文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 化粪池快速选型计算

化粪池快速选型计算

化粪池快速选型计算
化粪池快速选型计算

化粪池总容积按下式计算:

V=V 1+V 2+V 3 (m 3)

式中:V ——化粪池总容积(m 3); V 1——污水部分容积(m 3); V 2——污泥部分容积(m 3); V 3——保护容积(m 3)。 (1) 污水部分容积V 1按下式计算:

1000

241?=

Nqt

V (m 3)

式中:N ——化粪池实际使用人数,为总人数乘以系数α(%),α值与建筑物类型有关,详见下表【1】。

q ——每人每天的生活污水量L/(人·d)与用水量相近。q 值可按下式计算,表【2】:

各类建筑人均生活用水定额(即用水量)见下表: 1、 住宅【表3】

2、宿舍旅馆及公建【表4】

其中:q——各类建筑污水量额定﹝L/(人·d)﹞;

N n——相应建筑物污水量额定的实际使用人数;

t——污水在化粪池中的停留时间,根据污水量大小选用12~24h;当污水量较小或粪便污水单独排放时,选用上限值,反之可选用下限值。

(2)污泥部分容积V2按下式计算:

1000

)

00

.1(2.1

)

00

.1(

2?

-?

-=

C

K b

aNT

V(m3)

式中:a——每人每天污泥量﹝L/(人·d)﹞,详见下【表5】:

T——污泥清掏周期(d),根据污水温度和当地气候条件等因素,宜采用3—12个月(建议取6个月),当污水温度和当地气温均较高时取下限值,反之取上限值;(单位:天)

b——进人化粪池中新鲜污泥的含水率,按95%计;

K——污泥发酵后体积缩减系数,按0.8计;

C——化粪池中发酵浓缩后污泥含水率,按90%计;

1.2——清掏污泥后按照遗留20%熟污泥量的容积系数;

N——化粪池实际使用人数,为总人数乘以系数α(%),α值与建筑物类型有关,见【表1】。

(3)保护容积V3:

根据化粪池容积大小,按照保护层高度为300~500mm设计。

最后化粪池的体积V=V 1+V 2+V 3 (m 3) V=

1000

24?Nqt

+1000)00.1(2.1)00.1(?-?-C K b aNT +V 3

有效容积=V 1+V 2 可以根据计算出来的值查阅图集得出化粪池的有效尺寸,V 3 就等化粪池的实际长宽乘以超高300~500mm 即可。 化粪池的总体积就可以得出。 ※ ※※

以上是准确计算的化粪池容积,也可以快捷的估算出化粪池容积。 就是要知道建筑场所的人数,例如:住宅每户3-5口人,医院、学校办公楼等可以询问甲方,商场等建筑不确定情况下可按以下规范计算得出(建规5.3.17条第5项):

商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上

商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表计算

人数确定的情况下,对照化粪池图集,选定人数,根据建筑规模大小 、规格预估一个人均用水量(取中间值就可) 就可以得出化粪池大小,例如:

假设一个商场(公共场所)计算得出人数300人,估计用水量在10 查出为 型号2的 4m 3的化粪池,污水停留时间12、24小时均可。 图集为砖砌化粪池,化粪池材质对容积影响不大,均可按该图集选取。

