(一)成立束管监测队伍,配齐监测人员,负责束管监测系统的安装、调试、维修、管理,确保束管监测系统正常运转。

(二)建立健全束管监测管理考核规定、气体分析预测预报制度和监测人员岗位责任制。束管监测系统地面设备应安装在专用的监测监控室内,仪器仪表摆放整齐、室内装备保持清洁,并挂牌管理。

(三)束管监测设备的安装、调试及回撤工作,要符合系统安装规范的规定。安装前,充分考虑现场条件,优先选用路径较短、沿途

拐弯少、管路不宜挤压的线路。地面抽气泵、气体控制柜、井下分路箱、处水器、采样器的接头等关键部位确保严密不漏风,从地面监控室到井下各测点,必须统一管理,并定期用压气装置检查各管路是否混乱和漏气。监测系统安装完毕后,安装单位与使用单位要办理交接手续,与所在单位负责日常维修管理,为其他区域服务的由束管监测部门管理。

(四)检测地点与范围的确定。根据生产区域范围的大小和束管监测系统自身设备的运行特点,规定下列地点必须安装束管监测系统:

1. 自然发火煤层回采工作面回风隅角;

2. 发火厚煤层回采工作面采空区;

3.自然发火隐患较为严重的永久密闭;

4.其它可能出现发火隐患的地点。

(五)束管监控室必须有人值班,每天对安装束管监测系统地点的气体成份化验分析一次,并形成监测日报表,报总工程师签字。监测系统未能覆盖的地点(采空区密闭墙等),采取人工取样色谱分析的检查方式,每月至少进行一次,内容为:CO、CO2、CH4、O2、C2H4等气体,分析结果由总工程师签字后存档备查。发现问题及时向公司调度报告,采取措施进行处理。

(六)束管监测系统应具备的技术资料有:

1.束管监测日报表和气体分析月报表;

2.设备及仪器仪表台帐;

3.束管监控故障登记

表;4.检查维修记录;5.束管监控运行日志;

6.束管监控系统布置图。

束管监测安全操作规程

束管监测安全操作规程 适用范围 第1条本规程适用于各类煤矿的束管监测工作人员。 第2条束管监测工应完成下列工作: 1.负责一氧化碳等气体的动态监视监控。 2.束管监测管路的敷设、维护。 3.地面气体分析、报表打印工作。 上岗条件 第3条束管监测工作人员必须经过培训,考试合格后,方可上岗。 第4条束管监测工作人员需要掌握以下知识: 1.熟悉入井人员的有关安全规定。 2.熟悉束管监测系统的工作原理。 3.掌握《煤矿安全规程》对预防自然发火的有关规定。 4.掌握自然发火的发火机理、预防措施等知识。 5.掌握《煤矿安全规程》对有害气体浓度的规定。了解井下各种气体超限的危害及预防知识。 安全规定 第5条束管监测地点应选择在:有浮煤、被压酥的煤柱等可能自燃的地点(如采煤工作面的回风巷、回风隅角和停采线、煤巷的高冒区等)的回风侧,采掘过程中有漏风和可能积热的地点,以及有丢煤的采空区和密闭内。

第6条测点应尽量布置在标高较高处、主要漏风通道中压差最大处。 第7条监测用电器设备维修时,必须首先停电并悬挂明显的停电标志牌。 第8条在运输大巷中工作时,应时刻注意来往车辆;敷设束管需要横过架空线时,必须先停电,后工作。 第9条进入工作地点先检查顶板、两帮支护的安全情况,有隐患应排除后再工作。 第10条禁止进入盲巷工作。在密闭前工作时,携带的仪器可以参照“火区检查员”的规定,必须先检查瓦斯、二氧化碳、一氧化碳、氧气浓度,在浓度符合《煤矿安全规程》规定后,方可进行工作。 第11条地面化验室必须配备灭火器具,室内禁止明火。 操作准备 第12条检查工具、材料,检查设备、仪器工作状况,确保齐全、完好。 操作顺序 第13条本工种操作应遵照下列顺序进行: 管路敷设:检查工具、材料选点路线选择敷设检查。 开机监测:开启循环水泵开启抽气泵送分析仪电源送放大器电源仪器调零启动微机进入监测程序打开测量按钮报表打印。 停机:关闭测量按钮退出监测程序关闭微机断放大器电源断开抽

束管监测工岗位安全责任制示范文本

束管监测工岗位安全责任 制示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

束管监测工岗位安全责任制示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 束管监测工负责一氧化碳等气体的监视监控,负责束 管监测管路敷设、维护等。束管监测工必须经过培训考试 合格后持证上岗,束管监测工必须熟悉矿井的避灾路线。 一、岗位职责 第1条负责对监测系统的设施、线路等进行安装、 回撤、保养、调试、维修。 第2条根据安全和生产的需要及时挪移和安装束管监 测装置。 第3条负责对监测系统的维修,对监测点出现的异常 情况有及时汇报,并做好祥细记录。 第4条按照《规程》规定,定期用色谱仪对监测结果 进行对照分析。

第5条负责定期对分析仪用标准气样标校,确保误差在允许范围内。 第6条严格遵守“三大”规程,杜绝“三违”现象。 二、责任追究 第7条对束管监测系统没有及时安装、回撤、保养、维修、调试,影响监测系统正常运行的,束管监测工应负直接责任。 第8条对监测结果没有定期用色谱仪进行对照分析的,束管监测工应负直接责任。 第9条束管监测地点选择地点位置不当,造成监测无效的,束管监测工应负重要责任。 第10条没有对各监测点和整个系统进行统一编号,没有进行管路气密性检查的,束管监测工应负直接责任。 第11条对上述负直接责任、重要责任的,应根据情

