单选1-80

1建设单位应当+医院门诊楼B

2某单位新建+十个工作日内D

3根据机关团体+季度B

4消防技术服务机构+资格D

5注册消防工程师+维护公共B

6注册消防工程师+依法执业B

7下列关于自动喷水+检查启动、报警及出水C

8下列关于消防水枪+1.5-0.02MA

9对某建筑内的防烟分区+送风口的风速C

11消防设施档案应真实+值班、巡查、检测C

12根据消防给水+月C

13对自动喷水灭火系统+响应时间D

14灭火器使用一定年限+二氧化碳D

15消防安全重点单位+月B

16对灭火器箱体结构+165B

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/8a4472749.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

17某购物中心地下+南北下沉式C

18大型群众性活动+办理大型群众B

19建筑火灾风险+信息-风险-评估-分析A

20某商场消防+外观及工作状态B

21在或者自动报警+施工过程质量B

22某建筑内设有+间距为12MB

23下列关于干粉+干粉灭火剂D

24消防控制室+消防水泵处于手动C

25闭式自动喷水+施工单位按规范要求D

26根据消防给水及+外观和漏水检查B

27下列消防安全宣传+在火灾多发季节D

28下列关于气体灭火+应按气瓶安全检查D

29根据消防给水及+强度-冲洗-严密C

30某超高层办公+设置了独立的A

31某建筑的一层+商场营业厅4000设备区1000

34下列关于消防电梯+满足消防电梯

35某建筑消防设施+由原供货厂家

36楼梯间是重要的+地上2层

37某国家重点工程+喷头存在质量B

38根据建设工程消防+报法定机构批准C

39对在同一配置单元+类型相容,配置合格B

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/8a4472749.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

40设置剪刀楼梯+10C

41依据简述设计防火+疏散走道通向B

42下列有关消防水泵+墙壁水泵接合器A

43某地下商场+商场至避难B

44某百货大楼地上4层+因消防电梯前

45下列检测消防应急+B切断所有消防应急灯具的主电源

46某5层综合楼在建+D室内消防给水系统的消防用水量为10

47自动喷水灭火系统+B300

48在对建筑外墙装饰+D某档案馆建筑高度40M

49南昌、衡阳+B钢结构

50.某3层商业建筑+B2

51某石油化工企业的厂区+全厂性A

52某政府办公楼+健身房

53按机关、团体企业+员工的消防培训

54某机加工企业需+不低于1.5H

55消防技术检测机构+C立即停机停水,水温降低后再开机

56对自动喷水灭火系统+D水源供水能力测试

57下列关于气体灭火+B设有灭火剂用量的系统

58下列内容中+A可燃粉尘干式除尘

59下列关于防火分区+C建筑局部设有自动灭火系统

60安装单位技术人员+B全数检车阀门的铭牌

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/8a4472749.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

61.对某商场地下车库的机械排烟+相应防烟-8.5m/s

62.下列关于消防控制室内设置+火灾报警控制器

63.下列关于自动喷水灭火系统+水孔堵塞

64.下列关于干粉灭系统管理+自动控制状态

65.某钢铁生产企业从国外+B可以使用该喷头系高速雾化喷头

66.下列对建筑内部装修泡沫+D可以在施工现场进行

67.下列关于电气防火说法中+B在共配电线路上加装剩余电流式

68.既有建筑改造工程的外脚手架+C不燃

69.下列关于气体灭火剂输送管道+C经气压强度试验成气密性

70根据消防给水=强度试验

71某建筑消防设施=断开

72下列关于气体=经气压轻度

74火灾从点燃=快速

75消防印记照明=应急标志灯具

76下列关于自喷=水力警铃品质

77按机关团体=应急组织机构

78某地下商场地下1层=商场

79下列关于气体灭火=柜式

80安装单位技术=全数

多选

81.消防技术服务机构对某+观察相关防护区门外、自动模拟启动试验

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/8a4472749.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

82 自己做

83 自己做

84.自动喷水灭火装置的+强度、严密性、冲洗

85.消防性能化设计以消防+总体目标、评估验证、安全目标、审查与批准

86.火灾自动报警系统+缠绕后再穿管、电源极性

87.对民用建筑实施防火检查时+托儿所、儿童游乐厅、医院的住院、疗养院的

88.下列关于室外消防栓+消火栓栓口、永久性固定标志

89.消防技术人员对某工业区进行检查+24人、20人

90.管径大于DN50MM的消防管道+拐弯位置、三通位置、四通位置

91.某汽车轮毂打磨厂房+除尘管道、厂房

92.根据《重大火灾隐患判定方法》+甲类生产、某旅馆、易燃易爆

93.灭火器日常检查中+机械损伤、简体明显、灭火剂

94.对火灾自动报警系统实施检查维护+A火灾报警B水流指示器C1-3次主电源D防火卷帘抽查

95.某办公楼,设置一部消防电梯+A消防电梯从首层到顶层E在首层的消防电梯入口

96.某纺织厂房,地上3层+A厂房的三部疏散楼梯E封闭楼梯间

98.某建筑设有火灾自动报警系统+B使消防联动控制器处于手动状态D使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关

