本文就给定的某县交通图,对该县消防站四类选址问题进行了探讨,并分别建立了相应模型,较好的解决了消防队选址问题。对解决目前各个城市消防站增建选址问题有一定指导意义。

模型一:提出了一个完整的消防队选址评估模型(任意两点间最短距离模型)。首先利用图论的知识对模型进行分析,把Floy-Warshall算法引入到该模型的求解中,顺利解决了求最短距离问题。通过计算机Matlab编程,求得了模型的最优解,验证了模型的正确性。实例求解表明,该模型可以有效、快速地求得消防队选址问题的全局最优解。防火站设置为:L乡(镇)。

模型二:综合模型一,通过分阶段选址,提出了改进的模型,顺利解决了新增消防站选址问题。将县、乡(镇)府所在地的大火和小火的比例为1:5,村里的比例为1:10,县、(镇)和村的火警比为5:5:1,并且大火时需要两个消防队,小火时只需要一个消防队的情况下:防火站位置设置在:J乡(镇)。

模型三:在对模型二求得的结果充分分析的基础上,将模型进行了合理的简化。顺利解决了消防队的数目扩大到两个时变量过多模型求解困难的问题。建立两个防火站的位置:J乡(镇)和M乡(镇)。

模型四:综合分析模型一,模型二,模型三,通过对不同影响因素的分析,利用排除法和加权方式平衡了防火站点的覆盖不均问题。根据选址问题的特点和要求,在火警赶到火灾现场时间小于三十分钟并且路程最短的基础上,构造了火灾损失最小的数学模型。通过分阶段选址和有限经费条件,计算出乡镇最少建立一个防火站为最优:即为J乡(镇)。

关键词:图论消防站选址最优解最短路Floy-Warshall算法排除法

一 .问题的提出

1.1问题背景

近年来全国大部分城市,消防站布点少,保护面积过大且火灾频频发生的问题已经引起了社会各界的高度重视。据2001年的不完全统计,全国266各地级以上城市应有公安消防站2655个,实有1548个,欠账41.7%。不少城市已建的消防站责任区保护面积过大,难以满足消防车及时到达责任区边缘的要求,有些乡镇,甚至连一个消防队都没有。因此,在资源有限的条件下,消防队的选址显得尤为重要。所以消防队的选址应当根据各单位分布,道路交通状况,综合考虑选址地点,必要时应当增加消防队的数目,保证在火灾发生时消防队的及时到达,扑救火灾,抢救人的生命和重要物资进而减小损失。

1.2问题重述

消防队建设规划

最近,某县的火灾事故有增多的趋势,某县已有一个消防队(在县府),最近上级拨款可再新建一个消防队,各个乡镇积极打报告都要求建消防队,建在什么地方好呢?县政府请你帮助作一个规划。

1.如果仅一处着火时(各地火警等概率),只就近动用一个消防队即可,你如何规划?

2. 如果县、乡(镇)府所在地的大火和小火的比例为1:5,村里的比例为1:10,县、(镇)和村的火警比为5:5:1,并且大火时需要两个消防队,小火时只需要一个消防队,你又如何进行规划?

3. 对于问题2,若可新建两个消防队又如何规划?

4. 若要求接到火警报警后30分钟之内赶到现场,请问最少需增加几个消防队,建在哪几个乡镇?

上述问题均假定火情不会同时发生,消防队的主要运载工具为消防车,它的平均时速为60公里。

下图为某县的交通图。

注:县为O点五星处;

蓝色圈圈为乡镇所在地,分别用A,B,C,…,R表示;

小圈为村所在地,分别用1,2,3,…,35表示;

两地之间距离为连线上的数字(单位:公里)。

1.3问题分析

通常选址问题只考虑到距离因素的影响,而消防队选址则还需要考虑到目标的重要性和时间因素。消防目标分布较为分散、地域跨度大,这对消防队位置的确定产生了较大的影响。其实影响消防站选址的因素很多,例如交通条件、自然地理条件、道路状况、地价、城市功能分区要求等。显然,其中一些因素只能由人进行主观判断,而有些因素则可以利用计算机进行分析。事实上,要使火灾损失达到最小,最重要的是消防队接到火警后应能够尽快到达火灾现场。因此,在以往的研究中,一般都将消防车辆的行车时间作为评判消防站选址优劣的原则。本文则在此基础上,结合各个乡镇发生火灾的概率大小以及设置消防队地点的能否覆盖问题建立了一个更为合理的评估模型体系。

对地图的初步分析:在乡(镇)建立消防队要考虑在各地发生火情不同概率情况下:消防车能否能够在第一时间赶到火点进行灭火及消防站设置地能否尽可能的覆盖周边的乡(镇),村。根据以上分析消防站的可能设置点如下图红色标记。(忽略周边村落)

图一

二.模型的假设

(1)假设消防队在到达着火点所走的路线都是最短路径的路线。

(2)不考虑消防队的反应时间,假设接到火情的瞬间,消防队即出发救火。

(3)不考虑路况,转弯,各路段加减速和天气等其他因素影响,假设消防车一直匀速动。

(4)假设各地火警等概率。

(5)假定火情不会同时发生,消防队的主要运载工具为消防车,它的平均时速为 60公里。

三.符号说明及有关概念的定义

3.1符号说明

表1:符号说明

编号符号解释说明

1 镇A…镇R A乡(镇)…B乡(镇), O县府为县府

2 村1…村35 1村、2村……35村,村的编号

3 A ij i到j的最短距离,i,j∈{A镇…R镇、1村…

35村}

4 P1 火灾为县大火的概率

5 P2 火灾为县小火的概率

6 P3 火灾为乡(镇)大火的概率

7 P4 火灾为乡(镇)小火的概率

8 P5 火灾为村大火的概率

9 P6 火灾为村小火的概率

10 S 消防车行驶的路程

11 v 消防车平均时速

12 t 时间

13 R 邻接矩阵

14 R(i,j) 防火单位,i j之间道路实际距离

15 W(i,j) 道路加权值

16 D(i,j) 道路加权后,i j间最短距离

17 G=(V,E) 有向图

3.2概念的定义

消防队:指在城市新区、经济开发区、工业集中区及经济较为发达的中心乡镇,根据《中华人民共和国消防法》,按照质量建队的要求,建立的承担区域性火灾扑救任务的市办、县办专职的消防队。消防队的任务是在发生火灾时及时赶到火灾现场,扑救火灾,抢救人的生命和重要物资。因此消防站的选址一定要科学合理,在火灾发生时及时尽快赶到火灾现场,减小损失。

Floyd-Warshall 算法:用来找出每对点之间的最短距离。它需要用邻接矩阵来储存边,这个算法通过考虑最佳子路径来得到最佳路径。

四.模型的建立与求解

4.1模型一:

本问题属于任意两点间最短距离的求解,使用MATLAB软件应用Warshall-Ford算法求出任意两点间最短距离(附表),其中Floy-Warshall算法是基于动态规划的一种求有向图()

=顶点间最短路径的解决方案。该县在县府O已经有一个消防站,在现有消防站,

G V E

的基础上再建一个消防站,满足的条件:

图二

图三

根据题目所提供的城市图,提取数据,给出道路邻接矩阵R (具体数据见附录)。其中(),R i j 表示防火单位,i j 之间道路实际距离,若无直连道路,赋值为inf ,代表无穷大

当i j k ==时,(),W i j 表示防火单位k 的重要度加权;当i j ≠且,i j 有直连道路时,

(),W i j 表示此道路加权值;当i j ≠且,i j 无直连道路时,(),W i j 赋值inf 。

定义加权后的道路邻接矩阵

A R W =

(),A i j 表示防火单位,i j 之间加权后道路最短距离,若无直连道路,赋值为inf ,代表

无穷大。

定义最短距离矩阵D ,其中(),D i j 表示道路加权后,i j 间最短距离。显然,要求出D 并不容易,逐条计算的方法繁复且不具有通用性,借助计算机求解是可行的方案。在图论中有

许多求节点间最短距离的算法,在这里我们采用Floy-Warshall 算法编程求解。

本文在Matlab 环境下采用Floy-Warshall 算法编程,圆满实现了矩阵D 的求解(程序代码见附录,程序文件为floydwarshall.m )计算出防火站应设置在:L 乡(镇)

4.2模型二:

由县、乡(镇)府所在地的大火和小火的比例为 1:5,村里的比例为 1:10,县、乡(镇)和村的火警比为 5:5:1,该县有17个乡(镇),35个村。

设:

P1火灾为县大火的概率

P2火灾为县小火的概率

P3火灾为乡(镇)大火的概率

P4火灾为乡(镇)小火的概率

P5火灾为村大火的概率

P6火灾为村小火的概率

计算得到:

P1=5/16*1/6=5/96≈5.208%

P2=5/16*5/6=25/96≈26.042%

P3=5/16*1/6*1/17=5/1632≈0.306%

P4=5/16*5/6*1/17=25/1632≈1.532%

P5=1/16*1/11*1/35=1/6160≈0.016%

P6=1/16*10/11*1/35=1/245≈0.408%

表2:县、乡(镇)、村火灾比例%

概率(%)县乡(镇)村大火 5.2080.3060.016

小火26.042 1.5320.408乡(镇)、村着火,将乡(镇)、村看成一个质点,消防车达到乡(镇)、村的边缘就算到达火灾现场,也就是地图中的A-R和1-35点。

简化数据:该县的边缘乡(镇)、村不会被考虑在设置消防站的范围之内,村里不考虑修建消防站,除去村的可能性,县府已经有一个消防站,排除这一些不需要的数据剩下的乡(镇)为:

镇C 镇G 镇J 镇K 镇L 镇M 镇N 镇P 镇R 由表1可以看出县府发生火灾的比例比较大,发生大火的比例约为乡(镇)的17倍,村的325倍,发生小火的比例约为乡(镇)的17倍,约为村的64倍。因此新建的消防站的位置应距离县府O较近。

表3:各乡(镇)到县府O的最短距离(公里)

距离镇C 镇G 镇J 镇K 镇L 镇M 镇N 镇P 镇R

县府O 11.50 47.70 38.50 40.10 36.50 19.00 30.90 13.40 21.40

乡(镇)的大火比例为0.306%,小火比例为1.532%,因此新修建的防火站要不能距离本县周边乡(镇)太远。从图中可以看出乡(镇)J、L、M、P比较合适。

偏远乡(镇)有:乡(镇)D、F 、H 、I、K、N 、Q

表4 :乡(镇)J、I、M、P到周边乡(镇)的最短距离(公里)

距离镇J 镇L 镇M 镇P

镇D 40.90 25.60 19.00 39.80

镇F 25.6040.9046.6078.30

镇H 28.30 43.60 56.80 81.10

镇I 15.80 31.10 41.50 56.90 镇K 17.40 18.70 24.10 39.50 镇N 35.30 23.50 14.20 17.50 镇Q 63.80 52.0042.70 20.20 附表:乡(镇)J、I、M、P到周边乡(镇)的最短距离.sav

图四

由图可以看出P点不合适,除去P点;

表5:

距离镇J 镇L 镇M

镇D 40.90 25.60 19.00

镇F 25.6040.9046.60

镇H 28.30 43.60 56.80

镇I 15.80 31.10 41.50

镇K 17.40 18.70 24.10

镇N 35.30 23.50 14.20

镇Q 63.80 52.0042.70

图五

剩下三个为较合适建消防站的乡(镇),分别为乡(镇)J、L、M。

村里发生火灾的比例很小,但是不代表没有。村里发生大火的几率很小,在此可以不考虑,只需考虑发生小火灾的情况,因此靠近县府右边偏远村部考虑。考虑较远村发生火灾的救火情况,选取5个偏远村为:村4、12、15、22、24。

表6:

距离镇J 镇L 镇M 县府O 村4 45.5034.6028.0035.40村12 30.2045.5051.2069.60村15 24.6039.9050.3069.30村22 27.5028.8031.4048.10村24 42.1031.2027.4044.10

图六

如图所示,在火情发生的概率不同的情况下:经过SPSS绘图分析紫色线县府所在地的条为县府0点,灰色代表镇M,绿色代表镇L,蓝色代表镇J所能及时参加火灾救援的大体趋势。当火情距离较远的时候,县府所在地的消防站可及时参加救援。当火情距离较近时,镇M,L,J三点中镇J能够较快的参加火灾的救援。因此综合考虑这些因素,另外设置一个消防站点的位置为:J乡(镇)

4.3模型三:

在对模型二求得的结果充分分析的基础上,将模型进行了合理的简化。摒弃一些非必要因素进而解决了消防队的数目扩大到两个时变量过多模型求解困难的问题。

经过对数据的处理,利用SPSS软件模拟出下图:

图七

注:表7中的最短距离:即除去先县府O点,余下镇J,L,M三点到其余镇的最短距离。表7:乡(镇)J、L、M到各乡(镇)的最短距离(公里)

距离镇J 镇L 镇M 县府O 除去县府O,最短

距离的乡(镇)镇A 44.80 49.30 31.80 12.80 镇M

镇B 38.00 52.10 41.00 22.00 镇J

镇C 27.00 41.10 30.50 11.50 镇J

镇D 40.90 25.60 19.00 26.40 镇M

镇E 23.20 19.60 23.10 41.50 镇L

镇F 25.60 40.90 46.60 65.00 镇J

镇G 18.40 33.70 39.90 58.30 镇J

镇H 28.30 43.60 56.80 75.20 镇J

镇I 15.80 31.10 41.50 60.50 镇J

镇J 0 15.30 33.30 51.70 镇J

镇K 17.40 18.70 24.10 43.10 镇J

镇L 15.30 0 18.00 36.40 镇L

镇M 33.40 18.10 0 19.00 镇M

镇N 35.30 23.50 14.20 30.90 镇M 县府O 38.50 36.50 19.00 0 镇M

镇P 51.90 41.00 31.70 13.40 镇M 镇Q 63.80 52.00 42.70 29.90 镇M 镇R 52.50 50.50 33.00 14.00 镇M 经过计算分析得知:在问题二的基础上(不考虑村设置防火站),可知镇J,镇L,镇M三点设置防火站较为合适。除去县府O,乡(镇)J、L、M到乡(镇)A…乡(镇)R的最短距离中最近的乡(镇)比为:

乡(镇)J:乡(镇)L:乡(镇)M=8:2:8=4:1:4。

通过对上图和表5的综合性分析:需要建立两个消防队,乡(镇)J、M为较合适点。

4.4模型四:

在模型一,二,三的基础上,利用排除法对可能设置防火站站点进行优化排除,最终确定防火站的最少设立个数。

要求接到火警报警后30分钟之内赶到现场,上述问题均假定火情不会同时发生,消防队的主要运载工具为消防车,它的平均时速为60公里。得:

v=60km/h

t=0.5h

S=vt=60*0.5=30(公里)

由上述公式算出消防车在30分钟内能行驶的最远距离为30公里,此问题转换为消防队距离各个乡镇村的最短距离应小于30公里。

本县已有一个消防队在县府O,需要在该消防队接到火警后30分钟之内不能赶到的火灾现场的乡(镇)建立新的消防队。

根据两地最短距离,减去县府O到各乡(镇)、村最短距离小于等于30公里的,由第二题可得村里发生火灾的概率很小,因此边缘小村的如村27、32、35,虽然O处的消防队在30分钟内赶不到,但也就差几分钟,可忽略不计。其余的为县府O处的消防队在接到火警后30分钟之内不能赶到的乡(镇)、村,这些乡(镇)、村中的乡(镇)有:

镇F、镇G、镇H、镇J 、镇K、镇L 、镇N。

表8:上述文字的表格描述

X 县府O到各乡(镇)、村最短

距离小于等于30公里的乡

(镇)、村乡(镇):A、B、C、D、M、P、Q、R

村:1、2、3、5、6、25、26、28、29、31、33、34

Y 边缘小村村:27、32、35

Z 边缘乡(镇)乡(镇):B、C、D、E、H、

F、H、I、Q

W 所以乡(镇)除去X,Z中的

乡(镇),剩余的乡(镇)。乡(镇)F、G、H、J、K、L、N

表9:最短距离的比较

乡镇村镇F 镇G 镇H 镇J 镇K 镇L 镇N 县府O 镇E 23.5 16.8 33.7 23.2 38.3 19.6 23.1 41.5 镇F 0 7.2 10.2 25.6 43 40.9 46.6 65 镇G 7.2 0 17.4 18.4 35.8 33.7 39.9 58.3 镇H 10.2 17.4 0 28.3 45.7 43.6 56.8 75.2