化粪池容积与服务人数计算整理

化粪池容积与服务人数计算整理 对于化粪池的容积计算,规范《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)2009年版对化粪池容积计算提出以下的公式: (啊哦,限于篇幅,请自行脑部或者参考4.8.6条) 要算容积,那就跟着公式算呗。根据规范提供公式,一步步来算。但遇到第一个公式就遇到了问题,因为化粪池污水量是按照化粪池服务总人数m来计算水量的,咦,这个m怎么确定?是不是只要确定这个m就可以迎刃而解啦? 案例:(别说要图,这个也是我自己假设的。) 现在假设有一个商住楼,-2F~-1F地下车库,1F~3F为商业部分,4F为设备层,两栋塔楼,分别5F~27F为住宅。住宅部分每层六户。污水量均取0.9倍给水量。 ?1.对于住宅,设计上一般是按照3.5人/户来设计。故住宅部分服务人数为:23*6*3.5=483人,定额取280L/cap·d; 注:3.5人/户此数据并不具有普适性,以黑河-腾冲为界为人口密度分界线,东南部明显人口密度大,西北则密度小很多。而且对于不同地区,也不一样,比如广东人每户家里至少2个孩子,3个或者4个的也不少。故应当按照本地的数据来选取为好。我查最近的人口统计,目前每户人数平均为3.04人。 2. 对于商业部分,由于这部分流动性太大,服务人数不好确定。一般都是由甲方给的数据,或者是建筑计算,但实在队友不给力怎么破?规范上也没有提出怎么计算。我思考1.想办法计算出人口。2.绕开服务人口。于是我这个时候就应当参考GB50015 第 3.1.10条给水定额的计算。假设该商业部分有电影院、餐饮业和零售店(超市),以下是我自己理解的计算方式: 方式一: ? 1. 电影院:规范对于给水定额为:每个观众每场3~5L,每场使用时长为3h;设共有1025个座位,电影院营业时长为12h;则一天可以排4场;每场上座率按照0.7来计算。故则每天使用次数为:1025*0.7*4=2870人次; 2. 餐饮部分:餐厅部分按照1.3m2/每座,餐厅有效面积=餐厅总面积*0.8,则:假设餐厅面积:1135.6m2,餐厅有效面积为:908.5m2,共计:700个座位。上座率取0.8,每天中、晚2餐,则每日使用人次为:1120人次。餐饮部分定额取全是中餐50L/顾客·每次。 3. 商场部分:定额为8L/m2·d,(这部分就和人次没有关系了,无法确定人数)商场部分3200m2; 4. 路人。在街上找不到厕所的经常会跑到商业区上厕所,这部分很少,可以忽略。 但计算过程中我发现m*qw不就是每日污水量嘛?easy,商场部分就是没人也可以算出来(绕过人数)。 于是乎,我觉得会算了; 1.住宅部分:每日污水量为0.90*280L/cap·d*483cap/1000=121.7m3 2.商业部分:每日给水量为: 电影院:2870人次/d*5L/人次/1000=14.35m3 餐饮:1120人次/d*50L/人次/1000=56m3 商场:3200m2*8L/m2/1000=25.6m3 综上可以知道商业区每日污水量为:0.9*(14.35+56+25.6)=86.36m3。 所以可以求出污水部分容积(住宅使用百分数取70%,商业部分取8%): 注:121.1*0.7*2中的2是因为有两个塔楼。 算到这,似乎一切都顺利,happy。接下来算污泥部分,咦?咦?m*qw这不是污水量了啊?那就无法绕开服务人口了,怎么破?赶紧查了一些主流资料也没看到相关介绍,于是我觉得用一种简单粗暴的计算方式,参考餐饮1.3m2/座位,商业部分按照1m2/人(这个其实已经很密了,大概能达到周末人流的样子,不过也是经验值,而且是我的经验)。那商场部分就是3200人次。至于电影院和餐饮上述都求出来了,分别是2870人次和1120人次。 人数确定了,那就开算吧。 对于住宅部分污泥量取0.7L/人·d,对于商业部分按照0.1L/人·d 清掏周期tn南方取3个月(90d)。新鲜污泥含水率bx按:95%来计算,污泥发酵后体积缩减系数Ms宜取Ms=0.8。发酵浓缩后的污泥含水率bn可按照90%计算; 住宅部分:m=996(每个塔楼138户,每户3.5人),bf=0.7,qn=0.7L/人·d; 商业部分:餐厅:1120人次;电影院:2870人次;商业:3200人次;bf=0.08,qn=0.1L/人·d。 则: Vn=0.0432*(996*0.7*0.7+(1120+2870+3200)*0.08*0.1)=23.57L=0.024m3。

三格化粪池容积的计算方法

三格化粪池容积的计算方法 (根据苏南地区用水量定) 三格化粪池容积应根据使用人数、粪便发酵腐熟的时间以及沉卵灭菌的要求来决定。一般我们地区通用计算参数是每人每天的粪尿排泄量1.2-1.5公斤,冲洗厕所用水本地区按6.5公斤/日.人计算,粪便发酵腐熟时间及病原体残废时间按30天计算,其中在第一池需停留20天,第二池停留10天,第一池和第二池的容积分别按此停留时间计算,再预留10%的预备用量系数。第三池容积一般为一、二池之和。粪池容积的计算式如下: 粪池容积(m3)=[(排粪尿量+冲水量)/日·人×使用人数×天数×预备用量系数]÷1000 举例:5口人之家,排粪尿量/日·人按1.5kg计,冲水量/日·人按6.5kg计,粪便贮存发酵时间一池按20天计,二池按10天计,第三池按一、二池容积和的1/2计。 第一池有效容积=[(1.5+6.5)×5×20×1.1]÷1000=0.88m3 第二池有效容积=[(1.5+6.5)×5×10×1.1]÷1000=0.44m3

第三池有效容积=(0.88+0.44)×1/2=0.66 m3 化粪池深度:有效深度不少于1000mm。 第一池为0.88 m3,第二池为0.44 m3,第三池为0.66 m3。三池合计有效容积1.98 m3。 考虑到便器的清洗次数、实际用水量不便掌握和便于施工等情况,粪池容积比计算结果大15-25%以上为宜。 北京建设三格化粪池厕所规范 三格化粪池厕所有粪便收集和粪便无害化处理同时进行的功能。特点为结构简单、经济实用、清洁卫生、厌氧发酵充分、粪便无害化处理效果好。适用于南北方不同地区,也是农村地区搞好粪管工作的较好形式。农村改厕工作的开展在减少环境污染,控制传染病流行方面发挥了重要作用。 经市爱卫办研究,选择三格化粪池厕所和完整下水道水冲式作为我市农村卫生户厕改造的主要类型。 一、三格化粪池厕所基本原理 三格化粪池厕所是由三个相联的池子组成,各池之间由过粪管联通。粪便处理主要利用腐化发酵、机械阻挡、缓流沉卵、密闭厌氧的原理。粪便在池内经过30天以上的发酵分解,中层粪液依次由1池流至3池,以达到杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的。第3池粪液成为优质肥料。

