文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某发电厂主厂房及设备拆除工程施工组织设计

某发电厂主厂房及设备拆除工程施工组织设计

某发电厂主厂房及设备拆除工程施工组织设计
某发电厂主厂房及设备拆除工程施工组织设计

、工程综合说明

1、原设备单位:XXX发电厂;

2、工程名称:XXX发电厂“上大压小”工程一期4台125MW机组主厂房设备处置及建(构)筑物拆除工程

3、工程相关情况:

XXX火力发电厂位于XXX市境内。为贯彻落实国家环保政策,一期4X125MV B 组去年已关停,现准备进行拆除,同时建设2X 600MW级超临界燃煤发电机组。本次施工任务主要范围是XXX发电厂一期4台125MW机组的主厂房区域的设备及建(构)筑物(含各类基础、地下设施等)拆除,110KV 220KV升压站内一、二次设备及建(构)筑物(包括110KV 220KV升压站、主控楼、#1主变压器、#2主变压器、#01、#02高备变等)因设备暂时不能停电,拆除开工时间以招标人通知为准。一级灰浆泵房及相应的辅助设备、电气检修喽、修配车间及附属厂房等不在本招标范围内。业主已部分完成现场拆除工程准备工作,施工现场的施工临时用水、用电及道路已不存在问题,目前的各项准备工作进展情况满足工程施工要求。

4、工程范围及内容:

本项目属于XXX发电厂“上大压小”工程一期4台125MW机组主厂房设备处置及建(构)筑物拆除工程,内容包括:

对已经不再使用的4台12.5万千瓦汽轮发电机组及其所有配套附属设备;4台400t/h中间再热燃煤锅炉及配套的电除尘、引风机和外围设备管道;110KV 220KV升压站内一、二次设备等进行拆除。布置如下图,虚线划定的为拆除部分。

三、施工总体组织

1、施工总体思想

确保本工程项目在规定的工期内,高速、高效、优质、优价完成,施工管理全面达标。这是公司针对本工程的总体指导思想,也是进行施工各项组织与管理的要

日。

由于本公司在XXX附近有工程项目,人力资源及机械设备等均有充分的保证,可以及时得到补给,这将是确保本工程顺利完成的根本保证。

2、施工总体组织

(1)该项目成立项目经理部,工程按项目法组织施工,项目经理部对工程的工期、质量、成本、安全、文明施工实行全面经营责任承包。

(2)根据本工程的特点及用工情况,决定组织专业施工班组进行设备拆除阶段和清场阶段的施工,主要施工工种有钳工、管工、电工、电焊工、气割工、起重工等。采取组织专业队、单独分段施工作业。

(3)人力组织

根据工程具体情况,在公司各部门、各分公司、各专业施工厂处抽调精干人员组成项目经理部及各专业施工队,根据施工总进度计划及工程量落实施工人数,并根据工程进度及时调整施工作业人员。

(4)机械设备组织

根据工程情况,拟定工程所需各类施工机械,在全公司范围内落实各种机械设备的来源,并在进场前对各种机械设备进行维修、保养,以备施工所用。所有机械

设备必须在使用前运至施工现场。

四、施工总体设计根据本工程的特点,项目部结合现场实际及多年组织管理经验对本工程施工队

伍、阶段及主要项目的施工方案等部署如下:1、施工队伍的分类及主要施工任务

施工队伍分为汽轮发电机组拆除小组、锅炉拆除小组、电除尘拆除小组、升压站和变配电拆除小组、建(构)筑物拆除小组(主要是爆破小组)以及吊装运输小组。

拆除设备主要考虑施工的连贯性和流水节拍,保证到现场的施工人员不会因为无施工条件而窝工。拆除工作以设备机械部分为主,电气和管道配合同步拆除,在运输条件和甲方允许的情况下,尽量按照部件进行拆除,即尽量整块有序进行拆解。

拆除的设备在原厂房内堆放一定的数量后统一进行装车运输,主要保证运输的高效和降低运输成本。对于堆放场地布置、运输道路和绿化保护见后附施工现场布置示意图。2、施工阶段的安排按工程特点,拆除施工阶段主要分为进场施工准备阶段,完好的仪器、仪表、阀门、电机、设备部件等拆除阶段,设备主体拆除阶段,其他配套及附属设施设备拆除阶段,地下设施拆除阶段,建(构)筑物拆除阶段。对于原厂房内的行车等起重设备,一定要经过当地技术监督部门检测后才能使用。建(构)筑物的爆破拆除编制专项方案,并严格按照执行。

3、主要施工方案的确定根据本工程具体情况,为确保施工安全和进度,依据我公司的实力和现场情况,对本工程各分项工程拟采取的施工方案要点如下:

汽轮机组发电机组拆除工程

厂房内拆除工程:机械和电气设备的拆除主要采用行车进行吊装拆解,单台行车无法吊装的大型设备要进行肢解,在行车额定起重范围内进行吊装拆除及装车运输。

厂房外拆卸工程:主要考虑不要损伤业主的绿化,尽量减少对环境的破坏,做到工完料清,做好文明施工。

电除尘和锅炉拆除工程

拆除原则:先低风险后高风险,保温及内衬拆除先上后下,锅炉本体拆除先下后上,先里后外。电除尘本体拆除先上后下,向外后里。

拆除顺序:根据电除尘和锅炉的结构特点,安排好拆除的顺序,确保拆除的安全和高效,具体见施工方案。

升压站和变配电拆除工程

大型设备整体拆除:主变压器等大型设备整体拆除,进入现场后实施时编制专项吊装方案。

停运的电气设施才能进行拆除:电气部件及线缆拆除前,必须和业主密切配合,确保在完全停止运行无电的情况下进行拆除。拆除要求挂牌操作,没有挂牌的地方不能进行作业。

建(构)筑物爆破拆除工程

见专项方案

第二章主要施工方案汽轮发电机组拆除施工方案

一、施工准备在施工前,仔细考察施工现场,根据工期要求,制定出详细、可行的施工计划,并根据网络计划编制出详细的施工设备调迁计划、设备拆除运输计划,协调各专业有序施工,根据不同时期采用流水、流水+平行、平行等多种施工方法,施工时按月、周、天进行进度考核,不合理处及时调整,确保工程按时、有序完成。

二、汽轮发电机组拆除顺序及方法

1) 汽轮机拆卸

凿除汽轮机外部保温T打开汽轮机上缸盖一拆除上缸盖隔板一和发电机联轴器

拆除一吊出转子一拆除下缸隔板一拆除下缸一拆除其他附属设备及部件

2)发电机拆卸

打开发电机和轴承座上罩一发电机转子进行肢解T拆除并肢解发电机定子一拆除其他辅助设备及部件

根据图纸,汽轮发电机组中最重部件定子为930吨,车间行车为75/20 吨,整体吊装存在问题。因为是非保护性拆除,在拆除过程中对超重的部件进行切割,确保所吊重物在起重额定范围内,保障设备和人身安全。

