施采取完毕,由运行、检修负责人共同现场确认“安全措施确已逐项采取”后,检修负责人安排检修人员作业。 6、涉及煤气区域直接明火作业可能造成爆炸、火灾等严重后果的动火作业,设备副厂长必须召集检修、运行专业负责人共同到现场察看,分析现场应采取的安全措施及相应的应急予案,并拿出书面的检修方案,经审核批准后遵照执行。

动火工作票填写说明

动火工作票填写说明 根据中华人民共和国电力部《电力设备典型消防规程》、国家电力公司《电力安全工作规程》和新能源公司《动火作业管理规定》的要求,结合风电场的工作实际和分公司岗位设置,现对内蒙古分公司动火工作票的填写做如下说明: 1.“单位”是指工作风电场的单位名称;“编号”按照新能源“两票”的相关规定填写动火票的编号; 2.“动火工作负责人”是指对应的工作票负责人;“班组”填写工作负责人所在的班组或单位;“动火执行人”为动火作业的操作人,若执行的是焊接或切割作业,需要执行人有相应工种的资质; 3.“动火地点及设备双重名称”详细填写动火地点和在什么设备上动火,如:220kV变电站1#主变2#散热器根部; 4.“动火工作内容”填写如“漏油补焊”、“开裂修补”、“断裂焊接”等内容; 5.“动火方式”按照票面提示填写; 6.“申请动火时间”类似于工作票里的“计划工作时间”; 7.“(设备管理方)应采取的安全措施”应填写“停电,验电,接地,装设遮拦、警戒线,摆放灭火器、消防沙、启动消防泵并试用消防栓(在消防水系统覆盖范围内一级动火作业)、必要的通风措施”等; 8.“(动火作业方)应采取的安全措施”应填写“在动火位置的下方或各个侧面放置耐火石棉垫或采取其他隔离措施,正确使用劳动防护用品,如必要的电焊帽、电焊手套、护目眼镜”等项; 9.“动火工作票签发人”为对应的工作票的签发人; 10.“(动火作业方)消防管理部门负责人”为分公司安监部门消防专责人; 11.“(动火作业方)安监部门负责人”为分公司安监部门负责人; 12.“分管生产的领导或技术负责人(总工程师)”为分公司分管生产的副总经理; 13.“运行许可人”为风电场取得“工作票许可人”资格的运行值班人员; 14.“(动火作业方)消防监护人”消防监护人由风电场义务消防员担任,“消防员”是指风电场经过消防机构培训并取得消防员资格证书的人员。消防监护人

动火工作票复习题

动火工作票复习题 一、单选题 2. 以下所列的安全责任中,( )是动火工作票负责人的一项安全责任答案:C A. 负责动火现场配备必要的、足够的消防设施 B. 工作的安全性 C. 向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育 D. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件 3. 不准在( )的设备上进行焊接答案:D A. 带有压力 B. 带电 C. 高空 D. 带有压力或带电 6. 电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( )Ω。答案:A A. 4.0 B. 6.0 C. 8.0 D. 10.0 7. 用汽车运输气瓶时,气瓶不准( ),并可靠固定。答案:A A. 顺车厢纵向放置 B. 水平放置 C. 垂直放置 10. 动火作业是指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等可能产生( )、火花和炽热表面的临时性作业。答案:C A. 高温 B. 高压 C. 火焰 D. 高速转动 11. 动火作业是指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等可能产生火焰、( )和炽热表面的临时性作业。答案:C A. 高温 B. 高压 C. 火花 D. 高速转动 12. 动火作业是指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等可能产生火焰、火花和( )的临时性作业。答案:C A. 高温 B. 高压 C. 炽热表面 D. 高速转动 13. 各单位参照一级和二级动火范围和现场情况划分一级和二级动火区,制定出需要一级和二级动火工作票的( )一览表,并经本单位总工程师批准后执行。答案:B A. 安全措施 B. 工作项目 C. 动火工作负责人 D. 工作内容 14. 动火工作票一般( )一式三份,一份由工作负责人收执;一份由动火执行人收执;一份保存在安监部门(指一级动火工作票)或动火部门(指二级动火工作票)。答案:B