镇I 32.2 25 33.7 15.8 17.4 31.1 41.5 60.5 镇J 25.6 18.4 28.3 0 17.4 15.3 33.3 51.7 镇K 43 35.8 45.7 17.4 0 18.7 24.1 43.1 镇L 40.9 33.7 43.6 15.3 18.7 0 18 36.4 镇N 60.8 53.7 63.6 35.3 22 23.5 14.2 30.9 村4 45.8 39.1 56 45.5 52.1 34.6 28 35.4 村7 29.8 23.1 40 28.6 32 13.3 16.8 35.2 村8 33.7 27 43.9 33.4 48.5 29.8 33.3 47.5 村9 16.3 23.5 26.5 30.4 45.5 26.8 30.3 48.7 村10 8.5 15.7 18.7 34.1 51.5 34.6 38.1 56.5 村11 14 6.8 24.2 13.2 30.6 28.5 33.1 51.5 村12 4.6 11.8 14.8 30.2 47.6 45.5 51.2 69.6 村13 15.8 8.6 18.5 9.8 27.2 25.1 43.1 61.5 村14 20.1 17.2 9.9 18.4 35.8 33.7 51.7 70.1 村15 35.1 32.2 24.9 24.6 26.2 39.9 50.3 69.3 村16 44 36.8 45.5 27.6 16.6 35.3 40.7 59.7 村17 50.8 43.6 52.3 27.2 9.8 28.5 33.9 52.9 村18 33.8 26.6 36.5 8.2 9.2 23.5 33.3 52.3 村19 33.7 26.5 36.4 8.1 22.4 7.2 25.2 43.6 村20 42.9 35.7 45.6 17.3 13.2 5.5 18 37 村21 49.1 41.9 51.8 23.5 6.1 12.6 18 37 村22 53.1 45.9 55.8 27.5 10.1 28.8 31.4 48.1 村23 58.8 51.6 61.5 33.2 15.8 22.3 20.4 37.1 村24 67.7 60.5 70.4 42.1 24.7 31.2 27.4 44.1 村30 91.3 84.1 92.8 72.6 59.3 60.8 51.5 38.7 小于30

公里的

9 14 9 19 15 16 11 0

个数

若只新建一个消防队,乡(镇)J为较为合适点。因为乡(镇)J到达剩余乡(镇)村的最短距离有19个事小于30公里的,但是没有完全覆盖整块地图,剩余乡(镇):N,村:4、8、9、10、12、23、24、30没有被覆盖。因为村里发生火灾的概率很小,乡(镇)J到乡(镇)N的最短距离为35.3公里,距离30公里相差5公里,约为5分钟的车程。为了节省开支可以只用再修建一个消防队。因此本县最少新建一个消防队,建在J乡(镇)。

五.模型检验

5.1模型的检验

由于Matlab求解结构代码较为繁琐复杂,用LINGO软件求解最优连线问题,其基本思想是将所求问题化为0--1整数规划,因此当所求问题的顶点数较大时,计算速度可能会比较慢。

改变已知类似有关选址的问题的无向图的邻接矩阵仍可得到一系列最优选址问题,无需改动具体的程序代码,并且与实际情况相符合。改变已知类似有关最优连线问题的距离矩阵仍可得到最优连线,无需改动具体的程序代码,并且与实际情况相符合。(附录)

六.模型优缺点分析

6.1模型优点

(1)利用图论对模型结果进行展示,使数据更加简单易懂,清晰明了。

(2)本文所建立的模型均有成熟的理论算法基础,可信度高。

(3)本文所建模型均采用计算机编程求解,通用性好,较好的解决了消防站的选址问题。

(4)本文建立的模型不仅可解决消防站选址问题,而且可以推广到解决其他类似问题。

6.2模型缺点

(1)模型部分数据做过适度简化,与实际情况可能有一定出入。

(2)模型对一般防火单位的细化研究不够充分,防火单位加权方式有待改进。

七.模型推广与改进

推广:

本文对消防站的选址原则,责任区划分原则进行了科学的分析,使得消防站的规划建设不再仅依据经验进行。文中提出的方法又是简易的,其责任区模型的建立,点与点之间行车距离的确定,既保证了准确性,又避免了繁杂的不必要的大量计算过程,该方法易于推广普及,仅需一幅乡镇地图,并利用,的二次开发技术即可实现,所述的实例即是利用的二次开发技术实现的。另外,该方法同样适用于诸如医院急救站,巡逻警点等类似公共设施的规划建设。

改进:

本文就消防站的选址问题,在分析消防站覆盖问题上忽略了部分村。该模型对数据的处理上很大部分是简化后的模型计算,结果存在一定的误差。要计算出数据的精确值还要建立多方面数据检验机制降低数据误差,可以对用防火单位加权方式进行优化。

参考文献

[1]姜启源,谢金星,叶俊编著. 数学模型[M]. 北京:高等教育出版社,2003:66-67.

[2]Thomas H.Cormen Charles E.Leiserson,Ronald L.Rivest Clifford Stein著.算法导论[M].北京:机械工业出版社,2008:386-389.

[3] 高随祥.图论与网络流理论[M].北京:高等教育出版社,2009,76-96

[4] 卜月华.图论及其应用[M].南京:东北大学出版社,2000,81-117

[5] M.H.Alsuwaiyel.算法设计技巧与分析[M].北京:电子工业出版社,2010,162-168

[6] 华东师范大学数学系.数学分析下册(第三版)[M]. 北京:高等教育出版社,2001,85-86

[7] 薛南青.数学建模基础知识与案例精选[M].济南:山东大学出版社,2007

[8] 杨启帆,方道元.数学建模[M].杭州:浙江大学出版社,1999

附录:(求两点间的最短路径算法)

Matlab:floydwarshall算法

function [D,R]=floydwarshall(A)

D=A;

n=length(D);

for(i=1:n)

for(j=1:n)

R(i,j)=j;

end;

end

for(k=1:n)

for(i=1:n)

for(j=1:n)

if(D(i,k)+D(k,j)

end;

end;

end

pd=0;

for i=1:n

if(D(i,i)<0)pd=1;

break;

end;

end

if(pd==1)

fprintf('有负回路');

break;

end

end

乡镇专职消防队建设管理实施暂行办法

**市乡镇专职消防队建设管理实施暂行办法 第一条为了规范乡镇专职消防队建设和管理,提高乡镇专职消防队灭火救援和火灾预防能力,积极引导乡镇专职消防队建设发展,满足乡镇火灾扑救和应急救援需求,根据《中华人民共和国消防法》等有关法律法规,结合本市实际,制定本暂行办法。 第二条本办法所指的乡镇专职消防队是指由地方人民政府建立,由专职人员执勤,承担乡镇火灾扑救工作,并按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作的消防队。 第三条乡镇专职消防队建设坚持“因地制宜、分类指导”的发展原则,提高广大农村地区抗御火灾等灾害事故的能力。 第四条乡镇专职消防队由本级人民政府建立,报县级人民政府批准,并报市级公安消防机构验收。乡镇专职消防队的撤销由县级人民政府和市级公安消防机构批准。 第五条乡镇专职消防队按站房规模和人员装备配备分为一级、二级和三级。 (一)下列情况,应当建立一级乡镇专职消防队: 1、建成区面积超过5平方公里或者乡镇政府所在地常住人口超过30000人以上的乡镇; 2、易燃易爆危险品生产、经营单位和劳动密集型企业密集的乡镇; 3、全国重点镇; 4、国家级经济技术开发区、高新技术产业开发区等其他类

型的国家级开发区所在乡镇; 5、国家级风景名胜区所在乡镇; 6、历史文化名镇; 7、乡镇联合建立的消防队。 (二)下列情况,应当建立二级乡镇专职消防队: 1、建成区面积3~5平方公里或者乡镇政府所在地常住人口10000~30000人的乡镇; 2、省级重点镇、中心镇; 3、省级经济技术开发区、高新技术产业开发区和其他类型的省级开发区所在乡镇; 4、省级风景名胜区; 5、其他经济较为发达、人口较为集中的乡镇。 (三)下列情况,宜建立三级乡镇专职消防队: 1、建成区面积小于3平方公里且常住人口小于10000人的乡镇; 2、历史文化名村; 3、经济较为发达、人口较为集中的村。 (四)经济发达、城市化水平较高的乡镇,可以按照《城市消防站建设标准》的标准建设乡镇消防队。 第六条乡镇专职消防队的建设规模,应根据其分级和有利于执勤备战、方便生活、安全使用等原则合理确定。 (一)乡镇专职消防队的选址应符合下列条件: 应设在辖区内的适中位置和便于车辆迅速出动的临街地段,其用地应满足业务训练的需要;

