文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三相有功电能表与电流互感器配合使用

三相有功电能表与电流互感器配合使用

三相有功电能表与电流互感器配合使用
三相有功电能表与电流互感器配合使用

三相有功电能表测量的负载电流较大时,除可以使用额定电流较大的三相有功电能表外,还可以将三相有功电能表与电流互感器配合使用。配用电流互感器时,由于电流互感器的二次电流都是5A,因此电能表的额定电流也应选用5A的,这种配合关系称为电能表与电流互感器的匹配。

(1)三相三线有功电能表配电流互感器的接线

①DS型三相三线有功电能表配电流互感器的接线。DS型三相三线有功电能表配电流互感器的接线原理如图1所示。

图1 DS型三相三线有功电能表配电流互感器的接线原理图

②DS型三相三线有功电能表配电压互感器、电流互感器的接线。DS型三相三线有功电能表配电压互感器、电流互感器接线原理如图2所示。

图2 DS型三相三线有功电能表配电压互感器、电流互感器接线原理图

(2)DT型三相四线有功电能表配电流互感器的接线DT型三相四线有功电能表配电流互感器的接线原理如图3所示。

图3 DT型三相四线有功电能表配电流互感器的接线原理图

三相电表接线

三相四线电表接线图/接线方法 翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端; 3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端; 2、5、8分别接三相电源; 10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 不带电流互感器的三相四线电表接线图 带电流互感器的三相四线电表接线图

三相四线电度表带互感器的接线图

Reference URL:https://www.wendangku.net/doc/8a5565185.html,/info/diangong/5372.html ############################################################################### 互感器三相电度表 朋友,你看看下面我给你的这两个图啊,很直观的,只要按照上面去接线包你没错的。 这个是三只互感器配三只电流互感器的接线图。

这个是三只电流互感器配一块三相四线电度表的接线图。 继续追问:来自手机问问师傅图呢,我怎么没看到 补充回答:朋友,你看看下面我给你的这两个图啊,很直观的,只要按照上面去接线包你没错的。这个是三只互感器配三只电流互感器的接线图。

这个是三只电流互感器配一块三相四线电度表的接线图。 继续追问:来自手机问问还要带上电流表的 朋友,你看看下面我给你的这两个图啊,很直观的,只要按照上面去接线包你没错的。这个是三只互感器配三只电流互感器的接线图。

三相三线两元件电能表48种接线功率对3

三相三线两元件电能表48种接线功率对照 解:此接线的相量图,如图3—1(b )所示。从相量图3—1(b )可看出,电能表第I 元件所加电压为BC U ? 通过电流为A I ? ,BC U ? 与 A I ?的夹角为φ′I=90°-φ; 第II 元件所加为AC U ?,通过电流为C I ?,AC U ? 与C I ? 的夹角为φ′II=150°-φ,所以可列出如下计量有功功率表达式。 第I 元件计量功率为: P ′I =U BC I A cos φ′I=UI cos (90°-φ) 第II 元件计量功率为: P ′II=U AC I C cos φ′II=UI cos (150°-φ) 电能表计量出的功率为: P ′= P ′I+ P ′II= UI cos (90°-φ)+ UI cos (150°-φ) =UI ) sin cos (sin 212 3???+-UI =UI (? ?sin cos 232 3 +- ) 实际三相负荷所消耗的有功功率为P=3UIcos φ电能表计量出的功率为UI (??sin cos - 232 3 +),应按 εP = 1-)sin cos -(cos 333??? +UI UI = 1333 2-- -?tg =1312---? tg = 11 32--?tg 计量功率。 ? BC U (a ).接线图

解:此接线的相量图,如图3—2(b )所示。从相量图3—2(b )可看出,电能表第I 元件所加电压为BC U ?通过电流为C I ? ,BC U ? 与 C I ? 的夹角为φ′I=150°+φ;第II 元件所加为AC U ? ,通过电流为A I ?,AC U ?与A I ? 的夹角为φ′II=30°-φ,所以可列出如下计量有功功率表达式。 第I 元件计量功率为: P ′I =U BC I A cos φ′I=UI cos (150°+φ) 第II 元件计量功率为: P ′II=U AC I C cos φ′II=UI cos (30°-φ) 电能表计量出的功率为: P ′= P ′I+ P ′II= UI cos (150°+φ)+ UI cos (30°-φ) = -UI cos (30°-φ)+ UI cos (30°-φ) =0 实际三相负荷所消耗的有功功率为 P=3UIcos φ 电能表计量出的功率为0,电能表不转,应按P=3UIcos φ计量功率。 (a ).接线图 BC U ?