化粪池尺寸

组合式高效生物法(化粪池)高科技生物污水处理技术 大、中、小型城市,小城镇,农村,防治水污染,生活污水就地处理,水资源回收再利用 组合式高效生物法(化粪池)高科技生物污水处理技术 一、概述 随着国民经济的迅猛发展,城乡规模不断扩大,工业及居民生活污水总量也逐年递增,大量未经 处理的污水(包括厕所粪便污水)直接排入自然水系,不但严重污染了江河湖泊和地下水质,而且大 量传播病菌病毒。为保护人类赖以生存的环境,利用高科技微生物处理污水技术,不断的研究、治理 着众多领域的水污染;近年来,为了有效防治水污染,全国城市污水处理厂的建设逐步受到重视, 很多城市将污水处理厂建设纳入了市政基础建设,但是因经济和其他原因,建设速度远远赶不上水污 染防治的需要。根据建设部的预测,2005年我国大中型城市入管网的污水处理率将达到47%,2015 年将达70%。中小型城镇在短期内建设污水处理厂的可能性不大,每年我国将有200多亿立方米的生

活污水急待处理。我国的水资源匮乏问题日益严重,我国许多内陆城市面临着"水荒"的威胁。面对步 步紧逼的水危机,政府已将城市污水处理及再生利用技术、工业废水处理及循环利用工艺技术、节水 技术与装备作为当前国家优先发展的环保产业重点领域。如何实现居民生活污水就地处理,达到水资 源的合理回收利用将是未来我国实现节水的主要发展方向和途径。特别是在中国首例成功的完成了"制 革工业废水生物处理技术及装备的研究","印染工业废水生物处理技术及装备的研究"(国家"八五"科 技攻关计划)之后,义无反顾,投入巨资,又成功的研制生产出系列化高科技微生物处理污水的净化 装置--《组合式高效生物化粪池》,并成功地培植驯化出适用于生活污水处理的微生物菌群,经多家 单位使用,处理后的污水,经卫生防疫、环保部门监测,主要指标完全达到了国家最新规定的GB8978 -1996《污水综合排放标准》一级标准,GB5084-92农田灌溉标准,属于无害化,可以用于浇种花 草树木等,减少污水排放量,实现污水资源化,该系统(装置)类似小型污水处理厂,适用于生活污水 的处理,可根据人口多少、污水排放量任意选择不同规格的处理装置,使用于0.6米以下,温度5℃以上

化粪池计算书

化粪池计算书 1.200人化粪池有效容积确定 W=W1+W2 W1=N zαqt/(24*1000) W2=1.2aN zαT(1-b)K/[(1-c)*1000] 式中:W-化粪池有效容积,m3; W1-化粪池内污水部分容积,m3; W2-化粪池内污泥部分容积,m3。 N z-化粪池设计总人数,按200人估算; q-每人每日污水定额(同每人最高日生活用水定额),按300L/人·d; t-污水在化粪池内停留时间,按12h计算; α-实际使用卫生器具的人数与设计人数的百分比,按100%; a-合流系统,a=0.7 L/人·d;分流系统,a=0.4 L/人·d;按合流系统计; b-污泥含水率,b=95%; c-浓缩后污泥含水率,c=90%; k-腐化期间污泥缩减系数,k=0.8; T-化粪池清掏周期,可取90d,180d,360d计,此处按180d计; 1.2-清掏后考虑留20%熟污泥的容积系数。 带入上式计算: W1=N zαqt/(24*1000) =200×1×300×12/(24*1000) =30m3

W2=1.2aN zαT(1-b)K/[(1-c)*1000] =1.2×0.7×200×1×180×(1-0.95)×0.8/[(1-0.9)*1000] =12.096m3 W=W1+W2 =30+12.096 =42.096m3 根据国标03S702《化粪池图集》,考虑无覆土、无过车、无地下水情况下,有效容积定为50m3,考虑粪便污水与生活废水合流时,50m3的设计容积: 设计总人数为:Nz = W/[α10-5(4.17qt+33.6T) =50/[10-5×(4.17×300×12+33.6×180)] =238 满足200人要求。 化粪池规格设计:根据要求,深度(水面至池底)≥1.3m,宽度≥0.75m,长度≥1.0m,本池选用双格,则第一格的容量=75%计算总容量,池设通气孔、进口、出口。进水管设导流装置,出水管口、格与格之间设拦截污泥浮渣设施,池壁、池底应防渗漏,顶板应设入孔、盖板、掏粪孔。 尺寸选用:9×3×2.5,底板,顶盖配筋,砖砌,墙厚24cm。