零部件拆除后进行装运。

3)除氧器拆除

该除氧器在靠锅炉车间的最高平台上,可以将其肢解为小块用卷扬吊出,每块的重量不得超过卷扬额定起重量,借助屋架为受力点将其放到正负零平面后用汽车起重机装车运出。

4)其他附属设备、电气设备拆除

其他附属设备重量均小,拆除中重点注意需要保护性拆除的设备和零部件,杜绝野蛮施工,保证所拆设备的完好率。电气设备的拆除注意是对所拆设备进行标记、编号,为将来的使用做细致的记录工作。

锅炉、电除尘拆除施工方案

该工程的拆除为4 台锅炉及其配套的电除尘系统、自动电气、现场控制系统、鼓引风机系统、汽水管道、非标件及其附属设备。

锅炉技术参数:

过热蒸汽:400 t/h 工作压力140 kg/cm2

蒸汽温度再热蒸汽:550 C

330 t/h 工作压力25.5/24 kg/cm2

蒸汽温度制造日期:

335/550 C 1984年

制造单位:上海锅炉厂

二、锅炉拆除原则与顺序

1、拆除原则

先低风险后高风险,保温及内衬拆除先上后下,锅炉本体拆除先下后上,先里后外。

2、拆除顺序

保温及内衬拆除一户外管道、烟风及燃烧系统、排烟除尘系统拆除一锅炉本体外部配管、仪器仪表、辅助设备拆除一下降管、消音器管拆除一折焰口以下水冷壁拆除一空气预热器拆除一省煤器拆除一过热器和剩余水冷壁拆除一汽包及其内部装置拆除一钢结构框架从上工程介绍

向下拆除

三、拆除运输通道的设置锅炉间设备拆除工作量大,大件多,拆除难度较大。为方便拆除及设备运输,先确定拆除运输通道。需要在炉后设置吊车进出开口,可以进出吊车、拖车,炉前部设置一条运输通道,用于拆除设备运输。每台炉主要设备由下向上拆除,

卷扬机吊挂后分段切割,放到锅炉零米层,拖到炉后运输通道运走。

四、正负零平面设备拆除正负零平面设备拆除可以将运输通道清理出来,便于设备运输至锅炉房外场地。正负零平面设备包括风机等设备,风机由吊车吊起拖运至运输通道运走。零米管道直接切割拖运。

五、受热面拆除专项施工方案

概况:

锅炉受热面包括水冷壁、过热器、省煤器、空气预热器等。水冷壁等受热面通过吊挂装置吊挂于钢结构框架上,对于高温过热器及低温过热器等吊挂搁置于钢架横梁上。

拆除顺序:

空气预热器拆除一水冷壁后面部分的拆除T省煤器拆除一过热器一水冷壁剩余部分的拆除拆除第一步:受热面拆除必须在锅炉外围管道、炉墙、燃烧器、电除尘器、下降管等全部拆除后方可进行。

空气预热器离地面较近,可以整体切割后用卷扬机吊装到地面

省煤器蛇形管可以在空中切割成片状用卷扬放到地面,拖出后按照要求切割。吊装吨位在5 吨以内,吊装安全系数较高。

高、低温过热器分片从顶部切割,用卷扬机吊装放到地面,拖出后再进一步切割成管。水冷壁可分四面分别先后拆除,先把集箱短接处逐段割开,每一片水冷壁排管分段后就可以用卷扬机逐组放到地面,拖出后进行长度切割,详见下面的施工方法。开炉右侧先期拆除可作为物料的运输通道,随后依次拆除前后左侧水冷壁。为了提高大型吊装机械的使用率,可以在炉顶设置吊装摇头4 只,在炉后、炉中、炉左、炉右布置,作为吊装、转运之用。空气预热器、水冷壁管排拆除施工方法:尾部空气预热器、炉膛水冷壁管排拆除前先将刚性梁解开,下联箱降水管切除,沿四角密封缝切开成为前后左右四片,每片水冷壁上中下分为三段切割拆除,燃烧器以下为一段,燃烧器所在位置为第二段,

燃烧器到折焰角为第三段,顶部为第四段。每段切割前先将卷扬机吊点挂好,吊挂点设在炉顶大板梁上(炉顶保温必须拆除),吊点可在水冷壁上直接切出,将鳍片切出吊装孔作为吊点。采用

6X 37钢丝绳直径为①17.5 ,卷扬机布置在运转层平面,以钢结构柱作为生根点。卷扬机提升至钢丝绳着力为止,沿确定好的切割位置将水冷壁管排横向切断,用卷扬机放至炉下零米拖出运走。

顶部管屏拆除拟用150吨吊车直接拆除。

尾部空预器连接烟风道先切除,并将空预器各箱体连接处切开,分成各独立箱体,采用6X37 钢丝绳直径为①24 由下层向上层逐层拆除。下层箱体拆除时以上层预热器的支撑梁为吊点,将下层箱体吊起,然后切除下层箱体的支撑梁,将下层箱体放至零米拖走。空气预热器其他各层箱体依次拆除。

尾部空气预热器拆除后,将省煤器灰斗拆除,然后把蛇形管与集箱短接处逐组割开,逐组吊出,最后拆除集箱,并从竖井运出。至此,尾部竖井下方形成拆除通道,可以进行上部竖井内受热面设备拆除。

竖井内受热面包括省煤器,高、低温过热器等设备。先将省煤器护板拆除,之后是省煤器管排,省煤器联箱可切断后吊下。

拆除前先将环形联箱及各片包墙间密封缝切开,解开刚性梁连接,各联箱为吊点,顶板梁为滑轮组吊挂点,依次放至零米,在地面分段切开,便于运输拖运。竖井内高、低温过热器管排以顶板梁为吊挂点直接放至地面拖走。

六、汽包拆除专项施工方案

概况:

均为吊挂式,汽包拆除采用切割后用150T汽车吊直接吊出。锅炉间设备拆除难点之一为汽包拆除,设备外形尺寸及重量大(220吨水管锅炉

汽包中心标高29米,汽包重45.21T,长*宽为12*6米;HG410/100-6型汽包中心标高34米,汽包重78.77T,长*宽为12*6米),不易拆除及运输。

拆除准备

人员机具准备完毕。汽包拆除前,与汽包相连的管子全部拆除,炉膛内受热面等全部拆除运走。锅炉钢架左右侧横梁除最上、最下四根外全部拆除。

现场清理干净。

施工方法汽包拆除拟采用在高空平台上将汽包切割成150T 汽车吊能直接吊装的重量拆除。根据150吨汽车吊机械性能表,在40m杆10m回转半径时可以起吊超过20 吨的重物,所以切割成四段就可以吊到地面装车了。

汽包的切割从两端向中间切割,切割时不能割伤承重的吊杆。切割部位如下图所示:

钢丝绳可以从汽包上的管道孔穿入进行吊装,在切割第3个割口时也需要利用汽包上的管道开孔临时固定,保持切割后的汽包剩下部分的平衡。

七、锅炉大板梁拆除专项施工方案

大板梁是在锅炉本体最后一件大件,大板梁拆除,必须是在锅炉汽包、受热面等全部拆除后方可进行。

施工方法

顶板梁重量较大采用150吨吊车直接拆除,吊车由炉后开口通道进入,先从后部顶板梁

某热电厂机组建筑工程施工组织设计(doc 37页)