在线监测系统管理制度

在线监测系统管理制度 一、保证在线监测系统正常稳定的运行,获取最多的有效数据和信息。 二、保持公正、公平、公开的态度和坚持科学的原则,提供优质、热情、高 效的服务。 三、热情、礼貌地应对咨询和提问,并耐心、细致地作出答复,当场不能作 出答复的,应做好详细的书面记录,便于之后解答。 四、对在线监测系统获得的监测数据、统计报告、图表等与污水处理单位有 关的重要资料,必须严格保密,未经许可,不准向其他第三方机构提供。 五、佩戴相应的有效证件,依法监测。并做好衣冠整齐,仪容整洁。 六、坚持实事求是、秉公执法,绝不允许有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊 的思想和言行。 七、在线监测子站房内配备各种必要的安全设施(通风、恒温、恒湿、消防 等设施),并定期检查,保证随时可以使用。 八、各种仪器、器皿、工具、试剂、手册等应放在规定的场所,以提高工作 效率和避免错拿错用,造成安全等事故。 九、操作和使用各种仪器设备及配置各种化学试剂,必须严格遵守安全使用 规则和操作规程,并认真填写使用状况和操作记录。 十、使用易燃易爆、腐蚀、有毒试剂时,必须严格遵守相关规程进行操作。 不得在现场留存大量易燃易爆、腐蚀、有毒试剂。不得在子站房内吸烟、喧哗、饮食等。 十一、配置试剂或清洗器皿的废液,以及在线监测仪器排放的废液,必要时要先经过适当的转化等处理后,再行排放。 十二、使用点、气、水、火时,应按有关规定进行操作,保证安全。 十三、发生意外事故,根据事故种类,必要时应迅速切断电源、水源、火源,应立即采取有效措施,及时处理,并报告上级领导。 十四、妥善保管好消防器材及其他安全防范、处理、急救用品,不得随意挪用。 掌握相关安全用品的使用和维护技术,防范于未然。 十五、下班或离开监测站房时,应检查门、窗、水、电、气的开关情况,取保安全,不得大意。

预警信息发布管理制度范本

内部管理制度系列 预警信息发布制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-49595预警信息发布制度 Early warning information release system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1目的 为了规范突发事件预警信息的发布,向公司及社会提供及时、准确、客观、全面的预警信息,最大限度预防和减少突发事件发生及其造成的危害,保障公众生命财产安全,特制定本办法。 2适用范围 适用于本公司一切预警信息的发布。 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件: 3.1预警 预警是指在灾害或灾难以及其他需要提防的危险发生之前,根据以往的总结的规律或观测得到的可能性前兆,向相关部门发出紧急信号,报告危险情况,以避免危害在不知

情或准备不足的的情况下发生,从而最大程度的减低危害所造成的损失的行为。 3.2报告 报告是向上级机关汇报工作、反映情况、提出意见或者建议,答复上级机关的询问。 4职责 4.1综合部职责 负责与当地气象、水利、林业、地震等相关部门沟通联系,及时获取各类应急信息。 4.2生技部职责 根据各类应急信息制定、落实相对应应急措施。每月对预警信息发布工具、器材、仪器进行检查、补充。 5管理内容与要求 5.1预警信息发布要准确、及时、客观、全面,最大限度预防和减少各类突发事件的发生及其造成的危害,保障员工生命健康,维护公司财产安全,确保安全生产。 5.2应急管理办公室及有关职能部门,在突发事件即将发生或发生的可能性增大,应当根据职责权限和程序要求,

2019最新范文-束管监测系统管理规定

束管监测系统管理规定 (一)成立束管监测队伍,配齐监测人员,负责束管监测系统的 安装、调试、维修、管理,确保束管监测系统正常运转。 (二)建立健全束管监测管理考核规定、气体分析预测预报制度 和监测人员岗位责任制。束管监测系统地面设备应安装在专用的监测 监控室内,仪器仪表摆放整齐、室内装备保持清洁,并挂牌管理。 (三)束管监测设备的安装、调试及回撤工作,要符合系统安装 规范的规定。安装前,充分考虑现场条件,优先选用路径较短、沿途 拐弯少、管路不宜挤压的线路。地面抽气泵、气体控制柜、井下分路箱、处水器、采样器的接头等关键部位确保严密不漏风,从地面监控 室到井下各测点,必须统一管理,并定期用压气装置检查各管路是否 混乱和漏气。监测系统安装完毕后,安装单位与使用单位要办理交接 手续,与所在单位负责日常维修管理,为其他区域服务的由束管监测 部门管理。 (四)检测地点与范围的确定。根据生产区域范围的大小和束管 监测系统自身设备的运行特点,规定下列地点必须安装束管监测系统: 1.自然发火煤层回采工作面回风隅角; 2.发火厚煤层回采工作面采空区; 3.自然发火隐患较为严重的永久密闭; 4.其它可能出现发火隐患的地点。 (五)束管监控室必须有人值班,每天对安装束管监测系统地点 的气体成份化验分析一次,并形成监测日报表,报总工程师签字。监

测系统未能覆盖的地点(采空区密闭墙等),采取人工取样色谱分析 的检查方式,每月至少进行一次,内容为:CO、CO2、CH4、O2、C2H4 等气体,分析结果由总工程师签字后存档备查。发现问题及时向公司 调度报告,采取措施进行处理。 (六)束管监测系统应具备的技术资料有: 1.束管监测日报表和气体分析月报表; 2.设备及仪器仪表台帐; 3.束管监控故障登记表; 4.检查维修记录; 5.束管监控运行日志; 6.束 管监控系统布置图。