专职消防队建设准则

专职消防队建设标准 第一章总则 第一条为加强和规范专职消防队的建设,根据《中华人民共和国消防法》、《城市消防站建设标准》和《企事业单位专职消防队组织条例》等规定,制定本标准。 第二条本标准适用于行政区域范围内新建、改建、扩建的专职消防队。 己建成的专职消防队,应当参照执行,逐步达到本标准的要求。 第三条专职消防队在立项、选址、筹备、建设、装备和人员配备等方面应当按照本标准的要求实施。 对专职消防队建造项目初步设计的审核,以及对消防队建设过程中的监督检查应当执行本标准的有关要求。 第四条专职消防队建设,除执行本标准外,还应执行有关法律法规等规定。 第二章分类和选址 第五条专职消防队可分为一类消防队、二类消防队、三类消防队三类。 一类消防队:配备消防车5辆以上。 二类消防队:配备消防车3-4辆。 三类消防队:配备消防车1-2辆。 第六条专职消防队的选址应符合下列条件: 一、专职消防队应设在城镇、企事业单位适中位置、便于车辆迅速出动的临街(道路)地段,其用地应满足业务训练的需要。

二、辖区内有生产、储存危险化学品单位的消防队应设在常年主导风向的上风或侧上风处,距离危险源和管道不得小于35米。 三、专职消防队车库门应朝向道路,门前距离不得小于15米。 第三章建设项目和建筑标准 第七条专职消防队建设项目由场地、房屋建筑、装备和人员配备等部分构成。 专职消防队的场地主要是指室外训练场。 专职消防队的房屋建筑包括业务用房和辅助用房。 业务用房包括:消防车库(应预留1个备用车位)、通信室、值班室、体能训练室、训练塔、灭火抢险器材库、器材修理间、清洗室、会议室、灭火救援资料室、干部备勤室、消防员备勤室等组成。 训练塔:一类、二类消防队必须建造,三类消防队为选建。 辅助用房包括:餐厅、厨房、浴室、晾衣室(场)、贮藏室、盥洗室、厕所等组成。 消防队的装备是指消防车辆、灭火器材、抢险救援器材、消防员防护器材、训练器材、通信器材,以及营具和公众消防宣传教育设施等组成。 第八条专职消防队营房总建筑面积指标应符合下列规定: 一类消防队:2300平方米以上。 二类消防队:800平方米以上。 三类消防队:350平方米以上。 第九条专职消防队营区应由营房和训练场地组成。 专职消防队各种用房的使用面积指标可参照表1确定。专职消防队各 种用房的使用面积指标表1

义务消防员工作制度

大连中核凯利企业管理有限责任公司 义 务 消 防 员 工 作 制 度

目录 第一章消防总则 (1) 一、目的 (1) 二、处理程序 (1) 三、服务中心消防组织架构图 (2) 四、人员安排及职责的划分 (2) 五、特殊车辆处理 (3) 六、善后工作 (3) 第二章义务消防队管理办法 (4) 一、义务消防队的性质 (4) 二、人员组成 (4) 三、灭火程序 (5) 四、义务消防队工作要求 (5) 五、义务消防队各职能组工作职责 (6) 六、灭火组组长的职责: (7) 七、抢救组组长的职责 (7) 八、消防设备运行组组长的职责 (7) 九、灭火工作结束的处理 (7) 第三章消防器具使用办法 (8) 一、目的 (8) 二、灭火器的使用方法 (8) (1)二氧化碳灭火器 (8) 三、消防栓的使用方法 (9) 四、防毒面具的使用方法 (10) 五、手动警铃的使用方法 (10) 六、消防器材的管理及维护 (10)

第一章消防总则 一、目的 为保障管理区域内的人身财产安全,减少火灾造成的损失,使义务消防员及相关班组人员,能够在火灾发生时按正确的程序紧急出动,迅速控制火势的蔓延并扑灭火灾。制订本预案。 二、处理程序 (1)监控中心接到火警信号或巡逻队员发现异常时,该区域巡逻员,立即对报警情况或发现的异常情况进行确认(同时携带一具现场配置的灭火器以备急用),做出准确判断。视情况采取相应措施。 (2)如报警情况为误报,则通知监控中心对设备进行复位即可。 (3)确定为初期火灾,可利用现有灭火器材,对火势进行控制,并立即利用对讲机等通信设备通知相邻巡逻岗位,迅速赶赴现场协助处理,将火灾扑灭。 (4)如火势较大而无法控制时,巡逻人员应立即通知监控中心和当班班长。监控中心立即用消防广播、声光报警系统发布火警信号。班长在接到通知后,迅速将情况向工程部门进行通报,上报经理,并立即组织义务消防员,按火灾处理方案,对人员进行疏散和火灾扑救。

重点单位志愿消防队业务培训方案

重点单位志愿消防队业务培训方案 以预防和减少火灾事故为目标,进一步提高企业防范火灾和应对火灾的能力,认真落实消防安全“四会”精神,打牢我街道的消防安全基础,结合企业实际情况,制定本方案。 一、指导思想 贯彻消防法“预防为主、防消结合”的消防工作方针,坚持从实战需要出发,立足现有器材装备,苦练灭火救援基本功,努力增强企业志愿消防队员的自我防护意识、技战能力,充分发挥企业志愿消防队的优势,及时把各类火灾事故消灭在初起阶段,最大限度减少火灾危害,为企业的发展和社会稳定保驾护航。 二、组织领导 为确保培训工作圆满完成,xxx成立培训工作小组。组成如下: 组长: xxx 副组长: xxx 成员:xxx 三、培训保障 (一)器材保障:培训所需的器材及场地由企业负责落实到位。 (二)人员保障:由企业指定一名主管人员负责,确保参加培训的志愿消防队员准时参加培训。 (三)其他保障:教练员和培训资料由xxx负责落实。 四、培训时间:具体时间另行通知。 五、培训对象:各消防安全重点保卫单位志愿消防队。 六、培训地点:被培训单位所在地。 七、培训内容 (一)消防业务基础理论; (二)消防技能训练。 七、培训方法:由xxx成立企业志愿消防队业务培训工作小组,由工作小组

的业务骨干授课和指导业务训练,做到理论教育与实地训练相结合,在训练中相互交流经验,互相学习,共同提高,促进业务训练开展,确保训练效果。 八、具体要求 (一)各重点单位要高度重视培训工作,积极配合培训的各项工作。 (二)参训人员要认真做好学习笔记。 (三)参训人员要严格要求自己,训练中要爱护器材装备;努力学习,刻苦训练,高标准完成各项训练任务。 (四)参训人员在训练期间统一着装,服从命令,听从指挥,自觉维护学习秩序,严格遵守训练纪律。 附件: 1、消防业务基础理论教案 2、消防业务实操规程 xxxx 二○xx年xx月xx日

乡镇消防队标准(GAT 998-2012)

乡镇消防队标准 前言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由公安部消防局提出。 本标准由全国消防标准化委员会灭火救援分技术委员会(SAC/TC 113/SC 10)归口。 本标准负责起草单位:公安部消防局社会消防工作指导处。 本标准参加起草单位:广东省公安消防总队、江苏省公安消防总队、浙江省公安消防总队、吉林省公安消防总队、河南省公安消防总队、云南省公安消防总队。 本标准主要起草人:张明灿、司戈、张国庆、孙宇、翟明松、何宁、章志慰、金继忠、王育琼、王新凯、杨磊、段炼。 本标准为首次发布。 引言 根据《中华人民共和国消防法》等法律法规,为积极引导和规范乡镇消防队建设发展,满足乡镇火灾扑救和应急救援需求,就乡镇消防队的建队标准、选址、装备配备、人员配备和执勤管理等提出指导性意见,以更好落实"因地制宜、分类指导"的多种形式消防队伍发展原则,提高乡镇、农村抗御火灾等灾害事故的能力,制定本标准。 1 范围 本标准规定了乡镇消防队的术语和定义、总则、建队标准、选址、装备配备、人员配备、执勤管理。 本标准适用于地方人民政府根据《中华人民共和国消防法》第三十六条规定建立的乡镇专职消防队、志愿消防队。村民委员会及企业按照《中华人民共和国消防法》第四十一条规定建立的志愿消防队等其他多种形式的消防组织,可参照本标准。