电表接线及工作原理

电度表接线及工作原理 单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线 一、机械式电度表的型号及其含义 电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下: 类别代号+组别代号+设计序号+派生号。如我们常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS97l型、DDSY97l型等。 1、类别代号: D--电度表 2、组别代号 表示相线:D--单相;S--三相三线;T--三相四线。 表示用途的分类:D--多功能;S--电子式;X--无功;Y--预付费;F--复费率。 3、设计序号用阿拉伯数字表示。 每个制造厂的设计序号不同,如长纱希麦特电子科技发展有限公司设计生产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等。 综合上面几点: DD--表示单相电度表:如DD971型DD862型 DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型 DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型 DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型 DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型 D丅S--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型 DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型 DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型 DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型 4、基本电流和额定最大电流 基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。 如5(20)A 即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如3x5(20)A。 5、参比电压 指的是确定电度表有关特性的电压值 对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。 对于三相四线电度表则以相数乘以相电压或线电压表示,如3x220/380V。 对于单相电度表则以电压线路接线端上的电压表示,如220V。 二、机械式三相四线电度表的读法 1、如果您的三相四线电度表是最右边没有红色读数框的,那黑色读数框的都是整数,只是在最右边(即个位数)的"计数轮"的右边带有刻度,而这个刻度就是小数点后的读数;如果是带有红色读数框的,那红色读数框所显示的就是小数。 2、如果您的表输出是不带电流互感器的,那表上显示的读数就是您实际用电的计量读数,如果是计量带有互感器的,那要看互感器的规格了,比如用的是100/5的互感器,那它的倍率为20(即100除以5),如果是200/5的即倍率为40,如果是500/5的,那倍率就是100。以此类推,把表上显示的读数,再乘以这个倍率,就是您实际使用的电量数,单位为

电能表正确接线

电能表正确接线与错误接线 221.试绘出单相、三相电能表的正确接线和注意事项。 答:(1)绘出单相电能表的正确接线,如图7—1所示。 负荷 单相电能表接线应注意事项如下: 1)用验电笔确认相线和零线; 2)相线接单相电能表第一个接线孔,如图7—1所示; 3)零线接单相电能表第三个接线孔,如图7—1所示; 4)负荷线接第二和第四个出线孔,如图7—1所示。 (2)绘出三相三线有功电能表的正确接线图,如图7—2所示。 222.试画出三相四线有功电能表正确接线图和注意事项。 答:三相四线有功电能表的接线图,如图7—3所示。 三相四线有功电能表接线应注意事项如下: 豪? W T接零线上 负荷 图7—3

(1)三相四线有功电能表的零线T接到电源的零线上; (2)电源的零线不能剪断直接接入用户的负荷开关,以防止断零线和烧坏用户的设备; (3)注意电压的连接片要上紧以防止松脱,造成断压故障。 223.试画出单相电能表相线和零线接反的错误接线图,有何缺点? 答:单相电能表相线和零线接反的错误接线图,如图7—4 所示。 电零线源相线 这种错误接线的缺点有如下几点: (1)其错误是将相线和零线接错,造成相线没有通过电能表的电流线圈,方便了用电户偷电。 (2)相线接在零线的接线孔,容易误碰造成触电人身事故。 (3)这种接错线容易使电能表计量不准。 224.试画出三相三线有功电能表第一相电流极性接反的错误接线图,并求更正系数。 答:三相三线有功电能表接错线是电能表第一相电流的极性反接,其接线如图7—5所示。 图7—5 三相三线有功电能表的第一相电流极性接反造成电能表慢转,产生负误差。其负误差计算公式如下 即三相三线有功电能表正转,但是产生负误差。当cos∮=0.866时.电能表变慢66.6%。 225.试绘出单相电能表的相线进出线接反的错误接线图,有何问题? 答:单相电能表的相线进出线接反的错误接线图,如图7—6所示。