在线监测仪器运行管理规程和制度

在线自动监测仪器运行管理制度 为使水污染源在线监测系统能正常运行,保证在线监测系统数据的实时性、完整性和准确性,提高水污染源在线监测系统运行管理水平,请遵循水污染源在线监测系统管理制度。 1.监测房实行日巡检制度,仪表维护人员需每天检查各仪器运行状态,如发现异常应立 即通知相关负责人,且必须做好相关记录并保证其完整规范、真实可靠性,留存备查。 2.仪器操作人员需接受专业的系统培训,未经授权其他人不得擅自操作相关仪器。 3.公司档案室为水污染源在线监测房内的各种仪器仪表建立完善的技术资料档案。 4.负责人接到系统异常报警通知,需在24小时内完成远程故障诊断或到现场进行处理。 5.对于一些容易诊断的故障,可携带工具或者备件到现场进行针对性维修,此类故障维 修时间不应超过一个工作日。对不易诊断和维修的仪器故障,若三天内无法排除,应及时通知相关仪器厂家的技术人员到现场排除故障。 6.仪器经过维修后,在正常使用和运行之前必须确保维修内容全部完成、性能通过检测 程序,按有关技术规定对仪器进行校准检查。 7.若数据采集仪出现故障,当日无法完成维修的,所有未补登的监测数据应从分析仪中 提取并记录。 8.若监测系统产生较大故障,致使监测数据缺少达三天以上,需将故障原因和处理方案 及时上报当地环保局。 9.维修记录必须清晰、完整,现场记录必须在现场及时填写签字,并及时交公司档案室 存档。做到随时可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维护和性能检验等全部历史资料,并对运行的各台仪器设备做出正确评价。 10. 应保持监测房、控制箱的清洁,保持监测设备的清洁。保证监测房内的温度不影响仪 器的正常运行。 11.未经工作人员许可,不得进入站房。如参观或其他原因确需进入,需经主管人员同意 后由站房管理人员引导并负责监督,未经许可不得擅自挪用站房内的所有设施。 在线自动监测仪器维护规程 维护规程 每日维护 ●检查各仪表,如发现显示数值异常或发出异常声音等情况,应立即停止测量进行问 题排查。 ●每天检查仪器泵管、保险管等部件有无损坏,电源连接、液晶显示是否正常。仪器 运行是否正常,是否有漏液、管路是否有堵塞现象,电极膜是否损坏,如有异常,及时查阅仪器操作说明书,找出故障原因尽快排除。 每周维护 ●检查自来水供应、泵取水、纯水系统情况,检查内部管路是否通畅,是否有渗漏。 仪器自动清洗装置是否运行正常,检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清 洁,必要时进行清洗,定期清洗水泵和过滤网。 ●检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。

预警信息发布制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A72484 预警信息发布制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

预警信息发布制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 目的 为了规范突发事件预警信息的发布,向公司及社会提供及时、准确、客观、全面的预警信息,最大限度预防和减少突发事件发生及其造成的危害,保障公众生命财产安全,特制定本办法。 2 适用范围 适用于本公司一切预警信息的发布。 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件: 3.1 预警 预警是指在灾害或灾难以及其他需要提防的危

险发生之前,根据以往的总结的规律或观测得到的可能性前兆,向相关部门发出紧急信号,报告危险情况,以避免危害在不知情或准备不足的的情况下发生,从而最大程度的减低危害所造成的损失的行为。 3.2 报告 报告是向上级机关汇报工作、反映情况、提出意见或者建议,答复上级机关的询问。 4 职责 4.1 综合部职责 负责与当地气象、水利、林业、地震等相关部门沟通联系,及时获取各类应急信息。 4.2 生技部职责 根据各类应急信息制定、落实相对应应急措施。每月对预警信息发布工具、器材、仪器进行检查、补充。

束管监测系统使用管理办法正式样本

文件编号:TP-AR-L2483 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 束管监测系统使用管理 办法正式样本

束管监测系统使用管理办法正式样 本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 总则 第一条为保证我矿束管监测系统的正常运 转,更好地发挥系统的作用,根据《煤矿安全规 程》、《煤矿安全质量标准化标准》等法律法规及行 业标准,结合公司实际,制定本办法。 第二条本办法适用于我矿束管监测系统管 理。该系统使用管理由矿安检科负责。 第三条建立气相色谱工作站,配备必要的仪 器,同时必须加强束管监测系统管理,明确分管领导 和责任部门,确保系统装备、运行所需的资金和人员

到位。同时,要制定系统的安装、使用、维护制度和相应的岗位责任制、操作规程,确保系统安全、可靠、正常运行。 第四条设置束管检测地点根据煤矿安全规程规定,定期进行人工采样分析。 第五条利用束管监测系统对采空区气体成分进行检测分析,并完成预测预报, 便于掌握采空区自燃发火情况,为防止自燃制定预防性措施做足准备。 系统安装 第七条束管监测系统必须具备下列基本功能: (一)自燃火灾预防功能,通过监测煤自燃过程中标志气体组成、浓度变化规律,早期预测预报煤层自然发火程度,防止自然发火和瓦斯爆炸。 (二)历史数据查询功能,系统数据必须保存

集团有限责任公司在线监测系统管理办法

XXX集团有限责任公司在线监测系统管理办 法 第一章总则 第一条为加强公司污染源在线监测监控系统的建设、运行和维护的监督管理,发挥污染源在线监测监控系统在环境管理中的作用,依据《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》(HJ/T 75—2007)、《固定污染源排放烟气连续监测 系统技术要求及检测方法》(HJ/T 76-2007)等法律法规和相关技术协议,结合公司实际情况,特制订本办法。 第二条在线监测系统需经政府环境保护部门验收合格 后保证正常运行,其数据作为政府环境保护部门进行排污申报核定、排污许可证发放、总量控制、环境统计、排污费征收和现场环境检查等环境监督管理的依据。 第三条公司在线监测设施包括废气、废水在线监测设施、数据采集传输设施及相关平台、管路、伴热等设施。 第二章机构和责任 第四条集团公司安全环保部为在线监测设施监督管理 部门。其主要职责是: (一)贯彻执行国家及地方在线监测运行管理法律法规和政策、标准,拟定公司在线监测系统管理办法,并监督执行; (二)负责在线监测设施环保验收工作;