动火工作票制度(正式版)

动火工作票制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

动火工作票制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一条为了保证在动火作业中其作业人员的人身以及设备系统的安全, 加强动火管理工作, 防止火灾事故发生, 特制订本制度。 第二条本制度规定了动火工作票的执行程序、动火级别及其它要求, 适用于本公司重点防火区的动火作业工作以及禁止明火区的动火管理工作。防火重点部位或场所以及禁止明火区需动火工作时, 必须按照该制度执行动火工作票第三条动火工作票制度内容: 1、动火工作票仅限于严禁明火区域有动火时使用, 凡不是必须在现场动火的, 应拆下动火部件, 移到安全区域内进行动火作业。若同时伴有机械检修任务则必须同时执行检修工作票规定。几个动火项目不能合办一张动火工作票。 2、正在运转的生产装置以及盛有油漆、溶剂等物体的容器、管线与设备, 严禁进行动火工作。 3、在保证设备性能的前提下能够利用螺栓等方法联接的工作, 就不要焊接, 以减少动火机会。 4、现场动火, 首先考虑必要隔离措施, 将动火区围起来, 动火部位或设备应与生产系统切断联系, 动火时有专人和消防器材作戒备。 5、若涉及进入容器内部维修, 下水道或密室工作, 则必须两个人配合工作,

动火工作票实施细则

附件5: 动火工作票实施细则 1动火工作票 1.1防火重点部位或场所以及禁止明火区如需进行电焊、气焊、气割或其它明火作业等动火工作时,必须填用动火工作票。 防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大(简称“四大”)的部位和场所,一般指燃料油罐区、控制室、调度室、通信机房、计算机房、档案室、锅炉燃油及制粉系统、汽轮机油系统、氢气系统及制氢站、变压器、电缆间及隧道、蓄电池室、易燃易爆物品存放场所以及各单位主管认定的其他部位和场所。 1.2动火级别 动火分一级动火、二级动火两级。 1.2.1一级动火区 1.2.1.1燃料油罐区防火堤内。 1.2.1.2油区内油管道。 1.2.1.3油泵房、卸油站、污油池。 1.2.1.4油处理室。 1.2.1.5网控室、主控室、集控室、调度室、计算机房。 1.2.1.6电缆夹层、竖井、隧道。 1.2.1.7油浸变压器内部。 1.2.1.8酸性蓄电池室。 1·2·1·9加油站。 1·2·1·10易爆易燃物品存放场所。 1·2·2二级动火区 1·2·2·1油区内其他设备。

1.2.2.2废油箱及其管道系统。 1.2.2.3与一级动火管道连接的非油阀门以后的管道。 1.2.2.4不在油区内的油区油管道设备。 1.2.2.5变压器油系统。 1.2.2.6单台设备油量60公斤以上开关室。 1.2.2.7通讯机房。 1.2.2.8档案室。 1.2.2.9柴油发电机房内。 1.3动火工作票不能代替现场设备停役手续或检修工作票。动火工作票 不允许办延期手续。 1.4动火工作时限规定:一级动火工作票时限一般不超过24小时,特殊 情况需超过时限,必须由动火负责部门提出方案,报送生技部门及分管领导或 总工审批。二级动火工作票时限一般不超过7天,二级动火工作票每日工作间 断或终结时,工作负责人应将动火工作票交回运行值长(或值班负责人),次日 开工时重新履行许可手续。 1.5工作已结束或作废的工作票,应分别盖“工作票终结”或“作废”印章。 印章盖在工作票第一页右上角。 1.6动火工作现场应配置的消防器材由申请动火部门负责,工作后消防 器材应收回,使用过的消防器材应及时到消防部门以旧换新。 1.7消防部门应设“动火工作票记录簿”,记录应包括动火工作票编号、动 火时间、地点、工作内容、动火负责人姓名、消防监护人姓名。若有发生火情并应记录火情及扑救简况。 1.8动火工作票签发人、动火负责人、许可人应具备的聘任。 1.8.1一级动火工作票签发人,必须由熟悉现场设备系统,熟悉《典规》有关部分,掌握人员安全技术水平的部门领导或专业主管技术人员担任,并考试 合格,经厂(局)分管领导或总工程师批准书面公布。