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GBZ 221 消防员职业健康标准 GB/T 3181 漆膜颜色标准 GB 8108 车用电子警报器 GB 13954 警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具 GB 50016 建筑设计防火规范 GA 856(所有部分)合同制消防员制式服装 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 乡镇消防队 rural fire department 由地方人民政府建立,在乡镇、农村地区承担火灾扑救和预防工作,并按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作的消防队,包括乡镇专职消防队和乡镇志愿消防队。 3.1.1 乡镇专职消防队 rural career fire department 由地方人民政府建立,由乡镇消防员组成(其中乡镇专职消防员占半数以上),承担乡镇、农村火灾扑救和预防工作,并按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作的乡镇消防队。 3.1.2 乡镇志愿消防队 rural volunteer fire department

消防队伍建设浅谈

一、当前企业专职消防队存在的主要问题 (一)多数专职消防队组织建设得不到保证。通过调研发现,多数企业单位专职消防队特别是在计划经济时代建立发展起来的企业专职消防队如川大纺织厂、中州农场棉纺厂等单位的专职消防队由于受企业经济状况和企业产业结构调整的影响,专职消防队队员随企业破产或生产转向而解散,有的专职消防队现只有1~2名队员在队留守,有其队而无其实,根本无法完成灭火救援任务。目前,国家鼓励国有大中企业实施破产重组,一些企业在破产重组工作中将单位原建的专职消防队机构合并、取消,解散专职消防队员,随意拆销专职消防队。(二)车辆器材装备、业务经费得不到落实。专职消防队的车辆器材装备由于受单位经济状况和经费的困扰,除少数目前经济效益较好的单位或特殊行业的专职消防队器材配备能保证执勤之需外,多数企业专职消防的器材装备严重匮乏,量少质差。有的专职消防队的器材装备都是在专职队成立之初购买的,不仅年久失修,而且品种单一,战斗员个人防护特别是特勤消防器材基本没有,执勤工作“四落实”没有得到具体落实。 (三)专职消防队员整体素质不高。专职消防队人员多数是从部队退伍战士或地方青年中招聘,身体素质参差不齐;加之训练项目靠公安消防部队予以确定指导,训练工作结合实际不够、针对性不强。再者,由于组织训练人员的消防知识和业务水平的限制,无法进行深度训练,直接导致了消防业务训练水平低下,队伍战斗力不强,处置事故时难以发挥应有的作用。 (四)消防执勤意识淡化、执勤力量弱化。目前,专职消防队呈逐年减少的趋势,一些私营、民营企业和危险性大的企业不愿建立专职消防队,而已经建有专职消防队的企业由于工厂生产效益等因素又想撤除专职消防队,所以,我市的专职消防队数量及实力越来越弱。我市经济的迅猛发展,特别是民营企业、纺织行业如雨后春笋,但并没有带来专职消防队发展的黄金期,反而队数和人数减少,队伍的力量不但没有增强反而削弱。另外,目前尚存的专职消防队有的单位为了节省人员、节约经费,让单位专职消防队除承担本单位的防火灭火工作外,还让其负责本单位的治安巡逻、安全保卫工作,消防队成为了单位的经警队、巡逻队,消防车成为了环卫车、洒水车,专职消防队不专职,使其消防执勤意识淡化、执勤力量弱化。 二、存在问题的主要原因 (一)从客观上讲。 主要是由于企业现在处于改革过程中,企业改制、经济转型、人员分流而造成部分消防队队员的工资、消防队业务经费、车辆器材装备等得不到应有的保障。一些企业还将消防、保安、经警等几种保卫人员合并为一个队,增加任务而不增加人员,导致消防队伍组织逐渐弱化,战斗力不强,严重影响和制约企事业单位专职消防队伍的发展。 (二)从主观上讲。一是少数单位领导对专职消防队的建设重视不够,对消防安全与企业生产效益的关系认识不深,重效益、轻安全,在企业上规模、图效益的情况下,放松了消防队的建设。有的单位生产规模在不断扩大,而消防队伍建设却在逐渐削弱,消防队提出的工作计划、需解决的问题长期得不到落实。有的企业特别是大型民营企业,认为消防工作应由公安消防队解决,对本单位投资建立专职消防队积极性不高。二是少数企业专职消防队的领导工作主动性差,给上级请示汇报少,争取领导不够,致使个别单位领导对专职消防队存在的必要性认识不足,认为消防队不仅不产生经济效益,还要消耗企业的资金,因此,对消防队建设投入减少,随意削减消防队的力量编制,器材装备连最低的配备标准都达不到,执勤车辆该更新的不更新,对早已超期服役和严重锈蚀的执勤消防车没有及时更换和修理,长期带“病”执勤,消防执勤任务不能有效的完成。三是少数专职消防队干部工作缺乏力度,开

义务消防队职责正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.义务消防队职责正式版

义务消防队职责正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 义务消防队在项目部的直接领导下开展工作,消防队员由各部门人员、劳务作业处及专业分包单位相关人员组成,其工作职责如下: 一、严格执行国家的有关法令、法规、条例,遵守各项规章制度,服从管理,遵守纪律,团结互助,共同进步。 二、定期进行防火检查,每周对责任区域的消防安全情况进行一次巡查,每月进行一次全面大检查,督促有关部门和个人落实防火责任制及时消除各种火险隐患。

三、杜绝违章用电和违章用火,及时更换老化线路。 四、及时向安保部报告责任区域内易燃易爆、剧毒和放射性危险品的存放情况,保证各种危险品的存放符合防火要求。 五、承担责任区域的消防设施和灭火器材的维护和保养,根据责任区域的防火需要,随时向安保部申报所需消防设备和灭火器材的种类和数量。 六、防火重点部位必须建立防火安全制度和安全操作规程,设置明显的防火标志。 七、负责普及消防安全常识和防火灭火知识,使责任区域的工作人员均能做到

城市消防队站建设标准

第二章建设规模与项目构成 第七条消防站分为普通消防站、特勤消防站和战勤保障消防站三类。 普通消防站分为一级普通消防站和二级普通消防站。 第八条消防站的设置,应符合下列规定: 一、城市必须设立一级普通消防站。 二、城市建成区内设置一级普通消防站确有困难的区域,经论证可设二级普通消防站。 三、地级以上城市(含)以及经济较发达的县级城市应设特勤消防站和战勤保障消防站。 四、有任务需要的城市可设水上消防站、航空消防站等专业消防站。 第九条消防站车库的车位数应符合表1的规定。 表1 消防站车库的车位数 注:消防站车库的车位数含1个备用车位。 第十条消防站建设项目由场地、房屋建筑和装备等部分构成。 消防站的场地主要是指室外训练场、道路、绿地、自装卸模块堆放场。 消防站的房屋建筑包括业务用房、业务附属用房和辅助用房。 普通消防站、特勤消防站的业务用房包括:消防车库(码头、停机坪)、通信室、体能训练室、训练塔、执勤器材库、训练器材库、被装营具库、清洗室、烘干室、呼吸器充气室、器材修理间、灭火救援研讨和电脑室。 - 1 - / 1

普通消防站、特勤消防站的业务附属用房包括:图书阅览室、会议室、俱乐部、公众消防宣传教育用房、干部备勤室、消防员备勤室、财务室等。 普通消防站、特勤消防站的辅助用房包括:餐厅、厨房、家属探亲用房、浴室、医务室、心理辅导室、晾衣室(场)、贮藏室、盥洗室、理发室、设备用房、油料库等。 战勤保障消防站的业务用房包括:消防车库、通信室、体能训练室、器材储备库、灭火药剂储备库、机修物资储备库、军需物资储备库、医疗药械储备库、车辆检修车间、器材检修车间、呼吸器检修充气室、灭火救援研讨和电脑室、卫勤保障室。 战勤保障消防站的业务附属用房包括:图书阅览室、会议室、俱乐部、干部备勤室、消防员备勤室、财务室等。 战勤保障消防站的辅助用房包括:餐厅、厨房、家属探亲用房、浴室、晾衣室(场)、贮藏室、盥洗室、理发室、设备用房等。 消防站的装备由消防车辆(船艇、直升机)、灭火器材、灭火药剂、抢险救援器材、消防员防护器材、通信器材、训练器材、战勤保障器材,以及营具和公众消防宣传教育设施等组成。 第十一条水上消防站、航空消防站等专业消防站,其场地、码头、停机坪、房屋建筑等建设标准参照国家有关规定执行,装备的配备应满足所承担任务的需要。 第三章规划布局与选址 第十二条消防站的布局一般应以接到出动指令后5min内消防队可以到达辖区边缘为原则确定。 第十三条消防站的辖区面积按下列原则确定: 一、普通消防站不宜大于7km2;设在近郊区的普通消防站不应大于15km2。也可针对城市的火灾风险,通过评估方法确定消防站辖区面积。