(三)负责对公司在线监测设施进行总体监督管理,对各分(子)公司和第三方运维单位在线监测设施使用、管理情况提出建议和要求; (四)监督各分(子)公司在线监测管理办法的落实情况,管理制度、台帐档案及技术协议的完善情况; (五)协调在线监测设备数据有效性审核办理。 第五条各分(子)公司为本辖区内在线监测设施的主体责任单位。其主要职责是: (一)贯彻执行国家及地方在线监测运行管理法律法规和政策标准。依据本管理办法制定分(子)公司在线监测系统管理考核细则; (二)负责分(子)公司在线监测日常管理工作,包括对第三方运维单位的管理; (三)为公司在线监测设施验收提供相关资料及文件和各项准备工作; (四)为第三方运维单位提供在线设施正常运行所需的基本条件; (五)各分(子)公司生产设施和污染防治设施的有计划启停必须在启停前两日内报于公司安全环保部,突发故障性启停需在突发故障后第一时间报告公司安全环保部; (六)因检修、维护等原因需暂停运行在线监测设施的,分公司安全环保部应填写《烟气净化及CEMS启停报告》上报集团公司安全环保部,经同意后方可停运。

监测监控系统运行管理制度

运行管理制度监控监测设备管理制度 一、各类监控系统设备的安设及管理: (一)对各类监控系统设备的一般要求: 1、煤矿编制采区设计、采掘作业规程和安全技术措施时,必须 对安全监控设备的种类、数量和位置,信号电缆和电源电缆的敷设,断电区域等做出明确规定,并绘制布置图和断电控制图。(后附一一附一:甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围及便携式甲烷检测报警仪的报警浓度表) 2、地面监控房应安设监控主机两台(其中一台备用),双路数据传输接口一台,UPS不间断电源一台,避雷器两台(其中一台为信号避雷器,另一台为电源避雷器),监控软件一套,网络交换机一台,打印机一台。 3、系统主机及系统联网机应双机或多机备份,24小时不间断运行。当工作主机发生故障时,备份主机在五分钟内投入工作。系统工作站应双回路供电,并配备不少于2小时在线式不间断供电。 4、安全监控设备之间必须使用专用阻燃电缆连接,严禁与调度 电话电线和动力电缆等共用。 5、井下各类分站应设置在便于人员观察、调试、检验及支护良 好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中,安设时应垫支架,或吊挂 在巷道中,使其距巷道底板不小于300mm。 6、安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧。宜为井下安全监控设备提供专用供电电源,并实现接地。 7、安装断电控制时,必须根据断电范围要求,各矿要提供断电条件,

并接通井下电源及控制线。断电控制器与被控开关之间必须正确接线,此项工作由公司监控负责人指导,由各矿机电副矿长负责落实。 &与监控设备关联的电气设备、电源线和控制线在改线或拆除时,必须与安全监控管理部门共同处理。检修与安全监控设备关联的电气设备,需要监控设备停止运行时,必须经矿主要负责人或主要技术负责人同意,并制定安全措施后方可进行。 9、巷道内洒水降尘、喷浆、扩大巷道时要保证各类监控设备的安全;免得漏水、碰坏、砸坏。 (二)安全监控(瓦斯监控)系统设备的安设及管理规定如下: 1、模拟量传感器应设置在能正确反映被测物理量的位置。开关 量传感器应设置在能正确反映被监测状态的位置。声光报警器应设置在经常有人工作便于观察地点。 2、甲烷传感器的设置 (1)甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁、巷顶)不得大于300mm,距巷道侧壁(墙壁)不得小于200mm,并应安装维护方便, 不影响行人和行车。 (2)采煤工作面甲烷传感器的设置 采煤工作面的回风侧上隅角设置甲烷传感器或便携式瓦斯检测报警仪;在回采面的回风巷距回采面W 10米处设置一台甲烷传感器;回采面采用串联通风时,被串工作面的进风口10—15米处设置一台 甲烷传感器。 (3)掘进工作面甲烷传感器的设置 掘进工作面甲烷传感器必须实现瓦斯风电闭锁。在工作面距掘进头W5

束管监测系统安装及安全措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.束管监测系统安装及安全 措施正式版

束管监测系统安装及安全措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为早期预测预报矿井煤尘自燃发火,连续监测自燃过程中标志气体组分、浓度变化规律,防止自燃发火和瓦斯爆炸,确保矿井安全生产,依据中煤国际工程集团沈阳设计研究院为我矿设计的矿井防灭火,现制定束管监测系统安装期间安全措施: 成立领导组 组长: 副组长: 成员: 领导组下设办公室:

办公室主任: 厂家安装负责人:梁克中 矿井施工负责人: 领导组职责 1、全面负责矿井束管监测系统安装、调试、验收技术管理工作。 2、制定束管监测系统安装工作、实施方案及安全措施。 3、协调机电科、调度室、安监处及相关队组为本次束管监测系统安装工作做相关配合工作。 一、监测地点 20103工作面上隅角 20103回风顺槽 总回风