化粪池选用与安装图集

化粪池选用及安装图集 环保型玻璃钢化粪池 [2 适用围 2.1 本图集适用于一般工业企业、住宅小区、宾馆饭店、学校、 医院,市政改造。 2.2 本图集适用于抗震设防裂度为6-8度。当设防裂度为6-7度时,可按本说明 3.3条的规定选用普通型或加强型(加强型即在池底与池顶用钢筋混凝土加固。见本图集P20页)当抗震设防裂度为8度时,均应用加强型。 3 工艺选用技术条件 3.1 化粪池的选用表给出了不同建筑物、不同用水量标准、不同的清淘周期、粪便污水与生活废水合流及粪便污水单独排入化粪池的情况下,计算得出的化粪池设计总人数,设计人员可直接按表查出,如表各项参数与具体工程设计参数不符时,由设计人员另行计算确定。 3.2 化粪池的设置地点,距室外给水建筑物不得小于30m,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m,并不得影响建筑物基础。化粪池设置的位置应便于清淘。 3.3 化粪池普通型用在绿化带、草坪下;加强型用在车行道或停车场下,具体办法参见本图集第P19、P20页。 (a)荷载标准限值为汽车-10级重车。(b)土壤条件:土重度标准值≤18.0KN/m3,地基承载力特征值fak≥100KPa。(c)地下水:按设计地面下1m计。(d)冻土深度按选用地规定。 3.4 化粪池最小覆土厚度为0.5m,最大覆土厚度为1.5m。超过1.5m时化粪池顶应用钢筋混凝土加固。(参照本图集第P20页池顶加固部分)。. 3.5 井盖:不过汽车时,采用加锁轻型双层井盖及盖座;可过汽车时,采用加锁重型双层井盖及盖座《参见国际图集91SB4-1(2005)排水工程》。 3.6 化粪池均设置通气管。管道材料采用钢管(钢管、外喷塑),管道直径为DN100。设置位置有两个方案:第一方案:由入孔的井壁接出,并设置管罩。第二个方案:将通气管引至室。将排水管与通气管相连,或设置于不影响交通安全和环保的草坪上,并加盖管罩。通气管也可以引至高空(距设计地面2.5m)排放(插入深度分别为200mm左右)。

化粪池快速选型计算

化粪池总容积按下式计算: V=V 1+V 2+V 3 (m 3) 式中:V ——化粪池总容积(m 3); V 1——污水部分容积(m 3); V 2——污泥部分容积(m 3); V 3——保护容积(m 3)。 (1) 污水部分容积V 1按下式计算: 1000 241?= Nqt V (m 3) 式中:N ——化粪池实际使用人数,为总人数乘以系数α(%),α值与建筑物类型有关,详见下表【1】。 q ——每人每天的生活污水量L/(人·d)与用水量相近。q 值可按下式计算,表【2】: 各类建筑人均生活用水定额(即用水量)见下表: 1、 住宅【表3】

2、宿舍旅馆及公建【表4】

其中:q——各类建筑污水量额定﹝L/(人·d)﹞; N n——相应建筑物污水量额定的实际使用人数; t——污水在化粪池中的停留时间,根据污水量大小选用12~24h;当污水量较小或粪便污水单独排放时,选用上限值,反之可选用下限值。

(2)污泥部分容积V2按下式计算: 1000 ) 00 .1(2.1 ) 00 .1( 2? -? -= C K b aNT V(m3) 式中:a——每人每天污泥量﹝L/(人·d)﹞,详见下【表5】: T——污泥清掏周期(d),根据污水温度和当地气候条件等因素,宜采用3—12个月(建议取6个月),当污水温度和当地气温均较高时取下限值,反之取上限值;(单位:天) b——进人化粪池中新鲜污泥的含水率,按95%计; K——污泥发酵后体积缩减系数,按0.8计; C——化粪池中发酵浓缩后污泥含水率,按90%计; 1.2——清掏污泥后按照遗留20%熟污泥量的容积系数; N——化粪池实际使用人数,为总人数乘以系数α(%),α值与建筑物类型有关,见【表1】。 (3)保护容积V3: 根据化粪池容积大小,按照保护层高度为300~500mm设计。

化粪池算法

三格化粪池容积的计算方法(根据苏南地区用水量定) 三格化粪池容积应根据使用人数、粪便发酵腐熟的时间以及沉卵灭菌的要求来决定。第一池有效容积=[(1.5+6.5)×5×20×1.1]÷1000=0.88m3 第二池有效容积=[(1.5+6.5)×5×10×1.1]÷1000=0.44m3 第三池有效容积=(0.88+0.44)×1/2=0.66 m3 化粪池深度:有效深度不少于1000mm。 第一池为0.88 m3 ,第二池为0.44 m3 ,第三池为0.66 m3 。三池合计有效容积1.98 m3 。 新鲜粪便中的氮素以蛋白质形态存在,是复杂的有机化合物,不能被植物吸收,必须在细菌的作用下,分解成简单物质才能被植物吸收。三格化粪池有将新鲜粪便分解成简单物质的功能。 (一)腐化发酵 新鲜粪便由进粪口进入第一池,粪便在池内开始腐化发酵分解,因比重不同粪便可自然分成三层,上层为糊状粪皮,中层为比较澄清的粪液,底层为块状或颗粒状粪渣。在上层粪皮和