一二级动火工作票签发人、负责人

大唐鲁北发电有限责任公司 工作票签发人、负责人考试试卷(动火2014) 部门:职务:姓名:日期:成绩: 一、填空题(每题2分) 1、一级动火工作票经厂安监部门负责人、保卫(消防)部门负责人审核,厂分管生产的领导或总工程师批准,必要时还应报当地公安消防部门批准 2、一、二级动火工作票签发人应考试合格,经分管厂领导或总工程师批准并书面公布。 3、一、二级动火在次日动火前,必须重新检查防火安全措施,并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度合格后,方可重新动火。动火工作过程中每间隔 2--4 小时检测一次工作地点氢气含量 4、防火重点部位严禁吸烟,并有明显标志,其他生产现场不准流动吸烟,吸烟应(指定)地点。 5、动火工作需延期时必须(重新履行)动火工作票制度。 6、油管道连接应牢固,严禁使用塑料垫和橡胶垫。 7、各种废油应倒入指定的容器内,严禁随意倾倒。 8、氢系统动火前,对检修设备和管道用(氮气)或其他惰性气体吹洗置换。 9、灭火剂选用原则为灭火的有效性、对设备的影响、对人体的影 响。 10、严禁在(运行中)的制粉系统设备上进行动火工作。 二、判断是非题(每题2分) 1、各单位应根据火灾“四大”原则自行划分,一般分为二级。(t ) 2、风力到达5级以上的露天作业,严禁动火。(t ) 3、压力容器或管道未泄压以前,严禁动火。(t) 4、因工作需要,油区内可以搭建临时建筑。(f) 5、在采取有效的措施后,可以在运行中的制粉系统设备上进行动火工作。(f) 6、在油区检修,严禁使用汽油或其他可燃、易燃液体清洗油垢。(t ) 7、在电气设备上灭火时,应防止触电。(t) 8、当运行中的电动机发生燃烧,无二氧化碳、1211灭火器时,可用消防栓连接喷雾水枪灭火。(t ) 9、油漆场所油漆及溶剂的贮存量,以不超过一日用量为宜,容器应加盖。(t ) 10、油罐接地线和电气设备接地线应分别装设。(t) 三、选择题(每题2分) 1、电力消防工作的方针是(a )。 A、预防为主,防消结合 B、安全第一,防消结合, C、安全第一,预防为主 2、外单位来生产区内动火,应由(b),按动火等级履行动火工作票制度。A、外单位负责该项工作人员B、负责该项工作的本厂人员。C、责任班组班长或技术人员 3、一级动火工作票由申请动火部门(a)签发。 A、负责人或技术负责人 B、负责人 C、技术负责人 4、风力(b)的露天作业,严禁动火。