二、测点位置(附示意图) 三、铺设线路(附示意图) 四、束管安装方法及标准 巷道每隔5米设立一个固定点,每个固定点不少于2个扎带,高度距轨面不低于1.5米,严禁用铁丝、皮带代替扎带。 五、铺设顺序 先实验室经副立井到轨道大巷口铺设12芯束管,在轨道大巷口加装12路气体分路箱一个, 从轨道大巷口经西冀大巷到20103皮带顺槽铺设单芯束管一根。 从轨道大巷口经西冀大巷到20103上

在线监测管理制度

水质在线监测系统运行管理办法 一、根据水质监测运营维护要求,编制并执行每周一次得周期维护工作,按照规定得内容派出有经验得工程技术人员进行维护,并在规定得时间内完成相应项目得巡视维护工作,确保系统设备稳定运行。 二、每天安排专人查瞧在线监测得运行情况信息,要求每天早晚各调一次数据与日志,当发现异常时必须立即进行记录并报告维护人员。 三、按照在线监测仪器说明书得要求制定监测仪器校准计划,规定每季度进行一次仪器校准测试,必要时增加仪器校准测试次数;当校准测试误差较大时,必须对检测仪器进行重新标定。 四、按照仪器说明书得要求配制仪器检测用分析试剂,所用分析试剂等级要求与期限符合规范标准,定期对运行试剂进行采购与补充。按要求定期进行试剂添加、易损件更换,并进行记录。 五、当出现监测仪器或监测房其她部分异常时,仔细观察异常情况,并在24小时内排除故障并做好异常情况处理记录。 六、当监测仪器或其它部分出现故障无法正常测试时,为保证监测数据得连续性,在维修得同时取得当时水样带回实验室进行手工分析,并将结果纪录。 七、当出现突发事件时,按照附录《突发事件处理办法》执行 1、在线监测系统管理制度 一、在线监测由指定得专业人员操作、使用,严禁非专业或非相关技术人员操作与使用。 二、对在线监测设备使用情况定期进行检查,保证在线监测系统正常稳定得运行,获取最多得有效数据与信息。 三、对在线监测系统获得得监测数据、统计报告、图表等与污水处理单位有关得重要资料,必须严格保密,未经许可,不准向其她第三方机构提供。

四、操作与使用各种在线监测设备及配置各种化学试剂,必须严格遵守安全使用规则与操作规程,并认真填写使用状况与操作记录。 五、配置试剂或清洗器皿得废液,以及在线监测仪器排放得废液,必须统一收集,不得随意排放。 六、各种仪器设备、器皿、工具、试剂、手册等应放在规定得场所,以提高工作效率与避免错拿错用,造成安全等事故。 七、定期检查在线监测子站房内配备得各种必要得安全设施(通风、恒温、恒湿、消防等设施),保证随时可以使用。 八、在在线监测房内使用电、气、水、火时,应按有关规定进行操作,保证安全。 九、不得在在线监测子站房内吸烟、喧哗、饮食等。 十、发生意外事故,根据事故种类,必要时应迅速切断电源、水源、火源,应立即采取有效措施,及时处理,并报告上级领导。 十一、妥善保管好消防器材及其她安全防范、处理、急救用品,不得随意挪用。操作人员须掌握相关安全用品得使用与维护技术,防范于未然。 2、水质自动在线监测系统管理人员岗位职责 一、对监测站点得各组成部分进行维护、维修与保养,定期更换易损易耗件 二、每周巡视监测站点1次,做好各种现场记录。 三、通过专用维护软件每天查瞧各监测站点得运行情况,做好记录。 四、定期更换监测站点所需各种试剂,所需仪器使用得蒸馏水、试剂、标准溶液等。 五、认真填写各项运行记录并妥善保存。 六、定期上报各监测站点得数据、图表、统计等。

冲击地压各项管理制度

目录 一、总则 (1) 二、防治冲击地压综合管理制度 (2) (一)冲击地压预测预报制度 (2) (二)防冲工作矿长办公会议制度 (5) (三)防冲巡回检查制度 (7) (四)微震事件分析处理制度 (8) (五)预警处置及效果检验制度 (9) (六)监测数据保存制度 (13) (七)监测数据分析制度 (15) (八)防冲信息报送及发布更新制度 (17) (九)防冲设计规划管理制度 (18) (十)防冲设施设计施工验收与归档制度 (19) (十一)防冲例会制度 (20) (十二)防冲隐患排查制度 (21) (十三)冲击地压事故汇报和分析制度 (23) (十四)防冲工作安全目标责任考核制度 (24) (十五)防冲管理工作组织协调制度 (27)

(十六)防冲安全投入保障制度 (30) (十七)防冲教育培训制度 (33) (十八)交接班管理制度 (35) (十九)冲击地压危险区域物料捆绑制度 (36) (二十)冲击地压危险区域躲炮制度 (40) (二十一)冲击地压危险区限员管理制度 (41) (二十二)卸压工程量化考核管理办法 (42) 三、附则 (46)

山东新河矿业有限公司 冲击地压防治综合管理制度(暂行) 一、总则 (一)为加强冲击地压防治综合管理工作,进一步健全和完善防冲管理,提高矿井整体防冲水平,保证矿井安全生产,特制定本综合管理制度。 (二)公司经理(矿长)是冲击地压防治工作的第一责任人,负责防冲的全面管理工作;总工程师是冲击地压防治工作的技术负责人,负责防冲的技术管理工作;公司副经理(副矿长)根据防冲设计及安全技术措施合理组织矿井生产,协调各专业冲击地压防治工作;防冲副总、防冲办主任在分管范围内负责落实责任。 (三)加强对综合管理制度中各项要求的实施和落实,确保能够长期有效的运作。 (四)本管理制度以《煤矿安全规程》、《冲击地压煤层安全开采暂行规定》、《山东省煤矿冲击地压防治规定(试行)》《淄矿集团冲击地压防治管理办法》等有关文件规定为依据,针对新河矿业公司具体情况进行编制。本管理制度适用于山东新河矿业有限公司各单位及机关科(部)室。