化粪池容积计算相关知识

化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解,上层的水化物体,进入管道流走,防止了管道堵塞,给固化物体(粪便等垃圾)有充足的时间水解。指的是将生活污水分格沉淀,及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。 下面就具体介绍一下化粪池容积计算的相关知识: 1、第一、二池的有效容积 应根据使用人数、粪便贮存发酵达到无害化所需的时间决定,一般要求第一、 第二池的有效容积应保证粪便在其中能存留30天时间,在第三池存留30天。每人每天的粪尿排泄量约为1.5L,节水型便器的冲洗水量可按每天2.OL计算,所以第一、二池容积的计算量不能少于3.5L.第三池容积的大小视用周期而定,一般不小于第一和第二池之和。如果是水冲式的户厕则贮粪池容积可适当放大。

2、三格的比例 第一池和第二池的容积不同,对寄生虫卵沉淀的效果有一定影响。如果第一池的容积过小,粪便贮留的时间短,达不到粪便分解和沉淀的目的,粪便和虫卵可能进入第二池,不仪增加了第二池的负担,而且容易造成过粪管堵塞。如果第二池容积相对较小,粪便在第二池停留的时间短,则粪便无害化处理效果就差。三个池的比例一般应为2:1:3,第一池贮存20天,第二池贮存10天,第三池贮存30天。 化粪池有效深度为1000mm,不少于900mm,加上化粪池的上部空间,化粪池容积计算池深约为1150mm. 化粪池过粪管位置 过粪管安装的位置关系到粪便流动方向,流程长短,是否有利于厌氧和能否有效阻流粪皮、粪渣、以及保持一、二池的有效容积,新鲜粪便进入粪池后,多集中在上层形成粪皮,然后逐渐疏松崩解,比重较大的下沉形成粪渣,粪皮与粪渣之间为稀粪液。化粪池厂家哪家好?化粪池厂家怎么样?寄生虫卵一般都集中在粪皮和粪渣中,因此,过粪管位置要放在寄生虫卵较少的中层粪液。过粪管位置较好的设置应分别斜插安装在两堵隔墙上:其中第一池到第二池过粪管下端位置在第一池的下1/3处,上端在第二池距池顶100mm左右:第二池到第三池过粪管下端位置在第二池的下端1/3或中部1/2处、上端在第三池距池顶100左右,过粪管与隔墙的水平夹角应呈60度。 武汉营德建筑材料有限公司研发中心联合华中科技大学、武汉理工大学科研院所研发的第三代钢筋砼组合式化粪池具有完全的知识产权,它成功的解决了

化粪池快速选型计算

q 值可按下式计算,表【2】: — 各类建筑人均生活用水定额(即用水量)见下表: 1、 住宅【表3】

2、宿舍旅馆及公建【表4】

其中:q——各类建筑污水量额定﹝L/(人·d)﹞; - N n——相应建筑物污水量额定的实际使用人数; t——污水在化粪池中的停留时间,根据污水量大小选用12~24h;当污水量较小或粪便污水单独排放时,选用上限值,反之可选用下限值。

(2)污泥部分容积V2按下式计算: 1000 ) 00 .1(2.1 ) 00 .1( 2? -? -= C K b aNT V(m3) 式中:a——每人每天污泥量﹝L/(人·d)﹞,详见下【表5】: T——污泥清掏周期(d),根据污水温度和当地气候条件等因素,宜采用3—12个月(建议取6个月),当污水温度和当地气温均较高时取下限值,反之取上限值;(单位:天) b——进人化粪池中新鲜污泥的含水率,按95%计; K——污泥发酵后体积缩减系数,按计; ' C——化粪池中发酵浓缩后污泥含水率,按90%计; ——清掏污泥后按照遗留20%熟污泥量的容积系数; N——化粪池实际使用人数,为总人数乘以系数α(%),α值与建筑物类型有关,见【表1】。 (3)保护容积V3: 根据化粪池容积大小,按照保护层高度为300~500mm设计。

化粪池的计算总有效容积计算

化粪池的计算总有效容积V: 式中 N ——化粪池实际使用人数,在计算单独建筑物的化粪池时,为总人数乘以Α(%),Α值 Q ——每人每天的生活污水量(L/(人·D)),与用水量相同,当粪便污水单独排出时,可采用20~30L/(人·D)。 T ——污水在化粪池中的停留时间,根据污水量的多少采用12~24H。 ( 2 )浓缩污泥部分的容积V2: 式中Α——每人每天的污泥量(L/(人·D) ),当粪便污水与生活废水合流排出时取0.7,当粪便污水单独排出时取0.4; N ——化粪池实际使用人数,同前; T ——污泥清掏周期(D),根据污水温度高低和当地气候条件采用3个月~1年; B ——进入化粪池的新鲜污泥的含水率,按95%计; C ——化粪池中发酵浓缩后污泥的含水率,按90%计; K ——污泥发酵后体积缩减系数,按0.8计; 1.2 ——清掏污泥后考虑遗留20%熟污泥量的容积系数。 ( 3 )化粪池的容积编号和隔墙过水孔高度代号,按表12.1-2或表12.1-3确定。表中最大允许实际使用人数,在按有效容积计算公式计算后,如果污泥容积超过