99.用电设施安装或使用+A采用A级材料将C敷设在吊顶内

100.对自动喷水灭火喜用进行年度监测+A消防联动控制设备B水泵控制柜的

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/8a4472749.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

控制

1

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/8a4472749.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

2017年一级消防工程师《消防技术实务》真题及答案

2017 —级消防工程师《消防技术实务》真题及答案、单项选择题 1. 【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A. 点型感温探测器是不可复位探测器 B. 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C. 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D. 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 2. 【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D. 控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 3. 【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B. 火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C. 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统

D ?火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时, 【答案】B 4. 【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是 ()。 【选项】 A. 汽车库 B. 计算机房 C. 发电机房 D. 电梯机房 【答案】C 5. 【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是 () 。 A. 厨房内安装的是感烟火灾探测器 B. 厨房内的火灾探测器编码地址错误 C ?火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6. 【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是 ()。 A. 采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B. 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C. 火灾自动报警系统采用感温探测器 电源 主电源可不采用消防

2017一级消防工程师考试真题

技术实务1-18、综合19-39、案例40-54 2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题 各位考生: 2017年已进行完毕,为了让大家在考后及时了解及预估自己的考试成绩,学易网收集整理了2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案以供考生参考。学易网在此预祝大家顺利通过考试! 一、单项选择题(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C

19.根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作。 A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 D.在联动控制器上手动控制送风口开启 参考答案:B 20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是() A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口 B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个 D.地下换乘车站的换成通道不应作为安全出口 参考答案:B 21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量,能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于( )。 A.经验模型 B.区域模型 C.不确定模型 D.场模型 参考答案:B 22.联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。 A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电 参考答案:C

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

2017年一级消防工程师《综合能力》真题

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》真题 一、单项选择题(共80题,每题l分,每个备选项中,只有1个最符合题意) 1~7暂缺 8、某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(?) A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9、某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统是,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是( ) A.公称直径大于200mm的雨淋阅组调试时,应在80s内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动 C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D.当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B 10、某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0.85h:钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h:吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h:外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝士楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.轻钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 参考答案:B 11、在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6层,每层划分为12个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是() A.由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地 C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12、关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书 C.施工现场的水、电能够满足连续施工的要求 D.与消防设施相关的基础、预埋件和预置孔洞等符合设计要求 参考答案:A 13、某在建工程,单体体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200m3,设置了临时室内、外消防给水系统。该建筑工程施工现场临时消防设施设置的

2017年消防工程师《综合能力》真题及答案

2017年一级消防工程师《综合能力》真题答案 8.某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消 防技术标准的是() A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓 度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9.某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、 流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根 据现行国家标准《自动彭水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是() A.公称直径大于200mm的雨淋阀组调试时,应在80s内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s内启动C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D.当报警水压为0.15mpa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B 10 .某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0 . 85h ;钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h ;吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0 . 15h ;外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h ;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的

下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝土楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.较钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 参考答案:B 11 .在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼 地上共6层,每层划分为12 个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技木 标准要求的是() A.由干该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分 区分别设置 2 个消防救援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为 9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有 6 个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12.关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂

2018年一级消防工程师技术实务真题与答案及解析

2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C 2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 参考答案:D 3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 参考答案:B 4.【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房

C.发电机房 D.电梯机房 参考答案:C 5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 参考答案:A 6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 参考答案:A 7.【题干】下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A.礼堂 B.电影馆观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 8.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。 A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑 C.3层居住区,居住人数≤500人

2020年一级消防工程师综合能力真题及答案(供参考)

2017年一级消防工程师《综合能力》真题及答案 一、单项选择题(共80 题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是()。 A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留,并处五百元罚款 B. 对该歌舞厅经理处三日拘留,并处五百元罚款 C.对该歌 舞厅经理处十日拘留,并处三百元罚款 D.对该歌舞厅经 理处五百元罚款 【答案】D 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十四条违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款:(一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的; (二)过失引起火灾的; (三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的; (四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的; (五)故意破坏或者伪造火灾现场的; (六)擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。 2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五千元以上一万元以下罚款 B. —万元以上五万元以下罚款 C.五 万元以上十万元以下罚款 D.十万 元以上二十万元以下罚款 【答案】B 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十九条消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。参见教材P4。 3.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大责任事故罪予以立案追诉的是()。 A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.