专职消防队建设总体规划方案

专职消防队建设总体规划方案**县政府专职消防队建设总体规划方案 **县人民政府: 为进一步加强我县消防工作,加快多种形式消防队伍建设步伐,大力提升全县抗御火灾的能力,促进我县经济发展,组建**县政府专职消防队。 一、指导思想 政府专职消防队伍建设以提高公共消防安全水平,促进经济社会发展,保障人民群众安居乐业,构建平安和谐社会为宗旨,依据《中华人民共和国消防法》第三十六条有关规定及国务院《关于进一步加强消防工作的意见》等有关文件精神,切实加强消防组织建设,根据经济和社会发展的需要,建立多种形式的消防组织,增强火灾预防、扑救和应急救援的能力,切实打牢消防工作和专职消防队伍建设,全面协调城镇可持续发展战略的根基,为我县经济建设保驾护航。 二、组织领导 为切实加强专职消防队伍建设的领导,县政府专职专职消防队实行“政府组建,公安指导,消防管理”体制,分别承担辖区及附近乡镇的火灾扑救、各类灾害事故抢险救援任务。政府成立**县专职消防队领导小组,由县政府副县长××任组长,县公安局副局长××任副组长,县政府相关职能

部门为成员,负责专职消防队伍组建过程中人员招聘、装备采购、后勤保障、业务培训、日常管理、考核评比等工作落实政府专职消防队的组织、协调和业务指导,制订相应的管理办法和规章制度。 三、建队对象和完成时限 建队对象为**县公安消防大队。大队结合实际,有计划、有步骤地组织实施,第一时间使政府专职队投入执勤。 四、基本建设标准 (一)专职消防队营区 专职消防队营区建设应满足于灭火救援及专职队员学习、训练、生活的实际需要,结合**实际,专职消防队营区设于**公安消防大队内。设置宿舍1间(每间应能住10人),学习室1间,文娱(电视房)室1间,办公室1间,器材室1间,值班室1间(设报警专用电话一部),消防车库1个,具有开展体能训练的场地1块。 (二)人员组成 队长1名(由大队负责人兼任),班长1人,消防战斗员5人,共计人员7人。 (三)车辆器材装备 消防水罐车辆1辆(暂借**市公安消防支队**大队),手抬机动泵1台,水带600米,水枪4支,分水器2个,异径接口4个,水带包布4块,水带挂钩4个,消火栓扳手2

消防站建设标准

消防站建设标准 一、消防站分类: 消防站可分为普通消防站和特勤消防站二类。 普通消防站可分为一级普通消防站和二级普通消防站。 消防站车库的车位数表1 消防站类别普通消防站特勤一级普通消防站二级普通消防站 车位数 5~7 3~4 8~11 注:消防站车库的车位数含1个备用车位。 二、规划布局与选址 普通消防站一般不应大于7km2;设在近郊区的普通消防站仍以接到出动指令后5分钟内消防队可以到达辖区边缘为原则确定辖区面积,其辖区面积不应大于15km2。也可针对城市的火灾风险,通过评估方法确定消防站辖区面积。 消防站一般不应设在综合性建筑物中。特殊情况下,设在综合性建筑物中的消防站应有独立的功能分区。

三、消防站的建筑面积指标应符合下列规定: 一级普通消防站 2300~3400m2,二级普通消防站 1600~2300m2,特勤消防站 3500~4900m2; 各类消防站建设用地面积应符合下列规定: 一、一级普通消防站 3300~4800m2。 二、二级普通消防站 2000~3200m2。 三、特勤消防站 4900~6300m2。 四、装备标准 消防站消防车辆的配备,应符合下列规定: 一、消防站的消防车辆配备数量应符合表3的规定。 消防站配备车辆数量表3 消防站类别普通消防站特勤消防站一级普通消防站二级普通消防站 消防车辆数 4~6 2~3 7~10 二、消防站配备的常用消防车辆品种,宜符合表4的规定。 各类消防站常用消防车辆品种配备标准表4

注:①表中带“△”车种由各地区根据实际需要选配; ②考虑到部队的快速反应能力,各地区在配备规定消防车数量的基础上,可根据需要选配消防摩托车。 三、消防站主要消防车辆的技术性能应符合表5的规定。 消防站主要消防车辆的技术性能表5

专职消防队正规化建设汇编-17页文档资料

第一部分政府专职消防队工作职责 专职消防队工作职责 一、执行《广东省专职消防队业务训练大纲》和计划,组织理论学习和体能、业务训练; 二、严格队伍管理,不断提高队伍正规化建设水平; 三、建立执勤备战制度,做好本辖区的灭火救援工作; 四、开展防火巡查和消防宣传、培训工作; 五、受公安消防机构的调度,参与其它地区的灭火救援工作; 六、负责本辖区专(兼)职和义务消防队的业务指导。 队长职责 一、教育全队人员树立常备不懈思想,领导全队人员时刻做好灭火救援准备,坚决执行本单位领导和公安消防部门的指示和决定,组织指挥完成灭火救援任务,搞好战评和总结; 二、组织业务、体能训练,不断提高全体队员的身体素质和业务能力; 三、带领全队人员认真执行各项规章制度,建立正规的执勤备战、工作和生活秩序,严格行政管理; 四、掌握责任区的消防水源、交通道路等情况,制定灭火救援预案并组织实地演练; 五、掌握全队的车辆器材装备,并督促部署做好维修保养工作; 六、组织开展防火巡查、消防宣传和培训工作; 七、合理安排经费开支,提高队伍的物质生活水平; 八、教育和监督全队人员严守国家机密,检查、督促、落实安全措施,预防各种事故; 九、熟悉全队人员情况,关心爱护队员,帮助他们解决实际困难;

十、领导全队积极完成上级赋予的其它任务。 副队长负责协助队长工作,在队长离开工作岗位时,代行队长职责。 班长职责 一、带领全班人员时刻做好灭火救援准备,熟悉责任区的水源、道路、建筑等情况和重点单位灭火救援预案,指挥全班人员完成灭火救援任务; 二、带领全班人员进行理论学习和业务训练,提高全班人员的业务素质和灭火救援能力; 三、带领全班人员执行各项规章制度,搞好团结,调动全班人员的积极性; 四、带领全班人员熟悉掌握车辆器材装备,加强维护保养、保证完整好用; 五、做好本班在训练和灭火救援中的安全防事故工作; 六、带领全班人员积极完成上级交给的其它任务。 副班长协助班长工作,在班长离开工作岗位时,代行班长职责。 队员职责 一、服从命令,听从指挥,勇敢顽强,坚决完成训练、灭火救援和其它任务; 二、坚守岗位,保养好个人分管的器材装备,时刻做好灭火救援准备; 三、积极参加理论学习和业务训练,提高思想觉悟和业务素质; 四、服从管理,遵守纪律,严格执行各项规章制度,团结互助,共同进步。 内勤人员职责 一、做好文件收发、呈阅、上传下达和保密工作; 二、做好有关资料、表格和统计上报工作; 三、收集信息,掌握工作动态,拟写文件资料;

专职消防队建设与管理的几点思考

编号:SM-ZD-49057 专职消防队建设与管理的 几点思考 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

专职消防队建设与管理的几点思考 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 专职消防队伍是中国特色消防力量体系的重要组成部分。去年以来,全省各地认真贯彻国发15号文件和国家五部委《关于加强多种形式消防队伍建设发展的意见》精神,坚持统筹规划、因地制宜,推进体制、机制创新,不仅专职消防队伍数量得到了快速发展,全省741个建制镇已建队369支,而且建队质量也得到了明显提高,全省575支专职消防队配备执勤消防车750辆、机动泵562台,拥有队员5994名,车辆总数已接近公安消防队,并且这支队伍去年以来参加火灾扑救和抢险救援2万多次,为保护人民群众生命财产安全、维护社会和谐稳定发挥了重要作用。但由于各地发展建设不平衡、保障机制不完善、训练管理不规范等等问题,这支队伍建设与社会防控火灾的需求仍有不小差距。如何进一步巩固和壮大这支队伍,进一步提高战斗力,进一步解决关键性问题,确保队伍健康发展,已摆在当前部队各级党委面前亟需解决的课题。