二级动火工作票填写模板知识讲解

单位(车间):都江堰局编号:线路检修班201104动火800 1、动火工作负责人:蒋文彬班组:线路检修班 2、动火执行人:刘瑞安 3、动火地点及设备名称: 110kV长平线8号塔。 4、动火工作内容(必要时可附页绘图说明): 撤除110kV长平线8号塔。 5、动火方式:切割 动火方式可填写焊接、切割、打磨、电钻、使用喷灯等。 6、申请动火时间: 自 2011 年 04 月 28 日 09 时 00 分至 2011 年 04 月 28 日 17 时 00 分 7、(设备管理方)应采取的安全措施: (1)工作地点设专人监护;(2)工作前通知厂方,清除塔基周围堆放的包装箱等易燃物品;(3)将110kV 长平线全线停电,并按规定在线路两端挂好接地线,打好临时拉线,在撤除塔上导线并确保该塔不受任何 张力情况下,方可开展撤除工作;(4)在110kV长平线8号塔工作地点四周装设围栏,悬挂“止步,高压危 险!”标示牌;(5)工作前,工作许可人向动火工作负责人和动火执行人交代现场安全措施和注意事项。 8、(动火作业方)应采取的安全措施: (1)动火作业设专人监护,并安排义务消防队员2人;(2)动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物 品,动火现场配置4kg干粉灭火器2只;(3)作业人员使用的安全带应有隔热防磨套;(4)切割塔材时, 应先用吊车将塔材固定牢靠,防止切割时塔材发生倾覆;(5)使用的氧气瓶和乙炔气瓶应固定垂放,且两 瓶之间的距离不得小于5m,距明火10m;(6)动火作业终结后,动火执行人、消防监护人、动火工作负责 人和运行许可人应检查现场,确认无残留火种后,方可离开。 动火工作票签发人签名:朱长华签发日期: 2011 年 04 月 27 日 15 时 00 分 消防人员签名:周峪安监人员签名:冉红兵 动火部门负责人签名:杨锐 9、确认上述安全措施已全部执行 动火工作负责人签名:蒋文彬运行许可人签名:李建红 许可时间: 2011 年 04 月 28 日 09 时 10 分 10、应配备的消防设施和采取的消防措施、安全措施已符合要求。可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定 合格 (动火作业方)消防监护人签名:周小兵(动火作业方)安监人员签名:牟巍 动火工作负责人签名:蒋文彬动火执行人签名:刘瑞安 部门(车间、分公司、工区)负责人签名:杨锐 许可动火时间: 2011 年 04 月 28 日 09 时 30 分 11、动火工作终结:动火工作于 2011 年 04 月 28 日 16 时 50 分结束,材料、工具已清理完毕,现 场确无残留火种,参与现场动火工作的有关人员已全部撤离,动火工作已结束。 动火执行人签名:刘瑞安(动火作业方)消防监护人签名:周小兵 动火工作负责人签名:蒋文彬运行许可人签名:李建红 12、备注: (1)对应的检修工作票、工作任务单和事故应急抢修单编号:局线Ⅰ1104001 (2)其他事项:无

