第四讲单位工程施工组织设计及专项施工方案
案例1
1.背景
某施工单位与建设单位签订了一标段施工承包合同,施工任务包括一幢多层住宅楼工程,钢筋混凝土条形
基础,砖混结构,合同工期12个月。
合同履行过程中,发生了如下事件:
事件1:工程开工前,施工单位经营部门主持编制了该工程单位工程施工组织设计。
事件2:项目经理对该工程的单位工程施工组织设计进行了审批。
事件3:项目监理机构接到施工项目部报送的该工程单位工程施工组织设计,发现其内容不全,不符合《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009要求,退回要求修改。
2?问题
(1)按构造分类常见的基础形式有哪些?
(2)事件1有何不妥,写岀正确做法。
(3)事件2有何不妥,写岀正确做法。
(4)事件3中,根据《建筑施工组织设计规范》要求,单位工程施工组织设计应包括哪些内容?
O[答疑编号950017104101]
3.分析与答案:
(1)按构造分类
r独立基础筏板基础
按构造分类 < 条形基础桩基础
L枉下十宇交叉基础箱形基础桩筏基础
(2)开工前施工单位经营部门主持编制单位工程施工组织设计不妥;
正确做法:应由项目经理主持编制。
(3)项目经理对单位工程施工组织设计进行审批不妥;
正确做法:应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批。
(4)单位工程施组织设计应包括以下内容。
《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009
①编制依据;
②工程概况;
③施工部署;
④施工进度计划;
⑤施工准备与资源计划;
⑥主要施工方法;
⑦施工现场平面布置;
⑧主要施工管理计划。
案例2 [案例2A320012-1]改编
1.背景
某办公楼工程,条形基础,地上三层,框架结构,建筑面积6000卅。某施工单位通过招投标与建设单位签订了施工承包合同。合同约定:工程开工时间为2012年3月1日,工程竣工时间为2012年12月25日,合同
工期为300天。
工程开工前,依据《施工组织设计规范》GB/T50502-2009,项目经理主持编制了该工程单位工程施工组织
设计。其中施工部署中确定的工程施工管理目标如下:
进度目标:考虑春节放假因素,计划开工时间为2012年3月5日,计划竣工时间为2012年12月29日,
计划工期300天。
质量目标:合格
2.问题:(1)按材料分类,常见的建筑结构形式有哪些?
(2)施工部署中进度目标有何不妥之处?
(3)依据《施工组织设计规范》GB/T50502-2009,施工部署中工程施工管理目标共包括哪些目标?
[答疑编号950017104101]
3.分析与答案:
r木结构⑴钢结构
韧性混谨土结构
f框架结构*
砖混结构*
剪力墙结构
、、钢筋磴结构£
框架结构^
.筒体结构
2011.1 2011.S
该计划经监理批准后实施。
施工过程中,发生了如下事件:
事件1.教学楼按计划于2011年7月开工,至2012年4月份时,教学楼施工时遇到了新工艺、新技术, 导致教学楼施工持续时间比计划延长了2个月。
2011,1 2011.8 20114
事件2.办公楼按计划完成。
2?问题
(1)绘制施工实际进度横道图。
(2)实际竣工时间多少?实际工期是多少?是否满足合同竣工时间要求?
O[答疑编号950017104102]
3.分析与答案
(1)
'16个月
V ---------------------- 9
I |
(2)实际竣工时间是2012年10月末,不满足。
实际工期是22个月,不满足。
[案例4][案例2A320012-2]改编P99
1.背景
2 某标段施工招标内容包括一栋5层教学楼和一栋6层办公楼数学楼建筑面积14000m,办公楼建筑面积8000 m,其中教学楼建筑结构形式复杂。办公楼建筑结构形式简单,为框架结构。某施工单位中标后,与建设单位签订了施工承包合同。合同关于进度的约定如下:
(1)合同工期20个月,开工时间为2011年1月初,竣工时间为2012年8月末。
工程开工前,项目经理部编制了施工组织总设计,其中,施工部署:办公楼后开工,教学楼先开工,并绘制了施工计划进度横道图如下:并对该横道图作了说明。
该计划经监理批准后开始实施。
施工过程中,发生了如下事件:
事件1,教学楼施工按计划于2011年1月开工,施工至2011年10月份时,施工中遇到了新工艺、新技术,导致教学楼施工持续时间比计划延长了2个月。
事件2办公楼按计划完成
2?问题
(1)绘制施工实际进度横道图
(2)实施竣工时间?实际工期是多少?是否满足合同进度要求?