单相电表和三相四线电表接线图

单相电表和三相四线电表接线图 3|来自: 电工学网 摘要: 电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压互感器接线的。但是总的来说,只有两种回路:电压回路和电流回路。电表接线的一般原则是:电流线圈与负载串联,... 电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压互感器接线的。但是总的来说,只有两种回路:电压回路和电流回路。电表接线的一般原则是:电流线圈与负载串联,或接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧。单相电表接线图 单相电表的接线相对简单明了。在低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,如图(A)所示。电表端盖(即图中标有1、2、3、4的那一排方框)都画有接线图,对于低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连,如图(B)所示。国产DD862系列单相电表。

三相电表接线图 三相电表有三相三线有功电表和三相四线有功电表之分。 1.三相三线有功电表的接线:三相三线有功电表(机械表)有两个驱动部件组成,两个铝盘固定在 一个转轴上,称二元件电表。对外共有8个接线端。其接线图如右图所示,(a)为直接接入,(b)为经过电流互感器接入的接线方法; 2.三相四线有功电表的接线:三相四线有功电表由三个驱动部件组成,称三元件电表,和单相及三 相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多接线端,此电表常用在动力和照明混合的供电电路。接线图如下:

上图(左)为三相四线有功电表直接接入,火线U、V、W分别接在1、4、7端,3、6、9端接负载,零线接10号端,11号端接负载另一端。 上图(右)为三相四线有功电表经电流互感器接入,火线U、V、W分别接电流互感器一次侧首端L1,一次侧末端L2端接负载,电度表1、4、7端分别接电流互感器二次侧首端K1,3、6、9端分别接二次侧末端K2,电表2、5、8端分别接电流互感器一次侧L1端,其连片应拆下。为保证安全,电流互感器二次侧末端K2应分别接地。右图为接线图的模拟演示,大家注意电流互感器与电表的接线。

详解三相电表接线图

详解三相电表接线图 三相电表是新居装修过程中必须安装的一个东西,三相电表是我们平常用的三相四线电表的简称。每家每户都有电表。电表的更换对于平常人家和新手电工来说都是一件常事与麻烦事,今天装修界小编就为大家详解三相四线电表接线图,教你快速安装三相电表。三相电表总共 有十一个接线口。这十一个接线口对应着三相电表的三个功能。一二三接线口,四五六接线

口,七八九接线口,分别对应一个电流线圈,这三个电流线圈可以完成测量功能,分别是测量电流,测量电压和测量电功率,也就是我们常说的用了几度电。十号和十一号接线口分别是两根总线,用来完成一个闭合的回路。下面就对照接线图,为大家具体讲解一下应该怎么连接。首先看一下图中的几个图例。接线口我们用阿拉伯数字标记了出来,分别是一到十一。三根火线我们用三个不同的字母,U,V,W来表示,零线用N来表示。那我们一根一根来接,一个个接线口来接。首先,拿起第一根火线U。然后接接口一,然后接接口二。接口三空置,将电线拉长备用。然后拿起第二根火线V,接接口四,然后接接口五。接口六空置,将电线拉长备用。W火线与七八九接口的连接方法跟上面一样。火线分别接了三个输入接口,也就是一四七三个借口,用于将电流接入三个电流线圈,只有有电流通过,电流线圈才可以发挥作用计算各个参数。为了实现闭合回路,我们将负载(就是家里的灯泡,冰箱,电磁炉等用电器,叫负载。)接入三相电表。将我们之前拉长备用的三根电线,也就是接口三,六,九三个接线口,都接入负载端,可以分别接入三个控制负载的电闸,这也就是我们家中有不同的几个电闸的原因。然后我们将零线接入。零线需要接入第十个接线口,作为闭合回路的最末端。最后一个接线口接的是负载的另一端。控制负载的电闸有左右两个端口,之前

电能计量接线图演示教学

低压计量基础知识与查处窃电 作者:张立华 2010年张立华独立编写《低压电能计量知识和查处窃电》培训教材一书,作为本单位抄表员及所站长的技能培训教材,培训10期,每期35人-40人,学员技能水平明显提高.特此证明(内容见复印件) 廊坊供电公司客服中心廊坊供电公司培训中心 签字:签字: 2011年9月9日2011年9月9日