国家电网公司电力安全工作规程考试试卷变电部分4卷

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(4卷) 一、单选题(每题0.5分,计20分) 1.等电位作业人员对接地体的距离应不小于:220kV( ) m ,330kV( ) m 。 A. 1.0;3.4 B. 1.8; 2.6 C. 1.8; 3.4 D. 1.0;2.6 2.带电更换绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数不少于:110kV( ) 片。 A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 3.凿子被锤击部分( ) 等,不准使用。 A. 有伤痕不平整、沾有油污 B. 有伤痕不平整 C. 有锈蚀 D. 沾有油污 4.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,( ) ,制定本规程。 A. 结合电力行业特点 B. 根据工作实际 C. 结合电力生产的实际 D. 为满足现场需要 5.持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由( ) 许可,并留存。 A. 变电站或发电厂工作许可人 B. 值班调控人员 C. 施工单位负责人 D. 现场专责监护人 6.检修发电机、同期调相机,待发电机和同期调相机完全停止后,在其操作把手、按钮和机组的启动装置、励磁装置、同期并车装置、盘车装置的操作把手上悬挂( ) 的标示牌。 A. “禁止合闸,有人工作!” B. “禁止合闸,线路有人工作!” C. “禁止分闸!” D. “在此工作!” 7.换流变压器高压试验前应通知阀厅内高压穿墙套管侧试验无关人员撤离,并派专人 ( ) 。 A. 值守 B. 呼唱 C. 监护 D. 监护并呼唱 8.电力电缆沟(槽)开挖深度达到( ) m 及以上时,应采取措施防止土层塌方。 A. 1.0 B. 1.2 C. 1.5 D. 1.8 9.等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不准小于:220kV( ) m 。 A. 1.9 B. 2.0 C. 2.1 D. 2.2 10.作业人员应经医师鉴定,( ) 病症(体格检查每两年至少一次)。 A. 无容易传染的 B. 无不能治愈的 C. 无慢性 D. 无妨碍工作的 11.330kV 等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时,应使用绝缘绳索进行,其有效长度不准小于( ) m 。 A. 2.6 B. 2.7 C. 2.8 D. 2.9 12.在( ) 及以上电压等级的线路杆塔上及变电站构架上作业,应采取防静电感应措施。 A. 35kV B. 110kV C. 220kV D. 330kV 13.验电时,应使用( ) ,在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对各相分别验电。 A. 不小于相应电压等级且合格的感应式验电器 B. 相应电压等级且合格的接触式验电器 C. 相应电压等级且合格的感应式验电器 D. 不小于相应电压等级且合格的接触式验电器 14.高压试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量( ) ,并采用专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。 A. 加长 B. 缩短 C. 升高 D. 降低 15.凡参加高处作业的人员,应( ) 进行一次体检。 A. 2年 B. 1年 C. 3年 D. 4年 16.进行心肺复苏法时,如有担架搬运伤员,应该持续做心肺复苏,中断时间不超过( ) s 。 A. 5 B. 10 C. 30 D. 60 17.开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖后,应( ) ,并有人看守。 A. 设置标准路栏围起 B. 悬挂“从此进出!”标示牌 C. 悬挂“止步,高压危险!”标示牌 D. 放置“在此工作!”标示牌 18.阀厅内高压穿墙套管试验加压前应通知阀厅外侧换流变压器上试验无关人员撤离,确认其余绕组均已( ) ,并派专人监护。 A. 可靠绝缘 B. 可靠接地 C. 可靠断开 D. 可靠连接 19.移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线应使用( ) 芯软橡胶电缆。 A. 二 B. 三 C. 四 D. 五 20.承发包工程中,工作票 ( ) 。 A. 必须由设备运维单位签发 B. 必须由承包单位签发 C. 可实行“双签发”形式 D. 必须由主管部门签发 21.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( ) 保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A. 检修设备 B. 运行设备 C. 相邻设备 D. 其他试验设备 22.等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不准小于:66kV( ) m 。 A. 0.7 B. 0.8 C. 0.9 D. 1.0 23.电动工具的电气部分经维修后,应进行( ) 。 A. 绝缘电阻测量及绝缘耐压试验 B. 绝缘电阻测量 C. 绝缘耐压试验 D. 绝缘电阻测量或绝缘耐压试验 24.户外10kV 高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( ) m 。 A. 0.75 B. 0.85 C. 0.90 D. 0.95 25.本规程适用于在海拔( ) ,交流10kV ~1000kV 、直流±500kV ~±800kV(750kV 为海拔2000m 及以下值)的高压架空电力线路、变电站(发电厂)电气设备上,采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业。 A. 1500m 及以下 B. 1500m 以下 C. 1000m 及以下 D. 1000m 以下 26.在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)( ) 。 A. 第二种工作票 B. 第一种工作票 C. 带电作业工作票 D. 事故紧急抢修单 27.现场使用的安全工器具应( ) 并符合有关要求。 A. 规范 B. 合格 C. 齐备 D. 可靠 28.带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其机械试验的试验周期为:( ) 。 A. 绝缘工具每年半次,金属工具两年半次 B. 绝缘工具每年半次,金属工具两年一次 C. 绝缘工具每年一次,金属工具两年半次 D. 绝缘工具每年一次,金属工具两年一次 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