义务消防队组建方案

“明宇帝壹家”物业服务中心 义务消防队组建方案 一、目的 根据国家有关的消防法律法规,结合本小区自身特点,合理有效地开展“火灾预防”工作,并为一旦发生火灾能及时、有效地扑救做好充分准备,以确保本小区各项管理活动的顺利进行。 二、消防队职责 1、认真遵守有关消防法律法规和公司内部各项规章制度,主动积极向周围人员宣传消防常识,勇于批评、劝阻和制止违反消防安全规章制度的现象、操作规程和其他不安全行动。 2、定期组织国家消防法律法规、消防安全常识及公司有关消防管理规定的学习和消防技能的培训,义务消防队全体队员应积极参加物业服务中心组织的消防培训及演练。 3、熟练掌握防火灭火知识和各种消防器材的使用方法,熟知小区重点单元和高层建筑内部固定灭火装置的情况。在扑救初起火灾时,要做到正确选用灭火工具及扑救方法。 4、合理配备必要的消防设备与器材并负责维护和保养,定期检查消防设备与器材的安全及使用情况,发现问题及时报告,确保消防器材随时进入备战状态。 5、发生火灾事故时,应立即报警并及时组织人员进行救援。消防队到场后,迅速向指挥员提供火场情况,配合消防队疏散人员、物资,事后保护现场、积极协助有关部门调查火灾原因,吸取火灾教训。 6、根据小区实际情况不断改进和完善消防安全管理各项工作。

三、 义务消防队人员职责及架构图 1、 总指挥1人: 由服务中心经理吴怀海担任总指挥,全面负责义务消防队在火灾突发情况时的全面指挥协调工作。 2 、 义务消防队长 1 人: 由服务中心秩序维护部主管赵海军担任义务消防队长,在火灾突发情况下协助总指挥工作,发生火灾时,组织义务消防队员进行火灾扑救、警戒、疏散、人员救护、后勤保障、设施保障等工作,事后积极协助119消防部门进行火灾事件调查工作; 认真贯彻落实国家的消防法律法规及公司相关消防管理规定,做好义务消防队的组织领导工作; 组织制定服务中心灭火和应急疏散预案,定期组织义务消防队员学习国家消防法律、法规、消防安全常识和灭火技能培训,定期组织演练; 组织义务消防队员检查、熟悉辖区的消防安全设施情况。 3、 义务消防副队长2人: 总指挥1人队长1人副队长2人 警戒组4人 灭火组24人 疏散组4人 通讯组2人 救护组3人 后勤组20人 设备组5人

义务消防队培训内容

义务消防队人员培训 一、消防器材的使用 1、灭火器 ⑴干粉灭火器是利用二氧化碳或氮气作动力,将干粉从喷嘴内喷出,形成一股雾状粉流,射向燃烧物质灭火。普通干粉又称BC干粉,用于扑救液体和气体火灾,对固体火灾则不适用。多用干粉又称ABC干粉,可用于扑救固体、液体和气体火灾。 ⑵灭火器使用步骤 ①右手托着压把,左手托着灭火器底部,上下颠倒两次; ②除掉铅封; ③拔掉保险销; ④左手握着喷管,右手握着压把; ⑤在距火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摆动,喷射干粉复盖整个燃烧区。 2、其他器材 ⑴消防桶,从水源处取水灭火。 ⑵消防锹,铲取消防砂进行灭火。 ⑶消防勾,勾出未燃物品,协助灭火。 ⑷消防斧,劈开门窗,救援被困人员。 二、工作职责 1、兼职消防员职责: ⑴认真贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,钻研消防业务,依靠领导,发动员工,贯彻落实消防规章制度,当好领导的参谋,把项目的消防工作开展起来。 ⑵经常对所管单位进行消防宣传和消防检查。发现隐患及时提出整改。对违章行为及时进行制止和处理。 ⑶严格用火审批制度。开用火证前,要实地查看、提出消防具体措施。用火地点变换,随审随批。对消防措施不落实的,坚决不批;对无操作证人员不得批准动火作业,对动火地点、数量要随时检查,心中有数。 ⑷参加施工生产调度会,结合生产安排提出消防要求。 ⑸熟悉项目消防工作情况,对义务消防队进行业务指导。负责用火管理,消防器材的检查保养和补充,以及火灾的扑救、报警、现场保护等工作。 2、义务消防队员岗位责任制 ⑴执行消防规章制度,认真学习掌握防火与灭火知识。 ⑵积极参加业务学习和训练,达到三知、三能、三会(三知:知任务、知本工种危险部位、知预防措施。三能:能检查发现问题,能宣传防火知识、能扑救初起火灾。三会:会使用灭火器材;会维护保养器材;会报火警)。 三、消防方针及目标 1、遵循“预防为主,防消结合”的方针,防患于未然。 2、本标段杜绝重大火灾事故,避免一般火灾事故的发生。 四、消防安全措施 ㈠、用火制度 1、项目部成立消防安全领导小组,由项目经理任组长,安全副经理、总工程师任副组长,安全环保部、物资部、工程部、机电部、财务部、合同部、试验室、测量队等有关部门领导为成员的领导机构。

公司义务消防队组建管理办法

一、目的 依据国家安全生产的法律法规,《社会消防安全教育培训规定》[国家安全生产监管管理总局令第109号公布 2009年],结合公司自身特点,合理有效地开展“预防火灾”工作,并为一旦发生火灾能及时、有效地扑灭初期火灾,并做好充分准备及各项应急措施,以确保公司人员与财产安全。 二、义务消防队组织机构 三、职责 1、义务消防队工作职责: 1.1、义务消防队为团队管理,统一学习、统一行动、相互协作。必须熟悉公司的基本情况,掌握公司的消防设施情况及所有区域消防器材的配备情况,了解各生产车间的物料性质; 1.2、要做到“三知”、“三会”。“三知”即知火警电话“119”,知匪警电话“110”,知当地公安部门、防火办和上级保卫部门的电话。“三会”即:一要会报火警做到遇有火警沉着、镇静,报清单位地址、火势及起火的性质;二要会正确使用灭火器材,做到对公司所有区域的灭火器材的位置,性能和使用方法;三要会扑救初起火灾,做到正确选用灭火工具和扑救方法; 1.3、认真执行各项消防安全管理制度,主动积极向周围人员宣传消防常识。勇于批评、劝阻和制止违反消防安全规章制度的现象、操作规程和其它不安全行动; 1.4、熟悉并掌握各类消防器材的用途和使用方法,定期组织消防技能培训和演练,实施灭火和应急疏散预案的演练; 1.5、按照单位领导安排,定期参与对本单位消防安全的自查工作,对发现的重大隐患,要主动参加值班守护,并参与整改工作; 1.6、负责扑救公司内初发的火灾。负责维护火灾现场秩序,疏散火灾现场人员与重要物质,保护火灾现场,救护火灾现场受伤人员,配合公司开展火灾事故的调查工作。 1.7、完成单位领导交办的其它有关消防方面的工作。 2、义务消防队长工作职责: 2.1、全面负责组织义务消防队日常管理工作,包括消防理论知识培训,实际操作训练,消防演练等。发生火灾时负责火灾现场义务消防队的现场指挥,及协同消防队做好各项救火工作,灾后对整个火灾事件进行事故调查处理并做好事件汇报,总结并做出相应的预防预案调整。

义务消防员培训计划

义务消防员培训计划 一、目地 使学员了解和掌握、监管消防中控室,操作消防报警和灭火系统,进行内外部消防检查,报警、引导疏散逃生和初起火灾扑救等方面的专业知识 三、培训 1、建筑防火措施 培训要求: (1)、掌握排烟系统的有关知识 (2)、掌握防排烟系统的维护保养 (3)、掌握安全疏散措施 培训内容: (1)、防排烟与通风、空调系统 (2)、安全疏散 2、消防给水系统 培训要求: (1)、掌握灭火给水系统有关组件的结构、工作原理

(2)、掌握室内、外的派出机构消火栓的维护管理培训内容: (1)、消防水源 (2)、消防水泵给水系统 (3)、消防水箱 (4)、消防增压稳压设备 (5)、消防压力调节设施 (6)、水泵接合器 (7)、室外消火栓 (8)、室内消火栓 (9)、系统的维护管理 3、自动喷水灭火系统 培训要求: (1)、掌握自动喷水灭火系统组件的原理 (2)、掌握自动喷水灭火系统的设计要求 (3)、掌握自动喷水灭火系统的维护管理要求 培训内容: (1)、系统主要组件工作原理技术指标 (2)、自动喷水灭火系统的设计要求 (3)、自动喷水灭火系统的使用和维护 4、气体灭火系统 培训要求: (1)、掌握气体灭火系统的组件工作原理 (2)、掌握气体灭火系统的操作 (3)、了解气体灭火系统的安装要求 (4)、掌握气体灭火系统的维护原理 培训内容: (1)、系统的启动控制及工作原理 (2)、典型的气体灭火系统 (3)、系统的安装要求