在现代化的建设与人民生活中谁都离不开电,电力的建设与发展与国民经济和人民生活质量息息相关,但是,电能作为一商品,在社会主义市场经济交换过程中,窃电的现象也就相伴而生。窃电者为了达到目的,往往是千方百计使窃电的手法更加隐蔽和更加巧妙,并随着科技知识的普及,窃电行为的手段、窃电的方法也在发生变化。对此,作为供电行业的用电管理人员一定要时刻警惕和高度重视,针对各种窃电行为进行深入的调查研究和分析,同时应采取相应的对策。就象公安人员研究犯罪分之的作案手法一样,只有掌握了犯罪分子的作案规律、共性案例和特殊性案例及其手法才能做好如何防范,而且要比窃电者棋高一酬,掌握工作的主动权,使国家的财产损失减少到最小。 窃电的手法虽然五花八门,但万变不离其宗,最常见的是从电能计量的基本入手。我们知道,一个电能表计量电量的多少,主要决定于电压、电流、功率因数三要素和时间的乘积,因此,只要想办法改变三要素中的任何一个要素都可以使电表慢转、停转甚至反转,从而达到窃电的目的(例如:矢压、矢流、短接(分流)、改变电能表进出线或极性等);另外,通过采用改变电表本身的结构性能的手法,使电表慢转(例如:改变电流线圈匝数、倒转表码、更换传动齿轮损坏传动齿轮等),也可以达到窃电的目的;各私拉乱接、无表用电的行为则属于更加明目张胆的窃电行为。下面介绍电能计量基础知识和如何查处窃电。

单线电表接线图与三相电表接线图解,民熔

单相电表接线图 单相电表接线图和三相电表接线图解 电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压互感器接线的。但是总的来说,只有两种回路:电压回路和电流回路。电表接线的一般原则是:电流线圈与负载串联,或接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧。 单相电表的接线相对简单明了。在低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,如图(A)所示。电表端盖(即图中标有1、2、3、4的那一排方框)都画有接线图,对于低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连,如图(B)所示。国产DD862系列单相电表。 三相电表有三相三线有功电表和三相四线有功电表之分。 1.三相三线有功电表的接线:三相三线有功电表(机械表)有两个驱动部件组成,两 个铝盘固定在一个转轴上,称二元件电表。对外共有8个接线端。其接线图如右图所示,(a)为直接接入,(b)为经过电流互感器接入的接线方法; 2.三相四线有功电表的接线:三相四线有功电表由三个驱动部件组成,称三元件电表, 和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多接线端,此电表常用在动力和照明混合的供电电路。接线图如下:

上图(左)为三相四线有功电表直接接入,火线U、V、W分别接在1、4、7端,3、6、9端接负载,零线接10号端,11号端接负载另一端。 上图(右)为 三相四线有功电表经电流互感器接入,火线U、V、W分别接电流互感器一次侧首端L1,一次侧末端L2端接负载,电度表1、4、7端分别接电流互感器二次侧首端K1,3、6、9端分别接二次侧末端K2,电表2、5、8端分别接电流互感器一次侧L1端,其连片应拆下。为保证安全,电流互感器二次侧末端K2应分别接地。右图为接线图的模拟演示,大家注意电流互感器与电表的接线

三相电表接法

单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线 ——图文JW原创 一、机械式电度表的型号及其含义。 电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代号+设计序号+派生号。以此类推,把表上显示的读数,再乘以这个倍率,就是您实际使用的电量数,单位为KWh(千瓦时:度)。即:实际用电量=实际读数×倍率 3、互感器如果不只绕一匝,那么,实际用电量=互感器倍率/互感器匝数×实际读数。匝数,指互感器内圈导线的条数,不指外圈。

单相电表接线图和三相电表接线图解

电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压互感器接线的。 1.三相三线有功电表的接线:三相三线有功电表(机械表)有两个驱动部件组 成,两个铝盘固定在一个转轴上,称二元件电表。对外共有8个接线端。其接线图如右图所示,(a)为直接接入,(b)为经过电流互感器接入的接线 方法; 2.三相四线有功电表的接线:三相四线有功电表由三个驱动部件组成,称三元 件电表,和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多接 线端,此电表常用在动力和照明混合的供电电路。接线图如下: 上图(左)为三相四线有功电表直接接入,火线U、V、W分别接在1、4、7端,3、6、9端接负载,零线接10号端,11号端接负载另一端。