2.安规试卷(动火工作票)-带答案

一、二级动火工作票考试试题 (一)填空(没空一分28分) 1、外聘检修、维护单位在风场生产现场实施动火作业时,应由我风场具备资格人员按动火等级履行动火工作票手续,并派风场安全、消防监护及设备管理人员现场监督;外聘单位动火工作负责人及动火执行人应符合相应条件并经过考试、审核合格。 2、一级动火工作票一式四份,动火工作负责人、运行许可人、动火执行人各执一份。 3、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全措施是否正确完备。易燃液体的可燃蒸气含量是否合格,并在监护下作明火试验,确无问题后方可动火作业。 4、一级动火时,动火部门负责人或技术负责人、消防监护人(义务消防队队员)、动火部门安全人员应始终在现场监护。 5、动火执行人一定要拿到动火工作票后方可动火。 6、动火执行人要严格执行安全操作规程和动火基本要求。 7、动火作业是指焊接、切割、明火烘烤、打磨等引入点火源的作业。 8、消防监护人、动火工作负责人和有关的监护人要不间断监视动火情况。 9、风力发电机内发生火灾时,必须用CO2或者干粉灭火器进行灭火。在任何情况下都不能用水。 10、动火工作票保存期不少于6个月。 11、动火工作票是检修工作票的附属票,不得代替维护工作票或设备停、复役手续,不得单独使用。 12、动火工作票由动火工作票签发人或动火工作票签发人指派的动火负责人填写。 13、一级动火工作票提前办理,一级动火工作票的有效期为一天,二级动火工作票的有效期为三天。 14、一、二级动火工作票的签发人、审批人、运行许可人、动火工作负责人应每年一季度进行一次考试,考试合格后,经单位生产副总经理的领导批准并书面公布。 (二)简答(每题9分) 1.一级动火区是指哪些区域? 答:1)油品区及油品库房; 2)变压器、蓄电池室、电缆间、电缆沟、电缆隧道、电缆竖井及电缆支架上有可能引燃电缆的动火作业区域; 3)风电机机舱。 2、电气设备着火时,应如何处理? 答:电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行灭火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或“1211”灭火器灭火;对油开关、变压器(以隔绝电源)可使用干式灭火器、“1211”灭火器等灭火,不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火;地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式消防空气呼吸器。 3、二级动火区是指哪些区域? 答:1) 有可能造成火花飞溅落至易燃易爆物体(包括电缆)附近的动火区域。 2)中控室、继保室、档案室、库房、配电室。 4、动火工作票签发人的责任有哪些? 1)审查工作必要性; 2)审查动火条件是否具备;

变电《安规》题库精校版(多选)

二、多选题共182题 (182.0分) 1. 对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电,即通过设备的( )及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。答案:A,B,C,D A. 机械指示位置 B. 电气指示 C. 带电显示装置 D. 仪表 2. 高压试验加压前,应( )后,并取得试验负责人许可,方可加压。答案:A,B,C,D A. 认真检查试验接线 B. 使用规范的短路线 C. 确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误 D. 通知所有人员离开被试设备 3. 关于低压回路停电的安全措施,以下做法正确的是( )。答案:A,B,C,D A. 将检修设备的各方面电源断开取下熔断器 B. 在断开的开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌 C. 工作前应验电 D. 根据需要采取其他安全措施 4. 带电断、接空载线路时,应确认线路的另一端断路器(开关)和隔离开关(刀闸)确已断开,接入线路侧的( )确已退出运行后,方可进行。禁止带负荷断、接引线。答案:B,C A. 电流互感器 B. 电压互感器 C. 变压器 D. 阻波器 5. 高压直流系统带线路空载加压试验前,以下做法正确的是( )。答案:A,B,C A. 应确认对侧换流站相应的直流线路接地刀闸(地刀)、极母线出线隔离开关(刀闸)、金属回线隔离开关(刀闸)在拉开状态 B. 单极金属回线运行时,禁止对停运极进行空载加压试验 C. 背靠背高压直流系统一侧进行空载加压试验前,应检查另一侧换流变压器处于冷备用状态 D. 背靠背高压直流系统一侧进行空载加压试验前,应检查另一侧换流变压器处于热备用状态 6. 在带电的电压互感器二次回路上工作时,以下做法正确的是( )。答案:A,B,C,D A. 严格防止短路或接地 B. 应使用绝缘工具,戴手 套 C. 必要时,工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统 D. 接临时负载,应装有专用的刀闸和熔断器 7. 关于变电站(生产厂房)外墙、竖井等处固定的爬梯,以下说法正确的是( )。答案:A,B,C,D A. 爬梯应牢固可靠,并设护笼 B. 高百米以上的爬梯,中间应设有休 息的平台 C. 爬梯应定期进行检查和维护 D. 垂直爬梯宜设置人员上下作业的防 坠安全自锁装置或速差自控器,并制定相应的使用管理规定 8. 在带电设备周围禁止使用( )进行测量工作。答案:A,C,D