某热电厂机组建筑工程施工组织设计(doc 37页)

第一章编制依据及执行标准、规范 1、编制依据 1.1、******热电厂建设工程2×50MW机组冷却塔建筑、安装工程招标文件 1.2、《火力发电工程施工组织设计导则》(国家电源[2002]849号) 1.3 《厂区总平面布置图》、冷却塔等工程施工图 1.4、***省****建筑工程公司施工技术管理标准 1.5、******热电厂现场实际情况及地材资源调查; 2、执行标准 2.1、《土方及爆破工程施工及验收规范》(GB J201-83) 2.2、《地基与基础工程施工及验收规范》(GB J202-2002) 2.3、《火力发电厂工程测量技术规程》 2.4、《电力建设施工及验收技术规范》 2.5、《火电施工质量检验及评定标准》 2.6、《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2.7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.8、《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18-2003 2.9、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.11、《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002 2.12、工程测量规范(GB50026-93)

2.13地下防水施工质量验收规范(GB50208-2002) 2.14、《建筑机械安全技术规程》JGJ33-2001 2.15、《电力建设工程施工技术管理导则》国电电源[2002]896号 2.16、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电公司2002-01-21 2.17、《火力发电厂设计技术规程》 2.18、《电力建设安全施工管理规定》 2.19、《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程及相关规程》 2.20、《火电机组达标投产考核标准及相关规程》 2.21、国家、省、市及部颁现行的与本工程相关的法律、法规、规章制度 以上标准若有新标准执行替代原标准。 第二章工程概述 1.工程概况: 1.1地理位置: ***省****市,为新建2×50MW高压双抽冷凝式汽轮发电机组,两台240T/H粉煤锅炉。 1.2工程内容: 本施工组织设计仅针对2#标段,包括:冷却塔(开挖地基处理除外)、循环水泵房及管沟、管道土石方、升压泵房、生活消防泵房、水池、吸水井、排气井、110kv配电装置及室外构筑物的施工。

电厂锅炉维修改造施工组织设计技术标

热电厂#3炉大修项目 投 标 文 件 (技术标) ***建设工程集团有限公司xxxx年xx月xx日

目录 第一章工程概况及工作范围 (4) 第一节概述 (4) 第二节#1锅炉主要技术规范和概述 (4) 第三节主要检修项目 (5) 第四节工程特点分析 (1) 第五节工程施工实施条件 (1) 第二章施工总体部署 (2) 第一节设立项目部 (2) 第二节工期安排及进度控制 (3) 第三节质量目标及预控 (3) 第四节安全与文明管理 (3) 第三章编制依据及施工执行的验收规范 (5) 第四章主要项目检修方案 (6) 一、高省三/低省 (6) 二、低压蒸发器检修 (7) 三、锅炉水压试验 (10) 四、门类检修 (15) 五、阀门、水位计、管道及其附件检修工艺 (15) 六、管道、支吊架及保温检修 (34) 七、泵类检修 (38) 八、连定排扩容器检修 (46) 九、膜式除氧器检修 (48) 第五章检修进度计划 (53) 第六章项目管理机构及人员配备 (54) 第一节主要管理人员一览表 (54)

第二节项目经理简历表及资格证书 (55) 第三节项目工程师简历表及资格证书 (56) 第四节项目副经理简历表及资格证书 (57) 第五节劳动力配备 (58) 第七章质量保证体系 (59) 第八章文明生产制度 (60) 第九章施工工艺卡 (62) 第十章工程业绩 (63) 第十一章工器具准备 (66) 第十二章质量保证承诺 (68)

第一章工程概况及工作范围 第一节概述 1、工程名称: 2、建设单位: 3、施工地点: 4、质量要求: 5、工期要求: 6、 第二节#1锅炉主要技术规范和概述 1、#1余热锅炉设备状况 1.1 型号:Q1153/526-174(33.9)-5.8(0.62)/500(254.8)型; 形式:三压无补燃、悬吊立式、正压运行、强制循环余热锅炉; 热源:#1PG9171E型燃气轮机排烟热焓; 尺寸:锅炉烟囱标高60 M;占地面积30.3×14 M; 结构:露天塔式布置,全悬吊结构; 炉墙;采用硅酸铝棉保温,厚度120 -250毫米,外护板为波形钢板; 投产日期: 年月; 制造商:;

拆除施工组织设计

目录 第一章施工总说明 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与措施 第四章安全管理体系与措施 第五章环境保护管理体系与措施 第六章工程进度计划与措施 第七章主要施工机械设备情况 第八章劳动力安排计划 第九章原材料进场所计划 第十章冬季和雨季施工方案 第十一章项目组织管理机构 第十二章成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 附表一:拟投入本项目的主要施工设备表 附表二:拟配备本项目的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章施工总说明 一、工程概况 本工程为吉林大学北苑宾馆装饰改造工程,主要改造内容为:部分门更换;地面贴砖、铺地板;内墙粉饰、壁纸;墙面造型修补;天棚粉饰和吊顶;卫生间翻新;水暖、电气维修改造等工程建设地点:人民大街和明德路交汇处 我公司能幸运地参加本工程的投标,感到万分的荣幸,在此向吉林大学表示衷心的感谢。 该工程是一个装修质量要求高且涉及专业齐全的内部装修工程,我公司为竞标该工程进行了认真的研究,确定了合理的部署,我们本着“科技领先,方案先行”的指导思想,以业主提供的招标文件为依据,组织最精干的专业技术人员综合内装饰工程的要求、内容、规模,对整个工程的总体方案及关键部位的施工技术方案作了全面细致的分析和周密严谨的计算,力求我们的方案达到质量优、工期短、安全、经济的综合优化效果,本工程将按照科学的管理方法组织施工,组织有丰富工程施工经验的管理人员及施工队伍组成精干的班子,充分发挥我们公司的综合优势。精心组织,综合协调,统筹安排,控制工程按计划实施,确保工期及质量。 二、施工工期 根据该工程的具体情况,我公司经过充分的研究,确定施工竣工时间为2016年3月30日。 如我公司中标,自接到中标通知书之日起,我们将立即落实工程开工的条件,以最快的速度调派施工所需的各类人员、机具设备,落实材料的订购进场,尽快形成施工的高潮。我们将凭借公司雄厚的技术力量、精良的机具设备、施工人员年轻化、知识文化程度高的优势,采取合理的赶工措施,确保工期目标的实现。 三、工程质量 我公司将按照施工图和国家验收规范进行施工,郑重承诺工程质量等级确保“符合国家现行建筑装修装饰工程施工质量验收统一标准”为确保质量目标的实现,我公司将从组织上、制度上、措施上全面落实质量保证体系,抓好施工前、施工中、施工后的质量控制,建立健全以项目技术负责人为首的质量保证体系和监督控制。加强对施工队伍、材料质量、施工方案及施工环境的控制。 我公司将选派具有丰富经验的项目管理班子及施工队承担该工程的施工,并设专职质检员对施工质量进行全面检查及管理。 第二章施工方案与技术措施 第一节施工总体布置原则 根据本工程招标文件提供的条件,结合现场实际情况及施工进度安排,确定施工辅助设施、生产临建及生活福利设施的布置。 本工程施工总布置规划遵循四个原则:一是统一规划,统一标准,调配使用;二是施工区内边坡整治,营地建设,环境保护相结合;三是各施工区内生活、生产场地相对独立,减少干扰; 本工程为吉林大学北苑宾馆维修改造工程,在施工时采取用围档隔档,及搭设安全防护架进行维护,保证办公人员及施工人员的安全,在厂区内时行材料运输时,会考虑到施工条件,材料尽量