总有效容积的70%(在V≤25M3的化粪池)或80%(在V≥30M3的化粪池)时,则按污泥容积相应等于总有效容积的70%或80%,用污泥容积计算公式计算,确定最大允许实际使用人数。表中隔墙过水孔高度分为两种:低孔位A型孔中心到池底的距离,为有效水深的40%,高孔位B型孔中心到池底的距离,为有效水深的60%(在V ≤25M3的化粪池)或70%(在V≥30M3的化粪池)。

( 4 )当不同污水量定额的各建筑物共用一个化粪池时,采用的污水量定额按下式计算: Q =∑( QN · NN )/∑NN ( L/(人·D)) ( 12.1-4 ) 式中 QN ——各建筑物的污水量定额 ( L/(人·D)); NN ——不同污水量定额的各建筑物的化粪池实际使用人数。 值得推荐的玻璃钢化粪池厂家: 河北华夏:https://www.wendangku.net/doc/8112283868.html, 河北盛润:https://www.wendangku.net/doc/8112283868.html, https://www.wendangku.net/doc/8112283868.html,

化粪池原理

三格化粪池厕所 三格化粪池处理设施,一般是与水冲式厕所相配套,由进粪管、分格池、连通管、盖板等部分组成。 一、设计原理 三格化粪池的结构设计应遵循的原则:(1)第一池中应尽量保持足够高的有机物浓度;应有利于通过厌氧发酵自下而上形成“沉渣--粪液--浮渣”三层结构;应使粪便在池中能保持不小于1米的深度;(2)进粪管的设计上应尽量减少水力学的冲击作用,以降低池底已沉淀的沉渣及寄生虫卵不致剧烈泛起,不致使已形成的表层浮渣被不断冲散。(3)连通管的设计上,应尽量减少或防止未经厌氧发酵的新鲜粪便直接进入二池;尽量减少池底沉渣及寄生虫卵得以通过连通管流入二池;尽量使进粪管和连通管之间拉开距离;连通管的坡度越陡越好,莲蓬弯宜首选。(4)第二池的作用为继续发酵池,在设计上应尽量避免或减少第一池新鲜粪便、浮渣、沉渣、寄生虫卵得以经连通管进入第二池;但因发酵需依赖高浓度的有机物及微生物,故其容积应小于第一池。 (一)第一池 因为三格化粪池是要每天接纳新鲜粪便的,为了达到分解粪便中的有机物,杀灭病原体和去除寄生虫卵的目的,首先要求在第一池中为厌氧微生物的繁殖创造条件,使粪便中固相有机污物在厌氧环境下发酵分解成粪液和沼气。只要第一池建造得密封严密,使空气难以漏进,这样,原来空气中残存的一些氧气很快被好氧微生物消耗掉,形成没有氧气存在的厌氧环境。在厌氧微生物及尿素酶作用下,含氮有机物所生成的游离氨能透过细胞膜和卵壳将致病菌和虫卵细胞杀死。第一池粪便厌氧降解过程中,不断出现粪块松散,松散的粪块因发酵形成气泡而浮升液面,变成粪皮(浮渣),粪皮能隔绝空气造成良好的厌氧环境,而粪便中比重较大的物质,又因散失气泡而下沉,变成粪渣(沉渣),粪皮与粪渣之间常形成这种不稳定的上下梭动状态,虫卵因其比重大于粪液,则由粪块中释出并在粪液静止或流动缓慢的条件下逐渐下沉,于是在上层粪皮和底层粪渣之间出现一层粪水。但这一过程需要有一定时间,虽然在进粪时就会有粪水从第一池流入第二池,但需要在设计时使粪水在第一池有个适当长的水力停留时间。 对第一池,还要尽可能将新鲜的粪块,粪皮和粪渣全部截留在池,进行发酵,避免漂流到第二池。为此,二池隔墙间的连通管安装位置的高低,管子口径的大小和形状都有讲究,使连通管既不会堵塞,又能截住粪渣,只让粪水顺畅地流过。一般常用连通管为莲蓬弯或斜插管,口径大小宜为径100毫米。连通管下端距池底高度应为33厘米左右。这是由于这一高度正处在粪皮和粪渣两层之间的清液层中间,连通管的上端是粪水的流出口,为控制第一池粪液面的高低,一般距池底1米,距池顶200毫米。 另外,当进粪时,为了不使浮在粪液面上的粪皮冲散和沉在池底的粪渣和虫卵泛起,并尽可能保持粪液的平静,形成良好的厌氧和沉卵环境,一般要求进粪管设计成琵琶形状,并紧靠池壁以减小水冲力,口径大小宜为径150毫米,进粪管下端沉入粪液面下,其深度约为粪液面高度的1/2处为宜。若进粪管下端处在粪液上,进粪时便会冲散粪皮,从而使粪皮涌入连通管而漂流人第二池。若进粪管口径不够大,进粪时会出现气涌现象而被堵住。同时为了尽量避免形成短路,在施工中应尽可能拉开进粪管和连通管之间的距离。 (二)第二池 由于第一池的作用主要是发酵、沉卵、截留沉渣及浮渣,但其厌氧发酵无法达到充分杀灭病原菌和寄生虫卵的要求,所以有必要设置第二池,以补充第一池的不足,使粪液经过第二池处理后,流出的粪水能达到粪便无害化的基本要求。为此,要在第二池创造一个更好的厌氧发酵和沉卵环境。 由于第二池不像第一池那样受到进粪时的强烈扰动,而只是受到经连通管从第一池流过来的粪液轻微冲击,只要第二池同样建造得密封严密,便可使第二池有个较宁静的厌氧环境。由第一池流人第二池的粪液,在相对宁静的厌氧环境下能进一步发酵,虫卵比第一池更快地沉入池底。同时,经第二池深度厌氧发酵后,游离氨浓度上升,杀菌能力提高;另外,为细菌提供隐蔽的粪皮和粪渣显著减少,而粪液中的有机物含量仍旧很高,杂菌之间的拮抗作用仍旧存在,从而使有机代产物对病原菌及病毒能进一步发挥“杀灭作用”。故相比之下,第二池的灭菌效果和沉卵效果要稍高于第一池,按其生物学作用,第一池以发酵和沉卵