束管监测设计方案

JSG-7型煤矿自然发火束管监测系统 设计方案 邹城市南煤科技有限公司 2011年3月

煤矿自然发火束管监测系统设计一.束管监测系统及选型参考 上世纪后期国外开始使用束管监测的方法以预报煤层自然发火。八十年代我国引进了这种方法和技术,由当时的抚顺煤研所研制了这种设备,并在兖矿的兴隆庄煤矿和南屯煤矿首先使用。 当时的束管监测系统使用的气体分析设备是由佛山分析仪器厂生产的红外线气体分析仪和磁导式氧气分析仪,分析的指标气体是一氧化碳,二氧化碳,甲烷和氧气。使用过程中发现稳定性差,特别是分析微量气体的红外线一氧化碳分析仪不但不稳定,而且受到甲烷和二氧化碳气体的影响(气体交叉干扰)使分析数据不准确。分析氧气的磁导式氧气分析仪对气体流量的稳定性要求高,而束管系统管路的长短不一样,管路的阻力不同使气体的流量不同,导致磁导式氧气分析仪分析的数据误差较大。这些原因的存在使当时的束管监测系统的使用效果不好。这种分析模式也可称为第一代束管监测系统。 后来国家专门安排资金研究束管监测系统的气体分析设备,由当时的抚顺煤研所和北京分析仪器厂共同研制,并列为国家八五科技攻关项目。研究的结果生产出了以气相色谱仪为分析设备的束管监测系统。这种分析设备可对煤层自然发火的指标气体进行全分析,包括乙烯,乙烷,乙炔和丙烷等。该装置在全国逐步推广。又有其他厂家研究了用从美国引进的SP3430气相色谱仪作为气体分析设备的束管监测系统。现在国内生产束管监测系统的十个生产厂

家中有七个是这种模式。这也可称为第二代束管监测系统。 气相色谱仪是利用某些材料对不同气体的吸附和解吸特性,即分离的原理制成的气体分析设备。配置不同原理的检测器,可分析煤矿自然发火的所有指标气体,而且分析精度高(对C2H4,C2H6,C2H2,C3H8的最小检测浓度可达到0.1ppm)。 气相色谱仪的缺点是设备操作复杂,对操作人员的素质要求高;设备准备时间长,从开机到可以工作要2小时左右;每天开机都要作标准气体的组分表以保证其分析的准确性;分析速度慢,作一个气样的全分析要9-12分钟左右;气相色谱仪工作参数(温度,气体压力,流量,色谱柱状态等)发生微小变化都使结果产生误差,需要经常进行校正;井下测点不同,气体浓度变化范围很大,高浓度的气体使色谱仪产生严重拖尾。由于普通气相色谱仪不适合在线检测,由气相色谱仪组成的束管监测系统并不是真正意义上的“监测系统”。 用气相色谱仪的氢焰检测器专门检测C2H4,C2H6,C2H2等碳氢化合物,是一种成熟的技术。如用GDX-502和PAROPAK两种柱材料充填的色谱柱有着良好的分离度和较高的柱效率及长期的稳定性。这种结构的气相色谱仪没有甲烷化炉等高温部件;不用微量(CO)和常量(CH4,CO2)分析混在一起的氢焰检测器;也没有对温度稳定性要求很高的热导池检测器,设备相当稳定可靠,气相色谱仪开机后能很快的进入工作状态,作一次校正因子可以使用较长时间,并可长期连续运行,能满足在线分析的要求。

煤矿束管监测系统管理制度

煤矿束管监测系统管理制度 第一章总则 第一条为加强××××煤矿束管监测系统的管理,确保发挥系统监测预防功能,保障煤矿安全生产,依据国家有关法律法规和《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准》等行业标准及地区煤炭管理部门有关文件要求,特制定本制度。 第二条本制度适用于××××所有煤矿。 第三条煤矿都装备束管监测系统,同时必须加强束管监测系统管理,明确分管领导和科室,充分保证系统运行所需的资金和人员,制定系统的安装、使用、维护制度和相应的岗位责任制、操作规程,确保系统安全、可靠、正常运行。 第二章安装、使用与维护 第五条煤矿装备的束管监测系统必须具备下列基本应用和功能:(一)自燃火灾预防功能,通过连续监测煤自燃过程中标志气体组成、浓度变化规律,早期预测预报煤层自然发火程度,防止自然发火和瓦斯爆炸; (二)通过判断密闭火区的发展情况和火区熄灭程度,为启封火区提供科学数据; (三)在采用惰气防灭火作业中,跟踪了解作业区惰化情况,为灭火措施提供保障; (四)系统应具有自动控制24小时连续循环监测功能; (五)束管未敷设到地点,可人工采样检测功能;

(六)报警功能:检测点气体含量超限时工作站自动报警,同时以醒目颜色显示报警信息; (七)报表功能:检测谱图报表,气体含量变化趋势报表等;(八)联网功能:达到检测数据共享。 第六条束管监测系统的安装必须达到以下基本要求: (一)管路敷设时应尽量使路径短、拐弯少,以减少阻力,防止曲折破坏。 (二)所选路径应在行人少,支护完好的巷道内,防止管路被破坏。管路穿过风门墙体时必须打孔穿管。 (三)所选路径温差变化幅度要小,在温度急剧变化的地点要在温度低的一侧设置滤水器或其他设施,标高差较大的斜巷,应在底部设置滤水器。 (四)接管箱、滤水器、采样器的接头要严密不漏气,且安设位置方便维护,高度适宜。 (五)管路敷设时,要吊挂整齐有序,2条以上的分散管路应设置标记或设置管路夹板,以便于检查维护。 (六)束管的敷设标准,可以参考管路和电缆的有关规定执行。(七)采煤工作面上隅角、封闭在一年以下的采空区和有自燃发火征兆的采空区或其它有可能发生自燃发火地点应设置监测点。 (八)束管监测探头应水平悬挂在顶板完好、无滴水、便于保护的监测地回风流中,且应靠近巷道顶部,吸气口应正对风流方向,能正确反映该点测值的地点。采煤工作面监测探头一般布置在采面上隅角