房屋拆除施工组织设计

房屋拆除施工组织设计佳乐房屋拆迁有限公司

一、工程概况 (一)、编制依据 1、由招标单位提供的拆除建(构)筑物的范围示意图; 2、经过现场实际勘查的资料; 3、此类工程的施工经验; (二)参考文献: 1、《房屋拆迁工程施工安全管理条例》 2、《建筑拆除工程安全技术规范》 3、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》 4、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》;(三)、工程概况 1.被拆除旧建筑物工程概况 工程地点:城关镇校场坡村6组 建筑物结构形式:办公楼为三层框架;车间为砼柱无围护结构一层钢构,型钢檀条,石棉瓦屋面;库房为砖混结构钢檀条石棉瓦屋面;部分为砖木结构石棉瓦屋面;

拆除建筑面积:总拆除面积约3900平米; 2.被拆除旧建筑物周围环境。 本拆除工程位于城关镇校场坡村6组,位于城郊结合部。北邻小区,其它三面地势开扩,场地较宽阔,对拆除工程相对有利。周边无危险设施及 4.计划工期。 本工程工期计划45日历天,按业主要求的进场时间为开工时间; 二、施工组织机构的建立 针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工,并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 劳动力安排计划表 工种级别 按工程施工阶段投入劳动力情况 拆除技工机械工水电工气割工35412 施工组织管理机构框图:三、拆除工程施工准备

山东某电厂四期2×1000MW工程施工组织设计

目录 第一章施工组织设计及方案措施.................................. 错误!未定义书签。 第1节承建本工程的总体目标规划............................ 错误!未定义书签。 第2节编制依据及本工程执行的规范、标准.................... 错误!未定义书签。 第3节工程概况、工程特点及对策............................ 错误!未定义书签。 第4节施工现场管理组织机构、队伍部署及劳动力计划.......... 错误!未定义书签。 第5节施工总平面及临时设施布置............................ 错误!未定义书签。 第6节主要施工机械、测试仪器设备及主要材料设备供应计划.... 错误!未定义书签。 第7节主要施工技术方案和措施.............................. 错误!未定义书签。 第8节特殊施工措施........................................ 错误!未定义书签。 第9节物资设备管理........................................ 错误!未定义书签。 第10节施工管理........................................... 错误!未定义书签。第二章总工期、施工进度计划安排及保证工期进度措施.............. 错误!未定义书签。第三章质量管理、质量保证体系及保证措施........................ 错误!未定义书签。第四章安全管理、安全体系及保证措施............................ 错误!未定义书签。第五章文明施工措施............................................ 错误!未定义书签。

电力排管施工组织设计范文

电力排管施工组织 设计

一、工程概况: 1、工程项目名称:徕远房地产开发有限责任公司10KV进线工 程 2、工程内容:青年路建国路路口至新民路路口(K0+000— K0+400) 3、设计单位:新疆光源电力设计事务所 4、结构类型:砼¢160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管 400m(¢160PVC-C管); 挖土方:立方米;回填戈壁:立方米;砼填筑立方米 砖砌检查井:10座 6、工期要求: 6月18日—6月22日 7、质量目标:优良 二、工程特点: 1、本工程地处市区青年路非机动车道上,为交通要道,其人 流量较大,工作面较窄,给施工带来一定不便; 2、三通一平:基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工,我们将组建一批精干、高效,具 有一定专业技术、团结善战,有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点,实行专业化施工,采

用流水作业,分段作业的方法,机械、物资分类集中管理,按照项目部的统一部署和工程计划进度,均衡施工。 四、主要工程项目施工方案 1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计,故先对原地面高程进行测设,待沟槽开挖后测槽底高程以便核算土方量,施工队伍进场后进行文明施工宣传,现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌,施工区域用围拦严密遮挡,禁止非相关人员进入施工区域,消除事故隐患。对周围居民区进行调查,到相关部门进行地下管网状况核实。将破坏地下设施的危险降至最低。 2、沟槽开挖、井位开挖 沟槽开挖采用人机配合,根据排管深度层数采用满槽灌砼的方法,以求尽量缩短工期,开挖后,不得扰动原状地基土不得有积水、杂物务必符合设计规范要求,如遇现场地下管线于排管高程相冲突,及地质情况较差路段,现场甲方及设计单位进行协商解决。 3、排管及检查井浇筑 进行排管时,先对管材的接口处进行打磨,使其光泽和顺铺筑10cm的砼垫层,再排第一层管,保护层及间距控制采用预先焊好的钢支架,铺一层砼排一层管依次进行,镀锌钢管的套管及焊接尽量放在沟槽上方进行,在井距较长需在槽下焊接时,预留好工作坑,以作工作人员操作,确保焊接质量,二、三、四层将接口

拆除工程施工组织设计(施工方案)

拆除工程施工方案 一、保证工期措施 工程位置:*******,主要工程项目内容:本拆除工程主要工程内容为房屋拆除等。工期:本工程计划20日(日历日)完工。 (一)编制依据及原则 1、依据本工程招标文件和国家建设部颁布的相关规范。 2、现场踏勘技术资料 3、本公司可调用的机械设备、技术能力及类似工程施工经验。 4、按照配备合理,工期优化的原则,组织配套的机械设备施工作业,提高施工效率,使工程施工快速、优质、高效地完成。 5、全面分析关键线路上的施工方案,考虑关键项目的施工强度,力求施工计划可行。 (二)施工进度计划工期:20天 根据现场施工条件及本公司的实际情况,现计划工期如下:人员机械2日内全部进场,拆除、清运、清理16天,处理扫尾工程2天。

(三)施工进度保证措施 1、公司派出经验丰富、责任心强的工程技术、行政管理等专业管理人员组成本工程项目经理部 2、建立健全项目机构管理,以确定各部门、各岗位的职责范围。 3、充分调动各方面施工的优势力量,遣派专业的技术人员及工程人员现场施工。 4、配备足够的施工机械及施工人员,并合理安排施工。 二、保证安全的措施 (一)人员安全防护措施 1、所有施工人员必须进行入场安全教育,并经考试合格后方可上岗。 2、施工现场严禁穿高跟鞋、拖鞋、带钉易滑鞋,并戴好安全帽。 3、高空作业人员必须定期进行体格检查。 4 、施工人员严禁从高处式各样向下投掷杆件、物体、材料、扣件及其它物品。 (二)临时用电措施 1、如需临时用电,在征得指挥部允许的情况下,由专业电工按有关规定进行架接,并做好防护安全标志,箱内