O[答疑编号950017104101]
3.分析与答案:
(1)
(2)实际竣工时间为2012年8月满足
实际开工时间为2011年1月满足
实际工期时间为20个月满足
[案例4 —1]
1.背景
某别墅工程,混凝土条型基础,地上两层,砖混结构,施工单位在开工前由项目经理主持编制该工程单位工程施工组织设计,其中有关地基与基础分部工程的施工方案简要内容如下:
(1)采取放坡开挖,无需降低地下水位。
(2)采用机械开挖,局部人工配合。
(3)采用泵送混凝土浇筑混凝土基础。
2.问题:(1)按照施工作业开始时间先后次序对下列施工过程进行排序:
①钎探验槽
②土方开挖
③混凝土基础
④混凝土垫层
⑤土方回填
O[答疑编号950017104201]
3.分析与答案
Q 手写板圏示
[402-01
自然地面 ④ 混擬土垫层 ③混德土基础 ⑤
土片回填
[案例4 — 2] 1.背景
某住宅楼工程,筏板基础,地上四层,砖混结构。施工单位在开工前由项目经理主持编制了该工程单位工 程施工组织设计,其中有关地基与基础分部工程的施工方案简要内容如下:
(1) 东、南、北三面采用放坡开挖。
(2) 基坑西面靠近临近一个既有建筑,采用水泥土墙支护方案。 (3) 基坑开挖深度2.8m ,无需降低地下水位。 (4) 采用反铲挖掘机开挖,局部人工配合。 (5) 采用泵送混凝土浇筑混凝土基础。
2. 问题(1)按照施工作业开始时间先后次序对下列施工过程排序: ①
垫层
② 混凝土筏板基础 ③ 水泥土墙 ④ 土方回填 ⑤ 土方开挖 ⑥ 钎探验槽
O [答疑编号 950017104202] 3. 分析与答案
—
.......... /
⑤土方开挖 _
⑥钎探验糟
西
L
—
东①垫层
1
-
P ②混泥土筏板基础
—
■M | 1
\ ④土方回壇
平面乔意 南
剖豆面小意
[案例4-3][案例2A320013-1]改编 1.背景
某办公楼工程,地下一层,筏板基础,地下九层,框架结构。
施工单位在开工前,由项目经理主持编制该工程单位工程施工组织设计, 有关地基与基础分部工程施工方
案简要内容如下:
◎土片开挖 Q 手写板圏示 14O2-Q2
北
③水泥土墙
(1) 基坑开控深度为4.5m ,无需降底地下水位 (2) 采用灌溉桩支护挡土
(3) 采用机械开控,局部人工配合 (4) 采用泵送混凝土浇筑施工
(5) 地下室顶板、底板、外墙采用卷材防水 2.问题
(1)根据作业开始时间光后顺序对下列施工过程进行排序 ① 土方开挖 ② 土方回填
③ 基坑支护(灌注桩施工) ④ 钎探验槽
⑤ 地下室底板混凝土 ⑥ 垫层施工
⑦ 基础底板卷材防水 ⑧ 地下室墙柱混凝土 ⑨ 地下室外墙体卷材防水 ⑩ 防水卷材保护墙 O [答疑编号 950017104203] 3. 分析与答案
自然地面 ③基地支护 ① 土方开挖 ⑷钎探验糟
⑥ 垫层
⑦ 基础底板卷材防水 ⑤地下底板施工 ⑧ 地下室墻顶板 ⑨ 地下室外墙卷材防水 ⑩ 保护墙 ② 土方回填
【案例4—4】【案例2A320013-1】改编 1.背景:
某别墅工程,混凝土条型基础,地上一层,砖混结构,设有构造柱,坡屋顶。 施工开工
前,施工单位项目经理主持编制了本工程的单位工程施工组织设计, 案简要内容如下:
(1) 承重墙采用多孔砖砌筑
(2) 采用木模板,钢管支撑,泵送混凝土浇筑 (3) 钢筋现场加工 2.问题:
(1)根据作业开始时间先后安排下列施工过程的施工顺序 ① 一层楼混凝土顶板施工
不 1402-03
其中关于主体结构的施工方