2017年消防工程师《技术实务》真题及解析

2017年消防工程师《技术实务》真题及解析 一、单项选择题(共80题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.消防工程师考试真题中关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 答案:C 解析:解析:A既有可复位也有不可复位的。B比如线性光束感烟火灾探测器。D 也是探测器的一种。 2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是() A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 答案:D 解析:技术实务303页。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是() A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发原件 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源可不采用消防电源 答案:B 解析:技术实务279页。在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号

的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统。 4.下列场所中,不宜选择感烟探测器的是() A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 答案:C 解析:技术实务284-285页。车库、计算机房、电梯机房宜采用点型感烟探测器。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。 5.消防工程师考试真题中某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是() A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 答案:A 解析:技术实务285页。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。 6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是() A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 答案:A 解析:GB 252一2000《轻柴油》规定,10号、5号、0号、一10号和一20号等5个牌号的轻柴油闪点指标为55℃,比原标准闪点指标降低了10℃。柴油机燃油分轻柴油和重柴油两类。轻柴油主要用于柴油机车、拖拉机和各种高速柴油机的燃料。重柴油主要作、船舶发电等各种柴油机的燃料,故A错误。 7.下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()

2017年注册消防工程师考试技术实务真题(空白)

2017年注册消防工程师技术实务真题 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1. 关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A. 点型感温探测器是不可复位探测器 B. 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C. 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D. 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 2. 关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C?控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D?控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 3 ?关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B. 火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C. 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D. 火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 4. 下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A. 汽车库 B. 计算机房 C. 发电机房 D. 电梯机房 5. 某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A. 厨房内安装的是感烟火灾探测器 B. 厨房内的火灾探测器编码地址错误 C. 火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 6. 下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A. 采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B. 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C. 火灾自动报警系统采用感温探测器 D. 设置湿式自动喷水灭火系统 7. 下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A. 礼堂 B. 电影馆观众厅 C. 歌舞厅 D. 会议厅 8. 下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题及解析

真题是指导我们备考的方向 2017年一级注册消防工程师考试真题 《消防安全技术实务》 2017年消防工程师《技术实务》真题及解析 一、单项选择题(共80题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 答案:C 解析:参见教材276-277页。A火灾探测器根据其是否具有复位功能,分为可复位探测器和不可复位探测器两种。B火灾探测器根据其监视范围的不同,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。D剩余电流式电气火灾监控探测器属于特殊类型的火灾探测器。 2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是() A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统

B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 答案:D 解析:参见教材303页。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是() A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系 统触发原件 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源可不采用消防电源 答案:B 解析:参见教材279页。A在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。C火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分 析》真题及答案 回答1-8题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300 的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。

2017年消防工程师《案例分析》真题及答案

案例分析一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成,设备机房设地下一层(标高—5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s;火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统。其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3 /h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分): 1. 两路补水时,下列消防水池符合国家标准的有()。 A. 有效容积为4m3的消防水池

2017年一级消防工程师消防技术实务真题及答案

2017年消防工程师技术实务的真题以及答案一单选题 1、关于火灾探测器的说法,正确的是(C)。 A、点型感温探测器是不可复位探测器 B、感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C、既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D、剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 2、关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是(D)。 A、控制中心报警系统具备至少包含两个集中报警系统 B、控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C、控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D、控制中心报警系统各分消防控制室之间看以相互传送信息并控制重要设备 3、关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是(B) A、手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发器件 B、火灾报警控制器可以接收,显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C、剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D、火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电器 4、下列场所中,不宜选择感烟探测器的是(C) A、汽车库 B、计算机房 C、发电机房 D、电梯机房 5、某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是(A) A、厨房内定安装的是感烟火灾探测器 B、厨房内的火灾探测器编码地址错误 C、火灾报警控制器供电电压不足 D、厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 6、下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是(A) A、采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B、燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C、火灾自动报警系统采用感温探测器 D、设置湿式自动喷水灭火系统 7、下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是(C) A、礼堂 B、电影院观众厅 C、歌舞厅 D、会议厅 8、下列建筑或场所中,可不设置室外消防栓的是(D) A、用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B、高层民用建筑 C、3 层居住区,居住人数≤500 人 D、耐火登记不低于二级,且建筑物体积≤3000 ㎡的戊类厂房

2017注册一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题与答案

2017年注册一级消防工程师消防安全技术实务 考试真题及答案(下载考试必过) 一、单项选择题。(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】:C 2、关于控制报警系统的说法,不符合要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】:D 3、关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾自动报警控制器可以接受、显示、相传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器链接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求是,主电源可不采用消防电源【答案】:B 4、下列场报中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 【答案】:C 5、某酒店厨房的火灾探测器异常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6、下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 7、下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A.礼堂 B.电影院观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 【答案】C 8、下列建筑或场所中,可设置室外消火栓的是() A.用于消防救援和消防车停靠的屋面