无杂物,箱门上锁,箱内贴好电路图,由专人负责。 2 、所有配电箱、开关均设漏电保护器。 3、现场内电源线不得乱接、乱拉、乱扯。 4 、各部位临时用电安装必须符合施工临时用电的有关规定,非专业人员严禁随意拆改接线。 5、现场每班不少于1名电工,并持证上岗。 6、操作时必须戴好绝缘防护用品。 (三)机械安全措施 1、机械设备传动外露部分加设必要防护罩。 2、场地机械运行由专人统一指挥调整。 (四)现场场容措施 1、本施工现场采用封闭式施工,现场临街面搭设2米高彩条布墙,大门专人管理,施工时,临街面必须由专职安全员把守。 2 、现场拆除材料必须按现场布置图放置指定位置或及时动走。 3、施工区、办公区设标牌划分,卫生责任区做到片包干,专人每天清扫。 4 、健全管理体系,项目经理全面负责,加强现场管理,定期组织检查,完善内业资料,确保文明施工。 (五)拆除工程的安全技术规定 1、拆除工程在开工前,须组织技术人员和工人学习安全

厂房拆除工程施工组织设计方案

第一部分施工组织设计 一、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工组织设计。 参考规范及文件如下: 1.由甲方提供的B405-0026地块内部4#标拆除工程之《招标 文件》; 2.由甲方提供的B405-0026地块内部标拆除工程之《补遗通 知》; 3.现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条 例》、 《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 4.由甲方提供的拆除建(构)筑物的范围示意图; 5.其它相关专业规范及行业标准。

二、工程概况 1.被拆除旧建(构)筑物工程概况。 工程地点:深圳市福田区梅林路北、中康路东; 建(构)筑物结构形式:钢筋混凝土多层厂房、库房; 平面尺寸及建筑面积:包括107#、107A、107C、107D、118#、119#建筑物及构筑物地面以上部分拆除工程,总占地面积约为5000平米,总建筑面积约8000平米; 层数:包括一层框架结构、二层框架结构、一层混合结构及一层局部三层钢筋混凝土结构厂房。 2.被拆除旧建(构)筑物周围环境。 本拆除工程位于B405-0026地块内部,此地宽总占地面积约为170000平米,四周由围墙维护,出口共计四处南门一处,东门两处,西门一处。由于本工程为二、三、四标同时招标,同期施工,各标段交错施工,施工场地狭小。尤其是本标段各个施项目分散布置,同一标、二标、三标施工范围均有交叉,场地布置更为不利。 4.拆除工程的合同工期或其他要求。 本工程工期要求为25日历天,开工日期为2005年10月15日,

某电厂厂房土建施工组织设计方案

第一卷某电厂厂房土建施工组织设计2 第1章建筑施工综述2 第2章主厂房土建施工26 第3章净化水区域施工31 第4章劳动组织准备32 第5章土方回填32 第6章基础施工33 34 工程接口管理章7第 第一卷?某电厂厂房土建施工组织设计 第?章?建筑施工综述 本标段主厂房区域土建施工分两条主线,一是汽机房、除氧煤仓间,锅炉房,另一是干煤棚、化学水,两条线同时作业.炉后、净化水区域将根据里程碑进度地要求安排施工. 一、主厂房基础施工 主厂房建构筑物基础采用桩基. 汽机房锅炉房除氧煤仓间区域基础施工先深后浅,基础模板均采用木胶合大模板. 汽轮发电机基础模板采用木胶合大模板,底板属于大体积混凝土,经验算50m3/h 能够满足浇筑技术要求,基座分四次施工,2003年7月15日交付安装. 锅炉基础在7月上旬回填完,具备2003年7月15日炉架吊装条件. 汽机房、锅炉房地下设施基础及沟道将根据图纸供应情况尽可能安排施工. 汽轮发电机基础施工工艺复杂,质量要求高,其周边基础要在汽轮发电机施工完再安排施工.为使煤仓间尽早形成吊装条件,煤仓间内地磨煤机基础在煤仓间7m 平台形成后再施工. 本工程计划开工时间是2xxx年xx月xx日_,即进行主厂房第一方混凝土浇筑,到2xxx年xx月xx日_完成240h,工程开工地施工准备期较短.开工准备直接关系到工程能否如期顺利开工,能否保证施工地连续性,因此必须充分做好开工前地准备工作.开工阶段主要进行主厂房基础地施工,我公司将从以下几方面做好开工准备工作. 228.1总体施工顺序: 1、总体原则:先施工汽机房、除氧煤仓间、锅炉房,后施工输煤系统净化水系统,最后施工其它附属工程,主厂房固定端地进水管,在主厂房出0M前施工完. 2、主厂房总体上,分两个施工作业面. 土方开挖顺序:锅炉房、除氧煤仓间、机汽机房开挖. 3、基础施工顺序:原则上先施工深基础,后施工浅基础,总体上与挖土顺序一致.汽轮发电机基础底板与厂房基础同步施工.阀门井埋置较深,将阀门井与凝泵坑施工完后,施工汽机基础上部结构. 成品保护管理 施工成品保护地目地是将通过验收检查或交接(包括安装与安装、土建与安装之

某发电厂主厂房及设备拆除工程施工组织设计

某发电厂主厂房及设备拆除工程施工组织设计 (4x125mw)_new 、工程综合说明 1、原设备单位:XXX发电厂; 2、工程名称:XXX发电厂“上大压小”工程一期4台125MW机组主厂房设备处置及建(构)筑物拆除工程 3、工程相关情况: XXX火力发电厂位于XXX市境内。为贯彻落实国家环保政策,一期4×125MW机组去年已关停,现准备进行拆除,同时建设2×600MW级超临界燃煤发电机组。本次施工任务主要范围是XXX发电厂一期4台125MW机组的主厂房区域的设备及建(构)筑物(含各类基础、地下设施等)拆除,110KV、220KV升压站内一、二次设备及建(构)筑物(包括110KV、220KV升压站、主控楼、#1主变压器、#2主变压器、#01、#02高备变等)因设备暂时不能停电,拆除开工时间以招标人通知为准。一级灰浆泵房及相应的辅助设备、电气检修喽、修配车间及附属厂房等不在本招标范围内。业主已部分完成现场拆除工程准备工作,施工现场的施工临时用水、用电及道路已不存在问题,目前的各项准备工作进展情况满足工程施工要求。 4、工程范围及内容: 本项目属于XXX发电厂“上大压小”工程一期4台125MW机组主厂房设备处置及建(构)筑物拆除工程,内容包括: 对已经不再使用的4台12.5万千瓦汽轮发电机组及其所有配套附属设备;4台400t/h中间再热燃煤锅炉及配套的电除尘、引风机和外围设备管道;110KV、220KV升压站内一、二次设备等进行拆除。布置如下图,虚线划定的为拆除部分。 三、施工总体组织 1、施工总体思想 确保本工程项目在规定的工期内,高速、高效、优质、优价完成,施工管理全面达标。这是公司针对本工程的总体指导思想,也是进行施工各项组织与管理的要旨。 由于本公司在XXX附近有工程项目,人力资源及机械设备等均有充分的保证,可以及时得到补给,这将是确保本工程顺利完成的根本保证。 2、施工总体组织 (1)该项目成立项目经理部,工程按项目法组织施工,项目经理部对工程的工期、质量、成本、安全、文明施工实行全面经营责任承包。 (2)根据本工程的特点及用工情况,决定组织专业施工班组进行设备拆除阶段和清场阶段的施工,主要施工工种有钳工、管工、电工、电焊工、气割工、起重工等。采取组织专业队、单独分段施工作业。 (3)人力组织 根据工程具体情况,在公司各部门、各分公司、各专业施工厂处抽调精干人员组成项目经理部及各专业施工队,根据施工总进度计划及工程量落实施工人数,并根据工程进度及时调整施工作业人员。 (4)机械设备组织