化粪池计算

化粪池计算 根据现场实际情况,我们拟在1#地块内设置2个卫生间(一个在生活区,另一个在办公区),其中办公区设置箱式厕所,规格为3米*6米,并在厕所边上各设置一个化粪池。,其容积计算如下所示: (1)办公区厕所 化粪池有效容积: W=W1+W2 式中:W——化粪池有效容积; W1——化粪池内污水部分容积; W2——化粪池内污泥部分容积; ①污水容积 W1=NZαqt/24×1000 式中:NZ——化粪池设计总人数80人; q——每人每日污水定额20L/人·d; t——污水在化粪池停留时间,按12h计算; α——实际使用厕所人数与设计总人数的百分比为70%; 故:W1=80×70%×20×12/24×1000=0.56m3。 ②污泥容积 W2=1.2(0.00016NZαT) 式中:T——化粪池清掏周期,按550d计算(1.5年); 故:W2=1.2×0.00016×80×70%×550=5.91m3 ③W=0.56+5.91=6.47m3 根据以上计算,办公区设置有效容积是2.87*1.98*1.15=6.53m3>6.47m3化粪池能满足需要,故在现场设置一个砖砌化粪池,具体做法参照化粪池图集。 (2)生活区厕所 化粪池有效容积: W=W1+W2 式中:W——化粪池有效容积; W1——化粪池内污水部分容积;

W2——化粪池内污泥部分容积; ①污水容积 W1=NZαqt/24×1000 式中:NZ——化粪池设计总人数80人; q——每人每日污水定额20L/人·d; t——污水在化粪池停留时间,按12h计算; α——实际使用厕所人数与设计总人数的百分比为70%; 故:W1=80×70%×20×12/24×1000=0.56m3。 ②污泥容积 W2=1.2(0.00016NZαT) 式中:T——化粪池清掏周期,按550d计算; 故:W2=1.2×0.00016×80×70%×550=5.91m3 ③W=0.56+5.91=6.47m3 根据以上计算,生活区设置有效容积是 2.87*1.98*1.15=6.53m3>6.47m3,化粪池能满足需要,在现场设置一个砖砌化粪池,具体做法参照化粪池图集。 (备注:1# 化粪池的有效容积是2m3 2# 化粪池的有效容积是4m3 3# 化粪池的有效容积是6m3 4# 化粪池的有效容积是9m3 5# 化粪池的有效容积是12m3)

学习玻璃钢化粪池总有效容积的计算

学习玻璃钢化粪池总有效容积的计算 玻璃钢化粪池的计算总有效容积V: 式中N——化粪池实际使用人数,在计算单独建筑物的化粪池时,为总人数乘以Α(%),Α值 Q——每人每天的生活污水量(L/(人?D)),与用水量相同,当粪便污水单独排出时,可采用20~30L/(人?D)。 T——污水在化粪池中的停留时间,根据污水量的多少采用12~24H。 (2)浓缩污泥部分的容积V2: 式中Α——每人每天的污泥量(L/(人?D)),当粪便污水与生活废水合流排出时取0.7,当粪便污水单独排出时取0.4; N——化粪池实际使用人数,同前; T——污泥清掏周期(D),根据污水温度高低和当地气候条件采用3个月~1年; B——进入化粪池的新鲜污泥的含水率,按95%计; C——化粪池中发酵浓缩后污泥的含水率,按90%计; K——污泥发酵后体积缩减系数,按0.8计; 1.2——清掏污泥后考虑遗留20%熟污泥量的容积系数。 (3)玻璃钢化粪池的容积编号和隔墙过水孔高度代号,按表12.1-2或表12.1-3确定。表中最大允许实际使用人数,在按有效容积计算公式计算后,如果污泥容积超过总有效容积的70%(在V≤25M3的化粪池)或80%(在V≥30M3的化粪池)