烟气在线自动监测系统管理制度

烟气在线自动监测系统管理制度 一、目的 为充分发挥在线监测系统的作用,及时掌握动态数据,加强对在线监测系统的管理,更好的为生产服务,特制定本制度。 二、管理职责 1、在线监测设备的运行、维护、保养、检修由生产部计控室负责,设备大、中修及抢修工作由计控室负责与厂家联系。 2、安全保卫部负责在线监测设备的日常运行管理,当在线监测设备出现异常时要及时通知计控室进行检查、维修。 3、烧成一车间负责一线窑尾在线监测站房处设备、区域管理,烧成二车间负责二线窑头、窑尾在线监测站房处设备、区域管理,不得在站房附近存放阻碍人员通行和设备检修的物品,防止无关人员随意进入站房。 4、物资供应部负责在线监测设备所需备件、材料、器具的采购管理,保证及时供应在线监测设备所需的各类物资。 三、在线监测仪器操作、使用和维护规程 (一)仪器上电前的检测: 1、检查站房是否有异味,根据异味情况检查标气是否有泄漏现象。 2、检查电力线路是否有烧毁现象,是否有跳闸现象。 3、检查电源是否正常,系统接地是否良好。

4、检查仪器是否有报警灯亮起。 5、检查仪表风(0.4-0.6MPa)是否已连接好。 (二)日常维护操作规程: 1、工控机显示的烟气流量、温度、压力参数是否正常,管道是否漏水,如有异常要进行检查维护。 2、每15日至少对清吹空气保护装置进行一次维护,检查过滤器、软管等部件。 3、每15日对采样探头、流速计进行一次手动反吹。 4、每15日对压缩空气储罐排一次水。 (三)注意事项: 1、仪器要有可靠的接地装置。 2、仪器的操作人员需经过相关的培训后方可进行操作。 3、本仪器不得运行除污染源在线监测系统和在线监测基站管理系统外的其它软件。 4、应保持监测站房、控制柜的清洁,保持监测设备的清洁,保证监测用房内的温度不影响仪器的正常运行,对各辅助设备要进行经常性的检查。 四、在线监测操作人员岗位责任制度 1、认真学习和严格遵守各项规章制度,严格遵守作业行为安全要求,严格按操作规程操作,不违反劳动纪律,不规章作业。 2、坚持“安全第一”的思想,管理人员及维护操作人员必须做好各项安全工作。

束管监测系统安装安全技术措施

乌审旗蒙大矿业公司束管监测系统安装 安全技术措施 编制单位:通风队 编制日期: 2014年7月25日

纳林河二号矿井束管监测系统安装 安全技术措施 纳林河二号矿井 束管监测系统安装安全技术措施会审栏

组织部门:通风队组织时间:年月日 纳林河二号矿井 束管监测系统安装安全技术措施贯彻栏

组织部门:通风队组织时间:年月日 矿井束管监测系统安装安全技术措施 一、矿井概况

乌审旗蒙大矿业纳林河二号井位于鄂尔多斯市境内,行政区划隶属鄂尔多斯市乌审旗无定河镇。矿井面积,资源储量,煤层赋存条件稳定,煤质优良,适合建设高产高效的特大型煤矿。根据北京煤炭科学研究总院安全检测中心2012年2月对我矿3-1煤取样检测,并最终出具《3-1煤自燃倾向性鉴定报告》 (MZR2012-120703-CCRI/AQJD)经鉴定, 3-1煤层煤样吸氧量g,自燃倾向性等级为Ⅰ类,属容易自燃煤层。 二、束管监测系统介绍 为早期预测预报矿井煤尘自燃发火,连续监测自燃过程中标志气体组分、浓度变化规律,防止自燃发火和瓦斯爆炸,确保矿井安全生产,经过公司招标,确定使用北京中才华源高新技术有限责任公司的JSG4矿井火灾束管监测系统,该系统具有①实时监测,配置十分灵活、可靠的技术优点;②无人值守和全自动化控制的特点;③远程监控功能。 三、安装方案及工期 (一)地面设备布置 1、工控机、地面光端机、打印机放置在调度室机房,系统软件安装在工控机里,工控机接485通讯线到地面光端机,地面光端机接从井下敷设上来的矿用阻燃通信光缆,打印机可单独接在工控机上或接入到调度室局域网上。 2、色谱仪系统包括煤矿专用色谱分析仪、静态稳压电源、空气发生器、氢气发生器、标气及终端机放置在地面化验室,以对矿井气