拆除施工组织设计

一、工程概况 (1)工程名称: (2)建设单位: (3)施工单位: (4)工程规模: 二、施工组织设计的编制原则 从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济、速度快、扰民小的目标。 三、施工组织设计的编制依据 被拆除建筑物的竣工图或设计图(包括结构、建筑、水、电、设备及外管线),施工现场勘察得来的资料和信息,拆除工程有关的施工验收规范、安全技术规范、安全操作规程和国家、省有关安全技术规定,以及本单位的技术装备条件。 四、施工前准备及主要施工设备 (一)技术准备工作 (1)首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。工地负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。 (2)开工前,参加工程的施工人员认真接受甲方对拆除区域内的安全及技术交底,组织工长、安全员及施工人员熟悉和掌握施工范围及结构特点,清楚地上、地下障碍物并制订安全措施,要有严格的安全和施工工艺交底;。

(3)踏看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。 (4)成立现场拆除项目部,根据现场情况及工程安排,合理组织各机械及人员等进行施工作业。教育职工遵守现场内各项规章制度及作业安排; (二)现场准备 (1)清理施工场地,保证运输道路畅通。 (2)施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。 (3)对于生产、使用、储存化学危险品的建筑物的拆除,要经过消防、安全部门参与审核,制定保证安全的预案,经过批准实施。 (4)搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 (5)在拆除危险区设置警戒区标志。 (6)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。 (三)施工方案 1、控制目标 (1)控制施工范围,确保周围建筑及设施的安全。

厂房拆除工程施工组织设计

一、厂房拆除施工方案 1.编制依据 按照建筑工程施工规范、钢结构拆除工程施工规范进行施工,所有流程和施工工艺都必须达到相关标准。 2.拆除大纲 2.1技术准备 2.1.1 根据现场实际情况(图纸)编制相应的施工作业程序。 2.1.2 针对现场实际情况编制安全技术交底,并在拆除作业开始前对所有参与拆除的作业人员进行安全技术交底。 2.2 场地准备 将拆除所需的区域清理并做好安全区隔和挂安全警示标志,清理施工现场的杂物,检查拆除区域是否有障碍物等。 2.3 人员配备 从事厂房安装的管理人员须经过质保培训,特殊工种必须持证上岗。

2.4拆除准备 2.4.1技术准备工作 (1)施工技术人员要认真审阅与施工相关的一切资料:拆除工程的有关图纸和资料;拆除工程涉及区域的建筑及设施的分布情况资料;全面了解拆除工程的图纸和资料,进行实地勘察,弄清建筑物的结构情况、建筑情况及水电等情况; (2)学习有关规范及安全技术文件; (3)熟悉周围的环境、场地、道路、水电设施及房屋情况; (4)向进场施工人员进行安全技术交底,下发作业指导书。 2.5现场准备工作 (1)施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管、电线的情况,确认安全后方可施工; (2)疏通场内运输道路,接通施工中临时用水、用电; (3)切断被拆钢结构的供水、供电管道; (4)在拆除危险区域设置临时围档、悬挂安全警示标志牌。 (5)对移动脚手架检查确认是否安全。 3.拆除程序 附属支撑(部分)—→次梁檩条系杆—→次梁檩条—→次梁隅撑—→次梁管撑—→次梁—→钢柱支撑系杆—→钢柱柱脚板切割—→钢柱钢柱隅撑—→钢柱墙面连接板—→钢柱钢架—→钢柱柱脚板拆除—→钢柱墙面连接板—→拆除构件整齐摆放—→基础工程拆除—→室外地坪拆除—→施工现场清理。

某电厂扩建工程施工组织设计

第一卷某电厂扩建工程施工组织设计 (2) 第章工程概况 (2) 第章施工现场管理机构及人员职责 (2) 第章施工现场机械设备配置 (5) 第章劳动力计划 (5) 第章施工进度计划及工期保证措施 (5) 第章施工现场平面布置 (8) 第章主要施工方案 (9) 第章特殊季节施工措施 (20) 第章质量保证体系及质量保证措施 (21) 第章运用 P3 软件对工程进度的控制 (29) 第章物资管理体系及代保管措施 (32) 第章安全施工措施 (37) 第章文明施工与环境管理 (40)

第一卷某电厂扩建工程施工组织设计 第章工程概况 **电厂新建烟气脱硫工程位于贵州**地区**侗族自治县,该项目土建工程主要包括电气控制楼、石膏脱水车间、废水处理车间、吸收剂制备车间、石灰石磨制车间、GGH 支架系统、增压风机基础及检修支架、吸收塔基础、事故浆罐基础、烟道支架、其它建(构)筑物及包括各型泵、电机、风机、变压器、吸收塔烟气换热器等室内外设备基础。该项目计划于2005年3月份开工,2005年12月投产第一台机组,第二台机组装置分别投入运行。每台机组各设一套湿式石灰石/石膏法烟气 脱硫装置及其所有相关的系统及设备,包括脱硫岛范围内所有建筑工程、设备工艺、热控、电气、给水排水、消防、暖通等安装与施工。烟气脱硫装置布置在主厂房烟囱后,南北长约150m东西宽约100m场地的北侧及东侧为进厂区道路。场平工作已完成,该项目施工地点距离县城约25km,厂区由进厂公路通到省道,公路运输较为便利。脱硫装置(FGD区域的总平面布置是根据工艺特点设立相关建(构)筑物,按各自功能分区布置。FGD的主要部分包括:吸收塔、增压风 机、吸收塔排放池、烟道支架、综合支架等,统一布置在靠主厂房烟道旁。 主要建筑工程量表 第章施工现场管理机构及人员职责 本工程实行项目法施工管理,根据工程的特点需要,公司将安排年富力强,有丰富电厂施工经验,协调能力强的李正明为项目经理,徐丽珍为项目副经理,项目总工由高级工程师封俊章担任,并配备有相应施工经验和现场管理经验的工程技术人员,组建本工程项目管理班子,该管理班子对本项目的质量、安全、进度及工程中的有关事项负责。 1、现场管理机构:

某电厂拆除工程施工组织设计

目录 (一)、编制说明 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》 《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2004 《非生产用水、用电、用汽管理办法》Q/HFD-215-06.06-2006 《工程项目管理制度》Q/HFD-211-10.01-2006 《照明、电焊和临时电源箱管理制度》Q/HFD-212-10.13-2006 《起重电动工具管理制度》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》Q/HFD-110-00.28-2006 《中国电力投资集团公司电力生产安全工作规程》 ××发电厂工程档案和资料 其他国家、行业相关的法律法规和中电投集团公司、电厂的管理标准、规定等。(二)、工程概况 ××××发电厂位于××××市境内。为贯彻落实国家环保政策,2×125MW机组(其中一台为135MW)已关停,现准备进行拆除。 1、工程简介 ××××发电厂两台机组(××电网编号为#210、#211)分别于1988年06月29日和1989年08月17日投产发电(#211机组通流部分改造增容至135MW后于2002年10月28日投产)。#210机组于2008年4月22日停机,#211机组于2009年1月22日正式停机。两台机组从投产到停止运行,共启停次数:#210机236次,#211机239次,大修:#210机7次,最后一次大修为2004年3月,#211机8次,最近的一次大修为2008年2月。三大主机均为上海生产,汽轮机由上海汽轮机厂生产,锅炉由上海锅炉厂生产,发电机由上海电机厂生产。 2、工程范围 1×125MW+1×135MW机组汽轮机本体,凝结器,给水泵,除氧器,高低加装置等及 --

拆除工程施工组织设计最新版

39号除尘器拆除工程专项施工组织设计 施 工 方 案

目录 第一章编制依据 第二章施工部署 1.工程概况 2.总平面布置图 3.施工流程 4.施工进度计划 第三章施工队伍进场计划及组织机构 第四章拆除工程施工机械进场计划及施工准备第五章拆除工程施工管理及施工技术保证措施第六章拆除工程安全技术管理措施 第七章拆除工程文明施工、环境保护管理措施第八章工期保证措施 第九章结束语

第一章编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工组织设计。 参考规范及文件如下: 1.现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理例》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》;2.业主方及监理方的要求与建议。 2.其它相关专业规范及行业标准。

第二章施工部署 一、被拆除旧建(构)筑物工程概况: 1.工程地点:二七二厂区五车间 2.工程内容: 39号旧除尘器拆除、钢构屋架拆除、旧主排风机拆除及立柱拆除。 3.建(构)筑物结构形式: 拆除工程项目为厂房外侧雨棚、毛石结构圆形柱体、老化风机、除尘设备、刚结构附属设施。 总建筑面积约75平方米,除尘器约高15米 二、总平面布置图:

三、施工流程 先拆±0.00报废烟道,原有石棉瓦棚子,及钢爬梯平台,采用双排架及局部满堂架,先上部结构后下部结构,先外面,后里边。 拆下的废材及时清理,运到指定对方地点,等外围清理拆除完毕,针对除尘四周搭设拆除平台架及上下升降平台架子,顺序先上后下,随拆随运 第三章施工队伍进场计划及组织机构针对此工程项目,我公司推选朱兴忠为项目经理。班子一律持证上岗、押证施工。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 劳动力安排计划表

厂房拆除施工组织设计

厂房拆除施工组织设计

目录 1.1 工程简况 (4) 1.2 工程特点描述 (4) 1.2.1 施工现场情况 (4) 1.3 工程施工重点、难点关键技术分析 (4) 2.1 组织机构及职能 (5) 2.1.1 项目组织机构 (5) 2.1.2 项目部各部门及主要岗位职责 (5) 2.1.3 总部与项目的关系 (11) 2.1.4 总部对现场机构授权范围 (12) 2.2 管理目标 (12) 2.2.1 工期目标 (12) 2.2.2 质量目标 (13) 2.2.3 安全目标 (13) 2.2.4 文明施工及环保目标 (13) 2.2.5 服务目标 (13) 3.1 实施施工总承包管理的必要性 (14) 3.2 我公司的施工总承包管理优势 (15) (1)有一套科学、合理的施工总承包管理办法。 (15) 3.3 总承包管理职能 (16) 总分包管理模式图 (17) 3.4 与业主、监理、设计的配合与协调 (17) 3.5 对分包单位及供应商的初步管理设想 (18) 3.5.1 对分包单位的技术综合管理 (19) 3.5.2 对分包单位的质量管理 (20) 3.5.3 对分包单位的工期管理 (21) 3.5.4 对分包单位的安全保卫管理 (21) 4.1 施工部署要求 (23) 4.2 施工组织与协调 (23) 4.2.1 技术准备 (23) 4.2.2 施工准备 (23) 4.3 施工流程总体设想 (24) 4.4 现场施工通讯联络 (24) 5.1 施工总体进度计划 (25) 5.1.1 工期目标 (25) 5.1.2 项目总承包工程施工进度计划 (25) 5.2 施工进度计划保障措施 (25) 5.2.1 前期准备 (25) 5.2.2 组织措施 (25) 5.2.3 技术措施 (26) 5.2.4 管理措施 (26) 5.2.5 外部环境保障措施 (27) 5.3 劳动力投入计划及保证措施 (27) 5.3.1 劳动力总体安排 (27) 5.3.2 劳动力安排计划 (28)

某电厂厂房改造工程施工组织设计

***电厂一期2×320MW机组烟气脱硫改造工程之脱硫室外构造物 施工组织设计 批准人:年月日 审核人:年月日 编制人:年月日

施工单位:吉林省***股份有限公司吉林分公司***项目部 目录 第一章综合说明 (3) 第一节工程概况 (3) 第二节编制说明 (3) 第三节施工的总体部署 (4) 第二章施工准备 (6) 第三章分部分项工程的主要施工方法 (8) 第一节基础土方挖填 (8) 第二节钢筋工程施工方案 (10) 第三节模板工程施工方案…………………………………………………………………………… 16 第四节混凝土工程施工方案………………………………………………………………………… 19 第五节脚手架工程…………………………………………………………………………………… 21 第六节楼地面地砖(防滑地砖)施工 (33) 第七节砌体工程 (34) 第八节抹灰工程 (35) 第九节雨季施工措施 (35) 第四章确保工程质量的技术组织措施 (37) 第五章确保安全生产的技术组织措施 (49) 第一节安全生产 (49) 第六章确保文明施工的技术组织措施 (53) 第七章保证工期的技术组织措施 (54)

2. ***电厂一期2*320MW机组烟气脱硫改造工程 第一章综合说明 第一节工程概况 1、工程概况 ***电厂一期2*320MW机组烟气脱硫技改工程脱硫岛建筑工程位于 ***电厂场内,电厂厂区位于鞍山钢铁集团以西,鲅鱼圈新港以北的庙咀半岛与韭菜坨子岛之间丘陵坡地上,北临辽东渤海海湾,南面为