2017年一级消防工程师《综合能力》真题及答案

2017年一级消防工程师《综合能力》真题 及答案 一、单项选择题 1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是( )。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是( )。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是( )。 【选项】 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源

【答案】B 4.【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是( )。 【选项】 A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 【答案】C 5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是( )。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是( )。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 【答案】A 7.【题干】下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是( )。 A.礼堂

2017年消防工程师《消防安全技术实务》第二篇练习题

2017年消防工程师《消防安全技术实务》第二篇练习题(1) 参考答案:D? ?2[单选题]?为了减少爆炸损失,作为泄压设施的轻质屋面板的单位面积质量不宜超过( )kg/m2。 ? 参考答案:C? 作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m2。? ?3[单选题]?阻燃电缆的( )越高,它的阻燃性越好。 A.耐火极限 B.耐火等级 C.发烟性 D.氧指数? 参考答案:D? ?4[单选题]?若丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于( )时,其火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定。 % % % %? 参考答案:C? ?5[单选题]?对于居住建筑而言,消防电梯前室的使用面积不应小于( )m2。 .5 ? 参考答案:A? ?6[单选题]?对于那些高度高、体量大、功能复杂、扑救困难的建筑应设( ) A.穿过建筑物的消防车道 B.环形消防车道

C.尽头式消防车道 形消防车道? 参考答案:B? ?7[单选题]?( )是衡量建筑物耐火程度的分级标准。 A.耐火极限 B.防火分区 C.防烟分区 D.耐火等级? 参考答案:D? ?8[单选题]?有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向应垂直或夹角不小于( ) 参考答案:D? ?9[单选题]?某高层办公建筑在进行内部装修时,采用壁柜将办公室分隔成多个区域。根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222--1995)的规定和使用部位及功能,该壁柜可划分为( ) A.墙面装修材料 B.固定家具 C.隔断装修材料 D.其他装饰材料? 参考答案:B? ?10[单选题]?评定液体火灾危险性的主要指标为( ) A.闪点 B.自燃点 C.爆炸温度极限 D.流动性? 参考答案:A? ?11[单选题]?除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度应不大于( ) ? 参考答案:B? ?12[单选题]?厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于( )人时,平台的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。

(完整版)2017年一级消防工程师《案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师《案例分析》真题及答案 第一题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计巯量分别为20L/S、10L/S:火灾延续时间为 2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设罝了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设罝在同一房间。系统管网泄露量测试结果为 0.75L/S,高位消防水箱出水管上设罝流量开关,动作流量设定值为1.75L/S。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检査时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急工关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工猃收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘査原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,増加了1倍。

根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( ) A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:DE 2.下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合国家标准的有() A.070m B.100m C.1.05m D.1.15m E.1.25m 参考答案:DE 3.下列室外消火栓的设置中,符合现行国家标准的有() A.保护半径150m B.间距120m C.扑救面一侧不宜小于2个 D.距离路边0.5m

2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》考试教材

2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》考试教材 2017年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》教材变化不大,在2016版基础上进行了勘误,考生可先参考2016版教材进行复习! 【书名】注册消防工程师资格考试辅导材——消防安全技术实务 【出版社】机械工业出版社 【图书作者】公安部消防局编 【定价】90.00元 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/8a4472749.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/8a4472749.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/8a4472749.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/8a4472749.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/8a4472749.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

2017年注册一级消防工程师考试消防安全技术实务真题及答案

20XX年注册一级消防工程师消防安全技术实务 考试真题及答案(下载考试必过) 一、单项选择题。(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意) 1关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】:C 2、关于控制报警系统的说法,不符合要求的是() A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】:D 3、关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是() A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾自动报警控制器可以接受、显示、相传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器链接,不属于火灾自动报警系统

D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求是, 主电源可不采用消防电源【答案】:B

7、下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是 ()。 4、下列场报中,不宜选择感烟探测器的是() 。 A.汽车库 B. 计算机房 C. 发电机房 D.电梯机房 【答案】:C 5、某酒店厨房的火灾探测器异常误报火警,最可能的原因是 A .厨房内安装的是感烟火灾探测器 B. 厨房内的火灾探测器编码地址错误 C. 火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 答案】 A 6、下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是() A .采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B. 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C. 火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 答案】 A A. 礼堂 ()。

2017一级消防工程师消防案例分析真题及答案

2017一级消防工程师《消防案例分析》真题及答案 案例一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高﹣5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25Mpa。小区所在地区冰冻深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s;火灾延续时间为2h,小区消防给水及生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶,消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜及消防水泵设置在同一房间,系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消防栓系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动,值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量及竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个及2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分) 1.【题干】两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有()。 【选项】 A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池