时,则按污泥容积相应等于总有效容积的70%或80%,用污泥容积计算公式计算,确定最大允许实际使用人数。表中隔墙过水孔高度分为两种:低孔位A型孔中心到池底的距离,为有效水深的40%,高孔位B型孔中心到池底的距离,为有效水深的60%(在V≤25M3的化粪池)或70%(在V≥30M3的化粪池)。 (4)当不同污水量定额的各建筑物共用一个化粪池时,采用的污水量定额按下式计算: Q=∑(QN?NN)/∑NN(L/(人?D))(12.1-4) 式中QN——各建筑物的污水量定额(L/(人?D)); NN——不同污水量定额的各建筑物的化粪池实际使用人数。

化粪池快速选型计算

化粪池快速选型计算 The manuscript was revised on the evening of 2021

化粪池总容积按下式计算: V=V 1+V 2+V 3 (m 3) 式中:V ——化粪池总容积(m 3); V 1——污水部分容积(m 3); V 2——污泥部分容积(m 3); V 3——保护容积(m 3)。 (1) 污水部分容积V 1按下式计算: 1000241?=Nqt V (m 3) 式中:N ——化粪池实际使用人数,为总人数乘以系数α(%),α值与建筑物类型有关,详见下表【1】。 q ——每人每天的生活污水量L/(人·d)与用水量相近。q 值可按下式计算,表【2】: 各类建筑人均生活用水定额(即用水量)见下表: 1、 住宅【表3】

2、宿舍旅馆及公建【表4】

其中:q——各类建筑污水量额定﹝L/(人·d)﹞; N n——相应建筑物污水量额定的实际使用人数; t——污水在化粪池中的停留时间,根据污水量大小选用 12~24h;当污水量较小或粪便污水单独排放时,选用上限值,反之可选用下限值。

(2)污泥部分容积V2按下式计算: 1000 ) 00 .1(2.1 ) 00 .1( 2? -? -= C K b aNT V(m3) 式中:a——每人每天污泥量﹝L/(人·d)﹞,详见下【表5】: T——污泥清掏周期(d),根据污水温度和当地气候条件等因素,宜采用3—12个月(建议取6个月),当污水温度和当地气温均较高时取下限值,反之取上限值;(单位:天) b——进人化粪池中新鲜污泥的含水率,按95%计; K——污泥发酵后体积缩减系数,按计; C——化粪池中发酵浓缩后污泥含水率,按90%计; ——清掏污泥后按照遗留20%熟污泥量的容积系数; N——化粪池实际使用人数,为总人数乘以系数α(%),α值与建筑物类型有关,见【表1】。 (3)保护容积V3: 根据化粪池容积大小,按照保护层高度为300~500mm设计。

钢筋混凝土化粪池尺寸对照表

. 钢筋混凝土化粪池尺寸对照表 注:本表格为有地下水,池顶有覆土,可过车化粪池 化粪池型号长(mm)宽(mm)有效容积(m3)型号代号 1号2950 1350 2 G1-2SQF 2号4800 1350 4 G2-4SQF 3号4800 1600 6 G3-6SQF 4号4800 2100 9 G4-9SQF 5号 4800 2100 12 G5-12SQF 6号6000 2600 16 G6-16SQF 7号6000 3100 20 G7-20SQF 8号6000 3100 25 G8-25SQF 9号6000 3100 30 G9-30SQF 10号7400 3100 40 G10-40SQF 11号9000 3100 50 G11-50SQF 12号 12000 3200 75 G12-75SQF 13号 化粪池应按每人多大设计 《化粪池标准图集》注明适应于一般民用建筑生活用的化粪池型号确定如下: 住宅类型的:1--15人选用1#化粪池;16--30人的选用2#化粪池;31--45人的选用3#化粪池;46--65人的选用4#化粪池;66--95人选用5#化粪池;96--120人的选用6#化粪池;121--200人的选用7#化粪池;201--260人的选用8#化粪池;261--330人的选用9#化粪池;331--450人选用10#化粪池。 至于楼主选用多大的化粪池,请对号入座。强烈建议楼主按照化粪池标准图集中的施工。顺便提醒下,化粪池通常分为:砖砌化粪池、钢筋砼化粪池、预制化粪池(造价低廉)等。还要区分化粪池上面是否行车,采取加固处理。 1#化粪池容积1.71立方米 2.73*1.49*1.3(0.5--0.8) 2#化粪池容积3.12立方米 3.98*1.54*1.3(0.5--0.8) 3#化粪池容积4.81立方米 4.68*1.74*1.3(0.5--0.8) 应该参照《化粪池标准图集》制作。 设计的化粪池清掏周期是多长时间,小区一栋楼设计多少户,合流系数0.7升/人.天,停留时间12--24小时。寻常的居民小区50立方米的就够了。 ..

相关文档