墩台山。本工程位于厂区西南,自然地面最大高差约57.000m,一期工程经挖山填海平整后,以形成阶梯式的厂区。厂区平地部分由挖土和填方两部分组成。地形西南高,东北低,呈三级台阶。第一级台阶高程7.20m,第二级台阶高程10.80m,第三级阶高程13.50m,厂南侧为一期电厂岩质人工边坡,最大高差50m。***电厂一期2*320机组烟气脱硫改造工程之脱硫室外构造物,脱硫室外构造物分 1#、2#增压风机、烟道支架、1#、2#吸收塔、事故浆位于脱硫综合楼附近,综合管网位于综合楼和石膏脱水及废水车间之间,石灰石堆料场位于磨制楼西北侧,1#、2#增压风机、1#、2#吸收塔、事故浆大型钢筋混凝土结构。烟道支架、综合管网基础为钢筋混凝土基础,上部为钢结构。场地地层以基岩为主,有少量素填土及水泥地面。 第二节编制说明 1、编制依据 1.1《增压风机》、《烟道支架》、《球磨机》、《吸收塔》、《事故浆》、《石灰石堆料场》、《综合管网》图纸。 1.2国家现行施工规范、规程、标准及国家电力工程规定,包括:(1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50086-2002) (2)《钢筋焊接及验收规范》(GBJ18-1996) (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、编制原则 遵循“完全履约,突出重点,兼顾平衡;科学合理,配套适用,资源共享”的原则:

某电厂施工组织设计

某电厂施工组织设计 编制: 审核: 批准: 单位: 日期: 1

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工方案 (4) 第三章措施 (8) 第四章生产安全措施 (10) 第五章工程总进度计划 (11) 第六章施工准备 (17) 第七章施工部署和主要工程的施工方案 (21) 2

第一章工程概况 建设地点: x建设地点,xx电厂_位于xxx是目前xx最大电厂之一_。 工程规模:xx电厂_规划为x_台发电机组,第一期工程为x台xx万kw_的油、气双燃料火力发电机组x#、x#、x#、x#_机组,其中x#_机组,由xxx_中标承建,x#、x#、x#_机组,由xxx公司以xx美元_的合理价格中标总承包,xxx设计院_承担勘探设计,xxx公司_承担设备安装,xxx承担全部土建工程,xxx_承担调试、人员培训及一年的商业运行工作。该电厂属交钥匙工程。 当地气象及水文: 当地是一个干燥地区。雨水很少,x~x_月是雨季阶段,最大降雨量为xxmm/月,风向为xx 风,少有xx风,最大风速为xxm/s。 最高温度在x~x月,室外温度约为xx℃以上,全年有xx个月最高平均温度为xx_℃左右,最低温度在xx℃左右。 厂区自然标高为xxm~xxm_,建筑物设计标高(±0.OO)为xxm,基本无地下水。 x厂区地质: 整个电厂是建设在山丘上,除表面有少量砂粘土覆盖外,大部分岩石露头,岩石以普通石灰岩为主,极少中间夹杂砾砂石,粉砂岩或页岩岩性较好。 工程特点:xx电厂x#、x#、x#机组_工程是一个带有友好支援性质的工程,所以工程造价低,工期十分紧迫,又有国际监理公司的监督,对工程质量要求更高,并且每台机组土建独立自成体系运行。与国内多台机组联体运行不同,由此在建工程量宏大。 本工程合同工期要求: x#_机组交付安装时间为2xxx年xx月xx日_,x#_机组在x#_机组基础上推延x个月交付安装,x#_机组在x#_机组基础上推延x个月交付安装。但x#_机组发电投产工期为x_年, 3

拆除工程施工组织设计97532

拆 除 施 工 方 案 设计 审核 日期

目 录 一、编制依据 二、工程概况 三、建筑物、构筑物拆除方案 四、主要施工方法及技术措施 五、主要施工机械设备表 六、主要施工人员 七、质量保证体系及措施 八、工期进度计划表及保证措施 九、安全生产及文明施工保证措施一、编制依据

经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工组织设计。 参考规范及文件如下: 根据现场待拆建筑,按四个区分段施工。 现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》;其它相关专业规范及行业标准。 二、工程概况 、被拆除旧建(构)筑物工程概况。 工程地点: 建(构)筑物结构形式:砖混结构教学楼及宿舍楼、砖混结构简易房、钢架顶房 、被拆除旧建(构)筑物周围环境。 本拆除工程位于 内部,四周由围墙维护,出口共计一处,由本工程分为两期分期施工,各区交错施工,施工场地开阔。本工程拆除对象分散布置,场地布置便利。 、拆除工程的合同工期和其他要求。 本工程工期要求为 日历天,开工日期为 年 月 日,竣工日期为 年 月 日。 三、建筑物、构筑物拆除方案

、控制目标 ( )控制施工范围,确保周围建筑及设施的安全。 ( )控制施工时间,尽量不扰民、少扰民。 ( )控制粉尘飞石 确保人员安全。 ( )控制施工噪声 尽可能减少噪声。 、施工流程 四、主要施工方法及技术措施 (一)施工工艺 施工顺序 ( )首先对厂区内的机械设备至上而下,同时用起重机吊稳,分层气割,并吊离拆除区集中堆放。 ( )本工程采用手动工具进行人工拆除建筑,施工程序应从上至下,分层拆除,按板、非承重墙、梁、承重墙、柱顺序依次进行或依照先非承重结构后承重结构原则进行拆除。 ( )屋檐、阳台、雨棚等在拆除施工中容易失稳的外挑构件,先予拆除。 ( )拆除框架结构建筑,必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工。拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件,应与建筑结构整体拆除进度相配合,不得先行拆除。 ( )建筑的承重梁、柱,应在其所承载的全部构件拆除后,再进

房屋拆除施工组织设计

一、工程概况 1采购编号:汝财谈判采购-G-2017-058 2招标单位:汝州市机关事务管理局 3项目名称:汝州市政府人防办公楼、党校大礼堂及人大门面房拆除工程 4建设地点:汝州市政府院内 5资金来源:财政资金 6标段划分:本项目共划分为1个标段 7工期:10日历天 8质量要求:符合国家质量验收备案标准 二、施工组织设计的编制原则 从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全。经济、速度快、扰民小的目标 三、施工组织设计的编制依据 被拆除建筑的竣工图和设计图(包括结构、建筑、水、电、设备及外管线),施工现场勘察得来的资料和信息,拆除工程有关的施工验收规范、安全技术规范,安全操作规程和国家、省有关安全技术规定,以及本单位的技术装备条件。 四、施工前准备及主要施工设备 (一)技术准备工作 (1)首先熟悉被拆建筑物的结构情况。工地负责人要根据施工组

织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的 交底。 (2)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。对工人做好安全教育,组织工人学习安全操作规程。 (3)踏看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。 (二)现场准备 (1)清理施工场地,保证运输道路畅通。 (2)施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资,设备;将电线、燃气道,水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移; 检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安全 告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志、派专人监 护,禁止非拆除人员进入施工现场。 (3)对于生产、使用、储存化学危险品的建筑物的拆除,要经过消防、安全部门参加审核,制定保证安全的预案,经过批准 实施。 (4)搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 (5)在拆除危险区设置警戒区标志。 (6)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆除建筑物内的配电设施,应另外敷设,保证施工时水电畅通。(三)施工方案

相关文档
相关文档 最新文档