配电二级动火工作票

配电二级动火工作票-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

配电二级动火工作票 单位(车间)天津市武清送变电工程有限公司 编号武清送变电-工程部(变2)2014120006 1. 动火工作负责人____________班组一班 2. 动火执行人 3. 动火地点及设备名称 徐官屯35kV变电站控制室内 _______________________________________________________________________________ 4. 动火工作内容(必要时可附页绘图说明) 安装基础槽钢 _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 5. 动火方式* 焊接、切割、打磨、电钻 _______________________________________________________________________________ * 动火方式可填写焊接、切割、打磨、电钻、使用喷灯等。 6. 申请动火时间 自 2015 年 01 月 05 日 08 时 00 分 至 2015 年 01 月 10 日 18 时 00 分 7.(设备管理方)应采取的安全措施 1.工作地点设置围栏,并悬挂“在此工作”标识牌,动火地点与设备之间用耐火材料隔离,防止或花飞溅到设备上。 2.施工现场配备灭火器。 _______________________________________________________________________________ 8.(动火作业方)应采取的安全措施 1.动火作业设专业监护,动火前作业现场周围的易燃物品并配备足够的消防器材。 2.动火作业后,立即清理现场,确认无残留火种后方可离开。 _______________________________________________________________________________

发电厂动火工作票管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 发电厂动火工作票管理制 度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1748-89 发电厂动火工作票管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1目的 为了保证在动火作业中其作业人员的人身以及发电设备系统的设备安全,防止火灾事故发生,根据本厂安全生产实际情况,特制订本制度以规范动火作业工作。 2引用标准 《电业安全工作规程》 《电力设备典型消防规程》(DL5027-93) 《中国大唐集团公司工作票、操作票使用和管理标准》(Q/CDT101 0001—2004) 3主题内容与适用范围 3.1 本标准规定了动火工作票的管理制度; 3.2 本制度适用于本厂重点防火区的动火作业工作(含外委施工动火作业),各级领导、生产部门、公

司管理人员、各岗位生产人员以及外委施工作业人员均应熟知本制度 4 动火工作票的使用 4.1本厂动火工作票分为《大唐**发电厂一级动火工作票》(AQ—6)与《大唐耒阳发电厂二级动火工作票》(AQ—07)。 4.2在本厂下列区域作业需动火时必须使用一级动火工作票。 4.2.1制氢站区及围墙外30米以内。 4.2.2汽轮发电机氢气系统及周围25米以内。 4.2.3汽轮机油系统及周围10米以内。 4.2.4燃油库区及围墙外40米以内。 4.2.5 蓄电池室。 4.2.6电缆夹层、电缆隧道。 4.2.6集控(含燃运)室、网控室、配电室、档案室、通讯楼、煤粉仓。 4.2.7易燃易爆物品存放场所。 4.2.8变压器区域内。

动火工作票管理制度

企业标准动火工作票管理制度 2016-1-29 发布2016-2-1实施

目次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 职责 5 管理内容与方法 6 报告与记录 7 检查与考核 附录A(规范性附录)一级动火工作票附录B(规范性附录)二级动火工作票

前言 为落实“管生产必须管安全”的原则,规范某公司动火作业管理工作,确保公司消防安全,特制订本制度。 本制度的附录A、B、C、D、G、H、I 是标准的规范性附录,附录E、F是标准的资料性附录。 本制度由某公司标准化委员会提出并归口。 本制度由某公司标准化办公室组织起草。 本制度的主要起草人: 本制度的审核人: 本制度的审定人: 本制度的批准人: 本制度由某公司标准化委员会负责解释。