(4)、气体灭火系统的使用与维护 5、它气体灭火系统 培训要求: (1)、掌握泡沫灭火系统的基本组件及设置要求(2)、了解泡沫灭火系统的安装要求 (3)、了解干粉灭火系统的组成及工作原理 培训内容: (1)、泡沫灭火系统 (2)、干粉灭火系统 6、防控制室管理 培训要求: (1)、掌握消防控制设备的控制功能 (2)、掌握消防控制室档案的管理 培训内容: (1)、消防控制室设备的组成及功能 (2)、消防控制室档案的管理 7、灾自己报警系统 培训要求: (1)、掌握火灾自动报警系统组件的工作原理(2)、掌握一般故障产生的原因及排除 (3)、了解火灾自动报警系统的安装 (4)、掌握自动消防联动控制的要求 (5)、掌握火灾自动报警系统的维护管理要求培训内容: (1)、火灾探测器 (2)、火灾报警控制器 (3)、火灾自动报警系统常用辅助设备 (4)、消防联动控制系统 (5)、火灾自动报警系统的安装 (6)、火灾自动报警系统的使用

城市消防站建设标准2011101310481374

城市消防站建设标准(建标152-2011) 条文说明

目录 第一章总则 (1) 第二章建设规模与项目构成 (3) 第三章规划布局与选址 (6) 第四章建筑标准 (9) 第五章建设用地 (14) 第六章装备标准 (15) 第七章人员配备 (17) 第八章主要投资估算指标 (18)

第一章总则 第一条本条阐述制定《城市消防站建设标准》的目的。 城市消防站担负着扑救火灾和抢险救援的重要任务,是城市消防基础设施的重要组成部分。为保障城市消防安全,制定符合我国经济与社会发展水平的消防站规划与建设方面的法规,提高消防站工程项目规划、设计和立项审批的水平,加强对消防站建设的科学决策和科学管理,2006年5月由公安部修订,原建设部、国家发展和改革委员会批准的《城市消防站建设标准(修订)》(以下简称“原《标准》”)正式颁布实施。原《标准》实施以来,在推动城市消防站建设方面发挥了积极的作用,部队装备建设发生了日新月异的变化。 随着经济社会的快速发展,各种致灾因素日益增加,消防队伍职能不断拓展,灭火和应急救援任务日趋繁重。2009年5月1日,新修订颁布的《消防法》明确规定“公安消防队、专职消防队按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作”。2009年10月,《国务院办公厅关于加强基层应急队伍建设的意见》(国办发[2009]59号)进一步提出了“各县级人民政府要以公安消防队伍及其他优势专业应急救援队伍为依托,建立或确定一专多能的县级综合性应急救援队伍”的要求,除承担消防工作以外,同时承担综合性应急救援任务。随着应急救援职能的不断拓展,原《标准》在一些方面已经不能适应时代发展的需要,消防站建设水平以及车辆装备配备也难以满足日益繁重的灭火和应急救援需要,有必要对原《标准》进行修订。 因此,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《中华人民共和国消防法》,在充分调研论证的基础上,对原《标准》进行了部分修改,增设了战勤保障消防站,增加了车辆配备数量,拓展了灭火、抢险救援和防护装备的选配范围,适度调整了消防站个别用房的使用面积,提高了建设投资水

专职和义务消防队的组织管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD106 专职和义务消防队的组织管理制度通 用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本 编号:YTO-FS-PD106 2 / 2 专职和义务消防队的组织管理制度 通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、根据本单位的实际情况,明确日常消防工作的归口管理部门。 二、义务消防队的主要任务是贯彻执行消防法规,开展消防宣传,进行消防安全检查,维护保养好本单位的消防设施、器材。 三、专职消防队应认真履行《上海市企事业单位、乡(镇)专职消防队值勤条例》,开展本单位的消防安全检查,督促整改火灾隐患。 四、加强灭火战术、技术训练,不断提高业务素质和灭火作战能力,维护消防设施和器材的完好,熟悉和掌握固定、半固定灭火设备的功能和使用方法,保持消防通道畅通。 五、做好灭火战斗准备,闻警迅速出动,并接受公安消防机构的统一调度和指挥。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

消防队队伍管理规定(最终版)

恩贾梅纳炼油有限公司 消防站队伍管理规定 (试行) 1 总则 为了加强队伍军事化、专业化建设,落实执勤备战,适应公司可持续发展的需要,创建良好的执勤、工作、生活环境,确保公司安全生产和职工生命财产安全,特制定本规定。 2 礼节 消防指战员在下列场合要行礼: 2.1 遇有上级领导检查执勤备战,进行技、战术训练等工作时,全体消防指战员必须列队敬礼,向领导请示汇报。 2.2 听取上级领导讲话和回答上级问话时,姿势要端正。当听到上级呼唤时,应立即答“到”;接受工作任务时,应回答“是”。 2.3 进入领导办公室要喊“报告”或敲门,准许后,方可进入。 2.4 凡违反上述规定者,给予提醒注意或警告的处理。 3 军容风纪 3.1 各级人员在岗期间,均应着制式服装,不得着便装或睡衣等。 3.2召开会议和交接班时全体人员均应按要求着制式服

装。 3.3 着制式服装应做到: 3.3.1服装必须保持整洁,帽徽、胸牌、肩章的缀订要符合佩戴要求; 3.3.2着制服必须扣衣扣,不允许披衣敞怀、外露衣领、挽衣袖、挽裤腿,不准在制服上套穿便服。 3.3.3着制服蓄发不得露于帽外,帽墙以下发长不得超过一点五公分,不准留大鬓角,不准留小胡子,不准染发不准带首饰; 3.3.4着制服时,应穿相配的胶鞋、皮鞋。 3.3.5训练、施工、体力劳动时应着作训服; 3.3.6着制服内衣下摆不得外露;着长袖衬衣时下摆应扎于裤内,系制式领带。扎外腰带时,一律使用配发的制式外腰带,不准使用其他非制式腰带。 3.3.7汽车驾驶员出车时,一律按规定着装,在驾驶室内可以不戴制式帽子,但不得赤背或只穿背心。 3.3.8在营区内,除交接班、开会、业务训练外,可以不穿制式上衣,但必须着装整齐,外出必须按规定着装; 3.3.9集体就餐必须按着装规定列队进入食堂; 3.3.10制服仅限于上班时间穿着,休息时一律不准着制服。 3.4 制服着装的检查和纠察应遵循如下规定:

最新建构筑消防员培训资料

建(构)筑物消防员培训资料 第一课基础知识 第一章消防工作概述 第一节火灾的定义及危害 一:火灾的定义 火和火灾定义为: A:火是以释放热量并伴有烟或火焰或两者兼有为特征的燃烧现象 B:火灾是在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。也就是说,凡是失去控制并造成了人身和(或)财产损害的燃烧现象,均可称为火灾。 二:火灾的危害 火灾的危害十分严重,具体表现在以下几个方面: 1:毁坏财务,易造成巨大的财务损失2:财害人类生命 3:破坏生态平衡4:引起不良社会和政治影响 三:火灾的特征 1:发生频率高2:突发性强3:破坏性大 4:灾害复杂 5:易形成灾害连锁和灾害链6:灾后事故处理艰巨 四:火灾的分类 火灾可按燃物的类型和燃烧特性分类、火灾损失严重程度进行分类。 1:火灾可按燃物的类型和燃烧特性,将火灾分为A、B、C、D、E、F六类 A:A类火灾指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。 B:B类火灾指液体火灾或可熔化的固体火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。 C:C类火灾指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气火灾等。D:D类火灾指金属火灾。指钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等。E: E类火灾指带电火灾。物体带电燃烧的火灾。 F:F类火灾指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾 2:火灾损失严重程度把火灾划分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾、一般火灾。 A:特别重大火灾指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接财产损失的火灾。 B:重大火灾指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿以下直接财产损失的火灾 C: 较大火灾指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万以上5000万以下直接财产损失的火灾 D:一般火灾指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾 1页

相关文档