水质在线监测系统管理规定修订稿

水质在线监测系统管理 规定 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

水质在线监测系统管理制度 一、保证在线监测系统正常稳定的运行,获取最多的有效数据和信息 二、保持公正、公平、公开的态度和坚持科学的原则,提供优质、热情、高 效的服务 三、热情、礼貌地应对咨询和提问,并耐心、细致地作出答复,当场不能作 出答复的,应做好详细的书面记录,便于之后解答 四、对在线监测系统获得的监测数据、统计报告、图表等与污水处理单位有 关的重要资料,必须严格保密,未经许可,不准向其他第三方机构提供 五、佩戴相应的有效证件,依法监测。并做好衣冠整齐,仪容整洁 六、坚持实事求是、秉公执法,绝不允许有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊 的思想和言行 七、在线监测子站房内配备各种必要的安全设施(通风、恒温、恒湿、消防 等设施),并定期检查,保证随时可以使用 八、各种仪器、器皿、工具、试剂、手册等应放在规定的场所,以提高工作 效率和避免错拿错用,造成安全等事故 九、操作和使用各种仪器设备及配置各种化学试剂,必须严格遵守安全使用 规则和操作规程,并认真填写使用状况和操作记录 十、使用易燃易爆、腐蚀、有毒试剂时,必须严格遵守相关规程进行操作。 不得在现场留存大量易燃易爆、腐蚀、有毒试剂。不得在子站房内吸烟、喧哗、饮食等。 十一、配置试剂或清洗器皿的废液,以及在线监测仪器排放的废液,必要时要先经过适当的转化等处理后,再行排放

十二、使用点、气、水、火时,应按有关规定进行操作,保证安全 十三、发生意外事故,根据事故种类,必要时应迅速切断电源、水源、火源,应立即采取有效措施,及时处理,并报告上级领导 十四、妥善保管好消防器材及其他安全防范、处理、急救用品,不得随意挪用。掌握相关安全用品的使用和维护技术,防范于未然 十五、下班或离开监测站房时,应检查门、窗、水、电、气的开关情况,取保安全,不得大意 水质监测系统管理人员岗位职责 一、监测站点的各组成部分进行维护、维修和保养,定期更换易损易耗件 二、每周巡视监测站点1次,做好各种现场记录 三、每天查看各监测站点的运行情况,做好记录 四、定期更换监测站点所需各种试剂,所需仪器使用的蒸馏水、试剂、标准溶 液等。 五、认真填写各项运行记录并妥善保存 六、定期上报各监测站点的数据、图表、统计等 七、定期对信息管理中心和整体通讯进行测试和调试,并做好记录 八、定期对监测仪器进行标样校准和实际水样对比校准,并做好记录 九、做好固定资产的管理,备品备件的登记和使用管理等工作 十、发现故障应及时解决,超过24小时不能及时解决的向公司本部和业主方报 告,同时做好手工留样,进行实验室分析等应急补救措施 十一、做好监测站点的安全保卫工作,切实做好防盗、防火措施,防止其他人或自然事故的发生

束管监测系统管理规范及制度

防灭火束管监测信息平台 数据上传管理制度 1、工作人员必须每天进行数据传输。 2、每天传送数据时要按正确的矿井编号(0006)和矿井名称(荆各庄矿)进行传输。并在传输结束后,登录到网站进行查看,确认数据传送是否准确。 3、如果出现故障,无法上传,应及时处理,处理结束后坚持上传数据。并向区调度汇报。 4、如发现工作人员无故没有上传数据,则要进行相应处罚。

束管监测机房管理制度 为进一步加强束管监测机房的管理,充分发挥束管监测系统对我矿火灾防治和井下异常点的监测、预报作用。为矿井安全生产提供准确、可靠的信息依据,特制定本制度。 1、机房内不准存放有震源、强大磁场、电场、腐蚀性物质的设备和物品,以免影响系统运行。 2、室内温度应保持在10-35℃范围内,相对湿度在85%以下,以保证各元件正常工作。 3、保持室内清洁,使室内空气含尘量尽可能低,避免尘埃落入仪器内部,以免影响仪器性能。 4、室内严禁吸烟,严禁大声喧哗,且应配备相应的灭火器具及灭火设施,并按期更换。 5、要妥善放置和保管各种气瓶和配件,严禁靠近烟火,严禁阳光直射或雨雪直入,以防爆炸或其它事故的发生。 6、高压钢瓶要有检验合格证才能使用,而且至少每三年进行一次定期检验。高压钢瓶上要有代表所贮气体的标记颜色和字样。 7、为了减少干扰,仪器接地线必须导电性能良好,切忌用自来水管或零线作地线。 8、工作人员要爱护各种设施,严格按操作规程执行,对各种设施未经许可不能进行实验性操作。 9、工作人员必须严格履行岗位职责,严禁脱岗,并注意防火和失盗事件的发生。

束管监测系统操作规程 一、操作前准备工作 1、检查硅胶,如需更换,应在开机前进行。 2、检查氢气发生器,液位低于1.2L处,立即加蒸馏水。 3、检查仪器各部分连线有无脱落。 4、开启控制柜,观察单路负压,负压表是否指示在-0.05MPa以上。 二、启动与操作 1、开启稳压电源启动按钮,观察电压表上升并稳定在220V±10%。 2、启动气体采样控制柜。 3、开启氢气发生器电源开关,观察压力表压力上升并指定在0.4MPa。 4、开启空气泵电源,观察压力表上升并指示在0.4MPa左右。 5、待氢气发生器、空气发生器启动达到要求后,开启色谱仪,顺序按BUILD/MODIFY、METHOD、COLUMN键,检查色谱仪参数是否与设定值相符。 6、检查各温度值是否达到设定值。 7、按SHTFT、IGNTTE A/B键,保持十秒钟左右点火(FTD B)当READY (准备好)灯亮时,色谱仪可以进行气体分析。 8、启动电脑 (1)打开电脑,双击“KSS200C束管监测系统”图标,进入KSS200C系统界面。选择“检测”项,选择“校正分析”项,选择“参数”项,检查A、B通道的参数,进“标准气样”检测时,选择“一般外标法”。色谱仪各温度达到设定值时,从色谱仪“进样”口注入标准气样检测,检测完毕,选择“正常检测”项,再注入标准气样进行分析,查看“结果”