动火工作票管理制度 范围 本制度规定了某公司动火工作票管理内容、要求及程序。 本制度适用于某公司各部门及相关方。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国主席令(第六号)中华人民共和国消防法 中华人民共和国公安部令第61号机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 GB 26164.1-2010 电业安全工作规程(第1部分:热力和机械部分) GB 26860-2011 电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) DL 5027-2015 电力设备典型消防规程 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 动火作业 是能直接或间接产生明火的作业,应包括熔化焊接、压力焊、钎焊、切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎和切削等作业。 职责 综合部 负责组织动火工作管理制度编制、修订。 负责公司动火工作票签发人培训考试。 负责一级动火工作票消防安全措施的审核。 EHS部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责一级动火工作票消防安全措施的审核,监督现场消防安全措施的落实。 负责动火工作票收集统计分析。 负责审查动火工作票相关人员资质。 发电部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责动火工作票的许可工作。 负责测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度。 负责对动火工作许可人的培训、考核工作。 负责动火工作票审核及月度合格率统计并报送EHS部。 技术支持部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责动火工作票的签发,落实消防安全措施。 负责对部门及相关方工作负责人的培训、考核及部门工作票签发人申报。 负责部门动火工作票管理工作。

进入变电站工作安全管理规定

行业资料:________ 进入变电站工作安全管理规定 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

进入变电站工作安全管理规定 第一条为规范变电站安全管理,确保生产过程的人员和设备安全,特制定本规定。 第二条本规定适用于分公司管辖范围的运用中的变电站及在这些 变电站的生产区域内从事施工、检修、运行维护、装卸物资及其他作业的所有人员(以下称作业人员)。变电站运行人员及其主管部门的领导和管理人员,都应遵守本规定。 第三条进入变电站的作业人员,在开工前,必须经过安全教育;在作业期间,必须严格执行原部颁《电业安全工作规程》(简称《安规》)的规定,确保生产安全。 第四条作业人员进入变电站工作,必须履行工作许可手续。工作许可由变电站运行当值具有“工作许可人”资格值班人员负责办理,并经当值值班长同意后方可进入生产区域作业。 (1)工作许可手续必须按照《安规》要求执行。 (2)对变电部以外的单位来变电站工作所填写的工作票,必须实行“双签发”。 (3)对工作区域在变电站内但不属变电部管辖范围的高压设备上工作(如各县局在10KV出线构架电缆头以外的设备上工作),其工作票可不需变电部“双签发”,但需实行“双许可”,即其工作须经当值运行负责人许可,并在工作票备注栏中签名;其他不需办理工作票的工作,须征得当值负责人的同意。 (4)对变电部以外进站工作的工作票签发人和工作负责人资格由生技部审核后书面通知变电部,由变电部转发各变电站。工作负责人在 第 2 页共 7 页

线路二级动火工作票模板

线路二级动火工作票 单位编号 1.动火工作负责人班组 2.动火执行人 3.动火地点及设备名称 4.动火工作内容(必要时可附页绘图说明) 5.动火方式 6.申请动火时间 自年月日时分 至年月日时分 7.(设备管理方)应采取的安全措施 1、动火前应清除动火现场及周围的易燃易爆物品或采取有效的安全防火措施; 2、配备足够合格的消防器材,动火作业现在应保持通风,并派专人监护。 8.(设备作业方)应采取的安全措施 1、接到开工命令后,开好开工会,明确分工; 2、使用氧气瓶和乙炔气瓶焊接时,应垂直固定放置,氧气瓶和乙炔瓶的距离不得小于5M,不准靠近热源应距离明火不得小于10M; 3、现场设置灭火器材,并设专人监护; 4、动火结束后,应清理现在确无残留火种后,方可汇报。 动火工作票签发人签名

签发时间年月日时分 消防人员签名安监人员签名 分管生产的领导或技术负责人(总工程师)签名 9.确认上述安全措施已全部执行 动火工作负责人签名运维许可人签名 许可时间年月日时分 10.应配备的消防设施和采取的消防措施、安全措施已符合要求。可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定合格。 (动火作业方)消防监护人签名 (动火作业方)安监人员签名 动火工作负责人签名动火执行人签名 许可动火时间年月日时分 11.动火工作终结 动火工作于年月日时分结束,材料、工具已清理完毕,现场确无残留火种,参与现场动火工作的有关人员已全部撤离,动火工作已结束。动火执行人签名 (动火作业方)消防监护人签名 动火工作负责人签名运维许可人签名 12.备注 (1)对应的检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单编号 (2)其他事项

相关文档